文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安泰文苑2楼施工组织设计

安泰文苑2楼施工组织设计

安泰文苑2楼施工组织设计
安泰文苑2楼施工组织设计

第一章前言

1、1编制说明、依据

1.1.1本施工组织设计是纲领性文件,用以指导建筑、安装、装饰工程的施工管理,确保优质、高速、安全、文明的完成本工程的建设任务。1.1.2要采用先进的科技成果,采取有效的组织措施,创造出一流的质量和用最短的工期来完成这一住宅楼建设,向建设单位交出满意的建筑精品。

1.1.3通过这一住宅楼的建设施工,要达到三个目的。这就是:运用先进的建筑施工管理经验和一支高水平的管理队伍和施工队伍,采用新技术、新工艺、新材料、新设备进行施工,为今后的建筑施工树立样板。

1.1.4国家现行的有关建筑工程施工质量验收规范。

1.1.5管理制度,项目法规、现场安全管理、CI形象管理等有关文件、预算书、技术总结施工方法。

1.1.6建设单位提供安泰文苑.香堤雅境2#楼的施工图纸、设计变更。1.2建筑概况

本工程是安泰文苑.香堤雅境2#楼,位于郑州市新柳路与文化路交叉口西北角。本工程属于多层砖混底框结构住宅楼,地上六层半。建筑面积为5072.79㎡,长54米,宽17.7米,总高度22.427米,室内外高差0.3米。

防水做法:1、屋面防水做法:平屋面做法参DBJ41/T039-2000屋22,坡屋面做法参00J202-1,防水卷材采用高聚物(SBS)防水卷材。

2、楼层防水:厨房防水做法参见楼1,卫生间防水做法参见楼24。

门窗工程:楼梯户门为电子防盗门,阳台、外窗为塑钢窗。

内墙及顶棚为混合砂浆毛墙,卫生间、厨房为水泥砂浆拉毛;外墙

为涂料,局部为面砖;楼地面为水泥砂浆。

1.3结构概况

本工程抗震设防类别为丙类建筑,抗震设防烈度为七度,三类场地,建筑安全等级为二级,设计使用年限为50年。

基础设计:采用钢筋砼条形基础。

主体材料:

混凝土:基础:C30,基础垫层:C15,1~2层框架:C35,二层以上

砼强度为C25。墙体:±0.00以下为Mu10粘土砖,M7.5水泥砂浆砌筑;3层以上为MU10 P型多孔砖,M10混合砂浆;1~2层为A3.5级加气砼

砌块,M7.5混合砂浆。

第二章施工策划及准备

2.1质量保证标准

本工程保证郑州市合格工程。

2.2施工组织机构

本工程按照惯例实行项目法,按照项目法施工的要求组建项目经理部,全面履行合同,对工程施工进行组织、指挥、管理协调和控制。项目经理部本着科学管理、精干高效、结构合理的原则,选配具有改革开创精神、施工经验丰富、服务态度良好、勤奋实干的工程技术和管理干部组成。具体职责及分工详见项目部组织人员组成名单(附表四)。2.3流水作业段的划分

根据本工程实际情况,按层划分作业层,科学组织,精心施工,确保工期完成。

2.4劳动力资源配备

本工程组织施工时,将根据工程实际需要,调配专业施工劳动人员,确保工程质量,详见附表一《劳动力需用计划表》。

2.5施工机械的选择与配备

2.5.1垂直运输机械选择1台塔吊,用于施工时材料的垂直运输,水平运输采用手推车。

2.5.2混凝土全部用现场搅拌,采用1台JS50 电子过磅混凝土搅拌站现场搅拌,砂浆搅拌机主体配备1台,装修时再配1台,共2台300L砂浆搅拌机。

2.5.3土方开挖采用机械挖土,人工清理。

2.6施工平面布置

2.6.1尽量降低运输费用,保证运输方便,减少二次搬运。

2.6.2临时道路的布置考虑和永久性道路相结合,并设置回车道。

2.6.3有利生产、方便生活,临时设施的布置不影响正式工程的施工。2.6.4符合劳动保护、技术安全和防火要求。

2.6.5木门窗采购成品,现场不设木材加工厂。

施工现场平面布置图详见附图五。

2.7施工平面管理

2.7.1为使施工现场按照施工进度计划有条不紊地组织施工,施工现场平面的使用必须严格执行统一管理的原则,由项目经理负责。

2.7.2现场重要入口处悬挂出入制度、安全警示牌、场容管理制度、工程简介等,教育职工维护良好的工作秩序和纪律。

2.7.3凡进入现场的设备、材料必须按平面位置图的位置堆放整齐,不得随意堆放。

2.7.4出入现场一律佩带项目部统一的施工证。

2.7.5各种车辆应按指定的道路行使、停放,物料出门应有统一的出门证。

第三章施工准备及进度计划

3.1施工准备

3.1.1技术准备:组织有关人员熟悉图纸,参加图纸会审及设计交底。根据业主提供的坐标点建立测量控制网,编制施工组织设计,组织施工人

员进行施工组织设计、新技术、新工艺技术交底。

3.1.2施工设备准备:根据施工进度计划,编制设备进场计划,随时进入施工现场。

3.1.3材料准备:根据施工进度计划,编制材料进场月、周计划,同时各类材料进场时应有出厂合格证,不合格的材料不准进场。

3.1.4劳动力准备:组织精干的项目班子,配备齐各专业、各工种技术精干,精选技术过硬,不受农忙季节影响的农技工队伍施工,确保质量和工期的顺利进行。

3.1.5施工现场准备:绘制现场施工平面布置图,搭设临时设施,施工设备进场,根据业主提供的水电源,结合施工现场平面布置的要求,敷设施工临时水、电线路。

3.1.6预算准备:依据施工图、施工合同编制施工图预算。

3.1.7组织机构准备:组建工程项目经理部,制定各部门管理制度和岗位责任制,组建安全保卫系统,完善进出制度,设置安全生产标牌。

3.2施工进度计划(详见附图六)

第四章主要施工方法

4.1土方工程

按照《地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)执行:1、其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检

验数量,每单位工程不小于3个点,1000㎡工程,至少有四个点。基槽每20延长米应有1个点。

2、土方采用机械整体开挖、人工清理,基础每边留300mm工作面,按1:0.4放坡。

3、基槽清理干净后,请建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位共同进行地基验槽,无问题时再清至设计标高,进行下道工序施工。

4、待地下室完工后,进行室外土方回填,回填土前应清除基底的垃圾、树根等杂物,抽出坑穴积水、淤泥、验收基地标高。如在耕植土或松土上填方应在基地压实后再进行。对填方土料应按设计要求验收后方可填入。填方过程中应检查排水措施,每层回填厚度不大于200~250㎜,含水量控制应符合设计要求及规范规定、压实程度符合设计要求。回填土用人工配合蛙式打夯机夯实,每层待取样合格方可进行下层回填。

4.2砌砖工程

按照GB50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》执行。

砖墙砌筑工艺:作业准备——砖浇水——砂浆搅拌——砌砖墙——自检——验评。

4.2.1材料

(1)砖:品种、强度必须符合设计要求,并有出厂合格证,色泽均匀,边角整齐。

(2)水泥:采用32.5级普通硅酸盐水泥。

(3)砂:中砂,含泥量不超过3%,使用前过5mm筛子。

(4)白灰膏:熟化时间不少于7d。

(5)其他材料:木砖应刷防腐剂,按设计要求准备墙体拉接筋和预留铁件。

4.2.2操作工艺

(1)砖浇水:粘土砖应在砌筑前一天浇水湿润,一般浸入四边15㎜为宜,含水率为10~15%,常温下不得用干砖上墙,雨季不得使用含水率达到饱和状态的砖砌筑。

(2)砂浆搅拌:配合比一定要用重量比,计量精度为水泥±2%,砂、白灰膏控制在5%以内,采用机械搅拌,其时间不少于2min。

(3)组砌方法:一般采用一顺一丁(满丁满条)、梅花丁或三顺一丁砌法,不宜采用五顺一丁砌法,如遇砖柱不得采用现砌四周后填心的包心砌法。

(4)排砖撂底

一般外墙第一层砖摆底时,两山墙排丁砖,前后纵墙排条砖,依据弹好的门窗洞口位置线,认准核对窗间墙、垛的长度尺寸是否符合砖的模数。如不合模数时,可将门窗口的位置适当移动。如有破活,七分头或丁砖应排在窗口中间等其他不明显的位置。移动门窗口位置时,应注

意上下水立管及门窗扇开启不受影响。另外排砖时还要考虑到在门窗口上边砖墙合拢时也不出现破活。所以排砖时必须全盘考虑,即前后墙排第一层砖时,要考虑甩窗口后,窗上角必须是七分头。

