一、工程概况

二、监理工作依据

三、监理工作流程

四、监理工作的控制要点及目标值

五、监理工作方法及措施

六、安全、文明施工保证措施

一、工程项目概况

本项目位于合肥市东南部包河片区,位于滨湖新区的北部,312国道之南,是合肥市对外交通的重要出口,沿线与多条道路相交,具有明显的区位优势,随着滨湖新区的不断发展和开发,繁华大道将成为该区集交通和物流与一体的重要性线路。

起点与在建的皖水路相接,桩号为13+63.039,终点为与彩虹路交口,桩号为19+42.259,全长579.22m。道路红线宽度为15m,道路具体分幅情况为:15米=4.5米(人行道)+1.5米(绿化带)+9米(机动车道)。设计机动车道横坡为2.0%,人行道横坡为2.0%(坡向指向绿化带),为城市道路I级支路。本次施工的为15米道路、排水工程的主体工程含土方、路基、路面、雨水、污水等工程。机动车道路面结构:

4㎝厚细粒式沥青混凝土面层AC—13(C)SBS(I—D)(采用马歇尔试验密度为标准密度,压实度≥94%)+8㎝厚粗粒式沥青混凝土面层AC—25(C)(采用马歇尔试验密度为标准密度,压实度≥94%)+乳化沥青透层PC—2+玻璃纤维土工格栅+30㎝厚5%水泥稳定碎石基层(7天龄期抗压强度≥3.0MPa,压实度为≥97%)+20㎝厚10%石灰土底基层(7天龄期抗压强度≥0.7MPa,压实度为≥96%)

排水设计

排水设计分二个部分:雨水,污水。雨水管道位于道路中心线左幅9米处,DN 500为35m、DN 600为91m、DN 800为119m、DN 1000为168m;污水管道位于道路中心线右幅7米处,DN300为90m、DN 400为323m。

二、监理工作依据

1、国家和地方有关工程建设的法律、法规

1-1《中华人民共和国建筑法》

1-2《建设工程质量管理条例》(国务院279号)

1-3《建设工程监理规范》(GB50319—2000)

1-4《安徽省建设工程监理规程》(试行)

1-5《工程建设监理规定》(建设部[95]737号)

1-6《中华人民共和国建筑安全法》及政府有关安全生产的规章、规定

2、国家行业和地方现行工程建设的技术标准、规范。

2-1《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1—90)

2-3《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》建城[2002]221号2-4《市政工程质量等级评定规定》建城(1992)68号

2-5《市政工程质量等级评定补充规定》建城(1995)1号

2-6《城市道路路基工程施工及验收规范》(CJJ44—91)

2-7《粉煤灰石灰类道路基层施工及验收规范》(CJJ4—97)

2-8《水泥混凝土路面施工及验收规范》(GBJ97—87)

2-9《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—97)

2-10《给水排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141—90)

2-11《砼强度检验评定标准》(GBJ107—87)

2-12《砼和钢筋砼排水管》(GJ11836——89)

2-13《公路工程质量检验评定标准》JTJ071--98

2-14工程使用的其他有关图集及标准规范

3、经有关部门批准的工程项目文件和设计文件

3-1合肥市市政设计院设计文件;

3-2 合肥市规划设计研究院文件;

3-3 本工程有关部门项目文件。

4、建设工程施工合同及监理合同

5、本工程有关招标文件及补充说明

6、工程有关其他资料及现场查勘资料

三、监理工作流程

监理工作的主要任务是实施质量、安全、进度、投资控制,进行合同、信息管理,做好协调工作。主要工作流程如下:

(1)测量放样质量监理工作流程

(2)路基工程质量监理工作流程

(5)路缘石、人行道质量监理工作流程

(6)基坑回填土质量监理工作流程

2、进度控制工作流程:

3、投资控制工作流程

5、原材料、构配件及设备签认程序。(附程序图)

原材料、构配件及原材料、构配件及设设备不能进入现场设备可以进入现场

6、施工阶段分项分部工程质量监理工作流程

7、隐蔽工程、分部分项工程签认程序。

8、工程质量事故处理程序。

9、工程停、复工程序。

10、竣工验收阶段质量监理工作流程

四、监理工作的控制要点及目标值

监理工作控制的目标就是实现质量、投资、进度达到合同规定要求。其中质量控制是关键,质量控制的目标值是达到《市政道路工程质量检验评定标准》的要求。质量控制要点如下:

4-1道路工程

4-1-1测量放样

监理人员在熟悉设计文件和图纸的基础上,会同承包商、勘测部门在现场交接中线控制桩和水准点,并指导和检查承包商对所有测量控制桩和水准点进行有效的保护,直到工程竣工验收结束。监理工程师对业主提供的图纸上获得的资料,或在勘测单位现场交桩获得的原始定线资料进行复核,确保原始定线方位、水准点高程的数据准确无误。若发现有连续两个以上原始基准点或基准高程丢失、损坏时,应通过业主由勘测单位补测;审查承包单位提交的施工放样报验和测量资料,发现有差错应及时通知承包单位重测,合格后予以书面认可;对承包单位以加密控制点、辅助基线,临时水准点和施工放样为目的的测量工作进行现场监督、检查、复核并认可。

4-1-2 土路基施工

在开工之前,监理人员应认真熟悉设计文件和图纸,勘察施工现场,掌握挖方路段和填方路段的土质情况,复核地下隐蔽设施的位置和标高,了解临时排水的位置等,对设计中不明了的问题和修改意见,可以设计交底时提请设计单位解决。监理工程师应检查土路基填筑材料的质量和含水量、最大干密度试验资料,检查施工机械的型号、规格及数量是否与承包合同一致,排水措施是否得当。

在施工过程中,监理人员应重点监督检查路基填土的基底处理要求,用土质量(控制最佳含水量、最大干密度)、填土松厚度、压实度及外观质量;在地下水位较高或土质湿软情况下,应控制处理措施(可采取晾晒、换土、石灰处理或设计单位提出的其它处理措施);在路基接近设计标高时,应按设计要求及时检测路基中线、宽度、标高、平整度等,对有缺陷的,指示承包单位整改;碾压结束后,应立即取环刀试验,判断压实度是否达到设计要求,合格后可进行下层填土,不合格的通知承包单位整改,直到合格;在土路基验收和铺筑基层之前,指示承包单位保持土基良好状态,禁止车辆通行,当必须通行时,应经常洒水并重新碾压。

