居民一户一表供电技术规定第一章总则

1.l为进一步改善全市城区居民生活用电质量,保证人身、设备、配网系统安全,推进一户—表工作的全面开展,提高供电可靠性,满足居民日趋增长用电需求,保护消费者合法权益,根据国家和电力行业有关规程规定,结合全市城区居民生活用电实际水平,特制定本规定。

1.2本规定一户一表系指居民生活用电由供电企业直接供电、抄表、收费、服务到户的客户。城区系指xxx 市市区、各县(市)城区范围。

1.3新(改)建商品房的开发商向供电部门申请临时施工电源时,应落实“一户一表”工程方案,供电部门才能给予办理。

1.4配电工程用主要设备材料选择的厂家必需有IS09000系列认证和入电力网资格。

1.5本规定适用于宣城城区新建、扩建、改造商品房和住宅一户一表供用电工程。

凡本规定没有规定的,应遵守国家和电力行业其它专用规程的有关规定。

第二章用电申请

2.1新建、扩建商品房或住宅小区在其立项初期,需向供电部门咨询供电条件,提供相关图纸、资料、配电网络布置(规划)图。

供电部门应依据配网规划和现状,向新建、扩建商品房、住宅小区开发单位或其他居民客户提供供电条件或供电许可意向意见。

2.2商品房或住宅小区改造居民用电设施需向供电部门申请,并提供相关图纸和用电负荷组成情况。

2.3新建、扩建、改造商品房和住宅小区,其供电方案需由供电部门审核批准后方可施工。

2.4新建、扩建、改造商品房和住宅小区的供、配电设施经验收合格,无故障运行六个月后方可按协议或合同约定办理无偿移交。

第三章供电方式及用电容量

3.l新建商品房和住宅小区每户用电容量至少按6kW设计,低压分户线采用铜芯导线,导线截面积不低于10mm2,且按“一火一零一地制”布置到户。

标准(示范)小区每户用电容量可按l0kW设计,低压分户线采用铜芯导线,导线截面积不低于l0mm2,按照“三相五线制”布置到户。

进入单元后的内线按有关城市住宅建设标准设计、施工。

3.2新建商品房、住宅小区和其他居民住宅,楼房必须按一户—表设计、施工到位,采用三相四线制

0.22/0.38kV供电方式供电到每个单元,按楼层负荷将单元内负荷均匀分配到三相上,每户原则上采用单相0.22kV供电方式。

特殊情况,确需三相电源供电的居民客户,在处理好三相电源与单相电源供电安全的前提下,需经供电部门审核批准后方可将三相电源进户。同一居民客户无论单相还是三相供电均不得引入两个电源或两个电源接入口。

3.3严禁不同配变的电源进入同一幢住宅楼。特殊要求的须经供电部门批准同意后方可接入。

3.4新建、扩建商品房、住宅小区和其他居民住宅,规划少于20户时原则上由临近的公用配变采用低压0.22/0.38kV供电。

新建、扩建商品房、住宅小区和其他居民住宅,规划达到20户不足90户,根据需要原则上采用高压10kV 单电源供电,在小区的合适位置架设杆架式配电变压器,变压器容量易采用315kVA。

新建、扩建商品房、住宅小区和其他居民住宅,规划达到90户以上,必须采用高压10kV供电,原则上使用美式箱式配电变压器,配变容量统一使用500kVA。规划达到90户每超过90户(不足90户按90户计算),需增加箱式配电变压器一台。

配电变压器达两台及以上时,应按负荷分配情况均匀分配到小区中。

3.5新建、扩建商品房、住宅小区和其他居民住宅,当采用两台以上配变供电时,须考虑配变容量之间的配合选择。

当新建、扩建商品房、住宅小区和其他居民住宅,配变在5台及以上时,原则上该小区应建设10kV开关站,提高该小区的供电可靠性。

3.6新建、扩建商品房、住宅标准(示范)小区,需要使用双电源供电时,经供电部门就其供电可能性、用电必要性等与用电户(开发商)协商后,结合电网许可情况,可以解决。

3.7不论使用何种配变,低压侧均需考虑无功补偿装置,配变的额定运行功率因数应大于0.90。

第四章高压线路

4.1新建、扩建商品房、住宅小区和其他居民住宅,高压线路原则上不得使用架空线路,如不宜使用电缆线路供电,应经充分论证并经供电部门许可方可采用绝缘架空线路供电。

4.2小区高压供电方案需结合城网规划就近供电,进线采用高压电缆的,其导线截面应经负荷计算。供单台配变的,其单相截面积不得小于35mm2。

4.3电缆线路一般采用地埋敷设,特殊地段需钢管敷设,电缆管道采用一主—备,按有关规程设计、施工。

4.4高压采用架空绝缘线路时,主干道或主支干线使用15米水泥电杆或钢管塔,档距应不大于50米,非主要支线在一般条件下可使用12米水泥电杆,档距应不大于50米。

高压主干道或主、非主要支线不得占用供电部门在用或规划中公共通道。

4.5当导线超过两档线路或有两个以上用户共用的线路时,如容量在500kVA以下,线路“T”接处与下火处应使用两组跌落式保险,当容量达到500kVA时原则上要求装置一组真空开关和—组跌落式保险,当容量

