王星华

提要原定的施工方案存在缺陷以及施工环境隐伏的各种不利因素,促

栋基坑边坡发生局部坍塌。该文通过分析和论证,总使“银园公寓”B

2

结教训,积累经验,为从事专业工程技术人员提供有益的参考资料。

关键词深基坑边坡塌方信息施工法

CAUSAL ANALYSIS OF THE WALL COLLAPSE IN THE DEEP FOUNDATION PIT EXCAVATION AND THE METHOD OF TREATMENT

Wang Xinghua

(Overseas Chinese Estate Establishment and

Development Corporation,Hunan provinc e)

Abstract Due to the fact that there exist drawback in the original cons truction scheme and the various unfavorable factors hidden under the construction condit i ons,it impels the foundation pit slope of the No. B

building at the "Silver G ar den"apartment to

2

undergo a local collapsible falling. By analysis and demonstrat i on, summing up the lessons, accumulating the experiences, the paper affords bene ficial reference data for the engineering technicians devoting to related profes sions.

Key words deep foundation pit; slope; collapsible

falling;information construction method

1 概述

高层建筑的深基坑开挖在条件许可的情况下,可以采用放坡开挖以便节约资金。但在基坑开挖之前,要对施工现场的周边环境、水文及工程地质条件、施工期限、施工期间的气候变化等诸多因素进行详细的了解和论证。同时,在基坑开挖的过程中,仍然随时可能发生各种不可预测的情况,严重时可能导致边坡整体滑移、坍塌,甚至危及周边环境。

栋深基坑采用放坡开挖,基坑边坡局湖南省长沙市“银园公寓”B

2

部发生坍塌,在资金和工期上均造成了一定的损失。认真分析塌方原因,为今后类似深基坑开挖积累施工经验,是本文的目的。

2 场地工程地质条件

2.1 工程概况

中国银行湖南省分行“银园公寓”位于长沙市韶山北路263号,占

栋为38层剪力墙结构职工住宅楼,该大楼地面以上地18998m2。其中B

2

35层,地下3层,基坑开挖深度9m,见图1。

图1 基坑平面

2.2 场地地质条件

)河流冲积阶地,地下水位距地表1.5m左右,地貌单元属第四系(Q

4

基坑东侧边坡的地层及岩土力学参数见表1。

表1 土层力学参数

3 基坑开挖原方案

(1)基坑采用放坡开挖,参考规范要求,边坡平均坡度为1∶0.86、边坡坡角β=49°,见图2。

图2 东边坡剖面

(2)施工期正值盛夏,雨水较少。坑内采用积水井降水,井内积水直接引入城市下水道。计划施工期1个月。

(3)B

栋12轴线距省湘剧院9层宿舍14m,基坑开挖边线离该宿舍

2

外墙仅4.25m。其它三向的基坑边线和建筑物相距较远,不会对邻近建筑物造成危害。

4 施工情况及塌方原因

(1)基坑挖至深度7.5m时,边坡基本上呈稳定状态,坑内的土质状况和地质报告基本吻合。在深度7.5m以下,泥质粉砂岩愈加坚硬,采用反铲挖掘机无法施工,施工现场的实际情况又不适宜采用爆破施工。由于没有及时调整施工方法,致使基坑已开挖的部分搁置近1个月。

(2)东边坡开挖边线距湘剧院宿舍仅4.25m,湘剧院内主要通道经过这里,道路上过往车辆频繁。同时,湘剧院内建宿舍楼,在东边坡一侧堆放较多的建筑材料。这些外界因素造成的重压和震动,对边坡的稳定产生不利影响。

(3)挖掘东边坡时,挖掘机铲斗碰断边坡边缘附近埋设的供水管,使水流渗入土体。经过抢修,仍有少量水渗漏。

(4)沿东边坡外侧,在湘剧院道路下3.5m深处,有一条陶质下水管。由于东边坡土体蠕变,使陶质下水管受挤压破裂,大量生活污水渗入边坡土体。在基坑开挖前,没有对东边坡外侧的地下管道调查清楚,当边坡土体受水流浸蚀发生坍塌时,无法对险情及时作出正确的判断和迅速采取有效的措施。

(5)东边坡土体发生坍塌时,起初拟定采用分段清除坍塌土方,逐段砌挡土墙的方案。但下水管破裂使水流急剧涌入坑内,塌方面不断扩大,使这一方案无法实施。塌方长达30m左右,约有600m3土体坍塌,塌方上口距湘剧院宿舍仅1m,并尚有发展趋势,情况十分危急。

坍塌的边坡土体,形成短暂的相对稳定的自然坡角。而分段清除这些坍塌的土体,破坏了相对稳定的坡角,使塌方连续不断的扩大范围。因此,采用清除坍塌土体砌挡土墙的方法是不合适的。

5 抢险方案及支护措施

根据实际情况,分析塌方原因,聘请专家咨询,按照信息施工法程序,进行抢险并对原方案作出修改。

(1)勘查地下水管埋设情况,采用水泵把地下水管污水抽入临时设置的管道,对渗漏的供水管道重新铺设。

(2)安排3台挖掘机在抗内和场内取土,堆垒在东边坡,并用机械分层辗压。经过三天三夜的紧急抢险,在东边坡筑好一条长50m,上宽3m、下宽12m的土坝。土坝临基坑面,用砂袋堆垒,加强土坝的稳固。

