文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 德力西交流接触器CDCH8

德力西交流接触器CDCH8

德力西交流接触器CDCH8
德力西交流接触器CDCH8

( )
71
Dlx Eeti eii lcrc

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
(
)
Dlx Eeti eii lcrc
72

73
Dlx Eeti eii lcrc

交流接触器的拆装与检修

交流接触器的拆装与检修作者姓名:鹿有强 单位:迁西县职业技术教育中心 联系电话: 邮箱: 项目交流接触器的 拆装与检修 授课班级 15电工 1、2班 授课人鹿有强 课型理实一体授课地点一体化实训室课时 2 教材 主教材:《电力拖动控制线路与技能训练》 参考教材:《维修电工基本技能训练》、《维修电工(中级)》 教学目标知识目标:通过本项目的学习,使学生掌握交流接触器的内部结构、拆装与检修的要求和注意事项。 技能目标:通过本项目的学习,使学生熟练掌握交流接触器拆装与检修方法,并进一步培养学生的动手能力和良好的操作习惯。情感目标:通过本项目的学习,激发学生学习的兴趣,培养学生的团队合作精神,并树立起质量观念、节约意思和安全意识。 教学内容1、交流接触器的拆装过程 2、交流接触器的检测 3、交流接触器触点的修复 教学重点交流接触器各部件的位置关系、拆装方法及注意事项 (结合多媒体课件和实物操作演示重点讲解,启发学生主动思考,提供学生参与机会,同时要求学生反复练习)

教学难点交流接触器的检测和触点修复要求 (结合多媒体课件和实物操作演示重点讲解,启发学生主动思考,同时要求学生重点记忆) 教学方法设计采用引导、示范讲解、实训练习、分组讨论等教学方法,边讲边练,讲练结合。(两课时连上,第一课时以讲解演示示范为主,练习操作为辅,第二课时以学生训练为主,结合教师巡回指导) 教学内容师生互动 教学过程一、新课导入 生产车间2.5米立车拖动右臂的电动机不运行, 经检测发现交流接触器主触头烧毁,需进行更换维 修,我们总不能因为交流接触器出现故障就都去更 换新的吧,那样造价就太高了,所以就要求我们对 交流接触器器件本身进行维修,而要去修理交流接 触器,我们必须掌握交流接触器的拆装与检修方法, 下面我们就以德力西生产的型号为CDC10-10型交流 接触器为例学习它的拆装与检修方法。 引导学生列举一些平 时接触过或听说过的 交流接触器损坏引起 的电气控制线路故障, 接触器的损坏点及处 理方法。 直接更换新的——增 加生产成本。 二、学习本课前的准备工作 1.工具准备(每人) 十字螺丝刀一把,尖嘴钳一把,万用表一个, 笔一支,笔记本一本,厚约0.1mm的小纸条10条。 2.器件 型号为CDC10-10型交流接触器每人一个。 3.将学生分为4个人一个小组。 4.观看视频——如何正确拆装交流接触器。 带领学生检查工具器 件的准备情况,并和学 生一起观看视频—— 如何正确拆装交流接 触器,并要求学生简要 记录,同时强调在下面 的学习训练中注意个 人安全和器件安全。 三、拆卸交流接触器 根据视频所示的拆卸顺序拆卸交流接触器,并 要求学生仔细观察各个零部件的实际位置、相似部 边讲解边示范,教师在 讲解动触头拆卸方法 的同时完成实物交流

德力西新程序 CDJ1系列数字式电机软起动器说明书..

CDJ1系列数字式电机软起动器 用户手册 2013年6月(第三版)

安全注意事项: 使用前请仔细阅读CDJ1安装说明书。如果不认真阅读有关说明,违反有关安全规定,有可能影响软起动器的正常使用。 安装前的准备 安装CDJ1请准备以下工具:螺丝刀、剥线钳、板钳等。 1、安装之前,请务必阅读“安全注意事项”。 2、只有专业技术人员允许安装CDJ1。 3、必须保证电动机与CDJ1匹配合适,安装时,请务必按用户手册章程 操作。 4、不允许将输入端(L1、L2、L3)接到输出端(U、V、W)。 5、不允许软起动器输出端U、V、W线接电容器,否则会损坏起动器。 6、CDJ1安装后将输入和输出端的铜线鼻用绝缘胶带包好。 7、远程控制时必须锁定键盘控制。 8、软起动器外壳请牢固接地。 9、维修设备时,必须断开进线电源。 使用及环境条件 【进线电源】交流380V 50H z±10% 【适用电机】鼠笼式三相异步电动机 【起动频度】每小时不超过12次 【使用湿度】90%无霜结 【使用温度】-30℃~+55℃ 【使用场所】室内无腐蚀性气体无导电尘埃且通风良好 【振动标准】海拔在3000米以下,振动力装置0.5G以下 【使用类别】AC-53b 提醒用户 如长途运输软起动器,在使用前,请用户仔细检查主电路、控制电路接线螺丝有无松动须紧固。 CDJ1-S型75kW以下壁挂式,需用户自配断路器。

目录 一、概述 ..................................................................................................... - 1 - 二、购入检查 ............................................................................................. - 2 - 三、安装 ..................................................................................................... - 3 - 四、基本接线图 ......................................................................................... - 4 - 五、软起动器的工作原理 ......................................................................... - 8 - 六、键盘及显示说明 ................................................................................. - 8 - 七、结构尺寸 ........................................................................................... - 21 - 八、故障排除 ........................................................................................... - 24 - 九、二次接线图 ....................................................................................... - 25 - 十、附表 ................................................................................................... - 26 - 附录一:MODBUS通信协议 ................................................................. - 27 -

德力西交流接触器.

