1.软件说明

施乐百EC风机测速软件NETcon Setup用于测试该品牌下EC风机的转速、电机温度、电流等信息。

该软件需按其说明安装至电脑,安装完成后电脑桌面显示图标。

为完成施乐百EC风机电脑读取转速等信息,需要以下配件:

序号项目零件属性品牌图片

1 AM-MODBUS 通讯模块施乐百

2 USB-485转换器信号转换无

3 测试软件NETcon 操作软件施乐百

2.线路连接

2.1安装通讯模块

将AM-MODBUS通讯模块安装于EC风机控制盒内,安装方式见下图:注意将通讯模块针脚插入风机控制板相应针孔内,并用螺丝将通讯模块固定牢固(试验过程中也可不不用固定螺丝)。

2.2模块线路连接

将AM-MODBUS模块GND端子,A(D+)端子、B(D-)端子用不同颜色的线引出,并做好标记。注:AM-MODBUS模块中GND端子,A(D+)端子、B(D-)端子分别由两组,可任意接至左侧组或右侧组端子。同时测两个EC风机转速时才会同时用到左侧组和右侧组。

2.3RS485-USB转换器线路连接

将2.2引出的AM-MODBUS模块GND端子,A(D+)端子、B(D-)分别接至转换器的GG端子,R-端子,R+端子。

将AM-MODBUS转换器插入电脑USB接口,并打开NETcon测速软件,启动EC 风机。

3.软件设置

打开NETcon测速软件界面如下

点击File-New Project

右键点击Mein Netzwerk-Communication-Settings

确保设置Interface中的COM端口与电脑设备管理器中一致。右键点击Mein Netzwerk-Add Module-OK

双击Ecblue Basic出现EC风机信息界面

右键点击Mein Netzwerk-Communication-Start,在上界面Speed即可显示当前风机转速,在Diagnosis菜单可读取电流、电机温度等数值。

风机盘管机组

JB/4283-1991 风机盘管机组㈠ 1 主题内容与适用范围 本标准规定了风机盘管机组的型式与基本参数,技术要求,试验方法,检验方法,检验规则及标志、包装和贮存。 本标准适用于外供冷水、热水分别或同时流经盘管,空气由风机导流横掠盘管而得到冷却或加热,以创造室内舒适环境为目的的风机盘管机组(以下简称"风机盘管"),其风量在2500m3/h以下,静压小于50Pa。 本标准不适用于电气冷风扇、直接蒸发式盘管、蒸汽盘管及带电热装置的盘管等。 2 引用标准 GB755 电机基本技术 GB2423.3 电工电子产品基本环境试验规程试验Ca:恒定湿热试验方法 GB9068 采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定工程法 JB4302 冷暖通风设备型号编制方法 ZBJ 72 018 房间风机盘管空气调节器安全要求 ZB J72 021 盘管耐压试验与密封性检查 ZB J72 026 冷暖通风设备包装通用技术条件 ZB J72 029 冷暖通风设备外观质量与清洁度 3 型式与基本参数 3.1 型式 3.1.1 风机盘管按立式、卧式两种结构型式及明装、暗装两种安装型式制造,其进水方位分位分左进水、右进水。 3.1.2 风机盘管的型式代号及型号表示方法按JB4302的规定。

3.2 基本参数 3.2.1 风机盘管的电源为额定电压220V单相交流电或额定电压380V 三相交流电,额定频率为50Hz。 3.2.2 风机盘管(单盘管无静压)的基本参数按表1的规定。 表1 名义风量是指标准状态(大气压力为1013hPa、温度20℃、密度为1.2kg/m3)时的风量。 3.2.3 风机盘管名义风量的工况参数按表2规定。 3.2.4 风机盘管名义供冷量和名义供热量的工况参数按表3规定。 表2

