数控钢筋弯箍机操作规程

一、机械安装必须注意机身应安全接地,电源不允许直接接在按钮上,应另装铁壳开关控制电源。

二、使用前检查机件是否齐全,所选的动齿轮是否和所弯钢筋直径机转速符合。牙轮啮合间隙是否适当。固定铁锲是否紧密牢固。以及检查转盘转向是否和倒顺开关方向一致。并按规定加注润滑油脂。检查电气设备绝缘接地线有无破损、松动。并经过试运转,认为合格方可操作。

三、操作时应将钢筋需弯的一头安稳在转盘固定镢头的间隙内,另一端紧靠机身固定镢头,用一手压紧,必须注意机身镢头确实安在档住钢筋的一侧,方可开动机器。

四、更换转盘上的固定镢头,应在运转停止后再更换。

五、严禁弯曲超过机械名牌规定直径的钢筋和吊装起重索具用的吊钩。如弯曲未经冷拉或带有锈皮的钢筋,必须带好防护镜。弯曲低合金钢等非普通钢筋时,应按机械名牌规定换算最大限制直径。

六、变速齿轮的安装应按下列规定:

1、直径在18毫米以下的普通钢筋可以安装快速齿轮。

2、直径在18~24毫米时可用中速齿轮。

3、直径在25毫米以上必须使用慢速齿轮。

七、转盘倒向时,必须在前一种转向停止后,方许倒转。拨动开关时必须在中间停止档上等候停车,不得立即拨反方向档。运转中发现卡盘颤动,电机发热超过名牌规定,均应立即断电停车检修。

八、弯曲钢筋的旋转半径内,和机身不设固定镢头的一测不准站人。弯曲的半成品应码放整齐,弯钩一般不得上翘。

九、弯曲较长钢筋,应有专人帮扶钢筋,帮扶人员应按操作人员指挥手势进退,不得任意推送。

十、工作完毕应将工作场所及机身清扫干净,缝坑中的积锈应用手动鼓风器(皮老虎)吹掉,禁止用手指抠挖。

钢筋弯曲机操作规程

一、检查起动和制动是否正常,机器的润滑是否良好。

二、检查机身接地是否良好,电源不允许直接接到倒顺开关上,应另设闸刀开关控制。

三、检查传动和转动部件是否安全、可靠。

四、空载试运转,待运转正常后方可正式操作。

五、操作前注意工作盘的速度和允许钢筋直径的范围。

六、改变工作盘转动方向时,倒顺开关应从"正"到"停"再到"反",不允许由"正"扳到"反"或"反"扳到"正"。

七、工作中机器如有异常应立即停机进行检修。

八、弯曲未经冷拉或带有锈皮的钢筋时,必须戴好防护镜。

九、关闭电源,保护好电器开关。倒顺开关置于"停"上,清理工作场地。

钢筋切断机操作规程

一、切断机的防护板、防护罩,必须齐全有效,不准随意拆除。

二、工作前,必须检查

刀片、螺栓等,应保持紧密牢靠。电线接头绝缘要良好,并应使用按钮开关。

三、机械未达到正常转速时,不准进行切剪,严禁切剪超过规定直径尺寸的钢筋。

四、切剪时,钢筋必须放在切刀的中下部,并应推住,以免钢筋摆动。手距切口不得小于20cm。

五、不准切剪中碳钢以上强度或淬火的钢筋,禁止用手直接去清理刀片上的铁屑。

六、运转不正常或两个刀片密合得不好时,应停机修理。

七、不同强度钢筋切剪,要用适应强度的刀片。多根钢筋一次切剪时,总截面积应在规定范围内。

电焊机操作规程

1、为了防止触电、有害气体、焊接烟尘、弧光等对人体的危害,操作电焊机时,根据工作的具体情况,配备(戴)好个人防护用具:面罩、焊接防护镜片、防护眼镜、防尘口罩、防毒面具、安全带、安全帽、防护服、焊工手套、工作鞋及护脚等。

2、电焊机在操作前,作必要的技术检查,确认其技术性能是否符合要求,如绝缘是否良好,机壳是否接地等。

3、由专业电工根据电焊机铭牌上的电压等级,正确接好电源线。电焊机一、二次侧线路线经符合技术要求。

4、焊工在拉、合电闸或接触带电物体时,必须单手进行操作。

5、电焊机二次侧电缆软线,绝缘胶皮烧损超过两处,应更换或检

修,使其绝缘良好,并与焊钳可靠的连接。

6、在容器内部进行焊接时,照明电压为12V。

7、等高作业时,不准将电缆缠在身上或达背在背上。焊接处下方严禁人员通过,并做好防火隔离措施。监护人员认真履行监护职责。

8、焊接场地严禁堆放易燃、易爆的物品,场地内应准备有应急的消防器材,保证足够照明和良好通风。

9、焊接场地10m以内不应贮存燃油或其它易燃易爆物质的贮存器皿或管线、氧气瓶。

10、对受压容器、密闭容器、各种油桶、管道和沾有可燃物质的工作进行焊接时,必须事先检查、冲洗,除去有害、毒、燃、爆等物质,解除容器及管道压力,消除容器密闭状态后,方可进行焊接。11、不准直接在木制品及其它易燃物品的地上进行焊接工作,必须采取安全隔离措施。

12、焊接结束后应立即切断电源,清理现场,整理好焊机电缆。

13、在易燃、易爆物品附近进行焊接,必须征得消防部门的同意,并派专人监护,采取严密的安全措施,设置隔离带。

钢筋调直切断机操作规程

一、安装和试运转。

1、钢筋调直机应安装在平坦坚实的地面上。

2、安装承重架时,承重架料槽的中心要对准导向筒、调直筒、下切刀孔或剪切齿轮槽的中心线,并保持平直。

3、机器安装后,必须检查电气线路和零

件有无损坏,机器的连接件是否可靠,各传动部分是否灵活,确认无误后方可进行试运转。

4、先进行空机运转,检查轴承(重点检查调直筒轴承)、锤头、切刀或剪切齿轮等工作是否正常。确认无异常状况时,方可送料,试验调直和切断。

二、操作中安全注意事项:

1、按所调直钢筋直径,选用适当调直块、曳引轮槽及转动速度。调直块直径应比钢筋直径大2.5毫米,曳引轮槽宽与所调直钢筋直径相同。

2、调直块的调整:一般调直筒内有五个调直块,第1,5两个须放在中心线上,中间三个可偏离中心线。先使钢筋偏移3毫米左右的偏移量,经过调直,如钢筋仍有弯,可逐渐加大偏移量直到调直为止。

3、切断三、四根钢筋后须停机检查其长度是否合适。如长度有偏差,可调整限位开关或定尺板。

4、在导向筒的前部应安装一根1米左右长的钢管。被调直的钢筋应

先穿过钢管再穿入导向筒和调直筒,以防止每盘钢筋接近调直完毕时弹出伤人。

5、在调直块未固定,防护罩未盖好前不得穿入钢筋,以防止开动机器后,调直块飞出伤人。

6、钢筋穿入后,手与曳引轮应保持一定距离。

7、钢筋在调直过程中,为防止由于氧化铁皮飞扬,污染环境,应采取相应的防尘措施。

滚丝机操作规程

1、操作工在上岗前应对机器原理及操作要领进行学习和掌握。注意使用安全,用电安全等。

2、上班前穿戴好安全防护用品,空转试车,检查电线是否有破皮现象,机器螺栓是否拧紧,同时应及时添加乳化油和水检查水泵发热是否异常。

3、检查刀口及滚丝轮是否与加工钢筋配(16/18/20/22-------p2.5大滚丝轮,25/28/32----p3.0小

滚丝轮)注意:刀口螺丝一个月必须强制更换一次防止螺丝拧断。4、详细讲解应按滚丝机操作使用说明。刀口为高速工具钢所以使用一定时期后应及时在砂轮机或切割机上进行打磨应注意的是:打磨过程中应经常沾水,确保刀片不能烧蚀即变蓝(变蓝后刀片硬度降低影响剥肋效果及使用寿命)。