达到800kVA时“T”接处必须装置两组真空开关或一组真空开关和一组跌落式保险,且必须使用可拆卸式氧化锌避雷器。

4.6电缆分支箱要提前两个月向供电部门申请,其产品型号、规格由供电部门依据供电可靠性、小区安全性等相关规定和美化小区居住环境进行选择。

第五章低压线路

5.1新建、扩建商品房、住宅小区和其他居民住宅低压线路应使用电缆线路配电,且按有关规程设计、施工。

5.2新建、扩建商品房、住宅小区和其他居民住宅,低压线路原则上应采用铜芯电缆,否则应经供电部门审核同意,方可使用架空绝缘线或集束导线,污染地区应采用防污系列绝缘导线。

低压线路、进户线采用铜芯导线时,其承受负荷量应按6~8kW/户计算配置,如因某种条件难以达到要求时,经供电部门同意其最小截面应满足下表一、表二之规定

铝芯导线截面(平方毫米) 所接用户数

35 12户及以下

50 13--24户

70 25—36户

95 37--48户

超过48户时应自配电变压器起另敷设电缆主、支线。

表二

铜芯电缆截面(平方毫米) 所接用户数

25 12户及以下

35 13--24户

50 25—36户

70 37--48户

95 48--60户

超过60户时应自配电变压器起另敷设电缆主、支线。

低压线路、进户线施工严格按有关规程规定执行。

5.3小区专用公用配变的低压出线采用电缆敷设的,其管道应为一主一备。

杆架式配变低压侧应加装负荷开关(断开点)和计量装置,分两路出线布置。

小区内部低压电缆线路分支处使用低压电缆分支箱配电,并采取安全措施。

5.4低压供电的线路,不论三相或单相供电,其中性线截面均应与相线截面相同,并在绝缘层颜色上有明显区别。

5.5改造现有居民小区配电设施,低压电杆在主干道上,原则上使用12米水泥电杆,其它地段可酌情考虑使用10米水泥电杆。严禁使用木杆、竹杆等其它非标准电杆,低压电杆档距不应超过40米。

5.6居民小区配电设施改造时,接户线档距不应大于25米,超过25米或进户点高度不足2.7米以及其它特殊情况下,接户线不能安装铁板支持,应加装接户电杆,低压接户电杆档距应不大于40米。

5.7在进户第一支持物处零线必须重复接地,且接地电阻符合规程要求,重复接地引至户内。第一支持物的对地高度应在3—4米之间。

5.8接户线与进户线连接处应有一定的驰度,并按有关规定设置插保险,瓷插保险安装高度应在2.7—3米左右。

5.9用户电表以后出线与接户线不得同杆架设。

第六章进户装置

6.1—个建筑物、内部相互连通的房屋,多层住宅的每—个单元只允许设置一个进户电源,严禁设置2个及以上进户电源,严禁由不同的配变同时供电。备用电源且有协议的特殊情况除外。

6.2选择进户点应考虑下列各点:

①进户点处的建筑物应牢固、无渗漏;

②便于进行维修及保证施工的安全;

③尽可能接近供电线路和用电负荷中心;

④与邻近房屋的进户点尽可能取得一致;

⑤确保用电安全,便于抄表、运行维护和管埋。

6.3新建、扩建小区进户线应使用绝缘良好的铜芯电缆线,现有小区改造配电设施和个别地段可使用沿墙架设铜芯绝缘线,严禁使用铝芯线或软导线。

进户线中间不得有接头。

6.4进户线应尽量短,一般不宜超过15米,最长不得超过25米,穿管线路不宜超过8米,最长不得超过15米。

6.5单元楼外部接线采用三相五线制,单元之间采用横排连接。铜塑线沿墙明敷,电缆线路地埋暗敷,需留有一定的裕度·

6.6当采用电缆横排连接时,应在单元处加装低压电缆分支箱。

6.7电网低压配电系统使用TN-C-S系统进行接地。

6.7.1对于低压架空线路供电的居民小区,在接户支持物处零线须作重复接地,三相五线制供电至表箱处,与箱体连接,且在每一单元处增设重复接地,并将电能表箱与重复接地装置牢固连接。

6.7.2电缆线路在每一电缆分支箱处加设重复接地装置,并与箱体连接,在每一单元处增设重复接地,并

将电能表箱与重复接地装置牢固连接。

第七章电能表集装

7.1电度表必须安装在电度表箱内,严禁使用木质和其他不符合规范要求的表箱。

7.2新建楼房电能表原则上集装在楼房第一层以便于抄表、维修,一个单元集装在一个表箱内。

7.3新建楼房电能表集装箱及其安装必须符合以下规定要求,否则不予装表接电。

7.3.1为确保产品质量及设备规定,便于抄表到户和运行维护,电能表集装箱由供电部门统一型号、规格并指定安装位置。

7.3.2新建楼房电能表箱应采用嵌入式安装,箱体下沿距地面应不低于1.5米,装设位置应便于抄表读数与运行维护管理。其它不宜嵌入式安装的,应确保行人安全,室外安装的应为不锈钢材质表箱。

