文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (一)商场市场消防安全常见突出隐患

(一)商场市场消防安全常见突出隐患

(一)商场市场消防安全常见突出隐患
(一)商场市场消防安全常见突出隐患

(一)商场市场消防安全常见突出隐患

1.顶棚、墙面、地面、隔断、以及售货柜台、固定货架等采用易燃可燃装修装饰材料;

2.仓库、办公室、宿舍采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建;

3.室内步行街、中庭等区域违规设立柜台、摊位、游乐设施,使用易燃可燃装饰材料或堆放可燃物;

4.仓库或周转库房未采用耐火极限不低于3小时的隔墙与

营业、办公部分进行分隔,未安装甲级防火门,使用超过60W的白炽灯等高温灯具或灯具下方堆放物品;

5.食品加工区的明火部位未靠外墙布置,并采用耐火极限不低于2.0h的隔墙与其它部位分隔;敞开式的食品加工区未采用电能加热设施;设置在地下的餐饮场所违规使用燃气;

6、商户未定期清理油烟道,违规存放、使用瓶装液化石油气;

7.儿童游乐厅等儿童活动场所设置在四层及以上楼层;设置在高层建筑内时,未设置独立的安全出口和疏散楼梯;

8.违规在营业期间进行装修、装饰、改造施工,施工区域未严格落实与周围采取物理分隔、配备相应灭火器材、明确专人现场看护等防范措施;

9.违规设置员工集体宿舍,存在集经营、住宿、仓库为一体的“三合一”、“二合一”现象;

10.敞开楼梯、自动扶梯等贯通上下楼层的部位,未采取有效防火分隔措施;管道井、电缆井孔洞封堵不严;

11.防火卷帘下堆放杂物;常闭式防火门未保持关闭状态;

12.疏散门采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门,违规设置门槛、踏步;

13.室内疏散通道、安全出口被商品、货架占用、堵塞;室外疏散通道或消防车通道上堆放物品、停放车辆、设置障碍物;

14.安全疏散指示标志、应急照明灯具规格、设置位置不符合要求,被遮挡、覆盖或缺失、损坏;

15.电气线路老化,穿越或者敷设在易燃可燃装修装饰材料中,未采用金属套管、封闭式金属线槽或PVC阻燃套管保护;开关、插座等电器配件未进行防火隔离;

16.在门厅、楼梯间、走道等室内公共区域停放电动自行车,违规充电;

17.灭火器压力不足、喷射软管龟裂、筒体锈蚀;

18.室内消火栓被遮挡,水枪、水带缺失;旋转型消火栓、消防软管卷盘转动机构锈蚀;

19.设有自动消防设施的建筑,未对消防设施进行年检和定期维护保养;

- 2 -

20.建筑外墙门窗上违规设置影响疏散逃生和灭火救援的广告牌、霓虹灯、电子显示屏等障碍物;

21.针对卖场、仓库(含各类周转库房)、餐饮区、儿童活动场所、员工办公(住宿)场所、消防控制室、消防水泵房、变配电室、装卸货平台等消防安全重点部位未开展日常消防安全巡查检查,未严格落实消防安全措施;

22.未建立健全消防安全管理组织机构、制度,未依法明确消防安全责任人、管理人并履行消防安全职责;

23.消防控制室人员未持证上岗或未落实24小时双人值班,操作消防设施设备不熟练;

24.属于消防安全重点单位的商场市场,未按标准建立微型消防站,微型消防站人员不具备处置初期火灾的能力;其他单位未建立志愿消防队伍;

25.未制定科学合理的灭火和应急疏散预案,并组织员工进行消防演练,常态化消防宣传教育培训制度落实不到位。

(二)“多合一”场所消防安全常见突出隐患

1.住宿与经营部分未采取防火分隔措施,且留宿人员超过2人;

2.4层及以上的建筑只有一部疏散楼梯;

3.占用、堵塞、封闭疏散通道、疏散楼梯、安全出口;

4.人员住宿部分的外窗或阳台上设置金属栅栏,金属栅栏未设置易于从内部开启的装置;

5.人员住宿部分未配备灭火和逃生自救器材;

6.使用易燃可燃材料进行装修装饰;

7.液化石油气罐使用、储存场所与其他场所未采用实体墙分隔;炉灶、烟囱贴近可燃物;

8.室内消火栓压力不足或无水,被圈占、遮挡,水带、水枪缺失;

9.灭火器配置数量不足,放置位置不明显,不便于取用,未定期维护保养;

10.疏散指示标志、应急照明灯具未设置或未保持完好有效;

11.电气线路规格不满足用电设备负荷要求,未采用金属套管、封闭式金属线槽或PVC阻燃套管保护;营业结束时,未切断营业场所的非必要电源;

12.未明确场所消防安全责任人、管理人并履行消防安全职责;从业人员检查整改隐患、扑救初期火灾、疏散逃生能力不足。

- 4 -

(三)劳动密集型企业消防安全常见突出隐患

1.未建立健全消防管理组织机构、制度,未制定灭火和应急疏散预案并定期开展演练;

2.未针对单位实际明确消防安全重点部位并加强管控措施;

3.未定期开展日常消防安全巡查检查;

4.消防控制室人员未持证上岗或未落实24小时双人值班;

5.同一厂区内存在多家企业从事生产经营的,未书面明确各方的消防安全责任,消防车通道等涉及公共消防安全的消防设施未明确统一管理方;

6.生产期间违规进行电焊、气焊作业;

7.违规采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建或作为顶棚、区域内分隔;

8.违规停放车辆或设置障碍物堵塞、占用消防车通道;

9.钢结构建筑未按规定喷涂防火涂料;

10.损坏、挪用、遮挡消防设施、器材;

11.设有自动消防设施的单位,未对消防设施进行年检和定期维护保养;

12.疏散通道、疏散楼梯、安全出口未保持畅通,设置栅栏或采取其他形式锁闭、封堵;

13.疏散指示标志和应急照明灯被遮挡、覆盖或缺失、损坏;

14.电气线路规格不满足用电设备负荷要求,未采用金属套管、封闭式金属线槽或PVC阻燃套管保护;

15.生产区域及员工宿舍违规使用电暖气、电磁炉、“热的快”、电炉、电热杯、电熨斗等大功率电器,违规使用明火做饭;

16.违规存放、使用瓶装液化石油气、空气清新剂等易燃易爆压力储罐;

17.员工集体宿舍未明确消防管理责任和人员;

18.员工集体宿舍未配置必要的灭火器、应急照明、疏散指示标志、独立式火灾感烟报警探测器等消防器材;

19.电动自行车及蓄电池违规在具有火灾危险性的场所、住宿场所放置、充电;

20.员工上岗前未经消防安全培训,未定期组织全体员工进行灭火和应急疏散演练。

- 6 -

(四)公共娱乐场所消防安全常见突出隐患

1.使用聚氨酯泡沫塑料等易燃可燃材料进行装修装饰;

2.在疏散通道、安全出口处使用容易误导疏散的玻璃、镜子等进行装修;

3.门窗设置影响疏散逃生和灭火救援的防盗网、广告牌等障碍物;

4.疏散通道、安全出口、消防车通道未保持畅通;

5.指示标志、应急照明灯具配置数量不足、设置位置错误,被遮挡、覆盖或缺失、损坏;

6.电动自行车在门厅、楼梯间、走道违规停放充电;

7.消防设施、消防器材标识设置不醒目;

8.设有自动消防设施的单位,未对消防设施进行年检和定期维护保养;

9.电气线路老化,穿越或者敷设在易燃可燃装修装饰材料中,未采用金属套管、封闭式金属线槽或PVC阻燃套管保护;开关、插座等电器配件未进行防火隔离;

