文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 新老安规区别

新老安规区别

新老安规区别
新老安规区别

新安规中的不同之处

本次修编重点整补了±500kV及以上直流输电部分、750kV交流部分、1000kV特高压交流部分等相关内容。同时对2005年版《安规》中的一些难点进行修改、完善及详述,保持《安规》的适时性、实用性、全面性。

1.总则

1.4.3 “新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时工等),应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。”更改为“新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。”

1.4.4 “外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉本规程、并经考试合格,方可参加工作。工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。”更改为“外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉本规程、并经考试合格,经设备运行管理单位许可,方可参加工作。工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。”

1.6 “在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的安全措施,经本单位总工程师批准后执行。”更改为“在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的安全措施,经本单位分管生产领导(总工程师)批准后执行。”

1.8 “本规程适用于运用中的发、输、变、配电和用户电气设备上的工作人员(包括基建安装、农电人员),其他单位和相关人员参照执行。”更改为“本规程适用于运用中的发、输、变(包括特高压、高压直流)、配电和用户电气设备上的工作人员(包括基建安装、农电人员),其他单位和相关人员参照执行。”

2.高压设备工作的基本要求

1、增加了2.1.3 “换流站不允许单人值班或单人操作”的要求。

2、2.1.3 无论高压设备是否带电,工作人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有监护人在场,并符合表2-1的安全距离。

表2-1 设备不停电时的安全距离

电压等级(kV)10及以下

(13.8)

20、35

63(66)、

110

220 330 500

安全距离

(m)

0.70 1.00 1.50 3.00 4.00 5.00

更改为2.1.4

电压等级(kV)安全距离(m)电压等级(kV)安全距离(m)10及以下(13.8)0.70 750 7.20①

20、35 1.00 1000 8.70

63(66)、110 1.50 ±50及以下 1.50 220 3.00 ±500 6.00

330 4.00 ±660 8.40

500 5.00 ±800 9.30

①750kV数据是按海拔2000m校正的,其他等级数据按海拔1000m校正

3、“2.1.4 10、20、35kV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.7、2.8、2.9m,该裸露部分两侧和底部须装设护网。”更改为“2.1.5 10、20、35kV户外(内)配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.7(2.5)、2.8(2.5)、2.9(2.6)m,该裸露部分两侧和底部须装设护网。”

4、“2.1.5 户外35kV及以上高压配电装置场所的行车通道上,应根据表2-2设置行车安全限高标志。

表2-2 车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离

电压等级

(kV)

35 63(66)110 220 330 500

安全距离(m)1.15 1.40

1.65

(1.75

注)

2.55

3.25

4.55

注括号内数字为110kV中性点不接地系统所使用。”更改为

“2.1.5 户外10kV及以上高压配电装置场所的行车通道上,应根据表2-2设置行车安全限高标志。

表2-2 车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离

电压等级(kV)安全距离(m)电压等级(kV)安全距离(m)

10 0.95 500 4.55

20 1.05 750 6.70②

35 1.15 1000 8.25

63(66) 1.40 ±50及以下 1.65 110 1.62(1.75)①±500 5.60

220 2.55 ±660 8.00

330 3.25 ±800 9.00

注①括号内数字为110kV中性点不接地系统所使用。

② 750kV数据是按海拔2000m校正的,其他等级数据按海拔1000m校正。”

5、“2.1.9 运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作带电体。”更改为”

2.1.10 运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作带电体.在运行中若必须进行中性点接地点断开的工作时,应先建立有效的旁路接地才可进行断开工作。”

6、增加了“2.1.11 换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为带电体。”

7、增加了“2.1.12 换流站阀厅未转检修前,人员禁止进入作业“巡视通道除外”

8、“2.2.3火灾、地震、台风、洪水等灾害发生时,如要对设备进行巡视时,应得到

设备运行管理单位有关领导批准,巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。”更改为“2.2.3火灾、地震、台风、冰雪、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时,如要对设备进行巡视时,应制定必要的安全措施,得到设备运行管理单位有关领导批准,并至少两人一组,巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。”

9、“2.2.5 巡视配电装置,进出高压室,应随手关门”更改为“2.2.5 巡视室内设备,应随手关门”

10、“2.3.3.2单人操作:由一人完成的操作。

1)单人值班的变电站操作时,运行人员根据发令人用电话传达的操作指令填用操作票,复诵无误。”更改为“2.3.3.2单人操作:由一人完成的操作。

1)单人值班的变电站或发电厂升压站操作时,运行人员根据发令人用电话传达的操作指令填用操作票,复诵无误。”

11、“2.3.3.3 检修人员操作:由检修人员完成的操作。

1)经设备运行管理单位考试合格、批准的本企业的检修人员,可进行220kV及以下的电气设备由热备用至检修或由检修至热备用的监护操作,监护人应是同一单位的检修人员或设备运行人员。

2)检修人员进行操作的接、发令程序及安全要求应由设备运行管理单位总工程师(技术负责人)审定,并报相关部门和调度机构备案。”更改为“2.3.3.3 检修人员操作:由检修人员完成的操作。

1)经设备运行管理单位考试合格、批准的本企业的检修人员,可进行220kV及以下的电气设备由热备用至检修或由检修至热备用的监护操作,监护人应是同一单位的检修人员或设备运行人员。

2)检修人员进行操作的接、发令程序及安全要求应由设备运行单位总工程师审定,并报相关部门和调度机构备案。”

12、“2.3.4.2 操作票应用钢笔或圆珠笔逐项填写。用计算机开出的操作票应与手写格式一致;操作票票面应清楚整洁,不得任意涂改。操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并分别签名,然后经运行值班负责人(检修人员操作时由工作负责人)审核签名。每张操作票只能填写一个操作任务。”更改为“2.3.4.2 操作票应用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔逐项填写。用计算机开出的操作票应与手写票面统一;操作票票面应清楚整洁,不得任意涂改。操作票应填写设备的双重名称,即设备名称和编号。操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并分别手工或电子签名,然后经运行值班负责人(检修人员操作时由工作负责人)审核签名。每张操作票只能填写一个操作任务。”

13、“2.3.4.3 下列项目应填人操作票内:

1)应拉合的设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸等],验电,装拆接地线,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器,切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压等;

2)拉合设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸等]后检查设备的位置;

3)进行停、送电操作时,在拉、合隔离开关(刀闸),手车式开关拉出、推入前,检

查断路器(开关)确在分闸位置;

4)在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况;

5)设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸已拉开,接地线已拆除。”更改为“2.3.4.3 下列项目应填人操作票内:

1)应拉合的设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸(装置)等],验电,装拆接地线,合上(安装)或断开(拆除)控制回路或电压互感器回路的空气开关,切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压等;

2)拉合设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸等]后检查设备的位置;

3)进行停、送电操作时,在拉、合隔离开关(刀闸),手车式开关拉出、推入前,检查断路器(开关)确在分闸位置;

4)在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况;

5)设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸已拉开,接地线已拆除。

6)高压直流输电系统启停、功率变化及状态转换、控制方式改变、主控站转换,控制、保护系统头退,换流变压器冷却器切换及分接头手动调节。

7)阀冷却、阀厅消防和空调系统的头退、方式变化等操作。

8)直流输电控制系统对断路器进行锁定操作。”

14、“2.3.5.3 高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位总工程师批准;短时间退出防误闭锁装置时,应经变电站站长或发电厂当班值长批准,并应按程序尽快投入。”更改为“2.3.5.3 高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或总工程师批准;短时间退出防误闭锁装置时,应经变电站站长或发电厂当班值长批准,并应按程序尽快投入。”

15、“2.3.5.5 下列三种情况应加挂机械锁:

1)未装防误闭锁装置或闭锁装置失灵的隔离开关(刀闸)手柄和网门;”更改为“2.3.5.5 下列三种情况应加挂机械锁:

1)未装防误闭锁装置或闭锁装置失灵的刀闸手柄、阀厅大门和网门;”

16、“2.3.6.2 开始操作前,应先在模拟图(或微机防误装置、微机监控装置)上进行核对性模拟预演,无误后,再进行操作。操作前应先核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制度(单人操作时也应高声唱票),宜全过程录音。操作过程中应按操作票填写的顺序逐项操作。每操作完一步,应检查无误后做一个“√”记号,全部操作完毕后进行复查。”更改为“2.3.6.2 开始操作前,应先在模拟图(或微机防误装置、微机监控装置)上进行核对性模拟预演,无误后,再进行操作。操作前应先核对系统方式、设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制度(单人操作时也应高声唱票),宜全过程录音。操作过程中应按操作票填写的顺序逐项操作。每操作完一步,应检查无误后做一个“√”记号,全部操作完毕后进行复查。”

17、“2.3.6.4 操作中发生疑问时,应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。解锁工具(钥匙)应封存保管,所有操作人员和检修人员严禁擅自使用解锁工具(钥匙)。若遇特殊情况,应

经值班调度员、值长或站长批准,方能使用解锁工具(钥匙)。单人操作、检修人员在倒闸操作过程中严禁解锁。如需解锁,应待增派运行人员到现场后,履行批准手续后处理。解锁工具(钥匙)使用后应及时封存。”更改为“2.3.6.4 操作中发生疑问时,应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。解锁工具(钥匙)应封存保管,所有操作人员和检修人员严禁擅自使用解锁工具(钥匙)。若遇特殊情况,应经运行管理部门防误操作装置专责人到现场核实无误并签字,由运行人员报告当值调度员,方能使用解锁工具(钥匙)。单人操作、检修人员在倒闸操作过程中严禁解锁。如需解锁,应待增派运行人员到现场后,履行批准手续后处理。解锁工具(钥匙)使用后应及时封存。”

18、增加“2.3.6.5 电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。判断时,应有两个及以上的指示,且所有指示均已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。以上检查项目应填写在操作票中作为检查项。”

19、增加“2.3.6.6换流站直流系统应采用程序操作,程序操作不成功,在查明元婴并经调度值班员许可后可进行遥控步进操作”

20、“2.3.6.5 用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合断路器(开关)和隔离开关(刀闸),均应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止在就地进行倒闸操作。”更改为“2.3.6.5 用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)、高压熔断器或经传动机构拉合断路器(开关)和隔离开关(刀闸),均应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止在就地进行倒闸操作。”

21、删除了“2.3.6.10 电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。”

22、“2.3.6.11 在发生人身触电事故时,为了抢救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度和上级部门。”更改为“2.3.6.11 在发生人身触电事故时,为了抢救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度(或设备运行管理单位)和上级部门。”

23、增加了“2.3.6.13同一直流系统两端换流站间发生系统通信故障时,两站间的操作应根据值班调度员的指令配合执行。2.3.6.14双极直流输电系统单极停运检修时,禁止操作双极公共区域设备,禁止合上停运极中性线大地/金属回线隔离开关(刀闸)。2.3.6.15直流系统升降功率前应确认功率设定值不小于当前系统允许的最小功率,且不能超过当前系统允许的最大功率限制。”

24、增加了“2.3.6.16手动切除交流滤波器(并联电容器)前,应检查系统由足够的备用数量,保证满足当前输送功率无功需求。2.3.6.17交流滤波器(并联电容器)推出运行后再次投入运行前,应满足电容器放电时间要求。”

25、“2.3.7 下列各项工作可以不用操作票:

1)事故应急处理;

2)拉合断路器(开关)的单一操作;

3)拉开或拆除全站(厂)唯一的一组接地刀闸或接地线。

上述操作在完成后应作好记录,事故应急处理应保存原始记录。”更改为“2.3.7 下列各项工作可以不用操作票:

1)事故应急处理;

2)拉合断路器(开关)的单一操作;

上述操作在完成后应作好记录,事故应急处理应保存原始记录。”

26、“2.4.1.3 不停电工作系指:

1)工作本身不需要停电并且没有偶然触及导电部分的危险;