(5)选砖

砌墙时,应选择棱角整齐、无弯曲裂纹、颜色均匀,规格一致的砖。过火变形的砖可用在基础及不影响外观的内墙上。

(6)盘角

砌墙前应先盘角,每次不超过五层,新盘的大角及时进行吊靠,如有偏差及时进行修正。盘角时要仔细对照皮数杆的层数和标高,控制好灰缝大小使水平灰缝均匀一致。大角盘好后再复查一次,平整和垂直完全符合要求才可以挂线砌墙。

(7)挂线

砌筑240墙必须双面挂线,如果长墙几个人使用一个通线,中间应设几个支点,小线要拉紧,每层砖都要穿线找平,使水平灰缝均匀一致,平直顺通,砌筑120砖墙时也要双面挂线,可以照顾砖墙两面平整,为控制抹灰厚度奠定基础。

(8)砌砖

砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌法,即满铺、满挤操作法。砌砖时砖要放平,里手高,墙面就要涨;里手低,墙面就要

背。砌砖一定要跟线,“上跟线、下根棱,左右相邻要对平”。灰缝宽一般为10mm,最大不大于12mm,最小不小于8mm,在立缝位置弹一道线,以控制游丁走缝,240㎜厚承重墙每层墙的最上一皮砖,砖砌体的台阶水平面上及挑出层,应整砖丁砌。在操作过程中,要认真进行自检,如出现偏差应随时进行纠正,严禁砌后砸墙。砌筑砂浆应随时搅拌随时使用,水泥砂浆必须在3小时内用完,混合砂浆必须在4小时内用完,不得使用隔夜砂浆。

(9)留槎

外墙转角内外应同时砌筑。内外墙交界处必须留斜槎,斜槎长度不应小于墙体高度的2/3,槎子必须平直、通顺。分段位置在门窗口外,隔墙与墙或柱不能同时砌筑时,可留阳槎加设拉接筋,非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区临时间段处,当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结筋,拉结筋的数量为每120㎜墙厚放置1φ6拉结筋(240㎜厚墙放置2φ6拉结筋),间距沿墙高不应超过500㎜;埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500㎜,对抗震设防烈度6度、7度的地区,不应小于1000㎜;末端应加900弯钩。

(10)木砖、预留洞口和墙体拉接筋

木砖预埋时应小头在外,大头在内,数量按洞口高度决定。洞口高

度在1200mm以内,每边放2块,高1200mm~2000mm每边放3块,高2000mm~3000mm每边放4块。木砖的部位一般在洞口上下二层砖,中间均匀布置,木砖要提前做好防腐处理,墙体拉接筋的位置、钢筋的规格、数量、间距均应按要求留置,不错放、漏放。

(11)安装过梁

安装过梁时,其标高、位置及型号必须准确,坐浆饱满,如坐浆厚度超过20mm时,要用细石混凝土铺垫,过梁安装时,两端的支撑点长度应一致。不得在下列墙体内或部位设置架眼(1)120㎜厚墙、料石清水墙和独立柱:(2)过梁上与过梁成600角的三角形范围及过梁经跨度及1/2的高度范围内:(3)宽度小于1米的窗间墙;(4)砌体门窗洞口两侧200㎜(石砌体为300㎜)和转角除450㎜(石砌体为600㎜)范围内。(5)梁或梁垫下及其左右500㎜范围内;(6)设计不允许设置脚手眼的部位。

(12)构造柱做法

凡设有钢筋混凝土构造柱的结构工程,在砌筑前,先根据图纸设计要求将构造柱位置进行弹线,并将构造柱插筋处理顺直。砖墙与构造柱连接处砌成马牙槎,每一马牙槎沿高度不超过300mm,砖墙与构造柱沿墙高每500㎜设置2φ6水平拉接筋,每边伸入墙内不少于1m或到洞口边,每边入柱为200㎜。

4.3钢筋工程

4.3.1钢筋放样

本工程钢筋凡直径大于20mm的钢筋接头,拟采用焊接连接,搭接长度按图纸设计要求和施工规范的有关规定执行。配制钢筋时必需考虑各部位钢筋接头位置,保证顶板和梁上筋接头位置在跨中1/3范围内;且接头位置错开还应满足设计要求和《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)中的有关规定。

4.3.2钢筋焊接

本工程横向钢筋连接优先采用闪光对焊,竖向钢筋优先采用搭接绑扎,焊接施工时,应注意以下要点:

焊工必须持有有效的上岗证;

电焊机及配套设备符合要求,电源电压位为220/380V;

作业场地有安全防护设施、防火和必要的通风设施,防止发生烧伤、触电、火灾等事故。

每班正式焊接前,应做试件,经检验合格后,才能成批生产。

焊接前,钢筋端头120mm范围内的油污和铁锈用钢丝刷清除干净。焊接过程中,粘附在焊缝上的氧化铁要随时清除干净。

每批接头随机切取6个试件,3个做拉伸试验,3个做弯曲试验。4.3.3钢筋绑扎

必须严格按设计图纸及钢筋加工单、布筋大样图进行施工,不得出现少放或漏放现象,严禁以小代大。钢筋表面应清洁,无损伤、油渍、漆污及老锈现象。

本工程钢筋骨架成型采用现场绑扎。

钢筋绑扎前应熟悉施工图,核对钢筋下料单和料牌,核对半成品钢筋的品种、形状、尺寸和数量。

绑扎复杂结构部位钢筋时应先研究逐根钢筋的穿插就位顺序,并与有关工种研究支模、绑扎钢筋等的配合次序和施工方法,必要时画出节点大样图。

基础梁钢筋下筋在铺放时应按图纸钢筋间距要求在垫层上弹线,并按线摆放钢筋;梁下筋保护层垫块采用80×80×35-C30混凝土预制垫块;梁钢筋绑扎顺序:梁下筋→底板上筋→构造柱插筋。

楼层钢筋绑扎顺序:测量放线→构造柱钢筋→圈梁钢筋→现浇板钢筋位置线→现浇板钢筋。

构造柱钢筋绑扎

按照《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)执行。

(1)在柱纵筋搭接范围内箍筋应加密间距为100㎜,柱在QL上700㎜、QL下500㎜范围内箍筋加密间距为100㎜。QL与构造柱交叉处QL筋应在GZ内侧。

(2)竖向钢筋的弯钩应朝向柱心,角部钢筋的弯钩平面与模板夹角,对矩形柱应为450角,截面小的柱,弯钩和模板所成的夹角不应小于150。(3)箍筋的接头应交错排列垂直放置;箍筋转角与主筋交叉点均应扎牢。绑扎箍筋时,扎丝扣要互成八字形绑扎。

梁、板钢筋绑扎

(1)梁的纵向钢筋出现双层钢筋或多层钢筋排列时,两排钢筋之间应垫直径25mm的短钢筋,如纵向钢筋大于25mm时,短钢筋的直经应与纵向钢筋相同规格。箍筋的接头应交错设置,并与两根架立筋绑扎,悬挑梁则箍筋接头在下,其余做法与柱相同。

(3)板的钢筋绑扎应注意板上部的负筋,防止被踩下,特别是雨蓬、挑檐、阳台等悬臂板,要严格控制负筋位置。板为双向受力板时,短向筋放在底层,长向筋放在短向筋之上,受力筋伸入墙内不小于120mm,墙边第一根分布筋距墙皮不大于50mm。

(4)板、次梁和主梁交叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋在中间,主梁的钢筋在下。当有圈梁时,主梁钢筋在上。

(5)钢筋绑扎的接头应符合下列规定:

1)搭接长度的末端距钢筋弯折处,不得小于钢筋直径的10倍。接头不宜位于构件的最大弯矩处。

4.3.4基础梁钢筋支撑方法

为保证基础梁上下层钢筋的位置、间距准确,本工程基础梁部分为筏基,根据类似工程的经验,采用马凳筋,其水平间距1000mm。

4.3.5关键工序控制

钢筋表面严禁有油污或老锈,必须清理干净。

构造柱钢筋竖向接头位置设在每层楼面上45d和90d处,按50%钢筋截面面积错开布置。

4.4模板工程

本工程基础梁模板采用钢模板,构造柱模板采用竹夹板模板,圈粱采用钢模板,现浇板采用竹夹板模板。

应按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)第4.2.3条模板安装应符合下列要求;

(1)模板接缝不应漏浆;在浇筑砼前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水;(2)模板与砼接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂;(3)浇筑砼前,模板内的杂物应清理干净;(4)对清水砼工程及装饰砼工程,应使用能达到设计效果模板。检查数量:全面检查。检验方法:观察。

