文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 甲醇储罐设计

甲醇储罐设计

甲醇储罐设计
甲醇储罐设计

目录

第1章甲醇的理化性质 (1)

1.1 甲醇主要的物理性质 (1)

1.2 化学性质 (2)

1.3 甲醇的危险性 (2)

1.3.1 防爆炸性 (2)

1.3.2 防火性 (2)

1.3.3 有毒性 (2)

第2章储罐的设计 (1)

2.3 罐体选材 (1)

2.4 封头结构及选材 (1)

2.5 壁厚: (1)

2.6 封头壁厚计算 (2)

2.7 人孔选择 (2)

2.8 进出料管的选择 (2)

2.9 液位计的设计 (2)

2.10 排污阀的选型 (3)

2.11 温度计: (3)

2.12 放空阀: (3)

2.13 检尺口 (3)

2.14 取样口 (3)

2.15 防静电 (3)

2.16 可燃气体报警(SH3063-1999) (4)

2.17 罐基础《大型储罐基础设计与地基处理》 (4)

2.18 围堰(API Std 2510) (4)

2.19 防火堤 (4)

第3章甲醇储罐的消防设计 (6)

3.1 甲醇储罐的灭火方法 (6)

3.1.2 隔离法 (6)

3.3 甲醇储罐的泡沫管道设计 (8)

3.3.1 储罐区泡沫灭火系统的选择 (8)

3.3.2 泡沫发生器的数目 (8)

3.3.3 液上喷射泡沫灭火系统泡沫产生器的设置 (8)

3.3.4储罐上泡沫混合液管道的设置,应符合下列规定: (9)

3.3.5 防火堤内的泡沫混合液管道的设置,应符合下列规定: (9)

3.3.6 防火堤外的泡沫混合液管道的设置,应符合下列规定: (9)

3.3.7 泡沫混合液管道的设计流速,不宜大于3m/s,其水力计算可按现行的国家标准《自动喷

水灭火系统设计规范》水力计算确定。 (10)

3.3.8 泡沫枪 (10)

3.3.9 泡沫混合液设计用量的确定应符合下列要求: (10)

3.3.10 泡沫管道布置图 (11)

注*: (11)

3.4 甲醇储罐应急事故预案 (12)

3.4.1 编制目的 (12)

3.4.2 危险目标 (12)

3.4.3 应急指挥 (13)

3.4.4 事故处理 (13)

3.4.5 规定和要求 (14)

第4章冷却系统 (15)

4.1水喷雾系统的作用 (15)

4.2选择系统类型 (15)

4.3系统组成设施 (15)

4.5工作原理 (15)

4.5设施介绍 (15)

4.5.1报警阀组 (15)

4.5.2管道 (16)

4.5.4 水泵接合器 (16)

4.5.5 末端试水装置 (16)

4.5.6 水流指示器 (17)

4.5.7 冷却用水量 (17)

第5章安全管理措施 (18)

5.1 甲醇的物化性质 (18)

5.2 甲醇的危险特性 (18)

5.3 区域规划和总平面布置 (18)

5.4 储罐型式 (19)

5.5 电气的防爆 (19)

5.6 甲醇罐区潜在的火灾爆炸危险性 (19)

5.7 事故应急救援系统 (20)

第1章甲醇的理化性质

甲醇是饱和醇系列代表。甲醇的分子式CH3OH,相对分子质量是32.04,。在常温常压下,纯甲醇是无色,不流动的,不挥发,可燃的有毒液体,有类似乙醇的气体。甲醇可与水、乙醇、乙醚等多种有机液体互溶,但不能和脂肪烃类有机液体互溶。甲醇气体和空气混合,在一定混合范围内可形成爆炸混合物,爆炸极限 6.0%~36.5%(体积)。甲醇与大部分气体具有良好可溶性。

1.1 甲醇主要的物理性质

气体在甲醇的溶解度单位m3/TCH3OH

第1章

甲醇的电导率,主要取决于它含有的能电离的杂质,如硫、胺、硫化物和金属物质等。工业生产的精甲醇都含有一定量的有机杂质,其一般电导率1*10-6~7*10-7 ?-1.cm-1.

1.2 化学性质

甲醇是最简单的饱和脂肪醇,具有饱和脂肪醇的性质。其化学性能很活泼,如氧化反应,氨化反应,酯化反应,卤化反应,脱水反应,裂解反应等,甲醇可与多种物质反应。其毒性:致死剂量75ml(59.3g)/60kg,在中等毒性范围内。腐蚀性:常温污水是无腐蚀性,铝、铅例外,对某些塑料、橡胶,有一些溶胀性。

1.3 甲醇的危险性

1.3.1 防爆炸性

甲醇生产从原料开始从半成品和产品及副反应生成具有毒、易燃、易爆、易腐蚀等危险因素;同时又是在高温高压的情况下进行。如合成甲醇低压法5Mpa,高压法30Mpa下进行,且连续性强,工艺操作比较严格。因此在生产过程中要高度重视安全生产。

1.3.2 防火性

工业介质易爆,必定易燃,防止着火更加重要。往往爆炸和着火同时发生,不论物理还是化学爆炸,定然随之发生大火。因此防爆大部分措施也适用于防火。

1.3.3 有毒性

1.3.3.1急性中毒

常见于误服。其中毒程度,一般随误服剂量和中毒人的体质不同而异

甲醇急性中毒症状如下;轻度,恶心,头晕,中度,腹痛,视力减退,重度,四肢无力,嘴唇发紫等。

1.3.3.2慢性中毒

甲醇的蒸汽有一定的刺激作用,可发生湿疹,皮炎,上呼吸道炎,结膜炎等症状。

南京工业大学本科生课程设计(论文)

第2章储罐的设计

2.1 设计高度

一般储罐高径比为1.2,大型储罐高径比小于1,经计算的储罐高为20m,直径18m 。

2.2 设计压力

按压力容器《压力容器安全监察规程》规定,取1.05到1.3倍最大工作压力为设计压力,所以取223.5kpa合适。设计温度为25℃,在-20到200℃条件下工作属于常温容器。

2.3 罐体选材

16MnR比较经济,所以选择16MnR钢板为制造筒体和封头的材料。钢板标准号为GB6654-1996.通体结构设计为圆筒形,制造容易,安装内件方便,承压能力较好,使用最广。

2.4 封头结构及选材

封他吸取了蝶形封头深度浅的优点,用冲压法易于成形,制造比球形封头容易,所以选择椭圆形封头,结构由半个椭球面和一圆柱直边段组成。查椭圆形封头标准(JB/T4737-95)

2.5 壁厚:

为节约制造成本,将罐体分为5层。

圆筒的计算压力为223.5kpa,容积筒体的纵向焊接接头和封头的拼接接头都采用双面焊或相当于双面焊的全焊透的焊接接头,去焊接接头系数为 1.00,全部无损探伤。取许用应力为163Mpa。

第2章

2.6 封头壁厚计算

标准椭圆形封头a:b=2:1

封头计算公式:

可见封头厚度近似等于筒体厚度,则取同样厚度。因为封头厚度≥16㎜则标准椭圆形封头的直边高度h

=35㎜。

a

2.7 人孔选择

容器上开设人孔规定当Di>1000时至少设一个人孔,压力容器上开孔最好是圆形的,人孔公称直径最小尺度为Φ400㎜。

2.8 进出料管的选择

材料:容器管一般采用无缝钢管,所以液体进料口接管材料选择无缝钢管,采用无缝钢管标准GB8163-87。材料16MnR。

结构:接管伸进设备内切成45度,可避免物料沿设备内壁流动,减少物料对壁的磨损和腐蚀。

2.9 液位计的设计

液位计的种类很多,常用玻璃板液位计有三种:透光式、反射式、视镜式。

选用反射式玻璃板液位计,标准号HG21590-95,法兰形式及其代号C型(长颈对焊突面管法兰HG20617-97),液位计型号R型公称压力PN4.0,使用温度0到250℃。

