CST控制系统的基本知识、

诊断及故障处理

?电压信号,电压源

?电流信号,电流源

?电阻,热电阻RTD

?电感,电感式接近开关

?脉冲信号

?开关信号

速度传感器61164444,霍尔型,三线制,非防爆

61164455,NAMUR 0.8mm,二线制,防爆

61164457,NAMUR 4mm,二线制,防爆61164455 / 6116445761164444

1.特点:霍尔传感器及电感式接近开关均是利用磁通量的变化来感应金属被检测物。霍尔元件利用检测霍尔电压,电感式接近开关利用阻抗特性的变化。

2.如何判断正常:在传感器正常通电的状态下,利用金属物件(如螺丝刀等)靠近和远离检测面,在输出端将输出电平脉冲。

脉冲电路板

1.特点:

是利用磁通量的变化来感应涡轮的

转动,从而输出感应脉冲。通过信

号放大器将感应脉冲整定到规定的

输出信号。

2.如何判断正常:

温度传感器42006201

RTD,三线制PT100,防爆

42006203

温度变送器,二线制4~20mA,非防爆

2-3-4-线圈控制电流%

放大器特性

隔离栅61161813 3线制频率/频率,1通道

61161814 2-3线制 4-20mA/4-20mA,2通道

61161819 2-3线制 热电阻/4-20mA,2通道

61161820 开关/NAMUR,晶体管输出,2通道

61161822 模拟量输出4-20mA,2通道

42008401B

70783530GG 8通道4-20MA 输入

注意事项:共模电压范围是±10.5V,

当连接成单端模式时,任意两个终端

之间的电压不得超过15V。

70783530GD 4通道4-20MA 输出

注意事项:通道之间不是隔离的,

所有模拟量公共端(ANL_COM)在内

部是连接在一起的。

SLC500系统

50mV-30VAC 16-30VDC 8-30VDC 3-30VDC 动作电压系统

70783530HH/HJ

70783530DJ

开关量输入SLC500

系统

70783530FD 继电器输出

处理器正进行通讯建立,但无其它主动站点存在

错误的或不存在的DII中断文件

远程运行模式或远程调试模式下,检测到模块带电

空气间隙都应保证在0.13-0.64mm之间。设备出厂时,空气间隙被调整到了0.38mm,通过示波器可观测到直流方波输出。

防爆型61164455/61164457

防爆型采用NAMUR电感式接近开关,均为两

线制连接方式,必须与61161820 NAMUR 开

关放大器配合使用。

61164455

为M5x0.5螺纹安装形式,必须通过一个螺纹

适配器进行安装。该接近开关的可靠作用距

离为0~0.65mm 。安装方式如下:

1. 松开螺母,顺时针旋进速度探头,直到探

头接触到齿圈平面;

2. 轻轻地将探头退回(逆时针方向)约1/2

圈,再拧紧螺母。螺纹适配器每圈的行程约

为1.27mm 。

61164457

为M12x1螺纹安装形式。该接近开关的可靠

作用距离为0~3.2mm 。安装方式如下:

1. 松开螺母,顺时针旋进速度探头,直到探

头接触到齿圈平面;

2. 轻轻地将探头退回(逆时针方向)约2~

2.5圈(2~2.5mm ),再拧紧螺母。

速度传感器安装

80.00 70.00 70.00

《电气设备状态监测与故障诊断技术》复习提纲(附答案)

《电气设备状态监测与故障诊断技术》复习提纲 1 预防性试验的不足之处(P4) 答: 1、需停电进行试验,而不少重要电力设备,轻易不能停止运行。 2、停电后设备状态(如作用电压、温度等)与运行中不符,影响判断准确度。 3、由于是周期性定期检查,而不是连续的随时监测,绝缘仍可能在试验间隔期发生故障。 4、由于是定期检查和维修,设备状态即使良好时,按计划也需进行试验和维修,造成人力 物力浪费,甚至可能因拆卸组装过多而造成损坏,即造成所谓过度维修。 2 状态维修的原理(P4) 答:绝缘的劣化、缺陷的发展虽然具有统计性,发展的速度也有快慢,但大多具有一定的发展期。在这期间,会有各种前期征兆,表现为其电气、物理、化学等特性有少量渐进的变化。随着电子、计算机、光电、信号处理和各种传感技术的发展,可以对电力设备进行在线状态监测,及时取得各种即使是很微弱的信息。对这些信息进行处理和综合分析,根据其数值的大小及变化趋势,可对绝缘的可靠性随似乎做出判断并对绝缘的剩余寿命做出预测,从而能早期发现潜伏的故障,必要时可提供预警或规定的操作。 3 老化的定义(P12) 答:电气设备的绝缘在运行中会受到各种因素(如电场、热、机械应力、环境因素等)的作用,部将发生复杂的化学、物理变化,会导致性能逐渐劣化,这种现象称为老化。 4 电气设备的绝缘在运行常会受到哪些类型的老化作用?(P12) 答:有热老化、电老化、机械老化、环境老化、多应力老化等。 5 热老化的定义(P12) 答:由于在热的长期作用下发生的老化称为热老化。 6 什么是8℃规则?(P13) 答:根据V.M.Montsinger提出的绝缘寿命与温度间的经验关系式可知,lnL和t呈线性关系,并且温度每升高8℃,绝缘寿命大约减少一半,此即所谓8℃规则。 7 可靠性、失效与故障的定义(P21) 答:可靠性:产品在规定条件下和规定的时间区间完成规定功能的能力。 失效:产品终止完成规定功能的能力这样的事件。 故障:产品不能执行规定功能的状态。 8 典型的不可修复元件,其失效率曲线呈什么形状?有哪些组成部分?(P22) 答:典型的不可修复元件,一般为电子器件,其失效率曲线呈浴盆状,可分为三个部分:早期失效期、恒定失效期和耗损失效期。 9 寿命试验的目的和方式(26)