10.违规存放、使用瓶装液化石油气、空气清新剂等易燃易爆压力储罐,违规使用明火、燃放烟花;

11.未建立健全消防安全组织机构、制度,未明确消防安全责任人、管理人并履行消防安全职责;

12.消防控制室人员未持证上岗或未落实24小时双人值班;

13.员工上岗前未经消防安全培训,“四个能力”不足;

14.未组织开展防火检查,未落实营业期间每2小时一次的防火巡查要求;

15.未制定科学合理的灭火和应急疏散预案,并定期组织员工开展演练。

(五)学校消防安全常见突出隐患

- 8 -

1.未建立健全消防安全管理组织机构、制度,未明确消防安全责任人、管理人并履行职责;

2.未制定灭火和应急疏散预案并定期组织开展消防演练;

3.消防控制室人员未持证上岗或未落实24小时双人值班;

4.未开展日常防火巡查检查并如实登记巡查检查情况;

5.教职员工和管理人员不能掌握初期火灾扑救和应急疏散方法,不能正确使用常用灭火设施器材;

6.违规采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建建筑;

7.实验室违规使用、储存易燃易爆危险化学品;

8.教学楼、宿舍楼、办公楼、食堂等建筑内部疏散通道、安全出口未保持畅通;宿舍外窗或阳台设置金属栅栏,金属栅栏未设置易于从内部开启的装置;

9.防火门部件损坏或缺失,不能正常启闭;

10.门厅、楼道、楼梯间违规堆放杂物,停放电动自行车、违规充电;

11.设有自动消防设施的学校,未对消防设施进行年检和定期维护保养;

12.电气线路老化,未采用金属套管、封闭式金属线槽或PVC 阻燃套管保护;开关、插座等电器配件未进行防火隔离;

13.宿舍私拉乱接临时线路,未安装过载断电保护装置;违

规使用“热的快”、电炉、电热杯等大功率电器;

14.厨房未定期清理油烟道,使用柴油或液化石油气作燃料的,柴油储罐、液化石油气瓶组设置不符合要求。

(六)医院消防安全常见突出隐患

- 10 -

1.未建立健全消防组织机构并落实各项消防管理制度,未明确医院及各部门(科室)消防安全责任人及职责,未明确每班次、各岗位人员报警、疏散、扑救初起火灾的职责;

2.未明确巡查人员和重点巡查部位,未组织开展每日防火巡查、每月防火检查并如实填写巡查、检查记录表;

3.未组织对重点工种工作人员以及医护人员开展消防安全宣传教育培训,人员不掌握初期火灾扑救和应急疏散方法,不能正确使用常用灭火设施器材;

4.疏散通道加设临时床位,影响安全疏散;

5.使用非医疗需要的电炉、热得快等大功率电器;

6.电动自行车在医院建筑内部停放或违规充电;

7.设有自动消防设施的医院,未对消防设施进行年检和定期维护保养;

8.疏散指示标志、应急照明灯具被遮挡、覆盖或缺失、损坏;

9.常闭式防火门未保持关闭状态;锁闭、堵塞安全出口;

10.占用、堵塞消防车通道及消防车登高操作场地;

11.采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板作为室内分隔或搭建临时建筑;

12.消防控制室人员未持证上岗或未落实24小时双人值班;

13.未制定具有针对性的灭火和应急疏散预案并定期开展消防演练。

(七)养老院消防安全常见突出隐患

- 12 -

1.违规采用易燃可燃材料装修装饰;

2.使用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建临时建筑;

3.在外墙门窗上设置影响逃生、灭火救援的障碍物;

4.疏散指示标志、应急照明灯具被遮挡、覆盖或缺失、损坏;

5.堵塞疏散通道,锁闭安全出口,占用消防车通道;

6.在门厅、楼梯间、共用走道停放电动自行车、违规充电;

7.室内外消火栓、灭火器等器材未保持完好有效;

8.未结合老年人和不能自理人员特点,制定针对性应急疏散对策和措施;

9.建筑总面积500M2以上的养老院未按照国家规范标准要求设置火灾自动报警系统和电气火灾监控系统;设有自动消防设施的养老院,未对消防设施进行年检和定期维护保养;

10.建筑总面积500M2以下的养老院未设置独立式感烟火灾探测报警器和简易喷水灭火设施;

11.电气线路老化,未采用金属套管、封闭式金属线槽或PVC 阻燃套管保护;开关、插座等电器配件未进行防火隔离;私拉乱接临时线路;

12.打火机、火柴等火源管控不到位,厨房油烟道未定期清洗、燃气灶具连接胶管老化松动,老人起居室内违规抽烟、使用蚊香;

13.消防安全组织机构不健全,消防安全责任人、管理人不明确,未有效履行消防安全职责;

14.重点部位管理、防火巡查检查、消防宣传培训、灭火和应急疏散演练等制度不健全或未落实;

15.从业人员未掌握初期火灾扑救常识和弱势群体应急疏散方法;

16.消防控制室人员未持证上岗或未落实24小时双人值班。

(八)群租房消防安全常见突出隐患

- 14 -

1.居住出租房屋设置在地下建筑、木结构建筑、违反规定改变房屋使用性质的建筑、储存易燃易爆危化品场所;

2.与生产、储存、经营非易燃易爆危化品的场所设置在同一建筑内的,居住部分未设置独立的疏散楼梯、与非居住部分未进行有效防火分隔;

3.分隔居住出租房屋原自然间或使用厨房、卫生间、阳台和地下储藏室供人员居住;

4.居住出租房内部隔墙未采用不燃材料并砌筑至楼板底部;

5.电动自行车“进门入户”,在建筑门厅、楼梯间、共用走道以及地下室、半地下室等室内公共区域违规停放充电或沿建筑外墙“飞线”充电;

6.群租房密集区的消防车道未保持畅通,设置有隔离桩、栏杆等影响消防车通行的障碍物;

7.公共走道和疏散楼梯未设置消防应急照明,长度超过20m 的室内疏散走道未设置灯光疏散指示标志;

8.居住出租房的外窗或阳台设置金属栅栏,无法从内部开启;

9.居住出租房未在每个自然间配备灭火器材;

10.设置自动喷水灭火和火灾自动报警系统的群租房屋,系统未延伸至群租房屋每个自然间内;

11.未设置自动消防系统的群租房屋,未安装独立式火灾探

测报警器、简易自动喷水灭火装置;

12.居住房间内使用瓶装液化石油气、酒精炉、煤油炉等明火灶具;

13.违规使用、存放易燃易爆危险化学品;

14.使用明火的厨房未与建筑内其他部位采用实体墙和乙级防火门进行分隔,未安装独立式可燃气体探测报警器,不满足自然或机械通风条件;

15.燃气灶具连接胶管老化、松动;

16.私拉乱接电气线路;使用不合格或破损的开关、电线、灯头、插座等电气产品,空调、电热水器等大功率用电设备未设专用插座;灯具等散热电气设备贴近可燃物;

17.电气线路规格不满足用电设备负荷要求,未采用金属套管、封闭式金属线槽或PVC阻燃套管保护,未设置具备短路保护、过负荷保护和剩余电流(漏电)保护功能的装置;

18.出租人、承租人未签订消防安全责任状或未在租赁合同中明确双方的消防安全管理责任;

19.居住人数超过100人的群租房,出租人未确定一名专兼职消防安全管理员;

20.承租人未严格遵守消防安全管理规定,擅自增加居住人数、擅自转租、擅自改变房屋使用功能和结构;在疏散通道、安全出口处堆放物品。

(九)宾馆饭店消防安全常见突出隐患

- 16 -

1.未逐级逐岗位明确消防工作职责,建立健全消防安全管理制度;未明确专人看护和巡查客房、布草间、厨房、配电房、洗衣房、各类库房等消防安全重点部位;

