1、工程概况

新建向塘至莆田铁路JX-4标,起讫里程为DK98+550~DK228+816, 标段起点至DK213+850位于江西省境内,DK213+850至终点位于福建省境内,线路长130.557km。其中,隧道工程26330延长米/20座,桥梁工程24253.25 延长米/70 座。本工程由中铁第四勘察设计院勘察设计,北京铁研建设监理有限公司监理,中铁二十四局与中铁三局负责施工。其中中铁二十四局承建的向莆铁路 JX-4A 标为

DK98+550~DK160+818.24 与DK218+253~DK228+816,共72.83124km,隧道长10.766km/6.5座,桥梁长10.263km/25座大、中桥,路基长51.802m含站场3座,涵洞225座;中铁三局承建的向莆铁路JX-4B 标为DK160+818.24~DK218+253,共57.43476km,隧道长17.137km/13.5座,桥梁长13.857km/25座大、中桥,路基长26.44km含站场1座,涵洞120座。

2、质量评估依据

(1)设计文件;

(2)铁路工程质量检验评定标准、施工验收规范及相应的国家、路局现行标准;

(3)国家、路局现行有关建筑工程质量管理办法、规定等。

3、分部分项工程及质量评定

北京铁研向莆铁路JXJL-5标共监理176项单位工程,829项分部工程,3062项分项工程。其中路基工程共13个单位工程,127项分

部工程,463项分项工程;桥涵工程共122个单位工程,542项分部工程,1944项分项工程;隧道工程共21个单位工程,151项分部工程,631项分项工程等。每个分项工程完成后,根据施工单位已完成的检验批及施工单位自评质量检查情况结合现场专业监理工程师对

每个检验批检查验收结论,得出各分项工程质量等级评定结果为:合格,且分项工程所含的检验批的质量验收记录完整。

各分部工程所含分项工程的质量均验收合格;质量控制资料完整;有关结构安全及使用功能的检验和抽样检测结果符合有关规定。

路基、桥梁工程地基与基础分部中所有桩基都有第三方检测机构出具质量检测报告,且合格率都符合相关要求的规定。

⑴、主体工程施工监理情况

北京铁研向莆铁路JXJL-5标监理部在主体施工的监理过程中,现场专业监理人员按照签定的监理委托合同的要求,根据设计图纸文件、施工验收规范及有关工程建设监理的规定进行监理。监理部还制定了监理规划及监理实施细则。针对主体施工现场的特点,设定质量控制点。对工程主要项目可能产生的隐患提出预见和质量控制措施,并贯彻到施工过程中,进行跟踪检查。同时还制定了监理工作目标和制度,明确各专业监理工程师及监理员的工作职责,对工程实施监理。

①、加强工程原材料的检查,做好事前控制

认真审阅图纸及设计文件,熟悉材料性能和技术依据,并严格按图及规范监理。通过对材料样品目测和试验验收报告审核,要求工程所用的原材料、半成品的规格、性能必须符合设计要求和国家质量标

准。水泥、钢筋及砼用砂、石等材料均检查出厂合格证和试验检测资料。对质量怀疑的材料按规定抽样送试,严禁质量低劣或不合格材料在工程中使用。审核施工单位提交的施工组织设计,并严格在施工中实施。

②、严格施工质量控制和隐蔽工程验收,做好事前、事中控制

严格施工工艺质量控制,通过观察、现场检查、旁站监理、测量、试验等控制手段进行监督检查。加强工序交接检查,坚持上道工序必须经检查验收合格后方可进行下道工序。做好隐蔽工程检查验收。隐蔽工程完成后,先由施工单位自检,自检合格后报现场监理工程师检查验收,内容包括:钢筋:规格(直径)、间距、焊接、绑扎搭接、加密区、及其他构造要求以及保护层厚度;主体梁、柱等构件模板:模板尺寸、标高、预埋管线、预留洞口的位置、数量;砼浇注:砼配合比、坍落度,震捣及试块制作。加强工程质量整改制度。监理人员在施工过程中发现的一般通病,都随时口头通知施工单位有关人员进行整改,做好通知整改记录;对较大质量问题和质量隐患,必须书面通知整改,整改以后以书面形式报监理部复查,签证。按相关的质量评定标准,对检验批、分项、分部工程的质量等级进行检查,要求评定能全面准确的反映工程的实际情况。

③、作好验收及资料建档工作,完善事后控制。

在施工中,施工单位及时提交有关工程技术资料,质量签证文件,由监理部进行复验,对工程质量作出评定。整理工程技术文件资料,并进行汇总,编目,建档。

⑵质量情况

①、钢筋的品种、质量、规格、尺寸、数量等均符合设计要求和施工规范规定。

②、钢筋表面洁净、锚固长度、接头设置符合设计要求和施工规范规定。

③、混凝土所用的水泥、粗细骨料、水等符合施工规范的有关规定。

④、混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝的处理符合施工规范规定。

⑤、砖的品种、标号、砂浆的品种、试块留置组数、见证取样、养护符合规范规定。

⑥、砌体砂浆密实饱满度、砌体错缝、接槎、拉结筋的设置等质量符合设计要求和验评标准的规定。

⑦、检查各项质量控制资料基本齐全、达到设计和规范标准要求。

⑧、“安全生产、文明施工”施工单位作好安全生产防范工作,加强了对职工安全教育,无质量安全事故发生。

⑶、施工过程质量事故及处理结果

建设、监理、施工单位对施工过程的工程质量高度重视,从不掉以轻心,由于加强对工程建设的监督管理,预防为主、重视为先、事前事中控制、防患于未然,将工程质量事故消灭于萌芽之中,所以在该主体工程在施工过程中,没有发生质量事故。

在平时监理工作中,监理部严格按要求对施工单位开工的相关条

件进行审查,在保证施工安全质量的情况下,尽量配合施工单位多完成实物工程量,标段内各工点施工现场或多或少存在不少问题,经多方共同努力整体改进较明显。如:

⑴、路基换填及路基本体部位试验段施工完成后路基施工将全面铺开,现场部分工点路基填料含水率偏大,现场监理要求经摊薄凉晒以达到要求,这也导致现场路基填筑施工进展缓慢,部分路基试验段在施工过程中,填料粒径存在个别偏大现象(后经监理指出后,增加了人工破碎,效果有明显改观)。建宁车站试验段填筑时,松铺厚度过厚,含水量超标,平整度差,局部地方起皮、反弹;要求施工中严格试验参数控制高程、松铺厚度、含水量及碾压遍数,确保路基施工质量。

