一、吊篮的简介及技术参数:

我公司准备在本工程的施工过程中采用ZLP630型吊篮,下面将吊篮的相关资料作必要介绍:

ZLP630型电动吊篮

型号:ZLP630

长度:6.0米

爬升高度:100 米

载重:630公斤

ZLP630型电动吊篮组成部件:

提升机(LTD63)2台;

安全锁(LSF30)2把;

电控箱1套;

屋顶吊架2付;

工作平台1套;

钢丝绳(直径8.3毫米)四根;

极限开关(JLXK1-111)2个;

配重块40块(25公斤/块);

电缆(3×2.5+2×1.5)1根。

安全绳2根。

二、吊篮设备主要技术性能参数:

三、机构吊篮设备相关的计算书:

1、钢丝绳安全系数的计算

吊篮宜选用高强度、镀锌、柔度好的4×315WFS-8.3钢丝绳,工作钢丝绳最小直径不应小于6mm,钢丝绳安全系数(n)不应小于9(满足GB19155-2003规范要求)。

·a/W计算

其值按公式n= S

1

式中:n—安全系数;

—单根钢丝绳最小破断拉力(kN);

S

1

a—钢丝绳根数;

W—额定载重量、悬吊平台自重和钢丝绳自重所产生的重力之和(kN)。

= 63.5KN,钢丝绳根数a=2根,重力之本次使用钢丝绳出厂检测最小破断拉力S

1

和W=1369.86kg×0.0098 kN/kg=13.42(kN)

验算n=63.5×2÷13.42=9.46>9,满足安全规范要求。

2、安全锁允许的冲击力F的计算

本次采用安全锁型号为LSF30,允许最大冲击力为30KN,

F值按公式F=f·k计算

式中: F—允许冲击力(kN)。

f—冲击系数,一般取值为2~3。

k—双吊点:50%悬吊平台自重与75%额定载重量之和所产生

的重力(kN)。

本次f冲击系数取2,

K={(120+20+468+131.86)×50%+630×75%}kg×0.0098

kN/kg

=8.25kN

验算安全锁允许冲击力为F=2×8.25=16.51 KN<30 KN

满足使用要求

3、吊篮悬臂机构对楼顶部屋面负载计算

本工程最长吊篮约为6米,其它地方用的吊篮较小参照负载减轻。

6米吊篮重及风荷载约G=6.76KN

计算:

(1)∑M=0求:F:

G×6m长=F×4.5m长

F=6.76×6/4.5=9.01KN

(2)承载面积:1.1m×6m=6.6㎡,按6㎡计算

悬臂对楼顶部屋面每平方米负重:9.01/6=1.501KN/㎡;

主体结构楼顶部屋面的设计荷载值为2.0KN/㎡>1.501KN/㎡,故楼顶部屋面受力满足架设吊篮要求。(2.0KN/㎡查设计总说明)

《由现行《建筑结构荷载规范》可知,许用活荷载为2.0KN/m2,即我们的等效均布活荷载不大于2.0 KN/m2,既可满足土建主体个构件的各项力学要求,由上面数据可知吊篮设备对屋面的负载是安全的。》

4、前支架示意图及计算如下:

女儿墙200厚砼只承受F1的压力,只做支撑点考虑。

支撑点没变所以力矩不变,由此可得出:

最大吊篮6M自重:297Kg×9.8=2.91KN

两人上篮:75Kg×9.8×2=1.47KN

最大载重:500Kg×9.8=4.9KN

前支架自重:无前支架(女儿墙做前支架)

由此可得最大自重为:2.91+1.47+4.9=9.28KN

由吊篮示意图可得出:前支架点的受力为=9.28/1.5(前臂伸出长度)=6.18KN 再由前支架受力底面积为:3m×0.2m(女儿墙宽度)=0.6M2

(女儿墙上放置不短于2000mm长,200宽的木枋,以分散悬臂的集中受力,保护成品女儿墙)

6.18KN/0.6M2=10.3KN/M2

挑檐板砼的承受力为15KN/M2≥10.3KN/M2

(15KN/M2:女儿墙下承载力可由本项目结构设计提供,一般不小于15KN/M2,或者根据梁的配筋计算得出)

所以前支架搭设在女儿墙上荷载满足要求。

吊篮钢丝绳安全使用.docx

吊篮钢丝绳安全使用 吊篮悬挂机构的注意事项注意事项 1、安装地面应选择水平面,遇有斜面时,应在角轮下面可靠垫平,如安装面是防水保温层面时,应在前、后座下加垫2.5~3厘米厚木板,防止压坏防水保温层面。 2、可调式悬挂支架的调节支座高度应使前梁下侧面略高于女儿墙高度,可能情况下,应在悬挂机构定位后,在前梁伸出端下侧面与女儿墙间加垫木块固定。 3、前梁伸出端悬伸长度额定调整范围为0.3~1.5米。超出额定悬伸长度时,必须采取可靠的加强措施和额定工作载荷。 4、前、后座间距在场地允许条件下,应尽量调整至最大距离。 5、两个支架间距离应调整至前梁悬伸端点间距离比悬吊平台长度小3~5厘米。 6、张紧加强钢丝绳时,应使前梁略上翘3~5厘米,产生预应力,提高前梁钢度。 7、装夹钢丝绳时,绳夹的数量不少于3个,U形开口再钢丝绳尾端对侧,且方向一致。绳夹应从吊装点处依次夹紧,并在最后一个绳夹和前一个绳夹间,应使钢丝绳有少许拱起。 吊篮悬挂机构应用常识 吊篮悬挂机构一般分为以下两种:悬臂梁型悬挂机构、女儿墙夹钳型悬挂机构。悬挂机构所有结构件表面热浸镀锌处理,使用寿命长,

