一、系统

松下电工生产的IFS2000Z 型自动火灾报警系统,是一套面向新世纪的网络型自动火灾报警系统,系统由单台或多台自动火灾报警控制机组成。控制机之间采用最新的LON 网连接通讯。根据需要,既可构成独立分散的报警及联动系统,也可组成集中在某一处的报警和集中联动控制系统,一旦系统中的个别控制机发生故障,不会影响到其它控制机的工作,整个系统仍将维持正常工作。控制机之间的布线长度可达到2.85 公里。因此,对整个自动火灾报警系统来说,具有很强的扩容、变更灵活性,安定可靠性。每台控制机都带有标准RS232C 接口,可很方便地与外部进行通信或连接CRT 设备。

二、IFS2000Z 系列智能型主控机

IFS2000Z 系列中,有六种机型的主、副控制机。最大的是512 点,最小的是128 点。平均分布在四个回路上。这是一台多功能电脑管理系统。控制机除上述的回路容量不同外,其控制机本身配备都是一样的,有标准输出点4 个,可编程输出点6 个,可编程输入点2 个。主控机表面除了有声光报警外,还带有背光液晶显示屏,分15 字×3 行显示中文、英文和数字,能显示包括日期、时间、地点、报警内容及主控机内容等各种信息。主控机上的打印机将打印这些信息。主控机内设存储器,能保存最新的十个故障信息和报警信息。主控机具有暂时封闭局部探测器或模

块的功能,分布在四个回路上的每个地址点可任意设置为模拟型探测器、地址式探测器、手报、各类模块或液晶楼显等,它们都可以直接连接在回路上,回路形式为二总线制。由于控制机配备有专门的抗干扰电路,因此具有很强的抗干扰能力,所有的布线都可以使用普通2 芯阻燃线。

主控机上其他具备的功能有:A.主控机对系统实行每三秒的经常监视,对各个模块、探测器及线路和备用电源进行自检,并显示和打印结果。B.对探测器的输出值进行连续跟踪和诊断,给出探测器状态值,从而大大降低误报率。

C.主控机本身带有RS232*接口,采用标准ASCⅡ通信协议,可实现与其他监控设备的通信。D.主控机还具备灵活的扩展性,根据需要,可从128 点扩展到

15360 点。E.停电情况下,备用电源自动切换,进入工作状态,可保证主控机连续工作8 小时。F.主控机上带有紧急消防电话,可与任何一个手动报警器上消防电话通话。主控机一旦收到任何一方任何一种火灾信号,即可自动实现:

①火灾发生报警;

②启动火灾层及上、下层警铃;

③切换背景音响,实行紧急广播;

④关闭相关空调、照明等设施并监视其状态;

⑤打开排烟防火阀,启动排烟风机、加压风机并监视其状态;

⑥使电梯迫降并监视其状态;

⑦控制防火门、防火卷帘门动作并监视其状态;

⑧启动消防泵、喷淋泵、稳压泵等设施并监视其状态;

⑨启动气体灭火系统;

三、探测器

1.BVR4580CH001 智能型光电感烟探测器这种智能型光电感烟探测器带有超小型CPU 机芯,具有强劲

的类比功能,能自主地将烟雾的种类和浓度变化等信息进行搜集、对比、分析和判断,然后传送到主控机。,由于这种报警的正确性,一方面基本上堵绝了误报,另一方面又大大地提高了报警速度。这种智能型光电感烟探测器的灵敏度,还可以根据使用时间和环境的要求,在一定范围内随意调节。此外,随着时间和环境的自然变化,探测器能自动补偿其灵敏度,当补偿达到一定极限时,主控机将会通报探头污染,提醒用户清洗,极大地减少了维护工作量。由于松下电工在世界上首创把探测器的探测回路、分析判断回路、通信回路设计在同一块超小型集成电路板上,并加设屏蔽装置,使探测器被设计成超薄型成为现实,在外型小巧美观、抗电磁波干扰能力增强、故障被消除的同时,又扩大了探头内部的烟雾探测空间,提高了探测效率。

2.BV45329KCH002 普通光电感烟探测器这种普通光电感烟探测器的内部各类电路也被设计成单片

集成电路,因而具有很强的抗电磁波干扰能力和极微小的故障发

生率。同时,探测原理采用三脉冲计数方式(三次确认),因而大大减少了非火警的外界因素所造成的误报,提高了可靠性。

3.BVR4410CH001 模拟型定温式感温探测器这种模拟型定温式感温探测器带有超小型CPU 机芯,探头中

心部配备温度传感器,CPU连续不断地接收来自传感器的温度信息,当温度值一旦超过预先设定值时,探测器向控制机发出报警信号。这种模拟型定温式感温探测器的设定温度,可根据使用时间和环境的要求,在一定范围内随意调节。同样,它的探测回路、分析判断回路、通信回路也被设计在同一块超小型集成电路板上,并加设屏蔽装置。外型小巧美观、抗电磁波干扰力强、且无故障。