电气设备故障诊断资料

电气故障诊断 一、电气设备的状态及检测技术 1、电气设备的状态 (1)正常状态:设备具备其应有的功能,没有缺陷或缺陷不明显,缺陷严重程度仍处于容限范围内。 (2)异常状态:缺陷有了进一步的发展,设备状态发生变化,性能恶化,但仍能维持工作。(3)故障状态:缺陷发展到使设备性能和功能都有所丧失的程度。 (4)事故状态:功能完全丧失,无法进行工作状态。 2、电气设备的状态检测 (1)判断设备所处的状态; (2)根据其状态决定对待的方式。 二、电气设备的现代检测技术 1、现代故障诊断技术的构成: (1)故障诊断机理的研究:(理化原因等) (2)故障诊断信息学的研究:(数据采集与分析) (3)诊断逻辑和数学原理方面的研究:(诊断与决策) 2、现代故障诊断四项技术: (1)检测技术(采集信号、参数) (2)信号处理技术(提取状态信息) (3)识别技术(分析、判断) (4)预测技术(决策和预测) 3、故障诊断与状态监测的关系 (1)工况监测:对反映设备或系统工作状态的信息进行全面监测和分析,实时掌握设备基本工作状态。 (2)状态监测:又称简易诊断,通过监测结果与设定阈值之间的对比,仅对设备运行状态作出正常、异常或故障的判断,而对故障的性质、严重程度等不予或无法进行更深入的诊断。

4、故障诊断的成功因素 (1)故障信息源 (2)诊断方法 5、故障诊断技术的发展趋势(与当代前沿科技相融合) (1)人工智能技术:人工神经网络、专家系统等; (2)前沿数学:小波分析、模糊数学、分析几何等; (3)信息融合技术:证据理论等。 6、故障诊断的关注点 (1)故障阶段:尚未发展造成事故的阶段; (2)其目的是:防患于未然; (3)作用阶段:继电保护动作之前。 三、电气设备的传统检测技术 如果把有故障的电气设备比作病人,电工就好比医生。由中医诊断学的经典四诊(望、闻、问、切),结合电气设备故障的特殊性和诊断电气故障的成功经验,电气设备的检测技术归纳为“六诊”要诀,另外引申出电气设备诊断特殊性的“九法”、“三先后”要诀。 “六诊”、“九法”、“三先后”是行之有效的电气设备诊断的思想方法和工作方法。 事物往往是千变万化的和千差万别的,电气设备出现的故障是五花八门,“六诊”、“九法”、“三先后”电气故障诊断要诀,只是一种思想方法和工作方法,切记不能死搬硬套。检修人员要善于透过现象看本质,善于抓住事物的主要矛盾。 (一)“六诊”检测法 “六诊”------口问、眼看、耳听、鼻闻、手模、表测六种诊断方法,简单地讲就是通过“问、看、听、闻、摸、测”来发现电气设备的异常情况,从而找出故障原因和故障所在的部位。前“五诊”是凭借人的感官对电气设备故障进行有的放矢的诊断,称为感官诊断,又称直观检查法。同样,由于个人的技术经验差异,诊断结果也有所不同。可以采用“多人会诊法”求得正确结论。“表测”即应用电气仪表测量某些电气参数的大小,经过与正常数值对比,来确定故障原因和部位。 (1)口问 当一台设备的电气系统发生故障后,检修人员首先要了解详细的“病情”。即向设备操作人员了解设备使用情况、设备的病历和故障发生的全过程。 如果故障发生在有关操作期间或之后,还应询问当时的操作内容以及方法、步骤。总的来讲,了解情况要尽可能详细和真实,这些往往是快速找出故障原因和部位的关键。 例如:当维修人员巡查时,操作人员反应前处理一台打水离心泵不能启动,需要及时处理。这时维修人就要询问,水罐是否有水,上班和本班是否曾经运行,具体使用情况,是否运行一段时间后停止,还是未运行就不能开启。还要询问故障历史等等。了解具体情况后,到现场进行处理就会有条理,轻松解决问题。 (2)眼看 1)看现场 根据所问到的情况,仔细查看设备外部状况或运行工况。如设备的外形、颜色有无异常,熔丝有无熔断:电气回路有无烧伤、烧焦、开路、短路,机械部分有无损坏以及开关、刀闸、按钮插接线所处位置是否正确,改过的接线有无错误,更换的元件是否相符等:还要观察信

电气设备在线监测与故障诊断概要

网络教育学院 本科生毕业论文(设计) 题目:电气设备在线监测与故障诊断 学习中心: 层次:专科起点本科 专业: 年级:年春/秋季 学号: 学生: 指导教师: 完成日期:年月日

内容摘要 文中分析了电气设备的在线监测和故障诊断,论述了高压断路器、变压器、金属氧化物避雷器、电容型设备在线监测技术,探讨了电气设备在线监测的意义与维修意义,在线监测技术是在被测设备处于运行的条件下,对电气设备的状况进行连续或定时的监测,电气设备的故障诊断的方法,探讨了电气设备的状态监测和故障诊断技术的发展概况和电气设备的在线监测的发出趋势和存在的不足。 关键词:电气设备;在线监测;故障诊断;发展趋势;技术不足

目录 内容摘要 ........................................................................................................................... I 1 绪论 . (1) 1.1 课题的背景及意义 (1) 1.2 国内外研究和发展动态 (1) 1.2.1 在线监测与故障诊断技术发展概况 (1) 1.2.2 在线监测与故障诊断技术发展方向 (2) 1.3 本文的主要内容 (2) 2 电气设备的在线监测 (4) 2.1 概述 (4) 2.2 高压断路器的在线监测 (4) 2.3 变压器的在线监测 (4) 2.4 金属氧化物避雷器的在线监测 (5) 2.5 电容型设备的在线监测 (5) 3 电气设备的故障诊断 (6) 3.1 系统的基本框架 (6) 3.2 故障诊断方法 (6) 3.3 远程故障诊断系统 (7) 4 在线监测和故障诊断技术存在的问题 (8) 4.1 在线监测装置的稳定性 (8) 4.2 在线监测与诊断系统的标准化 (8) 4.3 电气设备剩余寿命预测技术 (9) 5 结论 (10) 参考文献 (11) 附录 (12)