安全可靠,保养方便。特殊的设计和制造可满足您的特殊要求。 悬臂梁型悬挂机构: 1、适用于所有吊篮及屋面结构,后面压配重块; 钢丝绳后挂式设计,改善了悬臂受力状况,钢丝绳收放方便、安全; 3、高度可调,悬臂伸出量可调:700mm~1500mm。 吊篮悬挂机构的安装、调整 1、安装地面应选择水平面,遇有斜面时,应在角轮下面可靠垫平,如安装面是防水保温层面时,应在前、后座下加垫2.5~3厘米厚木板,防止压坏防水保温层面。 2、可调式悬挂支架的调节支座高度应使前梁下侧面略高于墙(或其它障碍物)高度,可能情况下,应在悬挂机构定位后,在前梁伸出端下侧面与墙间加垫木块固定。 3、前梁伸出端悬伸长度额定调整范围为0.3~1.5米。超出额定悬伸长度时,必须采取可靠的加强措施和额定工作载荷,并经负责部门确认后方可使用。 4、前、后座间距在场地允许条件下,应尽量调整至最大距离。 5、两个支架间距离应调整至前梁悬伸端点间距离比悬吊平台长度小3~5厘米。 6、张紧加强钢丝绳时,应使前梁略上翘3~5厘米,产生预应力,提高前梁钢度。 7、装夹钢丝绳时,绳夹的数量不少于3个,U形开口再钢丝绳尾

钢丝绳更换安全操作规程

一、装卸桥小车前牵引钢丝绳更换安全操作规定 1、主题内容与适用范围 本规定规定了装卸桥小车前牵引钢丝绳更换过程的安全操作要求。 本规程适用于装卸桥小车前牵引钢丝绳(钢丝绳为一根,两头均在卷筒的形式,如本公司QC12、13、19)更换全过程。 2、参照标准 相关国家标准;行业标准;装卸桥制造、使用说明书。 3、基本要求 装卸桥小车前牵引钢丝绳更换过程安全、高效。 4、主要内容 4.1 准备工作 4.1.1 明确人员分工。 指定一名总负责人并确定各作业位置分工负责人。 4.1.2 明确信息渠道。 确定对讲机专用频道,总负责人负责与协作司机联系协调。 4.1.3 备齐工具材料。 各分工负责人对所需安全保护用品、维修工具材料等提前予以准备、检查,确保齐全有效。 4.1.4 落实各项安全防护措施。 总负责人对各部位安全防护措施进行逐项检查、确认。 4.2 方法步骤 4.2.1 将大车停至锚定位置,放平大梁。小车停在机房底部方便生根的位置,记 住此时卷筒上所剩钢丝绳圈数。 4.2.2 将新钢丝绳用天车吊到机房牵引卷筒前方左侧(司机方向)。 4.2.3 将控制电断掉,将小车张紧油缸泄荷,小车轮子前方加楔子,并将平衡滑 轮中间的压板拆掉。 4.2.4 将卷筒两侧出绳处生根以防止卸掉钢丝绳压板时钢丝绳抽掉。 4.3.5 卷筒左侧压板拆掉并将钢丝绳腾松,将靠近空槽的一圈割断,旧钢丝绳头 经卷筒改向后与新钢丝绳头焊接起来,其余的钢丝绳放至地面。 4.3.6 卷筒右边压板拆掉并腾松,留2、5圈后,将绳头于合适位置向地面放出 (如果太长可割掉一段)。 4.3.7 将生根链条解掉。 4.3.8 让司机送控制电,小车主令向前跑。此时小车架不动,右边绳头向地面方 向运动,左边新钢丝绳以同样速度往外放出,此时后牵引钢丝绳下垂。4.3.9 当小车编码器到达前终点时,停止。将卷筒右侧向地面下垂的钢丝绳生根, 卷筒反转(小车向后倒)。此时卷筒上的2、5圈钢丝绳将打滑而不断向右侧压板处靠近。待后牵引钢丝基本被抻紧时停止。 4.3.10 重复4.3.8-4.3.9两个步骤,直至新旧钢丝绳接头到达卷筒时,生根、 割断,将新钢丝绳压在卷筒上,继续卷绕(小车主令向前)。当新钢丝绳在卷筒上缠绕达到4.2.1步骤时查得的圈数时停止。注意:在进行此步骤时,要注意观察已经放出的钢丝绳,使得外面的钢丝绳余量基本等同于刚刚松掉张紧时的松弛状态,为后面的调钢丝绳做准备。 4.3.11 将两侧的钢丝绳都生根,以防止卷筒以及钢丝绳滚子上的钢丝绳往外滑。

