4.1 TWJ/HWJ(跳闸位置/合闸位置继电器)的作用

TWJ/HWJ主要作用是提供开关位置指示。HWJ并接于跳闸回路,该回路在开关跳圈之前串有断路器常开辅助触点。当开关在合位时,其常开辅助触点闭合,HWJ线圈带电,HWJ=1表明开关合位。TWJ一般并接于合闸回路,该回路在开关合圈之前串有断路器常闭辅助触点。当开关在分位时,其常闭辅助触点闭合,TWJ线圈带电,TWJ=1表明开关分位。注意:当开关在分位时,其实合闸线圈是带电的。TWJ为电压圈,线圈本身电阻就较大,加上回路上串的电阻,整体阻值约40K(测量控制正和TWJ负端)。因为国内开关跳合闸线圈为电流型,其阻值较小(常见的为50~200Ω)。虽然整个合闸回路是导通的,但因为控制回路电压大部分加在TWJ上,TWJ部分电阻很大,电流很小,不足以使合圈动作。TWJ线圈上串联的电阻,也是为了防止TWJ线圈击穿短路,导致合圈误动。当手动或遥控合闸时,合闸回路接通相当于直接将TWJ短接,电压直接加在合闸线圈上,使线圈动作。HWJ回路同此基本一致。断路器位置可以用合位也可以用跳位表示, 保护和监控习惯采用的位置信号略有不同:按照传统习惯,保护程序判断开关位置一般采用TWJ,比如备投装置需接入的开关位置都采用TWJ(断路器常闭触点)。远动监控方面一般都采用HWJ(断路器常开触点),如果只有TWJ,往往还要在数据库里取反。

4.2 断路器位置和HWJ的区别

我们从96XX系列装置里开关量状态显示菜单(/通讯信息表)里可以看到除了有TWJ和HWJ状态外,还有断路器状态。那么,这个断路器状态跟HWJ是否一样呢?其实并不完全一致。不论我们是采用TWJ还是HWJ来判断开关位置,都有一个一旦控制回路断线,就会导致位置判断错误的问题。比如开关在合位,此时HWJ=1;如果这时控制电源掉了,则HWJ失电,HWJ=0,就会错误判断为开关分开。为了避免这种情况发生,装置提供了“断路器位置”这个经过程序判断处理后的状态量。正常情况下,TWJ和HWJ状态是相反的,程序会判为状态有效,断路器状态和HWJ状态是一致的;当TWJ和HWJ全部为0或全部为1时,程序认为该状态变位为无效状态,断路器位置还是会保持原状态不变。大家可以做个试验,先让开关在合位,看开关量状态,HWJ和断路器位置都为1;再拔掉开关控制保险,此时HWJ=0,但断路器状态不变,仍为1。与这种情况相类似的,

还有开关手车试验位置和运行位置,两种状态必须是相反的,才是有效的状态(构

成一个异或关系),具有这种关系的遥信,我们一般称为双位置遥信。现场组态时,除非用户有特殊要求,一般都采用“断路器位置”这个开关量来表征开关位置,而不是单独采用HWJ或TWJ。对手车试验位置,一般通过在后台遥信数据库里设置它的双位置遥信关联属性,同时在画面编辑器里,对开关量图符的属性选择工程值(四态)而不是常规的工程值来实现。

4.3 不同系列操作回路位置指示的区别

LFP900系列操作回路从电气上可以说基本上是独立的,跳合位指示灯也直接带在操作回路上。比如LFP941操作回路,如果装置电源不上电,只给操作回路控制电源上电。操作回路板上的跳合位灯依然会亮。RCS96系列和RCS900系列面板跳合位指示,是装置采集到跳合位后,再驱动面板上的发光二极管,产生相应的灯光位置指示。96XX系列低压保护用户在设计中一般不特别分开装置电源和控制电源,但对于9661装置,因为它不仅有操作回路还带有非电量保护。设计上一般把操作回路控制电源和非电量电源(也是装置电源)分开。如果装置电源不上,只上操作回路控制电源,前面板上是没有开关位置指示的。这一点在现场调试过程经常有可能发生,比如因非电量开入线尚未接完,所以用户不给非电量(实际上也是装置电源)上电。但把开关控制电源上电了,面板上开关位置肯定无显示,用户见有可能会以为故障。这在现场已碰到多次。(另外注意,9611

等低压线路保护CPU板到液晶板的排线如果不连,面板上所有指示灯都会亮)4.4 控制回路断线

位置继电器除了提供位置指示外,还有一个重要作用是监视控制回路是否完好。因为正常情况下,不论开关处于何状态,TWJ和HWJ必有一个带电,状态为1。如果全为0,则代表控制回路异常,也即我们常说的控制回路断线。按照部颁技术要求,必须监视跳闸回路(相比而言,跳闸回路断线要比合闸回路断线后果严重的多)。这也是HWJ线圈负端没有引出装置直接在内部就和跳闸回路并在一起的原因(9661/RCS941的操作回路,HWJ负也单独引出装置,主要是为了配合开关的方便)。TWJ负端单独引出,主要是为了同不同类型开关控制回路配合(比如防跳),但常规设计上,一般也在端子排上直接同合闸回路并接。

装置产生的控制回路断线信号=TWJ常闭接点+HWJ常闭接点。无论是通讯还是硬接点输出的该信号,都加了3S的判断延时。主要是因为断路器常开和常闭触点并不是完全同步的。比如开关由分到合,常闭触点(TWJ)打开时,常开触点(HWJ)还没有闭合,中间一般会有几十个毫秒两者都为0的情况,如果不加判断延时,则会误报控制回路断线。注意对主变各侧开关的控制回路断线,同上文所讲事故总信号采集一样,是通过测控装置(出厂设计一般是本侧后备保护的开入2)采集操作回路的硬接点输出。硬接点信号开出是没有任何时间延时的,为了避免因为TWJ和HWJ不同步误发控制回路断线信号,现场要通过增加该开入

采集的遥信去抖时间来躲过这段时间,一般可设为0.3S。

因为现在开关内部接线经常会把弹簧储能或气压闭锁等接点串入合闸回路。所以在现场时,有时开关分开后,储能电机运转给弹簧储能。在储完能之前,合闸回路是断开的,TWJ状态上不来,会报控制回路断线。储能完毕,合闸回路接通,控制回路断线信号复归。现场调试时这种现象也是经常碰到的。

