文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 进水口提落门试验方案

进水口提落门试验方案

进水口提落门试验方案
进水口提落门试验方案

水布垭电厂进水口闸门控制系统电源全停后远方落门

试验方案

1 主要设备概况

水布垭电厂四台机组各设1台快速门液压启闭机,操作一扇快速门。启闭机油缸总成安装高程400.70m,额定启门力/持住力为3500/8000kN,最大行程11.0m,油缸通过吊杆启闭操作快速门。

液压泵站安装在404.00m高程操作室内,采用“两机一站”控制传动方式,1、2#机共用一套控制系统,3、4#机共用一套控制系统。两套控制系统都采用双交流互为备用电源,每套控制系统配备一套UPS控制电源。

2 试验目的

通过本试验验证进水口闸门控制系统在厂用电一段停电或两段全停的情况下,进水口闸门控制系统备用电源能否正常投运,UPS电源能否正常运行,厂用电全停时,运行人员能否在中控室远方紧急落门。

3 方案编制依据

3.1 《进水口闸门控制系统维护检修规程》(QJ/SBY-03.64-2009)

3.2 《电业生产安全工作规定(发电厂和变电所电气部分)》(DL408—91)3.3 《进水口闸门控制系统运行规程》

3.4 《进水口液压系统电气控制设备使用说明书》

4 试验前应具备的条件和安全措施

4.1 试验在机组检修结束做提落门试验前进行,试验时所试验的闸门只能是检

修机组所使用的闸门。

4.2 同一闸门控制系统中非实验机组闸门应关闭闸门启闭机下腔排油阀;

4.3 被试验闸门控制系统所属机组压力钢管已充水,且两台机组都在停机态;

4.4 被试验闸门控制系统主备电源供电正常;

4.4 被试验闸门控制系统UPS电源工作正常;

5 试验步骤

5.1 备用电源投入试验

5.1.1 在5P中断掉闸门控制系统主用电源;

5.1.2 观察备用电源是否正常投入,控制系统各设备工作是否正常;

5.2 UPS电源投入试验

5.2.1 在控制系统动力柜中断掉主用电源开关-QF01和备用电源开关-QF02;

5.2.2 测量UPS输出端开关-QF14电压是否正常(AC220V);

5.2.3 观察控制系统各设备工作是否正常;

5.3 模拟厂用电消失,远方落门试验

5.3.1 在控制系统动力柜中断掉主用电源开关-QF01和备用电源开关-QF02;

5.3.2 测量UPS输出端开关-QF14电压是否正常(AC220V);

5.3.3 观察控制系统各设备工作是否正常;

5.3.4 要求中控室运行人员远方落被试验闸门控制系统所控制的闸门;

5.3.5 观察闸门是否落门,并记录全开至全关所耗时间;

竖井开挖施工方案

竖井开挖施工方案 一、工程简况 发电引水系统布置在大坝右岸,由进水口、引水隧洞上平洞、调压井、竖井和引水隧洞下平洞组成。进水口距坝轴线上游约50m,为竖井式。引水隧洞上平洞为圆形有压洞,长3345.2m,开挖洞径4.0m,在桩号3+335.2m设2#支洞,在上平洞末端(桩号3+345.2m)下接竖井,上接调压井。竖井开挖洞径3.2m ,总高度为53.2m,起始高程为▽303.5~▽356.7m。竖井下接下平洞。调压井上室内径9.2m,下室内径5.7m。竖井轴线与调压井轴线位于同一垂直面上,目前,调压井及上平洞3+345.2m~2+960m段已施工完毕。 二、总体施工方案 1、先将竖井▽303.5~▽345m段采用反导井(洞径为2m)进行开挖。 2、在反导井施工过程中,利用其出碴时间进行▽350~▽356.7m段正导井的开挖。当正导井开挖至▽350m时暂停正导井的开挖,待下导井开挖至▽345m时,自▽350m位置采用自上而下用5米钻杆进行钻孔施工,将正、反导井予以贯通。 3、导洞全部贯通后,再自上而下扩挖全洞成形。 三、施工方法 1、施工放样 反导井施工时,为控制导井轴线,在竖井底部测设四个控制点(用锚筋锚入基岩形成),将成对角的两点均用弦线拉起,两弦线的交点即为竖井中心点,每排钻孔施工时,用弦线挂重锤对准该中心点,即可放出掌子面处的竖井中心点。对该四个控制点,测量人员每隔三~五排进行一次校核,当洞挖施工人员发现有异常时,可随时要求测量人员进行检查校核,正导井施工时,竖井轴线控制同此法。 竖井高程控制采用在洞壁上设高程点,用钢卷尺丈量的方法进行高程的传递。 2、钻孔施工 导井施工时,采用一台YT24型汽腿式风钻,配φ22的对边钢钎、一字型合金钻头进行钻孔作业,钻孔采用湿式凿岩法。下导井利用圆木自竖井底部至掌子面以下3m左右搭设框架,框架中间每隔1m设横木,作施工人员梯道。框架顶部明铺放木板形成作业平台。上导井利用沿井壁布设的锚筋(采用Φ25@250,锚入深度50cm,外露30cm),焊接钢爬梯形成上下通道。下导井每隔15米左右挖一避炮洞,用以摆放钻机、钻杆等机械、配件。全断面自上而下扩挖时,采用二台YT24型汽腿式风钻进行钻孔施工。为防止人员掉入导井及便于施工,导井用铁栅栏满铺(铁栅栏用直径12mm的钢筋焊制而成,每块长2.5m,宽0.4m,栅栏孔径15×15cm)。铁栅栏两端搁置在光爆予留层上,并用Φ14锚筋插入岩石内,防止铁栅栏滑动。 3、装药引爆 炸药在无水部位选用2#岩石硝铵炸药;有水部位选用乳化炸药。导井及扩挖时的辅助眼采用连续装药结构,用非电塑料导爆管起爆。光爆层采用不偶合间隔装药结构,选用导爆索同时起爆(爆破参数及洞挖循环时间详见《发电输水隧洞施工组织措施》(2003—措施—03)。 4、通风排烟 反导井施工时,在下平洞末端近竖井部位设一台吸出式5.5km通风机,向外排出烟尘,在竖井内用6m3空压机对掌子面进行通风,将烟尘压到竖井底部,经该部位的吸出式风机抽出洞外;正导井用空压机向工作面通风后,将烟尘压出竖井内,因调压井的先行贯通,压出的烟尘可经自然通风而排除。当竖井导洞贯通后,下平洞经竖井与调压井形成一条自下而上的自然风道,通风条件很好,故竖井扩挖时不再考虑人为通风的措施。

