文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 西南交通大学发电厂及其电气部分期末复习题

西南交通大学发电厂及其电气部分期末复习题

西南交通大学发电厂及其电气部分期末复习题
西南交通大学发电厂及其电气部分期末复习题

思考和简答题

1. 举例说明电力系统的一、二次设备有哪些,其功能各是什么?

答:通常把生产、变换、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备。其中对一次设备和系统运行状态进行测量、监视和保护的设备称为二次设备。如仪用互感器、测量表计,继电保护及自动装置等。其主要功能是起停机组,调整负荷和,切换设备和线路,监视主要设备的运行状态。

2. 影响输电电压等级发展的主要因素有哪些?

答:1)长距离输送电能; 2)大容量输送电能; 3)节省基建投资和运行费用; 4)电力系统互联。

3. 我国 500kV 变电站目前的主接线形式有哪些种类?

答:目前,我国500kV变电所的主接线一般采用双母线四分段带专用旁路母线和3/2台断路器两种接线方式。其中3/2台断路器接线具有以下特点:任一母线检修或故障,均不致停电;任一断路器检修也不引起停电;甚至在两组母线同时故障(或一组母线检修另一组母线故障)的极端条件下,功率均能继续输送。一串中任何一台断路器退出或检修时,这种运行方式称为不完整串运行,此时仍不影响任何一个元件的运行。这种接线运行方便,操作简单,隔离开关只在检修时作为隔离带电设备用。

4. 何为数字化发电厂?其数字化发电厂的核心技术有哪些?

答:1、数字化发电厂的概念主要是针对发电厂的生产过程,通过实时地数字化控制和管理对每个生产设备、生产环节、管理环节都用数据予以客观描述,存储、积累发电厂的历史生产数据,再按一定规律,通过计算、归纳、提取,用动态数字来表达发电企业的生产状态,实现企业数字化科学管理。核心是围绕发电厂的生产运营和科学管理过程进行数字化。2、1)采用成熟的FCS数字化仪表和装置。2)发电厂“炉-机-电-辅”DCS一体化控制和数字化升压站NCS。3)数字化CCTV(工业)网络图像监视技术。4)厂级运营优化增值服务技术。5)信息层面的数字化高端应用。6)系统工程、软件技术、流程技术和先进的计算机辅助技术(CAD)、三维技术等。

5. 试说明 1000MW 超超临界发电机组电气主接线的特点。

答:(1)发电机与主变压器的连接采用发电机-变压器单元接线,发电机和主变压器之间没有断路器和隔离开关,但在主母线上设有可拆连接点。(2)发电机出口主封闭母线上有接地刀闸,母线接地刀闸能承受主回路动、热稳定的要求。接地刀闸附近有观察接地刀闸位置的窥视孔。(3)主变压器采用三台单相双绕组油浸式变压器,低压侧绕组接成三角形,高压侧绕组接成星形。变压器高压侧中性点接地方式为直接接地。(4)在主变压器低压侧引接两台容量相同的高压厂用变压器,供给厂用电。(5)在发电机出口主封闭母线有短路试验装置,主回路T接引至电压互感器柜,通过高压熔断器接有三组三相电压互感器和一组避雷器。(6)在发电机出口侧和中性点侧,每相装有套管式电流互感器4只。(7)发电机中性点经隔离开关接有中性点接地变压器。(8)高压厂用变压器高压侧,每相配置套管式电流互感器3只。(9)主变压器高压侧每相各配置套管式电流互感器4只,中性点配置电流互感器2只。6. 超临界火电机组的电气主接线有哪些特点?

600MW发电机组采用发电机-变压器单元接线,变压器高压侧经引接线接入500kV系统,500kV侧采用一台半断路器接线方式。接线特点有:1)发电机-变压器单元接线,采用全连分相封闭母线。2)发电机与变压器之间无断路器和隔离开关;3)主变采用三个单相双绕组变压器接成三相,低压侧接成三角形,高压侧接成星形,高压侧中性点接地;4)在主变压器低压侧引接一台高压厂用变压器,供给厂用电;5)在发电机出口侧,通过高压熔断器接有三组电压互感器和一组避雷器;6)在发电机出口侧和中性的侧,每相装有电流互感器;7)发电机中性点接有中性点接地变压器;8)高压厂用变压器高压侧和低压侧,每相装有电流互感器;9)主变压器侧,每相装有电流互感器,中性点配置电流互感器。

7. 导体的长期允许载流量与哪些因素有关?提高长期允许载流量应采取哪些措施?

答:是根据导体的稳定温升确定的,与1、和导体的电阻R、导体的换热面积F、换热系数α有关。。为了载流量,宜采用电阻率小的材料,如铝和铝合金等;导体的形状,在同样截面积的条件下,圆形导体的表面积较小,而矩形和槽形的表面积则较大。导体的布置应采用散热效果最最佳的方式。

8. 什么是短时发热?短时发热该如何计算?

短时发热:指短路电流引起的发热计算同下

9. 短路时导体最高发热温度的计算过程是什么?

计算方法如下:1)有已知的导体初始温度θw;从相应的导体材料的曲线上查出A w;

2)将A w和Q k值代入式:1/S2Q k=Ah-Aw求出A h;

3)由A h再从曲线上查得θh值。

10. 三相平行导体发生三相短路时最大电动力出现在哪相上,试加以解释。

答:三相平等导体发生三相短路时最大电动力出现在中间相B相上,因为三相短路时,B相冲击电流最大。

11. 什么叫电气主接线?主接线的基本形式有哪些?什么是 3/2 接线有何特点?

答:1)电气主接线指一次设备的连接电路,又称为一次接线或主电路。它表示了电能产生、汇集、分配和传输的关系。2)基本形式主要有:(1)有汇流母线的基本接线形式:单母线、单母线分段、单母线(分段)带旁路、双母线、双母线分段、双母线分段带旁路、3/2、4/3断路器接线、变压器-母线组接线;(2)无汇流母线的基本接线形式:单元接线(发电机-变压器单元;扩大单元;发电机-变压器-线路单元);桥型接线(内桥;外桥);角形接线(三角形,四角形,五角形)3)、一台半断路器接线即两组母线之间接有若干串断路器,每一串有3台断路器,中间一台称作联络断路器,每两台之间接入一条回路,共有两条回路。平均每条回路装设一台半断路器,故称一台半断路器接线,又称二分之三接线。一台半断路器接线的主要优点:可靠性高;运行灵活性好;操作检修方便。在一台半断路器接线中,一般应采用交叉配置的原则,即同名回路应接在不同串内,电源回路宜与出线回路配合成串。此外,同名回路还宜接在不同侧的母线上。这种接线的主要缺点是投资大、继电保护装置复杂。

12. 电气主接线的设计程序是什么?

四个阶段:1初步可靠性研究 2 可靠性研究 3 初步设计 4施工设计图

设计步骤与内容:1对原始资料分析 2主接线方案的拟定与选择 3短路电流计算和主要电器选择 4绘制电气主接线图5编制工程概算

13. 绘出内、外桥的主接线图,并分别说明其特点及适用范围。

14. 主母线和旁路母线各起什么作用?画图说明如何区分旁路兼母联和母联兼旁路两种接线方式?

主母线:汇集和分配电能。旁路母线:和旁路断路器一起,代替出线断路器工作,使出线断路器检修时该回路不停电。

15. 选择主变压器时应考虑哪些因素?其容量、台数、型式的选择各应遵循哪些原则?

答:影响主变压器选择的因素主要有:容量、台数、型式。其中单元接线时变压器应按发电机额定容量扣除本机组的厂用负荷后=(发电机的额定容量-厂用容量-支配负荷的最小容量)×70%。为了确保发电机电压上的负荷供电可靠性,所接主变压器一般不应小于两台,对于工业生产的余热发电厂的中、小型电厂,可装一台主变压器与电力系统构成弱连接。除此之外,变电所主变压器容量,一般应按5~10年规划负荷来选择。主变压器型式可根据:1)相数决定,容量为300MW及以下机组单元连接的变压器和330kV及以下电力系统中,一般选择三相变压器,容量为60MW的机组单元连接的主变压器和500kV电力系统中的主变压器经综合考虑后,可采用单要组成三相变压器组。2)绕组数与结构:最大机组容量为125MW及以下的发电厂多采用三绕组变压器,机组容量为200MW以上的发电厂采用发电机双绕组变压器单元接线,在110kV以上的发电厂采用直接接接系统中,凡需选用三绕组变压器的场合,均可采用自耦变压器。

16. 母联断路器、分段断路器和旁路断路器的作用各是什么?

答:1、母联断路器:由单母线发展出分段母线,将母线从中间分开,分开处装设可跳闸的母联断路器,满足供电可靠性的要求。

2、分段断路器:当任一电源故障,其电源QF自动跳闸断开时,在BZT的作用下,分段断路器QFd可以自动接通,保证全部引出线继续供电,还可以限制母线短路时短路电流的水平;当任一母线发生短路故障,在母线继电保护的作用下,QFd和连接故障段母线的电源QF自动断开,则非故障段可继续供电,避免了在纯单母线中母线故障时全部回路都得停电的情况。

3、旁路断路器:工作回路有问题时切换至旁路,在不影响供电的情况下对工作回路的某些设备进行检修

17. 一台半断路器的配置方式有哪些,有何优点?

