文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (生产安全部)电工操作证初培题(A)

(生产安全部)电工操作证初培题(A)

(生产安全部)电工操作证初培题(A)
(生产安全部)电工操作证初培题(A)

电工作业基础题(初训)

一、是非题(正确打√错误打×)

1.我国的安全生产方针是安全第一、预防为主、综合治理。[ ] 2.电工作业人员的操作资格证书有效期为6年。[ ] 3.我国《安全生产法》从2002年11月1日起实施。[ ] 4.并联电路中,支路电阻越大,分电流越大。[ ] 5.电池并联连接后,总内电阻增加,使得回路电源的容价量增大。[ ] 6.通电直导线磁场方向的判断方法是用左手握住导线。大拇指指向电流的方向,则其余四指所指的方向就是磁场的方向。[ ] 7.通电导线在磁场中受力的方向,可以应用左手定则来确定。伸出左手使掌心迎着磁力线,即磁力线垂直穿过掌心。伸直的四指与导线中的电流方向一致,则与四指成直角的大拇指所指的方向就是导线受力的方向。[ ] 8.电流与磁场的方向垂直时的作用力最大,平行时的作用力为零。[ ] 9.在任意瞬间,电阻R消耗的功率(称为瞬时功率)等于这个时间电压μ与电流i的乘积。[ ] 10.为保证安全,在选择漏电保护器时.选择的额定动作电流越小越好。[ ] 11.在使用高压验电器时操作者应戴绝缘手套。[ ] 12.对称三相正弦电动势的有效值之和等于零。[ ] 13.电工绝缘材料的电阻率一般在10Ωm以上。[ ] 14.测量绝缘电阻时,额定电压500V以上者选用500V或1000V兆欧表。[ ] 15.12kV绝缘手套在1kV以上高压区作业时作为基本安全用具,可以接触带电体。.[ ] 16.测量绝缘电阻时,转动摇表摇把,转速逐渐增加至每分钟120转时指针稳定后读数,若指针指向零位,则说明绝缘已经损坏,应停止测量。[ ] 17.新装或大修后的低压线路和设备。绝缘电阻不应低于0.5MΩ。[ ] 18.运行中的低压线路和设备,绝缘电阻不应低于每米工作电压1000Ω。[ ] 19.控制线路绝缘电阻一般不应低于1MΩ。[ ] 20.带电体的耐压强度是指检验电气设备承受过电压的能力。[ ] 21.高压刀开关具有灭弧功能。故可以用于开断负荷电流。[ ] 22.爆炸危险场所的接地装置为了保持电流途径不中断.防止出现电火花,必须将所有设备的金属部分、金属管道以及建筑物的金属结构全部接地(或接零),并连接成连续的整体。[ ] 23.运行电气设备操作必须由两个人执行,由工级较低的人担任监护,工级较高者进行操作。[ ]

24.在特别潮湿的场所或导电良好、地点狭窄的场所,使用安全行灯的电压不得大于36V。[ ] 25.根据工作需要,自耦变压器可以替代安全变压器使用。[ ] 26.只要做好设备的保护接地或保护接零。就可以杜绝触电事故的发生。[ ] 27.漏电保护装置不能用于防止由漏电引起的单相电击事故。[ ] 28.作用于人体的电压不会引起人体电阻的变化。[ ] 29.携带式用电设备应用电缆中的专用线芯接地。此线芯可以同时用来通过工作电流。[ ] 30.安全电压的规定是以人体允许电流与人体电阻的乘积为依据的。[ ] 31.国际电工委员会规定接触电压的限定值(即相当于安全电压)为50V,并规定在25V以下时,不需考虑防止电击的安全措施。[ ] 32.在爆炸危险场所,绝缘导线可以明敷设。[ ] 33.手提照明灯、高度不足2.5m的一般照明灯、危险环境和特别危险环境的局部照明、携带式电动工具等,无特殊安全结构和安全措施时,应采用42V的安全电压。[ ] 34.当工作地点狭窄、行动困难以及周围有大面积接地体等环境(如金属容器内、隧道内、矿井内的手提照明灯),其安全电压应采用42V的电压。[ ] 35.安全隔离变压器带电部分与金属壳体之间的绝缘电阻不应小于7MΩ原边与副边之间的绝缘电阻不应低于5MO。[ ]

36.安全电压插销座不应带有接零(地)插头或插孔,不得与其他电压的插销座插错。[ ] 37.变电所和配电所与建筑物相毗邻时。隔墙应是非燃烧体的,其门窗应选用铁质材料,且向内开启,通向无火灾和无爆炸危险的场所。[ ] 38.5kV绝缘手套可以在1kV以上高压区使用。[ ] 39.漏电保护装置可以用于防止由漏电引起的单相电击事故。[ ] 40.通风、正压型电气设备应与通风、正压系统联锁,运行前必须先通风。[ ] 41.交流电流表和电压表所指示的都是平均值。[ ] 42.漏电保护装置可以用于检测和切断各种一相接地故障。[ ] 43.雨天穿用的胶鞋.在进行电工作业时也可暂作绝缘鞋使用。[ ] 44.漏电保护装置可用于过载、过压、欠压和缺相保护。[ ] 45.当电源距离怍业点较远而电源线长度不够时,可通过电源线接长或拆换加以解决。[ ] 46.变电所送电时,先闭合隔离开关,再闭合断路器。[ ] 47.要测试低压回路是否有电,除用验电笔测试外,也可以用万用表放在欧姆档上测量,看指针是否摆动,若摆动则说明有电。[ ] 48.漏电保护器的额定工作电流要和回路中的实际电流一致.若实际工作电流大于保护器的额定电流时,会造成过载使保护器误动作。[ ] 49.在TN—C供电系统中.家用电器不带电的金属部分应保护接地。[ ] 50.漏电保护器的中性线和保护线没有严格要求,可以互换。[]51.安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施。漏电保护只能作为电气安全防护系统中的附加保护措施。[ ] 52.串联电路,电阻越大,其分电压越小。[ ] 53.埔万用表测量电阻时,测量前和改变欧姆档后,都必须进行调零。[ ] 54.30m A×0.1s的保护器。指的是从电流值达到30mA起,到主触头分离止的时间不超过0.1s。

[ ] 55.漏电保护器,应每月检查一次,即操作漏电保护器按钮,检查其是否能正常断开电源。

[ ] 56.在易燃环境中不要穿化纤织物的工作服。[ ] 57.经过漏电保护器的中性线可以作为保护线。[ ] 58.根据楞次定律,自感电动势的方向具有阻碍电流磁场变化的趋势。[ ] 59.爆炸危险场所,单相设备的工作零线应与保护零线分开。相线装设短路保护装置即可保证安全,工作零线无须装设短路保护装置。[ ] 60.在TN系统中,如N线未与相线一起穿过保护器,一旦三相不平衡,保护器即发生误动作。

[ ] 61.使用移动式电动工具应装有单独的双刀电源开关无需装漏电保护器。[ ] 62.漏电保护装置不可用于过载、过压、欠压和缺相保护。[ ] 63.漏电保护装置不能用于检测和切断一相接地故障。[ ] 64.当电源距离作业点较远而电源线长度不够时,不得将电源线任意接长或拆换,应采用耦合器。

[ ] 65.TT系统中,当电气设备的金属外壳带电时。由于有接地保护,故没有触电的危险性。[ ] 66.保护接地的作用是限制漏电设备的对地电压,使其不超出安全范围。[]67.保护接零是借接零线路使设备漏电时形成单相短路。促使线路上保护装置迅速动作[ ] 68.IT系统就是保护接零系统。[ ] 69.保护接地适用于各种接地配电网。[ ] 70.在不接地配电网中,每台设备单独接地保护。而无需安装漏电保护装置,也没有危险。[ ] 71.TT系统中,当电气设备的金属外壳带电时。虽然接地短路电流不大,但往往无法使容量稍大的电气设备熔断器迅速熔断或使自动空气开关跳闸,危及人身安全,解决的办法是在系统中装设漏电保护器。[ ] 72.熔断器的额定电压,必须大于等于配电线路电压。[ ]

73.TN—S系统是有专用保护零线(PE线),即保护零线与工作零线(N线)完全分开的。[ ] 74.爆炸性较大或安全要求较高的场所应采用TN—S系统,独立附设变电站的车间宜采用TN-S系统。[ ] 75.厂区设有变电站、低压电进线的车间以及民用楼房可采用T N-C—S系统。[ ] 76.由同一台变压器供电的配电网中,不允许一部分电气设备采用保护接地,一部分电气设备采用保护接零。即一般不允许同时采用TN系统和TT系统的混合运行方式。[ ] 77.中性点直接接地的电网中,中性点直接可靠接地,工作接地电阻应不大于4Ω。[ ] 78.中性点直接接地的电网中,保护零线和工作零线(单相用电设备除外)不得装设熔断器或断路器。

[ ] 79.熔断器分断能力是指在额定电压及一定酌功率因数下切断短路电流的极限能力。[ ] 80.凡与大地有可靠接触的金属导体,均可作为自然接地体。[ ] 81.因为直流电流有比较强烈的腐蚀作用,所以一般不采用自然导体作为载流的直流接地体。

[ ] 82.所有等级的电压电器设备均可采用自然体作为接地线、接零线。[ ] 83.中性点直接接地的低压系统电气设备的专用接地线可与相线一起敷没。[ ] 84.工作接地的作用是保持系统电位的稳定性.即减轻低压系统由高压窜入低压,等原因所产生过电压的危险性。[ ] 85.不得使用金属软管、保温管的金属网或外皮及低压照明导线或电缆的铅护套作接地线。

[ ] 86.断路器额定电压应大于等于线路的额定电压。[ ] 87.携带式用电设备应用电缆中的专用线芯接地,此线芯严禁同时用来通过工作电流,严禁利用设备的零线接地。[ ] 88.作用于人体的电压,会影响人体电阻,随着电压的升高,人体电阻会下降,致使电流增大,对人体的伤害加剧。[ ] 89.接地装置应当连接可靠。扁钢搭焊长度应为宽度的2倍。且至少在三个棱边进行焊接。圆钢搭焊长度以及圆钢和扁钢搭焊长度应为圆钢直径的6倍。[ ] 90.保护零线导电能力不应低于相线的二分之一。[ ] 91.可以使用金属软管、保温管的金属网或外皮及低压照明导线或电缆的铅护套作接地线。

[ ] 92.独立避雷针接地电阻一般不超过10Ω。[ ] 93.为了防止静电感应产生的高压,应将建筑物内的金属设备、金属管道、结构钢筋等接地。

[ ] 94.为防止雷电波入侵重要用户,最好采用全电缆供电,将其金属外皮接零。[ ] 95.一般用户的避雷,只要将进线处绝缘子铁脚接地即可。[ ] 96.在建筑物或高大树木屏蔽的街道躲避雷暴时。应离开墙壁和树干8m以上。[ ] 97.雷暴时,还应注意关闭门窗,防止直击雷进入室内造成危害。[ ] 98.虽然静电压很高,但电量不大,所以危害不太大。[ ] 99.触电事故一旦发生。首先要对触电者进行抢救。[ ] 100.正常运行时不出现.即使出现也只是短时间偶然出现爆炸性气体、蒸气或薄雾的区域称I级危险区域。[ ] 101.正常运行时连续长时间或短时间频繁出现爆炸性粉尘、纤维的区域称为12区。[ ] 102.正常运行时不出现。仅在不正常运行时短时间偶然出现爆炸性粉尘、纤维的区域称为Ⅱ级危险区域。[ ] 103.具有固体状可燃物质.在数量和配置上能引起火灾危险的环境称为23区。[ ] 104.有爆炸危险的场所使用的电缆和导线的额定电压不得低于500V。[ ] 105.在有爆炸危险的场所。禁止使用绝缘导线明敷设。[ ] 106.当电气设备采用了超过50V的安全电压等级时.才需采取防止直接接触带电体的保护措施。

[ ]

107.在有爆炸危险的场所。应采用三相五线制和单相三线制线路,即采用保护零线与工作零线分开的TN—S系统,相线和工作零线上均应有短路保护。[ ] 108.在有爆炸危险的场所,应采用三相五线制和单相三线制线路,即采用保护零线与工作零线分开的TN—S系统.工作零线上不应有短路保护。[ ] 109.在火灾危险环境内,电力、照明线路的绝缘导线和电缆的额定电压,不应低于线路的额定电压。且不低于500V。[ ] 110.变电所和配电所与建筑物相毗邻时,隔墙应是非燃烧体的,其门窗应选用铁质材料,且向外开启。通向无火灾和无爆炸危险的场所。[ ] 111.安全电压插销座可以与其他电压的插销座通用。[ ] 112.通风、正压型电气设备只要与通风、正压系统联锁即可工作,运行前无须先通风。[ ] l13.漏电保护装置只能用于两相电击事故。[ ] 114.泄漏电流是设备在对外高电压作用下经绝缘部分泄漏的电流。[ ] 115.爆炸危险场所的接地装置为了保持电流途径不中断,防止出现电火花,必须将所有设备的金属部分、金属管道以及建筑物的金属结构全部接地(或接零),但无须连接成连续的整体。[ ] 116.有爆炸危险的场所。单相设备的工作零线应与保护零线分开,相线和工作零线均应装设短路保护装置,并装设双极闸刀开关以同时操作相线和工作零线。[ ] 117.在安全电压下工作肯定不会发生触电事故。[ ] 118.验电器可区分交流电或是直流电。氖泡两极发光的是交流电,一极发光的是直流电,且发光的一极是直流电源的负极。[ ] 119.同一导体在不同温度下。它的电阻值是相同的。[ ] 120.中性点直接接地的低压系统电气设备的专用接地线不可与相线一起敷设。[ ] 121.使用高压验电器时操作者无需戴绝缘手套。[ ] 122.12kV绝缘手套在1kV以上高压区作业时只能作为辅助安全用具,不得接触带电体[ ] 123.测量绝缘电阻时。被测设备或线路可以不停电、不放电。[ ] 124.5kV绝缘手套只适合在低压作业时作为辅助安全用具使用,1kV以上高压区禁止使用。

