目录

1. 前言 (1)

1.1工程概况 (1)

1.2编制依据 ........................................................................................... 错误!未定义书签。

2. CFG桩施工方案简介 (2)

2.11#楼CFG桩设计方案 (2)

2.23#、4#楼CFG桩设计方案 (5)

2.35#、6#楼CFG桩设计方案 (7)

3.CFG桩施工方案与技术措施 (9)

3.1总体施工顺序 (9)

3.2组织机构及职责 (9)

3.3CFG桩分项工程施工步骤 (11)

3.4施工准备 (11)

3.5施工工序 (13)

3.6成桩施工顺序 (13)

3.7施工技术要求 (14)

3.8清桩间土及锯桩要求 (14)

3.9褥垫层施工 (15)

3.10资料管理 (15)

4. 土方开挖施工方案 (16)

4.1施工部署 (16)

4.2土方开挖方案 (16)

4.2.1开挖边线确定 (16)

4.2.2开挖方法 (16)

4.2.3开挖注意事项 (16)

4.2.4异常处理方法 (17)

5. 质量管理体系与措施 (19)

5.1质量管理职责与组织结构 (19)

5.2质量管理目标 (19)

5.3质量管理保证体系 (20)

5.4质量管理保证体系措施 (20)

6. 安全防护剂文明施工措施 (23)

6.1组织管理控制 (23)

6.2安全管理目标及措施 (23)

6.3针对重大危险源专项安全控制措施 (27)

6.4文明施工措施 (28)

7. 资源配备计划 (31)

7.1施工主要机械设备 (31)

7.2仪器设备表 (31)

7.3人员配备 (31)

8. 工程进度计划与措施 (31)

8.1施工工期及进度计划 (31)

8.2施工进度计划保证措施 (32)

9. 应急预案 (33)

9.1施工现场应急准备和相应重点 (33)

9.2为防止事故发生采取的措施 (33)

9.3防止事故发生配备应急器材 (34)

9.4发生事故时的应急措施 (34)

9.5紧急事故应急和处理 (34)

9.6紧急事故应急和处理 (34)

10. 雨季施工措施 (35)

10.1现场准备 (35)

11. 冬季施工措施 (19)

11.1冬施准备 (19)

11.2分项工程冬施措施 (36)

11.3其它冬施措施 ........................................................................................................... .. (37)

12. 附图 (19)

1. 前言

1.1工程概况

1)CFG桩工程概况:本项目拟建场区位于北京市通州区马驹桥镇柴务村。由于场地天然地基不能满足承载力要求,需要采用CFG桩复合地基进行处理。

2)土方开挖工程概况:通州区马驹桥镇柴务村村民安置楼及配套公共服务设施项目。建设地点为北京通州马驹桥镇,1#楼建筑面积为6411.8m2,建筑物高度为57.50m,地上20层地下1层,3、4#楼建筑面积分别为7317.77 m2、7317.77 m2,建筑物高度为43.50m,地上建筑物层数15层地下1层,5、6#楼建筑面积分别为6770.33 m2、6770.33 m2,建筑物高度为43.5m ,地上建筑物层数15层地下1层。开挖深度一般为4.9m,但电梯井基础、集水池基础局部地方稍深分别为6.7m、8.2m。

3)本工程质量目标:符合现行的质量验收规范,质量达到合格标准。

1.2编制依据

1.2.1业主资料

设计院基础平面图

1.2.2工程勘察报告

根据北京中化东方工程勘察设计有限公司提供的《北京市通州区马驹桥村民安置楼岩土工程勘察报告》;

1.2.3 主要规程、规范、标准

(1)《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003;

(2)《建筑基桩检测技术规程》DB29-38-2002;

(3)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002;

(4)《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012;

(5)《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008;

(6)《工程测量规范》GB50026-2007;

(7)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001;

(8)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012;

(9)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005;

(10)《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2003;

(11)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011;

(12)《混凝土质量控制标准》GB50164-2011;

(13)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002;

(14)《地基与基础工程施工工艺标准》ZJQ00-SG-008-2003;

(15)《混凝土外加剂使用技术规程》GB8076;

(16)《质量管理体系要求》GB/T19001:2008 idt ISO 9001;

(17)《环境管理体系规范及使用指南》GB/T24001:2004 / ISO 14001:2004;

(18)《职业健康安全管理体系规范》GB/T 28001-2001;

(19)中华人民共和国建筑法

(20)中华人民共和国消防法

(21)中华人民共和国环境保护法

(22)中华人民共和国计量法

(23)建筑工程质量管理条例

(24)建筑安全生产监理管理规定(建设部第13号令)

(25)建筑工程施工现场管理规定(建设部第15号令)

(26)《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013

(27)《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98)

(28)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2013)

(29)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

(30)《建筑施工手册》(第四版)2003 年

(31)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

(32)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

(33)《岩土工程手册》建筑工业出版社1995 年

(34)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)

2.CFG桩施工方案简介

2.1 、1#楼CFG桩设计方案

1、本工程采用CFG桩复合地基处理,采用长螺旋钻中心压灌成桩工艺。基础底面下设

置200㎜厚褥垫层,材料宜采用中砂、粗砂、级配砂石和碎石等,级配碎石最大粒径不宜大于30㎜,要求夯填度≤0.9,褥垫层宽出基础300㎜。要求处理后,复合

地基承载力特征值≥380Kpa,长期最大沉降量≤50㎜。

2、设计依据:北京市通州区马驹桥镇柴务村村民安置楼基础平面图;《北京市通州区柴

务村村民安置楼岩土工程勘察报告》;《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012;《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011。

3、本场地抗震设防烈度为8度。建筑场地类别为Ⅲ类。未注明的基础板底顶标高为:

-4.30米,板厚为:700㎜。

4、本工程±0.000相当于绝对标高26.70m。基础持力层为②层粉质粘土。

5、CFG桩设计桩径400㎜,施工桩长17.5m有效桩长17.0 m,桩间距1.50×1.50 m,为布桩均匀,局部有所调整。单桩承载力特征值为850KN,单桩处理面积约为2.25㎡。

6、混凝土强度等级为C30,坍落度180-200㎜,要求桩体砼灌注充盈系数大于1.0。

7、施工钻至设计深度后,应控制提拔钻杆时间,杜绝在泵送混凝土前提拔钻杆,混凝

土泵送量应与拔管速度相配合,不得在饱和沙土或饱和粉土层内停泵待料;当遇有松散饱和粉土、粉细砂或淤泥质土,当桩间距较小时,宜采用隔桩跳打措施,等CFG 桩强度达到初凝后,再施工相临的CFG桩。若发生窜孔现象,正在施工的桩机提钻至窜孔部位时停止提钻,继续压料,待已打桩混凝土上升至桩顶时,在施桩继续泵料提钻至施工标高。

8、设计工作量:1)设计CFG桩总桩数180根,3150延长米,C30砼396m3,铺设碎石

褥垫层约为100m3。

9、检测工作量:1)成桩过程中,应抽样做混凝土试块,每台机械每天不应少于1组试

块,做28天抗压强度试验:2)CFG桩在桩身强度达到设计要求的前提下,成桩后不少于28天时,由有资质的单位进行单桩竖向承载力及复合地基检测。单桩竖向承载力试验与复合地基载荷试验检测点数量不得少于总桩数的 1.0﹪,且都不应少于3点;并抽取不少于总桩数10﹪的桩进行低应变动力试验,检测桩身质量;3)褥垫层做夯填度试验,检测褥垫层密实度。

10、根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)的10.3.8条,建筑物应在施工期

间及使用期间进行沉降变形观测,直至稳定。

11、本工程采用信息法施工,根据实际地层变化情况可做适当调整。本工程需先开挖基

坑再进行CFG桩施工,应保证长螺旋钻机的工作面平整,施工桩顶标高宜高出设计桩顶标高不少于0.5m。

12、施工中如发现地质情况与岩土工程勘察报告有较大出入时,请与设计及勘察单位联

系。

13、施工验收执行《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012和《建筑地基基础工程施工质

量验收规范》GB50202-2002。

14、桩头处理及接桩、补桩头技术要求:CFG桩施工完毕后,由施工单位安排施工人员

将桩顶设计标高以上桩头截断,具体方法如下:a.桩头凿除采用电锯沿桩周切入CFG 桩,切入深度不小于1/3桩径,将桩头截断。截断后用钢钎和手锤将桩顶修平至桩顶设计标高;b.桩头标高允许误差:-2㎝;c.桩顶标高若低于设计标高,先将桩顶修平凿毛,用比桩身强度砼高一个强度等级的混凝土接桩至设计标高。

