根据厂家提供的基础图和附墙间距及现场实际,浇注钢筋砼基础,地脚螺栓与基础主筋焊牢。基础底板6×3.6×0.30m(长×宽×高),C30砼,配筋φ10@200双层双向。

由于施工电梯设置在地下室顶板上,对地下室顶板需进行支撑,使上部荷载有效传递至地下室底板。地下室顶板厚250mm,混凝土强度等级为C35,钢筋配筋设计为II级钢12mm,间距150,双向双层设置,现在施工电梯安装位置处楼板内在原设计配筋基础上另加配三级钢14mm@150,双向双层设置,周边砼墙与梁配筋均较大。

根据设计要求,在设置施工电梯部位必须对地下室顶板加强支撑措施。经与设计协商,对施工电梯底座基础及地下室顶板采用由2根16#槽钢焊接而成的钢柱支撑,每台设置8根钢柱支承上部施工电梯荷重,混凝土结构自重由结构自身承担。

一、荷载计算

围栏重量 1225kg

吊笼重量 2960kg

对重重量 2516kg

吊笼载重量 4000kg

导架总重量 11725kg

合计 22426kg

附墙架、动力电缆、钢丝绳、紧固件等重量:5250kg

施工电梯总重:

N=(22462+5250)×9.8=27676×9.8=271.225KN

施工电梯基础底面积为5.5×3.67=20.19m 2,

故均布荷载为:271.225/20.19=13.43 KN/m 2

静载 楼板自重 0.2×25.1=5.02 KN/m 2

施工电梯自重 13.43 KN/m 2

活载 2.5 KN/m 2

取静载分项系数为1.2,活载分项系数为1.4,

则: 1.2×(5.02+13.43)+1.4×2.5=25.64 KN/m 2

再乘动力系数1.2,则:

q=1.2×25.64=30.768 KN/m 2

二、地下室顶板结构验算

施工电梯所在位置的地下室顶板尺寸为4000×6000,四边固定。 则:65.067.06000/4000/≈==y x l l

查《建筑结构静力计算手册》表4-19可得:

m KN M x ?=??=0.174768.300345.02max

m KN M y ?=??=7.44768.300095.02max

m KN M x ?-=??-=7.374768.300766.020

m KN M y ?-=??-=1.284768.300571.020

混凝土的泊桑比为1/6,对上述弯矩进行修正,查《砼结构计算图表》求出配筋。

m KN M M M y x x ?=+=8.17max max μ

构造配筋 实配(II 级钢)Φ12@150+Φ14@150,21780mm A s =

m KN M M M x y y ?=+=5.7max max μ

构造配筋 实配(II 级钢)Φ12@150+Φ14@150,21780mm

A s = 同理:m KN M x ?-=?--=4.421.28617.370 21198mm A s = 实配(II 级钢)Φ12@150+Φ14@150,

21780mm A s = m KN M y ?-=?--=4.347.376

11.280 2954mm A s = 实配(II 级钢)Φ12@150+Φ14@150,

21780mm A s = 地下室顶板砼强度为C35,E=3.15×104 N/mm 2,板厚h=250mm, 则:mm N Eh B c ??=-???=-=10234231016.2)

1667.01(122501015.3)1(12μ q=30.768 KN/m 2 =0.030768N/mm 2,l=4000mm 则:mm f 82.010

16.24000030768.000224.0104

max =???=

48781400082.0/max ≈=l f 板配筋和挠度变形完全满足支承施工电梯荷重要求。

三、地下室顶板下钢柱结构验算

地下室顶板下共设置8只由2根16#槽钢焊接而成的钢柱,来支承上部施工电梯荷重,混凝土结构自重由结构自身承担,则:

施工电梯 1.2×13.43=16.12 KN/m 2

活载 1.4×2.5=3.5 KN/m 2

每只钢柱承受荷载为:N=(16.12+3.5)×20.19/8=49.52 KN

钢柱净高4.9米,λ= L 0/i=3200/18.2=175.8

查表得到 : φ = 0.234

则:[]KN N 6.1202052515234.0=??=>N

故由2根16#槽钢焊接而成的8只钢柱支撑强度满足稳定性要求!

施工电梯操作规程

施工电梯操作规程 1、岗位安全职责 1.1 负责日常例行保养,对电梯进行检查、维修、调整,并作好记录。 1.2 严格按照安全技术交底和操作规程实施作业。 2、岗位任职条件 2.1 上岗前经过身体检查,无不适应性疾病。 2.2 必须经培训考核合格,持证上岗。 3、上岗作业准备 3.1 仔细阅读上一班司机写的运转记录,以便了解机械状况。3.2 检查电梯控制箱看电源开关是否在零位,电路是否正常。 3.3 检查电梯的技术状况,如: A、立柱导轨架附墙支撑的螺栓连接是否可靠。 B、梯笼、平衡重装置在运行范围内的绳轮系统是否有故障,钢索与夹具的联接是否松动。 C、检查齿轮齿条啮合,滚导轮与立柱之间间隙是否正常。 D、检查电缆导向上下有无障碍,安全保护开关以及电磁制动器是否灵敏可靠。 E、在传动机械试运转时是否有异常声响,各部分限位开关门和行程开关是否良好。 4、安全操作规程 4.1 当班期间,司机不能离开梯笼岗位。操作时,司机必须精神

