流量的概念应该是:单位时间内流过单位面积的体积

这个问题条件不够,需要知道管道长度(用于计算沿程水头损失),还要知道管件布置和阀门布置(计算局部水头损失),这两个条件如果都知道了,就很容易解决了

体积流量=管截面积*流速Vs=π*r^2*u啊!注:u是流速,r是半径,π是pai即3.14

流量Q用体积法测出,即在Δt时间内流入计量水箱中流体的体积ΔV。

管子流量计算公式

1.测量管径大小,计算截面面积.

2.测量管中的流速(米/每秒).少不了的条件.

3.流量=流速*管截面面积.

请问流水的流量流速与管径和压力的计算公式是什么

比如说,直径是10厘米(内径)的管子,在1个压力下,每小时流出的水是多少?

问题补充:再具体讲。我们单位建了一个引水系统,水源地的蓄水池蓄水量为50立方米,管道内径为10厘米,管道全长3300米,高差24米,请问每小时能流出多少吨水?

你问的问题非常复杂,不是一个公式就可以解决的。所以一般都根据经验来解决,当然用公式也能解决,公式很复杂,我给你的参考资料中有。

管道有3300米这么长,因此管道内总的摩擦阻力就很大了,水的流速会很小,估计只有1m/s-1.5m/s的流速。这样算下来,流量大约为10kg/s,每小时的流量为10*3600kg/hour=36000kg/H,也就是每小时大概能流出30多吨水。

求教给水管管径计算公式。

已知流量(L/S)求管径。请教一下公式

一般取水的流速1--3米/秒,按1.5米/秒算时:

DN=SQRT(4000q/u/3.14)

流量q,流速u,管径DN。开平方SQRT。

想知道流量的计算公式

Q=4.44F*((p2-p1)/ρ)0.5

流量Q,流通面积F,前后压力差p2-p1,密度ρ,0.5是表示0.5次方。以上全部为国际单位制。适用介质为液体,如气体需乘以一系数。

由Q=F*v可算出与管径关系。

以上为稳定流动公式。

工作压力1MPa,进水口内径33mm,小时流量应是多少(m3)?计算公式如何写?

悬赏分:0 - 解决时间:2006-8-11 06:30

每增加一个压力,流量增加多少?正比吗?

我写的这个式子是根据伯努利方程来的。具体的伯努利方程我就不写了你自己查一下。下面是简化公式:

V=根号(2/p*P):p:为密度,P:为工作压力。

小时流量Q=V*S*3600=435.16m3

如何用潜水泵的管径来计算水的流量?有公式吗? 如何用管子的直径来计算水井中的潜水泵的每小时的出水量?谢谢!能不看潜水泵的铭牌标志计算吗?

Q=4.44F*((p2-p1)/ρ)0.5

流量Q,流通面积F,前后压力差p2-p1,密度ρ,0.5是表示0.5次方。以上全部为国际单位制。适用介质为液体,如气体需乘以一系数。

由Q=F*v可算出与管径关系。

以上为稳定流动公式。

水管管径、压力与流速确定后,管道流量表

工程中经常会遇到这样的情况,当水管管径、压力与流速确定后,求管道的流量,好象有一个什么表可以查,或者计算公式。或者:知道了管道的流量、压力与流速,求管道的直径。另:介质为水、饱和蒸汽

一般工程上计算时,水管路,压力常见为0.1--0.6MPa,水在水管中流速在1--3米/秒,常取1.5米/秒。

流量=管截面积X流速=0.002827X管径^2X流速(立方米/小时)^2:平方。管径单位:mm

管径=sqrt(353.68X流量/流速)

sqrt:开平方

饱和蒸汽的公式与水相同,只是流速一般取20--40米/秒。

管道横截面积为A

A=派D^2/4

Q=A×v

如果需要精确计算就要先假定流速,再根据水的粘度、密度及管径先计算出雷诺准数,再由雷诺准数计算出沿程阻力系数,并将管路中的管件(如三通、弯头、阀门、变径等)都查表查出等效管长度,最后由沿程阻力系数与管路总长(包括等效管长度)计算出总管路压力损失,并根据伯努利计算出实际流速,再次用实际流速按以上过程计算,直至两者接近(叠代试算法)。因此实际中很少友人这么算,基本上都是根据压差的大小选不同的流速,按最前面的方法计算。

给排水问题,用水泵抽水,知道它的功率,知道管子的管径,怎么计算它一小时的水量啊,什么个公式啊

功率=扬程X流量X密度X重力加速度X泵效率

实际中不必这样算,看水泵出口管径即可,按1.5米/秒流速乘水泵出口管截面积就可得出大致流量,这是在出口直接排放不向更高处输送,也不接比水泵出口管径细得多的管时才成立。

有50米高差的农用水利抽水,不知该用哪种水泵?

悬赏分:0 - 解决时间:2006-2-25 15:32

问题补充:1、能否形象说明什么是吸程和扬程?能否这样理解:50米高差的抽水,把抽水机放在25米高处,下面25米是吸程,上面25米是扬程?

2、离心泵和真空泵适用于什么情况?

水泵的扬程是从泵的出口算起的垂直高度,它受功率、管径等影响;吸程是吸水口到泵的垂直高度,它的高度一般小于10米,通常在7米以下.

你须要选择扬程在60米以上的泵,最好70米左右.你流量大一点就选出口管径大一点的,当然功率就大一些了.

