文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下室侧壁保护层施工方案

地下室侧壁保护层施工方案

地下室侧壁保护层施工方案
地下室侧壁保护层施工方案

汉泰·上上城一期

防水工程

投标单位:广州丽天防水补漏工程有限公司

赣州分公司

二零一三年五月二十六

目录

1、工程概况 (2)

2、地下室外墙保温层设计 (2)

3、施工要求及条件 (2)

4、施工工具 (3)

5、工艺流程 (3)

6、安全措施 (4)

7、文明施工及成品保护 (4)

8、成本降低措施 (5)

9、环境保护措施 (5)

地下室侧壁防水保护层施工方案

1、工程概况

建设单位:赣州汉泰置业有限公司。

施工单位:福建省莆田市联发建筑有限公司

工程名称:汉泰上上城一期。

建筑总面积:1.9万平方米,1#-4号楼。

2、地下室侧壁防水保护层

本工程地下室侧壁保护层设计要求采用(30厚)挤塑聚苯板,用万能橡塑胶粘剂粘贴。

产品品牌:奉新县创新橡塑制品厂

产品名称:绝热用挤塑乙烯泡沫塑料(XPS)

挤塑聚苯板规格为1800mm×600mm×30mm

万能橡塑胶粘剂为厂家成品。

3、施工要求及条件

3.1 经业主、监理、施工单位联合验收的地下室(可分段进行)防水层及垂直、平整度满足规范要求,办理交接单后即可进行施工。

3.2 雨天施工时,须采取有效防雨措施,防止雨水冲刷刚施工完但万能橡塑胶粘剂尚未初凝的墙面,并防止雨水进入作好的防水保护层(保温)内。

3.3 施工现场环境温度及防水层表面温度在施工中及施工后24h 内均不得低于5℃。

4、施工工具

电热丝切割器或壁纸刀(裁挤塑聚苯板用)、其他专用工具。

5、工艺流程

基层检查、清理→万能橡塑胶粘剂→粘贴挤塑聚苯板→板缝处理→检查、验收

5.1 基层检查、清理

5.1.1 清理防水层面上残留的杂物等。

5.1.2 检查防水层有无空鼓、破损、开裂等现象,并报告监理部验收。

5.2万能橡塑胶粘剂

5.2.1 施工使用厂家成品胶,在使用时调制均匀。

5.3 粘贴挤塑聚苯板

5.3.1 施工前,根据地下室整个外墙立面的设计尺寸进行挤塑聚苯板排版,以达到节约材料、施工速度的目的。挤塑聚苯板以短向水平铺贴,保证连续结合,上下两排板须竖向错缝1/2 板长,局部最小错缝不得小于200mm 。

5.3.2挤塑聚苯板的粘贴应从细部节点(预埋套管)及阴、阳角部位开始向中间进行。施工时要求在地下室外墙沿全高挂通线控制其顺直度,并要求事先用墨斗弹好底边水平线及100mm 控制线,以确保水平铺贴,在区段内的铺贴由下向上进行。

5.3.3 粘贴挤塑聚苯板时,板缝应挤紧,相邻板应齐平,施工时控制板间缝隙不得大于2mm,板间高差不得大于1.5mm。当板间缝隙不得大于2mm时,须用挤塑聚苯板条将缝塞满,板条不得用万能橡塑胶粘剂粘结。

5.3.4 按照事先排好的尺寸切割挤塑聚苯板(用电热丝切割器或裁纸刀),从拐角处垂直错缝连接,要求拐角处沿建筑物全高顺直、完整。

5.3.5 用毛刷在每块挤塑聚苯板周边(而非周围侧边)点涂万能橡塑胶粘剂,要求从边缘向中间进行点涂,然后再在挤塑聚苯板点涂8 个φ100 的圆形万能橡塑胶粘剂饼。

5.3.6 用条点法涂好万能橡塑胶粘剂的挤塑聚苯板必须立即粘贴在墙面防水层上,速度要快,以防止万能橡塑胶粘剂表面结皮而失去粘结作用。采用条点法涂抹万能橡塑胶粘剂时,粘贴时不允许采用使板左右、上下错动的方式调整预粘贴板与已贴板间的平整度,而应采用橡胶锤敲击调整;目的是防止由于挤塑聚苯板左右错动而导致万能橡塑胶粘剂溢进板与板间的缝隙内。

5.3.7 挤塑聚苯板按照上述要求贴墙后,用2m 靠尺反复压平,保证其平整度及粘结牢固,板与板间要挤紧,不得有缝,板缝间不得有万能橡塑胶粘剂,否则该部位则形成冷桥。每贴完一块,要及时清除板四周挤出的万能橡塑胶粘剂;

若因挤塑聚苯板切割不直形成缝隙,要用木锉锉直后再张贴。

5.3.8 挤塑聚苯板与基层万能橡塑胶粘剂在铺贴压实后,万能橡塑胶粘剂的覆盖面积约占板面的30%~50%,以保证挤塑聚苯板与墙体防水层粘结牢固。

5.3.9 在预埋套管洞口部位的挤塑聚苯板,不允许用碎板拼凑,需用整幅板切割,其切割边缘必须顺直、平整、尺寸方正,其他接缝距洞口四边应大于200mm。

6、安全措施

6.1 在地下室侧壁保护层施工前先搭设外脚手架,施工作业操作层铺设脚手板。

6.2 在外脚手架上操作的人员,必须经过安全技术交底与安全技能培训。

6.3 作业工人必须戴好安全帽,并系好帽带;在无可靠防护的部位施工时,必须佩戴安全带,安全带保险钩应高挂低用。

6.4 若存在交叉作业施工的情况,在侧壁保温施工区段的上方,必须用双层水平挑网进行防护,确保外架作业人员安全。

6.5 在外脚手架上的操作人员需穿防滑鞋,有恐高症、心脏病的人员禁止上架,严禁酒后上架施工。

7、文明施工及成品保护

7.1 裁切下来的挤塑聚苯板碎板条必须随手用袋子装好,禁止到处乱丢,随处飘洒。

7.2 粘贴上部挤塑聚苯板时,注意身体不要接触已成型的挤塑聚苯板。

7.3 拆除脚手架时应做好对成品墙面的保护工作,禁止钢管等重物撞击挤塑聚苯板墙面。

7.4 严禁在挤塑聚苯板上面进行电、气焊作业。

7.5按规定要求采用条点法在挤塑聚苯板上涂好万能橡塑胶粘剂,万能橡塑胶粘剂不要污染其它挤塑聚苯板。铺贴时两人配合,保持动作一致。

7.6 进场的挤塑聚苯板必须堆积成方,做好防雨保护。

7.7 保温层外侧的保护墙应及时施工,防止损坏保温层。

8、成本降低措施

8.1 施工中依据配板图裁切挤塑聚苯板,减少浪费;