[ ] 125.安全电压插(销)座可以带有接零(地)插头或插孔。[ ] 126.5kV绝缘靴适用于低压作业电工穿用。lkV以上严禁使用。[ ] 127.高低压隔离开关,严禁带负荷分、合刀闸。[ ] 128.安全用具的橡胶制品不应与石油类的油脂接触。[ ] 129.触电伤害指的是电伤。[ ] 130.人体触电的最危险途径为胸至左手。[ ] 131.25—300Hz的交流电流对人体伤害最严重。[ ] 132.当高压设备发生单相接地时,为了防止产生跨步电压,作业人员应立即把双脚并在一起,跳出到离接地故障点20m以外地点,并迅速离开跨步电压危险区。[ ] 133.触电的危险程度完全取决于通过人体的电流的大小。[ ] 134.在触电事故中高压触电事故远多于低压触电事故。[ ] 135.在触电事故中携带式和移动式电器设备触电事故较多。[ ] 136.在触电事故中电气连接部位触电事故较多。[ ] 137.触电事故一旦发生,首先要使触电者迅速脱离电源。[ ] 138.一般情况下人体触电后可摆脱电流男性为16mA。女性为10.5A。[ ]

139.触电正确的抢救体位是仰卧式。[ ] 140.触电的危险程度与所触及的电网线路电压的高低有关。[ ] 141.在三相电源中,当一相或二相熔断器熔断,一般三相熔管均m应更换,因为尽管其他熔管未熔,有可能已严重受损。[ ] 142.避雷器必要时应做工频放电电压试验。[ ] 143.漏电保护器,应每年检查一次,即操作漏电保护器按钮检查其是否能正常断开电源[]144.选择万用表的量程时,应使被测量的值愈接近满标直愈好,一般使被测量的值达到满标值的

一半以上。[ ] 145.验电器不能区分线路是交流电还是直流电。[ ] 146.安装漏电保护器可以拆除或放弃原有的安全防护措施。[ ] 147.为减少触电的危险,改善电网的运行,隔离变压器副边应接地。[ ] 148.在安全电压下工作不会发生安全事故。[ ] 149.重复接地的作用有:降低漏电设备的对地电压、减轻零线断线的危险、缩短故障时间、改善架空线路的防雷性能。[ ]

二、单选题

1.电工作业人员的复审时间为[ ]年。

A、2

B、3

C、4

2.电流方向随时间改变的电流是[ ]。

A、直流电

B、交流电

3.实践证明,各种金属材料温度升高时,电阻将[ ]。

A、不变

B、减小

C、增大

4.串联电路,电阻越大,其分电压[ ]。

A、越大

B、越小

C、不变

5.电池并联连接后,总内电阻降低,而回路电源的容量[ ]。

A、不变

B、变小

C、增大

6.通电直导线磁场方向的判断方法用[]握住导线。

A、右手

B、左手

7.通电导线在磁场中受力的方向,可以应用[ ]定则来确定。

A、右手

B、左手

8.电流与磁场的方向垂直时的作用力是[ ]。

A、最大

B、最小

C、零

9.根据楞次定律,自感电动势的方向具有[ ]电流磁场变动的趋势。

A、促进

B、阻碍

C、不影响

10.采用[ ]电力电容器可以提高功率因数。

A、并联

B、串联

C、并联或串联

l 1.电工绝缘材料的电阻率一般在[ ]以上。

A、106Ω·m

B、l08Ω·m

C、107Ω·m

12.测量绝缘电阻时额定电压500v以上者选用[ ]兆欧表。

A、500V或1000V

B、1000V

C、1000~2500V

13.测量绝缘电阻前检查兆欧表,开路摇动,指针应指向[ ]位。

A、“∞”

B、“0”

C、中间位置

14.测量绝缘电阻时,转动摇表摇把,转速逐渐增加,至每分钟[ ]转指针稳定后读数。若指针指向零位。则说明绝缘已经损坏,应停止测量。

A、100

B、120

C、140

15.电器着火时下列不能用的灭火方法是[ ]。

A、用四氯化碳或121 1灭火器进行灭火

B、用沙土灭火

C、用水灭火

16.带电体的耐压强度是指检验电气设备承受[ ]的能力。

A、过电压

B、过电流

C、压力

17.测量绝缘电阻前检查兆欧表。短路轻摇,指针应迅速指向[ ]位。

A、“∞”

B、“0”

C、中间位置

18.如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行[ ]和胸外心脏挤压。

A、按摩

B、点穴

C、人工呼吸

19.为了便于操作,开关手柄与建筑物之间应保持[ ]mm的距离。

A、100

B、150

C、180

20.10kV接户线对地距离不应小于4.0m;低压接户线对地距离不应小于[ ]m。

A、2.5

B、3.5

C、4.0

21.触电事故中,绝大部分是[ ]导致人身伤亡的。

A、人体接受电流遭到电击

B、烧伤

C、电休克

22.停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂[ ]的标示牌。

A、在此工作

B、止步。高压危险

C、禁止合闸,有人工作

23.摆脱电流是指人触电后能自主摆脱触电电源(带电体)的最大电流。一般情况下,男性的最小摆脱电流是9mA,女性的最小摆脱电流是[ ]。

A、6mA

B、5mA.

C、9mA

24.雷电放电具有[ ]的特点。

A、电流大、电压高

B、电流小、电压高

C、电流大、电压低

25.任何电气设备在未验明无电之前,一律按[ ]处理。

A、无电

B、也许有电

C、有电

26.火焰与带电体之间的最小距离与l0kV及以下1.5m.与带电体之间的最小距离与35kV及以下[ ]m。

A、1.5

B、2.5

C、3.0

27.作用于人体的电压。也会影响人体电阻.随着电压的升高,人体电阻[ ]。

A、下降

B、增大

C、不变

28.国际电工委员会规定接触电压的限定值(即相当于安全电压)为50V,并规定在[ ]V以下时,不需考虑防止电击的安全措施。

A、36

B、42

C、25

29.用万用表测量电阻时指针应指在刻度盘[ ]为宜。

A、中间位置

B、1/3位置

C、1/4位置

30.当工作地点狭窄、行动困难以及周围有大面积接地体等环境其安全电压应采用[ ]V的电压。

A、36

B、42

C、12

31.安全电压插销座[ ]带有接零(地)插头或插孔,不得与其他电压的插销座混插。

A、可以

B、不应

C、一定

32.漏电保护继电器具有对漏电流检测和判断的功能。[ ]切断和接通主回路功能的漏电保护装置。

A、不具有

B、具有

33.漏电保护器的额定工作电流要和回路中的实际电流一致,若实际工作电流[ ]保护器的额定电流时,会造成过载和使保护器误动作。

A、大于

B、等于

C、小于

34.电源采用漏电保护器做分级保护时.应满足上、下级开关动作的选择性。一般上一级漏电保护器的额定漏电电流[ ]下一级漏电保护器的额定漏电流。

A、小于

B、不小于

C、大于

35.一般环境选择动作电流不超过30mA.动作时间不超过0.1s的漏电保护器。在浴室、游泳池等场所漏电保护器的额定动作电流不宜超过[ ]mA。

A、10

B、30

C、50

36.安装漏电保护器[ ]拆除或放弃原有的安全防护措施。

A、不可以

B、可以

37.安装漏电保护器时。必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线[ ]作为保护线。

A、可以

B、不可以

38.漏电保护器安装完成后,要按照《建筑电气工程施工质量验收规范》[GB50303~2003]要求,对完工的漏电保护器进行试验,以保证其灵敏度和可靠性。试验时可操作试验按钮三次,带负荷分合[ ]次,确认动作正确无误,方可正式投入使用。

39.漏电保护器,应[ ]检查一次,即操作漏电保护器按钮.检查其是否能正常断开电源。

A、每月

B、每季度

C、每年

40.漏电保护器在使用中发生跳闸.经检查未发现开关动作原因时,允许试送电[ ]次,如果再次跳闸,应查明原因并找出故障,不得连续强行送电。

A、一

B、二12、三

41.用电设备外壳上的保护线(PE线)接入保护器将导致设备漏电时[ ]。

A、误动作

B、拒动作

C、正常动作

42.保护器动作电流选择过大或整定过大将造成保护器[ ]。

A、正常动作

B、误动作

C、拒动作

43.低压配电网,保护接地电阻不超过[ ]Ω即能将其故障时对地电压限制在安全范围以内。

A、4

B、5

C、10

44.爆炸危险性较大或安全要求较高的场所应采用[ ]系统供电。

A、TT

B、TN-S

C、IT

45.厂区设有变电站、低电进线的车间以及民用楼房可采用[ ]系统。

A、TN-S

B、TN-C-S

C、IT

46.无爆炸危险和安全条件较好的场所可采用[ ]系统。

A、‘TN-C

B、TT

C、IT

47.中性点直接接地的低压系统电气设备的专用接地线[ ]与相线一起敷设。

A、任意

B、不可以

C、可以

48.在不能利用自然导体的情况下。保护零线导电能力最好不低于相线的[ ]。

A、1/3

B、1/2

C、l/4

49.手持式电动工具的接地线,[ ]应进行检查。

A、每次使用前

B、每年

C、每月

50.如果工作场所潮湿,为避免触电,使用手持电动工具的人应[ ]。

A、站在铁板上操作

B、应穿绝缘靴,站在绝缘垫上操作

C、穿防静电鞋操作

51.易受雷击的建筑物和构筑物、有爆炸或火灾危险的露天设备如油罐、贮气罐、高压架空电力线路、发电厂和变电站等也应采取防[ ]措施。

A、直击雷

B、雷电感应

C、雷电侵入

52.独立避雷针接地电阻一般不超过[ ]Ω。

A、5

B、10

C、20

53.利用照明灯塔做独立避雷针的支柱时。为了防止将雷电冲击电压引进室内,照明电源线必须采用铅皮电缆或穿入铁管,并将铅皮电缆或铁管直接埋人地中[ ]m 以上(水平距离),埋深为0.5~0.8m,后才能引进室内。

A、5

B、10

C、15

54.避雷针及其引下线与其他导体在空气中的最小距离一般不宜小于[ ]m。

A、3

B、5

C、10

55.为防止雷电波入侵重要用户,最好采用[ ]供电。

A、全铜线

B、全电缆

C、铝导线

56.在建筑物或高大树木屏蔽的街道躲避雷暴时,应离开墙壁和树干[ ]m以上。

A、5

B、8

C、10

57.雷暴时,在户内应注意雷电侵入波的危险.应离开明线、动力线、电话线、广播线、收音机和电视机电源线和天线以及与其相连的各种设备[ ]m以上,以防这些线路或导体对人体的二次放电。