电气设备故障诊断技术_电气设备故障诊断方法_电气设备故障分析

电气设备故障诊断技术_电气设备故障诊断方法—电气设备故 障分析 排除电气设备故障没有固定的模式,也没有统一的标准,因人 而异。但在一般情况下,还是有一定规律的。通常排除故障时,所采用的步骤大致可分为:症状分析一设备检查一确定故障点一故障排除一排除后性能观察。 一、症状分析 症状分析是对所有可能存在的有关故障原始状态的信息进行收集和判断的过程。在故障迹象受到干扰以前,对所有信息都应进行仔细分析。这些原始信息一般可以从以下几个方面获得: 1.向操作者详细询问设备故障现象。通过询问以获得设备使用及变化过程、损坏或失灵前后情况的信息,还可以了解到一些过去类似的故障现象、原因以及曾经采取的措施等方面的情况。有时操作人员也许因为其他方面的原因,不愿意或不能把全部情节讲清楚。维修人员应有分析辨别能力和足够的耐心,以尽可能多地获得真实的原始信息。 2.观察和初步检查。通过看听闻摸等,检查是否发生如破裂、杂声、异味、过热等特殊现象。对设备进行全面的观察往往会得到有价值的线索。初步检查的内容包括检测装置(操作台指示灯、显示器报警信息等)、检查操作开关的位置以及控制机构、调整装置及连锁信号装

置等。 3.确定无危险情况下,通电试车。一般情况下应要求操作人员按正常操作程序启动设备。如果故障不是整机性的致使电气控制系统瘫痪,可以采用试运转的方法启动设备,帮助维修人员对故障的原始状态有个综合的印象。有些电气故障可以通过人的手、眼、鼻、耳等器官,采用看听闻摸等手段,直接感知故障设备异常的温升、振动、气味、响声等,确定设备的故障部位。 这个阶段的目的在于收集故障的原始信息,以便对现有实际情 况作分析,并从中推导出最有可能存在故障区域的线索,作为下一步设备检查的参考。但注意不要根据不确切的迹象或不充分的信息过早地作出判断。 二、设备检查 根据症状分析中得到的初步结论和疑问,对设备进行更详细的检查,特别是那些被认为最有可能存在故障的区域。要注意这个阶段应尽量避免对设备作不必要的拆卸,防止因不慎重的操作引起更多的故障。不要轻易对控制装置进行调整,因为一般情况下,故障未排除而盲目调整参数会掩盖症状,而且会随着故障的发展而使症状重新出现,甚至可能造成更严重的故障。所以,必须避免盲目性,防止因不慎重的操作使故障复杂化,避免造成症状混乱反而延长排除故障的时间。 三、确定故障点 根据故障现象,结合设备的原理及控制特点进行分析和判断,确定故障发生在什么范围,是电气故障还是机械故障、是直流回路还是交

电气设备故障诊断方法和技术研究 宋益睿

电气设备故障诊断方法和技术研究宋益睿 发表时间:2017-12-07T18:34:25.443Z 来源:《电力设备》2017年第22期作者:宋益睿刘云静周翔宇[导读] 摘要:随着经济水平的快速提高,人们的日常生活中各种电气设备开始广泛普及,这对提高我国居民的生活质量和工业发展具有重要的意义。 (国网山东省电力公司济宁供电公司山东济宁 272000) 摘要:随着经济水平的快速提高,人们的日常生活中各种电气设备开始广泛普及,这对提高我国居民的生活质量和工业发展具有重要的意义。因此电气设备的日常故障检修就成为了十分重要的问题。一旦电气设备产生故障,就会造成严重的经济损失,甚至会造成人员的伤亡,这对电气设备运行的安全性和稳定性提出了更高的要求。因此,本文针对电气设备故障诊断技术的现状以及系统结构、故障的分类和常见的电气故障以及故障诊断方法等进行了分析.其中对常见电气故障以及故障诊断方法方面做了重点阐述,为以后的课题研究奠定了理论基础。 关键词:电气设备;故障分析;诊断方法和技术 前言 当今社会正处于科学技术高速发展的时代,随着人们日常生活和社会活动需求不断提高,高层楼宇不断增加以及工业厂房不断扩大等,越来越多的电气设备应用到生活和工作中。与此同时,规模不断扩大的电气系统,其功能也在日益完善,复杂程度也越来越高,伴随而来了各种问题。电气结构的日益大规模化以及其各子系统之前的错综复杂,使得电气设备出现故障的几率成倍增长。而电力系统的基本元件就是电气设备,一旦发生故障,轻则停电检修,造成经济损失并且影响人们的正常工作和生活;重则引起电气设备短路或者局部损坏,若发现不及时甚至可能发生火灾事故,危及人身安全.因此,电气设备故障诊断技术的研究,对保证电气设备安全、稳定的运行,减少经济损失以及避免人员伤亡等方面具有重要意义。 1电气设备故障诊断技术的现状分析 现阶段,人工检测、人工查找故障原因和人工抢修这一流程,仍是许多电气系统故障排除的主要方法.这对故障维修人员的素质和能力要求极高,设备故障的维修方法以及恢复时间很大程度上取决于维修人员的个人水平和经验.在城市化建设迅速发展的今天,大量电气设备广泛应用于各个不同领域中,并且逐渐向大规模集成化和自动化发展[2]。这就出现了大量的复杂系统和混杂系统,各子系统之间相互关联,错综复杂,一旦发生故障,影响面很大.所以,这种传统的故障诊断方法已经无法满足当今结构日益复杂,功能日益完善的电气系统,因此,电气故障诊断技术应运而生。 2电气故障诊断流程 故障分析主要是针对正在使用或者出现故障的电气设备进行故障识别、分类和初步评判。不同的电气设备类型、设备故障现象和故障的表现特征,一般采用绝缘故障诊断流程和机械故障诊断流程。绝缘故障诊断流程主要是基于故障树分析法,通过逐步细化,将故障进行准确的定位和分析,达到对故障进行准确诊断的目的[1]。机械故障诊断流程一般是按照基于频率响应分析的变压器绕组变形判断、基于短路抗阻的变压器绕组变形判断、基于相关实验结果的变压器变形判断。 3电气故障常用的诊断方法与技术 3.1直观法 直观法是根据电器故障的外部表现,通过看、闻、听等手段,检查、判定故障的方法。(1)检查步骤:调查情况:向操作者和故障在场人员询问情况,包括故障外部表现、大致部位、发生故障时环境情况。如有无异常气体、明火、热源是否靠近电器、有无腐蚀性气体侵入、有无漏水,是否有人修理过,修理的内容等等。初步检查:根据调查的情况,看有关电器外部有无损坏、连线有无断路、松动,绝缘有无烧焦,螺旋熔断器的熔断指示器是否跳出,电器有无进水、油垢,开关位置是否正确等。试车:通过初步检查,确认有会使故障进一步扩大和造成人身、设备事故后,可进一步试车检查,试车中要注重有无严重跳火、异常气味、异常声音等现象,一经发现应立即停车,切断电源。注重检查电器的温升及电器的动作程序是否符合电气设备原理图的要求,从而发现故障部位。(2)检查方法:观察火花:电器的触点在闭合、分断电路或导线线头松动时会产生火花,因此可以根据火花的有无、大小等现象来检查电器故障。例如,正常紧固的导线与螺钉间发现有火花时,说明线头松动或接触不良。电器的触点在闭合、分断电路时跳火说明电路通,不跳火说明电路不通。控制电动机的接触器主触点两相有火花、一相无火花时,表明无火花的一相触点接触不良或这一相电路断路;三相中两相的火花比正常大,别一相比正常小,可初步判定为电动机相间短路或接地;三相火花都比正常大,可能是电动机过载或机械部分卡住。在辅助电路中,接触器线圈电路通电后,衔铁不吸合,要分清是电路断路还是接触器机械部分卡住造成的电气设备故障诊断技术电气设备故障诊断技术。可按一下启动按钮,如按钮常开触点闭合位置断开时有稍微的火花,说明电路通路,故障在接触器的机械部分;如触点间无火花,说明电路是断路[4]。动作程序:电器的动作程序应符合电气说明书和图纸的要求。如某一电路上的电器动作过早、过晚或不动作,说明该电路或电器有故障。另外,还可以根据电器发出的声音、温度、压力、气味等分析判定故障。运用直观法,不但可以确定简单的故障,还可以把较复杂的故障缩小到较小的范围。 3.2测量电压法 测量电压法是根据电器的供电方式,测量各点的电压值与电流值并与正常值比较。具体可分为分阶测量法、分段测量法和点测法。 4结束语 随着现代科技的迅速发展和我国工业业电气化进程的不断加快,琳琅满目的电气设备开始被广泛地应用与各行各业,工业电气化进程对于提升我国工业发展水平我国工业发展和综合实力的提高发挥着十分重要的作用[5]。但电气设备一旦出现故障,就会造成巨大的损失。因此,也就对电气设备运行的安全、稳定性提出了更高的要求。分析了电气设备故障诊断方法和技术。本文重点介绍了闽值分析法,显著性差异分析法援例推理分析法等三种最为常用的方法。 参考文献: [1]张龙.建筑电气系统故障诊断方法研究[D].北京:北京林业大学,2014. [2]马长.浅析电气设备故障诊断系统的分析与设计[J].中国新技术新产品,2014(1):118.