(3)对仍有少量水流从砂袋缝隙渗入坑内,采用Φ50钢管导流,集中后排入城市下水道。

(4)沿东边坡上边缘道路一侧砌20cm高挡水墙,阻止地表水浸蚀东边坡土体。

(5)沿东边坡被挤坏的陶质下水管全部更换成钢筋砼下水管,并在管壁外浇150mm厚钢筋砼包裹,防止外力挤压造成破坏。

(6)为了继续完成7.5m深以下的土方施工,把基坑挖至设计标高,拟定在东边坡采用钢筋砼桩和锚杆的联合支护结构。锚定式支护桩计算条件及参数:取塌方地段的地层剖面为试算点,土层视同一层土,有关参数指标取加权平均值;考虑湘剧院9层宿舍基础附加应力及地面荷载的影响;考虑地下陶管破裂后水流沿垂直裂隙下渗产生鼓胀力的影响;按朗肯土压力理论计算;计算剖面及有关参数见图3。支护结构有关计算:拟设支护桩距湘剧院9层宿舍4m处,湘剧院9层宿舍对支护桩后土

=280kPa,扩层某深度处产生附加应力;取条基宽b=1.2m,基础荷载q

j

散角θ=45°,基础埋深1.2m,在深度5.2m处产生的附加应力

q=33.5kPa;各深度处土压力强度和支点力TK见图4;支护桩采用人工挖孔桩,桩径1000mm,桩距2500mm,计算桩长13.3m。最大弯矩882kN/m。桩内配筋21Φ20,其中迎土面半圆配14Φ20,背土面半圆配7Φ20,箍筋Φ10@250,C25砼;在深度1.5m处桩间设2根锚杆,锚孔110mm,取安全系数1.4,锚杆水平抗拔力184.6kN,锚杆倾角15°,要求锚杆抗拔力191kN,锚杆长度13.7m,采用Φ28螺纹钢筋,M20砂浆注浆;挖孔桩采用跳孔施工,并同时监测湘剧院9层宿舍楼变形情况。

图3 计算简图及参数

图4 各深度处土压力强度和支点力

(7)至此,按修改后的方案施工,东边坡险情得以控制,基坑开挖顺利完成。

6 结束语

(1)信息施工法是一种动态的施工管理方法,它以施工过程中的信息为纽带,通过信息的采集、分析、反馈等环节,发现施工隐患,完善、优化施工方案,确保施工安全并经济合理。

深基坑开挖涉及建筑工程和岩土工程等学科,边坡稳定受到诸多因

素的影响。B

2栋基坑东边坡环境复杂,施工难度较大,信息施工法在B

2

栋基坑开挖中没有引起足够的重视,东边坡土体的坍塌明确的验证了这一点。为了保证基坑开挖的安全和施工质量,对深基坑开挖采用信息管理法显得日趋重要。

(2)在拟定B

2

栋基坑开挖原施工方案时,曾采用Taylor法验算基坑

的开挖深度。Taylor法的计算原理是假定土体内聚力c不随深度变化,利用理论计算图表,分析边坡稳定。经验算,基坑理论允许开挖深度为栋基坑实际开挖深度为9m。但是Taylor计算公式没有考虑气12.9m,B

2

候、温度、边坡上边缘堆物、基坑长时间的搁置、破裂下水管排放污水对边坡土体产生的动水压力、过往车辆产生的重压和震动等外界因素的影响。当上述因素之一单独作用时,也许不致于造成严重后果,但各种不利因素搅和在一起,在边坡土体中产生应力迭加,以及土体的抗剪强度降低等,最终导致边坡土体发生坍塌。形成明显对比的是,B

栋基坑

2

除东边坡外,其它三向的边坡始终处于稳定状态。

(3)经过以上努力,B

栋基坑开挖达到设计要求,圆满的完成了土方

2

施工任务,并为今后深基坑的开挖施工积累了经验和教训。

2021基坑施工坍塌事故原因分析及预防措施

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021基坑施工坍塌事故原因分析 及预防措施

2021基坑施工坍塌事故原因分析及预防措施导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、施工安全技术问题 编制科学、严谨的基坑专项施工方案是基坑工程管理中的重中之重。基坑开挖过程中,违反技术规程要求也是造成事故发生的重要原因。 二、施工安全管理问题 1、建设单位方面 建设单位未严格审查和优选勘察、设计、施工单位,任意发包建设工程。不办理报建审批手续,不进行设计方案、施工方案、监测方案论证就开始进行设计、施工等。 2、工程勘察方面 有些工程勘察走形式,没有为设计、施工等环节提供技术支持。勘察资料提供的土层构成、厚度以及土体的物理力学性质指标与实际情况出入较大,导致土压力计算严重失真,支护结构安全度不足。 3、设计单位方面

设计单位及其相关人员存在无资质或超资质进行设计、甚至有些设计单位不遵守相关规范的规定盲目设计。 4、施工单位方面 施工现场管理混乱,部分项目安全管理人员长期缺位甚至现场安全管理人员缺乏相应资格,部分项目负责人未按规定开展对作业人员的安全教育和安全交底,或安全教育培训和安全交底流于形式、没有针对性。 5、工程监理方面 监理人员责任心不强、工作不积极主动、操作不规范。对施工单位严重的错误行为不及时制止。监理工作仅仅停留在施工阶段。有时监理人员容易受建设单位的影响,不能实施有效监理,容易走形式。 三、预防措施 1、严格按照规定编制基坑专项施工方案和进行施工作业 2、加强工程建设各方安全生产主体责任的落实 (1)应当严格执行基坑工程建设程序,确保建设前期工作质量 (2)严格落实基坑工程勘察工作,为基坑支护设计提供依据。 (3)合理设计基坑支护方案,保障基坑支护工程施工的顺利实施。 (4)加强基坑工程的施工安全管理,降低基坑事故风险率