A、2.5

B、2.0

C、1.5

58.雷暴时,应注意关闭门窗,防止[ ]进入室内造成危害。

A、直接雷

B、球型雷

C、雷电波

59.接地是消除导电体上静电的最简单的办法.一般只要接地电阻不大于1000Ω,静电的积聚就不会产生。但在有爆炸性气体的场所,接地电阻应不大于[ ]Ω。

60.独立避雷针的接地装置在地下与其他接地装置的距离不宜小于[ ]m。

A、1.5

B、5

C、 3

61.正常运行时预计周期性出现或偶然出现爆炸性气体、蒸气或薄雾的区域是[ ]区。

A、0

B、1

C、2

62.正常运行时不出现,仅在不正常运行时短时间偶然出现爆炸性粉尘、纤维的区域是[ ]区。

A、10

B、11

C、12

63.具有固体状可燃物质。在数量和配置上能引起火灾危险的环境是[ ]区。

A、21

B、22

C、23

64.爆炸危险场所使用的电缆和导线的额定电压不得低于[ ]V。

A、400

B、500

C、800

65.对电气开关及正常运行产生火花的电气设备,应远离或采用隔墙存放可燃物质的地点,最小距离应大于[ ]m。

A.3 B、5 C、8

66.J苗风、正压型电气设备应与通风、正压系统联锁,停机时应先停[ ]。

A、通风设备

B、电气设备

C、总开关

67.凡可以直接接触带电部分、能够长时间可靠地承受电气设备工作电压的用具,称[ ]。

A、基本安全用具

B、辅助安全用具

C、特殊安全用具

68.明装捅座离地面高度为[ ]m。

A.2~2.5 B、1.3~1.5 C、3~3.5

69.验电器可区分火线和地线,接触时氖泡发光的线是[ ]。

A、地线

B、火线

70.[ ]kV绝缘靴适用于低压作业电工穿用,1kV以上严禁使用。

A、5

B、6

C、20

71.用万用表测量电压时,指针应指在刻度盘[ ]为宜。

A、1/2以上处

B、1/3处

C、1/4处

72.人体触电的最危险途径为[ ]。

A、手到脚

B、手到手

C、脚到脚

73.触电事故一旦发生,首先要[ ]。

A、就地抢救

B、使触电者迅速脱离电源

C、人工呼吸

74.我国电压互感器的二次电压为[ ]V。

A、50

B、100

C、150

75.我国电流互感器的二次电流为[ ]A。

A、1

B、3

C、5

76.在三相电源中,当一相或二相熔断器熔断,一般应更换[ ]相熔管。

A、一

B、二

C、三

77.熔断器的额定电压,必须[ ]配电线路电压。

A、小于

B、等于

C、大于等于

78.在特别潮湿处。若采用220V电压时,应选择动作电流小于5mA的快速型漏电保护器。在一般住宅、办公室里可选用小于[ ]mA的漏电保护器。

A、10

B、30

C、50

79.IEC关于接地分为三大类。其中(接地的电网)电气设备金属外壳采用保护接零的是[ ]。

A、IT系统

B、TT系统

C、TN系统

80.IEC关于接地分为三大类,其中(接地的电网)电气设备金属外壳采用保护接地且必须加装漏电保护装置的是[ ]。

A、IT系统

B、TT系统

C、TN系统

81.万用表在测量前应选好档位和量程,选量程时应[ ]。

A、从小到大

B、从大到小

C、从中间到大

82.屏护装置把[ ]同外界隔离开来,防止人体触及或接近。

A、绝缘体

B、带电体

C、电器

83.电伤是由电流的[ ]、化学效应或机械效应对人体构成的伤害。

A、磁效应

B、热效应

C、场效应

84.拉线开关距地面安装高度为[ ]m。

A、0.5—1

B、1-2

C、2-3

85.电击是电流通过人体[ ],破坏人的心脏、肺部以及神经系统。

A、内部

B、外部

C、皮肤

86.绝缘是用绝缘材料把带电体[ ]起来,防止人体触及或过分接近带电体造成触电事故。

A、封闭

B、连接

C、隔离

87.变压器中性点接地叫[ ]接地。

A、工作

B、保护

C、安全

88.变压器外壳接地接叫[ ]接地。

A、工作

B、保护

C、安全

89.万用表使用完毕,应将其转换开关转到交流电压的[ ]档或空档。

A、最高

B、最低

C、任意

90.熔断器的额定电压一般不宜低于线路电压。熔体的额定电流[ ]熔管的额定电流。

A、不宜大于

B、基本等于

C、少于

91.在中性点直接接地的三相四线制系统中,当设备发生碰壳事故的时候,[ ]装置应该迅速切断电源,以防触电。

A、短路保扫

B、失压保护

C、漏电保护

92泊动空气开关在电路发生严重的过载、短路以及失压等故障时,能够自动切断控制电路,有效的保护串接在它后面的[ ]。

A、电气设备

B、控制电路

C、主电路

93.常用照明开关的安装高度为[ ]m。

A、1.5

B、1.3~1.5

C、1.8

94.室内吊灯灯具高度应大于[ ]m。

A、1.2

B、1.3~1.5

C、2.5

95.接地线和接零线可利用自然导体,如[ ]。

A、自来水管

B、煤气管道

C、管接头焊牢的水管

96.安全电压决定于[ ]。

A、工作环境和设备额定电压

B、人体允许电流和人体电阻

C、性别和工作环境

97.使用电气设备时,由于维护不及时,当[ ]进入时,可导致短路事故。

A、导电粉尘或纤维

B、强光辐射

C、热气

98.防雷装置包括[ ]引下线、接地装置三部分。

A、接零线

B、避雷器

C、接闪器

99.工作零线与保护接零线不能直接短接,工作零线是设备正常工作时必须的,而[ ]在设备正常工作时不起作用。

A、直接短接

B、保护接零线

C、保护零线

100.用电流表测量电路时。应将电流表与被测电路[ ]。

A、串联

B、并联

C、串联或并联

101.TN系统中具有重复接地的导线称作[ ]。

A、零线

B、工作零线

C、保护零线

102.在TN系统中,若设备绝缘完好,但金属外壳对地电压不为零,则可能是[ ]断开。

A、保护接零

B、保护接地

C、重复接地

103.装设接地线必须由两人进行,由技术级别高的[ ]。

A、操作

B、监护

104.各保护接零设备的保护线与电网零干线相连时,应采用[ ]方式。保护线与工作零线不得共

线。

A、串联

B、并联

C、混联

105.中性点直接接地电网中的电气设备外壳应采取[ ]的安全措施,其防止触电的保护装置主要是短路保护。

A、保护接零

B、保护接地

C、工作接零

106.中性点直接接地电网中的电气设备外壳应采取保护接零的安全措施,其防止触电的保护装置主要是[ ]。

A、短路保护

B、过载保护

C、漏电保护

107.屏护是用[ ]把带电件吲外界隔绝,防止人体触及或接近带电体造成触电事故。

A、绝缘材料

B、屏护装置

C、设备

108.在易燃、易爆场所的照明灯廷.应使用防爆型或密闭型灯具,在多尘、潮湿和腐蚀性气体的场所,应使用[ ]灯具。

A、开启型

B、保护型

C、密闭型

109.接地装置的接地体与建筑物之间的距离不应小于[ ]m。

A、3

B、2

C、1.5

110.人体直接接触或过分接近带电体而发生的触电现象称为[ ]触电。

A、间接接触

B、直接接触

C、跨步电压

111.在TN系统中,如果出现某相电压严重升高或降低,则可能发生了[ ]线断开的故障。

A、保护接零

B、保护接地

C、工作接地

112.潮湿、多尘的环境或安装在室外应选择[ ]电动机。

A、开启式

B、封闭式

C、防爆式

113.我国采用的交流电频率为[ ]。

A、30Hz

B、50Hz

C、60Hz

114.停电操作时,高压应先拉[ ],后拉隔离开关。

A、隔离开关

B、断路器

C、磁力启动器

115.在电动机的控制和保护电路中。安装的熔断器主要起[ ]保护作用。

A、短路

B、过载

C、漏电

116.避雷器是一种专门的防雷设备,它[ ]在被保护设备或设施上。

A、串联

B、并联

C、混联

117.跨步电压触电是一种[ ]。

A、直接接触触电

B、问接接触触电

C、既不是直接接触触电。也不是间接接触触电

118.避免高压静电场对人体的伤害的措施是[ ]。

A、增加人体高度范围内的电场强度

B、降低人体高度范围内的电场强度

119.失压(欠压)保护是当电源消失或低于某一数值时,能自动断开线路的一种保护装置。当电压恢复时设备[ ]。

A、可以自动启动

B、不可以自动启动

C、可能自动启动,也可能不自动启动

120.室内低压布线,水管与电线管在同一平面平行敷设时,宜将电线管敷设在水管的[ ]。

A、下方

B、上方

C、左边

121.电容器从电网断开需放电,高压电容器多用[ ]做放电电阻。

A、电压互感器线圈

B、电流互感器线圈

C、变压器

122.电缆经过易燃易爆及腐蚀性气体场所敷设时。应[ ]。

A、穿管保护。管口保护

B、用防腐型电缆

C、直接埋设

123.[ ]有完善的灭弧装置,正常运行时可用以接通或断开负荷电流。

A、隔离开关

B、断路器

C、开关

124..雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针,离开避雷针至少[ ]m以上。

A、1

B、3

C、5

125.为了防止电磁场的危害,应采取接地和[ ]防护措施。

A、屏蔽

B、绝缘

C、隔离

126.金属梯子不适于[ ]工作场所。

A、有触电机会的工作场所

B、坑穴或密闭场所

C、高空作业

127.家用电器的[ ]与工作零线不能接与同一接线柱上。

A、外壳接地

B、保险丝

C、保护线

128.在单相线路漏电保护电路中,使用电热设备的家庭可选[ ]mA的漏电保护器。

A、5

B、30

C、50

129.静电电压最高可达[ ],可现场放电,产生静电火花引起火灾。

A、50V

B、数万V

C、220V

130.在TN供电系统中,当设备发生碰壳故障时,[ ]装置应迅速切断电源,以防止触电事故。

A、过载保扫

B、短路保护

C、火灾

三、多选题

1.保护接零有[ abc ]等方式。

A、TN—C

B、TN—S

C、TN—C-S

D、Tr-S

2.电气设备的安全保护装置不完善,电气安全防护不符合安全技术要求,就有可能造成下列事故[ abcd ]。

A、触电

B、雷击

C、静电伤害

D、电气火灾

3.电气工作人员必须满足[ bcd ]基本条件方可取证上岗。

A.年满16周岁B.初中以上C.体检合格D.经过相应培训并考试合格4.绝缘指标包括[ abcde ]等。

A、绝缘电阻

B、吸收比

C、耐压强度

D、泄漏电流

E、介质损耗

5.在使用低压验电器时,[ abc ]。

A、低压验电器适用在相对地电压为250V及以下

B、使用前应在确认有电的设备上进行校验,确认验电器良好后方可进行验电。在强光下验电时

应采取遮挡措施,以防误判断

C、验电器可区分火线和地线,接触时氖泡发光的线是火线(相线),氖泡不亮的线为地线(中性线

或零线)

D、验电器不可区分电路电流是交流电或是直流电

6.电机在正常运行时应做到[ acd ]。

A、进出风口畅通

B、电流保持恒定

C、不允许水油杂物落入

D、经常保持清洁

7.漏电保护装置的作用有[ abcd ]。

A、用于防止由漏电引起的单相电击事故

B、用于防止由漏电事故引起的火灾和设备烧毁事故

C、用于检测和切断各种一相接地故障

D、有的漏电保护装置可用于过载、过压、欠压和缺相保护

E、不能用于检测和切断各种一相接地故障

8.漏电保护继电器具有对漏电流[ ab ]的功能。

A、检测

B、判断

C、切断

D、接通

9.标有[ ab ]的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电.以致长时间通电而烧毁。

A、电源侧

B、负荷侧

C、中性点

D、接地点

10.安装漏电保护器时,必须严格区分[ ab ]和[ ]。

A、中性线

B、保护线

C、工作零线

D、相线

11.人工接地体垂直敷设,可采用[ bcd ]等材料。

A、扁铁

B、圆钢

C、钢管

D、角钢.

12.在不接地配电网中,尽量使每一用电设备都有合格的保护[ bc ],如确有困难,不能实现等电位连接,则应安装[ ]。

A接零装置B、接地装置C、漏电保护装置

13.在多台设备采用保护接地时。应将设备接在一起或将其[bc ]联成整体。如不能实现等电位连接,应安装[ ]。

A、接零装置

B、接地装置

C、漏电保护装置

D、保护接零

14.中性点直接接地的电网中,采用保护接零时,必须满足以下条件:[ acd ]

A、任何时候都应保证工作零线和保护零线的畅通。

B、中性点直接可靠接地,工作接地电阻应不大于10Ω。

C、工作零线、保护零线应可靠重复接地,重复接地的接地电阻应不大于10Ω,重复接地的次

数应不小于3次。

D、保护零线和工作零线(单相用电设备除外)不得装设熔断器或断路器。

15.在使用基本绝缘安全用具时,[ abc ]的说法是正确的。

A、使用时应穿戴相应电压等级的绝缘手套、绝缘靴或站在绝缘垫(台)上进行

B、操作时应带绝缘手套,穿绝缘靴或站在绝缘垫(台)上

C、操作者的手握部位不得越过隔离环

D、绝缘棒应当靠墙摆放

16.可利用下列[ abcd ]作为自然导体,用于1000V以下的电气设备接地线和接零线。

A、建筑物梁、柱子和桁架等的金属结构。

B、生产用的行车轨道、配电装置外壳、设备的金属构架等金属结构。

C、配线的钢管

D、电缆的铅、铝包皮

E、上下水管、暖气管等各种金属管道

17.凡与大地有可靠接触的金属导体,除有规定外,均可作为自然接地体。如[ abcd ]。

A、埋设在地下的金属管道(流经可燃或爆炸性物质的管道除外)