电气设备故障诊断技术

电气设备故障诊断技术 发表时间:2017-07-19T15:11:00.330Z 来源:《电力设备》2017年第8期作者:王进 [导读] 摘要:在社会科技快速发展背景下,电气设备故障诊断方面的技术支持力度也应适当加强。 (世源科技工程有限公司北京 100080) 摘要:在社会科技快速发展背景下,电气设备故障诊断方面的技术支持力度也应适当加强。随着信息时代的快速发展,未来的电气设备诊断怎样在相应传统技术基础上,合理的进行创新发展,科学整合电流法、表测法等基础诊断手段和信息技术,也是未来电气设备故障诊断改革发展的主要方向。因此,为了更好的适应时代发展的各种需求,有效降低电气设备出现故障的频率,对于其诊断技术的创新研究,应给予足够重视。 关键词:电气设备;故障;诊断技术 电工实验设备是各高校、科研机构和工厂中常见的一种教学、研究和测量仪器设备。因其使用率高,操作强度大,动作频繁且工作环境较复杂,导致故障率也处于较高水平。对设备进行维修,首先要有一套科学、先进、合理的故障诊断办法,然而现行的诊断办法主要依靠经验和简单的技术手段。随着仪器设备的集成化程度提高,电气、电子器件的更新换代,沿用的诊断办法和手段已经无法满足实际需要。 1 电气故障的特点 电气故障主要有三个方面的特点,分别是隐形、显性和故障区域性。很多电气设备故障没有明显的外在表现,很难常规检查的过程中被发现,这些故障包括熔丝熔断、绝缘线内部断裂、保护装置调试不当、触头接触不良等。而有些电气故障却有明显的外部特征,可以在常规检查的过程中被及时发现,并采取相应的措施,这些故障包括继电器、接触器过热、冒烟,触头熔断,接头脱落,电气发出异常声音,异常震动等。很多电气设备的元件分布区域很广,如变电器中的很多断路器就安装在进出线的间隔中,当变电站发生故障时,需要对这些区域进行全面的检查才能确定故障发生的确切位置,增加了电气故障检修的难度。 2 电气设备故障诊断基本流程 采煤机的启动回路如图1所示,按一下先导试验按钮,观察功能显示器先导指示灯是否发亮,如不亮则是顺槽丌关故障,使用万用表交流电压档在高压箱接线腔测量P、E线之间电压。若无电压,说明顺槽供电电缆有问题,检查顺槽开关是否合到位,远控P、E线是否接对;若有电压,说明顺槽开关远控P、E线没问题,用二极管直接短接P、E线应能启车,否则还是顺槽开关及进线电缆问题。排除控制中心故障后还是不自保,则检查瓦斯检测装置是否正常工作,观察瓦斯报警仪电源指示灯,确定其电源工作正常。确保瓦斯报警仪电源工作正常后,用万用表检查其输出点是否闭合,如果不闭合,说瓦斯检测仪损坏,更换瓦斯检测仪;反之检查控制中心设置。 3.1 诊断方法 1)状态分析法 所谓的状态分析法就是根据电气设备发生故障时的状态进行分析检修的方法。电气设备的运行过程可以分为几个阶段,这些阶段也可以成为运行状态,如电动机的运行就可以分为启动、运转、正转、反转、制动、停止等几个过程。在电气设备运行的某些状态下故障的发生频率较高,而在某一状态下元件的运行状态是进行电气设备故障分析的主要依据。 2)图形分析法 电气设备都具有相应的设计图,设计图中包括设备的结构、运行原理、功能、装接方式、维修方法等重要的信息。在进行电气设备检修时,这些设计图发挥了重要的作用。电气设备的图纸有很多种类,如原理图、构造图、系统图、位置图等。在进行电气设备的故障诊断时,需要对这些图纸进行综合全面的分析,并掌握图纸之间的关系,如接线图可以转变为电路图、原理图等。 3)单元分析法 电气设备是由多个单元组合而成的,每一个单元都有其特定的功能。当电气设备发生故障时,也就相当于其中某个单元的功能丧失了,可以通过这种方式来判断故障发生的具体环节。在进行电气设备的故障分析时应当将设备的功能分为几个具体的单元,这样就能在最