4-1-3石灰土底基层施工

4-1-3-1在施工前,监理人员必须把好原材料关,石灰土所用石灰技术指标要符合规定,所用土将为塑性指数在15-27之间的粘性土,粉碎后土块

盾构管片监理细则

石家庄市城市轨道交通1号线工程 监理1204标 盾构管片施工监理细则 编制: 审批: 时间:2013年10月11日

目录 第一章工程概况 ............................................................................................. - 1 -第二章编制依据 ............................................................................................. - 1 -第三章监理工作流程 ....................................................................................... - 2 -第四章监理工作控制要点及措施 .................................................................... - 4 -第五章监理资料............................................................................................. - 12 -第六章安全文明施工监理.............................................................................. - 13 - 编制说明:本细则按照目前既有设计资料编撰,因施工蓝图尚未出具,个别内容可能会有所变化,在今后监理工作中将根据实际情况适时予以补充完善。

河道治理工程监理实施细则

河道治理工程监理实施细则 工程项目监理部 2011年xx月

资质等级: 资质证书编号: 质量管理体系认证:法定代表人: 核定: 审核: 编写:

目录 第一部分工程概况 (1) (一)工程项目基本概况 (1) (二)工程建设主要内容 (1) (三)工程项目组织 (1) (四)监理工作范围和内容 (2) 第二部分监理实施细则 (4) (一)施工安全监理实施细则 (4) (二)质量控制保证导则 (16) (三)设计文件、图纸审核监理实施细则 (27) (四)工程验收监理实施细则 (29) (五)工程原材料及混凝土检测试验监理实施细则 (38) (六)土石方明挖工程监理实施细则 (43) (七)砌石工程监理实施细则 (47) (八)混凝土工程施工监理实施细则 (58)

第一部分工程概况 (一)工程项目基本概况 城区河段防洪排涝工程以下河道治理工程位于xx镇,治理河道为xx一级公路建设中的至出口段河道,该段河道现状河道由xx渠道0.986Km和原河道0.762Km组成,全长1.748Km。本工程主要为以下河道整治,整治河道中心长度1115.5m,其中新建河道353.3m,原河道整治762.2m。主要工程措施有新建河道地势较低段的岸顶结合景观道路填高建防洪堤及护岸措施,对原河道岸坡进行防护措施。河道经整治后,满足的行洪和防洪安全。 (二)工程建设主要内容 1)河道开挖土方量约:157337m3 2)土方回填约:47415m3 3)M7.5浆砌石挡墙约:6395m3 4)草皮护坡约:30139m2 5)高镀锌石笼(厚300mm)约:6474m3 6)生态袋护坡(长袋法)约:5236m2 (三)工程项目组织 工程参建单位: (1)监督单位:xx (2)发包人:xx (3)设计单位:xx (4)监理单位: (5)承包人:xx 工程质量目标:工程施工质量检测按照单位工程、分部工程和单元工程划分,以单元工程为基础进行检测和质量等级评定,工程质量应达到施工承包合同条件及相应的施工技术规范要求。 工期目标:按照招标文件和施工合同确定

框架结构监理实施细则汇总

目录 第一章工程特点及其技术、质量标准 (1) 第二章监理工作范围及重点 (2) 第三章监理工作流程 (4) 第四章监理工作控制要点、目标及监控手段 (5) 第五章监理工作方法与措施 (15) 第六章旁站具体部位及工序 (19)

框架结构监理实施细则 第一章工程特点及其技术、质量标准 一、工程概况 广州至珠海铁路复工工程SG-3 标段鹤山站场房屋建筑工程,其中主体结构为框架结构的包括:车站综合楼、货运综合楼H、接触网工区料棚、牵引变电所、中继站。 二、专业特点 框架结构是指由梁和柱以刚接或者铰接相连接而成构成承重体系的结构,即由梁和柱组成框架共同抵抗适用过程中出现的水平荷载和竖向荷载。采用结构的房屋墙体不承重,仅起到围护和分隔作用。 框架建筑的主要优点:空间分隔灵活,自重轻,节省材料;具有可以较灵活地配合建筑平面布置的优点,利于安排需要较大空间的建筑结构;框架结构的梁、柱构件易于标准化、定型化,便于采用装配整体式结构,以缩短施工工期;采用现浇混凝土框架时,结构的整体性、刚度较好,设计处理好也能达到较好的抗震效果,而且可以把梁或柱浇注成各种需要的截面形状。 三、编制依据 1.广州至珠海铁路复工工程SG-3标段鹤山站场房屋建筑工程设计施工图纸、招投标文件及广州至珠海铁路复工工程施工合同; 2.国家现行的有关建筑工程的设计、施工规范及技术规程、质量验收标准; 3.施工现场踏勘所联系的有关工程地质、水文、气象、材料供应、交通运输状况以及当地自然环境、水土资源状况等调查资料; 4.公司有关施工、施工质量、安全生产、技术管理等文件 第二章监理工作范围及重点 一、监理工作范围 1.准备阶段

盾构安全监理细则

苏州轨道交通工程 广济路地下空间人防配套设施(火?三区间)工程 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): __________________ 专业监理工程师: ______________________ 总监理工程师: ________________________ 日期: ________________________________ 监理实施细则 (盾构区间安 全) B1.8

一、工程概况 三医院站?火车站站盾构区间从三医院站出发,沿广济路向西延伸右转穿越苏州火 车站站场后,到达苏州火车站站,工程设计范围为右DK13+805.00C?右DK15+168.411,右线总长1360.436m;左DK13+804.28A左DK15+168.411,左线总长1344.446m。本区间设两处联络通道,在右DK14+297.057和左DK14+276.513处设一处联络通道兼作区间 泵房与集水池,在右DK14+700.00和左DK14+704.126处设一处联络通道,隧道埋置于 中密状④3粉土或粉砂层,软?流塑状④5粉质粘土层中。三医院站?火车站站见(表 1.1.2-1 ) 盾构区间具体情况表1.1.2-1 二、监理工作依据 1、《中华人民共和国建筑法》 2、《中华人民共和国安全生产法》