4.BV40108KCH001 普通定温式感温探测器这种普通感温探测器采用金属的热胀冷缩原理。把金属片

的热胀空间控制在某一温度值内,当环境温度达到这一温度值时,金属膨胀并报警。

5.BVL4800CH003 地址编码式底座这种底座适用于普通型探测器,并可在二次端连接普通型底

座。形成子母探测回路。

6.BVL4800CH009 普通探测器底座这种

底座适用于普通型探测器。

四、其它设备

1.BVR6110CH 地址式手动报警按钮用于手动报警,带有消防电话插孔和报警指示灯,可反复使

用。

2.BVS9219CH001 警铃

这种警铃的音量在90 分贝以上。

3.BVL2265CH 输出模块这种输出模块有四个回路,每个回路都有独立分地址。用于

向外部输出无源控制信号。

4.BVL2220CH 输入模块这种输入模块有八个回路,每个回路都有独立分地址。用于

接收外部无源信号。

5.BVL2335CH 输入模块这种输入模块有一个回路,用于接收外部无源信号。

6.BVL2270CH 短路隔离器这种设备在回路中起到隔离发生短路的线路,保护其它线

路不受到影响。

火灾自动报警系统设计规范(GBJ116-98)概要

中中华人民共和国国家标准 火灾自动报警系统设计规范GB50116-98 中华人民共和国国家标准 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-98 主编部门:中华人民共和国公安部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1999年6月1日 关于发布国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的通知 建标[1998]245号 根据国家计委《一九九四年工程建设标准定额制订修订计划》(计综合[1994]240号文附件九)的要求,由公安部会同有关部门共同修订的《火灾自动报警系统设计规范》,经有关部门会审。批准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—98为强制性国家标准,自一九九九年六月一日起施行。原《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116—88同时废止。 本规范由公安部负责管理,由公安部沈阳消防科学研究所负责具体解释工作,由建设部标准定额研究所负责组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 一九九八年十二月七日目次 1总则 2术语 3系统保护对象分级及火灾探测器设置部位 3.1系统保护对象分级 3.2火灾探测器设置部位 4报警区域和探测区域的划分 4.1报警区域的划分 4.2探测区域的划分 5系统设计 5.1一般规定 5.2系统形式的选择和设计要求 5.3消防联动控制设计要求 5.4火灾应急广播 5.5火灾警报装置 5.6消防专用电话 5.7系统接地 6消防控制室和消防联动控制 6.1一般规定 6.2消防控制室 6.3消防控制设备的功能 7火灾探测器的选择 7.1一般规定 7.2点型火灾探测器的选择 7.3线型火灾探测器的选择

8火灾探测器和手动火灾报警按钮的设置 8.1点型火灾探测器的设置数量和布置 8.2线型火灾探测器的设置 8.3手动火灾报警按钮的设置 9系统供电 10布线 10.1一般规定 10.2屋内布线 附录A探测器安装间距的极限曲线 附录B不同高度的房间梁对探测器设置的影响 附录C按梁间区域面积确定一只探测器保护的梁间区域的个数 附录D火灾探测器的具体设置部位(建议性) D.1特级保护对象 D.2一级保护对象 D.3二级保护对象 附录E本规范用词说明 附加说明 1总则 1.0.1为了合理设计火灾自动报警系统,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2本规范适用于工业与民用建筑内设置的火灾自动报警系统,不适用于生产和贮存火药、炸药、弹药、火工品等场所设置的火灾自动报警系统。 1.0.3火灾自动报警系统的设计,必须遵循国家有关方针、政策,针对保护对象的特点,做到安全适用、技术先进、经济合理。 1.0.4火灾自动报警系统的设计,除执行本规范外,尚应符合现行的有关强制性国家标准、规范的规定。 2术语 2.0.1报警区域 将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或楼层划分的单元。 2.0.2探测区域 将报警区域按探测火灾的部位划分的单元。 2.0.3保护面积 一只火灾探测器能有效探测的面积。 2.0.4安装间距 两个相邻火灾探测器中心之间的水平距离。 2.0.5保护半径 一只火灾探测器能有效探测的单向最大水平距离。 2.0.6区域报警系统 由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。 2.0.7集中报警系统 由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。 2.0.8控制中心报警系统

海湾型火灾自动报警系统操作说明

海湾型火灾自动报警系统 操作说明 The latest revision on November 22, 2020

火灾自动报警系统操作说明(200型) 1.查看故障报警信息和操作方法: 当火灾报警系统某个报警出现故障时,火灾报警系统讯响器发出故障报警声,报警主机会显示当前故障信息、故障总数和地点。同时打印机也会打印当前故障信息。值班人员应先按下“消音”键,同时将该故障信息记录下来,同时联系我单位技术员进行维修或处理。 2.查看火灾报警信息和操作方法: 当某个报警点位发生火灾报警信号的时候,消防主机报火灾警。消防主机会显示当前报警点位的信息和地点,同时打印机会打印当前信息。值班人员应先查看消防主机显示的报警信息,随后携带通讯工具到现场查看,如发生火灾,应立即疏散人员并组织相关管理人员进行灭火,并拨打“119”。 若到现场未发生火灾,应返回消防值班室,对消防主机进行“复位”操作。若复位后仍报警,先将消防报警主机取消“自动”状态在进行复位。然后通知我公司技术员。 3.报警、故障点位临时屏蔽和取消屏蔽操作方法: 当某个报警点位因为故障或者误报火警影响火灾自动报警系统正常工作的时候可采取将该报警点位暂时屏蔽。 屏蔽操作:例如001001探测器需要隔离,在键盘按“屏蔽”键,屏幕上显示“请输入屏蔽号码”。输入“00100103”,“03是代表探测器,如果是手动报警按钮则后两位输入11,声光报警器13,线型感温08,动力配电35;输入完成后按“确认”键,操作成功,火灾报警主机“屏蔽”灯亮。 取消屏蔽:取消屏蔽和设置屏蔽一样。在键盘上按“取消屏蔽”键,屏幕上显示“请输入取消屏蔽号码”例如001001号探测器取消屏蔽,在键盘上输入 00100103输入完成按确认键,操作成功屏幕显示操作成功。同时屏蔽灯熄灭。

