文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 3300v电压等级保护整定计算方法

3300v电压等级保护整定计算方法

3300v电压等级保护整定计算方法
3300v电压等级保护整定计算方法

井下低压开关保护整定计算

一、变压器二次侧馈电开关保护整定计算

1、电压等级为660V、1140V时

(1)短路保护动作电流应躲过最大一台电动机或几台同时电动机的启动电流与其余用电设备的额定电流之和,计算公式如下

≥+∑《煤矿供电设计与继电保护整定计算示例》187页式中—线路最大工作电流,A。

—容量最大一台电动机电动机或几台同时电动机的启动电流与其余用电设备的额定电流之和;若为带变频器启动的机械,其额定启动电流一般为电动机的额定电流1.5~3倍。

—需用系数,计算短路和过载保护时,一般取0.5~1。

∑—其余电动机的额定电流之和,A。

灵敏度系数按保护范围末端的最小两相短路电流校验,即

= >1.5 《煤矿供电设计与继电保护整定计算示例》188

式中—保护范围末端的最小两相短路电流。

过载保护整定计算公式:

=×∑《煤矿供电设计与继电保护整定计算示例》187

2、电压等级为3300V时

短路保护动作电流应躲过最大一台电动机或几台同时电动机的启动电流与其余用电设备的额定电流之和,计算公式如下

≥1.2×(+∑)《煤矿供电设计与继电保护整定计算示例》187页

过载保护整定计算公式:

=1.05×∑《煤矿供电设计与继电保护整定计算示例》187页

灵敏度校验同上。

二、变压器二次侧电磁起动器保护整定计算

1、电压等级为660V、1140V时

过载整定计算公式

《煤矿供电设计与继电保护整定计算示例》188页

短路整定计算公式

≥《煤矿供电设计与继电保护整定计算示例》188页

2、电压等级为3300V时

过载整定计算公式

《煤矿供电设计与继电保护整定计算示例》188页

短路整定计算公式

《煤矿供电设计与继电保护整定计算示例》188页当是双速电机时,短路保护定值按照大于低速启动电流计算,过载保护定值按照高速额定电流计算。

短路保护的灵敏度校验

灵敏度系数按保护范围末端的最小两相短路电流校验,即

= >1.2 《煤矿供电设计与继电保护整定计算示例》189

继电保护定值整定计算公式大全(最新)

继电保护定值整定计算公式大全 1、负荷计算(移变选择): cos de N ca wm k P S ?∑= (4-1) 式中 S ca --一组用电设备的计算负荷,kVA ; ∑P N --具有相同需用系数K de 的一组用电设备额定功率之和,kW 。 综采工作面用电设备的需用系数K de 可按下式计算 N de P P k ∑+=max 6 .04.0 (4-2) 式中 P max --最大一台电动机额定功率,kW ; wm ?cos --一组用电设备的加权平均功率因数 2、高压电缆选择: (1)向一台移动变电站供电时,取变电站一次侧额定电流,即 N N N ca U S I I 13 1310?= = (4-13) 式中 N S —移动变电站额定容量,kV ?A ; N U 1—移动变电站一次侧额定电压,V ; N I 1—移动变电站一次侧额定电流,A 。 (2)向两台移动变电站供电时,最大长时负荷电流ca I 为两台移动变电站一次侧额定电流之和,即 3 1112ca N N I I I =+= (4-14) (3)向3台及以上移动变电站供电时,最大长时负荷电流ca I 为 3 ca I = (4-15) 式中 ca I —最大长时负荷电流,A ; N P ∑—由移动变电站供电的各用电设备额定容量总和,kW ;

N U —移动变电站一次侧额定电压,V ; sc K —变压器的变比; wm ?cos 、η wm —加权平均功率因数和加权平均效率。 (4)对向单台或两台高压电动机供电的电缆,一般取电动机的额定电流之和;对向一个采区供电的电缆,应取采区最大电流;而对并列运行的电缆线路,则应按一路故障情况加以考虑。 3、 低压电缆主芯线截面的选择 1)按长时最大工作电流选择电缆主截面 (1)流过电缆的实际工作电流计算 ① 支线。所谓支线是指1条电缆控制1台电动机。流过电缆的长时最大工作电流即为电动机的额定电流。 N N N N N ca U P I I η?cos 3103?= = (4-19) 式中 ca I —长时最大工作电流,A ; N I —电动机的额定电流,A ; N U —电动机的额定电压,V ; N P —电动机的额定功率,kW ; N ?cos —电动机功率因数; N η—电动机的额定效率。 ② 干线。干线是指控制2台及以上电动机的总电缆。 向2台电动机供电时,长时最大工作电流ca I ,取2台电动机额定电流之和,即 21N N ca I I I += (4-20) 向三台及以上电动机供电的电缆,长时最大工作电流ca I ,用下式计算 wm N N de ca U P K I ?cos 3103?∑= (4-21) 式中 ca I —干线电缆长时最大工作电流,A ; N P ∑—由干线所带电动机额定功率之和,kW ; N U —额定电压,V ;

距离保护整定计算例题

距离保护整定计算例题 题目:系统参数如图,保护1配置相间距离保护,试对其距离I 段、II 段、III 段进行整定,并校验距离II 段、III 段的灵敏度。取z1=0.4/km ,线路阻 抗角为75 ,Kss=1.5,返回系数Kre=1.2,III 段的可靠系数Krel=1.2。要 求II 段灵敏度 1.3~1.5,III 段近后备 1.5,远后备 1.2。 解: 1、计算各元件参数,并作等值电路 Z MN =z 1l MN =0.430=12.00 Z NP =z 1l NP =0.460=24.00 Z T = 100% K U T T S U 2=1005 .105 .311152 =44.08 2、整定距离I 段 Z I set1=K I rel Z MN =0.8512=10.20 t I 1=0s Z I set3=K I rel Z NP =0.85 24=20.40 t I 3=0s 3、整定距离II 段并校验灵敏度 1)整定阻抗计算 (1)与相邻线路I 段配合