钢丝绳的安全使用内容

钢丝绳的安全使用内容 1、钢丝绳如何分类及其适用条件:钢丝绳的分类可按绳芯、捻绕次数(单捻和双捻)、绳股的捻向(右向捻和左向捻)、捻绕方法(同向捻、交互捻和混合捻)、绳股断面形状(圆形股和异型股)等有多种分类方法。 ⑴钢丝绳常见的分类方法是按捻绕方法分类,其优缺点和适用条件: ①同向捻钢丝绳的优点是:绳子比较柔,容易曲折,它和滑轮式卷筒凹槽的接触面比较大,因此压力较小,磨损较轻。但其缺点是:各股子绳和钢丝都扭转了一定角度,使钢丝绳本身具有一个回转反拨的趋势,在吊重时会使重物旋转,非常危险;其次,同向捻的钢丝绳易于扭结,纠缠,给工作带来很多麻烦,故一般只用于拖拉绳和牵引装置上,不适用于起重机和滑车上。 ②交互捻的钢丝绳消除了同向捻钢丝绳的缺点。 它的优点是:各根钢丝绳的载荷分布比较均匀,因而钢丝绳之强度较高;扭转纠缠的倾向较小,工作安全性大,各股子绳不易分开。故在建筑施工机械和起重吊装作业中广泛采用。 ③混合捻钢丝绳性能更好一些,但制造麻烦,成本较高,故只在特殊场合才用,平时很少见。 ⑵有时也常根据绳芯的不同来选用钢丝绳。按绳芯的不同,钢丝绳可分为麻芯、棉芯、石棉芯和金属芯4种。

①用浸油的麻或棉纱作绳芯的钢丝绳比较柔软,容易弯曲,但不能受重压和在较高温度下使用。 ②石棉芯的钢丝绳可以适用于较高温度下工作。 ③金属芯的钢丝绳可以在较高温度下工作,而且耐重压,但钢丝绳太硬不易弯曲。 2、如何选用钢丝绳钢丝绳在使用过程中受拉伸,弯曲、挤压,钢丝之间存在着相对磨擦。正确地选用钢丝绳对保证起重机机械及起重吊装作业的安全生产有着非常重要的意义。 ⑴选用钢丝绳的基本原则:①吊装作业中必须使用交互捻的钢丝绳。②常用作缆风绳的钢丝绳为6×7(6股、每股7丝),此钢丝绳的刚性大、绕曲性差。③用于吊索和卷扬机上,一般用6×19钢丝绳。 ④高速转动的起重机械和穿绕滑轮组的钢丝绳用6×37. (因为在钢丝绳直径相同的情况下,钢丝绳每股丝数越多,则钢丝越细,钢丝及钢丝绳就越柔软,进而其挠性也就越好)。 ⑵钢丝绳的破断拉力:所谓钢丝绳的破断拉力即是将整根钢丝绳拉断所需要的拉力大小,也称为整条钢丝绳的破断拉力。用Sp表示,单位kg. 求整条钢丝绳的破断拉力值,常用两种方法: ①查表法:根据钢丝绳的规格型号从金属材料手册中的钢丝绳规格性能表中查出钢丝绳破断拉力总和ΣS值,再乘以相应的整条钢丝绳破断拉力换算系数ф值,即:Sp=ΣS×ф。常用钢丝绳的换算系数

钢丝绳计算

整体吊装钢丝绳选择 整体吊装时钢丝绳采用顺绕钢芯钢丝绳,选用直径规格为28mm 的钢绳绳进行吊装。 假设架体一次吊装最重重量为18.5t , 钢丝绳选用6×37S+IWR 型号,直径¢28mm,公称抗拉强度为1670MPa,钢芯的钢丝绳。 一、根据规范,钢丝绳最小破断拉力计算公式为: 1000020R D K F ??'= 式中: F0 — 钢丝绳最小破断拉力,kN ; D — 钢丝绳公称直径,取28mm ; R0 — 钢丝绳公称抗拉强度,取1670MPa ; K '— 某一指定结构钢丝绳的最小破断拉力系数(简称最小破断拉力系数,K '值见GB 8918-2006表2和GB/T 16269表3,取0.356)。 因此F0=0.356*282*1670/1000=466.1 kN 其最小破断拉力的换算系数为h K =1.283,其最小钢丝破断拉力总和 h 0h F F K =?=466.1KN ×1.283=598KN 吊绳(绳长16米)查GB8918-2006表2,6×37钢丝绳重量系数 K=0.418kg/100m*mm 2 二、钢丝绳重量计算公式为:M=K*D 2 式中: M —钢丝绳单位长度的参考重量,单位为kg/100m ; D —钢丝绳的公称直径,单位为mm ; K —充分涂油的某一结构钢丝绳单位长度的重量系数,单位为kg/100m*mm 2。 吊绳重量M=K*D 2=0.418*282=328kg/100m 本方案中需用4根16米长钢丝绳和2根8米长钢丝绳,其重量为: M=4*16*3.28+2*8*3.28=262.4 kg=2.6KN 卡扣每个按5KG ,共6个,0.3KN

吊篮钢丝绳安全使用(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 吊篮钢丝绳安全使用(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

吊篮钢丝绳安全使用(最新版) 吊篮悬挂机构的注意事项注意事项 1、安装地面应选择水平面,遇有斜面时,应在角轮下面可靠垫平,如安装面是防水保温层面时,应在前、后座下加垫2.5~3厘米厚木板,防止压坏防水保温层面。 6、张紧加强钢丝绳时,应使前梁略上翘3~5厘米,产生预应力,