断路器控制回路断线故障原因分析及处理方法探讨

断路器控制回路断线故障原因分析及处理方法探讨 发表时间:2019-05-27T08:59:23.593Z 来源:《电力设备》2018年第35期作者:付斌 [导读] 摘要:断路器是电力系统的重要组成部分,其运行状况关系到电网的供电质量。 (云南电网有限责任公司普洱供电局云南普洱 665000) 摘要:断路器是电力系统的重要组成部分,其运行状况关系到电网的供电质量。因此,加强断路器的运行维护,就成了电力工作人员的主要工作内容之一。控制回路断线故障是断路器的常见故障之一,由于电力系统的复杂性,引发断线故障的因素也具有多样性,因此其故障排查与处理工作面临一定困难。只有在了解断路器控制回路断线原理的基础上,才能够制定针对性解决方案。本文将通过深入分析断路器控制回路断线故障原因,探索断路器控制回路断线故障的处理方法,为继电保护工作人员提供参考与建议。 关键词:断路器;控制回路;断线故障;原因;处理方法 在电网的连接中,断路器是最关键的设备之一,用于控制电网线路及设备的通断,判定负荷电流的断开与送出状态。此外,当电力系统中其他设备出现故障时,也可以运用断路器切断设备电路,保障设备与人员安全。而控制回路是断路器发挥作用的核心构件,正常状态时可以手动控制断路器的分闸与合闸,故障发生时能够自动控制保护装置的分闸与合闸。与此同时,为了确保断路器具有完整的合闸回路,控制回路能够监控指示断路器的分闸与合闸位置,确保其运行的稳定性。由此看来,断路器控制回路的维护与检修就显得十分必要。尤其是对于断线故障的处理,能够有效保障电路运行的安全性与稳定性,防止电力系统设备的损坏。运行维护与检修人员应该对故障原因进行总结和归纳,为故障处理奠定基础。 1、断路器控制回路断线的原理 告警指示灯会在断路器控制回路断线时发出告警信号,处理控制回路信息时应该严格以告警信号指示位置为依据,运用内部结构的合闸位置,串联继电器HWJ常闭合接触点位置,能够有效监控跳闸回路。此外,也能够有效监控合闸回路,确保合闸回路与跳闸回路的一致性[1]。利用失压操作对跳闸继电器TWJ位置和合闸继电器HWJ位置进行检测,以确定控制回路的断线故障报警信号。在开关分闸状态中,合闸回路完整性会由于控制回路的断线故障而遭到破坏,无法完成自动合闸操作。在开关合闸状况中,跳闸回路完整性会由于控制回路的断线故障而遭到破坏,无法实现保护装置的电动跳闸和自动合闸。断路器合闸时,进行继电器HWJ通电,断路器跳闸时,进行继电器TWJ 通电。继电器常闭接触点其中一个处于断开状况,控制回路正常运转,报警信号不会出现。跳闸断电时,常闭接触点同时闭合,断线告警信号发出。 2、断路器控制回路断线故障原因 2.1 操作电源断开 分合闸回路停电的故障,会由于控制回路操作电源断开而出现,此外还会引发合闸继电器HWJ和跳闸继电器TWJ的停电问题。切断所有电源对其进行检查与维修,完成检查后合上断路器的电源,控制回路断线故障由此引发,应该避免进行分合闸操作。 2.2 跳、合位指示灯不亮 在断路器控制回路的运行中,若指示灯出现烧坏的状况,回路断开的问题会出现在断路器合位继电器、调位继电器和断路器跳闸与合闸中,断电现象发生在合闸继电器与跳闸继电器中[2]。当出现上述故障时,对于分合闸回路的监控就会失效,无法判断其回路运行状态,进而引起断路器控制回路的断线故障。 2.3 切换开关位置错误 检查断路器控制回路时,应该重点关注对机构箱内远方/就地按钮位置,其切换位置应该是开关的就地位置。若远方/就地按钮位置已经切换完成,就无法通过操作箱确定断路器的分、合闸回路状况,对于控制回路的监视失效。断路器控制回路断线信号就会在跳闸继电器与合闸继电器磁引力失去后发出。 2.4 分合闸线圈烧坏 跳闸、合闸保持回路一般存在于计算机保护控制回路中,合闸回路会在自动操作或者手动操作时呈现保持状态,直至开关合上。辅助接触点进行自动切换,电流就会出现在断开的合闸回路中。若开关没有合上,或者断路器接点切换位置错误,合闸保持回路的保持状态就会一直存在,进而导致烧毁现象出现在合闸线圈中。合闸线圈的烧毁,会导致大面积故障出现在接触线圈中,保护装置插件失去其应有的保护功能[3]。开关内部操动机构的失位,是引发合闸线圈烧毁的主要原因。如果在断路器的运行过程中,操动机构出现不运转状况,会直接引发内部开关的拒合问题,进而引起断路器控制回路的断线故障。此外,如果接触点切换未到位的问题发生在断路器中,也会导致断路器控制回路的断线故障。辅助接触点不能够进行正确切换,未对合闸回路进行断开,进而导致其在同一状态保持中发生断线故障。 3、断路器控制回路断线故障的判定及处理方法 3.1 电源故障判定方法 辐射型供电是断路器电源的主要工作方式,对于直流母线故障的判断,可以根据同一直流母线保护是否出现断线警告来区分。此外,如果操作箱的指示灯无故障,但是控制回路出现断线告警状况,对于控制回路的电压用万用表进行测量。如果额定直流正电压存在于断路器位置继电器和正电源公共端,额定直流负电压存在于断路器位置继电器和负电源公共端之间,那么可以判定控制回路未出现故障,而是位置继电器发生故障[4]。在远方操作回路中,如果有断路器位置继电器串联,对于断路器机构箱远方/就地把手进行检查。如果把手在就地位置,远方位置接触点断开,那么断线告警状况就会出现在控制回路中。断路器近控告警出现在监控后台,就地位置指示灯灭。对于闭锁接点故障进行判定时,应该对断路器的油压、气压和储能状况进行检查,保证指示值达到闭锁值。对于端子接点松动或者虚接问题进行判定时,若松动开路状况出现在回路端子接点,那么就会出现某一相或者两相指示灯灭的状况;若松动开路状况出现在公共端子接点,那么就会出现三相指示灯灭的状况;若虚接问题出现在控制回路端子接点,那么就会出现操作箱指示灯变暗的状况。 3.2 断路器控制回路断线故障的处理方法 对于告警信号进行监控,明确断线告警时是否有其他告警信息;对于出现的电源断线告警现象,应该用万用表进行测量,确定站内直流系统故障后,对控制回路电源进行恢复;若未储能闭锁分合闸告警和压力低闭锁分合闸告警出现,应该对储能指示和设备压力表进行检查,确定控制回路闭锁接点断开故障的原因,比如气体泄漏、表计故障和储能模块故障等;近控告警出现在断路器中,对转换把手的就地位置进行检查,为了对断线故障进行消除,应该使其切换至远方位置;针对控制回路中出现的线圈烧毁状况,在对其电阻进行测量确认