⑵、涵洞工程:DK170+814框架涵基底开挖换填,施工单位未按要求及时报检,未采用级配碎石换填。现场通知施工单位立即将已填筑的材料全部清除,待监理工程师对基地检测合格后方可进行级配碎石换填。个别涵洞钢筋绑扎间距不规范,涵洞基坑开挖没有组织安排好,排水措施实施不得力,导致积水严重,督促及时抽水,处理效果一般,要求进行基底换填;涵洞基坑和扩大基础开挖施工边坡放坡不符合规范要求,周边没有进行防护和设立警示标志;现场管理人员安全思想认识不够,管理不严。现场监理通过下发书面指令和现场协调措施,督促施工对上述存在的安全问题进行了整改,经整改安全施工已到位。个别涵洞过渡段在没有级配碎石配比及基底未进行检测的情况下,盲目施工等问题,现场专业监理工程师发现后下发“监理工程

师通知”要求返工整改。

⑶、桥梁工程:西坪特大桥21#墩连续梁处两端头预埋钢筋处模板孔未堵严,浇筑时易漏浆,影响工程质量;要求施工单位对西坪特大桥墩身施工加强养护;九樟特大桥施工现场Ⅱ级钢筋的焊接未按规范要求使用506号焊条,没有在焊接前对钢筋预弯,钢筋轴线不在同一条线上;钟坊特大桥31、32#承台钢筋绑扎前底部有墟渣积水,未按要求浇筑砼垫层,36#墩-6#桩钢筋笼连接,焊接不饱满﹑搭接长度不够,对此现场专业监理工程师下发监理工程师通知单要求施工单位整改,目前已按要求整改完成。曾家一号中桥、品桥中桥钻孔桩改为挖孔桩、扩大基础;挖孔桩护壁砼厚度不够,个别挖孔桩模板失圆。现场无计量设备,护壁砼不能保证按照设计配合比施工等问题,经过现场专业监理工程师要求已进行整改。盱江特大桥现场,管理不善、个别地段疏于把关,质量控制出现波动。钻孔桩钢筋笼钢筋搭接焊缝不饱满、烧伤主筋且表面存在虚渣等现象,都已按下发的“监理工程师通知”要求整改。

⑷、隧道工程:施工现场也存在一些质量问题:部分隧道洞口部位喷砼还采用干喷,隧道超前地质预报及围岩监控测量等施作存在不少问题,围岩变化与设计不符就不经变更设计擅自要改变施工工法及施工工艺,相关变更手续滞后,对这些问题,监理均书面提出了相关整改要求,已经整改到位。武夷山隧道坊上斜井,现场初支喷射混凝土仍采用干喷工艺,不符合设计要求,现场监理要求施工单位整改,进行湿喷工艺,从而减少回弹量及粉尘量,并保证了喷射混凝土的强

度;武夷山隧道坊上斜井X1DK1+220-185段无设计变更,施工单位擅自以Ⅳ级更改Ⅲ级围岩施工,专业监理工程师要求施工单位整改,增补格栅加强支护或变更设计;武夷山隧道出口DK224+900~880段找平层混凝土施工墟渣未清理干净且漏振麻面;现场专业监理工程师要求对找平层混凝土不合格部分予以炸除重新报检转序,其它段找平层每10米钻芯取3个点检查,不合格部分全部返工处理;武夷山隧道下村斜井DK221+308~290段光面爆破效果差,局部存在超欠挖现象;初支未紧跟掌子面,长期暴露存在安全隐患;开挖应按光面爆破方案施作,严格控制超欠挖现象,从而保证喷射混凝土平整度;开挖后初支应紧跟掌子面,并加强监控量测,确保洞内安全施工;武调一号隧道进口,矮边墙钢筋排距大小不均匀,仰拱钢筋个别地方层距小,要求施工单位严格按照设计及规范施工。官昌隧道监控量测不及时。

以上问题经现场监理工程师要求,或下发“监理工程师通知”,目前现场均按照规范整改合格。

4、质量评估意见

⑴、工程主体各分部、分项质量评定等级均评为合格,分部工程验收正确,无缺漏。

⑵、质量控制资料及主要功能检验资料完整齐全。

⑶、所含分部工程有关结构安全和使用功能的检测资料完整。

⑷、主要功能的抽查结果符合有关标准规范的规定。

⑸、观感质量验收:合格。

⑹、意见:依据国家相关铁道工程施工质量验收的标准,监理部

验收组认为该工程达到了合格质量等级,已具备了竣工验收的条件,建设单位可以组织竣工验收。

单位工程质量评估报告(新版)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完 单位工程质量评估报告(建设单位)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 有关文字材料需打印。 单位工作质量检查报告(设计单位)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完 单位工程质量检查报告(勘察单位)

建设单位质量评估报告

xx申发久长科技有限公司一期工程(基础分部) 建 设 单 位 自 评 报 告 xx申发久长科技有限公司 xx年十月

一、工程概况 本工程位于xx省贵阳市修文县久长镇新民村,1#厂房长276m*宽108m,建筑面积29808m2; 2#厂房长276m*宽72m+长120m*宽60m+长96m*宽18m,建筑面积28746平m2;3#厂房长288m*24m,建筑面积6912 m2,总建筑面积65466 m2。 二、工程完成设计与合同约定内容情况 本工程由xx大学勘察设计研究院设计施工图,并经贵阳市工程设计质量监督站图纸会审中心审查合格,施工单位严格按照设计图纸施工,符合合同约定的内容。 三、工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价 工程勘察设计,设计单位能按照建设单位的建设意图进行设计;工程在造型设计、环保节能设计等方面,设计单位能按有关规范规定要求进行设计,设计合理,并能定时到施工现场指导工作。 施工单位能认真熟悉图纸,了解设计意图,严格按图纸施工,个详资料准备齐全,各分部均办理单项工程竣工验收,全部合格;各分部、分项工程均符合设计和规范要求。 监理单位工作认真负责,能及时准确的按规范要求进行控制工程质量,严格把好质量关,致使本工程没有出现质量和安全事故,工作做得很好。 四、工程竣工验收时间、程序、内容和组织形式情况 该基础工程已全部完工,约定于2012年10月xx日由建设单位组织,诚邀施工单位、设计单位、地勘单位、监理单位一同参加基础分部分项工程验收,同时邀请市建筑工程质量监督站对本次验收行为实行监督。 五、工程竣工验收意见

经建设单位组织各参检单位,对xx申发久长科技有限公司一期工程1#、2#、3#厂房基础工程全面、系统的检查验收,各单位一致认为,基础工程质量符合设计和规范要求,质量等级到达合格质量标准。 建设单位(章): 项目法人: xx年10月

