文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › MM440调试参数设置

MM440调试参数设置

MM440调试参数设置
MM440调试参数设置

MM4xx变频器参数设置

MM420、MM430、MM440变频器参数设置基本相同,现在就以MM440变频器为例介绍

设置方法:

复位为出厂时变频器的缺省设置值

1、设置P0010=30。

2、设置P0970=1。

提示:复位过程约需3 分钟才能完成

第一步:电机参数设置

将电机铭牌数据输入变频器内进行优化:

为了能够查看变频器所有参数,我们先设置P0003=3 P0004=0 P0010=1 (进行快速调试)

P0300设置电动机的类型 1为异步电动机 2为同步电动机

P0304设置电动机的额定电压 V

P0305设置电动机的额定电流 A

P0307设置电动机的额定功率 KW

P0310设置电动机的额定频率 Hz

P0311设置电动机的额定转速 r/min

P3900=1 结束快速调试其它参数按工厂设置使参数复位

此时P0003可能恢复到默认的1级(标准级)如还需要更改参数重新将P0003=3

第二步:基本参数设置

P0003=3 “专家级”保护级选择

P0010=0 变频器工作方式选择,“0”运行,“1”调试,“30”恢复出厂参数

P0100=0 电机标准选择默认50hz

P0205=0 变频器控制方式“0”恒转矩控制,“1”变转矩控制

P0300=1 电机类型“1”异步电机,“2”同步电机

P0700=5 选择数字的命令信号源

0 工厂的缺省设置

1 BOP(键盘)设置

2 由端子排输入

4 BOP 链路的USS 设置

5 COM链路的USS 设置

6 COM链路的通讯板(CB)设置

P701~p708=0 开关量输入端子DIN1~8功能定义“0”不使用该端子

P1000=5 频率设定值的选择(本设置需根据实际情况)

0 无主设定值

1 MOP设定值

2 模拟设定值

3 固定频率

4 通过BOP链路的USS 设定

5 通过COM联路的USS 设定

6 通过COM链路的CB设定

P3900 结束快速调试

0 不用快速调试

1 结束快速调试,并按工厂设置使参数复位

2 结束快速调试

3 结束快速调试,只进行电动机数据的计算

1、变频器接收PLC的字

第一个字为控制字,第二个字为主设定值。

(说明:变频器接收的字第一个PZD 字中位10 必须置1,这样,变频器才能将把它作为合法的过程数据来接收。为此,必须在第一个PZD 字中把控制字1传送给变频器。例如:400,476,477,47E,47F等。第二个字为主频率设定值,按16进制4000对应额定频率。)

变频器r2050[0~7]代表PLC传送过来的8个字。

2、变频器传送给PLC的字

第一个字缺省设置为状态字,第二个字默认缺省设置为实际的输出频率。

说明:P2051[0~7]为设置变频器传送给PLC的8个字

P2051[0]=52 P2051[1]=21 P2051[3]=53(是缺省设置值)

可能需要用到的反馈值:

r0021经过滤波的实际频率

r0022 经过滤波的转子的实际速度

r0025实际的输出电压

r0027经过滤波的输出电流实际值

r0031经过滤波的转矩的实际值

r0032 功率的实际值

r0035电动机的实际温度

r0037变频器的温度[°C]

r0052 实际的状态字1

r0053 实际的状态字2

相关文档