采用竹夹板的优点是:可保证砼外观的要求,提高表面平整度和垂直度,减少抹灰量,节约投资成本;梁板模板钢模板,支撑间距1000㎜,现浇板采用100×60木方,间距400mm,待同条件养护试块强度达到设计

强度的80%以上,并经监理单位同意后,方可拆除支撑。

构造柱模板采用12mm厚竹夹板,根据柱断面尺寸进行组合。

本工程采用分层梁、板、柱现浇,模板配置作如下考虑:水平结构模板配置三层,垂直结构模板配置一层。

模板拆除

应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)第4.3.1及4.3.4条规定;

(1)底模及其支架拆除时的砼强度符合设计要求,砼强度应符合表规定;检查数量;全数检查;检验方法:观察。

一、侧模拆除时的砼强度应保证其表面棱角无埙伤。

检查数量;全面检查。检验方法;观察。

二、梁、现浇板模板拆除时间根据混凝土试块试压结果决定,确认该部

位结构已能够承受自重及施工荷载等外力后,方能拆除。

4.5混凝土工程

按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)执行:4.5.1施工部署

本工程采用现场搅拌混凝土,2台350L搅拌机按施工段组织流水施工。基础混凝土浇筑必须连续浇筑,不得留设施工缝。提前做好混凝土配合比,原材料检验试验等项工作。

首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定,其工作性应满足设计配合比的要求。开始生产时应至少留置一组标准养护试件,作为验证配合比的依据。

4.5.2混凝土原材料

按照《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)第7.2执行材料的选择:混凝土配合比应经试配而得。砼的各项原材料要满足相应的国家现行标准的规定。砼采用16~31.5mm连续级配的碎石,针片状含量不宜大于10%。砂采用中砂。水泥用普通硅酸盐水泥,砼中掺用外加剂的质量及应用技术符合现行国家标准《砼外加剂》GB8076、《砼外

加剂应用技术规范》GB50119等和有关环境保护的规定。预应力砼结构中,严禁使用含氯化物的外加剂。钢筋砼结构中,当使用含氯化物的外加剂时,砼中氯化物的总含量应符合国家现行标准《砼质量控制标准》GB50164的规定。满足砼的质量要求及施工要求。混凝土原材料每盘称量应进行盘盘过磅,并作记录,列入资料。

原材料每盘称量的允许偏差

结构构件的砼强度应按现行国家标准《砼强度检验评定标准》GBJ107的规定分批检验评定。

结构砼的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件砼强度等级试件,应在砼的浇筑地点随机取样。取样试件留置应符合下列规定:

1.每100盘且不超过100立方米的同配合比的砼,取样不得少于一次。

2.每工作班拌制的同一配合比砼不足100盘时,取样不得少于一组。

3.当一次连续浇筑超过1000立方米时,同一配合比的砼每200立方米取样不得少于一组。

4.每一楼层、同一配合比的砼取样不得少于一组。

5.每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数

应根据实际需要确定。

6.检验方法;检查施工日记及试件强度试验报告。

4.5.3混凝土输送

本工程混凝土输送主要采用塔吊、手堆车和卷扬机配合运输的方案,混凝土自搅拌机卸出后,应及时运至浇筑地点,混凝土在运输过程中要保持良好的均匀性、不离析、不漏浆,并在砼初凝前入模并捣实完毕。

浇筑时应设专人观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件等是否有变化,发现问题应立即停止该部位混凝土浇筑,检查修正后再继续浇筑。

4.5.4混凝土浇筑

按照《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)第7.4执行

1.本工程混凝土振捣采用插入式振捣棒振捣,一般混凝土分层高度为振捣器作用部分长度的1.25倍,且最大不超过50cm。使用时应注意快插慢拔,插点均匀排列,逐点移动,顺序进行不得遗漏,做到均匀振实,移动间距一般为40cm。振捣上一层时,应插入下一层5~10cm,以消除两层混凝土间的接缝。现浇板混凝土采用平板式震动器,移动间距应能保证震动器的平板覆盖已振实部位边缘。

2.《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002)第4.10.8条要求;卫生间、厨房间的地面必须设防水隔离层,楼层结构必须采用现浇混凝土,其强度不小于C20,板四周除门洞外,应做混凝土翻边高度

不小于120mm,施工时结构层标高和预留孔洞位置应准确,严禁乱凿洞。柱混凝土浇筑

(1)柱浇筑前,或新浇混凝土与下层混凝土结合处,应在底面上均匀浇筑50mm厚与混凝土配比相同的水泥浆,砂浆应用铁锨入模,不应用料斗直接倒入模内。

(2)柱混凝土应分层浇筑,每层混凝土应控制在500mm内,混凝土下料点应分散布置,循环前进,连续进行。

(3)混凝土应分层浇筑,每层混凝土不得超过300mm。

(4)施工缝设置:墙体宜设在门窗洞口过梁跨度1/3范围内。墙体其他部位的垂直缝留设应由施工方案确定。柱施工缝留置于主梁下面。

梁、板、楼梯混凝土浇筑

(1)肋形梁板应同时浇筑,浇筑方法应一端开始用“赶浆法”推进,先将梁分层浇筑成阶梯形,当达到楼板位置时再与板的混凝土一起浇筑。(2)和板连成整体的大断面梁允许单独浇筑,其施工缝宜留置在板下20~30mm处。第一层下料慢些,使梁底充分振实后再下第二层料。用“赶浆法”使水泥浆沿梁底包裹石子向前推进,振捣时要避免触动钢筋及预埋件。

注意不断用移动标志以控制混凝土厚度。振捣完毕,用刮尺抹平表面。(4)在浇筑与柱、墙连成的梁和板时,应在柱和墙浇筑完毕后停歇1~

1.5小时,使其获得初步沉实,再继续浇筑。

(5)楼梯混凝土自下而上浇筑。先振实底板混凝土,达到踏步位置与踏步混凝土一起浇筑,不断连续向上推进,并随时使用木抹子将踏步上表面抹平。

(6)楼梯混凝土宜连续浇筑完成。如留施工缝,宜留置在踏步段的1/3处。

4.5.5混凝土养护

混凝土终凝后及时洒水养护,夏季混凝土表面防止水分蒸发,养护时间不少于7天。配备专职的混凝土养护人员,根据气候情况调整养护方法和浇水次数等。

4.6.防水工程

4.6.1屋面防水工程

按照《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207-2002)执行

1、屋面工程的施工顺序:钢筋混凝土屋面板表面清理——干铺100厚憎水性素质珍珠岩板——找平层——刷基层处理剂——两层3厚SBS改性沥青卷材,面层卷材表面带绿页岩保护层。

2、防水层严格按规范施工,防水材料要有出厂合格证和复试报告。

3、待找平层含水率降至15%以下时,方可施工防水层,女儿墙、楼梯间外墙根贴至墙上250mm以上,用木条压实订牢,卷材上口用1:2水泥砂

房建工程施工组织设计方案

房建工程施工组织设计方案

房建工程施工组织设计目录

第一章编制说明 (1) 第二章工程概况 (3) 第三章施工组织 (5) 第一节施工组织机构 (5) 第二节管理体系及框图 (7) 第三节方针目标管理 (8) 第四节施工安排及流水段的划分 (9) 第五节推广应用新技术、新工艺及降低成本措施 (9) 第六节工程总进度计划 (9) 第七节主要技术经济指标 (10) 第四章施工准备及施工总平面布置 (12) 第一节技术准备 (12) 第二节施工组织准备 (12) 第三节直运输机械及主要机具的选择 (12) 第四节施工平面规划布置 (14) 第五节施工现场临时用电 (14) 第六节施工现场临时用水 (15) 第七节劳动力配备 (15) 第五章主要施工方案方法 (17) 第一节测量放线、轴线及标高控制 (17) 第二节基础工程 (17)