断路器控制回路基本原理

1、控制回路的基本要求 开始学习控制回路之前,我们先了解一下控制回路需要具备哪些基本的功能: (1)能进行手动跳合闸和由保护和自动装置的跳合闸; (2)具有防止断路器多次重复动作的防跳回路; (3)能反映断路器位置状态; (4)能监视下次操作时对应跳合闸回路的完好性; (5)有完善的跳、合闸闭锁回路; 2、典型的控制回路 根据控制回路的几点基本要求,我们以10kV的PSL641保护装置为例,分为五个步骤,一步步搭建基本的控制回路,并了解每个部分的作用。 (1)跳闸与合闸回路 首先,能够完成保护装置的跳合闸是控制回路最基本的功能。这个功能的实现很简单,回路如下图所示。 假定断路器在合闸状态,断路器辅助接点DL常开接点闭合。当保护装置发跳闸命令,TJ闭合时,正电源-> TJ-> LP1-> DL-> TQ-> 负电源构成回路。跳闸线圈TQ得电,断路器跳闸。合闸过程同理。 分闸到位后,DL常开接点断开跳闸回路。DL常闭接点闭合,为下一次操作对应的合闸回路做好准备。 利用DL常开接点断开跳闸电流,一是为了防止TJ粘连造成TQ烧坏(因为TQ的热容量是按短时通电来设计的);二是因为如果由TJ来断开合闸电流,由于TJ接点的断弧容量不够,容易造成TJ接点烧坏(HJ也是一样的道理),这就为下一次保护跳闸(或合闸)埋下了隐患且不易被发现。 (2)跳闸/合闸保持回路 为了防止TJ先于DL辅助接点断开(如开关拒动等情况),我们增加了“跳闸自保持回路”。该回路可以起到保护出口接点TJ以及可靠跳闸的作用。增加的部分用红色标记,R 在Ω左右。当分闸电流流过TBJ时,TBJ动作,TBJ1闭合自保持,直到DL断开分闸电流。这时无论TJ是否先于DL断开,都不会影响断路器分闸,也不会烧坏TJ。 (3)防跳回路 TBJ我们有时也叫它“防跳继电器”。这是因为它有另一个非常重要的功能:防跳。 防跳的概念:所谓的防跳,并不是“防止跳闸”,而是“防止跳跃”。当合闸于故障线路时,保护会发跳令将线路跳开。如果此时HJ接点发生粘连,断路器就会在短时间内反复跳、合、跳、合。。。这就是“跳跃现象”。(断路器跳闸时间需要30-60ms,合闸时间需

发电机开关控制回路断线故障

某年某月某日,某电站上位机报“#2机组第二控制回路断线”;恰好本屌值班保电,随即查看#2机组保护屏上操作箱,发现第二合闸位置灯未亮(此时开关在合位)。和运行协商后,运行随即开动#1机组,将#2机组停机。 分析:如图一所示,跳闸位置继电器TWJ和合闸位置继电器1HWJ、2HWJ的TWJ-2和1HWJ-6、2HWJ-6均为常闭接点,在它们相应的继电器不带电时,它们是接通的。当出口开关在合位时,TWJ继电器不带电,因此TWJ-2接通;1HWJ、2HWJ继电器带电,那么1HWJ-6、2HWJ-6应该断开。 此时“第二控制回路断线”发信,说明2HWJ-6是闭合的,即2HWJ没有带电;按照此思路,我们查找相应的2HWJ所在的回路,如图二所示。

R2HWJ为限流电阻,2TBJ为跳闸保持继电器,F6为SF6闭锁接点,S3为储能闭锁接点,S0为出口开关辅助接点(开关合位时接通),Y3为第二跳闸线圈。 最先怀疑可能是哪里线松动了,就把该回路端子上的所有接线紧固了一下,故障依旧;这下只有逐步排查故障了。 用万用变测量各接线端子,2HWJ左——+110V;2HWJ 右——+110V;F6左——+110V;F6右——+110V;S3左——+110V;S3右——+110V;S0左——+110V;S0右——+110V;Y3左——+110V;Y3右——-110V; 测到这里已经可以看出问题了。。。Y3两侧有220V,不应该啊;220V会导致Y3动作,发生跳闸;但实际情况是没有跳闸。 对比了第一跳闸回路的相应端子电压,1HWJ左—+110V;1HWJ右— -110V;F6左— -110V;F6右— -110V;S3左— -110V;S3右— -110V;S0左— -110V;S0右— -110V;Y2左— -110V;Y2右— -110V; 由此可以判断,Y3线圈发生了断线。。。。难道烧了?

