文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某基坑桩锚支护计算书

某基坑桩锚支护计算书

某基坑桩锚支护计算书
某基坑桩锚支护计算书

深基坑支护设计 1

某深基坑工程

设计单位:X X X 设计院

云南省某设计院

设计人:X X X

XXX

设计时间:2011-12-06 11:45:48

---------------------------------------------------------------------- [ 支护方案 ]:支护方案计算书

---------------------------------------------------------------------- 排桩支护

---------------------------------------------------------------------- [ 基本信息 ]

---------------------------------------------------------------------- [ 超载信息 ]

----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------- [ 附加水平力信息 ]

----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------- [ 土层信息 ]

----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------- [ 土层参数 ]

----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------- [ 支锚信息 ]

----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------- [ 基坑外侧花管参数 ]

----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------- [ 土压力模型及系数调整 ]

---------------------------------------------------------------------- ___弹性法土压力模型:__经典法土压力模型:

______

---------------------------------------------------------------------- [ 工况信息 ]

----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------- [ 设计结果 ]

----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------- [ 结构计算 ]

---------------------------------------------------------------------- 各工况:

内力位移包络图:

地表沉降图:

---------------------------------------------------------------------- [ 冠梁选筋结果 ]

----------------------------------------------------------------------

___

---------------------------------------------------------------------- [ 环梁选筋结果 ]

---------------------------------------------------------------------- ___

---------------------------------------------------------------------- [ 截面计算 ]

---------------------------------------------------------------------- [ 截面参数 ]

[ 内力取值 ]

---------------------------------------------------------------------- [ 锚杆计算 ]

---------------------------------------------------------------------- [ 锚杆参数 ]

[ 锚杆内力 ]

[ 锚杆自由段长度计算简图 ]

---------------------------------------------------------------------- [ 整体稳定验算 ]

----------------------------------------------------------------------

计算方法:瑞典条分法

应力状态:总应力法

条分法中的土条宽度: 0.50m

滑裂面数据

整体稳定安全系数 K s = 2.746

圆弧半径(m) R = 12.894

圆心坐标X(m) X = -1.272

圆心坐标Y(m) Y = 6.457

---------------------------------------------------------------------- [ 抗倾覆稳定性验算 ]

----------------------------------------------------------------------

抗倾覆安全系数:

_M p——被动土压力及支点力对桩底的抗倾覆弯矩, 对于内支撑支点力由内支撑抗压力_ 决定;对于锚杆或锚索,支点力为锚杆或锚索的锚固力和抗拉力的较小值。

_M a——主动土压力对桩底的倾覆弯矩。

_注意:锚固力计算依据锚杆实际锚固长度计算。

工况1:

注意:锚固力计算依据锚杆实际锚固长度计算。

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_ 1_ 锚索_ 0.000_ 0.000

_ 2_ 锚索_ 0.000_ 0.000

_ 3_ 锚索_ 0.000_ 0.000

_K s = 43.728 >= 1.200, 满足规范要求。

工况2:

注意:锚固力计算依据锚杆实际锚固长度计算。

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_ 1_ 锚索_ 184.800_ 390.764

_ 2_ 锚索_ 0.000_ 0.000

_ 3_ 锚索_ 0.000_ 0.000

_K s = 50.967 >= 1.200, 满足规范要求。

工况3:

注意:锚固力计算依据锚杆实际锚固长度计算。

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_ 2_ 锚索_ 0.000_ 0.000 _ 3_ 锚索_ 0.000_ 0.000

_K s = 10.607 >= 1.200, 满足规范要求。

工况4:

注意:锚固力计算依据锚杆实际锚固长度计算。

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_ 1_ 锚索_ 184.800_ 390.764 _ 2_ 锚索_ 184.800_ 361.283 _ 3_ 锚索_ 0.000_ 0.000

_K s = 12.380 >= 1.200, 满足规范要求。

工况5:

注意:锚固力计算依据锚杆实际锚固长度计算。

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_ 1_ 锚索_ 184.800_ 390.764 _ 2_ 锚索_ 184.800_ 361.283 _ 3_ 锚索_ 0.000_ 0.000

_K s = 5.032 >= 1.200, 满足规范要求。

工况6:

注意:锚固力计算依据锚杆实际锚固长度计算。

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_ 1_ 锚索_ 184.800_ 390.764 _ 2_ 锚索_ 184.800_ 361.283 _ 3_ 锚索_ 184.800_ 286.325

_K s = 5.852 >= 1.200, 满足规范要求。

工况7:

注意:锚固力计算依据锚杆实际锚固长度计算。

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_ 2_ 锚索_ 184.800_ 361.283

_ 3_ 锚索_ 184.800_ 286.325

_K s = 4.024 >= 1.200, 满足规范要求。

----------------------------------------------

安全系数最小的工况号:工况7。

_最小安全K s = 4.024 >= 1.200, 满足规范要求。

----------------------------------------------------------------------

[ 抗隆起验算 ]

----------------------------------------------------------------------

Prandtl(普朗德尔)公式(K s >= 1.1~1.2),注:安全系数取自《建筑基坑工程技术规范》YB 9258-97(冶金部):

D

(

(+e tan

tan

17.9532

tan 17.953

_K s = 4.050 >= 1.1, 满足规范要求。

Terzaghi(太沙基)公式(K s >= 1.15~1.25),注:安全系数取自《建筑基坑工程技术规范》YB 9258-97(冶金部):

D (

12

-

34

tan

(

)

+

45

o

tan

3.142cos

(

_K s = 4.713 >= 1.15, 满足规范要求。

[ 隆起量的计算 ]

注意:按以下公式计算的隆起量,如果为负值,按0处理!