5、滚丝时应平稳用力直到机头自动前进为止,禁止粗暴上丝造成滚丝轮的毁坏及断丝。

6、滚丝机的工作原理是将剥好的钢筋圆柱体通过滚丝轮的挤压形成齿峰和齿谷,如果三支滚丝轮位置较远时形成的丝形不饱满(缺丝,牙形不完整,同时会引起套筒难以拧上等现象)。如果三支滚丝轮位置较近时形成的丝虽然丝扣饱满但会引起(不易滚丝,掉牙,和套筒配合较松,迅速降低滚丝轮的使用寿命近而毁坏滚丝轮)。所以应在实践中配合调刀棒进行调整。

7、调整的刀片位置应以调刀棒为基础同时应观察加工钢筋在剥肋时尽可能钢筋不

发生偏动和随刀转动,使剥出钢筋尽量保证为圆柱形。

8、如发现机器出现异常转动或不能工作应从行程开关入手进行检查,而后检查熔断保险,电机。在上述工作完成后,设备仍未能正常运行

后及时通知技术部进行抢修。

9、工作中应进行抽验,绝对不能因滚丝偏差影响工程质量,并且在工作中应按二十支丝头试验一次,避免出现整批丝头不合格。10、按工作量及时清除钢筋屑保证冷却正常,另外加工丝头长度应以套筒长度1/2为准。

11、下班时应将总电源关好,机器归到最前方,盖好设备,做好本次工作纪录。

十、禁止在设备开动中进行调整、检修和擦拭设备。

十一、工作中需要离开设备或临时停电时,必须切断电源。

十二、坚决执行"三不"原则:不接受不合格品、不制造不合格品、不传递不合格品。

钢筋弯曲机日常使用中的安全操作规程

1、钢筋弯曲机使用前,应对钢筋弯曲机进行全面检查,并进行空载试运转。

2、钢筋弯曲机的机身应有接地,电源不允许直接接在按钮上,应另装开关箱。

3、不准在运转中更换钢筋弯曲机的中心轴、成型轴或挡铁轴。严禁在运转过程中加油或擦抹机床。

4、钢筋的放置要和挡铁轴、工作盘旋转方向配合,不要放反。

5、不直的钢筋,禁止在弯曲机上弯曲,以防发生事故。

6、弯曲钢筋时,严禁超过钢筋弯曲机规定的钢筋直径、根数及机械转速。

7、严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设固定销的一侧站人。弯曲好的半成品应堆放整齐,弯构不得朝上。

龙门吊"十不吊"

1、超过额定负荷不吊。

2、指挥信号不明,重量不明,光线暗淡不吊。

3、吊绳和附件捆缚不牢,不符合安全规则不吊。

4、桥吊吊挂重物直接进行加工的不吊。

5、歪拉斜挂不吊。

6、吊装物上面站人或者吊装物上面有活物不吊。

7、氧气瓶等具有爆炸性的物品不吊。

8、带菱角或者缺口未垫好的不吊。

9、埋在地下的物件不吊。

10、液态或流体盛装过满不吊

龙门吊安全操作规程及使用注意事项

1、龙门吊应有专人开车,司机应经过专业培训,熟悉本机的结构特点和操作方法,并经考试合格后发给合格证书,才允许开车。

2、工作前应穿戴好劳动保护用具,拆除锁轨装置后,小心登上直梯进入驾驶室。

3、司机工作时,只听地面上专门人员指挥(并且只能有1人指挥),但是无论什么人发出停车信号时均应停车,查明情况再开车。

4、每日每次开车前,必须检查所有机械和电器设备是否良好,操作系统是否灵活,并按规定对设备进行保养和润滑。

5

、每班第一次吊运物品以使吊运接近额定负荷的物品时,司机应先将重物起重至不超过0.5m高度,然后下降到接近地面时制动。

6、禁止超负荷使用、倾斜吊运物品、人随物品一起升降、六级以上风力工作、严禁酒后操作。

7、龙门吊吊运物品时,应鸣铃让人躲开或绕开,禁止从人头顶通过,开车前必须发出开车警告信号。

8、不允许长时间吊重于空中停留,龙门吊吊装重物时,司机和地面指挥人员不得离开。

9、交接班时,两个班的司机应共同检查全机的机械设备和电器设备情况,并填写司机日表。

10、检查时应切断电源,且挂“有人检修”的牌子,以免误开车造成重大事故。

11、龙门吊工作完毕后,开到指定地点,将所有手柄均转到零位,切断电源。

12、突然断电时,要将主电路开关切断,将所有控制器手柄转至零位。

13.吊车工应严格遵守“十不吊”的规定:

(1)钢丝绳不合格不吊;

(2)捆缚不牢不吊;

(3)信号不明不吊;

(4)钢丝绳挂不均匀不吊;

(5)超过负荷棱角没垫不吊;

(6)工作物埋在地里不吊;

(7)安全装置失灵不吊;

(8)工件上站人或工件上放的浮动物件不吊;

(9)易燃、易爆物品设安全装置不吊;

(10)行车吊挂重物直接进行加工的不吊。

数控立式钢筋弯曲中心

安全操作规程

开机前准备

1操作人员必须戴好安全帽及防护手套,否则不准进入现场。

2确认机器周围没有其他非操作人员,以防出现意外造成难以挽回的后果。

3为使机台具备良好的工况,开机前,应给各润滑点处加注润滑脂。4检查齿轮箱内的齿轮油是否充足.应使齿轮油处于油标的中间偏上位置,油面过低应及时补充齿轮油。

5检查弯曲轴和中心轴是否能够正常使用。

6检查气源、电源是否都已经接通。

7检查各电器线路开关是否正常;检查各气管是否完好。

安全操作规程

1接通电源后。

2各单机分别试运转,并观察其运转情况。

3在确保其无异常情况后,方可联机启动。

4联机启动后,严禁开机状态身体靠近或用手触摸机器,防止挤手或其他外。

5操作台上的急停开关应始终处于容易控制状态,周围空间要足够大,这样有利于工作人员紧急停车,避免人身设备伤害。

6气管路中的压缩空气的压力通过调压过滤器进行调整,调整压力应从小到大逐步调整,不可速度过快,具体操作如下:

先将转动旋钮拉起,向右旋转为调高出口压力(反之向左旋转为调低出口压力),在调节压力时,应逐步均匀地调至所需压力值。该机构的压缩空气的压力应在0.4-0.6MPa之间,不可过高或过低,气压过高可能冲击很大,

对气动元器件造成不良后果,气压过低会使气动元件执行速度过慢影响生产。同时由于过滤器的部分材质为pc 材料,严禁接近或在有机溶剂环境中使用。当出口压缩空气流量明显减少时应立即更换滤芯。

安全维护规程

1机器在维护、维修、清洁或者调整时,应在操作台处悬挂(置放)“正在检修,禁止操作”的警示牌子,防止因不知情误操作造成人身设备伤害。

2检修气动元器件必须断电、关掉气源,并将管路中剩余的压缩空气排出,同时应在操作台处悬挂(置放)“正在检修,禁止操作”的警示牌子,才能进行检修,以免造成人身设备伤害。

3为了保证气动元器件的正常使用,延长使用寿命,对气管路的压缩空气应进行过滤和干燥,应定期对管路进行放水。

4电气系统的安装与维护必须由专业电工人员来操作,并且要佩带绝缘手套、绝缘鞋和专业的安装工具。为防止触电,机器必须严格接地。5伺服电机在使用和检修过程中严禁捶击或用其他物品进行撞击,以免损坏电机。

6未经设备供应方的允许,不准在设备上乱加其他物体,不得损坏或移动机器各部分的安全防护网罩及安全标示。

7车间内所有人员头上都应该配戴安全帽。

注意事项

机器长期不用时应进行以下操作:

1使设备各零部件处于非工作组状态。

2断开总电源开关。

3把控制柜和操作台锁好,钥匙由专人保管。

4设备容易生锈的地方涂抹防锈油。

5用塑料或苫布将机器盖好。

钢筋加工棚施工方案计划

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 2、编制原则 (2) 3、钢筋棚总体方案 (2) 3.1选址要求 (2) 3.2钢筋加工厂内布置 (2) 3.3钢筋加工厂资源配置 (4) 3.4钢筋加工厂内基础建设 (5) 3.5钢筋加工厂内各功能区建设 (5) 4、施工工艺流程及方法 (7) 4.1施工工艺流程 (7) 4.2施工流程图 (7) 4.3施工方法 (10) 5、施工安全措施 (10) 5.1安全保证措施 (10) 5.2安装具体措施 (11) 6、施工质量保证 (12) 6.1本工程的质量目标是: (12) 6.2管理机构 (12) 6.3质量保证措施 (13) 7、文明施工 (14)