安全阀的选型(两个)

南京工业大学本科生课程设计(论文)

2.10 排污阀的选型

选择无缝钢管GB8163-87热轧钢为材料的排污管焊接在容器底部,尺寸为Φ89×12mm 。

2.11 温度计:

一般罐壁上安装三个,上部,中部,下部各一个,以便于检查对比。

2.12 放空阀:

放空阀安装在储罐的顶部,做成向下U型弯,作火炬系统时,需将U型弯角去掉。

2.13 检尺口

一般安装在储罐顶部。

2.14 取样口

根据GB/T 6680-2003采样的基本要求

2.14.1采样人员必须熟悉被采液体化工的特性、安全操作的有关知识及处理方法,严格遵守GB/T 3723的各项规定。

2.14.2采样前应进行预检,并根据检查结果制定采样方案,按此方案采的具有代表性的样品。

2.15 防静电

根据《石油化工企业设计防火规范》,对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道,均应采取静电接地措施。装卸栈台和码头的管道、设备、建筑物、构筑物的金属构件和铁路钢轨等(作阴极保护者除外),均应作电气连接并接地。

第2章

2.16 可燃气体报警(SH3063-1999)

系统的最基本的构成包括检测器和报警器组成的可燃气体报警仪,或由检测器和指示报警器组成的可燃气体或有毒气体检测报警仪,也可以是专用的数据采集系统与检测器组成的检测报警系统。

2.17 罐基础《大型储罐基础设计与地基处理》

取基础厚度为0.3m ,利用勾股定理可得基础下底直径为3.35×2+18=24.7m

2.18 围堰(API Std 2510) L=

8.15000=53m 综上得,围堰高1.8m ,边长53m 。

根据GB50351-2005,选用砖、砌块防火墙,双面抹水泥砂浆,厚度为250mm 。

2.19 防火堤

2.19.1 防火堤的要求

防火堤:用于常压液体储罐组,在油罐和其他液态危险品储罐发生泄漏事故时,防止液体外流和火灾蔓延的构筑物。

2.19.2 防火堤尺寸的计算

油罐组防火堤有效容积应按下式计算[3]:V= A*Hj-(V1+V2+V3+V4)

所以防火堤的总长度为52.49×4=209.93m 。高度为 2.2m

2.20 防静电与雷击:

2.20.1 防止静电甲醇罐区内可能引起燃烧、爆炸的静电火源主要来自物料输送、人员行走、穿脱衣服以及其它物体摩擦产生的静电。因此,与罐区安全设计密切相关的则是防止和减少物料输送产生的静电,其主要内容包括:

2.20.2 防雷击:由于雷电在极短时间内放出巨大的能量,如果甲醇罐区内的易燃易爆区域遭受雷击,就易造成火灾、爆炸事故。为抑制和减少雷电的危害,应设置防雷装置,常见的

南京工业大学本科生课程设计(论文)

有避雷针、避雷线、避雷网、避雷带、避雷器。针对甲醇罐区不同的储罐型式(如固定顶、浮顶),防雷设施的设置也各异。

2.20.3 消除静电(GB50160-2008 9.2 9.

3.)

2.20.

3.1储罐均应采取防静电接地措施。防静电接地电阻值不宜大于10Ω。储罐的防雷接地装置可兼作防静电接地装置。

2.20.

3.2 储罐内各金属构件必须与罐体等电位连接并接地。为消除由于管内液态烃流动与管壁摩擦产生的静电,液态烃工艺管道、不带电的金属部分,都应接地保护,接地电阻不得大于10欧,所有法兰及丝扣连接处应焊上导线或用铜片跨接。

2.20.

3.3 当储罐内壁使用防腐涂料时,只要涂料的电阻率小于所储存液体的电阻率,就不会妨碍电荷的逸散。

2.20.

3.4 为消除人体静电,在扶梯进口处,应设置接地金属棒,或在已接地的金属栏杆上留出1m长的裸露金属面。

2.20.4 储罐装甲醇安全操作:(1) 充装方式;(2) 罐静置时间;(3) 消除附加静电

2.20.5 使用抗静电添加剂

2.21 雷电防护GB50057

根据《建筑物防雷设计规范》甲醇储罐区及甲类仓库应划分为第一类防雷建筑物。根据《建筑物防雷设计规范》甲醇储罐防直击雷的措施,应符合下列要求:

2.21.1 应装设独立避雷针或架空避雷线(网),使被保护的建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内。架空避雷网的网格尺寸不应大于5m×5m 或6m×4m。

2.21.2排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等的管口外的以下空间应处于接闪器的保护范围内,当有管帽时应按表

3.2.1确定

3m:

2.21.3 架空避雷网至屋面和各种突出屋面的风帽、放散管等物体之间的距离,应符合下列表达式的要求,但不应小于3m:

第3章

第3章甲醇储罐的消防设计

3.1 甲醇储罐的灭火方法

3.1.1 冷却法

固定式雨淋喷水灭火系统该系统由水喷头、传动装置、喷水管网、雨淋阀等组成。发生火灾时,系统管道内给水是通过火灾探测系统控制雨淋阀来实现的,并设有手动开启阀门装置。只要雨淋阀启动后,就可在它的保护区内迅速地、大面积地喷水灭火,降温和灭火效果十分显著。在夏季时,该系统也可作为喷水降温、减少储罐“小呼吸”损失之用;

3.1.2 隔离法

固定式低倍数泡沫灭火系统该系统由泡沫液储罐、泡沫比例混合器、泡沫液混合液管线、消防泵、泡沫产生器、阀门以及水源和动力源组成。对甲醇罐区,应选择液上喷射泡沫灭火系统,且泡沫液应具有抗溶性。此外,该系统不宜与灭火水枪同时使用。

3.1.2.1控制甲醇蒸气与空气混合物的浓度:甲醇罐区发生起火灾爆炸的条件之一,是有浓度合适的甲醇蒸气与空气混合物。虽然罐区中受设备和操作条件限制,完全消除甲醇蒸气混合物是不可能的,但是通过合理布置、减少蒸气排放、通风、惰化和设置甲醇蒸气浓度监测等措施,尽量减少甲醇蒸气与空气混合物的存在范围,控制混合气浓度,使之达不到爆炸极限是完全可以做到的。

3.1.2.2减少蒸气排放:减少蒸气排放是罐区防火防爆的关键。设计上应做好下列几点:(1)选择合适的罐型,减少“呼吸”引起的蒸气外泄;(2.)采用密封性能良好的阀门、泵、法兰、垫片等;(3.)设置正确的防火堤、污水收集池等。

3.1.2.3通风:罐区内的建筑物(如配电、控制室等)应设有通风设施(自然或强制) 3.1.2.4惰化:向甲醇蒸气空气混合物中充入惰性气体,可以减少甚至消除爆炸危险和制止火焰蔓延。当混合气中氧含量降到一定值时,即使已着火的火焰也会熄灭,这种不能使物质燃烧的最大氧含量称为最高允许含氧量。

3.1.2.5设置阻火器:阻火器能有效地阻止外界火源进入储罐。根据《石油化工企业

南京工业大学本科生课程设计(论文)

设计防火规范》规定,储存像甲醇这种甲类易燃液体的固定顶储罐,顶部与大气相通的呼吸管道上必须设置阻火器,且应安装在呼吸阀的下部。

3.1.2.6 灭火剂的选用:因为甲醇为水溶性易燃液体,所以采用抗溶性泡沫进行灭火。罐内盛装的是极性溶剂品,那么采用顶部浇注系统才是标准的选择。

3.2 甲醇储罐的消防设施

3.2.1在易泄漏的部位(如人孔、法兰、阀门、机泵的密封点等)通常都设置固定式可燃气体检测报警器,以随时监测泄漏情况。当甲醇蒸气在空气中的浓度达其爆炸下限的2.0%~2.5%时(即浓度为~1.5%),便发出声光信号报警,以提示尽快进行排险处理;当浓度达爆炸下限的40%~50%时(即浓度为~3.%),报警的同时,应与消防水泵、喷淋冷却水、固定灭火系统、进入罐区的物料阀和通讯/广播等设施联动。