轴流风机型号参数

轴流风机轴流风机型号、用途、性能及轴流风机参数 ——(浙江聚英风机工业有限公司提供) 一、轴流风机型号名称、用途、性能 ■管道加压轴流风机 ●JSF轴流通风机(SDF) ●大风量轴流风机(JSF-Z) JSF轴流通风机是一种高轮毂比设计的新型节能管道加压风机,具有噪声低、风压适中、气动性能范围广、安装简单等特点,广泛应用于民用、商业及工业厂矿企业建筑工程的管道加压送排风 系统。 JSF风机有两种叶轮结构形式,JSF-A采用模压圆柱形轮毂式叶轮,具有效率高、风压大等特点。JSF-Z采用压铸铝合金叶轮,机翼型前掠扭曲可调叶片,具有噪声低、外形美观、铝质叶轮的防腐防爆性能优等优点,常用于机组设备冷却、机械生产线的工艺送风。 本系列风机一般为电机内置直联传动形式,也可做成电机外置皮带传动结构形式,用于输送特殊气 体介质的场所,如厨房排油烟、工业热气等。 ■边墙壁式轴流风机 ●DFBZ低噪声方形壁式轴流风机 DFBZ系列风机采用高效低噪声轴流叶轮、风机专用电机直联传动,方形消音型外壳(可进一步降低风机噪声;整机制成方形,墙体预留方孔简单,安装方便)。出风口装有铝合金自垂百叶(可防止室外雨水、灰尘和自然风向室内倒灌);具有明显的外形美观,噪声低、运行平稳、安装牢固等优点,广泛适用于民用商用建筑工程和厂矿企业车间的低噪声壁式排风。可根据使用场合要求制成 防爆防腐型风机。 本系列风机一般配用三相电机,按用户要求可对0.55kW以下配用单相电机。

●DWEX边墙风机(WEX) DWEX系列风机采用先进的前掠型叶片、低噪音的外转子或内转子风机专用电机直联传动,方形外壳设计可以方便地安装在混凝土墙、砖墙或轻钢压型墙板上,方形防雨罩结构牢固,外形美观。具有噪声低、风量大、运行可靠、性能参数范围广、安装简便等特点,广泛应用于厂矿企业车间和民用、商用建筑工程的边墙壁式通风换气。根据输送介质的要求,可制成防腐、防爆型。 DWEX(WEX)系列风机一般用于边墙壁式排风,配设45°防雨罩(或特殊制造成60°)和防虫网(夜间可防止昆虫循灯光飞入车间)。可按需要制成边墙送风机型号为DWSP(WSP),配设90°防雨罩(防风、雨、尘)和防虫网(夜间可防止昆虫循灯光飞入车间)。 附件选配:重力式止回风阀(可确保车间在风机不开时保持与室外隔绝),订货时注明。 ●DWBX板壁式轴流风机 DWBX系列风机采用高效翼型轴流式叶轮与低噪声电机直联驱动,压型金属板式外壳,具有墙面 安装简便、整机重量轻、运转平稳、外形美观。多用于轻钢结构建筑边墙、窗框安装的壁式送排风 场合。 选配附件:出风口可根据使用场合配设铝制重力式止回阀或加设防雨罩、配设防虫网等,更好的起 到防尘、防自然风倒灌作用。 DWBX系列风机一般用于排风,如用于送风需在订货时另行说明。 ●JYFF大风量窗式负压风机 ●DZ低噪声轴流风机 DZ系列风机采用宽叶片、大弦长、空间扭曲倾斜式的轴流叶轮、风机专用电机,直联传动。具有 明显的噪声低、风量大、耗电省、重量轻等优点。广泛适用于厂房、仓库、办公楼、住宅等场所的 壁式排风、管道送风。 本系列风机分:DZ-I型壁式(可加设网罩、防雨弯头或防尘自垂百叶);DZ-II型管道式,带底脚。 DZ-III型电机外置式。

风机盘管说明书FP1

本公司专业生产: ☆普通型卧式暗装风机盘管FP-WA ☆普通型立式暗装风机盘管FP-LA ☆超薄型卧式明装风机盘管CFP-WM ☆超薄型立式明装风机盘管CFP-LM ☆水温空调---壁挂机FP-BG ☆水温空调—立柜机FP-LZ ☆嵌入式四出风风机盘管FP-KMQ ☆新风机组系列BFP-W/L/D 地址: 邮编: 电话: 传真: 售后服务电话: 网址: 风机盘管系列空调器 使 用 说 明 书 空调有限公司 2、普通现象