2)许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。”更改为“2.4.1.3 不停电工作系指:1)工作本身不需要停电并且不可能触及导电部分的危险;

2)许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。”

3.保证安全的组织措施

1、“3.2.2 填用第一种工作票的工作增加了:换流变压器、直流场设备及阀厅设备需要将高压直流系统或直流滤波器停用者;直流保护装置、通道和控制系统的工作,需要将高压直流系统停用着;换流阀冷却系统、阀厅空调系统、火灾报警系统及图像监控系统等工作,需要将高压直流系统停用者”

2、“3.2.3 填用第二种工作票的工作增加了:换流变压器、直流场设备及阀厅设备商工作,无需将直流单、双极或直流滤波器停用着;直流保护控制系统的工作,无需将高压直流系统停用着;换流阀水冷系统、阀厅空调系统、火灾报警系统及图像监控系统等工作,无需将高压直流系统停用者。”

3、“3.2.5 填用事故应急抢修单的工作为:

事故应急抢修可不用工作票,但应使用事故应急抢修单。”更改为“3.2.5 填用事故应急抢修单的工作为:

事故应急抢修可不用工作票,但应使用事故应急抢修单。

事故应急抢修工作是指“电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作。非连续进行的事故修复工作,应使用工作票”

4、“3.2.6.1 工作票应使用钢笔或圆珠笔填写与签发,一式两份,内容应正确、清楚,不得任意涂改。如有个别错、漏字需要修改,应使用规范的符号,字迹应清楚。”更改为“3.2.6.1 工作票应使用黑色或蓝色钢(水)笔或圆珠笔填写与签发,一式两份,内容应正确、清楚,不得任意涂改。如有个别错、漏字需要修改,应使用规范的符号,字迹应清楚。”

5、增加了“3.2.6.4工作票由工作负责人填写,也可以由工作票签发人填写”

6、“3.2.6.4 工作票由设备运行管理单位签发,也可由经设备运行管理单位审核且经批准的修试及基建单位签发。修试及基建单位的工作票签发人及工作负责人名单应事先送有关设备运行管理单位备案。第一种工作票在工作票签发人认为必要时可采用总工作票、分工作票,并同时签发。总工作票、分工作票的填用、许可等有关规定由单位主管生产的

领导(总工程师)批准后执行。”更改为“3.2.6.4 工作票由设备运行管理单位签发,也可由经设备运行管理单位审核合格且经批准的修试及基建单位签发。修试及基建单位的工作票签发人及工作负责人名单应事先送有关设备运行管理单位备案。”;

7、增加了“3.2.6.6承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式,签发工作票时,双方工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担本规程工作票签发人相应的安全责任。”

“2.2.6.7第一种工作票所列工作地点超过两个,或由两个及以上不同的工作单位(班组)在一起工作时,可采用总工作票和分工作票。总、分工作票应由同一个工作票签发人签发。总工作票上所列的安全措施应包括所有分工作票上所列的安全措施。几个班同时进行工作时,总工作票的工作班成员栏内,只填明各分工作票的负责人,不必填写全部工作人员姓名。分工作票上要填写工作班人员姓名。

总、分工作票在格式上与第一种工作票一致。

分工作票应一式两份,由总工作票负责人和分工作票负责人分别收执。分工作票的许可和终结,由分工作票负责人与总工作票负责人办理。分工作票必须在总工作票许可后才可许可;总工作票必须在所有分工作票终结后才可终结。”

8、“3.2.7.1 一个工作负责人只能发给一张工作票,工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。

如施工设备属于同一电压、位于同一楼层,同时停、送电,且不会触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分使用一张工作票。

开工前工作票内的全部安全措施应一次完成。”更改为“3.2.7.1 一个工作负责人不能同时执行多张工作票,工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。

1)所谓一个电气连接部分是指:电气装置中,可以用隔离开关同其他电气装置分开的部分。2)直流双极停用,换流变压器及所有高压直流设备均可视为一个电气连接部分。3)直流单极运行,停用极的换流变压器,阀厅,直流场设备、水冷系统可视为一个电气连接部分。双极公共区域为运行设备。”

9、“3.2.7.2 若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,则所有不同地点的工作,可以发给一张工作票,但要详细填明主要工作内容。几个班同时进行工作时,工作票可发给一个总的负责人,在工作班成员栏内,只填明各班的负责人,不必填写全部工作人员名单。

若至预定时间,一部分工作尚未完成,需继续工作而不妨碍送电者,在送电前,应按照送电后现场设备带电情况,办理新的工作票,布置好安全措施后,方可继续工作。”更改为“3.2.7.2 一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电,开工前工作票内的全部安全措施应一次完成。若至预定时间,一部分工作尚未完成,而继续工作而不妨碍送点者,在送电前,应按照送电后现场设备带电情况,办理新的工作票,布置好安全措施后,方可继续工作。”

10、增加“3.2.7.3 若一下设备同时停、送电,可使用同一张工作票:1)属于同一电压、位于同一平面场所,工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分。2)一台变压器停电检修,其断路器也配合检修。3)全站停电。”

11、“3.2.7.3 在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以使用

一张第二种工作票。”更改为“3.2.7.4 同一变电站内在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以使用一张第二种工作票。”

12、“3.2.7.4 在同一变电站或发电厂升压站内,依次进行的同一类型的带电作业可以使用一张带电作业工作票。”更改为“3.2.7.5 在同一变电站内,依次进行的同一类型的带电作业可以使用一张带电作业工作票。”

13、“3.2.7.5 持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作,应增填工作票份数,由变电站或发电厂工作许可人许可,并留存。

上述单位的工作票签发人和工作负责人名单应事先送有关运行单位备案。”

14、“3.2.7.7 在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目。若需变更或增设安全措施者应填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。”更改为“3.2.7.7 在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目。若需变更或增设安全措施者应填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。”

15、“3.2.7.10 工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。”更改为“3.2.7.11 工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。并重新履行签发许可手续。”

16、“3.2.8.2 第一、二种工作票需办理延期手续,应在工期尚未结束以前由工作负责人向运行值班负责人提出申请(属于调度管辖、许可的检修设备,还应通过值班调度员批准),由运行值班负责人通知工作许可人给予办理。第一、二种工作票只能延期一次。”更改为“3.2.8.2 第一、二种工作票需办理延期手续,应在工期尚未结束以前由工作负责人向运行值班负责人提出申请(属于调度管辖、许可的检修设备,还应通过值班调度员批准),由运行值班负责人通知工作许可人给予办理。第一、二种工作票只能延期一次。带电作业工作票不准延期。”

17、“3.3.2 运行人员不得变更有关检修设备的运行接线方式。工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,工作中如有特殊情况需要变更时,应先取得对方的同意。变更情况及时记录在值班日志内。”更改为“3.3.2 运行人员不得变更有关检修设备的运行接线方式。工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,工作中如有特殊情况需要变更时,应先取得对方的同意并及时恢复。变更情况及时记录在值班日志内。”

18、“3.4.2 所有工作人员(包括工作负责人)不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。

若工作需要(如测量极性、回路导通试验等),而且现场设备允许时,可以准许工作班中有实际经验的一个人或几人同时在它室进行工作,但工作负责人应在事前将有关安全注意事项予以详尽的告知。”更改为“3.4.2 所有工作人员(包括工作负责人)不许单独进入、滞留在高压室、阀厅内和室外高压设备区内。

若工作需要(如测量极性、回路导通试验、光纤回路检查等),而且现场设备允许时,可以准许工作班中有实际经验的一个人或几人同时在它室进行工作,但工作负责人应在事前将有关安全注意事项予以详尽的告知。”

19、“3.4.3 工作负责人在全部停电时,可以参加工作班工作。在部分停电时,只有在安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,不致误碰有电部分的情况下,方能参加工作。

工作票签发人或工作负责人,应根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况,增设专责监护人和确定被监护的人员。

专责监护人不得兼做其他工作。专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。”更改为“3.4.3 工作负责人在全部停电时,可以参加工作班工作。在部分停电时,只有在安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,不致误碰有电部分的情况下,方能参加工作。

工作票签发人或工作负责人,应根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况,增设专责监护人和确定被监护的人员。

专责监护人不得兼做其他工作。专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。若专责监护人必须长时间离开工作现场时,应由工作负责人变更专责监护人,履行变更手续,并告知全体被监护人员。”4.保证安全的技术措施

1、“表4-1 工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离

电压等级(kV)10及以下

(13.8)

20、35

63(66)、

110

220 330 500

安全距离

(m)

0.35 0.60 1.50 3.00 4.00 5.00

更改为表4-1 工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离

电压等级(kV)安全距离(m)电压等级(kV)安全距离(m)

10及以下(13.8)0.35 750 8.00①

20、35 0.60 1000 9.50

63(66)、110 1.50 ±50及以下 1.50 220 3.00 ±500 6.80

330 4.00 ±660 9.00

500 5.00 ±800 10.10 注:表中未列电压按高一档电压等级的安全距离。

①750kV数据是按海拔2000m校正的,其他等级数据按海拔1000m校正

2、“4.2.2 检修设备停电,应把各方面的电源完全断开(任何运用中的星形接线设备的中性点,应视为带电设备)。禁止在只经断路器(开关)断开电源的设备上工作。应拉开隔离开关(刀闸),手车开关应拉至试验或检修位置,应使各方面有一个明显的断开点(对于有些设备无法观察到明显断开点的除外)。与停电设备有关的变压器和电压互感器,应将设备各侧断开,防止向停电检修设备反送电。”更改为“4.2.2 检修设备停电,应把各方面的电源完全断开(任何运用中的星形接线设备的中性点,应视为带电设备)。禁止在只经断路器(开关)断开电源或只经换流器闭锁隔离电源的设备上工作。应拉开隔离开关(刀闸),手车开关应拉至试验或检修位置,应使各方面有一个明显的断开点(对于有些设备无法观察到明显断开点的除外)。若无法观察到停电设备的断开点,应由能够反映设备运行状

态的电气和机械等指示。与停电设备有关的变压器和电压互感器,应将设备各侧断开,防止向停电检修设备反送电。”

3、“4.3.1 验电时,应使用相应电压等级而且合格的接触式验电器,在装设接地线或合接地刀闸处对各相分别验电。验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用高压发生器等确证验电器良好。如果在木杆、木梯或木架上验电,不接地线不能指示者,可在验电器绝缘杆尾部接上接地线,但应经运行值班负责人或工作负责人许可。”更改为“4.3.1 验电时,应使用相应电压等级而且合格的接触式验电器,在装设接地线或合接地刀闸处对各相分别验电。验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用高压发生器等确证验电器良好。”

4、“4.3.2 高压验电应戴绝缘手套。验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足,验电时手应握在手柄处不得超过护环,人体应与验电设备保持安全距离。雨雪天气时不得进行室外直接验电。”更改为“4.3.2 高压验电应戴绝缘手套。验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足,验电时手应握在手柄处不得超过护环,人体应与验电设备保持表2-1中规定的安全距离。雨雪天气时不得进行室外直接验电。”

5、“4.3.3 对无法进行直接验电的设备,可以进行间接验电。即检查隔离开关(刀闸)的机械指示位置、电气指示、仪表及带电显示装置指示的变化,且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化;若进行遥控操作,则应同时检查隔离开关(刀闸)的状态指示、遥测、遥信信号及带电显示装置的指示进行间接验电。

330kV及以上的电气设备,可采用间接验电方法进行验电。”更改为“4.3.3 对无法进行直接验电的设备、高压直流输电设备和雨雪天气时的户外设备,可以进行间接验电。即通过设备的机械指示位置、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。判断时,应有两个及以上的指示,且所有指示均已同时发生对应变化,才能确认该设备已无电;若进行遥控操作,则应同时检查隔离开关(刀闸)的状态指示、遥测、遥信信号及带电显示装置的指示进行间接验电。