基坑开挖渗水处理方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、工程地质与水文地质 (2) 1.工程地质 (2) 2.水文地质 (3) 四、地下连续墙渗水原因分析及处理措施 (4) 1.地连墙易出现渗漏的部位 (4) 2.地连墙渗漏的原因 (4) 3.地下连续墙发生渗漏处理措施 (5) 五、地下连续墙渗漏水分析中得到的启示 (9) 六、质量控制 (10) 1.质量控制组织机构 (10) 2.质量控制要求 (10) 七、安全措施 (10) 1.基坑开挖的预控管理 (10) 2.基坑开挖及渗漏水的应急措施 (11)

基坑开挖渗水处理方案 一、编制依据 1、南昌轨道交通1号线一期工程土建二标设计图纸; 2、南昌轨道交通1号线一期工程土建二标工程地勘报告; 3、南昌轨道交通1号线一期工程土建二标施工组织设计; 4、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 5、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); 6、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)。 二、工程概况 长江路站位于南昌市昌北凤凰洲丰和北大道与长江路交叉处,沿丰和大道下方呈南北走向,车站主体结构采用明挖顺筑法施工,为单柱双跨地下二层结构。 长江路站主体围护结构采用地下连续墙,墙厚800mm,其中标准段桩长为21.65m;端头井处桩长为22.41m。支撑系统各层型号尺寸为:车站标准段沿基坑竖向设三道支撑,第一道支撑采用钢筋混凝土支撑,间距9m,第二道支撑采用Φ800mm(t=16mm)钢支撑,间距3m。第三道支撑采用Φ609mm(t=16mm)钢支撑,间距3m。端头井设四道支撑,第一道支撑采用钢筋混凝土支撑,间距4~5m,其余斜支撑均采用φ609(t=16mm)钢支撑。 基坑开挖深度:两端头井深度约18.5m,标准段深约16.5m,基坑开挖土方量约为70202m3。 三、工程地质与水文地质 1.工程地质 根据地质勘察,拟建场地长江路站位于赣江冲积平原区,第四纪覆盖层厚度小于50.0m。勘探深度内,场地地层由人工填土、第四系全新统冲击层、下部为第三系新余群泥质粉砂岩。按岩性及工程特性,自上而下依次分为①2素填土、②1-1粉质粘土、②1-2粉质粘土、②2淤

坍塌事故的原因分析与预防措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 坍塌事故的原因分析与预防措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7950-31 坍塌事故的原因分析与预防措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 建筑施工中,坍塌事故对建筑安全的危害程度最为严重。为了探索坍塌事故的规律, 我对178起坍塌事故发生的原因进行了综合分析,并提出预防坍塌事故的主要对策。 珨﹜造成坍塌事故的主要原因 1.在178起坍塌事故中,由于防护、保险信号等装置缺乏或有缺陷的为29起,占事故总数的16396。例如某建筑工程公司在施工中,一排刚搭好高54m、长17m的双排脚手架,由于架子基础不平不实、架子与建筑物连接不牢靠、剪刀撑薄弱等原因而突然坍塌,12名架子工随即坠落,被压在垮塌的架子下面,当场死亡5人,重伤2人,轻伤5人。 2、由于工人违反操作规程或劳动纪律而发生的坍

塌事故为70起,占事故总数的39.%。例如某建筑公司对两个塔楼同时进行外装修作业,在两塔楼间搭设了长13.35.m、宽6m、高24m分8层的井架运料平台,连接两个塔楼的架子,由于平台各层分别堆放着水泥、花砖、砂桨等,总重量近40t,加上平台搭设小橫杆间距3m过大,平台严重超载,立杆失稳,当砂泵运至第 6层平台时,平台倒塌,将两塔楼的双排外架拉垮,使正在第4层至第8层平台上作业的20名工人随架坠落,造成2人死亡、3人重伤、15人轻伤的特大伤亡事故。 3、由于不懂操作知识,而造成坍塌事故的有18起,占事故总数的10.1%。例如某建筑队在清理边坡混凝土残渣时,由于新工人违章掏挖“神仙土”,造成塌方,当场压死运土工人2名。 4、由于设备、工具、附件有缺陷的为1起,占事故总数的0.56%。 5、由于劳动组织不合理而造成坍塌事故的为5起,占事故总数的2.8%。例如某建筑工地雇用聋哑人人覃

基坑边坡渗水流沙处理方案

基坑边坡渗水、流沙应急方案 编制: 审核: 审批:

目录 一、编制依据 ............................ 错误!未定义书签。 二、工程概况及工程水文地质条件........... 错误!未定义书签。 工程概况................................................. 错误!未定义书签。 工程地质条件............................................. 错误!未定义书签。 水文地质条件............................................. 错误!未定义书签。 三、边坡渗水原因分析及处理措施........... 错误!未定义书签。 边坡渗水原因分析......................................... 错误!未定义书签。 边坡渗水、流沙处理措施................................... 错误!未定义书签。 四、突发事件应急预防 .................... 错误!未定义书签。

一、编制依据 设计文件 1、《岩土工程勘察报告》 2、本工程相关图纸。 国家相关规程规范 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012); 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002); 《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497-2009) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012); 《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98)。 二、工程概况及工程水文地质条件 工程概况 2.1.1 参建单位概况 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 2.1.2 工程基本概况 拟建工程场地位于石嘴山市大武口区。坐落在世纪大道西侧,北与金晶路相邻,总建筑面积约为150000平方米,本工程±相当于绝对高程。经调查,场区原为连片鱼塘。经填方平整后,整个场地地形较平坦。 本工程±为,成形工段场地基本平整,场地标高接近±,熔化工段场地起伏较大,自然地面标高约为。熔化工段垫层底标高为,基坑开挖深度为,基坑安全等级为二级。配料车间垫层底标高为,基坑深度为设计,基坑安全等级为三级。 根据目前图纸提供情况,已确定熔化工段边坡采用联合支护方式,~采用1:土钉墙支护,~采用1:1自然放坡;配料车间~采用1:自然放坡,上部采用1:1自然放坡。

