1.1、给水系统通常由哪些工程设施组成,其功能分别是什么?

给水系统通常由取水构筑物、水处理构筑物、泵站、输水管渠和管网以及调节构筑物等工程设施组成。取水构筑物,用以从选定的水源(地表水和地下水)取水;水处理构筑物,常集中布置在水厂范围内,将取水构筑物的来水进行处理,以期符合用户对水质的要求;泵站,用以将所需水量提升到要求的高度,可分抽取原水的一级泵站、输送清水的二级泵站和设于管网中的增压泵站;输水管渠和管网,输水管渠是将原水送到水厂的管渠,管网是将处理后的水送到各个给水区的全部管道;调节构筑物,包括各种类型的贮水构筑物,如高地水池、水塔、清水池等,用以贮存和调节水量。高地水池和水塔兼有保证水压的作用。1.2、什么是统一给水、分质给水和分压给水,哪种系统目前用得最多?

统一给水:用同一系统供应生活、生产和消防等各种用水,绝大多数城市采用这一系统。分系统给水:包括分质给水系统和分压给水系统。分质给水是指由同一水源,经过不同的水处理过程和管网,将不同水质的水供给各类用户,或由不同水源,经简单水处理后,供工业生产用水。分压给水是指由同一泵站的不同水泵分别供水到水压要求高的高压水网和水压要求低的低压水网,以节约能耗。当用户对水质和水压要求不同时,可采用分质和分压给水,以节约制水成本和节约能耗。采用统一给水系统或是分系统给水,要根据地形条件,水源情况,城市和工业企业的规划,水量、水质和水压要求,并考虑原有给水工程设施条件,从全局出发,通过技术经济比较决定。

1.3、工业给水有哪些系统,各适用于何种情况?

从节能减排的角度,工业给水系统的类型有循环和复用给水系统。其中,循环给水系统是指使用过的水经适当处理后再行回用;复用给水系统是按照各车间对水质的要求,将水顺序重复利用。①循环给水系统,火力发电、冶金、化工等冷却水用量大的企业中。②复用给水系统,适用于在车间排出的水可不经过处理或略加处理就可供其它车间使用的情况。重复利用率是指重复用水量在总用水量中所占的百分数。

1.4、水源对给水系统布置有哪些影响?

①当地有丰富的地下水,可在城市上游或给水区内开凿管井或大口井。②水源处于适当高程,能重力输水,可省去泵站;有泉水的,可建泉室。③地表水为水源时,上游取水,加以处理。④水源丰富,随用水量增长而发展为多水源给水系统。⑤枯水季节、地下水位下降、海水倒灌时,采用跨流域、远距离取水方式。

1.5、工业用水的水量平衡

在大中型工业企业内,为了做到水的重复利用、循环利用,以达到节约用水的目的,就须根据企业内各车间对水量和水质的要求,做好水量平衡工作,并绘制水量平衡图。为此应详细调查各车间的生产工艺、用水量及其变化规律、对水质和水压的要求、使用后的水量耗损和水温的变化等情况。在此基础上,找出节约用水的可能性,并订出合理用水和减少排污水量的计划。

水量平衡是指冷却用水量和损耗水量、循环回用水量补充水量以及排水量保持平衡。水量平衡的目的是达到合理用水。通过改进生产工艺,减少耗水量,或是提高重复利用率,增大回用水量,以相应减少排水量。

1.6、工业用水量平衡图如何测定和绘制?水量平衡图起什么作用?

进行工业企业水量平衡的测定工作时,应先查明水源水质和取水量,各用水部门的工艺过程和设备,现有计量仪表的状况,测定每台设备的用水量、耗水量、排水量、水温等,按厂区给水排水管网图核对,对于老的工业企业还应测定管道和阀门的漏水量。根据测定结果,绘出水量平衡图以表示总循环水量、各车间冷却用水量、耗损水量、循环回水量和补充水量等,做到每个车间的给水排水量平衡,整个循环系统的给水、回水和补充水量平衡。这对于了解工厂用水现状,采取节约用水措施,健全工业用水计量仪表,减少排水量,合理利用水资源以及对厂区给水排水管道的设计都很有用处。

*************************************第2章**********************************

2.1、城市给水系统设计用水量的组成。设计城市给水系统时应考虑哪些用水量?

①综合生活用水:包括居民生活用水和公共建筑及设施用水。居民生活用水指城市中居民的饮用、烹调、洗涤、冲厕、洗澡等日常生活用水;公共建筑及设施用水包括娱乐场所、宾馆、浴室、商业、学校和机关办公楼等用水。②工业企业生产用水和工作人员生活用水。③消防用水。④浇洒道路和绿地用水。⑤未预计水量及管网漏失水量。

2.2、怎样估计工业生产用水量?

①根据工业用水的以往资料,按历年产值用水增长率推算。②根据单位工业产值的用水量、工业用水量增长率与工业产值的关系,或单位产值用水量与用水重复利用率的关系加以预测。

*************************************第3章**********************************

3.1、已知用水量曲线,怎样定出二级泵站的设计供水线?

答:二级泵站的计算流量与管网中是否设置水塔或高地水池有关。当管网内不设水塔或高地水池时,二级泵站的设计供水线等于用水量变化曲线,二级泵站设计流量为最高日最高时的用水量;当管网内设有水塔或高地水池时,二级泵站的设计供水线应尽量接近用水量变化曲线,采用分级供水,但分级数一般不应多于三级。

3.2、清水池和水塔的作用是什么?其调节容积分别如何确定?

答:清水池用于调节一级泵站供水量(均匀供水)和二级泵站供水量(分级供水)之间的差额;水塔用于调节二级泵站供水量和用户用水量之间的差额,并具有保证管网水压的作用。清水池调节容积与管网内是否设水塔有关,管网内设水塔时,清水池调节容积由一、二级泵站供水量曲线确定;管网内不设水塔时,二级泵站的供水量曲线与用户用水量曲线相同,调节容积由一级泵站供水量曲线和用户用水量曲线确定。当一级泵站和二级泵站每小时供水量相接近时,清水池的调节容积可以减小,但是为了调节二级泵站供水量和用户用水量之间的差额,水塔的容积将会增大。如果二级泵站每小时供水量越接近用户用水量,水塔的容积越小,但清水池的容积将增加。

3.3、某城市最高日用水量为Q,该日内的用水量变化曲线如图1所示,管网由一级和二泵站供水,其中二级泵站分两级供水(20时~5时,5时~20时),A~H为所在区域的面积,求:

1)设水塔时,清水池和水塔的调节容积;

2)不设水塔时,清水池的调节容积。

解:1)设水塔时,清水池和水塔的调节容积;

由于清水池用于调节一级泵站供水量(均匀供水)和二级泵站供水量(分级供水)之间的差额,故清水池的调节容积为:(C+E)*Q或(B+F+G)*Q。水塔用于调节二级泵站供水量和用户用水量之间的差额,故水塔的调节容积为:(A+C+H)*Q或(D+F)*Q

2)不设水塔时,清水池的调节容积。

管网内不设水塔时,二级泵站的供水量曲线与用户用水量曲线相同,调节容积由一级泵站供水量曲线和用户用水量曲线确定,故清水池的调节容积为:(A+B+G+H)*Q或(D+E)*Q。

3.4、给水系统必须具有一定的水压,以保证向用户供给足够的水量。城市给水管网需保持最小的服务水头为:从地面算起1层为10m,2层为12m,2层以上每层增加4m,如果当地房屋按6层楼考虑,则最小服务水头应为28m。城市内个别高层建筑物或高地上的建筑物可单独设置局部加压装置。

*************************************第4章**********************************

4.1、给水管网的布置应该满足哪些要求?

给水管网的布置要求供水安全可靠,投资节约,一般应遵循如下原则:①按照城市规划平面图布置管网,布置时应考虑给水系统分期建设的可能,并需留有充分发展的余地。②管网布置必须保证供水安全可靠,当局部管网发生事故时,断水范围应减到最小;③管线遍布在整个给水区内,保证用户有足够的水量和水压;④力求以最短距离敷设管线,以降低管网造价和供水能量费用。

4.2、管网布置有哪两种基本形式?各适用于何种情况及其优缺点?