校园手绘文化墙制作合同协议书范本

甲方(全称): 乙方(全称): 依照《中国人民共和国合同法》及其它相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就本项目施工事项协商一致,订立本合同。 一、项目内容 项目内容: 施工地点: 二、甲、乙双方责任 1、甲方负责施工现场正常用电、用水。 2、乙方负责产品的生产、运输、工人的施工管理、生活管理、安全管理、文明施工管理、并服从甲方的统一管理。 三、合同价款及付款方式 1、合同价款:(包工包料)单价元/ m2 2、面积结算以实计绘画墙面,现场测量尺寸为准。 3、绘制人员至施工现场,所有学校完工后经验收合格(七天内组织验收),甲方支付%工程款(七天内支付工程款),剩余%项目款为质保金,个月后无任何质量问题,将剩余%质保金付清。 四、工期 1、工期:年月日至年月日。 2、如现场因甲方原因或不可抗拒原因而导致乙方不能正常施工的,工期相应顺延。

五、质量: 1、乙方应保质保量按甲方提供或认可的图纸进行生产与施工,材料标准参照国家相关的标准。施工质量符合行业工艺标准。 2、绘制墙体完工后个月内,如颜料出现脱落或起裂现象,由乙方负责免费修补绘制。(备注:墙体由于自身质量或环境等问题引起的变色或脱落,起裂等情况乙方均不负责) 3、乙方施工结束后,与设计效果图达到%至%以上的相似度,视为工程合格,如效果达不到甲方的验收标准,甲方有权解除合同并要求退还前期工程预付款,并赔偿合同的总价款%违约金。 六、违约责任 1、甲方不能如期付款,应向乙方偿付违约金,以总价款金额的%每日计算。 2、乙方不能如期竣工,应向甲方偿付违约金,以总价款金额的%每日计算。 七、其它 本合同经双方法定代表人或委托代理人签名或盖章后生效,补充条款应当以书面方式确定,可以作为本合同的附件,并具有同等的法律效力,本合同一式份,甲、乙双方各执份,具有同等法律效力。 甲方:(签字盖章)乙方:(签字盖章)

蓄水池工程模板支架方案

1500m3消防回水池 施 工 方 案 黄冈市中原建筑总公司襄樊分公司

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工计划 (2) 四、劳动力配置 (2) 五、土方开挖施工方案 六、土方回填施工方案 七、钢筋制作与安装 (3) 八、模板施工方案 九、脚手架施工方案 十、砼施工方案 十一、安全技术措施 (15) 十二、质量保证措施 (17)

1500m3消防回水池施工方案 一、工程概况 本工程为湖北襄阳安华纺织有限责任公司新厂区东南侧二期消防回水池,相邻机修车间占地约420㎡的方形蓄水池工程(设计总容量约为1500m3)。二、编制依据 本方案在编制过程中,主要参考了以下国家规范、标准、规程进行编制。 1.《矩形钢筋混凝土蓄水池》05S804图集 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002) 4.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 5.《建筑施工技术》 6.《建筑施工模板安全技术规范》》(JGJ162—2008) 三、施工计划 工期计划:自合同签订之日起40天施工工完毕。 四、劳动力配置 劳动力计划表

五、土方开挖方案 5.1开挖边线确定: 首先,测量人员根据业主提供的控制点,定出本工程基坑轴线;然后按基底砼垫层外边线每边加工作面600㎜定出基坑开挖下口线,再按1:0.3放坡开挖;消防废水收集池等稍深基坑采用二级放坡开挖,首先按二级放坡加中间平台宽度和坑底工作面宽度放出基坑开挖上口线,按照开挖边线1:3放坡开挖至深基坑的中部,即▽1.60米处(吴淞标高),然后扣除1000mm宽的中间平台放出下一级边坡开挖边线,最后继续按照开挖边线1:1放坡开挖至坑底设计标高。在具体基坑开挖过程中结合开挖实际深度定出开挖上口线,并撒灰线标记开挖边线及变坡位置。 5.2开挖方法: 1)、机械挖土,随挖土随修整边坡。在开挖至距离坑底500 mm以内时,测量人员抄出500 mm水平线,在基槽底钉上水平标高小木桩,在基坑内抄若干个基准点,拉通线找平,预留300 mm土层人工清理。 2)、机械开挖至最后一步时,测量人员随即放出基础承台线,由人工挖除300 mm预留土层,并清理整平,及时进行垫层的浇筑,防止基底土水份蒸发损失,导致土体积膨胀。 5.3开挖注意事项: 1)、坑底及坡顶四周做好排水措施,在地面设置截水沟,基坑内设集水井,采用明排水的方法,沿坑底周围开挖300W*300H排水沟,使水流入 1000L*1000B*1000H集水井,用水泵排到业主要求的雨水沉砂池,最后排到雨水