单位工程质量评估报告(套表)

JL-C005 房屋建筑工程 单位工程质量评估报告 监理号: 工程名称:西藏工布江达县乡镇综合文化站(江达乡)工程 子项名称: 监理单位(章):重庆江河工程建设监理有限公司西藏分公司 (甲、乙、丙级) 2011年7月20日

工程概况 工程名称西藏工布江达县乡镇综合文化站(江达乡)工程工程地址西藏工布江达县江达乡 建筑面积344.76㎡结构类型框架结构 层数地上2层总高 1 8.55m 电梯 / 自动扶梯/ 开工日期2010年10月18日工程完工日期2011年7月10日 施工许可证号510100************ 施工图审查 批准书号 22011 建设单位西藏工布江达县文广局 勘察单位 资 质 等 级综合甲级 设计单位西藏广禄建筑设计有限公司甲级施工单位西藏智力建筑工程有限公司一级检测机构西藏林芝地区建设工程检测中心 地基处理、桩基 础、钢结构、预 应力、幕墙、装 饰、设备安装等 子分部工程分包 设计、施工单位 总监理工程师卢勇 专 业工民建 证 号 51000212 监理工程师 51003929 [藏]监工岗字(08)1122号 监理员唐泗美工民建 [藏]监理员证 字(07)2363号

地基与基础分部工程质量评估报告 监理周期2010年10月~2010年11月基础类型独立基础 工程建设过程中质量控制情况(工程监理检查内容及情况)原材料、构 配件检验 钢筋、水泥、砂石、商品砼、防水卷材有出厂合格证、检验报告及配合比报告,并经现场抽查,见证取样送检比例为100%,复试报告均合格。 验槽试桩或 地基处理 经验槽检查,地勘、设计人员认为地基持力层为稍密卵石层,满足设计要求。 检测情况 试块、试件 基础砼垫层C15,基础承台砼C30/P6,试块强度评定均满足设计要求。钢筋连接方式为焊接,抽样试验合格。 防 水 层 检 验 批 检 查 情 况 土方开挖、回填、钢筋加工安装、模板工程、混凝土工程、防水工程等检验批共161批,经检查主控项目和一般项目均满足质量验收规范的规 定。隐蔽工程在隐蔽前均经监理工程师检查、签认,可进入下道工序。 质 量 文 件 的 签 认 情 况 地基基础部位各工序的工程质量措施经审查合格。工程材料进场报验单、见证取样记录、施工测量放线报验单、工程隐蔽资料、设计交底、图 纸会审纪要均及时签认。对实验室进行了考核,具备相应资质。 对工程项目检验批的质量验收记录均及时签认。

单位工程质量评估报告(套表)

JL-C005 房屋建筑工程和市政基础设施工程 单位工程质量评估报告 监理号: 工程名称:圣灯乡拆迁安置项目A1标段 子项名称: 监理单位(章):四川凯来工程监理有限责任公司 (甲、乙、丙级) 2011年11月30日

工程概况 工程名称成都市圣灯乡拆迁安置项房小区二、三期建设工程项目A1标段工程地址成都市成华区圣灯乡东华一、二组内 建筑面积95896㎡结构类型框架剪力墙结构 层数地上22层/地下2层总高1、2、3、8栋68.1M 9栋66.9 M 电梯20台自动扶梯/ 开工日期2007年6月19日工程完工日期 施工许可证号510100************ 施工图审查 批准书号 22011 建设单位成都市成华区土地整治服务中心 勘察单位成都市勘察测绘研究院 资 质 等 级综合甲级 设计单位 成都市人防建筑设计研究院、四川标鼎时代建筑工 程设计咨询有限公司 甲级 施工单位成都建筑工程集团总公司一级检测机构成都市建工质量检测站 地基处理、桩基础、钢结构、预应力、幕墙、装饰、设备安装等子分部工程分包设计、施工单位深圳南油工程设计院有限公司(屋面装饰钢构、商铺雨棚设计单位) 深圳中航幕墙工程有限公司(商铺幕墙设计单位) 福建省惠建发建设工程有限公司(屋面装饰钢构施工单位) 深圳中航幕墙工程有限公司(商铺雨棚、幕墙施工单位) 总监理工程师张云武 专 业工民建 证 号 51000212 监理工程师周东泉水利水电动力工程51003929 张连成工民建 [川]监工岗字 (08)1122号 监理员佟连明工民建 [川]监理员证 字(07)2363号

地基与基础分部工程质量评估报告 监理周期2008年5月~2010年4月基础类型筏板 工程建设过程中质量控制情况( 工程监理检查内容及情况)原材料、构 配件检验 钢筋、水泥、砂石、商品砼、防水卷材有出厂合格证、检验报告及配合比报告,并经现场抽查,见证取样送检比例为100%,复试报告均合格。 验槽试桩或 地基处理 经验槽检查,地勘、设计人员认为地基持力层为稍密卵石层,满足设计要求。 检测情况 试块、试件 基础砼垫层C15,基础筏板砼C30/P6,地下室侧壁及消防水池侧壁C35/P8,试块强度评定均满足设计要求。钢筋连接方式为焊接,抽样试验 合格。 防 水 层 地下室防水材料为SBSⅡ PY PE4型防水卷材,C20细石砼保护层。 检 验 批 检 查 情 况 土方开挖、回填、钢筋加工安装、模板工程、混凝土工程、防水工程等检验批共161批,经检查主控项目和一般项目均满足质量验收规范的规 定。隐蔽工程在隐蔽前均经监理工程师检查、签认,可进入下道工序。 质 量 文 件 的 签 认 情 况 地基基础部位各工序的工程质量措施经审查合格。工程材料进场报验单、见证取样记录、施工测量放线报验单、工程隐蔽资料、设计交底、图 纸会审纪要均及时签认。对实验室进行了考核,具备相应资质。 对工程项目检验批的质量验收记录均及时签认。