答:管网布置有树状网和环状网两种基本形式。树状网一般适用于小城市和小型工业企业,这类管网从水厂泵站或水塔到用户的管线布置成树枝状。管网中各用户的供水路径具有唯一性,任一段管线损坏均会导致该管段下游的所有用户断水,供水可靠性差;在管网末端,因用水量小,管中流速低,甚至停滞不

流动,易导致水质变坏,有出现浑水和红水的可能;但因管线长度短而造价低。环状网的管线连接成环,适用于大城市和大型企业供水,这类管网中各用户的供水路径不具唯一性,单根管线损坏不至于导致用户断水,关阀检修时停水范围也小;也可以大大减轻因水锤作用产生的危害,供水可靠性较高;但因存在冗余管线使得造价明显比树状网高。

*************************************第5章**********************************

5.1、管网简化的概念及具体方法。

管网简化是指在基本能反映实际用水情况的前提下,对管网进行适当简化,保留主要的干管,略去一些次要的、水力条件影响较小的管线,以大大减轻计算工作量。通常管网越简化,计算工作量越小,但过分简化的管网,计算结果难免与实际用水情况的差别增大。管网简化的方法包括分解、合并和省略。①分解:只有一条管线连接的两个管网,可以把连接管线断开,分解成为两个独立的管网;有两条管线连接的分支管网,若其位于管网的末端且连接管线的流向和流量可以确定时,也可进行分解后再分别计算。②合并:管径较小、相互平行且靠近的管线可考虑合并。如管线交叉点很近时,可以将其合并为同一交叉点。

③省略:略去水力条件影响较小的管线,即省略管网中管径相对较小的管线。管线省略后的计算结果是偏于安全的。

5.2、沿线流量:指供给该管段两侧用户所需流量。节点流量:从沿线流量折算得出的并且假设是在节点集中流出的流量。比流量:假定用水量均匀分布在全部干管上,由此算出干管线单位长度的流量。折算系数:把沿线变化的流量折算成在管段两端节点流出的流量。

5.3、任一节点的节点流量等于与该节点相连管段的沿线流量综合的一半。当采用长度比流量计算沿线流量时,如果是双侧配水,干管总计算长度为管道实长;如果是单侧配水,干管总计算长度为管道实长的一半;如果双侧均不配水,干管总计算长度为零。

5.4、环状网和单水源树状网的流量分配有什么不同?管网在分配流量时需考虑那些问题?

答:单水源树状网的流量分配方案具有唯一性,管网中任一管段的流量等于该管段之后(顺水流方向)所有节点流量的总和;环状网的流量分配方案则不具唯一性,各管段的流量与其后各节点流量也没有直接的联系。流量分配时应同时照顾经济性和可靠性,经济性是指流量分配后得到的管径,应使一定年限内的管网建造费用和管理费用为最小,可靠性是指向用户不断地供水,并且保证应有的水量、水压、和水质。

5.5、经济流速是指在投资偿还期内管网造价与管理费用之和为最小时的流速。

5.6、论述管网水力计算的原理。

答:管网水力计算的原理是基于质量守恒和能量守恒,由此得出连续性方程和能量方程。连续性方程是指对于管网中任一节点,流向该节点的流量必须等于从该节点流出的流量。能量方程是表示管网每一环中各管段的水头损失总和等于零的关系。根据求解的未知数是管段流量还是节点水压,管网计算方法可以分为解环方程、解节点方程、解管段方程三类。解环方程的原理是:在依据连续性方程初步分配各管段流量并选定各管段管径的基础上,计算出各管段的水头损失,进而得到各环的闭合差和使闭合差为零的校正流量,修正各管段的流量,反复计算,直至满足能量方程为止。解节点方程的原理是:在依据能量方程初步假定各节点水压并计算各管段流量的基础上,计算出各节点的水压校正值,修正各节点的水压,反复计算,直至满足连续性方程为止。

5.10、某城市供水区总用水量为12000m3/d,节点6接某工厂,工业用水量为1400m3/d。管网布置如下图所示(管线长度标于管道上,单位:m)。求节点5和6的节点流量。

解:由图可知,只有6-9段为单侧配水,其余皆为双侧配水

∑L=250+250+300+300+300+250+250+100+100+100/2+250+250=2650m

q s=(Q-∑q)/ ∑L=(12000-1400)/2650=4 m3/d·m

q5=1/2*q s*(L2-5 +L4-5 +L6-5 +L8-5)=1800 m3/d

q6=1/2*q s*(L3-6 +1/2L9-6 +L5-6)=1200m3/d

*************************************第6章**********************************

6.1、简述树状管网的计算步骤。

树状网计算过程一般是:①计算总用水量;②计算管段总长度;③计算比流量;④计算各管段的沿线流量;⑤计算节点流量;⑥选取控制点,列出各管段的水力计算,并按平均经济流速确定管径;⑦计算干管上各支管接出处节点的水压标高;⑧计算出水塔高度和水泵扬程。

6.2、树状网计算时,干线和支线如何划分,两者确定管径的方法有何不同?

树状网计算时,干线是指从二级泵站到控制点的管线,而支线是指管网中除干线以外的其他管线。干线管径是依据管段流量按经济流速确定,而支线是按照允许的水力坡度选定相近的标准管径。

6.3、什么叫环闭合差,环闭合差大说明什么问题?

环闭合差是指在初步分配流量的基础上该环中各管段水头损失的代数和。闭合差越大说明初步分配流量和实际流量相差越大。

6.4、试述哈代-克罗斯法解环方程组的步骤。

应用哈代—克罗斯法解环方程组的步骤:①根据城镇的供水情况,拟定环状网中各管段的水流方向,根据节点的连续性方程,得出初步分配的管段流量;②根据初分流量计算各管段的摩阻系数和水头损失;

③假定各环内水流顺时针方向管段中的水头损失为正,逆时针方向管段中的水头损失为负,计算各环内各管段的水头损失代数和;④计算各环的校正流量,如果闭和差为正,校正流量即为负,反之校正流量为正;

⑤利用校正流量调整各管段的流量,得到第一次校正的管段流量,按此流量再进行计算,如果闭合差尚未达到允许的精度,返回步骤②继续计算,直到各环的闭合差达到要求为止。

6.5、按设计年限内最高日最高用水时计算的管网,还应按哪些条件进行核算?

按设计年限内最高日最高用水时计算的管网,还需进行其它用水量条件下的核算,以确保经济合理地供水。管网的核算条件包括:①消防时的流量和水压要求,以满足消防安全的用水需求;②最大转输时的流量和水压要求,以确保水泵能将水送进水塔;③最不利管段发生故障时的事故用水量和水压要求,以保证事故时的流量和水压能满足规定要求。

6.6、简述给水管网消防校核的步骤?

答:(1)首先根据城市规模和现行的《建筑设计防火规范》确定同时发生的火灾次数和消防用水量;(2)把消防流量作为集中流量加在相应节点的节点流量中;(如按消防要求有一处失火,则放在控制点,同时有两处失火,则一处放在控制点,另一处放在离二级泵站较远或靠近大用户和工业企业的节点处,其余节点仍按最高用水时的节点流量);(3)以最高日最高时用水量确定的管径为基础,将最高时用水量与消防流量相加后进行流量分配;(4)进行管网平差,求出消防时的管段流量和水头损失;(5)计算消防时所需要的水泵扬程。(6)若消防时所需水泵扬程小于最高时确定的水泵扬程,则设计不需要调整;若消防时所需水泵扬程略大于最高时确定的水泵扬程,可放大个别管段管径;若消防时所需水泵扬程远大于最高时确定的水泵扬程,须专设消防泵。

6.7、某大型企业以高地水库为水源,平行敷设两条输水管,为保证供水量不小于70%的设计用水量,试确定等距离连接管数目。

6.8、某大型企业以高地水库为水源,平行敷设n条管材、管长和管径均相同的输水管,并且在输水管上等距离地设置m条连接管,求事故时和正常工作时的流量比R。

*************************************第7章**********************************

7.1、年费用折算值是按年计的管网建造费用与管理费用之和。

7.2、输水管的经济管径公式是根据什么概念导出的?

压力输水管的经济管径公式是根据年费用折算值的一阶导数为零导出的。重力输水管的经济管径公式是根据拉格郎日条件极值法导出的。

*************************************第8章**********************************

8.1、分区给水是指根据城市地形特点将整个给水系统分成若干个区,各区内有独立的泵站和管网,各区之间有适当的联系,以保证供水可靠和调度灵活。

8.2、简述采用分区给水的原因。

从技术上是使管网的水压不超过水管可以承受的压力,以免损坏水管和附件,并减少漏水量;经济上的原因是降低供水能量费用。在给水区很大、地形高差显着,或远距离输水时都需考虑分区给水的问题。

8.3、分区给水有哪些基本形式,各自有什么特点?