8.2 对工人进行交底,使其熟悉节点部位做法,合理利用边角料;

8.3 控制好万能橡塑胶粘剂用量,特别在施工停歇间封闭好万能橡塑胶粘剂,防止万能橡塑胶粘剂超时而无法使用,造成浪费。

9、环境保护措施

9.1 未用完的万能橡塑胶粘剂禁止到处倒洒,防止污染环境;

9.2 裁切下来的挤塑聚苯板板条必须分类存放、集中回收,禁止其四处洒落、埋入土中或作为一般的建筑垃圾圾性处理,避免污染环境。

广州丽天防水补漏工程有限公司.赣州分公司

2013年05月26日

地下室底板砼及大体积砼浇筑施工方案

地下室底板砼及大体积砼浇筑施工方案 一、工程概况 工程名称:彭州市温哥华牡丹国际大酒店 工程地点:彭州市牡丹大道北段东侧、行政东路1号 建筑单位:彭州市温哥华置业有限公司 设计单位:太原市建筑设计研究院 监理单位:成都市交大建设咨询监理有限公司 勘察单位:四川省科建地基基础工程有限公司 该工程东南长331m,南西长246m,呈不规则四边形布置,地下一层,层高-4.8m,地下室底板后浇带和伸缩缝分为3个部分。温哥华牡丹国际大酒店项目总建筑面积为108933㎡,地下室一层总计面积9005.6㎡,地上分为2 幢塔楼,商务办公楼、酒店客房部、裙楼三层,塔楼24层,总高度为93.95m。 地下室副楼底板底板厚为400mm,塔楼底板厚度为1200mm,在1-3 轴至1-4轴和1-C轴至1-D轴之间距1-3轴2400mm 处设800mm 宽的后浇带,在1-9 轴至1-10轴和4-B轴至4-D轴之间距4-B轴2400mm 处设800mm 宽的后浇带。根据业主单位的工期要求,同时A、B区施工。地下室底板和承台砼为C40,抗渗等级为S8,水池底板为C40 抗渗等级S6,后浇带采用C45,微膨涨砼浇筑,A、B区地下室梁式筏型基础及抗水板砼量约为 m3,所以本工程中的大体积砼包括A、B区及副楼。 二、编制依据: 1、业主提供的全套图纸。 2、砼施工及验收规范。 3、建筑工程施工手册。 4、建筑工程施工计算手册。 三、施工流程: 1、核心筒部分的承台、待核心筒工程桩施工完毕后经检测合格,进行垫层以下 部分(核芯筒和集水井)的防水工作,防水完成后进行核心筒和集水井部分的钢筋砼部分施工。 2、在施工核芯筒部分钢筋砼结构的同时进行A、B 区底板(核芯筒、集水井之外)

基础及地下室施工方案

目录 第一章工程概况 (3) 工程概况 (3) 工程特点与工程重点、难点 (3) 第三章施工部署 (4) 组织机构图 (4) 施工流水区域与施工段划分 (5) 基础与地下室施工工艺 (5) 施工准备 (5) 第三章施工进度计划 (8) 工期目标 (8) 施工进度计划 (8) 第四章施工总平面布置 (8) 施工总平面布置依据 (8) 施工总平面布置原则 (8) 施工总平面管理办法 (9) 施工总平面布置图 (11)

第五章基础及地下室主要施工方法 (11) 施工测量 (11) 基础施工 (13) 地下室钢筋砼施工 (14) 地下室防水 (32) 后浇带施工 (39) 地下室防水砼施工 (41) 石方回填 (44) 第六章各项管理及保证措施 (45) 质量管理措施 (45) 工期保证措施 (50) 安全措施 (53) 第七章应急救援预案 (53) 第八章文明措施 (59) 附表:地下室施工进度表 附图:施工平面布置图

第一章工程概况 工程概况 建设单位:贵阳市教育局 施工单位:江西中盛建筑工程有限公司 设计单位:贵阳市建筑设计院 监理单位:贵州众益建设监理有限公司 工程名称:贵州幼儿师范高等专科学校建设工程一标段美术系人防工程 建筑面积:㎡ 抗震设防烈度:6度 人防抗力等级:甲类核六级 防化等级:丙级 战时用途:二等人员掩蔽所 工程防水等级:二级 平时用途:停车库 工程特点与工程重点、难点 本工程场地面积大,作好施工前的准备工作,根据各施工段进行施工现场的合理布置,减少二次转运,降低工程成本。 本工程建筑设计造型新颖,轴线的控制和结构尺寸的控制是本工程的 重点。

地下室底板施工方案

地下室底板施工方案 (一)底板钢筋工程 1. 钢筋绑扎的施工准备 (1)技术准备 1)配筋人员应充分领会设计要求,严格执行国家标准和施工规范进行底板钢筋的放样配筋。在钢筋绑扎之前,技术人员、配筋员要对分包管理人员和工人进行技术规范交底和关键部位交底。 2)测量放线人员根据图纸,放出轴线、墙、柱、电梯井及水箱位置,用红油漆做明显标志,并报项目经理部进行检查复验。 3)钢筋进场同时提交钢筋材质证明,并严格按规范和规定标准及时进行复试,合格后方可使用。 4)做好钢筋接头连接和试验工作。 (2)材料准备 钢筋由现场和场外结合进行加工,工地配专职材料员到现场负责清料,按部位按种类捆扎。因现场场地狭小,场外加工钢筋应随用随进,进场后随即由塔吊运到基坑内,以减少二次搬运量。 (3)为减少接头数量和使接头位置具有规律性,钢筋用L=12m 长定尺钢筋。 2. 底板钢筋的连接方法 (1)底板钢筋对接主要采用直螺纹和闪光对焊连接,区域交接处局部采用冷挤压连接。 (2)钢筋工程量见表3-1。钢筋工程量表

表3-1 (3)整个底板共用钢筋量约为2041t,主筋直径为Ф32、Ф25、Ф22。A 幢主楼2.3m厚筏板基础上下各2 层钢筋网片,裙房0.45m厚筏板基础上下各1 层钢筋;B、C 幢主楼0.7m厚筏板基础上下各1 层钢筋网片,裙房0.45m厚筏板基础上下各1 层钢筋。在整个底板钢筋施工中,要注意钢筋的接头位置、下料长度等问题。由于本工程底板钢筋施工全部采用机械连接(直螺纹)的施工方法,故必须配备足够的连接设备。直螺纹设备配置25~30 套。另外在预留上层柱子、外墙、剪力墙等竖向钢筋时,钢筋应套丝,为以后进行直螺纹施工做准备,在套丝的钢筋上采用塑料帽进行保护。 3. 钢筋绑扎程序 测量定位放线(标明上层柱、墙和不同断面位置)→摆放垫块→铺电梯井、集水井坑短向钢筋→铺电梯井、集水井坑长向钢筋→铺电梯井、集水井坑构造钢筋→铺底板底层一层横向筋→铺底板底层一层纵向筋→铺底板底层二层横向筋→铺底板底层二层纵向筋→搭设钢管架子及上铁支撑→铺底板上层一层横向筋→铺底板上层一层纵向筋→铺底板上层二层横向筋→铺底板上层二层纵向筋→拆除架子、调