B、金属井管

C、与大地有可靠连接的建筑物及构筑物的金属结构

D、水中构筑物的金属桩

E、直接埋地的电缆金属外皮。

18.接地装置和接零装置安全要求主要是:[ abcd ]。

A、导电的连续性。连接可靠

B、足够的机械强度。足够的导电能力和热稳定性

C、防止机械损伤.防腐蚀

D、必要的地下安装距离,接地支线或接零支线不得串联

19.雷电大体可以分为[ abcd ]等几种。

A、直击雷

B、雷电感应

C、球形雷

D、雷电侵人波

20.雷电的主要破坏作用有[ abc ]。

A、电子效应

B、热效应

C、机械效应

D、静电效应

21.防直接雷的主要措施有装设[ abcd ]。

A、避雷针

B、避雷线

C、避雷网

D、避雷带

E、远离雷区

22.静电的危害有[ abc ]。

A、爆炸和火灾

B、电击

C、妨碍生产

D、电伤

23.为了防止静电感应产生的高压,应将建筑物内的[ bde ]等接地。

A、工作零线

B、金属设备

C、保护零线

D、金属管道

E、结构钢筋

24.为了消除静电的危害,采取的静电中和法主要有[ abcde ]。

A、增湿中和法

B、感应中和法

C、高压中和法

D、放射线中和法

E、离子流中和法

25.在线路上工作时,人体或携带工具等与临时带电线路的最小距离不小于下列数值、与l0kV及以下线路相距[ ab ]m,与35kV及以下线路相距[ ]m。

A、1.0、

B、1.5

C、3.0

26.完整的一套防雷装置由[ acd ]三部分组成。

A、接闪器

B、接零装置

C、引下线

D、接地装置

E、熔断器

27.爆炸危险区域内的电气设备,应符合周围环境内[ abd ]等不同环境条件对电气设备的要求。

A、化学的

B、机械的

C、低温

D、热、霉菌、风沙

28.带电灭火应选用的灭火机有[ abd ]。

A、二氧化碳、干粉灭火机

B、四氯化碳

C、泡沐灭火器

D、二氟二溴甲烷29.电磁辐射危害人体的机理主要是[ bde ]等。

A、化学效应

B、热效应

C、物理效应

D、非热效应

E、累积效应

30.[ bcd ]等设备或装置需要接地或接零。

A、电镀表金属外壳

B、电动机金属外壳

C、配电屏的金属框架

D、互感器的二次侧31.电磁场影响伤害人体的因素有[ abcd ]。

A、电磁场强度

B、辐射时间、频率和波形

C、辐射面积和部位

D、人体状况、环境

32.电磁场防护措施有[ acd ]以及电磁辐射的人员防护措施。

A、屏蔽、吸收

B、增湿

C、高频接地

D、抑制辐射

33.使用绝缘夹钳时应穿戴防护用品有[ abc ]等。

A、绝缘手套

B、绝缘靴

C、护目镜

34.电伤害的程度与通过人体的[ abcd ]以及人体状况和电压高低等多种因素有关。

A、电流大小

B、持续时间

C、电流途径

D、电流的频率和种类

35.防止直接触电的安全技术措簏有[ abcde ]等。

A、绝缘

B、屏护

C、间距

D、漏电保护装置

E、安全电压

36.防止间接触电的安全措施有[abcd ]等。

A、保护接地、保护接零

B、双重绝缘、电气隔离

C、等电位环境、不导电环境

D、漏电保护装置、安全电压

37.互感器主要用于[bcd ]等。

A、稳定电压

B、电能测量

C、电压测量

D、电流测量和继电保护

38.下列材料中,当温度升高时,电阻减小的是[ abc ]

A、石墨

B、碳

C、电解液

39.低压配电装置构造主要有[ bc ]。

A、接零线

B、控制电器

C、保护电器

40.Ⅲ类手持式电动工具安全电压,必须采用[ abc ]止使用[ ]。

A、安全隔离变压器

B、双圈变压器

C、自耦变压器

D、油浸式变压器

E、干式变压器

41.螺口灯具的正确接法是[ abd ]。

A、相线进开关

B、开关线进灯头中心点

C、开关线进灯头螺纹端

D、中性线进灯头螺纹端

42.在爆炸危险场所,对接地装置的要求是[ acd ]。

A、除生产上有特殊要求的以外。一般场所不要求接地(或接零)的部分仍应接地(或接零)

B、设备的接地(或接零),不必要连接成整体

C、单榴设备的工作零线应与保护零线分开。相线和工作零线均应装设短路保护装置。并装设

双极闸刀开关以同时操作相线和工作零线

D、接地干线在爆炸危险区域不同方向应不少于两处与接地体连接

E、接地装置与防止直击雷的独立避雷针的接地装置合并

43.在爆炸危险场所,电气设备的运行,[ acd ]。

A、在有按惯例或蒸气爆炸性混合物的爆炸危险场所,根据引燃温度组别.电气设备的最高允

许表面温度应符合有关规定的要求

B、而在有粉尘或纤维爆炸性混合物的场所.电气设备最高允许表面外壳温度应符合有关规定

的要求。必要时可放宽,但不得超过爆炸性混合物引燃温度的五分之四

C、保持电气设备绝缘良好

D、保持各导电部分连接可靠接触良好

44.在爆炸危险场所,电气设备的运行,[ acd ]。

A、通过所有导线的电流不得超过其安全载流量

B、所用导线允许载流量不高于线路熔断器额定电漉

C、电气线路上必须装设过流保护装置,在不影响电气设备正常工作的情况下。应尽量整定得

小一些

D、高压线路应按短路电流进行热稳定校准(指1000v以下)

45.火灾危险环境下,安装电气线路应遵守[ abc ]的规定。

A、移动式和携带式电气设备的线路。应采用移动电缆或橡套软线

B、当需采用裸铝、裸铜母线时,不需拆卸检修的母线连接处,应采用熔焊或钎焊

C、当需采用裸铝、裸铜母线时,在火灾危险环境21区和23区内,母线宜装设保护罩,当采

用金属网保护罩时.应采用IP2X结构;在火灾危险环境22区内母线应有IP5X结构的外

D、电力、照明线路的绝缘导线和电缆的额定电压.不应低于线路的额定电压。且不低于380V 46.中性点直接接地的电焖中,采用保护接零时,必须满足[ bcd ]的条件。