注:1. CJX1-32控制电源电压交流无12V、48V、380V、660V 2. CJX1-75控制电源电压交流无12V 3. CJX1-32B控制电源电压直流无12V、48V 4. CJX1-38、CJX1-45、CJX1-63、CJX1-75控制电源电压无直流 CJX1 系列交流接触器 技术参数 次/时 V V V V

A V V VA W AC-3交流 直流 吸合 释放 AC- 5DC- 3AC- 5DC- 3 线圈 控制电源电压 (Us允许控制回路电压辅助触头约定发热电流 (Ith额定工作电压 (Ue额定控制容量产品认证 00 、 4、 36、 48、 0、 7、 0、 380、 660 、 4、 36、 48、 0、 085%~ 0%Us 0%~75%Us(交流 0%~75%Us(直流 0 0、 40、 380 5、 5036033 CCC 、 ROHS 、 CE 3003003004 Delixi Electric CJX1 系列交流接触器

次/时 V V V A V V VA W 操作频率

线圈 控制电源电压 (Us 允许控制回路电压 辅助触头 约定发热电流 (Ith 额定工作电压 (Ue 额定控制容量 产品认证 AC-3 铜导线截面积 交流 吸合 释放 AC- 5 DC- 3 AC- 5 DC- 3 300 36、 0、 7、 0、 380

85%~ 0%Us 0%~75%Us(交流 0、 40、 380 5、 50 360 33 CCC 、 ROHS 、 CE 注:CJX1-85控制电源电压另有交流24V、48V、660V 4 Delixi Electric CJX1 系列交流接触器 外形及安装尺寸 CJX -9~ 外形及安装尺寸 单位:mm

德力西DZ 标准断路器选型手册

技术参数 额定电流:1,2,3,4,5,6,8,10,13 ,16,20,25,32,40,50,63 A 额定工作电压:230/400V AC 分断能力 符合标准:IEC60898-1 / GB10963.1 符合认证:CCC,RoHS 认证 脱扣特性 B型曲线 保护短路电流较小的负载(如电源、长电缆等)脱扣特性:瞬时脱扣范围 (3~5) In C型曲线 保护常规负载和配电线缆 脱扣特性:瞬时脱扣范围 (5~10) In D型曲线 保护起动电流大的冲击性负荷 (如变压器等) 脱扣特性:瞬时脱扣范围 (10~14) In

3 6 10 16 20 25 32 40 50 63 1 3 6 10 16 20 25 32 40 50 63 1 3 6 10 16 20 25 32 40 50 63 1 3 6 10 16 20 25 32 40 50 63 DZ47N1B3 DZ47N1B6 DZ47N1B10 DZ47N1B16 DZ47N1B20 DZ47N1B25 DZ47N1B32 DZ47N1B40 DZ47L1B50 DZ47L1B63 DZ47N2B1 DZ47N2B3 DZ47N2B6 DZ47N2B10 DZ47N2B16 DZ47N2B20 DZ47N2B25 DZ47N2B32 DZ47N2B40 DZ47L2B50 DZ47L2B63 DZ47N3B1 DZ47N3B3 DZ47N3B6 DZ47N3B10 DZ47N3B16 DZ47N3B20 DZ47N3B25 DZ47N3B32 DZ47N3B40 DZ47L3B50 DZ47L3B63 DZ47N4B1 DZ47N4B3 DZ47N4B6 DZ47N4B10 DZ47N4B16 DZ47N4B20 DZ47N4B25 DZ47N4B32 DZ47N4B40 DZ47L4B50 DZ47L4B63 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 2P 3P 4P DZ47N1C3 DZ47N1C6 DZ47N1C10 DZ47N1C16 DZ47N1C20 DZ47N1C25 DZ47N1C32 DZ47N1C40 DZ47L1C50 DZ47L1C63 DZ47N2C1 DZ47N2C3 DZ47N2C6 DZ47N2C10 DZ47N2C16 DZ47N2C20 DZ47N2C25 DZ47N2C32 DZ47N2C40 DZ47L2C50 DZ47L2C63 DZ47N3C1 DZ47N3C3 DZ47N3C6 DZ47N3C10 DZ47N3C16 DZ47N3C20 DZ47N3C25 DZ47N3C32 DZ47N3C40 DZ47L3C50 DZ47L3C63 DZ47N4C1 DZ47N4C3 DZ47N4C6 DZ47N4C10 DZ47N4C16 DZ47N4C20 DZ47N4C25 DZ47N4C32 DZ47N4C40 DZ47L4C50 DZ47L4C63 DZ47L1D3 DZ47L1D6 DZ47L1D10 DZ47L1D16 DZ47L1D20 DZ47L1D25 DZ47L1D32 DZ47L1D40 DZ47L1D50 DZ47L1D63 DZ47L2D1 DZ47L2D3 DZ47L2D6 DZ47L2D10 DZ47L2D16 DZ47L2D20 DZ47L2D25 DZ47L2D32 DZ47L2D40 DZ47L2D50 DZ47L2D63 DZ47L3D1 DZ47L3D3 DZ47L3D6 DZ47L3D10 DZ47L3D16 DZ47L3D20 DZ47L3D25 DZ47L3D32 DZ47L3D40 DZ47L3D50 DZ47L3D63 DZ47L4D1 DZ47L4D3 DZ47L4D6 DZ47L4D10 DZ47L4D16 DZ47L4D20 DZ47L4D25 DZ47L4D32 DZ47L4D40 DZ47L4D50 DZ47L4D63订货信息 注:1.电流规格为2、4、5、8、13 A产品,接受定制,订货号参考编码规则 2.若订购符合RoHS认证产品,请在订货号后加“R”