地下室底板大体积混凝土工程施工方案

宁波XXXXXXX项目 地下室底板大体积混凝土 施 工 方 案 编制:职务(称):日期: 审核:职务(称):日期: 审批:职务(称):日期: 宁波XXX建设有限公司

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章施工难点 (4) 第四章技术准备 (4) 第五章施工部署 (15) 第六章混凝土浇筑 (23) 第七章施工缝处理 (28) 第八章安全与环保措施 (30) 第九章附图 (31)

第一章编制依据 1.1 设计图纸:浙江XXXXXX设计院提供的宁波XXXXXXX施工图。 1.2 现行的国家和省、市的有关规范、规程和标准: 建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB 50202-2018) 高层建筑筏型基础与箱型基础技术规范(JGJ6-2011) 地下工程防水技术规范(GB 50108-2008) 混凝土结构工程施工及验收规范(GB 50204-2015) 混凝土泵送技术规程(JGJ/T 10-2011) 建筑施工安全检查标准(JGJ 59-2011) 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ 46-2005) 建设工程施工现场供用电安全规范(GB 50194-2014) 1.3 宁波XXXXXXXX项目施工组织设计。 第二章工程概况 1、建设单位:宁波XXXXXXXX有限公司 2、设计单位:浙江XXXXX设计研究院有限公司 3、监理单位:宁波XXXXXXXX工程咨询股份有限公司 4、施工单位:XXXXXXX建设有限公司 5、工期:XXX日历天 6、工程规模:本工程名称为宁波XXXXXXX项目,建设地点位于位于宁波市XXX区,项目用地南临XXX路,西临XX路,北临XX路。本工程建设用地面积11298.32平方米,总建筑面积50455.78平方米,地上建筑面积33883.49平方米,地下建筑面积16572.29平方米,计容面积33883.49平方米。建筑占地面积约4332.93平方米。整个工程地上建筑包括1幢地下两层、地面11层的医疗综合楼,以及1幢1层医疗附属用房。

基础地下室施工方案

地下车库施工方案 1.编制说明 编制依据 已审批的《施工组织设计》 *****主体工程施工合同书 *****岩土工程勘察设计研究院提供的《*******岩土工程详细勘察报告书》 施、建施图纸,图纸会审记录,设计变更单。 参考规范、标准: 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 地基与基础工程工艺标准ZJQ00-SG-008-2003 建筑机械使用安全技术规程JGJ33-86 建筑边坡工程技术规范GB50330-2002 2. 基础与地下室工程概况 设计概况 本工程为平战结合防空地下室,平时为地下车库,战时为甲六级二等人员掩蔽部。该分部(分项)工程分为两个独立的地下室工程,分别为二区地下室、四区地下室。二区地下室建筑面积为:平方米;四区地下室建筑面积为:平方米;共计:平方米。 基础与地下室工程设计概况详见下表: 基础与地下室工程设计概况

分部(分项)工程工程量 该基础与地下室工程包括:土方开挖工程、地下室防水工程、±以下结构工程施工。土方为放坡大开挖,地下室防水采用结构自防水加厚聚乙烯丙纶卷材防水厚聚合物水泥砂浆粘接剂,基础与地下室的梁、板、墙、柱钢筋均为现场绑扎,商品砼浇筑。 《施工组织设计》对该分部(分项)工程的部署要求 严格按施工规范要求施工,符合验评标准的要求,确保分部工程优良的目标;符合总进度计划的要求,力争提前完成分部分项工程;做好安全防护及安全技术交底工作,严格按方案及交底要求施工,确保施工安全;材料按要求堆放,施工做到工完场清;主体施工前,做好落地脚手架的基础;施工管理人员督促各班组作业人员做好各分项工程的成品

保护。 分部(分项)工程特点 整个地下结构工程的面积大,形状不规则,且要与一期的地下室准确对接。而已布设的测量控制网点也可能因临建施工、土方挖(包括桩基开挖)填等诸多原因而发生偏移。因此地下结构施工时,测量工作的准确性要求高,难度大。 地下结构有防水要求,施工时,应针对砼结构渗漏的原因如结构开裂、温度裂缝、收缩裂纹、砼结构不密实等渗漏原因,采取相应措施。重点做好砼施工质量控制以及施工缝、膨胀加强带、后浇带、穿过迎水墙体的管道和模板对拉螺杆等位置处的细部处理。 该工程地下结构的预留、预埋数量较多,施工前,应对土建施工图、安装施工图进行必要的综合校对;施工过程中须加强土建与安装的配合,并对预留、预埋的数量、位置、标高、轴线、尺寸严格控制,确保起其位置正确,数量准确。 该工程的体量大、工期紧,一次性资源投入量大。 选择本方案的优点、因素 因素:地质条件、水文条件、工期、成本 优点:施工有序、节约成本、缩短工期 分部(分项)工程施工条件 本分项工程施工期间为2015年11~12月份,根据本地区的气候条件,该时段雨水较多,施工时应及时了解天气预报情况,合理安排施工。基础施工阶段要做好工程的降排水工作,该工作详见《土方工程施工方案》。 工程现场位于城乡结合部,该城区道路网基本成型,道路宽阔、车流量较小,交通条件较好,为晚间作业提供了比较好的条件。施工现场东面、北面临时道路已经形成,西北角及

北京SOHO现代城地下室底板施工方案

北京SOHO现代城地下室底板施工方案

北京SOHO 现代城地下室底板施工方案 目录 一、工程概况........................................................................1 二、底板施工部署...............................................................2(一)现场平面布置..................................................................2(二)劳动力及设备组织.......................................................2(三)施工流水段的划分.......................................................3三、主要施工方法和技术措施..........................................4(一)底板钢筋工程...............................................................4(二)模板工程........................................................................7(三)底板混凝土工程.........................................................12四、大体积混凝土的裂缝控制......................................21 (一)从设计方面采取技术措施.......................................21(二)从理论计算控制裂缝..............................................22(三)从原材料方面采取技术措施.................................23 (四)从施工方面采取技术措施.................................... 24(五)从养护上采取措施...................................................25 五、质量保证具体措施.......................................................26(一)质量检查程序..................................................................26(二)地下室底板施工质量控制点............................................26

