文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 选用继电器的一般原则

选用继电器的一般原则

选用继电器的一般原则

选用继电器的一般原则

怎样才能正确地选用继电器呢?

一是要做到“知已知彼”,即首先必须对继电器所控制的对象一一被控回路的性质、特点以及对继电器的要求等都要有周密地考察和透彻地了解。其次,对继电器本身的各种特性一一原理、使用条件、技术参数、结构工艺特点以及规格型号等,做到全面的掌握与认真分析;

二是按“价值工程”原则,从先进性、合理性、可用性、经济性全面考虑,作到正确地选用和使用继电器。

正确选用继电器的原则具体来讲应该是:

(1)继电器的主要技术性能,如触点负荷,动作时间参数,机械和电气寿命等,应满足整机系统的要求;

(2)继电器的结构型式(包括安装方式)与外形尺寸应能适合使用条件的需要;

(3)经济合理。

热继电器的选择和计算

看一下本题就知了, 有一台三相异步电动机额定电压为380伏,容量为10千瓦,功率因数为0.85,效率为0.95,选择交流接触器、热继电器及整定值。 解:已知U=380V,P=10KW,cosφ=0.85,η=0.95 电流I=P/(√3*U*cosφ*η)=10/(1.732*0.38*0.85*0.95)≈20A 选择交流接触器KM=Ie×(1.3~2)=26~40(A),选CJ10-40的接触器 选择热继电器FR=Ie×(1.1~1.5)=22~25(A),选JR16-20/30热元件22A的热继电器。 热元件整定值等于电动机额定电流,整定20A 答:电动机电流为20A,选40A的交流接触器,选额定电流30A热元件22A的热继电器,整定值20A。 I=P/(√3*U*cosφ*η)=10/(1.732*0.38*0.85*0.95)≈20A 、有一台三相异步电动机额定电压为380伏,容量为14千瓦,功率因数为0.85,效率为0.95,计算电动机电流。 解:已知U=380(V),cosφ=0.85,η=0.95,P=14(KW) 电流 此主题相关图片如下: 答:电动机电流29安培。 2、有一台三相异步电动机额定电压为380伏,容量为10千瓦,功率因数为0.85,效率为0.95,选择交流接触器、热继电器及整定值。 解:已知U=380V,P=10KW,cosφ=0.85,η=0.95 电流 此主题相关图片如下: 选择交流接触器KM=Ie×(1.3~2)=26~40(A),选CJ10-40的接触器 选择热继电器FR=Ie×(1.1~1.5)=22~25(A),选JR16-20/30热元件22A的热继电器。 热元件整定值等于电动机额定电流,整定20A 答:电动机电流为20A,选40A的交流接触器,选额定电流30A热元件22A的热继电器,整定值

继电器的接法 选型测试及主要参数说明1

5一触点负载,是指继电器的触点在切换时能承受的电压和电流值。 继电器测试1、测触点电阻 用万能表的电阻档,测量常闭触点与动点电阻,其阻值应为0;而常开触点与动点的阻值就为无穷大。由此可以区别出那个是常闭触点,那个是常开触点。负载接法触点失效机理分析表明,在中功率负载下,触点材料从阴极转到阳极。触点电弧测试得出,在相同负载下,动触点接阴极,其燃弧时间要比动触点接阳极短一半以上,如JZX-10M、JZC-1M。切不可在连接电源到双掷触点时将额定负载接到触点上。这样使用时,许多继电器都不能正常切换负载 2、测线圈电阻 可用万能表R×10Ω档测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在着开路现象。线圈接法通常继电器的线圈是不标正负极的,两端可以随便连接。但在线圈去激励时,由于电感的作用,线圈内会产生反电动势,其峰值可出额定电压的5倍以上,尽管其作用时间很短,但会造成线圈漆层击穿或电路中的开关器件击穿。如按图3的方法在线圈两端接上保护二极管(当然用户也可以要求生产厂家按图2的要求生产继电器),此时线圈两端的正负极性就固定下来,不能反接。对非密封继电器来讲,线圈在高湿非激励状态下,产生电解腐蚀的危险必须给予注意。为了减少线圈腐蚀的危险,使用正极接地的电源,而且当继电器闲置不用时,尽可能将正极断开,让线圈保持负电位。对于商业和工业用继电器,保险商实验室规定若电压超过50V,则不允许将地线切断。 3、测量吸合电压和吸合电流 找来可调稳压电源和电流表,给继电器输入一组电压,且在供电回路中串入电流表进行监测。慢慢调高电源电压,听到继电器吸合声时,记下该吸合电压和吸合电流。为求准确,可以试多几次而求平均值。继电器的接法选型测试及主要参数说明焊接工艺和常见故障 4、测量释放电压和释放电流也是像上述那样连接测试,当继电器发生吸合后,再逐渐降低供电电压,当听到继电器再次发生释放声音时,记下此时的电压和电流,亦可尝试多几次而取得平均的释放电压和释放电流。一般情况下,继电器的释放电压约在吸合电压的10~50%,如果释放电压太小(小于1/10的吸合电压),则不能正常使了,这样会对电路的稳定性造成威胁,工作不可靠。继电器的电符号和触点形式继电器线圈在电路中用一个长方框符号表示,如果继电器有两个线圈,就画两个并列的长方框。同时在长方框内或长方框旁标继电器的文字符号“J”。继电器的触点有两种表示方法:一种是把它们直接画在长方框一侧,这种表示法较为直观。另一种是按照电路连接的需要,把各个触点分别画到各自的控制电路中,通常在同一继电器的触点与线圈旁分别标注上相同的文字符号,并将触点组编上号码,以示区别。继电器的接法选型测试及主要参数说明焊接工艺和常见故障(第二篇)继电器的触点有三种基本形式: 1.动合型(H型)线圈不通电时两触点是断开的,通电后,两个触点就闭合。以合字的拼音字头“H”表示。 2.动断型(D型)线圈不通电时两触点是闭合的,通电后两个触点就断开。用断字的拼音字头“D”表示。 3.转换型(Z型)这是触点组型。这种触点组共有三个触点,即中间是动触点,上下各一个静触点。线圈不通电时,动触点和其中一个静触点断开和另一个闭合,线圈通电后,动触点就移动,使原来断开的成闭合,原来闭合的成断开状态,达到转换的目的。这样的触点组称为转换触点。用“转”字的拼音字头“z”表示。