3、《建设工程安全生产管理条例》 4、《安全生产事故报告和调查处理条例》 5、国家和建设部以及省、市有关安全生产法律、法规 2、《建筑工程施工现场供用电安全规范》 (GB 50194—93) 3、《特种作业人员安全技术考核管理规则》 (GB 5306—85) 4、《江苏省建筑施工安全生产条件评价标准》 ( DGJ 32/TJ 55—2006) 5、《建筑施工场界噪声限值》 (GB 12523—90) 7、《施工现场临时用电安全技术规程》 ( JGJ46—2005) 8、《建筑工程现场供用电安全规程》 (GB 50194—93) 9、《起重机械安全规程》 (GB 6067—85) 10、《起重吊运指挥信号》 ( GB 5082—85) 11、《建筑机械使用安全技术规程》 (JGJ 33—2001) 12、《建筑施工高处作业安全技术规程》 (JGJ 80—92) 13、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规程》 (JGJ 128—2000) 14、招标、投标文件及附件,设计图纸 15、施工合同、监理合同 三、专业工程特点根据目前的形势盾构隧道工程施工事故频发,而且事故一旦发生,极易造成群死群伤,后果相当严重,究其原因,主要是施工方案及施工过程中各种安全预控措施不到位。根据国家及苏州轨道交通有限公司要求,盾构区间工程施工须编制安全监理细则,明确盾构盾构工程的安全技术要求和施工现场的检查要点。 1、地质条件复杂,施工风险大: 盾构区间隧道推进主要在④ 3 粉土夹粉砂层、④5 粉质粘土层,该地层含水量高,透水性好,地层稳定性差,在盾构隧道推进过程中容易产生围护结构失稳等各种施工安全隐患。 2、盾构区间穿越建(构)筑物较多:区间从三医院站出洞后,首先穿越三医院急诊部,急 诊部条形基础距区间左线垂直

防尘治理监理实施细则-最新版本

防尘治理 监理实施细则 陵县永安工程建设监理有限公司

监理资料审批表 工程名称加州锦城 建设单位德州融达置业有限公司 施工单位陵县陵城建筑工程公司第六分公司 监理单位陵县永安工程建设监理有限公司 资料名称防尘治理监理实施细则页数13 份数 1 编制人张涛、郭健审批人孙鲁波 编制人(签字): 审批意见: 审批人(签字): 审批日期:

目录 前言 (1) 1 工程概况 (1) 2 编写依据 (2) 3安全监理工作目标 (2) 4扬尘整治监理工作分工及职责 (2) 5施工过程扬尘治理工作监理程序图 (4) 6扬尘整治监理工作制度 (6) 7扬尘整治监理现场检查要点 (6) 8监理工作的扬尘治理控制要点 (7) 9监理工作的安全文明施工控制要点 (8)

前言 根据德州市政府有关文件精神的要求,结合本工程安全监理实施细则及项目监理部安全监理巡检制度,为使施工全过程不形成扬尘污染源,重视安全文明施工,确保施工现场和周边的环境的质量标准达到合格标准,特制订本监理实施细则。 工程概况: 一、本工程为德州智库创客服务有限公司办公楼,位于山东省德州市陵城区。 二、本工程共八层,地下一层,地上七层,地下一层层高为 4.6m(局部 5.5米),一层层高为4.8米,二~七层层高为3.90米。 三、地下一层为地下车库及电气、设备用房;地上一层为便民服务大厅及餐厅,二层为大空间办公室及餐厅包间,三~五层为大空间办公室,六~七层为创客公寓,一~二层南北向宽41.20m(含裙房),三层以上南北向宽14.60m;东西长42.00m,室内外高差为1.35米,建筑总高度(室外坪至主要屋面)为 29.550米。上部结构嵌固在地下室顶板。 四、结构形式:框架结构;基础形式:筏板基础+独立基础; 五、建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为50年,建筑抗震设防类别为丙类,地基基础设计等级为乙级,建筑物耐火等级为二级,地下室防水等级为一级。 参建单位: 建设单位:德州智库创客服务有限公司 设计单位:山东省城建设计院 勘察单位:泰安化工地质工程勘察院

监理实施细则格式文本范文

监理实施细则格式 文本

第一章监理实施细则编制依据 1、监理规划:XX项目监理规划。 2、工程建设标准、工程设计文件 2.1、工程建设标准:编制本细则实施所涉及使用的相关规范、规程、标准。 2.2、工程设计文件:经审核经过的相关设计图纸。 3、施工组织设计、(专项)施工方案 3.1、施工组织设计:XX项目施工组织设计。 3.2、(专项)施工方案:XX项目(专项)施工方案。 第二章专业工程特点 第一节XX(专业)基本概况 1、本工程建筑物组成及使用功能:编制内容,①工程建筑物划分、各建筑物地下及地上楼层数、地下室与上部主体结构关系、建筑总面积;②地下室及地上建筑物主要使用功能。 2、XX专业特点:土建专业编制内容,描述专业结构(工艺)形式;安装专业编制内容,描述专业系统组成、主要系统设备名称及安装位置。 3、工期目标:①工程施工总工期;②XX专业施工工期。 第二节XX专业工程质量验收项目划分 1、按分部工程所包含的各子分部工程名称顺序编制。 2、在各子分部工程下,按编号编写所包含的分项工程名称。 第三节分项工程质量验收检验批(随工检验)划分

1、按专业工程所包含的分项工程内容,依据检验批划分原则,根据设计图纸及施工顺序、组织,详细编制各分项工程验收的各检验批(随工检验)具体划分内容。 2、检验批划分基本原则 2.1、土建专业 2.1.1、土方工程:①按建筑物基础划分检验批;②多个建筑物基础时,每个建筑物基础划分为一个检验批。 2.1.2、地下防水工程:随结构施工检验批划分。 2.1.3、结构工程:按楼层、施工结构缝或施工流水段划分。 2.1.4、装饰装修工程:①以房间为验收单元的,每50间为一个检验批,小于50间的划分为一个检验批;②大空间,以每30m2为一个计算房间,检验批划分同上;③一般情况,以楼层各房间组合划分为一个检验批;④楼道、大空间为一个检验批。 2.1.5、幕墙、外墙面工程:①每500-1000m2为一个检验批;②一般情况,每层或两层(具体看建筑物长宽尺寸、楼层高度确定)划分为一个检验批。 2.1.6、屋面工程:每个屋面为一个检验批。 2.2、给排水及采暖专业:①以系统为一个检验批;②高层建筑的给排水及采暖系统分项工程,每5-10层为一个检验批。 2.3、通风与空调专业:按楼层、各系统为一个检验批。 2.4、电气专业 2.4.1、室外电气:①依据庭院大小、投运时间先后、功能区块不