2.未落实每月消防检查、营业期间防火巡查;

3.未进行季度全员消防安全培训教育、半年应急疏散演练;

4.采用易燃可燃装修装饰材料;

5.厨房未与其他场所进行防火分隔,油烟道未定期清洗,未配置灭火器、灭火毯等灭火器材;

6.私拉乱接电气线路;电气线路未采用金属套管、封闭式金属线槽或PVC阻燃套管保护;开关、插座等电器配件安装在易燃可燃装修装饰材料上或未进行防火隔离;

7.营业期间违规进行装修、改造、油漆和电气焊等具有火灾危险性的施工作业;

8.客房和餐厅包房门后未设置楼层疏散图;占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口;疏散门采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门,违规设置门槛、踏步;窗口、阳台等部位设置金属栅栏、广告牌;

9.设有自动消防设施的宾馆饭店,未对消防设施进行年检和

定期维护保养;

10.消防控制室值班人员未持证上岗或未落实24小时值班,操作消防设施设备不熟练。

(十)高层建筑消防安全常见突出隐患

- 18 -

1.高层建筑违规采用易燃可燃外保温材料和外墙装饰材料;

2.防护层破损开裂、脱落,或未将保温材料完全包覆;

3.消防设施缺失、故障、损坏或停用;

4.消防设施未进行年检和定期维护保养;

5.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口;

6.百米以上的高层建筑避难层(间)堆放杂物或擅自改变用途;

7.防火门部件损坏或缺失,不能正常启闭;

8.应急照明、疏散指示标识缺失、损坏;

9.电缆井、管道井封堵不严且堆放杂物;

10.电动自行车“进门入户”,在建筑门厅、楼梯间、共用走道以及地下室、半地下室等室内公共区域违规停放充电或沿建筑外墙“飞线”充电;

11.占用、堵塞消防车通道及消防车登高操作场地;

12.高层建筑管理使用单位或物业服务企业消防安全管理责任不明确,未设立消防安全管理组织机构,未建立消防安全制度或消防安全操作规程;高层住宅未逐栋明确楼长,高层公共建筑未明确专职消防安全经理人。

(十一)建设工程施工现场

消防安全常见突出隐患

1.施工现场搭建的脚手架未采用不燃或难燃材料,安全防护网未采用阻燃材料;

2.占用、堵塞消防车通道;

3.施工现场未根据工程施工进度同步安装室内消火栓系统或设置临时消火栓;消防管网无水或压力不足;

4.施工现场以及在建高层建筑各楼层未配置灭火器、消防沙袋等必要的消防器材;

5.采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建办公室、工人宿舍、厨房等临时建筑;

6.施工现场的办公生活区与作业区,员工宿舍区与明火作业区、生活用火区未分开设置,并保持安全距离;

7.施工现场,办公生活区存在违规用火用电情况;

8.在建工程内违规设置人员住宿、可燃材料及易燃易爆危险品储存等场所;

9.施工现场易燃易爆危险物品储存和施工场所未采取相应的防火防爆措施;

10.进行明火作业的部门和人员未按照用火用气管理制度办理审批手续,电焊、气焊、电工等特殊工种人员未持证上岗,未认真落实安全操作规程和现场防范措施;

- 20 -

常见的消防安全隐患及排查方式

常见的消防隐患及排查方式 一、灭火器不合格 干粉灭火器应定期进行检查,主要检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修,看灭火器是否合格,主要看一下两点: 1、出厂及检测日期:新购买的ABC干粉灭火器罐体应5年检测试1次(新出厂灭火器保质期5年),第一次检测后,以后每2年测试1次(检测后保质期两年),罐体强制报废期限为10年(出厂日期在罐体下沿有钢印)。 2、压力表:当压力表指针低于绿线区,在红色区域时,应立即充压维修,维修后2年要充压或更换。 3、配置个数:50㎡至少一个 压力表低于绿线区维修后超过2年 二、电器线路隐患 1、家中电线有无老化、破损现象; 2、电气线路有无超负荷使用情况; 3、电气线路上的插头、插座是否牢靠; 4、家中所用

保险丝是否有铜、铁丝代替现象;5、私拉乱接电器线路;6、强电电线未穿管保护。 私拉乱接电气线路电气线路敷设不符合规定 电线未穿管敷设家用、办公场所线路敷设不合规定 三、安全出口隐患 1、安全出口锁闭的隐患

2、堵塞、占用安全出口的隐患 四、三合一场所隐患 我们俗称的“三合一”,实际上讲的就是住宿与生产、仓储、经营等场所混用,也可以叫“二合一”或“多合一”。 住宿、加工、仓储等在同一座建筑内 五、群租房火灾隐患 城中村、城乡结合部群租房普遍存在,人口密度大,管理混乱,火灾事故频发 1、外窗设置铁栅栏

2、疏散通道不畅 3、其他常见隐患 储存使用瓶装液化气使用电炉子 私拉乱接电线电动车违规停放、充电

六、彩钢板建筑隐患 1、燃烧速度快 2、大量有毒物 不得使用彩钢板搭建必须使用不燃烧材料作为芯材 一律要求单位限期拆除或更换为不燃芯材

消防安全隐患自查报告

消防安全隐患自查报告 导语:“重安全,保平安是长期坚持抓的一项重要工作,为确保辖区人们的平安,我们牢固树立了安全第一,责任重于泰山的观念,以下是小编为大家整理分享的消防安全隐患自查报告,欢迎阅读参考。 消防安全隐患自查报告xxx消防大队: 我公司是入驻开发区的中法合资企业,自企业入驻以来,得到了开发区领导和贵单位的大力支持和扶助,生产经营工作顺利,企业发展势头良好。在企业发展的过程中,公司领导高度重视消防安全工作,定期组织人员参加消防安全培训,设置专门的安全主任和安全管理员,制定完善各项消防安全制度,保障消防经费投入,对消防安全工作常抓不懈。就在本月上旬,又组织了一次消防器材的专学题习培网训。 尽管如此,我们在消防防范工作中仍然有工作不到位的地方。XX 年7月23日,在贵单位来我公司例行消防检查的过程中,发现存在消防安全隐患6处。 针对存在的消防隐患,公司领导高度重视,当天晚上,连夜召开消防隐患排查及整改落实会议,公司董事长提出要确保消防安全检查不留死角,与会人员一致认为,消防安全隐患整改工作不仅关系到建筑物的生死存亡,更事关全体员工的生命和公司财产安全,责任重于

泰山,必须同心协力,全力以赴,不惜代价,彻底整改到位。会议决定在原有安全管理架构的基础上进一步成立以总经理xxx任组长,副总经理xxx、安全主任xxx任副组长,安全员xxx、各部门经理、各工段工段长为成员的消防安全专项整治领导小组,针对检查中发现的消防安全隐患以及消防安全自查工作,提出了具体要求,明确责任到人。布置了各部门自查整改的时间和任务,要求一级抓一级、层层抓落实,部门经理负责制,要一手抓生产、一手抓安全,充分认识到消防安全责任重大,不能存有丝毫的松懈和侥幸心理,安全检查不留死角,切实维护公司员工的生命安全。会议明确了由工作领导小组每月进行监督和检查,并将检查的结果和各责任人的工作考核相挂钩,对检查不达标的,坚决停职整改,确保消防安全工作得到有力执行。现就检查中发现的安全隐患及整改计划说明如下: 一、检查中发现的安全隐患 1、二车间某消防箱玻璃门盖缺失; 2、三车间北侧楼道有杂物堆放; 3、三车间某消防箱中消防水带缺失; 4、三车间某应急灯不能正常点亮; 5、配件仓库东出口有杂物堆放,挡住通道;