3.2.2灭火系统对于甲醇罐区,主要的灭火设施有:

3.2.2.1 固定式雨淋喷水灭火系统该系统由水喷头、传动装置、喷水管网、雨淋阀等组成。发生火灾时,系统管道内给水是通过火灾探测系统控制雨淋阀来实现的,并设有手动开启阀门装置。只要雨淋阀启动后,就可在它的保护区内迅速地、大面积地喷水灭火,降温和灭火效果十分显著。在夏季时,该系统也可作为喷水降温、减少储罐“小呼吸”损失之用;

3.2.2.2 固定式低倍数泡沫灭火系统该系统由泡沫液储罐、泡沫比例混合器、泡沫液混合液管线、消防泵、泡沫产生器、阀门以及水源和动力源组成。对甲醇罐区,应选择液上喷射泡沫灭火系统,且泡沫液应具有抗溶性。此外,该系统不宜与灭火水枪同时使用。

3.2.2.3 移动式灭火系统在甲醇罐区,应设置足够的移动式灭火器。当发生局部小型火灾时,工作人员能够使用推车式、手提式灭火器将火灾迅速扑灭。常用的灭火药剂有二氧化碳灭火剂、干粉灭火剂、卤代烷灭火剂等;

3.2.2.4 完善的消防水管网罐区内应按规范设置完善的消防水管网系统,该系统包括消防水池(罐)、消防水泵、环状管网、消防栓等。特别是消防泵应采用能在断电等紧急情况下迅速启动的驱动机,如柴油机。

第3章

3.3 甲醇储罐的泡沫管道设计

3.3.1 储罐区泡沫灭火系统的选择

应符合下列要求(《低倍数泡沫灭火系统设计规范》第二章第一节):

3.3.1.1 水溶性甲、乙、丙类液体的固定顶储罐,应选用液上喷射泡沫灭火系统或半液下喷射泡沫灭火系统;

3.3.1.2高度大于7m、直径大于9m的固定顶储罐,不应选用泡沫枪作为主要灭火设施。

3.3.1.3 低倍数泡沫灭火系统:根据《石油化工企业设计防火规范》8.7.2的规定,甲类可燃液体的固定顶罐应采用固定式低倍数泡沫灭火系统。由于甲醇属于甲B类可燃液体而且设计的5000m3甲醇储罐采用的是固定顶罐,所以此次设计应选用固定式低倍数泡沫灭火系统。

3.3.2 泡沫发生器的数目

(《低倍数泡沫灭火系统设计规范》第三章第一节、第二节)固定顶储罐液上喷射泡沫灭火系统的燃烧面积,应按储罐横截面面积计算。泡沫混合液供给强度及连续供给时间,应符合下列规定:水溶性的甲、乙、丙类液体,不应小于下表的规定。

5000m3的甲醇储罐的设计标准是D=18m,H=20m,所以泡沫发生器的设置数量应该是2个。

3.3.3 液上喷射泡沫灭火系统泡沫产生器的设置

应符合下列规定:

3.3.3.1固定顶储罐、浅盘式和浮盘采用易熔材料制作的内浮顶储罐的泡沫产生器型

南京工业大学本科生课程设计(论文)

号及数量,应根据计算所需的泡沫混合液流量确定,且设置数量不应小于下表的规定。

3.3.3.2泡沫产生器的进口压力,应为0.3~0.6MPa,其对应泡沫混合液流量,应按下式计算:

式中 q —泡沫混合液流量(L/s);

K

—泡沫产生器流量特性系数;

1

P —泡沫产生器进口压力(MPa)。

3.3.4储罐上泡沫混合液管道的设置,应符合下列规定:

3.3.

4.1固定顶储罐、浅盘式和浮盘采用易熔材料制作的内浮顶储罐,每个泡沫产生器应用独立的混合液管道引至防火堤外;

3.3.

4.2连接泡沫产生器的泡沫混合液立管应用管卡固定在罐壁上,其间距不宜大于3m,泡沫混合液的立管下端,应设锈渣清扫口。泡沫混合液的立管宜用金属软管与水平管道连接。外浮顶储罐可不设金属软管;

3.3.5 防火堤内的泡沫混合液管道的设置,应符合下列规定:

3.3.5.1泡沫混合液的水平管道,宜敷设在管墩或管架上,但不应与管墩、管架固定

3.3.5.2泡沫混合液的管道,应有3‰坡度坡向防火堤。

3.3.6 防火堤外的泡沫混合液管道的设置,应符合下列规定:

3.3.6.1泡沫混合液管道上,宜设置消火栓,其设置数量应按《低倍数泡沫灭火器设计规范》第3.1.4条规定的泡沫枪数量及其保护半径综合确定;

3.3.6.2泡沫混合液的管道,应有2‰的坡度坡向放空阀,管道上的控制阀,应设置在防火堤外,并应有明显标志;

3.3.6.3泡沫混合液管道上的高处,应设排气阀。

3.3.7 泡沫混合液管道的设计流速,不宜大于3m/s,其水力计算可按现行的国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》水力计算确定。

3.3.8 泡沫枪

设置固定式泡沫灭火系统的储罐区,应在其防火堤外设置用于扑救液体流散火灾的辅助泡沫枪,其数量及其泡沫混合液连续供给时间,不应小于下表的规定。每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量不应小于 240L/min。

泡沫枪数和连续供给时间表:

3.3.9 泡沫混合液设计用量的确定应符合下列要求:

3.3.9.1 泡沫灭火系统扑救储罐一次火灾的泡沫混合液设计用量:M

1 = A

1

·R

1

·T

1

式中:M

1

-- 泡沫炮、泡沫枪系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量(L);

A

1

-- 泡沫炮、泡沫枪系统扑救一次火灾的最大保护面积(m2);

R

1

-- 泡沫炮、泡沫枪系统泡沫混合液供给强度(L/min·m2);

T

1

-- 泡沫炮、泡沫枪系统泡沫混合液连续供给时间(min)。

M

1

=3.14*92*12*25=76302(L)=76.302(M3)

实验证明,抗溶性泡沫与水按 6:94的比例混合,产生难过的泡沫性能较好,因此不应小于6:94.

消防水的用量: 12×94/100=11.28 L/m2.min

V=π×92×11.28×25/1000=71.7 m3

故水量为:V= 71.7m3

消防水泵的功率:

Ne=ρ×g×V×He/ η=【1000× 9.8× 71.7× 20】/80%÷25/60=41.76 KW

3.3.9.2 泡沫炮、泡沫枪系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量:M

2=1.2A

2

·K

2

·T

2

式中:M

2

-- 泡沫炮、泡沫枪系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量(L);

A

2

-- 泡沫炮、泡沫枪系统扑救一次火灾的最大保护面积(m2);

R

2

-- 泡沫炮、泡沫枪系统泡沫混合液供给强度(L/min·m2);

T2 -- 泡沫炮、泡沫枪系统泡沫混合液连续供给时间(min)。

3.3.10 泡沫管道布置图

注*:

1. 当泡沫混合液管道在防火堤外环状布置时,利用环状管道上设置泡沫消火栓就能

实现半固定系统功能,但不如在通向泡沫产生器的支管上设置带控制阀的管牙接口方便。因此也要设置蝶阀。

2.地上泡沫混合液水平管道,应敷设在管墩或管架上,但不应与管墩、管架固定。与罐壁上的泡沫混合液立管之间宜用金属软管连接。

3.埋地管道距离地面的深度应大于0.3m,与罐壁上的泡沫混合液立管之间应用金属软管或金属转向接头连接。

4.在靠近防火堤外侧处的水平管道上应设置供检测泡沫产生器工作压力的压力表接口。

5.泡沫混合液的管道应有2‰的坡度坡向放空阀,管道上的控制阀,应设置在防火堤外,并应有明显标志。

6.泡沫混合液管道上的高处应设排气阀。

7.为防止泡沫混合回流,应设置止回阀。

8.蝶阀的优点:

1)、启闭方便迅速、省力、流体阻力小,可以经常操作。

2)、结构简单,体积小,重量轻。

3)、可以运送泥浆,在管道口积存液体最少。

4)、低压下,可以实现良好的密封。

5)、调节性能好。

3.4 甲醇储罐应急事故预案

3.4.1 编制目的

为更好贯彻《安全生产法》,落实危险化学品安全管理条例,加强危险化学品的安全管理,保证企业、社会及人民生命财产的安全,防止突发性化学事故的发生,并能在事故发生后迅速、有效的控制处理,本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则,特制定我厂的化学事故应急预案。

3.4.2 危险目标

5000m3甲醇储罐一个。甲醇,又称“木醇”或“木精”,为无色有酒精气味易挥发的液体无色澄清液体。微有乙醇样气味。易挥发。易流动。燃烧时无烟有蓝色火焰。相对密

度(d204)0.7915。熔点-97.8℃。沸点64.7℃。闪点(闭杯)12℃。易燃,蒸气能与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限6.0%~36.5%(体积)。有毒,一般误饮15ml可致眼睛失明,一般致死量为100~200ml。

3.4.3 应急指挥

工厂成立化学事故应急救援领导小组,下设应急救援办公室,日常工作由工厂生产部门兼管,发生巨大事故时,以指挥领导小组为基础,经理任总指挥,生产厂长任副总指挥,负责组织、指挥整个救援工作,在厂区设立指挥部。

3.4.4 事故处理

3.4.4.1 一旦发生火情应迅速向消防部门并向厂调度室报告,报警和报告中须说明灌区的位置、着火罐的位号及储存物料的情况,以便消防部门迅速赶赴火场进行扑救。

3.4.4.2 对事故危害情况的初始评估。先期处置队伍赶到事故现场后,对事故发生的基本情况作出尽可能准确的初始评估,包括事故范围及事故危害扩展的潜在可能性以及人员伤亡和财产损失情况。

3.4.4.3 封锁事故现场。严禁一切无关人员、车辆和物品进入事故危险区域。开辟应急救援人员、车辆及物资进出的安全通道,维持事故现场的社会治安和交通秩序。

3.4.4.4 危险物质探测及控制危险源。根据发生事故的特种设备的技术、结构和工艺特点以及所发生事故的类别,迅速展开必要的技术检验、检测工作,确认危险物质的类型和特性,制定抢险救援的技术方案,并采取特定的安全技术措施,及时有效地控制事故的扩大,消除事故危害和影响,并防止次生灾害的发生。

3.4.4.5 建立现场工作区域。根据事故的危害、天气条件(特别是风向)等因素,设立现场抢险救援的安全工作区域。

3.4.4.6 对特种设备事故引发的危险介质泄漏应设立三类工作区域,即危险区域、缓冲区域和安全区域。

3.4.4.7 抢救受害人员。及时、科学、有序地展开受害人员的抢救或安全转移,尽最大可能降低人员的伤亡、减少事故所造成的财产损失。

3.4.4.8 设立人员疏散区。根据事故的类别、规模和危害程度,迅速划定危险波及范围和区域,组织相关人员和物资安全撤离危险区域。

3.4.4.9 在抢险救援的同时,开展事故调查与取证,初步分析事故原因,防止事故进一步扩大。

3.4.4.10 清理事故现场。针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实的和可能的危害,迅速采取封闭、隔离、清洗、化学中和等技术措施进行事故后处理,防止危害的继续和环境的污染。

3.4.5 规定和要求

为能在事故发生后,迅速、有效地进行处理,尽可能减少事故造成的损失,平时必须做好应急救援的准备工作。

(1)、落实应急救援组织,救援抢险队伍的训练工作。

(2)、准备各种抢救物资及防护用品、消防器具等。

(3)、定期组织训练和演习,提高指挥水平和救援技能。

第4章冷却系统

由于夏季气温高,且甲醇合成和甲醇精馏装置产生的粗甲醇和精甲醇产品都在30°C —40°C,当甲醇冷却器.换热器结垢可能更高。甲醇有挥发性,其密度比空气略大,有风时会随风散,即使无风时,也能沿地面向外扩散,并易积聚在地势低洼地带。因此需要设喷淋水冷却降温装置,减少甲醇蒸汽的泄放量,减少火灾危险性。

4.1水喷雾系统的作用

4.2选择系统类型

湿式系统适合在温度不低于4°C并不高于70°C环境中使用自动喷水灭火系统

4.3系统组成设施

应有洒水喷头.水流指示器.报警阀组.压力开关等组件和末端式水装置以及管道.供水设施(根据自动喷水灭火系统设计规范4.2.9)

4.5工作原理

与其它自动喷水灭火系统相比较,结构相对简单,处于警戒状态时,有消防水箱或稳压泵.气压给水设备等稳压设施维持管道内冲水的压力。温度升高时,由闭式喷头探测,水流指示器报告,报警阀组输出启动供水泵信号,完成系统的启动。

4.5设施介绍

4.5.1报警阀组

4.5.1.1 每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m。(根据自动喷水灭火系统设计规范6.2.4)

4.5.1.2 连接报警阀进出口的控制阀,宜采用信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具。(根据自动喷水灭火系统设计规范6.2.7)

浅议甲醇储罐的消防设计(标准版)

浅议甲醇储罐的消防设计(标 准版) Safety work has only a starting point and no end. Only the leadership can really pay attention to it, measures are implemented, and assessments are in place. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0807

浅议甲醇储罐的消防设计(标准版) 分子式C-H4-O。分子量32.04。相对密度0.792(20/4℃)。熔点-97.8℃。沸点64.5℃。闪点12.22℃。自燃点463.89℃。蒸气密度1.11。蒸气压13.33KPa(100mmHg21.2℃)。蒸气与空气混合物爆下限6~36.5%。遇热、明火或氧化剂易着火。根据《建筑设计防火规范》火灾危险性分类特征,甲醇为甲类液体。 由燃烧所必须具备的几个基本条件可以得知,灭火就是破坏燃烧条件使燃烧反应终止的过程。其基本原理归纳为以下四个方面:冷却、窒息、隔离和化学抑制。由甲醇的性质可知甲醇罐区的消防需采用泡沫灭火系统进行灭火,消防冷却水进行冷却,同时配备磷酸铵盐干粉灭火器灭火。 【Abstract】:Colorless,transparent,highlyvolatile,flammabl

eliquid.Slightalcoholodor.MolecularFormulaC-H4-O.Molecular weightof32.04.Therelativedensityof0.792(20/4℃).Meltingpoi nt-97.8℃.Boilingpointof64.5℃.Flashpointof12.22℃.Ignitio npointof463.89℃.Vapordensityof1.11.Vaporpressure13.33KPa( 100mmHg21.2℃).Vaporandairmixtureexplosionlimitof6to36.5%. Whenexposedtoheat,flameoroxidantseasytofire.Accordingto"bu ildingdesignforfireprotection"featuresofthefirehazardclass ification,Aliquidmethanol. Bythecombustionofseveralbasicconditionsmusthavetoknow,fire isthedestructionofcombustionprocessoftheterminationoftheco mbustionreaction.Thebasicprinciplegroupedintothefollowingf ourareas:cooling,asphyxia,isolationandchemicalinhibition.M ethanolfromthemethanoltankshowsthenatureofthefireextinguis hingsystemrequirestheuseoffirefightingfoam,firecoolingwate rforcooling,whilewithammoniumphosphatedrypowderfireextingu