Z II set1=K II rel (Z MN +Kbmin Z I set3 )=0.8(12+2.0720.40)=43.38 (2)与变压器速断保护配合 Z II set1=K II rel (Z MN +Kbmin Z T )=0.7(12+2.0744.08)=72.27 取Z II set1=Min( (1),(2))=43.38 2)灵敏度校验 K II sen =MN set II Z Z 1 =43.38/12=3.62 ( 1.5),满足规程要求 3)时限 t II 1=0.5s 4、整定距离III 段并校验灵敏度 1)最小负荷阻抗 Z Lmin Z Lmin =Lman L I U min =Lman N I U 9.0=35.03 /1109.0?=163.31 Cos L =0.866, L= 30 2)负荷阻抗角方向的动作阻抗Z act (30) Z act (30 )= re ss rel L K K K Z min =2 .15.12.131.163??=75.61 3)整定阻抗Z III set1, set =75 (1)采用全阻抗继电器 Z III set1= Z act (30 ) =75.61, set =75 (2)采用方向阻抗继电器 Z III set1 = )cos() 30(L set act Z ??-?=) 3075(61.75?-?COS =106.94

风电整定计算说明

风电场整定计算说明 风电场一般由进线、升压变、35kV母线、集电线路、接地变、SVG无功补偿装置、站用变、箱变、风机发电机。所涉及到的电压风机一般有主变高压侧(220kV、110kV),主变低压侧(35kV),SVG连接变低压侧(10kV),箱变低压侧(690V),站用变低压侧(0.4kV)。 一般风电场一次接线图如下所示: 整定计算依据: DL/T 684-2012《大型发电机变压器继电保护整定计算导则》 DL/T 584-2007《3kV~110kV电网继电保护装置运行整定规范》 GB 14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》 保护装置厂家说明书、设备参数和电气设计图纸 整定计算参考资料: 《大型发电机组继电保护整定计算与运行技术》高春如 《发电厂继电保护整定计算及其运行技术》许正亚 《宁夏电网2015年继电保护整定方案及运行说明》 关于风电场继电保护整定计算与核算,由于目前风电机组短路电流计算模型尚不成熟,现阶段在保护定值计算中都将将风电场当做负荷对待。随着风电、光伏对系统的影响越来越大,因此在电网设备选择、校验和继电保护配置整定时,应该考虑风电对故障时短路电流的影响,为此特制定以下原则: 1风电场输电线保护整定原则:

风电场输电线:指系统与风电场升压变压器高压侧母线连接的输电线路 1.1配置:风电场输电线应为光差保护配置。 整定原则:与其它同电压等级的常规输电线路保护整定原则相同。 1.2 主保护: 两侧主保护正常投入; 1.3 后备保护: 1.3.1 系统侧: 后备保护均投入并带方向;方向由母线指向线路,整定原则按照相应规程执行。 1.3.2 风电场侧110kV 及以上线路: 单回线零序电流保护、距离后备保护考虑与系统侧其它110kV 馈线适当配合后可投入运行,零序I段退出运行,距离I 段可投入,整定原则按照相应规程执行。双馈式异步发电机的暂态波形含有非工频的衰减交流分量,导致距离元件、相突变量方向元件及选相元件等工作不正常,使距离I 段保护会超范围动作,建议以双馈式异步发电机为主的风电场送出线路距离I 段退出运行。 双回线整定原则同系统双回并列短线路负荷侧后备保护整定原则,零序I 段退出。 1.3.3 风电场侧35kV 线路: 速断保护退出;投入限时速断及过电流保护,不带方向,按与风电场升压变高压侧过流保护配合。 1.4 重合闸: 两侧均投入。一侧无电压检定,另一侧同期检定。对未配置线路抽取PT 的,尽快完善设备,以实现有条件重合闸方式。没完善前可暂时退出重合闸。 2 风电场升压变保护整定原则: 风电场升压变:指接入各台风机组的汇集线与系统之间配置的两卷或三卷变压器 2.1 配置: 变压器差动保护;两段式过电流保护,可带方向。 2.1.1 主保护整定原则: 差动保护整定原则按照整定规程整定; 2.1.2 高压侧后备保护: 一段带方向,方向由高压母线指向变压器,考虑与变压器低压侧带方向段过流配合;一段不带方向,作为变压器的总后备,考虑与高压侧出线、低压侧不带方向过流配合,保证升压变低压母线故障时灵敏度≥1.2; 零序保护应作为系统的后备保护,由调度下发。根据《3kV~110kV电网继电保护装置运行规程》DLT584-2007;对于风电等新能源中的主变等与电网配合有关的电力变压器,中性点直接接地的变压器零序电流保护主要作为变压器内部、接地系统母线和线路接地故障的后备保护,一般由两段零序电流保护组成。 变压器零序电流保护中,应有对本侧母线接地故障灵敏度系数不小于1.5的保护段。 对于单侧中性点直接接地变压器的零序电流I段电流定值,按保母线有1.5灵敏度系数整定,动作时间与线路零序电流I段或II段配合,动作后跳母联断路器,如有第二时间,则可跳本侧断路器。 零序电流II段电流和时间定值应与线路零序电流保护最末一段配合,动作后跳变压器各侧断路器,如有两段时间,动作后以较短时间跳本侧(或母联断路器),以较长时间跳变压器各侧断路器。 2.1.3 低压侧后备保护: 一段带方向,方向由变压器指向低压母线,考虑与低压侧出线的速断或限时速断配合,