引水洞开挖施工方案

引水发电隧洞、压力管道洞挖与支护施工方案 暨空间弯管斜井段施工专项措施 1、工程概况 苗家坝水电站位于位于白龙江下游,甘肃省文县境内,距下游已建成的碧口水电站公路里程31.5km。电站尾水与碧口水电站水库回水衔接。工程的主要任务是发电,枢纽建筑物主要由混凝土面板堆石坝、溢洪洞、泄洪排沙洞、引水发电洞及岸边厂房等组成。电站正常蓄水位800m,死水位798m,汛期排沙限制水位795m,总装机容量240MW(3×80MW),保证出力43MW,设计年发电量9.24亿kW·h,装机年利用小时3850h,水库正常蓄水位库容2.68亿m3。工程规模属二等大(2)型。主要建筑物挡水坝级别为1级,其它主要建筑物级别为2级,次要建筑物级别为3级。 电站进水口位于右坝肩上游,为直立式岸塔进水口,左邻拦河大坝,右靠泄洪排沙洞进口。采用三机一管引水方式,共设一个进水口。进水口底板高程775m,满足死水位时发电要求,发电引水洞引用流量为294m3/s。本标段发电引水洞总长317.69m,洞径9.0m,开挖及衬砌后均为圆形断面,衬砌厚度为1m、0.6m。其中桩号引0+000.00~引0+015.00为渐变段,长15m,设计开挖体型为11.2m×11.2m的方型断面渐变为Φ11.2m的圆形断面;桩号引0+015.00~引0+121.27为上平段,长106.27m,设计开挖断面为Φ10.2m的圆形断面;桩号引0+121.27~引0+176.035为空间弯管段,轴线长度54.765m,设计开挖断面为Φ10.2m的圆形断面;桩号引0+176.035~引0+214.49为斜井段,长38.455m,设计开挖断面为Φ10.2m的圆形断面;桩号引0+214.49~引0+257.69为下弯段,长43.2m,设计开挖断面为Φ10.2m 的圆形断面;桩号引0+257.69~引0+317.69为下平段,长60m,设计开挖断面为Φ10.2m的圆形断面。洞内支护主要采用Φ25@2x2m,L=4.5m,外露0.35m;挂网钢筋(Φ6@15cm×15cm);顶拱(240°范围)喷C20砼,厚10cm,并根据实际揭露围岩地质条件,设钢支撑加强支护。 引水洞下平段后至厂房上游墙段引水道均采用圆形压力钢管,压力钢管首端为10.0m长的渐变段,直径由9.0m渐变为7.5m,压力钢管在进厂前通过两个岔管一分为三,岔管分岔形式为“卜”形。三台机钢管长度(至主厂房上游墙)分别为:1号机88.03m 、2号机95.92m 、3号机102.51m。3条引水支管轴线方向均为SE104.2,水平布置,直径D=4.6m,开挖初期支护采用0.1m厚钢筋网喷射混凝土,并设置Φ28mm、长4m/6m锚杆。

企业文化墙建设方案及模板推荐(精美图片)

企业文化墙建设方案及模板推荐 企业文化墙的建设是为了彰显一个企业独特的文化,向外界展示该企业的独特魅力。可看看现在大多数公司的文化墙,基本背离了文化这一主题。其内容大致可以分为以下几个部分:企业介绍,管理层介绍,企业荣誉,员工风采,经营理念等,这其实就是一个加强版的公司简介,是给公司内部人员看的,完全体现不出公司的个性。并且很多企业的文化墙居然采用白底蓝边的色彩,布局杂乱无章,让人不忍卒视。 所以,企业文化墙建设第一步,找准企业的文化,凸显企业的文化。企业文化不是一堆冠冕堂皇的句子,最重要的是要实在。不同层次的企业有不同的表达方式,雅俗共赏最好的选择。 第二步,合理分配企业文化墙的内容。企业文化墙的主要内容应该是企业的经营理念,服务理念等,最好举出实例加以证明。有的企业把喜欢获得的荣誉放到最显眼的地方,并且占据很大地方,在这样一个证书证件满天飞的时代,最好不要这样做,应该把一些有份量的荣誉证明放在容易被发现的角落里。夫唯不争,故天下莫能与之争,该低调时还是要低调。 第三步,企业文化墙一定要请专业的设计师布局设计。同样的内容,普通人做出来,会显得俗不可耐;在专业的人手里,会著就风采华章。一般的公司通常会在附近随便找一家广告公司甚至打印店来做文化墙,这样做,成本不见得会低,但效果通常很不好。 挂图大师精研企业文化墙,企业文化标语设计十载,目前旗下有数千幅企业文化墙模板,均由专业设计师精心设计,原图均为高清矢量大图。下面是一些经典的企业文化墙模板,请欣赏!

1、企业文化墙模板推荐-企业精神文化理念系列

二、企业文化墙之员工素养、服务理念系列模板【员工是公司的根本所在,必须突出员工的作用】

模板支架设计方案

模板支架设计 一、编制依据: 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 《木结构工程施工质量验收规范》 施工图纸(工程结构形式、荷载大小、地基土类别、承受浇筑混凝土的重量及侧压力)及施工组织设计(施工进度、施工设备、材料供应以及施工荷载) 二、编织步骤及注意事项: 脚手架工程施工的主要步骤如下:主要及相关人员商讨方案---确定方案---编制方案---报公司技术、安全部门审批方案---审批合格后由架子工长组织实施---各方验收合格---投入使用脚手架工程在施工前,技术负责人应召集技术、安全、生产等相关人员对本工程的脚手架搭设情况进行研讨,确定脚手架应搭设的步距、纵距、横距、总高度、范围等各项参数内容,然后由技术负责人或技术员编制,编制完毕的方案经技术负责人审核后报公司技术安全部门会审,并由公司总工程师审批后执行。方案审批返回项目部,由项目部架子工长组织工人进行搭设,经公司技术、安全及项目部技术、安全部门负责人验收合格,方可使用。 三、模板支架荷载: 1、荷载分类 作用于模板支架的荷载可分为永久荷载(恒荷载)与可变荷载(活荷载)。 2、永久荷载(恒荷载)可分为: (1)模板及支架自重,包括模板、木方、纵向水平杆、横向水平杆、立杆、剪刀撑、横向斜撑和扣件等的自重; (2)新浇混凝土自重; (3)钢筋自重 3 、可变荷载(活荷载)可分为: (1)施工荷载,包括作业层上的人员、器具和材料的自重; (2)倾倒或振捣混凝土荷载。 四、方案确定: 1、工程概况

