使用范围动压
0.05 MPa to 0.5 Mpa (0.5 bar to 5 bar)温度
≤ 70 °C 标示
测试条件
温度≤ 30 o
静压(0.3 ± 0.02)Mpa [(3 ± 0.2) bar]
测试时间5分钟
测试条件
N:60N 时间:5分钟±10秒热冲击测试1.供给部分应可提供:压力为(0.3±0.02)MPA [(3±0.2) Bar ],温度(70±2)°C 的热水和(20±2)°C
的冷水, 以及大约0.1升/秒的水流量。
2.冷热水切换设备装置应能在2秒内完成一次切换。
3.将软管联接到供水口处,使其通过水流压力(0.3±
0.02)MPA [(3±0.2) Bar ]的热水2分钟,冷水2分钟的循环,并且重复此循环300次。
测试条件
温度
T ≤ 30°C 静压(0.3 ± 0.02)MPa [(3 ± 0.2)bar ]
测试条件静压0.3MPa
多功能花洒每种功能都要进行测试
概要
如果要求花洒组件能够相对软管或供水组自由旋转,那么该功能应能使旋转接头正常工作,并能防止软管
拧结、缠绕。机械性能使用范围
化学和卫生要求外露表面条件和镀层质量接头旋转性能
密封性能水力性能(流量测试)
声音性能材料
尺寸特性连接尺寸
特殊示例
卫浴制品(PN10)上的花洒出水组件
符合此标准的淋浴花洒应有永久性标示,并有清晰的制机械强度测
试
推荐范围
0.1 MPa ≤ P ( 0.3 Mpa
(1 bar ≤ P ≤ 3 bar)
≤ 42 °C
见资料附表
要求
要求
没有产生可见泄漏、破裂、可见的
变形及破坏功能等因素
要求
供给及测试部分可达到的流量至少
应是测试流量的1.5倍。
流量范围(如表所示)
噪音等级
测试条件要求
T≤30°C的冷水
静压(0.3±0.02)MPA[(3±0.2)Bar]下,水流通过软管。初始扭矩应小于0.1牛
頓.米
组件
晰的制造商的标示或供应商的标示。
1.多功能花洒每种功能都要进行测
试
2.测试过程中,花洒和软管连接处
、花洒出水口与把手处及硅胶与花
洒头边缘处均无渗漏
不可产生影响花洒功能的破裂或永
久性变形