单位工程质量评估报告范本模板

单位工程质量评估报告范本模板 1

《单位工程质量评估报告》范本 昆明建设咨询监理公司生产管理部 年月日 2

XXXXXXXX工程 单位工程质量评估报告 昆明建设咨询监理公司 XXXXXXXX项目监理部 年月日 3

编制人 审核人 审定人 批准人 4

目录 一、工程概述 ........................................................................ 错误!未定义书签。 (一)工程概况 ..................................................................... 错误!未定义书签。 (二)参建单位 ..................................................................... 错误!未定义书签。 (三)设计要求(简述)......................................................... 错误!未定义书签。 二、工程施工情况及过程简述............................................ 错误!未定义书签。 四、单位工程质量评估 ........................................................ 错误!未定义书签。 (一)检验批的质量验收情况 ............................................ 错误!未定义书签。 (二)分项工程的质量验收情况 ......................................... 错误!未定义书签。 (三)分部工程质量验收情况 ............................................. 错误!未定义书签。 1、分项工程验收情况....................................................... 错误!未定义书签。 2、质量控制资料核查情况............................................... 错误!未定义书签。 3、安全和功能检验(检测)情况 ...................................... 错误!未定义书签。 4、观感质量验收............................................................... 错误!未定义书签。 五、单位工程质量评估结论 ................................................ 错误!未定义书签。 5

设计单位消防质量评估报告

消防工程质量评价意见报告 一、工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 检测单位: 工程地址: 本报告针对本项目消防工程,依据设计图纸、设计变更及相关规范,以承包单位对分部工程的自检合格资料为基础,主体结构工程经验收合格,根据监理单位日常巡视、旁站、平行检验,以及对资料的审核等方式所掌握的情况,结合本工程初评意见而撰写。 二、工程概况: 三、质量评估依据: 工程建设标准强制性条文 《建筑工程监理规范》GB50319-2000 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50138 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007

四、质量控制情况及措施 1、工程开工前,督促施工方建立健全质保体系,要求管理人员均持证上岗,并保证质量管理体系运行正常,同时要求施工单位按照设计文件指导施工,对原材料、工序质量及施工过程进行严格控制,严格实行“三检”制度,施工中严格按照监理程序进行工序质量报验,质量不合格不得进行下道工序的施工。 2、项目工作由总监统一组织和领导,工程开工前监理部认真熟悉施工图及相关规范,并在此基础上针对其工程特点进行了监理规划讨论和策划,认真分析本工程施工过程中可能出现的重点和难点,据此编制好详尽的监理实施细则,工程实施过程中,重点加强预控和过程控制,严把质量关。 3、对施工单位编制的《施工组织设计》进行认真审核,对施工方申报的人员资质及持证上岗人员进行认真核查,确保人员持证上岗。 4、材料、构配件及设备质量的控制情况 本工程所有材料、构配件、设备进场时均按规定及时报验检验,经专业监理工程师检查验收,符合设计、规范及主管部门标准后批准投入安装使用。消防产品生产许可证、消防产品质量检验报告和合格证齐全。施工过程跟踪检查,发现质量问题及时作退场处理。室内消防栓等除具有公安部消防产品合格评定中心颁发的《中国国家强制性产品认证证书》还有公安部消防产品合格评定中心颁发的《消防产品型式认可证书》消防产品的生产厂家确认报告齐全。安装到现场的各种传感器和执行机构在试运期间状态稳定,排烟阀,防火阀,送风风阀,脱扣器(用于非消防电源强切),水流指示器,温度喷头,烟感,温感和手动报警按钮、消火栓箱按钮(消火栓内的直接起泵按钮),都经过严格的质量检验,施工单位提供质量合格证明文件齐全、完整,有专业检测机构的检测证明。 5、对施工质量工序进行控制,施工方每一个检验批次施工完毕进行报验,待监理验收合格后,才允许进入下一道工序的施工,在消防工程监理工作中采用巡查、旁站等手段,巡视监理活动主要重视前期管线,桥架安装及电线电缆敷设等的施工质量,监理过程中重点落实各子系统的设备调试和系统测试,并做好监督协调,监理人员根据消防工程的需要采取先产品、后系统;先独立、后综合;先分散、后集中的原则和建设规律开展工作。 6、监理工程师对施工工序进行了平行和交叉巡视检查,对电线电缆的绝缘测试,各种水系统的水压试验以及消防产品设备的接驳和安装进行了旁站检查,对分项调整试验及联合调整试运行进行了跟踪检查,确保该设备能可靠地的运行,保证了工程质量。 各系统主要功能及验收情况

建设单位工程质量评估报告

银河日间照料中心维修工程工程质量评估报告建设单位项目负责人: 外围物业管理公司工程管理中心 2014年11月6日 银河日间照料中心维修工程

工程质量评估报告 工程简介 本工程位于大庆市银浪新城。本工程主要是对银河日间照料中心进行维修改造。主要工程内容为:银河日间照料中心维修设施建筑面积1570.4m2,重新对建筑布局进行合理布置,增加240转隔墙,更换塑钢窗、木门,室内产出涂料面层后刷白色涂料、室内地面拆除地砖面层后铺设地砖,室内吊顶,卫生间整体重新改造,并新建对外食堂,配套水暖电系统等。 本工程合同开工日期为2013年12月10日,合同竣工日期为2014年1月15日。 一、工程质量评估依据 1、工程合同文件 2、工程建设招投标文件及中标通知书 3、设计文件 4、国家及政府有关部门颁布的有关质量管理方面的法律和法规 5、有关质量检验与控制的专门技术法规性文件,包括: (1)工程项目施工质量验收标准 (2)有关工程材料、半成品和构配件质量控制方面的专门技术法规性依据(3)控制施工作业活动质量的技术规程 (4)新材料、新工艺、新技术的权威性技术鉴定书及有关数据和指标,以及相关的质量标准和施工工艺规程。 6、检测部门出具的质量检验报告

7、工程质量验收资料 二.工程质量验收标准 本工程施工质量验收标准执行黑龙江省建筑工程施工质量验收地方标准,主要包括: 统一标准 DB23/711-2003 建筑装饰装修工程DB23/712-2003 建筑给水排水及采暖工程DB23/713-2003 混凝土结构工程DB23/716-2003 砌体工程DB23/717-2003 建筑地面工程DB23/718-2003 建筑地基基础工程DB23/721-2003 屋面工程DB23/722-2003 建筑电气工程DB23/723-2003 三.质量验收资料 重点检查分项工程质量验收资料,经检查,构成分项工程的各检验批的验收资料文件完整,并且均已验收合格。 四.工程结构安全和使用功能评估 1、给排水与采暖 给水管道通水、清洗试验 暖气管道、散热器压力试验