330kV及以上的电气设备,可采用间接验电方法进行验电。”

6、“4.4.9 装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。人体不得碰触接地线或未接地的导线,以防止感应电触电。”更改为“4.4.9 装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。人体不得碰触接地线或未接地的导线,以防止触电。带接地线拆设备接头时,应采取防止接地线脱落的措施。”

7、“4.5.8 严禁工作人员擅自移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌。”更改为“4.5.8 严禁工作人员擅自移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌。因工作原因必须短时移动或拆除遮拦(围栏)、标示牌,应征得工作许可人同一,并在工作负责人的监护下进行。完毕后应立即恢复。”

8、增加了“4.5.9直流换流站单极停电工作,应在双极公共区域设备与停电区域之间设置围栏,在围栏面向停电设备及运行阀厅门口悬挂“止步,高压危险!”标示牌。在检修阀厅和直流场设备处设置“在此工作!”标示牌。”

6.带电作业

1、“6.1.1 本章的规定适用于在海拔1000m及以下交流10~500kV的高压架空电力线路、变电站(发电厂)电气设备上,采用等电位、中间电位和地电位方式进行的带电作业,以及低压带电作业。

在海拔1000m以上带电作业时,应根据作业区不同海拔高度,修正各类空气与固体绝缘的安全距离和长度、绝缘子片数等,编制带电作业现场安全规程,经本单位主管生产领导(总工程师)批准后执行。”更改为“6.1.1 本章的规定适用于在海拔1000m及以下交流10~1000kV、直流±500~±800kV(750kV为海拔2000m及以下值)的高压架空电力线路、变电站(发电厂)电气设备上,采用等电位、中间电位和地电位方式进行的带电作业,以及低压带电作业。

在海拔1000m以上(750kV为海拔2000m以上)带电作业时,应根据作业区不同海拔高度,修正各类空气与固体绝缘的安全距离和长度、绝缘子片数等,编制带电作业现场安全规程,经本单位主管生产领导(总工程师)批准后执行。”

2、“6.1.2 带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电(听见雷声、看见闪电)、雪雹、雨雾不得进行带电作业,风力大于5级时,一般不宜进行带电作业。”更改为“6.1.2 带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电(听见雷声、看见闪电)、雪雹、雨雾不得进行带电作业,风力大于5级,或湿度大于80%时,一般不宜进行带电作业。”

3、“6.1.4 参加带电作业的人员,应经专门培训,并经考试合格,企业书面批准后,方能参加相应的作业。带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应由具有带电作业实践经验的人员担任。”更改为“6.1.4 参加带电作业的人员,应经专门培训,并经考试合格取得资格,企业书面批准后,方能参加相应的作业。带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应由具有带电作业资格、带电作业实践经验的人员担任。”

4、“6.1.7 带电作业有下列情况之一者应停用重合闸,并不得强送电:

6.1.

7.1 中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业。

6.1.

7.2 中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业。

6.1.

7.3 工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸的作业。

严禁约时停用或恢复重合闸。”更改为“6.1.7 带电作业有下列情况之一者应停用重合闸或直流再启动保护,并不得强送电:

6.1.

7.1 中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业。

6.1.

7.2 中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业。

6.1.

7.3 直流线路中有可能引起单极接地或极间短路的作业。

6.1.

7.4 工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸或直流再启动保护的作业。

严禁约时停用或恢复重合闸或直流再启动保护。”

5、表6.1 带电作业时人身与带电体的安全距离

电压等级

(kV)

10 35 63(66)110 220 330 500

安全距离(m)O.4 0.6 O.7 1.O

1.8

(1.6)*

2.2

3.4

(3.2)**

* 因受设备限制达不到1.8m时,经单位主管生产领导(总工程师)批准,并采取必要的措施后,可采用括号内(1.6m)的数值。

** 海拔500m以下。500kV取3.2m值,但不适用于500kV紧凑型线路。海拔在500~1000m 时,500kV取3.4m值。

更改为:表6-1 带电作业时人身与带电体的安全距离

电压

等级(kV)10 35

63

(66)

11

220

33

500 750 1000

±

50

±

66

±

80

安全距离(m)O.

4

0.

6

O.7

1.

O

1.8

(1.6)

2.

2

3.4

(3.2)

5.2

(5.6)

6.8

(6.0)

3.

4

6.

8

注表中数据是根据线路带电作业安全要求提出的

①因受设备限制达不到1.8m 时,经单位主管生产领导(总工程师)批准,并采取必要的措施后,可采用括号内(1.6m)的数值。

②海拔500m以下。500kV取3.2m值,但不适用于500kV紧凑型线路。海拔在500~

1000m时,500kV取3.4m值。

③5.2m为海拔1000m以下值,5.6m为海拔2000m以下的距离

④此为单回输电线路数据,括号中数据6.0m为边相,6.8m为中相。

6、表6.2 绝缘工具最小有效绝缘长度

电压等级(kV)

有效绝缘长度(m)

绝缘操作杆绝缘承力工具、绝缘绳索

10 0.7 0.4

35 O.9 0.6

63(66) 1.0 O.7 110 1.3 1.O

220 2.1 1.8

330 3.1 2.8

500 4.0 3.7

更改为:表6-2 绝缘工具最小有效绝缘长度

电压等级(kV)

有效绝缘长度(m)

绝缘操作杆绝缘承力工具、绝缘绳索

10 0.7 0.4

35 O.9 0.6 63(66) 1.0 O.7 110 1.3 1.O 220 2.1 1.8 330 3.1 2.8

500 4.0 3.7

750 - 5.3

1000 - 6.8

±500 3.5 3.2

±660 - -

±800 - 6.6

7、表6-3 带电作业中良好绝缘子最少片数

电压等级

(kV)

35 63(66)110 220 330 500

片数 2 3 5 9 16 23 更改为:表6-3 带电作业中良好绝缘子最少片数

电压等级(kV)35

63

(66)

110 220 330 500 750 1000 ±500 ±660 ±800

片数 2 3 5 9 16 23 25 37 22 - 32

8、“6.3.1 等电位作业一般在63(66)kV及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。

若需在35kV电压等级进行等电位作业时,应采取可靠的绝缘隔离措施。10kV及以下电压等级的电力线路和电气设备上不得进行等电位作业。”更改为“6.3.1 等电位作业一般在63(66)、±125kV及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。若需在35kV电压等级进行等电位作业时,应采取可靠的绝缘隔离措施。20kV及以下电压等级的电力线路和电气设备上不得进行等电位作业。”

9、“6.3.2 等电位作业人员应在衣服外面穿合格的全套屏蔽服(包括帽、衣裤、手套、袜

和鞋),且各部分应连接良好。屏蔽服内还应穿着阻燃内衣。

严禁通过屏蔽服断、接接地电流、空载线路和耦合电容器的电容电流。”更改为“6.3.2 等电位作业人员应在衣服外面穿合格的全套屏蔽服包括帽、衣裤、手套、袜和鞋,750、1000kV 且各部分应连接良好。屏蔽服内还应穿着阻燃内衣。

严禁通过屏蔽服断、接接地电流、空载线路和耦合电容器的电容电流。”

10、表6-4等电位作业人员对邻相导线的最小距离

电压等级

(kV)

35 63(66)110 220 330 500

距离(m)0.8 0.9 1.4 2.5 3.5 5.0

更改为表6-4等电位作业人员对邻相导线的最小距离

电压等级(kV)63(66)110 220 330 500 750

距离(m)0.9 1.4 2.5 3.5 5.0 6.9(7.2)

①6.9m为边相值,7.2m为中相值

11、表6-5 等电位作业中的最小组合间隙

电压等级

(kV)

35 63(66)110 220 330 500

距离(m)0.7 0.8 1.2 2.1 3.1 4.0 更改为表6-5 等电位作业中的最小组合间隙

电压等级(kV)63(66)110 220 330 500 750 1000 ±

500

±

660

±

800

距离(m)0.8 1.2 2.1 3.1 4.0 4.9 6.9 3.8 — 6.8

12、“6.3.6 等电位作业人员在电位转移前,应得到工作负责人的许可。转移电位时,人体裸露部分与带电体的距离不应小于表6-6的规定。”更改为“6.3.6 等电位作业人员在电位转移前,应得到工作负责人的许可。转移电位时,人体裸露部分与带电体的距离不应小于表6-6的规定。750、1000kV应使用点位转移棒进行点位转移”

13、表6-6等电位作业转移电位时人体裸露部分与带电体的最小距离

电压等级(kV)35、63(66)110、220 330、500

距离(m)0.2 0.3 0.4

更改为表6-6等电位作业转移电位时人体裸露部分与带电体的最小距离

电压等级(kV)35、63(66)110、220 330、500 ±500

距离(m)0.2 0.3 0.4 0.4

14、“6.8.1 在330kV及以上电压等级的线路杆塔上及变电站构架上作业,应采取防静电感应措施,例如,穿静电感应防护服、导电鞋等(220kV线路杆塔上作业时宜穿导电鞋)。”更改为“6.8.1 在330kV、±400kV及以上电压等级的线路杆塔上及变电站构架上作业,应采取防静电感应措施,例如,穿静电感应防护服、导电鞋等(220kV线路杆塔上作业时宜穿导电鞋)。”

15、“6.9.4 高架绝缘斗臂车操作人员应服从工作负责人的指挥,作业时应注意周围环境及操作速度。在工作过程中,高架绝缘斗臂车的发动机不应熄火。接近和离开带电部位时,应由斗臂中人员操作,但下部操作人员不得离开操作台。”更改为“6.9.4 高架绝缘斗臂车操作人员应服从工作负责人的指挥,作业时应注意周围环境及操作速度。在工作过程中,高架绝缘斗臂车的发动机不准熄火。接近和离开带电部位时,应由斗臂中人员操作,但下部操作人员不得离开操作台。”

16、表6-10 绝缘臂的最小有效绝缘长度

电压等级

(kV)

10 35、63(66)110 220

长度(m) 1.0 1.5 2.0 3.0

更改为表6-10 绝缘臂的最小有效绝缘长度

电压等级

(kV)

10 35、63(66)110 220 330

长度(m) 1.0 1.5 2.0 3.0 3.8

17、表6-11 保护间隙整定值

电压等级(kV)220 330

间隙距离(m)0.7~0.8 1.O~1.1

更改为表6-11 保护间隙整定值

电压等级(kV)220 330 500 750 1000

间隙距离(m)0.7~0.8 1.O~1.1 1.3 2.3 3.6

注:330kV及以下保护间隙提供的数据是圆弧形,500kV及以上保护间隙提供的数据是球形。

18、“6.10.3.1 悬挂保护间隙前,应与调度联系停用重合闸。”更改为“6.10.3.1 悬挂保护间隙前,应与调度联系停用重合闸或直流再启动保护。”

19、表6-12 一串中允许零值绝缘子片数

电压等级(kV)35 63(66)110 220 330 500

绝缘子串片数 3 5 7 13 19 28

零值片数 1 2 3 5 4 6

更改为表6-12 一串中允许零值绝缘子片数

电压等级(kV)35 63(66)110 220 330 500 750 1000 ±

500

±

660

±

800

绝缘子串

片数

3 5 7 13 19 28 29 5

4 37 —58

零值片数 1 2 3 5 4 6 5 18 16 —27

20、增加了6.12 配电带电作业

6.12.1 进行直接接触20kV及以下电压等级带电设备的作业时,应穿着合格的绝缘防护用具(绝缘服或绝缘披肩、绝缘手套、绝缘鞋);使用的安全带、安全帽应有良好的绝缘性能,必要时带护目镜。使用前应对绝缘防护用具进行外观检查。作业过程中均值摘下绝缘防护用具。