第三节主体工程 (20) 第六章屋面工程 (25) 第七章装饰装修工程 (27) 第一节天棚抹灰 (27) 第二节内墙面抹灰 (27) 第三节楼地面工程 (28) 第四节内墙面涂料及瓷砖 (29) 第五节外墙饰面 (30) 第六节门窗及油漆、玻璃 (32) 第八章重点部位施工方法及技术措施 (33) 第一节桩基础 (33) 第二节三间一台的施工 (34) 第三节屋面工程 (35) 第四节现浇混凝土 (36) 第九章土建与安装的施工配合 (37) 第十章成品保护措施 (40) 第十一章质量保证措施 (41) 第十二章保证工期的措施 (44) 第十三章保证安全、文明施工的措施 (45) 第十四章售前售后服务及工程技术档案资料管理 (47) 第十五章应用新技术、新材料、新工艺及合理化建议 (49)

xxxx研发楼施工组织设计

目录 编制依据 (2) 第一章、工程概况 (2) 第一节、指导思想 (2) 第二节、工程概况.......................................... (3) 第三节、施工现场特征和工程特点.............................. .3 第二章、施工部署 (4) 第一节、目标管理 (4) 第二节、施工部署 (5) 第三节、材料供应......................................... . (7) 第四节、施工现场平面布置 (7) 第三章、分部分项工程施工方案 (9) 第一节、工程测量方案 (9) 第二节、土方工程施工方案 (13) 第三节、基础工程施工方案 (15) 第四节、主体结构施工方案..................................... .23

第五节、脚手架工程施工方案 (39) 编制依据 1、xxxx工程设计施工图。 2、xxxx工程预算书。 3、《建筑工程质量管理条例》 4、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 5、《建筑安装工程施工及验收规范》 6、《建筑安全生产监督管理规定》 7、国家现行的有关建筑工程施工及验收强制性标准。 8、上海市有关建筑施工管理条例。 9、上海市有关建筑施工安全生产、文明施工的规定。 10、上海市环境卫生管理条例、及其实施细则。 11、上海市建筑垃圾和工程渣土处置管理规定。 第一章工程概况 第一节、指导思想 1、本施工组织设计的目的 本施工组织设计为xxxx工程施工提供较为完整的纲领性技术文件,用以指导本工程施工与管理。 本施工组织设计是本公司项目管理部管理工作的指导性文件,是本工程目标管理实施的保证措施。 2、本施工组织设计指导思想 施工组织设计是用来规划拟建工程从施工准备到竣工验收全过程的一个综合性

房屋建设工程施工组织设计

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 房屋建设工程施工组织设计 目录 第一章编制说明 (3) 第二章工程概况 (4) 第三章施工组织 (6) 第一节施工组织机构 (6) 第二节管理体系及框图 (7) 第三节方针目标管理 (8) 第四节施工安排及流水段的划分 (9) 第五节推广应用新技术、新工艺及降低成本措施 (9) 第六节工程总进度计划 (10) 第七节主要技术经济指标 (10) 第四章施工准备及施工总平面布置 (11) 第一节技术准备 (11) 第二节施工组织准备 (11) 第三节直运输机械及主要机具的选择 (11) 第四节施工平面规划布置 (13) 第五节施工现场临时用电 (13) 第六节施工现场临时用水 (13) 第七节劳动力配备 (14) 第五章主要施工方案方法 (16) 第一节测量放线、轴线及标高控制 (16) 第二节基础工程 (16) 第三节主体工程 (18) 第六章屋面工程 (21) 第七章装饰装修工程 (22)

第一节天棚抹灰 (22) 第二节内墙面抹灰 (23) 第三节楼地面工程 (23) 第四节内墙面涂料及瓷砖 (24) 第五节外墙饰面 (25) 第六节门窗及油漆、玻璃 (26) 第八章重点部位施工方法及技术措施 (27) 第一节桩基础 (27) 第二节三间一台的施工 (28) 第三节屋面工程 (29) 第四节现浇混凝土 (30) 第九章土建与安装的施工配合 (31) 第十章成品保护措施 (34) 第十一章质量保证措施 (35) 第十二章保证工期的措施 (36) 第十三章保证安全、文明施工的措施 (38) 第十四章售前售后服务及工程技术档案资料管理 (39) 第十五章应用新技术、新材料、新工艺及合理化建议 (41)

某住宅楼施工组织设计

某住宅楼施工组织设计

目录 第一章编制依据及说明 (1) 第二章工程概况 (2) 第一节建筑设计特点 (2) 第二节结构设计特点 (2) 第三章现场平面布置 (3) 第一节平面布置原则 (3) 第二节施工现场平面布置图 (3) 第三节施工道路 (3) 第四节材料堆放 (3) 第四章施工方案 (4) 第一节施工准备 (4) 第二节施工现场临时用电 (4) 第三节施工现场临时用水 (5) 第四节施工测量 (5) 第五节沉降观测周期的确定 (6) 第六节主要分项工程的施工方法 (6) 1. 钢筋砼工程 (6) 2. 钢筋工程 (8) 3. 设备安装工程 (9) 4. 装饰工程 (11) 5. 脚手架工程 (11) 6. 砖砌体工程 (12) 7. 模板工程 (13) 8. 屋面工程 (15) 9. 基础工程 (17) 第五章施工组织及施工进度计划 (19) 第一节施工段的划分 (19) 第二节主要工序 (19)

第三节劳动力安排 (19) 第四节施工管理机构和项目经理部的组成 (19) 第五节施工进度计划及措施 (20) 1. 进度计划监督管理 (20) 2. 施工进度计划 (20) 第六节施工协调配合 (21) 第六章质量保证措施 (22) 第一节施工质量把关措施 (22) 第二节施工现场监督检查 (22) 第七章工期保证措施 (24) 第一节建立严格的施工进度计划检查制度 (24) 第二节保证材料及外加工构件的供应 (24) 第三节土建与安装的配合协调工作 (24) 第四节实行资金专款专用 (24) 第八章施工部署 (25) 第一节质量目标 (25) 第二节工期目标 (25) 第三节安全管理目标 (25) 第四节文明工地管理目标 (26) 第五节以科学管理为目标 (26) 第六节抓好施工现场环境建设 (26) 第九章施工技术措施 (28) 第一节采用新技术、新工艺 (28) 第二节建立严格的技术管理体系 (28) 第三节施工过程技术控制 (29) 第四节冬季施工管理措施 (29) 第五节雨季施工管理措施 (31) 第十章机械设备配备情况 (33)

房屋建筑工程施工组织设计(完整版).

目录1. 工程概述及总体部署 1.1.工程总体概述 1.2.工程特点 1.3.工程施工组织总体设想 1. 3. 1. 总体施工顺序安排 1. 3. 2. 施工组织依据 1. 3. 3. 工程管理目标 1.4.施工段划分 1.5.施工部署 1. 5. 1. 总体施工顺序安排 1. 5. 2. 各阶段重点工作部署 1.6.主要施工方法的选择 1. 6. 1. 钢筋连接方式的选择 1. 6. 2. 模板体系的选择 1. 6. 3. 混凝土供料方式的选择 1. 6. 4. 混凝土垂直运输 1. 6. 5. 大型垂直运输机械的选择 1. 6. 6. 防护及施工用脚手架的选择 1. 6. 7. 机电工程施工方法选择1.7.临时设施布置 1.8.主要机械设备布置

1.9.堆场及加工场地 1.10.施工用水用电 1.11.工程总平面文明施工规划1.1 2.施工总平面图 1.13.施工道路 1.14.材料堆放 2. 施工进度计划和保证措施 2.1.施工进度计划 2.2.各阶段的进度的保证措施 2. 2. 1. 组织阶段保证措施 2. 2. 2. 管理过程中的保证措施 2. 2. 3. 施工过程技术保证措施 2. 2. 4. 确保工期的经济措施 2. 2. 5. 确保工期的资源保障措施 2. 2. 6. 夜间、节假日保证措施 2. 2. 7. 夏季、雨季施工保证措施 2. 2. 8. 外部环境保证措施 3. 主要施工方法及技术措施 3.1.工程测量施工 3. 1. 1. 前期准备工作 3. 1. 2. 平面施工测量放线

3. 1. 3. 高程施工测量放线 3. 1. 4. 精度和报验资料 3. 1. 5. 测量桩、点线的留置保护,移交恢复及标识要求3.2.垂直运输与脚手架的选择与施工方案 3. 2. 1. 垂直运输工程 3. 2. 2. 脚手架工程 3.3.基础、主体及装饰工程施工方案 3. 3. 1. 独立柱基础施工 3. 3. 2. 承台、地梁施工 3. 3. 3. 脚手架施工 3. 3. 4. 主体结构模板工程 3. 3. 5. 主体结构钢筋工程 3. 3. 6. 主体结构混凝土工程 3. 3. 7. 砌体工程施工 3. 3. 8. 室内装饰工程施工 3. 3. 9. 楼地面工程 3. 3. 10. 外墙装饰工程施工 3. 3. 11. 外墙装饰吊篮施工 3. 3. 12. 外墙保温隔热层施工 3. 3. 13. 屋面工程施工 3.4.门窗安装施工 3.5.强弱电工程施工方案