完整串运行:两组母线和同一串的3个断路器都投入工作;(任意母线、断路器检修不需停电)

不完整串运行:一串中任意断路器退出运行;优点同下

18. 什么是一台半断路器,其接线有何特点?

每两个元件(进线、出线)占用3台断路器构成一串,接在两组母线之间,因而称为“3/2断路器接线”,也称“一台半断路器接线”。特点:①可靠性高:任何一个元件(一回出线、一台主变)故障均不影响其他元件的运行,母

线故障时与其相连的断路器都会跳开,但各回路供电均不受影响。当每一串中均有一电源一负荷时,即使两组母线同时故障都影响不大。

②调度灵活:正常运行时两组母线和全部断路器都投入运行,形成多环状供电,调度方便灵活。

③操作方便:只需操作断路器,而不必利用隔离开关进行倒闸操作,从而使误操作事故大大减少。隔离开关仅供检修时隔离电压用。

④检修方便:只检修任一台断路器只需断开该断路器自身,然后拉开两侧的隔离开关即可检修。检修母线时也不需切换回路,不影响各回路的供电。

19. 电气主接线中为什么要限制短路电流?一般限制短路电流的基本方法有哪些?

答:短路电流要比额定电流大的多,有可能超过电器设备的承载能力,将电气设备烧毁,因此,必须限制短路电流,其中限制短路电流的方法有:

1)在发电厂和变电所的6~10kV配电装置中,加装限流电抗器限制短路电流。a)在母线分段处设置母线电抗器,目的是发电机出口断路器,变压器低压侧断路器,母联断路器等能按各自回路额定电流来选择,不因短路电流过大而使容量升级;b)线路电抗器:主要用来限制电缆馈线回路短路电流;c)分裂电抗器。

2)采用低压分裂绕组变压器。当发电机容量越大时,采用低压分裂绕组变压器组成扩大单元接线以限制短路电流。3)采用不同的主接线形式和运行方式。

20. 限制短路电流的方法有哪些?为什么采用低压分裂绕组变压器可限制短路电流?

21. 火电厂厂用电为什么要按炉分段?为了提高厂用电的供电可靠性,通常采用哪些措施?

答:为了保证厂用供电的连续性,使发电厂安全满发,并满足运行安全可靠灵活方便。所以采用按炉分段原则。为提高厂用电工作的可靠性,高压厂用变压器和启动备用变压器采用带负荷高压变压器,以保证厂用电安全,经济的运行。

22. 厂用变压器容量的选择需要考虑哪些因素?

变压器的台数、形式、额定电压、容量和阻抗

23. 什么叫电动机的惰行?何谓厂用电动机的自启动?

(1)厂用电系统中运行的电动机,当断开电源或厂用电压降低时,电动机转速就会下降,甚至会停止运行,这一过程称为惰行。(2)若电动机失去电压以后,不与电源断开,在很短时间(一般在0.5 ~ 1.5s)内,厂用电压又恢复或通过自动切换装置将备用电源投入,此时,电动机惰行尚未结束,又自动恢复到稳定状态运行,这一过程称为电动机的自启动。

24. 为什么要进行电动机自启动校验?如果厂用变压器的容量小于自启动电动机总容量时,应如何解决?

答:厂用电系统运行的电动机,当突然断开电源或厂用电压降低时,电动机转速就会下降,甚至会停止运行,这一转速下降的过程称为惰行。若电动机失去电压后,不与电源断开,在很短时间内,厂用电源恢复或通过自动切换装置将备用电源投入,此时,电动机惰行还未结束,又自动启动恢复到稳定状态运行,这一过程称为电动机自启动。分为:⑴失压自启动;⑵空载自启动;⑶带负荷自启动。若参加自启动的电动机数目多,容量大时,启动电流过大,可能会使厂用母线及厂用电网络电压下降,甚至引起电动机过热,将危及电动机的安全以及厂用电网络的稳定运行,因此,必须进行电动机自启动校验。若不能满足自启动条件,应采用以下措施:

⑴限制参加自启动的电动机数量。

⑵机械负载转矩为定值的重要设备的电动机,因它只能在接近额定电压下启动,也不应参加自启动,可采用低电压保护和自动重合闸装置,即当厂用母线电压低于临界值时,把该设备从母线上断开,而在母线电压恢复后又自动投入。

⑶对重要的厂用机械设备,应选用具有较高启动转矩和允许过载倍数较大的电动机与其配套。

⑷在不得已的情况下,或增大厂用变压器容量,或结合限制短路电流问题一起考虑进适当减小厂用变压器的阻抗值。

25. 什么是验算热稳定的短路计算时间 tk 及电气设备的开断计算时间 t’k?

答:演算热稳定的短路计算时间t k为继电保护动作时间t pr和相应断路器的全开断时间t br之和,而t br是指断路器分断脉冲传送到断路器操作机构的跳闸线圈时起,到各种触头分离后的电弧完全熄灭位置的时间段。

26. 高压断路器熄灭电弧的基本方法有哪些?

答:有以下几种灭弧方式:

1)利用灭弧介质,如采用SF6气体;2)采用特殊金属材料作灭弧触头;3)利用气体或油吹动电弧,吹弧使带电离子扩散和强烈地冷却面复合;4)采用多段口熄弧;5)提高断路器触头的分离速度,迅速拉长电弧,可使弧

隙的电场强度骤降,同时使电弧的表面突然增大,有利于电弧的冷却和带电质点向周围介质中扩散和离子复合。

27. 高压断路器的种类和特点是什么?

1)油断路器:(1)多油式断路器:体积大,用油量多,有爆炸火灾危险,检修工作量大;现已淘汰。

(2)少油式断路器:优点:结构简单,体积小,材料消耗少,用油量少,重量轻,

性能稳定,运行方便。缺点:抗震性稍差;

2)压缩空气断路器:优点:“外能式”灭弧室。灭弧能力强;灭弧时间短;无火灾危险;尺寸小,重量轻

缺点:结构复杂;有色金属消耗量大,价格昂贵;

3)六氟化硫(SF6)断路:优点:允许断路次数多,检修周期长;断路性能好;多用于SF 6封闭式

组合电器,大大减少占地面积。

缺点:要求加工精度高,密封性能好。对气体和水分的检测控制要求更严。

4)真空断路器:优点:触头开距短;燃弧时间短,且与开断电流无关,一般只有半个周期;触头寿命 长,开断次数多;体积小、重量轻、噪声低 缺点:对灭弧室工艺及触头材料要求高

28. 隔离开关的特点及作用是什么?与断路器配合操作时应遵循什么原则?

答:1、隔离开关无灭弧装置,不能用来接通和切断负荷电流和短路电流,其工作特点是在有电压、无负荷电流情况下分、合线路。主要作用为以下三点:1)隔离电压。在检修电气设备时,用隔离开关将被检修的设备与电源电压隔离,以确保检修的安全;2)倒闸操作。投入备用母线或旁路母线以及改变运行方式时,常用隔离开关配合断路器,协调操作完成;3)分、合小电流。因隔离开关具有一定的分、合小电感电流和电容电流的能力,故一般可用来进行以下操作:分、合避雷器、电压互感器和空载母线;分、合励磁电流不超过2A 的空载变压器;关合电容电流不超过5A 的空载线路。

断开时先断断路器在断隔离开关,合闸时相反。

29. 隔离开关与断路器的主要区别,运行中它们的操作程序应遵循哪些重要原则?

答:断路器具有专用灭弧装置,可以开断或闭合负荷电流和开断短路电流,故用来作为接通和切断电路的控制电器。而隔离开关没有灭弧装置,其开合电流极小,只能用来做设备停用后退出工作时断开电路。

30. 高压电器开关包括哪 2 种设备?该如何选择设备?

1) 断路器:(1)选择断路器的额定电压与电流:U N ≥ U NS I N ≥ I max

(2)选择断路器的额定开断电流:I Nbr ≥ I pt 或 I Nbr ≥ I”

2)隔离开关:选择隔离开关的额定电压与电流:U N ≥ U NS I N ≥ I max

31. 电流互感器正常工作时,二次绕组绝对不允许开路的原因是什么?

答:需要强调的是电流互感器在运行时,二次绕组严禁开路。二次绕组开路时,电流互感器由正常工作状态变为开路状态,I2=0,励磁磁动势由正常为数甚小的10N1骤增为11N1,铁心中的磁通波形呈现严重饱和和平顶波,因此,二次绕组将在磁能过零时,感应产生很高的尖顶电动势,其值可达数千伏甚至上万伏(与Ki 及Ii 大小有关),危及工作人员的安全和仪表、继电器的绝缘。由于磁感应强度剧增,会引起铁心和绕组过热。此外,在铁心中还会产生剩磁,使互感器准确级下降。

32. 电流互感器的额定容量可以用二次侧额定阻抗来表示的原理是什么?

电流互感器的额定容量S N2是指在二次额定电流I N2和额定二次阻抗Z N2下运行时,二次绕组输出的容量。

2222N N N S I Z =? I N2为1或5(A),额定容量和额定阻抗只差一个系数,所以,额定容量常用二次额定阻抗来表示。

33. 电磁式电流互感器有何特点?其误差主要来源?为何电流互感器在运行时二次绕 组严禁开路?

特点:1)一次绕组串联在所测量的一次回路中,并且匝数很少;

2) 一次绕组中的电流I N 1完全取决于被测回路的负荷电流,与二次绕组电流I N 2大小无关。

3)二次绕组与测量仪表、保护装置的电流线圈串联,且匝数N 2很多,是一次绕组匝数N 1的若干倍。二

次绕组中的电流I N 2完全取决于一次绕组电流I N 1

误差:励磁损耗和磁饱和 禁止开路原因见31

34. 采用普通电抗器限流时,如何选择电抗器的电抗百分数?