试述断路器控制回路断线故障成因及措施 马全英

试述断路器控制回路断线故障成因及措施马全英 发表时间:2017-11-28T16:08:30.360Z 来源:《电力设备》2017年第21期作者:马全英[导读] 摘要:断路器是电力系统中的重要设备,它可以开断正常运行时的负荷电流,同时也能在系统故障时与继电保护和安自装置配合,切除故障电流,防止事故范围扩大。而断路器控制回路是连接断路器和保护装置、安自装置、测控装置的桥梁,是保证断路器正确、可靠分合闸的重要部分。 (国网青海省电力公司检修公司青海 816000)摘要:断路器是电力系统中的重要设备,它可以开断正常运行时的负荷电流,同时也能在系统故障时与继电保护和安自装置配合,切除故障电流,防止事故范围扩大。而断路器控制回路是连接断路器和保护装置、安自装置、测控装置的桥梁,是保证断路器正确、可靠分合闸的重要部分。断路器控制回路断线故障发生后,应迅速确认故障原因,消除断线缺陷。基于此,本文针对断路器控制回路断线故障成因及措施进行了分析与探讨。 关键词:断路器;控制;回路;断线故障;成因;措施随着我国经济的发展,安全问题已成为当前我国社会发展中的一个重大问题。断路器操作过程中,如果出现断路故障,将在很大程度上影响断路器的正常运行,造成更严重的故障。保护动作后断路器跳闸不成功,导致扩大停电范围,严重威胁电力系统的安全稳定运行,造成损失。 1断路器控制回路断线的原理 断路器是电力系统中的电力设备,断路器具有过载、短路和欠电压保护功能,能保护线路和电源的安全,当电路和功率过载、短路、欠压故障时,断路器控制回路能自动切断电源,保护电路的稳定性和安全性。因此,在电力系统中,断路器的控制方式有着不断替代的作用,提高电能的调节,保护电路的安全性。在断路器控制回路断线中,当断路器开关线和两端的连接时,开关处于关闭状态的断路器控制电路,电流将从终端的底部流动,依次通过电磁铁,接触器,最后从终端上流出。在控制方式上,电流会产生电磁铁的磁化现象,电流通过方式越强,产生的电磁力就会越强。当电流超过同一路负载时,电磁铁将拉杆与金属开关联动装置连接,然后切断电路,中断终端电流,如图1所示。 2断路器控制回路断线故障分析 有很多原因导致控制回路断线,保护装置本身有问题时,导致控制电路断开控制开关失灵,断路器储能接点故障或未储能,断路器分合闻线圈烧毁或辅助点接触不良、接线端松动、开关电源插件未插入等情况。在我国社会发展的现状,社会电力需求不断增加,为了适应社会发展的需要,电力系统将面临超负荷状态的支持,电力系统的电流、电压一旦超过负荷的,电路控制开关时会产生高温,容易造成烫伤事故。线路作为电力系统中一个重要组成部分,在断路器控制回路中,线路的安全不仅关系到电力系统的安全,更关系到检修人员的人身安全。 3断路器控制回路断线故障的排除对策电作为我国社会发展的一种重要能源,为了保障我国社会发展用电量的需求,电力系统面临着巨大的压力。在电力系统中,断路器作为保障电路安全运行的一个重要设备,在断路器控制回路中受多种因素的影响,会造成断路器控制回路断线故障,进而影响到电力系统的正常运行。在这个经济快速发展的社会里,我国电力企业要想取得更好的经济效益及社会效益,针对断路器控制回路断线故障,就必须采取有效的措施进行故障排除,将故障扼杀在摇篮里,进而保障电力运行稳定。 3.1线路的检修 线路作为电力系统中一个重要组成部分,在断路器控制回路中,线路的安全不仅关系到电力系统的安全,更关系到检修人员的人身安全。首先,针对线路检修工作,必须根据线路中运行的设备来进行,在进行检修时,先要断开隔离开关,对断路器控制回路进行检查,工作人员要配带专用的电笔,对控制回路中的线路进行检查,防止线路错接、乱接问题发生。其次,根据断路器设计标准,计算出线路通行的电流、电压最大负荷,对出线断路器进行详细的检查。线路停、送电时,必须严格按照操作程序来进行,避免事故扩大。 3.2操作过程中的检修 断路器起着控制电流、电压的作用。为了更好地防止断路器控制回路断线故障发生,就必须对断路器及隔离开关进行检修。在断路器及隔离开关的手柄上都会加上一层绝缘体,这样做的目的就是为了检修人员在检修工作中便于检修。为此,工作人员在检修过程中如果发现绝缘层损坏、破损等情况时,要立即停止检修,防止出现安全事故。在进行断路器及隔离开关操作时,要对断路器及隔离开关的分、合闸情况进行确认,确保操作准确、位置正确。当断路器及隔离开关把柄操作失灵时,为了保障电力运行需求,必须在有专业技术人员的陪同下进行工作,进而保障电力线路安全。 3.3断路器的防误检查 在安装断路器的时候,受多种因素的制约,会造成隔离开关、接地刀闸与断路器之间出现按装错误的接线,从而引发误操作的电气、电磁和机构闭锁装置。为此在进行倒闸操作时,一定要按顺序进行。如果闭锁装置失灵或隔离开关和接地刀闸不能正常操作时,必须严格按闭锁的要求条件检查相应的断路器、刀闸位置状态,只有核对无误后,才能解除闭锁进行操作。将隔离开关控制接线与相应断路器闭锁,可有效地防止带负荷拉、合隔离开关。

10kV开关控制回路断线查找步骤

10kV开关柜相关直流电源:保护装置电源、开关操作电源、储能电机电源(1)空开型:保护装置电源、开关操作电源 (2)保险型:保护装置直流保险、控制回路直流保险

一、运行人员在出现开关控制回路断线的情况下,首先检查保护装置电源空开或保险是否合上,保护装置“运行”(或者“告警”是否亮灯,如果表明保护装置还正常带电,这表示保护装置报警真实有效; 二、运行人员检查开关柜前保护装置、指示灯情况 三、检查步骤 1、检查开关控制电源情况 熔丝型 用万用表测量:“上端对地电压”、“下端对地电压”是否一致。 例如:正极上对地:+110V,下对地+110V,表明此熔丝没有熔断;若上对地:+110V,下对地-110V 或0V,表明此此熔丝已熔断,更换熔丝。 注:万用表,黑色笔头接地,红色笔头进行测量。 空开型 检查开关操作电源空开是否跳闸。若跳闸可尝试将空开合上,检查“控制回路断线”信号是否消失复归。 若空开在合上位置,也可用万用表测量:“上端对地电压”、“下端对地电压”是否一致。例如:正极上对地:+55V,下对地+55V,表明此空开没问题;若上对地:+55V,下对地-55V或0V,

