文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 二次设备验收大纲

二次设备验收大纲

二次设备验收大纲
二次设备验收大纲

500KV线路保护(RCS-931AM):

验收日期: 验收人:

500KV线路保护(RCS-901A):

设备名称(编号):

验收日期: 验收人: 500KV线路保护(WXH-803A):

验收日期: 验收人: 500KV断路器保护(PSL-632C):

验收日期: 验收人: 220KV线路保护(WXH-803A):

(完整word版)设备安装验收规范

设备安装施工验收规范 大纲 一、设备验收与保管 二、设备安装前基础验收工作 三、设备安装前作为技术员应作的工作是什么? 四、设备安装前的一般规定和要求 五、找正和找平 六地脚螺栓、垫铁和灌浆 七压力试验 八工程验收 设备安装规范及常见设备安装程序 1、设备验收与保管 1、出厂合格证;(国外设备需经商检) 2、设备说明书 3、质量证明书 4、按装箱单检查清点并作好记录和交接手续; 5、发现质量异议及时通知相关单位。 2、设备安装前基础验收工作 1、基础外型尺寸及外观质量的检查及相应质量合格证; 2、基础的标高基准线、横轴和纵轴中心线; 3、相应的建筑(构筑)物上应标有坐标轴线; 4、设计要求做沉降观测的设备基础应有沉降观测水准点; 5、设备安装前应依据设计要求,核对基础的各种基准线是否符合要求; 6、设备就位前,基础表面应进行修整,需灌浆的基础表面应凿成麻面,被油污的混凝土应铲除,放置垫铁处(至周边50mm)的混凝土表面应铲平,铲平部位的水平偏差为2mm/M ,且应与垫铁接触良好,预留地脚螺栓孔内的杂物应清除干净. 3、设备安装前作为技术员应作的工作是什么? 1、熟悉图纸,检查设备合格证和说明书及管口方位图 2、熟悉设备布置图和构筑物结构图,掌握安装顺序。

3、设备的开箱检查、规格尺寸和重量 4、基础验收,同时作好设备支座尺寸是否与基础预留地脚螺栓相吻合,同时要到现场勘察和测量设备预留孔是否满足设备的出入。 5、详细编制施工组织设计并审批完和技术交底(吊车选型和占位) 6、交工技术文件的准备 4、设备安装前的一般规定和要求 4-1技术及文件的准备情况 4-2测量仪器的检验情况 4-3有温差变化的设备安装及采取的措施 4-4人员组织的准备 4-5材料供货和检验 4-6各种措施和工机具的准备 4-7大型吊装机具的核算和落实情况 4-8特殊设备安装前的准备 4-1 技术及文件的准备情况 安装前应按设计图样或技术文件要求画定安装基准线及定位基准标记,对相互间有关联或衔接的设备,还应按其要求确定共同的基准。有内件装配要求的设备,在安装前要检查内壁的基准圆周线与设备的轴线是否垂直(如板式塔),以保证内件安装的准确性。 4-2测量仪器的检验情况 安装时所用的量具及检验仪器的精度必须符合国家计量局规定的精度标准,并应定期检验合格。包括水平尺、经纬仪、漏电保护器、各种表等 4-3有温差变化的设备安装及采取的措施 设备的安装一般是在自然环境温度下进行的,投入使用后则是在操作温度下进行。当安装环境温度与操作温度有较大温差的设备时,要检查膨胀(收缩)的数值与方向,最大膨胀(收缩)时是否受到外部的阻碍;固定侧地脚螺栓的紧固情况,滑动侧地脚螺栓孔的方位及尺寸,地脚螺栓在滑动孔中的位置,滑动侧地脚螺栓的螺母与设备底座的间隙;固定外部附用的螺栓及孔的形状和尺寸,受限制的连接件强度和支承情况。 4-4 人员组织的准备

油田设备验收大纲

油田设备验收大纲 1.范围 1.1.本大纲规定了设备出厂验收的项目、内容、相关依据和要求及验收结果的 记录方式。 1.2本大纲适用于在设备制造商将所购设备主体及相关配套设备(不需在厂内总装调试的设备除外)在厂内总装调试后,组织有关人员到制造商的设备总装场地进行出厂前的验收。 2.验收项目及验收结果记录 2.1.验收项目主要包括核对验证、外观检查、运转调试检验和技术资料四项。 2.2验收结果在附件所示的表格中记录。已验证且符合要求的项目在相应记录栏填“√”;验证存在问题的项目在相应记录栏填“×”,并在“问题描述与整改建议”栏记录问题和整改建议;不在配臵范围内的设备或不适用的验收项目在相应记录栏填“-”; 3.验收的依据、内容和要求 3.1.验收依据 验收的依据主要包括设备购臵合同、技术协议、制造商书面的质量控制行为文件、按规定程序审批的产品图样、技术文件和相关标准等。 3.2.核对验证 3.2.1.核对设备(含主要部件)的型号规格、生产厂家、数量等。 3.2.2.设备整机、各类单元设备及部件出厂时所带附件、备件的种类、数量等应符合制造商出厂文件的规定和定购时的特殊要求。 3.2.3.验证产品与制造商按规定程序审批的产品图样、技术文件及相关标准 的规定和要求的符合性。 3.2. 4.购臵协议的相关要求是否兑现。 3.2.5.变更的技术方案是否落实。 3.2.6.查阅设备出厂试验的质量控制行为书面文件。 3.2.7.验证监造资料. 3.2.8.查阅制造商证明和说明出厂设备符合规定和要求所必须的文件和记 录。