有50米以上吸程的水泵不是很多,流量也不大,很难满足使用要求,建议改用潜水泵,或尽量降低水泵与水面的相对高度,这样可供选择的产品会多很多。

吸程和扬程加一起超过50米的有很多,水泵的安装高度和吸程有关,不得高于该数值。一般是2/3以下。

吸程可以从字面上理解为吸水的高度差.因为我们都知道,吸水靠压力,而水泵是靠叶轮转动造成离心压力.通常泥浆泵的吸程和扬程都很高。可以搜索相关的网页查找.

而真空泵是靠大气压吸水,通常也就10米左右的吸程.

管的直径指的是管的内径。由于壁厚不一样,如4分管外径有多种。

4分、6分、1寸是英制说法。

4分管1\2"---管径12.5mm

6分管3\4"---管径19mm

1吋管1"---管径25.4mm

我国传统上把1吋称为8分,故4分就是1/2吋,6 分就是3/4吋,8分就是1吋. 普通的自来水管:4分管外径约21mm,6分管外径约26.7mm,一寸外径应该约32mm .其他的如液压用钢管壁厚一些,如1吋外径34mm. `

GB3091,3092-92规定6分管外径为26.8mm.4分管外径为21.3mm.外径允许偏差±0.50mm.

GB3091,3092-92规定6分管外径为26.8mm.4分管外径为21.3mm.外径允许偏差±0.50mm.

回答者:巍巍白山- 试用期一级10-26 20:15 4分管外径约21mm,6分管外径约26.7mm,一寸外径应该约32mm

回答者:wuming691025 - 试用期一级10-26 22:41 1寸=25.4mm

4分管内径=1/2*25.4mm

6分管内径=3/4*25.4mm

果博东方,果博东方娱乐,果博东方官网

https://www.wendangku.net/doc/421221804.html, 12T47H1x32ZS

管道水流量计算公式

管道水流量计算公式 A.已知管的内径12mm,外径14mm,公差直径13mm,求盘管的水流量。压力为城市供水的压力。 计算公式1:1/4∏×管径的平方(毫米单位换算成米单位)×经济流速(DN300以下管选1.2m/s、DN300以上管选1.5m/s) 计算公式2:一般取水的流速1--3米/秒,按1.5米/秒算时: DN=SQRT(4000q/u/3.14) 流量q,流速u,管径DN。开平方SQRT。 其实两个公式是一样的,只是表述不同而已。另外,水流量跟水压也有很大的关系,但是现在我们至少可以计算出大体的水流量来了。 备注:1.DN为Nomial Diameter 公称直径(nominal diameter),又称平均外径(mean outside diameter)。 这是缘自金属管的管璧很薄,管外径与管内径相差无几,所以取管的外径与管的内径之平均值当作管径称呼。 因为单位有公制(mm)及英制(inch)的区分,所以有下列的称呼方法。 1. 以公制(mm)为基准,称 DN (metric unit) 2. 以英制(inch)为基准,称NB(inch unit) 3. DN (nominal diameter) NB (nominal bore) OD (outside diameter) 4. 【例】 镀锌钢管DN50,sch 20 镀锌钢管NB2”,sch 20 5. 外径与DN,NB的关系如下: ------DN(mm)--------NB(inch)-------OD(mm) 15-------------- 1/2--------------21.3 20--------------3/4 --------------26.7 25-------------- 1 ----------------33.4 32-------------- 1 1/4 -----------42.2 40-------------- 1 1/2 -----------48.3 50-------------- 2 -----------60.3 65-------------- 2 1/2 -----------73.0 80-------------- 3 -----------88.9 100-------------- 4 ------------114.3 125-------------- 5 ------------139.8 B.常用给水管材如下:

管道流量计算方式

管道流量计算方式 DN15、DN25、DN50管径的截面积分别为: DN15:152*3.14/4=176.625平方毫米,合0.0177平方分米。 DN25:252*3.14/4=490.625平方毫米,合0.0491平方分米。 DN50:502*3.14/4=1962.5平方毫米,合0.1963平方分米。 设管道流速为V=4米/秒,即V=40分米/秒,且1升=1立方分米,则管道的流量分别为(截面积乘以流速): DN15管道:流量Q=0.0177*40=0.708升/秒, 合2.55立方米/小时。 DN25管道:流量Q=0.0491*40=1.964升/秒, 合7.07立方米/小时。 DN50管道:流量Q=0.1963*40=7.852升/秒, 合28.27立方米/小时。 注:必须给定流速才能计算流量,上述是按照4米/秒计算的。 电缆载流量 电缆载流量: 电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。 电缆载流量口决 估算口诀 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明 (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 计算电缆载流量选择电缆 (根据电流选择电缆) 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。 说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、185……