分区给水按其布置形式可分为并联分区和串联分区。并联分区是由同一泵站内的低压和高压水泵分别向低区和高区供水。特点是各区用水分别供给,比较安全可靠;各区水泵集中在一个泵站内,管理方便;但增加了输水管长度和造价,又因到高区的水泵扬程高,需用耐高压的输水管。串联分区是指高、低两区用水均由低区泵站供给,但高区用水再由高区泵站加压。特点是泵站分建、串联加压、利于提高边缘地区的水压;高区水泵从低区末端的贮水池取水,进入贮水池前的自由水头被白白浪费;安全性较差。

8.4、泵站供水时所需的能量由几部分组成?分区给水后可以节约哪部分能量?哪些能量不能节约?

泵站供水能量由以下三部分组成:1)保证最小服务水头所需的能量E1;2)克服水管摩阻所需的能量E2;3)未利用的能量E3。分区给水后可以节约E3部分的能量,E1、E2的能量不能节约。

*************************************第9章**********************************

9.1.常用的给水管材有哪些?各有什么特点?

铸铁管具有较强的耐腐蚀性,但抗冲击和抗震能力较差,重量较大,接口易漏水,水管易断裂和爆破。钢管能耐高压,耐振动,重量较轻,单管长度较长,接口方便,但承受外荷载的稳定性差,耐腐蚀性差,造价高。预应力和自应力钢筋混凝土管造价低,抗震性能差,管壁光滑,水力条件好,耐腐蚀,爆破率低,但重量大,不便于运输安装。玻璃钢管耐腐蚀,不结垢,能长期保持较高的输水能力,强度高,粗糙系数小,但造价高。塑料管强度大,表面光滑,不结垢,耐腐蚀,重量轻,水头损失小,加工和接口方便,但膨胀系数大。

9.2、给水管网的附件有哪些?特点?安装位置?

①阀门,特点:用来调节管线中的流量或水压,要求布置数量少而调度灵活。位置:主要管线和次要管线交接处的阀门常设在次要管线上。承接消火栓的水管上要安装阀门。②止回阀,特点:限制压力管道中的水流朝一个方向流动的阀门。位置:一般安装在水压大于196kPa的泵站出水管上,防止因突然断电或其他事故时水流倒流而损坏水泵设备。③排气阀,特点:管线投产时或检修后通水时,管内空气可经此阀排出。平时用以排除从水中释出的气体,以免空气积在管中。位置:安装在管线的隆起部分。④泄水阀,特点:排除水管中的沉积物以及检修时放空水管内的存水。位置:安装在管线的最低点。⑤消火栓,位置:分地上式和地下式,地上式消火栓布置在交叉路口消防车可以驶进的地方,地下式消火栓安装在阀门井内。*************************************第10章**********************************

10.1、管网的日常养护管理工作有哪些?

为维持管网的正常工作,保证安全供水,必须做好日常的管网养护管理工作,内容包括:①建立技术档案;②检漏和修漏;③水管清垢和防腐蚀;④用户接管的安装、清洗和防冰冻;⑤管网事故抢修;⑥检修阀门、消火栓、流量计和水表等。

10.2、为了管理管网,平时应该积累哪些技术资料?

管网养护时所需技术资料有:①管线图,表明管线的直径、位置、埋深以及阀门、消火栓等的布置,用户接管的直径和位置等。它是管网养护检修的基本资料;②管线过河、过铁路和公路的构造详图;③阀门和消火栓记录卡,包括安装年月、地点、口径、型号、检修记录等;④竣工记录和竣工图。

10.3、防止给水管腐蚀的方法有哪些?

①采用非金属管材;②在金属管表面上涂油漆、水泥砂浆、沥青等;③阴极保护:(1)使用消耗性的阳极材料,隔一定距离用导线连接到管线(阴极)上,在土壤中形成电路,结果是阳极腐蚀,管线得到保护。(2)通入直流电的阴极保护法,埋在管线附近的废铁和直流电源的阳极连接,电源的阴极接到管线上,因此可防止腐蚀。

10.4、常用的检漏方法有哪些?

①实地观察法,从地面上观察漏水迹象。②听漏法,采用听漏棒,棒的一端放在水表、阀门或消火栓上,即可从棒的另一端听到漏水声。③检漏仪器,利用晶体探头将地下漏水的低频振动转化为电讯号,经放大后即可在耳机中听到漏水声;或基于漏水声音传播速度,利用漏水声波传到两个拾声头的时间差,计算出漏水地点。④分区检漏,将整个给水管网用阀门分隔成小区,开启装有水表的一条进水管上的阀门,用水表测出漏水地点和漏水量,一般只在允许短期停水的小范围内进行。

10.5、如何维持管网中的水质?

为保持管网的正常水质,除了提高出厂水水质外,还可采取以下措施:①通过给水栓,消火栓和放水管,定期放去管网中的部分“死水”,并借此冲洗水管。②长期未用的管线或管线尽端,在恢复使用时必须冲洗干净。③管线延伸过长时,应在管网中途加氯,以提高管网边缘地区的剩余氯量,防止细菌繁殖。

④尽量采用非金属管道。定期对金属管道清垢、刮管和衬涂水管内壁,以保证管线输水能力不致明显下降。

⑤无论在新敷管线竣工后,或旧管线检修后均应冲洗消毒。⑥定期清洗水塔、水池和屋顶高位水箱。

给排水管网施工方案.doc

上海焦化有限公司4万吨/年苯酐项目给排水管网施工方案 中国化学工程第六建设公司 二○○三年三月

目录 1 编制说明 2 编制依据 3 施工程序 4 施工准备 5 施工技术及质量要求 6 安全技术措施 7 劳动力配置计划 8 主要工机具和手段材料计划 9 检验、测量器具配备表

1 编制说明 上海焦化有限公司4万吨/年苯酐工程的给排水管网包括:新鲜水、循环水、消防水、净排水等系统,约2000余米,管道材质为碳钢及UPVC管。由于招标文件提供的资料有限,故本方案仅对其常规方法和施工手段加以描述,详细内容待日后补充。 2 编制依据 2.1 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 2.2 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 2.3 《采暖与卫生工程设计及验收规范》GB50242-97 2.4 《建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工及验收规范》CEXS41-92 2.5 《建筑排水硬聚氯乙烯管道设计与施工及验收规范》CJJ/T29-30-89 2.6 《建筑给水排水设计规范》GBJ16-87 2.7 《埋地钢管管道环氧煤沥青防腐层技术标准》SY/T0047-96 2.8 《涂料前钢材表面处理规范》SY/T0407-97 2.9 《上海焦化有限公司4万吨/年苯酐工程招标文件》 3 施工程序 3.1 给排水管道施工基本原则:本着先地下后地上,先土建后安装的施工程序;地下管网施工的原则是先主管后支管,先大管后小管;先深管后浅管,先金属管后非金属管;平行且相距近的管线可采取分槽同时进行的施工方法,以保证施工进度。 3.2 施工流程图

给排水管道施工技术规范

排水管道施工技术要求 一、施工前准备工作 (一)排水管道工程施工前应由设计单位进行设计交底。当施工单位发现施工图有错误时,应及时向设计单位提出变更设计的要求。 (二)排水管道工程施工前,应根据施工需要进行调查研究,并应掌握管道沿线的下列情况和资料: 1.现场地形、地貌、建筑物各种管线和其他设施的情况; 2.工程地质和水文地质资料; 3.气象资料; 4.工程用地交通运输及排水条件; 5.施工供水供电条件; 6.工程材料施工机械供应条件; 7.在地表水水体中或岸边施工时,应掌握地表水的水文和航运资料。在寒冷地区施工时,尚应掌握地表水的冻结及流冰的资料; 8.结合工程特点和现场条件的其他情况和资料。 (三)排水管道工程施工前应编制施工组织设计。施工组织设计的内容主要应包括工程概况、施工部署、施工方法、材料、主要机械设备的供应、保证施工质量、安全、工期、降低成本和提高经济效益的技术组织措施、施工计划、施工总平面图以及保护周围环境的措施等。对主要施工方法,应分别编制专项施工组织设计。(四)施工测量应符合下列规定: 1.施工前建设单位应组织有关单位向施工单位进行现场交桩; 2.临时水准点和管道轴线控制桩的设置应便于观测且必须牢固,并应采取保护措施。开槽铺设管道的沿线临时水准点,每200m不宜少于1个; 3.临明水准点、管道轴线控制桩、高程桩,应经过复核方可使用,并应经常校核; 已建管道构筑物等与本工程衔接的平面位置和高程,开工前应校测。 4. 二、给排水管道安装施工工艺流程图: 熟悉图低和有关技术资料 施工测量放线 沟槽开挖及管道基础制作 管道敷设及安装

