一、工程概况

本工程由唐山宝升昌房地产开发有限公司开发,北京龙安华诚建筑设计有限公司设计。拟建工程场地位于唐山市新华西道南侧,新华西道第一小学北侧。施工现场交通便利。

该工程施工的场地占用面积约为8920.55m2,拟建下沉广场的建筑面积为1914 m2,结构形式为框架结构,地下3层;商业楼建筑面积为14706 m2,结构形式为框架结构,地上5层;住宅楼建筑面积为18835m2、,结构形式为框剪结构,地上24层;公寓楼建筑面积为24143 m2,结构形式为框剪结构,地上27层。

原计划基坑开挖深度14.7m,2009年11月由锦宸集团有限公司设计并施工,详见锦宸集团《渤海新世界工程基坑支护、降水、土石方工程施工方案》;2010年5月根据工程需要,住宅楼和公寓楼基础需加深1.5-2.0m,具体要求及位置见平面图。鉴于锦宸集团施工的基坑支护工程已全部完工,计划对现有支护进行补强,经过计算,在东侧、南侧、西侧现坡面上新增三排锚索,长度分别为20m、20m、23m (自桩内侧计),加上原有两道锚索,补强后围护结构共五层土锚,锚杆方形布置,详见设计图纸。

二、基坑内土方开挖过程中防洪及截水、排水技术措施

a基坑开挖应分层进行,每层开挖过程中,中间向两侧设0.5%斜坡,整个基坑在分层开挖时,保证形成二线基坑东边低,西边高;一线基坑南边高北边低的纵向斜坡,坡度约为2%左右,这样以利于汇

集基坑内的地层渗漏水。

b基坑内积水主要为周边地层含水的渗漏水,因此在基坑开挖时沿四周逐层设置临时排水明沟,每隔50m左右设以集水井,截面尺寸为0.8×0.8×1.2m,使土层内残余水及大气降水汇流于集水井内,用高扬程抽水泵排至基坑外外围市政排水系统内。边开挖边维持排水沟和集水坑的完整功能,保证明沟底低于基坑不少于0.5m。

c基坑开挖过程中,在基坑内为装运土方修建的临时便道两侧也建临时排水沟,截面尺寸为0.3×0.4m,临时道路中间起拱,保证临时道路标高高于排水沟地面标高0.5m以上。

d主体基坑大部位于粘土、粉质粘土及杂填土土层中,由于地下水位较高,基坑内积水主要为地层含水,因此在基坑开挖至底后,应沿基坑底部外周边用砖砌筑排水明沟,截面尺寸为0.4×0.6m,水泥砂浆抹面,每隔50m左右设置1.0×1.0×1.5m的集水井,将汇集水抽排至主积水井设在基坑南侧中部临时道路西侧的主积水井内,截面尺寸为3×3×2m,再由抽水机抽排至地面沉淀池后排入市政雨水系统中。

e开挖过程中应随时注意保护坑内排水系统的通畅,排水设备运转良好,确保基坑开挖面不积水,保证开挖作业顺利进行。

f基坑开挖至底后,应尽快进行主体结构垫层的施工,尽量减少基底及土层的暴露时间,避免形成积水区,降低基底承载力。

三、计算方法说明

1、围护体系侧压力计算根据朗肯土压力理论,按水土分层计算的原则进行计算。

2、围护结构设计计算采用理正深基坑软件进行计算,理正软件经众多围护工程运算与开挖验证,具有很好的可靠性。

3、内力计算按基坑规程中排桩支护相关章节执行。

4、五排锚索的计算按基坑规程中土钉墙支护相关章节执行。

5、基坑槽壁至楼基础间的3-5米距离按放坡处理,此时护坡桩以花管计入。

四、计算参数及土工指标

1、基坑计算中考虑地表施工堆载30kPa。

2、土压力计算所采用的土体物理力学性质指标根据本工程地质勘察报告取值,部分指标为区域经验值,施工时可进行适当调整。

附件:支护设计计算书

平面布置图

支护结构剖面图、设计总说明

土层锚杆详图、桩锚剖面图

钢筋原位取样方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、钢筋接头工艺标准与取样标准 (2) 3.1、电渣压力焊接头 (2) 3.2、钢筋“直螺纹”机械连接施工 (7) 3.3、钢筋手工电弧焊 (11) 四、现场取样补强 (16) 4.1、钢筋电渣压力焊 (16) 4.2、直螺纹套筒连接 (17) 4.3、钢筋电弧焊接头取样 (18)

一、编制依据 本工程钢筋制作安装施工专项钢筋接头有直螺纹套筒、电渣压力焊和局部搭接焊,该项原位取样后,进行补强处理的方法特编制专项补强方案。 1、由天津市天友建筑设计股份有限公司提供1#楼、6#楼设计图纸; 2、《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18—2003 3、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107—2003 4、《建筑工程施工质量验收统一标注》GB50300—2001 二、工程概况 本工程为郑州市****置业有限公司开发的****名苑三期住宅项目1#、6#楼,位于郑州市东区****路8号,东邻****,南靠****路。本工程为一类高层公用建筑,抗震设防类度为7度,耐火等级为一级,结构安全等级为二级,地下室防水等级为Ⅰ级及Ⅱ级,屋面防水等级为Ⅰ级。本工程设计使用年限为50年,结构类型为框架剪力墙结构,基础形式为筏板基础。 三、钢筋接头工艺标准与取样标准 3.1、电渣压力焊接头 3.1.1、工艺流程

检查设备、电源→钢筋端头制作→试焊、作试件→选择焊接参数→安装焊接夹具和钢筋→安放焊剂灌、填装焊剂→确定焊接参数→施焊→回收焊剂→卸下夹具→质量检查 3.1.2、操作工艺 ○1检查设备、电源 设备应符合要求。焊接夹具应有足够的刚度,在最大允许荷载下应移动灵活,操作方便。焊剂罐的直径与所焊钢筋直径相适应,不致在焊接过程中烧坏。电压表、时间显示器应配备齐全,以便操作者准确掌握各项焊接参数。确保随时处于正常状态,严禁超负荷工作。 ○2钢筋端头制作准备 钢筋安装之前焊接部位和电极钳口接触的(150mm区段内)钢筋表面上的锈斑、油污、杂物等应清楚干净,钢筋端部若有弯折、扭曲、应予以矫直或切除,但不得用锤击矫直。 ○3选择焊接参数 钢筋电渣压力焊接参数主要包括:焊接电流、焊接电压各焊接通电时间。参见下表参数。采用专用焊剂或自动电渣压力焊机时,应根据焊剂或焊机使用说明中推荐数据,通过试验确定。 不同直径钢筋焊接时,上下两钢筋轴线在同一线上。 钢筋电渣压力焊焊接参数