热继电器原理及介绍word资料24页

热继电器原理及介绍 一、热继电器的工作原理及结构: 1、热继电器的作用和分类 在电力拖动控制系统中,当三相交流电动机出现长期带负荷欠电压下运行、长期过载运行以及长期单相运行等不正常情况时,会导致电动机绕组严重过热乃至烧坏。为了充分发挥电动机的过载能力,保证电动机的正常启动和运转,而当电动机一旦出现长时间过载时又能自动切断电路,从而出现了能随过载程度而改变动作时间的电器,这就是热继电器。显然,热继电器在电路中是做三相交流电动机的过载保护用。但须指出的是,由于热继电器中发热元件有热惯性,在电路中不能做瞬时过载保护,更不能做短路保护。因此,它不同于过电流继电器和熔断器。 按相数来分,热继电器有单相、两相和三相式共三种类型,每种类型按发热元件的额定电流又有不同的规格和型号。三相式热继电器常用于三相交流电动机,做过载保护。 按职能来分,三相式热继电器又有不带断相保护和带断相保护两种类型。 2、热继电器的保护特性和工作原理 1)热继电器的保护特性 因为热继电器的触点动作时间与被保护的电动机过载程度有关,所以在分析热继电器工作原理之前,首先要明确电动机在不超过允许温升的条件下,电动机的过载电流与电动机通电时间的关系。这种关系称为电动机的过载特性。

当电动机运行中出现过载电流时,必将引起绕组发热。根据热平衡关系,不难得出在允许温升条件下,电动机通电时间与其过载电流的平方成反比的结论。根据这个结论,可以得出电动机的过载特性,具有反时限特性,如图l中曲线1所示。 图1:电动机的过载特性和热继电器的保护特性及其配合 为了适应电动机的过载特性而又起到过载保护作用,要求热继电器也应具有如同电动机过载特性那样的反时限特性。为此,在热继电器中必须具有电阻发热元件,利用过载电流通过电阻发热元件产生的热效应使感测元件动作,从而带动触点动作来完成保护作用。热继电器中通过的过载电流与热继电器触点的动作时间关系,称为热继电器的保护特性,如图1中曲线2所示。考虑各种误差的影响,电动机的过载特性和继电器的保护特性都不是一条曲线,而是一条带子。显而易见,误差越大,带子越宽;误差越少,带子越窄。 由图中曲线l可知,电动机出现过载时,工作在曲线1的下方是安全的。因此,热继电器的保护特性应在电动机过载特性的邻近下方。这样,如果发生过载,热继电器就会在电动机末达到其允许过载极限之前动作,切断电动机电源,使之免遭损坏。 2)热继电器的工作原理 热继电器中产生热效应的发热元件,应串接于电动机电路中,这样,热继电器便能直接反映电动机的过载电流。热继电器的感测元件,一般采用双金属片。所谓双金属片,就是将两种线膨胀系数不同的金属片以机械辗压方式使之形成一体。膨胀系数大的称为主动层,膨胀系数小的称

继电器的参数

1.线圈使用的电源及功率 它是指继电器使用的电源是直流还是交流电,以及线圈消耗的额定功率。 2.线圈电阻 它是指线圈的电阻值大小。如果知道了继电器的额定工作电压和线圈电阻,便可根据欧姆定律求出继电器的额定工作电流。 3.额定工作电压(电流) 它是指继电器能够可靠工作的电压或电流。继电器工作时,继电器线圈输人电压或电流应等于这一数值。一种型号的继电器为能适应不同电路的使用要求,它有多种额定工作电压或工作电流,一般用规格号加以区别。 4.吸合电压(电流) 它是指继电器从释放状态到达吸合工作时的最小电压或最小电流。此时继电器吸合是不可靠的,又称它为动作电压(电流)。 5.释放电压(电流) 它是指继电器从吸合状态转换到释放状态时的最大电压或最大电流。 6.触点负荷 它是指触点能够承受的最大负载能力。继电器触点在工作时的电压或电流值不应超过该项的规定值,否则会将触点损伤。 7.动作时间 动作时司又称吸合时间,它是指继电器从通电到触点全部由释放状态到达工作状态的时间。 继电器的动作时司特性如图所示。当给线圈接人电压之后,由于线圈电感的作用,线圈中的电流按指数规律增长。当电流增长到一定数值时,(如图中的a点),线圈产生的吸力使得衔铁开始运动,这时的电流值称为吸合电流。由于衔铁的运动又使线圈电感发生变化,产生的反电势使线圈中的电流减少。当衔铁停止运动时,线圈的电感就不再变化(如图中的b 点),这时线圈内的电流又按指数规律上升,直达额定电流Io。从给线圈供电到衔铁开始运动的时间t1称为启动时间,t2为衔铁的运动时间。电磁继电器的动作时间为t1与t2之和。 8.释放时间 继电器的释放特性如图所示。当切断线圈电流后,线圈失去激磁,线圈产生的磁通从稳

热继电器的合理选择与使用

电动机保护用热继电器的合理选择与使用 1.前言 热继电器是一种传统的保护电动机的电器,它具有与电动机容许过载特性相同的反时限动作特性,主要用于三相交流电动机的过载保护与断相保护。从目前的情况来看,由于没有选择与使用好热继电器而引起电动机烧毁的事故,仍然时有发生。如何合理地选择与使用热继电器,也仍是一个值得关注的问题。我们从长期的实际工作中,全面总结出了这方面的经验,供大家参考。 2.热继电器类型的选择 从结构上来说,热继电器分为两极型和三极型,其中三极型又分为带断相保护和不带断相保护两种,其型号及其意义如下。 另外,从热继电器的产品目录上还有额定电压、额定频率、额定工作制、使用温度范围、安装类别、防护等级等有关数据。 三极型的热继电器主要用于三相交流电动机的过载与断相保护。当电动机定子绕组为星形接法时,可以选用一般的三极型热继电器。因为星形接法的电动机,相电流等于线电流,无论电动机是过载运行还是断相运行,串接在主回路中的热元件都会因电流过大而使热继电器触头动作,保护电动机;如果电动机定子绕组为三角形接法,一般需要选用带断相保护的热继电器。因为三角形接法的电动机,当其引出线上发生一相断线(常见的是熔断器熔断)而缺相运行时,线电流I L等于电机相电流I P的1.5倍(如图1),不再是倍的关系,使得线电流不能正确反映出相电流,即串接在主回路中的热元件不能准确反映电机绕组是否真正过载,此时如果选用不带断相保护的热继电器,就不能很好地起到保护作用。 图1 热继电器产品目录上的其它数据,在类型选择时,考虑一下与热继电器实际使用情况相一致就行。