3.3.外观检查 3.3.1.总则 检验应包括但不限于下列条款。 3.3.2.安装完整性 参与设备总装试验的各类设备、零部件、连接件、栓固件等应装配完整、齐全,安装方法正确,不应出现错装、漏装现象;螺栓、螺杆拧入长度应均匀一致,头部露出螺母端面2~3个螺距。 3.3.3.管缆布臵 各种连接管路、线缆应布臵整齐、走向合理、安装牢固,尺寸符合设计要求。 3.3. 4.工作平台 各类工作台面应平整。

设备验收报告单模板(共9篇)

v1.0 可编辑可修改 篇一:设备验收报告格式 中铁物资平顶山铁路机械有限公司 设备验收报告 编码:编号:2013008 图片已关闭显示,点此查看 保存部门:生产技术部保存期限:长期年 篇二:设备验收报告样本 设备 验收报告 分类编号: 合同编号: 设备编号: 设备名称: 使用单位: 验收日期: 图片已关闭显示,点此查看 以上表格如未满足需要,请自行添加 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 篇三:设备验收报告模板3 设备验收报告 用户单位:供货单位:交货地点:交货日期: 图片已关闭显示,点此查看

图片已关闭显示,点此查看 用户单位盖章供货单位盖章 验收人签字:验收人签字: 验收日期:验收日期: 篇四:设备验收报告--模板 (需一式四份原件) xxx等设备验收报告 设备经费来源: 合同金额: 供货商: 一.实物清单及技术指标 图片已关闭显示,点此查看 二.验收记录 安装调试完毕后,对设备进行测试和实验的详细验收记录如下:设备a验收记录 1、操作步骤与方法 2、操作结果 设备b验收记录 1、操作步骤与方法 2、操作结果 …… (每类设备需单独给出验收记录) 三.验收结论: 通过上述测试和实验证明,xxx等设备数量与合同一致,且性能良好,运行正常,各项技术指标达到标准,符合相关实验要求,验 收合格。 四.验收人签字 xx学院设备分管领导: xx学院验收人员: xx学院验收人员:供应商:

实验室及设备管理处:监察处、审计处:计划财务处:学科发展与建设处(211项目、985项目需此栏) 五.验收时间 年月日 篇五:设备验收报告单11-05 项目编号: 设备验收报告 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 甲方(用户)代表:乙方(供货)代表: 日期:_____年____月____日日期:_____年____月____日 篇六:工程设备验收报告表格 设备验收报告 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 备注: 如所购设备复杂程度不高,公司有足够的能力进行安装、调试时,由设备管理科或使用部门组织相关部门对设备进行验收。(不需要供货商进行签名验收) 篇七:机械设备验收报告格式 项目名称:合同编号: 验收报告 承制单位:使用单位:日期: - 1 - 设备验收报告 用户单位:xxxxxxxxxxxxx 供货单位:xxxxxxxxxxx 验收日期:验收地点:一、设备内容: 图片已关闭显示,点此查看 二、验收情况:

地铁工程产品出厂验收大纲

**市地铁工程 设备出厂验收大纲设备名称:冷冻水泵、冷却水泵

目录 1、出厂验收目的 (1) 2、设备出厂验收主要依据 (1) 3、出厂验收工作程序及方式 (1) 4、出厂验收项目及内容 (2) 5、设备出厂验收结论 (5) 6、水泵出厂验收文件审查记录 (6) 7、水泵出厂测试记录 (7) 8、出厂检验验收项目及检验标准 (18)

设备出厂验收大纲 1、出厂验收目的 主要针对**地铁冷冻水泵、冷却水泵设备进行验收,验证水泵外形、结构、材质、性能、质量、制造工艺、功能、接口等方面是否满足合同规定及产品标准的要求,通过在测试与试验过程中发现的产品缺陷的整改与完善,达到满意的结果,提供符合合同要求的产品;规范设备出厂验收工作,保证设备验收质量。 2、设备出厂验收主要依据 GB/T3216-2005 《回转动力泵水力性能验收1级和2级》 GB6245-2006 《消防泵性能要求和试验方法》 GB/T 29531-2013 《泵的振动测量与评价方法》 GB/T29529-2013 《泵的噪声测量与评价方法》 GB/T13006-1997 《离心泵、混流泵和轴流泵汽蚀余量》 GB/T13007-1991 《离心泵效率》 GB/T3214-1991 《水泵流量的测定方法》 **地铁4号线冷冻水泵、冷却水泵设备采购合同相关条款; 合同设备产品设计图纸; 3、出厂验收工作程序及方式 设备在厂内组装、调试,供货商自检合格 供货商准备下列技术资料: 合同设备产品技术条件; 执行的各相关技术标准和规范; 主要图纸及关键工艺的说明; 外协件、外购件质量证明文件。 出厂验收小组由监理工程师和业主代表组成,验收小组分别采用文件审查、现场测试进行出厂验收。 4、出厂验收项目及内容

环控电控柜设备出厂验收大纲214

.. .. SYDT/SBCX009-1 设备出厂验收大纲归档编号:DB3-14 市地铁二号线一期工程 (动力、照明系统) 设备出厂验收大纲 设备名称:环控电控柜 型号规格:MNS系列 380V AC/220 V AC 生产厂家:飞驰电气设备 铁科院()工程咨询地铁项目部 2011年3月6日

铁科院()工程咨询地铁项目部 文件 文件名称市地铁二号线一期工程 环控电控柜设备出厂验收大纲 文件编号 设备名称环控电控柜 合同编号D2/ZB SB-2010-006 飞驰电气设备 本文件根据《市地铁工程设备出厂验收管理程序》(SYDT/SBCX009)的规定,编制SVF风机变频控制柜出厂验收大纲,本验收大纲适用于地铁二号线一期工程,环控电控柜出厂验收工作。 编写审核批准批准日期版本号