建筑内部装修消防安全隐患及对策参考文本

建筑内部装修消防安全隐患及对策参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

建筑内部装修消防安全隐患及对策参考 文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 随着我国市场经济迅速发展,人民生活水平日益提高, 建筑内部装修越来越丰富多彩,给人们创造了温馨、舒适的 工作、生活环境。但由于装修中大量采用易可燃材料,缺 乏必要的防火措施,致使工程留下先天性安全隐患。本文 针对建筑装修方面主要存在的消防安全隐患,提出一些肤 浅预防对策。 一、常见的建筑内部装修消防安全隐患: 1、大量采用可燃、易燃装修材料。这是装修中存在的 最大问题。不少宾馆、商场、歌舞厅为了追求豪华、气

派,大量使用可燃、易燃装修材料。用木龙骨、可燃吊顶板、泡沫塑料板作顶棚装修;用可燃、易燃墙纸、墙布作墙面装修;用易燃地毯作地面装修;用易燃装饰布作窗帘、幕布、床套、座套;用胶合板、纤维板作隔断装修;沙发、卧具大量采用聚氨酯泡沫塑料等。由于大量采用可燃、易燃装修材料,一旦失火,火灾荷载大,火灾发展猛烈。 2、电器设备和线路设计、安装不规范。这是装修中存在的普遍问题。歌舞厅、游乐厅安装大量灯饰、声响设备以及机械动景装置。电器设备多,线路复杂。安装时很多不符合消防要求。灯具装修没有采用必要的隔热、散热措施。白炽灯、日光灯整流器离吊顶、幕布等可燃材料太近,导线没有采用保护穿管,不装接线盒,接头、开关、闸刀裸露,极易因导线短路引起火灾。

常见的消防安全隐患及排查方式

一、灭火器不合格 干粉灭火器应定期进行检查,主要检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修,看灭火器是否合格,主要看一下两点: 1、出厂及检测日期:新购买的ABC干粉灭火器罐体应5年检测试1次(新出厂灭火器保质期5年),第一次检测后,以后每2年测试1次(检测后保质期两年),罐体强制报废期限为10年(出厂日期在罐体下沿有钢印)。 2、压力表:当压力表指针低于绿线区,在红色区域时,应立即充压维修,维修后2年要充压或更换。 3、配置个数:50㎡至少一个 压力表低于绿线区维修后超过2年 二、电器线路隐患 1、家中电线有无老化、破损现象; 2、电气线路有无超负荷使用情况; 3、电气线路上的插头、插座是否牢靠; 4、家中所用保险丝是否有铜、铁丝代替现象; 5、私拉乱接电器线路; 6、强电电线未穿管保护。 私拉乱接电气线路电气线路敷设不符合规定

电线未穿管敷设家用、办公场所线路敷设不合规定 三、安全出口隐患 1、安全出口锁闭的隐患 2、堵塞、占用安全出口的隐患 四、三合一场所隐患 我们俗称的“三合一”,实际上讲的就是住宿与生产、仓储、经营等场所混用,也可以叫“二合一”或“多合一”。 住宿、加工、仓储等在同一座建筑内 五、群租房火灾隐患 城中村、城乡结合部群租房普遍存在,人口密度大,管理混乱,火灾事故频发 1、外窗设置铁栅栏 2、疏散通道不畅 3、其他常见隐患

储存使用瓶装液化气使用电炉子 私拉乱接电线电动车违规停放、充电 六、彩钢板建筑隐患 1、燃烧速度快 2、大量有毒物 不得使用彩钢板搭建必须使用不燃烧材料作为芯材一律要求单位限期拆除或更换为不燃芯材 七、居民楼道隐患 火灾频发,多发生小火亡人事故 1、使用可燃外墙保温材料 2、将住宅变成存放可燃物的仓库 3、楼道堆放杂物 4、楼道内停放电动车 5、管道井堆放杂物 6、电动车违规充电

消防安全隐患有哪些

消防安全隐患有哪些 常见的消防安全隐患有: 一、电气老化造成火灾事故; 二、电气产品不合格; 三、小朋友玩火; 四、吸烟、乱扔烟头; 五、存放易燃易爆物品; 六、消防设施设备损坏无法使用; 七、堵塞消防逃生通道; 八、员工消防知识不足; 九、没定期进行消防演练; 消防安全常识二十条 一、自觉维护公共消防安全,发现火灾迅速拨打119电话报警,消防队救火不收费。 二、发现火灾隐患和消防安全违法行为可拨打96119电话,向当地公安消防部门举报。 三、不埋压、圈占、损坏、挪用、遮挡消防设施和器材。 四、不携带易燃易爆危险品进入公共场所、乘坐公共交通工具。 五、不在严禁烟火的场所和人员密集场所动用明火和吸烟。 六、购买合格的烟花爆竹,燃放时遵守安全燃放规定,注意消防安全。 七、家庭和单位配备必要的消防器材并掌握正确的使用方法。 八、每个家庭都应制定消防安全计划,绘制逃生疏散路线图,及时检查、消除火灾隐患。

九、室内装修装饰不宜采用易燃材料。 十、正确使用电器设备,不乱接电源线,不超负荷用电,及时更换老化电器设备和线路,外出时要关闭电源开关。 十一、正确使用、经常检查燃气设施和用具,发现燃气泄漏,迅速关阀门、开门窗,切勿触动电器开关和使用明火。 十二、教育儿童不玩火,将打火机和火柴放在儿童拿不到的地方。 十三、不占用、堵塞或封闭安全出口、疏散通道和消防车通道,不设置妨碍消防车通行和火灾扑救的障碍物。 十四、不躺在床上或沙发上吸烟,不乱扔烟头。 十五、学校和单位定期组织逃生疏散演练。 十六、进入公共场所注意观察安全出口和疏散通道,记住疏散方向。 十七、遇到火灾时沉着、冷静,迅速正确逃生,不贪恋财物、不乘坐电梯、不盲目跳楼。 十八、必须穿过浓烟逃生时,尽量用浸湿的衣物保护头部和身体,捂住口鼻,弯腰低姿前行。 十九、身上着火,可就地打滚或用厚重衣物覆盖,压灭火苗。 二十、大火封门无法逃生时,可用浸湿的毛巾衣物堵塞门缝,发出求救信号等待救援。

商场安全消防实施细则

商场安全消防实施细则 第一节总则 第一条:为了防止火灾事故的发生,为了进一步加强我单位的安全,根据《中华人民共和国消防法》、((机关、团体、企业、事业摊位消防安全管理规定)),单位特制定本实施细则。 第二条:单位消防安全管理工作,贯彻“谁主管,谁负责”的原则,“预防为主,防消结合”的方针。 第三条:单位各部门、各岗位都必须遵守《中华人民共和国消防法》和本实施细则,预防和扑救火灾是全体员工的共同责任和应尽的义务。 第四条:商场必须树立“安全第一”的思想,把消防安全工作列入重要议事同程,把日常安全工作上升到法的高度认识,与各项工作同计划、同布置、同检查、同总结、同评比、同奖惩。 第二节防火组织及其职责 第五条:单位各级领导和员工必须增强防火安全意识,正确认识安全是经营的前提,是效益的保障。牢固树立企业法人第一责任者的观念,消防安全工作的经营管理中具有一票否决权。 第六条:单位逐级防火责任制,即:总经理包面,各部室包片防火责任。第七条:单位设立消防安全管理委员会。 第八条:主任由单位总经理担任,副主任由主管安全的副总经理担任。财