(完整版)电气元件型号说明

一低压部分 A 断路器 1 DZ-47-63/[]C10 DZ:塑料外壳式断路器 47:设计序号 63:壳架等级额定电流(A),有63型,100型, []:级数.有1P,2P,3P,4P C:脱扣器型式,有B,C,D 10:额定电流(A)有 1.3.6.10.16.20.25.3 2.40.50.63等 2 CDB1-63/[]C10 CD;为企业代号 B:小型断路器 1:设计序号其余的同上 3 CDM1-100M/3300 100A CD:企业代号 M:塑壳断路器1:设计序号100:壳架等级额定电流(A)有63.100.225.400.630等 M:分断型号,L表示标准型,M表示较高分断型,H表示高分断型 3 极数,有2,3, 4 300脱扣器方式 100A:额定电流(A) 具体参数见正规书籍. 4 DZ20Y-225/3300 160A DZ:塑料外壳式断路器 20设计序号 Y额定极限短路分断能力有C经济型.Y一般型.J交高型.G最高型 225:壳架等级额定电流(A),与上同. 5 DZ47LE-63/[][]C10 DZ:塑料外壳式断路器 47:设计序号 LE:电子式漏电断路器63:壳架等级额定电流(A) []:级数.有1P,2P,3P,4P []:带有不可分断的中性线时用N表示.其余参数详见正规书籍,具体型号DZ47LE-63/3P+N C10 注:在常规的断路器中LE或L一般都表示漏电断路器,常规型号有DZ47LE.DZ20L.DZL25.CDB2L.CDM10LE等

6 DW15-2500/3P 2000A DW:万能式断路器15:设计序号有15.16.17(ME).45等2500: 壳架等级额定电流(A)有630.1600.2500等3P:级数有3P.4P 2000A:额定电流(A) 具体参数见正规书籍. 注:飞弧距离标准 DW15壳架等级额定电流630A包括630A 以下为280mm. 壳架等级额定电流2500A包括2500A 以下为350mm. 壳架等级额定电流4000A 为400mm. DW16壳架等级额定电流630A包括630A 以下为250mm. 壳架等级额定电流4000A包括4000A 以下为350mm. DW17(ME)壳架等级额定电流2000A包括2000A 以下为250mm. 壳架等级额定电流4000A包括4000A 以下为350mm. DW45为零飞弧. B 交流接触器 1 CJ20-160/2 2 AC380V CJ:交流接触器 20:设计序号有20.40等160:工作电流值(A) 有10.16.25.40.63.100.160.等 22:辅助点为2开2闭有11.21等 AC280V:线圈控制电压有AC220V AC660V等. 2 CJX1-63/22 AC220V CJ:交流接触器 X:小型 1设计序号有1-F.2.2-F.8 其余同上. 3 CJX1-Z/22 DC48V CJ:交流接触器 X:小型 Z:直流操作 22:辅助接点 DC48V:线圈控制电压 4 CJ16(19)-63/11 AC380V CJ16(19):切换电容器接触器 63:基本规格 11:辅助接点 AC380V 线圈控制电压.