试压及清(吹)洗 检查井制作及防 试运交工验 三、给排水管道安装施工的方法及要求: (一)沟槽开挖、支撑与回填的施工方法及要求 1 沟槽开挖 1.1放线:根据工管部门技术交底的管道管沟开挖宽度,在测量人员测放的管沟中线两侧测放开挖边线,并用白灰作出标识; 1.2设置高程及中线控制点:在管线的拐点处、以及直线段每5-10米(压力管道不大于15米),作一高程及中线控制桩。 1.2.1控制桩可用方木制作,截面宜为4*4cm,长50cm,打入土层后,地面露出长度为10-15cm。 1.2.2控制桩必须稳固,不被扰动,最好有保护措施。控制桩中心1.0米范围内的土方应在沟槽验收完或控制桩已转移至沟底后方可集中铲除; 1.3确定开挖深度:根据测量员交底的测量结果,对照施工图,计算出每个桩点处沟槽相对桩基线下降深度,将其结果记录在记录本上,并用红色漆标记在控制桩上; 1.4沟槽人工开挖 根据土质的性质,由作业人员自行选择合适的开挖工具;1.4.1. 随时用钢卷尺检测沟槽的开挖深度和沟底宽度。1.4.2各种管线和其它设施开挖的土方,1.4.3可堆置在沟槽两侧,但不得影响建筑物、的安全,同时不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志和各种地下管线的井盖,并不得防碍其正常使用;以上)时,应在沟壁1.4.5当开挖深度接近设计深度(一般应高于设计高程10cm 高程控制桩);内设置与设计沟底高程平行的高程控制桩(如20cm 或50 cm再用钢卷尺沿并保证绳两端与桩上的标志线重合,1.4.6在两控制桩上绑一线绳,线绳向下测量,进行沟底修整。在雨季或冬季作业时,若沟槽开挖好后不能马上铺设管道或进行管基施工,1.4.7 应先留出10cm厚左右暂不挖去,待安装施工前再清理至设计高程。 1.5沟槽机械开挖沟槽开挖机械一般为反铲和挖沟机。1.5.1 1.5.2沟槽开挖宽度及深度的控制方法同人工开挖。厚的土层暂不挖去,待铺管前用人工清理至设计高程。沟底应留有1.5.320-30cm 沟槽开挖的质量要求:1.6若局部超挖则应用相同的土壤1.6.1不得扰动天然地基或地基处理符合设计要求。填补,并须夯实至接近天然密实度,或应用砂土分层仔细夯实。 1.6.2槽壁平整,边坡坡度符合施工设计的规定。 1.6.3沟槽中心线每侧的净宽不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半。 1.6.4槽底高程的允许偏差:开挖土方时应为±20mm;开挖石方时应为+20mm、-200mm。 1.6.5沟底不得有突出的块石,若埋有不易清除的大块石时,应将其上部铲除,然后铺一层厚度不小于15mm的砂土或当地软土整平夯实。

室外给排水管网工程施工方案

室外给排水管网工程施工方法 本工程所有给排水项目包括:室外部分的雨水、污水排放,绿化灌溉、室外配套建筑给水、排水等。基本施工流程为:给排水管网开挖→管线安装连接→检查井室砌筑→管沟回填。 (1)给排水管网开挖 室外给排水管网开挖以挖掘机开挖为主,人工开挖为辅。 1)开挖前应按设计要求进行施工测量放样。通过坐标点、路中线里程桩放出管道的中线点,在管道纵向定出基坑开挖边线,并测出开挖深度,加强桩点维护,确保日后复测顺利进行。 ①在进行管坑开挖前,利用在全范围进行地下管线探测,如有管线,应设置标志牌标记地下管线的种类位置和埋深,并进行保护,对施工有影响的需报设计和监理工程师进行处理。 ②开挖坑槽前,应向挖掘机司机详细交底,交底内容一般包括挖槽断面、堆土位置,现有地下构筑物情况及施工技术、安全要求等,并指定专人与司机配合,其配合人员应熟悉机械挖土有关安全操作规程,并及时量测槽底高程和宽度,防止超挖。如超挖,超挖部分应按监理工程师同意的材料回填,并夯压密实。 ③管沟开挖时,先进行详细有测量定位并用石灰标示出开挖边线,复测无误后可指挥挖掘机进行开挖,挖掘机一边开挖一边后退,开挖出来的余泥堆土于坑槽外侧,同时组织散体物料运输车外运余泥,堆土坡脚距槽边1.0m以外,堆土高度不超过2.0m,堆土坡度不陡于自然坡度。 2)做好坑内、坑外的排水,在坑内应开挖集水沟,并通过集水井将地下水抽至地面临时排水系统。 3)采用自卸汽车配合挖掘机开挖的运输方式,将开挖出来的土方及时运至事前联系好的弃土场,次要交通位置可堆放弃土,待管沟施工完后用于回填。 4)沟槽开挖当挖至设计标高时,应进行地基尺寸轴线偏差检查验收。 (2)增强聚丙烯(FRPP)模压管排水管敷设施工 本工程所有排水管均采用增强聚丙烯(FRPP)模压管排水管,密封圈承插连接。 1)施工准备 ①管道基坑开挖至设计标高,软土较厚的沟槽底经地基处理达到地基承载力

给水排水管道工程施工方案

给水排水管道工程施工方案 一、工程概况 本工程座落于张江高科技园区,主体工程建筑总面积约为14.8万平方米,总造价3.94亿人民币。给水排水管道工程属泰隆半导体厂房及办公楼工程之安装工程。该项目分为A、B、C三区,三区各设地下一层,A、C区生产厂房地上为四层,B区办公楼地上六层。 本工程由机械工业部第七设计研究院(上海分院)和中国电子工程设计院(上海分院)共同设计。A、C区地下车库和B区办公楼由机械工业部第七设计研究院(上海分院)设计,A、C区生产厂房及地下室设备房部分由中国电子工程设计院(上海分院)设计。 办公楼东侧设有2个2000m2的生产、消防蓄水池,其中储存1000m2消防水。 给水系统:民生水由B区地下室民生水泵加压至B区屋顶民生水箱后,再由水箱供给A、B、C三区给水系统。热水及纯水饮用水由A 区站房供给A、B、C三区。卫生间冲洗水由B区地下室回收水加压泵加压至B 区屋顶回收水箱后,再由水箱供给A、B、C三区。回收水由空调冷凝回水和纯水制备过程中的浓缩水组成。 室内生活排水:B区坐便器及小便器为一个系统,其他洗涤排水为一个系统,整个排水系统设有环形通气管及专用通气管。A区各生活排水系统经立管在地下室汇合再排出。 二、编制依据

1、机械工业部第七设计研究院(上海分院)给水排水及消防图NJ.15.40001.SD1.0~NJ.15.40001.SD1.58未作废图,A、B版图及相关工程变更通知单、核定单; 2、中国电子工程设计院(上海分院)给水排水专业图施74—A 版图及相关工程变更通知单、核定单; 3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002)、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T29—98)、《建筑给水管硬聚氯乙烯(PVC—U)管道设计与施工验收规程》(CECS41:92)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—97)、国家颁布的其他相关规范、标准及市政有关部门的各项要求。 三、施工准备 (一)材料设备 1、材料进场,首先要检查采用的材料是否符合质量要求,有否出厂合格证明书或质量证明文件。并应符合给水排水系统的相关技术质量要求; 2、材料搬运及堆放 1)搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污。严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰触、抛摔拖滚; 2)管材和管件存放在通风良好、温度适宜的库房或简易棚内,不得露天存放;距离热源不大于1m; 3)胶粘剂和清洁剂的存放处应阴凉干燥,安全可靠,严禁明火; 4)管材应水平堆放在平整的地上,应避免弯曲管材,堆置高度