板厚240 mm 180mm 150mm 130mm 130mm 高1000mm 700mm 700mm 700mm 700mm 梁 宽700mm 500mm 500mm 500mm 500mm 2、顶板支撑方案搭设参数的确定 现以转换层为例选择顶板模板支撑方案: ①、由于层高为4.5m,可确定支架搭设高度为4.2m(层高减掉板厚);现设定支撑架布距为1.2m,则立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度a=层高-板厚-底层横杆至地面距离-整倍的布距-相邻模板背楞的高度;及 a=4.5-0.2-0.1-1.2×3-0.1=0.5 ②、初步确定立杆纵距和横距均为1.2m; ③、模板材料选择竹胶板;相邻模板的小楞采用50×100mm2木方,间距为300mm;顶托梁采用100×100mm2木方,间距为1200mm。采用的钢管类型为48× 3.5。 3、设计计算内容: 1.板底面板强度、挠度和剪力计算; 2.板底木方强度、挠度和剪力计算; 3.木方下面支撑梁(木方或钢管)强度、挠度计算; 4.扣件的抗滑承载力计算; 5.立杆的稳定性计算。 4、计算解析: 力传递过程: 面板-木方-托梁-顶托(或扣件)-立杆 楼板支撑架立面简图

水厂管道施工方案

曹妃甸工业区南区净水厂二期工程设备、管道施工方案 编制: 审核: 批准: 曹妃甸工业区南区净水厂二期工程项目经理部 2015年月日

一、编制说明及依据 1.1本方案适用于曹妃甸工业区南区净水厂二期工程的设备及管道施工。 1.2本方案依据下列文件编制: 1.2.1、施工图﹙中国市政工程华北设计研究总院有限公司﹚ 1.2.2、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 1.2.3、工业金属管道工程施工质量验收规范GB50184-2011 1.2.4、现场设备、工业管道焊接工程施工规范GB50236-2011 1.2.5、低压流体输送用大直径电焊钢管GB/T14980-94 1.2.6、污水处理用辐流式沉淀池周边传动刮泥机CJ/T3042-1995 1.2.7、辐流式二次沉淀池吸泥机标准系列 HG21548-93 1.2.8、污泥脱水用带式压滤机CJ/T31-91 1.2.9、潜水搅拌机CJ/T109-2000 1.2.10、平面格栅除污机GJ/T3048-1995 1.2.11、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 1.2.12、电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-1996 1.2.13、电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-1992 1.2.14、建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-1993 1.2.15、机械设备安装工程施工及验收通用规范GB50231-1998 1.2.16、工业设备及管道绝热工程施工及验收规范 GBJ126-1989 1.2.17、压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-1998 1.2.18、建筑机械使用安全技术规程JGJ33—2001 1.2.19、施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 1.2.20、建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007 1.2.21、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 2、工程特点及要求 本工程管道交叉太多,且工艺,污水管埋深较大,在施工过程中发现冲突时,遵循厂区上水管道及有压工艺管道与其它管渠交叉时,上述两种管道宜加设45°弯头以避让。厂区管道施工顺序为先下后上,避免后施工管道对已有管道基础扰动,同时应避免管道施工队建(构)

模板支架总体设计方案

模板支架总体设计方案 4.2.1支架设计 (1)车站主体结构模板支架系统基本设计方案 采用扣件式钢管(Φ48*3.5mm)支撑架作为支撑系统,顶板、中板、梁、侧墙、立柱采用木模板(18mm厚)作为模板面板,方木(100*100mm)作为次楞,双拼Φ48*3.5mm钢管作为主楞,考虑扣件钢管市场实际材料制作误差,计算按照壁厚3.0mm进行计算。 (2)扣件式满堂钢管支撑架间距布置 顶板立杆横向间距600mm、纵向间距600mm、水平杆步距900mm;中板立杆横向间距900mm、纵向间距600mm、水平杆步距900mm。 (3)扫地杆设置 在立杆的底部扣件处设置一道纵向、横向水平杆作为扫地杆,距离地面高度不大于200mm。 (4)剪刀撑设置 剪刀撑采用Q235钢管(Φ48*3.5mm),与扣件支架采用扣件连接,模板支撑架四周从底到顶连续设置竖向剪刀撑;中间纵、横向由底至顶连续设置竖向剪刀撑,相邻面剪刀撑跨度间距不大于4.5m;水平剪刀撑设置2道,架体顶部、底部各设一道,当间距大于4.8m时需在中部增加1道。 (5)可调螺杆设置要求 立杆上端包含可调螺杆伸出顶层水平杆的长度不得大于0.5m,插入立杆长度不大于300mm。 4.2.2模板设计 (1)侧墙模板设计 采用18mm模板、10cm×10cm木方@30cm,竖向每90cm设置一道双钢管,沿钢管方向每60cm设置一道对顶钢管(即支顶架横杆),对顶钢管通过满堂支架水平钢管实现对顶,当遇到中隔墙或立柱时,通过支顶在中隔墙或柱上实现两侧墙对顶。(2)中板、顶板模板设计 模板采用18mm厚竹胶板,竹胶板长度2440mm,宽度1220mm;次楞采用100×100mm 木方,次楞垂直车站方向布置,间距为300mm;主楞采用双拼Φ48钢管,顶板主楞平行车站方向布置,间距为600mm;中板主楞平行车站方向布置,间距为900mm。中板梁主要是中纵梁1000mm×1000mm,平行车站长度方向。顶板梁主要有顶纵梁1000mm×2000mm,平行车站长度方向。 模板搭设分段施工,每个施工段单独搭设,支撑架搭设时为保证支撑架的整体稳定性,按“遇墙顶墙,遇柱抱柱”的原则,每个施工段顶板模板制作及满堂架搭设时,应多搭设1-2跨,作为工作平台和端模支撑使用。 标准段模板及支架采用材料规格、布置间距见表4.2.2-1: 表4.2.2-1标准段模板及支架采用材料规格