CJX2系列交流接触器

B

4主要参数及技术性能 AC-15: 360VA DC-13: 33W Ith: 10A ~~AC-3AC-4AC-3AC-4 AC-4 电寿命频率配用熔断器型号型号额定工作电流(A) 约定自由空气发热电流(A)冷压端头辅助触头基本参数 380V 660V 表1 4.1 接触器的主要参数及技术性能指标(见表1)。 4.2 电寿命曲线。 线圈电压Us(V)50Hz 60Hz 50/60Hz 24B5B6B7 36C5C6C7 48E5E6E7 110F5F6F7 127G5G6G7 220M5M6M7 240U5U6U7 380Q5Q6Q7 415N5N6N7 440R5R6R7 480T5T6T7 500S5S6S7 600X5X6X7 660Y5Y6Y7 4.3 线圈额定控制电源电压Us及代号(见表2)。 表2 CJX2-0993.56.61.520300CJX2-121258.9220300CJX2-18187.7123.832300CJX2-25258.5184.440300CJX2-9595444921.395300CJX2-8080374917.395300CJX2-656528421480300CJX2-505024391280300CJX2-404018.534960300CJX2-323212217.550300 根2 mm 非预制端头软线有预制端头软线非预制端头硬线RT16-20 1 2 1 21/2.51/41/2.51/2.51/4 1/2.51/2.51/2.5RT16-321 21.5/41.5/41.5/61.5/4RT16-401 21.5/41.5/41.5/101.5/6RT16-501 22.5/6 2.5/62.5/102.5/6RT16-63126/256/254/104/10RT16-801 2 1 26/256/254/104/106/256/254/104/10RT16-1001 210/356/1610/356/16RT16-1251 210 /356/1610/356/1642D5D6D7 230P5P6P7 400V5V6V7

热力站系统设计方案

内蒙热力站控制系统 设计方案 山西科达自控技术有限公司

项目简介 本设计方案适应于集中供热、生活热水等换热系统,2007年内蒙赤峰热网改造工程共有10个热力站,每个热力站由进线柜、电容补偿柜、低压配电柜、补水变频柜和循环软起控制柜组成。循环泵共有一个11KW(一用一备),一个22KW(两用一备)、一个37 KW(四用)、一个45 KW(一用一备)、一个45KW(两用一备)和五个55KW (一用一备);补水泵都采用一用一备,由七个4KW、一个3KW和一个11KW电机组成。其中,补水泵变频控制柜采用本公司标准产品BBY 系列供水设备,循环泵均采用软起控制方式。 1.低压配电柜 1.1 柜体结构 ●柜体采用通用柜的形式,构架采用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,构架 零部件及专用配套零件由型钢定点生产厂配套。通用柜的零部件按模块原理设计,并有20孔模的安装孔,在柜体上下端均有不同数量的散热孔,当柜内电源元器件发热后,热量上升,通过散热孔排出,达到散热的目的。 ●采用黄金分割比的方法设计柜体和外形和各部分的分割尺寸,使柜体美观大 方,面目一新。 ●柜门用转轴式活动铰链与构架相连。柜内的安装件与构架间用滚花螺钉连 接,整柜构成完整的接地保护电路。 ●柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶的四角有 吊环用于起吊和装运。 ●柜体的防护等级为IP20

配电柜内包括断路器、交流接触器、热继电器、电流表、电压表、电流互感器、信号灯及设备正常运行时必须的各种元件,详细配置见低压柜配置清单。 1.2设计规范 低压配电柜符合下列标准 1、IEC439-1低压成套开关设备和控制设备 2、GB7251低压成套开关设备 2.电容补偿柜 与固定式低压柜配套 2.1 一般性能参数 1) 电容器是低损耗介质型 2) 电容器设备包括具有IP保护等级的外壳 3) 自寓式,金属化膜,真正无油式并联电容器 4) 工作温度:-25℃℃~55℃ 5) 所有单元提供放电电阻来使单元不超过300秒内峰值电压放电至50伏 6) 电容器能通过开关接入和切除。电容器应能将功率因数自动补偿到0.95 以上。 7) 低压补偿具有功率因数自动调节功能。 8) 在主电路接触器下端串联低损耗、高性能、小型化补偿电抗器,并且补偿基 波无功率的同时,兼有滤除谐波的功能,串联电抗器确保对5次谐波不产生放大,且将投切电容器时产生的过电流限制在规定标准以下。 9) 采用可编程功率因数控制器。 2.2 设计规范和标准

