文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 合肥市岩棉板外墙外保温系统应用技术导则

合肥市岩棉板外墙外保温系统应用技术导则

合肥市岩棉板外墙外保温系统应用技术导则
合肥市岩棉板外墙外保温系统应用技术导则

1 总则 0

2 术语 0

3 基本规定..................................................................................................... 错误!未定义书签。

4 材料性能..................................................................................................... 错误!未定义书签。

3.1系统性能要求................................................................................... 错误!未定义书签。

3.2 组成材料性能.................................................................................. 错误!未定义书签。

5 设计 (3)

5.1 一般规定.......................................................................................... 错误!未定义书签。

5.2 外墙外保温构造设计...................................................................... 错误!未定义书签。

5.3 抗风压设计...................................................................................... 错误!未定义书签。

6 施工....................................................................................................... 错误!未定义书签。

6.1 一般规定.......................................................................................... 错误!未定义书签。

6.2 施工工艺.......................................................................................... 错误!未定义书签。

6.3 施工要点.......................................................................................... 错误!未定义书签。

7 质量验收..................................................................................................... 错误!未定义书签。

7.1 一般规定.......................................................................................... 错误!未定义书签。

7.2 主控项目.......................................................................................... 错误!未定义书签。

7.3 一般项目.......................................................................................... 错误!未定义书签。本导则用词说明.. (28)

附录A 复检项目............................................................................................ 错误!未定义书签。附录B 平整度偏差的测定30 附录C 吸水量(部分浸入)的测定31 附录D 特殊部位保温构造参考详图33

1 总则

2 术语

1

2

3

4

5

6

附录B 平整度偏差的测定

A.1 试样

全尺寸试样 A.2 仪器

A.2.1 测量平台。

A.2.2 钢直尺或钢卷尺,精确到0.5mm 。 A.3 试验步骤

A.3.1 将试样放于测量平台上,使其凹面朝下(如图A1)。

A.3.2 用钢直尺或钢卷尺测量从试样下边缘到测量平台的最大距离,即S max ,精确到0.5mm 。

A.4 试验结果

S max ,单位为毫米。

7

附录C 吸水量(部分浸入)的测定

B.1 试样

尺寸与数量:(200±1)mm ×(200±1)mm ,厚度为试验原厚,4块。 B.2 仪器

B.2.1 天平,精确到0.1g 。

B.2.2 水槽,带有能够保持水位在±2mm 范围内的设备和保持试样在某个位置不变的设备。固定位置的设备不能覆盖超过试样下表面面积的15%。 B.2.3 自来水,水温(23±5)℃。 B.2.4 沥水装置,见图B1。

图C1 试样沥水装置示意图

图中:1―― 试样 2―― 不锈钢水架

B. 3 浸水时间

B. 3.1 短期吸水量:24h 。 B. 3.2 长期吸水量:28d 。 B. 4 试验步骤

B. 4.1 称取试样质量M 1,精确到0.1g ;

B. 4.2 将试样两个主要的表面分别朝上和朝下各两块,放入空水槽中。然后向水槽中注入自来水,使每个试样都深入水下,直到试样下表面距水面(10±2)mm ,见图B2。确保水位恒定,在规定的浸水时间后取出沥水(10±0.5)min ,称取试样质量M 2或M 3。

图C2 试样浸水装置示意图

图中:1――水槽

2――压块

3――试样

B. 5 试验结果

B. 5.1 短期吸水量按式(B.1)计算,结果取四个试样的算术平均值,精确到0.1 kg/m2。

A M

M W

p

1 2

-

=(B.1)式中:

p

W――短期吸水量,kg/m2;

1

M――浸水前试样质量,kg;

2

M――浸水24h后试样质量,kg;

A――试样的下表面面积,m2。

B. 5.2 长期吸水量按式(B.2)计算,结果取四个试样的算术平均值,精确到0.1 kg/m2。

A M

M W

p

1 2

-

=(B.2)式中:

p

W――长期吸水量,kg/m2;

1

M――浸水前试样质量,kg;

2

M――浸水28d后试样质量,kg;