提高前梁钢度。 7、装夹钢丝绳时,绳夹的数量不少于3个,U形开口再钢丝绳尾端对侧,且方向一致。绳夹应从吊装点处依次夹紧,并在最后一个绳夹和前一个绳夹间,应使钢丝绳有少许拱起。 吊篮悬挂机构应用常识 吊篮悬挂机构一般分为以下两种:悬臂梁型悬挂机构、女儿墙夹钳型悬挂机构。悬挂机构所有结构件表面热浸镀锌处理,使用寿命长,安全可靠,保养方便。特殊的设计和制造可满足您的特殊要求。 悬臂梁型悬挂机构: 1、适用于所有吊篮及屋面结构,后面压配重块; 钢丝绳后挂式设计,改善了悬臂受力状况,钢丝绳收放方便、安全; 3、高度可调,悬臂伸出量可调:700mm~1500mm。 吊篮悬挂机构的安装、调整 1、安装地面应选择水平面,遇有斜面时,应在角轮下面可靠垫平,如安装面是防水保温层面时,应在前、后座下加垫2.5~3厘米

吊篮钢丝绳安全使用参考文本

吊篮钢丝绳安全使用参考 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

吊篮钢丝绳安全使用参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 吊篮悬挂机构的注意事项注意事项 1、安装地面应选择水平面,遇有斜面时,应在角轮下 面可靠垫平,如安装面是防水保温层面时,应在前、后座 下加垫2.5~3厘米厚木板,防止压坏防水保温层面。 2、可调式悬挂支架的调节支座高度应使前梁下侧面略 高于女儿墙高度,可能情况下,应在悬挂机构定位后,在 前梁伸出端下侧面与女儿墙间加垫木块固定。 3、前梁伸出端悬伸长度额定调整范围为0.3~1.5米。 超出额定悬伸长度时,必须采取可靠的加强措施和额定工 作载荷。 4、前、后座间距在场地允许条件下,应尽量调整至最 大距离。

 悬臂梁型悬挂机构: 1、适用于所有吊篮及屋面结构,后面压配重块;

钢丝绳的安全使用注意事项(新版)

钢丝绳的安全使用注意事项 (新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0287

钢丝绳的安全使用注意事项(新版) 1、钢丝绳开卷时,应按正确方法进行,以防止钢丝绳在放绳过程中产生扭结,导致强度降底或损坏。 2、钢丝绳在使用过程中不能呈脱角曲折、重压和砸成扁平,应顺直,若出现扭结应立即纠正。 3、用钢丝绳绑扎边缘锐利的金属构件和设备底座时,应衬垫麻袋、木板或半圆钢管等物,以防金属棱角损伤钢丝绳。 4、将钢丝绳穿过滑轮时,滑轮槽的直径应比绳的直径大1—2.5mm。如滑轮槽过大,则绳易被压扁;过小,则绳易被磨损。同时,不得使用破损的滑轮。 5、截断钢丝绳应采用铡刀、钢锯、錾子或气割等方法。为防止钢丝绳松散,可在切断前先在截断处的两边用铁丝扎牢,切断后再

将绳头用气焊封焊。 6、起吊中不得突然改变升降速度(如急刹车等),以免产生冲击荷载损坏钢丝绳。同时,不准超负荷吊装。 7、在高温情况下使用钢丝绳,应用防热罩加以保护,以免因热量辐射而影响其使用寿命和降低承受力。 8、在具有腐蚀物质的环境中工作的起重设备,应使用镀锌钢丝绳;在有砂土和脏物的地方作业,宜选用外粗式钢丝绳。 9、若钢丝绳经长期使用,其损伤程度达到报废标准时,应立即报废,停止使用。 10、钢丝绳要定期涂保护油,对于长期工作的钢丝绳,至少每隔四个月要涂刷一次保护油。 11、使用完毕的钢丝绳要清理干净,盘好后整齐存放,避免重叠堆置。存放处要干燥、通风、以防生锈。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