地下室底板后浇带砼浇筑施工专项方案

后浇带施工方案 一、工程概况 本工程为安徽白马服装城二期工程,后浇带纵横交叉设置,其中后浇带(1)三条,后浇带(1)三条。后浇带砼强度等级提高一级,抗渗等级为S8,采用UEA补偿收缩砼,后浇带宽800,外墙水平施工缝离基础梁300。 二、施工准备 1、机具准备:采用固定砼输送泵1台,砼运送输罐车6辆,Φ30小型振动棒6条,振动机3台,ZW-6平板振动机1台,小水泵4台。 2、材料:C40·S8,UEA砼(商品砼)。 3、技术准备:检查抗渗砼级配单,钢筋隐蔽验收单,向施工人员进行技术交底。 4、后浇带砼必须经项目负责人,总监理工程师验收后合格签发砼 灌令方可进行浇筑。 5、注意事项:砼必须连续浇筑,中途时间不得超过2个小时,坍落度为120±20。 三、后浇带设置 后浇带也属施工缝,施工缝的留置会影响砼的整体性,能使砼强度降低,所以,施工缝就成了砼结构的薄弱环节。因此施工缝必须按设计和砼施工验收规范要求,后浇带(1)三条:○6-○7/○A-○P,○10-○11/○A-○P,○E-○L/○1-○16,后浇带(2)一条:○F-○G/○1-○16。根据设计要求在施工的全过程,必须不停的抽水,以免建筑物上浮;同时要求解决后浇带的水泥浆在浇筑过程中无法清理干净的通病。在原有设计图纸前提下,在后浇带中间增加一条250×300的排水沟(详见附图),能有效的将振捣外溢的砼浆,用高压水枪冲净排走,又可作为雨雪天气排水之用,排水沟直接接至建筑物外集水坑。 四、后浇带的施工方法: 1、后浇带的底部处理 1)先将土方机械挖至设计底标高预留200人工修理,使后浇带形状、尺寸符合要求,浇筑垫层上涂刷防水层,并做好保护层。 3)在后浇带两侧做一道50×60细石砼垫带(能有效控制保护层厚度和后浇带砼外渗)。

地下室基础施工方案

菩禧龙城住宅楼 (137#、138#、151#、152#、162#、163#、165#、175#、176#、177#、186#、 188#、189#、190#、191#) 地 下 基 础 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 编制单位:河南仟禧建设发展有限公司 编制日期:年月日

目录

一、编制依据 甲乙双方签定的工程承包合同; 工程设计蓝图、图纸会审纪要及设计变更通知等; 现行施工及验收规范: 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 建筑工程施工质量验收统一标准(GB 50300-2001) 建设工程文件归档整理规范(GB/T 50328-2001) 钢筋焊接及验收规程(JGJ18-96) 地下防水工程施工质量验收规范(GB50208-2002) 钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程(JGJ 3-91) 建筑变形测量规程(JGJ/T 8-97) 钢筋滚压直螺纹连接技术规程(JGJ107-2003) 设计采用的标准图: 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(03G101-1, 04G101-3) 二、工程概况 菩禧龙城住宅项目位于洛阳市伊川县彭婆镇槐庄附近,菩禧龙城住宅小区137、138、151、152、162、163、165、175、176、177、186、188、189、190、191单体建筑中,186、188、190为18层,137、151为7层,152、138、162、163、165、175、176、177为9层,189、191号楼26层,地下均为二层。标准层层高3米,设计使用年限为50年。 三、地下室施工流程: 整个地下室施工流程如下: 放线、验线→基础土方开挖→支护边坡、→设计地基砂石换填处理→砖胎模 及侧面抹灰→外围砖模外侧灰土、→底板垫层C15砼→涂膜防水层施工(详见专 项施工方案)→50厚细石砼保护层→放线、基础防水底板的钢筋依次绑扎及墙 柱竖向插筋固定→外墙止水钢板安装→底板高低差处及止水板下外墙模板安装 加固→整个底板砼浇筑施工→放线、满堂排架搭设→绑扎底板以上的柱墙钢筋→ 支地下室墙、柱、梁、板模板→梁板钢筋绑扎→地下室墙、柱、梁、板砼整浇施 工完成。 四、基础土方工程: 鉴于图纸设计基础的形式和考虑现场实际操作的可行性,采用土方大开挖方 案如下:基础土方大开挖至基底200-300标高处改由人工开挖至基底设计标高。 基坑边坡支护:基础施工周期不长,为确保施工安全、确定基坑边坡支护方 案如下:考虑砖模的工作面,机械挖土按1:坡度系数考虑。

地下室底板施工方案

防水工程组织设计方案 项目名称:地下室防水工程 编制单位:广州大禹防漏技术开发有限公司二零一六年六月月四日

别墅地下室 防水工程组织设计方案 第一章工程概况 工程名称: 工程地址: 工程规模: 第二章编制依据 1、中华人民共和国国家标准《地下工程防水质量验收规范》GB50208-2002; 2、中华人民共和国国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108-2002; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001 4、广东省《建筑防水工程技术规程》DBJ15-2006 5、有关招标文件。 第三章施工部署 第一节:工期目标 根据工程总体水平计划,将集中人力,以及材料采购力度,按期完成任务。第二节:工程质量标准 1工程质量地到国家规定的合格标准,验收合格率100%。 2符合工程质量的设计要求。 3工程验收符合以下规范 《地下工程防水技术规范》--(GB50108-2002) 《地下防水工程质量验收规范》--(GB50208-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》--(GB50300-2001) 广东省《建筑防水工程技术规范—DBJ15-2006 第三节:安全文明目标 零伤亡事故 文明施工创优 第四节:主要施工机械投入

第五节:主要劳动力投入 第六节:主要材料投入 第七节:施工安排 1、成立专项负责机构 为了使工程快而不乱,管理有序,成立由公司有关部门以及项目经理等组成的现场管

工、及技术交底、认真计划进度、确保安全。同时严格材料的合格进场审核、彰扬文明施工工作,由项目经理负责具体实施,落实到现场具体人员,原则上先底板,后外墙,再顶板的施工流程,为创优保质的完成该项工作,将整体分二个作业工作场,实行工期,质量奖励罚制度,以期顺利完成任务。 2、加强施工技术管理: 根据工程专业技术人员和技术工人的管理素质情况,本工程采用公司→生产部→施工班组三级技术管理体制。以公司技术负责人为统一领导分级管理的技术责任制和以质量为中心的技术管理制度。 施工组织设计: 本工程施工组织设计由专业技术人员编写,工程主管领导审定,各分项工程施工组织设计由专业施工技术干部组织落实,公司技术负责人根据工程项目实际情况由各专业人员审定。本工程施工图纸由专业技术人员认定后施工,如有影响,可向设计单位代表、甲方代表、监理公司代表的请示、我司负责人、技术工程师、技术人员、安质人员、班组长将根据规范与经验作出书面联系函。交设计代表、甲方代表、监理公司,审查会签后按书面指示行为执行。 3、技术交底: 根据我公司工程特点,施工方案,质量标准,安全措施编制工具操作的技术措施,并向施工人员及班组作全面交底,交底时应有关专业人员参加,程序如下; 交底内容:基面条件无渍无垢,底板补强无渗,结点按方案施工,大面不得空鼓,搭接,涂料厚度达到设计要求,及时保养等。 4、技术变更管理: 施工过程中,甲方、设计院、监理公司提出修改,经施工单位技术部门进行可行性研究,技术负责人核定后,反馈给设计方、甲方、监理公司。由施工单位提出的修改,经设计、甲方、监理公司进行可行性研究确定是否实施。若无异议,签名认可后发放给施工班