集中眼观四方。遇有不正常声响,应立即停车检查。 4.2 电梯运行时,乘载人员必须听从司机指挥,严禁他人擅自操作。 4.3 上电梯的货物在笼内注意荷载均匀分布,尽量紧靠立柱中心,严防单边偏重。 4.4 司机在操作时遇雷雨、大雾、导轨冰冻以及风力超过6 级时 严禁开车,并应将梯笼停靠在地面。 4.5 发现电磁制动器、限速器以及其他安全装置出现失灵情况, 应立即停车,修复后再开车。 4.6 工作结束必须将电梯降至地面,断开梯笼内开关以及地面的 总开关,切断电源,并检查梯笼内机械动力部分,是否有过热或损坏现象;打扫梯笼,并做好电梯运转记录;锁好电器控制台和开关箱,并将钥匙移交下一班司机。 5、其它注意事项 5.1 电梯下降、橇动制动器的方法: A、如电梯已越过限位块或在安装梯笼时,电梯可进行橇动升降。 在着手橇动前,要切断电源。 B、用特制的木块松开一台传动机组的制动器。 C、把另一台传动机中间法兰盘上的检查盖取下,并用橇杆插入 该传动机组的联轴节孔内。橇动时,须用手拉电动机尾部的把手,以松开制动器。 D、橇动一次,需使制动器抱闸一次(否则梯笼要坠落)。

施工电梯基础施工方案(含计算书)

重庆市合川区北城沙坪路二期拆迁安置还房 4~11#楼项目 施工升降机基础专项施工方案 批准: 审核: 初审: 编制: 深圳中海建筑有限公司

重庆市合川区北城沙坪路二期拆迁安置还房项目部 2011年 10月20日

目录 一、编制总体思路................................................................. - 1 - 1.施工升降机定位 (1) 2.施工升降机型号及品牌选择 (1) 3.施工升降机基础结构形式 (1) 二、编制依据..................................................................... - 2 - 三、工程概况..................................................................... - 2 - 一).劳动力需求计划 (2) 二).施工机械需求计划 (3) 三).材料需求计划 (3) 五、施工升降机基础设计........................................................... - 3 - 一).施工升降机基础要求 (3) 二).施工升降机基础设计 (3) 三).施工升降机基础设计 (4) 四).基础接地电阻设计 (6) 五).排水及防护处理措施 (6) 六、电梯基础验收................................................................. - 7 - 七、检查制度..................................................................... - 7 - 八、基础定位图................................................................... - 7 -

施工电梯安装及基座回顶施工方案

洪山区青菱工业示范园区十一村一场还建项目(四期) 施工电梯安装及基座回顶 施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 编制日期:

目录 第一章、工程概况 (1) 第二章、施工电梯选型及其参数 (4) 第三章、编制依据 (5) 第四章、施工电梯安装及承载力验算 (6) 第五章、施工电梯基础回顶及承载力验算 (20) 附图、施工电梯平面布置图 (29)

第一章、工程概况 1、工程概况 工程名称:洪山区新型工业示范园区十一村一场还建房项目(四期) 建设单位: 监理单位: 设计单位: 勘察单位: 施工单位: 工程地点: 使用功能:住宅 建筑物设计基本概况详见下表。 我标段施工范围为本项目二层地下室(1#、2#、3#、4#、9#、10#、11#、12#、13#、14#楼地下室)、附属工程以及1#、9#、10#、11#、12#、13#、14#楼共7

栋塔楼等,建筑面积为 209837.08 平方米。地下室为二层,负二层结构层高4.1m,负一层结构层高3.8m,首层均为架空层,从地下室顶板结构面计算高为4.8m,二层以上均为标准层,层高2.9m。 现场楼栋平面布置图

2、现场情况 本项目计划共安装7台SC200/200B型施工电梯,该施工升降机为双笼,齿轮齿条传动。其中1#楼、9#楼、10#楼、11#楼、12#楼、13#楼、14#楼分别安装一台,施工电梯基础均设置在地下室顶板结构板上。平面位置详附后施工电梯平面布置图,各施工电梯安装及需回顶情况如下表:

第二章、施工电梯选型及其参数 1、施工电梯的选型 结合本工程各栋号结构设计特点及建筑功能定位布局要求,本项目计划安装7台SC200/200型施工电梯。具体各栋号电梯的安装,拆卸,运行,保养与维护,详细参数详各栋号施工电梯安装拆卸方案。 2、所选型号施工电梯参数性能 主要参数: 额定载重量kg 2 × 2000 额定安装载重量kg 2 × 1000 吊笼部尺寸长×宽×高 3.2m × 1.5m×2.5m 提升速度m/min 36 吊笼重量(含传动机构)kg 2 × 2000 标准节重量kg 163 标准节长度mm 1508 外笼重量kg 1480

施工电梯安全操作规程(新版)

施工电梯安全操作规程(新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0609

施工电梯安全操作规程(新版) 1、施工电梯安装后,安全装置要经试验、检测合格后方可操作使用,电梯必须由持证的专业司机操作。 2、电梯底笼周围2.5M范围内,必须设置稳固的防护栏杆,各停靠层的过桥和运输通道应平整牢固,出入口的栏杆应安全可靠。 3、电梯每班首次运行时,应空载及满载试运行,将电梯笼升离地面1M左右停车、检查制动器灵活性,确认正常后方可投入运行。 4、限速器、制动器等安全装置必须由专人管理,并按规定进行调试检查,保持其灵敏度可靠。 5、电梯笼乘人载物时应使荷载均匀分布,严禁超载使用,严格控制载运重量。 6、电梯运行至最上层和最下层时仍要操纵按钮,严禁以行程限位开关自动碰撞的方法停车。

7、多层施工交叉作业同时使用电梯时,要明确联络信号。风力达6级以上应停止使用电梯、并将电梯降到底层。 8、各停靠层通道口处应安装栏杆或安全门,其它周边各处应用栏杆和立网等材料封闭。 9、当电梯未切断总源开关前,司机不能离开操作岗位。作业完后、将电梯降到底层,各控制开关扳至零位,切断电源,锁好闸箱门和电梯门。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