20距离保护的整定计算实例

例3-1 在图3—48所示网络中,各线路均装有距离保护,试对其中保护1的相间短路保护Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段进行整定计算。已知线路AB 的最大负荷电流350max L =?I A,功率因数9.0cos =?,各线路每公里阻抗Ω=4.01Z /km ,阻抗角 70k =?,电动机的自起动系数1ss =K ,正常时母线最低工作电压min MA ?U 取等于110(9.0N N =U U kV )。 图3—48 网络接线图 解: 1.有关各元件阻抗值的计算 AB 线路的正序阻抗 Ω=?==12304.0L 1AB AB Z Z BC 线路的正序阻抗 Ω=?==24604.0L 1BC BC Z Z 变压器的等值阻抗 Ω=?=?= 1.445 .311151005.10100%2 T 2 T k T S U U Z 2.距离Ⅰ段的整定 (1)动作阻抗: Ω=?==2.101285.0rel 1.AB op Z K Z Ⅰ Ⅰ (2)动作时间:01=Ⅰ t s 3.距离Ⅱ段 (1)动作阻抗:按下列两个条件选择。 1)与相邻线路BC 的保护3(或保护5)的Ⅰ段配合 )(min b rel rel 1.op BC AB Z K K Z K Z ?+=Ⅰ ⅡⅡ 式中,取8.0,85.0rel rel ==Ⅱ ⅠK K , min b ?K 为保护3的Ⅰ段末端发生短路时对保护

1而言的 图3-49 整定距离Ⅱ段时求min .jz K 的等值电路 最小分支系数,如图3-49所示,当保护3的Ⅰ段末端1d 点短路时, 分支系数计算式为 215.112)15.01(B A B B A 12b ???? ? ??++=+?++== X Z X Z Z X X Z X I I K AB BC BC AB 为了得出最小的分支系数min b ?K ,上式中A X 应取可能最小值,即A X 最小,而B X 应取最大可能值,而相邻双回线路应投入,因而 19.1215 .11301220min .b =??? ? ??++=K 于是 Ω=??+=''02.29)2485.019.112(8.01.dz Z 2)按躲开相邻变压器低压侧出口2d 点短路整定(在此认为变压器装有可保护变压器全部的差动保护,此原则为与该快速差动保护相配合), )(T min .b rel 1.op Z K Z K Z AB ?+=Ⅱ Ⅱ 此处分支系数min b ?K 为在相邻变压器出口2k 点短路时对保护1的最小分支系数,由图3-53可见 Ω =?+==++=++== ?3.72)1.4407.212(7.007.2130122011.op max .B min .A 13min b ⅡZ X Z X I I K AB

继电保护整定计算例题

如下图所示网络中采用三段式相间距离保护为相间短路保护。已知线路每公里阻抗Z 1=km /Ω,线路阻抗角?=651?,线路AB 及线路BC 的最大负荷 电流I m ax .L =400A ,功率因数cos ?=。K I rel =K ∏rel =,K I ∏ rel =,K ss =2,K res =,电源 电动势E=115kV ,系统阻抗为X max .sA =10Ω,X min .sA =8Ω,X max .sB =30Ω,X min .sB =15Ω;变压器采用能保护整个变压器的无时限纵差保护;t ?=。归算至115kV 的变压器阻抗为Ω,其余参数如图所示。当各距离保护测量元件均采用方向阻抗继电器时,求距离保护1的I ∏∏I 、、段的一次动作阻抗及整定时限,并校 验I ∏∏、段灵敏度。(要求∏sen ≥;作为本线路的近后备保护时,I ∏sen ≥;作为相邻下一线路远后备时,I ∏sen ≥) 解:(1)距离保护1第I 段的整定。 1) 整定阻抗。 11.Z L K Z B A rel set -I I ==Ω=??6.94.0308.0 2)动作时间:s t 01=I 。 (2)距离保护1第∏段的整定。 1)整定阻抗:保护1 的相邻元件为BC 线和并联运行的两台变压器,所以 ∏段整定阻抗按下列两个条件选择。

a )与保护3的第I 段配合。 I -∏∏+=3.min .11.(set b B A rel set Z K Z L K Z ) 其中, Ω=??==-I I 16.124.0388.013.Z L K Z C B rel set ; min .b K 为保护3 的I 段末端发生短路时对保护1而言的最小分支系数(见图 4-15)。 当保护3的I 段末端K 1点短路时,分支系数为sB AB sB sA b X X X X I I K ++==12 (4-3) 分析式(4-3)可看出,为了得出最小分支系数,式中SA X 应取最小值min .SA X ;而SB X 应取最大值max .SB X 。因而 max .min .min .1sB AB sA b X Z X K ++ ==1+30 30 4.08?+= 则 Ω=?+??=∏ 817.25)16.12667.14.030(8.01.set Z b )与母线B 上所连接的降压变压器的无时限纵差保护相配合,变压器保护范围直至低压母线E 上。由于两台变压器并列运行,所以将两台变压器作为一个整体考虑,分支系数的计算方法和结果同a )。 ?? ? ??+=-∏∏2min .1t b B A rel set Z K Z L K Z =Ω=? +??078.66)27.84667.14.030(8.0 为了保证选择性,选a )和b )的较小值。所以保护1第 ∏段动作阻抗为