水泥混凝土路面补强工程施工方案

水泥混凝土路面补强工程施工方案 1、主要施工机械与人员配置:搅拌机1 套、振捣设备1 套、钢筋加 设备1套、切缝机1台、发电机2台、水车1 台。施工技术人员3 名、工人人数按进度安排决定。 2、施工准备工作 施工前做好包括交通维护、选择混凝土拌和场地,材料准备及质量检查、混合料配合比检验与调整,工作面的检验与整修等项工作。 3、安装模板与安放补强钢筋 基层检验合格后,即安装模板。模板采用钢模,长度3~4m接头处设置牢固拼装配件,装拆应简易。模板高度与混凝土面层板厚度相同。模板底面与基层顶面紧贴,局部低洼处(空隙)将事先用水泥浆铺平并充分夯实。 模板安装完毕后,将再检查一次模板相接处的高差和模板内侧是否有错位和不平整等情况,高差大于3 mm或有错位和不平整的模板拆去重新安装。如果正确,则在内侧面均匀涂刷一薄层油或沥青,方便拆模。 模板安装好以后,根据图纸安放补强钢筋网。安放钢筋网片时,在底部先摊铺高度按钢筋网片设计位置预加一定的沉落度。安放中遇到双层钢 筋网片时,上下两层钢筋网片将事先用架立筋扎成骨架后一次安放就位。 4、混凝土拌和 本工程拟用4台350L自重式搅拌机现场搅拌混凝土。根据施工进度及交通维护方案合理布置搅拌机、砂石、水泥等材料的堆放地点,力求提

高拌和生产率。 搅拌机的装料顺序为:水泥、碎石。装料后,边搅拌边加水。严格控制各种材料的用量,由专人负责监管,同时每半天检查两次混合料的坍落度。搅拌时间根据搅拌机的性能和拌和物的和易性确定。 5、摊铺与振捣 摊铺:摊铺混凝土前,对模板的间隔、高度、润滑、支撑稳定情况和基层的平整、润湿情况、以及钢筋的位置和传力杆装置等进行全面检查。 混凝土混合料运送车辆到达摊铺地点后,直接倒入安装好侧模的路槽内,并用人工找补均匀,当发现有离析现象,就用铁锹翻拌。 用铁锹摊铺时,用“扣锹”的方法,严禁抛掷和搂耙,防止离析。在模板附近摊铺时,用铁锹插捣几下,使灰浆捣出,避免发生蜂窝。 振捣: 摊铺好的混凝土混合料后,迅速用平板振捣器和插入式振捣器均匀地振捣。主要在振捣面板的边角部、以及安设钢筋的部位进行,施工中选用频率6000次/min以上的振捣器。 振捣混凝土混合料时,首先用插入式振捣器在模板边缘角隅等 平板振捣器振捣不到之处振一次,同一位置的振捣时间为30s。插入式振捣捣器移动间距不大于其作用半径的1.5 倍,模板的距离不大于其作用半径的0.5 倍,并避免碰撞模板和钢筋。分两次摊铺的,振捣上层混凝土混合料时,插入式振捣器插入下层混凝土混合料5 cm, 上层混凝土混合料的

钻芯取样

1、芯样的钻取 ①芯样应有结构或构件的下列部位钻取: 1)结构或构件受力较小的部位; 2)混凝土强度质量具有代表性的部位; 3) 便于钻芯机安放与操作的部位; 4) 避开主筋、预埋件和管线的位置,并尽量避开其它钢筋; 5) 用钻芯法和其他方法综合测定强度时,钻芯部位应有该方法的测区或在其测区附近。 ②钻芯机就位并安放平稳后,应将钻芯机固定,固定的方法应根据钻芯机构造和施 工现场的具体情况,分别采用顶杆支撑、配重、真空吸附或膨胀螺栓等方法。 ③钻芯机在未安装钻头之前,应先通电检查主轴线,应调整到与被取芯的混凝土表面相垂直。 ④钻芯时用于冷却钻头和排除混凝土碎屑的冷却水的流量,宜为3~5Lmin,出口水的温度不宜超过30℃。 ⑤从钻孔中取出的芯样在稍微晾干后,应标上清晰的标记。若所取芯样的高度及质量不能满足本规程的加工要求,则应重新钻取芯样。 ⑥芯样在运送前应仔细包装,避免损坏。 ⑦构或构件钻芯后所留的孔洞应及时进行修补。 ⑧工作完毕后,应及时对钻芯机和芯样加工设备进行维修保样。 2、芯样的加工及技术要求 ①抗压芯样试件的高度与直径之比H/b应为1或1.5。 ②采用锯切机加工芯样试件时,应将芯样固定,并使锯切平面垂直于芯样轴线。锯切过程中应冷却人造金刚石圆锯片和芯样。 ③芯样试件内不应含有钢筋。如不能满足此项要求,每个试件内最多只允许含有二根直径小于10mm的钢筋,且钢筋应与芯样轴线基本垂直并不得露出端面。小直径芯样不得带有钢筋。 ④锯切后的芯样,当不能满足平整度及垂直度要求时,宜采用下述方法进行端面加工: 1)在磨平机上磨平; 2)用水泥砂浆(或水泥净浆)或硫磺胶泥(或硫磺)等材料在专用补平装置上补平。水泥砂浆(或水泥净浆)补平厚度不宜大于5mm,硫磺胶泥(或硫磺)补厚度不宜大于1.5mm。补平层与芯样结合牢固。

钢筋原位补强专项施工方案

临江新天地A标段7地块(一期)1#~7#楼及地下室 钢 筋 取 样 原 位 补 强 方 案 编制: 审核: 审批: 福建省永泰建筑工程公司 2009年08月12日

目录 一、工程概况 (2) 二、钢筋“直螺纹”机械连接施工 (3) 三、钢筋电渣压力焊施工 (8) 四、钢筋手工电弧焊 (15) 五、钢筋原位取样后补强措施 (22)