给水排水管网工程

1.给水排水系统概述 1.什么是给水排水工程?主要包括哪些内容?通常是由哪几部分组成?其基本任务是什么? 答:给水排水工程就是在某一特定的范围内(如一个城市或一个工厂),研究水的人工循环工艺和工程的技术学科。其主要内容包括水的开采、加工、输送、回收和利用等工艺和工程。通常由水资源与取水工程、水处理工程和给水排水管道工程等部分组成。给水排水工程的目的和任务就是保证以安全适用、经济合理的工艺和工程技术,合理开发和利用水资源,向城镇和工业提供各项合格用水,汇水、输送、处理和再生利用污水,使水的人工循环正常进行,以提供方便、舒适、卫生、安全的生活和生产环境,保障人民健康与正常生活,促进生产发展和改善水环境质量。2.目前我国给水排水工程主要面临哪些问题?其根本原因何在?怎样才能解决这些问题? 3.试述给水管网系统的组成? 答:给水管网系统主要包括输水管渠、配水管网、水压调节设施(泵站、减压阀)及水量调节设施(清水池、水塔等)等,简称输配水系统。 4.影响给水管网系统类型选择的因素有哪些? (1)城市规划的影响 城市规划与给水系统设计的关系极为密切,水源的选择、给水系统布置和水源卫生防护地带的确定,都应以城市和工业区的建设规划为基础。 (2)水源的影响 任何城市,都会因水源种类、水源距给水区的远近、水质条件的不同,影响到给水系统的布置。(3)地形的影响 中小城市如地形比较平坦,而工业用水量小、对水压又无特殊要求时,可采用统一给水系统,大中城市被河流分隔时,两岸工业和居民用水一般分别供给,自成给水系统。 5.何谓排水系统及排水体制?排水体制分几类?各类的优缺点如何?选择排水体制的原则是什么?(13) 答:在城市废水、工业废水和雨水。这些污水是采用一个管渠系统来排除,或是采用两个或两个以上各自独立的管渠系统来排除。污水的这种排除方式所在一个区域内手机、输送污水和雨水的方式称排水体制。排水体制一般分为合流制和分流制两种类型。合流制中仍有部分污水未经处理直接排放,成为水体的污染源而使水体受到污染,这是它的严重缺点。分流制是将城市污水全部送至污水厂进行处理。但初雨径流未加处理就直接排入水体,对城市水体也会造成污染,这是它的缺点。从造价方面来看,据国外的经验认为合流制排水管道的造价比完全分流制一般要低20%~40%,可是合流制的泵站和污水厂却比分流制的造价要高,所以从总造价来看完全分流制比合流制可能要高。 6.给水管道工程的任务是什么?通常由哪几部分组成? 7.排水系统主要由哪几部分组成?各部分的用途是什么?(16) 答:排水管网系统是指污(雨)水的收集设施、排水管网、水量调节池、提升泵站、输送管渠和排放口等以一定方式组合成的总体。 8.给水排水工程按服务范围和系统可分为哪几类?(11) 答:目前,我国采用的工业用水系统分为直流给水、循环给水、复用给水和中水回用系统。(1)直流给水系统是指水经一次使用后即进行排放或处理后排放的给水系统。(2)循环给水系统是按照对水质要求的不同,水经使用后不予排放而循环利用或处理后循环利用的给水系统。(3)复用给水系统是指水经重复利用后再进行排放或处理后排放的给水系统。(4)中水回用系统是指将工业废水和生活污水进行适当处理后,使水质达到中水用水的水质标准,回用于工业的间接冷却用水、工艺低质用水、市政用水和杂用水等。 9.工业给水系统的布置如何考虑节水?进行水量平衡计算的意义何在?(12)

给水排水管网工程B 复习题

给水排水管网工程B (复习题) 1.1、给水系统通常由哪些工程设施组成,其功能分别是什么? 给水系统通常由取水构筑物、水处理构筑物、泵站、输水管渠和管网以及调节构筑物等工程设施组成。取水构筑物,用以从选定的水源(地表水和地下水)取水;水处理构筑物,常集中布置在水厂范围内,将取水构筑物的来水进行处理,以期符合用户对水质的要求;泵站,用以将所需水量提升到要求的高度,可分抽取原水的一级泵站、输送清水的二级泵站和设于管网中的增压泵站;输水管渠和管网,输水管渠是将原水送到水厂的管渠,管网是将处理后的水送到各个给水区的全部管道;调节构筑物,包括各种类型的贮水构筑物,如高地水池、水塔、清水池等,用以贮存和调节水量。高地水池和水塔兼有保证水压的作用。 1.2、什么是统一给水、分质给水和分压给水,哪种系统目前用得最多? 统一给水:用同一系统供应生活、生产和消防等各种用水,绝大多数城市采用这一系统。分系统给水:包括分质给水系统和分压给水系统。分质给水是指由同一水源,经过不同的水处理过程和管网,将不同水质的水供给各类用户,或由不同水源,经简单水处理后,供工业生产用水。分压给水是指由同一泵站的不同水泵分别供水到水压要求高的高压水网和水压要求低的低压水网,以节约能耗。当用户对水质和水压要求不同时,可采用分质和分压给水,以节约制水成本和节约能耗。采用统一给水系统或是分系统给水,要根据地形条件,水源情况,城市和工业企业的规划,水量、水质和水压要求,并考虑原有给水工程设施条件,从全局出发,通过技术经济比较决定。 1.3、工业给水有哪些系统,各适用于何种情况? 从节能减排的角度,工业给水系统的类型有循环和复用给水系统。其中,循

室外给水污水管网施工方案

室外管网施工方案第一章编制依据及说明1.1编制说明根据吉林省中天建我司通过认真学习和研究室外排水管网工程,筑规划设计有限公司提供的室外管网图纸,并实地踏勘了施工现场,结合我司以往施工在分析了各种影响施工因素及本工程施工特点后,实际经验,编制了本专项方案。进行编制。 1.2编制依据、根据吉林省中天建筑规划设计有限公司提供的室外管网图纸。1、国家有关现行设计规范、施工及验收规范、操作规程、标准2图集和质 量检验评定标准。 2.1建筑工程施工质量验收标准GB50300-2001, 2.2建筑给水、排水管道工程施工及验收规范GB50242-2002,等国家现行有关标准、规范和施工验收规范(最新版) 2.3 雨污水管线绿地处采用PE双臂波纹管。上车路面处采用承插式钢筋混凝土管。 2.4给水管采用PE给水管消防管线采用钢丝网骨架塑料复合管2.5 建筑工程施工质量验收标准GB50300-2001 3、国家在施工安全、文明施工以及环境保护等方面的有关规定及技术标准。 4、根据吉林省中天建筑规划设计有限公司提供的室外管网图纸及我单位实际现场勘查. 5、我单位拥有的工法及科技成果和现有的管理水平、劳动力设备技

术能力以及以前从事类似项目所积累的丰富的施工经验。 第二章工程概况 一、工程简介 本工程为天茂庄园-温莎园-3.1期外网管线工程。本工程包括室外排水、室外给水工程(生活给水和消防给水)。由于该工程为园区管网工程,根据园区施工特点,管线比较复杂。必须放线准确,以免占用其他管线路由。 二、施工准备 施工前应逐级进行技术交底。主要工序和关键部位的施工技术要求、地下隐蔽工程的位置和标高均应交底至直接操作人员,各种施工交底均应记录备查。 施工前必须详细熟悉设计文件及施工图纸,及时组织图纸交底,对施工现场进行详细查勘。 第三章主要工程项目的施工方案、施工方法 一、雨污水管道施工 1.施工工序 施工准备→测量放线→土石方开挖→沟槽清理(平整)→管道垫层→管道安装→管道连接→检查井砌筑→管道试验→土方回填夯实

给水管网工程施工方案

给水管网工程施工方案 本工程给水管道主要采用直埋方法敷设,室外给水管采用钢丝网骨架聚乙烯复合管,电熔连接,室外消火栓及喷淋给水管埋地采用球墨铸铁管,钢丝网骨架塑料复合管和加强防腐的钢管等,室外架空管采用热浸锌热镀锌管,钢丝网骨架塑料复合管,加厚钢管采用无缝焊接。 室外给水管道管沟开挖施工与室外排水工程基本相同,参见排水管网施工。以下主要介绍室外给水管道安装工程施工方法。 ㈠施工工艺流程 ㈡操作工艺 ⑴安装准备 1)根据施工图对管沟的中心线、坐标、深度、标高进行测量复核,标出控制标高的控制点的位置。 2)检查管线的位置与周围相邻建筑物、管线的距离、位置是否满足规范规定。 3)检查沟底管基础的密实度是否符合安装要求。 4)如需设置管道支墩,支墩应设已施工完毕,并达到施工强度需求。

5) 准备好吊装机具,对沟壁、吊装机具、安全措施等应认真检查。 ⑵预制加工 1)根据施工图和实际管沟情况正确测量和计算所需管道的长度,绘制管道预制加工草图。 2)根据预制加工草图,在沟中准确量出管接口的位置,做上标记,划出工作坑的位置,将工作坑挖好。 3)将阀门、水表等附件提前预装好,并稳固在其安装位置,位置应准确,阀杆应垂直向上。 4)对管道管件再进行一次检查后作下料和接口处理。 ⑶管道清理 检查管材、管件内壁,用压缩空气或其它气体吹扫其空腔,局部可用钢刷或棉纱进行清理,直至内壁达到光洁、无毛刺的程度。 ⑷管道安装 —-按施工草图进行下管,吊车下管,人工焊接连接 —-管道拐弯和始端处应支撑顶平,所有临时敞开的管口应及时封堵。 ⑸管道水压试验、冲洗和消毒 1)管道试压: ――管道试压应在接口达到强度要求后进行,试压前应对试压管段采取有效的固定和保护措施,接头应明露;试压