6.12.2 作业时,作业区域带电导线、绝缘子等应采取相间、相对地的绝缘隔离措施。绝缘隔离措施的范围应比作业人员活动范围增加0.4m以上。实施绝缘隔离措施时,应按先近后远、先下后上的顺序进行,拆除时顺序相反。装、拆绝缘隔离措施时应逐相进行。

禁止同时拆除带电导线和地电位的绝缘隔离措施;禁止同时接触两个非连通的带电导体或带电导体与接地导体。

6.12.3 作业人员进行换相工作转移前,应得到工作监护人的同意。

21 表6-13 绝缘工具的试验项目及标准

额定电压(kV)试验

长度

(m)

1min工频耐压

(kV)

5min工频耐压

(kV)

15次操作冲击耐

(kV)出厂及

型式试验

预防

性试

出厂及

型式试

预防

试验

出厂及

型式试

预防

试验

10 0.4 100 45 ————35 0.6 150 95 ————63(66)0.7 175 175 ————110 1.0 250 220 ————220 1.8 450 440 ————

330 2.8 --420 380 900 800

500 3.7 --640 580 1175 1050

750 4.7 ———780 —1300

1000 6.3 ——1270 1150 1865 1695

±500 3.2 ———565 —970

±660 ———820 745 1480 1345

±800 6.6 ——985 895 1685 1530

注:±500、±660、±800预防性试验采用3min直流耐压

22、“6.13.3.7 带电作业工具的机械试验标准:

1)在工作负荷状态承担各类线夹和连接金具荷重时,应按有关金具标准进行试验。

2)在工作负荷状态承担其他静荷载时,应根据设计荷载,按SD 165《电力建设施工机具设计基本要求(输电线路施工机具篇)》的规定进行试验。

3)在工作负荷状态承担人员操作荷载时:

静荷重试验:2.5倍允许工作负荷下持续5min,工具无变形及损伤者为合格。

动荷重试验:1.5倍允许工作负荷下实际操作3次,工具灵活、轻便、无卡住现象为合格。”更改为“6.13.3.7 带电作业工具的机械试验标准:

1)在工作负荷状态承担各类线夹和连接金具荷重时,应按有关金具标准进行试验。

2)在工作负荷状态承担其他静荷载时,应根据设计荷载,按DL/T875《输电线路施工机具设计、试验基本要求》的规定进行试验。

3)在工作负荷状态承担人员操作荷载时:

静荷重试验:2.5倍允许工作负荷下持续5min,工具无变形及损伤者为合格。

动荷重试验:1.5倍允许工作负荷下实际操作3次,工具灵活、轻便、无卡住现象为合格。”

7.发电机、同期调相机和高压电动机的检修、维护工作

7.7.1断开电源断路器(开关)、隔离开关(刀闸),经验明确无电压后装设接地线或在隔离开关(刀闸)间装绝缘隔板,手车开关应从成套配电装置内拉出并关门上锁;

更改为“断开电源断路器(开关)、隔离开关(刀闸),经验明确无电压后装设接地线或在隔离开关(刀闸)间装绝缘隔板,手车开关应拉至试验或检修位置。”

9 在停电的低压配电装置和低压导线上的工作

1、“9.1 低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作,应填用变电站(发电厂)第二种工作票。

在低压电动机和在照明回路上的工作可不填用工作票,应做好相应记录,该工作至少由两人进行。”更改为“9.1 低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作,应填用变电站(发电厂)第二种工作票。

在低压电动机和在不可能触及高压设备、二次系统的照明回路上的工作可不填用工作票,应做好相应记录,该工作至少由两人进行。”

2、增加9.4 低压工作时,应防止相间或接地短路;应采用有效措施遮蔽有点部分,若无

法采取遮蔽措施时,则将影响作业的有电设备停电。

10 二次系统上的工作

1、“10.5 工作人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸时,不论与本身工作是否有关,应立即停止工作,保持现状,待查明原因,确定与本工作无关时方可继续工作;若异常情况或断路器(开关)跳闸是本身工作所引起,应保留现场并立即通知运行人员,以便及时处理。”更改为“10.5 工作人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸时,不论与本身工作是否有关,应立即停止工作,保持现状,待查明原因,确定与本工作无关时方可继续工作;若异常情况或断路器(开关)跳闸,阀闭锁是本身工作所引起,应保留现场并立即通知运行人员,以便及时处理。”

2、“10.6 工作前应做好准备,了解工作地点、工作范围、一次设备及二次设备运行情况、安全措施、试验方案、上次试验记录、图纸、整定值通知单是否齐备并符合实际,检查仪器、仪表等试验设备是否完好,核对微机保护及安全自动装置的软件版本号等是否符合实际。”更改为“10.6 工作前应做好准备,了解工作地点、工作范围、一次设备及二次设备运行情况、安全措施、试验方案、上次试验记录、图纸、整定值通知单、软件修改申请单、核对控制保护设备、测控设备主机或板卡型号、版本号及跳线设备等是否齐备并符合实际,检查仪器、仪表等试验设备是否完好,核对微机保护及安全自动装置的软件版本号等是否符合实际。”

3、“10.11 继电保护、安全自动装置及自动化监控系统做传动试验或一次通电时,应通知运行人员和有关人员,并由工作负责人或由他指派专人到现场监视,方可进行。”更改为“10.11 继电保护、安全自动装置及自动化监控系统做传动试验或一次通电或进行直流输电系统功能试验时,应通知运行人员和有关人员,并由工作负责人或由他指派专人到现场监视,方可进行。”

4、“10.13.1 严禁将电流互感器二次侧开路。”更改为“10.13.1 严禁将电流互感器二次侧开路(光电流互感器除外)。”

5、“10.15 二次回路通电或耐压试验前,应通知运行人员和有关人员,并派人到现场看守,检查二次回路及一次设备上确无人工作后,方可加压。

电压互感器的二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次侧反充电,除应将二次回路断开外,还应取下电压互感器高压熔断器或断开电压互感器一次隔离开关(刀闸)。”更改为“10.15 二次回路通电或耐压试验前,应通知运行人员和有关人员,并派人到现场看守,检查二次回路及一次设备上确无人工作后,方可加压。

电压互感器的二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次侧反充电,除应将二次回路断开外,还应取下电压互感器高压熔断器或断开电压互感器一次隔离开关(刀闸)。

直流输电系统单极运行时,禁止对停运极中性区域互感器进行注流或加压试验。

运行极的一组直流滤波器停运检修时,禁止对该组直流滤波器内与直流保护相关的电流互感器进行注流试验。”

6、增加:10.16 在光纤回路工作时,应采取相应防护措施防止激光对人眼造成伤害。

7、“10.19 试验工作结束后,按“二次工作安全措施票”逐恢复同运行设备有关的接线,

拆除临时接线,检查装置内异物,屏面信号及各种装置状态正常,各相关连接片及切开关位置恢复至工作许可时的状态。”更改为“10.20试验工作结束后,按“二次工作安全措施票”逐恢复同运行设备有关的接线,拆除临时接线,检查装置内异物,屏面信号及各种装置状态正常,各相关连接片及切开关位置恢复至工作许可时的状态。二次工作安全措施票应随工作票归档保存1年。”

11 电气试验

1、“11.1.1高压试验应填用变电站(发电厂)第一种工作票。

在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到检修工作负责人的许可。

在同一电气连接部分,高压试验工作票发出时,应先将已发出的检修工作票收回,禁止再发出第二张工作票。如果试验过程中,需要检修配合,应将检修人员填写在高压试验工作票中。

如加压部分与检修部分之间的断开点,按试验电压有足够的安全距离,并在另一侧有接地短路线时,可在断开点的一侧进行试验,另一侧可继续工作。但此时在断开点应挂有“止步,高压危险!”的标示牌,并设专人监护。”更改为“11.1.1高压试验应填用变电站(发电厂)第一种工作票。在高压试验室(包括户外高压试验场)进行试验时,按DL560—1995《电业安全工作规程(高压试验室部分)》的规定执行。

在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到检修工作负责人的许可。

在同一电气连接部分,高压试验工作票发出时,应先将已发出的检修工作票收回,禁止再发出第二张工作票。如果试验过程中,需要检修配合,应将检修人员填写在高压试验工作票中。

如加压部分与检修部分之间的断开点,按试验电压有足够的安全距离,并在另一侧有接地短路线时,可在断开点的一侧进行试验,另一侧可继续工作。但此时在断开点应挂有“止步,高压危险!”的标示牌,并设专人监护。”

2、“11.1.11 特殊的重要电气试验,应有详细的安全措施,并经单位主管生产的领导(总工程师)批准。

直流换流站单极运行,对停运的单极设备进行试验,若影响运行设备安全,应由措施,并经单位分管生产的领导(总工程师)批准。”

3、增加“11.5 直流换流站阀厅内的试验部分(P59)”

12 电力电缆工作

1、“12.2.1.9 锯电缆以前,应与电缆走向图图纸核对相符,并使用专用仪器(如感应法)确切证实电缆无电后,用接地的带绝缘柄的铁钎钉入电缆芯后,方可工作。扶绝缘柄的人应戴绝缘手套并站在绝缘垫上。”更改为“12.2.1.9 锯电缆以前,应与电缆走向图图纸核对相符,并使用专用仪器(如感应法)确切证实电缆无电后,用接地的带绝缘柄的铁钎钉入电缆芯后,方可工作。扶绝缘柄的人应戴绝缘手套并站在绝缘垫上。并采取放灼伤措施(如防护面具等)”

2、“12.2.1.11 电缆隧道应有充足的照明,并有防火、防水、通风的措施。电缆井内工作

时,禁止只打开一只井盖(单眼井除外)。进入电缆井、电缆隧道前,应先用吹风机排除浊气,再用气体检测仪检查井内或隧道内的易燃易爆及有毒气体的含量是否超标,并作好记录。电缆沟的盖板开启后,应自然通风一段时间后方可下井沟工作。电缆井、隧道内工作时,通风设备应保持常开,以保证空气流通。”更改为“12.2.1.11 电缆隧道应有充足的照明,并有防火、防水、通风的措施。电缆井内工作时,禁止只打开一只井盖(单眼井除外)。进入电缆井、电缆隧道前,应先用吹风机排除浊气,再用气体检测仪检查井内或隧道内的易燃易爆及有毒气体的含量是否超标,并作好记录。电缆沟的盖板开启后,应自然通风一段时间,经测试合格后方可下井沟工作。电缆井、隧道内工作时,通风设备应保持常开,以保证空气流通。在通风条件不良的电缆隧(沟)道内进行长距离巡视时,工作人员应携带便携式有害气体测试仪及自救呼吸器。”

3、“12.2.1.14 使用携带型火炉或喷灯时,火焰与带电部分的距离:电压在10kV及以下者,不得小于1.5m;电压在10kV以上者,不得小于3m。不得在带电导线、带电设备、变压器、油断路器(开关)附近以及在电缆夹层、隧道、沟洞内对火炉或喷灯加油及点火。”更改为“12.2.1.14 使用携带型火炉或喷灯时,火焰与带电部分的距离:电压在10kV及以下者,不得小于1.5m;电压在10kV以上者,不得小于3m。不得在带电导线、带电设备、变压器、油断路器(开关)附近以及在电缆夹层、隧道、沟洞内对火炉或喷灯加油及点火。在电缆沟盖板上或旁边进行动火工作时需采取必要的防火措施。”

4、“12.2.1.16 电缆施工完成后应将穿越过的孔洞进行封堵,以达到防水或防火的要求。”更改为“12.2.1.16 电缆施工完成后应将穿越过的孔洞进行封堵,以达到防水、防火和防小动物的要求。”

5、“12.2.2.2 电缆耐压试验前,加压端应做好安全措施,防止人员误入试验场所。另一端应挂上警告牌。如另一端是上杆的或是锯断电缆处,应派人看守。”更改为“12.2.2.2 电缆耐压试验前,加压端应做好安全措施,防止人员误入试验场所。另一端应设置围栏并挂上警告标示牌。如另一端是上杆的或是锯断电缆处,应派人看守。”

6增加“12.2.2.3 电缆耐压试验前,应先对设备充分放电。”

13 一般安全措施

增加13.1 一般注意事项部分、13.2设备的维护、13.3一般电气安全注意事项、13.4工具使用、13.5焊接、切割、13.6、动火工作(P63-P75).