6标盾构出洞进洞监理实施细则

6标盾构出洞进洞监理实施细则

宁波市轨道交通工程建设项目宁波市轨道交通1号线一期工程 监理实施细 则 (盾构区间出洞、进洞) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 盾构出洞、进洞施工主要工艺 盾构出洞、进洞质量控制目标及要点 现场安全、文明施工监理控制 监理单位(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

编制依据 (1)政策、法规 国家及地方有关工程建设的法律法规和工程建设强制性标准; 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建设部建质[2009]87号)。(2)与施工相关的标准、规范 《建设工程监理规范》(GB50319-2000); 《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999); 《地下工程防水技术规范》(GB50108—2001); 《盾构法隧道防水技术规程》(DBJ08-50-96)。 (3)其他 施工承包合同、委托监理合同; 本工程的设计文件; 已批准的《盾构专项施工方案》; 已批准的本工程《监理规划》。 二、监理工作流程: 1、盾构出洞监理工作流程:

2 三、盾构出洞、进洞施工主要工艺 1. 盾构设备安装: (1)龙门吊安装、调试、验收验收,监理备案 (2)盾构机座安装盾构基座角和高程测量,监理复核 (3)盾构机及后续台车安装监理巡视 (4)盾构设备系统总调试监理参与 2. 辅助设备安装: (1)同步注浆系统安装、调试按有关“注浆系统技术要求”验收,

监理参与 (2)施工行车安装、调试验收,监理备案 3. 盾构出洞、进洞准备: (1)洞门地基加固监理旁站及巡视 (2)洞门墙体凿除监理安全巡视 (3)洞门止水装置安装监理巡视 (4)负环衬砌拼装监理巡视 (5)地面沉降测点布置及监测监理平行抽检 (6)隧道内管片运输系统设置监理安全巡视 (7)盾构反力装置安装监理巡视 (8)隧道内设置支导线点座标、水准测量监理复核 (9)施工监测监理检查 (10)人员技术培训上岗,安全技术交底监理备案 (11)盾构刀盘伸出洞监理旁站及巡视 (12)盾构脱离洞门监理旁站及巡视 四、盾构出洞、进洞质量控制目标 1. 盾构推进轴线与设计轴线允许偏差:±50mm(上下左右); 2. 地表最大变形量允许隆起10mm,沉降30mm; 3. 衬砌拼装: (1)环缝张开<1 mm; (2)纵缝张开<1mm; (3)管片拼装允许偏差为高程和平面±50mm,每环相邻管片平整度4mm,纵向相邻管片平整度5mm; (4)管片无贯穿裂缝,砼无剥落损伤; (5)各环纵、环向螺栓必须全部穿进、拧紧; (6)衬砌成环后(刚出盾构时),直径允许偏差:<12毫米; 4. 隧道内衬砌接头不允许漏泥砂,所有渗漏点应无线流、滴漏现象; 5. 同步注浆液泌水率<3%,1天强度≥0.1Mpa,28天强度≥1Mpa,确保

建筑工地环境综合治理监理细则

*****项目 建筑施工环境综合整治监理细则 编制人: 审核人: 日期: *****项目监理部 河南**工程咨询有限公司 HENAN JIANDA ENGI NEERING CONSULTING CO.,LTD

目录 一、工程概况 二、监理工作目标 三、监理工作依据 四、项目监理机构的组织形式 五、项目监理机构人员的环境综合整治岗位职责 六、监理工作措施 1、扬尘治理措施 2、污水排放措施 3、施工期环境综合整治监理措施 4、施工期废气污染防治监理措施 5、施工期噪声污染防治监理措施 6、施工期固定废弃物污染防治监理措施 7、施工期交通运输保障监理措施 8、预警天气监理措施

建筑施工环境综合整治监理细则 一、工程概况 1、工程参建单位 建设单位: 设计单位: 图审单位: 勘察单位: 施工单位: 监理单位: 检测单位: 2、工程概况: 项目包含:1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#及地下车库工程,总建筑面积 11.4万㎡。 二、监理工作目标 通过开展建筑工地环境综合整治,切实改变建筑工地脏乱差环境面貌,以控制工地扬尘,打击泥浆污水乱排,治理环境卫生为重点,以创建文明施工标准化工地和绿色工地为载体,加大监理检查力度,有效解决房屋建筑工地施工扬尘、噪音等环境、卫生的突出问题。 三、监理工作依据 1、《中华人民共和国环境保护法》 2、《中华人民共和国大气污染防治法》 3、《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ-146-2004 4、《河南省建设项目环境保护条例》 5、《河南省大气污染防治条例》 6、河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》DBJ/T174-2017 7、《河南省绿色建筑评价标准》DBJ41/T 109-2015 8、《河南省安全文明施工标准化实施指南》

土方开挖监理细则汇总

天津宝坻区蝶恋新园住宅小区B区项目 土方开挖工程 监理实施细则 编制: 审批: 北京中城工程监理有限责任公司 2017年0 2月

一、工程概况 1、本工程为天津宝坻区蝶恋新园住宅小区B区项目。 2、(1)总建筑面积77549m2。 (2)建筑层数:地上15-17层,地下1-2层。 (3)建筑高度:最高51.50米。 (4)建筑等级:本工程为多层建筑,现浇钢筋混凝土剪力墙结构,耐火等级为地下一级,地上二级。 (5)建筑结构安全等级为二级。 (6)建筑抗震设计类别为一般设防类(丙类)。 (7)抗震裂八度。 (8)建筑结构的设计使用年限为50年。 3、建设实施相关单位 建设单位:天津京宝置业有限公司 设计单位:天津天资拓维建筑设计有限公司 勘察单位:天津勘察院 承包单位:北京住总第三开发建设有限公司 监理单位:北京中城工程监理有限责任公司 质量监督单位:天津宝坻质量监督站 4、建筑概况