给排水管道工程施工及验收规范

给排水管道工程施工及验收规范 土石方与地基处理 1、管道交叉处理应符合下列规定: (1)应满足管道间最小净距的要求,且按有压管道避让无压管道、支管道避让干线管道、小口径管道避让大口径管道的原则处理 (2)新建给排水管道与其他管道交叉时,应按设计要求处理;施工过程中对既有管道进行临时保护时,所采取的措施应征求有关单位意见。 (3)新建给排水管道与既有管道交叉部位的回填压实度应符合设计要求,并应使回填材料与被支承管道贴紧密实。 2、给排水管道铺设完毕并经检验合格后,应及时回填沟槽。回填前,应符合下列规定:(1)预制钢筋混凝土管道的现浇筑基础的混凝土强度、水泥砂浆接口的水泥砂浆强度不应小于5MPa (2)现浇钢筋混凝土管渠的强度应达到设计要求 (3)混合结构的矩形或拱形管渠,砌体的水泥砂浆强度应达到设计要求 (4)井室、雨水口及其他附属构筑物的现浇混凝土强度或砌体水泥砂浆强度应达到设计要求 (5)回填时应采取防止管道发生位移或损伤的措施 (6)化学建材管道或管径大于900mm的钢管、球墨铸铁管等柔性管道在沟槽回填前,应采取措施控制管道的竖向变形 (7)雨期应采取措施防止管道漂浮 沟槽回填 1、沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上500mm范围内,必须采用人工回填;管顶500mm以上部位,可用机械从管道轴线两侧同时夯实;每层回填高度不应大于200mm; 2、管道位于车行道下,铺设后即修筑路面或管道位于软土地层以及低洼、沼泽、地下水位高地段时,沟槽回填宜先用中、粗砂将管底腋角部位填充密实后,再用中、粗砂分层回填到管顶以上500mm; (1) 3、土方开挖应保证施工范围内的排水畅通,并应采取措施防止地面水或雨水流入沟槽。 4、直埋管道的土方开挖,宜以一个补偿段作为一个工作段,一次开挖至设计要求。在直埋 保温管接头处应设工作坑,工作坑宜比正常断面加深、加宽250~300mm。 回填工程 1、直埋保温管道沟槽回填时还应符合下列规定: (1)回填前,应修补保温管外护层破损处 (2)管道接头工作坑回填可采用水撼砂的方法分层撼实 (3)回填土中应按设计要求铺设警示带 (4)弯头、三通等变形较大区域处的回填应按设计要求进行 (5)设计要求进行预热伸长的直埋管道,回填方法和时间应按设计要求进行 2、回填的质量应符合下列规定 (1)回填料的种类、密实度应符合设计要求 (2)回填土时沟槽内应无积水,不得回填淤泥、腐殖土及有机物质

万科技术标准室外给排水管网工程

室外给排水管网工程 1. 适用范围 本技术要求适用于万科地产深圳区域所有室外给排水管网工程招投标及现场施工指导。 2. 依据 2.1.除另有注明外,本工程须符合设计、图纸和相关国家、地方及行业标准, 主要包括但不限于: 工程建设标准强制性条文》建筑工程施工质量验收统一标准》建筑给水 排水及采暖工程施工质量验收规范》给水排水管道工程施工及验收规范》 室外硬聚氯乙烯给水管道工程施工及验收规程建筑给水聚乙烯类管道工程技 术规程埋地硬聚氯乙烯给水管道工程技术规程埋地硬聚氯乙烯排水管道工 程技术规程国家建筑标准设计图集 2.2.若承包商对以下要求有任何疑义,应立即向万科地产提出,由万科地产做 最终决定,否则视为接受。 3. 施工质量及技术要求 室外给排水管道施工前,施工单位须详细的进行图纸审查,检查室外给排水管网位置、标高与现状或图纸上的燃气、电气等其它专业的管网(相关图纸由甲方提供)间距是否合理,核对管网与各单体建筑标高及室外环境标高的适宜性。工程内容涉及与市政管网接驳的,应复核接驳处市政管网管径、标高的可行性。如发现问题,施工单位须在图纸会审中及时提出解决。 3.1. 沟槽开挖: 3.1.1.沟槽开挖前,测量人员须根据设计图纸对管线位置进行准确的放线定 位;施工单位应根据现场地下水的情况制定详细的排水措施并将排水设

2)、 用天然地基时,沟底层应是原土层,或是夯实的回填土,沟底应平整, 坡度应顺畅,不得有尖硬的物体、块石等;如沟基为岩石、不易清除的 块石或为砾石层时,沟底应下挖 100?200mm 填铺细砂或粒径不大于 5mn 的细土,夯实到沟底标高后,方可进行管道敷设。 当天然地基受到扰动时,需采取以下措施进行处理: 当地基为干槽,其超挖深度在 150mm 以内时,可用原土回填压实, 压实密度不低于原天然地基;当干槽超挖大于 150mm 小于1m 时, 可用石灰土分 层压实,相对密度不应低于 95%。 槽底有地下水或地基含水量较大时,可满槽填入大块石,块石间用 级配砂填实, 距沟底设计标高 200m 范围内须用细砂夯填。 备准备到位。 3.1.2. 沟槽开挖的边坡坡度由施工单位根据现场的实际情况决定, 但放坡系数 必须在施工方案中明确标注,并采取措施保证边坡稳定,确保施工期间 边坡不坍塌。 3.1.3. 一般土壤且地下水位低于沟底时,可开直形槽,但槽深不得超过下列规 定:砂土和砂砾土不得超过1.0m ;亚砂土和亚粘土不得超过1.25m 。当 沟槽超过上 述规定时,槽帮应放坡开挖,当槽沟深度超过 2m 时宜分层 开挖。 3.1. 4. 开挖前应摸清地下障碍物和地面上架设高压线缆位置高度等情况, 并采 取严格的防 护措施,确定挖土机在工作时的回转半径内有无障碍物。开 挖沟槽土方应置于距沟 边0.8m 以外处,高度不宜超过1.5m ,须按要求 放坡堆放,不得随意堆放,而影响到其它工程。 3.1.5. 为使沟底的原土不被扰动,应保证留出比沟底设计标高高出 300mm 的 原土层,采用人工清挖。在开沟时测量人员应密切配合,严禁出现超挖 现象。开挖排水管道的土方时,沟底应按设计要求的坡度施工。 3.1.6. 在软土地基、流沙、溶洞等不稳定地层内开槽时,须根据现场情况按规 范要求 设置沟槽支撑。 3.2. 管道基础 3.2.1. 室外给水管 1)、

给排水管道工程施工方案

安陆市发展一路(北端K0+000~K0+820)配套工程 开 工 报 告 给排水管道工程 江西省地质工程(集团)公司 安陆市发展一路北段配套工程项目经理部 二○一六年七月十五日

开工报审表 工程名称:编号: 填表说明:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

安陆市发展一路(北端K0+000~K0+820)配套工程 施 工 技 术 方 案 给排水管道工程 江西省地质工程(集团)公司 安陆市发展一路北段配套工程项目经理部 二○一六年七月十五日

一、编制依据 、安陆市发展一路道路及配套工程工程设计图纸及相关技术资料;、施工总体部署及相关文明施工要求; 、安陆市发展一路道路及配套工程工程地质勘察报告; 、国家、行业及湖北省颁发的施工及验收规范、工程质量检验评定标准及相关法规等; 、公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》和程序文件; 、本公司现有资源和其它可利用资源; 、本工程的现场条件、施工特点及类似工程的施工经验; 、本工程使用的国家标准、规范,详见附表; 二、工程概况与施工重难点 、工程概况 雨水管道分为两段:安花公路~毛河段为设计d600~d800mm的雨水管道,自北向南排入毛河中。毛河~设计止点段:设计 d800mm~d2000mm的雨水管道自南向北收集、承接沿线的雨水,最终排入毛河中。在桩号K0+处为保持现状沟渠的水系畅通,设置d1500mm 的雨水连通管,出口处设置一字式出水口 污水工程安花公路~毛河段:设计d400mm的污水管道自北向南排入毛河北侧规划道路B线内正实施的d400mm污水管道中,最后汇入毛河南岸污水管道中,并最终入污水处理厂。 毛河~设计止点段设计为d400mm~d500mm的污水管道自南向北最终排入毛河南岸污水管道中,最终排入污水处理厂。 设计雨、污水管道分别位于规划道路中线东、西两侧各10米处。发展一路布置一排DN300mm的给水管,分别与安花公路现状给水管道