15、其它 a.本工程标高为甲方提供,核实后方可施工,施工前应进行技术交底;

b.桩施工完成后,对弃土和桩间土层采用机械、人工联合清运时,应避免机械设备

超挖,并应预留100㎜用人工清除,防止造成桩头断裂和扰动桩间土层;

c.褥垫层施工前必须将地下水水位降至槽底以下至少50㎝,然后才可以进行褥垫

层的铺设,褥垫层铺设宜采用静力压实法,当基础底面下桩间土的含水量较低时,也可采用动力压实法,夯填度不应大于0.9。若基地为较为干燥的砂石时,虚铺后可适当洒水再进行碾压或夯实;

d.基础开挖后,若基地标高处为杂填土,应对杂填土进行换填处理,压实系数不小

于0.94;

e.冬季施工时,混凝土入孔温度不得低于5℃,清除保护土层和桩头后,应立即对

桩头和桩间土采取保温措施;

f.当桩端为饱和沙土、卵石且水头较高时宜选用下开式钻头;

g.桩位施工允许偏差按《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)处理,边桩桩位

按条形基础考虑,桩位偏差不应大于桩径的±40﹪。

本工程质量目标:符合现行的质量验收规范,质量达到合格标准。

本工程质量目标:符合现行的质量验收规范,质量达到合格标准。

2.2 、3#、4#楼CFG桩设计方案

1、本工程采用CFG桩复合地基处理,采用长螺旋钻中心压灌成桩工艺。基础底面下设

置200㎜厚褥垫层,材料宜采用中砂、粗砂、级配砂石和碎石等,级配碎石最大粒径不宜大于30㎜,要求夯填度≤0.9,褥垫层宽出基础300㎜。要求处理后,复合地基承载力特征值≥290Kpa,长期最大沉降量≤50㎜。

2、设计依据:北京市通州区马驹桥镇柴务村村民安置楼基础平面图;《北京市通州区柴

务村村民安置楼岩土工程勘察报告》;《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012;《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011。

3、本场地抗震设防烈度为8度。建筑场地类别为Ⅲ类。未注明的基础板底顶标高为:

-4.30米,板厚为:550mm。

4、本工程±0.000相当于绝对标高26.50m。基础持力层为②层粉质粘土。

5、CFG桩设计桩径400㎜,施工桩长12.5m有效桩长12.0 m,桩间距1.60×1.60 m,为布桩均匀,局部有所调整。单桩承载力特征值为600KN,单桩处理面积约为2.56㎡。

8、设计工作量:1)设计CFG桩总桩数202根,2525延长米,C30砼328m3,铺设碎石

褥垫层约为120m3。

9、检测工作量:1)成桩过程中,应抽样做混凝土试块,每台机械每天不应少于1组试

块,做28天抗压强度试验:2)CFG桩在桩身强度达到设计要求的前提下,成桩后不少于28天时,由有资质的单位进行单桩竖向承载力及复合地基检测。单桩竖向承载力试验与复合地基载荷试验检测点数量不得少于总桩数的 1.0﹪,且都不应少于3点;并抽取不少于总桩数10﹪的桩进行低应变动力试验,检测桩身质量;3)褥垫层

做夯填度试验,检测褥垫层密实度。

2.3 、5#、6#楼CFG桩设计方案

4、本工程±0.000相当于绝对标高26.30m。基础持力层为②层粉质粘土。

5、CFG桩设计桩径400㎜,施工桩长12.5m有效桩长12.0 m,桩间距1.60×1.60 m,为布桩均匀,局部有所调整。单桩承载力特征值为850KN,单桩处理面积约为2.56㎡。

8、设计工作量:1)设计CFG桩总桩数198根,2475延长米,C30砼311m3,铺设碎石

褥垫层约为120m3。

3.施工组织方案与技术措施

3.1 总体施工顺序

首先由甲方指定的施工单位对场地土方进行挖运调整(需要进行护坡的建筑物与土方开挖同时进行),使得施工场地标高位于桩顶标高0.5m以上,基槽底开挖应沿整栋楼基础的外轮廓线外扩1.0-1.2m进行开挖,以保证CFG桩施工设备的作业空间。

如复合地基施工需在槽底施工,基坑开挖时应在不影响复合地基施工的区域预留内、外坡道,坡道宽度大于6.0m,坡度小于15°,保证施工机械设备进入施工现场。

其次,施工前进行建筑物轴线测放,并报甲方及监理验线。

3.2 组织机构及职责

为满足质量要求并确保工期、安全及文明施工,使工程顺利进行,建立如下组织机构及其职责,并进行适当人员配备。

1)项目经理:负责工程的全面管理与指挥,认真履行合同,负责并完成本施工方案的顺利实施,签署各项指令和文件,组织并主持工程验收。

2)技术经理:负责指导和处理在施工过程中所遇到的一切技术问题,并参与施工过程的管理,作好项目经理的技术助手。

3)施工经理:负责施工管理,即对现场施工进度、质量、安全、人员和施工机械的调配等项工作。

4)商务经理:负责协助项目经理进行合同、预算、材料计划管理,现场协调与甲方、监理的联系和沟通。

5)安全负责人:负责工程现场施工及与之有关的一切安全事务。

6)质检员:负责处理在施工过程中所遇到的技术问题,并参与施工过程的管理,负责工序质量验收、技术交底。

7)资料员:负责施工资料的编制、记录、整理和汇总。

3.3 CFG桩分项工程施工步骤

3.4 施工准备

3.4.1 技术准备

1)项目部人员熟悉设计施工图纸及施工工艺,明确设计要求,与甲方、总承包商制定可靠文件接收与发送程序,确保图纸与文件有效性。

2)对项目涉及的环境因素和重要环境因素、危险源和重大危险源进行辨识,确定相应目标,并编制对应控制措施。

3)对施工人员进行上岗培训,了解工程目标,熟悉操作要求和规程。对参与施工的人员进行技术、安全和环境交底,明确质量规范、安全防护和环境保护的具体要

求和措施。

4)根据工期要求,制定详细的物资进场计划。及时与甲方、监理单位协调,联系相关试验室,做好见证备案工作;提前做好材料进场工作安排,并及时送检复试。

5)根据施工重点、难点部位制定对策。

6)及时科学的进行施工组织设计,按时报监理和建设单位审批。

3.4.2 现场准备

1)明确施工部位与范围,对施工现场各辅助设施功能是否满足施工进行核算。2)对于设备进场路线进行规划,保证施工交通通畅。清除影响施工的障碍物。

3.4.3 劳动力准备

1)根据施工工艺和施工进度计划,提前做好施工人员的组织工作,确定工人进场时间。

2)对施工人员进行入场教育和培训,核查特殊工种作业人员的上岗证。签订安全生产责任书。

3)对现场操作工人逐一进行岗前培训和技术交底、安全交底和环境交底,明确相关要求后方可进行施工。

3.4.4 机械设备准备

1)对进场设备的年检情况、安全装置进行检查,确保投入使用的设备正常运转。2)机械人员对设备的外观、润滑、传动装置进行统一检查,进行试运转和调试。

3.4.5 物资准备

1)根据物资计划对施工使用的商品砼提供厂家或供应商进行考察,对供方能力进行评价,保证能够满足施工要求。确认合格并经过审批后,进行备案。

2)根据物资进场计划和供方评价情况,提前提出《材料计划表》,需要购置设备时,填写《设备购置申请表》。签订供货合同,供货合同包括技术要求。详细用料计划见附表。

3.5 施工工序

3.5.1 测放桩位

按设计要求和桩位平面布置图测放桩位,并测量地面标高,桩位与设计要求偏差≯0.4倍的桩径,定桩位应由专业测量人员进行,桩位点应设置显著标志,采用钢钎打入地面下300mm,灌入石灰粉并插入竹签,定位完毕请监理和业主验收。