发电机保护整定计算技术规范

发电机保护整定计算技术规范

定子绕组内部故障主保护 一、纵差保护 1 固定斜率的比率制动式纵差保护 1)、比率差动起动电流I op.0:I op.0= K rel K er I gn /n a 或 I op.0= K rel I unb.0 一般取I op.0=(0.1~0.3) I gn /n a ,推荐取I op.0=0.2 I gn /n a 。 2)、制动特性的拐点电流I res.0 拐点电流宜取I res.0=(0.8~1.0)I gn /n a ,一般取I res.0=0.8I gn /n a 。 3)、比率制动特性的斜率S : 0 .r max .r 0.op max .op I I I I S es es --= ① 计算最大不平衡电流I unb.max : I unb.max =K ap K cc K er I k.max / n a 式中:K a p ——非周期分量系数,取 1.5~2.0; K cc — —互感器同型系数,取0.5; K er ——互感器比误差系数,取0.1; I k.max ——最大外 部三相短路电流周期分量。 ② 差动保护的最大动作电流I op.max 按躲最大外部短路时产生的最大暂态不平衡电流计 算: I op.max =K rel I unb.max 式中:K rel ——可靠系数,取1.3~1.5。 ③ 比率制动特性的斜率S

一般I res.max =I k.max /n a ,则 0 .r a max .k 0.op unb.max rel 0 .r max .r 0.op max .op I n /I I I K I I I I S es es es --= --≥ 2、变斜率的比率制动式纵差保护 1)、比率差动起动电流I op.0:同4.1.1.1“比率差动起动电流”的 整定。 2)、制动特性的拐点电流I res.1: 对于发电机保护,装置固定取 I res.1=4I gn /n a 。 对于发电机变压器组保护,装置固定取 I res.1=6I gn /n a 。 3) 、比率制动特性的起始斜率S 1 S 1=K rel K cc K er 式中:K rel ——可靠系数,取1.5;K cc ——互感器的同型系数,取0.5; K er ——互感器比误差系数,取0.1; 一般取S 1=0.1 4) 、比率制动特性的最大斜率S 2: ① 计算最大不平衡电流I unb.max : I unb.max =K ap K cc K er I k.max /n a 式中:K a p ——非周期分量系数,取 1.5~2.0; K cc ——互 感器同型系数,取0.5; K er ——互感器比误差系数,取0.1; I k.max ——最大外部三 相短路电流周期分量, 若I k.max 小于I res.1(最大斜率时的拐点电流)时,取 I k.max =I res.1 。 ② 比率制动特性的斜率S : a gn a max .k a gn 10.op max .u 2n /I 2n /I n /I 2I I S ---≥ S nb

段式电流保护的整定及计算

段式电流保护的整定及 计算 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

2三段式电流保护的整定计算1、瞬时电流速断保护整定计算原则:躲开本条线路末端最大短路电流整定计算公式: 式中: Iact——继电器动作电流 Kc——保护的接线系数 IkBmax——最大运行方式下,保护区末端B母线处三相相间短路时,流经保护的短路电流。 K1rel——可靠系数,一般取~。 I1op1——保护动作电流的一次侧数值。 nTA——保护安装处电流互感器的变比。 灵敏系数校验: 式中: X1——线路的单位阻抗,一般Ω/KM;

Xsmax —— 系统 最大 短路 阻 抗。 要求 最小 保护 范围 不得 低于 15%~20%线路全长,才允许使用。 2、限时电流速断保护 整定计算原则:不超出相邻下一元件的瞬时速断保护范围。所以保护1的限时电流速断保护的动作电流大于保护2的瞬时速断保护动作电流,且为保证在下一元件首端短路时保护动作的选择性,保护1的动作时限应该比保护2大。故: 式中: KⅡrel——限时速断保护可靠系数,一般取~; △t——时限级差,一般取;灵敏度校验: 规程要求:3、定时限过电流保护定时限过电流保护一般是作为后备保护使用。要求作为本线路主保护的后备以及相邻线路或元件的远后备。动作电流按躲过最大负荷电流整定。 式中: KⅢrel——可靠系数,一般取~; Krel——电流继电器返回系数,一般取~;

Kss——电动机自起动系 数,一般取~;动作时间 按阶梯原则递推。 灵敏度分别按近后备和远 后备进行计算。 式中: Ikmin——保护区末端短路时,流经保护的最小短 路电流。即:最小运行方式下,两相相间短路电 流。 要求:作近后备使用时,Ksen≥~ 作远后备使用时,Ksen≥注意:作近后备使用时,灵敏系数校验点取本条线路最末端;作远后备使用时,灵敏系数校验点取相邻元件或线路的最末端; 4、三段式电流保护整定计算实例 如图所示单侧电源放射状网络,AB和BC均设有三段式电流保护。已知:1)线路AB长20km,线路BC长30km,线路电抗每公里欧姆;2)变电所B、C中变压器连接组别为Y,d11,且在变压器上装设差动保护;3)线路AB的最大传输功率为,功率因数,自起动系数取;4)T1变压器归算至被保护线路电压等级的阻抗为28欧;5)系统最大电抗欧,系统最小电抗欧。试对AB线路的保护进行整定计算并校验其灵敏度。 解:(1)短路电流计算注意:短路电流计算值要注意归算至保护安装处电压等级,否则会出现错误;双侧甚至多侧电源网络中,应取流经保护的短路电流值;在有限系统中,短路电流数值会随时间衰减,整定计算及灵敏度校验时,精确计算应取相应时间处的短路电流数值。 B母线短路三相、两相最大和最小短路电流为: =1590(A)