1.设备出厂验收主要依据 1.1《地铁二号线一期工程环控电控柜设备采购合同》, 合同编号:D2/ZB SB-2010-006。 1.2《环控电控柜试验大纲》 1.3《地铁设计规》 GB50157-2003 《低压开关设备和控制设备》 GB/T14048-93 《低压成套开关设备和控制设备》 GB7251.1-97 《低压成套开关设备和控制设备》 GB7251.2-97 《低压空气式隔离器、开关、隔离开关及熔断器组合电器》 GB4012-85 《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》 GB/T17626.2-1998 《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验》 B/T17626.3-1998 《电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》B/T17626.4-1998 《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》 GB/T17626.5-1998 《远动终端通用技术条件》 GB/T13729-1992 《远动设备及系统》 GB/T15153-1998 《配电网自动化系统远动终端》 DL/T721-2000 《直接动作指标模拟电气测量仪器及其附件 IEC51 《指示灯和按钮的色标环境条件》 IEC73 《交流断路器和接地保护》 IEC129 《电流互感器》 IEC185 《电压互感器》 IEC186 《继电器》 IEC255 《低压熔断器》 IEC269 《低压开关设备和控制设备成套装置》 IEC439 《绝缘和非绝缘导体的色标》 IEC446 《人-机界面(MMI)动作规则》 IEC447 《外壳防护等级》 IEC529 《低压开关设备和控制设备》 IEC947 1.4《市地铁工程设备出厂验收管理程序》(SYDT/SBCX009) 1.5《甲供设备监理实施细则》(设备制造阶段)

DCS系统验收报告大纲

DCS系统工厂测试(出厂验收)大纲 为保证产品的出厂质量,DCS系统出厂前应按工程的合同协议要求进行系统硬件、软件、回路组态和系统性能及功能的检查、测试验收。 进行出厂试验时,系统的主要功能试验应通过模拟现场实际方式进行;过程输入输出通道精度的检查,采用同种类抽样检查的方法,被抽查的硬件必须全部合格,否则应成倍增加抽查数量,直至全部检查。 经检查的出厂设备、软件配置和试验后得出的性能指标,应与合同供货清单、有关设计联络会纪要及设备说明书的技术指标相符。验收合格后,验收报告经双方签署后生效,允许出厂。 一、DCS系统出厂验收前应满足以下的条件 (1)已按工程设计要求,完成了控制系统的设备配置和软件组态,设备制造、软件编程和反映目前系统真实状况的有关文件汇编。 (2)DCS系统组成模拟系统,全部应用软件已装入。验收项目自检合格,并提供合格的自检报告。 (3)验收所需要的测试设备已准备充分,计量仪器应具有有效的计量检定合格证书,贴有有效的计量标签,其精度等级应符合计量规定要求。 二、DCS 系统出厂验收检查及测试项目 (一)系统硬件配置和外观检查

1、硬件表面无划伤痕迹,机柜标识及厂标; 2、硬件配置及数量符合协议要求(基本供货清单); 3、接地系统设计、接地排; 4、接线空间和接线端子。 查系统配置的输入点数和输出点数,实际使用的输入点数和输出点数、安装机架的可扩空间及端子排的余量。输入输出通道的余量不得低于总输入输出通道数的10%~15%。安装机架的可扩容量及端子排的余量应大于输入输出通道总数的l0%一15%。 (二)系统软件配置及技术资料的验收 1、系统的通讯协议已经完成; 2、所有的模件有相应的说明书; 3、所有的外配件有说明书; 4、所有的模件、电源具有相应的合格证明(24V电源的滤波、防短路、过流保护等)、全套系统所需电源总容量要求,以及系统电源配置方式和要求说明; 5、画面部分已经完成;画面布局、色调、对比度、显示分辨率;工艺流程图符合提供的图纸和修改意见,参数单位符合测量管理体系要求;主要操作成组符合工艺要求;连锁挂牌及电源指示设计符合规范和操作惯例; 6、有详细的柜内布置图、端子排接线图、电源原理接线图; 7、软件部分配置是完全,软件部分是否是正版,有没有杀毒软件应明确说明。软件数量和载体符合要求

机械设备进场验收管理规定

项目机械设备进场、验收管理规定 (一)机械设备租赁管理规定 1. 设备管理部门应本着先内后外的原则,充分利用单位现有设备,内部调剂余缺,在本单位内部无法解决时可考虑向集团内部及外部租赁。 2. 租赁的设备应选择整机性能好、安全可靠、效率高、故障率低、维修方便和互换性强的设备,避免使用淘汰设备。 3. 外部租赁的设备应优先实行招租,全面考评供方情况、设备状况、服务能力和价格等择优确定供方,招租时应由分、子公司设备管理部门及项目经理部共同组织进行,并填写《机械租赁供应方评价表》。 3. 分、子公司设备管理部门建立外部租赁供应方管理台账,定期对外部租赁供应方进行考核。 5. 对于外部租赁设备,各单位设备管理部门协助项目经理部充分调查项目所在地设备租赁的市场价格,根据调查情况填写《机械设备租赁计划审批表》,调查小组最终评审后,并经项目经理同意并签字报分、子公司审批,批准后方可办理设备租赁手续,签订有效的租赁合同。 6. 项目物资设备部根据租赁设备调查情况及实际租赁设备单价,填写《租赁设备月租价格调查表》和《租赁设备台班/ 小时价格调查表》。按季度上报各分、子公司设备管理部门,各分、子公司设备管理部门对项目设备租赁信息进行分析,并于每年5月20日和11月20日将调查表上报集团公司工程管理部。 7. 各分、子公司要建立本单位机械设备调剂平台,并定期发布租赁指导价。 8. 租赁机械设备必须执行租赁合同评审制度,租赁合同经项目经理部领导和相关部门评审、会签,并报各分、子公司审批后签订。 9. 租赁合同中应明确以下主要内容:设备名称、规格、数量、租金及支付方式、进出场费、安装拆卸费和辅助设施费等。 10. 内部租赁的机械设备由分、子公司机械设备租赁站与项目经理部签订设备租赁合同。 11. 外部租赁的机械设备由外部机械设备租赁单位与项目经理部签订设备租赁合同,并报分、子公司设备管理部门备案。 12. 项目经理部按月结算租赁费用,零租台班应完善签认手续并及时结算。