务部、各商场主要负责人参加。 第九条:消防安全管理委员会应履行下列职责 第十条:一、认真贯彻执行上级有关的消防、法律、法规和本实施细则。 第十一条:二、及时传达上级有关消防工作的文件、指示。 第十二条:三、组织制定防火安全制度和操作规程,并组织实施。 第十三条:四、对员工进行防火安全宣传教育、普及消防知识。对新员工,临时工上岗前要做防火安全教育。 第十四条:五、每月进行两次安全大检查,定期召开单位安全例会,主持研究整改火灾隐患。 第十五条:六、划分防火责任区,指定区域防火负责人,明确职责,落实防火任务。 第十六条:七、组织和领导义务消防队,定期开展消防学习、培训和灭火演练。 第十七条:八、熟悉单位范围内的存储,销售商品的类别、性能、重点部位和防火措施,熟知灭火方案,一旦发生火灾,积极采取措施灭火。第十八条:九、督促指导各商场、部室做好消防设备的保养、维护和管理工作。 第十九条:十、协助消防部门调查火灾原因,及时处理违章行为和火灾事故责任者。

消防安全隐患及整改情况报告

消防安全隐患及整改情况报告 各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢 xxx消防大队: 我公司是入驻开发区的中法合资企业,自企业入驻以来,得到了开发区领导和贵单位的大力支持和扶助,生产经营工作顺利,企业发展势头良好。在企业发展的过程中,公司领导高度重视消防安全工作,定期组织人员参加消防安全培训,设置专门的安全主任和安全管理员,制定完善各项消防安全制度,保障消防经费投入,对消防安全工作常抓不懈。就在本月上旬,又组织了一次消防器材的专学题习培网训。 尽管如此,我们在消防防范工作中仍然有工作不到位的地方。XX年7月23日,在贵单位来我公司例行消防检查的过程中,发现存在消防安全隐患6

处。 针对存在的消防隐患,公司领导高度重视,当天晚上,连夜召开“消防隐患排查及整改落实”会议,公司董事长提出要确保“消防安全检查不留死角”,与会人员一致认为,消防安全隐患整改工作不仅关系到建筑物的生死存亡,更事关全体员工的生命和公司财产安全,责任重于泰山,必须同心协力,全力以赴,不惜代价,彻底整改到位。会议决定在原有安全管理架构的基础上进一步成立以总经理xxx任组长,副总经理xxx、安全主任xxx任副组长,安全员xxx、各部门经理、各工段工段长为成员的“消防安全专项整治领导小组”,针对检查中发现的消防安全隐患以及消防安全自查工作,提出了具体要求,明确责任到人。布置了各部门自查整改的时间和任务,要求一级抓一级、层层抓落实,部门经理负责制,要一手抓生产、一手抓安全,充分认识到消防安全责任重大,不能存有丝毫的松懈和侥幸心理,安全检查不

留死角,切实维护公司员工的生命安全。会议明确了由工作领导小组每月进行监督和检查,并将检查的结果和各责任人的工作考核相挂钩,对检查不达标的,坚决停职整改,确保消防安全工作得到有力执行。现就检查中发现的安全隐患及整改计划说明如下: 一、检查中发现的安全隐患 1.二车间某消防箱玻璃门盖缺失; 2.三车间北侧楼道有杂物堆放; 3.三车间某消防箱中消防水带缺失; 4.三车间某应急灯不能正常点亮; 5.配件仓库东出口有杂物堆放,挡住通道; 6.消防水管路总阀被关闭。 二、安全隐患的整改情况 1.立即派专人订购二车间某消防箱缺失的玻璃门盖;

消防安全的常见问题(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 消防安全的常见问题(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

消防安全的常见问题(最新版) 1.睡熟时,听到火警该怎么办 当熟睡时,听到报警信号,许多人都慌张地把门打开,试图一下子冲出去,这种做法很危险,正确的做法是: (1)爬到卧室的门边,用手背试一试门是否热。 (2)准备好湿毛巾。 (3)切勿随意跳楼,自制救生绳索后再设法安全着落。 (4)利用自然条件作为救生滑道。 2.怎样正确判断隔门房间的着火情况 当隔门房间内已经着火,如果贸然打开关闭的房门,那么往往会遭到猛烈高温与浓烟的袭击,这样不仅无法外逃而且不能重闭房门,以至引火人室。 当手感觉门面有升温时,表示门外已发生严重火患。手摸门面确定是否升温应该是离地面越高越好,对空心金属门而言需感觉门

的周边温度。查看有无烟气从门缝中流人也是很有效的方法,大部分烟气应是从门的上部流人,但当受房屋通风系统运转的影响或装上耐火的硬质门缝封闭装置时,单靠烟气来确定火患情况也并不都是可靠的。当门面暴露在火焰中1min以内,金属门把的底部即可感到升温,所以用手接触把手底部也是感觉门外是否着火的可靠方法。 3.在逃生时,身上着火怎么办 人身上着火后千万不能跑,越跑火就越旺。这是因为人一跑加快了空气对流而促进燃烧,火势会更加猛烈。“跑”不但不能灭火,反而将火种带到别的地方,还有可能扩大火势,这是很危险的。具体办法如下: (1)尽量先把衣服脱掉,浸入水中或用脚踩灭。 (2)如果来不及脱衣服,也可以倒在地上打滚,把身上的火苗压灭。 (3)可以跳人附近的水池或水塘。但如果烧伤面积较大,不能跳入水中以防感染。 (4)切忌用灭火器直接向着火人身上喷射,因为多数灭火器的药

商场市场消防安全常识

商场市场消防安全常识 消防安全“四个能力”培训材料 一、商场、市场的火灾危险性 (一)超大型商(市)场火灾危险性分析 、?消防管理不到位,火灾隐患严重。由于业主法制观念和消防意识淡薄,制度不健全,责任制不明确,资金投入不足,致使消防安全工作失控漏管,员工不会查隐患、不懂消防常识、不会灭火、逃生和自救技能。 ??? ?、面积过大,火灾荷载增大,发展蔓延迅速。内部装饰装修和陈列的商品均是易燃、可燃物品,一旦着火,火势沿各种孔洞、楼梯间管道井等部位迅速蔓延,扑救难度极大。 ?、烟雾浓毒性大,造成人员窒息。火灾中的浓烟、高温是造成人员伤亡的直接原因,商场火灾往往产生大量的不完全燃烧产物而形成浓烟和含 ?、???等有毒气体。据资料显示,火灾中的死亡者有 ??以上为烟气中毒所致,约占死亡人数的 ??- ??。 ?、?人员高度集中,疏散救人困难。由于商场内客流量过大,致使消防安全出口、疏散距离和疏散宽度相对来说达不到要求,一旦发生火灾事故,浓烟侵害、顾客心理恐慌和骚乱情绪,易造成群死群伤。 、建筑消防设施完整好用率低。许多超大型商场在缺少合格的消防管理人员,对消防设施、器材管理维护不善,损坏、挪用、遮挡现象严重,个别商场还存在擅自关闭、停用消防设施,致使发生火灾时,不能发挥作用。 、?导致火灾的因素多 用火、用电、用气设备点多量大,如果疏于管理或员工违章作业极易引发火灾。 (二)集贸市场火灾危险性 集贸市场的火灾危险性,主要表现在建筑防火条件差;可燃商品多;人员密集;用火、用电、用气量大;商户之间防火间距不足或没有防火间距;安全管理薄弱等六个方面。存在的火灾隐患主要集中在以下四点: 、各类消防设施不完善,市场设计不符合国家建筑设计规范的要求。 、消防安全管理混乱、随意改造、搭建违章建筑乱拉乱接电气线路、违章用火用电现象严重。 、政府对集贸市场火灾隐患整改督促不力,措施不果断。 、集贸市场自身管理部门及经营者的消防安全意识淡薄。 要点:全体员工必须懂得本单位的火灾危险性,同时掌握相对的应急措施。 二、消防安全四个能力内容 、检查消除火灾隐患能力。即查用火用电,违章操作;查通道出口,禁堵塞封闭;查设施器材,禁损坏挪用;查重点部位,禁失控漏管。 、扑救初期火灾能力。即火灾发生后,起火部位员工一分钟内形成第一灭火力量;火灾确定后, 分钟内形成第二灭火力量。 、组织疏散逃生能力。即熟悉疏散通道、安全出口,掌握疏散程序、逃生技能。