答:按将电抗器所在回路的短路电流(电抗器最后发生短路)限制到不大于所要选用的轻型断路器的额定断开电流INbr 的原则来选择电抗百分数。

35. 限流型高压熔断器和非限流型高压熔断器各有何特点?

答:限流型高压熔断器:在熔体熔化后,短路电流未达到最大值之前,就立即减小到零的熔断器,比如:RN2-10

型熔断器,熔管内充填有石英砂;利用石英砂的冷却作用,增强去游离,使电弧在短路电流未达到最大值(冲击值)时就熄灭,起到限流作用;因为灭弧时间很短,电流变化很大,会产生过电压,可能会超过正常电源电压的几倍;用限流型熔断器保护的设备,可以不校验短路时的动稳定和热稳定。

非限流型高压熔断器:自然灭弧。在熔体熔化后,短路电流不减小,一直达到最大值。在第一次过零或经过几个半周期之后电弧才熄灭。

36. 配电装置应满足哪些基本要求?

答:对配电装置的基本要求是:1)保证运行可靠;2)便于操作、巡视和检修;3)保证工作人员的安全;4)力求提高经济性;5)具有扩建的可能。

37. 配电装置的最小安全净距分几类,各类如何定义?

答:1、对于敞露在空气中的屋内、外配电装置中,各有关部分之间的最小安全净距分别为A 、B 、C 、D 、E 五类。2、A 值与电极的形状、冲击电压波形、过电压及其保护水平、环境条件以及绝缘配合等因素有关。B 值分为三项,B1、B2、B3,B1:带电体对栅栏和带电体对运行设备间的距离,B1 = A1 +750(mm ),B2:带电部分至网状遮拦的净距,B2= A1 +30+70 (mm ),B3:指带电部分至无孔遮拦的净距,仅对屋内配电装置采用,B3= A1 +30(mm )。C 值:无遮拦裸导体(架空线路)距地面的垂直高度。保证人举手后,手与带电裸体间的距离不小于A1值。屋外:C=A1+2300+200(mm ),对于500kV 配电装置,C 值按静电感应的场强水平确定,取7500mm ,屋内:C=A1+2300(mm)。D 值:不同时停电检修的平行无遮栏裸导体之间的距离,屋外:D=A1+1800+200(mm),屋内:D=A1+1800(mm)。E 值:为屋内配电装置通向屋外的出线套管中心至屋外通道路面的净距,35kV 以下,E=4000 mm ,60kV 及以上,E=A1+3500 (mm),并且整数。

38. 屋内、屋外配电装置的分类及特点是什么?

屋内配电装置的特点:1)由于允许安全净距小和可以分层布置而使占地面积较小;2)维修、巡视和操作在室内进行,可减少维护工作量,不受气候影响;3)外界污秽空气对电气设备影响较小,可减少维护工作量;房屋建设投资较大,建设周期长,但可采用价格较低的户内设备。

屋外配电装置的特点:1)土建工作量和费用较小,建设周期短;2)与屋内配电装置相比,扩建比较方便;3)想念设备之间距离较大,便于带电作业;4)与屋内配电装置相比,占地面积积大;5)受外界环境影响,设备运行条件较差,需加强绝缘;6)不良气候对设备维修和操作影响大。

39. SF6 气体全封闭组合电器的特点是什么?

特点是占地面积小,占用空间小,运行可靠性高,维护工作量小,检修周期长,不受外界环境条件的影响,无静电和电晕干扰,噪声水平低,抗震性能好,适应性强。

40. 什么是配电装置的平面图、断面图和配置图?各有何特点?

答:电气工程中常用配电装置图、平面图和断面图来描述配电装置的结构、设备布置和安装情况。

配置图是一种示意图,用来表示进线、出线、断路器、互感器、避雷器等合理分配与各层、各间隔中的情况,并表示出导线和电气设备在各个间隔的轮廓,但不要求按比例尺给出。通过配置图可以了解和分析配电装置方案,统计所用的主要电气设备。

平面图是按比例画出房屋及其间隔、通道和出口等处的平面轮廓,平面上间隔只是为了确定间隔数及排列,故可不表示所装电气设备。

断面图是用来表明所取断面的间隔中各种设备的具体空间位置、安装和相互连接的结构图。断面图与应按比例绘制。

计算题

1.屋内配电装置装有80mm*10mm 的铝制矩形导体,温度20℃时铝的电阻率为20ρ=0.029Ω·mm 2

/m 直流,铝的电阻

温度系数α= 0.00403℃-1,周围空气温度为0θ=25℃,导体的正常运行温度为ωθ= 60℃,导体表面涂漆,取辐射

系数ε= 0.95。导体集肤系数f K 取 1.05。计算:

(1)导体对流散热量 Q l ,辐射散热量 Q f 和载流量 I 。

(2)根据θ=f (A)曲线:简述导体短时发热的计算过程(请附上θ=f(A)曲线示意图)。

解:(1)①求交流电阻R 。当温度为60℃时,1000m 长铝导体的直流电阻为

20[1(20)]0.029[10.00403(6020)]100010000.04209()8010w dc R S ραθ+-+-===Ω?

30.83==及0.125b h =,由图3-1曲线查得集肤系数Kf=1.03,则每米长导体的交流电阻为331.030.04209100.0433510(/m)R --=??=?Ω

②求对流散热量Q1。对流散热面积为21128010222()2()0.18(m /m)10001000F A A =+=+=

对流散热系数为0.350.3521

01.5() 1.5(6025) 5.2061[W/(m )]w αθθ=-=-=?℃ 对流散热量1101()F 5.2061(6025)0.1832.798(W/m)w Q αθθ=-=-?=

③求辐射散热量Qf 。单位长导体的辐射散热面积2128010222()2()0.18(m /m)10001000f F A A =+=+=

因导体表面涂漆,取辐射系数0.95ε=,辐射散热量为

4444027327327360273255.7()() 5.70.95()()0.1842.99(W/m)100100100100w f f Q F θθε++++????=-=?-?=????????

④导体的载流量。

1322(A)I =

==

(2)

2.截面为150×10-6m 2的10kV 铝芯纸绝缘电缆,正常运行时温度w θ=60℃,短路电流热效应为165.8kA 2

·s,试计算

导体的长期载流量,并校验该电缆能否满足热稳定要求。

解:根据θ=f (A)曲线查得AL=

16240.4510(A S/m )?? 166********.4510165.810/(15010) 1.1910(A S/m )k h L Q A A S -=+=?+??=??

由图θ=f (A)查得h θ=170℃<ht θ=220℃,该电缆的热稳定满足要求

3.某电厂变压器的10kV 引出线,每相单条铝导线尺寸为100mm×10mm,三相水平布置,支柱绝缘子跨距L=1200mm ,

相间距a=700mm ,三相短路冲击电流 i sh =39kA ,铝导体弹性模量 E=7×1010Pa 。计算:(1)导体的固有频率;(2)

动态应力系数β;(3)最大电动力。

解:(1)导体界面惯性矩33

74

0.010.18.33101212x bh J m -?===?

对于多等跨简支,查表得Nf=3.56

,导体的固有频率为

123.563631.2f Hz =

; (2)固有频率在30~160Hz 以外,故β=1; (3)最大电动力为7272max 1.21.7310 1.7310390001451.10.7sh L F i N a β--=?=????=。

4.已知某火电厂的厂用10kV 备用变压器容量为12.5MVA ,Uk%=8,要求同时自启动的电动机容量为15MW ,电动机的平均启动电流倍数为5,cos 0.8?=,效率=0.9。试校验该备用变压器容量是否满足自启动要求。

解:电压校验:取基准容量12500j eh S S kVA ==,基准电压10j p U U kV == 。

高压自启动电动机的启动容量标么值:*5150008.33cos 0.90.812500

h h M N N eh K P S S η???===??

高压厂用母线电压,假设采用无激磁电压调压变压器,**1

**1 1.050.61118.331.10.08o h t U U S X ===+?+??

该高压厂用母线为失压或空载自启动,0.610.7,该组电动机不能顺利自启动。 假设采用有载调压变压器* 1.1o U =,**1**1 1.10.630.7118.33 1.10.08

o h t U U S X ===+?+??,

该组电动机也不能顺利自启动。

5.选择某10kV 配电装置的出线断路器和出线电抗器。设系统容量为120MVA ,归算至10kV 母线上的电源短路总电抗为'

*X Σ=0.12(基准值 S d =100MVA ),出线最大负荷为600A ,出线保护的动作时间为t pr =1s 。

解:解:假设选择断路器为SN10-10I INbr=16kA ,全分闸时间tbr=0.1s ,

基准容量Sd =100MVA Ud =10.5kV ,Id=5.5kA '* 5.560010500(%)()100%(0.12)100% 2.56%16550010000

d

N d L Nbr d N I I U X X t I U ∑?=-?=-?=? 选择4%的电抗NKL-10-600-4,参数如下:

%4(%)=L x ,kA i es 28.38=,s kA t I t ?=222)(34计算如下:

电压损失和残压校验: 电抗标么值:349.01050060010000550004.0(%)*=???==d N N d L L U I U I x x

'***L 0.120.3490.469X X X ∑∑=+=+=

η

短路计算时间:s t t t br pr k 1.11.01=+=+=,查短路电流计算曲线并换算成短路电流有名值,kA I kA I kA I 35.9,9.9,1.12"1.155.0===。

电压损失和残压分别为: max 600(%)(%)sin 0.040.6 2.4%5%600L N I U x I ?≈=??= ''12.1(%)(%)0.0480.7%60%~70%0.6

re L N I U x I ==?= 4)动、热稳定校验。

s kA s kA t I I I Q k t t k k k ?