验收大纲(模板)

验收(鉴定)大纲 由浙江温州轻工研究院承担的温州市科技计划项目“”(项目编号),现已完成项目研发工作,其产品通过检测,各项技术指标均符合质量要求,项目验收(鉴定)的各类材料齐全,已具备科技成果验收(鉴定)条件,现由温州市科技局组织召开项目验收(鉴定)会。 一、验收(鉴定)目的 1、对新产品的技术性能、水平、经济社会效益以及市场前景做客观、科学的估计,征求对该产品进行改进和完善的专家意见; 2、论证其科技成果推广前景和价值; 3、通过验收(鉴定)组织项目验收。 二、验收(鉴定)依据 1、浙江省科技厅“关于印发浙江省新产品科技成果鉴定验收管理办法的通知” 2、项目合同书; 3、产品质量标准;(“企标”或“国标”编号) 4、查新报告;(项目验收可免“查新报告”) 5、产品测试报告; 6、用户使用报告; 三、提供验收(鉴定)主要文件及单位

1、验收(鉴定)大纲:温州市科技局 2、项目合同书:浙江温州轻工研究院 3、工作总结报告:项目课题组 4、研究技术报告:项目课题组 5、检测报告:(产品质量检测单位) 6、产品质量标准:(“标准”制定部门) 7、查新报告:(出具“查新报告”的单位) 8、项目经费决算表;项目课题组 9、用户使用意见:(用户单位名称) 10、进一步组织研究或产业化的内容和建议;项目课题组 四、验收(鉴定)内容 1、审查产品的技术文件资料是否完整、准确、统一和齐全,并符合国家及有关标准规定,能否指导生产; 2、审查产品的性能指标是否达到标准规定和用户的使用要求; 3、评价新产品的投产,市场前景,经济,社会效益; 4、提供产品改进和完善的意见。 五、验收(鉴定)形式 科技成果验收(鉴定),其方法采用会议验收(鉴定); 六、验收(鉴定)程序 1、本项目验收根据温州市科技局的规定,采用专家负责制,由市科技局委托专家成立项目验收(鉴定)委员会,确定主任委员1名、副主任委员、委员若干名;

各类机械设备检查验收表

柴油发电机组检查验收表使用单位工程名称 柴油发电机 规格型号 编号 操作人员操作证编号 项目内容及要求结果备注 1.整机1.1柴油机及发电机的主要参数是否达到额定指标,输出功率不低于额定功率的85%。 1.2柴油机负荷调节器配备是否合理,动作可靠。 1.3柴油机发电机组紧急保安装置是否合理,工作可靠。 1.4各种防护装置是否齐全完整 1.5机组外表是否清洁,无积灰,无锈蚀 2. 电气系统2.1励磁调压,来磁装置是否齐全、运行可靠 2.2继电保护装置是否齐全、可靠 2.3配电装置是否齐全可靠 2.4电气系统绝缘及接地保护装置是否齐全可靠,达到规定要求 3. 运行3.1机组运转正常,无异常声响,无剧烈振动,无超温现象 3.2柴油发电机组辅助设备合理,运行是否达到规定要求 3.3机组润滑装置齐全,运行时是否无漏油现象 3.4机组润滑系统油压正常、油质是否符合要求 3.5滤清器的滤芯是否完好、有效,并定期进行更换清洗 3.6冷却装置齐全可靠,运行时是否无泄漏现象 3.7排水温度是否达到要求 3.8供柴油设施齐全可靠的油质、油压、油耗是否达到规定要求3.9各种计表是否齐全,运行灵敏可靠,指示正确 4.使用管理 4.1技术档案是否齐全(使用说明书、产品合格证、保养检修技改记录) 4.2运行记录是否完整 设 备 科 验收意见 (盖章) 监 理 单 位 意 见 (盖章) 项 目 部 意 见 (盖章)设负 备责 科人 日期:部负 责 门人 日期:部负 责 门人 日期:

空气压缩机及附属设备检查验收表使用单位工程名称 空压机及 附属设备 规格型号 编号 操作人员操作证编号 项目内容及要求结果备注 1.整机1.1排气量、工作压力参数是否达到额定指标 1.2管路敷设是否合理,整机是否清洁、无油污、无泄漏现象1.3零部件及附属机具是否齐全 1.4进、排气阀是否不漏气,无严重积炭、积灰现象 2. 动力装置(内燃机、电动机)2.1内燃机启动性能是否良好,运转无异响,油压水温是否正常,滤清装置是否齐全、清洁,润滑良好。电动机配务是否合理,温升和运行是否正常,无异响 2.2电器和电控装置是否齐全、可靠,有接地或接零保护措施 3.安全装置3.1各安全阀(包括储气罐)动作是否灵敏可靠 3.2压力表、油压表是否灵敏可靠,温度计测温是否正确3.3自动调节器、调节功能是否可靠 3.4各种表阀是否定期校验 4. 冷却系 统4.1冷却水进水温度是否超过35℃ 4.2在满负荷情况下,二级缸排气温度是否超过160℃ 4.3冷却装置完好,排气温度是否超过40℃(在满负荷情况下) 5.润滑系 统5.1滤油器效果是否良好,油压是否低于0.1MPA,注油器供油是否正常5.2是否按规定使用润滑油,并定期更换,耗油不超过规定数值 5.3有十字结构的空压机润滑温度是否超过60℃,无十字节头的是否超过70℃ 设备科 验收意见 (盖章) 监 理 单 位 意 见 (盖章) 项 目 部 意 见 (盖章)设负 备责 科人 日期:部负 责 门人 日期:部负 责 门人 日期:

DCS系统工厂测试(出厂验收)大纲

DCS系统工厂测试(出厂验收)大纲 -------------------****单位出厂前后检测试验及标准 为保证产品的出厂质量,DCS系统出厂前应按工程的合同协议要求进行系统硬件、软件、回路组态和系统性能及功能的检查、测试验收。 进行出厂试验时,系统的主要功能试验应通过模拟现场实际方式进行;过程输入输出通道精度的检查,采用同种类抽样检查的方法,被抽查的硬件必须全部合格,否则应成倍增加抽查数量,直至全部检查。 经检查的出厂设备、软件配置和试验后得出的性能指标,应与合同供货清单、有关设计联络会纪要及设备说明书的技术指标相符。验收合格后,验收报告经双方签署后生效,允许出厂。

一、DCS系统出厂验收前应满足以下的条件: (1)已按工程设计要求,完成了控制系统的设备配置和软件组态,设备制造、软件编程和反映目前系统真实状况的有关文件汇编。 (2)DCS系统组成模拟系统,全部应用软件已装入。验收项目自检合格,并提供合格的自检报告。 (3)验收所需要的测试设备已准备充分,计量仪器应具有有效的计量检定合格证书,贴有有效的计量标签,其精度等级应符合计量规定要求。 二、DCS 系统出厂验收检查及测试项目 (一)系统硬件配置和外观检查 1、硬件表面无划伤痕迹,机柜标识及厂标; 2、硬件配置及数量符合协议要求(基本供货清单); 3、接地系统设计、接地排; 4、接线空间和接线端子。 检查系统配置的输入点数和输出点数,实际使用的输入点数和输出点数、安装机架的可扩空间及端子排的余量。输入输出通道的余量不得低于总输入输出通道数的10%~15%。安装机架的可扩容量及端子排的余量应大于输入输出通道总数的l0%一15%。 (二)系统软件配置及技术资料的验收: 1、系统的通讯协议已经完成;

设备验收报告样本

我们公司的一个项目刚刚验收,报告是我自己写的,上级验收部门组织验收人员验收后签字通过了,你可以借鉴一下。 新增中央投资项目竣工验收报告 一、概述 ********股份有限公司**********节能改造项目位于********(地理位置)。项目建设面积****平方米,总投资******万元。建设内容为*********(按备案证或核准证填写)。建设规模为*********(按按备案证或核准证填写)。 本项目的建设执行标准为《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中二级标准、《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中Ⅱ类、Ⅲ类标准以及建设项目有关节能的标准和机械设备制造相关标准。 项目中涉及的******(核心技术、主要设备设施)由********股份有限公司自行设计制造,设备制作安装经该公司设备能源动力部与设备使用部门验收,达到了生产技术要求。土建施工由该公司下属的建安建筑工程公司建设,各项指标达到了建筑工程有关标准。 该项目计划实施日期为2008年9月至2009年12月,实际实施日期为2008年9月至2009年7月,比计划日期提前完工。 ********股份有限公司实施的“********节能改造项目”是我公司在行业文献和同行业先进企业的启发下,自主研发的节能技术改造项目。该项目是以“全自动控制的******工艺”为基础,以****

机为主体设备,以****为模具制作材料的新型半成品成型工艺、设备。该项目取代了部分****工艺、设备。 项目自2007年3月开始进行技术咨询,研讨,制造了样机,取得了较好的初步试验结果;2007年10月,公司设备能源动力部在样机的基础上优化了设备结构和工艺设计,形成了成熟的设计方案,并得到董事会的支持。2008年1月,公司董事会作出实施改造决议,责成设备能源动力部主持该项目的一切工作。2008年8月,改造工作开始启动,在公司下属*分厂首先制作安装了第一台样机。在详细测算了节能量之后,向**区发改局、环保局提出了项目改造实施申请;2008年9月,项目的主体设备预制工作全面展开。9月23日,公司取得了**区发改局《河北省固定资产投资项目备案证》(*发改投资备字[2008]45号),10月6日得到环保局对该项目环境影响报告表的批复意见(*环表【2008】061号),即向主管部门逐级递交了《节能技术改造财政奖励资金申请报告》,同时,委托河北省节能监察检测中心对项目的节能量进行了核定。 由于该项目节能效果明显,而且能够有效减少污染物的排放量,受到各级政府行政主管部门的高度重视,项目被列为2008年中央投资项目。 为了保证企业生产和项目实施的稳步进行,该项目采取以分厂、成型车间为改造单元,每一单元的****设备系统安装完成,试机并交付使用后,进行下一单元的改造。期间,除了液压系统、电控装置等标准设备需要外购,包括设备主体在内的其余设施均采取进购原料,

移交生产验收大纲

攀枝花一、二期风电场 工程移交生产验收大纲 验收单位:北京天润新能投资有限公司南方分公司 建设单位:攀枝花市仁和区天佑新能源有限公司 监理单位:黑龙江润华电力工程项目管理有限公司 生产单位:攀枝花市仁和区天佑新能源有限公司

