力诺瑞特 阳光智宝 III型 测控仪操作指导书(LPZC-C03仪表操作说明书)

力诺瑞特 阳光智宝 III型 测控仪操作指导书(LPZC-C03仪表操作说明书)

力诺瑞特 阳光智宝 III型 测控仪操作指导书(LPZC-C03仪表操作说明书)

出厂设置参数:

F1时段:定时上水设置为3:00,上水水位设置为50(可在50~100之间设置);定时加热设置为4:00,温度设置为50℃(可在40~80℃之间

设置)。

F2时段:定时上水设置为11:00,上水水位设置为100(可在50~100之间设置);定时加热设置为16:00,温度设置为60℃(可在40~80℃

之间设置),其余功能全自动运行。

多功能输出端口:管道保温。

2、个性化设置:

北京时间调整:

在水温水位显示状态下,按住“△”键约3秒钟,听到“嘀”声后,按“△”键可调整小时,按住“▽”键约3秒钟,听到“嘀”声后,按“▽”键可调整分钟。

力诺瑞特 阳光智宝 III型 测控仪操作指导书(LPZC-C03仪表操作说明书)

3、常规设置:

设置第一时段整点定时上水时间:

依次按“SET”键约3秒钟,听到“嘀”声后,“F1、上水”亮,“时间”