_

1i 6.37

c

tan

式中_δ———基坑底面向上位移(mm);

_n ———从基坑顶面到基坑底面处的土层层数;

_ri ———第i 层土的重度(kN/m 3

);

_ 地下水位以上取土的天然重度(kN/m 3);地下水位以下取土的饱和重度(kN/m 3

); _hi ———第i 层土的厚度(m);

_q ———基坑顶面的地面超载(kPa); _D ———桩(墙)的嵌入长度(m); _H ———基坑的开挖深度(m);

_c ———桩(墙)底面处土层的粘聚力(kPa); _φ———桩(墙)底面处土层的内摩擦角(度);

_r ———

桩(墙)顶面到底处各土层的加权平均重度(kN/m 3

); _

_δ = 0(mm)

---------------------------------------------------------------------- [ 抗管涌验算 ]

----------------------------------------------------------------------

抗管涌稳定安全系数(K >= 1.5):

_

1.50h'w()

+

h'2D

'

式中_γ0———侧壁重要性系数;

_γ'———土的有效重度(kN/m3);

_γw———地下水重度(kN/m3);

_h'———地下水位至基坑底的距离(m);

_D———桩(墙)入土深度(m);

_K = 4.888 >= 1.5, 满足规范要求。

---------------------------------------------------------------------- [ 承压水验算 ]

----------------------------------------------------------------------

式中_P cz———基坑开挖面以下至承压水层顶板间覆盖土的自重压力(kN/m2);

_P wy———承压水层的水头压力(kN/m2);

_ K y———抗承压水头的稳定性安全系数,规范要求取大于1.05。

K y = 40.00/30.00 = 1.33 >= 1.05

基坑底部土抗承压水头稳定!

---------------------------------------------------------------------- [ 嵌固深度计算 ]

---------------------------------------------------------------------- 嵌固深度计算参数:

嵌固深度计算过程:

按《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-99圆弧滑动简单条分法计算嵌固深度:圆心(-1.116,3.282),半径=3.944m,对应的安全系数K s = 1.564 ≥ 1.300 嵌固深度计算值 h0 = 0.500m

嵌固深度设计值 h d = αγ0h0

= 1.100×1.100×0.500

= 0.605m

嵌固深度采用值 h d = 6.300m

当前嵌固深度为:0.605m。

依据《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-99,

多点支护结构嵌固深度设计值小于0.2h时,宜取h d = 0.2h。

嵌固深度取为:1.140m。

渗透稳定条件验算

当前嵌固深度为:1.140m。

依据《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-99,

当基坑底为碎石土及砂土、基坑内排水且作用有渗透水压力时,

侧向截水的排桩、地下连续墙嵌固深度设计值尚应满足抗渗透稳定条件: h d >= K * γ0 * (h - h w)

(按规范K=1.2,交互值K=1.20)

嵌固深度取为:4.224m。

钢板桩基坑支护计算书

钢板桩基坑支护计算书

一、结构计算依据 1、国家现行的建筑结构设计规范、规程行业标准以及广东省建筑行 业强制性标准规范、规程。 2、提供的地质勘察报告。 3、工程性质为管线构筑物,管道埋深4.8~4.7米。 4、本工程设计,抗震设防烈度为六度。 5、管顶地面荷载取值为:城-A级。 6、本工程地下水位最小埋深为2.0m。 7、本工程基坑计算采用理正深基坑支护结构计算软件。

(1)内支撑计算 内支撑采用25H 型钢 A=92.18cm 2 i x =10.8cm i y =6.29cm Ix=10800cm 4 Iy=3650cm 4 Wx=864cm 3 ][126.11529 .6725][13.678 .10725λλλλ=== <===y y x i l i l x 查得464 .0768.0==y x ?? 内支撑N=468.80kN ,考虑自重作用,M x =8.04N ·m MPa f A N fy y 215][6.1091018.92464.01080.4682 3 =<=???=?=? MPa f Wx Mx A N fx x 215][05.58107.1361004.810117768.01080.4684 6 23=<=??+???=+?=? (2)围檩计算 取第二道围檩计算,按2跨连续梁计算,采用30H 型钢 A=94.5cm 2 i x =13.1cm i y =7.49cm Ix=20500cm 4 Iy=6750cm 4 Wx=1370cm 3 [ 计算结果 ] 挡土侧支座负弯距为:M max =0.85×243.3kN ·m=206.8kN ·m ,跨中弯矩为M max =183.4kN ·m 支座处: MPa cm m kN Wx M 9.15013708.206max 13 =?==σ,考虑钢板桩结构自身的抗弯作用,可满足安全要求。 跨中:][87.13313704.183max 23 σσ<=?== MPa cm m kN Wx M

拉森钢板桩支护方案计算书

桂林市西二环路道路建设工程排水管道 深基坑开挖施工方案计算书 一、工程概况 桂林市西二环路二合同段污水管道工程的起点K12+655,终点K17+748,埋设管道为聚氯乙烯双壁波纹管(Ф500)和钢筋砼管(Ф800),基础采用粗砂垫层,基础至管顶上50cm范围为粗砂回填,其上为级配碎石回填至路床;起点管道底部标高为150.277m,管道平均埋深为5.2米左右,最深为7.8米,地下水位较高,其中有局部里程段3.5m厚土层以下是流沙层,开挖时垮塌较严重,为防止开挖时坍塌事故发生,特制定该方案,施工范围为K12+655~K14+724段左侧污水管。 本段施工段地质为松散耕土、粉质粘土,地下水位高,遇水容易形成流砂。 二、方案计算依据 1、《桂林市西二环路道路建设工程(二期)施工图设计第三册(修改版-B)》(桂林市市政综合设计院)。 2、《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201)。 3、《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS164:2004)。 4、《钢结构施工计算手册》(中国建筑工业出版社)。 5、《简明施工计算手册》(中国建筑工业出版社)。 三、施工方案简述 1、钢板桩支护布置 钢板桩采用拉森ISP-Ⅳ型钢板桩,其长度为12米/根,每个施工段50m需260根钢板桩。根据施工段一般稳定水位154.0m和目前水位情况,取施工水位为154.00m。根据管沟开挖深度(4.7m),钢板桩支护设置1道型钢圈梁和支撑。以K14+100左侧排污管道钢板桩支护为例,桩顶标高为157.83m,桩底标高为148.83m,依次穿越松散耕土→粉质粘土层。 2、钢板桩结构尺寸及截面参数 拉森ISP-Ⅳ型钢板桩计算参数如下表所示:

理正7.0钢板桩支护计算书讲课稿

---------------------------------------------------------------------- [ 支护方案 ] ---------------------------------------------------------------------- 排桩支护 ---------------------------------------------------------------------- [ 基本信息 ]

---------------------------------------------------------------------- [ 超载信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 附加水平力信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 土层信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 土层参数 ] ----------------------------------------------------------------------

[ 土压力模型及系数调整 ] ---------------------------------------------------------------------- 弹性法土压力模型: 经典法土压力模型: ---------------------------------------------------------------------- [ 工况信息 ] ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- [ 设计结果 ] ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- [ 结构计算 ] ---------------------------------------------------------------------- 各工况:

(完整word版)深基坑支护设计计算书详解

苏州新港(扬州)置业有限公司 名泽园地下室 基坑支护设计计算书 (设计编号:勘2014-92) 批准: 审核: 校对: 设计: 扬州大学工程设计研究院 2014.12.18

东侧放坡(4.2m~5.1m) ---------------------------------------------------------------------- [ 支护方案 ] ---------------------------------------------------------------------- 天然放坡支护 ---------------------------------------------------------------------- [ 基本信息 ] ---------------------------------------------------------------------- 规范与规程《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012支护结构安全等级三级 支护结构重要性系数γ00.90 基坑深度H(m) 5.100 放坡级数2 超载个数1 ---------------------------------------------------------------------- [ 放坡信息 ] ---------------------------------------------------------------------- 坡号台宽(m)坡高(m)坡度系数 10.500 2.5000.750 2 1.000 2.6000.750 ---------------------------------------------------------------------- [ 超载信息 ] ---------------------------------------------------------------------- 超载类型超载值作用深度作用宽度距坑边距形式长度序号(kPa,kN/m)(m)(m)(m)(m) 120.000---------------

钢板桩支护计算书

钢板桩支护计算书 以开挖深度3.5米和宽度1.1米为准计算一设计资料 1桩顶高程H: 1.900m 施工水位H2: 1.600m 管道沟槽支护方式二(适用于深度5- 5_ 空吕米) 2 地面标高H): 2.40m 开挖底面标咼H3:-1.100m 开挖深度H: 3.500m 3 土的容重加全平均值丫1:18.3KN/m? 原地面 来 O S AVI -HI V

土浮容重丫’ :10.0KN/m3 内摩擦角加全平均值①:20.10 ° 2 4 均布荷q:20.0KN/m2 5 每段基坑开挖长a=10.0m 基坑开挖宽b=1.1m 二外力计算 1 作用于板桩上的土压力强度及压力分布图 k a二tg2(45 ° - ? /2)=tg 2(45-20.10/2)=0.49 22 k p=tg 2(45° +? /2)=tg 2(45+20.10/2)=2.05 板桩外侧均布荷载换算填土高度h, h=q/r=20.0/18.3=1.09m 桩顶以上土压力强度Pa1 Pa i=r x( h+0.25)Ka=18.3 x (1.09+0.25) x 0.49=12.0KN/m2水位土压力强度Pa2 Pa 2=r x (h+3.5 -3.00 )Ka 2 =18. 3 x(1.09+3.5 -3.00 ) x 0.49=14.3KN/m2 开挖面土压力强度Pa3 Pa 3=[r x (h+3.5 -3.00 )+(r-rw)(3.00 +3.40)}Ka =[18.3 x (1.09+3.6 -3.00 )+(18.3-10) x (3.00 2 +3.40)] x 0.49=40.28KN/m2 三确定内支撑层数及间距 按等弯距布置确定各层支撑的30#B型钢板桩 能承受的最大弯距确定板桩顶悬臂端的最大允许跨度h:

2016基坑支护设计计算书模板 (1)

第一章工程概要 1.1 工程概况 工程概况,附上基坑周边环境平面图 1.2场区工程地质条件 附上典型的地质剖面图 1.3 水文地质条件 1.4 主要设计内容 分析评价了场地的岩土工程条件。 根据场地的工程地质条件、水文地质条件,充分考虑到周边地层条件,选择技术上可行,经济上合理,并且具有整体性好、水平位移小,同时便于基坑开挖及后续施工的可靠支护措施,通过分析论证选择合适的基坑支护方案。 对基坑支护结构进行了具体设计计算,其中包括土压力计算、钻孔灌注桩的设计计算及锚杆的设计计算、稳定性验算(根据具体选择的支护方式,按照规范的要求进行设计,计算,和验算)。当不能满足稳定性要求的时候,需要重新设计计算或者做必要的处理,直至达到稳定性的安全要求。 选择经济、实效、合理的基坑降水与止水方案。 基坑支护工程的施工组织设计与工程监测设计。 1.5 设计依据 (1)甲方提供资料,岩土工程勘察报告(列出详细的清单) (2)现行规范、标准、图集等(按照规定的格式列出详细的清单,必须是现行规范)