施工电梯基础地下室顶板加固计算书

施工升降机计算书 品茗软件大厦工程;工程建设地点:杭州市文二路教工路口;属于结构;地上0层;地下0层;建筑高度:0m;标准层层高:0m;总建筑面积:0平方米;总工期:0天。 本工程由某某房开公司投资建设,某某设计院设计,某某勘察单位地质勘察,某某监理公司监理,某某施工单位组织施工;由章某某担任项目经理,李某某担任技术负责人。 本计算书主要依据本工程施工图、施工升降机说明书、《施工升 降机》(GB/T10054-2005),《施工升降机安全规则》(GB10055-2007),《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002),《混凝土结 构设计规范》(GB50010-2002)等编制。 一、参数信息 1.施工升降机基本参数 施工升降机型号:SCD200/200J;吊笼形式:双吊笼; 架设总高度:100m;标准节长度:1.508m; 底笼长:42m;底笼宽:3m; 标准节重:167kg;对重重量:1300kg; 单个吊笼重:1600kg;吊笼载重:2000kg; 外笼重:1480kg;其他配件总重量: 200kg; 2.楼板参数 基础混凝土强度等级:C30;楼板长:4m; 楼板宽:4m;楼板厚:150mm;

梁宽:0.3m;梁高:0.7m; 板中底部短向配筋:10@150; 板边上部短向配筋:12@100; 板中底部长向配筋:10@150; 板边上部长向配筋:12@100; 梁截面底部纵筋:425; 梁中箍筋配置:8@150; 箍筋肢数:2; 3.荷载参数: 施工荷载:2.5kN/m2; 4.钢管参数: 钢管类型:Ф48×3.0;钢管横距:700mm; 钢管纵距:700mm;钢管步距:1200mm; 模板支架立杆伸出顶层横向水平杆中心线至模板支撑点的长度: 0.1m; 二、基础承载计算: 导轨架重(共需67节标准节,标准节重167kg): 167kg×67=11189kg, 施工升降机自重标准值: P k=(1600.00×2+1480.00+1300.00×2+2000.00×2+11189.00+200.00)×10/1000=226.69kN 考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n=2.1 基础承载力设计值:P=2.1×226.69=476.05kN 三、地下室顶板结构验算

施工电梯基础方案2(DOC)

博达大厦总承包工程 施工电梯基础 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 深圳市银广厦建筑工程有限公司 2013年4月20日

目录 一、工程概况 二、安装位置 三、施工升降机基础参数及方案选定 四、基础支撑系统 五、基础施工布置 六、安全注意事项 七、基础顶板回顶

一、工程概况 项目位于深圳市南山区龙珠八路(从侨香路转南平快速,龙珠八路东侧,安托山西侧、“建工村”西入口处),由深圳市银广厦建筑工程有限公司承建。规划用地面积1994.54平方米。建设内容主要为文化设施办公楼,其中地下4层,地上22层,总建筑高度为99.90m.。建设单位:深圳市朋和置业投资有限公司。设计单位:深圳市机械院建筑设计有限公司。监理单位:深圳市赛格监理有限公司。 二、安装位置 本工程拟安装两台电梯,东西侧各一台,东侧电梯安装位置如下: 三、施工升降机基础参数及方案选定 (一)电梯参数 : 电梯基础

备注:附墙架、动力电缆、导向装置、紧固件等重量约占导架总重量的30%,用过道竖杆和过桥连杆的附墙结构增加约为导架总重量的45%。 (二)基础形式 本工程一部施工电梯都安装在地下室顶板上。每部施工电梯均需单独浇筑混凝土平台基础,并在平台基础上预埋铁件,将施工电梯基础底架焊接在预埋铁件上,由楼板及平台基础共同承重。其中1#施工电梯基础截面尺寸均为4400×4400×300mm,电梯基础配筋见图。 (三)基础受力验算 由于一台施工电梯直接落在地下室顶板上由楼板承重,故需要进行结构受力计算。 1、参数 在进行验算时,均采用标准值(非设计值)进行计算。 C40 砼:f ck =20N / mm2 II 级钢:f yk= 335N / mm2

电梯安装施工作业指导书

目录

1.编制目的及适用范围2.工程概况和特点3.编制依据 4.施工组织 5.施工准备 6.施工步骤 7.质量控制 8.安全文明施工 9.附录 1.编制目的及适用范围

本作业指导书主要叙述重庆双槐电厂二期扩建工程锅炉房布置的临时施工电梯安装有关技术安全要求,以来指导作业人员正确施工,确保施工电梯安全使用。 此作业指导书仅适用于本工程#3炉临时施工电梯安装作业指导。 2.工程概况及特点 **************工程**炉施工电梯由上海宝达工程机械有限公司制造,其型号为:SCD200/200VA,是一种采用齿轮、齿条驱动方式、双笼有对重、有驾驶室的施工升降机,每只吊笼额定载重量为2000kg,其工作原理是利用齿轮和齿条啮合传动来驱动吊笼在导架上下运动。 本施工升降机安装工程共有八大部分组成:基础平台、地面防护围栏、导架与附墙架、吊笼、传动装置、对重系统、电缆导向装置、电气设备与控制系统。 基础平台由预埋底架、地脚和钢筋混泥土组成,其上承受升降机自重及负荷重,并对导架起固定作用。防护围栏由基础底架、门框、接长墙板、侧墙板、后墙板、缓冲弹簧、直拉门组成。导架由标准节拼装而成作为吊笼上下运行的导轨。标准节每节高为1508毫米,装有两根齿条。四根立柱管中心间距800×800毫米,标准节之间采用螺栓、螺母连接。导架顶部和底部装有限位挡板、挡块,与吊笼上的限位开关相碰时使吊笼自动停车,当上下限位开关发生故障,三相限位开关会切断所有电源。传动机构由电动机、联轴器、减速器、齿轮、压轮装置组成,安装在传动底板上。传动机构两齿轮与导架上的齿条啮合来使驱动吊笼运动。传动底板上还装有上、下限位开关、三相限位开关、防坠安全器,防坠安全器也有一齿轮与导架齿条啮合,当吊笼以正常速度的1.5倍下坠时靠离心力动作将吊笼停住。 **炉施工电梯布置在固定端K4轴~K5轴之间。施工升降机高度为87.464m,导架共分58个标准节,共设10个附墙架,7个通道。 本工程单台施工电梯安装实务工程量为23.77t,主要包括: 围栏重量: 1250Kg 吊笼重量: 1600×2Kg 对重重量: 1258×2Kg 附墙架、动力电缆,电缆导向装置、钢丝绳等重量: 5730Kg

