贯入法检测砌筑砂浆强度检验细则

贯入法检测砌筑砂浆强度检验细则 一、编制依据 本细则依据《贯入法检测砌筑砂浆强度技术规程》(DBJ14-031-2004)编制。 二、编制目的 为正确使用贯入仪检测砌筑砂浆强度,保证检测精度,制定本细则。 三、适用范围 本细则适用于砌体结构工程中砌筑砂浆强度的检测和评定。 新建砌体结构和一般建(构)筑物,其砌筑砂浆强度的检测和评定,应按国家现行标准《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)、《建筑工程施工质量验收规范》(GB50300-2001)、《建筑砂浆基本性能试验方法》(JGJ70-90)等执行。当遇下列情况之一时,可按本细则检测和推定砌筑砂浆的强度:(1)砂浆试块缺乏代表性或试件数量不足; (2)对砂浆试块的试验结果有怀疑或争议,或砂浆试块的试验结果不能满足设计要求; (3)发生工程事故,或对施工质量有怀疑和争议。 既有砌体工程,在进行下列可靠性鉴定时,可按本细则检测和推定砌筑砂浆的强度: (1)静力安全鉴定及危房鉴定; (2)抗震鉴定; (3)大修前的可靠性鉴定; (4)房屋改变用途、改建、加层或扩建前的专门鉴定。

本细则适合下列条件的砌筑砂浆的检测: (1)符合普通砌筑砂浆用材料、拌和用水的质量标准,采用中砂; (2)采用普通成型工艺; (3)自然养护且砂浆表层为干燥状态; (4)龄期不少于14天; (5)抗压强度为0.4~20.0MPa; 本细则不适用于下列情况砌筑砂浆的检测: (1)测试部位表层与内部的质量有明显差异或内部存在缺陷; (2)遭受化学腐蚀、火灾或冻伤。 用贯入法检测及推定砂浆强度时,除应遵守本细则外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 四、操作人员 凡使用贯入仪进行工程检测的人员,均应经专门培训方可进行测试。 五、检测仪器 1、仪器要求 1.1贯入法检测砂浆强度使用的仪器应包括贯入仪、贯入深度测量表。1.2 贯入仪应符合下列技术要求: (1)贯入力应为800±8N; (2)工作行程应为20±0.10mm; 1.3贯入深度测量表应符合下列技术要求: (1)测头外露长度应为20±0.02mm; (2)分度值应为0.01mm;

砌筑砂浆评定标准

附录Ⅰ砌筑砂浆质量要求及强度评定 1.砂浆及其拌合物的质量要求 (1)砂浆应符合设计规定的种类和强 度等级。 (2)砂浆的稠度宜符合附表12-1规定。 (3)砂浆应具有良好的保水性能(分层 度不应大于30mm)。 (4)砂浆应采用机械搅拌,自投料完 毕起, 浆 不得少于3min;掺用有机塑化剂的砂浆应为3~5min。 (5)砂浆配合比应采用重量比。材料计量允许误差:水泥、有机塑化剂和冬期施工中掺用的 氯盐等控制在±2%以内;砂、水及石灰膏、电石膏、粉土膏、粉煤灰和磨细生石灰粉等控 制在±5%以内。砂应计入其含水量对配料的影响。 (6)水泥粘土砂浆中不得渗入有机塑化剂。 (7)用水泥砂浆或掺入有机塑化剂的水泥砂浆代替水泥混合砂浆时,应考虑砌体抗压强度和 抗剪强度分别较水泥混合砂浆的砌体降低10%和20%。 (8)砂的含泥量,对于水泥砂浆和强度等级不小于M5的水泥混合砂浆,不应超过5%对于 强度等级小于M5的水泥混合砂浆,不应超过10%。 (9)生石灰熟化成石灰膏时,熟化时间不得少于7d,对于磨细生石灰粉,熟化时间不得少于 2d。严禁使用脱水硬化的石灰膏。 (10)拌制砂浆的水宜采用饮用水,当采用其他来源水时,水质必须符合《混凝土拌合用水》 标准的规定。 (11)冬期施工时,不得使用无水泥配制的砂浆。拌制砂浆宜采用普通硅酸盐水泥,砂中不得 含有冰块和直径大于10mm的冻结块,拌合砂浆用水的温度不得超过80℃,砂的温度不得 超过40℃。 (12)氯盐砂浆中掺微沫剂时,盐类溶液和微沫剂溶液必须在拌和中先后加入。 2.砂浆试块强度检验评定 (1)砂浆强度等级应以按下列条件制作的试块的抗压强度来确定。 1)1)砂浆试块应在搅拌机出料口随机取样、制作。一组试块应在同一盘砂浆中取样 制作, 同盘砂浆只应制作一组试块。 2)2)试块为边长70.7mm的正立方体,采用无底试模放在含水率不大于2%的烧结 普通砖 上成型(砖上铺有吸水性较好的湿纸)。 3)3)试块标准养护条件:水泥混合砂浆,温度为(20±3)℃,相对湿度为60%~80%; 水泥 砂浆和微沫砂浆,温度为(20±3)℃,相对湿度为90%以上。养护龄期为28d。 注:当缺乏标准养护条件时,也可采用自然养护,即水泥混合砂浆在正温度,相对湿度