深基坑边坡坍塌事故应急演练方案

南宁东站综合交通枢纽一期工程 基坑边坡坍塌事故应急救援演练方案 中铁隧道集团四处有限公司 二○一一年六月

南宁东站综合交通枢纽一期工程 基坑边坡坍塌事故应急救援演练方案 编号:【隧-南东交-008】编制:年月日 审核:年月日 审批:年月日 中铁隧道集团四处有限公司

目录 1 指导思想 ------------------------------------------------------------------------------ 2 2 演练目的 ------------------------------------------------------------------------------ 2 3 演练的内容 --------------------------------------------------------------------------- 2 4 演练时间 ------------------------------------------------------------------------------ 2 5 演练器材 ------------------------------------------------------------------------------ 2 6 演练顺序 ------------------------------------------------------------------------------ 2 7 演练组织机构及相关职责 --------------------------------------------------------- 2 8 演练步骤 ------------------------------------------------------------------------------ 7 9 注意事项 ---------------------------------------------------------------------------- 14 10 演练评估--------------------------------------------------------------------------- 14

基坑坍塌常见原因的分析及预防措施

基坑坍塌常见原因的分析及预防措施 基础施工是建筑施工的重要组成部分,搞好基础施工的安全防范十分重要。根据建设部近几年的事故统计,在基础施工中,基坑基槽、人工挖孔桩施工造成的坍塌占坍塌事故总数的65%,说明基坑基槽的安全性对保证建筑基础施工的安全至关重要。目前成都地区的房屋建筑进行基础施工时,普遍采用基坑形式,基坑坍塌的事故时有发生,造成了一定的经济损失及人员伤亡,因此,分析事故原因,制定预防措施,可以帮助我们减少基坑坍塌的可能性,搞好基础施工的安全防范。 一、基坑坍塌的常见原因 1.坑壁的形式选用不合理 基础施工时,坑壁的形式主要有两种:一是采用坡率法,即自然放坡:二是采用支护结构。实践证明,基坑坑壁的形式直接影响基坑的安全性,若选用不当会为基坑施工埋下隐患。许多施工单位在进行施工组织设计时,过多考虑节省投资和缩短工期,忽视对坑壁形式的正确选用,从而出现坑壁形式选用不当。 在大多数工程中,由于采用坡率法比采用支护结构节省投资,因此,这种方式常被施工单位作为基坑施工的首选形式。但坡率法只能在工程条件许可时才能采用,如果施工场地有限不能满足规范所要求的坡率或者地下水丰富、土质稳定性差,一般不能考虑坡率法,否则,容易出现隐患,造成坑壁坍塌。 当不具备采用坡率法的条件时,应对基坑采用支护措施。成都地区常用的支护结构有:土钉墙支护、喷锚支护、混凝土灌注桩支护等。施工前,应根据工程所处周边环境、地质水文条件以及工程施工工艺要求对支护形式进行合理选择、设计,若为节省资金仅凭经验确定支护形式,很可能达不到支护的目的,同样容易出现坑壁坍塌的情况,造成安全事故。如2001年5月,我市某工地喷锚护壁发生坍塌事故,坍塌范围长13m,宽2.5m,高6m,造成紧邻该施工现场的某大楼汽车通道中断,基坑边一Φ200mm的地下供水管漏水,排水沟破裂,基坑周围民房、围墙及道路开裂严重。究其原因,就是因为该处基坑与某大楼地下室仅相隔一条汽车通道,采用喷锚护壁,锚杆的长度受到限制,因此,对这种坑壁,采用混凝土灌注桩效果更为理想,安全性更高。 2.坑壁土方施工不规范 一些施工单位在基坑施工中,不重视施工管理控制,随意更改施工设计,违反技术规范要求,也是带来基坑施工隐患,造成坑壁坍塌的主要原因。 主要表现在:一是采用坡率法时坡率值不足。当工程条件许可时,基坑施工一般采用坡率法。但采用坡率法必须严格按照技术规范的要求,搞好基坑施工的坡率控制。然而,在实际工作中,施工单位常常因为土方开挖时坡率控制不好或地勘资料不准确,造成开挖深度大于预计深度,出现基坑坑壁坡率小于设计值的情况,使基坑坑壁处于不稳定的状态,最容易出现坑壁坍塌。如我市某工地基坑施工,依据地勘报告设计开挖深度为2.7m,开挖后发现土质情况与地勘报告不符,需要超挖2.1m,由于场地所限,无

基坑边坡渗水流沙处理方案共14页文档

基坑边坡渗水、流沙应急方案编制: 审核: 审批:

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况及工程水文地质条件 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2工程地质条件 (4) 2.3水文地质条件 (7) 三、边坡渗水原因分析及处理措施 (8) 3.1 边坡渗水原因分析 (8) 3.2 边坡渗水、流沙处理措施 (8) 四、突发事件应急预防 (12)