3.5.2 混凝土制备

采用商品混凝土。即混凝土采用预拌混凝土。

3.5.3 钻机就位、钻进

钻机就位前,按适当比例的硬管和软管,在混凝土输送泵和钻机之间,连接好混凝土输送管路,并使钻机有最大的活动范围。钻头对准孔位,调平机身,垂直钻塔。关闭钻头活门。

开钻,使螺旋钻杆匀速钻至设计孔深。并人工盘理、摆放输送软管,切勿弯曲打死折。

3.5.4 压灌混凝土

匀速提升钻杆的同时,泵送拌制好的混凝土,使混凝土混合料压灌到钻头空位部分。在此过程中,提钻速度不宜太大,严禁钻头脱离混凝土面开成断桩。一直进行到孔口停钻、关泵。

3.5.5 成桩

至步骤4即完成一根桩的施工,移机到下一桩位。清理碴土,并运出现场。

每班组最少要做1组试块(100×100×100mm标准模)。

3.6 成桩施工顺序

1) 先施打试验桩,确定施工参数及是否存在窜孔现象。

2)如不窜孔,可逐排连续施工,根据基槽坡道位置确定施工桩位走向,以保证施工完成桩不被设备碾压。

3)成桩后期工作及成品保护

a)施工过程中注意保护轴线桩及高程桩,以便随时校对桩位。

b)清土及剔桩注意事项:

①为避免混凝土桩头强度提高后截桩不便,同时考虑钻机工作面,故要求清土

应及时,每天打桩出土应当天清完。

②出土应用人工或小型挖土机械,以免造成桩头断裂及地基土扰动。

③清槽到位后人工截桩,使用砼切割机从桩的两侧水平切入,直至桩断,严禁

出现斜面、裂缝。

④如因剔桩导致桩头混凝土出现裂缝、缺口,应严格按混凝土补缺规程修补,

断面凿毛,刷素水泥浆后用C25混凝土填补并振捣密实。

3.7 施工技术要求

1、桩的技术要求

①桩位复核(开钻前进行):中心位置允许偏差60mm.

②钻孔实际孔深允许偏差+200mm。

③钻孔垂直度允许偏差小于1%。

④桩孔充盈系数为1.0~1.20。

⑤桩径允许偏差:+20mm。

2、孔底沉渣,孔底沉渣:≤20cm;

3、混凝土技术要求

1) 混凝土配合比要符合试验配合比的要求。

2)随时检查混凝土的坍落度,控制其为18-20厘米

3)试块,每班组留1组,按规定进行

3.8 清桩间土及剔桩要求

(1) 及时与甲方及总包单位协商,合理安排施工进度,确保成桩后(达到强度等级

时)应及时清土,避免因桩身强度提高较大时,剔桩困难,造成断桩;。(2) 清槽后人工截桩,使用砼切割机从桩的两侧水平切入,直至上部桩体断开,确

保桩体质量。

(3) 因剔桩造成桩顶开裂、断裂,按桩基混凝土接桩规定,断面凿毛,刷素水泥浆

后用高一级混凝土填补并振捣密实。

(4) 清土预留至少10cm人工清除,找平;

(5) 清土采用小型机械设备及人工开挖、运输,避免断桩及对地基土的扰动。

3.9 褥垫层施工

复合地基检验合格并经验槽后方可进行褥垫层施工,含泥量≤3%。垫层铺填范围基础外扩30cm,将垫层周边土体修平,并尽量避免扰动。垫层一步铺设22-23cm,采用平板振捣器振捣,振捣密实后的垫层厚度20cmm(夯实度0.90),误差±20mm。

3.10 资料管理

技术资料应真实、齐全、字迹清楚工整、表格使用正确,填写格式、内容符合要求,签字手续齐全,及时收集整理,分门别类装订组册。

技术、质量、试验、材料人员、工长应各负其责,做好各自责任内的资料收集、填写工作,由技术人员统一保管并整理。

资料整理过程中的问题应及时处理,对延误和填写失实者应进行处置、贯彻奖优罚劣的原则。

接受经理部及公司上级主管部门的指导,不断完善资料收集整理工作。

竣工30天后把整好全部资料移交公司技术部。

资料整理由技术负责人会同资料组负责任。

4.土方开挖工程

4.1施工部署

由于本工程占地面积大,单体数量多,土方工程量相对较大,且工期紧迫。根据业主要求的工期,为加快土建工作局面的打开,在土方开挖第一阶同时开挖,挖深为2.5m,第二阶段将土方工程挖至基坑底部至设计标高。

1)、按照打桩的工程量及施工顺序,第一阶段为:1#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼2.5m以内挖掘,故第一阶段采用2台挖掘机4台22方翻斗车进行1#、

3#挖掘,即进入挖土第二阶段2台挖掘机继续进行2.5m以内挖掘,增加挖

掘机2台和22方翻斗车4台进行1#、3#剩余土方挖掘至完成。

2)随挖掘机清槽人员每台配备5人进行同步清理。

3)两台推土机进行预留土方堆存整齐并进行遮盖处理。

4)土方开挖工作务必保证后续工序的正常展开,不得延误工期。每个施工区的流水作业作如下图:

4.2土方开挖方案

4.2.1开挖边线确定

首先,测量人员根据业主提供的控制点,定出本工程基坑轴线;本工程土方开挖将按如下规则进行开挖:一般基坑土方开挖将按1:0.6放坡+每边60公分工作面进行开挖;电梯井、集水坑基坑土方开挖按照图纸设计要求以60o角放坡开挖。

4.2.2开挖方法

1)、机械挖土,随挖土随修整边坡。在开挖至距离坑底200 mm以内时,测量人员抄出标高,在基坑内随机抄若干个基准点。

2)、机械开挖至最后一步时,测量人员随即放出基础线,由人工挖除200 mm 预留土层,并清理整平。

4.2.3开挖注意事项

1)、坑底及坡顶四周做好排水措施,在地面设置截水沟,基坑内设集水井,采

用明排水的方法,沿坑底周围开挖300mm(W)*300mm(H)*300mm(L)水沟,使水流入集水井,用水泵排到业主要求的雨水沉砂池,最后排到雨水沟内。防止雨水及地下水浸泡基土,每日及雨天例行检查土壁稳定情况,在确定安全情况下方可继续工作。

2)、清底人员必须根据设计标高作好清土工作,为保护桩基,坑底必须预留200㎜余土采用人工开挖。

3)、机械开挖过程中以及停置和进出场应注意安全,随时配合挖运土做好现场清洁工作,做到文明施工。

4.2.4异常情况处理

开挖过程中,施工人员要随时注意观察基坑土质变化及边坡稳定情况,出现异常情况,立即报告。

(1)场内如有暗浜或软弱夹层,应将於泥全部清除干净,用砂石分层夯实至设计标高;

(2)开挖过程中如遇滑坡迹象,应立即暂停施工,报告业主并主动采取应急措施,在转移工人的同时,将滑坡现场进行封锁;测量人员根据滑坡迹

象设置观测点,以便观测坡体平面及竖向位移,为应急措施提供重要的

原始资料。

(3)建立以项目经理为负责人的质量保证体系。开工前组织全部进场人员学习施工方案,熟悉图纸及地质状况,对机械操作手进行技术交底,要求

掌握施工的技术要点。每一道工序开工前,学习规范要求,精心施工。

完工后,进行严格自检,不合格者坚决返工,按国际ISO9002 认证标准

与要求进行全过程的质量管理。

CFG桩基础专项施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工部署 (3) 四、施工准备 (6) 五、CFG桩施工 (7) 六、安全文明措施 (9) 一、工程概况 (2) (一)、工程概述 (2) (二)、设计概况 (2) (三)、主要材料 (2) 二、编制依据 (3) (一)、编制依据 (3) 三、施工部署 (3) (一)、CFG桩成孔质量控制措施 (3) (二)、商品混凝土的供应及质量控制措施 (4) 四、施工准备 (6) (一)、技术准备 (6) (二)、劳动力组织准备 (6) (三)、施工机械准备 (7) (四)、材料准备 (7) (五)、施工现场临时用电准备 (7) (六)、试验计量工作计划 (7) 五、CFG桩施工 (7) (一)、施工总体顺序 (7) (二)、施工流程图 (8) 37519 928F 銏28142 6DEE 淮37157 9125 鄥20636 509C 傜22507 57EB 埫40644 9EC4 黄G25463 6377 捷