砂浆抗压强度计算表.

砂浆抗压强度计算表 GD2301041 □□ 工程名称 B-5厂房砌体 砂浆设计强度等级 M5.0 结构层数及部位 / 养护条件及温度 同一验收批内各组试块的平均值(MPa) 5.6 5.6 5.7 8.3 5.6 5.7 5.6 5.7 5.9 5.7 Rn — = 5.94 R 标 5.0 Rmin= 5.6 0.75R 标 3.75 验收评定结论: B5厂房砌体M5砂浆共10组,其中, Rn — =5.94≥R 标=5;Rmin=5.6≥0.75R 标=3.75。统计合格。 年 月 日 评定人:

砂浆抗压强度计算表 GD2301041 □□ 工程名称 B-5厂房砌体 砂浆设计强度等级 M7.5 结构层数及部位 / 养护条件及温度 同一验收批内各组试块的平均值(MPa) 8.2 8.4 8.4 8.2 8.1 Rn — = 8.26 R 标 7.5 Rmin= 8.1 0.75R 标 3.75 验收评定结论: B5厂房砌体M7.5砂浆共5组,其中, Rn — =8.26≥R 标=7.5;Rmin=8.1≥0.75R 标=5.63。统计合格。

GD2301041 □□ 工程名称 B-6厂房砌体 砂浆设计强度等级 M5.0 结构层数及部位 / 养护条件及温度 同一验收批内各组试块的平均值(MPa) 5.8 5.5 5.5 5.6 5.7 5.5 5.8 5.6 5.7 5.6 Rn — = 5.63 R 标 5.0 Rmin= 5.5 0.75R 标 3.75 验收评定结论: B6厂房砌体M5.0砂浆共10组,其中, Rn — =5.63≥R 标=5.0;Rmin=5.5≥0.75R 标=3.75。统计合格。

(参考)砌筑砂浆试块强度统计、评定记录

砌筑砂浆试块抗压强度统计及验收记录 差超过20%时,以中间4个试件的平均值作为该组试件的代表值。 2.f2,m:同一验收批砂浆试块抗压强度平均值:同一验收批各试块组强度代表值的算术平均值;当同一验收批只有一组试块时,该试块组强度代表值必须大于或等于设计强 度等级所对应的立方体抗压强度。

砌筑砂浆试块抗压强度统计及验收记录 差超过20%时,以中间4个试件的平均值作为该组试件的代表值。

度等级所对应的立方体抗压强度。 砌筑砂浆试块抗压强度统计及验收记录 差超过20%时,以中间4个试件的平均值作为该组试件的代表值。

度等级所对应的立方体抗压强度。 砌筑砂浆试块抗压强度统计及验收记录

注:1.试块组抗压强度代表值:每组6个试件,取其抗压强度的算术平均值为该组试件抗压强度的代表值,代表值计算精确至0.1M p a;当6个试件的最大值或最小值与平均值之差超过20%时,以中间4个试件的平均值作为该组试件的代表值。 2.f2,m:同一验收批砂浆试块抗压强度平均值:同一验收批各试块组强度代表值的算术平均值;当同一验收批只有一组试块时,该试块组强度代表值必须大于或等于设计强 度等级所对应的立方体抗压强度。 砌筑砂浆试块抗压强度统计及验收记录

差超过20%时,以中间4个试件的平均值作为该组试件的代表值。 2.f2,m:同一验收批砂浆试块抗压强度平均值:同一验收批各试块组强度代表值的算术平均值;当同一验收批只有一组试块时,该试块组强度代表值必须大于或等于设计强 度等级所对应的立方体抗压强度。 (注:文档可能无法思考全面,请浏览后下载,供参考。可复制、编制,期待你的好评与关注)