一、编制依据 1.1设计文件 1、《岩土工程勘察报告》 2、本工程相关图纸。 1.2国家相关规程规范 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012); 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002); 《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497-2009) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012); 《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98)。 二、工程概况及工程水文地质条件 2.1工程概况 2.1.1 参建单位概况 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 2.1.2 工程基本概况 拟建工程场地位于石嘴山市大武口区。坐落在世纪大道西侧,北与金晶路相邻,总建筑面积约为150000平方米,本工程±0.00相当于绝对高程1101.000m。经调查,场区原为连片鱼塘。经填方平整后,整个场地地形较平坦。 本工程±0.00m为1101.0m,成形工段场地基本平整,场地标高接近±0.00,熔化工段场地起伏较大,自然地面标高约为-0.5m。熔化工段垫层底标高为-11.76m,基坑开挖深度为10.70m,基坑安全等级为二级。配料车间垫层底标高为-7.15m,基坑深度为6.25m设计,基坑安全等级为三

基坑坍塌事故分析

基坑坍塌事故分析 一、施工安全技术问题 编制科学、严谨的基坑专项施工方案是基坑工程管理中的重中之重。【基坑施工坍塌事故原因分析及预防措施】基坑施工坍塌事故原因分析及预防措施。勘察资料提供的土层构成、厚度以及土体的物理力学性质指标与实际情况出入较大,导致土压力计算严重失真,支护结构安全度不足。 3、设计单位方面 设计单位及其相关人员存在无资质或超资质进行设计、甚至有些设计单位不遵守相关规范的规定盲目设计。 4、施工单位方面 施工现场管理混乱,部分项目安全管理人员长期缺位甚至现场安全管理人员缺乏相应资格,部分项目负责人未按规定开展对作业人员的安

全教育和安全交底,或安全教育培训和安全交底流于形式、没有针对性。 5、工程监理方面 监理人员责任心不强、工作不积极主动、操作不规范。对施工单位严重的错误行为不及时制止。监理工作仅仅停留在施工阶段。有时监理人员容易受建设单位的影响,不能实施有效监理,容易走形式。 三、预防措施 1、严格按照规定编制基坑专项施工方案和进行施工作业。 2、加强工程建设各方安全生产主体责任的落实。 (1)应当严格执行基坑工程建设程序,确保建设前期工作质量。(2)严格落实基坑工程勘察工作,为基坑支护设计提供依据。 (3)合理设计基坑支护方案,保障基坑支护工程施工的顺利实施。(4)加强基坑工程的施工安全管理,降低基坑事故风险率。 (5)严格按照有关规定实施安全监理,防止基坑坍塌事故的发生。(6)加大基坑工程监测力度,确保基坑施工过程安全。

坍塌事故的原因分析与预防措施

编号:SM-ZD-25528 坍塌事故的原因分析与预 防措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

坍塌事故的原因分析与预防措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 2、由于工人违反操作规程或劳动纪律而发生的坍塌事故为70起,占事故总数的39.%。例如某建筑公司对两个塔楼同时进行外装修作业,在两塔楼间搭设了长13.35.m、宽

上海一幢层楼倒塌工程事故案例分析

工程事故案例分析上海一幢13 层楼倒塌案例分析 一、工程简况: 1.1 工程简况 工程名称:上海市梅陇镇26 号地块商品住宅工程(莲花河畔景苑小区)建设地点:梅陇西路东,淀浦河南,莲花路西 总投资:18830 万元 建设规模(建筑面积):总建筑面积85227 ㎡,共由12栋楼及地下车库等16个单位工程组成 发生事故工程: 莲花河畔景苑7号楼位于在建车库北侧,临淀浦河。平面尺寸为长46.4m,宽13.2m,建筑总面积为6451㎡,建筑总高度为43.9m,上部主体结构高度为38.2m,共计13层,层高2.9m,结构类型为桩基础钢筋混凝土框架剪力墙结构。抗震设防烈度为7 度。 建设单位:上海梅都房地产开发有限公司(三级房地产开发企业资质)房地产三级资质:1.注册资本不低于800万元;2.从事房地产开发经营2年以上;3.房屋建筑面积累计竣工5万平方M以上。 《房地产开发企业资质管理》第十八条规定: 二级资质及二级资质以下的房地产开发企业可以承担建筑面积25万平方M以下的开发建设工程, 承担业务的具体范围由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门确定。

施工单位:上海众欣建筑有限公司(施工总承包房屋建筑工程三级市政公用工程三级 施工专业承包建筑装修装饰工程三级) 施工总承包三级企业承包的范围 (1) 14 层及以下、单跨跨度24M及以下的房屋建筑工程。 (2) 高度70M及以下的构筑物。 (3) 建筑面积6万平方M及以下的住宅小区或建筑群体。 监理单位:上海光启建设监理有限公司(房屋建筑工程乙级市政公用工程丙级) 监理范围: (1) 可承担一般房屋建筑工程:14-28层。24-36M跨度( 轻钢结构除外) 。单项工程建筑面积 10000-30000平方M。 (2) 高度70-120M的高耸构筑工程。 (3) 建筑面积6-12万平方M的住宅小区工程。 设计单位:浙江当代建筑设计研究院有限公司(甲级资质建筑设计院) 审图单位:上海宏核建设工程咨询有限公司2001年获得上海市建设和交通委员会颁发的上海市建设工程施工图设计文件审查 (一类含超限高层)机构认定书 勘察单位:上海协力岩土工程勘察有限公司 (工程勘察乙级资质) 勘察范围:20层以下的一般高层建筑,体型复杂的14层以下的高层建筑;单柱承受荷载4000kN以下的建筑及高度低于100m的高耸建筑物 1.2 事故发生前后情况该楼于2008年底结构封顶,同时期开始进行12号楼的地下室开挖。根据甲方的要求,土方单位将挖出的土堆在5、6、7 号楼与防汛墙之间,距防汛墙约10m,距离7号楼约20m,堆土高约3~4m。2009年6月1日,5、6、7号楼前的0号车库土方开挖,表层1.5m深度范围内的土方外运6月20日开挖1.5m以下土方,根据甲方要求,继续堆在5、6、7号楼和防汛墙之间,主要堆在第一次土方和6、7号楼之间20m的空地上,堆土高约8~ 9m。此时,尚有部分土方在此无法堆放,即堆在11 号楼和防汛墙之间。 6月25日11号楼后防汛墙发生险情,水务部门对防汛墙位置进行抢险,也卸掉部分防汛墙位置的堆土。 6月27日,清晨5时35分左右大楼开始整体由北向南倾倒,在半分钟内,