「精灵」8000火灾自动报警控制系统简介

「精灵」8000火灾自动报警控制系统简介

「精灵」8000火灾自动报警控制系统简介 1 关于「精灵」8000火灾自动报警控制系统 「精灵」8000火灾自动报警控制系统是高度智能化的系统,属于第五代产品,有多种智能型火灾探测器件,可以满足不同建筑物对火灾自动报警方式及消防联动控制功能的特别要求,所有用户操作接口,包括控制器面板、中央监控软件等都经过专门设计,维护和管理工作非常简便。 可针对建筑物及其内部设施的火灾危害性进行设计,实现对早期火灾的可靠监视及报警,保证及时发现和通报火灾,自动发出控制信号给有关消防设备,消除火灾隐患、控制烟气蔓延、阻止火灾扩展、减少火灾危害甚至扑灭火灾,避免或降低灾害情况下造成的人员和财物损失,保障防火安全。 「精灵」8000系统产品具有中国国家消防电子产品质量监督检测中心颁发的检测合格报告,并荣获下列国际体系及产品的质量证书: 1. ISO 9001国际质量体系认证 2. LPCB 安全及质量体系认可之供货商 3. BSi 质量管理系统证书 4. 中国国家消防产品质量认证证书 SYSTEM 8000

2 「精灵」8000火灾自动报警控制系统结构 如图所示: 「精灵」8000系统由火灾报警控制器、消防联动控制设备、火灾探测装置、手动火灾报警按钮、功能模块、彩色图形显示装置与打印机等系统设备组成。 火灾报警控制器 有8007、8000C、8000M以及8000系列的智能型控制器,接收、显示 并处理各种报警信号,具备消防联动控制功能。

●中文彩色图形显示装置与打印机终端 连接在火灾报警控制器RS232信号接口上,接收、显示、记录火灾报 警控制器传来的系统运行信息,具有火灾报警自动切换出报警平面图 并动态显示报警点的功能,值班人员可更加清楚报警事件的情况,为 灭火工作赢得宝贵的时间。 ●消防联动控制柜 设置手动/自动控制模式开关,设置手动控制面板与硬线线路,具备手 动控制功能,可对消防水泵、消防风机、非消防电源配电箱、消防广 播、防火卷帘、电梯、燃气阀等重要消防设备直接发出控制信号(可 按实际需要配置)。 ●火灾探测装置 包括智能型感烟探测器、智能型感温探测器、红外光束感烟探测器、 缆式感温探测装置、空气采样探测装置、可燃气体探测装置(通过模 块采集报警信号)等设备,安装在现场,用于检测早期火灾信号。 ●功能模块 包括单输入模块、单输入/单输出模块、四输入/二输出模块、十二继 电器输出模块以及发光二极管模块等,连接在报警回路总线上,具备 独立地址的信号输入端口和信号输出端口,用于控制和监视有关消防 设备。 ●手动报警按钮 用于现场人员发现火灾隐患或灾情时发出报警信号。 地址式手动报警按钮:直接连接在回路总线上。 非地址式手动报警按钮:由功能模块接收其动作信号。 3 系统相关技术指标: ●系统容量:31台火灾报警控制器,≥35000地址点。 ●回路容量:127个地址式系统设备。 ●网络线:可采用普通双绞线、屏蔽双绞线或光纤(配光纤匹配器)作控制器之 间的网络线。

火灾自动报警及消防联动控制系统设计说明

火灾自动报警及消防联动控制系统设计说明 1、系统构成: (1)火灾自动报警系统 (2)消防联动控制 (3)火灾应急广播系统 (4)消防直通对讲电话系统 (5)漏电火灾报警系统 (6)大空间智能型灭火装置集中控制系统(消防水炮控制系统) (7)智能消防应急疏散照明指示灯系统 2.系统概况: (1)本工程为一类防火建筑.火灾自动报警的保护等级按特级设置.设控制中心报警系统和消防联动控制系统。 (2).系统组成:火灾自动报警系统;消防联动控制系统;火灾应急广播系统;消防直通电话对讲系统;漏电火灾报警系统;大空间智能型灭火装置集中控制系统(消防水炮控制系统);智能消防应急疏散照明指示灯系统。 3.消防控制室: (1)本工程的消防控制室设置在一层西侧,负责本工程全部火灾报警及联动控制系统,设有直接通室外的出口. (2)消防控制室可联动所有与消防有关的设备。 (3)消防控制室的报警联动设备由火灾报警控制主机、联动控制台、CRT显示器、打印机、广播设备、消防直通对讲电话设备、电源设备等组成。 (4)消防控制室可接收感烟、感温、可燃气体等探测器的火灾报警信号及水流指示器、检修阀、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮以及消防水炮的动作信号。 (5)消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位,显示消防水泵等的电源及运行情况。 4.火灾自动报警系统: (1)本工程采用消防控制室报警控制系统,火灾自动报警系统按四总线设计。 (2)探测器:柴油发电机房、厨房、车库等处设置感温探测器,直燃机房设防爆型可燃气体探测器,其他场所设置感烟探测器。 (3)探测器安装:探测器与灯具的水平净距应大于0.2m;至墙边、梁边或其他遮挡物

火灾自动报警系统使用简介

火灾自动报警系统 火灾自动报警系统由火灾自动报警系统、消防联动控制系统、火灾应急广播系统、消防专用系统等组成,是建筑弱电中最重要、最复杂的系统之一。 是建筑电气与建筑给排水、建筑环境与设备、建筑学等各个专业之间结合最紧密的系统。 火灾自动报警系统 一.火灾形成特点 OA段:火灾初始期,产生少量烟雾。 AB段:火灾成长期,产生大量烟雾、温度上升很快。 BC段:火灾最盛期,产生明火。 C以后:火灾衰减期,火逐渐熄灭。 二.火灾探测器 1.探测器分类: 依据探测的物理量分类:

依据探测器输出信号的类型分类: 2.探测器类型的选择

3.探测器的数量、布置、安装 探测器数量的确定: 式中,N:一个探测区域探测器的数量; S:一个探测区域的面积(m2); A:单个探测器的保护面积(烟感约60m2、温感约30~40m2);K:安全系数,一类建筑取0.5~1,二类建筑取1~1.2。 探测器的布置:

探测器的安装: 探测器组成:编码底座+探头 现阶段的探测器均为无极性、二总线制安装方式: 4.探测器的误报和漏报 误报:没有发生火灾,但探测器输出报警信号。漏报:发生火灾,但探测器未发出报警信号。 减少误报、漏报的应从下列方面考虑: 探测器安装位置、灵敏度、类型的选择;

采用模拟量、智能型探测器取代开关量型探测器(误报率理论上从2%减少为3‰);采用人工报警装置作为火灾的确认报警信号。 三.火灾人工报警装置 1.手动报警按纽 设置位置:走廊、楼梯口、大厅等明显位置处。 设置数量:任何位置到邻近的手动报警按纽的距离小于30m。 2.消火栓按纽:按给排水设计要求设置。 3.火警电铃。 4.:任何火灾自动报警系统中,都必须设置火灾人工报警装置。作为火灾的确认信号。 四.其他自动报警装置 1.水流指示器; 2.压力开关。 上述两种报警装置需要配置监视模块。 五.火灾自动报警器 1.集中报警器,主要作用: 向探测器等报警设备提供24VDC电源; 监视线路中的设备有无故障、断线等; 接收各种报警设备输入的报警信号、并显示火灾报警部位(有声光提示)等; 向联动控制器输出信号; 一条2总线制报警输出回路可连接64~242个报警设备(视厂家产品说明书)。

火灾自动报警系统设计说明书

目录 1 引言.............................................. 错误!未定义书签。 2 工程概况.......................................... 错误!未定义书签。3火灾自动报警系统设计.............................. 错误!未定义书签。 火灾自动报警系统保护对象分级.................... 错误!未定义书签。 火灾自动报警系统形式的确定...................... 错误!未定义书签。 探测区域和报警区域划分.......................... 错误!未定义书签。 确定火灾探测器的种类、设置部位和数量............ 错误!未定义书签。 火灾探测器种类的选择......................... 错误!未定义书签。 火灾探测器的设置............................. 错误!未定义书签。 手动火灾报警按钮的设置.......................... 错误!未定义书签。 火灾报警控制器和监控系统的选择和系统布线以及工程应用错误!未定义书签。 消防联动控制设计................................ 错误!未定义书签。 火灾应急广播或火灾警报装置设置.................. 错误!未定义书签。4设计体会.......................................... 错误!未定义书签。参考资料............................................ 错误!未定义书签。

图解火灾自动报警系统

图解火灾自动报警系统 火灾自动报警系统五大组成部分: 一、触发装置 二、火灾报警装置 三、火灾警报装置 四、电源 五、其他辅助控制功能的联动装置 一、触发装置 触发装置:火灾探测器和手动报警按钮 1、火灾探测器 火灾探测器是火灾自动报警系统的重要组成部分,是整个系统性能好坏的关键。手动报警按钮是手动方式产生火灾报警信号的器件,也是火灾自动报警系统中不可缺少的组成部分之一。 感烟探测器: 感温探测器: 火焰探测器: 可燃气体探测器:

2、手动报警按钮 手动报警按钮是火灾报警系统中的一个设备类型,当人员发生火灾时在火灾探测器没有探测到火灾的时候人员手动按下手动报警按钮,报告火灾信号。正常情况下当手动报警按钮报警时,火灾发生的几率比火灾探测器要大的多,几乎没有误报的可能。因为手动报警按钮的报警出发条件是必须人工按下按钮启动。按下手动报警按钮的的时候过3-5秒钟手动报警按钮上的火警确认灯会点亮,这个状态灯表示火灾报警控制器已经收到火警信号,并且确认了现场位置。 二、火灾报警装置 火灾报警装置:火灾报警控制器和火灾显示盘 1、火灾报警控制器 在火灾自动报警系统中,火灾报警控制器用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其他辅助功能。它担负着为火灾探测器等外设提供稳定的工作电源,监视外设及系统自身的工作状态,接受、转换、处理火灾探测器输出的报警信号,进行声光报警,指示报警的具体部位及时间,同时执行相应的辅助控制等诸多任务,是火灾报警系统中的核心组成部分。 2、火灾显示盘 火灾显示盘(又称复示盘或楼层显示器)用于接收火灾报警控制器发出的信号,显示发出火警部位或区域,通常设置于经常有人员存在或活动而没有设置火灾报警控制器的现场区域。 三、火灾警报装置 火灾警报装置是在火灾自动报警系统中,用以发出区别于环境声、光的火灾警报信号的装置称为火灾警报装置。声光报警器就是一种最基本的火灾警报装置,它以声、光方式向报警区域发出火灾警报信号,以提醒人们展开安全疏散、灭火救灾等行动。

火灾自动报警与消防联动系统说明

火灾自动报警及消防联动系统说明 (以下各条中,凡打“√”者为本工程选用) 一、火灾自动报警系统概况(√) 1、原有火灾自动报警系统 原建筑已设有火灾自动报警系统,已通过消防审核,其中首层、二层局部现改造为百胜餐饮()必胜客大信餐厅使用。 原建筑火灾自动报警系统保护等级按一级设置,设计依据按GB50116-1998《火灾自动报警系统设计规》执行。 原有火灾自动报警系统包含火灾自动报警系统、消防联动控制系统、火灾应急广播系统、消防直通对讲系统等。 2、本工程火灾自动报警系统(不含应急照明设计) 首层、二层局部现改造为百胜餐饮()必胜客大信餐厅使用。原自动报警主系统未作变更,于平面只作局部的位置调整。 二、设计依据 本设计系依据:JGJ T16-2008《民用建筑电气设计规》(√),GB50016-2006《建筑设计防火规》(√),GB50045-95(2005年版)《高层民用建筑设计防火规》(),GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规》(√),GB50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规》(),GB50038-2005《人民防空地下室设计规》()等有关规以及建设单位和其他专业提供的有关资料。 三、系统组成 火灾自动报警系统(√),消防联动控制系统(√),火灾应急广播