35.99.91.121210")(28.38)(86.301.1255.2"2kA kA I K i sh sh <=?==

可见,电压损失、残压、动热稳定均满足要求。

6. 如图 1 所示:其中,WI 、WII 和WP 为母线,QS 为隔离开关,QF 和QFP 为断路器。正常工作时,出线L1和L2分别由母线WI 和WII 供电,分段断路器QFD (装有备自投BZT )断开、隔离开关QSP2和QSP4闭合。

1)所示主接线为何种接线方式?

2)若要求在L2供电不中断的前提下,检修出线L2的断路器QF4,用QFP 代替QF4,并仍由 WII 母线给L2供电,请根据各开关设备的编号,给出具体倒闸操作步骤。

3)若检测发电机G1发生故障,需要G2给L1供电,写出开关设备动作顺序。

解:1) 单母分段带专用旁路断路器的主接线方式。2)①给旁路母线充电:合QSP2、QSPP ,合QFP ,检查旁路母线完好;②断开旁路断路器QFP,增加一条供电支路:合QSP4出线旁路隔离开关;再合上QFP 旁路断路器;③将待检修断路器退出运行:断QF4,断QS42、QS41。3) ①给旁路母线充电:合QSP2、QSPP ,合QFP ,检查旁路母线完好;②断开旁路断路器QFP,增加一条供电支路:合QSP3出线旁路隔离开关;再合上QFP 旁路断路器;③断QF3、QF1,断QS32、QS31。

图1 图2

7.如图 2 所示,WI 、WII 和WP 为母线,QS 为隔离开关,QF 和

QFD

为断路器。

1)所示主接线为何种接线方式?简述其正常运行时的特点。

2)倒闸操作的“五防”分别指什么?

3)若要求在L1供电不中断的前提下,检修出线L1的出线,请根据各开关设备的

编号,给出具体倒闸操作步骤。

解:1)单母线分段带旁路,分段断路器兼作旁路断路器的主接线方式;2)防止带负荷拉合隔离开关;防止带地线

合隔离开关;防止带电挂接地线;防止误入带电间隔;防止误拉合断路器。 3)①给旁路母线充电:合QSP1、QSP Ⅱ,合QFD,检查旁路母线完好;②断开旁路断路器QFP,增加一条供电支路:合QSP3出线旁路隔离开关;再合上QFD旁路断路器;③将待检修的出线退出运行:断QF3,断QS32、QS31。

8.主接线如图 3 所示,检修前母线 WBp 不带电,两出线正常工作。

(1)图中所示的主接线为何种接线方式?

(2)请标明检修工作开始前的带电设备和不带电设备。

(3)若要检修 QF1,给出具体倒闸操作步骤。

解:(1)单母线带旁路,专设旁路断路器QFp和旁路母线WBp的接线方式;(2)QFp、QS1和QS7均是断开的,为单母线运行。平时旁路母线不带电,减少故障可能。(3)①给旁路母线充电:合QS51、QS6,合QFP,检查旁路母线完好;②断开旁路断路器QFP,增加一条供电支路:合QS1出线旁路隔离开关;再合上QFP旁路断路器;③将待检修的QF1退出运行:断QF1,断QS2、QS3。

图3 图4

9. 主接线如图 4 所示,检修前母线II处于备用状态,两出线正常工作。

(1)图中的主接线为何种接线方式?

(2)QFm 的作用是什么?

(3)请标明检修工作开始前的带电设备和不带电设备。

(4)若要检修母线 I,给出具体倒闸操作步骤。

解:(1)双母线每一个电源回路和出线回路均通过一台断路器和两台隔离开关分别接到两组母线上,两组母线通过一台母联断路器QFm相连的接线方式。(2)母联QFm断开,所有进出线接在工作母线上的QS全部闭合,接在备用母线上的QS全部断开。备用母线平时不带电,相当于单母线运行。母联QFm及QS11、QS12闭合,两组母线均是工作母线。 (3)检修前,图中的QS5、QS10、QF1、QF3、QS1、QS6、QS3、QS8、QF2、QF4都带电,QS2、QS7、QS11、QS12和QFm均不带电 (4) ①给旁路母线充电:合QS11、QS12,合QFm;②合QS7;③断QS6;④断QFm,再断QS11、QS12。

(完整版)《发电厂电气部分》考试题库

填空 1.按输出能源分,火电厂分为凝汽式电厂和。 答:热电厂 变为的工厂,称为发电厂。 答:电能 3.水电厂可分为、引水式水电厂和混合式水电厂。 答:堤坝式水电厂 4.核电厂的系统由核岛和组成。 答:常规岛 5.自然界中现成存在,可直接取得和利用而又改变其基本形态的能源称为。答:一次能源 6.由一次能源经加工转换的另一种形态的能源。 答:二次能源 7.火力发电厂的能量转换过程为。 答:燃料的化学能→热能→机械能→电能 8. 水力发电厂的能量转换过程为。 答:水的位能→动能→机械能→电能 9.水电站所用的发电机为。 答:水轮发电机 10.火力发电厂所用的发电机为。 答:汽轮发电机 12.既可以是电力用户,又可以是发电厂的是电厂。 答:抽水蓄能电厂 13. 是变换和分配电能的设备。 答:变压器 14. 可将高电压变为低电压。 答:电压互感器 15. 是限制短路电流的设备。 答:电抗器 16.通常把生产、变换、输送、分配和使用电能是设备称为。 答:一次设备 17.对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、件事和保护的设备称为。答:二次设备 18.由一次设备,如:发电机、变压器、断路器等按预期生产流程所连成的电路,称

为。 答:一次电路或电气主接线 19.在对称三相电路中仅画出其中一相设备的连接用来表示三相电路的电路图称为_________。 答:单线图 20.发电厂或变电所中的___________按照设计要求连接而构成的电路称为电气主接线。答:各种一次设备 21. 根据电气主接线的要求,由开关电器、母线、保护和测量设备以及必要的辅助设备和建 筑物组成的整体即为_________。 答:配电装置。 22.能接通正常工作电流,断开故障电流和工作电流的开关电器是_________。 答:断路器 23.电气主接线中应用最多的开关电器是_________。 答:隔离开关 24. _________起汇集和分配电能的作用。 答:母线 25.在多角形接线中,检修一台断路器时,多角形接线变成___________,可靠性降低。 答:开环运行 26.发电厂和变电所的电气主接线必须满足__________、灵活性和经济性。 答:可靠性 27.我国一般对35kV及以下电压电力系统采用中性点不接地或经消弧线圈接地,称为 _________。 答:小电流接地系统 28.我国一般对110kV及以下电压电力系统采用中性点直接接地,称为_________。 答:大电流接地系统 29.旁路母线的作用是____________。 答:可代替线路断路器工作 30.无母线电气主接线的形式有桥形接线、___________和单元接线。 答:角型接线 31.发电厂和变电所的电气设备分为三种运行状态。 答:运行、备用和检修 32.为了保证大型枢纽变电所所用电的供电可靠性,应装设变压器。 答:备用 33.当线路停电检修时,必须将线路隔离开关线路侧的__________合上。 答;接地刀闸

发电厂电气部分模拟试卷B答案

一、填空题(每题2分,8、9题各3分,共20分) 1. 电源支路将电能送至母线,引出线从母线得到电能。因此,母线起到 汇集 和 分配电能 的作用。 2. 目前世界上使用最多的是核电厂是__轻水堆___核电厂,即__压水堆__核电厂和__沸水堆__核电厂。 3. 通常把__生产___、_输送__、_分配__、__转化____和_使用电能__的设备,称为一次设备。 4. 隔离开关的作用是隔离电压 、 倒闸操作 和 分合小电流 。 5. “F -C 回路”是 高压熔断器 与 高压接触器(真空或SF6接触器) 的配合,被广泛用于200~600MW 大型火电机组的厂用6kV 高压系统。 6. 根据布置的型式,屋内配电装置通常可以分为 单层式、 、 二层式 和 三层式 三种型式。 7. 当额定电压为110kV 及以上时,电压互感器一次绕组与隔离开关之间不安装高压熔断器。这时,如果电压互感器高压侧发生短路故障,则由 母线的继电保护装置 动作切断高压系统的电源。 8. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有__单元接线__、_桥型接线_和_角型接线_。 9. 防电气误操作事故的“五防”是指__防止误拉合隔离开关__、_带接地线合闸_、__误拉合断路器__、_带电合接地开关_和_误入带电间隔____. 二、概念解释题(每题5分,共25分) 1、电气主接线:由电气设备通过连线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流、高电压的网络。 2、最小安全净距:在这一距离内,无论是在正常最高工作电压或者出现内部、外部过电压时,都不至于使得空气间隙被击穿。 3、电压互感器的准确级:由互感器系统定的等级,其误差在规定使用条件下应在规定的限值之内负荷,二次回路的阻抗,通常以视在功率(VA)表示。 4、厂用电率:厂用电率是发电生产过程中设备设施消耗的电量占发电量的比例。 5、明备用、暗备用: 答:设置了专门的备用厂用变——明备用,多了一台备 _____________ ________