故障现象故障原因排除方法 调试运行中室内 无明显效果 表冷器内空气未排净打开放气阀放气 管道堵塞清除管道及过滤器杂物 水流量小增大水流量 进水温度未达到标准调整水温 出风量偏小 效果差 未用变截面风管连接出风口改用变截面风管连接出风口 下出风风管用90°直角弯连接改用90°圆弧过渡连接 风管连接较长,机组未增加余压换用带余压型风机盘管 有杂音 风机中有杂物清除杂物 吊杆螺丝松动拧紧吊杆螺丝 叶轮碰到风机壳调整叶轮位置 有杂音风叶固定螺丝松动拧紧风叶固定螺丝 通电后机组 不工作 电机接线有误检查电机接线 电机已烧坏更换电机 漏水 放气阀未关拧紧放气阀 盛水盘冷凝水溢出调整冷凝水出水口高度 进出水管连接处损坏重新连接进出水管 表冷器铜管在安装过程中裂开修理或更换表冷器 表冷器未做防冻处理 修理或更换表冷器、且做好相 应防冻措施 阀门或疏水器漏水修理或更换阀门或疏水器 正常使用后运行中室内 无明显效果 过滤网灰尘堵塞清洗过滤网 表冷器内有空气打开放气阀放气 进出水管道堵塞清除管道及过滤器杂物漏水盛水盘冷凝水口堵塞清理盛水盘冷凝水出水口表冷器铜管已冻裂漏水修理或更换表冷器 不工作 未接通电源接通电源 电机已烧更换电机 控 制 控制器已坏修理或更换控制器 遥控器电量不足更换遥控器电池 如不属以上现象,请速以书面形式与公司售后服务部联系! 目录 一、安装调试注意事项 二、壁挂机---配管示意图 三、壁挂机---安全使用注意事项 四、电气连接、FP系列风机盘管电器接线图 五、FP系列暗装风机盘管外型及安装尺寸 六、FP系列暗装风机盘管风管安装示意图 七、FP系列立式暗装风机盘管外型及安装尺寸 八、CFP系列超薄型卧式、立式明装风机盘管 九、嵌入式四出风风机盘管(FP-KMQ)外形尺寸 十、嵌入式四出风风机盘管遥控控制接线示意图十、故障检测和指示

富士施乐DocuCentre450I数码复印机技术参数(精)

富士施乐DocuCentre 450 I 复印机产品说明(附图) DocuCentre 450 I 是基于“支持办公环境 IT 系统升级的先进联网设备”的理念开发而成,它能轻松应对您所有的复印和打印需求。为了节省更多的时间,它充分考虑了易用性,精心设计的用户界面简单而且合理。此外,还可以自行设置用户界面进行定制,只需要按一个按钮就可以使用常用功能。 设备功能的完整性与先进性 DocuCentre 450 I 出色的文档处理性能是办公工作流程更加简化,速度更快。 先进的性能 使用的EA (乳化聚合)墨粉与传统墨粉相比,颗粒非常细小,尺寸和形状更加均匀。最终的结果是输出更加精致、清晰,成像质量得到了显著的改进。 真正的1200dpi 图像打印分辨率。 不仅能复印对于印迹模糊、图文混合的原稿,而且可以把复写纸或者其它很薄的介质上的内容清晰地再现出来。 CentreWare Internet Services 可以监控联网机器。在客户机Web 浏览器上,可以方便地检查作业状态、显示纸盘状态并在机器上注册设置信息。 5 项服务 文件流程服务 文件管理服务 信息安全服务 移动办公服务 个性需求服务

设备的稳定性 DocuCentre 450 I继续保持富士施乐特有的注重质量、值得信赖等品质,机器可以无故障运行很多年。 45页/分钟的复印和打印速度。 仅3.2秒的快速复印首页输出时间。 预热时间短至30秒。 突出的介质输送性能,常规纸盘和旁路纸盘能输送重达216gsm的纸张。 设备的安全性 认证服务可以设置设备访问权限,对复印/打印功能进行分别单独限制,如下图: DocuCentre 450 I可以实现安全打印,保护您的打印作业不被泄漏。 DocuCentre 450 I采用了多层安全机制,在一般的网络安全措施之外,还可以通过多种方式保护您的重要数据,例如数据删除(选配件)和数据覆盖(选配件)。 完整的复印功能 建立作业功能将设置各异的复杂作业组合成一个流程。 小册子制作功能可以把文档印成小册子。 通过自动双面输稿器或稿台玻璃都可以进行多张合一复印。 自动双面输稿器的双面功能可以简单快速地复印双面原稿。 其它高级复印功能包括:海报制作/注释/图像重复/杂志分页/插入封页。 DocuCentre 450 I外观尺寸 设备尺寸:640x649x835mm(WxDxH) 空间要求:976x650mm 备注:详细货物说明及性能介绍见技术支持文件中《产品使用手册》。 中国医药对外贸易公司

T35-II轴流风机性能参数表(含叶轮直径)