二、监理编制依据 1、建设单位与施工单位签订的协议、合同及有关文件。 2、建设单位与监理单位签订的协议、合同及有关文件、经批准的监理规划。 3、建设项目工程设计图纸、文件及变更洽商。 4、经审批的施工组织设计、专项施工方案。 5、勘察单位:《岩土工程勘察报告》 6、相关法律、法规,其他有关国家规范和行业标准 7、现行有关的规范、规程 三、监理工作控制流程 1、认真熟悉图纸,掌握施工工艺标准,验收规范。 2、审核施工单位提供的施工组织设计及技术方案,对其内容不周密之处,提出修改意见,至审批完成。 3、对施工工程中的关键部位有控制措施,做到事先控制,以预防为主。 4、控制流程: 熟悉图纸及设计要求掌握施工工艺规范验收标准审查施工单位资质审核承包单位施工技术方案人员上岗证签认开工报告测量放线技术复核施工过程监理、巡视检查旁站监理各分项工程验收签认。 四、监理的事前、事中集事后控制要点 1、土方开挖工程施工事前控制 (1)校核红线桩及建筑物的平面控制网和高程控制网,并应检查建筑物平面控制桩和高程控制点的引测桩(点)的保护措施。 (2)用网格测绘原始地貌和各网格交点的标高,作为场地平整、挖土工程量计算依据; (3)将(l)(2)的成果,用施工测量放线报验表,报项目监理部复测审核。 (4)在了解工程地质及地下建筑物资料后,也应了解设计单位提出的地基与基础方案布置以及施工单位的施工方案。 (5)采取措施防止地面水流入基坑内,并在基坑边采取排水措施。 2、土方开挖工程施工过程控制

盾构监理细则

目录 一、工程概况…………………………………………………………… 二、编制依据…………………………………………………………… 三、区间工程地质、水文地质和环境地质条件…………………………… 四、盾构区间概况……………………………………………………… 五、区间隧道盾构施工技术要求……………………………………… 六、盾构机设备监理要点……………………………………………… 七、地基加固…………………………………………………………… 八、盾构基座、后靠支撑体系………………………………………… 九、洞门密封装置……………………………………………………… 十、盾构机始发前的准备…………………………………………… 十一、盾构机的始发、到达监理………………………………………十二、盾构机推进………………………………………………………十三、盾构机掘进隧道轴线监理控制…………………………………十四、盾构机掘进、维修和保养监理…………………………………十五、同步注浆监理要点………………………………………………十六、管片生产监理工作要点…………………………………………十七、现场管片监理措施………………………………………………十八、防迷流措施………………………………………………………十九、盾构现场监测项目、工具及方法…………………………………二十、区间隧道隐蔽工程验收监理要点……………………………二十一、隧道嵌缝、防腐施工监理要点………………………………二十二、通道及泵房施工监理要点………………………………………

盾构区间施工监理细则 一、工程概况 1、工程名称:福州市轨道交通1号线工程(一期) 2、建设地点:福建省福州市仓山区 3、投资概算: 4、总工期(日历天):1704天 5、工程范围:福州市轨道交通1号线工程(一期)盾构工程范围包括五区间,含达道站~上藤站~三叉街站~白湖亭站~葫芦阵站~黄山站,区间隧道总长(双向)10694.077 米,需管片8912环。 6、建设单位:福州市城市地铁有限责任公司 7、设计单位:中国水电顾问集团华东勘测设计研究院 8、施工单位:上海市基础工程有限公司 中铁三局集团有限公司 二、编制依据: 1、建设单位提供的施工设计图纸及相关文件 2、工程地质勘察报告及补充地质勘察资料 3、相关的现行有效的国家有关施工规范、规程: A、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB5024-2002) B、《盾构法隧道工程施工及验收规范》(GBJ08-233-1999) C、《地基处理技术规范》(DBJ08-40-94) D、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) E、《地铁杂散电流腐蚀防护技术规程》(CTJ49-92) F、《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) G、《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-2003) H、《市政桥梁工程质量检验评定标准》(CJJ2-90) I、《市政地下工程施工及验收规范》(DGJ08-236-2006) J、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) K、《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》(GB50308-1999) L、《国家一、二等水准测量规范》(GB12898-91) M、《建筑变形测量规范》(JGJ/T8-97) N、《市政地下工程施工及验收规程》(DBJ08-299-97) O、《地下防水工程质量验收规范》(GB05208-2002) P、《建筑工程项目管理规范》(GB/T50306-2001) Q、《施工现场安全生产保证体系》(DBJ08-903-2003)

河道整治工程监理的实施细则

第五章河道整治工程监理实施细则 一、适用范围 本细则适用于**********工程的河道整治工程。 二、编制依据 本细则依据**********工程建设监理的招标文件、工程施工承包合同、工程建设监理合同、监理规划、设计文件与图纸、以及有关工程施工技术和工程验收规程规范编制。 本项目工程使用的主要技术标准、规程、规范及技术要求有: 水利工程建设标准强制性条文(水利工程部分) 《水利工程施工质量检验与评定规范》(DB32/T 2334-2013) 《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008) 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007) 《疏浚与吹填工程技术规范》(SL17-2014) 《水利水电工程施工质量评定标准-堤防工程》(SL634-2012) 《水利水电工程施工测量规范》(SL52-2015 ) 《水利水电工程施工作业人员安全操作规程》(SL401-2007) 《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》(SL714-2015) 《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288-2014) 三、专业工程特点 本工程项目属于治理工程,堤防是在既有河堤基础上加高、加宽,河道整治1.9km,河道开挖方案为断流降排水,使土方开挖不受地下水影响,土方开挖均为陆上方 四、专业工程开工条件检查 1、开工条件控制按下列程序进行: (1)向承包人进行监理工作交底。 (2)审批承包人报送的施工措施计划。 (3)施工质量保证体系的检查认可。 (4)施工组织设计审移交测量控制网点,审签施工单位的施工控制网点施测成果。