7.3.3箱体应做好接地保护,且接地可靠。

7.3.4电表箱必须具有接线端子、分户开关和总开关。

7.3.5严禁一只螺钉吊装电度表,电度表安装必须按照要求安装牢固。

第八章分户线

8.1分户线应采用单相三线制,导线采用铜芯,其单股截面不应小于4mm2的绝缘线或护套线,且中间不得有接头。

8.2分户线应采用穿管敷设至各楼层,再分别接至用户室内配电箱。

8.3室内分接线应采用不小于2.5mm2单股铜芯绝缘线或护套线。

第九章其他

9.1各县(市)城区可根据本规定,结合当地实际情况,编制适合当地情况的实施细则。

9.2本规定依据《交流电气装置的接地》(DL/621—1997)、《配电系统设计规定》(GB5002-95)、《低压配电设计规定》(GB5004—95)、《架空配电线路设计技术规程》(SDJ206-87)、《架空绝缘配电线路设计技术规定》(DL/T601-1996)、《电能计量装置技术管理规程》(DL/T448-2000)、《架空绝缘配电线路施工及验收规程》(DL/T602-1996)、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规定》(GB50168-92)、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规定》(GB50169-92)、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91)、

《电气装置安装工程高压电器施工及验收规定》(GBJ147-90)、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规定》(GB50254-96)、《电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规定》(GB50303-2002)、《城市中低压配电网改造技术原则》(DL/T599-1996)等有关规定。

最新国家电网公司对一户一表改造的若干规定

关于颁发《城镇一户一表改造的若干规定》的通知 各电力集团公司,各省(自治区,直辖市)电力公司: 为贯彻落实党中央,国务院关于加快城乡电网改造的重大决策,开拓市场,改善服务,满足国民经济发展和人民生活质量提高对电力的需求,根据国务院领导的指示,国家电力公司决定在城市电网改造的同时,对城镇居民住宅供配电系统实施一户一表改造,鼓励城镇居民提高用电水平。城镇居民住宅一户一表改造是城市电网改造的重要内容。各网﹑省电力公司领导应高度重视,精心组织,加快实施。为统一认识,明确目标,规范改造,确保城镇一户一表改造工作顺利进行,达到方便用户和提高用电水平的目的。依据国情,在调查论证的基础上,国家电力公司制订了《城镇一户一表改造的若干规定》,现颁发给你们,请认真贯彻执行。 请各电力公司提出本省(自治区﹑直辖市)内各城市实施一户一表的计划安排,分2-3年完成,并于己于人1999年2月底前将计划报国家电力公司。 附件1: 城镇一户一表改造的若干规定 为开放城镇居民生活用电,改善居民住宅的供电条件,适应居民对电力需求,不断提高供电服务质量,国家电力公司决定对居民住宅实施一户一表工程。为推动工程快速启动,指导工程改造,控制工程造价,保证工程质量,特对工程实施中有关问题规定如下: 一、工程改造的目标与标准 `工程改造应以满足居民用电在30~50年内增长达到中等电气化水平的目标。根据经济发展水平和居民用电消费结构的不同,一户一表进户线及户内配线的改造应能保障今后30~50年内不再改造,其供电能力达到4~10千瓦的水平。(注:住宅用电中等电气化水平是在普及电视机、洗衣机、电冰箱、电饭褒等家用电器的基础上,考虑冷暖空调和蓄热式电热器进入居民家庭,炊事用能初步电气化,每户住宅日均用电水平达到7`20千瓦时)。 二、工程改造的原则 1、要有利于适应住宅用电增长,有利于居民方便用电和安全用电,有利于今后用电营业的改革。 2、统一标准,合理规划,规范施工,分步实施,逐步推进。 3、一户一表的改造应与城市配电网改造相结合;进户线的改造应与户内配线相结合。在一户一表改造的同时,实现集中抄表。 三、工程改造的范围 1、公用配电变压器宫殿的合表用电的居民住宅;

一户一表改造工程施工组织设计

目录 第一章工程概况 (5) 一、工程简介…………………………………………………………….5 二、工程范围 (5) 三、工程特点......................................................................5第二章工程目标. (5) 一、管理目标…………………………………………………………….5 二、质量目标 (5) 三、工期目标 (5) 四、环境保护和安全生产目标 (6) 五、文明生产目标 (6) 第三章施工部署及管理体系 (6) 一、施工部署............................................................. (6) 二、管理体系组织框架图……………………………………………….8 三、管理体系组织配备情况辅助说明资料…………………………….8第四章施工准备工作…………………………………………….9 一、施工技术准备 (9) 二、施工现场物质准备 (9) 三、施工人员及各项规章制度准备 (9) 四、施工机具准备……………………………………………………….9 五、材料部工作 (10)

六、入场准备 (11) 七、人员管理…………………………………………………………….11 八、施工用电管理 (12) 九、垃圾管理办法 (13) 十、全面推行现场环保施工 (14) 第五章?施工进度计划及其保证措施 (14) 1、施工项目进度控制措施……………………………………………..14 2、做好施工中的协调工作 (15) 3、检查施工进度计划的信息反馈……………………………………..15 4、工作列会及工程记录制度 (15) 5、做好进场前准备工作………………………………………………..16 6、建立完善的计划保证体系…………………………………………..17 第六章主要施工方法 (19) 1、管道工程施工方法 (19) 第七章质量保证体系及措施…………………………….……..20 1、质量管理目标………………………………………………………..20 2、质量保证措施 (2) 0