增加 14 起重与运输(P75-P84)

增加 15 高处作业(P84-P86)

附录更改:

附录J中2 携带型短路接地线项目 B。操作棒的工频耐压试验周期由4年改为5年

增加绝缘夹钳和绝缘绳的试验项目、周期和要求(P113)

附录L中增加防坠自锁器、缓冲器、速差自控器的项目周期和要求。

注:安全帽在使用期满后,抽查合格后该批方可继续使用,以后每年抽验一次。

登高工器具的实验方法参照《电力安全工器具预防性试验规程(试行)》的相关内容。

增加附录M 常用起重设备检查和试验的周期及要求。

增加附录N 变电站一级动火工作票格式

增加附录O变电站二级动火工作票格式

增加附录P动火管理级别的划定

附录Q 紧急救护法

1、“M2.2.2 脱离电源,就是要把触电者接触的那一部分带电设备的所有断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或其他断路设备断开;或设法将触电者与带电设备脱离开。在脱离电源过程中,救护人员也要注意保护自身的安全。”更改为“Q2.2.2 脱离电源,就是要把触电者接触的那一部分带电设备的所有断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或其他断路设备断开;或设法将触电者与带电设备脱离开。在脱离电源过程中,救护人员也要注意保护自身的安全。如触电者处于高处,应采取相应措施,防止该伤员脱离电源后自高处坠落形成复合伤。”

2、“M2.3.1.1 判断伤员有无意识的方法:

(3)无反应时,立即用手指甲掐压人中穴、合谷穴约5s。”更改为“M2.3.1.1 判断伤员有无意识的方法:

(3)眼球固定,瞳孔散大,无反应时,立即用手指甲掐压人中穴、合谷穴约5s。”

3、“M2.3.2 通畅气道:当发现触电者呼吸微弱或停止时,应立即通畅触电者的气道以促进触电者呼吸或便于抢救。通畅气道主要采用仰头举颏(颌)法。即一手置于前额使头部后仰,另一手的食指与中指置于下颌骨近下颏或下颌角处,抬起下颏(颌),如图和图所示。注意:严禁用枕头等物垫在伤员头下;手指不要压迫伤员颈前部、颏下软组织,以防压迫气道,颈部上抬时不要过度伸展,有假牙托者应取出。儿童颈部易弯曲,过度抬颈反而使气道闭塞,因此不要抬颈牵拉过甚。成人头部后仰程度应为90°,儿童头部后仰程度应为60°,婴儿头部后仰程度应为30°,颈椎有损伤的伤员应采用双下颌上提法。”改为“M2.3.2 通畅气道:当发现触电者呼吸微弱或停止时,应立即通畅触电者的气道以促进触电者呼吸或便于抢救。通畅气道主要采用仰头举颏(颌)法。即一手置于前额使头部后仰,另一手的食指与中指置于下颌骨近下颏或下颌角处,抬起下颏(颌),如图和图所示。注意:严禁用枕头等物垫在伤员头下;手指不要压迫伤员颈前部、颏下软组织,以防压迫气道,颈部上抬时不要过度伸展,有假牙托者应取出。儿童颈部易弯曲,过度抬颈反而使气道闭塞,因此不要抬颈牵拉过甚。成人头部后仰程度应为90°,儿童头部后仰程度应为60°,婴儿头部后仰程度应为30°,颈椎有损伤的伤员应采用双下颌上提法。检查伤员口、鼻腔,如有异物立即用手指清除。”

4、“M2.5.7 按压与人工呼吸比例:按压与人工呼吸的比例关系通常是,单人为15∶2,双人复苏为5∶1,婴儿、儿童为5∶1。”更改为“Q2.5.7 按压与人工呼吸比例:按压与

国家电网公司新版安规题库

国家电网公司新版安规题库(综合部分)附答案 一、单选题共40题 1.工作终结和恢复送电制度规定,工作终结的报告应简明扼要,并包括下列内容:()姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。答案:C 《线路安规: 2.7.3》 A. 工作许可人 B. 工作票签发人 C. 工作负责人 D. 工作班成员 2. 已终结的( )、事故应急抢修单、工作任务单应保存一年。答案:A 《线路安规:2.7.5》 A. 工作票 B. 带电作业票 C. 安全措施票 D. 线路倒闸操作票 3. 线路停电检修,工作许可人应在线路可能受电的各方面(含变电站、发电厂、环网线路、分支线路、用户线路和配合停电的线路)都拉闸停电,并( )后,方能发出许可工作的命令。答案:D 《线路安规:2. 4.2》 A. 停电操作完毕 B. 核实停电 C. 完成验电 D. 挂好操作接地线 4. 工作终结和恢复送电制度规定,完工后,工作负责人(包括小组负责人)应检查( )的状况。答案:C 《线路安规:2.7.1》 A. 线路运行地段 B. 线路 C. 线路检修地段 D. 线路部分地段 5. 工作票制度规定,其他工作需将高压设备停电或要做安全措施者应填用( )工作票。答案:D 《变电安规:3.2.2.7》 A. 事故应急抢修单 B. 第二种 C. 带电作业 D. 第一种 6. 在110千伏设备上带电作业与邻近带电设备距离小于( )m的工作应执行带

电作业工作票。答案:D 《变电安规:3.2.4》 A. 0.7 B. 3.0 C. 1.0 D. 1.5 7. 成套接地线应用有透明护套的( )组成。答案:C 《变电安规:4.4.10》 A. 多股铜线 B. 多股铝线 C. 多股软铜线 D. 多股铝铜线 8. 专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。答案:C 《变电安规:3.4.3》 A. 特种作业人员 B. 工作班全体人员 C. 被监护人员 D. 高空作业人员 9. 对难以做到与电源完全断开的检修设备,( )拆除设备与电源之间的电气连接。答案:D 《变电安规:4.2.4》 A. 必须 B. 不可 C. 禁止 D. 可以 10. 抢救过程中,要每隔数分钟对伤员呼吸和心跳是否恢复再判定一次,每次判定时间均不得超过( )。答案:B 《紧急救护法:2.6.1》 A. 30s B. 5~10s C. 15~20s D. 15s 11. 在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。答案:B 《变电安规:2.4.2》 A. 三人 B. 两人 C. 四人 D. 一人 12. 工作地点中,10千伏设备带电部分与工作人员在进行工作中正常活动范围的距离小于( )m时,设备应停电。答案:C 《变电安规:4.2.1》

2017年新版安规题库

2017年新版安规题库(合计765题) 一、单选题(共303题) 1、《安规》关于“低[电]压”的定义是:用于配电的( )的电压等级。 2、在带电的电压互感器二次回路上工作,应采取措施防止电压互感器二次侧( )。接临时负载,应装设专用的刀闸和熔断器。 3、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备( )的措施。 4、作业人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸时,不论与本身工作是否有关,都应立即( ),保持现状。 5、二次工作安全措施票的工作容及安全措施容由( )填写,由技术人员或班长审核并签发。 6、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,不能阻塞通道,要与( )保持一定距离。 7、低压不停电工作。工作时,应戴( ),站在干燥的绝缘物上进行。 8、低压不停电工作时,应采取遮蔽( )等防止相间或接地短路的有效措施:若无法采取遮蔽措施时,则将影响作业的有电设备停电。 9、低压回路停电的安全措施:将检修设备的( )断开取下熔断器,在开关或刀开关操作把手上挂“荼止合闸,有人工作!”的标示牌。 10、低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作,应( )。 11、SF6断路器(开关)进行操作时,禁止检修人员在其( )上进行工作。 12、打开SF6设备封盖后,现场所有人员应暂离现场( )min。 13、SF6配电装置室、电缆层(隧道)的排风机电源开关应设置在( )。 14、主控制室与SF6配电装置室间要采取( )。 15、在室,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于( ),同时应开启通风系统,并避免SF6气体泄漏到工作区。

新安规(电子版)

目录 1 总则 2 高压设备工作的基本要求 2.1一般安全要求 2.2 高压设备的巡视 2.3 倒闸操作 2.4 高压设备上工作 3 保证安全的组织措施 3.1 在电气设备上工作,保证安全的组织措施 3.2 工作票制度 3.3 工作许可制度 3.4 工作监护制度 3.5 工作间断、转移和终结制度 4 保证安全的技术措施 4.1 在电气设备上工作,保证安全的技术措施 4.2 停电 4.3 验电 4.4接地 4.5 悬挂标示牌和装设遮栏(围栏) 5 线路作业时变电站和发电厂的安全措施 6 带电作业 6.1 一般规定 6.2 一般安全技术措施 6.3 等电位作业 6.4 带电断、接引线 6.5 带电短接设备 6.6 带电水冲洗 6.7 带电清扫机械作业 6.8 感应电压防护 6.9 高架绝缘斗臂车作业 6.10 保护间隙 6.11 带电检测绝缘子 6.12 低压带电作业 6.13 带电作业工具的保管、使用和试验 7 发电机、同期调相机和高压电动机的检修、维护工作 8 在六氟化硫电气设备上的工作

9 在停电的低压配电装置和低压导线上的工作 10二次系统上的工作 11 电气试验 11.1 高压试验 11.2 使用携带型仪器的测量工作 11.3 用钳形电流表的测量工作 11.4 使用摇表测量绝缘的工作 12 电力电缆工作 12.1 电力电缆工作的基本要求 12.2 电力电缆作业时的安全措施 13 一般安全措施 附录1 变电站(发电厂)倒闸操作票格式 附录2 变电站(发电厂)第一种工作票格式 附录3 电力电缆第一种工作票格式 附录4 变电站(发电厂)第二种工作票格式 附录5 电力电缆第二种工作票格式 附录6 变电站(发电厂)带电作业工作票格式 附录7 变电站(发电厂)事故应急抢修单格式 附录8 二次工作安全措施票格式 附录9 标示牌式样 附录10 绝缘安全工器具试验项目、周期和要求 附录11 带电作业高架绝缘斗臂车电气试验标准表 附录12 登高工器具试验项目、周期和要求 附录13 紧急救护法 1 总则 1.1 为加强电力生产现场管理,规各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 1.2 作业现场的基本条件 1.2.1作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 1.2.2 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。 1.2.3 现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。 1.2.4 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防措施及事故紧急处理措施。 1.3 作业人员的基本条件