第二章基坑支护方案设计 2.1 设计原则(摘自规范) 2.1.1 基坑支护结构应采用以分项系数表示的极限状态设计表达式进行设计 2.1.2 基坑支护结构极限状态可分为下列两类: a. 承载能力极限状态:对应于支护结构达到最大承载能力或土体失稳、过大变形导致支护结构或基坑周边环境破坏; b.正常使用极限状态:对应于支护结构的变形已妨碍地下结构施工或影响基坑周边环境的正常使用功能。 2.1.3 基坑支护结构设计应根据表3选用相应的侧壁安全等级及重要性系数。 表2.1 基坑侧壁安全等级及重要性系数 安全等级破坏后果 1.10 一级支护结构破坏,土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地 下结构施工影响很严重 1.00 二级支护结构破坏,土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地 下结构施工影响一般 0.90 三级支护结构破坏,土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地 下结构施工影响不严重 注:有特殊要求的建筑基坑侧壁安全等级可根据具体情况另行决定 2.1.4 支护结构设计应考虑其结构水平变形、地下水的变化对周边环境的水平与竖向变形的影响,对于安全等级为一级和对周边环境变形有限定要求的二级建筑基坑侧壁,应根据周边环境的重要性、对变形的适应能力及土的性质等因素确定支护结构的水平变形限值。 2.1.5 当场地内有地下水时,应根据场地及周边区域的工程地质条件、水文地质条件、周边环境情况和支护结构与基础型式等因素,确定地下水控制方法。当场地周围有地表水汇流、排泻或地下水管渗漏时,应对基坑采取保护措施。 2.1.6 根据承载能力极限状态和正常使用极限状态的设计要求,基坑支护应按下列规定进行计算和验算:

深基坑钢板桩支护计算

1、工程简介 越南沿海火力发电厂3期连接井位于电厂厂区内,距东边的煤灰堆场约 100m,连接井最南侧距海边约30m~40m。现根据施工需要,将连接井及部分陆域段钢管段设置成干施工区域,即将全部连接井及部分陆域钢管段区域逐层开挖成深基坑,然后在基坑进行施工工作。基层四周采用CDM桩或者钢板桩进行支护。干施工区域平面图如下所示 图1.1干施工区域平面图 1

+4.50 连接井 40#工字钢 拉森Ⅳ钢板桩顶+2.30 围柃 +1.30 -0.70 40#工字钢 Φ500mm钢管Φ500mm钢管 围柃 撑杆 撑杆 -4.70 -5.90 基坑底标高-5.90 Φ500mm钢管Φ500mm钢管 立柱立柱 -10.90 拉森Ⅳ钢板桩底 -15.70 图1.2 基坑支护典型断面图(供参考) 2、设计资料 1、钢板桩桩顶高程为+3.3m; 2、地面标高为+2.5m,开挖面标高-5.9m,开挖深度8.4m,钢板桩底标高 -14.7m。 2,内摩擦角为Φ=8.5 度,粘聚力 3、坑内外土体的天然容重γ为16.5KN/m c=10KPa; 2 4、地面超载q:按20 KN/m 考虑; 3,[δ]=200MPa,桩 5、钢板桩暂设拉森Ⅳ400×170 U 型钢板桩,W=2270cm 长18m。 3内力计算 3.1支撑层数及间距 按等弯矩布置确定各层支撑的间距,则钢板桩顶部悬臂端的最大允许跨度 为:

h 3 6[ ]W δ rK a 6 200 16.5 5 10 2270 0.742 2603mm 2. 603m h1=1.11h=1.11 2×.603m=2.89m h2=0.88h=0.88 2×.603m=2.29m 根据现场施工需要和工程经济性,确定采用两层支撑,第一层h=1.2m,支 撑标高+1.3m;第二层支撑h1=2m,支撑标高-0.7m。 3.2作用在钢板桩上的土压力强度及压力分布 主动土压力系数Ka=tan2(45°-φ/2)= tan2(45°-8.5°/2)= 0.742 2(45°+8.5°/2)=1.347 被动土压力系数Kp=tan 2(45°+φ/2)=tan 工况一:安装第一层支撑后,基坑内土体开挖至-0.7m(第二层支撑标高)。 1、主动土压力:P a =qK a γzK a ①z=0m 2 P a=20×0.742+16.5×0×0.742=14.84KN/m ②z=3.2m(地面到基坑底距离)) 2 P a=20×0.742+16.5× 3.2×0.742=54.02KN/m 2、被动土压力:P p =γzK p ①z=3.2m(地面到基坑底距离) 2 P p=16.5×(3.2-3.2)× 1.347=0KN/m ②z=17.2m(地面到钢板桩底距离) 2 P p=16.5×(17.2-3.2)× 1.347=311.157KN/m 3、计算反弯点位置: 假定钢板桩上土压力为零的点为反弯点,则有:P a=P p P a=20×0.742+16.5×z×0.742=P p=16.5×(z-3.2)× 1.347 z=8. 61m 4、等值梁法计算内力: 钢板桩AD 段简化为连续简支梁,用力矩分配法计算各支点和跨中的弯矩,

基坑支护专项方案 (修复的)

第一部分基坑支护专项施工方案 第1章、工程概况 第2章概述 §1、工程地型水文地质情况及支护方式 地形、地貌及周边情况 本工程场地地位于西咸新区丰西新城李家庄村,沉积地层为粘性土为主。场地施工范围内周围无污水管、给水管等地下管线。施工范围内无线塔及电杆,基坑开挖边线距原有建筑物、管线道路距离均超过10m。 基坑支护方式 土壤主要为粉质粘土,基坑开挖采用挖掘机整体大开挖,分层进行,基坑支护采用土钉墙随开挖层,分层支护。 第3章、土钉支护施工方案 §1、设计计算依据 1、《建筑基坑工程技术规范》(JGJ120-2012) 2、《混凝土结构设计规范、》(GB50010-2002) 3、《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 5、《深基坑支护设计与施工》(中国建筑工业出版社)