钢筋原位补强专项施工方案 一、工程概况 临江新天地A标段7地块(一期)位于福州市仓山区中档路东侧,港头河南侧,属于框剪结构;本工程包括1#~7#楼,其中1#楼地下室1层、地上17层,建筑总高度48.6m;建筑面积约14996.84 m2(其中地下室2700 m2),2#、3#楼地下室1层、地上18层,建筑总高度51.65m;2#楼建筑面积约14958.93 m2(其中地下室2700 m2),3#楼建筑面积约15081.41 m2(其中地下室2700 m2),4#楼地下室1层、地上18层,建筑总高度51.0m;建筑面积约22008.92 m2(其中地下室2700 m2),5#楼地下室1层、1~16轴地上15层,建筑高度43.35m;17~48轴地上18层,建筑高度48.75m;建筑面积约22494.32 m2(其中地下室2700 m2),6#、7#楼地下室1层、地上18层,建筑总高度51.35m;6#楼建筑面积约11045.85 m2(其中地下室2700 m2),7#楼建筑面积约18042.0 m2(其中地下室2502.7 m2);建筑总面积约118628.27 m2(其中地下室18702.7 m2)。建筑层高1#~5#楼为2.7m,其余均为2.8m;总工期780天。 本工程由福州仓前山房地产开发有限公司投资建设,福建众合开发建筑设计院设计,化工部福州地质工程勘察院地质勘查,福建省中福工程建设监理有限公司监理,福建省永泰建筑工程公司组织施工。 本工程地下室底板和顶板钢筋采用绑扎搭接或单面搭接焊,基础梁、独立柱及其他直径大于22㎜的钢筋采用“直螺纹”机械连接,直径小于22㎜大于14㎜的柱墙筋采用电渣压力焊,除此之外所有的钢筋均采用绑扎搭接进行连接。

补强施工方案

江门市常安路商业街 立面整治工程 补强施工方案 建设单位:江门市历史街区物业管理有限公司 编制单位:广州天衣防水补强新技术开发有限公司日期:二○○七年六月五日

目录 1.补强方案说明 (1) 1.1.施工依据 (1) 1.2.工程目的及原则 (1) 2.工程概况 (1) 3.施工流程 (3) 4.结构加固方案 (4) 4.1.砖柱(Z1)加固 (4) 4.1.1.粘钢加固特点 (5) 4.1.2.粘钢加固工艺流程及操作要求 (6) 4.1.2.1.工艺流程 (6) 4.1.2.2.操作要点 (6) 4.2.轻钢结构连接点加固 (7) 4.2.1.商铺雨蓬连接点加固 (7) 4.2.2.广告牌连接点植筋加固 (9) 4.2.2.1.施工方法 (11) 5.改造加固工程的质量控制 (12) 5.1.砖柱结构包角钢粘钢加固施工的质量控制要点 (13) 5.2.化学螺栓锚固施工的质量控制要点 (14) 6.施工安全措施 (14)

江门市常安路商业街立面整治工程 补强施工方案 1.补强方案说明 1.1.施工依据 1.《民用建筑保养维护工程查勘与设计规程》JGJ117-98 2.《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002 3.《混凝土结构加固技术规范》CECS25:90 4.《钢结构设计规范》GB 50017-2002 5.其它相关的国家设计规范和规定 1.2.工程目的及原则 本工程为商业街立面整治改造雨蓬而需要对原建筑物进行补强。目的是: 1、对墙基和柱基以最少干预为原则,进行加固处理。 2、对因改造雨蓬而涉及的上部受力结构,经鉴定存在安全隐患的梁、板、柱、墙进行加固处理。 原则是: 必要性原则—或称为最少干预原则,加固和维护措施尽可能少。 2.工程概况 常安路商业街的大部分房屋是二至三层建筑,建筑年代久远,工艺和建筑材料参差不齐,大多是当时按照海外华侨带回来的各国建筑图样,结

混凝土钻芯取样孔洞修补施工方案

混凝土钻芯取样孔洞修补施工方案 一、工程概况 洛阳正大国际城市广场暨市民中心—正大商业广场工程位于河南省洛阳市洛龙区,开元大道以南、展览路以北、长兴街以东、厚载门街以西地块内。本工程总用地面积为52496平方米,建筑总面积约194000平方米,A、B区建筑总高度46.5米,±0.000相当于绝对标高143.30米,室内外高差约0.4米。地下三层,地上最高7+1层,结构形式为框架-剪力墙,标高11.150m以下为剪力墙底部加强部位,局部柱、梁为型钢混凝土柱、梁,基础为筏板基础。本工程地下三层混凝土柱强度为C60,修补钻芯取样后孔洞采用C65膨胀细石混凝土。 二、施工准备 1.机具准备:模板、铁丝、铁锹、灰桶、铁板、小锤、毛刷、斗车。 2.材料准备:C65膨胀细石混凝土。 3人员准备:施工技术员、安全员、混凝土施工操作人员等。 三、操作工艺 结合我公司施工的经验,为了更好的保证本工程结构安全,现确定做法具体如下: 1.工艺流程:孔洞湿水处理→浇筑混凝土→振捣混凝土→模板加固→养护 2.施工流程: 2.1基层处理:清理孔洞内的灰尘及杂物。 2.2浇筑混凝土:混凝土塌落度不得大于180mm,在浇筑过程中应多次少量的将混凝土填充在孔洞内,并将孔洞内的混凝土进行振捣,以确保混凝土的密实度。当填充到洞口边缘时,用模板对孔洞内的混凝土进行挤压,加固好模板后,用敲击模板的方式使混凝土的密实度达到要求。 2.3养护:浇水保湿,养护时间不得少于7d。

2.4后期处理:模板拆除后,如混凝土表面不平整,应用水泥砂浆抹面。 四、安全文明施工 施工人员应佩戴好安全帽; 作业人员不得在现场吸烟; 喝酒后不得进入施工区域; 完成工作后做到活完场地清。

钢筋焊接及连接留置计划(地下室)

福炼泉州生活配套设施II标段 钢筋电渣压力焊原位取样留置计划及补强方案 一、工程概况 1、工程名称:福炼泉州生活配套设施第二标段 2、建设地点:泉州市丰泽区城东片区 3、建设单位:泉州福源房地产开发有限公司 4、设计单位:广东省建筑设计研究院 5、勘察单位:保定新星石化工程有限责任公司 6、监理单位:福建宏业建设监理有限公司 7、建筑规模:建筑面积12.49万平方米,其中地上面积10.22万平方米,地下建筑面积2.27万平方米,由13#~19#、22#楼、1号地下室及院南路部分商业用房组成。 8、施工现场条件和现状:场地现有地面标高未达到设计0.00标高,目前采用先施工桩基部份。 二、钢筋电渣压力焊工艺 (一)、钢筋电渣压力焊基本要求: (1)采用焊接的受力钢筋均应有力学性能检验告,其被连接母材质量检验结果均须符合设计及有关标准、规范及规程的规定。 (2)在工程开工正式焊接之前,参与该项施焊的焊工应进行现场条件下的焊接工艺试验,并经试验合格后,方可正式生产。 (3)钢筋焊接接头或焊接制品均应有质量证明书;焊条、焊剂应有产品合格证,焊条的规格、型号必须与设计要求一致,当设计未作规定时,焊条牌号应按《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的规定选用。进行电渣压力焊和埋弧焊若设计对焊剂的牌号未作规定时可采用431焊剂(高锰、高硅、低氟焊剂,适合于Ⅰ、Ⅱ级钢筋的焊接)或其它