三段式电流保护的整定及计算汇总

第1章输电线路保护配置与整定计算 重点:掌握110KV及以下电压等级输电线路保护配置方法与整定计算原则。 难点:保护的整定计算 能力培养要求:基本能对110KV及以下电压等级线路的保护进行整定计算。 学时:4学时 主保护:反映整个保护元件上的故障并能以最短的延时有选择地切除故障的保护称为主保护。 后备保护:主保护拒动时,用来切除故障的保护,称为后备保护。 辅助保护:为补充主保护或后备保护的不足而增设的简单保护。 一、线路上的故障类型及特征: 相间短路(三相相间短路、二相相间短路) 接地短路(单相接地短路、二相接地短路、三相接地短路) 其中,三相相间短路故障产生的危害最严重;单相接地短路最常见。相间短路的最基本特征是:故障相流动短路电流,故障相之间的电压为零,保护安装处母线电压降低;接地短路的特征: 1、中性点不直接接地系统 特点是: ①全系统都出现零序电压,且零序电压全系统均相等。 ②非故障线路的零序电流由本线路对地电容形成,零序电流超前零序电压90°。 ③故障线路的零序电流由全系统非故障元件、线路对地电容形成,零序电流滞后零序电压90°。显然,当母线上出线愈多时,故障线路流过的零序电流愈大。 ④故障相电压(金属性故障)为零,非故障相电压升高为正常运行时的相间电压。 ⑤故障线路与非故障线路的电容电流方向和大小不相同。

因此中性点不直接接地系统中,线路单相故障可以反应零序电压的出现构成零序电压保护;可以反应零序电流的大小构成零序电流保护;可以反应零序功率的方向构成零序功率方向保护。 2、中性点直接接地系统 接地时零序分量的特点: ①故障点的零序电压最高,离故障点越远处的零序电压越低,中性点接地变压器处零序电压为零。 ②零序电流的分布,主要决定于输电线路的零序阻抗和中性点接地变压器的零序阻抗,而与电源的数目和位置无关。 ③在电力系统运行方式变化时,如果输电线路和中性点接地的变压器数目不变,则零序阻抗和零序等效网络就是不变的。但电力系统正序阻抗和负序阻抗要随着系统运行方式而变化,将间接影响零序分量的大小。 ④对于发生故障的线路,两端零序功率方向与正序功率方向相反,零序功率方向实际上都是由线路流向母线的。 二、保护的配置 小电流接地系统(35KV及以下)输电线路一般采用三段式电流保护反应相间短路故障;由于小电流接地系统没有接地点,故单相接地短路仅视为异常运行状态,一般利用母线上的绝缘监察装置发信号,由运行人员“分区”停电寻找接地设备。对于变电站来讲,母线上出线回路数较多,也涉及供电的连续性问题,故一般采用零序电流或零序方向保护反应接地故障。 对于短线路、运行方式变化较大时,可不考虑Ⅰ段保护,仅用Ⅱ段+Ⅲ段保护分别

继电保护整定计算课程设计指导书

继电保护定值计算课程设计指导书 一、课程设计的目的、要求和依据 (一)课程设计的目的 1.巩固《电力系统继电保护原理》课程的理论知识,掌握运用所学知识分析和解决生产实际问题的能力。 2.通过对国家行业颁布的有关技术规程、规范和标准学习,建立正确的设计思想,理解我国现行的技术政策。 3.初步掌握继电保护设计的内容、步骤和方法。 4.提高计算、制图和编写技术文件的技能。 (二)对课程设计的要求 1.理论联系实际。对书本理论知识的运用和对规程、规范的执行必须考虑到任务书所规定的实际情况,切忌机械地搬套。 2.独立思考。在课程设计过程中,既要尽可能参考有关资料和主动争取教师的指导,也可以在同学之间展开讨论,但必须坚持独立思考,独自完成设计成果。 3.认真细致。在课程设计中应养成认真细致的工作作风,克服马虎潦草不负责的弊病,为今后的工作岗位上担当建设任务打好基础。 4.按照任务书规定的内容和进度完成。 (三)课程设计所依据的文件 《电力装置继电保护和自动装置设计规范》GB50062—92 《3~110kV电网继电保护装置运行整定规程》 《220~750kV电网继电保护装置运行整定规程》 二、课程设计的内容 (一)相间保护整定计算 1. 110kV单电源环形网络相间短路保护整定计算 (1). 短路计算 考虑到35~110kV单电源环形网络相间短路保护可能采用带方向或不带方向的电流电压保护,因此在决定保护方式前,必须较详细地计算各短路点短路时,流过有关保护的短路电流和保护安装处的残余电压。然后根据计算结果,在满足“继电保护和自动装置技术规程”和题目给定的要求条件下,尽可能采用简单的保护方式。计算短路电流和残余电压的步骤及注意事项如下。 a. 系统运行方式的考虑 除考虑发电厂发电容量的最大和最小运行方式外,还必须考虑在设备检修或

距离保护整定计算

本科毕业设计(论 文) 继电保护整定计算的分析与研究 —距离保护整定计算 指导老师 学号 二O一二年六月 中国南京

摘要 继电保护是电力系统安全运行的防护线,继电保护的整定计算是继电保护装置正确动作的关键。随着电力系统的快速发展,电力系统的网络构成日趋复杂,继电保护的整定也越来越复杂,而且更费时费力,也更容易出错。规范继电保护整定计算,提高继电保护整定计算水平对于减少设备事故或杜绝事故的发生具有深刻的意义。如果能成功编制一款软件,该软件能够在各种各样的系统运行方式下,根据整定原则计算出继电保护装置的整定值,使装置正确动作,那么将很大程度上减少工作人员的工作量,使工作效率大大提高。 本文以三段式距离保护为例,介绍了如何利用软件开发工具Matlab编制三段式距离保护软件。主要使用了Matlab的GUI(图形用户界面)功能将距离保护整定计算划分成五个模块。用户通过这些模块的提示,能准确快速地计算出整个网络的继电保护装置的整定值,并且用户还可以根据系统运行方式的变化修改整定计算算法,使整定值能够适用于多种不同的运行方式,实现了整定计算过程的自动化和智能化。 【关键词】继电保护距离保护整定计算 Matlab