A――试样的下表面面积,m2。

8

附录D 特殊部位保温构造参考详图

图D 0.1 阴阳角保温构造

图D.0.2 勒脚保温构造

9

图D.0.3 分隔缝保温构造

图D.0.4 窗口保温构造

10

图D.0.5 女儿墙保温构造

图D.0.6 穿墙管道保温构造

图D.0.7 空调机隔板保温构造

11

1

2

图 D.0.8 变形缝保温构造

图 D.0.9 挑檐、凸窗保温构造

13

图 D.0.10 墙体排板及转角排板示意图

图 D.0.11 门窗洞口排板及网格布加强示意图

1

4

图D.0.12 岩棉板锚栓位置示意图

岩棉外墙保温系统施工注意事项

岩棉外墙保温系统施工注意事项 岩棉外墙外保温系统的性能岩棉外墙外保温系统采用粘结与锚拴、锚固相结合的方式,由粘结层、岩棉板保温层、锚固件、内置玻璃纤维网布的加固层及饰面层组成。 岩棉外墙外保温系统的性能: 主体结构正常位移应不致造成保温系统产生裂缝或空鼓,应采取措施防止在结构变形和不同材料连接处(如与窗连接处)形成裂缝; 系统应能长期承受自重而不产生有害的变形;系统应能承受正、负风压和风振的作用,安全系数应不小于1.5; 系统应能抵抗由温度、湿度变化而产生的应力,并保持稳定。无论夏季高温和冬季低温还是表面温度的骤然变化(例如太阳暴晒后突降暴雨、冻融等),都不得导致破坏; 岩棉外墙外保温系统在罕遇地震发生时,保温层不应从基层墙体上脱落;在正确使用和维护的条件下,岩棉外墙外保温系统的使用年限不应少于25年。 施工中应注意的问题 1、变形和应力岩棉外墙外保温系统一般可能产生以下两种变形:收缩变形,由于非周期性的室外空气影响,保护层材料硬化后产生收缩变形;温差变形,室外温度、表面吸湿系数、风速等是影响温差变形的主要因素。 岩棉外墙外保温系统应力的影响分三个阶段:粉刷施工后24小时左右,材料弹性比较大,应力不大;几个月左右,变形大,收缩严重;在使用阶段,几年后,应力相对比较稳定。考虑到上述情况的产生,外保温工程施工期间以及完工24小时内,基层及环境空气温度不应低于5℃。夏季应避免阳光暴晒,岩棉板安装上墙后应及时做抹面找平层。5级以上大风天气及雨天不得施工,雨期施工应做好防雨措施。 另外砂浆的抗压强度相对于其抗拉强度大得多,由于承受压力造成得裂缝破坏属于很偶然的情况,因此在施工中一般主要考虑平行于表面的拉应力产生的裂缝破坏。为了避免拉应力过于集中,在岩棉板铺设过程中,岩棉板之间不允许有超过2mm的缝隙,板缝要互相搓开成“T”型,在阴阳角互相“错板”。 这里还需要特别提到门窗洞口的外保温施工。在建筑立面上,门窗洞口的存在将立面自然分成水平、垂直的小块,这会造成应力集中,特别是在窗角处更为显著,裂缝极易在这些应力集中处产生,并不断延伸和加宽。过去一般的做法是在这些部位用钢丝网将岩棉板包角封边,窗角四周的岩棉板上还应增加一层钢丝网,以增加抵抗应力集中的能力。现在一些公司已开发出成熟的产品,如预制密封带、门窗连接线条等,可较为方便

保温岩棉技术交底

工程名称竣邦大厦施工单位鲁丹建设集团有限公司交底部位裙楼幕墙工序名称保温岩棉安装 交底提要:幕墙保温岩棉安装的相关技术资料、施工工艺和质量要求 交底内容: 幕墙保温岩棉安装工程技术交底 一、施工准备及作业条件 保温岩棉具有防火、保温、易于切割等优良特性,是建筑吸声最常用的材料之一。但是由于保温岩棉表面无装饰性,而且会有纤维洒落,因此必须隐蔽使用。 二、施工要求 1.玻璃棉材料进场后必须有出厂合格证、检验报告单,进场后进行复试合格进行安装施工。 2.龙骨施工完毕后,在龙骨夹层中铺贴防火玻璃棉保温层,保温岩棉外保温墙体是由功能分明的墙体结构层、保温层、饰面层三部分组成,作好外保温墙体的主要技术关键是:保温层与结构层以连接方式。 3.保温层与结构层连接方式:保温层与结构层的连接方式采用8*120mm膨胀螺栓方案固定,每块玻棉板6个胀栓,保温岩棉厚度60mm,为保证膨胀螺栓锚入结构层大于25mm,在钻头上做好标记,保证玻棉板厚度不出现负差,施工方法方便,耐火、安全可靠,而且也有较好的耐久性。 4.保温岩棉的安装 1)保温岩棉的排板要求:按标准整张幅面(规格:1200X600mm)进行自下而上沿水平方向横向按1/2板长交错铺贴。从墙体拐角处开始垂直交错连接固定板材,保证拐角处顺

工程名称竣邦大厦施工单位鲁丹建设集团有限公司交底部位裙楼幕墙工序名称保温岩棉安装 交底提要:幕墙保温岩棉安装的相关技术资料、施工工艺和质量要求 直且垂直。阴、阳角处玻璃棉板交错互锁。门窗洞口四角处保温岩棉不得拼接,应采用整块保温岩棉切割成形切口与板面垂直,墙面的边角处应用同样的保温板粘贴固定。 2)保温岩棉使用前先设计好铺设方式。计算尺寸剪裁下料,剪裁边缘直线误差应小于5mm,拼缝不大于2mm,板与板之间的缝隙用专用胶带粘接。 3)保温岩棉铺设自上而下相互联接,保温岩棉应按顺序铺设,当遇到门窗洞口时,应符合相关图集要求。 4)板面锚固及表面处理 锚固:在安装保温板锚固件的安装入结构墙深度不小于25mm。选用Φ8x120mm的锚固螺进行锚固,采用电锤在外墙钻孔,孔径为10mm;孔深为80-100mm(含保温板厚度),将塑料膨胀螺栓安装并坚固,使保温岩棉与外墙面紧密结合。 锚固点紧固后应低于玻璃棉板表面1-2mm。锚固点的布置方式:在玻璃棉板四角及水平缝中间均设置锚固点。 锚栓件的安装纵向间距300mm,横向间距400mm,梅花形布置,基层墙体转角处加密至间距200mm,并满足设计及相关标准的要求。 5.系统防水及特殊部位的处理 在遇到窗门洞口时,板材长度、宽度按墙体部位现场确定保温岩棉的长宽; 防水防潮:每块保温岩棉用塑料袋小包装,安装前检查塑料袋是否有破损,如有破损附加好的小塑料袋;在玻棉板施工完的顶部未挂石材打胶之前,用塑料布苫盖好,防止下雨渗