性能相似的焊剂。 (4)凡从事焊接及机械连接的人员必须经过考试,取得焊工考试合格证后方可从事焊接工作,焊接报告中应填上操作人姓名及焊工证编号。 2、焊接夹具的上下钳口应夹紧于上、下钢筋上;钢筋一经夹紧,不得晃动。 3、引弧可直接引弧法和铁丝圈(焊条芯)引弧法。 4、引燃电弧后,应先进行电弧过程,然后,加快上钢筋下送速度,使钢筋端面与液态渣池接触,转变为电渣过程,最后在断电的同时,迅速下压上钢筋,挤出熔化金属和熔渣。 4、接头焊毕,应稍作停歇,方可回收焊剂和卸下焊接夹具;敲去渣壳后,四周焊包凸出钢筋表面的高度不小于4mm。 三、钢筋电渣压力焊取样及补强方法 (一)、留置方法 根据《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的要求,不同的钢筋接头其力学性能检验应从外观检查合格的成品接头或制品中按批随机抽取试件分别作拉伸、弯曲或抗剪等检验其批量应符合下列要求: 1、钢筋电渣压力焊留置方法 钢筋电渣压力焊在现浇混凝土结构中,以同牌号钢筋不大于300个接头为一批;在房屋结构中,按不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头为一批,不足300个仍按一批。 2、钢筋直螺纹套筒 钢筋机械连接以同一施工条件下采取同一批材料的同等级、同型式、同规格不超过500个接头一批,当现场检验连续10个验收批

钢筋接头原位取样补强方案[中建标准化]

中国建筑工程总公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRC.CORP. 平潭利嘉国际物流园 钢筋接头原位取样补强方案 中建海峡建设发展有限公司 2016年11月

一.概况: 平潭利嘉国际物流园钢筋规格主要有Ⅰ级钢(HPB300E):6、8、10,Ⅲ级钢(HRB400E):8~18,Ⅳ级钢(HRB500E):18~32。根据结构设计总说明,钢筋连接形式为d》22mm的钢筋采用直螺纹套筒连接,其余d<22mm的接头可采用电渣压力焊或搭接连接。按照上述要求,现场各部位主筋拟采取如下连接接头: 部位主筋规格接头型式备注 柱、墙、承台d≥22 直螺纹套筒连接 d<22 搭接连接或电渣压力焊 底板和上部结 构板 ≤16 搭接连接或搭接焊 梁 d≥22 直螺纹套筒连接 20以下搭接连接 二.取样规则: 1)电渣压力焊以同一台班,同一焊工完成的300个同牌号、同直径的钢筋焊接接头作为一批,当同一台班内焊接的接头数量较少时,可在一周内累计,若累计仍不足300个接头,则亦按一批。 2)钢筋机械连接以同一施工条件下采取同一批材料的同等级、同型式、同规格不超过500个接头一批,当现场检验连续10个验收批抽样合格率为100%,验收批的数量可为1000个接头(现场安装同一楼层不足500个或1000个接头时仍按一批)。 3)每批取样为一组,每组3个接头,每个接头500mm长。从外观检查合格的成品接头或制品中按批随机抽取试件分别作拉伸、弯曲或抗剪等检验。 三.取样部位: 接头取样方法采用原位取样形式,取样部位按接头的批次与监理工程师进行随机确定,其数量按取样规则。 四.补强措施: 接头试件采用钢锯进行截取,原位取样后,应对原位钢筋进行补强处理,本工程拟采取同直径钢筋帮条焊进行补强,具体做法见下图:

钢筋接头原位取样送检补强方案

******大厦钢筋接头原位取样送检补强方案 一.概况: *****大厦钢筋规格主要有Ⅰ级钢(HPB235):6、8、10,Ⅲ级钢(HRB400):8~25。根据结构设计总说明,钢筋连接形式为d≥22的钢筋采用直螺纹套筒连接,小于22采用电渣压力焊或搭接连接;按照上述要求,现场各部位主筋拟采取如下连接接头: 二.取样规则: 1)电渣压力焊以同一台班,同一焊工完成的300个同牌号、同直径的钢筋焊接接头作为一批,当同一台班内焊接的接头数量较少时,可在一周内累计,若累计仍不足300个接头,则亦按一批。 2)钢筋机械连接以同一施工条件下采取同一批材料的同等级、同型式、同规格不超过500个接头一批,当现场检验连续10个验收批抽样合格率为100%,验收批的数量可为1000个接头(现场安装同一楼层不足500个或1000个接头时仍按一批)。 3)每批取样为一组,每组3个接头,每个接头500mm长。从外观检查合格的成品接头或制品中按批随机抽取试件分别作拉伸、弯曲或抗剪等检验。三.取样部位: 接头取样方法采用原位取样形式,取样部位按接头的批次与监理工程师进行随机确定,其数量按取样规则。 四.补强措施:

接头试件采用钢锯进行截取,原位取样后,应对原位钢筋进行补强处理,本 工程拟采取同直径钢筋帮条焊进行补强,具体做法见下图: 同直径钢筋 钢筋原位取样补强大样 电弧帮条焊时,第一层焊缝应从中间引弧,向两端施焊;焊接时,引弧应在帮条或形成的焊缝的部位进行,不得烧伤主筋,焊接地线与钢筋应接触紧密,焊接过程中应及时清渣,焊缝表面应光滑,焊缝余高应平缓过渡,引坑应填满。帮条焊时优先采用双面焊,当不能采用双面焊时,方可采用单面焊。帮条焊时两主筋端面的间隙应为2~5㎜,帮条与主筋之间应用四点定位焊固定,定位焊缝与帮条端部的距离宜大于或等于20㎜;在端头收弧前应填满弧坑,并应使主焊缝与定位焊缝的始端和终端熔合。 五.质量要求: 帮条焊焊缝表面应平整,不得有凹陷或焊瘤;焊接接头不得有肉眼可见的裂纹,咬边深度、气孔、夹渣等缺陷允许值及接头尺寸的偏差应符合JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》的有关规定。原截取后的钢筋补强结束后,应对补强质量情况进行检查验收,在自检合格后,会同监理工程师一起验收,合格后方可进入下一道工序施工。 六.隐蔽验收: 钢筋隐蔽工程应按检验批进行验收,验收记录除注明钢筋品种、数量、规格原材料进场取样检测报告及钢筋接头型式、数量等外,还应注明钢筋接头原位取样位置及补强措施、质量情况。

桩基高压注浆补强加固施工方案

桩基高压注浆补强加固施工方案审批表 .