图2 除了上述通用型热继电器的选择外,还有些专用型热继电器。如大容量电动机用的自带专用互感器的JR20-160及以上的热继电器;重载起动的电动机用的3VA型热继电器等等。只要按它们各自适用的情况选择就行了。 值得提醒的是,有些类型的热继电器,如JR0、JR9、JRl4、JRl5、JRl6—A、B、C、D 等,国家已下令淘汰,选择时就不应再考虑了。 3.热继电器电流的选择 热继电器电流的选择包括热继电器额定电流的选择与热元件额定电流的选择两个方面。 1)热继电器的额定电流,选择时一般应等于或略大于电动机的额定电流;对于过载能力较弱且散热较困难的电动机,热继电器的额定电流为电机额定电流的70%左右。如果热继电器与电动机的使用环境温度不一致时,应对其额定电流作相应调整:当热继电器使用的环境温度高于被保护电动机的环境温度15℃以上时,应选择大一号额定电流等级的热继电器;当热继电器使用的环境温度低于被保护电动机的环境温度15℃以上时,应选择小一号额定电流等级的热继电器。 2)热元件的额定电流,选择时一般应略大于电动机的额定电流,取1.1~1.25倍,对于反复短时工作、操作频率高的电动机取上限。如果是过载能力弱的小功率电机,由于其绕组的线径小,过热能力差,应选择其额定电流等于或略小于电动机的额定电流。如果热继电器与电动机的环境温度不一致(如两者不在同一室内),热元件的额定电流同样要作调整,调整的情况与上述热继电器额定电流的调整情况基本相同。 4.热继电器质量的检查 在确定了热继电器的类型与电流等级之后,购买热继电器时要对其质量进行检查。我们对热继电器进行了过流试验,发现有些热继电器的热元件动作不符合所要求的安秒特性;有些构件的配合间隙过大,当双金属片过热弯曲时不能推动导板使动断触头打开;还有些制造工艺较差,构件上存在着毛刺或凹凸不平的现象,使得动断时运动受阻。因此购买热继电器时不仅只作外观检查,还要看其内部的构件配合是否合理,动作是否灵活,电流调节旋钮是否起作用,连接片是否焊牢等;然后进行校验,即按技术要求给热继电器的热元件通以L 2、1.5或2倍的额定电流,看其动作是否符合技术性能的要求,校验的具体方法按相关资料或产品说明书进行。

继电器的主要特性参数及应用范围

继电器的主要特性参数及应用范围 模块组合继电器 中间大功率继电器作用是用来传递信号或同时控制多个电路,也可直接用它来控制小容量电动机或其他电气执行元件,它的结构和交流接触器基本相同,只是电磁系统小些,触点多些。 大功率继电器的工作原理是当某一输入量(如电压、电流、温度、速度、压力等)达到预定数值时,使它动作,以改变控制电路的工作状态,从而实现既定的控制或保护的目的。在此过程中,大功率继电器主要起了传递信号的作用。 不用不行啊。要接中间大功率继电器的,以温控电机为例。因为电机的功率较大(电机的启动电流一般是很大的),如果直接把温控仪的输出点接在电机上会导致温控仪烧坏。而如果接上大功率继电器这样就相当于把温控仪与电机隔离开来起保护温控仪作用。接上大功率继电器后我认为还应该在电机的那条线路上串接一个电流保护开关,这样就最保险了。中间大功率继电器用来放大触点容量或者增加触点的数量或种类(常闭、常开)。 一般应用在保护的出口回路,都应该用。主要有以下原因: 跳闸时流过保护回路触点的电流数值较大,中间大功率继电器的触点更有利于切断该电流。 保护动作时不仅要跳断路器,而且要发信号或给远动信号,用一对触点不能满足要求。 电磁大功率继电器是自动控制电路中常用的一种元件。实际上它是用较小电流控制较大电流的一种自动开关。因此,广泛应用于电子设备中。电磁大功率继电器一般由一个线圈、铁心、一组成几组带触点的簧片组成。触点有动触点和静触点之分,在工作过程中能够动作的称为动触点,不能动作的称为静触点。

电磁大功率继电器的工作原理是这样的:当线圈通电以后,铁心被磁化产生足够大的电磁力,吸动衔铁并带动簧片,使动触点和静触点闭合或分开;当线圈断电后,电磁吸力消失,衔铁返回原来的位置,动触点和静触点又恢复到原来闭合或分开的状态。应用时只要把需要控制的电路接到触点上,就可利用大功率继电器达到控制的目的。 下面就电磁大功率继电器的特性参数、类型符号及应用原则作一简要的介绍。 特性参数:电磁大功率继电器的主要特性参数有以下几个: 1.额定工作电压或额定工作电流:这是指大功率继电器工作时线圈需要的电压或电流。一种型号的大功率继电器的构造大体是相同的。为了适应不同电压的电路应用,一种型号的大功率继电器通常有多种额定工作电压或额定工作电流,并用规格型号加以区别。 2.直流电阻:这是指线圈的直流电阻。有些产品说明书中给出额定工作电压和直流电阻,这时可根据欧姆定律求出额定工作电流。若已知额定工作电流和直流电阻,亦可求出额定工作电压。 3.吸合电流:它是指大功率继电器能够产生吸合动作的最小电流。在实际使用中,要使大功率继电器可靠吸合,给定电压可以等于或略高于额定工作电压。一般不要大于额定工作电压的1.5倍。否则会烧毁线圈。 4.释放电流:它是指大功率继电器产生释放动作的最大电流。如果减小处于吸合状态的大功率继电器的电流,当电流减小到一定程度时,大功率继电器恢复到未通电时的状态,这个过程称为大功率继电器的释放动作。释放电流比吸合电流小得多。 5.触点负荷:它是指大功率继电器触点允许的电压或电流。它决定了大功率继电器能控制电压和电流的大小。应用时不能用触点负荷小的大功率继电器去控制大电流或高电压。例如:JRX-13F电磁大功率继电器的触点负荷是0.02A×12V,就不能用它去控制220V的电路通断。 大功率继电器的电符号和触点形式。大功率继电器线圈在电路中用一个长方框符号表示,如果大功率继电器有两个线圈,就画两个并列的长方框(分别见图1a、图1b)。同时在长方框内或长方框旁标上大功率继电器的文字符号“J”。大功率继电器的触点有两种表示方法:一种是把它们直接画在

