新老安规区别

新安规中的不同之处

本次修编重点整补了±500kV及以上直流输电部分、750kV交流部分、1000kV特高压交流部分等相关内容。同时对2005年版《安规》中的一些难点进行修改、完善及详述,保持《安规》的适时性、实用性、全面性。

1.总则

1.4.3 “新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时工等),应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。”更改为“新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。”

1.4.4 “外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉本规程、并经考试合格,方可参加工作。工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。”更改为“外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉本规程、并经考试合格,经设备运行管理单位许可,方可参加工作。工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。”

1.6 “在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的安全措施,经本单位总工程师批准后执行。”更改为“在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的安全措施,经本单位分管生产领导(总工程师)批准后执行。”

1.8 “本规程适用于运用中的发、输、变、配电和用户电气设备上的工作人员(包括基建安装、农电人员),其他单位和相关人员参照执行。”更改为“本规程适用于运用中的发、输、变(包括特高压、高压直流)、配电和用户电气设备上的工作人员(包括基建安装、农电人员),其他单位和相关人员参照执行。”

2.高压设备工作的基本要求

1、增加了2.1.3 “换流站不允许单人值班或单人操作”的要求。

2、2.1.3 无论高压设备是否带电,工作人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有监护人在场,并符合表2-1的安全距离。

表2-1 设备不停电时的安全距离

电压等级(kV)10及以下

(13.8)

20、35

63(66)、

110

220 330 500

安全距离

(m)

0.70 1.00 1.50 3.00 4.00 5.00

更改为2.1.4

电压等级(kV)安全距离(m)电压等级(kV)安全距离(m)10及以下(13.8)0.70 750 7.20①

20、35 1.00 1000 8.70

63(66)、110 1.50 ±50及以下 1.50 220 3.00 ±500 6.00

相关推荐