文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 霍尼韦尔vista120防区编程步骤

霍尼韦尔vista120防区编程步骤

(1)防区编程(ZONE PROG.):所有防区类型、探头类型设置

注意:进行防区编程前,必须先在表格编程中设置2★00(子系统数目)及1★32(无线接收机类型)。防区编程中的子系统与探头种类要用到。 步骤:(加下划线者为示例)

输入1进入防区编程。每输入一项内容后按★进入下一项编程,按#退回上一项编程。按0进入序号编程,按1。

输入要编程的防区号,(01-128,988,990,992(挟持)995,996,997,999)。输入017★。

显示现在该防区大概编程情

况。如图为17防区编程为火警防区(ZT=9),属于第1

子系统(P=1),不通讯

(RC=00),所用探头为受监控无线探头(IN:L=RF:1)按★前进。

输入防区类型,参考前面防区类型含义。输入03★。把防区类型改为周边防区。 可用防区类型:

00 不使用该防区

07 24小时有声防区 01 出入防区1型,窃警 08 24小时辅助音防区 02 出入防区2型 09 火警防区

03 周边防区,窃警

10 内部防区(延时),窃警

04 内部防区(跟随),窃警 20 留守布防(不适用于5700探头) 05 日夜防区,窃警 21 外出布防(不适用于5700探头) 06 24小时无声防区 22 撤防(不适用于5700探头) 19

24小时故障

23

无报警

输入所属子系统,若不分子系统,按★前进。

输入该防区通讯码:2位16进制数,输入00-16代表

0-F ,最后显示2位通讯码。如输入11★11★,表示输

入通讯码BB ,若使用CONTACT ID 通讯格式表示要报告。按★前进。

输入接入探头类型: 0 不使用(Device not use )

5 无线按钮类型(Button RF

1 电路板上接线防区(Hardwire ) 6 序号式总线探头(Serial Poll )

3 受监控无线(RF Xmitter )

7 双向开关式总线探头(DIP SW Poll ) 4

无监控无线(Unsupevsd )

8 右路总线(指4190WH 或4278的附加

回路)(Poll Secend )

ZT 防区类型

P 所属子系统号 RC 通讯码

IN:L 探头类型及回路号

比如使用的是4208上的防区,输入7,表示使用DIP 开关设置地址码的总线探头。

若输入序号式总线(6)或使用5800系列探头(3、4、5)(1★32输入3选5881接收机),则会进入“学习序号“窗,参看下面”序号编程菜单“步骤进行。

当输入结束后,显示该防区编程大概情况,按★结束,键盘将回到第1屏显示下一个防区。若要结束防区编程输入00★。

若使用5800系列无线设备或“自学式”总线设备,将会出现如下显示:

若是已学习过的探测器,将显示左边的回路号码

若探测器未经“学习”,出现左边的显示框,可以此时学习,也可以在下面的“序列号学习”中学习。此时即学,将出现如下的显示。学习方法在以下的“序列号学习”中介绍。

相关文档