(三)、桩施工和质量技术要求 (8) (四)、质量保证措施 (9) 六、安全文明措施 (10) (一)、危险源辨识及预防措施 (10) (二)、安全文明目标制度 (12) (三)、安全、消防、保卫技术组织措施 (12) (四)、文明措施 (12) 一、工程概况 (一)、工程概况 本项目分为两块地(A5地块和A6地块,其中A5地块为1#、2#、3#、5#楼所在地,A6地块为6#、8#、9#、10#楼所在地块)。总建筑面积62223.92㎡,其中修建人防地下室建筑面积11039.73㎡(其中防空地下室5723.79㎡,地下室空间开发兼顾人防5315.94㎡)。防空地下室战时分3个二等人员掩蔽工程防护单元,防护等级为甲类常6核6级,防化等级为丙级;兼顾人防地下室面积5315.94㎡,战时分为2个配套工程(物质库)防护单元,防护等级甲类常6核6级,防化等级为丁级,平时用途为车库。地下室以上共有8栋住宅楼,均为框架结构。1#、2#、6#、8#楼为11层,9#10#楼为12层,3#楼为17层,5#楼为18层。 (二)、设计概况 根据基坑机械钎探成果可知,1#、2#场地内局部范围分布有土洞及软弱下卧层,软弱下卧层主要为③-3层可塑状红粘土及③-4层软塑状红粘土,需进行地基加固处理,目的为消除土洞及软弱下卧层对地基的影响,处理后复合地基承载力特征值不小于190kPa。3#场地内分布的③-2层硬塑~坚硬状红粘土,③-3层可塑状红粘土及③-4层软塑状红粘土地基承载力均达不到设计要求,需进行地基加固处理,采用加固处理后的复合地基作为建筑基础持力层,复合地基承载力特征值不小于

CFG桩施工方案

新建铁路南京南站站前工程NJZQ—Ⅰ标 CFG桩 施工方案 编制: 复核: 审批: 中铁四局南京南站站前工程项目经理部 二00八年七月一日

1、编制依据 (1)新建铁路南京枢纽南京南站站场站前工程施工图纸。 (2)国家及相关部委颁布的法律、法规和铁道部颁布的现行设计规范、铁路工程质量验收标准及其它有关文件资料。 (3)工地现场调查、采集、咨询所获取的资料。 (4)我单位类似工程施工积累的施工经验及设备。 2、工程概况 2.1 工程简述 本工程为新建南京南站工程,位于江苏省省会南京市长江以南的雨花区双龙街以西的黄金山。地质情况自上而下主要有杂填土、粉质粘土、含砂砾粉质粘土、全风化泥质粉砂岩及泥质砂岩,地下水位较高,地下水非常丰富。 南京南站由三个场组成:京沪高速场(10股道)、沪汉蓉宁杭场(12股道)、宁安城际铁路场(6股道)。 其中路基作业范围为: (1)京沪高速铁路上下行线: DK1018+877.476~DK1019+650,合计长度:77 2.524m (2)宁杭铁路上下行联络线: L3XDK0+000~L3XDK0+706、L3SDK0+000~L3SD K0+698.89,合计单线长度1404.8m (3)宁杭城际上下行线:NHDK0+336.78~NHDK1+197.83,合计长度:861.05m (4)沪汉蓉至京沪高速上下行联络线:L2SDK0+000~L2SDK0+698、L2XDK0+00 0~L2XDK0+600,折合单线长:1298m (5)南京南站至仙西站的仙西联络线上下行线L1XDK0+349.353~L1XDK1+220. 58,合计长度:871.227m 2.2 CFG桩施工范围: (1)京沪高速铁路上下行线: DK1018+870.51~DK1019+650段; (2)宁杭城际上下行线:NHDK0+372~NHDK0+484.59、NHDK0+534.66~NHDK0+ 634.82、NHDK0+818.855~NHDK0+897.72段; (3)南京南站至仙西站的仙西联络线上下行线:L1XDK0+349.37~L1XDK0+509.86、L1XDK0+735~L1XDK0+785、L1XDK0+834.12~L1XDK0+938.9段。 2.3工程地质及水文地质概况: (1)地形地貌:岗地及坳谷,地形略有起伏,多辟为田地。

CFG桩基施工方案

一、CFG桩 示意图 CFG桩是英文CementFly-ashGravel的缩写,意为水泥粉煤灰碎石桩,由碎石、石屑、砂、粉煤灰掺水泥加水拌和,用各种成桩机械制成的可变强度桩。通过调整水泥掺量及配比,其强度等级在C5-C25之间变化,是介于刚性桩与柔性桩之间的一种桩型。CFG桩和桩间土一起,通过褥垫层形成CFG 桩复合地基共同工作,故可根据复合地基性状和计算进行工程设计。CFG桩一般不用计算配筋,并且还可利用工业废料粉煤灰和石屑作掺和料,进一步降低了工程造价。 CFG桩的适用范围很广。在砂土、粉土、粘土、淤泥质土、杂填土等地基均有大量成功的实例。CFG桩对独立基础、条形基础、筏基都适用。 CFG桩的施工,应根据现场条件选用下列施工工艺: 1、长螺旋钻孔灌注成桩,适用于地下水位以上的粘性土、粉土、素填土、中等密实以上的桩土. 2、长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩,适用于粘性土、粉土、砂土,以及对噪声或泥浆污染要求严格的场地. 3、振动沉管灌注成桩,适用于粉土、粘性土及素填土地基. 材料要求: 1、混凝土、混凝土外加剂和掺和料:缓凝剂、粉煤灰,均应符合相应标准要求,其掺量应根据施工要求通过试验室确定. 2、严格按照配合比配制混合料。 3、长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩施工的坍落度宜为160~200mm,振动沉管灌注桩成桩施工的坍落度宜为30~50mm,振动沉管灌注成桩后桩顶浮浆厚度不宜超过200mm. 4、长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工在钻至设计深度后,应准确掌握提拔钻杆时间,混合料泵送量应与拔管速度相配合,遇到饱和砂土或饱和粉土层,不得停泵待料;沉管灌注成桩施工拔管速度应按匀速控制,拔管速度应控制在1.2~1.5m/min左右,如遇淤泥或淤泥质土,拔管速度应适当放慢。 其他注意事项: 1、冬期施工时混合料人孔温度不得低于5℃,对桩头和桩间土应采取保温措施。 2、施工垂直度偏差不应大于1%;对满堂布桩基础,桩位偏差不应大于0.4倍桩径;对条形基础,桩位偏差不应大于0.25倍桩径,对单排布桩桩位偏差不应大于60mm。 主要技术指标: 根据工程实际情况,水泥粉煤灰碎石桩常用的施工工艺包括长螺旋钻孔、管内泵压混合料

CFG桩施工方案81055

浐灞.新都汇住宅楼工程 CFG桩基工程施工方案审批:

审核: 编制: 陕建五建集团浐灞新都汇住宅楼项目部 2015年8月25日 目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、CFG桩施工前期准备 (3) 四、组织机构、机械、劳动力、用水用电计划 (4) 五、施工工艺、施工技术方法 (7) 六、施工质量要求及主要控制措施 (9)

七、质量技术保证体系及措施 (10) 八、安全目标及措施 (11) 九、环境保护及文明施工 (12) 一、编制依据 1、CFG桩设计图纸 2、有关规范、规程、主要有:

(1)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) (3)《建筑地基处理规程》(JGJ79-2012)(4)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 3、《建筑工程施工手册》第五版 二、工程概况 1、工程地点:位于西安市矿山路与东二环十字东北角; 2、设计概况:本工程1#~5#高层住宅楼地基处理均为CFG桩复合地基,采用长螺旋钻孔灌注成桩; 1#、2#楼桩径400mm,桩距1400mm,桩长16.0m,桩端置于⑦——粗砂层;单桩承载力为790KN,处理后复合地基承载力特征值不应520KN/㎡.打桩工作面标高:-10.9m,碎石垫层顶标高:-11.17m,桩顶标高:-11.4m.桩身砼强度等级为C30,试桩砼强度等级为C35. 3#楼桩径400mm,桩距1600mm,桩长15.0m,桩端置于⑦——粗砂层;单桩承载力为750KN,处理后复合地基承载力特征值不应400KN/㎡.打桩工作面标高:-10.5m,碎石垫层顶标高:-10.77m,桩顶标高:-11.0m.桩身砼强度等级为C30,试桩砼强度等级为C35. 4#、5#楼桩径400mm,桩距1400mm,桩长17.5m,桩端置