T35-11系列轴流风机性能参数及外形尺寸表(1) D 1——风机进风处圆筒直径,mm;D 3 ——风机圆筒直径,mm; L ——风机厚度,mm;H ——风机圆筒中心至风机底座距离,mm;

T35-11系列轴流风机性能参数及外形尺寸表(2) 机号 转速 (rpm)叶片 角度 风量 (m3/h) 风压 (Pa) 电机噪声 dB(A) 外形尺寸(mm)留孔尺寸 (mm) 重量 (kg) 型号功率D1D3L H 1450 156595151YSF-712473 570680405350 实际孔洞 690X690 (D 3 /2+H) 土建留孔 700X700 42 208667169YSF-801475 2510379174YSF-802477 3011682186YSF90S-477 3512812232YSF90S-479 96015436267YSF-802664 20537074YSF-802666 25710176YSF-802667 30772481YSF-802669 358471101YSF-802671 1450 159393192YSF-802477 640750475392 实际孔洞 767X767 (D 3 /2+H) 土建留孔 800X800 58 2012345214YSF90S-479 2515297220YSF90L-480 3016639236YSF90L-481 3518250294YSF100L-481 96015621984YSF-802668 20817394YSF-802670 251012896YSF-802671 3011016104YSF90S-672 3512082128YSF90S-674 1450 1513444244YSF90L-480 720835495438 实际孔洞 (D 3 /2+H) 土建留孔 900X900 68 2017670272YSF100L-481 2521895279YSF100L-482 3023815300YSF100L-4383 3526120373YSF112M-4484 960158902108YSF90S-672 2011700120YSF90S-674 2514498123YSF90S-675 3015766131YSF90S-676 3517296164YSF90S-678 814501519235310YSF100L-482810930580487实际孔洞91

风机盘管安装

风机盘管安装 公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

审核人 交底人 接受交底 人 技术交底记录 表 C2-1 编 号 工程名称 交底日期 2020-10-19 施工单位 分项工程名称 交底提要 交底内容: 4—7 风机盘管及诱导器安装工艺标准 (407—1998) ? 1 范围 本工艺标准适用于卧式、立式、立柱式的风机盘管和诱导器的标准产品安装工程。 2 施工准备 材料要求及主要机具: 所采用的风机盘管、诱导器、设备应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件。 风机盘管、诱导器设备的结构型式、安装型式、出口方向、进水位置应符合设计安装要求。 设备安装所使用的主料和辅助材料规格、型号应符合设计规定,并具有出厂合格证。 电锤、手电钻、活扳手、套筒扳手、钢锯、管钳子、手锤、台虎钳、丝锥、套丝板、水平尺、线坠、手压泵、压力案子、汽焊工具等。 作业条件: 风机盘管、诱导器和主、副材料已运抵现场,安装所需工具已准备齐全,且有安装前检测用的场地、水源、电源。 建筑结构工程施工完毕,屋顶做完防水层,室内墙面、地面抹完。 安装位置尺寸符合设计要求,空调系统干管安装完毕,接往风机盘管的支管预留管口位置标高符合要求。 3 操作工艺 工艺流程: 预检→施工准备→电机检查试转→表冷器水压检验 ?

审核人 交底人 接受交底 人 技术交底记录 表 C2-1 编 号 工程名称 交底日期 2020-10-19 施工单位 分项工程名称 交底提要 →吊架制安→风机盘管安装发愤器安装→连接配管→检验 ? 风机盘管在安装前应检查每台电机壳体及表面交换器有无损伤、锈蚀等缺陷。 . 电机盘管和诱导器应每台进行通电试验检查,机械部分不得摩擦,电气部分不得漏电。 风机盘管和诱导器应逐台进行水压试验,试验强度应为工作压力的倍,定压后观察2~3min 不渗不漏。 卧式吊装风机盘管和诱导器,吊架安装平整牢固,位置正确。吊杆不应自由摆动,吊杆与托盘相联应用双螺母坚固找平正。 诱导器安装前必须逐台进行质量检查,检查项目如下: 各联接部分不能松动、变形和产生破裂等情况;喷嘴不能脱落、堵塞。 静压箱封头处缝隙密封材料,不能有裂痕和脱落;一次风调节阀必须灵活可靠,并调到全开位置。 诱导器经检查合格后按设计要求的型号就位安装,并检查喷嘴型号是否正确。 暗装卧式诱导器应由支、吊架固定,并便于拆卸和维修。 诱导器与一次风管连接处应严密,防止漏风。 诱导器水管接头方向和回风面朝向应符合设计要求。立式双面回风诱导器为利于回风,靠墙一面应留50mm 以上空间。卧式双回风诱导器,要保证靠楼板一面留有足够空间。 冷热媒水管与风机盘管、诱导器连接宜采用钢管或紫铜管,接管应平直。紧固时应用扳手卡住六方接头,以防损坏铜管。凝结水管宜软性连接,软管长度不大于300mm 材质宜用透明胶管,并用喉箍紧固严禁渗涌,坡度应正确、凝结水应畅通地流到指定位置,水盘应无积水现象。 风机盘管、诱导器同冷热媒管连接,应在管道系统冲洗排污后再连接,以防堵塞热交换器。