§2、地质情况及采用参数 1.杂填土:h1=1.00mc1=5.0kPaΦ1=10.0°、γ1=18kN/m3 2.粉质粘土:h2=2.50mc2=18.3kPa 、Φ2=12.00°、γ2=19.0kN/m3 3.粉质粘土:h3=1.50mc3=17.9kPa 、Φ3=11.20°、γ3=19.1kN/m3 3.设定地面超载、q=15kPa §3、土钉设计计算遵循原则 1.只考虑土钉的受拉作用; 2.土钉的尺寸应满足设计内力的要求,同时应满足支护内部整体稳定性的需要。 §4、土钉支护各组成部分尺寸及参数的选取 根据《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97)及《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)的有关规定,结合边坡特点,初步选取参数如下: 1.土钉层数、n=3 d=10cm 2.锚固体孔径、 3.锚固体水平间距、S h=2.00m、,纵向间距、S v=1.50m 4.土钉钻孔的向下倾角、θ=10° 5.边坡按1:0.34放坡,则坡角、β=71° §5、土钉支护设计计算书 一、工程概况 基坑开挖深度为6m,基坑坡角为71 ,采用土钉墙作围护结构,共设3道土钉。计算时考虑地面超载15kPa。 ----------------------------------------------------------------------

基坑支护设计计算——土压力.

基坑支护设计计算 1基坑支护设计的主要内容 2设计计算 根据地质条件的土层参数如图所示,根据设计要求,基坑开挖深度暂定为9m,按规范设定桩长为16.8m ,桩直径设定为0.8m ,嵌固深度站定为7.8m,插入全风化岩3.0m 。 2.1水平荷载的计算 按照超载作用下水土压力计算的方法,根据朗肯土压力计算理论计算土的侧向压力,计算时不考虑支护桩与土体的摩擦作用。地下水以上的土体不考虑水的作用,地下水以下的土层根据土层的性质差异需考虑地下水的作用。 土层水平荷载计算依据《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99 1.计算依据和计算公式 主动土压力系数:) 2 45(tan 2i ai K ?-= 被动土压力系数:) 2 45(tan 2i pi K ?+?= (1)支护结构水平荷载标准值e ajk 按下列规定计算: 1)对于碎石土及沙土: a)当计算点深度位于地下水位以上时: ai ik ai ajk ajk K C K e 2-=σ b)当计算点深度位于地下水位以下时: w ai wa wa j wa j ai ik ai ajk ajk K h m h z K C K e γησ])()[(2---+-= 式中ai K —第i 层土的主动土压力系数;

ajk σ—作用于深度z j 处的竖向应力标准值; C ik —三轴实验确定的第i 层土固结不排水(快)剪粘聚 力标准值; z j —计算点深度; m j —计算参数,当h z j 时,取z j ,当h z j ≥时,取h ; h wa —基坑外侧水位深度; wa η—计算系数,当h h wa ≤时,取1,当h h wa 时,取零; w γ—水的重度。 2)对于粉土及粘性土: ai ik ai ajk ajk K C K e 2-=σ (2)基坑外侧竖向应力标准值ajk σ按下列规定计算: ok rk ajk σσσ+= (3)计算点深度z j 处自重应力竖向应力rk σ 1)计算点位于基坑开挖面以上时: j mj rk z γσ= 式中mj γ—深度z j 以上土的加权平均天然重度。 2)计算点位于基坑开挖面以上时: h mh rk γσ= 式中mh γ—开挖面以上土的加权平均天然重度。 (4)第i 层土的主动土压力系数K ai 应按下式计算 )245(tan 2ik ai K ?- = 式中ik ?—三轴实验确定的第i 层土固结不排水(快)剪摩擦角标准值。

钢板桩支护计算书

钢板桩支护计算书 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

目录 1 计算依据 (1) 2 工程概况 (1) 3 结构设计 (1) 总体思路 (1) 钢板桩结构设计 (1) 4 材料主要参数及截面特性 (3) 5 计算结果 (3) 钢板桩计算 (4) 抗隆起验算 (5) 6 结论 (6)

仪征碧桂园地下车库钢板桩支护计算书 1 计算依据 ⑴《建筑施工计算手册》(中国建筑工业出版社) ⑵《土力学》(中国铁道出版社) ⑶《建筑力学》(中国建材工业出版社) 2 工程概况 仪征碧桂园一期工程位于仪征市天宁大道与文兴路交汇处西北隅,一期工程 主要由7栋32F(栋号为1~4#、7#、12#、13#)、5栋18F(栋号为5#、6#、 8#、10#、11#)住宅楼和4栋1~2F商业楼(栋号为8-1#、8-2#、10-1#、11- 1#)及1栋2F综合楼(栋号为9#)组成(栋号均为勘查院编号),其中高层住 宅楼为框架剪力墙结构,综合楼和商业楼为框架结构。在高层住宅楼下部均设一层地下室。场地地面整平标高与场区南侧文兴路大致相平。 地质情况自上而下依次为:①2素填土,②1淤泥质粉质粘土,②4淤泥质粉质粘土夹粉砂,③1含淤泥质粉质粘土夹粉砂,④1强风化泥质粉砂岩,④2中风化泥质粉砂岩。 3 结构设计 总体思路 地下车库基坑开挖采用钢板桩支护,围堰平面设置为单排。靠市政道路侧钢板桩开挖深度为,采用12m/根长拉森Ⅳ型钢板桩,为阻挡围堰外雨水流入,钢板桩顶高出原地面,四周设置高的护栏。 钢板桩结构设计 靠市政道路侧钢板桩平面及立面设计见图、图。