钢丝绳的受力计算

钢丝绳的受力计算 某一规格的钢丝绳允许承受的最大拉力是有一定限度的,超过这个限度,钢丝绳就会被破坏或拉断,因此在工作中需对钢丝绳的受力进行计算。按钢丝绳芯材料不同可分为麻芯、石棉芯和金属绳芯三种,起重作业中常采用麻芯钢丝绳,麻芯中浸有润滑油,起减小绳股及钢丝之间的摩擦和防腐蚀的作用。按钢丝绳绳股及丝数不同可分为6×19、6×37和6×61三种,起重作业中最常用的是6×19和6×37钢丝绳。 按钢丝表面处理不同又可分为光面和镀钵两种,起重作业中常用光面钢丝绳。 按钢丝绳股结构分类,又可分为点接触绳、线接触绳和面接触绳。 点接触绳的各层钢丝直径相同,但各层螺距不等,所以钢丝互相交叉形成点接触,在工作中接触应力很高,钢丝易磨损折断,但其制造工艺简单。 线接触绳的股内钢丝粗细不同,将细钢丝置于粗钢丝的沟槽内,粗细钢丝间成线接触状态。由于线接触钢丝绳接触应力较小,绳寿命长,同时挠性增加。由于线接触钢丝绳较为密实,所以相同直径的钢丝绳,线接触绳破断拉力大些。绳股内钢丝直径相同的同向捻钢丝绳也属线接触绳。 面接触绳的股内钢丝形状特殊,采用异形断面钢丝,钢丝间呈面状接触。其优点是外表光滑,抗腐蚀和耐磨性好,能承受较大的横向力;但价格昂贵,故只能在特殊场合下使用。 1.钢丝绳的破断拉力 钢丝绳的破断拉力可由表中查出,考虑钢丝绳捻制使每根钢丝受力不均匀,整根钢丝绳的破断拉力应按下式计算: SP=ΨΣSi 式中SP ——钢丝绳的破断拉力,kN; ΣSi ——钢丝丝绳规格表中提供的钢丝破断拉力的总和,kN; Ψ——钢丝捻制不均折减系数,对6×19绳,Ψ=0.85;对6×37绳,Ψ=0.82;对6×61绳,Ψ=0.80。 但在工作现场,一般缺少图表资料,同时也不要求精确计算,此时可采用下式(仅为数据估算用,非规范公式)估算钢丝绳的破断拉力: SP=500d2。(钢丝绳公称抗拉强度1550Mpa) 式中SP——钢丝绳的破断拉力,N; d——钢丝绳的直径,mm。 2.钢丝绳的安全系数 为了保证起重作业的安全,钢丝绳许用拉力只是其破断拉力的几分之一。破断拉力与许用拉力之比为安全系数。 3.钢丝绳的许用拉力 P = SP / K 式中 P——钢丝绳的许用拉力,N; SP——钢丝绳的破断拉力,N; K ——钢丝绳的安全系数。 4.钢丝绳的实际受力 wk_ad_begin({pid : 21});wk_ad_after(21, function(){$('.ad-hidden').hide();}, function(){$('.ad-hidden').show();}); 钢丝绳的实际受力根据吊点位置、钢丝绳数量以及钢丝绳与构件的夹角等因素进行计算。钢丝绳的实际受力小于许用拉力则表示钢丝绳安全。 某工程钢桁架长31.5m,重约16.5吨,吊索采用4点绑扎,吊索重量按0.1吨考虑,吊索与

吊篮钢丝绳安全使用通用版

安全管理编号:YTO-FS-PD782 吊篮钢丝绳安全使用通用版 In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

吊篮钢丝绳安全使用通用版 使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 吊篮悬挂机构的注意事项注意事项 1、安装地面应选择水平面,遇有斜面时,应在角轮下面可靠垫平,如安装面是防水保温层面时,应在前、后座下加垫2.5~3厘米厚木板,防止压坏防水保温层面。 7、装夹钢丝绳时,绳夹的数量不少于3个,U形开

吊篮安装和使用规范

高处作业吊篮应由悬挂机构、吊篮平台、提升机构、防坠落机构、电气控制系统、钢丝绳和配套附件、连接件组成。 吊篮平台应能通过提升机构沿动力钢丝绳升降。 、条条文说明:规定了高处作业吊篮的组成和基本运动。 吊篮悬挂机构前后支架的间距应能随建筑物外形变化进行调整。 本条条文说明:吊篮悬挂机构的安装原则上应与吊篮工作面相垂直但在转角、弧形等部位时吊篮悬挂机构往往不能与吊篮工作面垂直形成成一定夹角悬挂机构的抗倾覆力矩会随之发生变化为保证抗倾覆力矩不降低应调整前后支架间距。 安装 高处作业吊篮安装时应按专项施工方案在专业人员的指导下实施。 本条条文说明:应按照专项安装施工方案对参加安装的施工人员进行安全交底,明确分工,并指导安装人员操作。 安装作业前应划定安全区域,并应排除作业障碍。 本条条文说明:应对吊篮作业区域进行清理 高处作业吊篮组装前应确认结构件、紧固件已配套,且完好其规格型号和质量应符合设计要求。 本条条文说明:高处作业吊篮进场前应核实确认构建筑物的承载能力,并根据施工要求对吊篮的各种工况进行受力分析,核定所选用吊篮的技术参数. 高处作业吊篮所用的构配件应是同一厂家的产品。 本条条文说明:为避免选用不同的厂家产品带来的构件不匹配造成的安全隐患。所有零部件应符合质量,要求规格应符合使用说明书的配置要求。

在建筑物屋面上进行悬挂机构的组装时作业人员应与屋面边缘保持2m以上的距离。组装场地狭小时应采取防坠落措施。 悬挂机构宜采用刚性联结方式进行拉结固定。 悬挂机构前支架严禁支撑在女儿墙上、女儿墙外或建筑物挑檐边缘。(强条) 本条条文说明:女儿墙或建筑物挑檐边承受不了吊篮的荷载,因此不能作为悬挂机构的支撑点。 前梁外伸长度应符合高处作业吊篮使用说明书的规定。 悬挑横梁应前高后低前后水平高差不应大于横梁长度的2%。 、、、条条文说明:悬挂机构的安装是吊篮安装的重点环节,应在专业人员的带领、指导下进行以确保安装正确,并应确保其在受到外力影响或吊篮升降过程中产生振动时不致造成位移或失稳倾覆。 配重件应稳定可靠地安放在配重架上,并应有防止随意移动的措施。严禁使用破损的配重件或其他代替物。配重件的重量应符合设计规定。(强条) 本条条文说明:配重件是吊篮安全使用的重要措施必须加以重点控制。 安装时钢丝绳应沿建筑物立面缓慢下放至地面不得抛掷。 本条条文说明:保证安装过程中的安全钢丝绳严禁抛掷。 当使用两个以上的悬挂机构时,悬挂机构吊点水平间距与吊篮平台的吊点间距应相等其误差不应大于50mm。 本条条文说明:悬挂机构吊点水平间距与吊篮平台的吊点间距过大,吊篮平台升至顶端时通过钢丝绳传递的水平拉力会破坏悬挂机构的稳定性。 悬挂机构前支架应与支撑面保持垂直脚轮不得受力。(强条)