表明此空开虽然在合闸位置,但已损坏。 注:万用表,黑色笔头接地,红色笔头进行测量。 2、用万用表在出口压板侧测量电压,检查开关控制回路 (1)正常情况下,10kV开关在合闸位置时,跳闸压板LP2是应该带负电的(直流-110V或者-55V);因为合闸位置继电器HWJ电阻远远大于跳闸线圈TQ的电阻值。 (2)10kV开关在分闸位置时,合闸压板LP1是应该带负电的(直流-110V或者-55V)。因为跳闸位置继电器TWJ电阻远远大于合闸线圈HQ的电阻值。 (3)运行人员用直流电压档,在无须退出压板的情况下,对开关间隔的压板进行测量,开关合位的话,测量跳闸出口压板;反之,测量开关重合闸或者合闸出口压板,如果是正电压,表明开关机构内部异常,造成了开关控制回路断线。

控制回路断线

硬接点信号开出是没有任何时间延时的,为了避免因为TWJ和HWJ不同步误发控制回路断线信号,现场要通过增加该开入采集的遥信去抖时间来躲过这段时间,一般可设为0.3S。 控制回路断线就是TWJ与HWJ两个常闭节点同时闭合就会发。也就是两个节点与的关系。主要用于监视控制回路是否完好。在开关节点转换的过程中也有可能会报出控制回路断线(只是短时报)。 4.双机切换功能测试: 1) 双机切换功能测试。具体根据《NSC 总控双机切换功能测试报告》中的双机切换测试内容进行验证性测试;检查切换过程发生的双机通讯中断信号、网络故障信号是否上送到调度。 2) 固定时间段15 分钟内,发生5 次切换闭锁功能测试。在15 分钟内,总控切换次数大于5 次时将会发生“双机切换次数达到限制值”告警信号,检查调度是否正确收到该信号。3) 雪崩功能测试。具体根据《NSC 总控双机切换功能测试报告》中的雪崩测试内容进行验证性测试;需要注意提醒用户将测试的信号点分别接在多个不同的装置上(例如10x3,即10 个装置每个装置接3 个测试信号点),并且所接的测试信号点都已经转发调度。 4) 双机切换过程信号不丢失测试。在双机切换的过程中发生大量雪崩信号,待切换完成后,检查调度接收的SOE 记录个数是否与实际发生的个数一致。 5) 双通道切换过程信号不丢失测试。在发生雪崩时,切换调度的主备通道,待全部信号上送调度后,检查调度接收的SOE 记录个数是否与实际发生的个数一致。

控制回路断线、事故总信号原理

创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* TWJ HWJ 控制回路断线 控制回路断线原理 控制回路断线信号是由跳位继电器(TWJ)常闭触点与合位继电器(HWJ)常闭触点串联构成的。 正常情况下,TWJ及HWJ其中一个励磁,一个失磁,故常闭触

点也将一个闭合,一个打开。当有什么原因引起跳位继电器与合位继电器同时失磁,常闭触点同时闭合时,就会出现“控制回路断线”信号,开关将不能分闸或合闸。 引起控制回路断线信号的原因有: 1)控制电源熔丝熔断或空开跳开,TWJ、HWJ继电器同时失磁,控制回路断线信号报出。 2)跳合闸线圈损坏,回路不通。 3)断路器辅助接点DL出问题,同样引起外回路不通。 4)由开关机构箱引至控制回路的各种闭锁信号(如弹簧未储能、气压低闭锁等),引起控制回路断线。 注意:出现控制回路断线信号,若开关处于分闸状态,表明合闸回路有问题,不能合闸;若开关处于合闸状态,表明分闸回路有问题,不能分闸。 必须指出:当开关在合闭状态,合闸回路的完整性被破坏时,或开关在跳闸状态,跳闸回路的完整性被破坏时,不能报出控制回路断线信号。 对开关进行分、合闸时,由于位置继电器的触点切换并不是完全同步的,如开关由分到合,TWJ的常闭触点已经闭合,而HWJ 的常闭触点还没有打开,中间一般会有几十个毫秒两者都闭合的情况,如果不加判断延时,则会误报控制回路断线,监控人员对开关进行遥控分、合闸时也时常会有控制回路断线发上来,但又马上复归的情况,就是因为位置继电器的触点切换不同步造成

的。 TWJ KKJ 事故总信号事故总信号原理 KKJ继电器实际上就是一个双圈磁保持的双位置继电器。该继电器有一动作线圈和复归线圈,当动作线圈加上一个“触发”动作电压后,接点闭合。此时如果线圈失电,接点也会维持原闭合状态,直至复归线圈上加上一个动作电压,接点才会返回。当然这时如果线圈失电,接点也会维持原打开状态。手动/遥控合闸时启动KKJ的动作线圈,手动/遥控分闸时启动KKJ的复归线

继电保护--控制回路断线原理及查找方法

继电保护--控制回路断线原理及查找方法 一、控制回路断线信号原理 断路器控制回路,即是控制断路器分合的回路,电源为直流,一般为±110V 多见,本文均以此电源为例。控制回路断线信号一般是有断路器分合闸回路合闸位置继电器和分闸位置继电器常闭接点串联组成,如图1所示: 4XD5 控制回路断线 045 3TWJB 3TWJA 11HWJA 11HWJB 4XD1 044 3TWJC 11HWJC 图1 控制回路信号回路

路断线;若断路器在分位,表明合闸回路断线。 二、控制回路断线查找方法 1、控制回路断线常见原因分析: (1)控制回路电源失电(电源空开跳闸或电源接线松动);