水的流量与管径的压力的计算公式

1、如何用潜水泵的管径来计算水的流量 Q=4.44F*((p2-p1)/ρ)0.5 流量Q,流通面积F,前后压力差p2-p1,密度ρ,0.5是表示0.5次方。以上全部为国际单位制。适用介质为液体,如气体需乘以一系数。 由Q=F*v可算出与管径关系。 以上为稳定流动公式。 2、请问流水的流量与管径的压力的计算公式是什么? 管道的内直径205mm,高度120m,管道长度是1800m,请问每小时的流量是多少?管道的压力是多少,管道需要采用多厚无缝钢管? 问题补充: 从高度为120米的地方用一根管道内直径为205mm管道长度是1800米放水下来,请问每个小时能流多少方水?管道的出口压力是多少?在管道出口封闭的情况下管道里装满水,管道底压力有多大 Q=[H/(SL)]^(1/2) 式中管道比阻S=10.3*n^2/(d^5.33)=10.3*0.012^2/(0.205^5.33)=6.911 把H=120米,L=1800米及S=6.911代入流量公式得 Q=[120/(6.911*1800)]^(1/2) = 0.0982 立方米/秒= 353.5 立方米/时 在管道出口封闭的情况下管道里装满水,管道出口挡板的压力可按静水压力计算: 管道出口挡板中心的静水压强P=pgH=1000*9.8*180=1764000 帕 管道出口挡板的静水总压力为F: F=P*(3.14d^2 /4)=1764000*(3.14*0.205^2 /4)=58193.7 牛顿 3、管径与流量的计算公式 请问2寸管径的水管,在0.2MPA压力的情况下每小时的流量是多少?这个公式是如何计算出来的? 流体在水平圆管中作层流运动时,其体积流量Q与管子两端的压强差Δp,管的半径r,长度L,以及流体的粘滞系数η有以下关系: Q=π×r^4×Δp/(8ηL) 4、面积,流量,速度,压力之间的关系和换算方法、 对于理想流体,管道中速度与压强关系:P + ρV2/2 = 常数,V2表示速度的平方。 流量=速度×面积,用符号表示 Q =VS 5、管径、压力与流量的计算方法 流体在一定时间内通过某一横断面的容积或重量称为流量。用容积表示流量单位是L/s或 (`m^3`/h);用重量表示流量单位是kg/s或t/h。 流体在管道内流动时,在一定时间内所流过的距离为流速,流速一般指流体的平均流速,单位

水流量计算公式

水管网流量简单算法如下: 自来水供水压力为市政压力大概平均为0.28mpa。 如果计算流量大概可以按照以下公式进行推算,仅作为推算公式, 管径面积×经济流速(DN300以下管选1.2m/s、DN300以上管选1.5m/s)=流量如果需要准确数据应按照下文进行计算。 水力学教学辅导 第五章有压管道恒定流 【教学基本要求】 1、了解有压管流的基本特点,掌握管流分为长管流动和短管流动的条件。 2、掌握简单管道的水力计算和测压管水头线、总水头线的绘制,并能确定管道的压强分布。 3、了解复杂管道的特点和计算方法。 【容提要和学习指导】 前面几章我们讨论了液体运动的基本理论,从这一章开始将进入工程水力学部分,就是运用水力学的基本方程(恒定总流的连续性方程、能量方程和动量方程)和水头损失的计算公式,来解决实际工程中的水力学问题。本章理论部分容不多,主要掌握方程的简化和解题的方法,重点掌握简单管道的水力计算。 有压管流水力计算的主要任务是:确定管路过的流量Q;设计管道通过的流量Q所需的作用水头H和管径d;通过绘制沿管线的测压管水头线,确定压强p沿管线的分布。 5.1 有压管道流动的基本概念 (1)简单管道和复杂管道 根据管道的组成情况我们把它分为简单管道和复杂管道。直径单一没有分支而且糙率不变的管道称为简单管道;复杂管道是指由两根以上管道组成管道系统。复杂管道又可以分

为串联管道、并联管道、分叉管道、沿程泄流管和管网。 (2) 短管和长管 在有压管道水力计算中,为了简化计算,常将压力管道分为短管和长管: 短管是指管路中水流的流速水头和局部水头损失都不能忽略不计的管道; 长管是指流速水头与局部水头损失之和远小于沿程水头损失,在计算中可以忽略的管 道为,一般认为( )<(5~10)h f %可以按长管计算。 需要注意的是:长管和长管不是完全按管道的长短来区分的。将有压管道按长管计算,可以简化计算过程。但在不能判断流速水头与局部水头损失之和远小于沿程水头损失之前,按短管计算不会产生较大的误差。 5.2简单管道短管的水力计算 (1)短管自由出流计算公式 (5—1) 式中:H 0是作用总水头,当行近流速较小时,可以近似取H 0 = H 。 μ称为短管自由出流的流量系数。 (5—2) (2)短管淹没出流计算公式 (5—3) 式中:z 为上下游水位差,μc 为短管淹没出流的流量系数 (5—4) 请特别注意:短管自由出流和淹没出流的计算关键在于正确计算流量系数。我们比较短管自由出流和淹没出流的流量系数(5—2)和(5—4)式,可以看到(5—2)式比(5—4)式在分母中多一项“1”,但是计算淹没出流的流量系数μc 时,局部水头损失系数中比自由出流多一项管道出口突然扩大的局部水头损失系数“1”,在计算中不要遗忘。 (3)简单管道短管水力计算的类型 简单管道短管水力计算主要有下列几种类型: 1)求输水能力Q:可以直接用公式(5—1)和(5—3)计算。 2)已知管道尺寸和管线布置,求保证输水流量Q 的作用水头H 。 这类问题实际是求通过流量Q 时管道的水头损失,可以用公式直接计算,但需要计算管流速,以判别管是否属于紊流阻力平方区,否则需要进行修正。 3)已知管线布置、输水流量Q 和作用水头H ,求输水管的直径 d 。 j h g v ∑+22 02gH A c Q μ=ζλμ∑++= d l 11 z g A c Q 2μ=ζλμ∑+=d l c 1