前言: 根据总公司《关于公司一季度风电场移交生产、竣工验收有关工作的通知》(工程管理部【2013】01号)及《关于印发《2013年第一季度风电场移交生产、竣工验收工作内容及计划》的通知》(天润函【2013】10号)两个文件的要求,计划于3月19日至20日对攀枝花一、二期项目进行工程移交生产验收工作。同时,以此为契机,希望能够规范有关质量管理活动,加强验收管理工作,逐步转变质量管控和生产交接工作混乱的现状,使分公司的工程管理工作得以进一步完善。 一、验收依据 1、工程建设批准文件。 2、设计文件。 3、设备合同文件。 4、设备制造标准。 5、施工合同文件。 6、施工图会审纪要。 7、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)。 8、《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50173-1992。 9、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ 147-1990 10 、《火力发电厂与变电所设计防火规范》(GB50229-96)。 11、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92)。 12、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161.1~5161.17)。 13、《110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程》(DL/T782~2001)。 14、《风力发电场项目建设工程验收规程》DLT 5191-2004 15、《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T 5154-2002)。 16、《架空送电线路航空摄影测量技术规程》(DL/T 5138-2001)。 17、《送电线路对电信线路干扰影响设计规程》(DL/T 5063-1996)。 18 、《电力建设安全工作规程》(DL 5009.2-1994架空电线路部分)。 19、《交流电气装置的接地》(DL/T 621-1997)。 20、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006) 21、《电力设备典型消防规程》(DL5027-93)。 22、《电力建设施工质量验收及评定规程》(土建篇)。

投标文件技术标第二册系统设备技术性能检验大纲

2. 逆变器设备技术性能检验大纲 2.1 检验目的 根据逆变器参数对应的国家标准,检测相关指标,作出合格判断。 2.2 检验条件 交流电压、频率应符合国家标准的有关规定,试验用仪器、仪表应按有关规定定期校验,其精密等级应符合相关规定。试验的样机数应符合相关规定。短路保护、防孤岛效应、过/欠频率保护、过/欠压保护应符合国家标准的有关规定。 2.3 检验系统条件 根据相关的国家标准 GB/T19939-2005 光伏系统并网技术要求 W2 ——交流功率表 PF——功率因数表 图20.1 电能质量测试的参考试验电路

2.4 检验设备及仪器、仪表 序号名称精度等级数量 型式试验出厂试验 1 直流电压表0.5 1.0 1 2 直流电流表0.5 1.0 1 3 交流有效值电压表0.5 1.0 1 4 交流有效值电流表0. 5 1.0 1 5 频率计0.5 1.0 1 6 兆欧表0.5 0.5 1 7 数字毫欧表0.5 0.5 1 8 电桥0.2 0.2 1 9 半导体点温计0.5 1 10 精密声级计0.5 0.5 1 11 频谱仪- - 1 12 电子示波器+5% +5% 1 13 直流可调稳压电源- - 1 14 可调电阻- - 1 15 振动试验台- - 1 16 调温箱- - 1 17 功率计 1 18 电能质量分析仪 1 2.5 检验项目 检验对应的国家标准 标准标准 名称 允许限制 GB/T19939-20 05 供电 电压 单相供电+7%,-10% 额定电压单相为220V GB/T19939-20 05 频率+0.5Hz 即49.5 Hz ~50.5Hz GB/T19939-20 05 平均 功率 因数 当光伏系统中逆变器的输出大于其额定输出的50%时,平均 功率因数应不小于0.9(超前或滞后)

设备验收流程

设备验收流程 1、设备验收的重要性 随着海上汕田开发工程从详细设计阶段逐步转移到工程施工阶段, 设计和采办部门的重 心也相应山设备采办的招标阶段过渡到评际阶段, 经过技术澄清、签订定货合同及厂商图纸市查阶段后, 最后转移到工程现场施工阶段。在施工阶段, 要想把握好整个施工进度及采办设备的质量, 设计、采办部门和平台组块承建部门一定要共同搞好采办设备验收这一关键环节。到货设备是否满足业主技术要求; 到货设备质量的优劣, 不仅直接影响其使用、维修和工作寿命, 而且对生产和操作人员的人身安全也有直接影响。同时, 到货设备的类型、数量是否齐全、有无漏项或误项, 到货设备是否存在间题等, 将直接影响整个工程的进度。因此, 在施工现场, 设计、采办和平台承建部门共同搞好到货设备的验收工作是非常重要的。对到货设备的验收, 验货人员要尽早地发现问题, 尽快地解决问题。如果在验收阶段工作不仔细, 该发现的问题没查出来, 到安装调试阶段才发现问题, 将势必影响设备的安装和调试进度, 怡误海上平台完工工期, 更严重的是若不及时解决, 将影响系统调试及平台开工、投产。 2、验收流程概述及验收过程中注意事项 ( l) 熟悉P拟图、数据表、技术规格书针对不同的海上石油开发工程项目, 为了满足生产、作以及不同业主的要求, 每项工程的P脚图各具特色. 熟悉P衣1 图的主要口的是为了掌握整个平台生产工艺流

程和特点, 掌握设备在生产操作中所起的作用和设备主要技术参数。在一般情况下, 所采办的设备大致可分为以下三类: 定型产品厂商通常有自己定型系列产品或标准产品。如: 吊机、应急发电机、燃气轮机、 空气压缩机撬块、次氯酸钠发生器、生活污水处理装置等 工艺系统设备仅表电气技制系统和设备厂商通常按买方的要求进行专门设计, 常山若千个设备或撬块组成一个系统, 供货商应对整个系统运行的安全性、可靠性提供保证。 例如: 油气工艺系统、注水系统、含油污水处理系统。 该类系统和设备通常需按我方要求进行专门设计和配套。 山供货商提供系统保证。例如: 中控系统、火灾探测系统、井口盘、配电系统及设备等。 通过熟悉以上三类采办设备的P阴图、数据表、技术规格书, 掌握设备的具休技术要求、技术性能和主要技术参数。对一些重要的技术参数, 应和厂家出厂试验报告相比较, 确定是否 符合, 并作好记录, 以便在现场调试中确定其参数是否与现场调试结果一致。 (2 ) 熟悉定货合同及厂家图纸、资料熟悉定货合同, 主要掌握与厂商技术澄清要点、接口要求及定货设备的类型、数量等内容。 做到技术参数准确;订货界面清楚, 以便在今后设备验收过程中做到“心中有数”。厂家的完工图纸和资料体现了我方具体技术要求和与厂家技术澄清要点的落实情况。通过熟悉厂家图纸和资料, 在现场