岩棉板外墙外保温系统施工应用技术规范

岩棉板外墙外保温系统 施工技术规程 山东鲁阳股份有限公司 2011-11-01发布2011-12—01实施 1 / 14

岩棉板产品的应用设计 1 设计 1.1 一般规定 1.1.1 岩棉板外墙外保温工程设计应选用适宜的岩棉板外墙保温系统,不得更改系统构造和组成材料。 1.1.2 岩棉板外墙外保温工程的热工和节能设计应符合下列规定: 1 岩棉板外保温复合墙体的传热系数应符合现行山东省工程建设标准《居住建筑节能设计标准》DBJ 14-037或《公共建筑节能设计标准》DBJ 14-036的规定,其防潮设计应符合国家现行标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定。 2 保温层内表面温度应高于0℃; 3 门窗框外侧洞口四周、女儿墙、封闭阳台以及出挑构件等热桥部位应采取保温措施,上述部位应预留出保温层的厚度; 4 外保温系统应考虑金属固定件、承托件的热桥影响。 1.1.3 岩棉板外墙外保温工程应做好密封和防水构造设计,确保水不会渗入保温层及基层,重要部位应有详图。水平或倾斜的出挑部位以及延伸至地面以下的部位应做防水处理。在外墙外保温系统上安装的设备或管道应固定于基层上,并应做密封和防水设计。 1.1.4 岩棉板外墙外保温工程应做好系统在檐口、勒脚处的包边处理。装饰缝、门窗四角和阴阳角等处应设置局部增强网。 1.1.5 岩棉板外墙外保温工程设计图纸应绘制勒脚、窗口、凸窗、变形缝、挑檐、女儿墙、防火隔离带、挡火梁等特殊部位保温构造详图。 1.2 系统构造 1.2.1 岩棉板增强网薄抹灰外墙外保温系统由粘结层、界面剂、岩棉板、抹面层(内设耐碱玻璃纤维网格布)和饰面层构成。其基本构造见图1.2.2-1、图1.2.2-2。

岩棉外墙外保温施工综合方案样本

岩棉外墙外保温施工综合方案

目录 1、编制说明 2、工程概况及工程特点 3、施工部署 4、安装工程施工方案 5、施工验收 6、安全生产与文明施工

第一章编制说明 一、编制依据 1、原煤制气厂地块(一期)()地块施工蓝图。 2、国家、省、市颁布的现行建筑结构和建筑施工、设备安装施工的各类规范、 规程、验评标准及有关技术规定。 3、省、市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性法规及 规定。 4、建筑有限公司有关质量管理、安全管理、文明施工管理制度。 5、现行国家及省、市、行业的有关法规、规范的要求如下: (1)、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (2)、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 (3)、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 (4)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 (5)、《墙体节能建筑构造》06J123 (6)、《民用建筑节能工程施工质量验收规范》DBJ32/J19-2006 (7)、《岩棉外墙外保温系统应用技术规程》苏JG/T046-2011 (8)、《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001 (9)、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-1991 (10)、《建设工程安全生产管理条例》第393号国务院令 (11)、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 (12)、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 (13)、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-1993 (14)、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005 二、编制原则 1、严格遵守现行的技术规范、施工规程和质量评定与验收标准。 2、坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。 三、编制目的

某省岩棉板外墙外保温系统应用技术规范

陕西省岩棉板外墙外保温系统应用技术规范DBJ61/T75-2013 1总则 1.0.1为贯彻国家和陕西省建筑节能相关规定,满足建筑外保温工程的防火性能要求,规范岩棉板外墙外保温系统在建设工程中的应用,做到安全可靠、质量合格、经济合理、技术先进,制定本规范。 1.0.2本规范适用于陕西省民用新建、扩建、改建及既有建筑外墙节能改造的岩棉板外墙外保温工程,同时适用于其他保温系统的岩棉防火隔离带及地下室顶板等工程。工业建筑可参照执行。 1.0.3为提高岩棉板外墙外保温系统的可靠性和耐久性,岩棉板应符合现行《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T25975标准技术要求。同时,岩棉板使用前应采用岩棉板界面隔离改性剂进行表面处理,形成板面保护层。 1.0.4岩棉板外墙外保温系统的设计、施工及质量验收等除应符合本规范外,尚应符合国家、行业和陕西省现行有关标准的规定。 2术语 2.0.1岩棉板外墙外保温系统Rockwoolboardexternalther-malins ulationsystem 主要由岩棉板保温层、板面保护层、固定材料(胶粘剂、锚固件、托架等)、抹面层(或防护找平层、抹面层)和饰面层等构成,并固定在外墙外侧的非承重保温构造总称。该系统主要分为岩棉板双层玻璃纤维网薄抹灰外墙外保温系统(简称A型外保温系统)和岩棉板后热镀锌电焊网找平砂浆外墙外保温系统(简称B型外保温系统)两种。 2.0.2岩棉板外墙外保温工程Rockwoolboardexternalther-malinsulationonwalls 将岩棉板外墙外保温系统在工程现场通过相应的施工工序,固定在外墙外表面上所形成的建筑物实体。 2.0.3基层Substrate 岩棉板外墙外保温系统所依附的外墙面。

技术要求(岩棉)

技术要求(岩棉板) 一、工程概述 设计依据: 1.规划意见书。 2.天津市规委审定方案的复函-。 3.天津市规委审定的建设工程规划许可证-。 4.建筑消防设计防火审核意见书-。 5.现行国家其它有关规范、规定。 6.天津市行业规章及规定 工程概况: 1.建设单位:天津中祥泰富房地产开发有限公司 2.建设地点:天津西青区杨柳青镇 3.工程名称:御祥花园项目外墙保温工程 4.结构形式:小高层:短肢剪力墙;别墅:异形柱框剪 5.抗震烈度:7度 6.建筑高度:小高层30.53米、别墅11.16米 7.室内外高差:主入户处1.8米;入户处0.6米 8.建筑规模:建筑面积76917平方米;设备管道夹层 9.其中: 地上 52590 平方米,地下 38252 平方米 建筑层数:A-1,1-9#,三层;A-2,1-2#,三层; A-1,10-20#,三层;A-1,21-25#,九层。 10. 建筑耐久年限:二级;结构设计使用年限:50年 11. 建筑防火分类:高层一类 12. 建筑材料耐火等级:一级 13.正负零标高:6.400 二、工程规范