继电器的参数及选用

继电器的参数及选用 电磁继电器是自动控制电路中常用的一种元件。实际上它是用较小电流控制较大电流的一种自动开关,广泛应用于电子设备中。电磁继电器一般由一个线圈、铁芯、一组或几组带触点的簧片组成。触点有动触点和静触点之分,在工作过程中能够动作的称之为动触点,不能动作的称为静触点。 继电器的主要特性参数 额定工作电压或额定工作电流:这是指继电器工作时线圈需要的电压或电流。一种型号的继电器的构造大体是相同的。为了适应不同的电压的电路应用,一种型号的继电器通常有多种额定工作电压或额定工作电流,并用规格型号加以区别。 直流电阻:这是指线圈的直流电阻。有些产品说明书中给出额定工作电压和直流电阻,这时可根据欧姆定律求出额定工作电流。若已知额定工作电流和直流电阻,亦可求出额定工作电压。 吸合电流:它是指继电器能够产生吸合动作的最小电流。在实际使用中,要使继电器可靠吸合,给定电压可以等于或略高于额定工作电压。一般不要大于额定工作电压的1.5倍,否则会烧毁线圈。 释放电流:它是指继电器产生释放动作的最大电流。减小处于吸合状态的继电器的电流,当电流减小到一定程度时,继电器恢复到未通电时的状态,这个过程称为继电器的释放动作。释放电流比吸合电流小得多。 触点负荷:它是指继电器触点允许的电压或电流。它决定了继电器能控制电压和电流的大小。应用时不能用触点负荷小的继电器去控制大电流或高电压。 继电器的电符号和触点形式 继电器线圈在电路中用一个长方框符号表示,如果继电器有两个线圈,就画两个并列的长方框同时在长方框内或长方框旁边标上继电器的文字符号“J”。继电器的触点有两种表示方法:一种是把它们直接画在长方框一侧,这种表示法较为直观。另一种是按照电路连接的需要,把各个触点分别画到各自的控制电路中,通常在同一继电器的触点与继圈旁分别标注上相同的文字符号,并将触点给编上号码,以示区别。继电器的触点有三种基本形式: 动合型(H型):线圈不通电时两触点是断开的,通电后,两个触点就闭合。以合字的拼音字头“H”表示。 动断型(D型):线圈不通电时两触点是闭合的,通电后两个触点就断开。用断字的拼音字头“D”表示。

继电器的选型

1选用继电器的一般原则 怎样才能正确地选用继电器呢?一是要做到“知已知彼”,即首先必须对继电器所控制的对象一一被控回路的性质、特点以及对继电器的要求等都要有周密地考察和透彻地了解。其次,对继电器本身的各种特性一一原理、使用条件、技术参数、结构工艺特点以及规格型号等,做到全面的掌握与认真分析;二是按“价值工程”原则,从先进性、合理性、可用性、经济性全面考虑,作到正确地选用和使用继电器。正确选用继电器的原则具体来讲应该是:(1)继电器的主要技术性能,如触点负荷,动作时间参数,机械和电气寿命等,应满足整机系统的要求; (2)继电器的结构型式(包括安装方式)与外形尺寸应能适合使用条件的需要;(3)经济合理。 2选用提纲 为了减少继电器选用中的随意性,提高自主性,选用前应编写选用提纲,一般包括以下要素:(1)气候应力作用要素温度范围:湿度范围;大气压力;沿海大气;砂尘污染;化学污染;磁干扰;其它特殊气候应力。(2)机械应力作用要素振动应力;冲击应力;离心作用及其它。(3)输入参量要素交流参量激励;直流参量激励;温度变化影响;有或无触点开关激励方式;固体器件开关激励方式;远距离有线激励方式;互相干扰等激励因素;低压激励与高压(强电回路)输出隔离因素等。(4)输出参量要素白炽灯;容性负载;电机负载;电感器、螺线管、接触器线圈、扼流圈负载;直流阻性负载;中等电流负载;低电平负载;干电路负载等。(5)安装方式要求焊接式、插入式、螺钉式或其它(如导轨式安装等)(6)安全要素阻燃要求;过载能力要求;绝缘抗电水平。(7)筛选要求筛选要求包括筛选的项目、所加应力,监测水平、监测手段、失效判据等。(8)失效率要求与可靠性评估失效判据;失效率评估及置信度。 3选用电磁继电器的一般步聚: 作为选用继电器的第一步,是确定其应用分类,由此初选一种在给定条件下曾经有过成功应用的继电器类型,然后按下列步聚使所选用继电器最适合于规定应用。(1)按照输入的信号确定继电器的种类 不同作用原理或结构特征的继电器,其要求输入的信号的性质是不同的。例如热继电器是利用热效应而动作的继电器;声继电器是利用声效应而动作;而电磁继电器则是由控制电流通过线圈产生的电磁吸力而实现触点开、闭。这就要求使用者首先要按输入信号的性质选择继电器种类。例如反应电压、电流或功率信号时,选用电压、电流或功率继电器;反应脉冲信号或有极性要求时,应选用脉冲、极化继电器等。 在这里,简要地介绍一下电压和电流继电器的区别,以供用户正确选用。从工作原理来讲,二者均属电磁继电器,没有任何区别。但从继电器的设计讲,二者是有区别的。电流继电器磁路系统按IW=C来考虑,即在继电器动作过程中由于衔铁的动作而导致线圈电感发生变化时,也不会影响到回路电流值。该电流是