云南省杨柳(滇黔界)至宣威高速公路钢筋加工棚施工 方案 1编制依据 1、云南省杨柳(滇黔界)至宣威高速公路工程施工图纸; 2、云南省杨柳(滇黔界)至宣威高速公路工程施工图纸招标文件; 3、云南省杨柳(滇黔界)至宣威高速公路勘察设计合同; 4、《云南省交通运输厅关于云南省杨柳(滇黔界)至宣威高速公路初步设计的批复》(云交基建[2017]45号); 5、《云南省杨柳(滇黔界)至宣威高速公路初步设计文件》; 6、云南省杨柳(滇黔界)至宣威高速公路初步设计审查专家意见; 7、交通运输部有关技术标准、规范、规程; 8、南首有关技术规定及有关会议纪要、规定; 9、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011); 10、《公路工程施工安全技术规程》(JTG D081-2006); 11、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004); 12、《职业健康安全管理体系、规范》(GB/T28001—2011); 13、《环境管理体系、规范》(GB/T24001—2004); 14、现场实地勘察和对周围地理环境的调查; 15、国家、省、市现行安全法规、标准、规范。 2工程概况 云南省杨柳(滇黔界)至宣威高速公路起点位于滇、黔两省省界与规划贵州省成宁至围仗(滇界)高速公路相接,向南依次倘塘镇、来宾街道、西宁街道,终于双龙街道塘坊村,与普立(滇黔界)至宣威高速公路(G56杭瑞高速)相接。本标段起点桩号为 K2K33+400,终点桩号为 K2K43+020,全长 9620m。 本标段共设置设置大桥6座,桥梁长度共计2189m;设置中桥2座,桥梁长度共计152m;未设置特大桥及小桥。桥梁长度总计为2341m/8座(左右线桥

钢筋工安全操作规程(样本).DOC

钢筋工安全操作规程(样本).DOC 1、必须遵守钢筋机械安全操作规程。 2、应根据不同作业项目,按规定正确穿戴劳动防护用品,如工作服、安全帽、手套、护目镜、口罩等。 3、检查使用的工具,机械设备是否完好,作业场所的环境是否整洁,对焊机四周的防火设备是否完善,电气设备的安装是否符合要求,夜间作业点是否有足够的照明等,双层作业中,检查下层作业的安全防护设施,确认均符合要求,完好可靠后,方可进行作业。 4、多人抬运长钢筋时,负荷应均匀,起落、转、停和走行要一致,以防扭腰砸脚。上下传递钢筋,不得站在同一垂直线上。 5、用吊机吊送钢筋时,选用的吊具应符合吊重量的安全规定,栓挂吊具捆绑钢筋应牢靠,位置应正确,并有信号员指挥,必要时还要栓溜绳。吊送钢筋时,基坑或模板内的人员应散开或离开,以免钢筋滑落或摆动伤人。 6、吊送钢筋时,扒杆摆动的范围内严禁站人,以防钢筋滑落伤人。 7、绑扎墩(台)钢筋时,应先检查脚手架或平台栏杆等安全设施是否完善牢靠。如有缺陷应处理好后方可作业,在钢筋密集处作业时,钢筋绑扎与电焊尽量不要同时作业,确需同时作业时,应有防护措施,以防电弧光击伤眼睛或焊渣烧伤。

8、绑扎新型结构时,应熟悉绑扎方案和工艺,以及安全操作规定,如果不明确时,可要求重新交底,不得盲目操作。 9、起吊或绑扎钢筋靠近架空高压电线路时,应有隔离防护设施,以防钢筋接触电线而触电伤人。 10、钢筋为易导电材料,因此,雷雨天气应停止露天作业,以防电击伤人。 11、在高处进行钢筋绑扎作业时,应搭好作业平台或拴好安全带,安全带应挂在作业人员上方牢靠处。 12、不得在绑扎好的钢筋或模板拉杆、支撑上行走和攀登,以防坠落伤人。 13、起吊预制钢筋骨架时,钢筋骨架本身应形成稳定结构,必要时需加临时斜撑、支撑。吊具栓的方向、位置应正确。拴挂牢靠并栓挂溜绳。起吊时,其下方禁止站人。必须待骨架降落到距地面(或底模)1m以下方准靠近,在骨架就位支撑好后,方可摘钩,以防钢筋骨架倾倒伤人。 14、拉直钢筋,卡头要卡牢,地锚要结实牢固,拉筋沿线2m 区域内禁止行人。 15、展开盘圆钢筋要一头卡牢,防止回弹。人工断料,工具必须牢固,打锤要站成斜角,注意扔锤区域内的人和物体。切断短于30cm的短钢筋,应用钳子夹牢,禁止用手把扶,并在外侧设置防护箱笼罩。

钢筋制作安全操作规程

钢筋制作安全操作规程 1.钢筋加工安全要求 1.1钢筋除锈时,操作人员要戴好防护眼镜、口罩、手套等防护用品,并将袖口扎紧。 1.2使用电动除锈时,应先检查钢丝刷固定有无松动,检查封闭式防护罩装置、吸尘设备和电气设备的绝缘及接地是否良好等情况,防止发生机械和触电事故。 1.3送料时,操作人员要侧身操作严禁在除锈机的正前方站人;长料除锈要两人操作,互相呼应,紧密配合。 1.4展开盘圆钢筋时,要两端卡牢,切断时要先用脚踩紧,防止回弹伤人。 1.5人工调直钢筋前,应检查所有的工具;工作台要牢固,铁砧要平稳,铁锤的木柄要坚实牢固,铁锤不许有破头、缺口,因打击而起花的锤头要及时换掉。 1.6拉直钢筋,卡头要卡牢.地锚要结实牢固,拉筋沿线2m区域内禁止行人。人工绞磨拉直,不准用胸、肚接触推杠,并要步调一致,稳步进行,缓慢松解,不得一次松开以免回弹伤人。 1.7人工断料,工具必须牢固。打锤和掌克子的操作人员要站成斜角,注意抡锤区域内的人和物体。 1.8切短于30cm的钢筋,应用钳子夹牢,铁钳手柄不得短于5 0cm,禁止用手把扶,并在外侧设置防护箱笼罩。

1.9弯曲钢筋时,要紧握板手,要站稳脚步,身体保持平衡,防止钢筋折断或松脱。 1.10钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐,制作场地要平整。工作平台要稳固,照明灯具必须加网罩。 2.钢筋冷处理安全要求 2.1冷拉卷扬机前应设置防护挡板,没有挡板时,应将卷扬机与冷拉方向成90°,并且应用封闭式导向滑轮。操作时要站在防护挡板后,冷拉场地不准站人和通行。 2.2冷拉钢筋要上好夹具,离开后再发开机信号。发现滑动或其他问题时,要先行停机,放松钢筋后,才能重新进行操作。 2.3冷拉和张拉钢筋要严格按照规定应力和伸长度进行,不得随意变更。不论拉伸或放松钢筋都应缓慢均匀,发现油泵、千斤顶、锚卡具有异常,应即停止张拉。 2.4张拉钢筋,两端应设置防护挡板。钢筋张拉后要加以防护,禁止压重物或在上面行走。浇灌混凝土时,要防止震动器冲击预应力钢筋。 2.5千斤顶支脚必须与构件对准,放置平正,测量拉伸长度、加楔和拧紧螺栓应先停止拉伸,并站在两侧操作,防止钢筋断裂,回弹伤人。 2.6同一构件有预应力和非预应力钢筋时,预应力钢筋应分二次张拉,第一次拉至控制应力的70%一80%,待非预应力钢筋绑好后再拉到规定应力值。