(2)保护屏、端子箱或断路器机构内有关接线松动; (3)断路器内辅助接点松动或损坏; (4)断路器内SF6闭锁或分合闸低油压闭锁; (5)断路器未储能或储能接点存在问题; (6)断路器分合闸线圈烧损等。 以上(3)(4)(5)(6)为断路器内控制回路,会在专门文章里介绍。 2、控制回路断线查找步骤方法 (1)当控制回路断线时,首先确认断路器控制电源是否正常;查看操作箱及机构箱是否有明显烧损痕迹或焦糊味 (2)若电源正常及无其他明显异常,再确认断路器在什么位置,当断路器在合位时,肯定是分闸回路断线;若在分位,肯定是合闸回路断线; (3)分段查找,确认是保护屏内问题还是机构箱内问题,使用万用表直流档测量合闸回路4CD12或分闸回路4CD2电位。断路器分位时,若测量图2中4CD12为无电位或为+110V(部分设计回路4CD11、4CD12是短接的,因分位监视回路设计串有存在分压电阻,若回路正常时,4CD12一般都是-110V),则表明合闸回路自点4CD12后存在问题,致使负电位未过来,即表明机构内控制回路存在问题(确认排除后面接线无松动);断路器合位时,若测量图3中4CD2为+110V(因分位监视回路设计时存在分压电阻,若回路正常,4CD2一般都是-110V),则表明分闸回路自点4CD2后存在问题,致使负电位未过来,

HWJ TWJ控制回路断线

4.1 TWJ/HWJ(跳闸位置/合闸位置继电器)的作用 TWJ/HWJ主要作用是提供开关位置指示。 4.2 断路器位置和HWJ的区别 我们从96XX系列装置里开关量状态显示菜单(/通讯信息表)里可以看到除了有TWJ和HWJ状态外,还有断路器状态。断路器的控制原理 在发电厂和变电站中对断路器的跳、合闸控制是通过断路器的控制回路以及操动机构来实现的。控制回路是连接一次设备和二次设备的桥梁,通过控制回路,可以实现二次设备对一次设备的操控。通过控制回路,实现了低压设备对高压设备的控制。 一、控制信号传送过程 (一)常规变电站控制信号传输过程 某线路高压开关控制信号传递过程 由上图可以看出,断路器的控制操作,有下列几种情况: 1主控制室远方操作:通过控制屏操作把手将操作命令传递到保护屏操作插件,再由保护屏操作插件传递到开关机构箱,驱动跳、合闸线圈。 2就地操作:通过机构箱上的操作按钮进行就地操作。 3遥控操作:调度端发遥控命令,通过通信设备、远动设备将操作信号传递至变电站远动屏,远动屏将空接点信号传递到保护屏,实现断路器的操作。 4开关本身保护设备、重合闸设备动作,发跳、合闸命令至操作插件,引起开关进行跳、合闸操作。 5母差、低频减载等其他保护设备及自动装置动作,引起断路器跳闸。

可以看出,前三项为人为操作,后两项为自动操作,因此断路器的操作据此可分为人为操作和自动操作。 根据操作时相对断路器距离的远近,可分为就地操作、远方操作、遥控操作。就地通过开关机构箱本身操作按钮进行的操作为就地操作,有些开关的保护设备装在开关柜上,相应的操作回路也在就地,这样通过保护设备上操作回路进行的操作也是就地操作,保护设备在主控室,在主控室进行的操作为远方操作,通过调度端进行的操作为遥控操作。 (二)综自站控制信号传输过程 某线路高压开关控制信号传递过程 操作方式与常规变电站相比,仅在远方操作和遥控操作时不同。 在主控室内进行远方操作,一般是通过后台机进行,操作命令传达到测控装置,启动测控装置跳、合闸继电器,跳、合闸信号传递到保护装置操作插件,启动操作插件手跳、手合继电器,手跳、手合继电器触点接通跳、合闸回路,启动断路器跳、合闸。当后台机死机或其它原因不能操作时,可以在测控屏进行操作。 遥控操作由调度端(或集控站端)发送操作命令,经通讯设备至站内远动通讯屏,远动通讯屏将命令转发至站内保护通讯屏,然后保护通讯屏将命令传输至测控屏,逐级向下传输。 需要指出,有些老站遥控命令是通过后台机进行传输的,如虚线图所示,但由于后台机死机

断路器控制回路断线原因分析及应对措施

断路器控制回路断线原因分析及应对措施 摘要:控制回路断线是用来检测断路器二次控制回路是否完整的预警信息。当 保护装置和后台发出“控制回路断线”的告警信号时,表明断路器控制回路不完好,断路器可能无法进行正常的分、合闸操作和保护跳闸操作,如果此时有故障发生,会出现断路器拒动保护越级跳闸,引发大面积停电,甚至会造成电力系统瘫痪等 事故的发生,需要尽快处理该缺陷。 关键词:断路器;控制回路;断线原因;应对措施 1断路器控制回路概述 断路器控制回路主要分为合闸回路和分闸回路。断路器的合闸控制回路由以 下几部分组成:启动回路,常闭状态下的合位辅助开关接点,动作线圈。断路器 合闸过程如下:发出合闸的指令—合闸启动回路瞬间接通—合闸线圈带电励磁— 吸合合闸机构中的衔铁去启动断路器操动机构—断路器合闸动作—合位辅助开关 切换—串于该回路中的合位辅助接点断开—合闸回路被断开,在相同的时间里, 串于分闸回路的分位辅助接点合上,分闸回路被接通。同样,断路器跳闸控制回 路也由3部分构成:启动回路,常开状态下的分位辅助开关接点,动作线圈。断 路器分闸过程如下:发出跳闸的指令—跳闸启动回路瞬间接通—跳闸线圈带电励磁—吸合跳闸机构中的衔铁去启动断路器操动机构—断路器跳闸动作—分位辅助 开关切换—串于跳闸回路的断路器分位辅助接点打开—断开跳闸回路,在相同的 时间里,串于合闸回路的合位辅助接点合上,合闸回路被接通。随着断路器分合闸,操作机构的会随着动作而不断的切换该合位、分位触点,在断路器分合闸操 作完成后,通过合位、分位触点(辅助开关触点)自动地切换将操作回路断开, 让跳、合闸线圈不会长时间的励磁,来保证该跳、合闸线圈的安全;操作把手或 者继电器的动作触点是有断开容量限制的,因此对于分合闸的启动回路不能很好 地切断操作回路的操作电流,而操作电流非常的大,如果由操作回路来断开操作 电流的话,将会产生拉弧现象,其中的触点不能承受,非常的容易烧毁。而断路 器的辅助开关触点在设计时,均采用了断开容量较大的触点,可以很好地熄灭这 个电弧,从而达到保护回路中其他触点及继电器等元件不被烧毁的目的。后,应 能够迅速的切断跳、合闸的脉冲电流(应该由断路器辅助开关,即合位触点和分 位触点来安全的切断跳、合闸脉冲电流);应具备防止断路器跳跃功能(由防跳 继电器或者由操作箱来实现);应能够由合位触点、分位触点的转换来正确反映 断路器分闸、合闸位置状态(由红绿指示灯、跳闸位置继电器和合阐位置继电器 实现);能监视断路器二次回路当中分、合闸回路部分的完整性(由红绿指示灯、跳闸位置继电器和合闸位置继电器实现);断路器的压力异常时应能发出报警信号,压力过低时应能够闭锁操作回路(通过压力继电器中的压力节点实现告警或 闭锁功能)。 2控制回路断线的原因 引起控制回路断线的原因有:(1)控制回路的操作电源断开。当断开断路器操作电源,分合闸回路均失电,TWJ和HWJ两个继电器同时失电,其常闭接点闭合,发出控制回路断线信号[3]。(2)断路器机构箱的“远方/就地”切换开关切换 到“就地”位置。当切换开关切换到“就地”位置,断路器分合闸回路的监视回路被 断开,TWJ和HWJ继电器均会失磁。(3)跳合闸线圈被烧断。分合闸线圈烧断,会导致分合闸回路不通。当开关处于分位时,合闸线圈烧坏,合闸监视回路开路,TWJ失磁,即使此时分闸线圈完好,但由于开关在分闸位置,跳闸回路由于串入