施乐复印机6055维修手册:IIT_01-Chap01

第1章维修要领

目录 第1章 维修要领 1-1 目录 1.1 维修作业时的注意事项 (3) 1.1.1 安全注意事项 ............................................................. 3 1.1.2 处理客户信息时的注意事项 ................................................. 4 1.1.3 其它注意事项 . (4) 1.2 访问时的作业流程 ................................................. 5 1.3 Trim 维修 .. (6) 1.3.1 Trim 维修间隔 ............................................................. 6 1.3.2 Trim 检查列表 . (6)

第1章维修要领1-2 目录

1.1 维修作业时的注意事项 第1章 维修要领 1-3 1.1 维修作业时的注意事项 1.1.1 安全注意事项 为了能够在保养作业中防患事故发生于未然,必须严守作业上的警告和注意。 绝对不能执行危险的作业。 1. 电源 为了防止触电、烧伤、伤害等,维修作业必须在关闭电源并拔出电源插头后执行。但在测量电压等不得已需要打开电源的情况下,执行作业时应充分注意,以防触电。 2. 驱动部分 链条皮带、链轮齿、齿轮等驱动部分的检查以及上油作业绝对不能在机器正在运作时进行。 3. 重物 拆卸、安装上述其他较重零件时,也应充分注意作业姿势,避免导致腰部疼痛。 4. 安全装置 防止机器事故的安全装置(保险丝、断路器、联锁开关)及客户操作机器时的安全装置(面板、盖子等),都应确保其安全功能令人满意。并且,禁止对机器进行有损机器安全功能的改造。 5. 零件的安装、拆卸 零件、盖子的边缘部分较锐利。注意不要触摸到,若手指、手上附有油污时,应擦拭后再进行作业。另外,拉出零件、电缆等时,不要用力过度,应慢慢拉出。 6. 指定工具 指定了使用工具时,应依照指示使用指定的工具。 7. 有机溶剂 在使用感光鼓清洁剂等有机溶剂时,应注意以下各事项。 ? 在使用感光鼓清洁剂等有机溶剂时,应佩戴手套 进行保护。 ? 应充分注意室内的通风换气,以免大量、持续吸入蒸汽。 ? 因为是易燃性液体,不要靠近火源、投入明火或在加热的状态下使用。 ? 在不靠近引发火患的明火和火花的地方保管。 8. 墨粉、显像部的清洁 墨粉具有引起粉尘爆炸的特性,因此散落的墨粉应使用扫帚等工具清扫至废弃容器内。使用吸尘器清洁剩余的墨粉时,务必使用耐墨粉规格的FX 标准吸尘器。绝对不能使用客户自己的吸尘器。另外,因显像部也含有墨粉,所以清扫时也应加以注意。 9. 防震处理 客户希望机器具有防震功能时,可准备将机器固定至地板的防震对策配件。然而,防震对策配件需要订购才能发货,因此,客户要求安装时,请向CS 本部TSC 支持小组询问详情。 从订购到接收产品历时大约2个月。 10. 机器的改造使用 原则上禁止对机器进行改造。不得已需要改造机器时,应事先提交改造使用许可申请。 11. 锂电池 注意 若未正确更换,电池可能爆炸。 只用备用电池(同样型号或同等电池)更换。 使用完的电池应根据制造商的指示妥善处理。 12. 其它有关安全的注意事项 除了上述项目1~11以外,安全方面还需要注意其它事项。依照以下项目实施操作,充分注意安全。