热继电器选型及整定原则

https://www.wendangku.net/doc/493715068.html,/viewDiary.html?ownerid=18161&id=113641 热继电器选型及整定原则 热继电器是电流通过发热元件产生热量,使检测元件受热弯曲而推动机构动作的一种继电器。由于热继电器中发热元件的发热惯性,在电路中不能做瞬时过载保护和短路保护。它主要用于电动机的过载保护、断相保护和三相电流不平衡运行的保护及其它电气设备状态的控制。 一、热继电器的工作原理及结构: 1、热继电器的作用和分类 在电力拖动控制系统中,当三相交流电动机出现长期带负荷欠电压下运行、长期过载运行以及长期单相运行等不正常情况时,会导致电动机绕组严重过热乃至烧坏。为了充分发挥电动机的过载能力,保证电动机的正常启动和运转,而当电动机一旦出现长时间过载时又能自动切断电路,从而出现了能随过载程度而改变动作时间的电器,这就是热继电器。显然,热继电器在电路中是做三相交流电动机的过载保护用。但须指出的是,由于热继电器中发热元件有热惯性,在电路中不能做瞬时过载保护,更不能做短路保护。因此,它不同于过电流继电器和熔断器。 按相数来分,热继电器有单相、两相和三相式共三种类型,每种类型按发热元件的额定电流又有不同的规格和型号。三相式热继电器常用于三相交流电动机,做过载保护。 按职能来分,三相式热继电器又有不带断相保护和带断相保护两种类型。 2、热继电器的保护特性和工作原理 1)热继电器的保护特性 因为热继电器的触点动作时间与被保护的电动机过载程度有关,所以在分析热继电器工作原理之前,首先要明确电动机在不超过允许温升的条件下,电动机的过载电流与电动机通电时间的关系。这种关系称为电动机的过载特性。 当电动机运行中出现过载电流时,必将引起绕组发热。根据热平衡关系,不难得出在允许温升条件下,电动机通电时间与其过载电流的平方成反比的结论。根据这个结论,可以得出电动机的过载特性,具有反时限特性,如图l中曲线1所示。 图1:电动机的过载特性和热继电器的保护特性及其配合 为了适应电动机的过载特性而又起到过载保护作用,要求热继电器也应具有如同电动机过载特性那样的反时限特性。为此,在热继电器中必须具有电阻发热元件,利用过载电流通过电阻发热元件产生的热效应使感测元件动作,从而带动触点动作来完成保护作用。热继电器中通过的过载电流与热继电器触点的动作时间关系,称为热继电器的保护特性,如图1中曲

热继电器选用计算

热继电器选用计算 (一)一般方法 保护长期工作或间断长期工作的电动机时热继电器的选用计算方法是: (1)一般情况下,按电动机的额定电流选取,使热继电器的整定值为(0.95—1.05)I N,I N为电动机的额定工作电流),或选取整定范围的中值为电动机的额定工作电流。 (2)保护Y—Δ起动电动机,当热继电器的3个热元件分别串接在Δ联结的各相绕组内,热继电器的整定电流应按电动机的额定电流整定。 (3)保护并联电容器的补偿型电动机,只有有功电流流经热继电器,热继电器的整定电流可按下式近似进行整定: 式中 It——热继电器整定电流.A; I N——电动机额定电流,A; cosφ——电动机功率因数。 (二)作图法 用于保护反复短时工作电动机的热继电器,每小时允许的操作次数,与电动机的起动过渡过程、通电持续率及负载电流等因素有关。复合加热的热继电器,在反复短时工作下每小时允许的操作次数,可按图1所示的速查曲线选用。 间接加热的热继电器每小时允许的操作次数,比按图1速查曲线选用的次数稍高。当电动机每小时的操作次数较高时,可选用带速饱和电流互感器的热继电器。图3—1及其应用方法是根据下列公式绘制和确定的。反复短时工作允许操作频率为 式中 f。——允许操作频率,次/h; Kc——计算系数,Kc=0.8—0.9; ts——电动机起动时间,s: Ks——电动机起动电流倍数(即其起动电流与其额定电流之比); K L——电动机负载电流倍数(即其负载电流与其额定电流之比): K1——热继电器额定整定电流与电动机额定电流之比: TD——通电持续率。

(注:本资料素材和资料部分来自网络,仅供参考。请预览后才下载,期待您的好评与关注!)

小型直流继电器参数

小型直流继电器参数 1、额定工作电压 是指继电器正常工作时线圈所需要的电压。根据继电器的型号不同,可以是交流电压,也可以是直流电压。 2、直流电阻 是指继电器中线圈的直流电阻,可以通过万能表测量。 3、吸合电流 是指继电器能够产生吸合动作的最小电流。在正常使用时,给定的电流必须略大于吸合电流,这样继电器才能稳定地工作。而对于线圈所加的工作电压,一般不要超过额定工作电压的1.5倍,否则会产生较大的电流而把线圈烧毁。 4、释放电流 是指继电器产生释放动作的最大电流。当继电器吸合状态的电流减小到一定程度时,继电器就会恢复到未通电的释放状态。这时的电流远远小于吸合电流。 5、触点切换电压和电流 是指继电器允许加载的电压和电流。它决定了继电器能控制电压和电流的大小,使用时不能超过此值,否则很容易损坏继电器的触点。 三、继电器测试 1、测触点电阻 用万能表的电阻档,测量常闭触点与动点电阻,其阻值应为0,(用更加精确方式可测得触点阻值在100毫欧以内);而常开触点与动点的阻值就为无穷大。由此可以区别出那个是常闭触点,那个是常开触点。 2、测线圈电阻 可用万能表R×10Ω档测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在着开路现象。 3、测量吸合电压和吸合电流 找来可调稳压电源|稳压器和电流表,给继电器输入一组电压,且在供电回路中串入电流表进行监测。慢慢调高电源电压,听到继电器吸合声时,记下该吸合电压和吸合电流。为求准确,可以试多几次而求平均值。 4、测量释放电压和释放电流 也是像上述那样连接测试,当继电器发生吸合后,再逐渐降低供电电压,当听到继电器再次发生释放声音时,记下此时的电压和电流,亦可尝试多几次而取得平均的释放电压和释放电流。一般情况