给水排水管道工程施工及验收规范

给水排水管道工程施工及验收规范 1总则 1.O.1 为加强给水排水管道工程的施工管理.提高技术水平,确保工程质量,安全生产,节约材料,提高经济效益.特翩定本规范。 1.0.2本规范适用于城镇和工业区的室外给水排水管道工程的施工及验收。 1.0.3给水排水管道工程应按设计文件和施工图施工。变更设计应经过设计单位同意。 1.O.4给水排水管道工程的管材、管道附件等材料.应符合国家现行的有关产品标准的规定,并应具有出厂合格证。用于生活饮用水的管道,其材质不得污染水质。 1.0.5给水排水管道工程施工,应遵守国家和地方有关安全、劳动保护、防火、防爆、环境和文物保护等方面的规定。 1.O.6给水排水管道工程施工及验收除应符合本规范规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 2施工准备 2.0.1给水排水管道工程施工前应由设计单位进行设计交底。当施工单位发现施工图有错误时,应及时向设计单位挺出变更设计的要求。 2.0.2给水排水管道工程施工前}应根据旌工需要进行调查研究,并应掌握管道沿线的下列情况和资料t 2.O.2.1现场地形、地貌、建筑物各种臂线和其他设施的慵阮 2.O.2.2工程地质和水文地质资料; 2.O.2.3气象资料} 2.O.2.4工程用地、交通运输及排水条件 2.O.2.5施工供水、供电条件 2.O.2.6工程材料、施工机械供应条件 2.0.2.7在地表水水体中或岸边施工时,应掌握地表水的水文和航运资料。在寒冷地区施工时,尚应掌握地表水的冻结及漉冰的资料; 2.0.2.0结合工程特点和现场条件的其他情况和资料。 2.O.3给水排水管道工程施工前应编制施工组织设计。施工组织设计的内容,主要应包括工程概况、施工部署、施工方法、材料、主要机械设备的供应、保证施工质量、安全、工期、降低成本和 提高经济效益的技术组织措施、施工计划、施工总平面图以及保护周围环境的措施等。对主要施工方法,尚应分别编制施工设计。 2.0.4施工测量应符合下列规定t 2.0.4.1施工前.建设单位应组织有关单位向施工单位进行现场交桩 2.O.4.2临时水准点和管道轴线控制桩的设置应便于观测且必须牢固,并应采取保护措施。开槽设管道的沿线临时水准点,每200m不宜少于1个} 2.0.4.3临时水准点、管道轴线控制桩、高程桩。应经过复棱方可使用.并应经常校棱,2.O.4.4已建管道、构筑物等与本工程衔接的平面位置和高程,开工前应校测。

室外给排水管网的施工顺序及控制要点

室外给排水管网的施工顺序及控制要点 一、安排施工顺序,坚持“四让”原则 即有压管道让无压管道,埋管浅的管道让埋管深的管道,单管让双管,柔性材料管道让刚性材料管道。按照这个原则,小区管网施工顺序基本是:排水管道(污水管、雨水管)——热力管道——煤气管道——供水管道(自来水管、中水管、纯净水管)——通讯及智能管线(电话、有线电视、宽带网)——电力管线。 1、相邻管线,在埋设的高程相同或相近时,最好考虑大开槽的施工方案,这是缩短工期、加快工程进度的有效措施。 2、在小区道路结构层内偏上的管线,最好待道路结构层碾压成形后,返挖槽施工。这既能确保道路结构层的碾压施工及质量,又避免了道路碾压施工对管道施工成果的损坏。 3、按照总工期的要求,结合各专业管线编制的施工进度计划,遵循上述施工程序安排原则,统筹各专业管线的开工期和工期。如条件成熟,最好作出小区管网工程施工进度网络图,并据此进行有效控制,使小区管网施工形成一个衔接紧凑、合理交叉和有条不紊的施工局面。 二、既要控制管线的平面位置,又要控制管线的立面高程为了环境美观 当今小区管线几乎全部埋设地下。小区道路或绿地下的管网纵横密布,上下交错,因而,加强对管线平面位置和立面高程的双重控制,是确保小区管网正常有序施工的关键。

从这几年我们监理过的工程看,有相当多的小区管网设计单位,仅做小区综合管网平面图,而未做小区管网立面综合图,这无疑给小区管网施工造成了许多困难,而许多业主对管网立面综合图的重要性认识不足。对此,总监理工程师应当积极向业主提出建议,要求设计单位进行管网的立面设计,做出管网的立面综合图,为控制管线的立面高程创造必须的条件。 1、专业监理工程师必须认真熟悉施工图,并协助业主做好设计技术交底,加强对小区管线平面位置和立面高程的预控。 2、各专业管线放线后,应由专业监理工程师统一验线,确认签字后方可开槽。必须强调的是,各专业管线的路径不能随意变动,如必须调整务必报告业主,并由原设计单位出具书面变更通知,经总监理工程师审核无误后方可实施。 3、管线交叉较多的丁字和十字路口,是管线立面高程控制的重点和难点部位,在此部位管线互相打架屡见不鲜。为搞好控制工作,项目监理部最好指定一名专业管线知识面广、又熟悉工程测量的监理工程师专门负责管线立面高程控制工作。同时,总监也应重点做好协调工作。 4、在管线立面交叉中,监理人员必须按设计或相关规范要求注意控制各专业管线之间保持一定的间距。为避免或减少立面交叉管线之间相互损坏和确保安全,在施工过程中,应督促施工单位采取一些必要的支、挂、吊管等临时性措施。 三、加强对管道施工用料的控制施工用的管材、管件及阀门等配件的质量

给排水管道施工工艺

给排水管道施工工艺 一、给水管道: 管道表面光滑、平整、给水PP-R 塑料管材表面不允许有气泡。管道不允许有裂口和明显的痕迹和凹陷, 色泽均匀。管件外观完整无缺损, 不变形, 不开裂, 物理力学性能符合国家有关标准。 (1)管道安装前应了解建筑物的结构和平立面构成, 熟悉给水系统地设计图纸和施工方案及与土建工程的配合措施, 配管时应结合图纸及卫生器具的规格型号, 确定甩口的坐标及标高, 严格控制甩口误差, 管道配制后应固定牢靠, 以免造成位移。各支管长度应根据实测值, 结合卫生器具及连接管件的尺寸确定, 截制工具应使用专用铰刀, 断口应平齐, 且垂直于轴线, 并用扩口器扩口、整圆。管道需要穿越金属构件、墙体、楼板和屋面时, 应在管道穿越部位设置金属材料制的保护套管。管道不得穿越门窗、壁橱、木装修。管道穿越沉降缝时采用膨胀节补偿。 (2)管道的固定卡子与管道紧密接触, 不得损伤管道表面。 (3)管道敷设应避免轴向扭曲。但可作适当轴向弯曲, 以穿越墙壁或楼板。 (4)管道与其他管道并行敷设时, 应留有不小于50mm 的净距。塑料管道宜在金属管道的内侧。 (5)室内地坪以下的管道敷设应在土建工程回填夯实后进行。 (6)埋地管道回填时, 管周的回填土不得夹杂坚硬物直接与塑料管壁接触。应先用沙土或颗粒径不大于12mm 的土壤回填至管顶上侧300mm 处, 经夯实后方可回填土。室内埋地管道

深度不宜小于300mm。 (7)管出地坪处应设套管, 高度高出地面100mm。管道穿越基础墙应设置金属套管。套管与基础墙预留孔上方的净空高度不小于100mm。 (8)给水管道安装与试压严格执行GBJ242-88 规定及会审要求施工。 二、排水管道: (1)对UPVC 管的安装 1)本工程室内立管采用UPVC 塑料排水管,管道安装前,应了解建筑物的结构和平、立面构成。熟悉排水工程的设计图纸和施工方案与土建工程的配合措施。地面管应排水管的安装, 必须在埋地管铺设完毕、办好验收手续后进行。埋地管应在基土平整坚实可靠的情况下进行铺设。埋地管穿越基础的预留孔洞时, 必须配合土建按设计的位置与标高施工。在整个楼层结构施工过程中, 应配合土建做好管道穿越墙壁和楼板的预留孔洞和凿洞工作。孔洞尺寸如设计无明确规定时, 可比管材外径大50mm-100mm。管道安装前, 必须检查预留孔洞的位置和标高是否准确。并必须清除管材和管材上的污垢杂物。 2)管道系统的安装宜在墙面粉刷结束后连续完成。安装间断时长口处应临时封闭。当施工现场与材料储存房温差较大时, 管材和管件应于安装前在现场放置一定时间, 使其温度接近环境温度。立管必须按设计规定设置检查口。检查口的位置和朝向应便于检修。暗装立管在检查口处应装设检门。横管一必须按设计规定设置清扫口。立管和横管均按设计规定设置伸缩节及固定支架。管端插入伸缩节处预留的间隙应为: 夏季, 5-10mm ;冬