发电厂电气部分练习题

发电厂电气部分 填空 1.按输出能源分,火电厂分为凝汽式电厂和。答:热电厂变为的工厂,称为发电厂。答:电能 3.水电厂可分为、引水式水电厂和混合式水电厂。答:堤坝式水电厂 4.核电厂的系统由核岛和组成。答:常规岛 5. 自然界中现成存在,可直接取得和利用而又改变其基本形态的能源称为。 答:一次能源 6. 由一次能源经加工转换的另一种形态的能源。答:二次能源 7.火力发电厂的能量转换过程为。答:燃料的化学能→热能→机械能→电能 8. 水力发电厂的能量转换过程为。答:水的位能→动能→机械能→电能 9.水电站所用的发电机为。答:水轮发电机 10.火力发电厂所用的发电机为。答:汽轮发电机 12.既可以是电力用户,又可以是发电厂的是电厂。答:抽水蓄能电厂 13. 是变换和分配电能的设备。答:变压器 14. 可将高电压变为低电压。答:电压互感器 15. 是限制短路电流的设备。答:电抗器 16.通常把生产、变换、输送、分配和使用电能是设备称为。答:一次设备 17.对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、件事和保护的设备称为。 答:二次设备18. 由一次设备,如:发电机、变压器、断路器等按预期生产流程所连成的电路,称为。 答:一次电路或电气主接线19.在对称三相电路中仅画出其中一相设备的连接用来表示三相电路的电路图称为_________。答:单线图20.发电厂或变电所中的___________按照设计要求连接而构成的电路称为电气主接线。 答:各种一次设备21. 根据电气主接线的要求,由开关电器、母线、保护和测量设备以及必要的辅助设备和建筑物组成的整体即为_________。答:配电装置。 22.能接通正常工作电流,断开故障电流和工作电流的开关电器是_________。答:断路器 23.电气主接线中应用最多的开关电器是_________。答:隔离开关 24. _________起汇集和分配电能的作用。答:母线 25.在多角形接线中,检修一台断路器时,多角形接线变成___________,可靠性降低。 答:开环运行 26.发电厂和变电所的电气主接线必须满足__________、灵活性和经济性。答:可靠性 27.我国一般对35kV及以下电压电力系统采用中性点不接地或经消弧线圈接地,称为_________。答:小电流接地系统28.我国一般对110kV及以下电压电力系统采用中性点直接接地,称为_________。 答:大电流接地系统29.旁路母线的作用是____________。答:可代替线路断路器工作

发电厂电气部分试卷汇总及答案全

发电厂电气部分试卷汇总及答案(全) 一、单项选择题1.根据对电气主接线的基本要求,设计电气主接线时首先要考虑() A.采用有母线的接线形式B.采用无母线的接线形式C.尽量降低投资、少占耕地D.保证必要的可靠性和电能质量要求 2.电压互感器的一次额定电压应等于() A. 100或100/3伏B. 1003或×1003伏 C. 所在电网的额定电压D.

100或2×100伏 3.输电线路送电的正确操作顺序为() A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 4.线路隔离开关的线路侧,通常装有接地闸刀开关,其主要作用是当线路停电之 后,合入接地刀闸,将它作为()使用。 A.防雷接地 B.保护接地 C.工作接地

D.三相短路接地线 5.在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线?() A.出线不多且发展规模不明确 B.出线不多但发展规模明确C.出线多但发展规模不明确 D.出线多且发展规模明确6三相导体短路的最大电动力不受()影响。 A.跨距 B.长期允许电流 C.相间距离 D.三相短路时的冲击电流7.装设分段电抗器的作用是() A.限制母线回路中的短路电流 B.改善母线的电压质量 C.吸收多余的无功功率 D.改进用户的功率因数8.

在交流电路中,弧电流过零值之后,电弧熄灭的条件是()。 A.弧隙恢复电压弧隙击穿电压 D.减少碰撞游离和热游离 9.对厂用I类负荷的供电方式是() A.一般一个电源供电 B.应两个独立电源供电,备用电源采用手动切换方式应两个独立电源供电,一 C. 投入. 个电源消失后,另一个电源要立即自动投入 D.在全厂停电时需要继续供电 10硬铝母线的短路时发热允许温度 是()℃。 A. 70 B. 98 C. 200 D. 300 11.为保证发电厂厂用低压

发电厂电气部分复习题汇总 桂电

一、选择 1、隔离开关的用途之一是___。 A、切断负荷电流 B、切断短路电流 C、拉合小电流回路 D、拉合大电流回路 2、双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线的特点,____。 A、因此,双母线接线与单母线与单母线分段接线是等效的 B、但单母线分段接线具有更大的运行灵活性 C、并且两者的设备数量一样 D、但双母线接线具有更大的运行灵活性 3、如果要求任一组母线发生短路故障均不会影响各支路供电,则应选用____。 A、双母线接线 B、双母线分段带旁路接线 C、二分之三接线 D、多角形接线 4、热稳定是指电器通过短路电流时,电器的导体和绝缘部分不因短路电流的热效应使其温 度超过它的____而造成损坏妨碍继续工作的性能。 A、长期工作时的最高允许温度 B、长期工作时的最高允许温升 C、短路时的最高允许温度 D、短路时的最高允许温升 A.灭弧介质 B.灭弧介质和绝缘介质 C.绝缘介质 6.如图有两个同样材料的高压熔断器安秒特性,则熔体的截面小。 A.1号熔断器 B.2号熔断器 C.两个一样 7、铝母线短路时的发热允许温度是。 A.70℃B.98℃C.200℃D.300℃ 8、断路器的开断时间是指从接受分闸命令瞬间起到。 A.所有电弧触头均分离的瞬间为止B.各极触头间电弧最终熄灭为止 C.首相触头电弧熄灭为止D.主触头分离瞬间为止 9、装设分段电抗器的作用是。 A.限制母线回路中的短路电流B.吸收多余的无功功率 C.改善母线的电压质量D.改进用户的功率因数 10、线路停电的操作顺序是。 A.先分母线隔离开关,再分线路隔离开关,最后分断路器 B.先分线路隔离开关,再分母线隔离开关,最后分断路器 C.再分母线隔离开关,先分断路器,最后分线路隔离开关 D.先分断路器,再分线路隔离开关,最后分母线隔离开关 11、三相电动力计算公式中的形状系数K f决定于。 A.导体的机械强度B.导体的形状

发电厂电气部分模拟考试试题和答案(全)

发电厂电气部分模拟考试试题与答案(全) 一、填空题(每题2分,共40分) 1. 火力发电厂的能量转换过程是化学能――热能――机械能――电能 2. 电流互感器正常运行时二次侧不允许开路。 3. 导体热量的耗散有对流辐射导热、三种形式。 4. 按输出能源分,火电厂分为热电厂和凝汽式电厂。 5. 在进行矩形硬导体的动稳定校验时,当每相为单条矩形时,工程计算目的是已知材料 允许应力确定绝缘子最大允许跨距;当每相为多条矩形时,工程计算目的是已知材料应力和绝缘子跨距确定最大允许衬垫跨距。 6. 根据运行状态,自启动可分为失压自启动空载自启动.带负荷自启动三类。 7. 发电厂的厂用电备用方式,采用暗备用方式与明备用方式相比,厂用工作变压器的容量增大。 } (填增大或减小) 8.加装旁路母线的唯一目的是不停电检修出线断路器。 9.厂用供电电源包括工作电源启动和备用电源事故保安电源。 二、单项选择题(每题2分,共20分)1. 电源支路将电能送至母线,引出线从母线得到电能。因此,母线起到 汇集和分配电能的作用。 2. 目前世界上使用最多的是核电厂是__轻水堆___核电厂,即__压水堆__核电厂和__沸水堆__核电厂。 3. 通常把__生产___、_输送__、_分配__、__转化____和_使用电能__的设备,称为一次设备。 4. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 5. “F-C回路”是高压熔断器与高压接触器(真空或SF6接触器)的配合,被广泛用于200~600MW大型火电机组的厂用6kV高压系统。 ^ 6. 根据布置的型式,屋内配电装置通常可以分为单层式、、 二层式和三层式三种型式。 7. 当额定电压为110kV及以上时,电压互感器一次绕组与隔离开关之间不安装高压熔断器。这时,如果电压互感器高压侧发生短路故障,则由母线的继电保护装置动作切断高压系统的电源。 8. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的