电气设备故障诊断方法

电气设备故障诊断方法 电气故障现象是多种多样的,例如,同一类故障可能有不同的故障现象,不同类故障能是同种故障现象,这种故障现象的同一性和多样性,给查找故障带来了复杂性。但是,故障现象是查找电气故障的基本依据,是查找电气故障的起点,因而要对故障现象仔观察分析,找出故障现象中最主要的、最典型的方面,搞清故障发生的时间、地点、环境等。 1.直接感知有些电气故障可以通过人的手、眼、鼻、耳等器官,采用摸、看、闻、听等段,直接感知故障设备异常的温升、振动、气味、响声、色变等,确定设备的故障部位。 2.仪器检测许多电气故障靠人的直接感知是无法确定部位的,而要借助各种仪器、仪表,对故障设备的电压、电流、功率、频率、阻抗、绝缘值、温度、振幅、转速等等进行量,以确定故障部位。例如,通过测量绝缘电阻、吸收比、价质损耗,判定设备绝缘是否受潮;通过直流电阻的测量,确定长距离线路的短路点、接地点等。 利用眼睛、鼻子、耳朵、手等感觉器官,来进行直接观察,观察温度、声音、颜色、气味有否异常,以判断电源装置的运行情况。通过这种直观,将一些明显的故障能立即诊断出来,或者能帮助我们分析和掌握故障发生的部位、危及范围、严重程度以及元器件损坏情况。就是对那些隐蔽而复杂的故障,通过我们所直接观察到的各种现象,也能为进行诊断和分析提供重要依据,因此,直观是诊断故障的十分重要的第一步。 1.听一听有没有异常的声音。 2.嗅一嗅有没有异常气味,特别是有没有出现绝缘材料烧焦的气味。一般电气部件都由绝缘材料组成,当绝缘材料被通过的大电流(超过额定电流数倍)烧伤或烧焦后,会发出一种刺鼻的臭味,追踪气味的发生处,能帮助我们查找故障源。 3.查一查是否出出异常的温度。各种电源设各,不管是静止型还是旋转型,只要流过电流,就会产生热量,这种热量,使温度上升,但只要不超过额定温升是允许的。电源装置能持续正常的运行,这种温度基本处于饱和状态,变化不会很大。如果发现某元器件或某部位的温度突然升高,发热发烫,出现反常情况,表明可能出现故障或者有故障隐患存在,此时可根据热源去寻找故障点。检测电源装置的温度,通常采用如下几种方法。 (1)用手去摸一摸,赁感觉和经给来判断温度是否发生了异常。平时,要有意识地经常去体验设备的温度,掌握装置正常运行情况下的温度,因此,只要用手去摸一摸(但必须注意安全),就能知道温度是否超出了允许的最高温度。根据经验,在通常情况下,能够用手摸设备耐受10s左右的温度约为60度。 (2)对一些十分重要的部件或者特别需要监视的部位,可以安放温度计,用温度计来检测和监视它们的温度。 (3)对另外一些需要监视温度的部件或部位,但不便安放温度计,也不能用手摸它。在这种情况下,可以贴上示温片或涂上示温涂料,根据它们的颜色随着温度的变化而发生变化的性能,就可以知道温度是否出现了异常。 4.看一看有没有出现冒烟的情况,是否有被烧焦、烧黄或被烧得发黑的元器件。当过载和短路引起的大电流通过元器件(或零部件)时,轻者将远件烧得发烫,烤得变黄。重者将元器件(或零部件)烧得冒烟、发焦、发黑。对这种情况,可根据损坏的元器件,找出故障点,分析出故障原因。 5.看一看熔断器是否熔断。如果发现熔断器熔断,则应检查一下是哪一相的被熔断。再细细地看一下熔芯被烧断的情况和被熔断的程度。便如,对那些玻璃管熔断器,有的熔芯看上去是被慢慢地熔断的,在被熔断分开的两个断点处显得比较粗壮,头上呈现椭圆形,玻璃管仍然很透明,并且没有任何被损坏的痕迹,也没有任何发黑发黄的现象。这些多数是由于过负