接触器、熔断器、热继电器选型方法

接触器的选用 1、选型原则: 1)持续运行的设备。接触器按67-75%算,即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是67-75A以下的设备。 2)间断运行的设备。接触器按80%算,即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是80A以下的设备。 3)反复短时工作的设备。接触器按116-120%算,100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是116-120A以下的设备。 还要考虑工作环境和接触器的结构形式。 2、型号举例:3TF55 11-0XM0 注:3TF没有什么实际意义。只是代表了一个系列-3TF标准型接触器3TF52 11-0XM0 (3TF)标准型接触器 (55)工作电流300A (11)1个常开触点,1个常闭触点 (0X)交流线圈 (M0)交流50HZ 220V 热过载继电器的选用 1、选型原则 长期稳定工作的电动机可以取过载继电器额定电流的0.95~1.05倍或中间值等于电机的额定电流 2、热继电器类型 3UA/3RU为双金属片式热过载继电器,3RB20/21/22为电子式过载继电器,额定电流范围:3UA:0.1-400A;3RU:0.11-100A;3RB20/21:0.1-600A 3RB22:0.3-820A,选中间值等于电机的额定电流 3、型号举例: 3UA6640-3C 具体选型过程: 因为电动机的额定电流为201A,所以根据选型手册选用额定电流为160-250A的3UA6640-3C热继电器 熔断器的选用 1、选型原则 (1)熔断器的使用场合为照明电路、电动机的保护回路、可控硅原件等,本实验台熔断器需要用来对电动机进行保护,单台直接起动电动机熔体额定电流=(1.5~2.5)×电动机额定电流。 (2)电网配电一般用刀型触头熔断器;电动机保护一般用螺旋式熔断器;照明电路一般用圆筒帽形熔断器;保护可控硅元件则应选择半导体保护用快速式熔断器。本实验台对电机进行保护。 (3)熔断器的最大分断能力应大于被保护线路上的最大短路电流。 (4)本实验台的熔断器应用于高低压断路器合闸回路。即用于高、低压断路器

热继电器的选择和计算

热继电器的选择和计算 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

看一下本题就知了, 有一台三相异步电动机额定电压为380伏,容量为10千瓦,功率因数为,效率为,选择交流接触器、热继电器及整定值。 解:已知U=380V,P=10KW,cosφ=,η=? 电流I=P/(√3*U*cosφ*η)=10/***≈20A ? 选择交流接触器KM=Ie×(~2)=26~40(A),选CJ10-40的接触器 选择热继电器FR=Ie×(~)=22~25(A),选JR16-20/30热元件22A的热继电器。 热元件整定值等于电动机额定电流,整定20A 答:电动机电流为20A,选40A的交流接触器,选额定电流30A热元件22A的热继电器,整定值20A。 I=P/(√3*U*cosφ*η)=10/***≈20A 、有一台三相异步电动机额定电压为380伏,容量为14千瓦,功率因数为,效率为,计算电动机电流。 ?? 解:已知U=380(V),cosφ=,η=,P=14(KW) 电流 此主题相关图片如下: 答:电动机电流29安培。 2、有一台三相异步电动机额定电压为380伏,容量为10千瓦,功率因数为,效率为,选择交流接触器、热继电器及整定值。

解:已知U=380V,P=10KW,cosφ=,η= 电流 此主题相关图片如下: 选择交流接触器KM=Ie×(~2)=26~40(A),选CJ10-40的接触器 ?? 选择热继电器FR=Ie×(~)=22~25(A),选JR16-20/30热元件22A的热继电器。 ?? 热元件整定值等于电动机额定电流,整定20A ?? 答:电动机电流为20A,选40A的交流接触器,选额定电流30A热元件22A的热继电器,整定值20A。 3、一台三相交流异步电动机,其型号规格为Y112M-4,4KW;额定电压380V、△接法;cosφ=;η=.计算该电动机的额定电流和保护用的熔体规格和热继电器的动作电流整定值是多少? 解:电动机的额定电流为 此主题相关图片如下: 保护用的熔体规格为 Ir=(~)I=(~)×=~ ?热继电器的电流整定值 ???? IZ=×I=×= 答:该电动机的额定电流为,保护用的熔体规格可选20A,热继电器的保护整定值应调在 4、一台三相异步电动机额定电压380V;额定电流28A;cosφ=;η=.计算电动机的功率是多少?交流接触器应选多大规格?保护用熔断器的熔体应选多大? 解:电动机功率为P=3UeIe cosφη=3××28××≈14KW 保护用的熔体规格为 ? Ir=(~)Ie=(~)×28=42~70A 交流接触器的电流规格为 ? Icj=(~2)Ie=(~2)×28=~56A