球罐设计

第一章 确定设计参数、选择材料 一、确定设计参数 (一) 设计温度 储罐放在室外,罐的外表面用150mm 的保温层保温。在吉林地区,夏季可能达到的最高气温为40℃。最低气温(月平均)为-20℃。 (二) 设计压力 罐内储存的是被压缩且被冷却水冷凝的液氨。氨蒸汽被压缩到0.9~1.4MPa ,被冷却水冷凝。液氨40℃时的饱和蒸汽压由[1]查得为:P 汽=1.55MPa(绝对压力)。为保证安全,在罐顶装有安全阀,故球罐设计压力为安全阀的启动压力,即: P=(1.05-1.1)P 汽=(1.05-1.1)×1.45=1.523~1.595MPa 取设计压力P=1.6MPa (三) 焊缝系数φ 球罐采用X 坡口,双面对接焊,并进行100%的无损探伤,由[2]知φ=1.0 (四) 水压试验压力 由[4]知水压试验压力为: T P =1.25P [] []t σσ 球壳材料为16MnDR ,初选板厚为36mm,由[3]表3查得[]σ=157MPa, []t σ =157MPa 则 T P =1.25P ×157/157=1.25×1.6×1=2.06 MPa 试验时水温不得低于5℃。 (五) 球罐的基本参数 球罐盛装量为170吨/台。液氨-20℃的密度为0.664吨/M 3,,40℃时0.58吨/M 3。 球罐所需容积(按40℃计)为:V= 58 .0170=293.1M 3 已给盛装系数为0.5,即不得装满,故实际所需容积为:V=5 .0170=340M 3,其小于400M 3, 余容较大,足够用,相差17.6%,符合标准要求。 按公称容积4003设计,由[2]附录一P41查得球罐基本参数如表 一 1-1

甲醇储存安全通用范本

内部编号:AN-QP-HT602 版本/ 修改状态:01 / 00 When Carrying Out Various Production T asks, We Should Constantly Improve Product Quality, Ensure Safe Production, Conduct Economic Accounting At The Same Time, And Win More Business Opportunities By Reducing Product Cost, So As T o Realize The Overall Management Of Safe Production. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 甲醇储存安全通用范本

甲醇储存安全通用范本 使用指引:本安全管理文件可用于贯彻执行各项生产任务时,不断提高产品质量,保证安全生产,同时进行经济核算,通过降低产品成本来赢得更多商业机会,最终实现对安全生产工作全面管理。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 生产过程接触强酸、强碱及易经皮肤吸收的生产性毒物时,在装置内一定要设有人身冲洗设施及洗眼器。寒冷地区注意保暖。应该配备冲洗水源,应该在罐的四个角各配置一个消防炮,水的压力应该能够打到罐的顶部中心,另外在装车处应该配置冲洗水,防备溢车时稀释用,还要配备泡沫消防炮,洗眼器等,专业配备是根据消防部门规定的 甲醇罐区的安全措施: 喷淋系统: 由于夏季气温高,且甲醇合成和甲醇精馏装置生产的粗甲醇和精甲醇产品都在30℃-

第二章 球罐结构设计

第二章 球罐结构设计 2、1 球壳球瓣结构尺寸计算 2、1、1 设计计算参数: 球罐内径:D=12450mm []23341-表P 几何容积:V=974m 3 公称容积:V 1=1000m 3 球壳分带数:N=3 支柱根数:F=8 各带球心角/分块数: 上极:112、5°/7 赤道:67、6°/16 下极:112、5°/7 图 2-1混合式排板结构球罐 2、1、2混合式结构排板得计算: 1、符号说明: R--球罐半径6225 mm N--赤道分瓣数16 (瞧上图数得) α--赤道带周向球角22、5° (360/16) 0β--赤道带球心角70° 1β--极中板球心角44° 2β--极侧板球心角11° 3β--极边板球心角22° 2赤道板(图2-2)尺寸计算:

图2-2 弧长L )=1800βR π =180 70 622514.3??=7601、4mm 弦长L =2Rsin(20β)=2x6225×sin(2 70 )=7141mm 弧长1B )=N R π2cos(20β)=16 14.362252?x ×cos 270 =2001、4mm 弦长1B =2Rcos(20β)sin(2α)=2x6225×cos35sin 2 5 .22=1989、6mm 弧长2B )=N R π2=16 14 .362252?x =2443、3mm 弦长2B =2Rsin 2α=2x6225×sin(2 5 .22)=2428、9mm 弦长D =2R )2 (cos )2( cos 120 2α β- =2x6225x )2 5.22(cos )270( cos 122- = 7413、0mm 弧长D )=90R πarcsin(2R D )=903.14x6225arcsin(2x6225 7413.0 ) = 7936、4mm 极板(图2-3)尺寸计算: 图2-3 对角线弧长与弦长最大间距: H=)2 ( sin 121 2ββ++=)112 44 ( sin 12++ = 1、139mm 1B ) = 2001、4 L ) = 7601、4 1B ) = 6204、1 2B ) =7167、1 0D ) =9731、7

甲醇储罐设计

目录 第1章甲醇的理化性质 (1) 1.1 甲醇主要的物理性质 (1) 1.2 化学性质 (2) 1.3 甲醇的危险性 (2) 1.3.1 防爆炸性 (2) 1.3.2 防火性 (2) 1.3.3 有毒性 (2) 第2章储罐的设计 (1) 2.3 罐体选材 (1) 2.4 封头结构及选材 (1) 2.5 壁厚: (1) 2.6 封头壁厚计算 (2) 2.7 人孔选择 (2) 2.8 进出料管的选择 (2) 2.9 液位计的设计 (2) 2.10 排污阀的选型 (3) 2.11 温度计: (3) 2.12 放空阀: (3) 2.13 检尺口 (3) 2.14 取样口 (3) 2.15 防静电 (3) 2.16 可燃气体报警(SH3063-1999) (4) 2.17 罐基础《大型储罐基础设计与地基处理》 (4) 2.18 围堰(API Std 2510) (4) 2.19 防火堤 (4) 第3章甲醇储罐的消防设计 (6) 3.1 甲醇储罐的灭火方法 (6)

3.1.2 隔离法 (6) 3.3 甲醇储罐的泡沫管道设计 (8) 3.3.1 储罐区泡沫灭火系统的选择 (8) 3.3.2 泡沫发生器的数目 (8) 3.3.3 液上喷射泡沫灭火系统泡沫产生器的设置 (8) 3.3.4储罐上泡沫混合液管道的设置,应符合下列规定: (9) 3.3.5 防火堤内的泡沫混合液管道的设置,应符合下列规定: (9) 3.3.6 防火堤外的泡沫混合液管道的设置,应符合下列规定: (9) 3.3.7 泡沫混合液管道的设计流速,不宜大于3m/s,其水力计算可按现行的国家标准《自动喷 水灭火系统设计规范》水力计算确定。 (10) 3.3.8 泡沫枪 (10) 3.3.9 泡沫混合液设计用量的确定应符合下列要求: (10) 3.3.10 泡沫管道布置图 (11) 注*: (11) 3.4 甲醇储罐应急事故预案 (12) 3.4.1 编制目的 (12) 3.4.2 危险目标 (12) 3.4.3 应急指挥 (13) 3.4.4 事故处理 (13) 3.4.5 规定和要求 (14) 第4章冷却系统 (15) 4.1水喷雾系统的作用 (15) 4.2选择系统类型 (15) 4.3系统组成设施 (15) 4.5工作原理 (15) 4.5设施介绍 (15) 4.5.1报警阀组 (15) 4.5.2管道 (16)