CFG桩施工工艺

CFG桩施工工艺 一、适用范围 CFG 桩又称水泥粉煤灰碎石桩,适用于处理黏性土、粉土、砂土和已自重固结的素填土等地基。对淤泥质土应按地区经验或通过现场试验确定其适用性。 二、术语 1.CFG 桩:又称水泥粉煤灰碎石桩。 2.水泥粉煤灰碎石桩法:由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂等混合料加水拌和形成高黏结强度桩,并由桩、桩间土和褥垫一起组成复合地基的地基处理方法。 三、基本规定 1.CFG 桩应选择承载力相对较高的土层作为桩端持力层。 2.CFG 桩复合地基设计时应进行地基变形验算。 3.技术人员应掌握所承担工程的地基处理目的、加固原理、技术要求和质量标准等。施工中应有专人负责质量控制和监测,并做好施工记录。当出现异常情况时,必须及时会同有关部门妥善解决。 4.施工过程中应有专人或专门机构负责质量监理。施工结束后应按国家有关规定进行工程质量检验和验收。 四、施工准备 (一)技术准备 1.施工前应具备下列资料和条件 (1)建筑物场地工程地质报告和必要的水文资料; (2)CFG 桩布桩图,并应注明桩位编号,以及设计说明和施工说明; (3)建筑场地邻近的高压电缆、电话线、地下管线、地下构筑物及障碍物等调查资料; (4)建筑物场地的水准控制点和建筑物位置控制坐标等资料; (5)具备“三通一平”条件。 2.施工技术措施 (1)确定施工机具和配套设施; (2)编制材料供应计划,标明所用材料的规格、质量要求和数量; (3)试成孔应不小于2 个,以复核地质资料以及设备、工艺是否适宜,核定选用的技

术参数; (4)按施工平面图放好桩位; (5)确定施打顺序及桩机行走路线; (6)施工前,施工单位放好桩位、CFG 桩的轴线定位点及测量基线,并由监理、业主复核。 (7)在施工机具上做好进尺标志。 (二)主要机具设备 1.长螺旋钻机性能见表2.4.4.3。 2.振动沉拔桩锤规格与技术性能见表1.6.4.2。 3.泥浆护壁所采用的钻机见本标准2.2 节。 五、材料和质量要求 (一)水泥 1.根据工程特点、所处环境以及设计、施工的要求,选用强度等级为32.5 以上的水泥。 2.施工前,对所用水泥应检验其初终凝时间、安定性和强度,作为生产控制和进行配合比设计的依据。必要时,应检验水泥的其他性能。 3.水泥应按规定堆放在防雨、防潮的水泥库内。如因储存不当引起质量明显下降或水泥出厂超过三个月时,应在使用前对其质量进行复验,并按复验结果使用。 (二)褥垫层材料 褥垫层材料宜用中砂、粗砂、碎石或级配砂石等。最大粒径不宜大于30mm。不宜选用卵石,卵石咬合力差,施工扰动容易使褥垫层厚度不均匀。 (三)碎石 碎石粒径20~50mm,松散密度1.39t/m3,杂质含量小于5%。 (四)石屑 粒径2.5~10 mm,松散密度1.47t/m3,杂质含量小于5%。 (五)粉煤灰 粉煤灰应选用Ⅲ级或Ⅲ级以上等级粉煤灰。 六、施工工艺 (一)工艺流程 1.CFG 桩复合地基技术采用的施工方法有:长螺旋钻孔灌注成桩,长螺旋钻孔、管内

CFG桩施工方案37702

河南汝州赵庄城中村改造安置房建设项目工程CFG桩基施工 方案 编制: 审核:

中铁六局集团赵庄城中村改造项目经理部

目录 第一章编制依据3 第二章 (3) 第一节甲方提供的施工图 (3) 第二节主要规程规范 (3) 第三节主要标准 (3) 第四节国家、地方有关法规 (3) 第二章工程概况 (4) 第一节工程概况 (4) 本工程为汝州市煤山街道洗耳河片区赵庄城中村改造工程,工程地点位于河南省平汝州市煤山街道西环路与北环路交叉口,占地约128亩,工程用地北至北环路,西至西环路,东至富盈街,南至公园用地幸福渠。该工程是汝州市2017年重点工程,总建筑面积:284200平方米(分两个地块,0-14-13-05地块建设用地面积52713.9㎡,建筑面积177680㎡,地上建筑面积140440㎡,地下车库建筑面积37240㎡;0-14-13-04地块建设用地面积30892.6㎡,建筑面积106520㎡,地上建筑面积87620㎡,地下车库建筑面积18900㎡),0-14-13-4号地块有5栋住宅楼,一栋商业楼.11#楼为地下一层,地上23层,地下负一层层高4.35米,一层层高5.6米,二层层高4.2米,其余各层层高均为3米。12#楼为地下两层,地上23层,地下负二层层高2.7米,地下负一层层高2.8米,一层层高4.8米,二层层高4.2米,其余各层层高均为3.0米。13#楼为地下一层,地上23层,地下负一层层高4.75米,一层层高3.72米,其余各层层高均为3米。15#楼为地下两层,地上23层,地下负二层层高2.7米,地下负一层层高2.8米,其余各层层高均为3.0米。16#楼为左单元地下两层,层高3米,地上23层,各层层高均为3米。右单元地下一层,层高4.5米,地上23层,首层层高4.5米,其余各均为层层高3米。17#楼为商业用房,建筑规模地下一层,地上四层,地下室层高5.8米,一层层高5.1米,二层层高4.8米,三层,四层层高4.2米。 (4) 第三节施工内容和主要工程量 (6) 第三章施工部署 (7) 第一节质量目标 (7) 第二节项目部组织机构 (7)

长螺旋钻杆CFG桩施工方案

湘潭县档案馆综合楼及地下室建设工程长螺旋钻孔灌注桩基础 施 工 组 织 设 计 湘潭县第一建筑有限公司

目录 一、工程概况: (3) 本工程为湘潭县档案馆综合楼及地下室建设工程,位于飞鸽路南侧、湘潭县党校北侧、湘潭县公安局西侧、湘潭县消防站东侧。湘潭县档案馆综合楼为10层框架结构,建筑总度38.2m。抗震设防小于6度,地上建筑面积:9805.50㎡,地下3707.28㎡。本工程采用长螺旋钻孔砼灌注桩基础,桩径Φ500mm,桩底持力层为全风化砂砾岩③,桩底进入全风化砂砾岩③的深度≥15m,桩长约15m,单桩竖向抗压承载力特征值950KN(根基础采用长螺旋钻孔灌注桩,直径为500mm,设计桩长为15m,单桩竖向承载力设计值为950KN,工程桩总桩数为519根,在大面积施工之前必须先打试桩,不少于3根,在试桩合格后才能进行大面积施工。工程桩静载检测不少于1%,动载检测不少于20%。 (3) 二、方案编制依据: (4) 三、主要施工机械数量表 (4) 四、长螺旋桩施工方案 (4) 五、施工进度计划及保证措施: (13) 六、质量保证控制措施 (13) 七、安全保证措施 (16) 八、施工环保、水土保持措施 (19)

一、工程概况: 本工程为湘潭县档案馆综合楼及地下室建设工程,位于飞鸽路南侧、湘潭县党校北侧、湘潭县公安局西侧、湘潭县消防站东侧。cfg桩施工工艺及规范要求

cfg桩施工工艺及规范要求CFG桩施工工艺及规范要求 CFG桩是水泥粉 煤灰碎石桩的简称。它是由水泥、粉煤灰、碎石、石屑和砂加水拌和形成的高粘结强度桩,和桩间土、褥垫层一起形成复合地基。 与其他桩基相比,由于CFG桩桩体材料可以掺入工业废料粉煤灰、不配筋以及充分发挥桩间土的承载能力。工程造价一般为桩基的1/3—1/2,经济效益和社会效益非常显著。 CFG桩复合地基80年代多用于多层建筑处理,目前大量用于高层和超高层建筑地基的加固。桩身强度等级多在C15-C25之间。 CFG桩复合地基施工流程图 设备、人员进场?测放桩位、材料采购?试桩施工?桩基顺序施工?清槽至桩顶标高凿桩头?检测?褥垫层施工?退场。 单桩施工工艺流程: 钻机就位?钻孔?终空至设计深度?压灌混凝土?提钻并压灌砼至孔口。 施工工艺 1、放线:施工前根据放出的外墙轴线或外墙皮线,四周交点用钢钎打人地下,按照桩位布置图统一进行测放桩位线,桩位中心点用钎子插入地下,并用白灰明示,桩位偏差小于2cm。 2、成孔:长螺旋钻机成孔,应匀速钻进,避免形成螺旋孔,成孔深度在钻杆上应有明确标记,成孔深度误差不超过O.1m,确保桩端进入持力层深度大于200mm:垂直度偏差小于1,。 3、砼灌注:成孔至设计深度后,现场指挥员应通知钻机停钻提升钻杆,并同时通知司泵开始灌注砼并保持连续灌注。灌注砼至桩顶时,应适当超过桩顶设计标高.70cm左右(至槽面上3 0cm左右),以保证桩顶标高和桩顶砼质量均符合设计要求:灌注砼之前,应检查管路是否顺畅稳固;每班第1根桩灌注前,应用水泥砂浆湿润管路。压灌砼时一次提钻高度小于25cm,混凝土埋钻高度大于1.0m;现场设专人负责检查砼灌注质量及意外情况的处理:商品混凝土进场后应立即灌注(2 小时内),严禁长时问搁置;保证桩身混凝土至少24小时养护,避免扰动; 施工过程中应认真填写施工记录,每台班或每日留取试块1,2组。 下面是赠送的合同范本,不需要的可以编辑删除~~~~~~ 教育机构劳动合同范本 为大家整理提供,希望对大家有一定帮助。 一、_________ 培训学校聘请_________ 籍_________ (外文姓名)_________ (中文姓名)先生/女士/小姐为_________ 语教师,双方本着友好合作精神,自愿签订本合同并保证认真履行合同中约定的各项义务。 二、合同期自_________ 年_________ 月_________ 日起_________ 年 _________ 月_________ 日止。 三、受聘方的工作任务(另附件1 ) 四、受聘方的薪金按小时计,全部以人民币支付。 五、社会保险和福利:

CFG桩基础施工方案详解

灵璧县惠众苑四期一标段工程(28号楼地基与基础工程CFG桩) 专 项 施 工 方 案 安徽远发建筑工程有限公司

水泥粉煤灰碎石桩(简称CFG桩)专项施工方案报审表 工程名称: 灵璧县惠众苑四期一标段28#楼工程编号: 致: 河南元方工程监理有限公司 我方已根据施工合同的有关规定完成了灵璧县惠众苑四期一标段28#楼 工程水泥粉煤灰碎石桩(简称CFG桩)专项施工方案的编制,并经我单位 上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附: 水泥粉煤灰碎石桩(简称CFG桩)专项施工方 总包单位(章):分包单位(章): 项目经理:项目经理: 日期:日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期:年月日 总监理工程师审核意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师: 日期:年月日

专项施工方案审批表 工程名称灵璧县惠众苑四期一标段28#楼 工程建筑面积 19190㎡ 施工方案名称水泥粉煤灰碎石桩(简称 CFG桩)专项施工方案 结构类型框架剪力墙结构施工单位安徽盛世建筑安装工程有限公司编制人韦秀良 编制部门 项目部: 年月日 安全生产部意见 负责人: 年月日 质量技术部意见 负责人: 年月日 公司审批意见 总工:(盖单位公章) 年月日

灵璧县惠众苑四期一标段28#楼CFG桩工程专项施工方案 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工方案的选择 四、施工工期、进度计划 五、工程项目部主要管理人员及所用劳务人员安排计划 六、主要施工机具安排计划 七、主要材料需用量计划 八、冬、雨季施工措施 九、保证工期、质量、安全、文明施工 减少扰民降低环境污染和噪音的措施(一)工期保证措施 (二)质量保证措施 (三)安全生产与文明施工措施 (四)防止扰民降低环境污染和噪音的措施十、工地临时用电专项方案 十一、材料管理制度及节约措施

冬季施工方案(CFG桩)

编制审核 CFG桩工程 冬季施工方案

审批 山西冶金岩土工程勘察总公司 2017年10月 冬季施工时由于其寒冷的的气候条件将会直接影响在建工程的施工质量、安全和进度,冬季施工的起止日期为:当冬天到来时,如连续五天的日平均气温稳定在5C以下,则此5d的第一天为进入冬季施工的初日,当气温转暖时,最后一个 5d?的日平均气温稳定在5C以上,则此5d的最后一天为冬季施工的终日(日平均气温是1d内2、8 14和20时等4次室外 气温观测结果的平均值,地面以上1.5m处,并远离热源的地方测得),为保证冬季施工的顺利进行,特编制冬季施工方案。对于CFG桩工程冬季施 工质量方面主要控制混凝土搅拌、运输、压灌,安全方面主要控制机械设备安全运行、防火、防煤气中毒等。 一、编制依据 《建筑工程冬期施工规程》( JGJ/T 104-2011 ) 《建筑地基处理技术规范》( JGJ 79-2012) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》( GB 5066-2011)

《建筑地基基础工程施工治理验收规范》(GB 50202-2002) 二、编制原则 (一)冬季施工中认真贯彻业主的相关要求以及响应建筑工程有关冬季施工要求,做到技术先进、经济合理、安全适用,确保质量合格、安全可靠、按期完工。 (二)冬季施工遵循的基本原则 1.确保工程质量,做到安全生产; 2.冬季施工的措施方案要经济合理,使增加的费用最少; 3.冬季施工应考虑所需的热能及材料有可靠来源,并尽量减少能源消耗,缩短工期。 三.CFG桩施工工艺框图

四、冬季施工特点 (一)冬季施工由于施工条件及环境不利,?是工程质量事故的多发季节,尤以砼工程居多。 (二)质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,?轻者进行修补, 重者重来,不仅给工程带来损失,而且影响工程的使用寿命。 (三)冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂,往往有一些质量事故的发生,都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。 五、冬季施工的准备工作 (一)冬季施工的组织准备 项目部成立冬季施工领导小组,负责组织冬期工程施工的生产技术质量、安全管理和冬施物资的供应,负责冬施工作的协调组织,并明确责任,确保冬期施工中,各项工作及时有效的进行,避免由于冬施工作组织不力给生产进度、工程质量、安全施工造成影响。进入冬施前应采取一定的措施以满足施工要求,防止突然的霜降、寒流等对混凝土造成伤害。 冬季施工领导小组机构设置如下: 组长:--- 成员:--- --- --- (二)冬期施工的生产准备工作

CFG桩施工工艺流程【最新版】

CFG桩施工工艺流程 CFG桩 一.简介 通过调整水泥掺量及配比,其强度等级在C15-C25之间变化,是介于刚性桩与柔性桩之间的一种桩型。CFG桩和桩间土一起,通过褥垫层形成CFG桩复合地基共同工作,故可根据复合地基性状和计算进行工程设计。CFG桩一般不用计算配筋,并且还可利用工业废料粉煤灰和石屑作掺和料,进一步降低了工程造价。CFG桩是英文Cement Fly-ash Gravel的缩写,意为水泥粉煤灰碎石桩,由碎石、石屑、砂、粉煤灰掺水泥加水拌和,用各种成桩机械制成的可变强度桩。 二.适用范围 应根据现场条件选用下列施工工艺: 1、长螺旋钻孔灌注成桩,适用于地下水位以上的粘性土、粉土、素填土、中等密实以上的桩土. 2、长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩,适用于粘性土、粉

土、砂土,以及对噪声或泥浆污染要求严格的场地. 3、振动沉管灌注成桩,适用于粉土、粘性土及素填土地基. 三.材料要求 1、混凝土、混凝土外加剂和掺和料: 缓凝剂、粉煤灰,均应符合相应标准要求,其掺量应根据施工要求通过试验室确定. 2、严格按照配合比配制混合料。 3、长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩施工的坍落度宜为160~200mm,振动沉管灌注桩成桩施工的坍落度宜为30~50mm,振动沉管灌注成桩后桩顶浮浆厚度不宜超过200mm. 4、长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工在钻至设计深度后,应准确掌握提拔钻杆时间,混合料泵送量应与拔管速度相配合,遇到饱和砂土或饱和粉土层,不得停泵待料;沉管灌注成桩施工拔管速度应按匀速控制,拔管速度应控制在1.2~1.5m/min左右,如遇淤泥或淤泥质土,拔管速度应适当放慢。 四.技术指标

CFG桩专项施工实施方案(最终版)

CFG桩专项施工方案(最终版)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

工程名称:编号: 一、施工组织设计(方案)编制概况 编制人电话:项目经理电话: 项目技术负 责人 电话:送审日期 分公司(项目)审核意见: 注:分公司或分包工程施组或方案报审时填写,其他工程不填。 (可附页)审核人(签字):审核日期: 二、公司审核审批内容及审批意见 送审部门审核、审批内容审核审批意见负责人签字 技术中心 完整性、合理性 (工程概况及特点、编制依 据、总体部署、现场平面布 置、进度计划、主要施工方 案及技术措施、人材机组 织、技术进步)(可附页) 质量部质量目标及质量控制措施 (关键工序及特殊工艺) (可附页) 安全部重大危险源、安全文明施工 目标、安全技术措施及专项 方案(可附页) 安全(专项)方 案公司安全部 必须签字认可 成本控制部人力资源部(协助)有关成本降低措施及管理 机构设置等 (如有时) (可附页) 总工