压力容器新容规的变更内容

压力容器许可证:新容规主要修改内容 时间:2009-9-30来源:南京先策咨询作者:田雨点击:198次 . 《固定式压力容器安全技术监察规程》主要内容变化 1 修订过程 国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)特种设备安全监察局于2007年5月立项制(修)订《固定式压力容器安全技术监察规程》(以下简称《容规》),经过充分的酝酿和准备,中国特种设备检测研究院(以下简称中国特检院)技术法规室于2007年9月,组织有关专家成立了制(修)订工作组并在北京召开第一次工作组会议,讨论了《容规》制(修)订的基本原则、重点修订内容及主要需要研究解决的问题、结构(章节)框架,并就起草工作进行了具体分工,制定了起草工作时间表。2007年11月工作组在北京召开了第二次工作会议,经讨论修改,形成了《容规》征求意见稿并以质检特函[2008]10号文对外征求基层部门、有关单位和专家及公民的意见。根据征求到的500多条意见,工作组于2008年5月在江苏省苏州市召开第三次会议,研究处理征求到的意见并形成送审稿。在制(修)订过程中,国家质检总局特种设备局还多次与工作组召开专题会议,研讨《容规》制(修)订过程中的重大问题,并且分别于2008年1月和2008年7月组织召开了2次专题研讨会,专题讨论《容规》中无损检测部分的修改方案。2008年8月特种设备局将送审稿提交国家质检总局特种设备安全技术委员会审议,工作组根据审议意见修改后形成了报批稿,2008年9月本规程的报批稿正式报送国家质检总局,2008年10月向WTO/TBT进行了通报。2009年4月工作组回复了WTO/TBT的咨询意见,并且于2009年5月在北京召开了《容规》定稿会,最终确定了《容规》报批稿的内容。2009年7月在国家质检总局特种设备局局务会上讨论通过了《容规》报批稿。 2 修订原则 本次修订工作的基本原则是:转化《容规》为特种设备安全技术规范TSG,确立其在特种设备法规标准体系中的位置;充分吸收事故教训;充分体现法规是安全基本要求的思想,在设计、制造、安装改造维修、使用、检验检测等方面提出基本安全要求,并且不涉及与产品有关的技术细节;解决《容规》中存在的对行业影响较大的突出问题,重要内容变化要有论证、调研、数据的支撑;强化使用管理和应急救援预案;体现节能原则;促进生产,方便企业;吸纳成熟的科技成果,有利于技术进步、科学发展;兼顾国际发展,具有中国特色;安全技术规范与技术标准协调一致。 在实际制(修)工作,考虑与《特种设备安全监察条例》(以下简称《条例》)所规定的各项制度、有关要求、名词术语等统一,变更安全监察主体为国家质量监督检验检疫总局及其各地质量技术监督部门。转化《容规》为特种设备安全技术规范TSG,确立其在特种设备法规标准体系中的位置,基本保留原来的结构框架和主体内容。充分体现法规是安全基本要求的思想,在设计、制造、安装改造维修、使用、检验检测等方面提出基本安全要求,并且不涉及与产品有关的技术

新安规(电子版)

目??录 1??总??则 2高压设备工作的基本要求 2.1一般安全要求 2.2高压设备的巡视 2.3倒闸操作 2.4高压设备上工作 3保证安全的组织措施 6.12低压带电作业 6.13带电作业工具的保管、使用和试验 7发电机、同期调相机和高压电动机的检修、维护工作8在六氟化硫电气设备上的工作 9在停电的低压配电装置和低压导线上的工作 10二次系统上的工作 11电气试验 11.1高压试验 11.2使用携带型仪器的测量工作 11.3用钳形电流表的测量工作 11.4使用摇表测量绝缘的工作 12电力电缆工作

12.1电力电缆工作的基本要求 12.2电力电缆作业时的安全措施 13一般安全措施 附录1??变电站(发电厂)倒闸操作票格式 附录2??变电站(发电厂)第一种工作票格式 附录3??电力电缆第一种工作票格式 附录4??变电站(发电厂)第二种工作票格式 附录5??电力电缆第二种工作票格式 附录6??变电站(发电厂)带电作业工作票格式 附录7??变电站(发电厂)事故应急抢修单格式 附录8??二次工作安全措施票格式 1.1 1.2.1 1.2.2 1.2.4 1.3.2 1.4.2 1.4.3 1.5任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施 后撤离作业场所,并立即报告。 1.6在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的安全措施,经本单位总工程师批准后 执行。 1.7电气设备分为高压和低压两种: 高压电气设备:对地电压在1000V及以上者; 低压电气设备:对地电压在1000V以下者。 1.8本规程适用于运用中的发、输、变、配电和用户电气设备上的工作人员(包括基建安装、农电人员),其他 单位和相关人员参照执行。 所谓运用中的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。

新容规考试题及答案

新容规考试题及答案

TSG 21-2016《大容规》考试 姓名____________ 得分____________ 一、判断题(每题2分,共计40分) (√)1、固定式压力容器是指安装在固定位置使用的压力容器。(×)2、换热器管板和管热管不属于压力容器主要受压原件。(×)3、TSG 21-2016同样适用于板式热交换器。 (×)4、压力容器主要受压元件钢板应逐张超声波检测。 (√)5、压力容设计单位及技术负责人对压力容器设计质量负责。 (×)6、压力容器设计总图的设计专用印章复印也同样有效。(√)7、《大容规》规定,压力容器的自行检查包括月度检查和年度检查。 (√)8、耐压试验分为液压试验、气压试验以及气液组合压力试验。 (√)9、压力容器的无损检测,包括射线、超声、磁粉、渗透和涡流检测等。 (×)10、压力容器的计算压力指在相应设计温度下用来确定元件厚度的压力,也就是设计压力。 (√)11、使用境外进口压力容器用材料,压力容器制造单位应当对材料的化学成分和力学性能进行验证性复验。 (√)12、《大容规》规定,设计文件的保存期限不少于压力容器设计使用年限。 (√)13、《大容规》规定,使用登记机关确认制造资料齐全的压力容器,安全状况等级为1级。(√)14、压力容器设计专用章至少包括设计单位名称、相应资质证书编号、技术负责人等。 (×)15、简单压力容器也需要办理使用登记手续。 (×)16、带压密封作业人员可以不经过专业培训,只要业务熟练就可以进行带压密封作业。 (√)17、奥氏体不锈钢或有色金属制压力容器焊接后一般不要求做热处理。 (×)18、压力容器全面检验过程中,容器内部检验用照明用电电压不超过36V。 (×)19、M36以上螺柱不是是压力容器主要受压元件。 (√)20、《大容规》规定:定期检验过程中,使用单位或者检验机构对压力容器安全状况有怀疑时,应当进行耐压试验。 二、选择题(每题2分,计30分。) (C)1、《大容规》规定:公称直径大于250mm的压力容器接管焊接接头的无损检测方法、检测比例和合格级别。 A. 没有要求 B. 只进行表面探伤 C.与压力容器壳体焊接接头要求相同。 (ABCD)2、压力容器的选材应当考虑___________。 A.力学性能; B. 物理性能 C.工艺性能 D.与介质的相容性( C )3、《大容规》的施行时间是___________。 A.2016.2.22 B.2016.8.1 C.2016.10.1 D. 2017.1.1 ( B )4、《大容规》规定了压力容器的基本要求,有关压力容器的技术标准、管理制度等, _____________本规程的要求。 A.不得高于; B. 不得低于; C. 相同于; D.严格遵照(ABCDE)5、《大容规》规定压力容器的安全附件有___________。 精心整理,用心做精品2

新安规(电子版)

精心整理 目??录 1??总??则 2高压设备工作的基本要求 2.1一般安全要求 2.2高压设备的巡视 2.3倒闸操作 2.4高压设备上工作 3保证安全的组织措施 3.1在电气设备上工作,保证安全的组织措施 3.2工作票制度 3.3工作许可制度 3.4工作监护制度 3.5工作间断、转移和终结制度 4保证安全的技术措施 4.1在电气设备上工作,保证安全的技术措施 4.2停电 4.3验电 4.4接地 4.5悬挂标示牌和装设遮栏(围栏) 5线路作业时变电站和发电厂的安全措施 6带电作业 6.1一般规定 6.2一般安全技术措施 6.3等电位作业 6.4带电断、接引线 6.5带电短接设备 6.6带电水冲洗 6.7带电清扫机械作业 6.8感应电压防护 6.9高架绝缘斗臂车作业 6.10保护间隙 6.11带电检测绝缘子 6.12低压带电作业 6.13带电作业工具的保管、使用和试验 7发电机、同期调相机和高压电动机的检修、维护工作8在六氟化硫电气设备上的工作 9在停电的低压配电装置和低压导线上的工作 10二次系统上的工作 11电气试验 11.1高压试验 11.2使用携带型仪器的测量工作 11.3用钳形电流表的测量工作 11.4使用摇表测量绝缘的工作 12电力电缆工作

精心整理 12.1电力电缆工作的基本要求 12.2电力电缆作业时的安全措施 13一般安全措施 附录1??变电站(发电厂)倒闸操作票格式 附录2??变电站(发电厂)第一种工作票格式 附录3??电力电缆第一种工作票格式 附录4??变电站(发电厂)第二种工作票格式 附录5??电力电缆第二种工作票格式 附录6??变电站(发电厂)带电作业工作票格式 附录7??变电站(发电厂)事故应急抢修单格式 附录8??二次工作安全措施票格式 附录9??标示牌式样 附录10绝缘安全工器具试验项目、周期和要求 附录11带电作业高架绝缘斗臂车电气试验标准表 附录12登高工器具试验项目、周期和要求 附录13紧急救护法 1总则 1.1为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法 规,结合电力生产的实际,制定本规程。 1.2作业现场的基本条件 1.2.1作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 1.2.2经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。 1.2.3现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。 1.2.4各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 1.3作业人员的基本条件 1.3.2具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。 1.3.3具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 1.4教育和培训 1.4.1各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗。 1.4.2作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者,应重新学习本规程,并经考试合 格后,方能恢复工作。 1.4.3新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时工等),应经过安全知识教育后, 方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。 1.5任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和 强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施 后撤离作业场所,并立即报告。 1.6在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的安全措施,经本单位总工程师批准后 执行。 1.7电气设备分为高压和低压两种: 高压电气设备:对地电压在1000V及以上者; 低压电气设备:对地电压在1000V以下者。 1.8本规程适用于运用中的发、输、变、配电和用户电气设备上的工作人员(包括基建安装、农电人员),其他 单位和相关人员参照执行。 所谓运用中的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。

新容规问题解答

TSG R0004-2009 《固定式压力容器安全技术监察规程》 问题解答 主审:宋继红 主编:寿比南谢铁军常彦衍

本书编著人员 主审:宋继红 主编:寿比南谢铁军常彦衍 编著人员(按姓氏笔划排序): 王晓雷张迎恺李军李世玉冷浩汤晓英杨国义陈学东陈朝晖周文学周伟明徐峰贾国栋戚月娣缪春生

前言 2009年8月31日《固定式压力容器安全技术监察规程》颁布以后,国家质检总局特种设备安全监察局委托中国特种设备检测研究院先后在北京、苏州、西安、厦门、太原、重庆等地举办了宣贯培训班,在这些宣贯活动中,广大技术人员提出了上千个问题,特种设备安全监察局对此高度重视,组织起草组对这些问题进行归纳整理,并由寿比南、谢铁军、常彦衍等主要起草人员对其中有代表性的近300个问题给予解答,包括新容规与GB 150的协调应用、设计使用年限、采用国际或境外标准问题、境外牌号材料的使用、焊接工艺、监督检验、重要名词术语等。 由于《固定式压力容器安全技术监察规程》颁布后,本《问题解答》的成书时间仓促,疏漏和不足之处在所难免,恳请读者谅解并且批评指正。 《固定式压力容器安全技术监察规程》由国家质量监督检验检疫总局负责解释。本《问题解答》旨在帮助理解《固定式压力容器安全技术监察规程》,不属于解释,也不具备法律效力,仅供读者参考。 编者 2009年12月

目录 一、总则 (1) 二、材料 (9) 三、设计 (18) 四、制造 (27) 五、安装、改造与维修 (36) 六、使用管理 (37) 七、定期检验 (42) 八、安全附件 (44) 九、名词术语 (45) 十、其他问题 (56) 附件:关于《固定式压力容器安全技术监察规程》的实施意见 (51)