施工电梯基础含计算

22 号楼施工电梯基础方案 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、设备概况 (2) 四、基础施工 (3) 五、地下室顶板回顶: (3)

一、编制依据 1、《施工升降机》( GB/T10054-2005) 2、《施工升降机安全规程》( GB10055-2007) 3、施工升降机安全操作规程标准与技术 4、建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012) 5、高空作业机械安全规则(JG5099-1998) 6、《JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范》 7、《GB1055-88 施工升降机安装规则》 8、《JGJ59-2011 建筑施工安全检查标准》 二、工程概况 本工程用地面积为7736 M2, 22号楼设计总建筑面积为26442M2,具体是由地上一栋10层办公场所及地下一层停车房,地下室建筑面积为7736M2。场地东西方向跨长约104 米,南北方向跨长约76.7 米。 三、设备概况 施工升降机型号选用SC型SCD200/200TD,为双笼带对重升降机,由广州市京龙机械有限公司生产。标准节尺寸为650X 650X 1508,壁厚为4.5mm规格的立管标准节重量150kg;额定载重2X2000Kg,提升速度36m/min,最大架设高度450m,额定安装载重量2X2000 kg,电机功率2X3X 11kw,吊笼重量2X 2200kg,对重重量0 kg,外笼重量1480kg,最大附墙间距为10.5m 多层部分电梯荷载: 根据建筑物的高度和屋面板标高,22 号楼升降机计划安装最高高度按41.7 米,计划安装标准节29节,吊笼规格3200X 1500X2550。 升降机自重G=吊笼重+外笼重+导轨架总重+对重重+载重量 =2X 2200+1480+150X 29+0+2X 2000=12750(kg) 基础承载力(取安全系数为n=2):F=G*0.02=12750*9.8*2=249.9(kN) 4、施工升降机安装在靠近各楼侧,升降机的施工安装拆卸严格按照《SC型升降机使用手册》的要求进行,具体位置可见总平面图

施工电梯基础布置及地下室回顶方案

目录 第一部分、施工升降机基础施工方案 (1) 一、编制依据: (1) 二、升降机选择及其概述 (2) 三、升降机布置位置 (2) 四、升降机基础技术参数 (2) 五、升降机基础施工 (2) 第二部分、施工升降机基础承载计算 (3) 一、工程概况 (3) 二、施工升降机概况 (3) 三、施工升降机荷载计算 (4) 第一部分、施工升降机基础施工方案 一、编制依据: 1. SC200/200GZ型升降机使用说明书 2.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 3. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 5. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 6. 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2011); 7. 广东省建筑工程施工质量验收技术资料管理整编统一规定 8. 金沙洲保障性住房工程A1-A13栋施工图纸。

二、升降机选择及其概述 根据金沙洲保障性住房工程工程结构特点,工程选用广州市京龙工程机械有限公司生产的SC200/200GZ升降机13 台。有关该机的结构组成、性能、安装、拆卸、运行维护与管理等一系列要求,参见由该制造厂提供的使用说明书. 三、升降机布置位置 金沙洲保障性住房工程(自编A1-A13栋)13幢,布置13台升降机,基础中心点位置详见施工电梯平面布置图。导轨架垂直中线距离附着面为3.0~3.6米,基础底标高为室外顶板标高上0.3m,详见施工电梯基础图. 确定位置时,已综合考虑了升降机与结构之间的关系以及升降机附着,吊笼操作室上、下通道应与其它建筑物保持足够的距离,距外脚架外立杆200MM间距,避免相碰。已考虑塔机、吊机吊装是否可行。 根据现场实际情况,A1-A3、A4-A7栋共有四处施工电梯穿越结构板处,为方便日后施工,该处梁板钢筋应作预留并做防锈处理。梁板上部钢筋预留长度应大于1/3跨,下部钢筋预留长度应小于1/4跨(另外考虑绑扎接头搭接长度为1.3l le)。预留钢筋采用防锈漆涂刷一遍(根部涂刷两遍),并用PVC管包裹,中间灌素水泥浆处理。 四、升降机基础技术参数 根据制造厂提供的使用说明书及厂家的技术要求,升降机自重及冲击力为P=670KN,地面承载力不小于0.15MPa,基础尺寸为平面尺寸(按图)×300,砼强度等级为C35,内配双层双向φ12@200的钢筋网片。详见附图。 依据金沙洲保障性住房工程A1-A13栋施工图纸,施工升降机基础位置均在建筑物外围,位于地下室顶板上。施工上采用将施工电梯基础布置在地下室顶板上,由于此部分所受外力超过设计要求,因此在基础所在一跨范围内加回顶,将荷载传至地下室底板,回顶范围详见附A1-A7,A8-A13栋施工电梯回顶布置图。回顶 离地350mm设置扫地杆 最上一道水平杆距板底不超过650mm 靠近剪力墙、柱的立杆上增加短钢管与墙柱顶紧,竖直方向不得少于三道 人货梯平面投影范围内设置7道16#工字钢梁,翼缘与顶托满焊 其余范围顶托内采用双钢管作为主龙骨,次龙骨采用40mm*90mm木枋@300mm 相邻钢管、木枋应错开搭接 所有立杆底部垫100mm*100mm木板 支撑体系外侧设置连续剪刀撑,顶部及底部各设置一道水平剪刀撑 现场地下室底板强度为C35,厚度为300mm。 升降机应做好可靠的防雷、防漏电保护接地装置,基础预埋件接到工程中的防雷接地点上,上部升降机金属构件用10mm2铜线与基础联接,接地电阻不大于4Ω。防雷的具体设计详升降机安装方案。 五、升降机基础施工 根据制造厂提供的使用说明书及厂家的技术要求,本工程升降机基础为预埋基础节固定式钢筋砼基础: 1、基础尺寸=图示平面尺寸×0.30m,尺寸详见附A1-A7,A8-A13栋施工电梯基础布置图 2、配筋:φ12@200,双层双向布置,拉筋:φ12,隔一拉一梅花形布置。 3、基础砼:C35商品砼。 4、升降机机座:安装地脚螺丝,安装避震器,安装升降机钢梁。 升降机基础施工顺序为:定位放线→四周砌240砖胎模→防水、防水保护层按设计施工→钢筋加工、绑扎→预埋升降机基础设备→砼浇筑、养护→基坑排水沟、集水坑施工。 升降机基础要做好可靠的防雷接地及防排水,作好原材料检验复试工作,作好隐蔽工程验收记录,砼浇注前须做好检查和验收,砼试块制作,砼浇灌后做好养护,必须保证砼强度达到100%之后方可开始升降机