钢筋加工棚安全操作规程

钢筋加工棚安全操作规程 一、适用范围 本规程适用于钢筋加工棚作业规范管理。 二、场所存在危险源分析 1.钢筋加工棚是临时搭建构筑物,存在搭设不规范而导致坍塌的风险。 2.钢筋码放不规范可能导致坍塌、物体打击、扎伤等风险。 3.机械加工钢筋,可能存在机械伤人风险。 4.加工过程需接电,存在触电风险。 5.钢筋搬运过程需车辆装卸,存在车辆伤害风险。 三、作业程序 (一)作业前应先用手搬动飞轮,检查传动机构和工作装置,调整间隙,坚固螺丝,确认无误后启动空运转,检查轴承确保无异响,齿轮应啮合良好。 (二)作业前检查润滑情况,按润滑表规定要求进行润滑;检查三角皮带松紧度,用手指在皮带中间按压,能按压下10—15毫米为宜;检查各传动机构有无异常现象,若系旋转刀盘剪断式,则先运转调直筒12分钟,运转正常后再起动切断机构,同时检查离合器是否灵活可靠。 (三)检查电路和开关,线头连接应牢固,保险丝应符

合规定,电磁开关应接触可靠,动作灵活,接地应良好。 (四)在调直块未固定,防护罩未盖好前不得穿入钢筋,以防机器开动后调直块甩出伤人。 (五)切去不直的料头或用锤头敲直料头,以利方便喂料;在导向筒前部安装一根一米长的钢管,先将要调直钢筋穿过钢管后,再穿入导向筒和调直筒,以防每盘钢筋接近调直完毕时甩出伤人。 (六)必须在停机条件下进行钢筋上盘、穿丝和引头切断或敲直。当钢筋穿入后,手与曳引辊必须保持一定距离,不得接近,以防造成伤手事故。 (七)机械运转中严禁打开各部防护罩,严禁调整间隙,如发现有异常情况,应立即停机检查,不得带病使用。 (八)作业中要检查各轴承温度,重点是检查调直筒轴承温度,各轴承温度不得高于60℃(以手摸能接受的热度为限)。 (九)停机后应松开调直筒的调直块回到原来位置,同时预压弹簧也必须回位。 (十)作业完后清理现场,清除机体上的污垢、灰尘,切断电源,锁好开关箱,并将调直切断的钢筋按规格分放整齐。 四、注意事项 1.作业人员必须按要求佩戴劳动防护用品。

钢筋加工场安全操作规程

. . 电工安全操作规程 1、电工进行作业需停电时,应先断开开关或者漏电保护器,挂上“有人工作,不准合闸”的标示牌,必要时派人看守。在带电设备遮栏上和禁止通行的过道处,应挂上“止步,有电危险”的警示牌,工作地点应挂上“正在工作”警示牌。 2、电工在电线杆上作业时,工作前应清楚施工法及信号,电工之间要明确分工,密切配合,服从指挥。 3、电源线路穿过洞和绕过拐角处,必须将电源线路上加上套管,防止因磨擦而使电线破损。 4、敷设在隐蔽处和电线管的电源线,不允有接头。 5、临时炸药库、油库等易燃的地电源线路应敷设没有接头的绝缘电线,禁架空裸线直接引入,照明应采用低压防爆灯,开关采用防爆开关。 6、电工在铺设临时电线时,对地距离不应小于3米,相线与相线之间的间距应在15cm以上,与构筑物之间的间距应不小与5cm。 7、安装电动机时,电工必须首先检查绝缘电阻是否合格,转动是否灵活,零部件是否齐全,同时安装好接地线。 8、移动电缆应在停电情况下进行,若因工作需要不能停电时,应戴上绝缘手套首先检查电缆有无破损缺口处,确认完好后,才能移动。 9、各种设备安装好后试运转前,必须对设备及接线仔细检查,

确认无问题时可合闸。合闸时必须戴绝缘手套。 10、施工现场敷设电气线路架设高度应大于3米,如必需从路面穿过时应有线路保护措施。 11、施工现场配电高压设备,不论带电与否,单人值班时禁跨越遮栏和从事修理工作。 12、在带电区域进行部分停电工作时,人体与带电部分必须保持一定的安全距离,并应有人监护。 13、在施工现场不用的线路应及时拆除。 14、电工在停、送电和检修前必须提前通知各用电单位。 15、在安装空气断路器、漏电保护器或接、拆用电设备时,必须先切断上线电源并逐相验电,确认安全后可进行。 16、检修设备时,必须断开该设备的供电线路,并在开关操作手柄上悬挂“禁合闸,有人作业”的标示牌。 17、雨淋、水泡、受潮的电气设备必须进行干燥处理,并测量绝缘电阻,合格后可使用。 18、电器发生火警时应立即切断电源,用四氯化碳、粉质灭火器或黄砂扑灭,禁用水灭火。

钢筋场地机械安全操作规程

直螺纹滚丝机安全操作规程 1、凡从事直螺纹滚丝机进行加工工作人员必须经过技术培训,技能考核合格后方能上岗, 班组成员应相对固定。 2、正式生产前应对设备进行调试和试运行,一切正常后方能开工生产。 3、钢筋下料切口,端面与钢筋轴线垂直,不得有马蹄形或拱曲,端部不直应调直后下料。 4、加工钢筋丝头时,应该用水溶性切削液,当气温低于0℃时应有防冻措施,不得在加切 削液的情况下进行螺纹加工。 5、班前检查,操作工应先空车运行,检查设备状况,机头旋向是否正常,切削液是否充足, 电器开关是否灵敏,各部位螺钉是否紧固,电机及减速机声音是否正常。 6、设备出现故障应及时排除,不得带“病”工作。 7、班后维护保养:每班结束后,操作工必须将墩头及其夹具、模具间的铁屑清理干净,螺 纹加工设备的机头、台面应清理干净,及时更换切削液,导杆及转动部分加润滑油。 8、未经过操作培训的人员绝对禁止操作设备。 9、设备出现的电器故障,不得由非电工人员处理。 10、操作工人进入施工现场应佩戴安全帽。 11、遵守现场施工单位的安全管理规定和各项规章制度。 12、项目负责人应经常对操作人员进行安全教育,提高安全意识,排查各种安全隐患。 电焊机安全操作规程 1、电焊工必须经过岗前培训合格后,方可上岗,对有高血压、心脏病及身心不健康的人员严禁进入施工现场。 2、上岗前必须进行安全技术交底,并进行安全交底签字手续。 3、所有电焊机的金属外壳,都必须采取保护接零。接地、接零电阻值应小于10欧姆。 4、推拉闸刀开关时,脸部不允许直对电闸,以防止短路造成的火花烧伤面部。 5、多台电焊机的接地、接零线不得串接入接地体,每台焊机应设独立的接地、接零线,其接点应用螺丝压紧。 6、每台电焊机须设专用断路开关,并有与电焊机相匹配的电流保护装置。一次线与电源接点不宜用插销连接,其长度不得大于,且须双层绝缘。 7、电焊机二次侧把、地线需接长使用时,应保证搭接面积,接点处用绝缘胶带包裹好,接点不宜超过两处,严禁长距离使用管道、轨道及建筑物的金属结构或其它金属物体串接起来作为导线使用。 8、电焊机的一次、二次接线端应有防护罩,且一次线端须用绝缘带包裹严密;二次线端应使用线卡子压接牢固。 9、加强自身安全防护措施,戴好焊接面罩,穿戴防护工作服、防护手套和绝缘鞋。 10、电焊机应放置在干燥和通风的地方(水冷式除外),露天使用时其下方应防潮且高于周围地面,上方应防雨雪或搭设防雨棚。 11、遇有雨、雪、雾或六级以上强风,影响施工安全时,应停止室外焊接作业。雨、雪后应先清除操作地点的积水、积雪后方可施焊。 12、焊接操作地点与易燃、易爆物品应有不小于10米的距离,必要时应设围档。 13、身体出汗后而使衣服潮湿时,切勿靠在带电的钢筋或工件上,以防触电。 14、更换焊条一定要戴皮手套,不要赤手操作。 钢筋切断机安全操作规程 1、接送料的工作台面应和切刀下部保持水平,工作台的长度可根据加工材料长度确定。加工较长的钢筋时,应有专人帮扶,并听从操作人员指挥,不得任意推拉。