消防安全隐患整改报告

消防安全隐患整改报告 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

消防安全隐患整改报告 ****市******区公安消防支队: 2016年11月17日你单位派员到我公司进行了全面、细致的消防安全抽查,检查过程中后发现我单位存在如下消防安全隐患问题: 1、疏散通道被杂物占用; 2、安全出口锁闭; 3、未设置安全出口标识; 4、未设置应急灯; 5、未配置灭火器; 6、员工不知四个能力等问题,并下达了《消防监督检查传唤单》。 根据抽查结果,我公司立即针对以上存在的安全隐患问题进行整改,整改措施、结果如下: 1、立即移除占用疏散通道的绿植等杂物,使通道保持畅通; 2、立即开启安全出口挂锁,使安全出口在工作时间内保持畅通; 3、立即指示办公室相关负责人,采购安全出口标识,并设置到位; 4、因配合检查人员对公司状况不熟,致当时未发现应急灯,后经核实,在公司办公区域中心位置内设置有应急灯; 5、立即运回年检的灭火器,不足部分立即采购,并设置到位; 6、立即组织员工对消防安全“四个能力”等消防安全知识进行深入培训学习,加强员工的消防安全防范意识,并努力使员工掌握消防安全自救技能。

通过此次消防安全抽查,我司也发现了消防安全方面存在的各种问题,公司法定代表人作为消防安全第一责任人,立即组织消防安全会议,提出针对性整改措施,责成相关人员完善整改方案,并要求依照方案进行快速有效整改,现已经全部落实到位。 我司一直以来都极为重视消防安全,严格落实消防安全责任制,并明确公司法定代表人作为消防安全第一责任人,此次消防隐患被发现后,公司全体员工迅速统一思想,树立信心,痛下决心,并保障投入,彻底将隐患整改到位,确保公司消防安全。通过这次消防安全隐患整改工作,公司不仅排除了安全隐患,更为员工加强消防安全意识,认真落实各项消防安全工作营造了良好氛围。 ****************有限公司 2016-11-18 。

商场消防检查主要内容

商场、市场消防监督检查内容及要点 商场市场系指出售可燃商品的经营性商业场所,如商店、超市、室内外市场等。 一、消防监督检查内容 1.消防许可及验收备案 2.建筑耐火等级; 3.建筑内部装修; 4.消防安全布局和防火分隔; 5.安全疏散设施; 6.建筑消防设施; 7.消防安全管理。 二、消防监督检查要点 一、消防许可及验收备案 1.消防安全检查是否合格。《中华人民共和国消防法》施行后开业的商场集贸市场等公众聚集场所,开业前应经公安消防机构检查合格。 2.建筑物或场所使用情况与消防验收或备案时确定的使用性质是否相符。已经消防验收合格的建筑工程不得擅自变更消防设计,如变更应报送公安消防机构审核。 检查方法:查看消防验收意见书审批意见与实际情况是否相符,必要时可查看验收图纸。 二、建筑耐火等级 1.商场、市场建筑物的耐火等级不应低于二级,确有困难时,可采用三级耐火等级建筑,但不应超过二层,不宜采用四级耐火等级的建筑。 2.屋顶采用金属承重结构时,其吊顶、望板、保温材料均应采用不燃烧材料,屋顶承重构件应采取外包不燃烧材料、喷涂防火涂料等措施。 检查方法:观察,试验。必要时,可审查建筑设计图纸和说明书中各建、构筑物主要构件的燃烧性能和耐火极限与实际是否相符,来确定建筑物的耐火等级。 三、建筑内部装修 1.商场、室内集贸市场内部装修应符合《建筑内部装修设计防火规范》的规定。 2.商场市场地下营业厅的顶棚、墙面、地面以及售货柜台、固定货架应采用A级装修材料,隔断、固定家具、装饰织物应采用不低于Bl级的装修材料。 3.附设在单层、多层建筑内的商场市场: a).每层建筑面积>3000 m2或总建筑面积>9000 m2的商场市场营业厅级装修材料,其顶棚、地面、隔断应采用A级装修材料,墙面、固定家具、窗帘应采用不低于Bl级的装修材料。 b).每层建筑面积1000 m2-3000 m2或总建筑面积3000 m2-9000 m2的商场市场营业厅,其顶棚采用A级装修材料,墙面、地面、隔断、窗帘应采用不低于B1级的装修材料。 c). 其它商场市场营业厅,其顶棚、墙面、地面应采用不低于B1级的装修材料。 d).当商场市场装有自动灭火系统时,除顶棚外,其内部装修材料的燃烧性能等级可降低一级;当同时装有火灾自动报警装置和自动灭火系统时,其顶棚装修材料的燃烧性能等级可降低一级,其它装修材料的燃烧性能等级可不限制。 4 .附设在高层建筑内的商场市场 a). 设置在一类高层民用建筑内的商业营业厅,其顶棚应采用A级装修材料,窗帘、帷幕及其它装饰材料应不低于B1级。

商场、市场消防安全突出风险检查标准

商场、市场消防安全突出风险检查标准 一、消防车道和消防救援场地被占用 1.消防车道设有影响通行和作业障碍物的,必须清除,保持消防车道畅通,确保消防车道净宽和净高不小于4米,消防车回车场地不被占用,并设有“严禁占用”等标志。 2.消防车登高操作场地被占用,场地与建筑物间设有妨碍消防车登高操作障碍物的,必须清理或拆除,恢复使用功能。 二、违规使用易燃可燃材料装修装饰 1.违规采用易燃可燃材料装修装饰的,必须拆除或者更换为不燃或者难燃材料。楼梯间及前室的顶棚、墙面、地面的装修材料应为不燃材料。 2.现有商场、市场使用聚氨酯泡沫、聚苯乙烯等易燃可燃材料作外墙外保温系统的,严禁在周边安全距离内燃放烟花爆竹并应在建筑外墙明显部位处张贴醒目警示标识;确需动火动焊施工的,要求工作人员应持证上岗,必须严格落实现场监护和防范措施。确需动火动焊施工的,要求工作人员持证上岗,必须严格落实现场监护人员和防范措施。 3.电气线路穿越或者敷设在易燃可燃装修装饰材料中的,必须采取穿金属管和金属分线盒保护等防火措施;开关、插座等电器配件周围必须采取不燃隔热材料进行防火隔离。

4.大型活动现场布展使用大量易燃可燃装饰材料的,必须拆除或者更换。 三、防火分隔不到位 1.地下或半地下部分与地上部分防火分隔设置不到位或者共用疏散楼梯间且未分隔的,必须采用防火隔墙或者乙级防火门将地下和地上部分完全分隔。 2.防火隔墙、防火卷帘、防火门、防火窗等防火分隔设施损坏的,必须及时修复或者更换。 3.楼梯间、前室常闭式防火门常开的,必须立即关闭并保持常闭状态;防火门闭门器、顺序器损坏导致防火门不能自行关闭的,必须及时修复。 4.设置的儿童活动场所,应设置在地上一至三层,与其它部位采取有效的防火分隔,并应设置独立的疏散设施。 5.管道穿越墙体处的孔洞、缝隙,竖向管道井与房间、吊顶相连通的孔洞,楼层楼板的缝隙防火分隔不严密的,必须用防火材料填充或者封堵。 四、疏散通道不畅通 1. 疏散通道、安全出口在营业期间被封闭、堵塞、占用的,必须立即打通、拆除、清理,恢复畅通。 2.在门窗上设置广告牌等影响逃生和灭火救援障碍物的,必须拆除。 3.违规搭建临时建筑,占用防火间距、疏散通道的,必