桩基高压注浆补强加固 施工方案 编制单位:福建红建工程有限公司 编制人:陈润辉 审核人:林全 编制时间: 2015年月日

一、施工概况 49#工程桩施工概况如下:在施工49#桩(22轴/K轴)桩径800mm,施工桩长18.80m,钢筋笼长度15m,下导管18.50。开挖时间下午3点40分终孔时间5点40分,7点下钢筋笼、导管;8点30分开始灌注混凝土,混凝土采用金辉商品混凝土,砼强度C35水下混凝土。浇捣至8点50分拆除第一节导管后发现导管堵塞,现场测量已浇捣混凝土9.8m还剩余约7m未浇捣。现场采取拆除导管重新下导管,导管下至7m处无法继续下降采用锤击方式才能把导管敲下。继续浇捣至设计桩顶标高-6.20m处。经抽芯检查发现49#桩(22轴/K轴)桩径800mm,施工桩长18.80m,有效桩长17.40m,桩身质量不能满足设计要求。 取芯第一节0.00m-1.95m完整 第二节1.95m-2.91m完整 第三节2.91m-5.43m完整 第四节5.43m-13.30m不能满足设计要求,需对该部位缺陷位置进行补强加固处理。 第五节13.30m-17.40m完整 二、编制依据 《混凝土结构工程施工质量验收规范》JGJ94-2008;

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2003; 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-1993; 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 三、施工方案 根据现场芯样分析和设计要求,要对该桩缺陷位置不达标部位实施有效的加固补强措施,该桩为边桩,设计要求竖向抗压承载力1600KN,竖向抗拔承载力500KN,桩端进入碎裂状强风化泥岩6m,目前较有效的方法就是采用复合注浆法。其加固原理为先对桩抽芯孔采用高压水流冲洗,然后采用高压循环灌浆系统进行多次反复压浆工艺,以使桩缺陷部位有效填充并向外扩大1.5倍以达到补强的目的。 1、施工场地布置及准备 施工场地主要设施有:水泥站、制浆站、泥浆池、临时生活设施等。 2、施工设备 施工设备一览表: 3、施工技术参数 喷浆(水)压力:≥25Mpa

钻芯取样法注意的问题

摘要:根据多年从事工程检测的实践,总结出用钻芯法检测混凝土强度应注意的若干问题,供同行参考。 关键词:钻芯法;混凝土强度;检测 随着我国建筑业的快速发展,无损检测技术在工程建设中的应用也愈来愈广泛。无损检测的现场性、实用性、快速性等特点,为工程质量的监控提供了先进的科学手段,发挥着越来越重要的作用。无损检测技术采用的方法有回弹法、拔出法、钻芯法、超声法、超声回弹综合法等,因其设备简单,操作方便,且不会损伤混凝土结构的使用性能和形态,广泛应用于工程检测中。特别是一些重要的结构或构件,在以标准试块测定值为代表来评判工程质量的基础上,运用无损检测结果比较既可验证试块的真实性,也可反映出建筑物的真实质量和差异,是工程评定和质量评估的重要依据。目前采用的几种混凝土测强方法,可见,钻芯法误差范围最小。钻芯法是利用混凝土钻芯机,直接从所需检测的结构或构件上钻取混凝土芯样,按有关规范加工处理后,进行抗压试验,根据芯样的抗压强度推定结构混凝土立方体抗压强度的一种局部破损的检测方法,因直观、可靠、准确度高而广泛运用于混凝土结构现场质量检测中。但钻芯法在实际应用中也遇到了许多问题,如取样部位不当时轻则削弱构件承载力,重则损伤主筋或钻断主筋。为避免取芯对结构安全造成影响,结合多年从事工程检测的实践经验,根据《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS03:2007)的有关规定,谈谈钻芯法在钢筋混凝土结构检测中应注意的若干问题,与大家共同探讨。 1 钻芯取样部位的选择 在框架结构中,同一结构层次混凝土强度等级相同,结构或构件浇筑日期相同类型的有很多,在选取芯样部位时,(1)应选择受力较小的构件钻取芯样,一般住宅工程,阳台挑梁的混凝土受力比较小,可选在阳台挑梁的拖梁上钻取芯样(距外墙为1m左右)。(2)如果是框架梁,当梁截面高度h≥500mm时,钻芯部位可选在中和轴上弯矩M=0处或者梁跨中中和轴以下部分,梁截面高度 h<500mm时,则取在中和轴上弯矩M=0处,而不能在梁跨中中和轴以下部位取。当梁截面高度较小时,跨中混凝土受压受托区高度也较小,容易误取受压区混凝土而影响构件安全使用。理论上弯矩M=0处的混凝土不受力,钻取芯样后,对构件影响甚微,梁跨中中和轴以下部分混凝土只受拉,接钢筋混凝土计算原理,该处抗拉由钢筋承担,混凝土只与钢筋粘结、起保护作用。当然,在实际操作过程中,工程现场不可能提供构件弯矩图,必须根据结构力学知识,迅速判断出构件弯矩M=0处的大致位置,对一般的框架梁,在梁跨1/3处受力比较小。同时,利用钢筋定位仪测出钢筋的具体位置,避免伤及受力钢筋。(3)如果是柱,无论是轴向受力或偏心受力柱,钻芯部位都可选在柱的纵横轴线交点处即柱中,因为柱混凝土是从下到上进行浇捣的,振捣后,柱的下半部石子偏多而上半部则偏少,一般说来下半部的混凝土强度要高于上半部,此处对受力偏心柱来说,弯矩M=0处也大致在柱中位置,因此,钻芯部位选在柱中,既最能代表该柱混凝土实际质量,又可减少柱的损伤。(4)如果是预应力混凝土构件,按预加应力的方法不同分先张和后张,二类后张法的受弯构件(构件宽b≤250mm),在没有张拉前可在构件中和轴弯矩M=0处钻取芯样,钻芯深度不宜过长,尽量控制在120mm,绝对不能在两端的锚固区钻取。(5)如果切实要钻穿钢筋一定要和设计人员商量,找出受力最小的地方,减小对结构的破坏。 2 对芯样尺寸的规定