钢筋加工棚场建设组织规划

通渭梁场钢筋加工棚规划方案 编制: 复核: 审核: 批准: 中铁二十局集团新建宝兰客专甘肃段通渭制梁场日期:二〇一三年四月四日

中铁二十局集团宝兰客专甘肃段通渭梁场钢筋加工棚建设方案 一、工程概况 通渭制梁场位于宝兰客专甘肃段BLTJ-8标,里程IDK859+500处,负责126榀双线整孔箱梁的预制架设任务,其中包括32米箱梁118榀,24米箱梁8榀,混凝土方量总计约四万方。梁场占地面积约161亩,其中包含办公生活区、混凝土拌合站、试验室、制梁区和存梁区等。其中制梁区设置7个制梁台座,存梁区设置30个双层存梁台座,存梁能力为60榀。计划上场管理人员40多人,施工人员200多人,以及各种所需机械设备。 我场在场内拟建设两座“工厂化、专业化”钢筋加工场,负责通渭梁场钢筋的集中加工,钢筋加工场设在进场便道右侧位置,与钢筋绑扎台座相邻。 二、钢筋加工场布局及建设 钢筋加工棚规划宽度为24米、长度为100米,龙门吊跨度为21米、轨道长度106米,两座加工棚采用同一方案建设,总占地面积5088平方米,详见《通渭梁场平面布置图》、另外在钢筋加工棚左侧建加工场生活区。 钢筋加工棚内地面场地换填20cm二八灰土,并用C20混凝土硬化15cm厚;场地设置为中心高,四周低,设置不小于1.5%的坡度,场地四周设排水沟,排水沟与梁场其他排水沟相连,将场地内积水排出场外、钢筋加工棚采用轻钢结构,内部分设材料堆放区、成品区、作业区。 两钢筋加工棚内各设10t龙门吊一台进行钢筋吊卸作业、钢筋加工棚内设存放钢筋台座,保证钢筋等材料离地高度40cm,且保证不变形。 三、施工方案

钢筋加工棚采用钢结构骨架、彩钢瓦顶棚,四周不封闭。顶棚起拱线高度为9米,跨度拟定为24米、进深100米、龙门吊高度8米,跨度为21米。 钢筋棚内碾压平整后,采用20cm二八灰土换填,然后用15cm厚C20混凝土硬化处理。 1、钢筋加工棚施工 (1)施工工艺流程 场地平整、硬化→浇注立柱基础→钢柱安装→浇注加强墩→屋架吊装及焊接→槽钢檩条安装→屋面板安装。 (2)钢筋加工棚基础浇筑 测量放样,确定钢筋棚立柱位置,立柱间距为6.25米。基础尺寸为长×宽×高为100cm×100cm×100cm ,预埋1cm厚35cm×35cm钢板,并采用C25混凝土浇注。 预埋钢板 基础侧面图 (3)安装钢立柱,用25t起吊机,把钢柱吊起并与加基础预埋钢板焊接。立柱采用外径165mm壁厚3.0mm的钢管,高度为9米、间距为6.25米。 (4)浇注加强墩

钢筋加工设备操作规程汇总

钢筋切断机安全操作规程 (一) (1) 接送料的工作台面应和切刀下部保持水平,工作台的长度可根据加工材料长度确定。加工较长的钢筋时,应有专人帮扶,并听从操作人员指挥,不得任意推拉。 (2) 启动前,必须检查切刀应无裂纹,刀架螺栓紧固,防护罩牢靠。然后用手转动皮带轮,检查齿轮啮合间隙,调整切刀间隙。 (3) 启动后,应先空运转,检查各传动部分及轴承运转正常,方可操作。 (4) 机械未达到正常转速时不得切料。切断时必须使用切刀的中、下部位,握紧钢筋对准刀口迅速送入,操作者应站在固定刀片一侧用力压住钢筋,应防止钢筋末端弹出伤人。严禁用两手分在刀片两边握住钢筋俯身送料。 (5) 不得剪切直径及强度超过机械铭牌规定的钢筋和烧红的钢筋。一次切断多根钢筋时,其总截面积应在规定范围内。 (6) 剪切低合金钢时,应更换高硬度切刀,剪切直径应符合机械铭牌规定。 (7) 切断短料时,靠近刀片的手和刀片之间的距离应保持150mm以上,如手握端小于400mm 时,应用套管或夹具将钢筋短头压住或夹牢。 (8) 运转中严禁用手直接消除附近的断头和杂物,钢筋摆动周围和刀口附近非操作人员不得停留。 (9) 当发现机械运转不正常、有异常响声或切刀歪斜时,应立即停机检修。维修保养必须停机,切断电源后方可进行。 (10) 液压传动式切断机作业前,应检查并确认液压油位及电动机旋转方向符合要求。启动后,应空载运转,松开放油阀,排净液压缸体内的空气,方可进行切筋。 (11) 手动液压式切断机使用前,应将放油阀按顺时针方向旋紧,切割完毕后,应立即按逆时针方向旋松。作业中,手应持稳切断机,并戴好绝缘手套。 (12) 作业后应切断电源,用钢刷消除切刀间的杂物,进行整机清洁润滑。 (二) 钢筋切断机安全操作规程 1.6.1.1 1 适用范围 本规程规定了钢筋切断机安全操作的有关规定。 本规程适用于公司钢筋切断机作业。 1.6.1.2 2 主要内容 2.1机械运转正常,方准断料。断料时,手与刀口距离不得少于15cm;活动刀片前进时禁止送料。

钢筋加工场安全操作规程

电工安全操作规程 1、电工进行作业需停电时,应先断开开关或者漏电保护器,挂上“有人工作,不准合闸”的标示牌,必要时派人看守。在带电设备遮栏上和禁止通行的过道处,应挂上“止步,有电危险”的警示牌,工作地点应挂上“正在工作”警示牌。 2、电工在电线杆上作业时,工作前应清楚施工方法及信号,电工之间要明确分工,密切配合,服从指挥。 3、电源线路穿过孔洞和绕过拐角处,必须将电源线路上加上套管,防止因磨擦而使电线破损。 4、敷设在隐蔽处和电线管内的电源线,不允许有接头。 5、临时炸药库、油库等易燃的地方电源线路应敷设没有接头的绝缘电线,严禁架空裸线直接引入,照明应采用低压防爆灯,开关采用防爆开关。 6、电工在铺设临时电线时,对地距离不应小于3米,相线与相线之间的间距应在15cm以上,与构筑物之间的间距应不小与5cm。 7、安装电动机时,电工必须首先检查绝缘电阻是否合格,转动是否灵活,零部件是否齐全,同时安装好接地线。 8、移动电缆应在停电情况下进行,若因工作需要不能停电时,应戴上绝缘手套首先检查电缆有无破损缺口处,确认完好后,才能移动。 9、各种设备安装好后试运转前,必须对设备及接线仔细检查,

确认无问题时方可合闸。合闸时必须戴绝缘手套。

10、施工现场敷设电气线路架设高度应大于3米,如必需从路面穿过时应有线路保护措施。 11、施工现场配电高压设备,不论带电与否,单人值班时严禁跨越遮栏和从事修理工作。 12、在带电区域内进行部分停电工作时,人体与带电部分必须保持一定的安全距离,并应有人监护。 13、在施工现场不用的线路应及时拆除。 14、电工在停、送电和检修前必须提前通知各用电单位。 15、在安装空气断路器、漏电保护器或接、拆用电设备时,必须先切断上线电源并逐相验电,确认安全后方可进行。 16、检修设备时,必须断开该设备的供电线路,并在开关操作手柄上悬挂“严禁合闸,有人作业”的标示牌。 17、雨淋、水泡、受潮的电气设备必须进行干燥处理,并测量绝缘电阻,合格后方可使用。 18、电器发生火警时应立即切断电源,用四氯化碳、粉质灭火器或黄砂扑灭,严禁用水灭火。