施工升降机安全操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K5024 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 施工升降机安全操作规 程标准版本

施工升降机安全操作规程标准版本操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1 一般规定 1 施工升降机司机必须经专门安全技术培训,考核合格后,持证上岗。严禁酒后作业。 2 司机必须熟悉所操作升降机的性能、构造、保养、维修知识,按规定及时填写机械履历书和规定的报表。 3 施工升降机周围5米范围内,不得堆放易燃、易爆物品及其他杂物,不得在此范围内,挖沟、坑、槽。升降机的地面进出口应设置防护棚。 4 吊笼维修时,如果拆下零部件后,吊笼的重量低于对重时,必须将吊笼临时固定在导轨架上。

5 严禁利用施工升降机的导轨架、横竖支撑牵拉缆绳、标语和其他与升降机无关的物品。 6 同一现场施工的塔式起重机或其他起重机械应距离施工升降机5米以上,并应有可靠的防撞措施。 7 施工升降机安装完毕后必须经有关人员检查验收合格方可投入使用。 2 安全操作 1 施工升降机每班首次运行时,必须空载及满载运行,吊笼提升到离地面1米左右停车,检查制动器灵敏性,然后继续上行楼层平台,检查安全防护门、上限位、前、后门限位,确认正常方可投入运行。 2 吊笼在载人、载物时必须使载荷均匀分布,严禁超载作业。

3 升降机运行至最上层和最下层时仍应操纵按钮,严禁以行程开关自动碰撞的方法停机。 4 施工升降机启动前必须先鸣笛示警,夜间操作应有足够照明。 5 两个吊笼的升降机,当一个吊笼在进行吊笼保养或检修时,另一个吊笼不得运行。 6 升降机运行中,司机不得做有妨碍升降机运行的动作,不得离开操作岗位,应随时观察升降机各部音响、温度、气味和外来障碍物等现象,发现反常应及时停机检查处理,故障未排除严禁运行。 7 施工升降机停止运行后应遵守以下规定: 1 升降机未切断总电源开关前,司机不得离开操作岗位; 2 作业后,将吊笼降到底层,各控制开关搬到零位,切断电源,锁好开关箱和升降机门;

施工电梯基础

电梯基础施工方案 一、工程概况 蔚蓝城邦项目三期A区工程52栋、53栋、54栋位于东莞市常平镇麦元村,常虎高速东莞火车站出口,由东莞市中天广场建造有限公司投资兴建、东南大学建筑设计研究院设计,总建筑面积100476.68㎡,共有2栋(52栋、54栋)33层和1栋(53栋)32层住宅小区,其中一层地下室,建筑面积约1.4万㎡,建筑总高度99m(33 层)。 根据现场施工实际情况需要分别在每栋楼安装一部双笼施工电梯,(具体安装位置及尺寸见附图)双笼施工电梯型号为SCD200/200GN,安装高度为110米。施工电梯租赁公司为东莞市鹏博建筑机械设备租赁有限公司,施工电梯基础落在地下室顶板上。 二、施工电梯基础计算 升降机基础承受的静荷载P的近似计算:(有关参数见SCD200/200GN型升降机产品说明书) G=[吊笼重+外龙重+导轨架重+对重重+载重重] 吊笼重量:2×2000=4000Kg 外龙重量:1480Kg 导轨架重量:73×170=12410Kg(导轨架按73节计算,总高度110米) 对重重量:2×1000=2000Kg 载重重量:2×1000=4000 Kg 以上总重量=吊笼重+外龙重+导轨架重+对重重+载重重 =4000+1480+12410+2000+4000 =23890kg 考虑到动荷载、自重误差、风荷载对基础及支撑的影响,取影响系数n=2,

则计算时取值P=2×G=2×238.9KN=477.8KN 升降机基础尺寸为:3.80×4.80=18.24m2 基础重:18.24×0.3×2.4=13132 kg 由以上计算可得,升降机基础所承受的荷载标准值为:28.6kN/ m2 本工程地下室顶板设计承载力为:10 kN/ m2,且升降机基础在地下室顶板上,故需对升降机基础部位的地下室底板的设计进行调整。 三、施工电梯部位楼板计算及支撑 1、电梯对一楼楼板的总压力G 总自重G0=吊笼重+外龙重+导轨架重+对重重+基础重 =4000+1480+12410+2000+4000+13132 =37022kg (以电梯安装高度110m作为计算高度) 取动载安全系数为2。 所以对楼板的总压力G=2 G0=74044kg 2、一层楼板的最大承受力(加支撑前) 根据《结构设计总说明》,地下室顶板的允许载荷为10KN/m2,(由施工结构设计说明得知,也因建筑物不同而不尽相同)而升降机的最大承力面积为A=3.8×4.8=18.24m2 所以地下室顶板对升降机的最大承受力为10KN/ m2×18.24m2=18.24吨,即18240 kg,不能满足要求。 3、支撑方案 根据以上计算可知:楼板必须支撑才能满足强度要求。 支撑方案:a、根据工地情况立杆采用钢管Φ48×3.5、立杆下面垫模板不小于0.04m2,钢管上下采用顶托,顶托上用两根木方与顶板顶紧,立杆间距0.4米×0.4米(支撑离电梯基础边20~30CM,即横向10排,纵向12排),水平杆间距1.2米,并用水平及竖向剪刀撑连接,支撑立管必须均顶紧楼面,连接处逐个检查。