最新基坑边坡渗水流沙处理方案

基坑边坡渗水流沙处 理方案

基坑边坡渗水、流沙应急方案 编制: 审核: 审批:

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况及工程水文地质条件 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2工程地质条件 (4) 2.3水文地质条件 (7) 三、边坡渗水原因分析及处理措施 (8) 3.1 边坡渗水原因分析 (8) 3.2 边坡渗水、流沙处理措施 (8) 四、突发事件应急预防 (13)

配料车间垫层底标高为-7.15m,基坑深度为6.25m设计,基坑安全等级为三级。

深基坑坍塌事故专项应急救援预案

深基坑坍塌事故专项应急预案 1 事故类型和危害程度分析 在施工过程中,可能发生土坍塌倒塌事故主要体现在基坑边坡堆料小于安全距离或堆料荷载过大、基坑或隧道开挖放坡不合适、排水不当、基坑或隧道维护结构水平位移监测不及时等。事故发生后会造成人员伤亡或机械设备损坏。 2 应急处置基本原则 坚持“安全第一,预防为主”、“保护人员安全优先,保护环境优先”的针,贯彻“常备不懈、统一指挥、高效协调、持续改进”的原则。 早预防、早发现、早报告、早救治。保证组织到位、应急救援队伍到位、应急救援物资到位。 3 组织机构及职责 坍塌事故应急救援领导小组人员由总预案中应急救援领导小组人员组成。 在总预案的基础上设置隧道坍塌事故应急组织机构,下设应急物资设备组、保卫组、医疗救护组和突击队,各职责和总预案中的职责相同。 4 预防与预警 4.1 危险源控制 建立健全的工程项目重大危险源信息监控法与程序,及时监测基坑及隧道维护支撑结构有无水平位移及变形情况,若有变化及时反映到上级部门。 对危险设备的危险区域予于明显标志,实现规化、标准化管理。 4.2 预警行动 (1)快速反应原则:事故处置要坚持一个“快”字,做到反应快、报道快、处置快。事故单位必须在第一时间向项目部办公室或项目部领导直接报告。

(2)先期处置原则:一旦发生事故,应立即启动先期处置应急预案,迅速采取有效措施,尽可能的控制事态发展,以减少人员伤亡和财产损失。 (3)统一指挥原则:发生重、特大事故后,由应急指挥部全面负责部的统一指挥、统一调度,并配合、服从上级有关部门对重、特大事故的统一指挥,保证处置工作的统一、高效。 (4)协调作战原则:项目部各部门在应急指挥部的统一领导指挥下,按照各自职责,密切协作,相互配合,共同做好事故的应急处置和抢救救援工作。 事故发生后,现场负责人应当及时通知项目应急指挥部,项目负责人接到报告后及时向事故发生地有关部门逐级上报。报告容包括:发生事故的时间、地点、单位、联系、报告人、伤亡人数等简要情况。 5 信息报告程序 1、发生紧急事故时,项目部值班领导及现场施工人员立即向副组长汇报,并立即组织人员按照《应急救援预案》并结合施工现场情况展开相关救援行动。 2、副组长应立即召开紧急会议,确定行动案,并向组长汇报。 3、依据事故的大小情况,立即启动相应的应急预案,应急小组人员按照即定的分工立即开展各项工作。 4、若发生重大的事故,由总指挥立即向当地行政主管部门和集团公司进行汇报,并请求外援支持,防止事故进一步扩大。 报告容: 1.发生事故的单位及事故发生的时间、地点和联系、报告人; 2.事故的简要经过、伤亡人数、财产损失的初步估计; 3.事故原因、性质的初步判断; 4.事故抢救处理的情况和采取的措施; 5.需要项目所属公司协助事故抢救和处理的有关事宜。

基坑施工坍塌事故原因分析及预防措施

基坑施工坍塌事故原因分析及预防措施一、施工安全技术问题 编制科学、严谨的基坑专项施工方案是基坑工程管理中的重中之重。监理人员责任心不强、工作不积极主动、操作不规范。对施工单位严重的错误行为不及时制止。监理工作仅仅停留在施工阶段。有时监理人员容易受建设单位的影响,不能实施有效监理,容易走形式。 三、预防措施 1、严格按照规定编制基坑专项施工方案和进行施工作业 2、加强工程建设各方安全生产主体责任的落实 (1)应当严格执行基坑工程建设程序,确保建设前期工作质量(2)严格落实基坑工程勘察工作,为基坑支护设计提供依据。(3)合理设计基坑支护方案,保障基坑支护工程施工的顺利实施。(4)加强基坑工程的施工安全管理,降低基坑事故风险率 (5)严格按照有关规定实施安全监理,防止基坑坍塌事故的发生(6)加大基坑工程监测力度,确保基坑施工过程安全

电梯井基础施工渗水处理方案

湖南鸿翔建设有限公司来雁新城友爱安置小区一期电梯井基础施工渗水处理方案来雁新城友爱安置小区一期 电梯井基础施工 渗水处理方案 编制单位: 湖南鸿翔建设有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 编制时间: 二0一五年九月八日