德力西CDW1系列万能式断路器

CDW1系列万能式断路器 适用范围 CDW1系列万能式断路器(以下简称断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V, 额定电流为 400A~6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路和接地等故障的危害。630A及以下断路器可做为电动机的过载、欠电压和短路保护之用。断路器核心部件采用智能型脱扣器,具有精确的选择性保护,可避免不必要的停电,提高供电可靠性、连续性和安全性。 产品符合GB 14048.2、GB 14048.4和IEC 60947-2、IEC 60947-4标准。 型号及其含义 正常工作条件及安装条件 1、周围空气温度上限值不超过+40℃, 下限值不低于-5℃,且24h的平均温度值不超过+35℃; 注1:下限值为-10℃或-25℃的工作条件,在订货时用户须向制造厂申明; 注2:上限值超过+40℃或下限值低于-25℃的工作条件,用户应与制造厂协商。 2、安装地点的海拔不超过2000m; 3、大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以允许有较高的相对湿度,例如在+20℃时达90%,对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取适当的措施; 4、污染等级: 3级; 5、安装类别: 断路器IV;辅助电路除欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈与断路器的相同外,其余为Ⅲ。 结构特征 本产品分固定式断路器和抽屉式断路器二种结构。其中固定式断路器主要由触头系统、智能脱扣器、手动操作机构、电动操作机构和安装板组成;抽屉式断路器主要由触头系统、智能脱扣器、手动操作机构、电动操作机构和抽屉座组成。断路器为立体布置形式,具有结构紧凑、体积小的特点。触头系统封闭在绝缘底板内,其每相触头也都用绝缘板隔开,形成一个个小室,而智能型脱扣器、手动操作机构、电动操作机构依次排在其前面而形成各自独立单元,如其中一个单元坏了,可将其整个拆下换上新的。其中: 1、触头系统:由于采用一档触头,省去了弧触头(如有弧触头)的转移过程,减少了触头的操作力,加快了短路电流分断的过程。 为了降低触头之间的电动斥力,提高触头系统的电动稳定性,触头系统采用多路并联。触头,软联接及母排之间均采用焊接,减少了接触电阻,降低了功耗。 2、灭弧室:灭弧室壁用绝缘材料压制而成,灭弧室中除装有灭弧栅外,还装有灭焰栅,使电弧向上吹入灭弧室。 3、基座:触头和灭弧系统均位于上下基座之间的空间之中。上下基座均由高强度、电气性能优良的绝缘材料压制而成。每相设计成各自独立的灭弧小室,而触头装在绝缘支架上,杜绝了相间短路的可能性,并且在分断短路电流时所产生的气体不可能向下喷,只能向上喷,这种设计能保证在下进线时分断可靠。 4、操作机构:操作机构分手动和电动传动机构两种。都装在绝缘基座上,位于断路器的正面。操作机构采用四连杆变五连杆的自由脱扣机构。为满足自动化控制的需要,机构设计成预储能型式。在断路器使用过程中,机构处于预储能位置。只要断路器一接到合闸命令,断路器就能立即闭合,预储能的释放可用释能电磁铁手动来完成,也可实现远程自动控制。 5、智能型脱扣器具有以下功能: (1)具有过载长延时反时限、短延时反时限、短延时定时限、瞬时动作等保护功能,可由用户自行设定,组成所需要的保护特性;(2)接地故障保护功能;(3)过载报警功能;(4)试验功能;(5)负载监控功能; (6)显示功能; (7)自诊断功能; (8)MCR 功能; (9)热模拟功能; (10)触头损耗指示; (11)故障记忆功能。 主要技术参数

常用电气配件型号

一、交流接触器 CJ10系列C接触器J 交流10设计序号。我国生产的交流接触器有CJ0 CJ10(用于机床控制设备)CJ1 CJ2 CJ3 (冶金轧钢起重设备) CJX1 系列CJX交流接触器X小型1设计序号9 额定电流/22常开辅助触头数,常闭辅助触头数。CJX1-9 35mm卡轨。45-140 75mm 卡轨。天正公司、德力西公司。9.12.16.22.32.45.63.75.85.110.140 CJX2 系列CJX2-9~F630/22交流接触器用于额定工作电压最高至660V,在AC-3使用类别下额定工作电压为380V时额定工作电流至630A。CJX交流接触器X小型2设计序号–F 表示改进型9 额定电流/22常开辅助触头数,常闭辅助触头数。天正公司、德力西公司。 6.9.12.18.25.32.40.50.65.80.95.115.150.170.185.205.225.245.265.300.40 0.500.620 CJT1系列是CJ10系列接触器的替代品,与CJ10安装尺寸相同。CJ 交流接触器T 新型铜基头1设计代号——后为基本规格代号,用380v AC-3的额定工作电流数值表示。电流等级有:10A 20A 40 60A 100A 150A 线圈的控制电压有36V 110V、127V、220V、380V.天正公司。

二、断路器 刀闸开关。HK系列。 低压断路器又叫自动空气开关或自动空气断路器,可简称断路器。 DZ47系列小型断路器有过载和短路保护。DZ47-63/3P C20 DZ塑料外壳式型断路器47设计序号63壳架等级额定电流。3P 三相 C20 C型瞬时脱口电流20A. 额定电流种类有: 1.2.3.4.5.6.8.10.13.16.20.25.32.40 生产公司有德力西公司。 导线横截面积与额定电流: 三、漏电断路器 DZ47LE系列LE 派生号电子式漏电断路器。DZ47LE-32(63)/3P C20壳架等级电流32A 63A两种。 DZ47LE-32类型的额定电流有:C6.10.16.20.25.32 DZ47LE-63类型的额定电流有:C40 50 63 其它断路器 TGM10-100/3 31 100A AC220V系列TG企业特征代号(天正)M 塑料外壳式断路器10设计序号-100:壳架等级电流。3:三相。31:脱扣器类别为复式脱扣器。