A、保护零线和工作零线应装设熔断器或断路器

B、在相线截面大于25mm2时,三相四线或五线供电线路的工作零线和保护零线的截面不得小

于相应线路相线截面的1/2,并必须具有足够的机械强度和热稳定性

C、要求单相短路电流不得小于线路熔断器熔体额定电流的4倍,或者不得小于线路中低压断

路器瞬时或短延时动作电流的1.5倍

D、重复接地可以从零线上重复接地。也可从接零的金属外壳上重复接地

47.火灾危险环境下,安装电气线路应遵守[ abc ]的规定。

A、可采用非铠装电缆或钢管配线明敷设。

B、在火灾危险环境21区或23区内,可采用硬塑料管配线。在火灾危险环境23区内,当远离

可燃物质时,可采用绝缘导线在针式或鼓形瓷绝缘子上敷设

C、沿未抹灰的木质吊顶和木质墙壁敷设及木质屋顶内的电气线路应穿钢管明敷设

D、电力、照明线路的绝缘导线和电缆的额定电压.不应低于线路的额定电压.且不低于380V 48.在爆炸性气体环境下,安装电气线路应遵守[ bcd ]的规定。

A、在爆炸危险场所,应采用三相三线制线路

B、在l区应采用铠装电缆,其他各级爆炸危险场所,在有防护的情况下,可采用非铠装电缆

C、爆炸危险场所的绝缘导线须穿水管或煤气管敷设时:钢管连接处应当密封。对于移动式设

备.在l区、2区和10区应采用重型电缆橡套电缆;在11区应采用中型电缆橡套电缆

D、在爆炸危险场所的3~10kV线路须装设零序电流保护

装置

49.在爆炸性气体环境下,安装电气线路应遵守[ abc ]的规定。

A、引人防爆充油型设备的线路应采用耐油型导线

B、工作零线应与相线同样绝缘,并装在同一护套或管子内

C、除照明回路外,爆炸危险场所内的线路不得有中间接头,并应采用相应防爆类型的接线盒

D、接头可采用一般连接

50.在爆炸性气体环境下,安装电气线路应遵守[ bcd ]的规定。

A、爆炸危险场所使用的电缆即’.飞的额定电压不得低于380V

B、1000V及1000V以下者,电缆和导线的长期允许载流量不应小于电动机额定电流的125%

C、1000V以上者须按短路电流校准

D、在爆炸危险场所,禁止使用绝缘导线明敷设

51.保护接地的功能有[ abcd ]等。

A、消除或减少电击的危险

B、等化导体间电位

C、防止导体间产生电位差

D、消除感应电的危险

52.在使用摇表测量设备绝缘电阻工作在注意事项有[ abcd ]等。

A、使用摇表测量电气设备的绝缘时。必须将被测设备从各方面断开,验明无电压。确实证明

设备上无人工作后可进行

B、在测量中禁止他人接近设备

C、在有感应电压线路上测量绝缘时。必须将另一条线路同时停电。方可进行

D、雷电时,严禁测量线路绝缘

53.气体和蒸汽混合物的爆炸除受气体和蒸汽性质的影响外,还受[ abc ]和着火源特征等因素的影响。

A、温度

B、含氧量

C、容器几何形状

54.可燃性气体,蒸气或可燃性粉尘与空气形成混合物的爆炸必须同时存在两个条件[ ac ]。

A、存在可燃气体、可燃液体的蒸气或薄雾。其浓度在爆炸极限内,或者存在爆炸性粉尘混合

物其浓度在爆炸极限以内

B、可燃气体点燃

C、存在足以点燃爆炸性气体(可粉尘)混合物的火花、电弧或者高温

D、蒸气膨胀

55.在电气设备上作业的安全措施有[ abce ]等。

A、停电

B、验电

C、接地

D、接零

E、悬挂标示牌和装设遮栏

56.从业电工享有安全生产的[ ab ],有权拒绝违章指挥和强令冒险作业,有权制止违章行为。

A、知情权

B、建议权

C、保密权

57.整流器一般是由[ acd ]三部分组成。

A、整流变压器

B、三极管

C、滤波器

D、整流电路

58.晶体三级管由以下三个电级组成[ acd ]。

A、发射极

B、阳极

C、集电极

D、基级

59.绝缘损坏的主要表现是[ abc ]。

A、击穿

B、损伤

C、老化

60.漏电保护器的作用有[ ab ]。

A、防止漏电引起的事故

B、检测和切断各种一相接地故障

C、检测线路电流

61.电器线路的安全间距决定于[bcd ]。

A、配电房大小

B、电压高低

C、设备类型,安装方式

D、环境条件

62.接零装置由[ ac ]组成。

A、接地装置

B、工作零线

C、保护零线

63.接地装置由[ bc ]组成。

A、接零线

B、接地体

C、接地线

64.下列检查周期正确的是[ bcd ]。

A、变电所的接地网一般每二年检查一次

B、根据车间的接地线及零线的运行情况。每年一般应检查1~2次

C、各种防雷装置的接地线每年(雨季前)检查一次

D、对有腐蚀性土壤的接地装置,安装后应根据运行情况(一般每五年左右)挖开局部地面检查

一次

65.下列电器标注正确的是[ abc ]。

A、e一增安型

B、p一正压防爆型

C、i一本质安全型

D、a——隔爆型

66.互感器的作用是[ abce ]。

A、电能测量

B、电压测量

C、电流测量

D、储存电能

E、继电保护

67.根据所在环境可能导致触电危险性的大小,可将工作环境分为[ bce ]。

A、一般环境

B、普通环境

C、危险环境

D、中等危险环境

E、高度危险环境

68.伤害程度与电流种类有密切的关系,[ abcd ]比工频电流伤害程度轻。

A、直流电流

B、高频电流

C、冲击电流

D、静电电荷

69.人体直接接触触电有以下几种[ abc ]。

A、单相触电

B、两相触电

C、电弧伤害

D、跨步电压

70.凡以安全为目的。互为制约动作的电气装置,称为电器安全连锁装置。按用途可分为[ abcd ]。

A、防触电事故的连锁装置

B、消除事故的连锁装置

C、执行安全程序的连锁装置

D、防止非电工事故的连锁装置

71.接地按其目的分为[ cd ]。

A、直接接地

B、间接接地

C、工作接地

D、保护接地

72.电气火灾和爆炸的直接原因有[ ab ]。

A、危险温度

B、电火花

C、有毒气体

D、可燃气体

73.防雷装置由[ ab ]和接地装置组成。

A、接闪器

B、引下线

C、接零线

74.防止静电危害的措施有[ acd ]和加抗静电添加剂及工艺控制法。

A、静电接地

B、去湿

C、增湿

D、静电中和法

75.发生电气火灾时,切断电源应注意[ abc ]以及剪断电线的位置应选择在电源方向的支持物附近。

A、要使用绝缘工具

B、不能带负载拉闸

C、防止切断电源后影响灭火工作

D、打119火警电话

76.[ ab ]灭火器可以扑灭电气火灾。

A、二氧化碳

B、干粉

C、泡沫

77.触电的伤害程度与[ abce ]以及人体的状况等因素有关。

A、电流大小

B、通电的持续时间

C、电流通过人体的途径

D、室内和室外

E、电流的种类

78.导线和电缆截面的选择应满足[ ab ]和机械强度的要求。

A、发热条件

B、电压损耗

C、韧性大小

79.在现场发生触电伤亡事故的可能原因有[abc ]等。

A、未正确使用防护用品

B、缺乏电气安全知识

C、设备外壳没有采取接地和漏电保护装置

80.引起电气设备和导体过度发热的不正常运行情况有[ abcde ]等。

A、短路

B、过载

C、接触不良

D、铁芯发热E.散热不良

81.绝缘破坏主要有[ ab ]和操作三种方式。

A、击穿

B、老化

C、污染

82.下列中的[ abcde ]情况时,人体都有可能导致电击。

A、触及带电导线

B、触及漏电设备的外壳

C、触及带电体

D、雷击

E、电容放电

83.电伤是指由[ ab ]对人体造成的伤害。

A、电流的热效应

B、化学效应或机械效应

C、电流的磁效应

84.间接触电的防护措施有[ abcde ]。

A、采用适当的自动化元件和连接方法

B、加强绝缘

C、不导电环境

D、等电位环境

E、电气隔离

F、安全电压

85.安全用电检查主要内容有[ abd ]。

A、绝缘情况

B、接地情况

C、电气设备的技术指标

D、制度执行情况

86.当触电者呼吸、心跳都停止而现场只有一人急救操作时,采用交替进行的抢救方法是[ ac ]。

A、先吹二次气

B、先吹五次气

C、再挤压15次

D、再挤压20次

87.爆炸分[ ab ]两种。

A、物理爆炸

B、化学爆炸

C、燃烧爆炸

D、膨胀爆炸

88.人体吸收高频电磁场辐射的能量后.器官组织及其功能将受到的损伤主要表现为[ab ]。

A、记忆力减遇

B、疲劳

C、睡眠不好

D、胃出血

89.电气工作人员若存在[abcde ]等身体状况者,不宜直接从事电气工作。

A、高血压

B、心脏病

C、气喘

D、癫瘸

E、色盲

F、高度近视

90.下列保护电器中常用来起短路保护作用的是[ acd ]。

A、熔断器

B、热继电器

C、电磁式过电流继电器

D、电磁式过电流脱扣器

91.下列保护电器中,常用来起过载保护作用的是[ bc ]。

A、电磁式过电流继电器

B、热继电器

C、自动空气开关

D、电磁式过电流脱扣器

92.导线的安全载流量与导线的[ abcd ]等因素有关。

A、截面积

B、绝缘材料的种类

C、环境湿度

D、敷设方式

93.安全用电工作的重要场所有[ abcd ]。

A、潮湿场所

B、高温、多尘场所

C、集会场所

D、有腐蚀性气体场所

94.变压器中性点接地的主要作用是[ ac ]:

A、减轻一相接地的危险性

B、降低漏电设备的对地电压

C、稳定系统电位

D、改善架空线的防雷性能

95.重复接地的作用有[ abcd ]。

A、降低漏电设备的对地电压

B、减轻零线断电的危险性

C、缩短故障时间

D、改善架空线的防雷性能

E、稳定系统电位

F、稳定系统电压

96.接零系统保护装置能否迅速动作主要决定于[ cd ]。

A、线路的电压

B、线路上的设备

C、单相短路电流的大小

D、保护装置动作电流的大小

97.保护接地装置和接零装置可靠而良好的运行。对于保障人身安全有十分重要的意义。接地装置和接零装置应满足[ abcde ]的安全要求。

A、导电的连续性及连接可靠

B、足够的机械强度和热稳定性

C、防止机械损伤及腐蚀

D、必要的地下安全距离

E、接地线或接零支线不得串联

98.由于企业生产活动中,危险因素的种类很多,下列[ abcde ]情况下需设报警和信号装置。

A、容器压力过大

B、危害气体的泄露

C、载荷超重

D、火灾和爆炸

E、触电

99.下列电工安全用具中,属绝缘安全用具中的辅助安全用具的是[ def ]等。

A、绝缘杆

B、绝缘夹钳

C、验电器

D、绝缘台

E、绝缘手套及绝缘靴

F、绝缘垫

100.用于防止触电的安全用具应定期做耐压实验。下列安全用具需每年实验一次的有[ acde ]。

A、绝缘杆

B、绝缘手套

C、绝缘罩

D、绝缘夹钳

E、绝缘档板

F、橡胶绝缘靴、绝缘鞋

101.为防止电磁场的危害,应采取的防护措施有[ ab ]。

A、安装屏蔽装置

B、降低电磁场强度

C、增湿

102.接地按其作用分为[ ac ]两种。

A、工作接地

B、间接接地

C、保护接地

D、直接接地

103.关于绝缘安全用具,以下说法正确的是[ abc ]。

A、绝缘安全用具分为基本安全用具和辅助安全用具两类

B、高压设备的安全用具包括绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫及绝缘台等

C、低压设备的安全用具包括绝缘台、绝缘垫、绝缘靴、绝缘鞋等

D、绝缘安全用具只有基本安全用具

104.常用[ ab ]等人工呼吸法。

A、口对口吹气法(或口对鼻吹气法)

B、仰卧压胸法

C、俯卧压背法

D、胸外心脏按摩法

105.在易燃、易爆场所的照明灯具,应使用密闭形或防爆形灯具,在多尘、潮湿和有腐蚀性气体的场所的灯具.应使用[ ab ]型。

A、防水型

B、防尘型

C、防雾型

D、防腐型

106.关于漏电保护器安装与使用,以下说法正确的是[ abcd ]。

A、使用的漏电保护器应符合选择条件,即电网的额定电压等级应等于保护器的额定电压,保

护器额定电流应大于或等于线路的最大工作电流。

B、保护器实验按扭回路的工作电压不能接错。电源侧和负载侧也不能接错

C、总保护和干线保护装在配电室内,支线或终端线保护装在配电箱或配电板上并保持干燥通

风、无腐蚀性气体的损害

D、在保护器负荷侧零线不得重复接地或与设备的保护接地线相连接

107.对运行中的触电保护器。进行检查试验的内容有[ abc ]等。

A、动作是否灵敏可靠(动作电流和动作时间)

B、密封及清洁状况

C、外壳有无损坏。接线端子有无松动和发热,接线有无断裂和碰线等。

D、位置是否偏转

108.信号和报警装置是电气安全装置中的重要组成部分,有[ abc ]等。

A、超压报警装置,当容器压力达到危险值时,使控制中心报警

B、“有电警告”报警装置。当人员接近极板带电体时发出声响信号进行报警

C、火灾报警装置

D、信号报警装置

109.电气测试的一般安全要求有[abcd]。

A、正确选用仪表的种类、准确度和量程

B、高压测量及重要的低压测量工作,需要高压设备停电或做安全措施的。应填用第一种工作

票。操作至少应由两人进行,一人操作,一人监护

C、仪表控制测量设备在现场的布置应使工作人员距离带电体不小于允许的安全距离

D、非金属外壳的仪器(表)应与地绝缘,金属外壳的仪器(表)和互感器应接地

110.电气火灾爆炸的危险温度在[ abcd]等几种情况下产生。

A、电流的热量

B、轴承磨擦、电刷磨擦引起发热

C、绝缘质量降低时,通过绝缘材料的泄漏电流增加,导致绝缘材料温度升高

D、铁磁材料在交变磁场作用下,由于磁滞损耗和涡流损耗,使电气设备温度升高

111.防爆电气设备的选型依据[ abcd]等几个方面。

A、防爆电气设备的选型应安全可靠经济合理

B、根据爆炸危险区域的分区、电气设备的种类和防爆结构的要求.选择相应的电气设备

C、选用的防爆电气设备的级别和组别,不应低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级

别和组别。当存在有两种以上易燃性物质形成的爆炸性气体混合物时,应按危险程度较高的级别和组别选用防爆电气设备

D、爆炸危险区域内的电气设备,应符合周围环境内化学的、机械的以及风沙等不同环境条件

对电气设备的要求并且各种电气设备防爆结构的选型应符合国家规定

112.在火灾危险场所中能引起火灾危险的可燃物质有[ abcd]等几种。

A、可燃液体、如柴油、润滑油、变压器油等

B、可燃粉尘、如铝粉、焦炭粉、煤粉、面粉、合成树脂粉等

C、固体状可燃物质、如煤、焦炭、木材等

D、可燃纤维

114.[ abcd]等场所应采用耐火设施。

A、变、配电室、酸性蓄电池室、电容器室应采用耐火建筑

B、室内贮油量600奴以上的变压器

C、电热器具垫座

D、临近室外变电装置的建筑物外墙也应采用耐火建筑

114.电气设备正常运行,必须做到并保持[ abcd]。

A、电压、电流、温升等不超过允许值

B、电气设备绝缘良好

C、各导电部分连接可靠接触良好

D、电气设备清洁

115.[ abc]等建筑物和构筑物应特别注意采取防雷措施。

A、旷野中孤立的或高于20m的建筑物和构筑物

B、金属屋面、砖木结构的建筑物和构筑物

C、河边、湖边、土山顶部的建筑物和构筑物

D、建筑物群中低于25m的建筑物和构筑物

116.低压电动机的保护方式有[ abcd]

A.短路保护

B.过载保护

C.断相保护

D.低电压保护

117.停电检修工作必须做到[ abc]。

A、停电

B、验电

C、挂表示牌

D、专人监护

118.执行巡回检查制度时。关于巡视周期,下列说法正确的是[ abc]。

A、有人值班变电所一般每日巡视一次

B、每周要夜巡一次

C、无人值班变电所,应每周至少巡查一次

D、所长、技术员、检修班组长应每月监督巡回检查一次

119.安装漏电保护器除遵守电气设备安装规程外,应注意[abd]。

A.必须符合厂家说明书的要求

B.标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反

C.可以放弃原有防护措施

D.工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地.

电工三级安全教育考试试题

电工三级安全教育考试试题 姓名:工种名称:得分数: 一、填空题:(每空2分,总共30分) 1、铁质配电箱体的铁板厚度为大于厚。 2、施工现场的机动车道与220/380V架空线路交叉时的最小垂直距离是 m。 3、施工现场用电工程的基本供电系统应按级设置。 4、施工现场用电工程中,PE线的重复接地点不应少于。 5、配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置时不应少于 6、配电柜的后面的维护通道宽度,单列布置或双列背对背布置时不应小于。 7、配电室内的裸母线与地面通道的垂直距离不小于。 8、移动式配电箱、开关箱中心与地面的相对高度可为 9、分配电箱与开关箱的距离不得超过 10、开关箱与用电设备的水平距离不宜超过 11、固定式配电箱、开关箱中心与地面的相对高度应为 12、潮湿场所开关箱中的漏电保护器,其额定漏电动作电流为 13、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作时间为 14、室内明敷主干线的局部高度不得小于 15、Ⅱ类手持电动工具适用场所是 二、判断题:(每空2分,总共20分) 1、施工现场用电工程的二级漏电保护系统中,漏电保护器可以分设于分配电箱和开关箱中。() 2、需要三相五线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。() 3、塔式起重机的机体已经接地,其电器设备的外露可导电部分可不再与PE线连接。() 4、配电箱和开关箱的隔离开关可采用普通断路器。() 5、需要三相五线制配电的电缆线路可采用四芯电缆外加一根绝缘导线代替。() 6、施工现场送电的操作顺序是:总配电箱→分配电箱→开关箱( ) 7、一般场所开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间不大于。() 8、电焊机的外壳不必有可靠的接零或接地保护。() 9、室外使用的电焊机应设有防水、防晒、防砸的机棚,不必备有消防用品。() 10、施工现场停电时的操作顺序是:开关箱→分配电箱→总配电箱。() 三、单项选择题:(选择一个正确答案得1分,选错或不选不得分,总共20分) 1、架子搭设作业不规范可导致下列()事故。

2020年电工作业高压电工操作证考试模拟试题库及答案(完整版)

2020年电工作业高压电工操作证考试模拟试题 库及答案(完整版) 一、选择题 1 补偿电容器组断电后仍有残余电压,若需再次合闸,应在其断电( ) min后进行. A.l B.3 C30 参考答案:B 2.两只额定电压相同的电阻串联接在电路中,其阻值较大的电阻发热( )。 A相同B较大c较小 参考答案:B 3.配电装置中,电气设备的网状遮栏高度不低于( ) m.底部离地不应超过0.1m。 A.1.3 B.1.5 C.1.7 参考答案:C 4 在防雷装置中,具有防雷作用的是( )。 A引下线B避雷针c接地装置 参考答案:B 5. 10kV及以下高压供电用户和低压电用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的( )。 A.±7%B±5% C.10%参考答案:A 6 箱式变电站所在接地应共用一组接地装置,接地网的接地引线应

不少( )条 A 3 B 2 C 4 参考答案:B 7 FN型中的F表示( ) A户内断路器B负荷开关c户内熔断器 参考答案:B 8 电磁操动机构是利用( )产生的机械操作力矩使开关完成合闸的。 A电磁力B电动力c弹簧力 参考答案:A 9 用电烙铁焊接时,但焊头因氧化而不吃锡时不可( ) A用焊剂B停止C硬烧 参考答案:C 10 下列过程不易产生静电的是( )。 A两丝织物摩擦B液体冲刷金属C固体研膳粉 参考答案:B 11 Ⅱ类设备的防触电保护是采取( )措施。这种设备不采用保护接地的措施,也不依赖于安装条件。A双重绝缘B安全电压c变乐器油绝缘 参考答案:A 12.变压器的分接开关装于( )。 A_次侧B-次侧C任一侧