多层住宅楼施工组织设计范文

一、工程概况及结构特点 [一]工程概况 本工程为楼,砖混结构,总建筑面积:4730.20㎡,位于。本工程地下室层高为2.8m,一层至六层2.8m,建筑物檐高为17.75m。建筑类别为三类,设计年限为50年,结构安全等级二级,抗震设防烈度为8度,防火等级:地上二级,地下一级。设计基本地震加速度为0.20g,,基本风压值为0.60KN/㎡,基本雪压值0.80 KN/㎡,地基承载力特征值为FaK=300Kpa。 [二]建筑作法 [二]建筑作法 本工程的屋面防水等级为Ⅱ级,防水层合理使用年限为15年。 上人保温屋面: 1、8-10厚防滑地砖用3厚1:1水泥砂浆(加建筑胶)粘贴,缝宽3,用1:1水泥砂浆(加建筑胶)勾缝 2、20厚1:1水泥砂浆找平屋 3、3厚麻刀灰(或纸筋灰)隔离层 4、SBS改性沥青防水卷材3mm+4mm 5、30厚C20细石混凝土找平屋 6、1:6水泥焦渣找2%坡,最薄处30厚 7、保温层改为190厚岩棉板保温层下设隔汽层,隔汽层为1.5厚高分子防水涂料 8、钢筋混凝土屋面板 女儿墙及压顶,泛水及保温做法参见新06J204-18页-3 屋面出入口:参新02J2-33页-3 勒脚:新06J108-41-② 外墙面:面砖饰面保温A-1体系,做法参照新010J121-15页-①,墙面设置分格缝设置详立面图,分格缝做法参照新06J108-56-②。

卫生间墙面:内墙面做法详新02J01-(内-4)页 楼梯间内墙面 内2: 1、面层为乳胶漆,颜色品牌甲方自定 2、5厚1:2.5水泥砂浆抹面,压实赶光 3、15厚1:3水泥砂浆打底 4、刷混凝土界面处理剂(随刷随抹底灰) 5、混凝土墙 混凝土墙面: 1、面层为乳胶漆,颜色品牌甲方自定 2、5厚1:2.5水泥砂浆抹面,压实赶光 3、15厚1:3水泥砂浆打底、 4、刷混凝土界面处理剂一道(随刷随摸底灰) 5、混凝土墙 其他房间内墙面: 1、面层用户自理 2、5:2.5水泥砂浆压实抹光 3、15厚1:3水泥砂浆打底 4、刷混凝土界面处理剂(随刷随抹底灰) 5、混凝土墙 加气块墙面: 1、面层用户自理 2、5厚1:2.5水泥砂浆压实抹光 3、5厚1:1.6水泥石灰膏砂浆抹平 4、6厚1:0.5:4水泥石灰膏打底扫毛 5、刷混凝土界面处理剂 6、加气混凝土砌体墙 地下室地面: 1、20厚1:2是你砂浆压实抹光 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、80厚C20混凝土垫层 4、素土夯实

房建工程施工组织设计方案

房建工程施工组织设计

第一章编制说明 第二章工程概况 第三章施工组织 第一节施工组织机构 第二节管理体系及框图 第三节方针目标管理 第四节施工安排及流水段的划分目 录错误!未指定书 签。 错误!未指定书 签。 错误!未指定书 签。 错.误!未指定书签。 错误!未指定书签。 错.误!未指定书签。 .错误!未指定书签。 第五节推广应用新技术、新工艺及降低成本措施,错误!未指定书 签。 第六节工程总进度计划错误!未指定书签。 第七节主要技术经济指标.错误!未指定书签。 第四章施工准备及施工总平面布置错误!未指定书 签。 第一节技术准备.错误!未指定书签。 第二节施工组织准备错.误!未指定书签。 第三节直运输机械及主要机具的选择错误!未指定书签。 第四节施工平面规划布置.错误!未指定书签。 第五节施工现场临时用电.错误!未指定书签。 第六节施工现场临时用水.错误!未指定书签。 第七节劳动力配备,错.误!未指定书 签。 第五章主要施工方案方法错误!未指定书 签。 第一节测量放线、轴线及标高控制,错误!未指定书 签。 第二节基础工程.错误!未指定书签。

第三节主体工程.错误!未指定书签。 第六章屋面工程错误!未指定书 签。 第七章装饰装修工程错误!未指定书 签。 第一节天棚抹灰.错误!未指定书签。 第二节内墙面抹灰,错.误!未指定书 签。 第三节楼地面工程,错.误!未指定书 签。 第四节内墙面涂料及瓷砖.错误!未指定书签。 第五节外墙饰面.错误!未指定书签。 第六节门窗及油漆、玻璃.错误!未指定书签。 第八章重点部位施工方法及技术措施错误!未指定书 签。 第一节桩基础错误!未指定书签。 第二节三间一台的施工错误!未指定书签。 第三节屋面工程.错误!未指定书签。 第四节现浇混凝土,错.误!未指定书 签。 第九章土建与安装的施工配合错误!未指定书 签。 第十章成品保护措施错误!未指定书 签。 章质量保证措施错误!未指定书 签。 第十二章保证工期的措施错误!未指定书 签。 第十三章保证安全、文明施工的措施错误!未指定书 签。 第十四章售前售后服务及工程技术档案资料管理错误!未指定书 签。 第十五章应用新技术、新材料、新工艺及合理化建议错误!未指定书签。

1#楼施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 1.编制说明…………………………………………………….1-1 2.工程概况…………………………………………………….1-1 3.施工部署…………………………………………………….1-4 4.施工准备…………………………………………………….4-5 5.施工组织…………………………………………………….5-25 6.主要分部分项工程施工方法及施工工艺………………….25-27 7.专项施工方案……………………………………………….27-36 8.预防渗漏开裂的技术措施………………………………….36-39 9.工程质量保证措施………………………………………….40-41 10.防止质量通病的措施……………………………………….41-46 11.成品保护措施……………………………………………….46-47 12.计量管理措施……………………………………………….47-48 13.安全生产保证措施………………………………………….48-51 14.分项工程安全技术措施…………………………………….51-54 15.文明施工措施……………………………………………….54-55 16.进度控制措施……………………………………………….55-57 17.其它保证措施……………………………………………….57-58 18.附表一《主要施工设备表》………..…………………………….59-59 19.附表二《劳动计划表》……………………………..…….59-59

21.附表四《平面布置图》…………………………………………...61-61 将军雅苑1#楼施工组织设计 一.编制说明 本施工组织设计作为主导施工的依据,编制时对目标工期、工程质量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。本施工组织设计依据以下几项编制: 1.建筑、结构、给排水、电气施工图。 2.现行国家有关规范、标准和规程。 3.省、市、县地方有关文件及规定。 4.现场实际情况。 二.工程概况 1.建筑概况:将军雅苑1#楼位于梧州市新兴二路崩山东地块,梧州四中斜对面,总用地面积为3480㎡。 2.结构概况:现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构,地上六层,地下一层车库;建筑耐火等级为二级,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度;屋面防水等级为二级,建筑高度为18米;本工程的±0.000相对于黄海高程36.70M。 3.工程施工的特点和难点 1).在施工中,土方开挖、外墙砖墙、柱梁、屋面结构、门窗、水电、消防等分项工程较多,在施工各个阶段都要有专业施工技术上和管理上的协调配合措施。 2).基础施工须采取行之有效的施工方法和措施。 3).本工程建筑物中的垂直度及轴线控制也是测量放线的一个重点。 4).工期比较紧,施工对整个工程的施工进度做好统筹规划,并应认真做好各种预留、预埋工作,同时还应会同甲方与监理单位,加强对现场的管理和调度。 三.施工部署 1.总体原则:施工质量、工期、安全生产及文明施工都会对整个工程起到至关重要的作用,公司拟将其列为重点工程,公司给予高度重视,决心在以往建筑施工经验的基础上,巩固成绩,克服缺点,坚持公司的质量方针,运用科学管理,制定严格的质量、进度和安全生产的控制措施,大力采用新技术、新工艺和新材料,以科技推动生产,降低成本。在施工过程中,同建设单位、监理单位、设计单位和质检单位密切合作,继续推行项目法施工,实施ISO9002质量保证体系。责任到人,实行目标管理,精心组织施工,确保优质、高效、高速、安全、文明生产。为此我公司制定以下各项目标: 1).工期:确保225天内完成规定的全部工程项目。 2).质量:单位工程质量合格,争创优质工程。 3).安全:按五无标准(无死亡、无重伤、无火灾、无中毒、无倒塌)要求,严格按建设部一标三规范组织施工。 4).文明施工:严格按建设局的文件执行,达到文明样板工地标准。