人货梯基础回顶方案

目录 一、施工工艺 ...................... 错误!未定义书签。 二、施工电梯加固设计验算 .......... 错误!未定义书签。 三、电梯基础回顶立管平面图 ........ 错误!未定义书签。 施工电梯基础回顶方案

一、施工工艺 因人货电梯基础设置在2#、4#楼地下室顶板上(具体位置详见《电梯基础回顶平面图》),且地下室为两层地下室,两层各自满支撑负责荷载,层高分别为米、米。顶板活荷载标准值查2#、4#楼地下室设计图纸JG-01为5KN/M2,施工电梯总重量为56t,基础面积为6m×4m=25 KN/M2,为了地下室顶板结构安全,必须进行施工电梯安装部位的地下室顶板回顶。人货梯安装高度大,使用时间长,结构、装修时使用频繁,综合分析,决定在地下室人货梯基础部位进行加固。电梯导轨架正下方用4根由两根[16#槽钢支撑,支撑的中心线必须与导轨架的每根导杆中心线一致,槽钢两头焊接4厚平钢板作衬垫,4根槽钢之间加设水平、斜支撑以加强其稳定性。 (1)无梁部位支顶施工工艺 在人货梯基础其他位置上设置Φ48,壁厚钢管立杆支撑,立杆底部设置底座,支撑的面积为7×5M(基础面积6M×4M)立杆间距为从底板上20cm设置纵横向扫地杆,其间距为0.5m,中间设置两道纵横向水平拉杆(均分),其间距均为0.5m,立杆上部设置顶托,架设方木,方木间距不大于300,为加强整体刚度,考虑在四面设置剪刀撑以及在每道水平拉杆处设置水平剪刀撑。 (2)有梁的部位支顶工艺 有梁部位直接顶撑梁底,立杆间距沿梁跨度方向为0.5m。 二、施工电梯加固设计验算 1、计算荷载(SCD200/200型) (1)、导轨架+附墙架重:78200N (2)、吊笼重:2×2000kg=40000N (3)、外笼重:1060kg=10600N (4)、载重重:2×2000kg=40000N (5)、对重重:0N (6)、基础重:12000kg=120000N 合计总自重:G=78200+40000+10600+40000+0+120000=288800N 2、基础受力计算(取系数n=2) 基础承载P=G×2=288800×2=

施工电梯基础施工方案归纳.doc

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、升降机的型号及技术参数 (1) 四、基础设计 (2) 五、主要施工方法 (3) (一)、基坑开挖 (3) (二)、钢筋施工 (4) (三)、混凝土施工 (5) 六、安全文明施工 (6) 七、基础验算 (7) (一)、参数信息 (7) (二)、基础承载计算: (7) (三)、地基承载力验算 (7) (四)、基础承台验算 (8) 附图: (11)

人货梯基础施工方案 一、工程概况 东莞百悦尚城三期项目由深建房地产有限公司开发,项目地点位于东莞市南城区袁屋边段宏七路北侧A地块,场地东侧为宏二路,西侧为东莞市百悦尚城学校,北侧为宏六路,南侧为宏七路,对外交通十分便利。 设计单位:深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司; 监理单位:深圳大众建设监理有限公司; 施工总承包单位:中铁建设集团有限公司。 本项目总建筑面积292258.48平方米,我公司承建该工程的29#~36#楼、42#~44#楼、47#综合楼、大门主体及配套建设工程的施工,由12栋住宅及附属设施组成,总建筑面积138237.10㎡。其中,47#楼为四层,建筑高度21.3,塔楼高度25.7m,其他楼均为18层,建筑高度55.75m,塔楼高度72.85m。大门采用独立基础,其余各栋楼均采用高强预应力管桩桩基。大门及47#综合楼为框架结构,其余各栋均为抗震墙结构。 二、编制依据 三、升降机的型号及技术参数 根据本工程建筑总高度、建筑面积及工程量,确定选用的电梯型号,列表如下:

四、基础设计 基础位置设置要综合考虑悬挑外架的宽度,基础内的排水措施,扶墙架至建筑物边线的距离等。按人货梯厂家提供的资料,人货梯的基础尺寸为(4400*3920㎜),现场施工按照4400*4000mm制作,基础厚度为400mm,基础内配制双层双向Ⅱ级Φ12@200钢筋网,并在人货梯基座的正下方范围,底筋位置纵横加设Ⅱ级Φ14@200附加筋,基础混凝土底板下地面地基承载力特征值大于0.15MPa,在基础边上挖800*800mm,深500mm集水坑(位置见后附基础图),基础四周砌240厚砌体,高出回填地面200mm,基坑四周钢管架围护,并拉设防护网。 防雷设置:基础混凝土浇筑前,在基础两边对称打入两条Φ16钢筋,入土2.5米,外露长度200mm,用Φ10圆钢与人货梯基座及钢筋网焊接,接地电阻≤4Ω。 根据本工程《岩土工程勘测报告》,及现场所测标高确定基础下挖深度(见下表);

施工升降机基础回顶施工方案

成都市气象监测预警中心工程 施 工 升 降 机 基 础 回 顶 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