参考答案:B 13. 10kV变压器台停电检修时应先断开( ) A低压侧总开关B高压侧开关c低压侧各分路开关 参考答案:C 14按照能量守恒定律,变压器绕组电压高的一侧,电流( )。 A小B火C和绕组电压低的一侧一样 参考答案:A 15第二种工作票的有效期最长为( )。 A.2天 B.1天 C 3天 参考答案:B 16电流互感器的额定二次电流一般为( )安培。 A.5 B.l0 C.15 参考答案:A 17电流继电器的文字符号表示为( ) A.K BKM C.KT 参考答案:A 18造成高压电容器组爆炸的主要原因之一是( )。 A内过电压B运行中温度变化C内部发生极简短路 参考符案:C 19梯子分为人字梯和( )。, A靠梯B挂梯C伸梯 参考答案:A

电工安全培训试题及答案

电工安全培训试题及答案 电工安全培训试题及答案 无论是在学校还是在社会中,我们很多时候都会有考试,接触到试题,试题是命题者按照一定的考核目的编写出来的。那么你知道什么样的试题才能有效帮助到我们吗?下面是收集整理的电工安全培训试题及答案,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。 一、填空题: 1. 我国安全生产管理方针:安全第一,预防为主,综合治理。 2. 从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作流程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品。 3、我公司安全管理的目标是:以人为本,营造全员参与的企业安全文化氛围。最终实现“零工伤、零灾害、零污染”的“三零”目标。 4. 从业人员应当接受安全生产教育和培训,掌握本职工作所需的安全生产知识,提高安全生产技能,增强事故预防和应急处理能力。 5. 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告;接到报告的人员应当及时予以处理。 6. 消防工作方针:预防为主,、防消结合。

7. 上班要集中精力搞好安全生产,平稳操作,严格遵守劳动纪律和工艺纪律,认真做好各种纪录,不得串岗、脱岗、严禁在岗位上睡觉、打闹和做其它违反纪律的事情,对他人违章操作加以劝阻和制止。 8. 认真执行岗位责任制,有权拒绝一切违章作业指令,并立即越级向上级汇报。 9. 对于危险作业,必须先申请批准在实施。危险作业对于违章指挥,作业人员有权拒绝作业。 10. 公司常见的消防设施、器材有灭火器、消火栓、消防应急灯、安全疏散标志。 11、安全带的正确系挂方法是高挂低用。 12、油漆工作业场所不得进行焊接和明火作业。 13、新职工必须经过公司、车间部和班组三级安全教育。 14、废弃的油棉纱不可以随手乱扔。 15、在厂区内不可以流动吸烟。 16、喷涂现场明火作业必须办动火证。 17、电气设备着火时,在用水灭火之前,必须首先切断电源。 18、在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于 24 伏。 二、判断题 1、劳动保护就是为了保护劳动者在生产过程中的`安全和健康。 2、能自动消除危险因素,避免事故发生的装置叫保险装置。

2020版高压电工培训大纲.docx

高压电工作业人员安全技术培训大纲及考核标准 1.范围 本标准规定了高压电工作业人员的基本条件、安全技术培训(以下简称培训)大纲和安全技术考核(以下简称考核)标准。本标准适用于高压电工作业人员的培训和考核。 2.规范引用文件 下列文件所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。 本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。特种作业人员安全技术培训考核 管理规定(国家安全生产监督管理总局令第 30 号) GB/T 13869-2008用电安全导则 DL 408-1991(2005)电业安全工作规程 (发电厂和变电所电气部分 )DL 409-1991(2005)电业安全工作规程 (电力线路部分 ) GB/T 4776-2008电气安全术语 3.术语和定义 下列术语和定义适用于本标准或用于区分本标准。 3.1 电工作业 electrician operation 对电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试等作业。 3.2 高压电工作业 high voltage operation 对1 千伏( kV)及以上的高压电气设备进行运行、维护、安装、检修、 改造、施工、调试、试验及绝缘工、器具进行试验的作业。 3.3 低压电工作业 low voltage operation

对1 千伏(kV)以下的低压电气设备进行安装、调试、运行操作、维护、 检修、改造施工和试验的作业。 3.4 防爆电气作业 explosion-proof electric apparatus operation 对各种防爆电 气设备进行安装、检修、维护的作业。适用于除煤矿以外的防爆电气作业。 3.5 危险场所 hazardous area 爆炸性气体环境或可燃性粉尘环境大量出现或预期出现的数量足以要求对 电气设备的结构、安装和使用采取专门预防措施的区域。 4.基本条件 4.1 年满 18 周岁,且不超过国家法定退休年龄; 4.2 经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格,并无妨碍从事高压电工特 种作业的器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔病、震颤麻痹症、 精神病、痴呆症以及其他疾病和生理缺陷; 4.3 具有初中及以上文化程度。 5.培训大纲 5.1 培训要求 5.1.1 应按照本标准的规定对高压电工作业人员进行培训与复审培训。复审 培训周期为每3 年复审1 次。特种作业人员在特种作业操作证有效期内,连续 从事本工种 10 年以上,严格遵守有关安全生产法律法规的,经原考核发证机关 或者从业所在地考核发证机关同意,特种作业操作证的复审时间可以延长至每 6 年 1 次。 5.1.2 理论与实际相结合,突出安全操作技能的培训。 5.1.3 实际操作训练中,应采取相应的安全防范措施。 5.1.4 注重职业道德、安全意识、基本理论和实际操作能力的综合培养。 5.1.5 应由具备特种作业教员资格的教师任教,并应有足够的教学场地、 设备和器材等条件。

电工上岗证操作证考试试题及答案(题库整理)

1. 判断题万能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡转轴辐射型结构。(错误)由多组相同结构的触点组件叠装而成的多回路控制电器 2. 单选题摇表的两个主要组成部分是手摇(直流发电机)和磁电式流比计。 3.单选题稳压二极管的正常工作状态是(反向击穿状态)。 4.单选题某四极电动机的转速为1440r/min,则这台电动机的转差率为(4)%。 5.判断题交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值。(正确) 6.判断题一号电工刀比二号电工刀的刀柄长度长。(正确) 7.判断题剩余动作电流小于或等于0.3A的RCD属于高灵敏度RCD。(错误) 8.判断题补偿电容器的容量越大越好。(错误) 9.单选题装设接地线,当检验明确无电压后,应立即将检修设备接地并(三相)短路。 10.单选题照明系统中的每一单相回路上,灯具与插座的数量不宜超过(25)个。 11.单选题熔断器的额定电流(小于)电动机的起动电流。 12.单选题主令电器很多,其中有(行程开关)。 13.判断题视在功率就是无功功率加上有功功率。(错误) 14.判断题复合按钮的电工符号是。(正确) 15.单选题国家规定了(11)个作业类别为特种作业。 16.单选题用于电气作业书面依据的工作票应一式(2)份。 17.单选题接闪线属于避雷装置中的一种,它主要用来保护(高压输电线路)。 18.判断题Ⅱ类设备和Ⅲ类设备都要采取接地或接零措施。(错误) 19.判断题电机运行时发出沉闷声是电机在正常运行的声音。(错误) 20.单选题测量电动机线圈对地的绝缘电阻时,摇表的“L”、“E”两个接线柱应(“L”接在电动机出线的端子,“E”接电动机的外壳)。

21.单选题在一个闭合回路中,电流强度与电源电动势成正比,与电路中内电阻和 外电阻之和成反比,这一定律称(全电路欧姆定律)。 22.单选题暗装的开关及插座应有(盖板)。 23.单选题一般电器所标或仪表所指示的交流电压、电流的数值是(有效值)。 24.单选题我们使用的照明电压为220V,这个值是交流电的(有效值)。 25.单选题电动机定子三相绕组与交流电源的连接叫接法,其中Y为(星形接法)。 26.单选题一般照明场所的线路允许电压损失为额定电压的(±5%)。 27.单选题几种线路同杆架设时,必须保证高压线路在低压线路(上方)。 28.判断题复合按钮的电工符号是。(正确) 29.单选题电磁力的大小与导体的有效长度成(正比)。 30.单选题感应电流的方向总是使感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁通的变化,这一定律称为(楞次定律)。 31.单选题绝缘手套属于(辅助)安全用具。 32.单选题电容器在用万用表检查时指针摆动后应该(逐渐回摆)。 33.判断题用万用表 R*1KΩ欧姆档测量二极管时,红表笔接一只脚,黑表笔接 另一只脚测得的电阻值约为几百欧姆,反向测量时电阻值很大,则该二极管是好的。(正确) 34.判断题电工特种作业人员应当具备高中或相当于高中以上文化程度。(错误) 35.判断题当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉 或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器。(错误) 36.判断题改变转子电阻调速这种方法只适用于绕线式异步电动机。(正确) 37.判断题使用电器设备时,由于导线截面选择过小,当电流较大时也会因发热过 大而引发火灾。(正确)

电工安全培训考试卷及答案

电工安全培训考试卷 一、判断题、 1. 熔断器的熔丝选的小一点可已作为电动机的过载保护。() 2. 川类工具在防止触电的保护方面依靠由安全特低电压供电和在工具内部不会产生比安 全特低电压高的电压。() 3. 当断路器故障后可以带负荷拉、合隔离幵关(刀闸)。() 4. 发生严重危及人身安全情况时,要先填写好倒闸操作票后再进行停电。() 5. 检修状态:指设备的幵关、刀闸都在断幵位置,并接有临时地线(或合上接地刀闸), 设好遮拦,悬挂好标示牌,设备处于检修状态。() 6. 事故处理或倒闸操作中到了下班时间可以按时交接班。( 7. 挂接地线前必须验电,防止带电挂地线。验明设备无电后,立即将停电设备接地并三相 短路。() 8. 在同一个低压供电系统中,允许保护接地和保护接零同时使用。() 9?间接接触触电是人体接触到正常情况下不带电的设备的金属外壳或金属构架而发生的触电现象。跨步电压触电属于间接接触触电。( 10. 电气设备采用24V以上的安全电压时,必须采取防止直接接触带电体的保护措施。 () 11. 人体可以持续接触而不会使人直接致死或致残的电压为安全电压。() 12. 绝缘杆和绝缘夹钳都是绝缘基本安全用具。( 13. 起重机械和起重重物与10KV线路之间的最小安全距离应大于2米。() 14. 安全用电的基本方针是“安全第一,预防为主”。( 15. 触电者若出现心脏停止跳动呼吸停止,在场的电工抢救5小时后不能复活就可认定触电 者死亡。( 16. 跨步电压触电也属于间接接触触电属于直接接触触电。( 17. 间接接触触电是指人体直接接触到带电体或者是人体过分的接近带电体而发生的触电 现象。() 18. 电伤是电流通过人体时所造成的外伤。() 19. 所谓触电是指当电流通过人体时,对人体产生的生理和病理的伤害。() 20. 为了避免短路电流的影响,电流互感器必须装熔断器。() 21. 爆炸危险场所对于接地(接零)方面是没有特殊要求的。() 22. 用万用表测电阻时必须停电进行,而用摇表测电阻则不必停电。( 23. 遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后使用泡沫灭火器灭火进行救火。( 24. 进入高空作业现场,应戴安全帽。高处作业人员必须使用安全带。()

2020电工操作证考试题库及答案

精选考试类文档,如果需要,请下载,希望能帮助到你们! 本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!