深基坑支护设计计算书

嘉荷银座深基坑支护设计计算书 工程概况 嘉荷银座工程,地上17层,地下1层,框架剪力墙结构,地下室为整体筏板基础,深基坑开挖至地下 5.8m,基坑开挖支 护平面如图,工程地质情况如表所示,冬季施工不考虑地下水位的影响。 各土层主要物理,力学指标值 基坑形状如图: 39400 32000 地质情况 根据现场勘察资料,拟建场区地形基本平坦,本工程所涉及的地层从上至下分述如下: 1、杂填土:地表2.7m厚 2、粉质砂土:1.7m厚 3、粘土层:1.4m厚

4、其中地下水位在自然地坪下12n处一CFG桩设计1.计算主动土压力强度: 计算第一层土的土压力强度;层顶处和层底处分别为: 二a。= ' i z tan 2(45 - 1/ 2) 二0 匚ai = i h i tan 2(45 一:i / 2 ) 2 O 0 =i5 .5 2 tan 2(45 - i6 / 2 ) =i7 .6 KPa 第二层土的土压力 强度层顶处和层底处分别为: r仃i h i tan2(45 - 2/2)- 2ctan(45 - 2/2) — 15.5 2 tan 2(45 - 17 .2 /2) - 2 10

tan( 45 - 17 .2 /2) =1 .94 KPa 二 2 =(恂2h2)tan2(45 - 2/2)- 2c?tan(45 - 2/2) = (15.5 2 18.5 3) tan2(45 -17.2/2)-2 10 tan(45 -17.2 /2) 二31.9KPa 第三层土的土压力强度层顶处和层底处分别为: -^(忤2h2)tan2(45 - 3/2) - 2c s tan(45 - 3/2) = (15.5 2 18.5 3) tan2(45 - 21/2)-2 12 tan( 45-21/2) = 24.1KPa 「日3=(巾1 2h2 3h3)tan2(45 - 3/2)- .2. 2c3tan(45 - 3/2) o O -(15.5 2 18.5 3 20.5 3) tan 2(45 - 21 /2)- 2 12 tan(45 - 21 /2) 二53 KPa 计算被动土压力强度: 5 二3h3tan2(45 - 3/2)2c3tan(45 3/2) 二20.5 3 tan2(45 - 21 /2) 2 12 tan(45 21 /2) 二36KPa 二p2 3h d tan 2(45 - 3/2) 2c3 tan( 45 3/2) =20 .5 3 tan 2(45 - 21 /2) 2 12 tan( 45 21 /2) =36 43 .1h d 3.计算嵌固深度: A.基坑底面以下,支护结构设定弯矩零点位置至基坑底面的距h cl

基坑支护方案

目录 第一部分基坑支护设计方案 1、施工总说明 2、支护平面布置图 3、施工结构及剖面图 4、降水井平面布置图 5、基坑周边环境示意图 6、周边管线现状示意图 7、售楼处基础图 第二部分设计依据及计算说明 1、工程概况 2、场区条件 3、支护方案的设计 4、降水设计及降水对邻近建筑物的影响 5、土方开挖 6、基坑监测 7、应急措施 附件:各段支护设计计算书 第三部分施工组织设计 1、施工组织部署 ⑴、项目管理组织保证体系 ⑵、劳动力安排计划及保证措施 ⑶、施工机械设备计划及保证措施 ⑷、工程材料计划及保证措施 ⑸、现场平面布置及临水、电准备 ⑹、施工协调管理 2、主要施工方法 3、质量保证体系

4、施工进度计划、关键线路及工期保证措施 5、安全保证措施 6、文明施工管理 第一部分基坑支护设计方案 施工总说明 一、总则 1、图中标高为青岛标高,单位为米,尺寸单位为毫米。±0.00相当于黄海高程5.80m(设计资料),现自然地面平均标高为青岛5.40m,纯地下室独立承台底板标高为青岛-2.80m,B住宅基底标高为青岛0.05m,基坑开挖深度为5.30m~8.20m,局部集水井部位挖深9.20m左右。 2、在进行基坑施工前,应预先在现场放出基础外轮廓线,使基坑内边线与基础外轮廓线保持在不小于500mm的净距。若图中尺寸与现场放样不一致,以现场放样为准。 二、设计依据: 1、国标《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); 2、国标《建筑地基基础设计规范》(GBS007-2002); 3、行标《土钉支护设计规程》(CECS96:97); 4、本岩土工程勘察报告及结构设计图纸;

某深基坑支护设计计算书

深基坑支护设计 3 设计单位:X X X 设计院 设计人:X X X 设计时间:2014-03-31 10:21:53 ---------------------------------------------------------------------- [ 支护方案 ] ---------------------------------------------------------------------- 排桩支护 ---------------------------------------------------------------------- ] 基本信息[ ----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------- [ 放坡信息 ] ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- [ 超载信息 ] ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ] 附加水平力信息[ ---------------------------------------------------------------------- 是否参与是否参与作用深度水平作用类型水平力值力整体稳定序号(kN)(m)倾覆稳定 ---------------------------------------------------------------------- ]