德力西断路器型号区别

CDB1小型断路器是一种具有过载与短路双重保护的限流型高分断小型断路器,其适用于交流50Hz,额定电压400V及以下,额定电流63A及以下的电路中,作为线路过载和短路保护之用,也可以在正常情况下作为线路的不频繁操作转换之用。 CDB1系列小型断路器主要由塑料外壳、操作机构、触头、灭弧系统、脱扣机构等组成,外壳采用高阻燃、高强度的特种塑料,抗冲击能力强、重量轻。产品符合:IEC 60898 -2002、GB 10963 -1999标准。 CDB2系列小型断路器(以下简称断路器)适用于交流50Hz / 60Hz,额定电压230V / 400V,额定电流至125A的电路中,作为线路过载和短路保护之用,也可适用于不频繁地接通与分断线路之用。产品符合GB 14048.2和IEC 60947-2标准。 CDB3系列小型断路器(以下简称断路器)是一种具有过载与短路双重保护的限流型高分断小型断路器,适用于交流50Hz/60Hz,额定工作电压230V及以下,额定电流至32A 的民用住宅配电系统中作线路的过载、短路保护之用。产品符合GB 10963和IEC 60898-1标准。 CDB7小型断路器是一种具有过载与短路双重保护的限流型高分断小型断路器,其适用于交流50Hz,额定电压400V及以下,额定电流63A及以下的电路中,作为线路过载和短路保护之用,也可以在正常情况下作为线路的不频繁操作转换之用。 CDB7系列小型断路器主要由塑料外壳、操作机构、触头、灭弧系统、脱扣机构等组成,外壳采用高阻燃、高强度的特种塑料,抗冲击能力强、重量轻。 DZ47系列小型断路器(以下简称断路器)是一种具有过载与短路双重保护的限流型高分断小型断路器,适用于交流50Hz/60Hz,额定工作电压230V / 400V,额定电流至63A及以下的电路中,作为线路过载和短路保护之用。产品符合GB 10963和IEC 60898-1标准

接触器

接触器目录[隐藏] 概念及原理 分类按控制线圈的电压分 按操作机构分 按驱动方式分 按动作方式分 结构说明 接触器与继电器的区别 技术发展 接触器的触头接触不牢靠的原因及处理方法概念及原理 分类按控制线圈的电压分 按操作机构分 按驱动方式分 按动作方式分 结构说明 接触器与继电器的区别 技术发展 接触器的触头接触不牢靠的原因及处理方法 [编辑本段]概念及原理 接触器(Contactor)是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。接触器由电磁系统(铁心,静铁心,电磁线圈)触头系统(常开触头和常闭触头)和灭弧装置组成。其原理是当接触器的电磁线圈通电后,会产生很强的磁场,使静铁心产生电磁吸力吸引衔铁,并带动触头动作:常闭触头断开;常开触头闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触头复原:常闭触头闭合;常开触头断开。在电工学上,因为可快速切断交流与直流主回路和可频繁地接通与大电流控制(某些型别可达800安培)电路的装置,所以经常运用于电动机做为控制对象﹐也可用作控制工厂设备﹑电热器﹑工作母机和各样电力机组等电力负载,接触器不仅能接通和切断电路,而且还具有低电压释放保护作用。接触器控制容量大,适用于频繁操作和远距离控制。是自动控制系统中的重要元件之一。在工业电气中,接触器的型号很多,电流在5A-1000A的不等,其用处相当广泛。 [编辑本段]分类 通用接触器可大致分以下两类。1交流接触器。主要有电磁机构。触头系统。灭弧装置等组成。。常用的是CJ10。CJ12。CJ12B等系列。。。2直流接触器,一般用于控制直流电器设备,线圈中通以直流电,直流接触器的动作原理和结构基本上与交流接触器是相同的。 按控制线圈的电压分 直流接触器交流接触器 按操作机构分 电磁式接触器永磁式接触器永磁交流接触器是利用磁极的同性相斥、异性相吸的原理,用永磁驱动机构取代传统的电磁铁驱动机构而形成的一种微功耗接触器。永磁接

德力西KG316T微电脑时控开关说明书

德力西KG316T 微电脑 时控开关说明书 一、 概述 1.1适用范围 适用于交流50/60HZ 电压380V 及以下的控制设备中,作样式定时元件。可按照预订时间接通或断开各种控制 电路的电源,适用于路灯、霓虹灯、广告牌灯、广播电 视设备以及各种家用电器。 1.2型号定义 额定电源电压:见3.5 时控 设计序号 开关 1.3正常工作条件及安装条件 1.3.1使用环境:海拔不超过2000米;周围环境温度+40摄氏度—— -5 摄氏度;额定控制电源电压变化范围为85%——110%额定电压;在无严重 震动和爆炸危险的介质中,且介质中无足以腐蚀金属和破坏金属和绝缘体与灰尘;在雨雪侵蚀不到的地方。 二.结构特性 本时控开关采用八位微处理器芯片。直接封装在PCB 板上,外围使用 贴片元件、表面安装LCD 液晶显示屏,大功率继电器输出;电池可更换。 三.技术特性 3.1额定绝缘电压Ui :380V ; 3.2额定耐冲击电压Uimp :AC1.5KV ; 3.3 使用类别下各个额定工作电压Ue/额定工作电流Ie : AC-15 Uc/Ie :AC240V/2A ;Uc/Ie :AC380V/1.9A ; 3.4额定发热电流Ith :10A ; 3.5额定控制电源电压Us :AC50/60HZ;220V/380V ; 3.6污染等级:3; 3.7 外壳防护等级:IP50; 3.8负载功率:(阻性负载:6KW ;感性负载:1.8KW ; 电机负载:1.2KW ;灯负载:0.9KW ); 3.9走时误差:小于2秒/天; 3.10开关次数:日/周循环10次开关;3.11开关时间:可按日或周循环; 3.12最长控制时间:168小时,最短时间1分钟; 3.13机械寿命最少1000,000次; 3.14 电寿命:100,000次; 3.15与短路保护器(SCPD )的协调配合:推荐使用SCPD 为PT16-00,10A 的熔断器,基本保护类型“1”型协调配合,即时控开关在短路条件下不应对人及设备引起危害,在未修理或更换零件前,不得继续使用。在选用不同型号规格的熔断器时,原有的协调配合可能失效。