钢筋加工安全操作规程

钢筋加工安全操作规程 1、钢筋制作场地应平整,道路通畅无阻,钢筋及半成品应堆放整齐,操作合要牢固,所有机具(弯筋机、切断机、对焊机)均应接地或接零,配电箱应是一机一闸漏电保护器,配电箱应有门有锁。 2、切断钢筋时,应待机械运转正常后方准断料,断料时手与刀口距离不得少于15㎝,切断钢筋禁止超过机械的负载能力,运转中严禁用手直接清除刀口的的短头钢筋。 3、切断长钢筋应有专人配合,操作时动作要一致,不得任意拖拉,切断小于30㎝钢筋时,应用套管或钳子夹料,不得用手直接送料操作。 4、钢筋弯曲时,钢筋要紧贴挡板,注意放入插头的位置和回转方向,不得弄错。 5、弯长钢筋,应有专人扶住,并站在钢筋弯曲方向的外面,互相配合,不得随意拖拉。 6、调头弯曲时,防止碰撞周围的人或物,更换插头、加油和清理时,应停机进行。 7、对焊机应设置在干燥的地方,安装平稳牢固,导线绝缘良好,进线应用套管埋入地下。 8、对焊操作时,应戴防护眼镜和手套,焊接前,应根据钢筋截面调整电压,发现焊头漏电应及时更换,否则禁止使用。 9、对焊机断路器的接触点、电极(铜头)要定期检查、修理或更换,冷却水管要保持完好畅通,不得漏水或超过规定温度。

10、冷拉钢筋,展开盘圆时,要一头卡牢,防回弹,剪断时要先用脚将钢筋踩紧。 11、冷拉过程中,沿线2M区域禁止行人,卷扬机地锚应牢固,扎头要卡牢,操作人员上好夹具离开后,再发出开机信号,防止钢筋突然脱出回弹伤人。 12、工作完毕后,要拉闸断电,锁好配电箱,对机械进行清扫,并盖好所有机具,以及将短头钢筋收集堆放到指定地点。 (公司标志)华川集团 营达高速公路LJ06合同段项目经理部

钢筋加工棚安全操作规程

编号:SM-ZD-43445 钢筋加工棚安全操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

钢筋加工棚安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、作业先前用手搬动飞轮,检查传动机构和工作装置,调整间隙,坚固螺丝,确认无误后启动空运转,检查轴承应无异响,齿轮应 啮合良好。 二、作业前检查润滑情况,按润滑表规定进行润滑;检查三角皮带松紧度,以用手指能在皮带中间按下10~15毫米为宜;检查各传动机构有无异常现象,若系旋转刀盘剪断式,则先运转调直筒12分钟,运转正常后再起动切断机构,同时检查离合器是否灵活可靠。检查电路和开关,线头连接应牢固,保险丝应符合规定,电磁开关应接触可靠,动作灵活,接地应良好。 三、在调直块未固定,防护罩未盖好前不得穿入钢筋,以防机器开动后调直块甩出伤人。 四、切去不直的料头或用锤头敲直料头,以利方便喂料;

钢筋加工场安全操作规程

钢筋工安全技术操作规程 1 钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐,制作场地要平整,工作台要稳固,照明灯具必须加网罩。 2 拉直钢筋时,卡头要卡牢,地锚要结实牢固,拉筋沿线2米区域内禁止行人。人工绞磨拉直,不准用胸、肚接触推杠,应缓慢松解,不得一次松开。 3 展开盘圆钢筋要一头卡牢,防止回弹,切断时要先用脚踩紧。 4 多人合运钢筋,起、落、转、停等动作要一致,人工上下传送不得在同一垂直线上。钢筋堆放要分散、稳当,防止倾倒和塌落。 5 在高空、深坑绑扎钢筋和安装骨架,须搭设脚手架和马道。 6 绑扎立柱、墙体钢筋时,不得站在钢筋骨架上和攀登骨架上下。柱筋在4米以内,重量不大,可在地面或楼面上绑扎,整体竖起;柱筋在4米以上,应搭设工作台。柱梁骨架应用临时支撑拉牢,以防倾倒。 7 绑扎基础钢筋时,应按施工设计规定摆放钢筋支架或马凳架起上部钢筋,不得任意减少支架或马凳。 8 绑扎高层建筑的圈梁、挑檐、外墙。边柱钢筋时,应搭设外挂架或安全网。绑扎时应挂好安全带。 9 起吊钢筋骨架时,下方禁止站人。必须待骨架降落到离地1米以内方准靠近,就位支撑好方可摘钩。 10 绑扎立柱、墙体钢筋时,不准将木棒或衡木插入钢筋骨架内,并坐在木棒或行本上操作。 11 在操作平台上堆放钢筋或物料应牢靠,操作工具不用时,必须装在工具袋内,以防坠物伤人。 12 使用钢筋冷拉机、切断机、弯曲机,应遵守钢筋机械安全技术操作规程,先检查后使用,使用后切断电源,设备应做好十字作业(清洁、润滑、调整、紧固、防腐)。

钢筋弯曲机安全操作规程 1 工作台和弯曲机台面应保持水平。 2 作业前应准备好各种芯轴及工具,并应按加工钢筋的直径和弯曲半径的要求,装好相应规格的芯轴和成型轴、挡铁轴。 3 芯轴直径应为钢筋直径的2.5倍。挡铁轴应有轴套。挡铁轴的直径和强度不得小于被弯钢筋的直径和强度。 4 启动前,应检查并确认芯轴、挡铁轴、转盘等不得有裂纹和损伤,防护罩应有效,在空载运转并确认正常后,开始作业。 5 作业时,应将需弯曲的一端钢筋插入在转盘固定销的间隙内,将另一端紧靠机身固定销,并用手压紧,在检查并确认机身固定销安放在挡住钢筋的一侧后,启动机械。 6 弯曲作业时,不得更换轴芯、销子和变换角度以及调速,不得进行清扫和加油。 7 对超过机械铭牌规定直径的钢筋不得进行弯曲。在弯曲未经冷拉或带有锈皮的钢筋时,应戴防护镜。 8 在弯曲高强度钢筋时,应进行钢筋直径换算,钢筋直径不得超过机械允许的最大弯曲能力,并应及时调换响应的芯轴。 9 操作人员应站在机身设有固定销的一侧。成品钢筋应堆放整齐,弯钩不得朝上。 10 转盘换向时应在弯曲机停稳后进行。

钢筋加工机械操作规程

钢筋加工机械操作 规程

钢筋弯曲机安全操作规程 1.机械安装在坚实平整的基面上,工作台和弯曲机台面要保持水平,并准备好各种芯轴及工具。 2.按加工钢筋的直径和弯曲半径的要求,装好相应规格的芯轴和成型轴、挡铁轴或可变挡架,芯轴直径应为钢筋直径的 2.5倍,挡铁轴应有轴套。 3.挡铁轴的直径和强度不得小于被弯钢筋的直径和强度。不直的钢筋,不得在弯曲机上弯曲。 4.应检查并确定芯轴、挡铁轴、转盘等无损坏及裂纹,防护罩紧固可靠,经空运转后确认正常方可作业。 5.作业时将钢筋需弯的一头插入在转盘固定销的间隙内,另一端紧靠机身固定销,并用手压紧,检查机身销子确定安在挡住钢筋的一侧,方可开动。加工较长的钢筋时,应有专人帮扶,并听从操作人员指挥,不得任意推拉。 6.作业中,严禁更换芯轴、销子和变换角度以及调整等作业,亦不得加油或清扫。在弯曲未经冷拉或带有锈皮的钢筋时,应戴防护镜。 7.弯曲高强度或低合金钢筋时,应按机械铭牌规定换算最大允许直径并应调换相应的芯轴。

8.在弯曲钢筋作业半径内的机身不设固定销的一侧严禁站人。弯曲好的半成品堆放整齐,弯钩不得朝上。 9.对超过机械铭牌规定直径的钢筋严禁进行弯曲。维修保养或转盘换向时,必须在停稳拉闸断电后进行。作业后应及时清除转盘及插入座孔内的铁锈、杂物等。 钢筋切断机安全操作规程 1、机械安装应坚实可靠,稳固且保持水平位置,机械应有接地保护,作业前应试运转,正常后方可正式切料。 2、室外作业应设置机棚,并有排水措施,机旁四周应有足够原料、半成品堆码场地。 3、加工较长钢筋时,应有专人帮扶,并听从操作人员的指挥,不得任意推拉。