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程目标 (2) 四、施工部署 (3) 五、施工准备 (3) 六、施工方案 (4) 七、主要人员、劳动力、机械设备、材料进场计划 (8) 八、质量保证措施 (9) 九、确保工期的技术组织措施 (16) 十、确保安全文明施工的技术组织措施 (17) 十一、雨季施工的技术组织措施 (19)

一、工程概况 1.1工程简介 该工程的范围包括桩基、土方、主体建筑及附属设施的土建、给排水、强电、暖通、园林景观(含小区道路及绿化)、智能化、通信网络、电梯、消防工程(含防火门)等工程;不包括政府相关部门施工的高压强供电、供水、有线电视、煤气工程。工程施工图纸均由机械工业第六设计研究院有限公司出图。 本工程结构体系为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,地基采用CFG桩复合地基,桩径400mm,有效桩长15.00m施工桩顶标高高出设计桩顶标高≥0.5m,处理后的未经深度 修正的复合地基承载力特征值≥550kpa,单桩竖向承载力特征值≥790KN,桩身采用 C20混凝土。桩数1#楼为748根、2#楼为713根。其工程量如下表1: 表1 序号项目名称桩径(mm)桩长(m)桩数(根)工程量(m) 1 1#楼400 15.00 748 2 2#楼400 15.00 747 3 3#楼 400 15.00 366 4 5#楼 400 本工程1#楼23楼±0.000相当于绝对标高程105.600。3#楼±0.000相当于绝对 标高程105.800。5#楼±0.000相当于绝对标高程106.00 1.2水文条件及地形条件 工程设计正负零标高为绝对标高105.900米,原现场场地标高为以现场标高方格 网测量为准。根据岩土工程勘察设计院所出的郑州市朱屯村城中村改造项目A-01-2地块场地的《岩土工程勘察报告》。桩端持力层为第○6层粉质粘土层。 本工程地下水位埋深17.0~18.0米,水位变化于黄海高程87.5~88.5米。现场 用电来自于发包方提供的临时变电所。电源用电杆架空接入现场可保证供电。临电设 施布置详见《临电施工组织设计》。现场用水由发包方提供,我方自行接入工地。临 水总管采用Φ100PPR管,支管采用Φ50PPR管,接到每栋号楼边。 二、编制依据 1、甲方提供的图纸及相关资料

CFG桩施工工艺流程

C F G桩施工工艺流程 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

CFG桩 一.简介 通过调整水泥掺量及配比,其强度等级在C15-C25之间变化,是介于刚性桩与柔性桩之间的一种桩型。CFG桩和桩间土一起,通过褥垫层形成CFG桩复合地基共同工作,故可根据复合地基性状和计算进行工程设计。CFG桩一般不用计算配筋,并且还可利用工业废料粉煤灰和石屑作掺和料,进一步降低了工程造价。CFG桩是英文Cement Fly-ash Gravel的缩写,意为,由碎石、石屑、砂、粉煤灰掺水泥加水拌和,用各种成桩机械制成的可变强度桩。 二.适用范围 应根据现场条件选用下列施工工艺: 1、长螺旋钻孔灌注成桩,适用于地下水位以上的粘性土、粉土、素填土、中等密实以上的桩土. 2、长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩,适用于粘性土、粉土、砂土,以及对噪声或泥浆污染要求严格的场地. 3、振动沉管灌注成桩,适用于粉土、粘性土及素填土地基. 三.材料要求 1、混凝土、和掺和料: 缓凝剂、粉煤灰,均应符合相应标准要求,其掺量应根据施工要求通过试验室确定. 2、严格按照配合比配制混合料。

3、长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩施工的坍落度宜为160~200mm,振动沉管灌注桩成桩施工的坍落度宜为30~50mm,振动沉管灌注成桩后桩顶浮浆厚度不宜超过200mm. 4、长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工在钻至设计深度后,应准确掌握提拔钻杆时间,混合料泵送量应与拔管速度相配合,遇到饱和砂土或饱和粉土层,不得停泵待料;沉管灌注成桩施工拔管速度应按匀速控制,拔管速度应控制在~1.5m/min左右,如遇淤泥或淤泥质土,拔管速度应适当放慢。 四.技术指标 1、混凝土、和掺和料: 缓凝剂、粉煤灰,均应符合相应标准要求,其掺量应根据施工要求通过试验室确定. 2、严格按照配合比配制混合料。 3、长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩施工的坍落度宜为160~200mm,振动沉管灌注桩成桩施工的坍落度宜为30~50mm,振动沉管灌注成桩后桩顶浮浆厚度不宜超过200mm. 4、长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工在钻至设计深度后,应准确掌握提拔钻杆时间,混合料泵送量应与拔管速度相配合,遇到饱和砂土或饱和粉土层,不得停泵待料;沉管灌注成桩施工拔管速度应按匀速控制,拔管速度应控制在~1.5m/min左右,如遇淤泥或淤泥质土,拔管速度应适当放慢。 五.施工流程 1.测量放样 在测量班将施工边桩与施工基桩交底后,进行桩位布置。用白灰撒出左、右边线,按桩位布置图逐桩放样。 2、桩机就位、对中

cfg桩施工方案.doc

沈海复线宁德漳湾镇至连江浦口高速公路(宁德段)A1合同段 CFG桩施工方案 制: 复核: 审批: 中铁航空港集团沈海复线宁德漳湾至连江浦口高速公路 A1项目经理部 二零一三年十一月

第一章编制说明 1.1编制内容及范围 本施工组织设计根据设计方案、图纸等要求进行编制,内容包括项目组织机构设置及项目管理目标、施工部署、劳动力计划及主要设备材料构件的用量计划、施工进度计划及保障措施、施工平面布置、主要施工方案和技术措施、质量保证体系及措施、安全生产和文明施工及环境保护措施、应急处理方案等,涵盖了工程施工的各个环节。 1.2编制依据 本施工组织设计主要依据国家现行规范、规程、行业、地方标准及业主提供的岩土工程勘察报告、设计方案、图纸及其它资料,同时综合考虑整体工程结构施工组织需要而进行编制。 主要规范、规程、标准

第二章工程概况 2.1工程概况 本工程位于宁连高速A1标段K13+370~K13+490,总共120米。本段路基位于丘陵沟谷地段,以淤泥地层为主。设计为CFG桩进行软土地基处理。 2.2工程地质 场地所在区域依据勘察单位提供的《地基勘查报告》,上层土层主要耕植土成灰褐色厚0.6-1.7m;下层为淤泥成深灰色,饱和,流-软塑厚约0-2.5m;粘土夹粉砂成灰色,饱和软塑厚约1.5-3.5m;粉质粘土成灰黄色夹灰绿色,饱和可塑厚约1-2m;砂质粘性土成灰白色,饱和可塑厚约1.3-6.5m;全风化花岗岩及砂土状强风化花岗岩。详见《地基勘查报告》。 2.3地下水位情况 根据地质勘查报告描述,拟建路基段沟谷中雨季时发育小股水流,地表水主要表现为农耕用地中的田中滞水,地下水主要为第四系孔隙型潜水及岩层风化带孔隙裂隙水。

CFG桩施工方案(毛冬林)

北岗花园一期二标段工程施工CFG桩复合地基处理工程 专项施工方案 河南省第五建筑工程(集团)有限公司 2011年8月

目录 一编制依据 (2) 二工程简介 (2) 三场地工程地质、水文地质条件 (3) 1.工程地质条件 (3) 2.水文地质条件 (3) 四本工程特点 (3) 五施工方案 (4) 1.施工组织管理体系的建立 (4) 2.材料、机械、劳动力计划 (5) 3.施工准备 (6) 4.施工工艺及控制 (7) 5.CFG桩施工关键过程及质量控制 (10) 6.工期目标、进度计划及控制 (10) 7.雨季施工措施 (11) 8.冬季施工措施 (11) 9.文明施工与环保措施 (11) 10.安全施工措施 (13) 11.施工平面布置 (13) 六工程协调与联系 (14) 1.与业主、监理单位的协调 (14) 2.与总承包单位的联系 (14)