联合进水口工程开挖及支护方案

联合进水口工程开挖及支护方案 1、2#-1交通洞开挖及支护主要施工方案 2#-1交通洞采用全断面开挖,开挖爆破造孔采用阿特拉斯353E多臂钻水平钻孔,爆破采用人工填装乳化炸药,非电毫秒雷管微差爆破,周边采用光面爆破技术控制周边孔孔距,人工间隔装药,导爆索起爆,出渣主要采用ZL50装载机配15t自卸车运输,开挖料运至本标3#渣场。 本洞室砼主要为洞室封堵。砼浇筑衬砌均采用组合钢模板,人工扎筋、立模,砼浇筑按设计分层施工。砼浇筑前按设计要求预埋回填灌浆管。浇筑混凝土时采用9m3砼搅拌运输车运料至洞口由HBT60砼泵泵送入仓。入仓后由人工手持2〞软轴振捣棒或4〞振捣器将砼振捣密实,使混凝土达到可能的最大密实度。 2、联合进水口边坡土石方明挖及支护 边坡土方开挖主要采用PC650LC-8R反挖直接开挖,石方开挖采用 ZGYX-452履带式潜孔钻和QZJ-100B潜孔钻钻孔,YT-28手风钻辅助,人工装乳化炸药、边坡采用预裂爆破开挖。进场后从2#交通洞出口右侧修建道路至边坡EL1857高程处理以上边坡,开挖石渣采用反挖配合推土机翻渣经EL1857高程出渣平台,再由PC650LC-8R反铲挖掘机装25汽车运至指定渣场; EL1857~EL1827高程的爆渣采用反挖装25自卸汽车随层运输至渣场; EL1827~EL1795高程的爆渣采用反挖翻渣至EL1795高程出渣平台,由 PC650LC-8R反铲挖掘机装25t汽车运至指定渣场。边坡的支护紧随开挖及时进行。 3、1#深孔进口有压段洞挖及支护主要施工方案

本部位开挖尺寸为8.0×13.9m,断面尺寸较大,为了保证洞室成型良好、围岩稳定和施工安全,需要采取分部开挖、及时支护等方法施工。大断面隧洞的开挖分上、中、下三层进行施工:上层为城门洞型,采取全断面开挖,利用阿特拉斯353E多臂钻钻孔,人工装填乳化炸药,非电毫秒雷管微差爆破,周边进行光面爆破,爆破石渣采用ZL50装载机装15t自卸汽车运输至指定渣场;中层开挖采用ZGYX-452履带式潜孔钻钻孔,开挖高度3.5~5m,装药采用人工装药,非电毫秒梯段雷管引爆,周边实施光面爆破,爆破石渣利用PC220挖掘机装15t 自卸汽车运至渣场;下层主要为保护层的开挖,开挖高度为1.5~2.0m,开挖采用手风钻钻设垂直爆破孔,人工装药,非电毫秒梯段雷管引爆,爆破石渣采用PC220挖掘机装15t自卸汽车运渣至渣场堆放。 深孔有压段砼浇筑分上下两层:上层浇筑在上层开挖完成后进行,先浇筑上层城门洞型按先边墙后顶拱由里向外分段的方法进行;下层浇筑在下层开挖完成之后进行,主要为底板边墙浇筑。以上浇筑均采用大模板部分异性部分采用定制异形钢模板,人工扎筋、立模,砼浇筑按设计分段施工,浇筑混凝土时采用9m3砼搅拌运输车运料至洞口由HBT60砼泵泵送入仓。入仓后由人工手持2〞软轴振捣棒或4〞振捣器将砼振捣密实。 4、1#深孔闸井井挖段及支护主要施工方案 1#深孔竖井井挖在上部(EL1750)开挖支护完成之后进行。闸井开挖采用“导井法”,即采用LM-200反井钻机先一次完成φ216mm导孔钻孔施工,再采用自下而上扩孔形成直径为φ1.6m的溜渣导井,最后采用YT-28风钻造孔分段分区域扩挖至设计开挖断面,扩挖石渣由PC110挖掘机通过溜渣竖井下溜

桥台模板支架施工方案

桥台模板、支架施工方案 一、工程概况及编制依据 1.1地理位置 泉州市东海片区滩涂区域纬五路(东海综合大道~经十八路段)等13条市政道路工程(第三标段),东滨大道位于东海组团的滩涂区域内,道路基本呈东西走向,西起现状东海综合大道,东至拟建的经十八路,路线长1.057km。本次设计起点桩号为K1+478,坐标为X=.225,Y=.977,与现状东海综合大道相接;设计终点桩号为K2+420,坐标为X=.59,Y=.989,与拟建的经十八路相接;道路在起点处与东海综合大道相交路口,为现状平交灯控路口;道路在桩号K1+889.532处,与拟建的经十六路相交,相交路口为右进右出的平交路口;道路在桩号K2+059.617处,与拟建的东海大街相交,相交路口为平交灯控路口;道路在桩号K2+242.116处,与拟建的经十七路相交,相交路口为右进右出的平交路口;道路在终点处与拟建的经十八路路口相接,相接路口为平交灯控路口,该路口不在本次设计范围。 本次工程包括一座预应力混凝土空心板桥,桥位位于R=1100m大半径平曲线内,桥按正交桥设计。桥梁起点桩号DBK2+157.98,终点桩号DBK2+182.02,全长24.04m,全桥建筑面积1406.5平米。桥梁上部结构采用20m标准跨径预制空心板梁,梁高95cm,下部结构桥台采用肋板式桥台,钻孔灌注桩基础,桩径1.0m。1.2桥梁工程主要技术标准 (1)汽车荷载:公路-I级; (2)人群荷载:3.5kPa; (3)抗震设防烈度:7度(地震动峰值加速度等于0.15g); (4)环境类别:II类; (5)结构重要性系数:1.0; (6)设计基准期:100年; (7)设计洪水位:+5.49m; (8)通航要求:不通航。 1.3编制依据 (1)《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)

供水管道工程施工方案03507

供水管道工程施工方案 一、工程施工: (1)球墨铸铁管安装工艺流程:安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→封口堵洞→闭水试验→通水试验。 (2)钢塑复合管安装工艺流程:安装准备→预制加工→立管安装→支管安装→管道试压→管道防腐和保温→管道冲洗。 位置按图,施工时与甲方联系配合施工;三通和弯头处须设置混凝土支墩;管顶覆土:管道在车道下复土厚度大于0.8米当管道在车道下复土厚度小于0.7米时采取管道保护措施。水压试验:钢塑复合管工作压力+0.5MPa(不小于0.9MPa),球墨铸铁管2倍的工作压力。冲洗消毒冲洗消毒时间定在水压试验合格后,对管道进行消毒清洗。进水口选择视现场水源情况以满足冲水量为准,待水质检验合格后,24小时内并管网。基础排水和防止沉降措施沟槽排水是一项非常重要的工作,若排水不当必然导致原状土地基破坏,影响下道工序。开槽后如遇地下水,在沟槽底的一侧排水沟。用抽水泵将沟槽内的水抽出并就近排入下水道,以保证下一步工序操作安全。为确保排水畅通,必须经常对投入的水泵进行检查。将沟槽内积水排净后,回填细土并夯实,确保新铺管道不沉降。 工期:见:进度表 1.编制依据《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—97)