热继电器的选型及整定

热继电器的结构及工作原理 李银川(洛阳建专) 热继电器是用于电动机或其它电气设备、电气线路的过载保护的保护电器。 电动机在实际运行中,如拖动生产机械进行工作过程中,若机械出现不正常的情况或电路异常使电动机遇到过载,则电动机转速下降、绕组中的电流将增大,使电动机的绕组温度升高。若过载电流不大且过载的时间较短,电动机绕组不超过允许温升,这种过载是允许的。但若过载时间长,过载电流大,电动机绕组的温升就会超过允许值,使电动机绕组老化,缩短电动机的使用寿命,严重时甚至会使电动机绕组烧毁。所以,这种过载是电动机不能承受的。热继电器就是利用电流的热效应原理,在出现电动机不能承受的过载时切断电动机电路,为电动机提供过载保护的保护电器。 热继电器工作原理示意图如图1 图1 热继电器工作原理示意图 1——热元件,2——双金属片,3——导板,4——触点 热继电器的结构如图2所示。 图1 热继电器结构示意图 图中:1——电流调节凸轮,2——片簧(2a,2b),3——手动复位按钮,4——弓簧片,5——主金属片,6——外导板,7——内导板,8——常闭静触点,9——动触点,10——杠杆,11——常开静触点(复位调节螺钉),12——补偿双金属片,13——推杆,14——连杆,15——压簧 使用热继电器对电动机进行过载保护时,将热元件与电动机的定子绕组串联,将热继电器的常闭触头串联在交流接触器的电磁线圈的控制电路中,并调节整定电流调节旋钮,使人字形拨杆与推杆相距一适当距离。当电动机正常工作时,通过热元件的电流即为电动机的额定电流,热元件发热,双金属片受热后弯曲,使推杆刚好与人字形拨杆接触,而又不能推动人字形拨杆。常闭触头处于闭合状态,交流接触器保持吸合,电动机正常运行。 若电动机出现过载情况,绕组中电流增大,通过热继电器元件中的电流增大使双金属片温度升得更高,弯曲程度加大,推动人字形拨杆,人字形拨杆推动常闭触头,使触头断开而断开交流接触器线圈电路,使接触器释放、切断电动机的电源,电动机停车而得到保护。 热继电器其它部分的作用如下:人字形拨杆的左臂也用双金属片制成,当环境温度发生变化时,主电路中的双金属片会产生一定的变形弯曲,这时人字形拨杆的左臂也会发生同方向的变形弯曲,从而使人字形拨杆与推杆之间的距离基本保持不变,保证热继电器动作的准确性。这种作用称温度补偿作用。 螺钉8是常闭触头复位方式调节螺钉。当螺钉位置靠左时,电动机过载后,常闭触头断开,电动机停车后,热继电器双金属片冷却复位。常闭触头的动触头

继电器种类、参数及应用

继电器种类、参数及使用 一、继电器 1、什么是继电器? 继电器是具有隔离功能,当输入量达到一定值时,输出量发生变化的自动控制元件。广泛使用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一。 继电器一般都有能反映一定输入变量(如电流、电压、功率、阻抗、频率、温度、压力、速度、光等)的感应机构(输入部分);有能对被控电路实现“通”、“断”控制的执行机构(输出部分);在继电器的输入部分和输出部分之间,还有对输入量进行耦合隔离,功能处理和对输出部分进行驱动的中间机构(驱动部分)。 2、继电器的分类 (1)按继电器的作用原理或结构特征分类: 电磁继电器:由控制电流通过线圈所产生的电磁吸力驱动磁路中的可动部分而实现触点开、闭或转换功能的继电器。 组合继电器:由电子元件和电磁继电器组合而成的继电器。 热继电器:温度达到规定要求时而动作的继电器。 光电继电器:利用光电效应而动作的继电器。 极化继电器:由极化磁场和控制电流通过控制线圈,所产生的磁场综合作用而动作的继电器。 时间继电器:当加上或除去输入信号时,输出部分需延时或限时到规定的时间才闭合或断开其被控线路的继电器。 (2)按继电器触点负载分类(按触点负载直流28V阻性): 微功率继电器:触点额定负载电流为小于0.2安培的继电器 弱功率继电器:触点额定负载电流为0.2~1安培的继电器 中功率继电器:触点额定负载电流为2安培、5安培的继电器 大功率继电器:触点额定负载电流大于10安培的继电器 (3)按继电器的外形尺寸分类: 微型继电器:外形最长边尺寸不大于10毫米的继电器。 超小型继电器:外形最长边尺寸不大于10毫米,但不大于25毫米的继电器。 小型继电器:外形最长边尺寸大于25毫米,但不大于50毫米的继电器。 注:汽车继电器按外形尺寸分类时标准一般大于以上尺寸。 (4)按继电器的防护特征分类: 密封继电器:采用焊接、封胶或其它方法,将触点和线圈等都密封在罩壳内,和周围介质相隔离的继电器。 封闭式继电器:将触点和线圈等都封闭(非密封)在罩壳内加以防护的继电器。 敞开式继电器:不用防护罩来保护触点和线圈等的继电器。 (5)按触点形式分类: 常开继电器:只有常开触点形式的继电器

热继电器的选择.

热继电器的选择 1、热继电器的选择首先热继电器的脱扣值热不动作电流为1.05 的In动作电流为1.2In是根据电机的过载特性设计的,所以选热继时,热继的电流调节范围可以满足电动机的额定电流就可以了。第二要根据电动机是轻载启动还是重载启动来选热继的脱扣特级,一般分10A 10 20 30几个等级,分别对应7.2In下热继的脱扣时间(环境温度20度的条件下)。比如水泵类负载,为轻载启动用10A级。风机类负载为重载启动,用20等级的。 2、塑料外壳式断路器??断路器一般选用原则塑料外壳式断路器??断路器一般选用原则(1)断路器的额定工作电压≥线路额定电压。(2)断路器的额定电流≥线路负载电流。(3)断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(按有效值计算)。(4)线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时脱扣器整定电流。(5)断路器的欠电压脱扣器额定电压=线路额定电压。(6)断路器分励脱扣器额定电压=控制电源电压。(7)电动传动机的额定工作电压=控制电源电压。(8)校核断路器允许的接线方向。有些型号断路器只允许上进线,有些型号允许上进线或下进线。 1、配电用断路器的选用原则(1)断路器长延动作电流整定值≤导线容许载流量。对于采用电线电缆的情况,可取电线电缆容许载流量的80%。(2)3倍长延时动作电流整定值的可返回时间≥线路中最大起动电流的电动机的起动时间。(3)瞬时电流整定值≥1.1X (Ijx+k1kIedm) Ijx????线路计算负载电流; k1????电动机起动电流的冲击系数,一般取k1=1.7-2; k????电动机起动电流倍数; Icdm????最大一台电动机的额定电流 2、电动机保护断路器的选用原则(1)长延时电流整定值=电动机额定电流(2)瞬时整定电流:对于保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流=(8-15)倍电动机额定电流;对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流=(3-6)倍电动机额定电流。(3)6倍长延时电流整定值的可返回时间≥电动机实际起动时间,按起动时负载的轻重,可选用的可返回时间为1S、3S、5S、8S、12S、15S中某一档。 3、断路器与熔断器的配合原则 (1)如果在安装点的预期短路电流小于断路器的额定分断能力,可采用熔断器作后备保护,因熔断器的额定短路分析能力较强。如图1所示,后备熔断器的特性1与断路器的特性2相交。线路短路时,熔断器的分断时间比断路器短,可确保断路器的安全。特性上的交接点,可选择在断路器的额定短路的分断能力的80%处。 (2)熔断器应装在断路器的电源侧,以保证使用安全。三、低压断路器的极数的概念我想在这没必要给你解释,你可以去查GB14048.1《低压开关设备和控制设备总则》。我给你解释一下断路器的极数的情况。一般有2、3、4极,而4极的形式有A、B、C、D四种形式: 1)A:四极不带过电流脱扣器,且不与其它3极一起通断; 2)B:四极不带过电流脱扣器,且与其它3极一起通断; 3)C:四极带过电流脱扣器,且不与其它3极一起通断