原位取样补强方案

XXXX上部工程 钢筋接头原位取样补强 专项方案 编制人: 审核人: 审批人: XXXX工程有限公司 XXXX年X月XX日

一、编制依据 本工程钢筋制作安装施工专项钢筋接头有直螺纹套筒、电渣压力焊和局部搭接焊,该项原位取样后,进行补强处理的方法特编制专项补强方案。 1、由福建省合道建筑设计有限公司提供5#楼、6#楼、7#楼地上主体部分设计图纸; 2、《混凝土结构施工质量验收规范》GB 502204-2002; 3、《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2003; 4、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 二、工程概况 1、工程简介 工程名称:XXXX上部工程 建设单位:XXXX有限公司 设计单位:XXXX设计有限公司 监理单位:XXXX有限公司 施工单位:XXXX有限公司 2、建筑概况 1)、拟建XXXX上部工程位于XXXX对面。 2)、本工程包括X#楼,工程质式为框剪结构,总建面积为XXXX m2。 3)、5#楼建筑层数为地上46层,总建筑面积为XXX m2;6#楼建筑层数 为地上44层,总建筑面积为XXXX m2;7#楼建筑层数为地上37/39层,总建筑面积为XXXXm2。

三、钢筋接头工艺标准与取样标准 现浇结构钢筋混凝土构件中,钢筋接头方式如下表: 1、钢筋电弧焊接头 (1)工艺流程: 检查设备、电源钢筋接头制备选择焊条试焊、作试件安装焊接钢筋施焊质量检查 (2)操作工艺 ①检查设备、电源 确保随时处于正常状态,严禁超负荷工作。 ②钢筋接头制备 钢筋安装之前,焊接部位钢筋接头焊接端应预弯,并应使两钢筋的轴线在同一直线上。 ③选择焊条 钢筋电弧焊焊条型号

补强方案

补强方案 一、工程概括: 1.工程名称:东江仓8层宿舍楼维修工程 2.工程规模:约500M2 3.工程投资:约¥130万 4.建设单位:广东省农业生产资料总公司 5.设计单位:广州市至禾建筑设计有限公司 6.施工单位:江西省宏顺建筑工程有限公司 二、结构修复加固方案简述 1、楼板裂缝开槽填补改性环氧树脂修复补强,防水处理; 2、板底粘贴2层碳纤维布加固,外加1层环氧砂浆加固,层厚30mm; 3、梁侧粘贴1层U形碳纤维布进行抗剪加固,U形箍垂直于梁轴向,粘贴于梁侧,整条梁通长粘贴,幅宽200mm,间距200mm;梁底粘贴2层碳纤维布进行抗弯加固,幅宽300mm,平行于梁轴向粘贴;柱中部往上粘贴1层碳纤维布(吊顶层往上)进行抗震加固,粘贴方向垂直于柱的轴向,提高结构的承载能力和抗震能力; 4、碳纤维加固完成后,进行表面保护处理。碳纤维布表面做环氧砂浆进行防护,保护层厚度为20mm。 三、施工方案 1、楼板裂缝修补、防水处理(开槽填补改性环氧树脂) 混凝土裂缝是最常见的工程病害,但大多数裂缝都可以通过修补使混凝土结构物恢复原有功能。通常可用压力注浆法、开槽填补法和涂膜封闭法进行处理。本项目裂缝数量不多,裂缝宽度0.5~3mm,可用开槽填补改性环氧树脂(包括配套的打底胶和修补胶)进行修补。防水、结构修复一次完成。 1.1 适用范围 在楼板表面沿裂缝走向骑缝凿出槽深和槽宽分别不小于20mm和15 mm的U形沟槽,然后用改性环氧树脂材料充填,并粘贴碳纤维复合材以封闭其表面;此法适用于处理w>0.5mm 的活动裂缝和静止裂缝。填充完毕后,其表面应做防护层。该方法具有粘结力高、耐久性好、抗渗性、耐候性好,可防水等特点,而且无毒、无害、无污染、易施工。 活动裂缝,槽宽应按不小于15mm+5t确定(t为最大裂缝宽度)。 1.2 材料和机具

混凝土钻芯取样孔洞修补施工方案

混凝土钻芯取样孔洞修 补施工方案 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

混凝土钻芯取样孔洞修补施工方案一、工程概况 武汉东风汽车进出口有限公司基地工程1#研发楼改造工程位于湖北武汉经济开发区创业二路,为地上五层建筑,占地面积为469.3平方米,总建筑面积为2028.8平方米,屋面总高度为17.85米。主体结构形式为钢筋混凝土框架结构,地震基本烈度为六度,建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,框架抗震等级为四级。 二、施工准备 1.机具准备:模板、铁丝、铁锹、灰桶、铁板、小锤、毛刷、斗车、活动脚手架。 2.材料准备:C35膨胀细石混凝土。 3人员准备:施工技术员、安全员、混凝土施工操作人员等。 三、操作工艺 结合我公司施工的经验,为了更好的保证本工程结构安全,现确定做法具体如下: 1.工艺流程:孔洞湿水处理→浇筑混凝土→振捣混凝土→模板加固→养护 2.施工流程: 基层处理:清理孔洞内的灰尘及杂物。 作业前准备:孔洞一端用模板进行加固,并浇水润湿孔洞及模板。 浇筑混凝土:混凝土塌落度不得大于160mm,在浇筑过程中应多次少量的将混凝土填充在孔洞内,并将孔洞内的混凝土进行振捣,以确保混凝土的密实度。 在封堵洞口另外一边的模板之前应加入少量混凝土,当模板加固时对孔洞内 的混凝土进行挤压,使混凝土的密实度达到要求。

养护:浇水保湿,养护时间不得少于7d。 后期处理:模板拆除后,如混凝土表面不平整,应用水泥砂浆抹面。 四、安全文明施工 施工人员应佩戴好安全帽,使用的活动脚手架应连接牢固、安放平稳;因建筑物周边墙体已经拆除,所以施工人员均离安全警戒线1米之外,如有特殊之处,应在现场安全员的监管之下佩戴好安全带,在所有安全措施良好的条件下才能作业。 武汉东风汽车进出口有限公司基地工程1# 研发楼 混 凝 土 钻 芯 取 样 孔 洞 修 补 施 工 方