管道流量计算公式

已知1小时流量为10吨水,压力为0.4 水流速为1.5 试计算钢管规格 题目分析:流量为1小时10吨,这是质量流量,应先计算出体积流量,再由体积流量计算出管径,再根据管径的大小选用合适的管材,并确定管子规格。(1)计算参数,流量为1小时10吨;压力0.4MPa(楼主没有给出单位,按常规应是MPa),水的流速为1.5米/秒(楼主没有给出单位,我认为只有单位是米/秒,这道题才有意义) (2)计算体积流量:质量流量m=10吨/小时,水按常温状态考虑则水的密度ρ=1吨/立方米=1000千克/立方米;则水的体积流量为Q=10吨/小时=10立方米/小时=2777.778立方米/秒 (3)计算管径:由流量Q=Av=(π/4)*d*dv;v=1.5m/s;得: d=4.856cm=48.56mm (4)选用钢管,以上计算,求出的管径是管子内径,现在应根据其内径,确定钢管规格。由于题目要求钢管,则: 1)选用低压流体输送用镀锌焊接钢管,查GB/T3091-2008,选择公称直径为DN50的钢管比较合适,DN50镀锌钢管,管外径为D=60.3mm,壁厚为 S=3.8mm,管子内径为d=60.3-3.8*2=52.7mm>48.56mm,满足需求。 2)也可选用流体输送用无缝钢管D57*3.0,该管内径为51mm 就这个题目而言,因要求的压力为0.4MPa,选用DN50的镀锌钢管就足够了,我把选择无缝钢管的方法也介绍了,只是提供个思路而已。 具体问题具体分析。 1、若已知有压管流的断面平均流速V和过流断面面积A,则流量Q=VA 2、若已知有压流水力坡度J、断面面积A、水力半径R、谢才系数C,则流量Q=CA(RJ)^(1/2),式中J=(H1-H2)/L,H1、H2分别为管道首端、末端的水头,L 为管道的长度。 3、若已知有压管道的比阻s、长度L、作用水头H,则流量为 Q=[H/(sL)]^(1/2) 4、既有沿程水头损失又有局部水头损失的有压管道流量: Q=VA=A√(2gH)/√(1+ζ+λL/d) 式中:A——管道的断面面积;H——管道的作用水头;ζ——管道的局部阻力系数;λ——管道的沿程阻力系数;L——管道长度;d——管道内径。 5、对于建筑给水管道,流量q不但与管内径d有关,还与单位长度管道的水头损失(水力坡度)i有关.具体关系式可以推导如下: 管道的水力坡度可用舍维列夫公式计算i=0.00107V^2/d^1.3 管道的流量q=(πd^2/4)V 上二式消去流速V得: q = 24d^2.65√i ( i 单位为m/m ), 或q = 7.59d^2.65√i ( i 单位为kPa/m )

管道流量计算.doc

请教:已知管道直径 D ,管道内压力P,能否求管道中流体的流速和流量?怎么求 已知管道直径 D ,管道内压力 P ,还不能求管道中流体的流速和流量。你设想管道末端有一阀 门,并关闭的管内有压力 P ,可管内流量为零。管内流量不是由管内压力决定,而是由管 内沿途压力下降坡度决定的。所以一定要说明管道的长度和管道两端的压力差是多少才能求 管道的流速和流量。 对于有压管流,计算步骤如下: 1 、计算管道的比阻 S ,如果是旧铸铁管或旧钢管,可用舍维列夫公式计算管道比阻 s=0.001736/d^5.3 或用 s=10.3n2/d^5.33 计算,或查有关表格; 2、确定管道两端的作用水头差H=P/( ρ g),),H 某一断面的压强),P 以 Pa 为单位; 3、计算流量Q: Q = (H/sL)^(1/2) 4、流速 V=4Q/(3.1416d^2) 以 m 为单位;P 为管道两端的压强差(不是 式中: Q――流量,以 m^3/s L――管道起端至末端的长度,以为单位;H――管道起端与末端的水头差,以 m 为单位。 m^ 为单位; 管道中流量与压力的关系 管道中流速、流量与压力的关系 流速 :V=C√(RJ)=C√[PR/( ρgL)] 流量: Q=CA√(RJ)= √[P/( ρgSL)] 式中: C――管道的谢才系数; L――管道长度; P――管道两端的压力差;R―― 管道的水力半径;ρ――液体密度; g――重力加速度; S――管道的摩阻。FgvfK6。管道的内径和压力流量的关系 似呼题目表达的意思是:压力损失与管道内径、流量之间的关系,如果是这个问题,则正确的答案应该是:压力损失与流量的平方成正比,与内径 5.33 方成反比,即流量越大压力损失越大,管径越大压力损失越小,其定量关系可用下式表示: 压力损失(水头损失)公式(阻力平方区) h=10.3*n^2 * L* Q^2/d^5.33 n――上式严格说是水头损失公式,水头损失乘以流体重度后才是压力损失。式中 管内壁粗糙度; L――管长; Q――流量; d――管内径r1FY3p。 在已知水管 :管道压力 0.3Mp 、管道长度 330 、管道口径 200 、怎么算出流速与每小时流量? 管道压力 0.3Mp 、如把阀门关了,水流速与流量均为零。(应提允许压力降) 管道长度 330 、管道口径 200 、缺小单位,管道长度 330 米?管道内径 200 为毫米?其中有无阀门与弯头,包括其形状与形式。 水管道是钢是铸铁等其他材料,其内壁光滑程度不一样。 所以无法计算。 如果是工程上大概数,则工程中水平均流速大约在0.5 -- 1 米/秒左右,则每小时的流量为:0.2 ×0.2 ×0.785 ×1(米 /秒,设定值)×3600 =113 (立方 /小时) 管道每米的压力降可按下式计算:

对照表之水泵管径流速流量

流量与管径、压力、流速的一般关系 一般工程上计算时,水管路,压力常见为,水在水管中流速在1--3米/秒,常取米/秒。 流量=管截面积X流速=管内径的平方X流速(立方米/小时)。 其中,管内径单位:mm ,流速单位:米/秒,饱和蒸汽的公式与水相同,只是流速一般取20--40米/秒。 水头损失计算Chezy 公式 Q ——断面水流量(m3/s) C ——Chezy糙率系数(m1/2/s) A ——断面面积(m2) R ——水力半径(m) S ——水力坡度(m/m) Darcy-Weisbach公式 h f——沿程水头损失(mm3/s)

f ——Darcy-Weisbach水头损失系数(无量纲) l ——管道长度(m) d ——管道内径(mm) v ——管道流速(m/s) g ——重力加速度(m/s2) 水力计算是输配水管道设计的核心,其实质就是在保证用户水量、水压安全的条件下,通过水力计算优化设计方案,选择合适的管材和确经济管径。输配水管道水力计算包含沿程水头损失和局部水头损失,而局部水头损失一般仅为沿程水头损失的5~10%,因此本文主要研究、探讨管道沿程水头损失的计算方法。管道常用沿程水头损失计算公式及适用条件 管道沿程水头损失是水流摩阻做功消耗的能量,不同的水流流态,遵循不同的规律,计算方法也不一样。输配水管道水流流态都处在紊流区,紊流区水流的阻力是水的粘滞力及水流速度与压强脉动的结果。紊流又根据阻力特征划分为水力光滑区、过渡区、粗糙区。管道沿程水头损失计算公式都有适用范围和条件,一般都以水流阻力特征区划分。 水流阻力特征区的判别方法,工程设计宜采用数值做为判别式,目前国内管道经常采用的沿程水头损失水力计算公式及相应的摩阻力系数,按照水流阻力特征区划分如表1。 沿程水头损失水力计算公式和摩阻系数表1

水流量与压强差的准确计算公式

水流量与压强差的准确 计算公式 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

水流量与压强差的准确计算公式 最佳答案 对于有压管流,水流量与压强差的准确计算公式和计算步骤如下: 1、计算管道的比阻S,如果是旧铸铁管或旧钢管,可用舍维列夫公式计算管道比阻s=d^ 或用s=d^计算(n为管内壁糙率,d为管内径,m),或查有关表格; 2、确定管道两端的作用水头差ΔH=ΔP/(ρg),),H 以m为单位;ΔP为管道两端的压强差(不是某一断面的压强),ΔP以Pa为单位,ρ——水的密度, ρ=1000kg/m^3;g=kg 3、计算流量Q: Q = (ΔH/sL)^(1/2) 4、流速V=4Q/^2) 式中: Q——流量,以m^3/s为单位; H——管道起端与末端的水头差,以m 为单位;L——管道起端至末端的长度,以 m为单位。^表示乘方运算,d^2 表示管径的平方;d^表示管径的方。是圆周率取至小数点后第4位。 或者先求管道断面平均流速,再求流量: 管道流速:V=C√(RJ)= C√(RΔP/L) 确定 流量: Q=^2/4)V 式中:V——管道断面平均流速;C——谢才系数,C=R^(1/6)/n,n管道糙率;R——水力半径;对于圆管R=d/4,d为管内径;J——水力坡降,即单位长度的水头损失,当管道水平布置时,也就是单位长度的压力损失,J=ΔP/L;ΔP——长为L 的管道上的压力损失;L——管道长度。 总公式:Q=√(ΔP/9800)x (d^)x3600 m^3/h 多晶炉:d=40,压差=4x10^5,L=200m 流量^3/h 单晶炉: d=94,压差=^5,L=200m 流量^3/h 如果流量为15 m^3/h 侧要求L=100,d= mm 侧要求L=200,d=60.7 mm 如果流量为 m^3/h 侧要求L=200,d=68 mm 2

水管水流量及计算

水流量计算表 DN15、DN25、DN50管道的流量各为多少? DN15、DN25、DN50管径的截面积分别为: DN15:152*3.14/4=176.625平方毫米,合0.0177平方分米。 DN25:252*3.14/4=490.625平方毫米,合0.0491平方分米。 DN50:502*3.14/4=1962.5平方毫米,合0.1963平方分米。 设管道流速为V=4米/秒,即V=40分米/秒,且1升=1立方分米,则管道的流量分别为(截面积乘以流速): DN15管道:流量Q=0.0177*40=0.708升/秒,合2.55立方米/小时。 DN25管道:流量Q=0.0491*40=1.964升/秒,合7.07立方米/小时。 DN50管道:流量Q=0.1963*40=7.852升/秒,合28.27立方米/小时。 注:必须给定流速才能计算流量,上述是按照4米/秒计算的。 管径与流速、流量的计算方法一般工程上计算时,水管路,压力常见为 0.1--0.6MPa,水在水管中流速在1~3米/秒,常取1.5米/秒。流量=管截面积×流速=0.002827×管径^2×流速 (立方米/小时) 水压在0.2mpa ,流量是15立方每小时,要用的管径是多 少 0.2Mpa的水压全部转换为动能,速度为20m/s,体积流量为15 m^3/h ,可换算为0.0042 m^3/s,则管道面积为: 0.0042 / 20 = 0.00021 m^2 =210 mm^2,管路直径为16.3mm,考虑到压力损失,选择20mm的管路就差不多了流量=流速流通面积。而根据管道水流量计算公式Q=(H/sL)1/2 流量与管道长度存在关系,请问怎么理解?流量=流速过流面积根据管道水流量计算公式Q=VXS V---液体流动的流速 S---过流断面的面积 L---是流