新安规补充规定

附件3: 辽宁省电力有限公司执行《国家电网公司电力安全工作规程》补充规定(暂行)(配电部分) 1总则 1.1为有效执行新颁布的《国家电网公司电力安全工作规程》(线路部分),规范作业人员行为,确保作业人员的人身安全,制定本补充规定。 1.2本补充规定依据《国家电网公司电力安全工作规程》和《电力建设安全工作规程》(架空电力线路)、《电力安全工作规程》[火(水)电厂(动力部分)]等相关规定,结合辽宁省配电专业生产实际制定。 1.3本补充规定适用于辽宁省电力有限公司所属各单位、部门及进入辽宁电网作业的企业和人员。 1.4本补充规定由辽宁省电力有限公司安全监察部负责解释。 2一般规定 2.1非设备检修、运行管理单位人员在配电系统停电作业前,必须以单位名义向设备运行管理单位提出书面停电申请,经设备运行管理单位审核批准后办理工作票,由运行单位负责停电,执行操作票落实现场安全措施。也可在运行单位人员的监护下,由经培训合格的工程施工人员验电、装设接地线,落实现场安全措施,并在操作票上签字,经运行单位人员认可签字后,完成作业许可手续,方可进行作业。(补充安规第4.2.1条) 2.2承发包工程中,工作票实行“双签发”形式,第一签发人由承包方人员担任,第二签发人由设备运行管理单位人员担任。设备运行管理单位执行的工作票不执行“双签发”,工作票签发人在工作票中“第一签发人”栏签字。(补充安规第2. 3.7.6条) 2.2.1实行“双签发”时,工作票签发人的基本条件。 2.2.1.1国网公司系统下属单位入网作业时,第一签发人由本单位组织培训并经考试合格,报设备运行管理单位备案。 2.2.1.2国网公司系统以外单位入网作业时,第一签发人由设备运行管理单位安监部门组织培训并经考试合格,书面公布。 2.2.1.3第二签发人应由设备运行管理单位具有相应工作票签发权的人员担任。 2.2.2实行“双签发”时,工作票签发人的责任。

新电力安规

新电力安规

电 力 新 安 规 永顺泰(宝应)麦芽有限公司生产部电工班

1 总则 1.1 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 1.2 作业现场的基本条件 1.2.1作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 1.2.2 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。 1.2.3 现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。 1.2.4 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 1.3 作业人员的基本条件 1.3.1经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。 1.3.2 具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。 1.3.3 具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 1.4教育和培训 1.4.1 各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗。 1.4.2 作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 1.4.3 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时工等),应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。 1.4.4外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉本规程、并经考试合格,方可参加工作。工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。 1.5任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 1.6 在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的安全措施,经本单位总工程师批准后执行。 1.7 电气设备分为高压和低压两种: 高压电气设备:电压等级在1000V及以上者; 低压电气设备:电压等级在1000V以下者。 1.8 本规程适用于运用中的发、输、变、配电和用户电气设备上的工作人员(包括基建安装、农电人员),其他单位和相关人员参照执行。 所谓运用中的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 开闭所、高压配电站(所)内工作参照本规程变电站和发电厂电气部分的有关规定执行。 各单位可根据现场情况制定本规程补充条款和实施细则,经本单位主管生产的领导(总工程师)批准后执行。 2 保证安全的组织措施 2.1 电力线路安全工作的组织措施 1)现场勘察制度;

新旧容规不同对照(2)

自2009年12月1日起,执行TSG R0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》,替代1999版《压力容器安全技术监察规程》。 为了方便工作,把与我公司实际工作中密切相关的《容规》中的变化分别列出,希望大家针对自己的工作岗位,认真对照实施。 1.总则中的变化 1.1适用范围的变化 按照我公司现有资质所生产的压力容器产品,均属于新《容规》适用范围,因此总则中新《容规》适用范围的变化对公司工作基本无影响。 1.2压力容器范围的界定 新《容规》1.6款明确了压力容器范围的界定:包括压力容器本体和安全附件。1.6.1款明确了压力容器本体的范围:(1)压力容器与外部管道或装置焊接连接的第一道环向接头的坡口面、螺纹连接的第一个螺纹接头端面、法兰连接的第一个法兰密封面、专用连接件或者管件连接的第一个密封面;(2)压力容器开孔部分的承压盖及其紧固件;(3)非受压元件与压力容器的连接焊缝。 压力容器本体中的主要受压元件,包括壳体、封头(端盖)、膨胀节、设备法兰,球罐的球壳板,换热器的管板和换热管,M36以上(含M36)的设备主螺柱以及公称直径大于或者等于250mm的接管和管法兰。 在主要受压元件中,去掉了开孔补强圈。设备法兰指承压筒体与封头(管箱)、或者筒体与筒体之间的连接法兰,或不直接与外部管道法兰相连接的法兰(如:人孔盖、人孔法兰等)。设备主螺柱系指紧固承受内(或外)压、起密封连接作用的法兰和垫片所用的螺栓或螺柱,不包括内构件连接螺栓和地脚螺栓。 2.材料要求的变化 2.1材料制造许可制度 压力容器专用钢板(带)的制造单位应当取得相应的特种设备制造许可证,全国现有40多家已取得许可证。新采购的压力容器专用钢板质证书和材料上的标志要求增加了制造许可标志和许可证编号的内容。 目前压力容器专用钢板包括: GB713-2008 《锅炉和压力容器用钢板》 GB3531-2008 《低温压力容器用低合金钢钢板》 GB19189-2003 《压力容器用调质高强度钢板》 GB24511-2009《承压设备用不锈钢钢板及钢带》 2.2 材料质量证明书的要求 压力容器专用钢板的质量证明书要求必须为原件(一般要求按每张钢板开具合格证一份),其它压力容器用材料可为加盖材料供应单位检验公章和经办人章的复印件。 2.3材料化学成分的要求

最新安规

1 3C/UL安规认证基础知识考试卷 2 部门: 工号: 姓名: 得分: 3 一. 选择题:(2*10=20) 4 1.3C认证是: 5 A.中国安全强制认证 B.中国强制质量认证 C.中国质量认证6 D.安全认证 7 2.中国安全强制认证得标志是: 8 https://www.wendangku.net/doc/463086353.html,EE https://www.wendangku.net/doc/463086353.html,C C.UL D.VDE 9 3. UL是的安规标志.. 10 A.日本 B.美国 C.加拿大 D.韩国 11 4. 销往北美地区的商品必须取得 . 12 A.3C认证 B.UL认证 C.ISO9000认证 D.ISO14000认证 13 5. 在中国大陆地区生产销售的商品必须取得 . 14 A.3C认证 B.CQC认证 C.ISO9000认证 D.ISO14000认证 15 6. 对人体有害的金属是: 16 A.铁 B.钙 C.钠 D.汞

17 7. 会产生大气污染的气体是: 18 A.氧气 B,氮气 C.二氧化硫 D.氢气 19 8. UL认证机构每对获得UL认证的产品进行符合性检查. 20 A.3个月 B.6个月 C.12个月 D.18个月 21 9. 定期确认检查的周期最长不超过 . 22 A.3个月 B.6个月 C.12个月 D.9个月 23 10. 3C规定检测仪器必须做 . 24 A.日常点检 B.运行检查 C.日常维护 D.功能检查 25 二. 判断题:(2*10=20) 26 1.3C规定所有的元器件,元材料都必须进行定期确认检查.( ) 27 2.UL安规和3C安规的要求是一致的.( ) 28 3.认证机构对工厂进行的第一次检查,称为初始检查.( ) 29 4.3C认证机构每年都要对获得认证的工厂进行符合性检查.( ) 30 5.UL认证机构进行工厂检查的主要依据是跟踪服务细则,简称 31 FUS.( ) 32 6.有阻燃特性的材料是指该材料根本不可能燃烧.( ) 33 .( )

关于容规-质检总局答复

查询编号:[20110420-7442-15746] 问:总局领导您好!关于固容规4.5.3.2.4第6条规定,要求局部射线或者超声检测的容器中先拼版后成形凸形封头的所有拼接接头需要按图样规定方法,对其表面进行表面检测。请问全部射线或超声检测的容器中先拼版后成形凸形封头的所有拼接接头也需要作表面检测么?还有问下质保工程师的任职资质需要有工程师职称的规定要求么?我查阅了评审指南和其他一些规范,都没有找到确切的依据,请总局给予解释,最后一问是如果容器筒体局部射线检测Ⅲ级合格,封头拼接全部射线检测,封头的合格级别是Ⅱ级呢还是跟筒体一样,谢谢 答:1.全部射线或超声检测的容器中先拼版后成形凸形封头的所有拼接接头需要进行表面检测。2.目前没有质保工程师的任职资质要求。3.全部射线检测的封头拼接的合格级别应不低于Ⅱ级。 查询编号:[20110418-4398-15677] 问:我是四川岷江化工股份有限公司公司压力容器设计人员,我们在目前生产制造不锈钢压力容器过程中涉及到承压用不锈钢材料的选用问题,根据相关规定,现在必须执行GB24511-2009标准,但是,目前由于执行此标准的钢厂还很少,因此,市面上几乎无法购买到符合此标准的材料;如到太钢或宝钢订购,订货周期太长且不说,由于订量太小,钢厂也不可能订货,因此,事实上,对像我们这样的小型压力容器制造厂来说,目前根本不具备执行GB24511-2009标准的条件,如何解决呢?请指教?是否可以继续采用GB4237-2007标准作为过渡? 答:选用的不锈钢材料应当满足《固定容规》和相应产品标准的要求。 查询编号:[20110418-2384-15678] 问:尊敬的总局领导专家!我公司是一家专业制造压力容器的企业,在制造过程中会碰到不锈钢材料。目前市场上有部分材料是按GB24511-2009标准制造的,但钢板制造厂提供的材料质保书并没有许可证号(如太钢生产的),不符合《固容规》中2.1条第4款规定,导致我公司材料无法通过监检。经电话联系,太钢在3月份时质量证明书还未按照《固容规》要求实施(太钢许可证号:TSC210013-2014)。请指示如何办理!不胜感谢!

新旧容规对比

新旧容规对比 最近学习了《TSG_R0004-2009_固定式压力容器安全技术监察规程》简称:新容规,将于,感觉主要是有以下方面变化: 1、安全系数降低了,抗拉强度的安全系数由3.0降低到2.7。 2、奥氏体不锈钢可以用RP1.0确定材料许用应力。 3、容器的分类仅与介质和PV值有关,设计压力、容积、介质危害性三个因素,吸取了欧盟的分类思想,为了保持连贯性,仍然分为三个类别。 4、容积的计算方法也做了修改,原来划分类别时候不扣除内件容积,现在需要扣除了。 5、三类容器需要进行风险评估,出具包括失效模式、失效可能性、风险控制等内容的风险评估报告。 6、移动式压力容器的监察将另起炉灶。 7、罐体的安全泄放量计算交给技术标准去规定。 8、基本不再要求材料复验,进口国外牌号材料抽查复验。 9、明确快开门结构的定义,螺栓法兰(或快装螺栓)连接不属于快开门式压力容器。 10、焊接工艺评定试样保持5年,不再永久保存。 11、焊接试板大大减少,仅要求低温、热处理、介质毒性极度或高度、标准和图样要求的容器制作焊接试板。 12、可以采用衍射时差法超声检测(TOFD)代替射线检测。 13、增加气液组合压力试验,氨检漏试验,卤素检漏试验,氦检漏试验。 14、主要受压元件少了补强圈;增加了M36螺栓为主要受压元件。 15、还增加了一个监督管理中的特种设备信息化管理系统; 16、磷硫含量的限制更具体; 17、铸铁给定牌号,设计温度范围稍有调整; 18、铝和铝合金设计压力有所调整;