钢丝绳使用安全规范(通用版)

钢丝绳使用安全规范(通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0257

钢丝绳使用安全规范(通用版) 一、钢丝绳使用基本要求: 1.使用前必须检查绳索是否有损坏; 2.钢丝绳不得有急剧的曲折、环圈、跳丝或砸扁等缺陷; 3.钢丝绳末端结成绳套时,最少用三个卡子,若用编结法时,其编结部分长度不少于钢丝绳直径的15倍,但最短不少于300mm; 4.钢丝绳严禁用打结的方法连接,卷扬用钢丝绳不得有接头; 5.使用中如发现出油现象(新绳例外)即表明钢丝绳变形很大、应立即停止工作,进行检查处理; 6.钢丝绳应经常保持清洁,一般每年浸油一次,油料用钢丝绳油或汽缸油等(油温不得超过80℃); 7.吊运熔液金属(钢、铁水包)的钢丝绳,绳芯应为天然的材

料(石棉或软金属制成)钢、铁水包上应安置隔热挡板,以免钢丝绳受热; 8.用钢丝绳捆绑时,遇有尖锐棱角物件时应垫好,保持吊物平衡,炽热金属不能捆。 9.应遵守下列二表的规定: 表1:抗拉强度为1550Mpa,安全系数为6时,钢丝绳允许工作负荷表。 表2:钢丝绳允许工作负荷与钢丝绳额定负荷和夹角的关系即:在有夹角时钢丝绳允许的实际工作负荷=钢丝绳额定负荷×K。 表1 6股(19)丝 6股(37)丝 钢丝绳直径(mm) 双根钢丝绳负荷(吨) 钢丝绳直径(mm) 双根钢丝绳负荷(吨)

吊篮钢丝绳安全使用

钢丝绳吊篮的安全使用 吊篮操作规程 1、操作人员必须身体健康,并经过专业培训考试合格,在取得有关部门颁发的操作证后方可独立操作。学员必须在师傅的指导下进行操作。 2、安装后进行下列各项检查试验,确认正常后,方可交付使用。 1)检查屋面机构的安装,应配合良好,锚固可靠;悬臂长度及连接方式均正确; 2)钢丝绳无扭结、挤伤、松散;磨损、断丝不超限,悬挂、绕绳方式及悬重均正确; 3)防坠落及外旋转机构的安全保护装置齐全可靠; 4)电机无异响、过热,启动正常、制动可靠; 5)吊篮应做额定起重量125%的静超载试验和110%的动超载试验,要求升降正常,限位装置灵敏可靠。 3、作业前应进行下列检查: 1)屋面机构、悬重及钢丝绳符合要求; 2)电源电压应正常,接地(接零)保护良好; 3)机械设备正常,安全保护装置齐全可靠; 4)吊篮内无杂物,严禁超载。 4、启动后,进行升降吊篮运转试验,确认正常后,方可作业。 5、作业中,发现运转不正常时,应立即停机,并采取安全保护措施。未经专业人员检验修复前不得继续使用。 6、利用吊篮进行电焊作业时,必须对吊篮、钢丝绳进行全面防护,不得用其作为接线回路。 7、作业后,吊篮应清扫干净,悬挂离地面3m处,切断电源,撤去梯子。钢丝绳的安全使用与管理 1、编结接长的钢丝绳作为主绳使用。 后果当使用编结的钢丝绳时,在编结部位会引起钢丝绳直径的变化,当钢丝绳穿绕滑轮组时,会引起二者之间的摩擦,严重时引起滑轮组、钢丝绳的损坏,出现安全事故。且编接的钢丝绳抗拉强度总达不到整根钢丝绳的抗拉强度,在重要设备吊装时,禁止采用编结接长的钢丝绳作为主绳使用,否则可能出现安全事故。 措施 (1)不采用编结接长的钢丝绳做主绳。 (2)当现场条件必须要求采取编结时,应在项目工程师的同意下,应采取大接方法,且编结长度为钢丝绳直径的800~1000倍,且经过试拉无问题后方可使用。 2、在钢丝绳与重物的棱角处不采取保护措施而进行吊装作业。 后果吊运的物件边缘处较锋利,会造成捆扎的千斤绳磨断或损伤千斤钢丝绳。由于起吊重物以后,钢丝绳受到张力,特别在荷载较大时钢丝绳塑性加大,在重物的棱角处与钢丝绳子间不加设衬垫,会导致钢丝绳在棱角处弯折以及钢丝被金属棱角切断,而导致钢丝绳提前报废,或者在吊装过程中因钢丝绳被切断而出现事故。 措施加强起重工的责任心的教育,加强吊装前的安全检查,在与钢丝绳接触的重物的棱角处垫上方木或半圆管等,以起到对钢丝绳(或设备)的保护作用。 3、作业时钢丝绳与电焊把线及其他电源线接触。 后果