甲醇储存相关规定

甲醇罐区的安全措施: :1淋.系喷统由于夏季气温高,且甲醇合成和甲醇精馏装置生产的粗甲醇和精甲醇产品都在30℃—40℃,当甲醇冷却器换热器挂蜡或结垢时可能更高。因此需要设喷淋水冷却降温装置,减少甲醇蒸汽的泄放量,减少火灾危险性,在发生火警时还可起到灭火的作用。喷淋系统一般与管网联接连续供水,同时设蓄水池以备急需,一般要求蓄水量可用2小时。 :围2.防火堰堤和为防止事故状态下甲醇泄漏引起大面积污染或火势扩大,要求在罐区周围设防火堤或围堰。围堰有容积和强度要求,一般要求罐外壁与围堰内侧基脚线的间距不小于罐壁高的一半,堤内空间容积应不小于最大罐的容积。围堰与堰区地面的高差不应小于150mm;围堰内应有排水设施;围堰内地面应坡向排水设施,坡度不宜小于0.003;防火堤及隔堤应能承受所容纳液体的静压,且不应渗漏。为了收集和处理围堰内污水,应在围堰内设小坑,围堰外设收集池,由小坑通向池内的接管加阀门,以便物料的接受和转移。管道穿堤处应采用非燃烧材料严密封闭;应在防火堤的不同方位上设置两个以上人行台阶或坡道,隔堤均应设人行台阶;:统系防消沫泡.3. 每个罐都应有引入罐内竖向伸入罐底的泡沫灭火剂接口,有火险时可以与泡沫消防车连接,直接打入罐内,提高灭火效果,也可以与泡沫泵站相连,泡沫消防站的能力要与储罐容量相匹配。 :呼阀.4吸由于甲醇易挥发,同时从合成和精馏入罐的甲醇都有一定的压力,溶有部分低沸点气体,而罐是常压设计,因而必须在每个罐上都安

装呼吸阀以保证甲醇中溶解的低沸点气体闪蒸出去,是储罐处于常压状态。5.氮封: 甲醇储罐内设有氮封是为防止罐进入空气形成爆炸性混合物,罐向外送料时,罐内液体量减少,冬季封罐时,由于罐内甲醇温度逐渐降低,系统压力也随之降低,如无氮封将形成负压吸入空气,形成爆炸性混合物,有产生爆炸的危险。 6.消防水炮: 消防水泡是远距离扑救火灾的重要消防设备,消防炮分为消防水炮(PS)、消防泡沫炮(PP)、电动遥控水炮(DSP)、泡沫--水两用炮,四大系列。 我厂采用的是消防水炮,主要是喷射水,在特殊情况下可以给罐降温,灭火或稀释泄漏的甲醇,其灭火作用主要还是泡沫消防系统。 :浴器器.7洗眼和淋 甲醇又称木醇,是一种无色透明、易燃烧的液体,容易挥发,气味与乙醇相似,多用作化学助剂,可经呼吸道、胃肠道和皮肤吸收而致中毒。为防止因设备泄漏或操 作不当引起的甲醇伤害,甲醇罐区都设有洗眼器和淋浴器,当如眼睛里或接触到皮肤时及时冲洗。因用来洗眼和淋浴,必须接入生活饮用水,定期排放,防止水管积垢,且冬季要采取防冻措施。洗眼器和淋浴器一般组合成一体,以减少费用节省空间。 :修作业8.检甲醇装置检修时要做好置换和隔离工作,在罐内存有甲醇时,检修要用防爆工具,照明用绝对安全电压。罐区内储有甲醇时原则上不进行动火作业,必须进行时要按特级动火进行管理。

2000立方米大型球罐设计说明书

课程设计资料标签 资料编号: 题目球形储罐设计 姓名学号专业材料成型 指导教师成绩 资料清单 注意事项: 1、存档内容请在相应位置填上件数、份数,保存在档案盒内。每盒放3-5名学生资料,每份按序号归档, 如果其中某项已装订于论文正本内,则不按以上顺序归档。各专业可依据实际情况适当调整保存内容。 2、所有资料必须保存三年。课程设计论文(说明书)装订格式可参照毕业设计论文装订规范要求。 3、资料由学院资料室统一编号。编号规则是:年度—资料类别代码·学院代码·学期代码—顺序号,顺 序号由四位数字组成(参照《西安理工大学实践教学资料整理归档要求》)。 4、各院、系应在课程设计结束后一个月内按照规范进行资料归档。 5、特殊情况请在备注中注明,并把相关资料归档,应有当事人和负责人签名。

课程与生产设计(焊) 设计说明书 设计题目球形储罐设计 专业材料成型及控制工程 班级 学生 指导教师 2016年秋学期

目录 一、设计说明 课程设计任务书-------------------------------------------------------------------------------1 1.1 选材-----------------------------------------------------------------------------------------------2 1.2 球壳计算----------------------------------------------------------------------------------------2 1.3 球壳薄膜应力校核---------------------------------------------------- --------------------3 1.4 球壳许用外力----------------------------------------------------------------------- ----------4 1.5 球壳分瓣计算----------------------------------------------------------------------------------5 二、支柱拉杆计算 2.1计算数据---------------------------------------------------------------------------------------9 2.2 支柱载荷计算---------------------------------------------------------------------------------10 2.3支柱稳定性校核-----------------------------------------------------------------------------13 2.4拉杆计算---------------------------------------------------------------------------------------14 三、连接部位强度计算 3.1销钉直径计算-----------------------------------------------------------------------------------15 3.2耳板和翼板厚度计算-------------------------------------------------------------------------15 3.3焊缝剪应力校核-------------------------------------------------------------------------------15 3.4支柱底板的直径和厚度计算---------------------------------------------------------------16 3.5支柱与球壳连接处的应力验算------------------------------------------------------------16 3.6支柱与球壳连接焊缝强度计算------------------------------------------------------------18 四、附件设计 4.1人孔结构-----------------------------------------------------------------------------------------19 4.2 接管结构-----------------------------------------------------------------------------------------19 4.3梯子平台---------------------------------------------------------------------------------------19 4.4液面计--------------------------------------------------------------------------------------------20 五、工厂制造及现场组装 5.1 工厂制造----------------------------------------------------------------------------------------21

甲醇罐区设计规范

甲醇罐区设计规范 篇一:甲醇储罐设计 目录 第1章甲醇的理化性质 (1) 1.1 甲醇主要的物理性 质 ................................................................. ......................................................... 1 1.2 化学性质 ................................................................. ........................................................................ .... 2 1.3 甲醇的危险 性.................................................................. .. (2) 1.3.1 防爆炸 性.................................................................. .. (2) 1.3.2 防火 性.................................................................. (2) 1.3.3 有毒 性.................................................................. (2) 第2章储罐的设计 (1) 1

2.3 罐体选 材 ................................................................. ........................................................................ .... 1 2.4 封头结构及选 材.................................................................. ................................................................ 1 2.5 壁 厚: ................................................................ ........................................................................ ......... 1 2.6 封头壁厚计 算.................................................................. .. (2) 2.7 人孔选 择 ................................................................. ........................................................................ .... 2 2.8 进出料管的选 择.................................................................. ................................................................ 2 2.9 液位计的设 计.................................................................. .. (2) 2.10 排污阀的选