给水管道施工方案完整版

给排水管道施工方案 施工单位: 审批: 审核: 编制:

目录 一、编制说明 二、编制依据 三、施工程序 四、施工准备 五、施工技术及质量要求 六、安全技术措施 七、劳动力配置计划 八、主要工、机具计划和手段用料计划 九、检验、测量器具配备表

一、编制说明 1、*******有限公司5万吨/年丁苯橡胶有各类给排主水管线约7734米,分别为新鲜水管线、生产给水管线;低压消防给排水管线;达标外排污水管线;高压消防水管线;循环给水管线;循环回水管线;生活污水管线;雨水、净下水管线;事故污水及初期雨水管。其中管材最大管径为DN1000mm,最小管径为DN15mm。为确保施工质量,特编制此施工方案。 2、全厂给排水管道管材一览表:

3、施工中要加强管理,严格控制每一道质量控制点,上一道质量控制点自检与监理共检不合格时,不允许进入下一道质量控制点的安装。 ①材料验收;②定位放线;③管道基础及筑井施工;④管道安装及组对;⑤管道焊接;⑥管道防腐;⑦管道试压;⑧管道隐蔽; ⑨中间交接。 二、编制依据 (1) 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 (2) 《建筑给水排水设计规范》 GBJ16-87 (3) 《钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》SY/T0414-98 (4) 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 (5) 《*******有限公司5万吨/年丁苯橡胶工程招标文件》

(6) 全厂给排水施工图纸(中国天辰工程有限公司) 三、施工程序 1、地下管道施工程序 四、施工准备 1、施工技术准备 1.1参加由建设单位组织的四方(设计单位,建设单位,监理单位,施工单位)图纸会审,并做好记录。 1.2编制并报审施工方案,施工前对施工人员进行详细的技术交底。 1.3组织施工人员认真熟悉图纸,施工方案,技术资料,安全技

厂区给排水管网施工方案

湖北省谷城县凯迪绿色能源开发有限公司 1×30MW机组工程 厂区给、排水管道施工方案 编写: 审核: 批准: 十一冶建设集团有限责任公司谷城项目部

日期:2012年6月13日 1.工程概况: 本工程为谷城县凯迪绿色能源开发有限公司1X30MW机组工程,厂区综合管网该工程主要包括厂区生产给水道、雨水道、生活污水管道。主要包括焊接钢管、PVC管、钢筋混凝土排水管道。钢管采用焊接连接,钢筋混凝土管采用承插式接口。 2.编制依据 2.1、《谷城县凯迪绿色能源开发有限公司1X30MW机组工程施工组织总设计》 2.2、《厂区给排水管网工程结构施工图》 2.3、《给排水管道工程施工验收规范》GB50268-2008 2.4、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 2.5、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010 2.6、《电力建设施工质量验收及评定规程》第1部分土建部分DL/5210.-2005 3.施工部署 管道的安装顺序先深后浅;先大后小;先无压后有压,土方开挖采用机械开挖人工清土平整基坑,DN150以上的管道采用16T汽吊下坑,在接头处采用放大基坑和加深的办法给工人焊接施工;有两条管或者两条以上的管道以大管的覆土面计算深度为依据并在管沟外侧每侧加宽80cm给工人焊接施工。 4管道材料 4.1管道组成件及管道附件必须具有制造厂的质量证明书,并符合国家标准的规定。 4.2碳钢管材、管件均应有出厂合格证,出库到现场使用前应按设计要求核对其规格、材质及标准,并应进行外观检查,其外观符合下列条款要求。 4.2.1无裂纹、缩孔、夹渣、重皮等缺陷。

给排水管网施工方案

上海焦化有限公司 4 万吨/年苯酐 项目

给排水管网施工方案 中国化学工程第六建设公司 二OO三年三月

目录 1 编制说明 2 编制依据 3 施工程序 4 施工准备 5 施工技术及质量要求 6 安全技术措施 7 劳动力配置计划 8 主要工机具和手段材料计划 9 检验、测量器具配备表

1 编制说明 上海焦化有限公司4 万吨/年苯酐工程的给排水管网包括:新鲜水、循环水、消防水、净排水等系统,约2000 余米,管道材质为碳钢及UPVC 管。由于招标文件提供的资料有限,故本方案仅对其常规方法和施工手段加以描述,详细内容待日后补充。 2 编制依据 2.1 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 2.2 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 2.3 《采暖与卫生工程设计及验收规范》GB50242-97 2.4 《建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工及验收规范》CEXS41-92 2.5 《建筑排水硬聚氯乙烯管道设计与施工及验收规范》CJJ/T29-30-89 2.6 《建筑给水排水设计规范》GBJ16-87 2.7 《埋地钢管管道环氧煤沥青防腐层技术标准》SY/T0047-96 2.8 《涂料前钢材表面处理规范》SY/T0407-97 2.9 《上海焦化有限公司4 万吨/年苯酐工程招标文件》 3 施工程序 3.1 给排水管道施工基本原则:本着先地下后地上,先土建后安装的施工程序;地下管网施工的原则是先主管后支管,先大管后小管;先深管后浅管,先金属管后非金属管;平行且相距近的管线可采取分槽同时进行的施工方法,以保证施工进度。 3.2 施工流程图

给水排水管道工程施工及验收规范

给水排水管道工程施工及验收规范 1 总则 1.0.1 为加强给水排水管道工程的施工管理,提高技术水平,确保工程质量,安全生产,节约材料,提高经济效益,特制定本规范。 1.0.2 本规范适用于城镇和工业区的室外给水排水管道工程的施工及验收。 1.0.3 给水排水管道工程应按设计文件和施工图施工。变更设计应经过设计单位同意。 1.0.4 给水排水管道工程的管材、管道附件等材料,应符合国家现行的有关产品标准的规定,应具有出厂合格证。用于生活饮用水的管道,其材质水得污染水质。 1.0.5 给水排水管道工程施工,应遵守国家和地方有关安全、劳动保护、防火、防爆、环境和文物保护等方面的规定。 1.0.6 给水排水管道工程施工及验收除应符合本规范规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 2 施工准备 2.0.1 给水排水管道工程施工前应由设计单位进行设计交底。当施工单位发现施工图有错误时,应及时向设计单位提出变更设计的要求。 2.0.2 给水排水管道工程施工前,就根据施工需要进行调查研究,并应掌握管道沿线的下列情况和资料: 2.0.2.1 现场地形、地貌、建筑物、各种管线和其他设施的情况; 2.0.2.2 工程地质和水文地质资料; 2.0.2.3 气象资料; 2.0.2.4 工程用地、交通运输及排水条件; 2.0.2.5 施工供水、供电条件; 2.0.2.6 工程材料、施工机械供应条件; 2.0.2.7 在地表水水体中或岸边施工时,应掌握地表水的水文和航运资料。在寒冷地区施工时,尚应掌握地表水的冻结及流冰的资料; 2.0.2.8 结合工程特点和现场条件的其他情况和资料。 2.0.3 给水排水管道工程施工前应编制施工组织设计。施工组织设计的内容,主要应包括工程概况、施工部署、施工方法、材料、主要机械设备的供应、保证施工质量、安全、工期、降低成本和提高经济效益的技术组织措施、施工计划、施工总平面图以及保护周围环境的措施等。对主要施工方法,尚应分别编制施工设计。 2.0.4 施工测量应符合下列规定: 2.0.4.1 施工前,建设单位应组织有关单位向施工单位进行现场交桩; 2.0.4.2 临时水准点和管道轴线控制桩的设置应便于观测且必须牢固,并应采取保护措施。开槽铺设管道的沿线临时水准点,每200m不宜少于1个; 2.0.4.3 临时水准点、管道轴线控制桩、高程桩,应经过复核方可使用,并应经常校核; 2.0.4.4 已建管道、构筑物等与本工程衔接的平面位置和高程,开工前应校测。 3 沟槽开挖与回填