电气设备状态监测与故障诊断word版本

电气设备状态监测与故障诊断 1 前言 1.1 状态监测与故障诊断技术的含义 电气设备在运行中受到电、热、机械、环境等各种因素的作用,其性能逐渐劣化,最终导致故障。特别是电气设备中的绝缘介质,大多为有机材料,如矿物油、绝缘纸、各种有机合成材料等,容易在外界因素作用下发生老化。电气设备是组成电力系统的基本元件,一旦失效,必将引起局部甚至广大地区的停电,造成巨大的经济损失和社会影响。 “监测”一词的含义是为了特殊的目的而进行的注视、观察与校核。设备的状态监测是利用各种传感器和测量手段对反映设备运行状态的物理、化学量进行检测,其目的是为了判明设备是否处于正常状态。“诊断”一词原是一医学名词,指医生对收集到的病人症状(包括医生的感观所感觉到的、病人自身主观陈述以及各种化验检测所得到的结果)进行分析处理、寻求患者的病因、了解疾病的严重程度及制订治疗措施与方案的过程。设备的“故障诊断”借用了上述概念,其含义是指这样的过程:专家根据状态监测所得到的各测量值及其运算处理结果所提供的信息,采用所掌握的关于设备的知识和经验,进行推理判断,找出设备故障的类型、部位及严重程度,从而提出对设备的维修处理建议。简言之,“状态监测”是特征量的收集过程,而“故障诊断”是特征量收集后的分析判断过程。 广义而言,“诊断”的含义概括了“状态监测”和“故障诊断”:前者是“诊”;后者是“断”。 1.2 状态监测与故障诊断技术的意义 电气设备特别是大型高压设备发生突发性停电事故,会造成巨大的经济损失和不良的社会影响。提高电气设备的可靠性,一种办法是提高设备的质量,选用优质材料及先进工艺,优化设计,合理选择设计裕度,力求在工作寿命内不发生故障。但这样会导致制造成本增加。此外,设备在运行中,总会逐渐老化,而大型设备不可能象一次性工具那“用过即丢”。因此,另一方面,必须对设备进行必要的检查和维修,这构成了电力运行部门的重要工作内容。 早期是对设备使用直到发生故障,然后维修,称为事故维修。但是,如前所

论述电气设备管理中的状态检测与故障诊断技术

论述电气设备管理中的状态检测与故障诊断技术 发表时间:2018-12-05T21:44:52.360Z 来源:《电力设备》2018年第21期作者:石秀岩王文森郭加媛李承振 [导读] 摘要:本文主要针对电气设备管理中的状态检测与故障诊断技术进行论述,以供参考。 (国网山东省电力公司检修公司山东济南 250118) 摘要:本文主要针对电气设备管理中的状态检测与故障诊断技术进行论述,以供参考。 关键词:电气设备;管理;状态检测;故障;诊断技术 最近几年,新闻上经常报道大面积停电导致的事故,其中原因必然跟电网设备的薄弱有关。中国电网在预防因电气设备出故障而发生的事故上做出了检测和诊断,这引起了国家的重视。提高故障检测技术的研发,不断完善,使它在运行时能预防大面积停电的发生。电气设备的状态与故障检测对电网的安全起着非常大的作用。通过电气设备在网上检测的结果,可以随时随地判断它是否正确,那么优点就是尽早的发现故障,并做出相应的措施。 1 应用状态检测和故障诊断技术的意义 1.1 维护电力系统安全平稳的运行 在电力系统中,电气设备是关键的构成部分,而且对于维护全部的电力系统正常工作具有重要的支持。电气设备为电力系统主体之一,工作人员必须要重视起电气设备的状态检测跟故障排除,全面的掌握住电气设备工作的情况。而且在经济水平提升的情况下,人们生活水平也呈现出显著的改善程度,不断加大电力供应需求量。此时会增加电气设备故障的几率。因此,更应该通过应用科学的电气设备的状态检测以及故障诊断技术,尽早的将细微问题发现,及时的进行针对性处理,保障电力设备可靠的运行,满足日常生活和工作的需求。 1.2 减少运作成本以提升经济效益 当前社会主义经济形势下的市场竞争相对激烈,企业在发展中若想获得到平稳可持续的目标,就必须要将合理控制成本作为一项重要的发展内容。只有在确保生产质量的前提下有效减少成本支出,才能够充分的增加经济效益。电力企业进行电力设备的检测与维修工作,可以防止设备运行期间产生故障,进而大大的减少后期设备维护管理经费。如果设备产生极其严重的故障,则此时再进行人工维修,一方面会给维修造成更大的困难度,另一方面也会产生更多的成本支出,阻碍科学的控制运行成本。所以,电力企业应该予以设备的检测及故障诊断工作较高的重视度,对防止电气设备形成故障做出有效的努力。 2 电气设备的状态检测及故障诊断技术分析 2.1 电容性设备的检测与故障诊断 通常情况下,诊断以及检测电容性设备,是采取传感器对于电气设备的参量和有关特征参数展开明确,同时对比检测的数据资料以及规定的参数,通过这种途径,对设施设备当下所体现出的运行情况进行掌握。在观察期间,能够将设备运行异常问题进行发现,普遍应用的技术包括油色谱分析技术和介损检测等。 油色谱分析技术为电和热的外界条件基础上,电气设备有机绝缘材料产生老化问题。再出现了老化等弊端问题以后,容易产生程度不同的低分子烃类气体。如果被检测电气设备具有故障问题,则气体所产生的含量以及速度等会产生显著的改变。油中溶解气体注意值情况为:总烃,330kV 及以上含量为150,220kV 及以上为 150;乙炔,330kV 及以上含量为 1,220kV及以上为 5;氢气,330kV 及以上含量为 150,220kV 及以上为150。此种检测技术于变压器设备检测期间具有相对普遍的应用,而且效果良好。介损检测技术为检测电容性设备的介电特性,其能够针对相同环境中的电容设备的介电特性实施严密的分析,同时寻求变电站中拥有更大容性变化的设备。之后依照改变的状态,实施产生因素的探究,进而可以尽快的找到产生故障的主要根源。在应用有关技术展开检测以及诊断电容性设备期间,先应该以合理的举措实施检测有关之信息内容,技术人员对于检测获得的数据进行统一的收集,进而共同的分析数据。在此期间,必须要严格的遵循标准的流程实施检测工作,得到最准确的检测结果,以此作为维修故障的依据。如果电气设备具有程度较严重的故障,则需要采取停电的方式,展开相应维修。 2.2 检测和故障诊断变压器设备 检测变压器设备的重点即为于规定的要求基础上,对于变压器设备是否正常运行进行评估,掌握实际的运行情况,发现隐匿性的故障问题,立即应用策略实施处理。变压器设备于供电系统中具有至关重要的地位,需要加强检测以及维护。首先,变压器局部放电检测。如果变压器内部具有局部放电问题,则体现出的信号不仅为设备绝缘体存在老化问题,同时还具有较大几率产生绝缘体击穿的情况。另外,变压器设备内其他的故障问题也能够经局部放电量数值的大小进行展示,依照放电模式的情况分析数据内容,进而找到存在于变压器内部的问题。声学检测属于局部放电检测的重要方法,在进行检测期间,容易产生超声波或者电磁辐射等问题,声学检测技术可以将局部放电形成的信号进行发现,有效的明确实际放电部位。除此之外,常应用的检测技术还包括光学检测技术、化学检测技术等。其次,检测变压器绝缘状态。在变压器的运行期间,影响其平稳性的因素之一即为绝缘体状态,如果绝缘体形成实效以及老化等问题,则势必会导致变压器内部具有潜在的故障。检测中需要对于外壳接地线和铁心接地线等实施严密的检测,检测电流量情况,比较分析结果,了解到当前变压器实际运行的状态。 2.3 检测和诊断高压断路设备 在实施检测高压断路设备期间,主要的工作就是绝缘的程度能否对电气设备平稳可靠运行达到满足的标准进行严密的检查,同时也能够体现出载流回路的完好度、开断能力是否具备理想的灵敏度等。通常情况下,如果断路器是在正常的工作状态中,则检测数据需要取规定条例中的上限。运行断路器中实施检测工作,也应该具有注意事项,即对于每次形成故障期间产生的电流数值进行记录,严格的重视,并且对断路器跳闸的频率加强考虑。通过综合起每一项的数据内容,最终合理的选择维修工作的次序,这时可以保障在具有较高质量的维修效果同时,最大限度的提升维修断路设备的质量以及效率。另外,一旦在检测的结果中没有显示出异常的现象,则也需要在专门的评估卡内对检测数据资料进行详细的统计和保留,提供给以后的维修工作有价值依据。 2.4 红外诊断技术 红外诊断技术也属于近些年来常应用的电气设备检测及故障诊断技术,而且其特征就是高技术含量,具有较强的综合性以及有效性。此种技术为经光电成像形式,展示电气设备中热状态的改变情况,最终把这一结果作为依据,对存在于电气设备内的故障问题实施分析,