2020年整理甲醇储存相关规定.doc

甲醇罐区的安全措施: 1.喷淋系统: 由于夏季气温高,且甲醇合成和甲醇精馏装置生产的粗甲醇和精甲醇产品都在30℃—40℃,当甲醇冷却器换热器挂蜡或结垢时可能更高。因此需要设喷淋水冷却降温装置,减少甲醇蒸汽的泄放量,减少火灾危险性,在发生火警时还可起到灭火的作用。喷淋系统一般与管网联接连续供水,同时设蓄水池以备急需,一般要求蓄水量可用2小时。 2.防火堤和围堰: 为防止事故状态下甲醇泄漏引起大面积污染或火势扩大,要求在罐区周围设防火堤或围堰。围堰有容积和强度要求,一般要求罐外壁与围堰内侧基脚线的间距不小于罐壁高的一半,堤内空间容积应不小于最大罐的容积。围堰与堰区地面的高差不应小于150mm;围堰内应有排水设施;围堰内地面应坡向排水设施,坡度不宜小于0.003;防火堤及隔堤应能承受所容纳液体的静压,且不应渗漏。为了收集和处理围堰内污水,应在围堰内设小坑,围堰外设收集池,由小坑通向池内的接管加阀门,以便物料的接受和转移。管道穿堤处应采用非燃烧材料严密封闭;应在防火堤的不同方位上设置两个以上人行台阶或坡道,隔堤均应设人行台阶;3.泡沫消防系统: 每个罐都应有引入罐内竖向伸入罐底的泡沫灭火剂接口,有火险时可以与泡沫消防车连接,直接打入罐内,提高灭火效果,也可以与泡沫泵站相连,泡沫消防站的能力要与储罐容量相匹配。 4.呼吸阀: 由于甲醇易挥发,同时从合成和精馏入罐的甲醇都有一定的压力,溶有部分低沸点气体,而罐是常压设计,因而必须在每个罐上都安装呼吸阀以保证甲醇中溶解的低沸点气体闪蒸出去,是储罐处于常压状态。 5.氮封: 甲醇储罐内设有氮封是为防止罐进入空气形成爆炸性混合物,罐向外送料时,罐内液体量减少,冬季封罐时,由于罐内甲醇温度逐渐降低,系统压力也随之降低,如无氮封将形成负压吸入空气,形成爆炸性混合物,有产生爆炸的危险。 6.消防水炮: 消防水泡是远距离扑救火灾的重要消防设备,消防炮分为消防水炮(PS)、消防泡沫炮(PP)、电动遥控水炮(DSP)、泡沫--水两用炮,四大系列。我厂采用的是消防水炮,主要是喷射水,在特殊情况下可以给罐降温,灭火或稀释泄漏的甲醇,其灭火作用主要还是泡沫消防系统。 7.洗眼器和淋浴器: 甲醇又称木醇,是一种无色透明、易燃烧的液体,容易挥发,气味与乙醇相似,多用作化学助剂,可经呼吸道、胃肠道和皮肤吸收而致中毒。为防止因设备泄漏或操作不当引起的甲醇伤害,甲醇罐区都设有洗眼器和淋浴器,当如眼睛里或接触到皮肤时及时冲洗。因用来洗眼和淋浴,必须接入生活饮用水,定期排放,防止水管积垢,且冬季要采取防冻措施。洗眼器和淋浴器一般组合成一体,以减少费用节省空间。 8.检修作业: 甲醇装置检修时要做好置换和隔离工作,在罐内存有甲醇时,检修要用防爆工具,照明用绝对安全电压。罐区内储有甲醇时原则上不进行动火作业,必须进行时要按特级动火进行管理。9.静电接地: 管道、储罐、泵等能产生静电的设备设置良好的接地装置,以保证所产生的静电能迅速导入地下。接地装置与冒出液体蒸汽的位置应保持一定的距离,接地电阻不应大于10Ω,敷设在地下的部分不易涂刷防腐油漆,土壤有腐蚀性的地区,应采用铜质或镀锌的接地体。应设触

10000立球罐设计说明

摘要 球形压力容器(以下简称球罐)具有占地少、受力情况好、承压能力高,可分片运到现场安装成形、容积的大小基本不受运输限制等其它压力容器无可比拟的优点,在石油、化工、城市燃气、冶金等领域广泛用于存储气体和液化气体。近年来我国球罐的大型化和高参数化工程技术水平有了长足的进步,通过对引进球罐的消化、吸收和创新,很多高参数球罐已经实现了国产化,为我国的经济发展做出了积极的贡献。为满足我国石油液化气存储需求,同时也满足石油、化工、轻纺、冶金等行业对球罐大型化的需要,迫切需要发展有自主知识产权的特大型球罐核心技术。球罐的大型化是一个复杂的系统工程,它涉及到多个学科和技术领域。针对10000m3大型石油液化气球罐设计、制造中的几个关键技术:球罐选材、结构设计和应力分析等方面进行了研究,完成了如下工作:(1)阅读大量国内外文献,在系统了解球罐结构设计及制造方法的基础上,完成文献综述的撰写。 (2)对球罐选材进行分析比较,最终确定采用15MnNbR;对球罐进行工艺结构设计和尺寸计算;根据GB12337-98《钢制球形储罐》对球罐进行结构与强度设计计算。 (3)进行球罐图纸绘制,完成球罐装配图及各主要零部件图。 (4)使用压力容器分析设计系统(VAS2.0)对球罐进行强度分析,对球壳和支座连接处进行应力分析和强度评定。 关键词:球形储罐;容器用钢;结构;应力分析

Design of 10000m3 Spherical Tank for Liquefied Petrolem Gas Abstract Because of its unexampled advantages such as less floor area covering, high-pressure capability and transport facilitates,Spherical pressure tanks (hereinafter referred to as the―sto rage tank‖)used for storage of gas and liquefied gas more widely than other storage tanks in the oil,chemical,city gas,metallurgy and other fields. In recent years,China engineering and technical level of spherical tank has made great progress through the introduction,absorption and innovation of foreign spherical tank technology.To meet the demand of our country's liquefied petrolem gas storage,and meet the demand of large-scale tank in the petroleum,chemical,textile,metallurgical and other industries,it is urgent to develop the core technique of large-scale spherical tank with our own intellectual property rights.Construction of increasingly larger spherical tank is a complex and systematicproject,which involves a number of disciplines and technical fields. in view of research of key design and manufacture technology of 10000 m3large-scale liquefied petrolem gas tank,from the perspectives such as evaluation and selection of main material , structure design theory and stress analysis,we have solved several key technology of spherical tank construction.This article has completed the primary research work coverage,which was shown as follows: (1)Based on well understanding of structure design and manufacturing methods of spherical tank , I write literature summary after reading a large number of domestic and foreign literature. (2) Through analysis and comparison of the materials,I finally select 15MnNbR;After the structural design of process and dimension calculation,I complete the calculation of structure and strength according to GB12337-98. (3) The drawings of the tank include an assembly drawing and several parts drawings. (4)For the junction between spherical shell and stanchion, stress analysis and strength assessment is completed by the system of Design by Analysis for pressure vessels(VAS2.0). Key Words:Spherical tank;Steel for pressure vessels ;structure ;stress analysis

15M3 甲醇储罐设计

目录 一序言 (一)设计任务 (二)设计思想 (三)设计特点 二储罐总装配示意图 三材料及结构的选择 (一)材料的选择 (二)结构的选择 四设计计算内容 (一)设计温度和设计压力的确定 (二)名义厚度的初步确定 (三)容器的压力实验 (四)容器应力的校核计算 (五)封头的设计 (六)人孔的设置 (七)支座的设计确定 (八)各物料进出管位置的确定及其标准的选择(九)液位计的设计 (十)焊接接头设计 五设计小结 六参考资料

太原科技大学材料科学与工程学院 过程设备课程设计指导书 课程设计题目: (15)M3甲醇储罐设计 课程设计要求及原始数据(资料): 一、课程设计要求: 1.使用国家最新压力容器标准、规范进行设计,掌握典型过程设备设计的全过程。 2.广泛查阅和综合分析各种文献资料,进行设计方法和设计方案的可行性研究和论证。 3.设计计算采用电算,要求设计思路清晰,计算数据准确、可靠,且正确掌握计算机操作和专业软件的使用。 4.工程图纸要求计算机绘图。 5.毕业设计全部工作由学生本人独立完成。 二、原始数据: 设计条件表

管口表 课程设计主要内容: 1.设备工艺设计 2.设备结构设计 3.设备强度计算 4.技术条件编制 5.绘制设备总装配图 6.编制设计说明书 应交出的设计文件(论文): 1.设计说明书一份 2.总装配图一张 (折合A1图纸一张)