水表流量计算方法

水表流量计算方法水表的流速与水表两端的压力差有关,不能仅仅凭供水压力决定。相关的计算公式比较复杂,与压差、水 温( 水的粘稠度) ,管道内壁摩擦系数等因素相关,具体计算公式请参阅流体力学相关知识。 尽管GB/T778.1-2007 已经于2009年5月1日正式执行,但目前市面销售的表还是按照GB/T778.1-1996 的标准执行,对流量的相关规定如下: 4分(15mm)表有N0.6,N1,N1.5 三种流量,常见的是N1.5 常用流量为1.5 方/小时,最大流量为3方/小时 6分(20mm)表水表代号为N2.5常用流量为2.5方/小时,最大流量为5方/小时 1寸(25mm)表N3.5常用流量3.5,最大流量7 1.5寸(40mm) N10常用流量10最大流量20 2寸(50mm) N15 常用15最大30 对于短管道:(局部阻力和流速水头不能忽略不计) 流量Q=[( n /4)d A2 V(1+ 入L/d+ Z )] V(2gH)

式中:Q 流量,(m A3/s); n ------------------------ 圆周率;d 管内径(m), L 管道长度(m); g 重力加 速度(m/sA2); H 管道两端水头差(m),;入 ------------ 管道的沿程阻力系数(无单位);Z ---------------- 管道的局部阻力系数(无单位,有多个的要累加)。 使中部的截面积变为原来的一半,其他条件都不变,这就相当于增加了一个局部阻力系数Z ',流量变为:Q =[(n /4)dA2 V(1+入L/d+ Z +Z ' )]V(2gH)。流量比原来小了。流量减小的程度要看增加的Z '与原来沿程阻力和局部阻力的相对大小。当管很长(L很大),管径很小,原来管道局部阻力很大时,流量变化 就小。相反当管很短(L很小),管径很大,原来管道局部阻力很小时,流量变化就大。定量变化必须通过定量计算确定。

新版-管道水流量计算公式

管道工程 水流量计算公式 A.已知管的内径12mm,外径14mm,公差直径13mm,求盘管的水流量。压力为城市供水的压力。 1. 以公制(mm)为基准,称 DN (metric unit) 2. 以英制(inch)为基准,称NB(inch unit) 3. DN (nominal diameter) NB (nominal bore) OD (outside diameter) 4. 【例】 镀锌钢管DN50,sch 20

镀锌钢管NB2”,sch 20 5. 外径与DN,NB的关系如下: ------DN(mm)--------NB(inch)-------OD(mm) 15-------------- 1/2--------------21.3 20--------------3/4 --------------26.7 25-------------- 1 ----------------33.4 32-------------- 1 1/4 -----------42.2 40-------------- 1 1/2 -----------48.3 50-------------- 2 -----------60.3 65-------------- 2 1/2 -----------73.0 80-------------- 3 -----------88.9 100-------------- 4 ------------114.3 125-------------- 5 ------------139.8 B.常用给水管材如下: (1)给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)DN100的管子其公称外径de=110,壁厚为 e=4.2mm(S12.5,SDR26,PN1.0),则其内径为110-4.2×2=101.6mm; (2)给水用聚乙烯(PE)管材,DN100的管子其公称外径de=110,壁厚为e=8.1mm(PE80级,SDR13.6,PN1.0),则其内径为110-8.1×2=93.8mm; (3)冷水用聚丙烯(PP-R)管,DN100的管子其公称外径de=110,壁厚为e=12.3mm(S4,PN1.0),则其内径为110-12.3×2=85.4mm; (4)镀锌钢管,DN100的镀锌钢管其外径D=114.3,壁厚为S=4.0mm(普通钢管),则其内径为114.3-4.0×2=106.3mm; (5)流体输送用无缝钢管,DN100的无缝钢管其外径D=108,壁厚为S=4.0mm,则其内径为108-4.0×2=100mm。 2.管道最大流量,是指管内输送水时流速的最大取值,给水工程上。给水管道的最大流速不得超过2m/s,消防给水管道的流速最大不得超过2.5m/s。 3.计算最大流量。 流量公式:Q=AV=(π/4)×d×d×V=在此处键入公式。 (1)PVC-U管:Q=(π/4)×0.1016×0.1016×2.0×3600=58.37m3

管子流量计算公式

流量的概念应该是:单位时间内流过单位面积的体积 这个问题条件不够,需要知道管道长度(用于计算沿程水头损失),还要知道管件布置和阀门布置(计算局部水头损失),这两个条件如果都知道了,就很容易解决了 体积流量=管截面积*流速Vs=π*r^2*u啊!注:u是流速,r是半径,π是pai即3.14 流量Q用体积法测出,即在Δt时间内流入计量水箱中流体的体积ΔV。 管子流量计算公式 1.测量管径大小,计算截面面积. 2.测量管中的流速(米/每秒).少不了的条件. 3.流量=流速*管截面面积. 请问流水的流量流速与管径和压力的计算公式是什么 比如说,直径是10厘米(内径)的管子,在1个压力下,每小时流出的水是多少? 问题补充:再具体讲。我们单位建了一个引水系统,水源地的蓄水池蓄水量为50立方米,管道内径为10厘米,管道全长3300米,高差24米,请问每小时能流出多少吨水? 你问的问题非常复杂,不是一个公式就可以解决的。请教一下公式 一般取水的流速1--3米/秒,按1.5米/秒算时: DN=SQRT(4000q/u/3.14) 流量q,流速u,管径DN。开平方SQRT。 想知道流量的计算公式 Q=4.44F*((p2-p1)/ρ)0.5 流量Q,流通面积F,前后压力差p2-p1,密度ρ,0.5是表示0.5次方。以上全部为国际单位制。适用介质为液体,如气体需乘以一系数。 由Q=F*v可算出与管径关系。 以上为稳定流动公式。 工作压力1MPa,进水口内径33mm,小时流量应是多少(m3)?计算公式如何写? 悬赏分:0 - 解决时间:2006-8-11 06:30 每增加一个压力,流量增加多少?正比吗? 我写的这个式子是根据伯努利方程来的。具体的伯努利方程我就不写了你自己查一下。下面是简化公式: V=根号(2/p*P):p:为密度,P:为工作压力。