华北电力大学《发电厂电气部分》习题总结答案

《发电厂电气部分》复习 第一章能源和发电 1、火、水、核等发电厂的分类 火电厂的分类: (1)按燃料分:燃煤发电厂,燃油发电厂,燃气发电厂,余热发电厂,利用垃圾和工业废料作为燃料的发电厂。 (2)按蒸汽压力和温度分:中低压发电厂,高压发电厂,超高压发电厂,亚临界压力发电厂,超临界压力发电厂。 (3)按原动机分:凝汽式汽轮发电厂,燃气轮机发电厂,内燃机发电厂,蒸汽--燃气轮轮机发电厂。 (4)按输出能源分:凝汽式发电厂,热电厂 (5)按发电厂总装机容量的多少分:小容量发电厂,中容量发电厂,大中容量发电厂,大容量发电厂。 水力发电厂的分类: (1)按集中落差的方式分类:堤坝式水电厂(坝后式,河床式),引水式水电厂,混合式水电厂。 (2)按径流调节的程度分类:无调节水电厂,有调节水电厂(根据水库对径流的调节程度:日调节水电厂,年调节水电厂,多年调节水电厂)。 核电厂的分类:压水堆核电厂,沸水堆核电厂。 2、抽水蓄能电厂的作用 调峰,填谷,备用,调频,调相。 3、发展联合电力的效益 (1)各系统间电负荷的错峰效益。 (2)提高供电可靠性、减少系统备用容量。 (3)有利于安装单机容量较大的机组。 (4)进行电力系统的经济调度。 (5)调峰能力互相支援。 4、火电厂的电能生产过程及其能量转换过程P14 火电厂的电能生产过程概括的说是把煤中含有的化学能转变为电能的过程。整个过程可以分为三个系统:1、燃料的化学能在锅炉燃烧中转变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽,称为燃烧系统;2、锅炉中产生的蒸汽进入汽轮机,冲动汽轮机转子旋转,将热能转变为机械能,称为汽水系统;3、由汽轮机转子旋转的机械能带动发电机旋转,把机械能变为电能,称为电气系统。 能量的转换过程是:燃料的化学能-热能-机械能-电能。 5、水力发电厂的基本生产过程

《发电厂电气部分》模拟试卷A答案

,考试作弊将带来严重后果! ---- 2010-2011学年第二学期期末考试 《发电厂电气部分》试卷(A)答案 1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 所有答案请直接答在试卷上; .考试形式:闭卷; 2分,共20分) 1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为(火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂)等。 2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能 -> 热能 -> 机械能 -> 电能。 3. 目前世界上使用最多的是核电厂是(轻水堆)核电厂,即(压水堆)核电厂和(沸水堆)核电厂。 4. 对一次设备和系统的运行状态进行(监察、测量、控制、保护、调节)的设备,称为二次设备。 5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。 7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、高型配电装置和半高型配电装置三种类型。 8. 使母线的电能损耗费用与相应设备维修费、折旧费的总和为最少的母线截面,称为经济电流密度截面。 9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型接线_。 10. 防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合 闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。

将正确选项前的字母填在题后的括号内。)(每题2分,26分) 1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可采用( C )。 A.内桥接线 B.单母线带旁路接线 C.双母线接线 D.单母线分段接线 2双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点( D )。 A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的 B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性 C.并且两者的设备数量一样 D.但双母线接线具有更大的运行灵活性 3经技术经济比较,我国有关设计技术规程中规定,当发电机电压为10.5KV时,对于容量为( D )的机组,其高压厂用电电压可采用3KV。 A.100MW及以下 B.100~300MW C.25MW以下 D.60MW及以下 4输电线路送电的正确操作顺序为( C ) A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关 C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 5 各类安全距离在国家颁布的有关规程中均有规定。当实际距离大于安全距离时,人体及设备才安全。220kV和110kV设备的安全距离分别是( A )A.3米和1.5米B.6米和3米C.1米和1.5米D.5米和1米 6 在电流互感器的选择与检验中,不需选择或校验( C ) A.额定电压B.二次负荷 C.机械负荷D.动稳定 7维持电弧稳定燃烧的因素是( C ) A碰撞游离B高电场发射 C热游离 8交流电弧过零后不再燃烧的条件是(C )

发电厂电气部分试卷汇总及答案(全)

一、单项选择题1.根据对电气主接线的基本要求,设计电气主接线时首先要考虑( ) A.采用有母线的接线形式B.采用无母线的接线形式 C.尽量降低投资、少占耕地D.保证必要的可靠性和电能质量要求 2.电压互感器的一次额定电压应等于( ) A. 100或100/3伏 B. 1003或×1003伏 C. 所在电网的额定电压 D. 100或2×100伏 3.输电线路送电的正确操作顺序为( ) A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关 C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 4.线路隔离开关的线路侧,通常装有接地闸刀开关,其主要作用是当线路停电之后,合入接地刀闸,将它作为( )使用。 A.防雷接地 B.保护接地 C.工作接地 D.三相短路接地线 5.在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线?( ) A.出线不多且发展规模不明确 B.出线不多但发展规模明确 C.出线多但发展规模不明确 D.出线多且发展规模明确 6三相导体短路的最大电动力不受( )影响。 A.跨距 B.长期允许电流 C.相间距离 D.三相短路时的冲击电流 7.装设分段电抗器的作用是( ) A.限制母线回路中的短路电流 B.改善母线的电压质量 C.吸收多余的无功功率 D.改进用户的功率因数 8.在交流电路中,弧电流过零值之后,电弧熄灭的条件是( )。 A.弧隙恢复电压<弧隙击穿电压 B.弧隙恢复电压=弧隙击穿电压 C.弧隙恢复电压>弧隙击穿电压 D.减少碰撞游离和热游离 9.对厂用I类负荷的供电方式是( ) A.一般由一个电源供电 B.应由两个独立电源供电,备用电源采用手动切换方式投入 C.应由两个独立电源供电,一个电源消失后,另一个电源要立即自动投入 D.在全厂停电时需要继续供电 10硬铝母线的短路时发热允许温度是( )℃。 A. 70 B. 98 C. 200 D. 300 11.为保证发电厂厂用低压单个或成组电动机可靠启动,要求厂用母线电压不低于额定电压的() A.50 B.60% C.70% D.80% 12.由于发电厂厂用电一般采用可靠性高的成套配电装置,因而其高、低压母线应采用

发电厂电气部分复习重点.docx

能源分为一次能源和二次能源?一次能源:是指自然界中现成存在,可直接取得和利用而又不改变其基本形态的能例如煤炭,石油,天然气,水能,风能等。 二次能源:是指由一次能源经加工转换成的另一种形态的能源产品,例如电力,蒸汽, 煤气,焦炭,汽油等,它们使用方便,易于利用,是高站质的能源。 发电厂分为火力发电厂,水力发电厂,核能发电厂,其他形式。 火力发电厂按输出能源分为:凝汽式发电厂和热电厂。 电气接线分为一次接线(电气主接线)和二次接线。 ?次设备: 通常把生产,变换, 送,分配和使用电能的设备称为?次设备(如发电 机,变压器,断路器)。 二次设备:对一次设备和系统的运行状态进行测量,控制,监视,起保护作用的设备, 称为二次设备。 电气主接线又称一次接线。 配电装置:根据电气主接线的要求,由开关电器,母线,保护和测量设备以及必要的辅助设备和建筑物组成的整体即为配电装置O 配电装置按电气设备装设地点不同,可分为屋内配电装置(又称为发电机电压配电装置) 和屋外配电装置(又称为高压配电装置)。 发热分类:(解答题) 长期发热:是由正常运行时工作电流产牛的。 短时发热:是由故障时的短路电流产生的。 为了保证导体可靠的工作,需使其发热温度不得超过一定的限值,这个限值叫做最高允许温度:导体的止常最高允许温度,一般不超过理摄氏度,计口照80C,镀锡85C, 镀银95C。硬铝200° C ,硬钢300° C 载流量计算(计算题)公式69页,3-20,3-21 短路发热:是指短路开始至短路被切除为止很短一段时间内导体发热的过程。 H的:就是确定导体的最高温度。 短路发热计算题公式:72页3-26,3-30 172页例题3?2仔细看. 电动力的概念:电动力是磁场对载流导体的一种作用力。(可应用毕奥一沙瓦定律法计算)电动力有计算题,78页,公式3-44。 最大电动力在中间相(或B相)。 校验导体和电器设备的的动稳定应以三相短路时中间相所受到的电动力为准。 电气主接线要求(填空题):可靠性,灵活性,经济性。

发电厂电气部分期末试卷

《发电厂电气部分》期末考试试卷及答案 一、填空题(每题2分,共20分) 1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂等。 2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能 -> 热能 -> 机械能 -> 电能。 3. 目前世界上使用最多的是核电厂是(轻水堆)核电厂,即(压水堆)核电厂和(沸水堆)核电厂。 4. 对一次设备和系统的运行状态进行(测量、控制、监控和保护)的设备,称为二次设备。 5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。 7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、 高型配电装置和半高型配电装置三种类型。 8. 使母线的电能损耗费用与相应设备维修费、折旧费的总和为最少的母线截面,称为经济电流密度截面。 9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型接线_。 10. 防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。 二、单项选择题(在每小题列出的选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。)(每题2分,26分) 1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可采用( C )。 A.内桥接线 B.单母线带旁路接线 C.双母线接线 D.单母线分段接线 2双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点( D )。 A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的 B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性