2020电工操作证考试题库及答案

一、选择题 1、在值班期间需要移开或越过遮栏时( C )。 A、必须有领导在场 B、必须先停电 C、必须有监护人在场 2、值班人员巡视高压设备( A )。 A、一般由二人进行 B、值班员可以干其它工作 C、若发现问题可以随时处理 3、倒闸操作票执行后,必须( B )。 A、保存至交接班 B、保存三个月 C、长时间保存 4、接受倒闸操作命令时( A )。

A、要有监护人和操作人在场、由监护人接受 B、只要监护人在场、操作人也可以接受 C、可由变电站(所)长接受 5、电力变压器的油起( A,C )作用。 A、绝缘和灭弧 B、绝缘和防锈 C、绝缘和散热 6,电流通过人体的途径,从外部来看,( A )的触电最危险。 A、左手至脚 B、右手至脚 C、左手至右手 D、脚至脚 7、触电人已失去知觉,还有呼吸,但心脏停止跳动,应使用以下哪种急救方法( B )。 A、仰卧牵臂法 B、胸外心脏挤压法 C、俯卧压背法 D、口对口呼吸法 8、两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中,则阻值较大的电阻( A )。 A、发热量较大 B、发热量较小 C、没有明显差别

9、绝缘手套的测验周期是( B )。 A、每年一次 B、六个月一次 C、五个月一次 10、绝缘靴的试验周期是( B )。 A、每年一次 B、六个月一次 C、三个月一次 11、钳形电流表使用时应先用较大量程,然后再视被测电流的大小变换量程。切换量程时应( B )。 A 、直接转动量程开关;B、先将钳口打开,再转动量程开关 12、要测量380V 交流电动机绝缘电阻,应选用额定电压为( B )的绝缘电阻表。 A、250V B、500V C、1000V 13、用绝缘电阻表摇测绝缘电阻时,要用单根电线分别将线路L 及接地E 端与被测物联接。其中( B )端的联结线要与大地保持良好绝缘。 A、L B、E C、G

电工安全生产试题及答案

电工安全生产试题及答案(2) 19、施工场所作业区人行及人力货运道宽度不小于( A ),消防通道宽度不小于( E ),并保持畅通,牢固、整洁、不积水。 A 1.0米; B 1.5米; C 2.0米; D 3.0米; E 3.5米; F 4.0米。 20、施工用电线路架空设置,高度一般不低于( D ),作业面的用电路线设置高度不能低于( B )。 A 1.5米; B 2.5米; C 3.5米; D 5.0米; E 7.0米。 21、施工现场配电开关箱设置高度一般不低于( C ),不高于( D )装有漏电保护器,设置防雨设施。 A 0.5米; B 0.8米; C 1.0米 D 1.5米; E 2.0米; F 2.5米。 22、各种机械设备转动和传动的裸露部分,必须安设( ABCD )等,隔离密闭安全装置,避免与人体直接接触。 A防护网; B密封罩; C盖板; D围栏; E安全网; F防护棚。 23、施工现场变压器采用柱式安装,其底部距地面不应小于( C );采用地面式安装,周围应设有不低于( B )的栅栏和带锁的门,并都有警告标志。 A 1.5米; B 1.7米; C 2.5米; D 2.7米; E 3.5米; F 3.7米。 24、施工使用行灯照明电源电压不超过( D ),在潮湿场所照明电源电压不超过( C ),在金属容器内照明电源电压不超过( B )。 A 6伏; B 12伏; C 24伏; D 36伏; E 42伏; F 110伏。 25、高边坡施工应有可靠防止坍塌滚石的安全防护措施,当坡高大于5.0 米,坡度大于45度的高边坡开挖作业时,应清除坡顶边线外( E )范围的浮石,修筑截水沟,设置高

1.高压电工新版试题一

2018 年陕西省高压电工初培上机考试试题及答案 试题一 一、判断题 1、采用环形网供电所使用的高压开关柜一般习惯上称为环网柜。( V) 2、手车式开关柜的断路器,手车在接地开关合闸位置时可自由移动。( X) 3、高压开关柜传感器损坏的常见故障原因为内部高压电容击穿。( V) 4、真空灭弧室中的动、静触头断开过程中产生电弧的主要因素是依紫触头产生的金属蒸气使触头间产生电弧(V) 5、如果电缆沟等低洼处积聚的六氟化硫(SF6气体多了会引起工作人员窒息事故。(V) 6、额定电压为10kV的断路器可用于6k系统.(V) 7、真空灭弧室是保证真空断路器工作性能的关键部件.(V) 8、弹篝储能操动机构的加热器只在断路器检修时使用(X) 9、在开关电器中,利用温度较低的气体吹动电弧是加速电弧熄灭的方法之 一。(V) 10、断路器的绝緣水平与断路器的额定电压无关。( X) 11、过负荷保护功能不属于110k以下线路保护测控装置在保护方面的主要功能。(X) 12、高压电动机发生单相接地故障后,必须将其切除(X) 13、备用电源自动投入装置属于自动调节装置.(X) 14、电流互感器可以将电力系统的一次大电流按一定的变比变换成二次较小电流,供给测量表计和继电器(V) 15、三相一次或二次重合闸属于110k以下线路保护测控装置在测控方面的主要功能。(X)16重瓦斯动作后,跳开变压器高压侧断路器即可.(X) 17、中间继电器用于增加触点数量和触点容量,具有动合接点和动断接点(V)

18、中小容量的高压电容器组普遍采用电淩速断保护或延时电流速断保护作为相间短路保护。(V) 20、自动操作装置的作用是提高电力系统的供电可靠性和保证安全(V) 21、接地系统的单相触电比不接地系统的单相触电危险性大( V) 22、登杄前要对登高板的板子做冲击载荷试验,确认登高板的性能安全后才能使用。(V)23剩余电流保护器只是在基本防护失效后而发挥补充防护的作用。(V) 24、人体距10k 带电设备的安全距离,应该大于等于(V) 25、在室外使用灭火器时,使用人员应站在上风侧(V) 26、人体过分接近带电体,其间距小于放电距离时,会直接产生强烈的电弧对 人放电造成人触电伤亡(V)27、接触电压触电是由于电气设备绝緣损坏发生漏电,造成设备金属外壳带电并与地之间出现对地电压引起的触电(V) 28、旋转电机发生火灾时,禁止使用干粉灭火器和干沙直接灭火。( V) 29、当人需要接触漏电设备时,为防止接触电压触电,应戴上绝缘手套,穿上绝缘鞋。(X)30工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式(X)31、由于导线截面和设备选择不合理,引起发热并超过设备的长期允许温度而过热会引起电气火灾(V)32、按照国家标准,铭上除标出变压器名称、型号、产品代号、标准代号、制造厂名、出厂序号、制造年月以外,还需标出变压器的技术参数数据。(V) 33、双绕组变压器的额定容量即为绕组的额定容器。(V) 34、在变压器内盘发生故障(如绝缘击穿、相间趋蹄、匝间趋路、铁芯事故等)产生气体时,接通信号或跳闸回路,进行报警或跳,以保护变压器(X) 35. 电流互感器不得与电压互感器二次侧互相连接,以免造成电流互感器近似 开路,出现高电压的危险( V) 36. 当铁损和铜损相等时,变压器处于最经济运行状态,一般在其带额定睿量的50?7d (V)

电工安全考试题及答案

电工安全考试题及答案 电工安全考试题及答案 一、填空题(每题2分,共20分) 1、保护接零是指电气设备在正常情况下不带电的(金属)部分与电网的(保护接零)相互连接。 2、保护接地是把故障情况下可能呈现危险的对地电压的(导电大)部分同(大地)紧密地连接起来。 3、人体是导体,当人体接触到具有不同(电位)的两点时,由于(电位差)的作用,就会在人体内形成(电流),这种现象就是触电。 4、从人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,触电可分为:(单相触电)、(两相触电)和(跨步电压触电)。 5、漏电保护器既可用来保护(人身安全),还可用来对(低压)系统或设备的(对地)尽缘状况起到监视作用;漏电保护器安装点以后的线路应是(对地)尽缘的,线路应是尽缘良好。 6、重复接地是指零线上的一处或多处通过(接地装置)与大地再连接,其安全作用是:降低漏电设备(对地)电压;减轻零线断线时的(触电)危险;缩短碰壳或接地短路持续时间;改善排挤线路的(防雷) 性能等。 7、对轻易产生静电的场所,要保持地面(湿润),或者展设(导电)性能好的地面;工作职员要穿(防静电)的衣服和鞋靴,积聚静电及时导人大地,防止静电,产生火花。 8、静电有三大特点:一是(高压)高;二是(静电感应)突出;三是(尖端放电)现象严重。

9、用电安全的基本要素是(电气尽缘)、(安全间隔)、(设备及其导体载流量)、(明显和正确的标志)等是保证用电安全的基本要素。只要这些要素都能符合安全规范的要求,正常情况下的用电安全就 可以得到保证。 l0、电流对人体的伤害有两种类型:即(电击)和(电伤)。 二、判定题(每题1分,共20分) l、在布满可燃气体的环境中,可以使用手动电动工具。(x) 2、家用电器在使用过程中,可以用湿手操纵开关。(x) 3、为了防止触电可采用尽缘、防护、隔离等技术措施以保障安全。(√) 4、对于轻易产生静电的场所,应保持地面湿润,或者展设导电性能好的地板。(√) 5、电工可以穿防静电鞋工作。(x) 6、在间隔线路或变压器较近,有可能误攀登的建筑物上,必须挂有“禁止攀登,有电危险”的标示牌。(√) 7、有人低压触电时,应该立即将他拉开。(x) 8、在湿润或高温或有导电灰尘的场所,应该用正常电压供电。(x) 9、雷击时,假如作业职员孤立处于暴露区并感到头发竖起时,应该立即双膝下蹲,向前弯曲,双手抱膝。(√) 10、清洗电动机械时可以不用关掉电源。(x) 11、通常,女性的人体阻抗比男性的大。(x) 12、低压设备或做耐压实验的四周栏上可以不用悬挂标示牌。(x) l3、电流为100毫安时,称为致命电流。(x)

2020年电工进网作业许可证考试复习题库及答案(完整版)

范文 2020年电工进网作业许可证考试复习题库及答案 1/ 8

(完整版) 2020 年电工进网作业许可证考试复习题库及答案(完整版)一、单选题下列每题有四个答案,其中只有一个正确答案,请将正确答案填在括号内。 1、如题图 1-1 所示,Rab=()Ω。 A 33 B 30 C 15 D9 2、电阻和电感串联电路中,用()表示电阻,电感及阻抗之间的关系。 A 电压三角形 B 功率三角形 C 阻抗三角形 D 电流三角形 3、一段电阻电路中,如果电压不变,当电阻增加 1 倍时,电流将变为原来的()倍。 A 1/4 B 1/2 C2 D 不变 4、当电源电压不变时,三相对称负截在星形连接时和三角形连接时有功功率之比等于()。 A 3:1 B 3 :1 C 1:1 1

D 1:3 5、在 R-L-C 串联电路中,交流电路的电抗 X 等于()。 A X L XC C X 2 L X 2 C 6、电路为超前的功率因数时,( B X L X C D X 2 L X 2 L )成立。 A X L XC B Q L Q C C Q L QC D X L XC 7、将三相电源的首、末端依次相连,再从三个连接点引出三根端线就是三相电源的()。 A 星形连接 B 三角形连接 C 既不是星形连接也不是三角形连接 D 既是星形连接又是三角形连接 8、我国交流电的频率为50Hz ,其周期为()s。 A 0.01 B 0.02 C 0.1 D 0.2 9、电阻和电容串联的交流电路中的有功功率计算公式是()。 A P UI B P UI cos C P UI sin D P S sin 10、电力系统中以 kWh 作为()的计量单位。 A 电压 B 电能 C 电功率 D 电位 2 3/ 8

电工安全考试题库资料

一、名词解释: 1、安全生产:是指不发生工伤事故、职业危害、设备财产损失及污染事故。 2、生产安全事故:是指在生产过程中发生人员伤亡事故或者直接经济损失。 3、危险:是指系统中存在导致发生不定期望后果的,可能性超过了人的承受程度危险程度,一般用危险度表示。 4、危险源:是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失,作业环境破坏或其他损失的根源状态。 5、安全:是指没有事故,没有危害,无危则安,无缺则全。 6、事故:是指生产工作中发生意外、损失或灾祸。 7、事故隐患:是指生产经营单位违反安全生产法律、规章、标准、规程和安全生产制的规定或者其他因素,在生产经营过程中存在可能发生的物的不安全状态,人的不安全行为和管理上的缺陷。 8、一般事故隐患:是指危害和整改的难度较小,发现后能够立即整改,排除的隐患。 9、重大事故隐患:是指危害和整改难度较大,需全部或局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除隐患或者因外部因素影响,致使生产经营单位难以排除的隐患。 10、职业病:因工作引起或者在工作过程中发生的事件,并导致致使或非致使职业伤害。 11、现场管理6S:整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全。 12、重大危险源:是临时或长期生产、储存、运输危险物品数量超过临界量单元。 13、单元:同属一个企业边缘距离未超过500米同属一个单元。 14、企业安全文化:是指人类在安全生产时创造的一种理念、安全制度、安全行为、安全动态总和。 15、安全生产五要素:安全文化、安全法制、安全科技、安全责任、安全投入。 16、安全生产五同时:在计划、布置、检查、总结、评比生产工作同时,计划、布置,检查、总结、评比安全工作。 17、班组五种记录: 一、班组会议记录二、安全检查记录三、交接班记录 四、安全教育记录五、班组安全资料 18、安全设施与主体工程“三同时”:安全设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用”。 19、四全教育:全员、全方位、全天候、全过程进行员工教育。 20、四新教育:企业新上项目工程,对全员进行新工艺、新技术、新材料、新设备进行专业技能培训教育。 21、新员工四级安全教育共计72个学时,其中公司级8学时,厂部级16学时,车间级24学时,班组级24学时,四级教育考试合格后方可上岗。 22、发生煤气中毒事故,抢救人员必须佩带好空气呼吸器进入现场抢救。 23、安全生产法共分7章97条,实施时间是2002.11.01。