地下室底板施工方案

青岛流亭机场航站楼扩建项目 C区地下室底板钢筋砼施工方案 一、项目概况 流亭机场扩建航站楼C区地下室底板钢筋砼项目,其底板厚度为500,基础梁有两种:500宽1200高、700宽1500高,C-J轴线长度为60米,20-24轴线约为60米。钢筋量约为580吨,模板量约为4800平方米,砼量约为3200立方米。砼强度等级为C40,防水等级为S12钢筋保护层均为50。 二、计划工期以及降水井的设置 1.计划工期:钢筋绑扎6天,模板支设4天,砼浇筑4天。 2.为保障底板砼施工降水的有效性,对C区地下室降水井设置见C区排水方案。 三、钢筋项目 1、据钢筋绑扎量、绑扎工期以及现场情况,安排180人进行绑扎工作,50人进行搬运工作,垂直运输采采用一台60塔吊。 2、按照设计以及规范要求进行钢筋的下料、绑扎、搭接、锚固施工,钢筋的连接见《滚轧直螺纹钢筋连接施工方案》,采采用预制的50厚砂浆垫块做钢筋的保护层。 3、钢筋的搬运均需轻拿轻放,钢筋从高处由搬运工传递至底板下,禁止从高处向下扔,在底板放置木方,禁止钢筋直接堆放于底板保护层上,以免破坏防水保护层导致防水层的损坏。一旦发现有损坏情况,立刻通知防水队伍进行补救。 四、模板项目

(一)施工准备 1.劳动力准备:据模板数量以及现场情况,安排200人进行支设,50人进行搬运工作,安排8个电焊工,6台电焊机, 垂直运输采采用一台60塔吊。 2.材料准备:吊模采采用多层木模板,首先把多层板采用钻头钻出标准定型螺栓眼,多层板连接采采用48MM×100MM经 压刨压出的标准木楞连接。 3.机具准备:地下室吊模采采用电焊机,焊出底板设计的标高吊模钢筋,首先采用经伟仪投点到绑扎好的钢筋上,再采 用红油漆标注在钢筋上,水平标高采采用水准仪放出设计 标高来控制吊模底部标高。 (二)施工工艺 1.操作顺序:据油漆标注的轴线、地梁、柱、墙位置进行支设吊模。 2.操作工艺:全部吊模的多层板模板应对准放出的油漆标注位置,并应进行核对,后通过整体脚手架来固定,确保钢 度以及强度,保障不跑模涨模。 3.吊模大于600高的梁应采用对拉螺栓加固,外梁采采用带止水环的螺栓,其外模板支设在砖台模之上,内部固定采 采用钢筋焊于地梁钢筋上。 五、砼项目 (一)施工准备 1、劳动力准备

地下室基础底板混凝土施工方案

白沙晶城地下室基础底板 混凝土施工方案 一、地下室基本情况 白沙晶城A栋地下室基础桩基为人工挖孔灌注桩。基础底板为500mm厚钢筋混凝土结构,由基础梁、底板、承台、承台梁和桩帽构成。底板面积约2150m2,混凝土总量约为3000m3。平面为狭长型条状。基坑上口四周施工场地狭小,东、西、北三向环路,四周均住有居民,混凝土施工时对周边有一定的影响。 白沙晶城A栋地下室迎水面设有建筑防水,为K11水泥基防水涂料一道,上层为水泥砂浆防水保护层,再上层为底板钢筋混凝土结构,基础底板混凝土强度等级为C40。抗渗等级为S6。基础面标高为-8.100m,电梯井坑底标高为-10.300m,消防水池处底板面标高为-9.000m,消防水池吸水槽底板面标高为-9.800m,生活水池处底板面标高为-8.600m。基础梁截面尺寸为400×1100mm、400×800mm、400×1400mm三种规格。承台、承台梁规格见下表。

地下室柱、墙由挡土墙、人防墙、剪力墙、框架柱构成。挡土墙厚为400mm,柱为1200×1200mm及600×600mm及异型等规格,内剪力墙为200mm、300mm不等,人防墙厚400mm、600mm两种规格。竖向柱、墙混凝土强度等级为C50,外挡土墙、柱抗渗等级为S6。 二、施工重点及难点 1、CT1、CT1a两电梯井承台底板厚为1800mm,为大体积混凝土,必须采取施工技术措施,保证混凝土施工质量,防止混凝土产生裂缝,是底板施工的一个重点。 2、本工程有两层地下室,基坑深度为8~16m,地下室外墙长约300m。地下室外墙、底板抗渗等级为S6。地下室平面为狭长型条状,设计有两条横向的后浇带。地下室外墙的防渗抗裂和后浇带的施工也是本工程地下室混凝土施工的另一个重点。 3、本工程地下室框架柱为1200×1200mm,柱截面尺寸较大,地下室墙板较长,纵向约100m。保证混凝土施工时的模板不鼓模、胀模以及混凝土的浇筑质量是地下室混凝土施工的另一个重点。 4、本工程地下室平面为狭长型条状,基坑深度为8~16m,地下室施工阶段基坑上口可用施工场地狭窄,合理利用场内场地是本工程地下室混凝土施工时的一个难点。 三、施工方法 (一)模板施工 1、底模 基础梁、承台、承台梁、桩帽、底板采用素混凝土垫层作为底模,侧模采用