钢筋场地机械安全操作规程

1、凡从事直螺纹滚丝机进行加工工作人员必须经过技术培训,技能考核合格后方能上岗,班组成员应相对固定。 2、正式生产前应对设备进行调试和试运行,一切正常后方能开工生产。 3、钢筋下料切口,端面与钢筋轴线垂直,不得有马蹄形或拱曲,端部不直应调直后下料。 4、加工钢筋丝头时,应该用水溶性切削液,当气温低于0℃时应有防冻措施,不得在加切削液的情况下进行螺纹加工。 5、班前检查,操作工应先空车运行,检查设备状况,机头旋向是否正常,切削液是否充足,电器开关是否灵敏,各部位螺钉是否紧固,电机及减速机声音是否正常。 6、设备出现故障应及时排除,不得带“病”工作。 7、班后维护保养:每班结束后,操作工必须将墩头及其夹具、模具间的铁屑清理干净,螺纹加工设备的机头、台面应清理干净,及时更换切削液,导杆及转动部分加润滑油。 8、未经过操作培训的人员绝对禁止操作设备。 9、设备出现的电器故障,不得由非电工人员处理。 10、操作工人进入施工现场应佩戴安全帽。 11、遵守现场施工单位的安全管理规定和各项规章制度。 12、项目负责人应经常对操作人员进行安全教育,提高安全意识,排查各种安全隐患。 电焊机安全操作规程 1、电焊工必须经过岗前培训合格后,方可上岗,对有高血压、心脏病及身心不健康的人员严禁进入施工现场。 2、上岗前必须进行安全技术交底,并进行安全交底签字手续。 3、所有电焊机的金属外壳,都必须采取保护接零。接地、接零电阻值应小于10欧姆。 4、推拉闸刀开关时,脸部不允许直对电闸,以防止短路造成的火花烧伤面部。 5、多台电焊机的接地、接零线不得串接入接地体,每台焊机应设独立的接地、接零线,其接点应用螺丝压紧。 6、每台电焊机须设专用断路开关,并有与电焊机相匹配的电流保护装置。一次线与电源接点不宜用插销连接,其长度不得大于3.5m,且须双层绝缘。 7、电焊机二次侧把、地线需接长使用时,应保证搭接面积,接点处用绝缘胶带包裹好,接点不宜超过两处,严禁长距离使用管道、轨道及建筑物的金属结构或其它金属物体串接起来作为导线使用。 8、电焊机的一次、二次接线端应有防护罩,且一次线端须用绝缘带包裹严密;二次线端应使用线卡子压接牢固。 9、加强自身安全防护措施,戴好焊接面罩,穿戴防护工作服、防护手套和绝缘鞋。 10、电焊机应放置在干燥和通风的地方(水冷式除外),露天使用时其下方应防潮且高于周围地面,上方应防雨雪或搭设防雨棚。 11、遇有雨、雪、雾或六级以上强风,影响施工安全时,应停止室外焊接作业。雨、雪后应先清除操作地点的积水、积雪后方可施焊。 12、焊接操作地点与易燃、易爆物品应有不小于10米的距离,必要时应设围档。 13、身体出汗后而使衣服潮湿时,切勿靠在带电的钢筋或工件上,以防触电。 14、更换焊条一定要戴皮手套,不要赤手操作。

钢筋加工厂安全操作牌

钢筋切断机安全技术操作规程 1、机械的皮带轮和外露的齿轮,必须有安全防护罩。接送料的工作台面应和切刀下部保持水平,工作台的长度可根据加工材料长度确定。加工较长的钢筋时,应有专人帮扶,并听从操作人员指挥,不得任意推拉。 2、启动前,必须检查切刀应无裂纹,刀架螺栓紧固,防护罩牢靠。然后用手转动皮带轮,检查齿轮啮合间隙,调整切刀间隙。 3、启动后,应先空运转,检查各传动部分及轴承运转正常,方可操作。 4、机械未达到正常转速时不得切料。切断时必须使用切刀的中、下部位,握紧钢筋对准刀口迅速送入,操作者应站在固定刀片一侧用力压住钢筋,应防止钢筋末端弹出伤人。严禁用两手分在刀片两边握住钢筋俯身送料。 5、不得剪切直径及强度超过机械铭牌规定的钢筋和烧红的钢筋。一次切断多根钢筋时,其总截面积应在规定范围内。 6、剪切低合金钢时,应更换高硬度切刀,剪切直径应符合机械铭牌规定。 7、切断短料时,靠近刀片的手和刀片之间的距离应保持150mm以上,如手握端小于400mm时,应用套管或夹具将钢筋短头压住或夹牢。 8、运转中严禁用手直接消除附近的断头和杂物,钢筋摆动周围和刀口附近非操作人员不得停留。 9、当发现机械运转不正常、有异常响声或切刀歪斜时,应立即停机检修。维修保养必须停机,切断电源后方可进行。 10、液压传动式切断机作业前,应检查并确认液压油位及电动机旋转方向符合要求。启动后,应空载运转,松开放油阀,排净液压缸体内的空气,方可进行切筋。 11、手动液压式切断机使用前,应将放油阀按顺时针方向旋紧,切割完毕后,应立即按逆时针方向旋松。作业中,手应持稳切断机,并戴好绝缘手套。

12、作业后应切断电源,用钢刷消除切刀间的杂物,进行整机清洁润滑。 钢筋弯曲机安全技术操作规程 1、工作台和弯曲机台面要保持水平,并准备好各种芯轴及工具。 2、按加工钢筋的直径和弯曲半径的要求,装好相应规格的芯轴和成型轴、挡铁轴或可变挡架,芯轴直径应为钢筋直径的倍,挡铁轴应有轴套。 3、挡铁轴的直径和强度不得小于被弯钢筋的直径和强度。不直的钢筋,不得在弯曲机上弯曲。 4、使用前必须加注足够润滑油,检查并确认芯轴、挡铁轴、转盘等无损坏及裂纹,防护罩紧固可靠,转盘旋转方向是否和到顺开关方向一致。经试运转确认正常后方可开始工作。 5、作业时将钢筋需弯的一头插在转盘固定销的间隙内,另一端紧靠机身固定销,并用手压紧,检查机身销子确实安在挡住钢筋的一侧,方可开动。加工较长的钢筋时,应有专人帮扶,并听从操作人员指挥,不得任意推拉。 6、作业中,严禁更换芯轴、销子和变换角度以及调整等作业,亦不得加油或清扫。 7、在弯曲未经冷拉或带有锈皮的钢筋时,应戴防护镜。 8、弯曲高强度或低合金钢筋时,应按机械铭牌规定换算最大允许直径并应调换相应的芯轴。 9、在弯曲钢筋作业半径内的机身不设固定销的一侧严禁站人。弯曲好的半成品应堆放整齐,弯钩不得朝上。 10、对超过机械铭牌规定直径的钢筋严禁进行弯曲。 11、维修保养或转盘换向时,必须在停稳拉闸断电后进行。 12、作业后应及时清除转盘及插入座孔内的铁锈、杂物等。

钢筋加工场安全操作规程(通用版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 钢筋加工场安全操作规程(通用 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

钢筋加工场安全操作规程(通用版) 1钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐,制作场地要平整,工作台要稳固,照明灯具必须加网罩。 2拉直钢筋时,卡头要卡牢,地锚要结实牢固,拉筋沿线2米区域内禁止行人。人工绞磨拉直,不准用胸、肚接触推杠,应缓慢松解,不得一次松开。 3展开盘圆钢筋要一头卡牢,防止回弹,切断时要先用脚踩紧。 4多人合运钢筋,起、落、转、停等动作要一致,人工上下传送不得在同一垂直线上。钢筋堆放要分散、稳当,防止倾倒和塌落。 5在高空、深坑绑扎钢筋和安装骨架,须搭设脚手架和马道。 6绑扎立柱、墙体钢筋时,不得站在钢筋骨架上和攀登骨架上下。柱筋在4米以内,重量不大,可在地面或楼面上绑扎,整体竖起;柱筋在4米以上,应搭设工作台。柱梁骨架应用临时支撑拉牢,以