高压电工初培

一、判断 1、手车式开关柜互换性好,但检修不方便。() 错误 2、10千伏跌开式熔断器适用于环境空气有导电粉尘、有腐蚀性气体及易燃、易爆等危险性环境,年度温差变化在±40℃以内的户外场所。() 错误 3、液压操作机构是利用气体压力传递介质,完成断路器的合闸或分闸的。()错误 4、更换电压互感器回路中的熔断器时,应取消相应的继电保护或自动装臵,以防止继电保护或自动装臵误动作,造成人身或设备事故。() 正确 5、电压互感器二次侧的额定电压为220伏。() 错误 6、配电装臵中高压断路器的控制开关属于一次设备。() 错误 7、供电系统广泛使用着各种重合闸装臵,来提高供电可靠性。() 正确 8、除经调度部门同意或主管部门同意,变电所运行人员不得任意去掉保护运行。() 正确 9、变电所内所有阀型避雷器应以最短的接地线与主接地网连接,同时应在其附近装设集中接地装臵。() 正确 10、《电业安全工作规程(热力和机械部分)》规定,工人下基坑、井坑应铺设钉有防滑条的跳板,如坑道窄狭,可使用靠梯,但梯阶的距离不大于60厘米。坑内应设臵便于施工人员疏散的爬梯,工人上下基坑不准攀登水平支撑或撑杆。() 错误 11、《防止电力事故发生的二十五项重点要求》规定,为防止汽机油系统着火事故,油系统法兰禁止使用塑料垫、橡皮垫(含耐油橡皮垫)和石棉纸垫。()正确 12、《电力安全事故应急处臵和调查处理条例》规定,事故造成电网负荷20000兆瓦以上的省、自治区电网,减供负荷10%以上15%以下的属于较大事故。()错误 13、电力线路是用于电力系统两点之间输电的导线、绝缘材料和各种附件组成的设施。() 正确 14、电力负荷需求不断增加使得原有输电系统可能出现过负荷现象。() 正确 15、电力电缆由上至下依次为高压动力电缆、低压动力电缆、控制电缆、信号电缆。() 正确 16、电工安全用具是电工作业人员在安装、运行、检修等操作中用以防止触电、坠落、灼伤等危险的电工专用工具和用具。()

电工特种作业操作证考试题库

电工特种作业操作证考试题库 第一部分:安全基础知识 一、名词术语:安全、危险、事故、职业病、“四不放过”原则、特种作业 答:安全:是免除了引起人身伤害,疾病,或死亡的状态,或者是免除了设备损坏,财产损失或环境危害状态。 危险:是指可以造成人身伤害,设备损坏或财产损失,环境危害的各种潜在性因素的总称。 事故:造成人员伤亡,疾病,设备损坏,其它损失的意外事件。 职业病:职业病是由于职业活动而产生的疾病 四不放过:1、事故原因不清楚不放过2、未制定,落实具体的防范措施不放过3、事故相关责任人和广大群众未受到教育不放过4、相关责任人未受到严肃处理 不放过。 二、不安全行为的表现形式的哪些? 答:管理因素引起的不安全行为 机、环境方面的因素引起的不安全行为 人的自身因素引起的不安全行为 人的信息处理过程引起的不安全行为 三、《安全生产法》赋予从业人员哪些权利和义务?

答:《安全生中法规定了从业人员的权利>,1、知情权。2、建议权;3批评权、检举、控告权;4拒绝权; 5紧急避险权 6依法向本单位提出要求赔偿的权利,7获得符合国家标准和行业标推劳动防护用品的权利;8获得安全生产教育和培训的权利。 <从业人员的义务>:1从业人员在作业过程中,应当遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴使用劳动防护用品;2应当接受安全生产教育和培训,掌握本职工作所需的安全生产知识,提高安全生产技能,增强事故预防和应急处理能力;3发现事故隐患或者其它不安全因素时,应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。 四、生产现场安全标志分为哪几类? 答:分为4类。警告标志、禁止标志、指令标志、提示标志 五、特种作业包括哪些工种? 答:电工,焊工,高处作业,运行工,起重机械作业,机动车辆驾使,锅炉作业,压力容器操作,制冷作业,爆破作业,矿山通风作业,矿山排水作业,危险化学品。 六、电工作业人员可能会发生哪些事故? 答:会发生触电高空坠落机械伤害烫伤烧伤, 第二部分:专业基础知识 一、电工基础知识 1、法拉第电磁感应定律的原理

电工安全考试题库

一、名词解释: 1、安全生产:就是指不发生工伤事故、职业危害、设备财产损失及污染事故。 2、生产安全事故:就是指在生产过程中发生人员伤亡事故或者直接经济损失。 3、危险:就是指系统中存在导致发生不定期望后果的,可能性超过了人的承受程度危险程度,一般用危险度表示。 4、危险源:就是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失,作业环境破坏或其她损失的根源状态。 5、安全:就是指没有事故,没有危害,无危则安,无缺则全。 6、事故:就是指生产工作中发生意外、损失或灾祸。 7、事故隐患:就是指生产经营单位违反安全生产法律、规章、标准、规程与安全生产制的规定或者其她因素,在生产经营过程中存在可能发生的物的不安全状态,人的不安全行为与管理上的缺陷。 8、一般事故隐患:就是指危害与整改的难度较小,发现后能够立即整改,排除的隐患。 9、重大事故隐患:就是指危害与整改难度较大,需全部或局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除隐患或者因外部因素影响,致使生产经营单位难以排除的隐患。 10、职业病:因工作引起或者在工作过程中发生的事件,并导致致使或非致使职业伤害。 11、现场管理6S:整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全。 12、重大危险源:就是临时或长期生产、储存、运输危险物品数量超过临界量单元。 13、单元:同属一个企业边缘距离未超过500米同属一个单元。 14、企业安全文化:就是指人类在安全生产时创造的一种理念、安全制度、安全行为、安全动态总与。 15、安全生产五要素:安全文化、安全法制、安全科技、安全责任、安全投入。 16、安全生产五同时:在计划、布置、检查、总结、评比生产工作同时,计划、布置,检查、总结、评比安全工作。 17、班组五种记录: 一、班组会议记录二、安全检查记录三、交接班记录 四、安全教育记录五、班组安全资料 18、安全设施与主体工程“三同时”:安全设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用”。 19、四全教育:全员、全方位、全天候、全过程进行员工教育。 20、四新教育:企业新上项目工程,对全员进行新工艺、新技术、新材料、新设备进行专业技能培训教育。 21、新员工四级安全教育共计72个学时,其中公司级8学时,厂部级16学时,车间级24学时,班组级24学时,四级教育考试合格后方可上岗。 22、发生煤气中毒事故,抢救人员必须佩带好空气呼吸器进入现场抢救。 23、安全生产法共分7章97条,实施时间就是2002、11、01。

2019年电工操作证题库及答案

2019年电工操作证题库及答案

一、选择题 1、在值班期间需要移开或越过遮栏时( C )。 A、必须有领导在场 B、必须先停电 C、必须有监护人在场 2、值班人员巡视高压设备( A )。 A、一般由二人进行 B、值班员可以干其它工作 C、若发现问题可以随时处理 3、倒闸操作票执行后,必须( B )。 A、保存至交接班 B、保存三个月 C、长时间保存 4、接受倒闸操作命令时( A )。 A、要有监护人和操作人在场、由监护人接受 B、只要监护人在场、操作人也可以接受 C、可由变电站(所)长接受 5、电力变压器的油起( A, C )作用。

A、绝缘和灭弧 B、绝缘和防锈 C、绝缘和散热 6,电流通过人体的途径,从外部来看,( A )的触电最危险。 A、左手至脚 B、右手至脚 C、左手至右手 D、脚至脚 7、触电人已失去知觉,还有呼吸,但心脏停止跳动,应使用以下哪种急救方法( B )。 A、仰卧牵臂法 B、胸外心脏挤压法 C、俯卧压背法 D、口对口呼吸法 8、两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中,则阻值较大的电阻( A )。 A、发热量较大 B、发热量较小 C、没有明显差别 9、绝缘手套的测验周期是( B )。 A、每年一次 B、六个月一次 C、五个月一次 10、绝缘靴的试验周期是( B )。 A、每年一次 B、六个月一次 C、三个月一次 11、钳形电流表使用时应先用较大量程,然后再视被测电流的大小变换量程。切换量程时

应 ( B )。 A 、直接转动量程开关; B、先将钳口打开,再转动量程开关 12、要测量 380V 交流电动机绝缘电阻,应选用额定电压为( B )的绝缘电阻表。 A、250V B、500V C、1000V 13、用绝缘电阻表摇测绝缘电阻时,要用单根电线分别将线路L 及接地E 端与被测物联接。其中( B )端的联结线要与大地保持良好绝缘。 A、L B、E C、G 14、室外雨天使用高压绝缘棒,为隔阻水流和保持一定的干燥表面,需加适量的防雨罩,防雨罩安装在绝缘棒的中部,额定电压 10kV 及以下的,装设防雨罩不少于 ( A ) ,额定电压 35kV 不少于 ( C )。 A、 2 只 B、 3 只 C 、 4 只 D、 5 只 15,触电时通过人体的电流强度取决于( C )。 A、触电电压 B、人体电阻 C、触电电压和人体电阻 D、都不对

电工安全操作考试题及答案

电工安全操作考试题及答案 电工安全操作考试题及答案 无论是在学习还是在工作中,我们都不可避免地要接触到试题,通过试题可以检测参试者所掌握的知识和技能。那么你知道什么样的试题才能有效帮助到我们吗以下是小编为大家收集的电工安全操作考试题及答案,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。 一、选择题(每题1分,共30分) 1、在工作环境中见到以下标志,表示( B ) A.注意安全 B.当心触电 C.当心感染 2、国际规定,电压( C ) 伏以下不必考虑防止电击的危险。 伏伏伏 3、三线电缆中的红线代表( B ) 。 A.零线 B.火线 C.地线 4、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌( C ) A.在此工作” B.“止步,高压危险” C.“禁止合闸,

有人工作” 5、触电事故中,绝大部分是( A )导致人身伤亡的。 A.人体接受电流遭到电击 B.烧伤 C.电休克 6、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( C )和胸外心脏挤压。 A.按摩 B.点穴 C,人工呼吸 7、电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种 ( C ) A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火 B.用沙土灭火 C.用水灭火 8、静电电压最高可达 ( B ) ,可现场放电,产生静电火花,引起火灾。 伏 B.数万伏 C 220伏 9、漏电保护器的使用是防止 ( A ) 。 A.触电事故 B.电压波动 C.电荷超负荷 10、长期在高频电磁场作用下,操作者会有什么不良反应( C ) A.呼吸困难 B.神经失常 C.疲劳无力 11、下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾( A ) A.二氧化碳灭火器 B.干粉灭火器 C.泡沫灭火器 12、金属梯子不适于以下什么工作场所( A ) A.有触电机会的工作场所 B.坑穴或密闭场所 C.高空作业

电工安全学习教育培训试卷试题包括答案.docx

重庆工程有限公司贞丰项目部电工安全考试试卷 姓名:单位: 工种:成绩: 一、选择题(每小题 2 分共 40 分) 1、两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中,则阻值较大的电阻( )。 A、发热量较大 B、发热量较小 C、没有明显差别 2、万用表的转换开关是实现( )。 A、各种测量种类及量程的开关 B、万用表电流接通的开关 C、接通被测物的测量开关 3、绝缘棒平时应( )。 A、放置平稳 B、使他们不与地面和墙壁接触,以防受潮变形 C、放在墙角4、绝缘手套的测验周期是()。 A、每年一次 B、六个月一次 C、五个月一次 5、绝缘靴的试验周期是( )。 A、每年一次 B、六个月一次 C、三个月一次 6、在值班期间需要移开或越过遮栏时( )。 A、必须有领导在场 B、必须先停电 C、必须有监护人在场 7、值班人员巡视高压设备( )。 A、一般由二人进行 B、值班员可以干其它工作 C、若发现问题可以随时处理 8、倒闸操作票执行后,必须( )。 A、保存至交接班 B、保存三个月 C、长时间保存 9、接受倒闸操作命令时( )。 A、要有监护人和操作人在场,由监护人接受 B、只要监护人在场,操作人也可以接受

C、可由变电站 ( 所 ) 长接受A、二次回路各元件B、各种继电器 10、直流母线的正极相色漆规定为()。C、包括各种继电器和仪表回路 A、蓝 B、白 C、赭17、信号继电器动作后 ()。 11、接地中线相色漆规定涂为()。A、继电器本身掉牌或灯光指示 A、黑 B、紫 C、白B、应立即接通灯光音响回路 12、变电站 ( 所 ) 设备接头和线夹的最高允许温度为( )。C、应是一边本身掉牌,一边触点闭合接通其它信号 A、85℃ B、90℃ C、95℃18、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并 ( )。 13、电流互感器的外皮最高允许温度为()。 A、自动重合闸一次 B、发出信号 A、60℃ B、75℃ C、80℃ C、将完好部分继续运行 14、电力电缆不得过负荷运行,在事故情况下,10kV 以下电缆只允许连续 ( ) 运行。19、装设接地线时,应 ()。 A、 1h 过负荷 35% B、过负荷20% C、 2h 过负荷 15%A、先装中相 B、先装接地端,再装两边相 15、电力变压器的油起 ( )作用。C、先装导线端 A、绝缘和灭弧 B、绝缘和防锈 C、绝缘和散热20、戴绝缘手套进行操作时,应将外衣袖口( ) 。 16、继电保护装置是由()组成的。A、装入绝缘手套中B、卷上去C、套在手套外面

相关文档
相关文档 最新文档