(1)当起重作业时,钢丝绳与电焊把线相接触,则会磨破把线的绝缘层,产生的电火花则会灼伤、熔断钢丝钢绳的钢丝,导致钢丝绳的承载能力下降直至报废,施工时没有发现时则会出现钢丝绳断裂,设备坠落。 (2)钢丝绳与电源线相接触磨破导线的绝缘层时,导致钢丝绳带电,整个作业面处于带电状态,造成触电事故的发生。 措施制定施工方案及具体设置机具时,应尽量使两者避开,当无法避免时,应采取隔离、绝缘防护措施。 4、钢丝绳维护不当,不按使用规定使用。 后果钢丝绳是起重吊装中使用最广泛的一种绳索,但如果在吊装过程中不按使用规定使用,和吊装完毕后,不维护,则会加速钢丝绳的报废,增加工程成本,影响安全施工,出现安全事故。 措施 (1)要根据各种钢丝绳的不同特点和使用要求正确选择钢丝绳的品种和规格。 (2)使用中要注意检查钢丝绳是否顺直,若出现扭结现象应立即纠正。 (3)钢丝绳要避免和电焊把线接触,严防破皮的电焊把线把钢丝绳的钢丝灼伤、熔断。 (4)严防钢丝绳与金属锐角或碎面经常摩擦,钢丝绳不得在已经破损的滑轮上穿过。捆绑吊装时应在金属构件棱角处垫以木板、麻袋片、半圆管等。 (5)应经常检查钢丝绳的磨损情况,特别是重大设备吊装是不允许断丝的,钢丝绳有下列情况之一者,应予报废: 1)钢丝绳被烧坏或磨断一股。

高处作业吊篮的安全操作规程

高处作业吊篮的安全操作规程 一、对操作人员的要求 操作人员必须满足以下条件: 1.年满18周岁,初中以上文化程度。 2.无不适应高处作业的疾病和生理缺陷。 3.酒后、过度疲劳、情绪异常者不得上岗。 4.作业时应佩带附本人照片的特种作业安全操作证。 5.作业时应佩戴安全帽,使用安全带。安全带上的自锁钩应扣在单独悬挂于建筑物顶部牢固部位的保险绳上。 6.操作人员不得穿拖鞋或塑料底等易滑鞋进行作业。 7.操作人员上机操作前,必须认真学习和掌握使用说明书,必须按检验项目检验合格后,方可上机操作,使用中严格执行安全操作规程。 8.操作人员必须有二人,不允许单独一人进行作业,以便突然停电时,可二人分别操作手动下降装置安全落地。 9.操作人员必须在地面进出悬吊平台,不得在空中攀缘窗口出入,并且不允许作业人员从一悬吊平台跨入另一悬吊平台。 10.作业人员发现事故隐患或者不安全因素,有权要求单位领导采取相应劳动保护措施。 11.对管理人员违章指挥,强令冒险作业。有权拒绝执

行。 二、对作业环境的要求 1.正常环境温度:(-20~+40)℃。 2.严禁在大雾、暴雨、大雪等恶劣气候条件下进行作业。 3.不宜在酸碱等腐蚀环境中工作.相对湿度不大于90%。(25℃) 4.工作处阵风风速大于8.3m/s(相当于5级风力)时,操作人员不准上篮操作。 5.正常工作电压应保持在380V土5%范围内。当现场电源电压低于342V时,不得进行作业。 6.施工范围下方如有道路、通道时,必须设置警示线或安全护栏,并且在附近设置醒目的警示标志或设置安全监督员。 7.不允许夜间吊篮作业。 8.使用现场高处作业吊篮与高压线及高压装置之间应有足够的安全距离。 三、悬挂机构 1.操作前,应全面检查焊缝是否脱焊和漏焊,联接销轴、螺栓等是否齐全、可靠。 2.旋转丝杠使前轮离地,但丝杠顶端不得低于螺母上端,支脚垫木不小于4x20x20cm。

吊篮钢丝绳安全使用

行业资料:________ 吊篮钢丝绳安全使用 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共11 页

 悬臂梁型悬挂机构: 第 2 页共 11 页

1、适用于所有吊篮及屋面结构,后面压配重块; 钢丝绳后挂式设计,改善了悬臂受力状况,钢丝绳收放方便、安全; 3、高度可调,悬臂伸出量可调:700mm~1500mm。绳夹螺母拧紧时,应将钢丝绳夹扁至1/2~1/3直径。 8、垂放钢丝绳时,应将钢丝绳自由盘放在楼面,将绳头仔细抽出后沿前面缓慢向下滑放,严禁将钢丝绳成盘向下抛放。钢丝绳放完后应 第 3 页共 11 页

钢丝绳拉力估算参照表

钢丝绳拉力估算参照表(单根6×29) 钢丝绳拉力估算参照表(单根6×37)

一、现场估算钢丝绳极限负荷、安全负荷(运用公式:S P=1/2d2,其中d为钢丝绳的直径,单位必须化为英分,1英分=3.175毫米;0.81、0.82为换算系数值;K为安全系数值): 1、现有一根规格为6×37,直径为21毫米的钢丝绳,计算该钢丝绳的破断拉力及允许拉力。 破断拉力S P=1/2d2×0.82 =1/2×(21÷3.175)2×0.82 =1/2×43.75×0.82 =17.94(t) 允许拉力S=S P÷K=17.94÷6=2.99(t)