(5)检查与批复。 (6)检查施工条件。 (7)签发工程开工通知。 2、土方工程开工前7天,承包人应将实测的平、剖面地形测量资料报送监理部,经监理工程师签认的地形测量资料作为填筑工程量计量的原始依据。 3、土方工程开挖前,承包人应将开挖放样平、剖面图报送监理部复核,经监理部批准后,方可进行开挖。监理人的复核,并不减轻承包人对其放线准确性应负的责任。承包人不能因监理人指示纠正其放线错误而引起的工程量增加,向发包人要求额外支付。 4、承包人应负责清理开挖工程区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及监理工程师指明的其它有碍物。除监理工程师另有指示外,主体工程施工场地地表的植被清理,必须延伸至离施工图所示最大开挖边线外侧至少5m的距离。主体工程的植被清理,须予挖除树根的范围应延伸到离施工图所示最大开挖边线、填筑线外侧3m的距离。 五、现场监理工作内容、程序和控制要点 1、监理工作内容 (1)土方开挖前的准备工作 1)审查承包人提交的施工方案方案,降排水措施 2)参加建设单位组织的测量交桩工作,并督促施工单位对控制点进行闭合复核,并审查。 3)审核河道整治工程放样、测量成果,放样精度满足设计或规范要求。 4)审查施工单位使用的测量仪器检定报告,其检定报告应在有效期内。 5)审查进度计划的合理性,发现实际进度滞后计划进度时,要求承包人采取赶工措施。 6)督促施工单位按照批准的施工方案施工。 (2)土方开挖基本要求 1)土方开挖根据工程地质报告、降水措施和施工条件等情况,进行边坡稳定验算。 2)河道开挖前,应排除明水并降低地下水位,使其低于开挖面0.5米以下,

监理实施细则大全

路基河塘段清淤回填施工监理实施细则 1总则 路基河塘清淤、回填的质量关系着路基的强度和稳定性,并直接影响路面的使用质量,为确保路基河塘回填施工的质量达到设计要求,特制定本细则。 2监理前准备工作 2.1检查用于河塘清淤及回填的机械设备性能、数量是否满足施工要求。 2.2掌握碎石土、素土回填的压实方法、压实厚度、压实标准等。 2.3了解碎石土的碾压最佳含水量、天然容重,经过压实后的容重及碎石土的材料要求。 2.4确定回填石灰土的最佳含水量和最大干容重。 2.5检查石灰钙镁含量是否符合规范规定的Ⅲ级以上灰的要求。 2.6做回填石灰土石灰剂量随时间的衰减曲线。 2.7了解河塘清淤的长度、宽度、深度及工程量,弃方堆放场地,掌握淤泥的界定标准。 2.8河塘填筑实行首件工程认可制,承包人将每一道工序作为首件工序,对每道工序拟定作业指导书和施工工艺方案,必须获得驻地监理组的认可,方可实施,同时上报施工工艺措施、自检资料、首件工程施工总结、质量保证措施及质量责任人。 3监理过程检查控制 3.1围堰的几何尺寸应满足清淤的要求 3.2清淤前,排出的水不宜直接侵入农民的农田、鱼塘,以防地方矛盾的发生。 3.3河、塘、沟清淤必须界定土质,应将腐殖土质彻底清除干净。 3.4清淤工程量原则上以施工图数量为准。为防止清淤数量发生变化,承包人应在清淤前详细测绘平、纵、横断面图,以确定淤前高程。清淤后如淤泥深度、范围超出施工图,则承包人需绘清淤后平、纵、横断面图计算清淤数量,并报驻地监理组检查、核实经认可后方可回填。 3.5清淤可采用泥浆泵及人工清淤,采用挖机施工造成的超量由承包人负责,并辅以

人工清除。 3.6碎石土在填筑前必须在场地上进行拌和,碎石含量应大于80%,最大粒径不大于15cm,碎石土中的土应使用粘性土。 3.7河、塘、沟回填前应将边坡、接头处挖成宽度≥1m,内倾横坡>3%的台阶。 3.8碎石土回填的分层厚度从下依次按25cm+25cm控制,每层整平后不能产生严重离析。 3.9碎石土压实及压实标准,按《公路路基施工技术规范》进行。碎石土中的土的含水量应控制在最佳含水量±2%以内,通过12t以上的振动压路机进行压实,达到表面嵌挤紧密无松动,不再下沉,无轮迹,可判定为密实状态,压实度检查按照填石路基标准。即:用12T以上的振动压路机复压检查,同一点沉降量不大于2mm 。 3.10 6%石灰土应分层按横向水平法回填,直至原地面标高,每层厚度不大于20cm。压实标准按图纸及施工规范的有关要求执行。 4河塘回填施工的工艺流程控制 围堰→排水→测纵横断面图→清淤→界定土质→测纵横断面图→开挖台阶→分层回填碎石土(素土)→分层振动压实→分层回填6%石灰土→整平→分层压实至原地面。5试验 5.1 6%灰土的标准击实试验,土的含水量、液塑限、素填土的最大干密度、最佳含水量。 5.2石灰的有效钙镁含量的测定。 5.3碎石土碎石含量试验。 5.4石灰土灰剂量及压实度检测。 6旁站监理日记记录的内容 施工桩号段落、施工期、清淤土质界面确定、碎石土质量、碾压层厚度、碾压遍数、使用压路机型号及碾压方法,碾压后压实度检查。石灰土掺灰日期、自检结果、区域层次、长度、宽度、分层填土厚度、平整度、压实度、灰剂量,并对返工段落的质量情况、设备数量、性能进行描述等。

盾构监理细则汇总

目录 一、工程概况 二、监理依据 三、盾构施工总体工序流程图 四、监理控制程序及要点 五、安全环保文明施工

一、工程概况: ***************标段包括一站二区间:即********站,****** 站~*******站区间,。其中*********施工采用盾构法施工,工程概况分述如下: 1.*****站~******站区间本区间线路南北走向,南起*****站北端,北至******站南端,主要位于******内,地表除位于区间中段的 ******(六层砖混结构)及******路段外,基本为公路。区间线路北侧紧临***湖。 区间除穿越******段的地下管线较密集外,沿线其他地段地下管线分布较少,主要为绿地内的照明及供水管线。 本区间起讫里程K2+******~K3+******,右线长*******米;左线长******米。左右线间距******米,线路坡度为千分之三至千分之五,设计结构顶板埋深********米。 区间盾构法施工管片采用C50钢筋混凝土,管片错缝拼装,弯螺栓连接,管片外径****米,内径*****米,每环管片宽度****米,管片防水等级不低于S10。 区间K2+******处设联络通道一处,联络通道采用矿山法施工。区间利用两台盾构施工,从*****路南端始发,至*****站北端起吊。盾构工作井利用车站端头井设置。