一编制依据 1.合肥新站区《北岗花园岩土工程勘察报告》,合肥建材地质工程勘察院,2010年9月; 2.《北岗花园9#、10#楼结构设计总说明》,广东华玺建筑设计有限公司,2010年10月; 3.《北岗花园9#、10#楼CFG桩布平面置图》,广东华玺建筑设计有限公司,2010年10月; 4.国家行业规范规程 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《建筑工程施工技术管理规程》(DBJ01-80-2003) 《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 5.我公司施工类似地基处理工程施工经验。 二工程简介 拟建工程位于合肥市新站区北部,南临淮海大道,西侧为铜陵北路,东临卧龙路,北临玉皇山路。 拟建工程包括7栋26层框剪结构住宅单体、2栋28层框剪结构住宅单体,以及部分人防地下室、学校、幼儿园以及社区中心等内容;其中高层公寓为框架剪力墙结构,筏板基础;其余为框架结构,独立基础。 本工程2栋28层分别为9#、10#楼号CFG桩设计参数为:

CFG桩专项施工方案

***** CFG桩施工专项方案 编制人: 审核人: 审批人: ***项目部 2017年12月10日

一、编制依据 (2) 1.1 施工图纸 (2) 1.2 主要规范、规程、标准 (2) 二、工程概况 (3) 2.1 工程总体概况 (3) 2.2 建筑概况 (3) 2.3 结构概况 (3) 2.4 水文地质概况 (4) 2.5 CFG桩基概况 (4) 三、施工准备 (5) 3.1 技术准备 (5) 3.2 现场准备 (5) 3.2.1 地表清理 (5) 3.2.2 生产条件准备 (5) 四、CFG桩施工方法 (6) 4.1 施工工艺流程 (6) 4.2 施工工艺 (6) 五、施工质量控制 (9) 5.1 质量标准 (9) 5.1.1 成孔施工的允许偏差应满足下表要求 (9) 5.1.2 成孔的控制深度应符合下表要求 (9) 5.1.3 混凝土质量检测 (9) 5.1.4 复合地基检测 (10) 5.1.5 水泥粉煤灰碎石桩复合地基质量检验标准 (10) 5.2 质量控制 (10) 5.3 冬期施工质量控制 (11) 5.4 常见问题处理 (11) 5.4.1 问题出现原因 (11) 5.4.2 处理方法 (12) 六、安全文明施工 (14) 6.1 安全施工 (14) 6.2 文明施工 (15) 七、环境保护 (16)

一、编制依据 1.1施工图纸 1.2主要规范、规程、标准

二、工程概况 2.1工程总体概况 2.2建筑概况 2.3结构概况

2.4水文地质概况 1、冻土层 2、土层分布 2.5CFG桩基概况 本工程采用CFG桩复合地基,根据地质勘探报告,桩端持力层为第六层细砂,桩端进入持力层不得小于800mm。施工桩顶标高应高出设计桩顶标高不小于500mm。当桩体强度达到要求后,将桩顶高出设计要求的桩头凿除,并人工清除高出设计标高的桩间土,清土和截桩时,不得造成桩顶标高以下桩身断裂和扰动桩间土。各楼号CFG桩设计参数见下表:

CFG桩施工工艺标准

CFG桩施工工艺标准 1.6.1 总则 1.6.1.1 适用范围 CFG 桩又称水泥粉煤灰碎石桩,适用于处理黏性土、粉土、砂土和已自重固结的素填 土等地基。对淤泥质土应按地区经验或通过现场试验确定其适用性。 1.6.1.2 编制参考标准及规范 1.中华人民共和国国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001);2.中华人民共和国国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202- 2002); 3.中华人民共和国行业标准《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002); 4.中华人民共和国国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)。 1.6.2 术语 1.CFG 桩:又称水泥粉煤灰碎石桩。 2.水泥粉煤灰碎石桩法:由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂等混合料加水拌和形成高 黏结强度桩,并由桩、桩间土和褥垫一起组成复合地基的地基处理方法。 1.6.3 基本规定 1.6.3.1 CFG 桩应选择承载力相对较高的土层作为桩端持力层。 1.6.3.2 CFG 桩复合地基设计时应进行地基变形验算。 1.6.3.3 技术人员应掌握所承担工程的地基处理目的、加固原理、技术要求和质量 标准等。施工中应有专人负责质量控制和监测,并做好施工记录。当出现异常情况时,必须及时会同有关部门妥善解决。 1.6.3.4 施工过程中应有专人或专门机构负责质量监理。施工结束后应按国家有关 规定进行工程质量检验和验收。 1.6.4 施工准备 1.6.4.1 技术准备 1.施工前应具备下列资料和条件 (1)建筑物场地工程地质报告和必要的水文资料; (2)CFG 桩布桩图,并应注明桩位编号,以及设计说明和施工说明; (3)建筑场地邻近的高压电缆、电话线、地下管线、地下构筑物及障碍物等调查资料;(4)建筑物场地的水准控制点和建筑物位置控制坐标等资料; (5)具备“三通一平”条件。 2.施工技术措施 (1)确定施工机具和配套设施; (2)编制材料供应计划,标明所用材料的规格、质量要求和数量; (3)试成孔应不小于2 个,以复核地质资料以及设备、工艺是否适宜,核定选用的技 术参数; (4)按施工平面图放好桩位; (5)确定施打顺序及桩机行走路线; (6)施工前,施工单位放好桩位、CFG 桩的轴线定位点及测量基线,并由监理、业主 复核。

CFG桩施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、CFG桩施工前期准备 (2) 四、组织机构、机械设备及劳动力计划、用水用电计划 (3) 五.施工工艺、施工技术方法 (6) 六、施工质量要求及主要控制措施 (11) 七、质量技术保证体系及措施 (14) 八、安全目标及措施 (17) 九、环境保护及文明施工 (20) 十、施工进度计划安排 (22)

一、编制依据 1、CFG桩设计图纸 2、有关规范、规程、主要有: (1)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) (2)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (4)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 二、工程概况 1、工程位于呼和浩特市南二环路南部,后巧报路以东,兴安南路以西, 原棉纺厂西侧,大台变电站以北地块。 2、根据《呼和浩特市永泰城大商业项目岩土工程勘察报告》进行复合地 基设计,依据地勘报告CFG桩进行地基处理,地基处理要求如下:设计桩径为400mm,有效桩长18.0m(施工桩18.5m)。砼标号C30。 本工程因为工期较紧,为了争取工期,CFG桩施工时基底土方挖至-9.6m。 本工程±0.000标高相当于绝对标高1051.800m,C、D、E座槽底标高为-14.85m,桩顶标高-15.110m。因此空桩部分长度达到 5.01m(局部达到 8.01m)。 三、CFG桩施工前期准备 (一)、施工技术准备 1、熟悉建筑场地的情况,包括临近的高压电缆、管线等资料、建筑物场地的水准控制点和建筑物位置控制坐标等资料。 2、组织有关人员对图纸进行会审,收集各项技术参数及资料,编辑详细施工方案,报监理工程师审批。

CFG桩施工方案

广东电白二建集团有限公司河池碧桂园一期 B 标段 CFG 桩施工方案 河池碧桂园一期 B 标段五号住宅楼 CFG桩施工方案 广东电白二建集团有限公司 2014 年 12月

目录 1.工程概况 2.拟建场地地层结构 3.编制依据 4.设计要求 5.工期进度计划 6.施工工艺 7.桩基检测 8.安全文明施工 9.施工配合协调

1.工程概况 本工程东临城西大道,交通便利。 2.拟建场地地层结构 地层结构及地下水位情况详见地矿梧州地质工程勘察公司提 供的《岩土工程勘察报告》 3.编制依据 3.1 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002); 3.2 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 3.3《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) ; 3.4《建筑桩基技术规范》(JBJ94-94) ; 3.5《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 3.6《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002); 3.7《场地详勘报告》 4、设计要求 1.地基处理设计依据:处理后复合地基承载力特征值不小于 300Kpa。模量 Es 2.打桩时,桩顶标高高出设计标高 500mm,待混合料达到设 计强度后截桩,不得造成桩顶设计标高以下桩身断裂和扰动桩间土层。 3.桩垂直度偏差不应大于1%,桩位偏差不得大于0.25 倍桩径。 4.本工程设计桩径 400mm,设计桩长 15--20 米,桩体强度等 级为 C25。

广东电白二建集团有限公司河池碧桂园一期 B 标段 CFG 桩施工方案5、工期进度计划 工序名称 CFG 桩施工 截桩头、桩间土清运褥垫层铺设、压实复合地基检测 备注 施工天数 12天 3天 3天 6天(三板静载荷试验) 因静载荷试验需混凝土达到 28 天龄期,所以 34 天后,才能进行下道工序施工。 6.施工工艺 6.1 CFG 桩施工工艺流程和技术要求6.2.1工艺流程

相关文档