国家电力公司城镇一户一表改造的若干规定

国家电力公司城镇一户一表改造的若干规定 国家电力公司文件国电安运[1998]669号 关于颁发《城镇一户一表改造的若干规定》的通知 各电力集团公司,各省(自治区,直辖市)电力公司: 为贯彻落实党中央,国务院关于加快城乡电网改造的重大决策,开拓市场,改善服务,满足国民经济发展和人民生活质量提高对电力的需求,根据国务院领导的指示,国家电力公司决定在城市电网改造的同时,对城镇居民住宅供配电系统实施一户一表改造,鼓励城镇居民提高用电水平。城镇居民住宅一户一表改造是城市电网改造的重要内容。各网﹑省电力公司领导应高度重视,精心组织,加快实施。为统一认识,明确目标,规范改造,确保城镇一户一表改造工作顺利进行,达到方便用户和提高用电水平的目的。依据国情,在调查论证的基础上,国家电力公司制订了《城镇一户一表改造的若干规定》,现颁发给你们,请认真贯彻执行。 请各电力公司提出本省(自治区﹑直辖市)内各城市实施一户一表的计划安排,分2-3年完成,并1999年2月底前将计划报国家电力公司。 附件1: 城镇一户一表改造的若干规定 为开放城镇居民生活用电,改善居民住宅的供电条件,适应居民对电力需求,不断提高供电服务质量,国家电力公司决定对居民住宅实施一户一表工程。为推动工程快速启动,指导工程改造,控制工程造价,保证工程质量,特对工程实施中有关问题规定如下: 一、工程改造的目标与标准 工程改造应以满足居民用电在30~50年内增长达到中等电气化水平的目标。根据经济发展水平和居民用电消费结构的不同,一户一表进户线及户内配线的改造应能保障今后30~50年内不再改造,其供电能力达到4~10千瓦的水平。(注:住宅用电中等电气化水平是在普及电视机、洗衣机、电冰箱、电饭褒等家用电器的基础上,考虑冷暖空调和蓄热式电热器进入居民家庭,炊事用能初步电气化,每户住宅日均用电水平达到7`20千瓦时)。 二、工程改造的原则 1、要有利于适应住宅用电增长,有利于居民方便用电和安全用电,有利于今后用电营业的改革。 2、统一标准,合理规划,规范施工,分步实施,逐步推进。

通知书之一户一表通知

一户一表通知 【篇一:一户一表通知】 关于实施**居民供水户表改造的通知 尊敬的**居民:您好! 为深入贯彻落实市委、市政府十大民生工程,搞好居民“一户一表” 安装工作,化纤厂西北宿舍社区党委、居委会按照区、街的部署和 要求,从2012年开始,多次组织社区两委成员、居民代表深入学习 传达相关文件,全面调查用水情况,为民心工程顺利实施奠定了基础。由于当前小区内居民用水都是自备井水,自备井水往往存在着 硬度、硝酸盐、氟化物、细菌总数、大肠杆菌、浑浊度、氯仿、汞、铁等指标不同程度的超标;再加上自备井上没有加装消毒器等水处 理设施,直接饮用,将诱发一系列疾病。而且,原来小区内自来水 管道用的都是钢管和镀锌管,很容易生锈,铁锈掺杂在自来水中, 对自来水的质量产生影响,同时,管道生锈后会造成裂缝,不仅容 易让污水渗入管道污染自来水,还容易泄露水压,造成高楼层的居 民不能正常用水。为了广大居民的身体健康和满足居民正常用水需求,经集团公司研究,决定对本小区住户实施“一户一表”改造。实 现一户一表改造之后,自来水管道将全部使用新型材料pe管,能抗 腐蚀且无污染,既能保障水质和水压,又能有效减少漏失现象。居 民在缴纳自来水费用时直接交到自来水公司,不需要再经过各自单位,节省了时间,与此同时,有效避免一户欠费,整个小区停水的 事情的发生。为更好地进行一户一表改造工作,现将有关事项通知 如下: 一、组织领导 成立区供水户表改造领导小组,由***任组长,***、***、***、各街道办事处主任为成员。领导小组下设办公室于居委会办公室二楼,由 ***任办公室主任,***兼任办公室副主任,具体负责改造工作的组织 协调、费用收取。 二、改造计划 从年月日开始,对本小区的居民合表用户进行改造。 二○一年月日 【篇二:电表“一户一表”改造通知】 关于xx小区一号楼住宅用电“一户一表”