施工组织设计(方案)审批记录 湘质监统编 施2002﹣10

电梯井基础施工渗水处理方案 1、电梯井基坑内目前存在的渗水问题 衡阳来雁新城友爱安置小区一期工程基坑土方大开挖时,并未采取专门降水措施,只是在基坑土方大开挖完成后进行局部土方开挖时,采取在基坑周边设置明降水井的方法降排水,但降水效果不明显。目前4#、5#、6#、7#楼电梯井桩承台及积水井(坑)土方开挖早已完成,但由于此处承台和集水井(坑)设置较深,最深处距地下室底板底(标高为52.55m)约 4.0m深,从自然地面计算土方开挖深度约为7.6m,由于已基本到达地基土的地下水位线,地基土层含水丰富,电梯井坑内有较多的渗水,深度1—2m,尤其是最近连续多日降雨,渗水增多,己影响电梯井底板防水及基础的正常施工。本方案编制目的主要是解决电梯井基坑在渗水条件下的基础施工问题。 2、渗水处理方案 为解决电梯井基坑内渗水而造成的施工困难,确保施工正常进行和保证施工质量,决定采取以下处理措施。 1、电梯井基坑降水措施。在每个电梯井基坑外侧靠近集水井(坑) 设1个明降水井,尽量降低基底土层水位,减少电梯井基坑内的渗水量。降水井做法:尺寸500 x500 x 1500(深),井壁采用240页岩实心砖砌筑,降水井内放置4m长DN400高密度波纹排水管,然后回填土方至地下室底板垫层底标高,排水管内安装1台功率不小于2.5KW潜污泵连续抽排水。

基坑施工坍塌事故原因分析及预防措施

编号:SM-ZD-35581 基坑施工坍塌事故原因分 析及预防措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

基坑施工坍塌事故原因分析及预防 措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。勘察资料提供的土层构成、厚度以及土体的物理力学性质指标与实际情况出入较大,导致土压力计算严重失真,

支护结构安全度不足。 三、预防措施 1、严格按照规定编制基坑专项施工方案和进行施工作业 2、加强工程建设各方安全生产主体责任的落实

坍塌事故的原因分析与预防措施

坍塌事故的原因分析与预防措施建筑施工中,坍塌事故对建筑安全的危害程度最为严重。为了探索坍塌事故的规律, 我对178起坍塌事故发生的原因进行了综合分析,并提出预防坍塌事故的主要对策。 一、造成坍塌事故的主要原因 1.在178起坍塌事故中,由于防护、保险信号等装置缺乏或有缺陷的为29起,占事 故总数的16396。例如某建筑工程公司在施工中,一排刚搭好高54m、长17m的双排脚手架,由于架子基础不平不实、架子与建筑物连接不牢靠、剪刀撑薄弱等原因而突然坍塌,12名架子工随即坠落,被压在垮塌的架子下面,当场死亡5人,重伤2人,轻伤5人。 2、由于工人违反操作规程或劳动纪律而发生的坍塌事故为70起,占事故总数的39.%。 例如某建筑公司对两个塔楼同时进行外装修作业,在两塔楼间搭设了长13.35.m、宽6m、高24m分8层的井架运料平台,连接两个塔楼的架子,由于平台各层分别堆放着水泥、花砖、砂桨等,总重量近40t,加上平台搭设小横杆间距3m过大,平台严重超载,立杆失稳,当砂泵运至第6层平台时,平台倒塌,将两塔楼的双排外架拉垮,使正在第4层至第8层平台上作业的20名工人随架坠落,造成2人死亡、3人重伤、15人轻伤的特大伤亡事故。 3、由于不懂操作知识,而造成坍塌事故的有18起,占事故总数的10.1%。例如某 建筑队在清理边坡混凝土残渣时,由于新工人违章掏挖“神仙土”,造成塌方,当场压死运土工人2名。 4、由于设备、工具、附件有缺陷的为1起,占事故总数的0.56%。

5、由于劳动组织不合理而造成坍塌事故的为5起,占事故总数的2.8%。例如某建筑工地雇用聋哑人人覃XX拆除商店大门上的雨篷,由于聋哑人语言不通,操作错误,踏上悬挑雨篷板外沿,致使雨篷倾覆,造成1人死亡、1人重伤的重大事故。 6、由于对现场工作缺乏检查或指导有错误的为17起,占事故总数的9.6%。例如某钢结构工棚,由于多年来装卸预制构件,汽车、拖拉机多次碰撞砖柱,导致钢屋架产生位移,而且多年来从未进行安全检查,工棚周围因土建三面打桩,震动很大,破坏了屋架结构,工棚突然倒塌,造成1人死亡、2人重伤的重大事故。 7、由于设计有缺陷而造成坍塌事故的有37起,占事故总数的20.8%。例如某地区施工建造的一座大桥,是一座结构新颖的钢筋混凝土空腹箱形斜拉桥,全长260m。当南北两段桥即将合龙时,由于设计上存在严重缺陷,加上施工管理混乱,质量低劣,特别是在北段工程质量上发现有多处裂缝和严重隐患的情况下,在场的设计和施工负责人均未采取措施,继续冒险起吊,10月29日,主跨190m钢筋混凝土空腹箱形空间斜拉桥北端突然发生断裂,垮塌87m,伸向河床上空的桥体连同吊装设备一并落人水中,施工人员21人坠人河中,死亡16人,直接经济损失达150多万元。8、由于施工现场光线不足或工作地点及通道情况不良而造成坍塌事故的为1起,占事故总数的0.56%。 二、坍塌事故预防的主要对策 1、要采取多种形式,不断提高项目经理、施工技术负责人和各级管理干部对防止各类坍塌事故重要性的认识,坚持“安全第一,预防为主”的安全生产方针,牢固确立安全第一、质量第一的观念,通过建造髙质量的建筑物、构筑物来保障人民群众生命财产的安全,通过安全文明施工来保证工程的顺利进行。