产品制造进度计划及检验大纲

产品制造进度计划及保证措施 一、产品制造进度计划表 设备供货分两个阶段进行:第一阶段主要为设备的制造、检验;第二阶段主要为设备的运输、交货、安装和调试。投标设备总工期90天。第一阶段工期为65个日历天数,第二阶段工期为25个日历天数,具体交货进度如下: 二、保证施工工期的措施 1.本公司中标后,立即组织项目部和施工队伍,根据甲方开工日期的要求,采取边组织落实施工、边搭设临时设施的措施,确保在得到开工令后立即开工。 2.依据设计施工图,及时编制施工组织设计(或方案),编报材料、施工机械进场计划。 3.劳动力和机械设备均衡配备,特殊路段及施工节点处应采取必要措施,包括增加施工力量和机械设备,以保证工期。 4.在同一施工作业面有几项工序施工时,应按施工顺序紧凑安排。 5.安排施工进度计划留有余地,以免遇到气候及其他因素影响施工时,便于调整计划。在安排上比甲方要求的工期提前40天,但需掌握各工程项目的施工节点,宜早不宜迟,以便工程能连续均衡地施工,并符合整个工期工程的总体施工计划。 根据工程现状情况和施工计划安排,在本工程开工之时抓起,在总工期不推迟的前

提下,全面计划,统筹兼顾,精心组织,积极协调,合理调配施工力量和机械设备,见缝插针地安排好各项具体的施工任务,确保优质、安全、文明,按时完成本工程。 6.根据现场实际条件和自然气候的优、劣情况,科学、合理的安排施工工序和调配、安排好施工机械、劳动人员。 7.加强与甲方、监理公司的技术协调,指导工程科学、有序的按施工方案要求进行施工。 8.提前安排外购、外加工构件、配件、模具的加工生产和进场计划的安排。 产品检验大纲 1、设备主要功能检测 消音量检测:消声量≥30dB;压力损失:≤300Pa; 流量流速检测:消声器风量达到峰值时,流速≤12m/s; 检测工具:声级计;流速测量检测仪。 2、外观检验 3、主要形位公差检验

设备验收报告单模板(共9篇)

篇一:设备验收报告格式 中铁物资平顶山铁路机械有限公司 设备验收报告 编码:pdsb6.3-03 编号:2013008 图片已关闭显示,点此查看 保存部门:生产技术部保存期限:长期年 篇二:设备验收报告样本 设备 验收报告 分类编号: 合同编号: 设备编号: 设备名称: 使用单位: 验收日期: 图片已关闭显示,点此查看 以上表格如未满足需要,请自行添加 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 篇三:设备验收报告模板3 设备验收报告 用户单位:供货单位:交货地点:交货日期: 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 用户单位盖章供货单位盖章 验收人签字:验收人签字: 验收日期:验收日期: 篇四:设备验收报告--模板 (需一式四份原件) xxx等设备验收报告 设备经费来源: 合同金额: 供货商: 一.实物清单及技术指标 图片已关闭显示,点此查看 二.验收记录 安装调试完毕后,对设备进行测试和实验的详细验收记录如下: ? 设备a验收记录 1、操作步骤与方法 2、操作结果

? 设备b验收记录 1、操作步骤与方法 2、操作结果 …… (每类设备需单独给出验收记录) 三.验收结论: 通过上述测试和实验证明,xxx等设备数量与合同一致,且性能良好,运行正常,各项技术指标达到标准,符合相关实验要求,验 收合格。 四.验收人签字 xx学院设备分管领导: xx学院验收人员: xx学院验收人员:供应商:实验室及设备管理处:监察处、审计处:计划财务处:学科发展与建设处(211项目、985项目需此栏) 五.验收时间 年月日 篇五:设备验收报告单11-05 项目编号: 设备验收报告 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 甲方(用户)代表:乙方(供货)代表: 日期:_____年____月____日日期:_____年____月____日 篇六:工程设备验收报告表格 设备验收报告 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 备注: 如所购设备复杂程度不高,公司有足够的能力进行安装、调试时,由设备管理科或使用部门组织相关部门对设备进行验收。(不需要供货商进行签名验收) 篇七:机械设备验收报告格式 项目名称:合同编号: 验收报告 承制单位:使用单位:日期: - 1 - 设备验收报告 用户单位:xxxxxxxxxxxxx 供货单位:xxxxxxxxxxx 验收日期:验收地点:一、设备内容: 图片已关闭显示,点此查看 二、验收情况: 图片已关闭显示,点此查看 用户单位(签字)盖章:供货单位(签字)盖章:验收组成员:验收组成员:验收日期:2009年月日验收日期:2009年月日 (附整套设备组件清单) - 2 - 附一:

推荐-环控电控柜设备样机验收大纲 精品

SYDT/SBCX006-1 设备样机验收大纲 沈阳市地铁二号线一期工程 (动力、照明系统) 设备样机验收大纲 设备名称:环控电控柜 型号规格:MNS系列 380V AC/220 V AC 生产厂家:沈阳飞驰电气设备有限公司 铁科院(北京)工程咨询有限公司沈阳地铁项目部 20XX年12月5日