选用继电器的一般原则

1 选用继电器的一般原则 怎样才能正确地选用继电器呢?一是要做到“知已知彼”,即首先必须对继电器所控制的对象一一被控回路的性质、特点以及对继电器的要求等都要有周密地考察和透彻地了解。其次,对继电器本身的各种特性一一原理、使用条件、技术参数、结构工艺特点以及规格型号等,做到全面的掌握与认真分析;二是按“价值工程”原则,从先进性、合理性、可用性、经济性全面考虑,作到正确地选用和使用继电器。正确选用继电器的原则具体来讲应该是:(1)继电器的主要技术性能,如触点负荷 ,动作时间参数,机械和电气寿命等,应满足整机系统的要求;(2)继电器的结构型式(包括安装方式)与外形尺寸应能适合使用条件的需要;(3)经济合理。 2 选用提纲 为了减少继电器选用中的随意性,提高自主性,选用前应编写选用提纲,一般包括以下要素: (1)气候应力作用要素 温度范围:湿度范围;大气压力;沿海大气;砂尘污染;化学污染;磁干扰;其它特殊气候应力。 (2)机械应力作用要素 振动应力;冲击应力;离心作用及其它。 (3)输入参量要素 交流参量激励;直流参量激励;温度变化影响;有或无触点开关激励方式;固体器件开关激励方式;远距离有线激励方式;互相干扰等激励因素;低压激励与高压(强电回路)输出隔离因素等。(4)输出参量要素白炽灯;容性负载;电机负载;电感器、螺线管、接触器线圈、扼流圈负载;直流阻性负载;中等电流负载;低电平负载;干电路负载等。 (5)安装方式要求 焊接式、插入式、螺钉式或其它(如导轨式安装等) (6)安全要素 阻燃要求;过载能力要求;绝缘抗电水平。 (7)筛选要求 筛选要求包括筛选的项目、所加应力,监测水平、监测手段、失效判据等。

热继选型原则及应注意的问题

使用继电器注意的问题 (1)有若干个电流等级,每一个等级有一个电流调节范围。选择时根据电动机额定电流确定热继电器的热元件电流等级,电动机额定电流应在电流调节范围之中; 线圈电压等于控制电压。 (2)热继电器在电路中是做三相交流电动机的过载保护用,由于热继电器中发热元件有热惯性,在电路中不能做瞬时过载保护,更不能做短路保护 (3)保护三相异步电动机时,至少要用有两个热元件的热继电器。 热继电器的选型及整定原则 1保证电动机正常运行及起动: 在正常起动的起动电流和起动时间、非频繁起动的场合,必须保证电动机的起动不致使热继电器误动。当电动机起动电流为额定电流的6倍、起动时间不超过6s、很少连续起动的条件下,一般可按电动机的额定电流来选择热继电器。(实际中热继电器的额定电流可略大于电动机的额定电流) 2考虑保护对象--电动机的特性: 电动机的型号、规格和特性电动机的绝缘材料等级有A级、E级、B级等,它们的允许温升各不相同,因而其承受过载的能力也不相同。开启式电动机散热比较容易,而封闭式电动机散热就困难得多,稍有过载,其温升就可能超过限值。原则上讲是按电动机的额定电流来考虑,但对于过载能力较差的电动机,它所配的热继电器(或热元件)的额定电流就应适当小

些。在这种场合,也可以取热继电器(或热元件)的额定电流为电动机额定电流的60%-80%。 3考虑负载因素: 如负载性质不允许停车、即便过载会使电动机寿命缩短,也不应让电动机冒然脱扣,以免生产遭受比电动机价格高许多倍的巨大损失。这时继电器的额定电流可选择较大值(当然此工况下电动机的选择一般也会有较强的过载能力)。这种场合最好采用由热继电器和其它保护电器有机地组合起来的保护措施,只有在发生非常危险的过载时方考虑脱扣。 总之,这不是一个教条的公式,应综合考虑。 4热元件整定电流选择: 根据热继电器型号和热元件额定电流,即可查出热元件整定电流的调节范围。通常将热继电器的整定电流调整到电动机的额定电流;对过载能力差的电动机,可将热元件整定值调整到电动机额定电流的0.6-0.8倍;当电动机起动时间较长、拖动冲击负载或不允许停车时,可将热元件整定电流调节到电动机额定电流的1.1-1.15倍。 5热继电器应具有既可靠又合理的保护特性,具体而言应具有一条与电动机容许过载特性相似的反时限特性,且应在电动机容许过载特性之下,而且应有较高的精确度,以保证保护动作的可靠性。 6其它注意事项: 1)操作频率:当电动机的操作频率超过热继电器的操作频率时,如电动机的反接制动、可逆运转和密接通断,热继电器就不能提供保护。这时可考虑选用半导体温度继电器进行保护。

相关文档