基坑支护(钢板桩)设计及计算书

目录 1 计算依据 (1) 2 工程概况 (1) 3 地质情况 (1) 4 设计施工方案概述 (1) 5 围堰结构计算 (2) 5.1 设计计算参数 (2) 5.1.1材料设计指标 (2) 5.1.2单元内支撑支撑刚度计算 (3) 5.1.3单元内支撑材料抗力计算 (3) 5.1.4 设计安全等级 (4) 5.2 拉森钢板桩封闭支护结构设计分析 (4) 5.2.1 开挖过程结构分析 (4) 5.2.2 拉森钢板桩单元计算分析结果 (4) 5.2.3 内支撑应力和变形计算 (18) 5.2.4支护结构强度验算 (19) 5.2.4 支撑型钢强度、稳定性验算 (23)

基坑拉森钢板桩围堰设计及计算书 1 计算依据 1.2 《特大桥承台基坑拉森钢板桩围堰设计图》; 1.3 《建筑施工计算手册》; 1.4 《钢结构设计规范》(GB500017-2003); 1.5 《理正深基坑软件7.0版》; 1.6 《基坑工程设计规程》(DBJ08-61-97) 1.7 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) 1.8 《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97) 2 工程概况 桥址处为荒地、民房,地势平坦,交通便利。根据现场调查,特大桥1#承台施工为最不利基坑,承台尺寸为4.85×5.7×2m,开挖后深度4.209m。 3 地质情况 根据工程地质勘测报告,承台处的地质情况如表1。 表3-1 承台地质情况 取样 编号厚度(m)名称 重度 (kN/m3) 粘聚力 (Kpa) 摩擦角(。) 侧摩阻力 (Kpa) 1 1.25 杂填土17.7 11.00 7.20 30.0 2 4.25 淤泥质土17. 3 13.00 6.00 22.0 3 6.20 粉砂18.0 45.00 --- 40.0 4 4.60 粘性土19.8 49.00 --- 65.0 5 21.60 粉砂19. 6 47.00 --- 70.0 4 设计施工方案概述 使用9m拉森Ⅳ钢板桩对基坑进行封闭支护,钢围檩设于承台顶标高以上1.509m,钢板桩顶往下1m处,围檩采用H400×400×13×21mm型钢,围檩长边下方设置不少于3个牛腿,上方采用直径8mm钢丝绳兜吊在拉伸钢板桩上,斜角撑采用H400×400×13×21mm型钢,斜撑两端与围檩型钢焊接牢固。基坑尺寸控制原则为自承台外轮廓外扩1.2m,为保证承台模板与钢筋的顺利施工,围檩斜角撑的位置应避免阻碍模板与钢筋的吊装施工。

深基坑支护设计计算书87082461

嘉荷银座深基坑支护设计计算书 工程概况 嘉荷银座工程,地上17层,地下1层,框架剪力墙结构,地下室为整体筏板基础,深基坑开挖至地下 5.8m ,基坑开挖支护平面如图,工程地质情况如表所示,冬季施工不考虑地下水位的影响。 基坑形状如图: 32000 根据现场勘察资料,拟建场区地形基本平坦,本工程所涉及的地层从上至下分述如下: 1、杂填土:地表2.7m 厚 2、粉质砂土:1.7m 厚 3、粘土层:1.4m 厚

4、其中地下水位在自然地坪下12m 处 一 CFG 桩设计 1.计算主动土压力强度: 36+43.1h d 计算第一层土的土压力强度; 层顶处和层底处分别为: )2/45(tan 1210?γσ-= z a 0= ) 2/45(tan 12 111?γσ-= h a ) 2/1645(tan 25.152 -??= KPa 6.17= 第二层土的土压力 强度层顶处和层底处分别为: ) 2/45tan(2)2/45(tan 2222111??γσ---= c h a

) 2/2.1745tan(102)2/2.1745(tan 25.1521 -? ?--??=a σKPa 94.1=KPa c h h a 9.31)2/2.1745tan(102)2/2.1745(tan )35.1825.15()2/45tan(2)2/45(tan )(2222222112=-??--??+?=---+= ??γγσ 第三层土的土压力强度层顶处和层底处分别为: KPa c h h a 1.24)2/2145tan(122)2/2145(tan )35.1825.15() 2/45tan(2)2/45(tan )(2333222112=-??--??+?=---+= ??γγσKPa c h h h a 53)2/2145tan(122)2/2145(tan )35.2035.1825.15() 2/45tan(2)2/45(tan )(233323322113=-??--??+?+?=-- -++= ??γγγσ 2.计算被动土压力强度: KPa c h p 36)2/2145tan(122)2/2145(tan 35.20) 2/45tan(2)2/45(tan 23332331=+??+-??=++-= ??γσd d p h c h 1.4336)2/2145tan(122)2/2145(tan 35.20) 2/45tan(2)2/45(tan 2333232+=+??+-??=++-= ??γσ3.计算嵌固深度: A. 基坑底面以下,支护结构设定弯矩零点位置至基坑底面的距 cl h

基坑支护方案模板

目录 第一章、工程概况 (1) 一、工程概况 (1) 二、工程地质及水文条件 (1) 第二章、基坑支护方案设计 (4) 一、设计依据 (4) 二、基坑支护方案的设计 (4) 第三章、施工总体布署 (7) 一、施工程序(各工序的综合协调) (7) 二、基础施工阶段的施工流程 (7) 三、施工部署 (7) 第四章、基坑支护工程 (9) 一、基坑支护工艺流程 (9) 二、土钉墙护坡工程 (9) 第五章、质量保证措施 (11) 一、组织保证体系 (11) 二、质量管理程序 (11) 三、各分项工程质量标准 (11) 四、各分项工程质量保证措施 (12) 五、基坑监测方案 (12) 六、土钉墙支护对土方开挖的要求 (13) 七、技术资料 (13) 第六章、安全生产与文明施工 (13) 一、安全组织机构 (13) 二、安全生产措施 (14) 三、文明施工措施 (14) 第七章、冬、雨期施工措施 (15) 第八章、土钉墙支护计算书 (15) 第九章、第九章、基坑临边防护方案 (22)