系统(√),消防直通对讲系统(√); 四、消防控制室 1.具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消 防控制室。(√) 2.本工程消防控制室设在首层,并设有直接通往室外的出口。(√) 3.本工程消防控制室的报警控制设备由火灾报警控制主机、联动控 制台、CRT显示器、打印机、应急广播设备、消防直通对讲设 备、电源设备等组成。(√) 4.消防控制室可接收感烟、感温、火焰、可燃气体等探测器的火灾 报警信号及水流指示器、检修间、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮的动作信号。(√) 5.消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位,显示消防水泵的电 源及运行状况。(√); 6.消防控制室的联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受 控设备发出联动控制信号,并按收相关设备的联动反馈信号。 (√) 7.消防控制室的新增火灾自动报警设备应能与原有火灾自动报警 设备联网及兼容,且各受控设备接口的特性参数应与消防联动控 制器发出的联动控制信号相匹配。(√) 8.消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、 设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保 养制度及值班记录等文件资料。(√)

基于PLC火灾自动报警系统设计毕业设计

摘要 在仓库设置火灾自动报警及灭火系统,这样在火灾初期可得到报警信号并能采取措施,从而防止火灾蔓延将火灾损失降到最小。本文重点讲述了火灾自动报警控制系统的设计概况,系统的构成等方面做了介绍,根据控制要求,对控制系统的分析给出I/O列表、控制梯形图以及程序的调试,并给出了调试过程和控制系统逻辑控制部分的方法。 关键词:火灾PLC 自动报警灭火系统

Abstract In the warehouse set up automatic fire alarm and fire extinguishing system, which can receive the alarm signals and can take measures in the initial stage of a fire,in order to prevent the spread of fire the fire damage to minimun. This paper focuses on the design of fire automatic alarm control system,system structure are introduced,according to the control requirements,debugging and analysis of control systems to I/O list,control of ladder diagram and the program,and presents the debug method of logic control part of the process and control system.矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。 KEY WORD:The fire PLC Automatic fire alarm and fire fighting system

火灾自动报警系统技术规格书

火灾自动报警系统技术规格书 1.系统概述 1.1 系统构成 在让胡路西新建信号楼,还建列检所信息机房及还建驼峰信号楼,分别设置区域火灾自动报警系统,在24小时有人值班室内设置区域火灾报警控制器,在设备用房设置气体灭火控制盘、感烟探测器、感温探测器,并设置监视模块、控制模块、声光报警器、放气指示灯等。 1.2 电源 在让胡路西新建信号楼,还建列检所信息机房及建驼峰信号楼区域火灾报警控制器附近设置1套24V消防电源。 1.3 设备配置需求表 序号物资设备名称规格型号单位数量 1火灾报警控制器套3 2气体灭火控制盘套3 3消防电源套3 4智能型感烟探测器个7 5智能型感温探测器个13 6声光报警器个10 7放气指示灯个5 8紧急启停按钮个5 9监视模块个4 10控制模块个3 2.系统功能 2.1消防控制设备对气体灭火系统有下列控制、显示功能 显示系统的手动、自动工作状态; 在报警、喷射各阶段,控制室有相应的声、光警报信号,并能手动切除声响信号; 在延时阶段,自动关闭防火门、窗,停止通风空调系统,关闭有关部位防火阀; 显示气体灭火系统防护区的报警、喷放及防火门(帘)、通风空调等设备的状态。 2.2火灾报警后,消防控制设备对防烟、排烟设施有下列控制、显示功能: 停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号; 启动有关部位的防烟和排烟风机、排烟阀等,并接收其反馈信号; 控制挡烟垂壁等防烟设施。 (1)本招标文件用户需求及要求,主要由各相关的消防工程设计图纸和相应的用户需求要求组成。

(2)投标人应对招标文件中的技术要求及项目逐项答复,并应进行必要的说明。与招标技术文件有差异的地方应列出差异表,并做详细说明。 (3)如投标人没有以书面形式对本需求书提出异议,则意味着投标人所提供的设备完全符合本需求书的要求,如有异议,投标人应在投标书中以“对需求书的意见和同需求书的差异”为题的专门章节中加以详细描述。 (4)在正式合同签订前,招标方保留对本招标文件进行解释的权利。合同签订后,招标方保留对本招标文件解释的权利,遇有修改,双方协商解决。 (5)投标人须对所提供的产品的质量和售后服务做出承诺。提出系统在质保期内的服务承诺及系统在质保期后的维护计划和维护方案。 (6)本技术标书及要求是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应保证提供消防报警控制器、气体灭火控制器及联动模块是符合本用户需求书的要求和有关工业标准的进口产品,获得UL及FM认证,且为同一厂家系列标准产品。 (7)本技术标书及要求所使用的标准和规范如与投标方所执行的标准发生矛盾时,应按较高标准执行。 (8)投标方所提供的系统和货物,如若发生侵犯专利权的行为时,其侵权责任与招标人无关,应由投标方承担相应的责任,并不得损害招标方的利益。 (9)投标方应仔细阅读招标文件的全部条文,对于招标文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处或是对于用户需求以及其它内容不清楚、认为存在歧视、限制的情况,投标方应在规定时间之前向招标人寻求澄清。 (10)由于相关专业的设计还未稳定,投标方应充分考虑本项目的未确定因素进行投标方案设计,任何未确定因素引起的变化将不影响总价。 (1)投标方所提供的设备必须是信誉可靠、技术先进、且有成熟的运用实例。 (2)FAS系统中所使用的各种火灾探测器和火灾报警控制器等火灾报警产品需获得中国消防产品质量认证委员会颁发的产品质量认证证书,并经大庆市公安消防局或哈尔滨铁路局公安消防处备案登记。产品必须在明显位置粘贴中国消防产品质量认证委员会印制的安全认证标志。 (3)系统的主要组件(包括报警控制器、气体灭火控制器,点式感烟、感温探测器等)由同一厂商供应,并采用国际国内知名品牌设备。 (4)系统的设备,包括安装中所使用的设备、材料、布线方法、安装工艺、调试开通及验收等,均应符合国家的有关规范及标准。 (5)本条款仅列出主要设备的要求,其它附件及材料须符合中国有关标准并经业主认可方可使用。 (6)投标方提供的产品如非本厂生产,应提供中国消防产品质量认证委员会颁发的产品质量认证证书。 (7)投标方应在不增加价格条件下,提供供货时的主流电子产品。 (8)FAS系统不能因单点设备故障(包括但不限于开路、短路及接地),影响整个系统的正常运转。