发电厂电气部分试题

一、填空题(本大题共11小题,每空 1 分,共12 分) 1.在电气主接线中,旁路断路器的主要作用是(检修线路断路器时保证该回线路不停电) 2.三相输电线路水平布置,流过三相短路电流,(中间)相电动力最大。 3.电气一次设备中,具有开断、接通负荷电流和断开短路电流的开关电器是(断路器) 4.目前,在我国占比例最大的发电厂类型是(火力发电厂) 5.电气主接线中母线的主要作用是(汇集和分配电能) 6.发电厂的厂用电系统的接线通常采用(单母分段)接线形式,并且是按(炉)分段。 7.进行导体短时发热计算的主要目的是确定(导体可能的最高温度) 8.电力系统中,进行一次系统和二次系统间联系的主要元件是(互感器) 9.屋内配电装置电抗器的布置可以采用垂直布置,布置时应将(B )相放在上下两相中间 10.可以将一组母线与另一组母线重叠布置的屋外配电装置的类型是(高型) 11.(汽轮)发电机可以异步运行15-30分钟 二、判断题(本大题共12小题,每小题 1 分,共12 分) 1.自耦变压器的效益系数表明其经济效益,效益系数越大,说明其经济效益也越大。 (×) 2.内桥式接线比较适合于有穿越功率流经本厂的场合。 (×) 3.500kV以上电压等级经常采用3/2接线方式,当串数多于3串以上必须采用交叉接线 (×) 4.在火电厂中厂用备用电源经常采用暗备用方式,而水电厂经常采用明备用方式。 (×) 5.隔离开关只能隔离电压,不能关合非常小的电流 (×) 6.引起发电机过励磁的直接原因是电压降低、频率上升 (×) 7.用熔断器保护的电器,其热稳定时间由熔断时间保证,故可不验算热稳定。 (√ ) 8.减弱游离过程,加强去游离过程,有利于电弧的熄灭。 (√ ) 9.断路器开断中性点不接地系统的三相短路,通常后续开断相的工频恢复电压比首先开断相的高。 (×) 10.电流互感器的一次绕组的电流主要由其二次绕组的电流大小决定。 (×) 11.同步发电机的非正常运行和特殊运行都可以长时间运行。 (×) 12.同一台电流互感器使用在不同的准确级下,会有不同的额定容量。 (√ ) 三、简答题(本大题共11 小题,每小题 5 分,共55 分) 1、什么是变压器的热老化定律?

发电厂电气部分考试复习题

《发电厂电气部分》 填空题: 1、从生产到供给用户使用一般要经过发电、变电、输电、配电和用电几个环节。 2、用电设备一般允许电压有土5%的变动范围。 3、电力系统供电电压或电流的标准波形应是正铉波。 4、我国低压380V/200V三相四线制系统,中性点直接接地。 5、支柱绝缘子应按安装地点和额定电压选择,并进行短路动稳定校验。 6、电气设备最高允许电压必须高于或等于所在电网的最高运行电压。 7、隔离开关的作用是① 隔离电压②可接通或断开很少电流③可与断路器配合完成倒闸操作。 & 水电厂电气主接线可不设发电机电压母线,多采用发电机-变压器单元接线或扩大单元接线。 9、发电厂用来向电力系统输送电能的变压器称为主变压器;用于沟通两个升高电压等级并可相互交换功率的变压器 称为联络变压器;只供发电厂本身用电的变压器称为厂用变压器。 10、电力系统中电气设备的绝缘会受到两种过电压的危害,一种是外部过电压又叫大气过电压,是由雷电活动引起的过电压,另 一种是内部过电压,是由开关操作和系统故障引起的过电压。 11、电力网是连接发电厂和用户的中间环节。 12、我国电力系统的额定频率是50Ht,对大型电力系统频率的允许范围为50± 0.2H Z,对中小型电力系统频率的允许范围为 50± 0.5H Z Q 13、变压器二次绕组供电给较长的高压输电线路时,其额定电压应比相应线路的额定电压高10%供电给较短的输电 线路时,其额定电压比相应线路的额定电压高5% 14、在中性点不接地系统中发生单相接地时,系统三个线电压对称性不变非故障相电压升高V3倍。 15、母线截面积选择有两种方法:① 按最大长期工作电流选择②按经济电流密度选择。 16、穿墙套管应按安装地点、额定电压和额定电流选择,并按短路条件进行动、热稳定校验。 17、电流互感器的接线方式有:单相式、不完全星形接线、两相差接线、三相星形接线等四种。 18、角形接线运用于最终进出线回路3^5回的110KV及以上的配电装置,特别是水电站中应用较多。 19、水电站高压配电装置一般电气主接线采用单母线分段、双母线、双母线带旁路、3/2断路器接线,还有桥形与多角形接 线。 20、由二次设备组成的低压回路称为二次回路,它包括交流电流回路、交流电压回路、控制、保护、信号回路及自动装置 回路等。 21、电能的质量指标主要是频率、电压和波形。 22、发电机三相绕组接成星形,变压器高压绕组多数也接成星形,这些星形绕组的中点,统称为电力系统的中性点。 23、母线材料一般用铝、铝合金。 24、电晕是一种强电场作用下的放电现象,当导体周围电场强度超过了空气的耐压强度时,导体周围的空气被电离而产 生。 25、电气设备的额定电流应大于或等于所在回路的长期工作电流。 26、电压互感器的接线方式有等四种单相电压互感器接线、V_ V接线、一台三相五柱式接线、三台单相三绕组电压互感器接 线。 27、电气主接线必须满足可靠性、灵活性、经济性三项基本要求。 28、水电厂厂用电负荷调速器压油泵、润滑油泵为I类负荷;吊车、整流设备、漏油泵为H类负荷;试验室、油处理室、修配厂用 电设备为山负荷。 29、避雷器由接闪器、引下线和接地体组成。 30、开关站可以进行输电线路的断开和接入,而无变压器进行电压交换。 31、按用户用电负荷的重要程度,一般将负荷分为三级,一级负荷应有两个以上的独立电源供电,对于三级负荷,则一般 以单回路供电。 32、电力系统中性点的接地方式分为三种直接接地、不接地和经消弧线圈接地。 33、形成短路的原因是电气设备绝缘损坏

《发电厂电气部分》考试复习题

《发电厂电气部分》 一、填空题: 1、从生产到供给用户使用一般要经过发电、变电、输电、配电和用电几个环节。 2、用电设备一般允许电压有±5%的变动范围。 3、电力系统供电电压或电流的标准波形应是正铉波。 4、我国低压380V/200V三相四线制系统,中性点直接接地。 5、支柱绝缘子应按安装地点和额定电压选择,并进行短路动稳定校验。 6、电气设备最高允许电压必须高于或等于所在电网的最高运行电压。 7、隔离开关的作用是①隔离电压②可接通或断开很少电流③可与断路器配合完成倒闸操作。 8、水电厂电气主接线可不设发电机电压母线,多采用发电机-变压器单元接线或扩大单元接线。 9、发电厂用来向电力系统输送电能的变压器称为主变压器;用于沟通两个升高电压等级并可相互交换功率的变压器 称为联络变压器;只供发电厂本身用电的变压器称为厂用变压器。 10、电力系统中电气设备的绝缘会受到两种过电压的危害,一种是外部过电压又叫大气过电压,是由雷电活动引起的 过电压,另一种是内部过电压,是由开关操作和系统故障引起的过电压。 11、电力网是连接发电厂和用户的中间环节。 12、我国电力系统的额定频率是50H Z,对大型电力系统频率的允许范围为50±0.2H Z,对中小型电力系统频率的允许范 围为50±0.5H Z。 13、变压器二次绕组供电给较长的高压输电线路时,其额定电压应比相应线路的额定电压高10%,供电给较短的输电 线路时,其额定电压比相应线路的额定电压高5%。 14、在中性点不接地系统中发生单相接地时,系统三个线电压对称性不变非故障相电压升高√3倍。 15、母线截面积选择有两种方法:①按最大长期工作电流选择②按经济电流密度选择。 16、穿墙套管应按安装地点、额定电压和额定电流选择,并按短路条件进行动、热稳定校验。 17、电流互感器的接线方式有:单相式、不完全星形接线、两相差接线、三相星形接线等四种。 18、角形接线运用于最终进出线回路3~5回的110KV及以上的配电装置,特别是水电站中应用较多。 19、水电站高压配电装置一般电气主接线采用单母线分段、双母线、双母线带旁路、3/2断路器接线,还有桥形与多 角形接线。 20、由二次设备组成的低压回路称为二次回路,它包括交流电流回路、交流电压回路、控制、保护、信号回路及自动 装置回路等。 21、电能的质量指标主要是频率、电压和波形。 22、发电机三相绕组接成星形,变压器高压绕组多数也接成星形,这些星形绕组的中点,统称为电力系统的中性点。 23、母线材料一般用铝、铝合金。 24、电晕是一种强电场作用下的放电现象,当导体周围电场强度超过了空气的耐压强度时,导体周围的空气被电离而 产生。 25、电气设备的额定电流应大于或等于所在回路的长期工作电流。 26、电压互感器的接线方式有等四种单相电压互感器接线、V-V接线、一台三相五柱式接线、三台单相三绕组电压互 感器接线。 27、电气主接线必须满足可靠性、灵活性、经济性三项基本要求。 28、水电厂厂用电负荷调速器压油泵、润滑油泵为Ⅰ类负荷;吊车、整流设备、漏油泵为Ⅱ类负荷;试验室、油处理 室、修配厂用电设备为Ⅲ负荷。 29、避雷器由接闪器、引下线和接地体组成。 30、开关站可以进行输电线路的断开和接入,而无变压器进行电压交换。 31、按用户用电负荷的重要程度,一般将负荷分为三级,一级负荷应有两个以上的独立电源供电,对于三级负荷,则 一般以单回路供电。 32、电力系统中性点的接地方式分为三种直接接地、不接地和经消弧线圈接地。 33、形成短路的原因是电气设备绝缘损坏。