基础及地下室砼工程施工方案

基础及地下室砼工程 6.2.4.1 砼浇筑与振捣 1、砼采用商品砼,罐车运输,砼输送泵浇筑,为保证砼的防水性能,砼在同一施工段内一次浇筑成型,不留垂直施工缝。地下室墙体与底板之间的施工缝,留在高出底板表面30cm的墙体上。基础梁采用斜面分层浇筑,每层厚度为400mm,浇筑过程中,要做到下层砼初凝前,浇筑完上层砼。 2、地下室梁板 地下室梁板浇筑时,先将梁根据高度分层浇筑成阶梯形,当达到板底位置时即与板的砼一起浇筑,随着阶梯形的不断延展,则可连续向前推进,倾倒砼方向与浇筑方向相反。 梁柱节点钢筋较密时要用小直径振捣棒振捣,并加密棒点。浇筑板的砼虚铺厚度要略大于板厚,振捣完毕后用1.5-4mm刮杠刮平,用木抹子抹平,并拉线检查板面标高,严格控制平整度,尤其墙柱根部。 3、框架柱 地下室框架柱由于砼强度不同,对框架柱利用塔吊单独浇筑砼,施工缝留梁底面下20mm处。框架柱的施工按施工段进行,在支柱模前应先对柱根部施工缝进行剔凿和清理,然后再支模浇筑砼,为了避免砼离析,采用串桶分层下料,层厚控制在500mm。插入式振动器先沿圆柱周边振捣,后振中间,要认真操作,不能漏振,确保砼密实。 4、地下室外墙 地下室外墙与施工段应同步流水浇筑砼。外墙支模前,必须对其根部的水平施工缝进行处理,并浇水冲洗干净,方可支墙体模板。 外墙砼采用一台固定泵输送,砼的浇筑方向为从一端开始,采用斜面分层法向另一端推进。因墙高度大于3m,砼浇筑时利用串桶向下送料。 外墙为自防水砼,浇筑砼时,振捣器必须均匀的分布开,保证不漏振,以提高砼的密实度,达到设计的抗渗要求。 6.2.4.2施工缝的留置与处理 1、施工缝留置 基础、基础梁及地下室施工面积比较小,不再留其它垂直施工缝。地下室外墙体与基础及梁板之间的水平施工缝,留在高出基础及梁板顶面30cm的墙体上。

地下室底板砼施工方案

地下室底板砼方案 本工程A区设一层地下室,底板筏板厚度为800mm,混凝土量约2000 m3,。为确保地下室砼质量,并防止砼开裂。本工程地下室砼按特殊要求施工。 本工程地下室防水等级为一级,地下室底板、外墙迎水面均应做建筑防水层。 防水混凝土应连续浇筑,后浇带一侧的混凝土应一次浇捣完成。 一、砼关键技术措施 1、按设计要求的砼强度和抗渗等级,严格选用砼的最佳配合比,并根据以往施工经验进行优化。 2、使用洁净的中粗骨料,即选用粒径较大,级配良好含泥量小于1%的石子和含泥量小于2%的中粗砂;选用水化热低的水泥品种,使用级配良好粗骨料,掺入不大于水泥用量15%的粉煤灰,具体掺量由试验决定。降低水灰比,控制坍落度。 4、严格控制砼出机温度及浇筑温度,本公司将严格要求商品砼供应站控制石子和水的温度,高温天气砂石堆场全部搭设设简易遮阳棚并定时淋水降温。做好测温工作,在浇筑过程中在底板上预插钢管,在混凝土的温度上升阶段,2~4h 测一次,下降阶段8h 测一次,同时测大气温度。用温度计控制混凝土的内部温度与表面温度,以及表面温度

与环境温度之差均不超过25C0。 5、加强养护措施:砼浇好之后12小时内,在砼表面覆盖一层塑料薄膜和一层草袋,并浇水养护,不得少于14d。 二、施工准备 1、对商品砼供应商进行统一的技术交底。外加剂单独计量,原材料储备是否足量,确保连续供应。 2、砼拌制时,对砼生产厂家的原料的质量、坍落度供应速度进行检查,记录,确保供应的连续、匀速,质量的稳定。 3、准备充足的施工机械,除现场实际使用的施工机械外,准备足够的备用设施。 三、施工方法 1、机械选择: 底板选用2台汽车泵输送砼;插入式振捣器振捣棒6台,备用4台; 2、砼浇筑顺序: 砼浇筑采用分区分段分层,循序退打,一次到顶的方法。商品砼由自动搅拌运输车运

地下室底板施工技术方案

地下室底板施工技术方案 一、地下室底板施工顺序 整个地下室的施工流程计划如下: 放线→降排水系统→开挖承台土方→承台垫层砼→砖砌承台胎模→砖胎模内侧支撑→承台胎膜外周边回填夯实→地下室底板垫层砼→砂桨找平层→防水层→砂桨保护平层→放墙位线→绑扎承台钢筋→墙摸反起50mm模板→浇捣底板砼→砼养护 注:防雷及水电等预埋工作按进度穿插。二、承台台基坑土方开挖。 二、地下室施工期间降排水系统 基坑土方开挖后,地下室施工期间,基坑底有一定的渗水量,将对地下室底板的施工产生负面的影响,所以对开挖好的基坑制定降排水系统。 1、排水明沟 在基坑坡顶做1.0m宽,12cm厚的混凝土保护层,保护层外侧做300×300的排水沟,防止地表水的下渗及对基坑边坡的冲刷。每隔30m及转角处设置800×800×800的砖砌集水井,用抽水泵日夜抽水,经沉淀后排放。 基坑开挖至规定的标高后,在基坑底四周设置300×300mm的排水沟,每隔30m及转角处设置800×800×800mm的砖砌集水井,用抽水泵将水抽至坡顶排水沟,经沉淀后排放。 2、排水盲沟 地下室底板底设置纵横向的排水盲沟。盲沟做法为:沟宽500mm,沟深300mm,并沿集水井设坡度。沟内填50mm碎石,面铺石油沥青,沟底做C10混凝土垫层。 盲沟大样 3、降水井设置 在基坑底四周设置300×300mm的排水明沟沟,转角处设置Ф800mm的降水井。降水井在土方开挖前施工完毕,降水井使用钻孔桩机成孔,使地下室水流汇集于集水井,再用水泵将地下水排入基坑顶排水明沟。降水井大样。

三、承台土方开挖 四、模板、承台砖胎模作业 1、砖胎模施工

地下室墙板、顶板砼浇筑施工方案

地下室剪力墙、顶板 砼浇筑施工方案 一、工程概况 根据图纸设计,盐城市供电技能培训基地工程地下室剪力墙、顶板砼为C35p 6、和C60p 6抗渗防水砼,墙板砼厚度为0.35m和0.40m为主,顶板砼厚度为0.20m和0.35m 为主,采用泵送商品砼,顶板砼上面标高为-0.05 m、-1.050 m和-1.450 m。 二、施工前的准备 1.材料 (1)根据设计,砼所用水泥,其质量标准应符合现行国家标准规定。 (2)抗渗外加剂选用JM111,其技术标准应符合相关标准。 (3)由于使用泵送砼,为了提高砼的和易性,降低水化热,在砼中掺用粉媒灰,其用量通过试配确定,其质量应符合现行的国家标准的规定。 (4)砼中的抗裂纤维选用甲方指定的盐城市丝鼎牌抗裂纤维。 (5)砼用水采用饮用水。由于是使用商品砼,我们将安排专人去供应单位,按规范及方案要求,核查材料质量及相关检验报告。 2.设备 (1)根据设计:根据现场条件,安排一台汽车泵臂长63米,一台固定泵,1.2kw 的振动泵4台,预备泵4台。 (2)照明除在施工场地设置大范围照明灯具外,在每个浇筑点设置3台小型移动太阳灯。