1.本工程外墙装修的设计、加工、安装须满足且不限于以下相关标准规范: 1.1.高层民用建筑、结构设计规范 《建筑设计防火规范 GB 50016-2006》 《高层民用建筑设计防火规范(2005年版)GB50045-95》 《民用建筑电气设计规范JGJ/T16-1992》 《建筑内部装修设计防火规范GB50222-1999》 《民用建筑热工设计规范GB50176-1993》 《民用建筑节能设计标准JGJ26-1995》 《采暖通风与空气调节设计规范(2001年版)GBJ19-1987》 《民用建筑隔声设计规范GBJ118-1988》 《建筑物防雷设计规范(2000年版)GB50057-1994》 《防静电工程技术规范DBJ08-83-2000》 《建筑构造通用图集88J第二版(2002)》 《工程测量规范 GBJ50017》 《预埋件设计规程 YS11》 《建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001》 《工程质量检验评定标准 GBJ301》 《建筑防火设计规范 GBJ16-2001》 《民用建筑隔声设计规范GBJ118-93》 《建筑结构制图标准GB/T50105-2001》 《建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001》 《温室结构设计荷载GB/T18622-2002》 《建筑结构荷载规范GB50009-2001》 《工程抗震术语标准JGJ/T97-1995》 《中国地震烈度表GB/T17742-1999》 《地震震级的规定GB/T17740-1999》 《中国地震动参数区划图GB 18306-2001》 《建筑抗震设防分类标准GB50223-2004》 《建筑抗震设计规范GB50011-2001》 《混凝土结构设计规范GB50010-2002》

岩棉薄抹灰系统外墙外保温施工工艺标准

岩棉薄抹灰系统外墙外保温构造做法指导 1、总则 1.1 本指导适用于以混凝土或砌体为基层墙体、以岩棉为保温材料的新建、扩建居 住建筑外墙外保温工程。 1.2 岩棉薄抹灰系统外墙外保温工程的设计与施工,南方应重点关注防潮防水的细部处理,北方应重点关注岩棉厚度较大时的结构安全性措施,做到安全适用、技术先进、经济合理。 1.3 岩棉薄抹灰系统外墙外保温工程除应符合本做法指导外,尚应符合现行有关国家标准、地方标准的规定。 2、材料要求 2.1 外墙外保温用岩棉板的性能应符合表2-1 规定。 表2-1 岩棉板主要性能指标 项目性能指标 密度≥150 kg/m3 导热系数(25℃)≤0.040 W/(m·K) 抗压强度(10%变形)≥40 kPa 拉拔强度(垂直于表面)≥7.5 kPa 防火性能 A 级 憎水率≥99 % 酸度系数≥1.8 质量吸湿率≤1.0 % 吸水性(部分浸水,24 h)≤1 kg/m2 尺寸稳定性≤1.0 % 2.2 外墙外保温用防护砂浆的性能指标应符合表2-2 规定。 表2-2防护砂浆的性能指标

试验项目性能指标 拉伸粘接强度,kPa (与岩棉板)原强度≥80,或破坏在岩棉板内耐冻融≥80,或破坏在岩棉板内耐候性≥80,或破坏在岩棉板内 抗压强度/抗折强度≤3.0 可操作时间,h 1.5 ~ 4.0 2.3 外墙外保温用玻纤网格布的性能指标应符合表2-3 规定。 表2-3玻纤网格布主要性能指标 试验项目性能指标 单位面积质量,g/m2≥145 耐碱断裂强力(经、纬向),N/50mm≥750 耐碱断裂强力保留率(经、纬向),%≥50 断裂应变(经、纬向),%≤5.0 2.4 盘形锚钉 采用聚酰胺(PA66)制成的钉及带圆盘的塑料膨胀套管,不得使用回收的再生材料。也可为经过表面镀锌处理的35 号钢制成的金属螺钉。盘形锚钉有效锚固深度应不小于 35 mm,塑料圆盘直径为60 mm。其技术性能指标应符合表2-4 的规定。 表2-4盘形锚钉技术性能指标 试验项目技术指标 单个盘形锚钉抗拉承载力标准值,kN≥0.40 单个盘形锚钉对系统传热增加值,W/(K·m2)≤0.004 2.5 外墙涂料 必须与“岩棉板” 外墙外保温系统相容,其性能指标应符合外墙建筑涂料的相关标准。 2.6 附件 在“岩棉板”外墙外保温系统中所采用的附件,包括发泡胶、密封条、墙脚托架、包 角条等,应与外保温系统相容,并分别符合相应的产品标准的要求。

岩棉板外墙外保温系统施工方案

岩棉板外墙外保温系统 施工方案 编制:_______________ 审核:_______________ 审批:_______________ 安徽绿韵节能建材有限公司 二、工程概况及施工条件 三、施工部署及系统材料性能指标 四、施工工艺

五、施工重点 六、施工验收 七、安全文明施工及成品保护措施 八、协调配合措施 一、编制依据 (1)本工程岩棉板外墙外保温设计说明及设计变更文件 (2)《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411—2007 (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 (4)《岩棉板外墙外保温系统应用技术导则》DBHJ/T 002-2011 (5) 《外墙外保温建筑构造图集》10J121 (6) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 (7) 国家、地方、行业现行法律、法规 (8) 工程合同等相关文件 二、工程概况及施工条件 1、工程简介 工程名称: 施工分项工程:外墙保温工程 工程地址: 工期:业主目标工期 质量目标:确保合格,争创优良 2、施工条件 2.1施工基面达到结构主体验收标准。 2.2基墙平整度、垂直度符合现行国家标准验收要求。 2.3墙体基墙应坚实、平整、干燥、干净、无污染物。 2.4找平层应与墙体粘接牢固,不得有脱层、空鼓、裂缝。 2.5洞口尺寸、位置应符合设计要求和质量标准。伸出墙面的预埋件、连接件应按外墙外保温系统厚度留出间隙。 2.6 各类材料进入现场必要时应进行复检,对材料的质量和性能进行抽样检查。 2.7根据现场实际情况做样板,样板施工完毕验收合格后进行大面施工。 2.8 保温施工脚手架或电动吊篮安装完毕,经调试运行安全无误、可靠,满足施工作业要求,并配备专职安全检查和维修人员。 2.9施工环境温度不应低于5℃,不宜在5级以上大风气候条件下施工,如需施工需有防风措施。不应在烈日暴晒下施工,以避免材料在施工过程中失水过快而出现毛细裂缝。严禁雨天、雾天施工,