商场消防检查主要内容

消防监督检查内容及要点 一、安全疏散设施 1. 安全出口 a). 商场市场安全出口数一般不应少于2个。 b). 商场市场的安全出口或疏散出口应分散布置,相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。 c). 地下、半地下商场市场的安全出口应独立设置,每个防火分区必须有一个直通室外的安全出口。 d).疏散门应向疏散方向开启,不应采用卷帘门、转门、吊门、侧拉门等。疏散门内外1.4米范围内不应设置踏步。安全出口处不应设置门槛、台阶、屏风等影响疏散的遮挡物。 e).疏散楼梯和走道上的阶梯不应采用螺旋楼梯和扇形踏步,疏散走道上不宜设置踏步台阶。 2. 疏散宽度 a).商场市场内疏散楼梯、走道及首层疏散外门的各自总宽度,均应根据GBJl6、GB50045、GB50098、JGJ48规定的有关疏散宽度指标和实际疏散人数计算确定。通道一端设有楼梯时,该通道最小净宽不应小于上下两个梯段宽度之和再加1m。 b). 商场市场营业厅货架、柜台的布置应便于人员安全疏散,通向安全出口的主要疏散通道净宽不应小于3m,其它疏散通道净宽不应小于2m;每层建筑面积小于500 m2时,通向安全出口的主要疏散走道的宽度不应小于2m,其他疏散走道宽度不应小于1.5m。首层疏散外门最小净宽不小于1.4m。 3. 疏散距离 a). 商场市场的安全疏散距离应不大于GBJl6、GB50045、GB50098、JGJ48规定的距离。 b).多层建筑营业厅符合双向疏散条件时,其最大允许的直线距离不宜大于30m,且不应大于35m,行走距离不应大于45m;符合单向疏散条件时,分别不应大于15m和18m。 c). 高层建筑的营业厅符合双向疏散条件时,其最大允许的直线距离不应大于30m,行走距离不应大于45m;符合单向疏散条件时,分别不应大于15m和18m。 4.疏散楼梯间 1. 下列商场市场建筑应设置封闭楼梯间: a). 超过5层的公共建筑; b). 建筑面积≥500㎡,底层地坪与室外出入口高差不大于10m的地下建筑; c). 建筑高度不超过32m的二类高层民用建筑或高层民用建筑裙房; 4). 其他应设置封闭楼梯间的建筑。 2. 下列商场市场建筑应设置防烟楼梯间: a). 一类高层民用建筑或建筑高度超过32m的二类高层民用建筑; b).底层地坪与室外出入口高差大于10m的地下建筑; c).其他应设置防烟楼梯间的建筑。 注:高层民用建筑的分类按GB50045标准确定。 3.封闭楼梯间、防烟楼梯间的设置应符合GBJ16、GB50045、GB50098中的有关要求。 4.高层民用建筑封闭楼梯间、防烟楼梯间的门应采用不低于乙级的防火门,多层民用建筑内封闭楼梯间可采用双向弹簧门。

消防安全隐患排查报告

天坛社区卫生服务中心 消防隐患安全排查报告 签发人:为了切实做好消防安全防控工作,有效预防和减少火灾事故发生,天坛社区卫生服务中心领导高度重视消防安全工作,在全中心开展消防隐患安全排查,报告如下: 一、落实主体责任,完善制度建设。 进一步完善消防安全生产主体责任和安全管理各项制度,强化实施消防安全制度,中心主任贾丽萍高度重视、统筹指挥,主管主任张俊凤部署落实,规范操作流程、建立应急预案,保证制度健全。彻底排查治理火灾事故隐患,有效防范火灾事故的发生,全面提高消防安全“四个能力”建设,切实加强对专项治理工作的组织领导,狠抓落实,务求实效。 二、积极落实,开展安全隐患排查 1、中心今年组织职工进行了消防演练活动,通过实操演练提高了职工消防安全意识和消防设施使用技能,起到了较好的教育作用。“119”消防月特别邀请消防教育中心周舒鹏教官进行消防安全培训,向医务人员详细讲解了火灾的危险性、火灾类型、如何扑救初期火灾和如何迅速组织疏散逃生、常见消防设施的维护保养与使用方法等。 2、在全中心开展可燃、易燃物大清理、大整顿行动,

由科室进行自查,对堆积的废弃物及时清理,消除火灾隐患。后勤、保洁员及时清理院内可燃物,不留死角,不留隐患,确保消防安全。 3、加强每日安全巡查,将消防安全工作纳入重点检查内容。及时对消防栓、灭火器、火灾报警、烟感等进行了检查,由电工对用电安全情况进行了检查,配电箱良好,配电室安全措施落实到位,各种用电设施、设备、线路符合规范要求。严格规范安全管理,强化值班巡视巡查,及时消除隐患问题。 4、彻底排查治理火灾事故隐患,有效防范火灾事故的发生,全面提高消防安全“四个能力”建设,切实加强对专项治理工作的组织领导,狠抓落实,务求实效,中心积极开展消防安全检查行动。 在中心领导高度重视消防安全工作的前提下,通过全体职工共同努力配合,全力做好冬春季火灾防控工作,经过排查,未发生任何安全问题,今后,力保消防工作不放松。 2017年11月20日

商场市场消防安全管理规范

如对你有帮助,请购买下载打赏,谢谢! 商场市场消防安全管理规范 1范围 本标准规定了商场市场消防安全管理的术语和定义、消防安全职责、消防安全制度和操作规程、场所设置要求、消防安全管理措施、防火检查、火灾隐患整改、消防宣传教育培训、灭火和应急疏散演练、火灾事故处理、消防档案、消防安全经费投入、检查考评及奖励与惩处等。本标准适用于所有商场市场。 2? 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本标准达成的协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB50016 建筑设计防火规范 GB50140 建筑灭火器配置设计规范 GB50045 高层民用建筑设计防火规范 GB50222 建筑内部装修设计防火规范 GB50098 人民防空工程设计防火规范 GB50116 火灾自动报警系统设计规范 GB50084 自动喷水灭火系统设计规范 GB50303 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50354 建筑内部装修防火施工和验收规范 JGJ48 ? 商店建筑设计规范 3术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 商场市场 本标准所称商场市场系指出售商品的经营性商业场所,如商店、超市、室内外市场等。 3.2 消防安全专门培训 指公安消防机构或其他具有消防安全培训资质的机构组织的专业消防安全知识培训。 4组织机构和人员 4.1? 组织机构 商场市场宜设置或确定消防工作的归口管理职能部门,确定专职或兼职的消防管理人员,建立本单位各级消防安全管理组织机构。 属于消防安全重点单位的商场市场应建立专职或义务消防队。 4.2人员要求 商场市场的法人代表(或非法人单位的主要负责人)是单位的消防安全责任人。 专职或兼职消防安全管理人员及自动消防系统的操作人员,必须经消防安全培训合格,并持证上岗。 4.3? 消防安全重点单位的消防安全责任人、消防安全管理人应当报当地公安消防机构备案。 5消防安全职责 5.1? 一般规定 商场市场应当宣传、贯彻国家有关消防安全的法律、法规和方针、政策,组织开展消防安全教育、培训和其他消防安全活动,及时排除消防安全隐患,防止火灾事故发生,确保公民人身和公共财产

火灾安全隐患及防范措施.