2.*****站~*****区间本区间是东西走向,西起*****站南端,东讫******站北端,主要位于**********辅道之下。区间线路先后下穿京******桥、*******天桥等重要区域。线路两侧地面上建筑物密集,地下各种管线密布。 本区间起讫里程*********************,右线长****米;左线长 *********米。左右线间距****米,线路纵坡较平缓,最大坡度千分之四;顶板最大埋深****米,最小埋深****米。 区间采用盾构法施工,其管片构成,结构等****~****区间所述。 区间隧道在**********处设置区间联络通道,在******处,联络通道和泵房以及通风井合设一处,在*******处设置迂回风道。 区间采用两台盾构施工,从*******站北端设盾构始发井,至*****站南端设置盾构井吊出。 二、监理依据 1《建设工程监理规范》GB50319-2000 2《建设工程监理规程》DBJ101-41-2002 3《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999 4《轨道交通预制钢筋混凝土盾构管片质量验收标准》 5《轨道交通盾构隧道施工质量验收标准》 6****地铁***线一期工程施工设计,第**篇区间工程第三册***** 站~*****站、第十册*****站~*****站结构专业有关设计图纸

某工程旧楼综合整治项目监理实施细则

北京**工程旧楼综合整治项目监理实施细则 编制人: 审核人: ******管理咨询有限公司 2017年7月25日

目录 一.工程项目特点 (1) 1、多层住宅(5号楼)综合整治工程特点 (2) 2、辅助用房综合整治工程特点 (7) 3、调压站综合整治工程特点 (7) 4、管理室综合整治工程特点 (7) 5、环境治理 (8) 二.监理工作依据 (8) 三.监理工作流程 (9) 1、施工质量控制流程 (11) 2、施工进度控制流程 (11) 3、造价控制流程: (11) 4、现场安全生产文明施工监理流程 (11) 5、分包单位资格审核流程 (11) 6、旁站检查工作流程 (11) 7、隐蔽工程验收流程 (12) 8、工程变更处理流程 (12) 9、信息资料管理流程 (12) 10、质量问题处理流程 (12) 11、技术管理流程 (12) 12、见证取样管理流程 (13) 13、巡视工作流程 (13) 14、旁站工作管理流程 (13) 15、平行检验 (13) 四.质量控制要点及验收标准 (14)

1、屋面工程 (14) 2、外墙保温工程 (23) 3、外窗安装 (26) 4卫生间防水工程 (28) 5、卫生间墙地砖 (28) 五.质量控制停止点及见证点设置 (29) 1停止点及见证点的概念 (29) 2本工程停止点及见证点设置 (30) 六.监理工作的方法和措施 (30) 1事前控制 (30) 2事中控制 (31) 3事后控制 (31) 七.监理记录 (32) 本监理实施细则是在 ********综合整治项目工程监理规划的基础上、依据工程设计图纸及相关的技术规范、标准编制的。其中监理工作程序及控制程序除特别提出的,均按规划中的要求执行。针对实施细则对应工程的特点,明确了质量控制要点、标准,控制的方法及措施。是项目监理机构开展监理工作的操作性文件。 一.工程项目特点 本工程筹建于上世纪70年代中期,小区占地面积为2637平方米。

监理细则大全(共157页)

目录 第一章安全施工监理实施细则 (1) 1. 总则 (1) 2. 监理安全生产监督保证体系 (2) 3. 安全生产监督管理措施 (3) 4. 施工准备阶段的安全监理 (3) 5. 施工阶段的安全监理 (4) 6. 爆破作业安全监督管理规定 (5) 7. 大型土石方作业安全监督管理规定 (8) 8. 高边坡安全监督管理规定 (10) 9. 施工用电安全监督管理规定 (11) 10.设备及物资存放安全监督管理规定 (15) 第二章质量控制保证导则 (19) 1. 总则 (19) 2. 工程质量控制流程 (20) 3.开工前质量控制 (23) 4. 施工过程质量控制 (25) 5. 施工质量事故处理 (28) 第三章设计文件、图纸审核监理实施细则 (37) 1. 总则 (37) 2. 设计文件审核的依据 (37) 3. 审核程序 (37) 4. 审核的主要内容 (38) 5. 其他 (38) 第四章工程验收监理实施细则 (39) 1. 总则 (39) 2. 工程质量验收与评定组织 (39) 3. 工程验收的程序 (40) 4. 工序和单元工程检查验收 (40) 5. 分部分项工程验收 (42)

6. 阶段(中间)验收 (43) 7. 单位工程验收 (44) 8. 合同工程竣工验收 (45) 9. 其它 (46) 第五章信息管理监理实施细则 (47) 1. 总则 (47) 2. 施工期监理信息来源及分类 (48) 3. 信息流通程序 (49) 4. 信息收集、传递规则 (49) 5. 工程信息计算机辅助管理 (50) 6. 信息的整理、保存和归档 (51) 第六章施工测量监理实施细则 (51) 1. 总则 (51) 2. 施工测量的质量管理 (52) 3. 控制测量 (54) 4. 施工放样 (54) 5. 施工期变形监测 (54) 6. 机电及消防测量 (55) 7. 竣工测量及其他 (55) 第七章工程原材料及砼检测试验监理实施细则 (56) 1. 总则 (56) 2. 工程原材料进场验收质量控制 (57) 3. 混凝土配合比的设计及试验 (60) 4. 混凝土拌和生产过程中的试验检测监理 (60) 第八章土石方明挖工程监理实施细则 (63) 1. 总则 (63) 2. 施工准备工作监理 (63) 3. 施工过程监理 (65) 4. 施工质量控制 (68) 5. 工程验收 (69)

盾构始发条件验收监理小结

盾构始发条件验收监理 小结 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

南宁轨道交通2号线一期5标段工程白沙大道站盾构始发条件验收 监理小结 北京铁城建设监理有限责任公司 南宁轨道交通2号线土建监理2标监理部 2014.7.1 盾构始发条件验收监理小结 一.工程概况 描述起始站,沿路下方通过 区间设计里程 盾构区间衬砌环为 管片外径 管片环向连接 区间中部设处联络通道,中心里程,通道宽,高,底板设计高程为,埋深,采用暗挖法施工 二.验收依据 1)区间隧道设计图,轨道公司关于关键节点条件验收相关文件要求 2)施工组织设计.盾构始发专项施工方案 3)监理规划、监理实施细则 4)地下铁道施工验收规范(GB50299-2003版)