断路器多次发生控制回路断线的原因分析及处理

断路器多次发生控制回路断线的原因分析及处理 发表时间:2017-11-21T18:47:50.343Z 来源:《电力设备》2017年第19期作者:李建鹏[导读] 摘要:某变电站平高35kV开关接连发生3起控制回路断线缺陷。 (国网河北省电力公司检修分公司河北石家庄 050000)摘要:某变电站平高35kV开关接连发生3起控制回路断线缺陷。经分析,一是该类型机构设计不合理,合闸操作时,串在合闸回路中的微动开关接点先于辅助开关接点动作,造成用微动开关接点切断合闸回路中的电流。二是微动开关容量选择不合适,合闸回路的电流约为3.8A,而微动开关用在电感回路时,只能切断2.5A的电感电流,所以在多次切断3.8A的感性控制电流后,造成微动开关接点烧损。此微 动开关接点烧损后,导致控制回路断线,影响开关正常分合动作。在合闸回路中增加重动继电器后,可以有效避免此类问题再次发生。 关键词:微动开关;控制回路断线 0 引言 开关控制回路是变电站二次回路的重要部分,该回路正常与否直接影响到开关的正常分合闸操作。而开关控制回路断线是现场经常遇到的问题之一,处理控制回路断线故障是工作人员必须具备的基本素质。因此本文通过对平高35kV开关发生控制回路断线后的分析,找到了缺陷发生的原因,并进行了相应处理。 1 情况概述 2017年2月24-26日,某变电站3213、3214开关接连发生3起控制回路断线缺陷,其中3213开关出现2起,2月25日处理完毕后,26日3213开关分合闸操作后再次出现控制回路断线缺陷。经分析,一是该类型机构设计不合理。合闸操作时,串在合闸回路中的微动开关接点(LX44的1-2接点)先于辅助开关接点(DL的5-7接点)动作,造成用微动开关接点切断合闸控制回路中的电流。二是微动开关容量选择不合适。合闸回路的电流约为3.8A,而宁波北仑LX44型微动开关(DC-1 2 220V/5A)用在电感回路时,只能切断2.5A的电感电流,所以在多次切断3.8A的感性控制电流后,造成微动开关接点烧损。 3213开关转检修后,修改开关机构二次回路,在电机启动时增加重动继电器,将重动继电器的一对接点接入合闸回路中,代替原来微动开关接点(LX44的1-2接点)。修改后的微动开关仅用于启动继电器,继电器接点的动作时间比辅助开关接点晚约20ms,实现了用辅助开关接点切断控制电流的目的,也避免了继电器接点烧损情况。 2 现场检查情况 2.1 3214开关检查处理情况 对3214开关合闸控制回路进行检查,发现串于控制回路中的微动开关(LX44)接点1-2断开(正常时此接点应闭合),导致控制回路断线报警。拆下微动开关进行外观检查,发现微动开关接点有明显烧损痕迹(图1)。 图1 3214开关微动开关烧损痕迹该开关机构用2个微动开关,每个微动开关有常开、常闭接点各1对。测量各接点直阻,用于控制回路的1-2常开接点(串在合闸控制回路)、3-4常闭接点(串在电机储能控制回路)直阻值KΩ级别,用于信号回路的5-6常开接点(串在电机已储能信号回路)、7-8常闭接点(串在电机未储能信号回路)能正常开闭。 由于3214开关后续将更换新的机构,所以将3214开关用于控制回路和信号回路的微动开关接点进行了互换,确保控制回路中的接点状态良好。 2.2 3213开关处理检查情况 现场检查3213开关时,控制回路断线报警已复归,检查控制及信号等相关回路无异常。拆下微动开关可见明显烧蚀点,如图2所示。将串在控制回路中的微动开关接点进行了更换,第2天,在分合闸操作后再次出现控制回路断线缺陷,随后将3213开关转检修,更换了新的微动开关。

控制回路断线及处理

开关控制回路断线及其处理 河南省驻马店地区电业局百万万千云 本文论述了开关控制回路断线信号的构成方法、音响信号装置的运行特点及检查处理控制回路断线的基本方法。 一、控制回路断线信号的构成 1.应用跳闸、合闸位置继电器的常闭接点串联,构成控制回路断线信号。 典型结线简图如图一。送出控制回路断线信号脉冲的唯一条件是,合闸位置继电器HWJ和跳闸位置继电器TWJ同时失压,致使两者常闭接点同时闭合。显然,惟当开关跳闸或合闸回路的完整性被破坏时,才会出现这种异常情况。