(3)为了施工用电的方便,在每个浇筑点设置移动配电箱一台。 (4)砼运输车的配备:根据施工现场的具体情况,确保砼输送连续工作,而随时调配砼运输车。 3.人员配备 每个作业点配备放料工2名,振捣手4名,平锹工4名,整平工2名,抹光工4名,振动泵移动工2名,护筋工1名,模板看护工2名,指挥1名,马路清扫1名。 4.各种意外情况的预案 (1)为保证砼浇筑的连续性,防止阴雨天气,购买塑料地膜3000m2,雨衣30套,保证施工不中断。 (2)为防止施工过程中发意外伤害,现场配备专职安全员3名,轮流值班监督。严格按安全操作规程组织施工,并制定应急抢救措施。 三、砼浇筑 1.架泵 砼泵车停放处应场地平整、坚实,具有重车行走的条件,同时应具有砼运输就位方便等有利条件。 2.泵送砼施工 (1)对砼泵、砼搅拌车、搅拌站和浇筑点之间,安排专人进行统一调配、指挥。以保证顺利进行泵送,对砼泵操作人员应进行技术交底。 (2)进场的砼车,每一车应由技术人检查所送砼是否和设计及要求的砼级别、抗渗等级相符。

会堂迁建地下室底板施工技术方案

会堂迁建地下室底板施工技术方案 会堂迁建地下室底板施工技术方案提要:钢筋下料长度应通过具体翻样后计算下料,应充分考虑各种结构受力部位的钢筋布置及上下位置等因素,以免造成钢筋绑扎困难 自 会堂迁建地下室底板施工技术方案 1概述 地下室底板厚度500mm,承台1200mm,纵横地梁拉通,地梁高1200mm,与底板面平,今后在底板上铺浇200mm厚c10混凝土穿放管道。底板采用c30混凝土,抗渗等级S6。 2钢筋加工与绑扎 本工程场地甚为宽畅,钢筋按进度计划和料单分批进场,在现场指定场地加工制作成型。 钢筋按计划进场后,按ISo9002标准相应条目要求分类堆放,并做好标识,钢筋待抽检试验合格后,方可用于本工程中。钢筋按绑扎先后顺序落实加工,并分类堆放整齐、取用。 底板厚度为500mm,地梁高度1200mm,采用型钢支架支撑地梁上、下皮钢筋。 插筋在基础和地梁内的箍筋不得漏扎,墙板钢筋绑扎至施工缝钢板止水带以上。所有钢筋搭接和锚固长度必须满足设计要求和规范规定。钢筋绑扎完成后,必须按结构设计说明中的规定垫好不同部位厚度的钢筋保护层垫块。钢筋保护层垫块要先用与混凝土同标号的水泥砂浆做好,墙板、柱垫块必须预埋钢丝,用以固定在钢筋上。 钢筋下料长度应通过具体翻样后计算下料,应充分考虑各种结构受力部位的钢筋布置及上下位置等因素,以免造成钢筋绑扎困难。受力钢筋的交错排布以图纸为依据,技术负责人必须对此向班组长做技术交底。钢筋绑扎必须规范,扎丝一律朝内,焊接必须根据钢筋规格、气温条件和焊接方法选择合适的焊接工艺和参数,焊接长度和钢筋中线对正等必须按施工规程要求施工。 钢筋必须经自检和专检,方可进行隐验。在钢筋的自检和专检中,认真检查受力钢筋规格、数量、位置是否正确,墙板的钢筋网片间距和柱箍是否有误,各结构的有效高度是否符合设计意图,钢筋的保护层垫块固定是否可靠及厚度是否正确等。 钢筋施工除必须符合常规的施工规程要求外,根据本工程特点,应特别注意: 外墙板钢筋保护层厚度必须严格按设计要求,不得超厚,同时应控制钢筋间距,以免外墙混凝土出现收缩裂缝。 基础底板施工时柱子插筋的留置。留置高度以满足搭接要求即可,留置方法:1)柱筋插入范围的承台(或底板)钢筋网片交叉点一律点焊牢固。2)柱筋在底板下皮筋绑扎且交叉点点焊完成后挂线锤定位,套下层定位箍筋。定位箍筋与已点焊的下皮筋点焊固定并将箍筋弯钩焊接封闭。3)底板上皮筋绑扎完后,同样将柱范围的钢筋网片交叉一律点时牢固。然后再次挂线校正位置,套柱子上层定位箍。上部柱筋采用绑扎时,要求定位箍将柱筋收进一个柱筋直径;上部柱筋采用对焊时,定位箍将柱收进10mm;将定拉箍与已点焊的上皮筋点焊固定并将箍筋弯钩焊接封闭。4)在柱插筋上端,设一封闭焊接的定位箍。 3模板工程 本工程采用桩承台、地梁拉结的整体板式基础,底板厚500mm,梁、承台均下翻。下翻的基础地梁、承台等均采用砖胎模,地下室墙板和柱模以七夹板为主,用对销螺栓拉结,螺栓直径及钢筋纵横间距均通过计算确定。 基础采取承台、地梁与底板一次性施工的方法施工。 为保证地下室不渗漏,根据本工程基础设计类型,外周侧在基础底板施工时,一次性施工至底板面以上500mm高处,并设置企口形凸面或钢板止水带,500mm高墙板采用七夹板,整体的固定利用支撑杆,一头撑顶在基坑外侧的边坡上,另一头顶紧模板的支架,模板

地下室底板砼施工方案.doc

【若缺失公式、图片现象属于系统读取不成功,文档内容齐全完整,请放心下载。】 地下室底板砼方案 本工程A区设一层地下室,底板筏板厚度为800mm,混凝土量约2000 m3,。为确保地下室砼质量,并防止砼开裂。本工程地下室砼按特殊要求施工。 本工程地下室防水等级为一级,地下室底板、外墙迎水面均应做建筑防水层。 防水混凝土应连续浇筑,后浇带一侧的混凝土应一次浇捣完成。 一、砼关键技术措施 1、按设计要求的砼强度和抗渗等级,严格选用砼的最佳配合比,并根据以往施工经验进行优化。 2、使用洁净的中粗骨料,即选用粒径较大,级配良好含泥量小于1%的石子和含泥量小于2%的中粗砂;选用水化热低的水泥品种,使用级配良好粗骨料,掺入不大于水泥用量15%的粉煤灰,具体掺量由试验决定。降低水灰比,控制坍落度。 4、严格控制砼出机温度及浇筑温度,本公司将严格要求商品砼供应站控制石子和水的温度,高温天气砂石堆场全部搭设设简易遮阳棚并定时淋水降温。做好测温工作,在浇筑过程中在底板上预插钢管,在混凝土的温度上升阶段,2~4h 测一次,下降阶段8h 测一次,同时测大气温度。用温度计控制混凝土的内部温度与表面温度,以及表面温度与环境温度之差均不超过25C0。 5、加强养护措施:砼浇好之后12小时内,在砼表面覆盖一层塑料薄膜和一层草袋,并浇水养护,不得少于14d。 施工准备 1、对商品砼供应商进行统一的技术交底。外加剂单独计量,原材料储备是否足量,确保连续供应。