房屋改造工程施工组织设计方案

精选范文、公文、论文、和其他应用文档,希望能帮助到你们! 2019年房屋改造工程施工组织设计方案 目录 第一章质量目标 (3) 第二章工期目标 (3) 第三章工程概况 (4) 第四章施工组织机构 (4) 第五章施工部署及主要部位形象进度 (5) 第六章施工准备及人力、设备、材料计划 (6) 第一节技术准备 (6) 第二节材料准备 (6) 第三节施工用电 (6) 第四节施工用水 (6) 第五节劳动力准备 (7) 第六节设备准备 (7) 第七节施工现场准备 (8) 第七章主要项目施工方法及技术措施 (9) 第一节测量放线 (9) 第二节基础工程 (9) 第三节主体工程施工方法 (9) 第四节楼地面工程施工方法 (10) 第五节门窗工程施工方法 (10) 第六节装饰工程施工方法 (10) 第七节屋面工程施工方法 (11) 第八节管道工程施工方法 (11) 第九节电照工程施工方法 (11) 第八章工程质量保证措施 (12) 第九章主要安全施工方案 (13) 第十章安全保证措施 (15)

第十一章工期保证措施 (16) 第十二章现场文明施工措施 (18) 第十三章原材料质量保证措施 (19) 第十四章成品与半成品保护措施 (19) 第十五章屋面卫生间地面及管道重要部位防渗漏技术措施 (20) 第十六章创优质工程质量保证措施及制约措施 (20) 第十七章创市级文明工地措施 (21) 第十八章农忙季节、节假日连续施工措施及违约承诺 (22) 第十九章创无质量通病工程措施 (23) 第二十章技术管理措施 (24) 第二十一章雨季施工措施 (25) 第二十二章停水停电保证连续施工措施 (26) 第二十三章环境保护措施 (26) 第二十四章回访保修措施及维修承诺 (27) 第二十五章降低燥音,减少污染的具体措施 (27) 第二十六章现场消防措施 (28) 第二十七章协调友临关系,保证施工现场的安定团结措施 (29) 第二十八章创优工程保工期制约措施 (29)

房建小工程施工组织设计

1编制依据 1)工程测量规范( GB50026-93) 2)建筑地基基础工程施工质量验收规范( GB50202-2002) 3)钢筋焊接及验收规程( JGJ18-2003) 4)砼强度检验评定标准( GB107-87) 5)砼结构工程施工质量验收规范( GB50204-2002) 6)屋面工程技术规范( GB50345-2004) 7)建筑装饰装修工程施工质量验收规范( GB50210-2001) 8)建筑地面工程施工质量验收规范( GB50209-2002) 9)建筑工程施工质量验收统一标准( GB50300-2001) 10)施工现场临时用电安全技术规范( JGJ46-2003) 11)建筑机械使用安全技术规程( JGJ33-88) 12)建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范( JGJ130-2001) 13)建筑施工安全检验标准( JGJ59-99) 14)砌体工程施工质量验收规范( GB50203-2002) 15)攀枝花市西区2012 年格里坪公共租赁住房工程施工蓝图。 16)国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程、建筑工程预算定额。 17)《建设项目环境保护管理办法》 2工程概况 攀枝花市西区2012 年格里坪公共租赁住房工程项目位于攀枝花市西区格里坪 农贸市场内,场地西侧与市政道路相接,南临格里坪农贸市场,北侧和东侧与规划城市道路相接。场地总体成不规则长矩形,场地内原为市场闲置空地,南侧边上保

留现有建筑、整个场地只有零星灌木丛,地形简单高差在1m范围内。本工程建筑层数为地下一层、地上十一层,高层建筑东西向布置;结构形式为框架一剪力墙结构;基础采用柱下独立基础,建筑总高为33.9 米,室内外高差0.3 米,建筑面积为:9452.94m2。建筑工程等级:一类建筑,设计使用年限50年,建筑耐火等级为二级,建筑抗震设防烈度: 七度设防, 抗震设防类别为乙类, 结构安全等级为二级。计划工期为180 日历天。 该工程场地内道路畅通,施工用水、电需由甲方指定接点后自行接入施工现场。 3主要施工组织设计目标 3.1质量目标 全部工程质量符合国家工程建设强制性标准,达到设计要求的符合国家现行的有关施工验收规范、技术标准及规定,质量目标为:合格。 3.2安全目标 杜绝重大伤亡和火灾事故,年工伤轻伤频率控制在2.5%以内。按国家颁布的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)执行。 3.3 文明施工指标 达到“标化工地”要求,让业主满意。 4总体施工部署 4.1 施工准备工作 4.1.1 技术准备 (1)熟悉及会审图纸:根据建设单位提供的图纸和地质资料,配备必要的标准图集和

房建施工组织设计完全版

第一章工程概况 1.1工程概况 农九师一六六团永盛小区8#底商住宅楼(B段)工程,位于农九师一六六团团,砖混结构,地上五层,地下一层,总建筑面积9053.32m2,其中:2#:2890.9㎡;3#:2890.9㎡;6#:1635.76㎡;7#:1635.76㎡;建筑类别:三类,建筑耐火等级二级,屋面防水等级Ⅱ级,设计合理使用年限50年。 开工日期:2012年6月8日,竣工日期:2012年10月30日,总工期:144日历日。 1.2建筑设计内容 一、工程作法: 室内部分 (1)地面做法:素土夯实;60厚C20细石混凝土压实抹光。 (2)楼面做法:(地板辐射做法) 客厅、卧室等房间:钢筋混凝土楼板;聚苯板保温层一层30厚,以上为20厚;玻璃布基铝箔贴面一层;铺18号镀锌低碳钢丝网,用15号低碳钢丝,加热管绑牢;沿外墙内侧贴20*50聚苯乙烯泡沫保温层,高与垫层上皮平;C15细石混凝土垫层随打随抹平,加热管上皮最薄处大于50厚。 厨房、卫生间:钢筋混凝土楼板;一道4mm厚SBS防水卷材防水层,四周卷起300;玻璃布基铝箔贴面一层;聚苯板保温层一层30厚,以上为20厚;铺18号镀锌低碳钢丝网,用15号低碳钢丝,加热管绑牢; C15

细石混凝土垫层随打随抹平,从门口向地漏找坡1%坡,加热管上皮最薄处大于30厚;1.5厚聚氯酯防水涂料膜防水层,四周卷起300。 楼梯地面及外阳台地面:20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光;素水泥浆结合层一道。 (3)内墙面 楼梯间:15厚1:3水泥砂浆打底;5厚1:2.5水泥砂浆罩面压光;5厚1:2.5水泥砂浆罩面压光;刷白色内墙涂料两道。 地下室:清水砖墙1:2水泥砂浆勾缝;刷大白浆。 卫生间、厨房:12厚水泥砂浆打底划毛;12厚1:2水泥砂浆打底划毛;6厚1:2水泥砂浆结合层。 其余房间:10厚1:3水泥砂浆打底;8厚1:1:4混合砂浆抹面;6厚1:2水泥砂浆结合层。 顶棚 地下室、楼梯间外其余房间:板底腻子刮平,现浇钢筋混凝土板。扶手: 楼梯:Φ16圆钢栏杆,栏杆间距110,水平段长大于500时栏杆高1050,铁栏杆表面刷防锈漆一遍,找腻子一遍,豆绿绿色调合漆两遍。室外部分 外墙面贴90厚EPS板保温,屋面设120厚EPS板保温层,外挑阳台底板设120厚EPS板保温板,地下室顶板侧均贴80厚EPS板保温板。 外墙二、四层沿楼板位置设置300mm宽燃烧性能为A级的保温材料防火隔离带,女儿墙屋面与外墙交界处,屋面开口部位(上人孔)四周

珠江帝景2#楼施工组织设计

珠江帝景2#楼施工组织设计

一、编制依据 1、中国建筑设计研究院提供的《珠江帝景(B区)工程—21#楼》施工图纸; 2、珠江帝景(B区)工程—施工组织总设计; 3、主要施工规程、规范

4、主要标准图集: 5.主要标准

二、工程概况(一)结构设计概况

1.珠江帝景(B区)工程——21#楼,位于朝阳区西大望路与广渠路交叉口的东南角的B区内。施工现场西临西大望路,交通便利,给施工提供了有利条件。2.珠江帝景(B区)工程——21#楼,建筑面积:20365 m2,地上18859m2,其中住宅18517m2(不包括阳台342m2),地下1506m2,其中配套20m2,建筑层数:地上17层(局部为跃层)。地下2层为设备用房与汽车库,地下1层为设备用房及自行车库,1-17层为住宅。建筑高度17层檐口高度为49.20m。3.自然条件: (1)建筑场地地震基本烈度:8度。 (2)抗震设防烈度:8度,近震。 (3)建筑场地类别:Ш类 (4)场地标准冻结深度:800mm。 (5)场地的工程地质条件: a.北京市城建勘测设计研究院有限责任公司提供的《岩土工程勘察报告》。 b.地形、地貌:建筑物环境除西边紧挨西大望路外,其它三个方向均比较开 阔,有利于施工用地的安排。建筑场区位于原北京化工实验厂内,原有建筑已拆除,地形基本平坦,自然地面标高为35.620~36.680m。 c.地层岩性: 本次勘测最大深度为40m,划分为七个土层,依次为: 粘质粉土砂质粉土填土○1层;可塑,稍湿;房渣土○11层,一般层厚约0.5-1.7m,标高35.50-34.30m; 粘质粉土砂质粉土○2层,层厚约1.8-3.5m;