单位工程竣工工程质量评估报告

单位工程竣工工程质量评估报告 本工程位于南汇三灶,南六公路西侧,1#房建筑面积为,底层为商铺,采用框架结构,二?六层为住宅楼,采用混合结构。 本工程采用断面为250 x 250mm长度为22m预制混凝土方桩,基础为桩基复合式钢筋砼带梁基础,基础埋深-,相 当于绝对标高。土地坪标高相当于绝对标高,室内外高差。基础垫层C15素砼,基础及主体梁、板、柱均为C25商品砼。 墙体:土以下墙体采用MU10标准粘土砖、M10水泥砂浆砌筑,首层墙体为砼墙板,二层以上均采用MU10烧结多孔砖、M10混合砂浆砌筑。 地面工程:底层采用回填土分层夯实后浇筑100厚C20 钢筋混凝土地坪,底层门厅、楼梯间为玻化石板面层,户内卧室、客厅、餐厅、书房采用水泥砂浆面层,厨房、卫生间采用细石混凝土随捣随抹。 楼面工程:40厚C20细石砼随捣随光。 装饰工程:外装饰,1?5层采用面砖贴面,六层采用新型环保防水型涂料饰面;内装饰:厨房间、卫生间采用水泥砂浆抹灰;卧室、客厅、餐厅、书房采用1:1: 4混合砂浆 抹灰,腻子满批二度。 屋面工程:钢筋混凝土结构层上均匀涂刷聚胺脂防水涂 料两度,翻高至檐口齐,陶粒混凝土找坡层;20厚1: 2水 泥砂浆找平;厚高质量三元乙丙防水卷材,用配套粘结剂胶 贴;35厚挤塑聚苯板用配套粘结剂胶粘;40厚C20细石混

凝土,内配6@150双向网片。 1.工程建设监理合同; 2.工程施工合同; 3.工程设计施工图、设计变更等工程设计文件; 4.国家有关工程建设的法律、法规、规范、标准; 5.上海市建筑工程质量验收的有关规程、规定等。 本工程所用钢筋、水泥、黄砂、石子、砖等原材料进场均交验备案证、质保单,按规定分批量抽样送检,均测试合格。 砼由上海刚泰混凝土制品有限公司提供,有备案证、质 量证明单和配合比报告。 砂浆配制由上海市建设工程质量检测中心南汇区分中 心出具了配合比报告,施工现场拌制实行磅称计量控制。 砼、砂浆均按规定做好试块,在标准养护室养护,按时送检测试。 本工程质量保证资料基本齐全,详见《单位工程质量控 制资料检查记录》。 地基与基础分部工程 我公司对地基与基础分部工程的质量评估意见为合格。 主体结构分部工程 主体结构的混凝土结构、砌体结构子分部工程的质量均为合格,我公司监理机构对该主体结构的质量评估意见为合格。 建筑装饰装修分部工程 1 .内、外墙抹灰子分部工程

施工单位工程质量评估报告

施工单位工程质量自评报告 房屋建筑工程和市政基础设施工程 施工单位工程质量评估报告 工程名称: 施工单位(章): 2017年3月2日

施工单位工程质量自评报告 工程概况 级为合格。 (六)建筑给水排水分部 本工程建筑给水排水所用各种型号管材、管件、消防器材等均有出厂合格证,管道的支吊架安装平整牢固,管道安装及连接符合规范要求,排水管坡度方向正确,允许偏差项目经实测合格率在96%以上,施工单位综合以上质量情况评定建筑给排水分部等级为合格。 (七)建筑节能分部 本工程建筑节能屋面各分项部位所用材料均有出厂合格证,施工符合设计及规范要求,建筑节能项目实测合格率在97%以上,综合以上质量情况评定建筑节能分部等级为合格。 综合以上七个分部的质量情况,质量等级均为合格,质量控制资料齐全有效,主要功能检测项目的抽查符合相关专业质量验收规范规定。观感质量经验收符合要求,因此,评定本工程质量等级为合格。 (公章) 2017年3月2日

施工单位工程质量自评报告 工程质量评估报告 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地址: 3、建设单位: 施工单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 4、本工程为三类民用建筑,结构形式为砌体结构,建筑抗震设防类别为丙类,合理使用年限为50年,抗震设防烈度按<6度设防。耐火等级为二级。 二、评估依据 1、工程施工合同。 2、工程设计施工图及有关技术文件。 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013及工程施工质量系列验收规范。 4、我国现行工程建设强制性条文要求及我国有关的建筑工程法律法规。 三、质量检查评定 根据图纸设计及施工质量系列验收规范,以及《建筑工程施工质量验收统一标准》,项目部对该工程施工的全过程进行质量控制,在施工方自检合格的基础上,由项目部组织人员进行检查验收。 (一)基础部分 本工程基础部分各种材料均有质量保证书、复检报告。振动沉管灌注桩施工检验合格,偏位桩基采取增设地梁的方式进行整改,符合要求。土方开挖深度尺寸均符合设计要求,钢筋材料送检及绑扎质量、模板、混凝土的成型质量及试块检测结果等均符合设计要求及施工规范规定,各部位的质量保证资料都齐全有效,施工单位评定基础分部质量等级为合格。 (二)主体分部 本工程主体部分各种材料均有质量保证书、复检报告。钢筋材料送检及绑扎质量、模板、混凝土的成型质量及试块检测结果等均符合设计要求及施工规范规定,砌体砂浆饱满墙体平整感观质量良好,各部位的质量保证资料都齐全有效,施工单位评定主体分部质量等级为合格。 (三)装饰及装修分部 本工程装饰及装修中各部位材料出厂质保资料齐全、材质满足设计要求、各种材料抽检合格。楼地面地坪平整无空鼓及裂纹,陶瓷地砖地面粘结牢固铺贴平整,无缺棱掉角、裂缝、空鼓等现象,铝合金窗型材、玻璃等均满足施工规范及图纸要求,外墙及乳胶漆涂料,基层平整,坚实牢固,阴阳角顺直,无漏涂、透底、起皮等现象,栏杆材料规格厚度及安装高度等均符合图纸设计要求。质量保证资料齐全有效,施工单位评定装饰及装修分部质量等级为合格。 (四)建筑屋面分部 本工程建筑屋面所使用的各种材料出厂质保资料齐全、抽检合格,卷材防水层搭接粘结牢固,无翘边和鼓泡缺陷,防水层的与基层粘结牢固,铺贴方向正确,搭接宽度和长度均在允许偏差范围之内,施工后无渗漏或积水现象。砼无起砂现象,压实适当,找坡正确,刚性层表面平整无裂缝厚度满足要求,质量保证资料齐全有效,施工单位评定建筑屋面分部质量等级为合格。 (五)建筑电气分部 本工程建筑电气所使用各种型号管材、电线、灯具均有出厂合格证,电线埋设均有套管敷