Abstract Relay protection is the line of defenceof safetyoperation of the power system.Settingcalculation of relayprotection is the key to the right action of relay protection devices. With the development of power system, powersystem network isbecoming moreand more complex, the rel ay protection is becomingmore and more complex, and more time-consuming and laborious, but alsomore prone to e rror.Specification for and raise the level of setting calculation of relay protectionhas profound significance on the reduction of equipment accident and avoiding the happeningof accidents.If we can successfully develop a piece ofsoftware,the software can calculatethe setting values in various operating mode of the system accordi ng to the principles of setting calculation of relay protection device setting value, so that the relay protec tion deviceswill act correctly.Itwill greatly r educe the workload of staff, greatly improvethe work efficiency. The paper takesthree sections distance protection f or an example andintroduceshow to programe the thr ee sections distance protectionwith the software developing tool--Matlab. The setting calculation of distance protection is divided into five modules by thhe main function of Matlab--GUI (graphical user interface ). Through these modules tips, users can accurately and quicklycalculate the relay protection device setting values of t he entire network, and the users can alsochangethe

距离保护的整定计算

距离保护的整定计算 一、距离保护第一段 1.动作阻抗 (1)对输电线路,按躲过本线路末端短路来整定,即取 AB K dz Z k Z '='?1 2.动作时限 0≈'t 秒。 二、距离保护第二段 1.动作阻抗 (1)与下一线路的第一段保护范围配合,并用分支系数考虑助增及外汲电流对测量阻抗的影响,即 ()BC k fz AB k dz Z K K Z K Z '+''=''?1 式中 fz K 为分支系数 min ???? ??=AB BC fz I I K (2)与相邻变压器的快速保护相配合 ()B fz AB k dz Z K Z K Z +''=''?1 取(1)、(2)计算结果中的小者作为1?''dz Z 。 2. 动作时限 保护第Ⅱ段的动作时限,应比下一线路保护第Ⅰ段的动作时限大一个时限阶段,即 12C A B A ' 图3-50 电力系统接线图 A Z 'B A B Z B C Z Z 'Z ''Z ' ''00.5t Z 'Z ''Z ' ''00.5t 3 A Z 12C A B A ' 图3-50 电力系统接线图A Z 'B A B Z B C Z Z 'Z ''Z ' ''00.5t Z 'Z ''Z ' ''00.5t 3 A Z

t t t t ?≈?+'=''21 3.灵敏度校验 5.1≥''= AB dz lm Z Z K 如灵敏度不能满足要求,可按照与下一线路保护第Ⅱ段相配合的原则选择动作阻抗,即 ()2.dz fz AB k dz Z K Z K Z ''+''='' 这时,第Ⅱ段的动作时限应比下一线路第Ⅱ段的动作时限大一个时限阶段,即 t t t ?+''=''21 三、 距离保护的第三段 1.动作阻抗 按躲开最小负荷阻抗来选择,若第Ⅲ段采用全阻抗继电器,其动作阻抗为 min .1.1 fh zq h k dz Z K K K Z '''=''' 式中 2.动作时限 保护第Ⅲ段的动作时限较相邻与之配合的元件保护的动作时限大一个时限阶段,即 t t t ?+'''='''2 3.灵敏度校验 作近后备保护时 5.11.≥'''= ?AB dz lm Z Z K 近 作远后备保护时 2 .1≥+'''= ?BC fz AB dz lm Z K Z Z K 远 式中,K fz 为分支系数,取最大可能值。 思考:灵敏度不能满足要求时,怎么办? 解决方法:采用方向阻抗继电器,以提高灵敏度 方向阻抗继电器的动作阻抗的整定原则与全阻抗继电器相同。考虑到正常运行时,负荷阻抗的阻抗角 fh ?较小, (约为 25),而短路时,架空线路短路阻抗角d ?较大(一般约为 65~ 85)。如果选取方向阻抗继电器的最大灵敏角d lm ??=,则方向阻抗继电器的动作阻抗为

继电保护整定计算方法

继电保护整定计算方法 :随着我国电网规模的不断扩大,电网等级不断提高,电力系统变得越来越复杂和庞大,为了保证电网的稳定性,对继电保护的研究变得十分重要,特别是对其整定计算方法的研究。 标签::继电保护;整定计算;方法 引言 目前我国电网系统变得越来越庞大和复杂,继电保护整定在实践过程中遇到了小少问题,继电保护整定计算既是一门理论学科,又是一门实践学科,我们需要理论联系实际,不断发现并善于总结问题,最终找到解决途径,保证继电保护装置的稳定运行,提高电力系统的可靠性。 1、继电保护整定计算系统功能 1.1系统管理 (1)管理参数类型。具体包含电抗器、电动机、母线、发电机、变压器、线路等一次设备相关参数和名称、元件运行状态、拓扑结构信息等。(2)参数查询。可以按照电压等级、生产厂家、型号、名称、元件种类、厂站、地理区域等因素,来选择具体实施模糊还是精确的查询。(3)参数的编辑与修改。能够通过对话框修改任意一个单独元件参数,同时还能利用参数表格同时修改或编辑多种元件。(4)参数计算功能。可以结合线路类型、公里数和型号计算阻抗参数。(5)参数的检验。可以自动识别孤立区域、孤立母线和零序孤岛等部分特别的接线,而且可以检核线路的参数是否正常。 1.2故障计算 (1)能够计算电力系统中各种简单的故障,比如跨线短路、单相断线、两相断线、三相断线、三相短路接地、单相短路等故障,且可以随意设置不同短路故障中的非全相摆角和过渡电阻。(2)能够处理特殊形式的电网结构,比如无限大的阻抗支路、零阻抗支路等。用户不需要专门给自己建立,这种程序的优点就在于具备自动连通性检查的特点,并且还可以处理网络中的孤立不接地网络。(3)能够分区管理大范围电网中的网络参数,而且它还可以专门对不同的分区电网计算网络等值,随后进行故障计算,缩减计算时间。 1.3整定计算 (1)一站式整定计算,在运用整定计算时,必须整体考虑规程部分的要求,而且还需要整定原则构建完善,通过半自动式整定方式提高整定工作的灵活性,通过多元化的定制方式进行调整,确保用户可以参与到整个整定过程当中,促进