第一章、工程概况 一、工程概况 XXXXX项目二期位于XXXXX。包括1#商业、2#商业、3#商业、4#商业及地下车库。拟建工程概况如下表: 二、工程地质及水文条件 (一)工程地质条件 根据钻探揭露,拟建场区除上部为填土外,以下均为第四系湖积及黄河冲积土层,将各地基土层描述如下: ①素填土:黄褐~灰褐色,不均匀,以粉土(稍湿~湿、稍密)及粉质黏土(可塑)为主,见孔隙,含少量植物根、砖未、炭屑及白灰等,形成时间超过10年,属于中等~高压缩性土。 土层埋藏状况见下表: 另外,该层上部分布有①1杂填土,描述如下:

基坑支护计算书

eme建筑工程基坑支护技术审查送审资料清单 受理编号: 项目名称广州地铁五号线 小北站基坑 类别一级 基坑规模开挖深度(m) 27.4、19.4 31.511、 31.48、 15.19、 14.14 基坑支护 总造价(万 元) 2816.8万元周长(m) 150.6、 99.07、 28、28、 79.498、 107.201 建设单位广州地下铁道总公司联系人:电话: 设计单位中铁隧道勘测设计院有限 公司资质等级 甲级 勘察单位 文件资料明细 序号文件名称数量备注1委托函 2设计单位资质复印件10 3勘察单位资质复印件 4工程地质勘察报告 5工程用地红线图 6工程总平面图 7管线图10周遍无管线者除外,甲方另出书面证明(加盖单位公章) 8基坑支护设计方案计算说 明书 10 9基坑支护设计方案图纸10 10基坑支护设计方案相关资料 11地下室底板平面图 12地下室剖面图 13基础平面图 14其他相关图纸10 15 基坑支护设计方案电子文 件 1 光(软)盘,须注 明项目名称、编制 单位(设计院)及 日期16基坑支护工程概算 全部资料提交日期资料签收 资料提交人签名签收日期

基坑支护计算书一、东端基坑 1、计算说明 1)本计算是使用理正深基坑计算软件(5.05版)计算所得;2)本计算书是采用最不利的钻孔M E Z3-X B-05号钻孔的地质资料计算所得。计算工况如下: 计算工况 2、计算原始数据 [基本信息] ---------------------------------------------------------------------- 内力计算方法增量法 规范与规程《建筑基坑支护技术规程》J G J120-99

深基坑支护结构计算书

深基坑支护设计 7 设计单位:X X X 设计院 设计人:X X X 设计时间:2020-08-19 14:54:01 ---------------------------------------------------------------------- [ 支护方案 ] ---------------------------------------------------------------------- 排桩支护

---------------------------------------------------------------------- [ 基本信息 ] ----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------- [ 超载信息 ] ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- [ 附加水平力信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 土层信息 ] ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- [ 土层参数 ] ----------------------------------------------------------------------

钢板桩基坑支护设计计算书

跨沪宁铁路既有线112#墩承台基坑 支护设计计算书 京沪高速铁路土建六标项目经理部 2008年10月26日 京沪高速铁路蕴藻浜特大桥黄渡桥段跨既有沪宁铁路 112#墩承台开挖钢板桩支护设计-、设计依据 1.铁路桥涵设计基本规范(TB1000 2.1-2005); 2.客运专线铁路桥涵工程施工技术指南(TZ213-2005);

3.《铁路路基支挡结构设计规范》TB 10025-2001 4.《新建时速300-350公里客运专线铁路设计暂行规定》铁建设[2007] 47 5.《北京至上海高速铁路徐州至上海段施工图蕴藻浜特大桥曹安黄渡桥段》; 6.铁道部及上海铁路局相关文件; 7. 钢结构设计规范(GB 50017-2003); 8.桥涵(上、下册)交通部第一公路工程局; 9.简明施工计算手册(第三版); 10.基坑工程手册; 二、工程概况 京沪高铁土建六标段在京沪高铁DK1290+441.860~DK1290+541.860处跨越既有线沪宁铁路,在该处桥型布置为60m+100m+60m连续梁。沪宁铁路长度仅为全国铁路营运线的2%,但它承担着全国10.2%的铁路客运量和7.2%的货物周转量,运输密度是全国铁路平均水平的4倍,经我作业工区值班人员统计24小时内有228趟火车通过,车辆集中时车流密集时段沪宁铁路平均5分钟有一辆,其中包括250km/h动车组。 表1 京沪高铁与既有线相关数据统计表 1. 工程地质特征 墩台处位于长江三角洲平原区,均为第四系地层覆盖,系江河、湖泊、海相沉积形成,为黏土、粉质黏土夹粉细砂层。 2. 水文特征

长江以南地区的水文主要特征:地表水丰富,各主要河流均常年有水。河流受季节影响明显,雨季水量较丰沛,河流靠大气降水补给,部分河流接受生活用水和工业废水的排放,排泄方式以泾流、蒸发为主。 沿线地下水类型有孔隙潜水、基岩裂隙水。地下水位埋深一般在0.4~5.0m,局部埋深大于10m,大气降水为地下水的主要补给来源。 三、钢板桩设计 1.承台结构 112#、墩承台高7m,采用两层结构,底层与上层均为八角形结构。底层平面尺寸为18.2m×18.2m,层高4m,四角均为4.6m的45°倒角。上层为平面尺寸为11.5m×11.5m,层高3m,四角为长2.64m的45°倒角。承台结构如下图1所示。