设计单位工程质量评价报告

惠安县惠东工业区至城关快速通道 绿化景观工程 设 计 评 估 报 告 设计单位:泉州市伟超园林规划设计院有限公司 编制日期:2015年2月8日

惠安县惠东工业园至城关快速通道绿化景观工程 设计评估报告 工程各参建单位: 建设单位:惠安县公用事业与建筑管理局 设计单位:泉州市伟超园林规划设计院有限公司 监督单位:惠安县绿化建设投资有限公司、惠安县园林管理处 检测机构: 监理单位:福建省泉州建研工程建设监理有限公司 施工单位:福建省春天园林工程有限公司 一、工程基本情况: 本工程位于福建省泉州市惠安县的惠东工业园至城关快速通道绿化景观工程,主要为道路中分带、边分带、交通安全岛的绿化施工,包括场地清理、种植土换填、基肥施放、苗木栽植、种植养护等具体以招标文件、施工图纸及工程量清单(含编制说明)为准。 二、工程施工情况 本工程为绿化工程,在整个绿化工程施工过程中,由于情况特殊,工期紧任务重,加上施工作业战线长达10公里,涉及沿线多个村落,施工情况较为复杂,加上沿线施工季节为冬季施工及风力大等客观原因,大大的增加了施工难度,在此我司与施工单位密切配合,根据图纸会审的要求,为了增加效果及不突破造价的前提下,对现场部分苗木品种进行了微调,

施工单位也遵循原有我司的设计意图,与我司密切配合完成了该工程。 三、工程质量评估内容 本工程在开工前对施工方案,机械设备,材料等对工程质量可能有影响的因素进行报验审核通过。 在苗木栽植过程中施工单位也跟我司对现有市场上的苗木规格进行了意见交换。我司在对不影响效果及成活率的前提下,根据市场实际要求进行把关。经检查苗木规格基本达到要求,部分乔木冠幅达不到是由于修建等原因,由于是冬季栽植,苗木的修建力度需要加大,以保证成活率。地被规格部分未达到设计要求的应加大后期养护的力度。 该工程于二0一四年十月开工至二O一五年一月三0日完工。根据以上检验情况,各部位功能均满足设计要求,资料齐全,该工程质量综合评定为合格。 泉州市伟超园林规划设计院有限公司 二○一五年二月八日

单位工程质量评估报告

B9无锡市区五期安置房9#房工程 工程质量评估报告 建设单位: 设计单位: 承包单位: 监理单位(章):监理有限公司) 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期:2011年4月16 日 江苏省建设厅监制

1、工程概况 (1)工程名称:工程 (2)建设地点: (3)建筑规模:地下层,建筑面积㎡;地上层,建筑面积㎡,总建筑面积㎡ (4)建筑高度:m (5)结构型式:基础采用钻孔灌注桩基础承台;主体为框架-剪力墙结构体系 (6)抗震设防:本工程为一类建筑,六度抗震设防。建筑抗震设防类别为丙类;框架抗震等级三级;剪力墙抗震等级三级。 (7)防水、耐火等级:防水等级二级;建筑物耐火等级一级。 (8)本工程由主楼和裙楼两部分组成:主楼包括办公用房、技术用房及办公附属设施用房;裙楼为服务大厅、职工餐厅、报告厅等配套用房。墙体材料:外墙采用八五多孔砖砌筑;内墙采用200、100轻质加气砼砌块砌筑。屋面采用上人屋面,防滑地砖铺贴;排水采用有组织排水。 (9)保温隔热与节能:采用外保温措施+隔热遮阳措施,外墙采用聚苯乙烯挤塑板保温材料;屋面采用30厚聚苯乙烯挤塑板保温层,外门窗选用6mm双层断热铝合金中空玻璃窗和Low-E节能中空玻璃幕墙,砼梁、柱部位采用防冷(热)桥构造措施。 (10)内外装修:本工程幕墙工程建筑总高度106.70米,面粗糙类型为B类,抗震设防烈度为六度。建筑外装饰包括大单元幕墙、石材幕墙、拉索点式玻璃幕墙、断热冷桥窗、铝合金百叶等。整个外饰面以玻璃、石材为主,石材采用深灰色极具凹凸感开槽石材、浅灰色石材;群楼主入口处采用拉索点式玻璃幕墙;首层主入口处为轻钢龙骨外包铝板及玻璃雨蓬相结合。室内装修地面主要为地砖、PVC地板、实木地板、地毯;墙面主要有乳胶漆墙面、壁纸、饰面板(砖)墙面; 吊顶主要采用轻钢龙骨、成品硅酸钙板、铝板、石膏板。 (11)水电安装:室内给水管道采用DN15-65薄壁不锈钢管,室内排水管道采用DN50-160的PVC-U排水管,室外给水采用DN63-160钢塑复合管,室外排水采用DN150-500的PVC-U双壁波纹管;电气采用两路10UV电源,配置二台

单位工程质量评估报告

监理单位工程质量评估报告(合格证明书) 工程质量

监理评估报告 (单位工程) 工程名称:**项目 建设单位:**公司 勘察单位:**公司 设计单位:***公司 总承包单位:**公司 监理单位:**公司 总监理工程师: **项目 单位工程质量评估报告 一、工程概况 *** 二、评估依据: 1.工程建设监理合同。 2.工程施工承包合同。 3.工程设计施工图(包括设计修改,技术核定单等)。 4.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 5.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 6.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011; 7.《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 8.《建筑装饰装修工程质量验收规范》GBJ50210-2001; 9.《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012;

10.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 11.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB GB50303—2011; 12.《智能建筑工程施工质量验收规范》GB50339-2003; 13.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002; 14.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002; 15.《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007; 16.国家和上海市其它有关建筑工程质量验收的规程、规定等。 三、工程总体情况评价: 本监理部根据建设工程监理合同约定,遵循动态控制原则,坚持预防为主的原则,制定和施工相应的监理措施,采用旁站、巡视和平行检测等方式对本工程 实施监理。 总承包和各分包单位的现场质保体系的运行正常,单位资质和人员资质符合要求,管理人员按规定到岗,特殊工种持证上岗。 按规范要求对原材料、构配件、设备进行进场验收和见证取样,检测合格。 对所有施工组织设计和施工方案按规范要求进行了审核,关键工序和隐蔽验收合格,对发现的质量问题,通过监理工程师通知单、工程会议和口头通知等形式督促施工单位进行了整改,本工程未发生质量事故。 监理部组织了各参建单位了工程质量竣工预验收,对存在的质量问题已全部 督促施工整改合格。 根据设计图纸要求本工程共布设18个沉降观测点,其中进裙房布设11个点,主楼布设7个点。2015年3月11日完成初次高程测量,至工程竣工后进行的测量工作,累计最大沉降量13mm,相邻点沉降差最大为5mm。未出现不均匀沉降。 四、工程质量情况: 本单位工程包含地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑 给排水及供暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯共10个分部工 程。