处于分闸状态的开关,若出现控制回路断线时,则表明合闸回路的完整性被破坏,不能电动合闸:处于合闸状态的开关,若出现控制回路断线时,则表明跳闸回路的完整性被破坏,不能实现电动分闸及保护装置自动跳闸。 在开头跳闸和合闸回路熔断器分开的情况下,一般都采用上述方法构成控制回路断线信号。其优点在于:可以同时监视跳闸回路和合闸回路的完整性。 必须指出:当开关在合闭状态,合闸回路的完整性被破坏时,或开关在跳闸状态,跳闸回路的完整性被破坏时,不能报出控制回路断线信号。 2.应用合闸位置继电器常闭接点和开关常开辅助接点心联,构成控制回路断线信号。 典型结线简图如图二。这种结线的特点在于:无跳闸位置继电器,当跳闸、合闸回路熔断器分开时,只可以监视跳闸回路的完整性,而不能监视合闸回路的完整性。 在开关无电动合闸装置的情况下,大多采用上述方法构成控制回路断线信号。 3.应用经常接入监察回路的中间继电器的常闭接点构成控制回路断线信号。

典型结线简图如图三。其特点在于:(1)预告信号装置(光字牌、音响)只能监视跳闸、合闸回路中熔断器的良好状态(包括直流母线失压与否),而不能监视整个跳闸、合闸回路的完整性。(2)通过跳闸、合闸位置灯辅以监视跳闸、合闸回路的完整性。例如,开关在合闸状态,且熔断器正常(预告信号装置不动作),而开关合闸位置灯(红灯)熄灭时,则表明跳闸回路的完整性被破坏(不包括熔断器熔断)。 二、控制回路断线的音响信号装置 开关控制回路断线时,发出下列信号: “控制回路断线”光字牌亮,中央预告信号系统音响装置(所有开关共用一套)发出音响。音响装置按复归方式分手动复归和自动延时复归两种。 1.手动复归、不重复动作音响装置。 这种结线的缺点在于:当某开关控制回路断线导致中央予告信号音响装置动作后,在该失控制回路断线故障末消除前,如果再发生要求预告音响装置动作的其它异状时(如掉牌未复归、35千伏系统接地等),音响装置概不启动。反之亦然,即当发生某种异状导致中央予告信号音响装置动作后,在该异状未消除前,如果出现开关控制回路断线时,音响装置不能动作。 2.手动复归重复动作音响装置。

控制回路断线 事故总信号原理

TWJ HWJ 控制回路断线 控制回路断线原理 控制回路断线信号是由跳位继电器(TWJ)常闭触点与合位继电器(HWJ)常闭触点串联构成的。 正常情况下,TWJ及HWJ其中一个励磁,一个失磁,故常闭触点也将一个闭合,一个打开。 对开关进行分、合闸时,由于位置继电器的触点切换并不是完全同步的,如开关由分到合,TWJ的常闭触点已经闭合,而HWJ的常闭触点还没有打开,中间一般会有几十个毫秒两者都闭合的情况,如果不加判断延时,则会误报控制回路断线,监控人员对开关进行遥控分、合闸时也时常会有控制回路断线发上来,但又马上复归的情况,就是因为位置继电器的触点切换不同步造成的。

TWJ KKJ 事故总信号 事故总信号原理 KKJ继电器实际上就是一个双圈磁保持的双位置继电器。该继电器有一动作线圈和复归线圈,当动作线圈加上一个“触发”动作电压后,接点闭合。此时如果线圈失电,接点也会维持原闭合状态,直至复归线圈上加上一个动作电压,接点才会返回。当然这时如果线圈失电,接点也会维持原打开状态。手动/遥控合闸时启动KKJ的动作线圈,手动/遥控分闸时启动KKJ的复归线圈,而保护跳闸则不启动复 归线圈。

一起断路器控制回路断线故障分析与处理

qiyekejiyufazhan 【摘要】控制回路断线是供电局日常工作中经常遇到的故障,严重时会威胁电力系统的安 全稳定运行。文章主要介绍了一起220kV 变压器中压侧开关发出控制回路断线信号的故障,分析了控制回路断线产生的原因,并根据故障原因提出防范措施。【关键词】控制回路断线;TWJ HWJ 故障处理;防范措施;端子紧固【中图分类号】TM561【文献标识码】A 【文章编号】1674-0688(2017)09-0060-03 1概况 控制回路断线是供电局日常工作中经常遇到的故障,当出现控制回路断线故障时,此时如正好发生故障,则开关无法正常跳闸,将会造成越级跳闸,扩大停电范围,严重时还会威胁电力系统的安全稳定运行。所以,如何快速地处理控制回路断线故障是继电保护人员必须具备的基本素质。本文对贵港供电局的一起110kV 开关控制回路断线故障的原因进行了分析和处理。 2事情经过 2016年4月12日凌晨,贵港供电局某220kV 变电站2号主变中压侧132开关发出控制回路断线告警信号,且无法复归。运行人员随即打电话将故障现象报告给继电保护人员,因过去曾经发生过类似的故障现象,且很快就会消失,因此保护人员建议值班员汇报调度员合上130分段开关由1号主变带110kV II 母运行,然后将132开关断开。经请示领导及调度部门同意后,值班员就地断开了132开关,待继电保护人员来处理。图1所示为后台监控信号。 3控制回路断线产生的原因 本站2号主变的保护装置为南自SGT756主变保护,操作箱型号为FST-31。保护人员早上接到命令后,准备好图纸、工具等,立即出发,因为变电站比较远,所以在路上对产生控制回路断线的原因进行了理论分析。 (1)分析为何会发出控制回路断线信号?开关控制回路断线信号由TWJ 、HWJ 继电器的常闭接点串联组成(如图2所示)。当控制回路正常时,无论断路器在合位或者分位,2个位置继电器的常闭接点总有一个是打开的,不会报控制回路断线,发出控制回路断线的唯一条件就是合闸位置继电器HWJ 和跳闸位置继电器TWJ 同时失压,致使两者常闭接点同时闭合,从而发出控制回路断线信号。 (2)分析产生控制回路断线的原因:当开关在分闸 一起断路器控制回路断线故障分析与处理 赵金宝 (广西电网有限责任公司贵港供电局,广西贵港573100) 【作者简介】赵金宝,男,硕士,广西电网有限责任公司贵港供电局高级工程师,从事继电保护维护工 作。 图1后台监控信号 图2控制回路断线信号图 中压侧合闸压力低中压侧跳闸压力低中压侧控制回路断线 60