四川鸿腾建设集团有限公司

目录 1工程概况 (1) 1.1 参建设单位 (1) 1.2 地理位置 (1) 1.3 高层结构建筑概况 (1) 2编制依据 (1) 3施工升降机平面及高度设置 (1) 4施工方案 (2) 4.1 材料要求 (3) 4.2 搭设方法 (4) 5安全技术措施 (4) 6安全、文明施工要求 (5) 7应急预案 (5) 7.1 事故类型和危害程度分析 (5) 7.2 应急处置基本原则 (6) 7.3 组长职责织机构及职责 (6) 7.4 预防与预警 (7) 7.5 应急救援的培训与演练 (7) 7.6 应急处置 (8) 7.7 应急物资与装备保障 (8) 8施工升降机基础计算书 (9) 8.1 计算依据 (9) 8.2 参数信息 (9) 8.3 基础承载计算 (10) 8.4 地下室顶板结构验算 (10) 8.5 梁板下钢管结构验算 (13)

施工升降机基础回顶施工方案 1工程概况 1.1参建设单位 建设单位:成都市气象局代理业主:成都市小城镇投资有限公司 设计单位:中国建筑西南设计研究院有限公司 过控单位:四川川咨建设工程咨询有限责任公司 监理单位:成都建设城建工程咨询管理有限公司 施工单位:四川鸿腾建设集团有限公司 1.2地理位置 “成都市气象监测预警中心”工程位于成都市温江区万春镇长石社区四、六、七组。 1.3高层结构建筑概况 结构类型、层数及建筑面积: 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: A.《施工升降机》(GB/T 10054-2005) B.《施工升降机安全规则》(GB10055-2007) C.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) D.《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010) 3施工升降机平面及高度设置 根据本工程实际情况以及建筑物总平面布置。按照施工需要,设置一台施工升降机,基础设置在一层,设置于D-F交⑩-?轴为中心的(地下室顶板)板上,具体位置详见平面布置示意图。施工升降机运行高度均为由一层板至十三层屋面板面,高度59.650m。 由于施工升降机安装在地下室顶板承载力不能满足施工升降机的安装、使用的要求,故编制施工升降机基础底部地下室回顶方案,包括电梯基础施工及地下室顶板钢管回顶,按照国家有关技术规范编制,未尽事宜参照厂家提供产品的说明书及有关技术指标进行。基础按

施工电梯安全操作规程

施工升降机安全操作规程 一、电梯操作人员必须遵守安全操作规程,并持特种作业证上岗。 二、作业前应重点做好例行保养并检查。作业成绩前应重点检查: 1、启动前依次检查:接零接地线、电缆线、电缆线导向架、缓冲弹簧应完好无损。地线无松动,电缆完好无损,无障碍,机件无漏电,安全装置、电气仪表灵敏有效。 2、电梯标准节、吊笼(梯笼)整体结构表面应无变形、锈蚀;标准节连接螺栓无松动及缺少螺栓情况。 3、动力部分应平衡无异声,齿轮箱无漏油现象。 4、各部结构应无变形,连接螺栓无松动,节点无开(脱)焊现象,钢丝绳固定和润滑良好,运行范围内无障碍,装配准确,附墙牢固符合设计要求。卸料平台(通道口)平整,安全门齐全,两侧边防护严密良好。 5、各部位钢丝绳无断丝、磨损断丝现象,夹具、索具紧固齐全符合要求。 6、齿轮、齿条、导轨、导向滚轮及各润滑点保持润滑良好。 7、安全限速器的使用必须在有效期内,超过标志上日期要及时更换(无标志应有记录备案)。安全限速器每隔三个月做一次吊笼坠落试验,检查该安全装置的可靠性(试验时应由专业人员操作)。电梯制动器调节松紧要适度,过松吊笼载重停车时会产生滑移,过紧会加快制动片磨损。

8、电梯上下运行行程内无障碍物,超高限位灵敏可靠。吊笼四周围护的钢丝网上,不准用板围起来挡风,特别在冬天。采用板挡风,会增加桥厢摇晃,对电梯不利。 三、每班运行前,必须进行空车升降试验,测定各传动机构和制动器灵敏可靠,首次载重运行时,必须从最低层上开,严禁自上而下开。当吊笼(轿厢)升离地面1m左右时要停车试验制动器的可靠性,如发现不正常,经修复后方可运行。 四、控制器(开关)手柄应在零位。电源接通后,检查电压是否正常;机件无漏电现象;电器仪表有效,指示标准;然后空车升降试运行,试验各限位装置、轿厢门、围护门等处电器联锁限位良好可靠;测定传动机构制动器的效能。确认无误、无损、无异常后再运行作业。 五、作业中操作技术和安全注意事项: 1、合上地面电源单独的电源开关,关门,合上吊笼内的三相开关,然后揿按欲去方向的按钮,电梯起动(操纵杆式应把操纵杆推向欲去的方向位置并保持在这一位置上)。按钮式裁判按“零”号位电梯停车(操纵杆式手一松自动停车),在顶部和底部电梯停靠站时不准有限位撞板来自动停车。 2、对于变速电梯,电梯停靠前要把开关转到低速档后再停车。 3、电梯在每班首次运行时,必须从最低层上开,严禁自上而下。当吊笼升离地面1~2米时,要停车试验制动器性能。如发现不正常,及时修复后方准使用。 4、轿厢内乘人、装物时,载荷要均匀分布,防止偏重;严禁超

施工升降机基础承载力计算书

施工升降机基础承载力计算书计算依据: 1、《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民编著 2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011 5、《木结构设计规范》GB50005-2003 6、《钢结构设计规范》GB50017-2003 7、《砌体结构设计规范》GB50003-2011 一、参数信息 1.施工升降机基本参数 2.楼板参数

3.荷载参数: 二、基础承载计算: 导轨架重(共需35节标准节,标准节重175kg):175kg×35=6125kg, 施工升降机自重标准值: =((1480×2+1480+1258×2+200+6125)+2000×2)×10/1000=; P k 施工升降机自重: P=×(1480×2+1480+1258×2+200+6125)+×2000×2)×10/1000=; 考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n= P=×P=×= 三、地下室顶板结构验算 验算时不考虑地下室顶板下的钢管的支承作用,施工升降机的全部荷载由混凝土板来承担。根据板的边界条件不同,选择最不利的板进行验算 楼板长宽比:Lx/Ly=3/4= 1、荷载计算 楼板均布荷载:q=(3×=m2 2、混凝土顶板配筋验算 依据《建筑施工手册》(第四版): =××32=·m M xmax =××32=·m M ymax M0 =××32=·m x =××32=·m M0 y 混凝土的泊桑比为μ=1/6,修正后求出配筋。