设计单位质量评价报告

邓州市都司镇中心小学学生食堂工程 质量评价报告 一、工程概况 本工程位于都司镇中心小学院内。总建筑面积743平方米,建筑物长度40.74米,宽18.24米,共1层。建筑物总高度4.95米(±0.000计)。室内外高差为0.45米。工程结构形式:框架结构。设计结构抗震设防烈度为6度,合理使用年限50年,建筑性质为综合建筑,耐火等级为一级,屋面防水等级为二级。 A、建筑概况: (1)外墙:涂料外墙。 (2)内墙:混合砂浆墙面,外刷白色仿瓷涂料。 (3)顶棚:采用混合砂浆粉刷,外刷白色仿瓷涂料。 (4)楼地面:水泥砂浆地面。 (5)屋面:高聚物改性沥青防水屋面。 (6)门窗:门为成品套装门,窗均为中空塑钢窗。 B、结构概况: 本工程基础为独立柱基础。基底标高为-1.900m。 材料: 砼:垫层为C15,基础C25,一层柱、梁、板C25,构造柱、过梁、栏板、楼梯均为C20。 墙体:基础采用MU15页岩砖,一层采用MU10加气混凝土砌

块。 砂浆:基础采用M7.5水泥砂浆,主体采用Mb7.5水泥砂浆。 二、质量评析 该工程基槽开挖至基底标高后,我院派设计人员到现场对基底土质、基底标高、轴线位移、基槽的几何尺寸进行了验收,经验收基底标高、轴线位移、基槽的几何尺寸符合设计要求,基底的土质满足设计要求。 该工程地基与基础、主体等分部工程,我院都按施工现场进度到达施工现场,会同建设单位、施工单位进行验收,经验收该工程的各分部、子分部、分项工程都能按设计图纸、设计变更、国家现行有效施工规范进行施工,达到了设计图纸要求和国家现行有效验收标准的规定。我院对该工程评为合格工程。 设计项目负责人: 邓州市规划建筑勘察设计院 二0一五年六月十八日

设计院节能评价报告

金融后台服务中心基地建设项目 XXXXX (建筑节能分部工程) 质 量 评 价 报 告

XXXXXX设计事务所有限公司二零一一年七月二十日

金融后台服务中心基地建设项目XXXX 建筑节能分部工程质量评价报告 一、工程概况 1、金融后台服务中心基地建设项目XXX工程位于武汉光谷大道与流芳园西路交汇处。由XXXX有限公司投资兴建,XXX有限公司设计,XXX监理咨询有限公司承担施工阶段的监理任务,XXX建设有限公司总承包,地质勘察XXXX有限责任公司完成。 2、该工程为1栋地上五层的办公楼。结构类型为框架结构,±0.000相当于绝对标高23.5m,建筑物总高度22.8m,地上建筑面积4429.5㎡,总建筑面积为4429.5㎡。本工程建筑安全等级为二级,结构设计使用年限为50年,地基基础设计等级为丙级,建筑抗震等级为四级。 二、施工过程控制情况: 1、施工前的设计技术交底及图纸会审的及时答复。 2、定期到现场处理设计、施工中存在的问题 3、在施工过程中,只要接到施工现场提出错漏碰缺问题,我公司马上派技术人员到现场会同参建单位进行急时解决。 三、建筑节能工程概况: 1、外墙采用25mm厚中空玻化微珠保温砂浆和250mm厚加气砼砌块保温,砌筑砂浆采用M5混合砂浆自保温体系,内墙采用200mm厚加气砼砌块。

2、屋面采用35mm厚挤塑聚苯板。 3、外窗窗框采用断热金属材料,窗玻璃采用中空玻璃(5mm+9A+5mm),中空空气层为9A,气密性等级为4级。 4、架空或外挑楼板采用20mm厚挤塑聚苯板保温。 四、竣工验收标准: 1、《工程承包合同》; 2、工程设计施工图纸及说明、武汉市公共建筑节能设计审查备案登记表。 3、《民用建筑节能管理规定》建设部令第143号《湖北省推广应用新型墙体材料管理规定》文件。 五、评价结论: 从现场来看,施工质量基本符合设计规范要求,且资料整理基本齐全。故我公司对金融后台服务中心基地建设项目XXXX建筑节能分部工程评价为合格。 项目负责人签字: XXXX设计事务所有限公司 2011年7月20日

建设单位工程质量评价报告-

银河日间照料中心维修工程 工程质量评估报告建设单位项目负责人: 外围物业管理公司工程管理中心 2014年11月6日

银河日间照料中心维修工程 工程质量评估报告 工程简介 本工程位于大庆市银浪新城。本工程主要是对银河日间照料中心进行维修2,重新1570.4m改造。主要工程内容为:银河日间照料中心维修设施建筑面积对建筑布局进行合理布置,增加240转隔墙,更换塑钢窗、木门,室内产出涂料面层后刷白色涂料、室内地面拆除地砖面层后铺设地砖,室内吊顶,卫生间整体重新改造,并新建对外食堂,配套水暖电系统等。 本工程合同开工日期为2013年12月10日,合同竣工日期为2014年1月15日。 一、工程质量评估依据 1、工程合同文件 2、工程建设招投标文件及中标通知书 3、设计文件 4、国家及政府有关部门颁布的有关质量管理方面的法律和法规 5、有关质量检验与控制的专门技术法规性文件,包括: (1)工程项目施工质量验收标准 (2)有关工程材料、半成品和构配件质量控制方面的专门技术法规

性依据 (3)控制施工作业活动质量的技术规程 (4)新材料、新工艺、新技术的权威性技术鉴定书及有关数据和指标,以及相关的质量标准和施工工艺规程。 检测部门出具的质量检验报告、6. 7、工程质量验收资料 二.工程质量验收标准 本工程施工质量验收标准执行黑龙江省建筑工程施工质量验收地方标准,主要包括: 统一标准 DB23/711-2003 建筑装饰装修工程DB23/712-2003 建筑给水排水及采暖工程DB23/713-2003 混凝土结构工程DB23/716-2003 砌体工程DB23/717-2003 建筑地面工程DB23/718-2003 建筑地基基础工程DB23/721-2003 屋面工程DB23/722-2003 建筑电气工程DB23/723-2003 三.质量验收资料 重点检查分项工程质量验收资料,经检查,构成分项工程的各检验批