关于一户一表改造后居民用电安全管理及有效性分析

关于一户一表改造后居民用电安全管理及有效性分析 电能是居民日常生产生活的必需品,随着我国社会经济飞速发展,居民生活水平不断提高,在很大程度上增加了用电总量,给供电企业带来更大经济效益的同时,也对供电企业的管理体制提出了更高要求。如何更好地满足当代居民对电能的需求,是每一个供电企业必须思考的问题,其只有通过更新传统营销体制,采取一户一表的方式,做好供电过程的安全管理与服务,才能更好地实现企业的持续发展。文章以一户一表改造后对居民用電安全管理的有效性分析为基础,重点探讨该种改造方式的安全管理途径,以期促进供电企业提升服务质量,保障居民用电的安全性。 标签:管理体制;一户一表;安全管理;服务质量 一户一表改造包括用户住宅的电表与水表,主要是指供电企业将计费形式的电能表直接安装在居民住宅,经过这种用电改造后,不仅能够解决用户之间的电费纠纷,且简化了用电缴费的程序,缓解用电客户与供电企业之间的矛盾,居民可通过提前交纳等方式,保障用电过程的稳定性,供电企业也能借助这一方式,更进一步的开拓市场,扩大其市场影响力。需要注意的是,推行一户一表改造的过程中,供电企业应不断提升服务质量,重视电力设备维护工作,更好地满足居民用电需求。 1 一户一表改造后对居民用电安全的有效性分析 进行一户一表改造后,用电客户的用电总容量可达到6kW,因此,居民能够安心开启冰箱等高功率家用电器,且经过实践经验证明,一户一表改造工作对于促进我国社会经济发展,具有重要意义,其主要表现在以下两方面: 1.1 完善改造用电指标,保障居民用电的安全性 依据我国供电局出台的《城镇一户一表改造若干规定》可知[1],一户一表改造工作的推进已经势在必行,各区域的供电企业为避免改造工作的重复性,尽可能防止出现用电安全事故,逐渐结合区域中实际情况,制定了更为合理的低压电网指标,提出在改造电网系统的过程中,用绝缘型铜芯线代替传统的绝缘型铝芯线,从而保障进行改造工作后,能够有效延长其使用期限,大约30年。但在实际推行过程中,该种方式仍存在部分显著的问题,实施改造的过程中,没有深入了解用电客户的综合需求,片面地使用一刀切改造策略,这在一定程度上降低了改造的有效性。因此,为确保城镇、乡村建设与电网改造相符合,应遵循差异性的原则,即老城区低指标、新城区高指标、城镇区域适当超前等。对于部分已经完成改造或者新建设的城镇,应借助高指标对其进户线、接户线进行改造,且采用绝缘型铜芯线[2];对于城市中老城区,可通过旧城重建的方式,更好地满足居民用电需求;对于一般城镇而言,因本身缺乏一定的规划,且区域间经济发展差异较大,可运用超前理念改造电网,将绝缘型铝芯线运用在主干线和分支线中,从而更好地发挥一户一表改造工作的作用。

一户一表通知

关于实施**居民供水户表改造的通知 尊敬的**居民:您好! 为深入贯彻落实市委、市政府十大民生工程,搞好居民“一户一表”安装工作,化纤厂西北宿舍社区党委、居委会按照区、街的部署和要求,从2012年开始,多次组织社区两委成员、居民代表深入学习传达相关文件,全面调查用水情况,为民心工程顺利实施奠定了基础。由于当前小区内居民用水都是自备井水,自备井水往往存在着硬度、硝酸盐、氟化物、细菌总数、大肠杆菌、浑浊度、氯仿、汞、铁等指标不同程度的超标;再加上自备井上没有加装消毒器等水处理设施,直接饮用,将诱发一系列疾病。而且,原来小区内自来水管道用的都是钢管和镀锌管,很容易生锈,铁锈掺杂在自来水中,对自来水的质量产生影响,同时,管道生锈后会造成裂缝,不仅容易让污水渗入管道污染自来水,还容易泄露水压,造成高楼层的居民不能正常用水。为了广大居民的身体健康和满足居民正常用水需求,经集团公司研究,决定对本小区住户实施“一户一表”改造。实现一户一表改造之后,自来水管道将全部使用新型材料PE管,能抗腐蚀且无污染,既能保障水质和水压,又能有效减少漏失现象。居民在缴纳自来水费用时直接交到自来水公司,不需要再经过各自单位,节省了时间,与此同时,有效避免一户欠费,整个小区停水的事情的发生。为更好地进行一户一表改造工作,现将有关事项通知如下: 一、组织领导 成立区供水户表改造领导小组,由***任组长,***、***、***、各街道办事处主任为成员。领导小组下设办公室于居委会办公室二楼,由***任办公室主任,***兼任办公室副主任,具体负责改造工作的组织协调、费用收取。 二、改造计划 从年月日开始,对本小区的居民合表用户进行改造。 二○一年月日

一户一表改造施工合同

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 一户一表改造施工合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

甲方: 乙方: 根据《合同法》规定,居民用电“一户一表”改造工程实际情况,本着互相协作,确保该工程顺利完成的原则,经甲乙双方协商,签定本单价承包合同,双方共同遵守。 第一条:工程地点:。 第二条:工程内容:一户一表改造。 第三条:承包方式:甲方供材,乙方包工。 第四条:工程价款及调整 1、工程价款 安装承包工程款根据实际发生工程量结算(含税金、质量保证金及管理费)。 2、发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整 (1) 甲方代表确认的工程量增减。 (2) 合同条款以外的其他增减或调整。 3、从电杆下户线到户表进线及表箱安装和用户出线价格为 元,大写:。 第五条:付款方式 根据施工部门的施工进度和实际发生工程量,逐级审批按工 作量进行拨付,验收不合格的工程不予拨款。 第六条:合同工期 1、年M 日起至年月日止。 2、如遇下列情况,经甲方代表签证后,工程可以顺延。 (1) 甲方不能按合同约定提供开工条件。