5)建筑安装工程质量检验评定统一标准(GB50300-2001) 6)地下防水工程质量验收规范(GB50208-2002) 7)城市轨道交通工程测量规范(GB50308-2008) 8)混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2011) 9)混凝土强度检验评定标准(GBT107-2010) 10)城市地铁工程质量检验标准(DB29-54-2003) 三.验收部位 本次验收关键节点是区间盾构始发掘进前的各项施工准备工作。四.盾构区间施工前技术准备 1)建设单位组织技术交底和图纸会审;设计文件满足施工现场要求。2)组织盾构始发方案进行论证,施工单位结合专家意见进行完善,最后监理部及建设单位审批。 3)其他方案的审批 监理部积极组织各专家审批施工单位上报的《端头加固方案》《盾构区间实施性施工组织》《盾构机吊装方案》《盾构组装调试方案》《联络通道降水施工方案》《区间临时用电方案》《洞门围护结构破除方案》《区间盾构始发方案》《盾构区间测量方案》对审核意见形成了书面的监理联系单,并督促施工单位及时进行完善。 五.监理对盾构始发条件的核查情况 1)对盾构井相关尺寸,标高,轴线,结构混凝土强度等各项技术参数进行检查验收,符合设计和规范要求。

防尘治理监理细则

池州铜冠﹒映湖庄园三期住宅楼工程 防 尘 治 理 监 理 实 施 细 则 编制人: 审批人: 铜陵鑫铜建设工程监理有限责任公司 2014年月

目录 一、专业工程特点 二、监理工作流程 三、监理工作的控制要点 四、监理工作的方法和措施

一、专业工程的特点 池州映湖庄园三期工程共7栋11层塔式高层住宅,建筑面积为:50881.4㎡,房屋高度为34.15m,设计耐火等级为地上二级。结构类型为:剪力墙结构,抗震设防烈度6度,设计合理使用年限50年。 本工程从基础到装饰施工中的不规范操作、材料的进出场、自然环境因素等因素,均会造成扬尘污染。且本工程地处其他小区旁,对施工中的扬尘污染将直接危害广大职工和居民的身体健康,影响周边群众的正常工作生活,同时也将造成重大环境污染,给社会造成不良影响,因此,实施施工扬尘控制,保护环境,维护人民群众的利益,成为施工中的主要管理内容。 二、监理工作流程 1、审查施工组织设计、环境保护措施扬尘防治专项方案和应急预案; 2、编制扬尘防治监理实施细则; 3、检查总包、分包责任制落实情况; 4、实施扬尘防治专项方案 5、现场巡视检查符合扬尘防治要求; 6、对出现的问题督促施工单位整改; 7、工程结束,扬尘防治监理工作总结。 三、监理工作的控制要点和目标值 1、编制依据 ①《中华人民共和国环境保护法》 ②《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 ③《中华人民共和国大气污染防治法》 ④《中华人民共和国环境影响评价法》 ⑤《职业健康安全管理》 GB/T28001-2011 ⑥《环境管理体系》 GB/T24001-2004 ⑦《质量和(或)环境管理体系审核指南》 GB/T19011-2003

盾构管片监理细则

广州市轨道交通二十一号线工程【监理9标】土建工程 施工4标 钢筋混凝土管片生产监理实施细则 编制: 审核: 审批: 广东重工建设监理有限公司 二十一号线监理九标土建工程项目监理部 2013年12月1日

理实施细则 目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三.监理组织及工作流程 (13) 四.材料及配合比要求 (15) 五、前期准备工作监理 (16) 六、模具检验 (16) 七、钢筋骨架成型的监理 (17) 八、隐蔽工程验收 (17) 九、混凝土浇注监理 (18) 十、管片养护 (18) 十一、成品检测 (19) 十二、管片修补 (20)

钢筋混凝土管片生产监理实施细则 一、工程概况 1.线路概况 黄村站 黄村站西接棠东站,东联世界大观站,是本线的第4个车站,地下换乘车站,与既有4号线通道换乘。车站位于在大观南路与奥体路交叉路口,有效站台中心里程为CK5+756.000,设计起终点里程为CK5+673.000~CK5+962.000,线间距14.0米。本站为地下两层三跨结构,14m 岛式站台,明挖法施工。车站南端、北端均盾构接收。车站周边建筑西侧为东环高架,东侧地下建筑为4号线黄村站,南端为大观南路跨线桥,车站占用跨线桥路基段。车站沿大观南路南北走向,道路两侧有电力、电信、路灯、雨污水等管线,主体施工时管线均需迁改至车站基坑外侧,附属施工时也需对管线进行改迁,局部悬吊保护。 车站总建筑面积:17007.5平方米;(其中主体建筑面积:13536平方米、附属建筑面积:3471.5平方米);外包总长:289.0米;外包总宽:22.7米。车站基坑开挖深度约17米,采用明挖顺作法施工。主体、出入口通道、换乘通道及风道围护结构均采用地下连续墙加内支撑体系。 站址范围内地层从上至下<1>素填土、<2-4>粉质粘性土、<3-1>粉细砂、<3-2>中粗砂、<6>全风化粉砂岩、<7>强风化粉砂岩、<8>中风化粉砂岩、<9>微风化粉砂岩。基底主要位于全强风化粉砂岩中。 棠东站~黄村站区间 本区间线路于棠德东路口设棠东站,之后线路向东行进,下穿车陂路、车陂涌、广深铁路(3股轨道)、广园东快速路、东环高速立交桥和大观南路立交桥后转向正北方向,在奥林匹克体育中心西侧设黄村站,与既有4号线平行通道换乘;线路两边多为小区、商铺、市政设施,地形平坦,但路面条件复杂,管线繁多复杂、多处立交桥桩基与隧道冲突,需提前进行托换处理。本区间采用盾构法施工,盾构由棠东站始发,黄村站接收。 区间右线起讫里程为YCK3+736,终点里程为YCK5+667.3,右线全长1931.3m;左线短链27.671m,全长1903.629m。 本区间共设3个联络通道, 2#联络通道与水泵房合建。联络通道均采用矿山法施工。

相关文档