1.设备样机验收主要依据 1.1《沈阳地铁二号线一期工程环控电控柜设备采购合同》, 合同编号:D2/ZB SB-20XX-006。 1.2《环控电控柜试验大纲》 1.3《地铁设计规范》 GB50157-20XX 《低压开关设备和控制设备》 GB/T14048-93 《低压成套开关设备和控制设备》 GB7251.1-97 《低压成套开关设备和控制设备》 GB7251.2-97 《低压空气式隔离器、开关、隔离开关及熔断器组合电器》 GB4012-85 《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》 GB/T17626.2-1998 《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验》 B/T17626.3-1998 《电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》B/T17626.4-1998 《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》 GB/T17626.5-1998 《远动终端通用技术条件》 GB/T13729-1992 《远动设备及系统》 GB/T15153-1998 《配电网自动化系统远动终端》 DL/T721-2000 《直接动作指标模拟电气测量仪器及其附件 IEC51 《指示灯和按钮的色标环境条件》 IEC73 《交流断路器和接地保护》 IEC129 《电流互感器》 IEC185 《电压互感器》 IEC186 《继电器》 IEC255 《低压熔断器》 IEC269 《低压开关设备和控制设备成套装置》 IEC439 《绝缘和非绝缘导体的色标》 IEC446 《人-机界面(MMI)动作规则》 IEC447 《外壳防护等级》 IEC529 《低压开关设备和控制设备》 IEC947 1.4《沈阳市地铁工程设备样机验收管理程序》(SYDT/SBCX006) 1.5《甲供设备监理实施细则》(设备制造阶段)

环控电控柜设备出厂验收大纲214

SYDT/SBCX009-1设备出厂验收大纲 归档编号:DB3-14 市地铁二号线一期工程 (动力、照明系统) 设备出厂验收大纲 设备名称:环控电控柜 型号规格:MN系列 380V AC/220 V AC 生产厂家:飞驰电气设备 铁科院()工程咨询地铁项目部 2011年3月6日

指示灯和按钮的色标环境条件》 IEC73 交流断路器和接地保护》 IEC129 电流互感器》 IEC185 电压互感器》 IEC186 继电器》 IEC255 低压熔断器》 IEC269 低压开关设备和控制设备成套装置》 IEC439 绝缘和非绝缘导体的色标》 IEC446 人-机界面( MM )I 动作规则》 IEC447 外壳防护等级》 IEC529 低压开关设备和控制设备》 IEC947 1.4 《市地铁工程设备出厂验收管理程序》 1.5 《甲供设备监理实施细则》 (设备制造阶段) 远动设备及系统》 GB/T15153-1998 配电网自动化系统远动终端》 DL/T721-2000 远动终端通用技术条件》 GB/T13729-1992 直接动作指标模拟电气测量仪器及其附件 IEC51 1. 设备出厂验收主要依据 1.1 《地铁二号线一期工程环控电控柜设备采购合同》 , 合同编号: D2/ZB SB-2010-006 。 1.2 《环控电控柜试验大纲》 1.3 《地铁设计规》 GB50157-2003 《低压开关设备和控制设备》 GB/T14048-93 低压成套开关设备和控制设备》 GB7251.1-97 低压成套开关设备和控制设备》 GB7251.2-97 GB4012-85 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 GB/T17626.2-1998 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》 B/T17626.3-1998 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 B/T17626.4-1998 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》 GB/T17626.5-1998 SYDT/SBCX00)9 低压空气式隔离器、开关、隔离开关及熔断器组合电器》

出厂检验大纲

瑞安市博华电器有限公司 出厂检验大纲 版本号:第A版 修改状态:第0次修改 文件编号:QW/BHCJ-2006 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期: 2006年12月8日发布 2006年12月8日实施

出厂检验大纲 1 总则 1.1本大纲适用于EK-1型船用压力控制器(以下简称压力控制器)的出厂检验。 1.2本大纲根据《电气电子设备型式试验指南-2006》和中华人民共和国机械行业标准JB/T6208-93《压力控制器》的要求对产品出厂检验项目、试验条件、试验方法、检验规则以及要求的检验结果作出了规定。 2技术要求。 2.1压力控制器的外观应符合下列要求; 2.1.1压力控制器的外表面静电喷塑应光滑平整,色彩一致、无裂纹、划痕、起皮等明显缺陷。 2.1.2压力控制器的盖板玻璃视窗应胶粘牢固,表面光洁透明度好。 2.1.3压力控制器的结构、标志、制造工艺及选用材料应符合产品图样和技术文件规定的要求。 2.2性能 2.2.1压力控制器的控压范围应不小于控压上限值的15-90%。 2.2.2压力控制器的设定点误差应不大于量程的±2.5%,重复性误差应不大于量程的2.5%。 2.2.3压力控制器的结构为切换差不可调型,其设定动作值的切换差应不大于量程的10%。 2.2.4压力控制器的设定动作值规定为压力由高值向低值下降的动作值。 2.2.5触头容量 交流:15(2.5)A 250V、2.5(1)A380V; 直流:10(3)A24V、0.3(0.05)A220V. 2.3过范围 压力控制器应能承受控压上限值的150%的压力值,历时1min的过范围试验。试验后上切换值平均值和下切换值平均值的变化量均应不大于量程的3%。 2.4压力控制器的导电部件与外壳之间的绝缘电阻不小于100MΩ,试验后绝缘电阻应大于10MΩ。 2.5压力控制器的导电部件与外壳之间应能承受频率为50Hz或60Hz,试验电压为

相关文档