德力西CDW1断路器

CDW1
50Hz
400/690V
400A~6300A
630A
+40 +35 +40 -5
-5
24h
2000m +40 20 50% 90%
Delixi Electric
1

CDW1
IEC 60947-1 IEC 60947-2 (A) In
GB/T 14048.1 GB 14048.2 CDW1-3200 /4000 100 65 80 50 176 110 65 50 4500 500 120 -100 -264 -85 -1500 500 CDW1-6300 4000/5000/6300
CDW1-2000 /1250/1600/2000 (kA ) Icu AC 400V 80 AC 690V 50 (kA ) Ics AC 400V 50 AC 690V 40 (kA ) Icm AC 400V 176 AC 690V 110 (kA ) Icw AC 400V 50 AC 690V 40 9000 1000
400/630/800/1000 2000/2500/3200
2
Delixi Electric

CDW1
Delixi Electric
3

CDW1
4
Delixi Electric

CDW1
Delixi Electric
5

CDW1
L
M
H
6
Delixi Electric

交流接触器的拆装与检修

交流接触器的拆装与检修 作者姓名:鹿有强 单位:迁西县职业技术教育中心 联系电话: 邮箱

教学过程一、新课导入 生产车间2.5米立车拖动右臂的电动机不运行, 经检测发现交流接触器主触头烧毁,需进行更换维 修,我们总不能因为交流接触器出现故障就都去更 换新的吧,那样造价就太高了,所以就要求我们对 交流接触器器件本身进行维修,而要去修理交流接 触器,我们必须掌握交流接触器的拆装与检修方法, 下面我们就以德力西生产的型号为CDC10-10型交流 接触器为例学习它的拆装与检修方法。 引导学生列举一些平 时接触过或听说过的 交流接触器损坏引起 的电气控制线路故障, 接触器的损坏点及处 理方法。 直接更换新的——增 加生产成本。 二、学习本课前的准备工作 1.工具准备(每人) 十字螺丝刀一把,尖嘴钳一把,万用表一个, 笔一支,笔记本一本,厚约0.1mm的小纸条10条。 2.器件 型号为CDC10-10型交流接触器每人一个。 3.将学生分为4个人一个小组。 4.观看视频——如何正确拆装交流接触器。 带领学生检查工具器 件的准备情况,并和学 生一起观看视频—— 如何正确拆装交流接 触器,并要求学生简要 记录,同时强调在下面 的学习训练中注意个 人安全和器件安全。 三、拆卸交流接触器 根据视频所示的拆卸顺序拆卸交流接触器,并 要求学生仔细观察各个零部件的实际位置、相似部 件的区别等情况,保存好备用。 1.用尖嘴钳夹住动触头(包括主、辅触头)边, 左右轻旋的同时向外拉出触头片,观察好主、辅触 头的不同并分开存放好。 边讲解边示范,教师在 讲解动触头拆卸方法 的同时完成实物交流 接触器动触头的拆卸 工作,并要求每个小组 的学生都跟着教师做, 同时注意提醒学生观 察各个动触头间有什 么不同?分好类并作 好记录。

接触器的分类及其厂家信息

接触器(Contactor)狭义上是指能频繁关合、承载和开断正常电流及规定的过载电流的开断和关合装置。它应用于电力、配电与用电。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。接触器由电磁系统(铁心,静铁心,电磁线圈)触头系统(常开触头和常闭触头)和灭弧装置组成。 产品特点 在电工学上,因为可快速切断交流与直流主回路和可频繁地 接通与大电流控制(某些型别可达800安培)电路的装置,所以 经常运用于电动机做为控制对象﹐也可用作控制工厂设备﹑电热 器﹑工作母机和各样电力机组等电力负载,接触器不仅能接通和 切断电路,而且还具有低电压释放保护作用。接触器控制容量大, 适用于频繁操作和远距离控制。是自动控制系统中的重要元件之 一。 接触器的工作原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流 会产生磁场,产生的磁场使静铁心产生电磁吸力吸引动铁心,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。直流接触器的工作原理跟温度开关的原理有点相似。 主要结构 交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来导通控制回路。 主接点一般是常开接点,而辅助接点常有两对常开接点和常闭接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。 交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。 交流接触器动作的动力源于交流通过带铁芯线圈产生的磁场,电磁铁芯由两个「山」字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定铁芯,套有线圈,工作电压可多种选择。为了使磁力稳定,铁芯的吸合面加上短路环。交流接触器在失电后,依靠弹簧复位。 另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的闭合断开。 20安培以上的接触器加有灭弧罩,利用电路断开时产生的电磁力,快速拉断电弧,保护接点。 接触器具可高频率操作,做为电源开启与切断控制时﹐最高操作频率可达每小时1200次。 接触器的使用寿命很高,机械寿命通常为数百万次至一千万次,电寿命一般则为数十万次至数百万次。

德力西DZ47标准断路器选型手册.