(2) 非乙方原因停工超过4个小时以上时。 (3) 工程款未按时支付。 (4) 不可抗力(如地震台风火灾等)。 3、乙方如无正当理由拖延工期,每超过一天罚款100元。 4、因施工环境及用户原因造成的工期延误,工期相应顺延;如乙方施工组织不当,造成停工、窝工,工期可以顺延,但乙方 需承担相应责任及费用。 5、发生投诉,经核实后扣乙方保证金每次100元。 第七条:工程质量要求 工程施工要严格按照进行组织 施工。 第八条材料设备 1、乙方完工后剩余的材料如不退库而自行处置,甲方按市场价格从其工程款中扣除相应费用。 2、施工中的旧材料由各施工部门负责统一回收送中心材料科在电力公司设置的材料仓库。 第九条:工程施工前后双方的工作和有关责任 1、甲方: (1) 开工前,与申请用户联系下达安装通知,并与乙方和用电户沟通设计方案。 (2) 协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序,保证乙方顺利施工。 (3) 组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作。 (4) 组织工程竣工立户验收工作。 (5) 按时拨付工程款。

自来水一户一表改造申请登记表

自来水一户一表改造申请表 工程编号: 24小时供水热线:87670000 武义县城市自来水有限公司 《自来水一户一表改造用户告知书》收到回执 申请人 (签收人: )已收到《自来水一户一表改造用户告知书》,知晓告知书内各类事项。 用户签字: 日期:年月日

自来水一户一表改造用户告知书 为使居民自来水一户一表改造工作顺利进行,为用户提供更加便捷的服务,现将自来水一户一表改造流程及设计、施工过程中相关问题告知如下。 1、接到用户改造申请手续后,本公司设计人员会联系用户在3个工作日内完成查勘。为保证查勘顺利进行,须请户主本人在家配合,以便协商确定水表安装位置及管道走向。 2、设计人员现场查勘完毕时,在“自来水一户一表改造查勘设计意见”表上草绘一户一表改造方案图,并将改造方案详细介绍给用户,请用户对改造方案签字确认,同时现场通知用户缴纳改造费的时间。查勘结束时,请用户对设计人员上门服务情况进行评价。 3、请户主本人按照设计人员通知的缴费时间,到自来水公司营业大厅对设计方案进行最终确认并缴费,缴费后等待施工单位通知具体施工时间,施工单位会在改造协议中约定的改造期限内联系上门施工。 4、工程施工时,用户须在家配合施工人员施工。在施工凿墙、钻墙洞时,用户有义务告知墙内有无电线、水管等其它设施,以免造成不必要的损失。 5、完工后由于水压状况有所改善,用户应及时对内部管道、供水设施进行全面检查(尤其是使用时间较长或质量低劣的软管建议及时更换),防止由于设施老化引起的渗漏、爆裂等现象产生。 6、完工通水后,暂不要使用洗衣机、热水器,请先打开各水龙头排放,洗衣机龙头须拆下进水管进行排放,以免黄水进入洗衣机。 7、排放时如遇水龙头堵塞,可对滤网进行拆洗。如果内部管网老化有可能产生污垢脱落引起管道堵塞等现象,建议用户对内部管网进行及时改造。 8、改造后,用户户内水表请妥善保管,记好度数,以便与集体户结算水费。 9、改造完毕后,改造前的水费仍由用户与集体户结算。集体户总表当期水费与本公司结清后,用户可凭本人身份证原件和水费保证金收据,到办理改造申请的营业厅办理退款手续。委托他人办理的,另需提供代办人身份证原件。 10、用户接到本户新装水表水费通知单后,需办理水费银行代扣的,可在水费缴清后,与银行签订水费代扣协议。为方便按时缴费,建议用户最好办理水费银行代扣。 用户如需要更详细了解供用水法规和知识,请通过武义县城市自来水有限公司网站:https://www.wendangku.net/doc/4b3684533.html,查阅或拨打24小时供水热线:87670000咨询。 武义县城市自来水有限公司 工程编号: (一百份以上不盖章)