主要工程量铺设DN200球墨铸铁管1160米,球墨铸铁管 DN150 1725米,球墨铸铁管DN100 1498米,钢塑复合给水管DN50 1610米,钢塑复合给水管DN25 270米;及其他闸门等附属设备。 2.材料组织根据工程量,施工进度计划安排,按设计图纸与实际数量要求,及时组织各种材料进场。 二、主要施工方法 1、施工流程 测量放线→材料、设备验收及布管→沟槽开挖→管道安装→阀门安装→井室砌筑→管道回填→管道压力试验。 2、测量放线 2.1、工程开工前由项目负责人组织有关人员勘察现场,清点统计管线沿途的地上、地下障碍物,挖探坑确定障碍物具体位置和埋深,如遇问题应及时与设计人员联系协商解决。 2.2、根据图纸提供的管道中心线控制点进行测量放线,管道中心线上应每隔50米设一中心桩。管道变坡桩、转角桩及附属设施等部位桩应同时放出,各桩点应做好拴桩记录,以便在丢失、破坏时能够及时、准确补测、恢复。 3、材料验收及运输 3.1、管材、管件的质量检查 3.1.1、在管材及管件运输前和货到现场后分别对管道进行验收。应检查厂家的生产许可证和质量合格证,并检查管材、管件的内、外表面及接口处是否符合质量要求。

模板及支架施工方案

菊园新区B10地块 (嘉宝·梦之湾) 1#~39#楼 模板和支架施工方案 方远建设集团股份有限公司 2011年10月 目录 编制依据 (3) 第一章工程概况 (4) 资源备置........................................................................................................... 4第二

章 施工流程第三章........................................................................................................... 5 主要结构模板施工方案................................................................................... 7第四 章 第4.1节基础筏板砖胎模及外墙导墙模板 (7) 第4.2节地下室外墙模板 (10) 第4.3节立柱模板 (14) 第4.4节楼梯模板 (17) 第4.5节梁模板 (18) 第4.6节楼板模板 (20) 第4.7节模板支架 (21) 第五章模板工程质量技术保证措施......................................................................... 24 模板安装及拆除的安全技术措施第六章................................................................. 28 第6.1节模板安装 (28) 第6.2节模板拆除 (28) 第七章支架安装及拆除的安全技术措施................................................................. 31 第7.1节支架安装 (31) 第7.2节支架拆除 (31) 第八章安全文明施工................................................................................................. 32 现浇混凝土模板计算书. 编制依据 1#~39#楼结构、建筑施工图纸 施工组织设计 建筑施工模板安全技术规范JGJ 162-2008 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ 130-2001 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ 80-91 建筑施工安全检查标准JGJ 59-99 施工现场临时用电安全技术规范JGJ 46-2005 混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204-2002 第一章工程概况 本项目地块位于上海市嘉定区菊园新区,紧靠轨道交通11号线,交通条件良好。用地范围东至红石路,南至盘安路,西至胜辛路,北至平城路。 本区域内自然环境优越,王家宅河从基地内穿越贯通而过,四周交通发达便利,11号轨道线在地块东南角擦边而过。 原地貌为农田,地表平坦,标高3.2~3.5m。 王家宅河南面全部布置为三层低层住宅,两条小区交通干道将其分为几个小片区,

进水口拦污栅栅槽安装施工方案.doc

进水口拦污栅栅槽安装施工方案 一工程概况 猴子岩水电站位于四川省甘孜藏族自治州康定县境内,是大渡河干流水电规划调整推荐22级开发方案的第9个梯级电站,上游为丹巴水电站,下游为长河坝水电站。电站总装机容量1700MW(4×425MW)。 猴子岩水电站采用堤坝式开发,枢纽建筑物主要由拦河坝、两岸泄洪及放空建筑物、右岸地下引水发电系统等组成。 右岸泄洪及放空建筑物由溢洪洞、泄洪放空洞组成。溢洪洞采取“前隧洞、后明槽”的布置型式,由开敞式进口段,无压洞段、明渠泄槽段和出口挑流鼻坎段组成,总长1154.20m。 进水口工作、备用拦污栅栅槽、备用拦污栅储栅槽安装包括:20套拦污栅栅槽安装、2套备用拦污栅储栅槽安装。主要工程量见表1。 二编制依据 (1)进水口3.6*23-4m工作、备用拦污栅槽总图图号:CD164 SG-52-23(1)~(2); (2)进水口3.6*61.2-4m备用拦污栅储栅槽总图图号:CD164 SG-52-25(1)~(2); (3)进水口闸拦污栅、拦污栅及启闭机布置图图号:CD164 SG-52-41(0~9); (4)电站进水口结构布置图(1/9~9/9)R1图号:CD164 SG-431-2(3~11)R1; (5)《四川大渡河猴子岩水电站闸拦污栅(含拦污栅)防腐蚀处理说明书》; (6)《水利水电工程钢闸拦污栅制造安装及验收规范》DL/T5018; (7)《水工金属结构防腐蚀规范》SL105; (8)《水工金属结构焊接通用技术条件》SL36; (9)《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-水工金属结构安装工程》SL 635; (10)招投标文件; (11)现场的实际条件及当前形象面貌; (12)相关规程规范、会议纪要。 三施工通道 水平运输:拦污栅栅槽埋件自和黑牛渣场设备堆放场地经由左岸1#公路、猴子岩大桥、

塔楼模板支架施工方案计算书

青田县瓯江四桥(步行桥)工程 塔楼施工方案 检算书 计算: 复核: 审核: 中铁四局集团有限公司 青田县瓯江四桥(步行桥)工程项目经理部 二〇一六年九月十日 青田项目部塔楼施工模板支架计算书 1编制依据 (1)《青田县瓯江四桥(步行桥)工程相关设计图纸》; (2)《建筑扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); (3)《建筑施工计算手册》(第二版); (4)《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231-2010 (5)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 (6)《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