电气设备故障诊断系统的分析及其设计

电气设备故障诊断系统的分析及其设计 李满平 (摘要)电牵引采煤机的工作环境恶劣,而且采煤机自身结构和组成也比较复杂,增加采煤机运行时发生故障的几率。采煤机发生故障容易出现停机,影响煤矿企业的正常生产。因此,完善采煤机发生故障的诊断系统对提高煤矿企业生产效率具有重要意义。文章首先对电牵引采煤机故障诊断系统进行简要分析,然后简单介绍故障诊断系统中的关键技术。 (关键词)电牵引采煤机;故障诊断;系统设计 0.引言 在科学技术不断进步和社会对煤炭需求量的增加,大功率和大釆高的电气设备被应用也煤矿行业,极大的推动了煤矿行业的发展。但是,大量电气设备的应用也存在设备故障问题。一旦设备发生故障轻则影响生产,重则造成严重的安全事故。因此,加强对电气设备诊断系统的研究和应用对保证生产安和煤矿企业的正常运行具有重要意义。虽然,我国许多煤矿企业也逐渐重视故障诊诊断系统应用,但是,从整体来看,我国煤矿行业应用的电气水平设备故障诊断系统技术水平较低,和国外发达国家还有较大的差距。因此,我国还要加强故障诊断系统的研发力度,提高我国故障诊断系统的水平。文章就电牵引采煤机的故障诊断系统设计谈谈自己的看法。 1.电牵引采煤机故障诊断系统 1.1实现诊断故障的手段 从电牵引采煤机故障部分分布频率来看,电牵引采煤机故障可分为机械零部件故障、液压系统故障、电气系统故障和润滑系统故障四种。其中机械零部件故障时诊断难度最大的故障类型。温度、压力、震动和噪声是电气设备传递故障信息的主要方式。根据信息传递方式,可采用噪声监视技术、红外线测温技术等一系列技术

来获取故障信号。并根据故障信号特点的不同,可使用小波分析法、基于贝叶斯决策判据、模糊逻辑、专家系统或者人工智能网络等多种手段来诊断设备存在的故障,达到快速诊断设备故障的目的。 1.2电牵引采煤机故障诊断系统设计方案 根据电牵引采煤机故障类型,故障诊断系统应包括测试子系统和信息处理子系统两个部分。测试子系统主要发挥实施监控的作用。它可以实际对电牵引采煤机的电气、机械、液压等多个系统运行时的关键数据进行检测,列如机械设备的温度和震动情况、液压和润滑系统的压力参数。电气系统的电流和电压等等。并保证各个系统的正常数据,为今后监控和诊断设备情况提供参考。信息处理子系统可实现自动化判别,依据判别结果判定设备故障。同时该子系统还能根据设备故障的特征和状态分析故障发展趋势、评定设备健康程度,并为设备维护人员制定维护计划提供维护作为参考。列如陕西铜川某矿公司的大功率电牵引采煤机,故障诊断系统可以实现对采煤机运行状态进行实时监控,在监控的同时传感器也在实时采集、存储和传送设备运行状态参数,诊断系统通过该网络实现与远程服务中的连接,实现远程对设备运行状态的分析和预测。 2故障诊断系统设计的关键技术 2.1故障动态演化机理 早期采煤机机械故障多由多因素诱发,及设备故障信号和设备参数系统的映射关系非常复杂。故障机理是从大量实践研究中发现的设备故障信号和设备参数相互联系的规律表达方式,如果系统参数发生变化,设备信号也会随之变化。而信号和设备故障之间的内在联系时故障诊断系统的基础,对采煤机而言,故障信号多为不规律的震动和异常噪声,不同故障的机理也有很大不同,再加上设备运行环境对故障信号的干扰,故障信号采集和处理难度更大。而且当前我国故障诊断系统只能根据采煤机的电压电流和温度等简单参数进行监测,并不能实现定了诊断故障和定位诊断故障。因此,对我国采煤机故障诊断系统的基础技术。