DBJ61T75-2013陕西省岩棉板外墙外保温系统应用技范

 2术语 2.0.1岩棉板外墙外保温系统 Rockwoolboardexternalther-malinsulationsystem 主要由岩棉板保温层、板面保护层、固定材料(胶粘剂、锚固件、托架等)、抹面层(或防护找平层、抹面层)和饰面层等构成,并固定在外墙外侧的非承重保温构造总称。该系统主要分为岩棉板双层玻璃纤维网薄抹灰外墙外保温系统(简称A型外保温系统)和岩棉板后热镀锌电焊网找平砂浆外墙外保温系统(简称B型外保温系统)两种。 2.0.2岩棉板外墙外保温工程 Rockwoolboardexternalther-malinsulationonwalls 将岩棉板外墙外保温系统在工程现场通过相应的施工工序,固定在外墙外表面上所形成的建筑物实体。 2.0.3基层Substrate 岩棉板外墙外保温系统所依附的外墙面。

岩棉保温施工技术要求

岩棉保温施工技术要求 一、编制依据 《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》 《民用建筑热工设计规范》GB 50176 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210 使用范围:外墙及屋面保温 二、施工准备 1.物资准备:本工程采用憎水岩棉板,规格、厚度、容重符合图纸设计要求,根据进场时间要求,按约定的材料品牌、型号进行订购,按工程进度分批进场,并向甲方、监理方提供材料的合格证、质保书及其检验资料。 2.主要施工设备及施工工具:吊篮或脚手架、砂浆搅拌机、手提式电动搅拌器、专用切割工具、角磨机、常用抹灰工具及抹灰的专用检测工具、冲击钻、电锤、手锤、经纬仪及放线工具、自动安平标注仪、塑料软管、螺丝刀、美工刀、拉线、弹线墨盒、2m靠尺、塞尺、钢尺等。 三、施工条件 1.施工环境、基底及使用材料的温度不应低于5℃。 2.不应在大风或烈日曝晒下施工,以避免材料在施工过程中失水过快而出现毛细裂缝。 3.注意天气变化,在材料尚未硬化时避免雨水冲刷。 4.对建筑物的基本要求: 1)墙体的湿度不应高于其与环境的平衡湿度。 2)墙体表面不得有污迹、灰尘、油污等。 3)墙体应具有足够的强度,墙体表面具有足够的附着力(≥0.3N/m㎡)无开裂空鼓。 4)墙面的平整度,垂直度应达到《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)和《砌体工程施工质量验收规范》(GB20203-2002)的要求。 5)孔洞开凿准确齐全避免保温施工后再进行。外保温工程施工前,外门窗洞口应通过验收,洞口尺寸、位置应符合设计要求和质量要求,门窗框或辅框应安装完毕。外墙面上的雨水管卡、预埋铁件、设备穿墙管道等应提前安装完毕,上述部位及窗口应预留出保温层的厚度。6)设计及其它施工预先考虑到外保温体系施工所需厚度及施工后所带来的外观变化。 四、施工工艺 1.基层墙体处理应符合下列要求: 1)基层表面应清洁,无油污、蜡、脱模剂、涂料、风化物、污垢、霜、泥土等其他妨碍粘结的材料。 2)基层应坚实平整,表面平整度允许偏差4mm。局部凸起、空鼓、疏松和有妨碍粘结的污染物应剔除, 2.胶粘剂、抹面胶浆的配制: 1)应严格按供应商提供的配比和制作工艺在现场进行。 2)胶粘剂或抹面胶浆干粉料直接加入适量水中,用专用电动搅拌器搅拌均匀,达到工程所需的粘稠度。 3)每次配制不得过多,视不同环境温度条件控制在2h内或按产品说明书中规定的时间内用完。 3.粘贴岩棉板要求: 1)粘贴岩棉板前,应首先检查岩棉板是否干燥,表面是否平整、整洁;潮湿、表面不平整、有污染的岩棉板不得用于工程。

岩棉板外墙保温专项施工组织方案

第五节外墙保温施工方案 一、工程概况 1.1、外墙面局部为石材墙面,其它为外墙涂料面层。 1.2、围护结构作法 1)外墙保温系统概况 外墙保温采用:120厚TR10岩棉板,密度为≥40kg/m、阻燃型岩棉板板A3级。2)外墙保温系统做法 二、墙体保温材料要求 外墙体保温材料相关性能指标 2.1、岩棉板性能指标

压缩强度 2.2、胶粘剂性能指标 2.3、锚栓性能指标

2.4、耐碱网格布性能指标 2.5、抹面胶浆性能指标

2.6、板用防火界面浆料技术要求。 粘结强(破坏界耐水以与芯取试块,

2.7 、建筑保温砂浆的性能指标 三、外保温施工方案、基本要求3.1

3.1.1、施工环境要求 作业时环境温度不应低于5℃,风力不应大于5级,风速不宜大于10m/s,严禁雨天施工,施工时提前查看24h天气预报,避免胶粘剂终凝前天气突变影响粘 结质量。 3.2、建筑物及基层墙体要求 3.2.1除实体混凝土墙体外,填充墙体外面抹1:3水泥砂浆找平层。外墙找平层表面干燥、洁净,强度、平整度、垂直度达以规范验收要求。 3.2.2将外墙外保温施工的砼基体表面的杂物清理干净,不得有污迹、灰尘、油 污或脂肪类物质。空鼓开裂处剔凿后修补平整、铲除凸出物,使基体表面尺寸偏差符合下表规定 3.2.3外墙上的螺栓孔或其它孔洞用防水砂浆封堵(洞口较大处用细石砼填实)。 3.2.4伸出外墙面上的雨水管卡、预埋件、支架和设备穿墙管安装到位,并留出 外墙保温层的厚度,并做必要的防锈及防水处理。 3.2.5门窗边框(不带附框)与墙体连接处预留出保温层的厚度,窗框安装 完毕,窗框与墙体之间的缝隙用聚氨酯发泡填塞严密,做好窗框的保护。