火灾自动报警系统竣工资料模板

火灾自动报警系统 竣工资料 施工安装质量记录 北京安迪盛安全系统自动化有限公司江苏分公 司 2015年月日

目录 火灾自动报警系统质量保证资料核查表(编号:A-1) (6) 图纸会审记录(编号:1) (7) 设计变更明细表(编号:2) (8) 技术交底记录(编号:3) (9) 施工技术核定单(编号:4) (10) 施工组织设计(方案)(编号:5) (11) 开工报告(编号:6) (13) 设备、材料相关证件汇总表(编号:7) (15) 设备开箱检查记录(编号:8) (17) 材料检查记录(编号:9) (17) 火灾自动报警系统配管/配线安装检查记录(编号:A-2) (19) 火灾自动报警系统电缆敷设检查记录(编号:A-3) (23) 消防配电线路敷设检查记录(编号:10) (24) 火灾自动报警系统接地电阻测试记录(编号:A-4) (25) 火灾自动报警系统绝缘电阻测试记录(编号:A-5) (26) 火灾自动报警系统配管配线隐蔽验收记录(编号:A-6) (27) 火灾自动报警系统电缆敷设隐蔽验收记录(编号:A-7) (28) 消防配电线路隐蔽验收记录(编号:11) (30)

火灾自动报警系统报警控制器安装检查记录(编号:A-8) (32) 火灾自动报警系统联动控制器安装检查记录(编号:A-9) (33) 火灾自动报警系统探测器安装检查记录(编号:A-10) (36) 火灾自动报警系统手动报警按钮安装检查记录(编号:A-11) (41) 火灾自动报警系统手动报警按钮安装检查记录(编号:A-11) (42) 火灾自动报警系统警报装置安装检查记录(编号:A-12) (43) 火灾自动报警系统探测、报警点全点试验记录(编号:A-13) (44) 火灾自动报警系统联动控制点全点试验记录(编号:A-14) (47) 火灾自动报警系统调试报告(编号:A-15)....................................................................... 错误!未定义书签。火灾自动报警系统系统自检报告(编号:A-16).. (51) 火灾自动报警系统试运行记录(编号:A-17) (54) 竣工报告(编号:12) (55) 设备移交清单(编号:13) (57) 火灾自动报警系统质量保证资料核查表(编号:A-1)

「精灵」8000火灾自动报警控制系统简介

「精灵」8000火灾自动报警控制系统简介 1 关于「精灵」8000火灾自动报警控制系统 「精灵」8000火灾自动报警控制系统是高度智能化的系统,属于第五代产品,有多种智能型火灾探测器件,可以满足不同建筑物对火灾自动报警方式及消防联动控制功能的特别要求,所有用户操作接口,包括控制器面板、中央监控软件等都经过专门设计,维护和管理工作非常简便。 可针对建筑物及其内部设施的火灾危害性进行设计,实现对早期火灾的可靠监视及报警,保证及时发现和通报火灾,自动发出控制信号给有关消防设备,消除火灾隐患、控制烟气蔓延、阻止火灾扩展、减少火灾危害甚至扑灭火灾,避免或降低灾害情况下造成的人员和财物损失,保障防火安全。 「精灵」8000系统产品具有中国国家消防电子产品质量监督检测中心颁发的检测合格报告,并荣获下列国际体系及产品的质量证书: 1. ISO 9001国际质量体系认证 2. LPCB 安全及质量体系认可之供货商 3. BSi 质量管理系统证书 4. 中国国家消防产品质量认证证书 SYSTEM 8000

2 「精灵」8000火灾自动报警控制系统结构 如图所示: 「精灵」8000系统由火灾报警控制器、消防联动控制设备、火灾探测装置、手动火灾报警按钮、功能模块、彩色图形显示装置与打印机等系统设备组成。 火灾报警控制器 有8007、8000C、8000M以及8000系列的智能型控制器,接收、显示并处理各 种报警信号,具备消防联动控制功能。