(7)《钢结构设计规范》GB50017-2003 (8)《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 (9)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 (10)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2方案简介 青田县瓯江四桥(步行桥)工程设计瓯南桥头塔楼一座、瓯南滨水塔楼一座、瓯北滨水塔楼一座、瓯北桥头塔楼一座,总建筑面积为2817.76m2。 其中瓯南桥头塔楼位于P1墩处,地上三层,建筑高度16.940m,为混凝土框架结构;瓯南滨水塔楼地上四层,建筑高度29.928m,结构形式为混凝土剪力墙结构; 瓯南、瓯北桥头塔楼及滨水塔楼外排脚手架及承重支架全部采用盘扣式钢管脚手架。 瓯北滨水塔楼地上七层,建筑高度36.368m,结构形式为混凝土剪力墙结构;瓯北桥头塔楼地上四层,建筑高度17.720m,为混凝土框架结构。瓯南、瓯北桥头塔楼为钻孔桩加承台基础,待承台及基础梁施工完成后搭设内外脚手架,然后再进行柱梁板钢筋模板混凝土施工,待下层施工完成后继续安装上层脚手架并进行下一步工序施工。 瓯南滨水塔楼采用P3和P4墩承台作为基础,瓯北滨水塔楼采用P8和P9墩承台作为基础,在承台施工时预留塔楼墙柱插筋,待墩身施工完成后,搭设塔楼内外脚手架进行塔楼墙柱梁板的施工,瓯南、瓯北桥头塔楼建筑施工完成后再进行相应的箱梁施工。瓯南、瓯北桥头塔楼计划于2017年1月16日进行装饰施工;瓯南、瓯北滨水塔楼装饰施工计划于2016年6月10日开始。 根据现场实际情况以及经济合理性,瓯南、瓯北塔楼施工起重吊装选择汽车吊进行物资的上下倒运作业。 按照主体结构施工顺序,在墙柱钢筋及模板施工完成后,开始进行梁的施工。首先进行满堂支撑架的架设,再进行顶板模板的施工,之后进行梁位置的定位放线,再施工梁模板和梁钢筋,最后进行梁的加固。 (1)梁模支设:模板采用15mm竹胶板,加固肋条采用100×100木方及φ48×3.0钢管做背肋,对于高度小于600mm的梁不采用对拉螺杆,当梁高600~800mm时设一道对拉拉杆,高度大于800mm的梁设两道对拉螺杆,螺杆水平向间距@600mm。 (2)搭设梁底模支架,在柱子上弹出轴线、梁位置及水平标高线,钉柱头模板。按设计标高调整顶托标高,然后放梁底模,并拉线找平,当梁底跨度大于或等于4m时,梁底模起拱按设计要 求做,当设计无具体要求时,起拱高度为1‰-3‰跨长。 (3)梁模支架设单排立杆加顶托、二道水平拉杆并设剪刀撑。根据所弹墨线安装梁侧模板,顶撑杆及斜撑等。立杆纵向间距控制在500-600㎜,梁底增设一根立杆,即横距500㎜,其他同楼板支撑系统,梁下钢管扣件必须设置双扣件,防止滑扣。

给水工程施工组织设计方案(最终)

给水工程施工 给水管道除接消火栓支管采用球墨铸铁管外,其余均采用夹砂玻璃钢管,其中过路管采用刚度为10000N/m2的夹砂玻璃钢管,其它采用刚度为5000N/m2的夹砂玻璃钢管,管件均采用夹砂玻璃钢管件。 消火栓、阀们井、排气阀(井)及排泥阀(井)参照国标图施工。 所有管件如果为标准管件,按照国标要求由厂家加工,如果为非标准管件,按照设计要求现场制作加工。 5.10.1土方工程 一、管线定位测量及放线: 按照设计图要求对给水管道的平面位置进行平面定位。如果在实际施工过程中出现平面位置与其他管线冲突,则及时通知设计院进行现场处理。 每段施工完毕后,根据实际的施工情况在平面图中标注已经敷设的位置及坐标,可以及时的反映已经施工的管道定位及布置情况,及时分析整个给水工程完成情况。 测量人员根据施工图进行管段的起点、终点、转折点、室外消火栓、排气及排泥井的平面定位,用全站仪进行平面坐标放样,打设钢筋桩。 在土方开挖开始前,根据工程情况,准备测量仪器并进行标定,测定管道中心线及附属构筑物的位置(即施工放线工作)。管道的中线位置、基底标高、各个预留接管井及特殊井的位置以及管道的交叉

等,必须符合设计图纸或项目监理的要求;核对接入原有管道接头外的高程;测量有关的地面、箱涵、地下管道高程;上述测量的误差应符合GB50268-97中表2.0.5的规定。 管线一般为直线测量,采用经纬仪定线方法,已经定位好的管道起点、终点、转折点之间直线一般采用经纬仪定直线中间加桩,把经纬仪中心对准起点,用望远镜的视线对准终点或转折点,在中间加密桩,最后沿桩拉线洒白灰即为管沟中心线,局部室外消火栓、排气及排泥井的平面位置根据结构物轴线及管道中心线直接拉钢尺定位。 管道中心线白灰明示之后,根据《给水排水管道工工程施工及验收规范》中要求的沟槽上口宽度及中心桩定出的管沟中心位置,在地面上撒白灰标明开挖边线。开挖管沟后中心桩会被挖去,然后把管线中心线位置移到横跨管沟的坡道板上,坡道板每隔20米设置一个,直接埋在地上,在测量管线中心线时,可以按照视线方向把中心线设置在各坡道板上,并钉小钉标定位置。同时在坡道板上做高程标志,用水准仪测出各坡道板顶的高程,根据板顶高程和管底设计高程之差来控制开挖深度,将该计算值用红油漆标示于坡道板上,以控制管沟开挖的深度和坡度,坡道板要求在妥善保护,这种方法实用于人工开挖管沟的情况,机械开挖直接边挖测量人员边下沟立尺实测沟底高程来控制挖深和坡度。 二、管沟开挖: 1、开挖准备: 管沟开挖前,开挖范围内的各种管线等障碍物必须全部处理完毕。