19距离保护整定计算

第二节 阻抗继电器动作特性 四. 方向阻抗继电器的死区及死区的消除方法 当保护出口正方向发生相间短路时,故障线路母线上的残余电压将降低到零,即。由动作方程分析,继电器不动作。这种不动作的范围,称为保护装置的“死区”。为了减小和消除死区,常采用以下措施。 1.增加记忆回路 引入记忆电压。 2.引入第三相电压 五、阻抗继电器的精工电流和精工电压 1.阻抗继电器测量阻抗与测量电流的关系曲线: 由图可见,当加入继电器的电流较小时,继电器的动作阻抗将下降,使阻抗继电器的实际保护范围缩短。I op.min-----阻抗继电器的最小动作电流。这将影响到与相邻线路阻抗元件的配合,甚至引起非选择性动作。 2.阻抗继电器的精工电流和精工电压 为了把动作阻抗的误差限制在一定的范围内,规定了精工电流。所谓精工电流,就是当继电器的动作阻抗时,通过的电流。 Iacmin-----阻抗继电器的最小精确工作电流 Iacmax-----阻抗继电器的最大精确工作电流 为了便于衡量阻抗继电器的灵敏度,有时应用精工电压作为继电器的质量指标。所谓精工电压就是精工电流和整定阻抗的乘积,用表示。 第3节阻抗继电器的接线方式 根据距离保护的工作原理,加入继电器的电压和电流应满足如下要求: 1.继电器的测量阻抗应能准确判断故障地点,即与故障点至保障

安装处的距离成正比。 2.继电器的测量阻抗应与故障类型无关,即保护范围不随故障类型而变化。 类似功率方向继电器的定义方式,阻抗继电器常用的接线方式有四类,如表3-1中所示。表3-1 阻抗继电器的常用接线方式 0°-30°30° KR1 KR2 KR3 继电器 接线方式 第五节距离保护的整定计算 以图3-46 为例,说明三段式距离保护的整定计算。 图3—46 电力系统接线图 一、距离保护第一段 1.动作阻抗 (1)对输电线路,按躲过本线路末端短路来整定,即取 式中—可靠系数,取0.8~0.85。 2.动作时限:人为延时为零,即秒。 二、距离保护第二段 1.动作阻抗 (1)与下一线路的第一段保护范围配合,并用分支系数考虑助增及外汲电流对测量阻抗的影响,即

继电保护整定计算例题

继电保护整定计算例题 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

如下图所示网络中采用三段式相间距离保护为相间短路保护。已知线路每公里阻抗Z 1=km /Ω,线路阻抗角?=651?,线路AB 及线路BC 的最大负荷电流 I m ax .L =400A ,功率因数cos ?=。K I rel =K ∏ rel =,K I ∏rel =,K ss =2,K res =,电源电动 势E=115kV ,系统阻抗为X max .sA =10Ω,X min .sA =8Ω,X max .sB =30Ω,X min .sB =15Ω;变压器采用能保护整个变压器的无时限纵差保护;t ?=。归算至115kV 的变压器阻抗为Ω,其余参数如图所示。当各距离保护测量元件均采用方向阻抗继电器时,求距离保护1的I ∏∏I 、、段的一次动作阻抗及整定时限,并校验I ∏ ∏、段灵敏度。(要求∏ sen ≥;作为本线路的近后备保护时,I ∏sen ≥;作为相邻下一线 路远后备时,I ∏sen ≥) 解:(1)距离保护1第I 段的整定。 1)整定阻抗。 11.Z L K Z B A rel set -I I ==Ω=??6.94.0308.0 2)动作时间:s t 01=I 。 (2)距离保护1第∏段的整定。 1)整定阻抗:保护1 的相邻元件为BC 线和并联运行的两台变压器,所以∏段整定阻抗按下列两个条件选择。

a )与保护3的第I 段配合。 I -∏∏+=3.min .11.(set b B A rel set Z K Z L K Z ) 其中, Ω=??==-I I 16.124.0388.013.Z L K Z C B rel set ; min .b K 为保护3 的I 段末端发生短路时对保护1而言的最小分支系数(见图4- 15)。 当保护3的I 段末端K 1点短路时,分支系数为sB AB sB sA b X X X X I I K ++== 12 (4-3) 分析式(4-3)可看出,为了得出最小分支系数,式中SA X 应取最小值min .SA X ;而SB X 应取最大值max .SB X 。因而 max .min .min .1sB AB sA b X Z X K ++==1+30304.08?+= 则 Ω=?+??=∏817.25)16.12667.14.030(8.01.set Z b )与母线B 上所连接的降压变压器的无时限纵差保护相配合,变压器保护范围直至低压母线E 上。由于两台变压器并列运行,所以将两台变压器作为一个整体考虑,分支系数的计算方法和结果同a )。 ?? ? ??+=-∏∏2min .1t b B A rel set Z K Z L K Z =Ω=?+??078.66)27.84667.14.030(8.0