●中文彩色图形显示装置与打印机终端 连接在火灾报警控制器RS232信号接口上,接收、显示、记录火灾报警控制器 传来的系统运行信息,具有火灾报警自动切换出报警平面图并动态显示报警点 的功能,值班人员可更加清楚报警事件的情况,为灭火工作赢得宝贵的时间。 ●消防联动控制柜 设置手动/自动控制模式开关,设置手动控制面板与硬线线路,具备手动控制 功能,可对消防水泵、消防风机、非消防电源配电箱、消防广播、防火卷帘、 电梯、燃气阀等重要消防设备直接发出控制信号(可按实际需要配置)。 ●火灾探测装置 包括智能型感烟探测器、智能型感温探测器、红外光束感烟探测器、缆式感温 探测装置、空气采样探测装置、可燃气体探测装置(通过模块采集报警信号) 等设备,安装在现场,用于检测早期火灾信号。 ●功能模块 包括单输入模块、单输入/单输出模块、四输入/二输出模块、十二继电器输出 模块以及发光二极管模块等,连接在报警回路总线上,具备独立地址的信号输 入端口和信号输出端口,用于控制和监视有关消防设备。 ●手动报警按钮 用于现场人员发现火灾隐患或灾情时发出报警信号。 地址式手动报警按钮:直接连接在回路总线上。 非地址式手动报警按钮:由功能模块接收其动作信号。 3 系统相关技术指标: ●系统容量:31台火灾报警控制器,≥35000地址点。 ●回路容量:127个地址式系统设备。 ●网络线:可采用普通双绞线、屏蔽双绞线或光纤(配光纤匹配器)作控制器之 间的网络线。 ●回路线:采用普通双绞线作回路线,每个总线回路距离可达2000米。 ●系统两节点间的距离可达2000米或以上。 ●系统网络响应时间≤3秒;回路响应时间≤1.5秒。

基于单片机的火灾自动报警系统

火灾自动报警系统的工作原理 2.1 系统总体功能概述 。整体电路的框图如图2-1所示: 第3章系统硬件设计 3.1 核心芯片选择 图2-1 系统原理及组成框图 1. 芯片AT89S52 在火灾报警器的设计中,单片机是其核心部件。它一方面要接收来自传感器送来的温度、烟雾对应的模拟信号和故障检测信号,另一方面要对这两种信号分别进行处理,以控制后续电路进行相应动作;与此同时查询是否有键按下的请求。在单片机完成这些工作的过程中,尤其是信号处理中,比较浓度值后送入显示的软件实现比较复杂,要求单片机具备较快的运算速度,使检测人员能够较准确地观测到烟雾浓度,并根据情况进行相应的处理。并且也要考虑选择低价实用的机型,并为研制同一系列的低功耗产品做准备。根据多方面的比较,本设计选用ATMEL公司的AT89S52单片机作为控制器。

AT89S52是一个低功耗、高性能的CMOS 8位单片机,片内含4k Bytes(In-system programmable)的可反复擦写1000次的Flash 只读程序存储器,器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术制造兼容标准MCS-51指令系统及80C51引脚结构。芯片内集成了通用8位中央处理器和ISP Flash存储单元,功能强大的计算机AT89S52可为许多嵌入式控制应用系统提供高性价比的解决方案。 AT89S52片内集成256字节程序运行空间、8K字节Flash存储空间,支持最大64K外部存储扩展。根据不同的运行速度和功耗的要求,时钟频率可以设置在0-33M之间。片内资源有4组I/O控制端口、3个定时器、8个中断、软件设置低能耗模式、看门狗和断电保护。可以在4V到5.5V宽电压范围内正常工作。不断发展的半导体工艺也让该单片机的功耗不断降低。根据本次设计的具体情况,采用双列直插DIP-40封装。AT89S52的引脚图如图3-1所示: 图3-1 DIP-40封装AT89S52引脚图 2、集成温度传感器AD590

火灾自动报警系统控制器操作说明

火灾自动报警系统控制器操作说明 一、开机、关机与自检: 当调试工作完成后,用户就可以按以下顺序进行操作了; 1、电源的主备电开关。 2、打开控制器的工作开关(在DC-DC变换模块上)。 完成以上操作后,系统上电进行初始化。初始化完成后进入对运行记录、屏蔽信息、联动公式、声光电源 的自动检查状态,自检完毕,控制器对外接探测器和模 块进行注册,并显示注册信息。至此,开机过程结束, 系统进入正常监控状态。 3、关机过程按照与开机时相反的顺序关掉各开关即可。 二、设备信息检查: 按下设备检查键,屏幕显示注册的回路和连接在控制器上的所有设备的各种信息及编号,按面板上的TAB键转换来查详细的设备信息。 三、信息显示与记录: 1、信息显示。 当系统中有火警、反馈、启动、故障、隔离任意一种信息存在时,系统将全屏显示此信息。系统存在火警时,将在屏幕的最上方持续显示火警信息,并且将控器上的火警灯点亮,同时控制器发出火警声响,并显示那个房间和设备号码,在显示其它

信息时和火警信息一样,在查看另一个信息时,按面板上的“窗口切换”键。 2、查看运行记录: 按下“记录检查键”系统将显示运行记录信息,每条信息包括记录信息发生的时间、六位编码、类型及内容提要。 3、信息的打印: 在查看运行记录时,若当前打印机处于选择打印状态时,可以选中要打印的信息条,按下“确认”键就可以将记录的信息打印出来。另外,当控制器处于“即时打印”状态时,控制器还可随时将系统中的各种信息打印出来。 四、消音: 在发生火警或故障等警报情况下,控制器的扬声器会发出相应的警报声加以提示,当有多种警报信息时,控制器按以下排序发出对应的警报声音: 1)产生火警信息(消防车声) 2)产生监管信息(机关枪声) 3)一般模块反馈(快速嘀嘀声) 4)启动设备过程(缓慢嘀嘀声) 5)产生故障信息(救护车声) 五、火警及故障的处理方法: 1、故障的一般处理方法。 故障一般可分为两类,一类为控制器内部产生故障,如主电