水流量计算公式11

水压在0.2mpa ,流量是15立方每小时,要用的管径是多少 0.2Mpa的水压全部转换为动能,速度为20m/s,体积流量为15 m^3/h ,可换算为0.0042 m^3/s,则管路面积为0.0042 / 20 = 0.00021 m^2 =210 mm^2,管路直径为16.3mm,考虑到压力损失,选择20mm的管路就差不多了 流量=流速*流通面积。而根据管道水流量计算公式Q=(H/sL)1/2 流量与管道长度存在关系,请问怎么理解? 流量=流速*过流面积 根据管道水流量计算公式Q=VXS V---液体流动的流速 S---过流断面的面积 L---是流量的单位为每秒升 流量与管道长度不存在关系。它指的是单位时间内通过某一断面液体的数量,与长度没有关系 DN15、DN25、DN50管道的流量各为多少? DN15、DN25、DN50管径的截面积分别为: DN15:152*3.14/4=176.625平方毫米,合0.0177平方分米。管道流量计算公式是这样的

管道流量计算公式是这样的

65-------------- 2 1/2 80-------------- 3 ---- 4 ---- 5 --> 管道流量计算公式已知管的内径12mm,外径14mm,公差直径13mm,求盘管的水流量。压力压力。 管道流量计算公式1:1/4∏×管径的平方(毫米单位换算成米单位)×经济流速(DN300以下管选1.2m/s、DN300 ) 管道流量计算公式2:一般取水的流速1--3米/秒,按1.5米/秒算时: DN=SQRT(4000q/u/ 流量q,流速u,管径DN。开平方SQRT。 其实两个公式是一样的,只是表述不同而已。另外,水流量跟水压也有很大的关系,但是现在我们至少可以计算出大了。 备注:为Nomial Diameter 公称直径(nominal diameter),又称平均外径(mean outside diameter)。 这是缘自金属管的管璧很薄,管外径与管内径相差无几,所以取管的外径与管的内径之平均值当作管径称呼。 因为单位有公制(mm)及英制(inch)的区分,所以有下列的称呼方法。 1. 以公制(mm)为基准,称 DN (metric unit) 2. 以英制(inch)为基准,称NB(inch unit) 3. DN (nominal diameter) NB (nominal bore) OD (outside diameter) 4. 【例】 镀锌钢管DN50,sch 20 镀锌钢管NB2”,sch 20 5. 管道流量计算公式外径与DN,NB的关系如下: ------DN(mm)--------NB(inch)-------OD(mm) --- 1/ 20--------------3/4 25-------------- 1 32-------------- 1 1/4 40-------------- 1 1/2 50-------------- 2 65-------------- 2 1/2 80-------------- 3 ---- 4

流量与管径计算书

流量与管径、压力、流速的一般关系 流量与管径、压力、流速的一般关系 一般工程上计算时,水管路,压力常见为0.1--0.6MPa,水在水管中流速在1--3米/秒,常取1.5米/秒。 流量=管截面积X流速=0.002827X管径的平方X流速(立方米/小时)。 其中,管径单位:mm ,流速单位:米/秒,饱和蒸汽的公式与水相同,只是流速一般取20--40米/秒。 水头损失计算Chezy 公式 Chezy 这里: Q ——断面水流量(m3/s) C ——Chezy糙率系数(m1/2/s) A ——断面面积(m2) R ——水力半径(m) S ——水力坡度(m/m) 根据需要也可以变换为其它表示方法: Darcy-Weisbach公式 由于 这里: h f——沿程水头损失(mm3/s) f ——Darcy-Weisbach水头损失系数(无量纲) l ——管道长度(m) d ——管道径(mm) v ——管道流速(m/s) g ——重力加速度(m/s2) 水力计算是输配水管道设计的核心,其实质就是在保证用户水量、水压安全的条件下,通过水力计算优化设计方案,选择合适的管材和确经济管径。输配水管道水力计算包含沿程水头损失和局部水头损失,而局部水头损失一般仅为沿程水头损失的5~10%,因此本文主要研究、探讨管道沿程水头损失的计算方法。 管网建模之基本公式篇 一、管渠沿程水头损失

才公式 圆管满流,沿程水头损失也可以用达西公式表示: h f——沿程水头损失(mm3/s) λ——Darcy-Weisbach水头损失系数(无量纲) l ——管道长度(m) d ——管道径(mm) v ——管道流速(m/s) g ——重力加速度(m/s2) C、λ与水流流态有关,一般采用经验公式或半经验公式计算。常用: 1.舍维列夫公式(适用:旧铸铁管和旧钢管满管紊流,水温100C0(给水管道计算)