岩棉板外墙外保温系统企业标准

Q/JC 北京市建筑材料科学研究院企业标准 Q/JCJCY015-2011 岩棉板外墙外保温系统 External thermal insulation systems based on Therm Mineral 2011-3-1 发布 2011-3-25 实施北京市建筑材料科学研究院有限公司发布

前言 本标准适用于新建、扩建、改建的居住建筑和公共建筑外墙外保温系统产品,组成系统的各种材料均由北京市建筑材料科学研究院配套供应。本企业按照岩棉板外墙外保温体系配套砂浆使用的特殊性,参考国内相关干混砂浆行业标准和企业标准,在北京市建筑材料科学研究院研究、生产、应用砂浆经验基础上,提出本企业标准。 本标准由北京市建筑材料科学研究院提出。 本标准起草单位:北京市建筑材料科学研究院。 本标准主要起草人:肖群芳李岩凌、张艳明

岩棉板外墙外保温系统 1范围 本标准规定了金鼎牌岩棉板外墙外保温系统配套产品的应用范围、术语、分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。 本标准适用于新建、扩建、改建的居住建筑和公共建筑外墙外保温系统。 2规范性引用文件 下列标准中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用标准,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这标准的最新版本。凡是不注日期的引用标准,其最新版本适用于本标准。 GB 8624-2006 建筑材料及制品燃烧性能分级 GB/T 5840-2008 矿物棉及制品试验方法 GB/T8811-1988 硬质泡沫塑料尺寸稳定性试验方法 GB/T 3186-2006 色漆清漆和色漆与清漆用原材料取样 JG 149-2003 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 JGJ 144-2004 外墙外保温工程技术规程 JC/T 992-2006 墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂 JC/T 993-2006 外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆 JC /T547-2005 陶瓷墙地砖胶结剂 DB11/T644-2009 外墙外保温技术规程 GB/T13480-1992 矿物棉制品压缩性能试验方法 JC/T 1024-2007 墙体饰面砂浆 GB/T 25975-2010 建筑外墙外保温用岩棉制品 3术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 岩棉板外墙外保温系统 置于建筑物外墙外侧的保温及饰面系统,是由岩棉板、粘结砂浆、锚钉及锚固件、抹面砂浆、玻纤网格布和饰面层等组成的系统产品。 3.2 基层墙体 建筑物中起承重或围护作用的外墙墙体,可以是混凝土墙体或各种砌体墙体。

外墙岩棉保温施工解决方法

第一章编制依据 本施工方案编制依据: 1、国家现行外墙外保温施工及验收规范。 2、类似工程的施工总结经验及技术成果和同行业技术标准。 3、有关国家方针、政策及省市有关地方性法规。 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001) 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 6、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 7、《居住建筑节能设计标准》(DBJ 14-037-2006) 8、《外墙外保温建筑构造(一)》(02J121-1) 9、《屋面工程技术规范》(GB50345-2004) 10、除了执行以上国家的最新标准外,我们还将严格执行当地有关部门颁发的有关施工技术规范和标准,以保证技术资料的有效性和适宜性。 第二章工程概况及施工条件 1、工程简介 工程名称: 施工分项工程:外墙保温工程 工程地址: 工期:业主目标工期质量目标:确保合格,争创优良 2、施工条件 2.1施工基面达到结构主体验收标准。

严禁雨天、雾天施工,雨期施工应做好成品及现场的防雨措施。 2.10 确保施工用水、用电。 第三章主要施工机械设备 施工机具的准备在施工中充分考虑本工程的难度、业主对本工程工期及施工的要求。保证充足、齐全、先进的机械机具设备及高素质的施工队伍。

岩棉板外墙外保温系统应用技术导则

合 肥 市 工 程 建 设 技 术 标 准 DBHJ/T 002-2011 岩棉板外墙外保温系统应用技术导则 20112011--1111--28 28 发布发布发布 201120112011--1212--01 01 实施实施 实施 合肥市城乡建设委员会 合肥市质量技术监督局 联合发布 DBHJ

前 言 为了规范岩棉板外墙外保温系统在合肥市建筑工程中的应用,为设计、施工、监理和工程验收提供依据,确保工程质量和提高应用技术水平,制定本导则。 根据国家和地方现行相关技术规范、标准,并吸取兄弟省市同类标准的先进经验,结合合肥市地域、气候特点,以及憎水型半硬质岩棉板保温材料和系统的性能及技术特征,经广泛调查和试验研究,认真总结工程实践经验,在广泛征求意见的基础上进行导则的编制。 本导则共分7章和2个附录。主要内容包括:1总则、2术语、3基本规定、4系统及材料性能、5设计、6施工、7工程质量验收、附录A、附录B、附录C 等。 本导则由合肥市城乡建设委员会负责管理,安徽省建筑设计研究院负责解释。为提高本导则质量,请各单位在执行本导则过程中,注意总结经验、积累资料,随时将有关意见和建议反馈至合肥市城乡建委建筑节能与科技处(地址:合肥市阜南路51号友谊大厦5楼,邮编:230001),以供修编时参考。 主编单位主编单位::安徽省建筑设计研究院 安徽省建筑科学研究设计院 合肥市建筑工程质量安全监督站 合肥市建筑业协会建筑节能与勘察设计分会 参编单位参编单位::煤炭工业合肥设计研究院 安徽建工集团有限公司 安徽金刚节能科技有限公司 安徽威耐得新型建材有限公司 合肥市园强保温防水材料厂 安徽汤臣新型建材有限公司 主要起草人主要起草人::王俊贤、鲁长权、李宏卓、于 飞、沈龙泉、陈 刚 朱兆晴、陈万立、邵 劲、徐 峰、甄茂盛、许志国、 刘必武、何宝国、杨 力 、章琛、肖方初 主要审查人主要审查人::章茂木、张庆宇、曾新云、廖绍锋、颜志仁