发电厂电气部分试题

发电厂电气部分模拟考试试题二

发电厂电气部分模拟考试试题二答案 一、填空题(每空2分,共40分) 1. 发电厂变电站输电线路用户 2. 经济电流密度长期发热运行电流 3. 按炉分段单母线分段

4. B 271073.1sh i a L ?? ?- 5. 已知材料允许应力确定绝缘子最大允许跨距 已知材料应力和绝缘子跨距确定最大允许衬垫跨距 6. 弧隙电压恢复强度 弧隙介质恢复强度 弧隙介质恢复强度>弧隙电压恢复强度 7. 减小 8.不停电检修出线断路器 9.工作电源 启动和备用电源 事故保安电源 二、问答题(每题5分) 1. 课本p96-p97 2. 课本p51 3. 百分电抗是以电抗器自身额定值为基准值的标么值乘以100。即: % 100 3/%?= N N L L I U X X ,所以电抗器电抗的有名值为: N N L L I U X X 3%? =。由此公 式,则:第二台NKL-10-300-5的96.225 0.3 31051=?? =L X ;第一台NKL-10-500-3 的 641 .430.5 31031=?? =L X ,因此,第二台电抗器的限流效果好。 三、按要求完成下面各题(共45分) 1、双母线带旁路母联兼作旁路 双母线分段 内桥 2、5000/104G SN - 3、122501525010%46.8720.8T T S S MVA ?--???? ===????? MVA S T 5.628.0503 =??????= 4、■ 1 0.37 0.57 ■ )(13.782/32cm bh = )(13.782/3 2cm bh = ■ )(08.26/32cm h b = )(08.26/3 2cm h b = ■ ① A I I GN 36088.0105.103105005.105.13 6 max =???????????== 图(a)为竖放,查表得A I c a 42430125=,88.0=θK ,集肤效应系数8.1=S K 所以 A A I c a 3734424388.00135=?=>A 3608 导体正常运行温度 ()c c al i I I a 02 2 352max 2007.6737343608)3570(3501 =?-+=? -+=θθθθ 查得() 4 16/105.0m J A i ?Ω?= 短路计算时间40.2 4.2k pr ab t t t s =+=+=>1S,不计非周期分量热效应

发电厂电气部分复习题1

,电气设备复习题1 一、填空 1、电弧产生的四个阶段为强电场发射热电场发射碰撞游离热游离 2、断路器常见的4种类型有油断路器、压缩空气断路器、SF6断路器、和真空断路器。 3、对断路器的6个基本要求有可靠性、开断能力、快速动作、重合闸、结构简单、和经济合理 4、电流互感器的4种接线型式分为一相式接线、两相式不完全星形接线、两相电流差接线、和三相星形接线 5、在配电装置中的母线,应根据具体使用情况按下列7个条件选择和校验,即:母线材料、截面形状和布置方式、母线截面尺寸、电晕、热稳定、动稳定和共振频率。 6、直流电弧和交流电弧中,将长电弧分割成短电弧灭弧室利用了近阴极效应 的原理。 7、隔离开关与断路器操作时应满足的原则是隔离开关先通后断。 8、短路电流的冲击值主要是用来检验设备的动稳定。 9、互感器的二次绕组必须一端接地,其目的是保证人身设备安全。 10、导体和电器在运行中常遇到两种工作状态,即:正常工作状态、短路工作状态 11、高压断路器的选择和校验项目有7项,分别是:型式和种类、额定电压、额定电流、开断电流、额定关合电流、动稳定、热稳定。 12、导体正常运行的发热按照温度考虑,设备正常运行的发热按照电流考虑。 二、不定项选择(10分): 1、SF6断路器中SF6气体的作用是。 A 传导 B 增压 C 绝缘 D 灭弧 2、隔离开关的作用是 A 断路保护 B 等点位操作 C 隔电保安 D 汇集电流 3、隔离开关不允许在时自动脱落,应以闭锁。 A 开路 B 短路 C 正常运行 D 操作过程 4、可以断开正常负荷电流,不能断开短路电流 A 断路器 B 隔离开关 C 负荷开关 D 熔断器 5、中性点直接接地系统发生单相接地故障时, A 中性点电压为零 B 非故障相电压为线电压 C 断路器需立即跳闸 D 接地点没有电流 6、互感器的二次绕组必须一端接地,其目的是。 A 提高测量精度 B 确定测量范围 C 防止二次过负荷 D 保证人身安全 7、电流互感器二次侧 A 严禁短路 B 可接功率表

大工《发电厂电气部分》课程考试模拟试卷

2015年3月份《发电厂电气部分》课程考试 模拟试卷 考试形式:闭卷试卷类型:(A)一、单项选择题(本大题共10小题,每小题3分,共30分) 1.A 2.A 3.D 4.D 5.C 6.D 7.B 8.D 9.C 10.C 一、单项选择题(本大题共10小题,每小题3分,共30分) 1、变压器绝缘老化的直接原因为()。 A.高温B.湿度高 C.氧气的影响D.以上选项均不正确 2、有关提高导体载流量的措施,说法不正确的是()。 A.采用电阻率大的材料B.减小导体电阻 C.采用强迫冷却D.提高换热系数 3、有关分段单母线接线的特点,说法不正确的是()。 A.减小了停电范围B.灵活性好 C.增加了设备的占地面积D.两母线段只能并列运行4、下列选项不是火电厂Ⅰ类负荷的是()。 A.凝结水泵B.引风机 C.给水泵D.灰浆泵 5、有关绕线式异步电动机的特点,描述错误的是()。 A.启动操作麻烦B.可调节转速

C.启动转矩小D.启动电流小 6、有关直流电动机的特点,描述错误的是()。 A.启动转矩大B.启动电流小 C.运行可靠性低D.消耗电能多 7、有关二层式屋内配电装置的特点,描述错误的是()。 A.运行方便B.造价高 C.占地面积大D.检修方便 8、有关大接地电流系统的特点,说法不正确的是()。 A.有可能破坏系统动态稳定B.增加了断路器的维修工作量C.有可能导致设备损坏D.对电缆的电气强度没有影响9、有关自耦变压器的特点,说法不正确的是()。 A.短路电流比普通双绕组变压器大B.绕组间的电磁不平衡 C.经济效益差D.运行方式多样化 10、下列选项不满足变压器经济运行要求的是()。 A.降低有功功率损耗B.提高运行效率 C.提高无功功率损耗D.提高电源侧的功率因数二、选择判断题(本大题共10小题,每小题2分,共20分) 1.A 2.A 3.A 4.B 5.A 6.B 7.B 8.B 9.B 10.B 二、选择判断题(本大题共10小题,每小题2分,共20分) 1、电力系统由发电厂、变电所、线路及用户组成。() A.正确B.错误

(完整word版)发电厂电气部分期末考试题(含答案)

《发电厂电气部分》期末考试试卷及答案 、填空题(每题2分,共20 分) 1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂等。 2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能-> 热能 ->机械能-> 电能。 3. 目前世界上使用最多的是核电厂是(轻水堆)核电厂,即(压水堆)核电厂和(沸水堆)核电厂。 4. 对一次设备和系统的运行状态进行(测量、控制、监控和保护)的设备, 称为二次设备。 5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。 7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、 高型配电装置和半高型配电装置三种类型。 8. 使母线的电能损耗费用与相应设备维修费、折旧费的总和为最少的母线截 面,称为经济电流密度截面。 9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为—单母线_和_双母线—两大类;无汇 流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型接线_。 10. 防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。 二、单项选择题(在每小题列出的选项中只有一个选项是符合题目要求的,请 将正确选项前的字母填在题后的括号内。)(每题2分,26分) 1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可米用(C )。 A. 内桥接线 B.单母线带旁路接线 C.双母线接线 D.单母线分段接线 2 双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点(D )。 A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的

发电厂电气部分课程试卷(A卷)及答案

A卷 B卷 20** ~20**学年第2学期 开课学院:****学院课程号:考试日期: 考试时间:120 分钟 考试方式:闭卷开卷 其他 一、单项选择题(每空2分,共30分) 1、对一次设备起控制、保护、测量、监察等作用的设备称为( B )。 A.监控设备 B. 二次设备 C.辅助设备 D. 主设备 2、在交流电路中,弧电流过零值之后,电弧熄灭的条件是( C )。 A.弧隙恢复电压<弧隙击穿电压 B.弧隙恢复电压=弧隙击穿电压 C.弧隙恢复电压>弧隙击穿电压 D.减少碰撞游离和热游离 3、既能发电,又能储存能量的是( C )。 A.火电厂 B.水电厂 C.抽水蓄能电厂 D.核电厂 4、一般凝气式火电厂厂用电率为( B ) A3%~5% B 5%~8% C 8%~11% D11%~13% 5、能断开正常工作电流和故障电流的开关电器是( A )。 A.断路器B.隔离开关 C.负荷开关 D.熔断器 6、可限制短路电流的电器( D )。 A.断路器B.隔离开关 C.负荷开关 D.电抗器 7、当短路时间( A )时,导体的发热主要由短路电流周期分量决定。 A.大于1S B.大于0.1S C.小于1S D.小于0.1S 8、较长时间停电,不会影响生产,仅造成生产不方便的厂用负荷属于( C ) A.Ⅰ类负荷 B.Ⅱ类负荷 C .Ⅲ类负荷 D. 事故保安负荷 9、为保证厂用电系统供电的可靠性,高压厂用母线均采用按( B )分段的原则将母线分成若干段。 A.机组 B. 锅炉 C.隔离开关 D. 断路器 10、电流互感器副边绕组额定电流为固定的( D)A。 A.10 B.3 C. 20 D. 5

相关文档