单位工程质量评估报告

目录 一、工程概况 二、工程施工情况简述 三、工程质量评估依据 四、工程质量验收划分 五、施工单位检查评定结果 六、建筑工程质量验收组织情况 七、工程质量验收情况 附表: 1、单位(子单位)工程质量竣工验收记录 2、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 3、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查情况 4、单位(子单位)工程观感质量检查记录 5、建(构)筑物沉降观测成果(附沉降观测点布置图)

联合厂房单位工程质量评估报告 一、工程概况 上海采埃孚变速器有限公司项目位于上海市嘉定工业区汇旺路以南、朱旺路以东工业地块,建筑总面积为19318㎡。由4个单位工程组成,联合厂房结构类型为砼框架(局部三层)和钢结构一层,建筑面积19085㎡,建筑高度15.65m。变速器供油站为钢结构一层,建筑面积167㎡,建筑高度4.12m。警卫室为砼框架结构一层建筑面积为66㎡,建筑高度为4.65m。消防水池及泵房为砼剪力墙结构,地下一层,建筑面积220㎡,建筑高度为±0.00m; 本工程联合厂房主体结构办公楼三层、动力站房二层为混凝土框架结构,生产车间箱形柱钢网架一层,建筑抗震设防烈度为七级、建筑物使用设计年限为50年、生产类别为丙类、建筑耐火等级为二级、砼屋面防水等级为Ⅱ级、防水年限为10年,钢网架屋面防水等级为Ⅲ级,防水年限为15年。 建设单位:上海采埃孚变速器有限公司 设计单位:上海市机电设计研究院有限公司 总承包单位:龙元建设集团股份有限公司 分包单位:杭州胜达钢结构制造有限公司 监理单位:上海工程设备监理有限公司 材料检测单位:上海公振建筑科技有限公司 质量监督单位:上海市嘉定区建设工程质量安全监督站 二、工程施工情况简述

工程质量评估报告范本

工程质量评估报告范本 单位工程名称 监理单位名称 监理单位地址 监理单位邮编联系电话 质量验收意见: 工程经过监理业务招投标,我中标后公司与业主签定了工程施工监理合同,按监理规范规定建立了以国家注册监理工程师为项目总监的监理工作质量保证体系,配备各专业监理人员,落实岗位责任制。并长驻现场依法对本工程施工阶段实施了全过程监理。现其所含的各分部分项工程均已完工。 在监理过程中,本公司项目监理部主要做了以下工作: 1、编制了监理规划、各分部工程施工监理实施细则、监理旁站方案、见证取样送检计划;按阶段 编制了基础、主体监理小结和竣工监理总结; 2、开工前审核了施工单位质量安全保证体系和施工组织设计、各专项施工方案; 3、工程施工过程中严格按照设计文件、国家有关验收规范和强制性条文等要求,对关键的部位和 隐蔽工程均实施了旁站并做好旁站记录、对所有分部分项工程均采取了巡视、平行检验和指令性文件等手段进行现场有效控制; 4、严格执行工程材料设备进场报验和见证取样制度,按《取样送检计划》对每批进场钢筋、水泥、 砖材、防水材料等原材料以及砼、砂浆试块、钢筋连接件均按要求进行了旁站取样和送检,用于工程的各项材料和设备均为检验合格; 5、严格执行工程报验制度,对隐蔽工程和各分项检验批按施工工序跟班到位,在施工单位自检合 格的基础上,按规定进行了检查和验收; 6、在施工过程中监督施工单位对质监站提出的“质量问题整改通知单”及监理签发的“监理工程 师通知单”等按要求和时限进行整改并组织了复查、消号; 经本公司核查,工程的个分部工程质量评述如下: 1、地基与基础分部:共个子分部,个分项,个检验批; 地基静载试验三个承台均符合设计承载力要求。环刀法测试7组干密度均大于90%,符合规范要求。 2、主体结构分部:共个子分部,个分项,个检验批; 基础及主体施工钢筋的规格、数量;钢筋的制作,安装;钢筋的搭接、锚固长度及钢筋的焊接质量均符合设计及验收要求。

监理单位工程质量评估报告1

监理单位工程质量评估报告 一评估依据: 1 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 2 砌体工程施工质量验收规范(GB50202-2002) 3 有关规定和要求。 4 图纸设计要求。 二工程概况: 工程名称:永福县人民医院职工集资楼 工程地址:永福县五里桥开发区 设计单位:永福县建筑设计室 施工单位:永福县第三建筑工程安装公司 监理单位:桂林市建业建设监理有限责任公司 本工程为砖混结构,总建筑面积为2018.4㎡共六层,底层层高为2.6m,第六层为3.45m,其余为3m,顶部标高为22.65m,梁,板,砼的设计强度C20.内外墙均采用粘土多孔砖,墙厚为240mm均采用M5.0混合砂浆砌筑。 三质保资料 钢筋合格证份,复试报告份,合格率100%,水泥出厂合格证份,复试报告份,合格率100%,混凝土试压块报告份,合格率100%。砂浆试压块份,合格率100%。四材料进场及检验 水泥,钢筋,粘土多孔砖等进场材料,均有出厂合格证并在现场按规定抽样复试,合格后方可使用。砂,石均经过试验报告合格之后才用于混凝土的搅拌。 五设计变更 图纸设计变更手续齐全 六钢筋工程 所有钢筋的规格,数量,尺寸,箍筋的间距,钢筋的绑扎符合设计及施工验收规范要求。七隐蔽工程验收手续 所有的隐蔽工程在隐蔽之前都经施工单位自检合格报监理单位,建设单位共同验收,合格后报县质检站复核,核定合格后方可隐蔽。 八混凝土工程 砼所用的水泥,水和骨料符合施工规范和有关规定,配合比原材料计量准确,搅拌均匀,振动密实,经拆模检查,梁,柱截面尺寸符合设计要求,梁,板。砼无孔洞露筋现象。

九砌体工程 砖的规格,标号符合设计要求,砂浆强度符合设计要求,砖组砌体合理,砂浆饱满度80%以上,水平灰缝平直,墙体垂直度在规范允起的偏差范围。 十轴线偏差及大角垂直度 轴偏差6mm; 轴偏差5mm ; 轴偏差5mm 轴偏差7mm 轴偏差9mm 轴偏差9mm 轴偏差6mm; 轴偏差5mm ; 轴偏差5mm 轴偏差7mm 轴偏差9mm 轴偏差9mm 十一现浇楼板实测厚度: 设计厚度为mm板实测厚度为() 设计厚度为mm板实测厚度为() 设计厚度为mm板实测厚度为() 经测板负筋保护层厚度8mm-35mm之间