2、现有一根规格为6×29+1,直径为33毫米的钢丝绳,计算该钢丝绳的破断拉力及允许拉力。 破断拉力S P=1/2d2×0.81 =1/2×(33÷3.175)2×0.81 =1/2×108.03×0.81 =43.75(t) 允许拉力S=S P÷K=43.75÷6=7.29(t) 运用口诀:钢丝直径用英分,破断负荷记为吨,直径平方被二除,即为破断负荷数 二、当知道吊物重量和钢丝绳角度时,计算钢丝绳的承受拉力(a为吊物重量;n为钢丝绳根数): 例1.某施工现场有一个重16吨的集装箱需要吊运,有四根钢丝绳,钢丝绳与水平方向成45。角,计算这四根钢丝绳每根在此角度时所承受的拉力。 每根钢丝绳承受拉力S=a/n.1/Sinx =16/4.1/Sin45。 =2.83(t) 根据所算的承受拉力参考《估算参照表》可选用合适的钢丝绳 例2.某施工现场有重量为5吨的型钢,有两根钢丝绳吊运,钢丝绳与水平方向成50。角,计算这两根钢丝绳每根在此角度时所承受的拉力。 每根钢丝绳承受拉力S=a/n.1/Sinx =5/2.1/Sin50。 - =1.92(t) 说明:钢丝绳的受力大小随着角度的增大而减小,角度的减小而增大,钢丝绳越长,角度越大,反之则越小。因此,在选择钢丝绳时,可根据钢丝绳的长短和角度来控制硅酸钠钢丝绳的承受拉力。

钢丝绳安全使用检查规程

钢丝绳安全使用检查规程 1.作业时必须根据吊物的重量选用合适的吊索具。 2.严禁在吊钩上补焊、打孔,吊钩表面必须保持光滑,不得有裂纹。 3.严禁使用危险断面(禁止使用吊钩头直接钩挂)。 4.磨损程度达到原尺寸的10%、钩口开口度尺寸比原尺寸增大15%、扭转变形超过10%、 危险断面或颈部产生塑性变形的吊钩,板钩衬套磨损达原尺寸的50%时,应报废衬套。 板钩心轴磨损达原尺寸的5%时,应报废心轴。 5.编插钢丝绳索具宜用6x37的钢丝绳。编插段的长度不得小于钢丝绳直径的20倍,且不 得小于300mm。编插钢丝绳的强度应按原钢丝绳强度的70%计算。 6.吊索的水平夹角应大于45°。 7.使用卡环时,严禁卡环侧向受力,起吊前必须检查封闭销是否拧紧。不得使用有裂纹、 变形的卡环。严禁用焊补方法修复卡环。 8.凡有下列情况之一的钢丝绳不得继续使用。 ①断股或使用时断丝速度增大; ②在一个节距内的断丝数量超过总丝数的10%; ③出现拧扭死结、死弯、压扁、股松明显、波浪形、钢丝外飞、绳芯挤出以及断 股等现象; ④钢丝绳直径减小7%~10%; ⑤钢丝绳表面钢丝磨损或腐蚀程度,达到表面钢丝直径的40%以上,或钢丝绳被 腐蚀后,表面麻痕清晰可见,整根钢丝绳明显变硬。 ⑥钢丝绳受过火烧或局部电弧作用。 9、吊装带在使用过程中,有下列情况之一时,应予以报废 ①织带(含保护套)严重磨损、穿孔、切口、撕裂。

②承载接缝绽开、缝线磨断。 ③吊装带纤维软化、老化、弹性变小、强度减弱。 ④纤维表面粗糙易于剥落。 ⑤吊装带出现死结。 ⑥吊装带表面有过多的点状疏松、腐蚀、酸碱烧坏以及热熔化或烧焦。 ⑦带有红色警戒线吊装带的警戒线裸露。 10、班组每月进行钢丝绳、吊具一次大检查,并对检查合格的钢丝绳进行刷漆(单月刷 红色、双月刷黄色)、挂牌标识(挂牌应显示钢丝绳的直径、起重量、检查日期)。 11、使用人员每天对使用的钢丝绳、吊具进行检查,发现有第8条描述问题的不能再使 用,应报废。 12、做好领用、检查、使用记录。 13、

吊篮钢丝绳安全使用

编号:SY-AQ-00900 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 吊篮钢丝绳安全使用 Safe use of wire rope for hanging basket

吊篮钢丝绳安全使用 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 6、张紧加强钢丝绳时,应使前梁略上翘3~5厘米,产生预应

力,提高前梁钢度。钢丝绳的安全使用注意事项通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD679 钢丝绳的安全使用注意事项通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

钢丝绳的安全使用注意事项通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、钢丝绳开卷时,应按正确方法进行,以防止钢丝绳在放绳过程中产生扭结,导致强度降底或损坏。为防止钢丝绳松散,可在切断前先在截断处的两边用铁丝扎牢,切断后再将绳头用气焊封焊。 6、起吊中不得突然改变升降速度(如急刹车等),以免产生冲击荷载损坏钢丝绳。同时,不准超负荷吊装。 7、在高温情况下使用钢丝绳,应用防热罩加以保护,以免因热量辐射而影响其使用寿命和降低承受力。

相关文档
相关文档 最新文档