一序言 (一)设计任务: 针对化工厂中常见的甲醇储罐,完成主体设备的工艺设计和附属设备的选型设计,绘制总装配图和零件图,并编写设计说明书。(二)设计思想: 综合运用所学的机械基础课程知识,本着认真负责的态度,对储罐进行设计。在设计过程中综合考虑了经济性,实用性,安全可靠性。(三)设计特点: 容器的设计一般由筒体,封头,法兰,支座,接口管及人孔等组成。常,低压化工设备通用零件大都有标准,设计时可直接选用。本设计书主要介绍了液罐的筒体,封头的设计计算,低压通用零件的选用。 各项设计参数都正确参考了行业使用标准或国家标准,这样让设计有章可循,并考虑到结构方面的要求,合理的进行设计。

甲醇安全技术说明书正式版

化学品安全技术说明书 产品名称:甲醇按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制 修订日期:2014年10月23日 SDS编号:BCT-AH-2014031 最初编制日期:2008年12月26日版本:3.1 第一部分化学品及企业标识 化学品中文名称:甲醇 化学品英文名称:methyl alcohol 企业名称:山东薛焦化工有限公司 地址:山东省枣庄市薛城区临泉路68号 邮编:277000 电子邮箱地址:xjhggs@https://www.wendangku.net/doc/463224836.html, 联系电话:0632-4460087 传真号码:0632-4412032 企业应急电话:0632-4411382 产品代码:(鲁)XK13-014-00005 第二部分危险性概述 物理化学危险:易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热有燃烧爆炸危险。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中,受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引起回燃。健康危害:对中枢神经系统具麻醉作用,对视神经和视网膜有特殊选择作用,引起病变;可致代谢性酸中毒。急性中毒:短时大量吸入出现轻度眼及上呼吸道刺激症状(口服有胃肠道刺激症状);经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、

眩晕、酒醉感、意识朦胧,甚至昏迷。视神经及视网膜病变,可有视物模糊、复视等,重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降,呼吸加速等。慢性影响:神经衰弱综合症,植物神经功能失调,粘膜刺激,视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。 环境危害:该物质对环境有危害,应特别注意对水体的污染。 GHS危险性类别:根据《化学品分类和危险性公示通则》(GB 13690-2009)及化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准,该产品属于: 易燃液体-2,皮肤腐蚀/刺激-2,特异性靶器官系统毒性一次接触-3,特异性靶器 官系统毒性反复接触-2,严重眼睛损伤/眼睛刺激性-2,对水环境的危害-急性3,对水环境的危害- 长期慢性3,吸入危害-2, 标签要素: 象形图: 警示词:危险 危险信息:高度易燃液体和蒸气; 引起皮肤刺激; 可能引起呼吸道刺激,可能引起昏昏欲睡或眩晕; 长期或反复接触可致器官损害; 引起严重眼睛刺激; 对水生生物有害; 对水生生物有害并且有长期持续影响; 吞咽并进入呼吸道可能有害; 防范说明: 预防措施: ——在得到专门指导后操作。在未了解所有安全措施之前,且勿操作。 ——远离热源、火花、明火、热表面。使用不产生火花的工具作业。 ——采取防止静电措施,容器和接收设备接地、连接。 ——使用防爆型电器、通风、照明及其他设备。 ——保持容器密闭。

丙烯球罐设计方案

方案编号 施工技术方案 吉化集团公司10.6万吨/年丙烯腈扩建工程丙烯球罐组焊 三类 批准: 复审:审核: 编制: 编制单位:

1、工程概况 吉化集团公司丙烯腈装置是“吉化30万吨乙烯及其配套工程”的配套装置之一。该装置采用美国BP公司的工艺技术,于1997年10月建成投产。 原设计规模为6.6万吨/年,2000年丙烯腈装置扩建至10.6万吨/年。根据吉林石化公司“十五”计划和吉林化纤厂“十五”计划,吉林地区对丙烯腈产品的总需求量预计超过21万吨/年。 鉴于上述原因,吉化集团公司决定将10.6万吨/年丙烯腈装置扩建至21万吨/年,并相应增设罐区及配套设施。扩建后的丙烯腈装置提供储存原料丙烯和成品丙烯腈能力的罐区。在现有的基础上新增3台2000m3丙烯球罐。 本施工方案针对吉化集团公司10.6万吨/年丙烯腈装置罐区中的丙烯球罐而编制。其中包括组装及焊接施工工艺,并另对安全措施给予介绍。 所达到的质量目标计划: a、单位工程交验合格率100%; b、分部、分项工程交验优良率90%; c、封闭设备抽检合格率100%; d、无任何大小质量事故; 2、编制依据 a、《压力容器安全技术监察规程》国家技术质量监督局 b、GB150-98《钢制压力容器》 c、GB12337-98《钢制球形贮罐》及附录A“低温球形储罐” d、HG20585-1998《钢制低温压力容器技术规定》 e、GB50094-98《球形储罐施工及验收规范》

f、JB/T4709-2000<钢制压力容器焊接工艺评定》 g、JB4730-94《压力容器无损检测》、 中国石油集团工程设计有限责任公司东北分公司设计院丙烯球罐设计图纸h、JB4708-2000 《钢制压力容器焊接工艺评定》 i、〔日〕高压气体保安协会“高强度钢使用标准” j、〔日〕WES3003“低温结构用钢板评定标准” k、〔日〕JISZ3700-80 3、工程简介 3.1结构简图

大型甲醇储罐安全措施设计实用版

YF-ED-J7837 可按资料类型定义编号 大型甲醇储罐安全措施设 计实用版 Management Of Personal, Equipment And Product Safety In Daily Work, So The Labor Process Can Be Carried Out Under Material Conditions And Work Order That Meet Safety Requirements. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

大型甲醇储罐安全措施设计实用 版 提示:该安全管理文档适合使用于日常工作中人身安全、设备和产品安全,以及交通运输安全等方面的管理,使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行,防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1. 甲醇内浮顶储罐设夏季水喷淋系统,配氮 封设施,比采用拱顶罐减少物料损失约95%, 中国石化总公司将内浮顶罐列为环保、清洁生 产设备。另外,由于喷淋水属间接冷却水,受 污染少,可循环使用,不会带来新的环境问 题。 2.甲醇储罐连接管线发生泄露后果预测: 在不利气象条件下甲醇浓度达到最低致死 浓度86000mg/m3和短时间接触浓度限值

50mg/m3的距离分别是23m和2.2km;在典型条件下达到最低致死浓度86000mg/m3和短时间接触浓度限值50mg/m3的距离分别是20m和1.8km 甲醇泄露后的影响区域比较大,需要采取有效的控制和管理措施避免甲醇的泄露。另外还需要制定合理的应急预案来确保一旦甲醇泄露后的应对措施。 正常工况,少量的甲醇蒸汽排入全厂火炬系统烧掉。 3. 用内浮顶加氮封比较好,安全且环保,需要注意的是氮封压力的控制要可靠,必要时罐顶可设压控的通大气的快开阀,以保证罐内氮气压力超高时的压力卸放,以策设备安全。退而求其次,也可以采用拱顶加氮封的形式。

甲醇储罐设计

甲醇储罐设计. 目录 第1章甲醇的理化性 质 (1) 1.1 甲醇主要的物理性 质 ............................ . (1)

1.2 化学性 质 ............................ (2) 1.3 甲醇的危险 性 ............................ . (2) 1.3.1 防爆炸 性 ............................ . (2) 1.3.2 防火 性 ............................ .. (2) 1.3.3 有毒 性 ............................ .. (2) 第2章储罐的设 计 (1) 2.3 罐体选 材 ............................

(1) 2.4 封头结构及选 材 ............................ (1) 2.5 壁 厚: ........................... ............................... . (1) 2.6 封头壁厚计 算 ............................ . (2) 2.7 人孔选 择 ............................ (2) 2.8 进出料管的选 择 ............................ (2) 2.9 液位计的设 计 ............................

(2) 2.10 排污阀的选 型 ............................ .. (3) 2.11 温度 计: ........................... .. (3) 2.12 放空 阀: ........................... .. (3) 2.13 检尺 口 ............................ .. (3) 2.14 取样 口 ............................ .. (3) 2.15 防静 电 ............................

相关文档