课程设计---火灾自动报警系统设计

目录 1 引言 ...................................................................................................... - 1 - 1.1建筑情况 ........................................................................................ - 1 - 1.2火灾自动报警系统的作用 ............................................................ - 1 - 2 火灾自动报警系统简介.................................................................. - 2 - 2.1 火灾自动报警系统概述........................................................ - 2 - 2.2 火灾自动报警系统的组成 ................................................... - 3 - 3. 系统的设置 ....................................................................................... - 9 - 3.1区域报警控制系统................................................................... - 9 - 3.2集中报警控制系统................................................................. - 10 - 3.3控制中心报警系统 ...................................................................... - 10 - 4 火灾自动报警系统设计.................................................................- 11 - 4.1系统选型....................................................................................- 11 - 4.2 防火区域和报警区域的划分............................................. - 12 - 4.3 火灾探测器的选择 ............................................................... - 14 - 4.4 手动报警按钮的设置........................................................... - 20 - 4.5消防联动的设计 ..................................................................... - 21 - 5 经济预算 .............................................................................................. - 24 -致谢 ......................................................................................................... - 25 -参考文献 ................................................................................................ - 2 6 -

火灾自动报警系统操作讲解教案

火灾自动报警系统操作讲解教案 一、介绍词:(1分钟) 尊敬的各位领导,欢迎来到第一鉴定室。第一鉴定室是按照消防控制室(中控室)进行布置的,主要鉴定考察的内容是火灾自动报警系统部分内容。在第一鉴定室内,我们安徽鉴定站设置了柜式火灾报警控制器、自动消防炮控制器等设施用于消防设施控制,设置了一台消防电梯模型用于展示消防电梯动作,还设置了两块演示板用于各种系统的联动关系说明。下面由我给各位领导介绍一下火灾自动报警系统组成、系统的检查验收方法、系统验收时常见问题等内容。如有不足之处,还请各位领导给予批评指正! 二、系统介绍(10分钟) 1、系统组成介绍(5分钟) 介绍位置:火灾报警控制器主机前 介绍方法:直接在面板上指出组件位置并逐一进行介绍 介绍内容:火灾自动报警及联动控制器、报警信号输入器件(各类探测器、手动报警按钮信号输入模块等)、联动信号输出器 件(各类输出控制模块、警报装置、广播等) (介绍要点:多线制控制和总线制控制区别) 2、系统联动关系介绍(5分钟)

介绍位置:两块演示板前及消防电梯模型前 介绍方法:(1)通过展板直接说明各种系统联动关系, (2)通过消防电梯模型实际演示介绍消防电梯联动关系介绍内容:消防供水系统联动关系、雨淋系统联动关系、预作用系统联动关系、干式系统联动关系、湿式系统联动关系(介绍要点:系统联动的逻辑关系) 三、系统的检查验收(7分钟) 1、验收时的工艺检查:(3分钟) 介绍位置:火灾报警控制器面板前 介绍方法:通过工程实例说明介绍 主要内容:火灾报警系统管线敷设、火灾报警控制设备安装线路防护是否可靠关系系统关键时刻是否能够正常工作,是检查验收时最重要,也是最容易被忽视的问题。线路防护之所以重要是因为系统大部分设备为总线制设备,每个回路内设备均并联在一根总线之上,如果总线出现线间、线地短路、断路、或绝缘阻值低于标准(20兆欧)均会造成总线上的设备故障。 (介绍要点:管线敷设要求) 2、验收时的工程检查:(4分钟) 介绍位置:消防联动控制器面板前 介绍方法:通过具体举例操作演示进行介绍 介绍内容:系统的联动功能测试方法 举例:(1)用手动控制盘进行防火门的联动控制演示

火灾自动报警系统设计说明

毕业设计 工业职业技术学院 毕业论文 题目:火灾报警器 学生:曹心安 指导老师: 学院:工业技术学院 班级学号:06352 完成时间: 2009年3月 摘要

本文首先介绍了火灾报警系统的发展情况;然后,详细介绍了系统硬件、软件的设计;并且对硬件进行了简单的调试,最后,文章对整个设计做了概括性总结。硬件设计是本文一个重点,包括系统总体结构以及火灾探测器结构及功能设计,其中详细论述了火灾探测器主控板的设计。主控板主要完成采集传感器数据、实现火灾探测器的数据交换等功能。硬件设计的最后部分,还论述了如何提高系统抗干扰能力,提高系统可靠性。软件设计包括数据采集程序,火灾报警程序等的设计,完成了火灾传感器软件的功能设计并给出了程序流程图。最后的仿真结果表明,设本计能够有效解决灵敏度与误报率之间的矛盾,基本达到了预期的效果本系统具有智能化和高可靠性等特点,但是还是有一些环节有待进一步完善. 关键词:多传感器,火灾报警,高可靠性。

目录 1 引言................................................. - 1 - 1.1建筑情况 ......................................... - 1 - 1.2火灾自动报警系统的作用............................ - 1 - 2 火灾自动报警系统简介............................... - 2 - 2.1 火灾自动报警系统概述 ......................... - 2 - 2.2 火灾自动报警系统的组成....................... - 3 - 3. 系统的设置......................................... - 9 - 3.1区域报警控制系统............................... - 9 - 3.2集中报警控制系统............................... - 9 - 3.3控制中心报警系统 ................................ - 10 - 4 火灾自动报警系统设计.............................. - 11 - 4.1系统选型....................................... - 11 - 4.2 防火区域和报警区域的划分.................... - 11 - 4.3 火灾探测器的选择............................. - 13 - 4.4 手动报警按钮的设置........................... - 20 - 4.5消防联动的设计................................ - 21 - 5 经济预算............................................. - 24 -致谢.................................................. - 25 -参考文献.............................................. - 2 6 -