一户一表改造业务告知书

一户一表改造业务告知书 尊敬的客户: 欢迎您到济南水务集团办理涉水业务!我们将竭诚为您提供主动、高效、便捷的供水服务。为了使您在办理业务时更加快捷、明晰,请您仔细阅读以下内容: 一、办事程序 网上受理客户申请→用水查勘→图纸设计→预算出具→用户到济南水务集团客服中心(历下区燕子山路35号)签订合同,缴纳费用→工程施工→竣工验收→客户回访 二、客户需提报的资料 1.《济南水务集团一户一表改造工程申请表》; 2.一户一表改造授权委托书(法人代表签字、加盖单位公章); 3.经办人身份证复印件(正、反面); 4.近期水费发票复印件(要求无历史欠费); 5.产权人身份证复印件(正、反面); 6.房产建设手续(一份); 7.济南水务集团一户一表改造工程用户信息登记表; 三、客户须知 1. 申请资料须齐全、准确、真实、有效。 2.《济南水务集团一户一表改造工程申请表》及《济南水务集团一户一表改造工程用户信息登记表》,如单位办理须提交法人授权委托书并加盖单位公章。 3.工程施工需在路面刨掘手续办理后实施,当年11月15日至次年3月15日为道路禁刨期,禁刨期内工程施工顺延。 4.实施范围:历下、市中、槐荫、天桥、历城、长清大学城及济南高新区范围内使用济南水务集团市政管网供水,并具备实施条件的居民家庭。 5.同一贸易结算水表供水区域内需全体用户自愿同意进行改造; 6.原贸易结算总水表,水费已全部缴清的;无违章用水,或违章用水已处结; 7.为保障用户今后用水安全,户表改造工程按照国家相应技术规范设计、施工,给水立管须在原有位置上室内安装; 8.用户从递交资料到改造完毕之前所产生的水费要及时结清,方能安装水表。 9.不符合改造条件的住宅: 9.1住宅为非单元式(简易楼);危旧住宅楼、规划三年内拆迁改造的; 9.2拖欠水费未结清,违章用水未处结的。 四、受理方式 1.用户可通过济南水务集团官方网站https://www.wendangku.net/doc/4b3684533.html,/下载《济南水务集团一户一表改造工程申请表》及《济南水务集团一户一表改造工程用户信息登记表》、授权委托书(法人代表签字、加盖单位公章)。 2.用户通过济南水务集团客服中心邮箱(jnwaterkfzx@16 https://www.wendangku.net/doc/4b3684533.html,)提报相关资料。 五、联系方式 咨询电话(传真):81953569、81953576 工作时间:周一至周五(国家法定节假日除外) 电子邮箱:jnwaterkfzx@https://www.wendangku.net/doc/4b3684533.html,

关于实施自来水一户一表改造的通知书【模板】

关于实施自来水“一户一表”改造的通知书 尊敬的全体业主: 为彻底解决贵小区各用户长期以来因供水设施管理维护不及时、总水表与分户水表数值不符、二次增压设施设置不合理、公共用水不透明等原因引起的水资源的浪费、公摊水费过高、增压设施运行管理费增加、小区停水、居民用水安全得不到保障等问题,我司在市区范围内全面实施自来水“一户一表”改造工程,根据计划,我司将于开始对贵小区实施改造。户表工程实施后,由我司抄表到户、收费到户,各住户水表前供水设施均由我司统一负责终身免费管理,真正使居民达到明明白白消费的目的。 为确保改造工作的顺利开展,现将相关事项通知如下: 一、用户个人需提供的资料: (1)居民身份证复印件二份(正反两面复印,需本人签字确认); (2)房屋产权证复印件(一户一份); (3)中国建设银行或兴业银行的存折(银行卡)复印件一份(需注明持卡人姓名、楼号及房号),暂不受理其它银行的银行帐号及各家银行发行的信用卡。 二、进场施工条件: 1、原贸易总表必须结清水费(由业主委员会或物业公司负责提供详细的缴费明细备案查阅); 2、户内若存在二三路水的业主,应与我公司签订《户表改造二、三路接水口安装征询意见表》,并缴纳相应的费用; 3、确定改造期间水费的缴交方式; 4、根据小区改造方案,应同步办理小区消防用水及公共用水的申请方式。 5、应征得小区整幢或整侧2/3以上住户同意方可统一改造。 三、改造收费内容及标准: 户表改造需要缴纳费用:原供水总表欠费(如有时)、改造期间产生的水费、按政策收取的改造费及二、三路水改造费(如有时)。 1、若原贸易总表存在欠费情况的,应缴清原欠费金额,由业主委员会或物业公司负责制作《欠费明细》,交我司存档备案。 2、改造期间的水费:根据我司最后一次抄表底度,由业主委员会或物业公司计算每户业主需缴金额,制定成册,发布粘贴,改造竣工后直接从各小区业主提供的水费代扣账号中收取改造期间的水费,若有疑问可来电咨询(咨询电话:********)。 3、根据《龙岩市物价局关于龙岩中心城市自来水用户“一户一表”改造费用的批复》(龙发改价﹝2012)144号)文件规定:一个用户安装一个计量水表,水表出户,就近接通户内一个接水点,凡在改造计划期第一次进场改造的生活居民户,每户只需缴纳350元的费用(第一次进场不改造,需二次进场的每户按450元收取)。 如用户户内需安装第二个(含第二个)以上的接水点,用户可自行安装或委托水务集团安装,改造费用根据工程造价另行收取。 4、实现终端收费后,由我司统一抄收,用户应与我司建立水费代扣关系。若是现金用户须按时按月到我司客户中心缴纳;若需银行代扣的用户,应开立相

全面推进居民用电一户一表改造工作实施方案(最新)