电气设备状态监测与故障诊断技术

电气设备状态监测与故障诊断技术 1 前言 1.1 状态监测与故障诊断技术的含义 电气设备在运行中受到电、热、机械、环境等各种因素的作用,其性能逐渐劣化,最终导致故障。但是,如前所述,对于大型设备,突发性事故将造成巨大损失。 其后,发展成定期试验和维修,即预防性维修。现在,定期预防性试验和维修已在电力部门形成制度,对减少和防止事故的发生起到了很好的作用。但预防性试验是离线进行的,有很多不足之处: 1) 离线试验需停电进行,而不少重要电力设备轻易不能停止运行。 2) 停电后设备状态(如作用电压、温度等)和运行中不符,影响判断准确度。 3) 由于是周期性定期检查,而不是连续地随时监测,设备仍可能在试验间隔期间发生故障,即造成维修不足。 4) 由于是定期检查和维修,设备状态即使良好时,按计划仍需进行试验和维修,造成人力物力浪费,甚至可能因拆卸组装过多而造成损坏,即造成所谓维修过度。 因此,目前正在发展以状态监测(通常是在线监测)和故障诊断为基础的状态维修。其基本

电气设备在线监测与故障诊断-复习提纲

电力设备状态维修(4) 1)基本维修体制有哪四种? P295 2)状态检修的优点有哪些? P296 3)我国现行检修体制的缺陷? P298 4)设备故障特征曲线的趋势,以及不同失效期是怎样划分的? P302 电介质定义与分类(5) (1)什么是电介质? P3 它有哪四大参数?(极化、损耗、电导、击穿) 对于气体,哪种参数最重要?(击穿) (2)分别按正负电荷分布(写出具体定义)、凝聚态将电介质分类。P3-P4 (3)电介质中起主要作用的是什么?(束缚电荷) 电介质与绝缘体联系和区别分别是什么? P3 (4)液体电介质在电气设备中有哪些作用? P7 电气设备对液体电介质有什么要求? P7 (5)气体电介质相比液体及固体电介质有哪些不同的特征? P9 电介质的极化与损耗(15) (1)什么是介电常数和相对介电常数? P11-P12 以平板电容器为例分别说明它们的物理意义。 P11-P12 (2)介电常数的SI 单位是什么?P12 (3)什么是分子极化率?P12 (4)简单推导一下克劳修斯方程,说明其在液体电介质中的适用范围。 P12、P14 (5)简述宏观场强与有效场强的定义、联系。P13 (6)什么是电介质的极化?极化强度的定义?P16 (7)简述退极化电场概念P17 (8)根据极化建立的时间,可以将极化分为哪几类?P18 (9)恒定电压下,均匀电介质中的电流由哪三部分组成?如何理解吸收电流? P19-P20 (10)简述损耗角与复介电常数的定义。 P21 (11)为什么气体介质电容器的损耗比理论计算值要大? P22 (12)简述极性液体电介质的损耗与粘度的关系。P22 (13)为什么非极性电介质可广泛用于工频和高频绝缘材料,而极性电介质则不能?P24-P25 (14 )不均匀介质中为什么会产生界面极化或空间电荷极化? P25 (15 )影响介质损耗测量的因素有哪些?P28-P29 电介质的电导(11) (1)导体、半导体和绝缘体的划分标准是什么?P38 (2)电导率与电阻率是表征材料导电性能的宏观参数还是微观参数?是否与材料的几何尺 寸有关?P37 (3)简单推导表征电介质导电性的宏观参数与微观参数之间的表达式。 P37-P38 (4)根据导电载流子种类,电介质电导可以分为哪几类? P38 (5)物质的导电性与什么有关?决定物质导电性强弱的微观参数是什 么? P38

论电气设备的状态检测与故障诊断技术

论电气设备的状态检测与故障诊断技术 发表时间:2018-11-16T11:53:57.050Z 来源:《河南电力》2018年10期作者:曹立爽李永森尤晔[导读] 能够及时的发现在电力设备中存在不稳定因素和隐蔽故障,并以检测的结果为依据进行维修,保证电气设备的正常运转,降低在后期故障维修中的成本投入,促进经济效益的提升。在开展检测及故障诊断的过程中,还需要加强管理工作,确保检测数据的准确性,根据电气设备的具体情况选取相应的技术方法。 曹立爽李永森尤晔 (重庆市电力公司江北供电分公司重庆市 401147) 摘要:本文主要对电气设备管理中状态检测及故障诊断进行了分析与探究,以供参考。 关键词:电气设备;状态检测;故障诊断技术 电力资源在当代社会发展中占据着重要的地位,与人们的日常生活以及各项经济活动息息相关,所以必须要保障电力系统运行的安全稳定。通过对状态检测以及故障诊断作业,能够及时的发现在电力设备中存在不稳定因素和隐蔽故障,并以检测的结果为依据进行维修,保证电气设备的正常运转,降低在后期故障维修中的成本投入,促进经济效益的提升。在开展检测及故障诊断的过程中,还需要加强管理工作,确保检测数据的准确性,根据电气设备的具体情况选取相应的技术方法。 1电气设备状态检测及故障诊断的重要性 1.1维护电力系统安全平稳的运行 在电力系统中,电气设备是关键的构成部分,而且对于维护全部的电力系统正常工作具有重要的支持。 1.2减少运作成本以提升经济效益 当前社会主义经济形势下的市场竞争相对激烈,企业在发展中若想获得到平稳可持续的目标,就必须要将合理控制成本作为一项重要的发展内容。 2电气设备的状态检测及故障诊断技术分析 2.1电容性设备的检测与故障诊断 通常情况下,诊断以及检测电容性设备,是采取传感器对于电气设备的参量和有关特征参数展开明确,同时对比检测的数据资料以及规定的参数,通过这种途径,对设施设备当下所体现出的运行情况进行掌握。油中溶解气体注意值情况为:总烃,330kV及以上含量为150,220kV及以上为150;已炔,330kV及以上含量为1,220kV及以上为5;氢气,330kV及以上含量为150,220kV及以上为150。 2.2检测和故障诊断变压器设备 检测变压器设备的重点即为于规定的要求基础上,对于变压器设备是否正常运行进行评估,掌握实际的运行情况,发现隐匿性的故障问题,立即应用策略实施处理。 2.3检测和诊断高压断路设备 在实施检测高压断路设备期间,主要的工作就是绝缘的程度能否对电气设备平稳可靠运行达到满足的标准进行严密的检查,同时也能够体现出载流回路的完好度、开断能力是否具备理想的灵敏度等。