DZ47 标准断路器 技术参数 额定电流 :1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13 ,16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A额定工作电压 :230/400V AC 分断能力 符合标准 :IEC60898-1 / GB10963.1 符合认证 :CCC , RoHS 认证 脱扣特性 B 型曲线

保护短路电流较小的负载 (如电源、长电缆等脱扣特性 :瞬时脱扣范围 (3~5 In C 型曲线 保护常规负载和配电线缆 脱扣特性 :瞬时脱扣范围 (5~10 In D 型曲线 保护起动电流大的冲击性负荷 (如变压器等 脱扣特性 :瞬时脱扣范围 (10~14 In 4Delixi Electric DZ47 标准断路器 361016

202532405063136101620 253240501361016202532 4050 631 361016202532405063DZ47N1B3DZ47N1B6DZ47N1B10DZ47N1B16DZ47N1B2 0DZ47N1B25DZ47N1B32DZ47N1B40DZ47L1B50DZ47L1B63DZ47N2B1DZ47N2B3 DZ47N2B6DZ47N2B10DZ47N2B16DZ47N2B20DZ47N2B25DZ47N2B32DZ47N2B4 0DZ47L2B50DZ47L2B63DZ47N3B1DZ47N3B3DZ47N3B6DZ47N3B10DZ47N3B16 DZ47N3B20DZ47N3B25DZ47N3B32DZ47N3B40DZ47L3B50DZ47L3B63DZ47N4B1 DZ47N4B3DZ47N4B6DZ47N4B10DZ47N4B16DZ47N4B20DZ47N4B25DZ47N4B32 DZ47N4B40DZ47L4B50DZ47L4B6318181818181818181818363636363636363636365 4545454545454545454547272727272727272727272 2P 3P 4P

德力西新程序CDRA软起动器说明书讲解

前言 前言 感谢您选用德力西(杭州)变频器有限公司生产的CDRA系列软起动器。 在使用CDRA系列软起动器之前,请您仔细阅读本手册,以保证正确使用。不正确的使用可能会造成软起动器运行不正常、发生故障或降低使用寿命,乃至发生人身伤害事故。因此使用前应认真阅读本说明书,严格按说明使用。本手册为标准附件,务必请您阅读后妥善保管,以备今后对软起动器进行检修和维护时使用。 本手册除叙述操作说明外,还提供接线图供您参考。如果您对本产品的使用存在疑难或有特殊要求,可以联系本公司各地办事处或经销商,当然您也可以直接致电我公司总部客户服务中心,我们将竭诚为您服务。 本手册内容如有变动,恕不另行通知。 开箱时,请认真确认以下内容: 1、产品在运输过程中是否有破损,零部件是否有损坏、脱落,主体是否有碰伤现象。 2、本机铭牌所标注的额定值是否与您的订货要求一致,箱内是否包含 您订购的机器、产品合格证、用户操作手册及保修单。 本公司在产品的制造及包装出厂方面,质量保证体系严格,但若发现 有某种检验遗漏,请速与本公司或您的供货商联系解决。 警告 未经书面许可, 不得翻 印、传播或使用本手册及 其相关内容,违者将对所 造成的损害追究法律责 任。

目录 目录 第一章安全运行及注意事项 (1) 1.1验收 (1) 1.2安全注意事项 (2) 第二章产品信息 (3) 2.1铭牌数据及命名规则 (3) 2.2技术规范 (4) 2.3CDRA软起动器系列型号 (5) 2.4外型及安装尺寸 (6) 2.5日常使用的保养与维护 (8) 第三章软起动器的安装与接线 (10) 3.1安装地点及空间的选择 (10) 3.2软起动器的工作原理 (11) 3.3接线 (12) 3.3.1 基本接线原理图 (12) 3.3.2 外接端子说明 (13) 3.3.3控制端子的连接与使用说明 (14) 第四章键盘操作与运行 (16) 4.1键盘操作 (16) 4.1.1 键盘显示、按键及功能说明 (16) 4.1.2 显示方式及操作方法 (17) 4.2通电运行 (18) 4.2.1 试车 (18) 4.2.2 运行 (19) 第五章功能码参数 (20) 5.1功能码列表 (20) 5.2功能码说明 (22) 第六章故障排除 (26) CDRA系列软起动器二次接线图 (27) 附表一 (28) 附录一:MODBUS通信协议 (29)

相关文档