模板支架工程专项方案

模板、支架工程专项方案 一、工程概况 御水湾花园二期三标段工程位于南京市白下区中和桥北村一号(原南京制药厂),东侧为御水湾花园一期,南侧为秦淮河北路,西侧为光卡路,本标段由18个单体工程组成:38#~43#、45#~47#楼住宅(砖混六层),48#~51#住宅(框剪3、7层),教工食堂(框架二层);教学楼(框架四层),5#、6#、7#地下室车库(框剪一层)。总建筑面积37803.06m2。建筑耐火等级地上二级,地下一级,抗震设防烈度七度,合理使用年限50年,人防工程抗力等级为6B级,二类二级防火设计,建筑防水屋面及地下室均为二级,建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为丙级。 本工程±0.000相对于绝对标高13.65~14.40米,具体详总图。 二、模板及支撑系统的支设材料选定 针对工程质量要求“确保一次性合格”的目的,为了确保混凝土的质量和美观,在材料上选用了18mm全新九合木胶板作为梁、柱、墙、板的模板,木档采用5×10cm松木方料,支架全部采用φ48~3.5mm A3钢管。 三、模板安拆施工 A.模板安装前准备工作 a.模板拼装 模板组装要严格按照模板图尺寸拼装成整体,并控制模板的偏差在规范允许的范围内,拼装好模板后要求逐块检查其背楞是否符合模板设计,模板的编号与所用的部位是否一致。 b.模板的基准定位工作 首先引测建筑的边柱或者墙轴线,并以该轴线为起点,引出每条轴线,并根据轴线与施工图用墨线弹出模板的内线、边线以及外侧控制线,施工前五线必须到位,以便于模板的安装和校正。 c.标高测量 利用水准仪将建筑物水平标高根据实际要求,直接引测到模板的安装位置。 d.竖向模板的支设应根据模板支设图。 e.已经破损或者不符合模板设计图的零配件以及面板不得投入使用。

人工湿地污水进水管施工方案

深圳市华星光电技术有限公司第8.5代TFT-LCD(含氧化物半导体及AMOLED) 生产线建设项目人工湿地工程 华星光电污水出水管至人工湿地施工方案 1.工程概况 1.1 深圳市华星光电二期废水深度处理工程分人工湿地部分两期建设,其中一期湿地工程设计处理规模为1万m3/d,前处理设计处理规模2万m3/d。本项目深圳市华星光电技术有限公司G8.5代TFT-LCD(含氧化物半导体及AMOLED)生产线建设项目人工湿地废水处理系统工程范围包括从华星光电厂区红线内废水管道预留点起,至最终排放至茅洲河内的整个人工湿地废水处理系统的全部工作内容。 1.1、工期计划从2014年9月1日开始施工至2015年6月1日结束。 1.2、管道从华星光电至人工湿地稳定塘 1.3、管道底部200mm石灰渣垫层,石灰渣填至管道齐平,管道以上为原土夯实填平。 2、主要管理人员组织机构图 3、施工主要材料及主要机具配备

11电动试压泵台1 12石灰渣m3120过路和渠道用13C25砼m33固定支座 14水准仪台1 1520吨吊车台1 16木梯子3米长架4 17警示绳(灯)米300灯过路时用 18尼龙绳米100 4、施工工艺流程: 放线→物探→挖沟槽→管道安装→部分回填→试压→敷设标志桩→全部回填。 5、管沟放线、物探与开挖 1)、开挖前用白灰撒出管道施工区域; 2)、在放线区域内物理探测地下管道及走向; 3)、PE管沟槽开挖断面图示 4)、人工湿地污水进水管平面图。

5)、人工湿地污水进水剖面图;

6)、从华星光电6号门至人工湿地方向进行,采用容量1.2m3的挖机进行沟槽逐层开挖作业,每层为200mm作业,尽量减少破坏第三方的管道及电缆。槽底预留200mm厚土由人工清理,在开挖沟槽过程中,应对沟槽底高程及中线随时测控,以防超挖或偏位。根据本地气温,开挖要考虑冻土影响,可租赁炮锤打松地面通过; 7)、管接头部位槽两侧尺寸加大,槽底宽1500mm,长1500mm。以便于管道焊接施工。 6、管道安装 6.1、管道连接采用电热熔连接。与不锈钢管道的连接采用法兰连接。 6.2、管道的电热熔连接,采用热熔对接焊机,具体步骤如下: (1)把待接管材置于焊机夹具上并夹紧; (2)将管材待连接端清洁干净,然后铣削连接面,若连接端不干净,则易产生漏水现象。(3)校直两对接件,使其错位量不大于2mm; (4)放入加热板; (5)加热完毕,取出加热板; (6)迅速接合两加热面,升压至熔接压力30Pa并保压冷却; (7)热熔完成,后要检查焊接质量,用肉眼观察接缝卷边宽、高均匀一致,接头错缝小于管壁厚度的1/10 ; (8)冷却:保持对接压力不变,让接口缓慢冷却,冷却时间长短以手摸卷边生硬,感觉不到热为准,冷却好后松开卡瓦,移开对接机,重新准备下一接口连接; (9)热熔焊机操作人员应遵循PE管厂家提供的焊接参数操作。 6.3、管道穿越机动车道路面需加保护套管。 6.4、沟槽开挖后,基底人工清平,基础通过监理工程师的隐蔽验收后方可进行管道安装。 6.5、若沟槽周边有位置,则尽量在沟槽中进行连接和安装,若沟槽周边有场地,则预先在地面上接成一定长度的管路,等到每个焊口都充分冷却后,再整体安装。整体安装可拖拉的最大安全距离为50m。 6.6、管道采用15~20吨吊车配合下管对中,施工中注意吊车停放至槽边的距离,保证停放在安全距离之外。 6.7、管道安装敷设完毕,待隐蔽工程验收后,初次回填时应符合下列规定: (1)防止槽内积水造成管道漂浮,如有积水,应想办法排尽; (2)回填时,人工用石灰渣回填,回填高度为管道齐平;在人工用原土捣实回填到管顶以上至500mm高,以防试压时管道系统产生推移。水压试验完成合格后再用原土分层压实回

相关文档
相关文档 最新文档