岩棉复合保温板技术要求

岩棉复合保温板技术要求 一、验收依据: 1、本工程之技术要求依据华尊家园小区施工图纸。 2、相关岩棉保温的国家及地方标准、规范。 (1)、《墙体材料应用统一技术规范》GB50574-2010 (2)、《建筑安装分项工程施工工艺规程》J10313-2003 (3)、《建筑外保温建筑构造通用图集》10BJ2-11 二、材料要求: 1、岩棉复合板:本项目中外墙保温使用部位说明如下:1、 2、 3、5、6、7、8#楼,外墙采用岩棉复合保温板(Eps)80kg\m3保温隔热措施。南、北墙采用:200厚混凝土墙+80厚岩棉复合板,传热系数:Ki=0.49传热系数限值为0.6,东、西墙采用200厚混凝土墙+100厚岩棉复合板,传热系数:Ki=0.40传热系数限值为0.45。 2、粘接砂浆:1. 胶粘剂性能指标,拉伸粘结强度,MPa (与水泥砂浆)原强度≥0.60 耐水(浸水48h,干燥2h)≥0.40 拉伸粘结强度,kPa [与岩棉板] 原强度≥80,或破坏在岩棉内耐水(浸水48h,干燥2h)≥30,或破坏在岩棉内耐水(浸水48h,干燥7d)≥80,或破坏在岩棉内可操作时间,h 1.5~2.。

4、耐碱网格布: 5、钢丝网:岩棉板铺设完后,从下至上铺设钢丝网,钢丝网单孔搭接时用低碳钢丝绑扎或用锚栓固定,绑扎时每米不少于4处,对边撒拉时用低碳钢丝联结,间隔不大于150mm。锚栓固定时间隔不大于600mm。整修全部接缝,并用卡钉把钢丝网突起部位压平。钢丝网丝径 0.9±0.04 mm ,网孔大小 12.7×12.7 mm ,焊点抗拉力 N >65,镀锌层重量 2 ≥122 g/m 。 6、锚固钉:

省岩棉板外墙外保温系统应用技术规范

省岩棉板外墙外保温系统应用技术规 范

陕西省岩棉板外墙外保温系统应用技术规范DBJ61/T75- 1总则 1.0.1为贯彻国家和陕西省建筑节能相关规定,满足建筑外保温工程的防火性能要求,规范岩棉板外墙外保温系统在建设工程中的应用,做到安全可靠、质量合格、经济合理、技术先进,制定本规范。 1.0.2本规范适用于陕西省民用新建、扩建、改建及既有建筑外墙节能改造的岩棉板外墙外保温工程,同时适用于其它保温系统的岩棉防火隔离带及地下室顶板等工程。工业建筑可参照执行。 1.0.3为提高岩棉板外墙外保温系统的可靠性和耐久性,岩棉板应符合现行<建筑外墙外保温用岩棉制品>GB/T25975标准技术要求。同时,岩棉板使用前应采用岩棉板界面隔离改性剂进行表面处理,形成板面保护层。 1.0.4岩棉板外墙外保温系统的设计、施工及质量验收等除应符合本规范外,尚应符合国家、行业和陕西省现行有关标准的规定。 2术语 2.0.1岩棉板外墙外保温系统Rockwoolboardexternalther-malinsulationsystem 主要由岩棉板保温层、板面保护层、固定材料(胶粘剂、锚固

件、托架等)、抹面层(或防护找平层、抹面层)和饰面层等构成,并固定在外墙外侧的非承重保温构造总称。该系统主要分为岩棉板双层玻璃纤维网薄抹灰外墙外保温系统(简称A型外保温系统)和岩棉板后热镀锌电焊网找平砂浆外墙外保温系统(简称B型外保温系统)两种。 2.0.2岩棉板外墙外保温工程Rockwoolboardexternalther-malinsulationonwalls 将岩棉板外墙外保温系统在工程现场经过相应的施工工序,固定在外墙外表面上所形成的建筑物实体。 2.0.3基层Substrate 岩棉板外墙外保温系统所依附的外墙面。 2.0.4粘结层Bondingcoat 用胶粘剂将岩棉板固定于基层上所形成的构造层。 2.0.5保温层Thermalinsulationlayer 由岩棉板组成的具有保温作用的构造层。 2.0.6岩棉板面保护层Interfaceprotectingcoatforrockwoolboard 在岩棉板上涂覆界面隔离改性剂后所形成的具有防水、抗侵蚀、提高板面抗剥离强度、改进保温层与其它构造层的粘结性,以及降低岩棉板施工过程中纤维飞扬作用的构造层。 2.0.7防护找平层Screedingcoatwithprotection 将找平砂浆涂抹于岩棉板面保护层外表面,并内嵌后热镀锌电

岩棉板外墙外保温系统鉴定资料

FB岩(矿)棉板外墙外保温系统 产 品 评 估 资 料 编制单位:上海丰慧节能环保科技有限公司编制日期:2011年6月1日星期三

目录 一、企业介绍 二、执行标准 三、系统构造 四、生产检验设备 五、保温系统型式检测报告 六、设计 七、施工工艺及验收 八、工程应用及用户意见

一、企业介绍

企业简介 为推进并发展岩(矿)棉板保温材料在房屋建筑节能保温工程中的应用,提高节能保温工程的防火性能和耐久性,并且规范(矿)岩棉板外墙外保温系统的应用技术,根据上海市建筑建材业市场管理总站沪建市管[2011] 号下达的项目,上海沪标工程建设咨询有限公司同上海丰慧节能环保科技有限公司在调查研究并总结已有工实践的基础上编制了本规程。 FB岩(矿)棉板外墙外保温系统是上海丰慧节能环保科技有限公司研究并开发应用的以岩(矿)棉板为保温隔热材料,采用粘、钉结合工艺施工的不燃型建筑节能保温系统。该系统具有保温材料导热系数低、透气性好、燃烧性能级别高等优势,并且使用范围广,构造完善,可应用于新建、扩建、改建的居住建筑和公共建筑外墙的节能保温工程,包括外墙外保温、非透明幕墙保温和可燃型保温材料外保温系统的防火隔离带;工业建筑保温以及既有节能改造在技术条件相同时也可采用。 本规程主要技术内容有:1总则;2术语;3材料4;设计5施工;6质量验收。为该系统在墙体节能保温工程中设计、施工与验收提供了技术依据。 有关单位在执行本规程时,如发现需要修改和补充之处,请与上海丰慧节能环保科技有限公司联系,以供今后修订时参考。 联系地址:上海市南汇区三灶都市工业园区宜秋路335号6区 邮编:201300。电话:021-********;传真:021-********。 主编单位:上海新标工程建设咨询有限公司 参编单位:上海丰慧节能环保科技有限公司 主要起草人:毕立新李生兵杨星虎赵海云彭圣钦王素梅贾铭林刘明明