2、砼拌制时,对砼生产厂家的原料的质量、坍落度供应速度进行检查,记录,确保供应的连续、匀速,质量的稳定。 3、准备充足的施工机械,除现场实际使用的施工机械外,准备足够的备用设施。 施工方法 1、机械选择: 底板选用2台汽车泵输送砼;插入式振捣器振捣棒6台,备用4台; 2、砼浇筑顺序: 砼浇筑采用分区分段分层,循序退打,一次到顶的方法。商品砼由自动搅拌运输车运送,由输送泵车泵送砼,以后浇带为分界,两台泵同时由两边向中间输送,每次浇筑厚度根据砼输送能力、施工段宽度及坡度、砼初凝时间进行计算,每层厚度40cm左右。若有意外,砼输送能力下降,则立刻减小砼浇筑厚度,确保在底板砼浇筑过程中不出现冷缝。在浇筑砼的斜面前中后设置3道振捣器振捣并采用二次振捣。 3、砼浇筑: 每层砼应振捣密实,前层砼必须在初凝前被新浇砼所覆盖,振动器应插入下层砼5cm,以消除两层间的接缝。振捣时间以砼表面泛浆,不再冒气泡和砼不再下沉为准。不能漏振和过振。砼浇筑到顶后用平板振动器振捣密实。平板振动器移动间距要确保相邻搭接5cm,防止漏振。 4、砼上表面标高控制: 在浇筑砼前,用精密水准仪、经纬仪在墙、柱插筋上测得高出0.5m的标高用红油漆做标志,在模板四周做好控制点,使用时拉紧细麻线,和木标尺测量。

人防地下室专项施工方案

人防地下室工程施工方案 一、建筑概况 本工程地下室人防工程按平战结合设计,抗力等级核6级,战时功能为二等人员掩蔽所。整个人防地下室由抗爆A单元、抗爆B单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。施工参考图集有国标FJ01-04(建筑),国标FG01-03(结构)。 二、结构概况 地下室底板及侧墙混凝土为结构自防水混凝土,抗渗等级S6,商品混凝土。钢筋有热扎HPB235级、HRB335级和HRB400级,钢筋连接方式:框架柱纵向钢筋连接采用电渣压力焊,框架梁水平受力钢筋及地下室底板和侧壁受力钢筋在加工场地制作采用闪光对焊接长,现场绑扎局部采用绑扎接头连接。地下室底板承台、梁采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用胶板拼装,模板竖肋采用40×80mm的楞木。 三、施工方案 (一)地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用竹胶板拼装,模板竖肋采用40×80mm的楞木,横肋采用双根φ48钢管。竖肋间距600mm,横肋间距450mm。对拉螺栓间距:水平间距600mm,竖向间距450mm。对拉螺栓用直径12圆钢制成,对拉螺栓中部加焊止水片,止水片厚5mm,正方形,边长为80mm,止水片中部打眼,与对拉螺栓双面焊牢。 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法如下:

地下室工程施工组织设计方案

地下室工程施工方案 一、工程概况及施工特点: 1.1工程概况: 花溪区孟关沙坡村村委综合办公楼工程楼。占地面积约4235m2,总建筑面积13809m2。设有地下室一层,平时停车,地下室开挖深度为。 本工程为框架结构,基本柱网×。墙、柱、楼板、屋面均采用现浇砼。基础底板面积约4235m2,砼体积近1500m3。砼强度等级为C30。底板厚度250mm,单桩承台大部分高为,部分高为,地下室外墙厚度为300mm,内墙厚度为300mm。砼强度等级C35P8。框架柱截面主要有500×500mm,500×700mm,500×800mm,等,砼强度等级为C35。 1.2施工特点 1.3地下室有车道、水池、水沟、集水井、电梯井是施工中的难点。由于地下 水位基本平行于地下室底板标,下雨时候水位上到室底板标。 1.4地下室底板砼数量大,浇筑时间长,应确定好浇筑顺序,避免出现施工缝, 在施工时与后浇带为施工流水段。 1.5电梯井没有设置孔桩,只是采用钢筋砼底板面积大(×),电梯井深度为。 采用底板和剪力墙施工外墙厚度不大、标号不太高,且用C35P8砼另加抗 裂剂为结构自防水。施工中应防止出现裂缝而引起外墙渗水。 111

222 二、 施工工艺: 三、主要施工方法: 基坑内土方开挖:

本工程在施工工程桩前,已进行了基坑清淤在开挖700mmI深度,地下室施工时的土方开挖主要是整体基坑清淤在开挖700mmI深度进行(根据施工现场情况和施工图中地下室底板做法要求),基础梁、消防水池、集水井处的土方,开挖的最大深度为,最浅,土方施工在验桩后进行,采用机械施工。土方的外运采用挖掘转运现场50m。在回填碎石400mm夯实后再施工垫层。 本工程开挖的、地梁、集水井几何尺寸小,精度要求多,故开挖前首先根据测定的轴线控制网初步放线,依次放出开挖边线。 3.2砖胎模施工: 砖胎模施工前,一定要进行基槽边框尺寸的复核,保证边梁的位置与几何尺寸的正确。由地下水位高,土层较软,回填量大,对小于1m深度的可用240砖墙砌筑,深度在1m~3m的要采用370砖墙,为保证砖胎模的强度与稳定性,砌筑砂浆采用M10水泥砂浆并将砖胎模侧壁用1:水泥砂浆抹平。 3.3垫层施工: 本工程地下室垫层为100厚C15素砼垫层,施工时地下水位须降低在垫层底以下500,在基坑土夯实平整并测好水平标高,采用平扳振动器拖平、收光,至少养护2天方可进入下道工序。 消防水池垫层完工后,继做15厚1:水泥砂浆保护层压实、压光。 3.4消防水池防水层施工: 工艺流程:本工程水池防水层采用高分子聚合物自粘卷材防水,厚度为3mm,二道其工艺流程如下: ①内平面工艺流程:基层清理→涂刷底胶→细部增强处理→刷第一道防水涂料→刷第二道防水涂料→15厚1:水泥砂浆保护层压光。 ②内立面工艺流程:基层清理→涂刷底胶→细部增强处理→高分子聚合物自粘卷材防水→高分子聚合物自粘卷材防水→15厚1:水泥砂浆保护层压光实施工要点: ①涂刷底胶:涂刷底胶相当卷材防水的刷冷底子油工序,目的是隔绝基层潮气,提高防水层与基层的粘结力,先用油漆刷蘸底胶在阴阳角等复杂部位均匀涂刷一遍, 333

相关文档