钢筋补强方案改

钢筋接头原位取样、补强方案 一、工程概况 1.“正荣?西庚项目”位于莆田市荔城区胜利北路西北侧,总用地面积70654.69㎡,总建筑面积274464㎡。由11栋28~39层、高度89.4m~118.5m高层住宅(地下室一层和二层),4栋3~4层、高度13.5m~16.5m商业用房,1栋3层、高度10.8m的幼儿园,及1栋1层、高度5.1m的物业及入口大堂物业及配套组成。该工程均为混凝土剪力墙及框架结构。 二、钢筋连接方式: 1、本工程柱墙钢筋接头直径<Φ16采用绑扎搭接连接、直径≥Φ16采用电渣压力焊连接、直螺纹套筒连接及对焊连接。 2、本工程梁、板钢筋接头直径<Φ16的采用绑扎搭接连接;直径≥Φ20的采用直螺纹套筒连接、对焊连接。 三、钢筋接头力学性能检验: 1、不同的钢筋接头其力学性能检验应从外观检查合格的成品接头或制品中按批随机抽取试件作拉伸检验;随机截取的钢筋接头部位应作原位取样记录。 2、钢筋电弧焊在现浇混凝土结构中,以同牌号钢筋、同接头类型不超过300个接头为一批。在房屋结构中,按不超过二楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头为一批,不足300个仍按一批。 3、钢筋电渣压力焊在现浇混凝土结构中,以同牌号钢筋不大于300个接头为一批;在房屋结构中,按不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头为一批,不足300个仍按一批。 4、钢筋机械连接以同一施工条件下采取同一批材料的同等级、同型式、同规格不超过500个接头一批,现场安装同一楼层不足500个时仍按一批。 四、抽检流程 1、钢筋安装完成后,质检员进行检查使用扭矩扳手全数检查,焊接外观质量检查,机械连接的松紧及外漏丝口检查,直螺纹套筒外漏丝牙控制在两丝以内。合格后报验监理、甲方进行现场见证取样。

桩基高压注浆补强加固 施工方案

二期14~20栋桩基高压注浆补强加固施工方案 编制单位: 编制人: 审核人: 编制时间: 2014年01月20日

一、工程概况 经抽芯检查发现部分工程桩存在桩端持力层软弱或沉渣不达标等缺陷,不能满足设计要求,须对该部分工程桩缺陷位置进行补强加固处理。 工程桩概况如下: 1、47# 0-0.10m:空桩; 0.10-11.48m:桩芯砼,无明显缺陷; 11.48-11.68m:桩底分布20cm厚的沉渣; 11.68-13.08m:中风化砂砾岩。 缺陷位置:需进行处理。 二、编制依据 《混凝土结构工程施工质量验收规范》JGJ94-2008; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2003; 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-1993; 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 三、施工方案 根据现场芯样分析和质监要求,要对该桩端持力层和桩底沉渣不达标部位实施有效的加固补强措施,目前较有效的方法就是采用复合注浆法。其加固原理为先对桩抽芯孔采用高压水流冲洗,然后采用高压循环灌浆系统进行多次反复压浆工艺,以使桩端软弱层及沉渣部位有效填充,提高桩端持力层的承载力,达到桩端持力层补强的目的。 1、施工场地布置及准备 施工场地主要设施有:水泥站、制浆站、泥浆池、临时生活设施等。

2、施工设备 施工设备一览表: 3、施工技术参数 喷浆(水)压力:≥25Mpa 气压:0.50~1.00MPa 浆液水灰比:0.7 开孔直径:φ110mm 加固直径:0.8m 加固强度:M15 4、施工工艺 4.1工艺流程图 4.2 施工工序 4.2.1根据施工场地环境,挖掘泥浆池,排污沟、集水坑。 4.2.2建立孔口注浆装置 在桩芯钻孔或利用原抽芯钻孔,在孔口注浆。孔口注浆在桩顶注浆,采用水泥浆。 4.2.3冲洗扩孔

人防孔洞修补方案

人防孔洞修补方案 一、工程概况 因施工单位承建的XXX地下车库工程的人防墙被电气施工时打穿一个小洞,按人防验收要求,必须 进行封闭处理。现场照片如右图: 二、处理方法 1、先将电线改道,不得穿墙; 2、在墙的一边凿开,如图所示:凿进深度约为墙宽1/3,宽度内160, 外约200,呈大喇叭口状,但上下边向下稍有倾斜; 3、用电钻把原穿线孔内部打毛,吹静;尖凿子把大喇叭口边打细毛, 清理。 4、准备—4*100的铁板,开两个10的螺栓孔,并用角磨机打毛至发光; 5、将铁板的孔定位在混凝土上,用加长电锤将8厘膨胀螺栓打入砼; 6、用二甲苯将砼小孔、大喇叭口边及打毛至发光的铁板面清洗干净,把环氧胶泥涂刷在打细毛的混 凝土,和铁板打毛的一边; 6、等环氧胶泥“指触即干”时将铁板贴于洞口的混凝土上,并螺母收紧。 7、在墙的另一段凿开一个小喇叭口,深度5公分,喇叭口8公分,并清理干净。 8、准备橡胶管(压脉带)从墙小喇叭口插入,橡胶管一头埋入小孔中,另一头露在外头,露头约30 公分; 9、用堵漏王将小喇叭口封堵2/3,干燥后用堵漏王在小喇叭口刷一到两遍; 10、隔一天,在大喇叭口外支模并做好簸箕斗,接水泥浆,浇灌比墙砼高一级的微膨胀细石混凝土; 11、隔天拆模,多余簸箕斗敲掉并打细毛。在墙另一边用黄油枪浆环氧树脂压入橡胶管,外侧橡胶管 要稍有豉起,后橡胶管弯头并用铁丝扎牢;

12、一周后割除橡胶管,再用堵漏王将小喇叭口填平,干燥后用堵漏王在小喇叭口刷一到两遍; 13、表面防霉腻子修补。 14、施工图如下: 补洞施工图 三、注意事项 1、做好材料和技术准备; 2、注意工艺间歇时间; 3、二甲笨的不能接触眼睛和皮肤。 XXXXXXX XXX年XX月XX日

钢筋接头原位取样补强方案

工程名称 钢筋接头原位取样补强方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:

钢筋工程施工方案 目录 第一章、编制依据 (1) 第二章、工程概况 (1) 第三章、钢筋接头工艺标准与取样标准 (1) 第四章、现场取样补强 (6)

第一章、编制依据 一、编制依据 本工程钢筋制作安装施工专项钢筋接头有直螺纹套筒、电渣压力焊和局部搭接焊,该项原位取样后,进行补强处理的方法特编制专项补强方案。 1、由XXXX规划设计院有限公司提供地下室、XX楼、XX楼设计图纸; 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB502204-2015; 3、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011; 4、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012; 5、《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2016 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 第二章、工程概况 二、工程概况 1、工程简介 工程名称:XXXXX楼 建设单位:XXXX有限公司 设计单位:XXXX勘察设计有限公司 监理单位:XXXX工程建设监理公司 施工单位:XXXX工程局有限公司 2、建筑概况 X X X为三幢地上X 层建筑;设计标高±0.000相当于绝对标高X X m;建物为住宅X X X 结构,采用X X X 桩桩及X X X 基础。 第三章、钢筋接头工艺标准与取样标准 三、钢筋接头工艺标准与取样标准 现浇结构钢筋混凝土构件中,钢筋接头方式如下表:

1、钢筋电弧焊接头 (1)工艺流程: 检查设备、电源钢筋接头制备选择焊条试焊、作试件安装焊接钢筋施焊质量检查 (2)操作工艺 ①检查设备、电源 确保随时处于正常状态,严禁超负荷工作。 ②钢筋接头制备 钢筋安装之前,焊接部位钢筋接头焊接端应预弯,并应使两钢筋的轴线在同一直线上。 ③选择焊条 钢筋电弧焊焊条型号 ④试焊、作试件、确定焊接参数 在正式进行钢筋电弧之前,必须按照选择的焊接参数进行试焊并作试件送试,以便确定合理的焊接参数。试件合格后方可正式用于结构焊接。 电弧焊接参数

第11施工段路基冲击碾压补强压实施工方案

施工方案及主要工艺报审表 施工单位:中国葛洲坝集团有限公司合同号:NSGS—TJ 内遂高速公路土建工程项目经理部二公司分部施工段号:LJ—11 监理单位:湖北顺达公路工程咨询监理有限公司编号:A-16- D11-0109

四川省内江至遂宁高速公路一期土建工程 第11施工段K109+440.000~K117+128.451,全长11.067公里路基冲击碾压补强压实施工方案 批准: 审核: 编制: 中国葛洲坝集团有限公司 内遂高速公路土建工程项目经理部二公司分部 2010年5月 目录 No table of contents entries found. 附图1:路基碾压施工遍数形象图

附图3:质量保证体系管理流程图 四川省内江至遂宁高速公路项目土建工程第11施工段 路基冲击碾压补强压实施工方案 一、工程概况 本施工段位于四川盆地丘陵地区,地貌为中浅切丘陵地貌,起止桩号为K109+440~K177+128.451,全长11.067Km,采用挖填结合。路基沉降在高填方地段表现的特别突出,根据设计图纸要求对K117+720~K117+850段路基高路堤段路基进行冲击碾压技术处理,处理工程量32400平方米。 二、技术资料准备 1、开工准备 在该段93区路基填筑约4米高度验收合格后,试验段人员、机械设备准备就绪,再根据设计文件及相关图纸,复核无误后测量放样,确定碾压部位的高程和路基边线。在依据得到的测量放样资料与土场试验资料,编制施工方案,申报驻地监理,申请试验段开工。 2、测量放样 根据图纸和监理工程师提供的测设基准资料进行恢复定线测量,对于永久性坐标点、中线控制桩、转点桩、交点桩、水准点等认真核对,牢固栓桩,并将结果保留到交工验收。根据主线逐桩坐标表,从控制点用全站仪在试验段每20米放出中桩。根据绘出的路基横断面图,算出左右两侧边桩位置后,实地放出边桩。 3、试验准备

桩基础补强施工方案

住宅楼(自编号花都区新街华翠园二期41、45栋) 缺陷桩补强工程施工方案 工程名称:住宅楼(自编号花都区新街华翠园期41、45栋) 工程地点:花都区新华街 施工单位:湖南核工业建设有限公司广州分公司 编制单位:湖南核工业建设有限公司广州分公司 编制人: 编制日期:年月日 审批负责人: 审批日期:年月日 、工程概况 住宅楼(自编号花都区新街华翠园二期41、45栋)桩基采用冲孔灌注

桩。成桩直径为0.8~1.5米,桩长为7.0?20.0米,为端承桩。经检测发 现:共10根桩存在质量缺陷:其中3根桩(ZK105# ZK415# ZK436初的 缺陷部位为桩底部分有沉渣(厚度约20?60cm,处理方案详见下述《处 理方案一》;其中7 根桩(ZK61#、ZK105# ZK107# ZK399# ZK65# ZK119# ZK136# )的缺陷部位为桩身上部存在不同程度的峰窝、麻面,桩身完整性为 III类,处理方案详见下述《处理方案二》。按设计、检测、建设等相关单 位的意见及根据我司多项工程桩处理经验,特提出桩基处理施工方案如下: 二、处理方案一 (一)、施工原理 利用检测时的钻探抽芯孔和新增加的抽芯孔,对桩底及桩身有缺陷部 分采用高压水旋喷冲洗、切割、将桩底及桩身有缺陷部分的充填物及其混合物切割破碎,形成较小的颗粒及泥浆,然后利用一定浓度的高压水泥浆将桩底部分置换出来,使桩底形成水泥浆固结体,以达到置换补强的目的。 (二)、施工步骤 测量定位 ------ 钻探抽芯施工-------- 高压旋喷切割清孔---------- 水泥浆液配制-------- 高压旋喷注浆--------- 补浆-------- 检测交付使用

人防孔洞修补方案

人防孔洞修补方案 一、编制说明及依据 此方案针对人防地下室部分消防水管套管未预埋,在人防墙上开洞, 按人防验收要求,必须按规范要求进行修补处理。制定人防孔洞修补方案,主要依据: 《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014) 人防施工图纸、人防专项施工方案 二、工程概况 自行填写. 三、施工处理方法 1、用人工开凿,开凿宽度比预埋套管宽300mm,尽量不截断钢筋,如打断钢筋用同规格等级钢筋焊接补接。 2、清除洞口混凝土接合面残渣并用高压水冲刷干净。 3、埋设套管,并在墙中间位置设置抗力环,抗力环、套管与原钢筋焊接固定。 4、装模浇筑C40早强型混凝土,振捣密实。 5、拆模并养护混凝土。 具体做法如下图:

四、施工注意事项 1、开洞过程中尽量不要破坏钢筋,如破坏用同规格的钢筋焊接,单面焊接长度要≥10d, 双面焊长度≥5d,焊接质量满足规范要求。 2、设备预埋套管和抗力环放置要求与钢筋焊牢,避免混凝土浇筑过程中松动。 3、孔洞松散混凝土凿除,浇筑前用高压水枪清理干净。 4、装模禁止使用穿墙套管,用止水螺杆固定。 5、混凝土浇筑过程中用小型振动棒振捣密实。 五、质量控制 施工过程中,施工过程全程监督孔洞修补过程。装模前进行隐蔽验收,严格按照设计规范要求施工。每一层施工段完成后,由质安员、施工员进行分项工程检验,线槽修补检查采取逐一检查的办法,发现有严重蜂窝等不合格者,立即返工重新凿除再进行修补。并跟踪复查,直至达到要求为止。