(完整版)综合办公楼施工组织设计

白龙潭住宅项目A2-1地块 编制: 审批: 审核: 云南建丰建筑工程有限公司 2008年1月24日 目录

第一章工程概况………………………………………………………….……………… .1 一、建设概况 (1) 二、设计概况 (1) 第二章施工技术方案 (2) 一、施工测量控制及沉降观测 (2) 二、土方工程 (3) 三、基础 (4) 四、钢筋工程 (5) 五、模板工程…………………………………………………………………………. .9 六、混凝土工程……………………………………………………………………… ..20 七、砌体工程………………………………………………………………………… ..29 八、脚手架工程 (33) 九、装饰工程………………………………………………………………………… ..40 十、给排水安装工程 (43) 十一、建筑电气安装工程..................................................................... ..46 第三章施工主要工序 (50) 一、施工工艺流程 (50) 二、基础工程施工工序……………………………………………………………… . 51 三、主体工程施工工序 (52) 四、装饰工程施工工序……………………………………………………………… . 52 五、安装工程施工工序 (52) 第四章质量承诺及保证措施 (52) 一、质量承诺 (52) 二、建立质量体系,确保工程质量管理的规范化 (53) 三、质量检查组织机构………………………………………………………………. .57 四、确保工程质量的技术保证措施 (61) 五、质量通病的防治 (67) 第五章安全文明施工保证措施 (69)

房屋建设工程施工组织设计方案

房建施工组织设计

(一)工程概况 1.1 工程概述 非常荣幸有机会参加本次枞阳县滨江大道长河安置点1#、2#、3#楼工程施 工项目的投标活动。本次招标工程总建筑面积113622.51㎡,其中包含:1#楼 建筑面积4386.71㎡,2#楼建筑面积4766.8㎡,3#楼建筑面积4469㎡,主体 设计均为六层,沿路附属用房二层,框架结构。 我公司完全接受本工程招标文件提出的有关质量、进度、安全、文明施工及保修期的各项要求,并落实各项方案和措施,与本工程建设单位、设计院、监理公司共同协作建设本工程的施工,为本工程早日建成投入使用做出我们应有的一份贡献。 收到招标文件后,我公司立即组织各方面的管理及技术人员认真学习和研 究了招标文件、有关设计图纸资料及答疑会纪要文件,并多次对现场进行踏勘。分析了各种影响施工的因素。在积极响应招标文件各项要求的前提下,结合我 公司的施工经验,认真进行了施工组织设计的编制,力争做到设计方案科学合理、利于操作;施工方案组织严谨、管理科学。我们有充分的信心,保证以高 质量、如期完成本工程招标文件规定的工程范围内的任务。 如果我公司有幸中标,一定全力以赴,做好施工前期准备和施工现场总体 规划布置。我们将充分发挥我公司在类似工程等方面的施工技术方面的优势, 建立完善的管理组织机构,落实严格的责任制,实施项目管理,通过对劳动力、设备、材料、资金、技术、方法和信息的优化处置,实现工期、质量、安全文 明及社会信誉的预期目标。 我们完全接受招标文件提出的质量和技术要求,并按国家、行业规定的质 量标准及市质量标准进行施工。本工程质量确保达到合格且满足设计及使用功能。 我们将本着质量控制标准高于验收标准的原则,精心施工、精心管理,并服从 监理工程师及业主代表的各项具体要求。在本工程的施工中实行质量目标管理 体系,质量职责层层分解,落实到人。

房建工程施工组织设计方案模板

房建工程施工组织设计方案模板

1目录 第一章编制说明 (1) 第二章工程概况 (4) 第三章施工组织 (6) 第一节施工组织机构 (6) 第二节管理体系及框图 (9) 第三节方针目标管理 (11) 第四节施工安排及流水段的划分 (12) 第五节推广应用新技术、新工艺及降低成本措施 (13) 第六节工程总进度计划 (14) 第七节主要技术经济指标 (14) 第四章施工准备及施工总平面布置 (16) 第一节技术准备 (16) 第二节施工组织准备 (16) 第三节直运输机械及主要机具的选择 (17) 第四节施工平面规划布置 (18) 第五节施工现场临时用电 (19) 第六节施工现场临时用水 (20) 第七节劳动力配备 (20) 第五章主要施工方案方法 (22) 第一节测量放线、轴线及标高控制 (22) 第二节基础工程 (22)

第三节主体工程 (26) 第六章屋面工程 (34) 第七章装饰装修工程 (36) 第一节天棚抹灰 (36) 第二节内墙面抹灰 (37) 第三节楼地面工程 (38) 第四节内墙面涂料及瓷砖 (40) 第五节外墙饰面 (40) 第六节门窗及油漆、玻璃 (43) 第八章重点部位施工方法及技术措施 (45) 第一节桩基础 (45) 第二节”三间一台”的施工 (47) 第三节屋面工程 (48) 第四节现浇混凝土 (50) 第九章土建与安装的施工配合 (51) 第十章成品保护措施 (56) 第十一章质量保证措施 (58) 第十二章保证工期的措施 (62) 第十三章保证安全、文明施工的措施 (64) 第十四章售前售后服务及工程技术档案资料管理 (66) 第十五章应用新技术、新材料、新工艺及合理化建议 (69)

2#楼CFG桩基施工组织设计4

陕西联合诚信置业有限公司联诚·凤凰世家2#楼CFG 桩施工组织设计 编制:严自力 审核:党智荣 批准:田树玉 陕西中机岩土工程有限责任公司 二0一0年十二月九日

目录 一、工程概况 (2) 二、施工组织设计编制依据 (3) 三、C F G桩工程主要技术参数 (3) 四、施工方针与工程目标 (4) 五、施工组织机构 (5) (管理体系、项目部人员组成、劳动力计划) 六、施工计划 (8) (材料、施工用水电、机械设备计划) 七、施工方案及工序流程 (9) 八、工程质量保证措施 (10) 九、岗位责任制 (12) 十、进度计划及工期保证措施 (15) 十一、安全、文明施工措施 (16) 十二、竣工验收 (18) 一、工程概况 1、工程名称:陕西联合诚信置业有限公司联诚·凤凰世家2#楼CFG 桩基工程 2、工程概况 本工程用C25素混凝土桩提高地基承载力,处理范围见桩位平面布

置图。 该建筑物为地上十八层,地下一层,基坑底标高-7.07m,剪力墙结构,基础为钢筋砼筏板基础,地基采用CFG复合地基,CFG桩砼强度等级为C25,桩间距1.3 m ,排距1.126m,梅花形布桩,有效桩长13m,桩径400mm。 其中21根试桩(分为三组,每组7根),工程桩633根。试桩及工程桩采用C25商品砼。 建设单位:陕西联合诚信置业有限公司 勘察单位:陕西省水利勘察设计研究院 设计单位:西安建筑科技大学建筑设计研究院 施工单位:陕西中机岩土工程有限责任公司 4、工程地质条件 依据桩基施工平面布置图和现场情况得知,本场地位于咸阳新兴路与民生路十字东南角,渭河一级阶地前部,场地地形基本平坦。 根据《岩土工程勘察报告》,场地地层分别为黄土状粉质粘土、粉质粘土、中粗砂、园砾层,较适宜采用CFG素混凝土桩工法。 二、施工组织设计编制依据 1、《建筑及地基处理技术规范》(JG79-2002) 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 3、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 三、CFG桩工程主要技术参数