岩棉板外墙保温专项方案知识讲解

岩棉板外墙保温专项 方案

1、工程概况 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 质量安全监督: 某某工程位于某某交口处,本工程施工内容包括商业楼、住宅楼、室外总体及附属工程。其中商业区为5栋商业楼组成,独立柱基,框架结构,建筑面积约为 44887.47m2;住宅楼为18栋楼组成,筏板基础,框架结构,地上三、六层,地下一层,建筑面积约15630.5m2。 外墙保温工程采用40mm岩棉板外墙外保温系统,外饰面采用真石漆饰面。主要施工工艺如下:建筑物基层墙面处理(找平层验收)、施工面岩棉板布胶粘贴(包括岩棉板界面处理)、抹面胶浆批涂、两道玻纤网布铺设、锚栓固定;细部节点(变形缝、门窗洞口、保温端口等)网布加强及防水构造设置。 质量标准:合格 2、编制依据 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2013) 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2014) 《建筑节能工程施工质量验收规程》(DGJ08-113-2009) 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2008) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016) 《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》(DB34/T 1859-2013) 3、外墙保温构造

外墙外保温系统施工,采用40mm岩棉板作为保温层,运用胶粘剂粘贴和锚栓固定相结合的工艺与基层墙体连接固定,并由抹面胶浆和双层增强用玻纤网布复合成抹面层,饰面层为真石漆饰面。 岩棉板外墙外保温系统构造及系统组成材料: 注:表中2-4步骤为保温施工。 岩棉板外墙外保温系统基本构造图:(涂料饰面) 序号系统构造材料组成 1 基层墙体等 找平层15厚聚氨酯防水砂浆找平 2 粘结层采用岩棉板专用胶粘剂 3 保温层40mm憎水型岩棉板,干密度:160 Kg/m3 4 抹面层6mm厚抹面胶浆复合加强型和普通型耐碱玻纤网格布各一层,两层网格布间锚栓固定 5 饰面层真石漆装饰面

DB34 T 2840-2017岩棉保温防火复合板薄抹灰外墙外保温系统安全与质量要求精编版

DB34/T ××××—×××× I CS 91.120.10 P 32 DB34 岩棉保温防火复合板薄抹灰外墙 外保温系统安全与质量要求 Safety and quality requirements for external thermal insulation composite system base on thermal insulation fireproof rock wool clad panels 安徽省质量技术监督局 发布

前言 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 请注意本标准的某些内容可能涉及专利,本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。 本标准由安徽福临建筑材料有限公司、安徽省产品质量监督检验研究院提出。 本标准由安徽省建筑节能标准化技术委员会归口。 本标准起草单位:安徽福临建筑材料有限公司、安徽省产品质量监督检验研究院、煤炭工业合肥设计研究院、安徽苏亚新型建材有限责任公司、合肥神舟建筑集团有限公司、合肥华举建筑装饰工程公司、安徽康美华建筑材料有限公司、安徽金刚节能科技有限公司、安徽新起点装饰工程有限公司、安徽绿归节能有限公司、安徽铭能保温科技有限公司、安徽威耐得新型建材有限公司、马鞍山市宏达保温材料有限公司、安徽岩棉建材科技有限公司、蚌埠市阿尔贝斯建材有限公司、河南睿利特新型建材有限公司、安徽瑞联节能科技有限公司、安徽置润节能科技有限公司、安徽誉扬节能工程有限公司、芜湖市秋华保温材料有限责任公司、安徽省建筑节能与科技协会、安徽省住宅产业化促进中心、合肥市建筑节能科技与勘察设计协会、。 本标准起草人:方明、鲁长权、曹丽荣、王兵、刘继朝、孙大欢、吕宗平、高薇、张璐、曹军、汪华、万普华、刘必武、张磊、王福林、方兵、杨华亮、谢春竹、束青华、王勇健、张功利、范伟、张峰、孙建芳、王耀贤、曹洪、杨利莉、王承、郑克霜、章骅、杨代曜、吕环胜、张殿楼、田秋华。

省岩棉板外墙外保温系统应用技术规范标准

陕西省岩棉板外墙外保温系统应用技术规范 DBJ61/T75-2013 1总则 1.0.1为贯彻国家和陕西省建筑节能相关规定,满足建筑外保温工程的防火性能要求,规范岩棉板外墙外保温系统在建设工程中的应用,做到安全可靠、质量合格、经济合理、技术先进,制定本规范。该系统主要分为岩棉板双层玻璃纤维网薄抹灰外墙外保温系统(简称A型外保温系统)和岩棉板后热镀锌电焊网找平砂浆外墙外保温系统(简称B型

外保温系统)两种。 2.0.6岩棉板面保护层Interfaceprotectingcoatforrockwoolboard 在岩棉板上涂覆界面隔离改性剂后所形成的具有防水、抗侵蚀、提高板面抗剥离强度、改善保温层与其他构造层的粘结性,以及降低岩棉板施工过程中纤维飞扬作用的构造层。 2.0.7防护找平层Screedingcoatwithprotection 将找平砂浆涂抹于岩棉板面保护层外表面,并内嵌后热镀锌电焊网而形成的具有找平和防护作用的构造层。 2.0.8抹面层Renderingcoat 涂抹在岩棉板面保护层或防护找平层上,中间夹有耐碱玻纤网格布,起到抗裂、防水和抗冲击作用的构造层。 2.0.9饰面层Finishcoat

相关文档