全面推进居民用电一户一表改造工作实施方案 为进一步推进我县居民用电一户一表改造工作,规范居民用电价格管理,根据X省物价局、X省住房和城乡建设厅《关于加快推进我省居民用电户表改造工作的通知》(X价商发〔X〕137号)和X省住房和城乡建设厅、国网X省电力公司、X省地方电力(集团)有限公司《关于居民小区供配电设施移交改造工作的通知》(X建发〔X〕6号)文件有关规定,结合我县实际情况,现制定如下实施方案。 一、实施范围 全县由供电分公司直接供电的居民小区合表用户,包括通过电网公用变压器、居民小区专用变压器供电,目前实行合表用电的城乡居民家庭用户(国有企业职工家属区“三供一业”供电分离移交按X政办发〔X〕2号文件相关规定执行)。智能电表更换范围为农村尚未普及的居民用户。 二、工作目标 X年11月15日前要和所有居民合表小区签定电表改造移交协议,在X年底前要实现全县基本抄表到户全覆盖,其中城镇居民用电电网企业抄表到户率达到100%,农村居民用户智能电表普及率达到100%,居民用电的安全性、可靠性、方便性得到充分保障。 三、改造原则及程序 1.积极筹集改造资金。居民用电一户一表改造资金全部由供电分公司自筹,供电分公司因一户一表改造增加固定资产折旧及运行维护

费用,纳入下一监管周期输配电成本,按照国家规定通过调整输配电价或销售电价予以疏导。 2.全力做好配合移交。由供电分公司与各小区单位签订《小区供配电设施移交协议》,已签订协议的小区单位或业主委员会(前期物业、建设单位)要按照《协议》要求,全力做好移交改造配合工作,推动居民用电户表改造工作顺利进行。 供配电设施由政府投资的,由投资主体负责移交;非政府投资且有业主委员会的,由业主委员会负责移交;无业主委员会的,由物业企业、开发商或有关单位负责移交。无业主委员会、无物业或开发商的小区,由X街道办负责移交。移交过程中,由街道、社区负责督促协调,住建、物价部门全力配合。 小区单位或业主委员会(前期物业、开发商)在向电网企业移交时,应向其提供全部原有供配电设施图纸、供配电工程竣工决算资料及其他有关协议、文件、发票等。 3.积极主动推进户表改造。改造过程中供电分公司不得向用户收取任何费用,不得以任何理由拒绝接收,对符合条件的小区按照接收一个改造一个,改造期间供配电设施的安全、维修养护责任仍由小区单位(物业企业、建设单位)负责,其中施工安全由电网企业负责,改造完成后由供电分公司统一负责。改造完成即执行国家和我省规定的居民用电价格政策。 4.全力清理遗留问题。供配电设施存在贷款、抵押、担保等债务的小区,要在X年12月31日前结清相关债权债务,确保供配电设施

居民用电一户一表改造工作实施方案(最新)

居民用电一户一表改造工作实施方案 为进一步推动居民阶梯、峰谷分时等电价政策全面落实,实现供电到户、抄表到户、收费到户和服务到户,为广大居民提供安全、可靠、便捷的用电服务,依据X省物价局、X省住房和城乡建设厅《关于加快推进我省居民用电户表改造工作的通知》(X价商发〔X〕137号)和《关于居民小区供配电设施移交改造工作的通知》(X建发〔X〕6号)文件要求,结合我县实际,特制定用电设施改造实施方案: 一、实施范围和目标任务 全县由电网企业供电的居民小区合表用户,包括通过电网公用变压器、居民小区专用变压器供电,目前实行合表用电的城乡居民家庭用户(国有企业职工家属区“三供一业”供电分离移交按X政办发〔X〕2号文件相关规定执行)。智能电表更换范围为农村尚未普及的居民用户。 全县确保在X年10月底前所有居民合表小区要签定电表改造移交协议,力争在11月15日前完成主要改造任务,X年底前全县基本实现抄表到户全覆盖,其中城镇居民用电电网企业抄表到户率达到95%以上,农村居民用户智能电表普及率达到100%。 二、改造原则和程序 (一)改造资金。一户一表改造资金全部由供电企业自筹。供电企业因一户一表改造增加的固定资产折旧及运行维护费用,纳入下一监管周期输配电成本,按照国家规定通过调整输配电价或销售电价予

以疏导。 (二)配合移交。由电网企业与相关小区单位签订《小区供配电设施移交协议》。已经签订协议的小区单位或业主委员会(前期物业、建设单位)要按照《协议》要求,全力做好移交改造的配合工作,推动一户一表改造工作顺利进行。 还未签订协议的小区、单位,在移交过程中,由相关镇和街道办负责督促协调,住建、物价部门要积极配合。①供配电设施由政府投资的,由投资主体负责移交;②非政府投资且有业主委员会的,由业主委员会负责会同物业公司移交;③非政府投资的且无业主委员会的,由物业企业、开发商或有关单位负责移交;④非政府投资的且无业主委员会、无物业或开发商的小区,由属地镇政府(街道办)负责移交。 (三)主动接收。改造过程中,电网企业不得向用户收取任何费用,不得以小区供配电设施老化、运行不稳、技术安全存在缺陷等理由拒绝接收。对符合条件的小区单位,要按照接收改造计划,接收一个改造一个。改造期间供配电设施的安全、维修养护责任仍由小区单位(物业企业、建设单位)负责,其中施工安全由电网企业负责;改造完成后由电网企业统一负责。改造完成即执行国家和我省规定的居民用电价格政策。 (四)无遗留问题。供配电设施存在贷款、抵押、担保等债务的小区单位,要在X年12月31日前结清相关债权债务,确保供配电设施无债务问题。

相关文档