板中底部长向配筋: M x =M xmax +μM ymax =+6=·m α s =|M|/(α 1 f c bh 2)=×106/×××103×=; ξ=1-(1-2×α s )1/2=1-(1-2×=; γ s =1-ξ/2=2=; A s =|M|/(γ s f y h )=×106/××=233.09mm2。 实际配筋:867.08 mm2 > 233.09 mm2板中底部长向配筋满足要求。 板中底部短向配筋: M y =M ymax +μM xmax =+6=·m α s =|M|/(α 1 f c bh 2)=×106/×××103×=; ξ=1-(1-2×α s )1/2=1-(1-2×=; γ s =1-ξ/2=2=; A s =|M|/(γ s f y h )=×106/××=140.36mm2。 实际配筋:867.08 mm2 > 140.36 mm2板中底部短向配筋满足要求。 板边上部长向配筋: M0 x =M0 xmax +μM0 ymax =+6=·m α s =|M|/(α 1 f c bh 2)=×106/×××103×=; ξ=1-(1-2×α s )1/2=1-(1-2×=; γ s =1-ξ/2=2=; A s =|M|/(γ s f y h )=×106/××=590.03mm2。 实际配筋:1244.07 mm2 > 590.03 mm2板边上部长向配筋满足要求。 板边上部短向配筋: M0 y =M0 ymax +μM0 xmax =+6=·m α s =|M|/(α 1 f c bh 2)=×106/×××103×=;

施工电梯承载力计算与基础设计(doc 10页)

施工电梯承载力计算与基础设计(doc 10页)

一、工程概况 ####1#B、2#楼位于日照市烟台路和济南路交接处,本工程地下二层,地上1#B楼26层、2#楼34层,地下室连为一体。本施工电梯方案为1#B、2#楼施工电梯方案。 二、施工准备 1、施工电梯进场后,由生产厂家出示产品合格证,提供使用说明书。根据施工电梯安装安全技术验收单中的技术要求,逐项检查准备工作。 2、安装操作人员持证上岗,接受技术、安全等各项交底,制定施工电梯安全操作规程;各种安装工具及设备满足要求。 3、附墙预埋构件安装完毕,并满足施工电梯安装条件。施工电梯基础完成设计并经验算满足要求(设计及验算见三) 三、施工电梯承载力计算及基础设计 ####2#、1#B施工电梯根据现场要求分别设置在2#北侧裙房地下室顶板上,1#B西侧裙房地下室顶板上,这样施工电梯的基础需要重新设计。现将该升降机的基础设计计算如下: 该基础拟采用C35钢筋混凝土板为基础。板下设钢构柱,通过钢构柱将基础板所受荷载传递到地下室底板上。其具体做法见附图。 (一)基础板设计: 基础板尺寸为5300×4200×400,配筋双层双向20@200,钢筋保护层厚度为25mm。由于基础板所受荷载通过钢构柱传递到地下室底板上,只起到一个承台作用来传递压力,所以不再验算其承载力。 (二)钢构柱设计及验算: 采用4[20槽钢组成二根钢构柱,两个钢构柱之间用10厚钢板做缀板,焊接组成钢构支撑体系(做法见附图)。 1、荷载 根据济南建筑机械厂生产的SCD200/200型双笼施工电梯使用说明,其基础应可承受40t的静荷载,基础板自重7t,总计47t。 考虑到在楼面上动荷载作用,荷载设计值: F=静载×1.5=470×1.5=705KN 所以荷载设计值取:705KN。

施工电梯基础布置及地下室回顶方案上课讲义

施工电梯基础布置及地下室回顶方案

目录 第一部分、施工升降机基础施工方案 (3) 一、编制依据: (3) 二、升降机选择及其概述 (3) 三、升降机布置位置 (3) 四、升降机基础技术参数 (4) 五、升降机基础施工 (5) 第二部分、施工升降机基础承载计算 (7) 一、工程概况 (7) 二、施工升降机概况 (7) 三、施工升降机承载力计算 (8) 四、地下室顶板回顶计算 (9)

第一部分、施工升降机基础施工方案 一、编制依据: 1. SC200/200GZ型升降机使用说明书 2.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 3. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 5. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 6. 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2011); 7. 广东省建筑工程施工质量验收技术资料管理整编统一规定 8. 金沙洲保障性住房工程A1-A13栋施工图纸。 二、升降机选择及其概述 根据金沙洲保障性住房工程工程结构特点,工程选用广州市京龙工程机械有限公司生产的SC200/200GZ 升降机13 台。有关该机的结构组成、性能、安装、拆卸、运行维护与管理等一系列要求,参见由该制造厂提供的使用说明书. 三、升降机布置位置 金沙洲保障性住房工程(自编A1-A13栋)13幢,布置13台升降机,基础中心点位置详见施工电梯平面布置图。导轨架垂直中线距离附着面为3.0~3.6米,基础底标高为室外顶板标高上0.3m,详见施工电梯基础图. 确定位置时,已综合考虑了升降机与结构之间的关系以及升降机附着,吊笼操作室上、下通道应与其它建筑物保持足够的距离,距外脚架外立杆200MM间距,避免相碰。已考虑塔机、吊机吊装是否可行。 根据现场实际情况,A1-A3、A4-A7栋共有四处施工电梯穿越结构板处,为方便日后施工,该处梁板钢筋应作预留并做防锈处理。梁板上部钢筋预留长度应大于1/3跨,下部钢筋预留长度应小于1/4跨(另外考

相关文档