住宅楼施工组织设计

第一章. 总则 1.1编制说明 本施工组织设计是根据本工程设计图、招标文件、投标答疑,按国家颁布的现行施工及验收规范、施工规程和有关工艺标准进行编制的。 在此基础上,开工前我公司根据会审后的施工图、建设单位、监理单位对本工程施工的意见等,对本工程的施工组织设计做进一步的完善细化,编制详尽的分项工程施工方案和组织措施,确保本工程施工的顺利进行。 施工过程中,如有变更,我公司项目部将针对变更情况,根据实际情况重新修改相应的施工方案,并报建设单位和监理单位,取得认同后方予以实施。 1.2编制依据 1.国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程、建筑工程预算定额。 2.本工程建设单位提供的设计施工图。 3.本公司《程序文件》及《质量手册》。 1.3编制原则 1.坚持质量第一,用户至上的宗旨,全面执行我公司质量方针,严格按照ISO9001国际标准2000版要求进行施工管理,切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规程和制度,确保工程质量和安全。 2. 严格执行基建程序,发挥我公司技术优势,利用先进的施工技术,科学管理,加快施工进度,确甲方投资尽快产生效益。 3.充分发挥我公司整体实力,大量使用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生产率,加快施工进度。 4.遵循国家及市政府有关环保文件,采取有效措施,减少环境污染,降低噪音。 5.严格遵守国家及市政府有关消防要求,做好消防工作。 1.4本工程采用的技术规范 本工程施工我公司将贯彻现行建筑施工规范要求。对分项、分部及单位工程的质量评定严格按《工程质量检验评定标准》进行,确保工程验收合格。 应用于本工程的主要技术规范: 工程测量规范(GB50026-93) 建筑地基基础施工质量验收规范(GBJ203-83)

房屋建筑工程施工组织设计(方案)

宁南县红星乡中心小学校教师周转房建设 项目 施工组织设计 四川蜀都东方建设工程有限公司 二〇一五年十月十日

编制依据 一、建设方 业主所发的招标文件及其有关说明。 由设计公司设计的全套建筑、结构设计图纸。 合同文件中业主对工期、质量、文明施工等要求。 业主提供的施工现场平面、占地范围、水、电源及道路。 二、承包方 我公司可投入本工程施工的管理人员、工程技术人员及施工人员。 我公司可投入本工程施工的机械设备、周转材料、检测、检验仪器等。 我公司的新版《公司质量手册》、《程序文件》、《工程质量管理标准》及其它支持性企业文件。 三、政策法律法规、规范文件 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程管理条例》、《中华人民共和国安全生产法》等。 国家、行业、省市等有关工程的强制性标准、规程、规定。 省、市关于开展创建文明工地和创建优质工程的有关规定。 四、国家和行业现行的施工质量验收规范 《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) 《混凝土结构工程施工质量及验收规范》(GB50204-2002) 《混凝土质量控制标准》(GB50204-2002) 《建筑地面工程施工质量及验收规范》(GB50209-2002) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 (GB50210-2001) 《建筑地基基础工程施工质量及验收规范》(GB50202-2002) 《建筑桩基技术规范》 (JGJ94-94) 《建筑基坑支护技术规程》 (JGJ120-99) 《钢筋焊接及验收规程》 (JGJ18-2003) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52-92) 《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》(JGJ53-92)

住宅楼施工组织设计开题报告

塔里木大学 2016届毕业设计(论文)开题报告 建筑施工组织毕业设计及 概预算 毛俊杰 3031212214 水利与建筑工程学院 农业建筑环境与能源工程 建工16-2 于海波 2015/3/1 --2016/5/10 塔里木大学教务处制 项目名称: 学生姓名: 学 号: 所属学院: 专 业: 班 级: 指导教 师: 起止 时间:

塔里木大学毕业设计开题报告 水利与建筑工程学院2016 届建工专业

2. 项目设计(研究)内容 (1)工程量计算:包括建筑工程和装饰工程; (2)工程概况:包括工程特点,地点特征,施工条件等; (3)施工方案:包括施工程序、顺序、起点流向,施工方法,施工机械等;(4)施工进度计划:包括横道图和网络图,含劳动力动态图等;(5)资源需要量计划:包括人工,材料, 构件和机械等;(6)施工平面图设计:(场地给定) (7)技术组织措施:包括提高质量、保证安全、提高效率、降低成本、文明施工、缩短工期措施等; (8)技术经济指标。 3. 项目设计(研究)依据 1.国内外有关的研究动态 施工工组织设计作为指导施工全过程各项活动的技术经济的纲领性文件,是施工技术与施工项目管理有机结合的产物,它是工程开工后施工活动能有序、高效、科学合理地进行的保证。 60年代我们的施工组织措施采用的苏联的管理模式,随着我国的经济的增长,我们建筑业的 发展,我们的施工项目管理也不断的更科学,70到80年代施工组织设计在我国全面的推广,经 过我们不断的实践、探索、研究,使之我们现在的施工组织更科学更协调,经济上更合理建筑施工组织设计必须扩大深度和范围,对设计图纸的合理性和经济性做出评估,实现设计和施工技术的一体化。施工企业要建立施工组织设计总结与工法制度,扩大技术积累,加快技术转化,使新的技术成果在施工组织设计中得到应用。 现阶段国内外施工组织学科的发展特点是广泛利用数学方法、网络技术和计算技术等定量性 方法,对整个工程的施工进行工期、成本、质量的控制,以达到工期短、质量好和成本低的目标。 目前已是知识经济时代,信息技术在工程项目中已起到越来越大的作用,建筑施工企业应大力发展与运用信息技术,重视高新技术的移植和利用,拓宽智力资源的传播渠道,全面改进传统的编制方法,使信息在生产力诸要素中起到核心的作用,逐步实现施工信息自动化、施工作业机器化、施工技术模块化和系统化,以产生更大的经济效益,增强建筑施工企业的竞争力,从而使企业能在日益激烈的竞争中获得更好的生存环境。 2.理论及实际意义 在此工程设计中,施工组织设计的意义体现在:它是指导施工全过程各项活动的技术经济的纲领性文件;它是该工程开工前后施工活动能有序、高效、科学合理地进行的保证;它体现了施工企业管理水平,施工技术水

房建工程施工组织设计方案样本

房建工程施工组织设计方案样本 施工组织设计样本(房建工程) 编制说明 本施工组织设计根据工程设计出图情况,建设单位对本工程要求和我司综合实力进行编制;其它未在图纸范围内内容和设计修改另做说明。编制依据 、设计院设计的工程施工图(建施、结施、水施、电施) 、施工合同书 、图纸会审 、《混凝土结构施工及验收规范》- 、《砖石工程施工及验收规范》-; 、《屋面工程技术规范》- 、《建筑地面工程施工及验收规范》-

、《建筑装饰工程施工及验收规范》- 、《建筑安全技术规程》 、《采暖与卫生工程施工及验收规范》- 、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》- 、《建筑工程质量检验评定标准》- 、其它现行国家有关施工及验收规范; 、我司现有经济、技术综合实力情况。 第一章工程概况 一、有关单位: 建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 二、工程地理位置: 三、设计概况 大酒店是一幢集娱乐、餐饮、住宿为一体的多功能综合楼,该楼 平面形状呈“┐”字形,是大酒店的主要工程,该建筑总建筑面积7072 m2 ,主体层,总高为35.8m,防火等级为二级。 四、结构概况 )结构体系 本工程为框架-剪力墙结构,框架抗震等级为一级,剪力墙抗震等级 为一级; )抗震设防 设防烈度为度; )结构安全等级 结构安全等级为二级。 五、具体详工程概况一览表 建设单位工程名称 设计单位司使用功能餐饮、娱乐、住宿 建筑及结构特征 建筑面积平方米总高 35.8m 层数层外装饰外墙面砖、石材 层高底层4.8m、二层3.3m、三层七层3.0m、层3.3m 内装饰花岗岩地面,防滑地面砖水泥豆石楼地面,大理石或石材饰面,轻钢龙骨金属扣板吊顶等 结构类型框架-剪力墙结构 设防烈度度 砌体普通砖、粘土空心砖、加气砼砌块水、电讯生活给水系统、排水系统、热水系统、消防给水系统、消防控制、配电照明、系统、电话通讯、消防及背景音乐系统 第二章施工条件 一、该工程紧靠,施工场地较宽。 二、根据地区的地理位置,该地区交通不便利,建筑物质不完全,需在内地购买。 三、气候条件较差,冬雨施工较多。 四、“三通一平”条件基本具备。 五、该工程项目开工所需的各项许可证及相关文件准备齐全。 六、根据本公司经济、技术、资金等实力和该工程的建设要求,人员、物质、设备均能满足施工需要,可随时进场施工。 第三章施工方案 第一节基础及主体施工方案 一、基础及主体工程概况 该工程设计±标高相对绝对标高米,为全现浇框架剪力墙结构,长63.60m、宽31.14m,建筑面积为7072m2,建筑物总高度35.8m,底层

相关文档