19、有色金属的描述更加简单,详细的规定可能都考虑相应标准; 20、增加了复合板的要求; 21、新容规不要求总图是蓝图了; 22、增加了设备制造高效节能方面的要求; 23、液化气体的压力,原容规是设计压力,新容规改成工作压力; 24、焊接返修热处理处叙述简单,由设计者自行确定解决方法; 25、对不开检查孔的解决方法不如原容规详细; 26、热处理取消了原容规72,73条规定; 27、对100%探伤的III类容器范围降低; 28、耐压试验合格条件取消了对高强度钢的说明; 29、对大型成套装置中的在用压力容器,可以应用基于风险的检验技术,并根据评价的结果制定检验策略,确定检验周期; 30、取消1999版容规中关于定期检验时进行耐压试验的规定; 31、取消对安全附件的年度检查,只在定期检验中进行安全附件检查、检验要求; 32、对铭牌也提出了具体的要求。 。。。。。。。。待续

新安规补充规定 (1)

附件3:辽宁省电力有限公司执行《国家电网公司电力安全工作规程》补 充规定(暂行)(配电部分) 1总则 1.1为有效执行新颁布的《国家电网公司电力安全工作规程》(线路部分),规范作业人员行为,确保作业人员 的人身安全,制定本补充规定。 1.2本补充规定依据《国家电网公司电力安全工作规程》和《电力建设安全工作规程》(架空电力线路)、《电力 安全工作规程》[火(水)电厂(动力部分)]等相关规定,结合辽宁省配电专业生产实际制定。 1.3本补充规定适用于辽宁省电力有限公司所属各单位、部门及进入辽宁电网作业的企业和人员。 1.4本补充规定由辽宁省电力有限公司安全监察部负责解释。 2一般规定 2.1非设备检修、运行管理单位人员在配电系统停电作业前,必须以单位名义向设备运行管理单位提出书面停电申请,经设备运行管理单位审核批准后办理工作票,由运行单位负责停电,执行操作票落实现场安全措施。也可在运行单位人员的监护下,由经培训合格的工程施工人员验电、装设接地线,落实现场安全措施,并在操作票上签字,经运行单位人员认可签字后,完成作业许可手续,方可进行作业。(补充安规第4.2.1条) 2.2承发包工程中,工作票实行“双签发”形式,第一签发人由承包方人员担任,第二签发人由设备运行管理单位人员担任。设备运行管理单位执行的工作票不执行“双签发”,工作票签发人在工作票中“第一签发人”栏 签字。(补充安规第2.3.7.6条) 2.2.1实行“双签发”时,工作票签发人的基本条件。 2.2.1.1国网公司系统下属单位入网作业时,第一签发人由本单位组织培训并经考试合格,报设备运行管理单位 备案。 2.2.1.2国网公司系统以外单位入网作业时,第一签发人由设备运行管理单位安监部门组织培训并经考试合格, 书面公布。 2.2.1.3第二签发人应由设备运行管理单位具有相应工作票签发权的人员担任。 2.2.2实行“双签发”时,工作票签发人的责任。 2.2.2.1第一签发人承担《安规》规定的工作票签发人的所有安全责任。 2.2.2.2第二签发人在以下方面承担与第一签发人同等的安全责任。 2.2.2.3工作的必要性;停电的开关(刀闸)是否正确完备;工作票中所列接地线是否正确完备;工作简图是否 正确。 2.3接地线分为操作接地线和工作接地线。操作接地线指在各电源点和配合停电的线路上拉闸停电后,所装设的接地线;工作接地线指工作班在工作地段各端装设的接地线和为防止用户反送电及感应电而装设的接地线。(补 充安规第2.4.2 2.3.1操作接地线应由设备运行管理单位装设和拆除,也可由检修人员在设备运行管理单位人员监督下装设和 拆除。工作接地线应由工作班装设和拆除。 2.3.2停电线路上已装设操作接地线,需要在同一地点装设工作接地线时,工作班可借用该操作接地线做为工 作班的工作接地线。

2016年度新安规题目整合第一篇通常部分

第一篇通用部分试题 含100道单选题、50道多选题、60道判断题、20道简答 题 一、单选题 1.《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》适用于公司系统(B )及以上新(扩、改)建及公司所属单位承揽的公司系统以外的电网工程。 A.10kV B.35kV C.110kV D.330kV 2.作业人员应接受安程培训,按工作性质掌握相应内容并经考试合格,(B )至少考试一次。 A. 每两年 B. 每年 C. 每半年 D. 每月 3.参建( D )应遵守并严格执行《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》。 A.管理人员 B.作业人员 C.安全员 D.A和B 4.下列哪项内容不属于分部分项工程开始作业条件?( B ) A. 安全施工方案编制完成并交底。 B. 作业人员应身体健康,无妨碍工作的病症。 C. 相关机械、工器具应经检验合格,通过进场检查, D. 有施工分包的,施工承包单位应与分包单位签订合同和安全协议,且劳务分包单位已与其被派遣劳务人员签订劳动合同。 5. (A )分包人员安全教育培训纳入承包单位统一管理。 A.劳务 B.专业 C.A和B D.以上都不是 6.( C )方案应由项目部技术负责人组织编制,并经施工单位技术、质量、

安全等管理部门审核,施工单位技术负责人批准。 A.作业指导书 B.施工方案 C.专项安全施工方案 D.ABC 7.( C )在作业前应组织开展作业风险动态评估,确定作业风险等级。 A.作业票签发人 B.作业负责人 C.作业票签发人或作业负责人 D.项目总工 8.( C )及以上风险作业项目应发布风险预警。 A.二级 B. 三级 C. 四级 D.五级 9. 近电作业时,作业人员或机械器具与330千伏带电设备的最小距离小于(C )时,施工项目部应进行现场勘察,编写安全施工方案,并将安全施工方案提交运维单位备案。 A.6.5m B. 8m C. 9m D.11m 10.近电作业时,作业人员或机械器具与110千伏带电设备的最小距离小于(A )时,施工项目部应进行现场勘察,编写安全施工方案,并将安全施工方案提交运维单位备案。 A.6.5m B. 8m C. 9m D.11m 11.近电作业时,作业人员或机械器具与750千伏带电设备的最小距离小于(D )时,施工项目部应进行现场勘察,编写安全施工方案,并将安全施工方案提交运维单位备案。 A.8m B. 9m C. 11m D.14.5m 12.施工作业前,(A )及以下风险的施工作业填写输变电工程安全施工作业票 A 。 A.二级 B. 三级 C. 四级 D.五级

国家电网公司新版安规题库附答案

一、单选题共40题 A. 工作许可人 B. 工作票签发人 C. 工作负责人 D. 工作班成员 A. 工作票 B. 带电作业票 C. 安全措施票 D. 线路倒闸操作票 A. 停电操作完毕 B. 核实停电 C. 完成验电 D. 挂好操作接地线 A. 线路运行地段 B. 线路 C. 线路检修地段 D. 线路部分地段 A. 事故应急抢修单 B. 第二种 C. 带电作业 D. 第一种

A. B. C. D. A. 多股铜线 B. 多股铝线 C. 多股软铜线 D. 多股铝铜线 A. 特种作业人员 B. 工作班全体人员 C. 被监护人员 D. 高空作业人员 A. 必须 B. 不可 C. 禁止 D. 可以 A. 30s B. 5~10s C. 15~20s D. 15s

A. 三人 B. 两人 C. 四人 D. 一人 A. B. C. D. 13. 安全带的挂钩或绳子应挂在( )的构件上,或专为挂安全带用的钢丝绳上,并应采用高挂低用的方式。答案:B 《变电安规:》 A. 固定 B. 结实牢固 C. 移动 D. 不动 A. 车顶 B. 车前 C. 支架 D. 侧面 A. 近期 B. 暂时 C. 长期 D. 短期

C. 每年 D. 每季 A. 重心 B. 中心 C. 合理位置 D. 中心部位 A. 工作班成员 B. 专责监护人 C. 工作票签发人 D. 工作负责人 A. 个人保安接地线 B. 标示牌 C. 接地线 D. 电缆 A. B. C. D. A. 场所 B. 地段

A. 前面 B. 后面 C. 左面 D. 右面 A. 先验高压、后验低压 B. 同时验高、低压 C. 先验低压、后验高压 D. 只验检修的电压等级线路 A. 管理人员 B. 工作负责人 C. 起重司机 D. 指挥人员 A. 总工作票负责人和工作许可人 B. 总工作票负责人和分工作票负责人 C. 总工作票负责人和当值调度 D. 总工作票负责人和工作票签发人 A. 8 B. 6

新版安规题库

1.新版《安规》规定了从事电力生产的热力和机械作业的人员在生产现场或工作中的基本安全工作要求。适用于从事电力生产的所有人 各级领导人员不应发出违反安全规定的命令。工作人员接到违反安全规定的命令,应拒绝执行。 4.厂房等主要建筑物、构筑物必须定期进行检查,结构应无倾斜、裂纹、风化、下塌、腐蚀的现象,门窗及锁扣应完整,化妆板等附着物固定牢固。 5.易燃、易爆、有毒危险品,高噪音以及对周边环境可能产生污染的设备、设施、场所,在符合相关技术标准的前提下,应远离人员聚集场所。 6.工作场所必须设有符合规定照度的照明。主控制室、重要表计、主要楼梯、通道等地点,必须设有事故照明。工作地点应配有应急照明。高度低于2.5 m的电缆夹层、隧道应采用安全电压供电。 7.室内的通道应随时保持畅通,地面应保持清洁。 8.所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整,铁板必须铺设牢固。铁板表面应有纹路以防滑跌。在楼梯的始级应有明显的安全警示。 9.门口、通道、楼梯和平台等处,不准放置杂物;电缆及管道不应敷设在经常有人通行的地板上;地板上临时放有容易使人绊跌的物件(如钢丝绳等)时,必须设置明显的警告标志。当过道中存在高度低于2m的物件时,必须设置明显的警告标志。地面有油水、泥污等,必须及时清除,以防滑跌。 10.工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的坚固盖板。在检修工作中如需将盖板取下,必须设有牢固的临时围栏,并设有明显的警告标志。临时打的孔、洞,施工结束后,必须恢复原状。 11.所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050mm高的栏杆和不低于100 mm高的脚部护板。离地高度高于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆不应低于1200mm。如在检修期间需将栏杆拆除时,必须装设牢固的临时遮栏,并设有明显警告标志。并在检修结束时将栏杆立即装回。原有高度1000mm或1050mm的栏杆可不作改动。 12.所有高出地面、平台1.5m,需经常操作的阀门,必须设有便于操作,牢固的梯子或平台。 13.楼板、平台应有明显的允许荷载标志。 14.禁止利用任何管道、栏杆、脚手架悬吊重物和起吊设备。 15.在楼板和结构上打孔或在规定地点以外安装起重滑车或堆放重物时,必须事先经过本单位相关技术部门的审核许可。 16.禁止在工作场所存储易燃物品,例如:汽油、煤油、酒精等。运行中所需小量的润滑油和日常使用的油壶、油枪,必须存放在指定地点的储藏室内。 17.生产厂房应备有带盖的铁箱,以便放置擦拭材料(抹布和棉纱头等),用过的擦拭材料应另放在废棉纱箱内,含有毒有害工业油品的废弃擦拭材料,应设置专用箱收集,定期清除。 18.所有高温的管道、容器等设备上都应有保温,保温层应保证完整。当环境温度在25℃时,保温层表面的温度不宜超过50℃。 19.油管道不宜用法兰盘连接。在热体附近的法兰盘,必须装金属罩壳。热管道或其他热体保温层外必须再包上金属皮。如检修时发现保温有渗油,应更换保温。 20.油管道的法兰、阀门以及轴承、调速系统等应保持严密不漏油。如有漏油现象,应及时修好, 漏油应及时拭净。 21.生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用防火材料严密封闭。并沿两侧一定长度上涂以防火涂料或其他阻燃物质。 22.主控室、化验室等必要场所应配备急救箱,应根据生产实际存放相应的急救药品,并指定专人经常检查、补充或更换。 23.应根据生产场所、设备、设施可能产生的危险、有害因素的不同,分别设置明显的安全警示标志。 24.企业必须对所有新员工进行厂(公司)、车

相关文档