自来水管道流量一览表精编版

自来水管道流量一览表公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

自来水管道流量一览表 市政给水管管径 市政给水管管径,一般用PE,口径从20mm -620mm 。 一般是按水泵出口口径选配水管的管径;水泵连接的出水管不是管径越大越好,选的管径能满足流量的要求而且阻力损失又合理时为好。 是按计算的,15mm=4分管,20mm=6分,25mm=1寸;/ 则是按计算的,16mm也就相当于3分管,20mm差不多相当于4分的。径 一般工程上计算时,水管路,压力常见为,水在水管中流速在1--3米/秒,常取米/秒。 流量=管截面积X流速=管径^2X流速(立方米/小时)^2:平方。管径单位:mm 管径=sqrt流量/流速);sqrt:开平方;的公式与水相同,只是流速一般取20--40米/秒。 水流量计算表 DN15、DN25、DN50管道的流量各为多少?DN15、DN25、DN50管径的截面积分别为: DN15: 152*4=平方毫米,合平方分米。 DN25: 252*4=平方毫米,合平方分米。 DN50: 502*4=平方毫米,合平方分米。 设管道流速为V=4米/秒,即V=40分米/秒,且1升=1立方分米,则管道的流量分别为(截面积乘以流速): DN15管道:流量Q=*40=升/秒,合立方米/小时。

DN25管道:流量Q=*40=升/秒,合立方米/小时。 DN50管道:流量Q=*40=升/秒,合立方米/小时。 注:必须给定流速才能计算流量,上述是按照4米/秒计算的。 管径与流速、流量的计算方法一般工程上计算时,水管路,压力常见为,水在水管中流速在1~3米/秒,常取米/秒。流量=管截面积×流速=×管径^2×流速 (立方米/小时) 水压在,流量是15立方每小时,要用的管径是多少的水压全部转换为动能,速度为20m/s,体积流量为15m^3/h,可换算为m^3/s,则管道面积为: /20=m^2=210mm^2,管路直径为,考虑到压力损失,选择20mm的管路就差不多了流量=流速流通面积。而根据管道水流量计算公式Q=(H/sL)1/2流量与管道长度存在关系,请问怎么理解?流量=流速过流面积根据管道水流量计算公式 Q=VXSV---液体流动的流速S---过流断面的面积L---是流量的单位为每秒升流量与管道长度不存在关系。它指的是单位时间内通过某一断面液体的数量,与长度没有关系。

压力与流量计算公式

For personal use only in study and research; not for commercial use For personal use only in study and research; not for commercial use 压力与流量计算公式: 调节阀的流量系数Kv,是调节阀的重要参数,它反映调节阀通过流体的能力,也就是调节阀的容量。根据调节阀流量系数Kv的计算,就可以确定选择调节阀的口径。为了正确选择调节阀的口径,必须正确计算出调节阀的额定流量系数Kv值。调节阀额定流量系数Kv的定义是:在规定条件下,即阀的两端压差为10Pa,流体的密度为lg/cm,额定行程时流经调节阀以m/h或t/h的流量数。 1.一般液体的Kv值计算 a.非阻塞流 判别式:△P<FL(P1-FFPV) 计算公式:Kv=10QL 式中:FL-压力恢复系数,见附表 FF-流体临界压力比系数,FF=0.96-0.28 PV-阀入口温度下,介质的饱和蒸汽压(绝对压力),kPa PC-流体热力学临界压力(绝对压力),kPa QL-液体流量m/h ρ-液体密度g/cm P1-阀前压力(绝对压力)kPa P2-阀后压力(绝对压力)kPa b.阻塞流 判别式:△P≥FL(P1-FFPV) 计算公式:Kv=10QL 式中:各字符含义及单位同前 2.气体的Kv值计算 a.一般气体 当P2>0.5P1时 当P2≤0.5P1时 式中:Qg-标准状态下气体流量Nm/h Pm-(P1+P2)/2(P1、P2为绝对压力)kPa △P=P1-P2 G -气体比重(空气G=1) t -气体温度℃ b.高压气体(PN>10MPa) 当P2>0.5P1时

水流量计算公式

水力学教学辅导 第五章 有压管道恒定流 【教学基本要求】 1、了解有压管流的基本特点,掌握管流分为长管流动和短管流动的条件。 2、掌握简单管道的水力计算和测压管水头线、总水头线的绘制,并能确定管道内的压强分布。 3、了解复杂管道的特点和计算方法。 【内容提要和学习指导】 前面几章我们讨论了液体运动的基本理论,从这一章开始将进入工程水力学部分,就是运用水力学的基本方程(恒定总流的连续性方程、能量方程和动量方程)和水头损失的计算公式,来解决实际工程中的水力学问题。本章理论部分内容不多,主要掌握方程的简化和解题的方法,重点掌握简单管道的水力计算。 有压管流水力计算的主要任务是:确定管路中通过的流量Q ;设计管道通过的流量Q 所需的作用水头H 和管径d ;通过绘制沿管线的测压管水头线,确定压强p 沿管线的分布。 5.1 有压管道流动的基本概念 (1) 简单管道和复杂管道 根据管道的组成情况我们把它分为简单管道和复杂管道。直径单一没有分支而且糙率不变的管道称为简单管道;复杂管道是指由两根以上管道组成管道系统。复杂管道又可以分为串联管道、并联管道、分叉管道、沿程泄流管和管网。 j h g v ∑+22 02gH A c Q μ=μ= l 1

相关文档