10KV配电线路继电保护整定计算方案

35KV塘兴变电站10KV生活临建区线开关继电保护定值整定计算 编制:——张亮—— 审核:——————— 审定:——————— 2013年04月28日

10KV生活临建区线开关继电保护定值 整定计算 1.整定计算说明 1.1项目概述 本方案是为保证海南核电有限公司35KV塘兴变电站10KV生活临建区线安全、连续、可靠供电要求而设的具体专业措施,10KV生活临建区线为双电源1019开关和1026开关供电,所带负荷为7台箱变,其中1019开关取自10KV I段母线,1026开关取自10KV II段母线。正常运行时电源一用一备,箱变一次系统采用手拉手接线方式,电缆连接,箱变之间可通过箱变间联络开关灵活切换,最高带7台箱变,最低带1台箱变,现1019和1026开关保护装置型号均为WXH-822A微机保护,电流互感器为三相完全星形接线方式。箱变进线及联络开关为真空负荷开关,无保护功能,仅作为正常倒闸操作使用,变压器高压侧采用非限流型熔芯保护,低压侧为空气开关,带速断、过流及漏电保护。 1.2参考文献 1)电力系统继电保护与安全自动装置整定计算 2)电力系统继电保护实用技术问答 3)电力系统分析 4)电力网及电力系统 5)电力工程电力设计手册 6)许继微机保护测控装置说明书

2.线路及系统设备相关参数2.1回路接线图

2.2系统设备参数表 2.2.1开关参数表 10KV开关参数表 开关名称1019 1026 1013/1023/1053 1043/1073 1063/1033 安装地点变电站变电站1#/2#/5#箱变高压室4#/7#箱变高压室3#/6#箱变高压室开关型号CV1-12 CV1-12 XGN15-12 XGN15-12 XGN15-12 开关类型真空断 路器 真空断 路器 真空负荷开关真空负荷开关真空负荷开关 保护类型微机综 保 微机综 保 熔断器熔断器熔断器 额度电流A 1250 1250 125 80 100 额度电压KV 12 12 12 12 12 短路开断电 流KA 25 25 31.5 31.5 31.5 短路持续时 间S 4 4 4 4 4 出厂日期 2009 年4月 2009 年4月 出厂编号 制造厂家常熟开 关 常熟开 关 福建东方电器福建东方电器福建东方电器 备注1011/1012/1021/1022/1031/1032/1051/1052/1041/1042/1071/1072/1061/1062 开关无保护,仅具有控制和隔离作用

保护 辅导 相间短路距离保护的整定计算原则

第一讲 线路保护整定计算 1)三个电压等级各选一条线路进行线路保护整定 2)110千伏线路最大负荷电流可根据给定条件计算,35和10千伏线路可按300安计算。 第一节 10千伏线路保护的整定计算 原则: 电流保护具有简单、可靠、经济的优点。对35千伏及以下电网,通常采用 三段式电流保护加重合闸的保护方式,对复杂网络或电压等级较高网络,很难满足选择性、灵敏性以及速动性的要求。 整定计算: 对10千伏线路通常采用三段式电流保护即可满足要求,实际使用时可以 根据需要采用两段也可以采用三段保护。 根据保护整定计算原则: 电流速断,按照躲过本线路的末端短路最大三相短路电流整定 I set1= k rel I kmax /n TA 本式要求 一次、二次的动作电流都需要计算。 注意问题:1)归算至10千伏母线侧的综合阻抗 2)计算最大三相短路电流, (3)k S k E E Z Z Z I φφ∑ = = + 3)计算最小两相短路电流,校核保护范围 min s max set 1 ) 12X l Z I = - m i n m i n 100%%l l L = ? 4)选择线路适当长度(选一条)计算 5)动作时限0秒。 限时电流速断,与相邻线路一段配合整定。由于现在的10 千伏线路一般都是放射形线路,没有相邻线路,可不设本段保护

过电流保护,即电流保护第III 段,按照躲过本线路的最大负荷电流整定 rel ss set L.max re = K K I K I 式中 K rel ——可靠系数,一般采用1.15—1.25; K ss ——自起动系数,数值大于1,由网络具体接线和负荷性质确定; K re ——电流继电器的返回系数,一般取0.85。 校核末端短路的灵敏度。 动作时限 由于不需要与相邻线路配合,可取0.5秒。防止配变故障时保护的误动作。 目前采用微机型保护,都配有带低电压闭锁的电流保护,以及线路重合闸。 第二节 35千伏线路保护的整定计算 原则: 对35千伏电网,通常采用三段式电流保护加重合闸的保护方式可以满足要求,但对于复杂网络、环形网络,很难满足要求。 对35千伏线路,有时可能有相邻线路,因此需要三段式保护,如果是只有相邻变压器,则限时电流速断保护应按照躲过变压器低压侧短路整定,时间则取0.5秒,但应校核本线路末端短路的灵敏度。 电流速断,按照躲过本线路的末端短路最大三相短路电流整定 I set1= k rel I kmax /n TA 本式要求 一次、二次的动作电流都需要计算。 注意问题:1)归算至35千伏母线侧的综合阻抗 2)计算最大三相短路电流, (3)k S k E E Z Z Z I φφ∑= = + 3)计算最小两相短路电流,校核保护范围 min s max set 1 ) 12X l Z I = - m i n m i n 100%%l l L = ? 4)选择线路适当长度(选一条)计算

相关文档
相关文档 最新文档