防倾倒。 7绑扎基础钢筋时,应按施工设计规定摆放钢筋支架或马凳架起上部钢筋,不得任意减少支架或马凳。 8绑扎高层建筑的圈梁、挑檐、外墙。边柱钢筋时,应搭设外挂架或安全网。绑扎时应挂好安全带。 9起吊钢筋骨架时,下方禁止站人。必须待骨架降落到离地1米以内方准靠近,就位支撑好方可摘钩。 10绑扎立柱、墙体钢筋时,不准将木棒或衡木插入钢筋骨架内,并坐在木棒或行本上操作。 11在操作平台上堆放钢筋或物料应牢靠,操作工具不用时,必须装在工具袋内,以防坠物伤人。 12使用钢筋冷拉机、切断机、弯曲机,应遵守钢筋机械安全技术操作规程,先检查后使用,使用后切断电源,设备应做好十字作业(清洁、润滑、调整、紧固、防腐)。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

钢筋加工场安全操作规程模板

钢筋加工场安全操 作规程

电工安全操作规程 1、电工进行作业需停电时,应先断开开关或者漏电保护器,挂上”有人工作,不准合闸”的标示牌,必要时派人看守。在带电设备遮栏上和禁止通行的过道处,应挂上”止步,有电危险”的警示牌, 工作地点应挂上”正在工作”警示牌。 2、电工在电线杆上作业时,工作前应清楚施工方法及信号,电工之间要明确分工,密切配合,服从指挥。 3、电源线路穿过孔洞和绕过拐角处,必须将电源线路上加上套管,防止因磨擦而使电线破损。 4、敷设在隐蔽处和电线管内的电源线, 不允许有接头。 5、临时炸药库、油库等易燃的地方电源线路应敷设没有接头的绝缘电线, 严禁架空裸线直接引入, 照明应采用低压防爆灯, 开关采用防爆开关。 6、电工在铺设临时电线时, 对地距离不应小于3米, 相线与相线之间的间距应在15cm以上, 与构筑物之间的间距应不小与5cm。 7、安装电动机时, 电工必须首先检查绝缘电阻是否合格, 转动是否灵活, 零部件是否齐全, 同时安装好接地线。 8、移动电缆应在停电情况下进行, 若因工作需要不能停电时, 应戴上绝缘手套首先检查电缆有无破损缺口处, 确认完好后, 才能

9、各种设备安装好后试运转前, 必须对设备及接线仔细检查, 确认无问题时方可合闸。合闸时必须戴绝缘手套。 10、施工现场敷设电气线路架设高度应大于3米, 如必须从路面穿过时应有线路保护措施。 11、施工现场配电高压设备, 不论带电与否, 单人值班时严禁跨越遮栏和从事修理工作。 12、在带电区域内进行部分停电工作时, 人体与带电部分必须保持一定的安全距离, 并应有人监护。 13、在施工现场不用的线路应及时拆除。 14、电工在停、送电和检修前必须提前通知各用电单位。 15、在安装空气断路器、漏电保护器或接、拆用电设备时, 必须先切断上线电源并逐相验电, 确认安全后方可进行。 16、检修设备时, 必须断开该设备的供电线路, 并在开关操作手柄上悬挂”严禁合闸, 有人作业”的标示牌。 17、雨淋、水泡、受潮的电气设备必须进行干燥处理, 并测量绝缘电阻, 合格后方可使用。 18、电器发生火警时应立即切断电源, 用四氯化碳、粉质灭火器或黄砂扑灭, 严禁用水灭火。

钢筋加工厂安全操作规程

银西铁路安全操作规程 第一章钢筋调直机安全操作规程 (1) 第二章钢筋切断机安全操作规程 (2) 第三章钢筋弯曲机安全操作规程 (2) 第四章电焊机安全操作规程 (3) 第五章汽车起重机械安全操作规程 (3) 第六章起重挂钩安全操作事项 (3) 第七章机动翻斗车安全操作规程 (5) 第八章场内机动车辆安全操作规程 (6) 第九章混凝土搅拌机安全操作规程 (7) 第十章沥青混合料摊铺机安全操作规程 (8) 第十一章混凝土搅拌站安全操作规程 (9) 第十二章混凝土搅拌运输车安全操作规程 (9) 第十三章挖掘机安全操作规程 (10) 第十四章装载机安全操作规程 (11) 第十五章推土机安全操作规程 (12) 第十六章压路机安全操作规程 (13) 第十七章发电机安全操作规程 (13) 第十八章混凝土泵车安全操作规程 (15) 第十九章混凝土振捣器安全操作规程 (16) 第二十章模板安装与拆除施工安全操作规程 (16) 第二十一章混凝土施工安全操作规程 (18) 第二十一章刷(喷)浆施工安全操作规程 (19) 第二十二章爆破工程安全操作规程 (20) 第二十三章起重机司机安全操作规程 (21) 第二十四章信号指挥(挂钩)工作业安全操作规程 (22) 第二十五章驾驶员安全操作规程 (23) 第一章钢筋调直机安全操作规程 1、调直机安装必须平稳,料架料槽应平直,对准导向筒、调直筒和下刀切孔的中心线。电机必须设可靠接零保护和漏电保护装臵; 2、按调直钢筋的直径,选用调直机速度。调直短于2m或直径大于9mm的钢筋应低速进行; 3、在调直块未固定,防护罩未盖好前不得穿入钢筋。作业时严禁打开防护罩及调整间隙。严禁戴手套操作;

钢筋场安全操作规程

钢筋工安全操作规程 (1)钢材、半成品等应规格、品种分别堆放整齐,制作场地要平整,工作台要稳固,照明灯具必须加网罩。 (2)拉直钢筋,卡头要卡牢,地锚要结实牢固,拉筋2m区域禁止行人。按调直钢筋的直径,选用适当的调直块及传动速度,经调试合格,方可送料,送料前应将不直的料头切去。 (3)展开圆盘钢筋要一头卡牢,防止回弹,切断时要先用脚踩紧。 (4)人工断料,工具必须牢固。拿錾子和打锤要站成斜角,注意扔锤区域的人和物体。切断小于30m的短钢筋,应用钳子夹牢,禁止用手把扶,并在外侧设置防护笼罩。 (5)多人合运钢筋,起、落、转、停动作要一致,人工上下传送不得在同一垂直线上。钢筋堆放要分散、稳当,防止塌落。 (6)在高空、深坑绑扎钢筋和安装骨架,须搭设脚手架和马道。绑扎立柱、墙体钢筋,不准站在钢筋骨架上和攀登骨架上下。柱在 4m以,重量不大,可在地面或楼面上绑扎,整体柱在4m以上,应搭设工作台。柱梁骨架应用临时支撑拉牢,以防倒塌。 (7)绑扎基础钢筋时,应按施工设计规定摆放钢筋支架或马凳架起上部钢筋,不得任意减少支架或马凳。 (8)绑扎高层建筑的圈梁、挑檐、外墙、柱边钢筋,应搭设外挂架或安全网。绑扎时挂好安全带。 (9)起吊钢筋骨架,下方禁止站人,必须待架降落到离地面1m 以方准靠近,就位支撑好方可摘钩。

(10)冷拉卷扬机前应设置防护挡板,没有挡板时,应使卷扬机与冷拉方向成90°,并且应用封闭式导向滑轮。操作时要站在防护挡板后,冷拉场地不准站人和通行。 (11)冷拉钢筋要上好夹具,离开后再发开车信号。 (12)冷拉和拉钢筋要严格按照规定应力和伸长率进行,不得随便变更。不论拉伸或放松钢筋都应缓慢均匀,发现油泵、千斤顶、销卡具有异常,应立即停止拉。 (13)拉钢筋,两端应设置防护挡板。钢筋拉后要加以防护,禁止压重物或在上面行走。浇筑混凝土时,要防止振动器冲击预应力钢筋。 (14)拉千斤顶支脚必须与构件对准,放置平正,测量拉伸长度、加楔和拧紧螺栓应先停止拉伸,并站在两侧操作,防止钢筋断裂,回弹伤人。 (15)同一构件有预应力和非预应力钢筋时,预应力钢筋应分二次拉,第一拉至控制应力的70%~80%,待非预应力钢筋绑好后再拉到规定应力值。 (16)机械运转正常方准断料。断料时,手与刀口距离不得少于15cm,活动刀片前进时禁止送料。 (17)切断钢筋刀口不得超过机械负载能力,切低合金钢等特种钢筋,要用高硬度刀件。 (18)切长钢筋应有专人扶住,操作规程时动作要一致,不得任意拖拉。切短钢筋须用套管或钳子夹料,不得用手直接送料。