基坑边坡渗水流沙解决措施方案

基坑边坡渗水流沙解决措施方案

基坑边坡渗水、流沙应急方案 编制: 审核: 审批:

目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况及工程水文地质条件 (4) 2.1工程概况 (4) 2.2工程地质条件 (5) 2.3水文地质条件 (9) 三、边坡渗水原因分析及处理措施 (9) 3.1 边坡渗水原因分析 (9) 3.2 边坡渗水、流沙处理措施 (9) 四、突发事件应急预防 (14)

黑龙江省哈尔滨市“01.04”基坑坍塌事故 一、事故简介 2006年1月4日,黑龙江省哈尔滨市某勘察设计院经济适用住房工程发生一起基坑土方坍塌事故,造成3人死亡、3人轻伤,直接经济损失61.7万元。 该工程建筑面积30000m2,2005年12月31日,该工程在建设单位未获得施工许可证,未确定工程监理单位,未办理建设工程安全监督手续等情况下开工。 事发当日18时左右,施工单位项目部在组织施工人员挖掘基坑时,靠近周边小区锅炉房一侧的杂填土发生滑落。为保证毗邻建筑物锅炉房和烟囱安全,21时,施工单位开始埋设帷幕桩进行防护。23时,2名施工人员在基坑内进行帷幕桩作业时,突然发生土方坍塌,将其中1人埋入坍塌土方中,坑上人员立即下坑抢救,抢救过程中发生二次土方坍塌,导致人员伤亡。 根据事故调查和责任认定,对有关责任方作出以下处理:项目技术负责人、项目工长2名责任人移交司法机关依法追究刑事责任;建设单位负责人、施工单位经理、项目经理等11名责任人受到罚款、吊销执业资格或行政记过处分;施工、建设等单位受到吊销企业资质、罚款等相应行政处罚。 二、原因分析 1.直接原因 施工单位未按施工程序埋设帷幕桩,帷幕桩抗弯强度及刚度均未达到《建筑基坑支护技术规程》JGJ12O一99的要求;在进行帷幕桩作业时,未采取安全防范措施;毗邻建筑物(锅炉房)一侧杂填土密度低于其他部位,在开挖土方和埋设帷幕桩时,对杂填土层产生了扰动,进一步降低了基坑土壁的强度,导致坍塌事故发生;施工单位在抢险救援过程中措施不力,致使事故灾害进一步扩大。 2.间接原因 (1)建设单位未按照《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规要求认真履行职责。在未取得施工许可证、未委托工程监理、未向施工单位提供工程毗邻建筑物保护和深基坑支护等安全防护设计方案、未办理建设工程安全监督手续等施工手续的情况下,默许施工单位进行施工,对施工单位超范围违规作业制止不力,导致工程管理和施工现场安全监管失控。 (2)施工单位未按照《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规的要求履行职责,未严格落实安全生产责任制和建立健全安全生产制度。在未取得施工许可证和制定毗邻建筑物保护及深基坑支护等安全防护施工方案,没有办理建设工程安全监督手续及未与建设单位签订工程合同的情况下超范围违规作业。施工现场管

深基坑坍塌事故应急方案

A4 深基坑坍塌事故应急预案报验申请表 工程名称:陕西省西咸新区沣西新城数据八路(兴咸路—秦皇大道)市政工程编号: 致:陕西百威建设监理有限公司(监理单位) 我方已完成了陕西省西咸新区沣西新城数据八路(兴咸路—秦皇大道)市政工程深基坑坍塌事故应急预案的编制,经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附件:1、深基坑坍塌事故应急预案1份 承包单位(章) 项目经理 资质证号00950808 日期 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 岗位证号 日期 本表一式三份,建设、监理、承包单位各一份。陕西省建设厅监制 陕西省建设监理协会承印

陕西省西咸新区沣西新城数据八路(兴咸路-秦皇大道)市政工程 深 基 坑 坍 塌 事 故 应 急 预 案 编制人: 审核人: 审批人: 陕西佳丰建筑工程有限公司数据八路项目部

深基坑坍塌事故应急预案 一、陕西省西咸新区空港新城绿地新城项目临时排水工程坍塌事故所指范围: 1、深基坑坍塌。 2、大型起重设备的倒塌。 3、基坑整体模板支撑体系坍塌。 二、坍塌事故应急小组负责及组织机构图: 1、项目经理是坍塌事故应急救援小组第一负责人,负责事故的救援指挥工作。 2、项目员工是坍塌事故应急救援第一执行人,具体事故救援组织工作和事故调查工作。 3、专职安全员、现场施工员是坍塌事故应急小组第二负责人,负责事故救援组织管理工作和事故调查的配合工作。 4、应急小组下设机构及职责。 ⑴抢险组:组长由项目经理担任,成员为项目技术负责人、专职安全员、施工员等,主要职责是组织实施抢险行动方案,协调有关部门的抢险行动,及时向上级指挥部报告抢险进度情况。 ⑵安全保卫组:组长由项目技术负责人担任,主要职责是负责事故现场的警戒,阻止非抢险人员进入现场,负责现场车辆疏通,维持治安秩序,负责保护现场抢险人员的人身安全。 ⑶后勤保障组:组长由项目总负责担任,成员由项目物资采购部、行政部、合同预算部、食堂组成,主要职责是负责调整抢险器材、设备、车辆