火灾安全隐患及防范措施 火善用之则为福,不善用之则为祸。为了让每位员工更深入地了解消防逃生常识,使每一位员工都切实树立起消防意识,真正掌握好消防安全知识,并具备自救互救的能力。特制定此预案。发生火灾,人们都会立刻拨打119电话,消防队员会以最快速度赶到现场救火。但总是或多或少的造成人员伤亡和财产损失。其实在电视报纸经常报道类似事件,那场面真是惨不忍睹,触目惊心。无数的事实例证都在向我们展示着这样一个真理:火为人类做出巨大贡献时,也给我们造成了灾难! 为了避免灾难的降临,我们能够做的就是防患于未然,在火灾没有发生前尽一切可能不让其发生。对于防火我公司现对员工和相关部门提出以下几点要求: 1.员工不得随便乱扔烟头、火种 2.公司每一位职员都要爱护消防器具 3.消防器具不得私自占用、埋压 4.切勿携带易燃易爆物品进入生产车间 5.库房、酒精房等地确保温度不得超标,注意通风 6.电器线路破旧老化要及时修理更换 7.保证安全出口的通畅 8.不准私设电炉、电取暖器等 9.照明灯具与可燃物保持安全距离 当然世事不能皆尽其然,当火灾降临于我们头上,我们也要有一定的自救能力,让我们的人生安全的以确保,让公司的损失降到最低。下面是几种常见的消防设施器材及其使用方法: 1 干粉灭火器 使用方法:取回灭火器后,颠倒几下,撕下封签。拔岀安全栓,距离火源3米左右,将压把按下,对准火源根部,顺风进行操作。 实用范围:对固体、液体、气体所产生的火焰都有效果。 2 二氧化碳灭火器 使用方法:取回灭火器后,颠倒几下,撕下封签。拔岀安全栓,距离火源2米左右,将压把按下,对准火源根部,顺风进行操作。 作用:扑灭初起火势

消防安全隐患有哪些

消防安全隐患有哪些 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

最新消防安全隐患排查整治工作总结

消防安全大排查大整治总结 我公司认真贯彻“安全第一,预防为主,防治结合”的方针,在接到消防部门关于开展消防安全隐患排查整改通知后,在全公司范围内开展了消防隐患大排查大整改工作,在消防部门的认真指导下,取得了较好的效果,以下为本公司此次工作总结。 一、健全领导机制,加强防患意识。 公司成立了消防安全大排查大整治工作领导小组,由公司总经理任组长,各部门负责人为组员。所有行政人员都是责任人并责任到具体部门及各个区域,落实责任网,层层负责,人人有责。共同营造安全、稳定、文明、健康、和谐的操作环境。我公司职工地认识到:公司内的各类安全隐患依然存在,旧的隐患消除后,新的安全隐患仍会随时出现,只有不断的加强消防安全的预防工作,才能确保长期的消防安全,所以此次工作公司在加强安全管理的同时,突出加强消防教育和安全防范工作的宣传培训 二、严格排查要求,认真排查隐患。 1、按照消防部门的要求严格防火管理,开展消防安全专项整治工作,整治期间,公司全面开展了消防安全大检查,对各办公区域、作业区域及各边角办公室等师生人的电器、电线、灭火器材、消防水源进行了全面的检查,对查出的隐患迅速进行了整改。做到了排查不漏场地、不漏设备、不漏设施,排患务尽、不留死角。发现不安全苗头和现象迅速整改。

2、整改内容:将已经不符合标准的(掉压等)消防栓及其他消防器材全部更换;同时,将重点消防预防区域,例如机务区域等,增加消防器材,并作为日后的重点检查对象,以保证场院内的安全 三、加强培养消防安全意识,从根本上消除安全隐患。 公司之前的消防安全教育工作范围较为狭窄,只是将公司主要负责人作为重点教育对象,在此次消防大排查大整治工作中,经过主要负责人集体协商决定,要将消防安全教育工作普及到每个员工的身上,这样才能更加有效的预防安全事故的发生。公司以部门为单位,部门负责人对员工进行分批培训,强化其安全知识,在短时间内有效的提高了全体员工的综合安全意识。同时,公司将此次安全培训的只要内容制作成相应宣传展板及安全标识,可以随时对全体员工进行提醒及提示,从而保证公司了的消防安全 四、建立消防隐患排查整治长效工作机制。 组织力量对公司消防安全工作进行经常性的检查,对发现的问题和存在的薄弱环节,及时按有关要求加以整改。整改工作落实好整改的责任、措施、经费和时间。整改中做到一个环节一个环节落实,不留死角。同时,整改工作和预防工作很好地结合起来,以改促防。树立正确的发展观,对易于引发事故的环节给予定期检查,发现隐患要及时处理,进行整改。 通过此次安全大排查大整治工作的开展,公司不仅消除了原有的安全隐患,还认识到自己在安全工作中的薄弱环节,在今后的工作中我们将把消防安全工作放在突出位置,加强管理和防范,充分认识

商场市场消防安全自查标准

商场市场消防安全自查标准 一、依法取得消防行政许可 商场、集贸市场所在建筑应依法通过消防设计审核、消防验收或备案抽查,投入使用、营业前必须依法申报,经公安机关消防机构检查合格,方可投入使用、营业。改建、扩建或进行内装修应依法办理消防许可或者备案手续。 二、落实消防安全责任 商场、集贸市场应履行《中华人民共和国消防法》第十六条、第十七条规定的消防安全职责,落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,明确逐级和岗位消防安全职责,确定各级、各岗位的消防安全责任人。商场、集贸市场的主要负责人是本单位的消防安全责任人,对单位的消防工作全面负责,确定为消防安全重点单位的商场、集贸市场应在管理层确定一名成员为消防安全管理人。明确消防工作归口管理部门和专、兼职消防安全管理人员,逐级明确消防安全管理责任,明确各类员工消防安全职责,建立健全消防安全制度、消防安全操作规程以及灭火和应急疏散预案。实行承包、租赁或者委托经营、管理时,合同中应依照有关规定明确各方的消防安全责任。两个以上产权单位管理或两个以上经营者的,应当明确对消防车通道、涉及公共消防安全的疏散设施和其他建筑消防设施统一管理的责任单位。 三、健全消防安全制度 商场、集贸市场应根据本单位特点,建立健全消防安全例会、防火巡查检查、消防宣传与培训、安全疏散设施管理、消防设施管理、火灾隐患整改、用电防火安全管理、用火动火安全管理、易燃易爆化学物品管理、消防安全重点部位管理、消防档案管理等消防安全管理制度,并严格执行。 四、加强安全疏散设施管理 商场、集贸市场安全出口的数量,疏散宽度和距离必须符合国家有关消防技术标准,营业厅内的主要疏散走道应直通安全出口,净宽度不应小于3.0m,其他疏散走道净宽度不应小于2.0m;当一层的营业厅建筑面积小于500m2时,主要疏散走道的净宽度可为2.0m,其他疏散走道净宽度可为1.5m;疏散走道与营业区之间应在地面上应设置明显的界线标识;营业厅内任何一点至最近安全出口的直线距离不宜大于30m,且行走

常见的消防安全隐患及排查方式

常见的消防安全隐患及排 查方式 Last revision on 21 December 2020

 住宿、加工、仓储等在同一座建筑内 五、群租房火灾隐患 城中村、城乡结合部群租房普遍存在,人口密度大,管理混乱,火灾事故频发 1、外窗设置铁栅栏 2、疏散通道不畅 3、其他常见隐患 储存使用瓶装液化气使用电炉子 私拉乱接电线电动车违规停放、充电 六、彩钢板建筑隐患 1、燃烧速度快 2、大量有毒物 不得使用彩钢板搭建必须使用不燃烧材料作为芯材 一律要求单位限期拆除或更换为不燃芯材 七、居民楼道隐患 火灾频发,多发生小火亡人事故 1、使用可燃外墙保温材料 2、将住宅变成存放可燃物的仓库 3、楼道堆放杂物 4、楼道内停放电动车 5、管道井堆放杂物 6、电动车违规充电

相关文档