风机盘管加新风系统计算示例

风机盘管加新风系统计算示例 一、空气处理过程如图所示: 室内状态点N(26C, 60%相对湿度)、室外状态点W「C, 76%相对湿度) / \/ // \ 图1显工况处理过程焰棍图 二、处理过程: S点的确定:新风机组做与室内状态点等焓的露点送风,即室内状态点N的等焓线与相对湿度90% 的焦点S就是新风机组处理后的状态点。120 L点的确定:风机盘管露点送风,并认为处理后的状态点L与室内状态点N的温差为10C(规范规定温差在10C范围内,由设计人员自行选择),所以,L点就是温度为16C的等温线与相对湿度90%的焦点。 O点的确定:O点在L点和S点的连线上,由新风和回风的比值确定。 三、计算过程 以面积为38卅的包厢为例,包厢人数为19人,设计参数见下表。

\-15 1、新风机组的计算及选型 新风量: M xf 15 19 285m 3 / h .......................................... M xf 1.2 285 1.2 新风负何:Q xf - (h w h s ) (105.11 58.45) 4.43kw 3600 3600 由于新风机组一般为一层选择一台,本例题为一单独房间,没有这么小的型号,所以把计算值扩大 5倍,以示例如何选择机组。扩大 5倍后,新风量风负荷为1425,新为。 选择天津天大胜远中央空调有限公司的吊顶新风机组,型号为 *6。性能参数如下表: 2、风机盘管的计算及选型 由于是等焓处理,所以风机盘管的负荷就等于室内冷负荷。 室内冷负荷:Q sn (40 84 17) 38 5358w 包厢 风? kW 1000 224 DXf 5 - 6 UOQ 239 336 同射 03 men 杏3 雀机10审 5 kPa hW d6[AJ 岬 274B 6 1W ftlB is 1^0 D.25 <01 151 性能审数衰士 &律(新风工况】

格力ZF系列风机盘管机组样本

第二章 ZF系列风机盘管机组 一、产品概述 风机盘管是我国空调领域末端设备中量多面广的应用产品,外供冷(热)水,对房间直接送风,具有供冷、供热或分别供冷和供热功能,风量在2500m3/h以下,静压在100Pa以下。供冷时空气的焓降一般为15.9kj/kg,60℃热水下,其供热量一般为供冷量的1.5倍。 风机盘管作为中央空调系统的末端装置,在众多的公共场所广为采用,其主要优点如下: ①、自成单元,调节灵活。风机盘管为三档变速,且水路系统可根据用户室温设定情况,采取冷热水自动控制温度调节阀调节,从而使各房间可独立调节室温,以满足不同空调使用客户的需求,房间无人使用时可手动关机或自动定时关机,并且可以使开发商避免一次投入过大,便于其滚动开发,可根据 入住客户的情况开通不同的房间。从而降低了整体系统的运行费用。 ②、整个系统分区控制较为容易,可以按房间的朝向、楼层、用途、使用时间等分成若干区域,按不同的客户使用需求进行分区控制,从而避免了大风道系统必须集中控制的不合理的一面。 ③、风机盘管机体小,布置灵活、安装方便、占用建筑空间较少,便于配合内装施工。 由于受房间结构、装修特点以及风管布置的影响,同一风量、冷量下风机盘管有多种结构形式。 卧式暗装风机盘管:一般安装在天花吊顶内部,只需要留有出风、回风及检修口,机组隐藏在天花内部,可以根据室内的装修情况合理分布,在高档装修的宾馆、别墅及办公场所得到广泛使用,使用量最大。新增四管制机型(三排管供冷一排管供热)可以同时走热水和冷水,即可以根据需要有的房间制冷,有的房间取暖,满足不同客户需求。 1、产品特点 采用塑料风机 ◆重量轻,在相同电机带动下,风量增大; ◆模具制造,叶片角度和蜗壳的型腔的一致性好,达到静音的效果; ◆流道和风叶角度通过CFD软件优化,效率高; ◆蜗壳分成上、下两个部分,拆卸方便。 应用CFD流体软件设计: ◆机组流道结构最佳; ◆机组内部空气分布均匀;流动噪音低; ◆内部涡流少,效率高。

消防高温排烟轴流通风机

消防高温排烟轴流通风 机概述 一.HTF(A)系列消防高温排烟轴流通风机概述、特点 1. HTF(A)系列消防高温排烟轴流通风机,其基本形式为轴流式结构,采用耐高温电机,配有专门的电机冷却系统。具有性能优良、耐高温性能良好、效率高、占地比离心风机少、安装方便等特点。 2. HTF(A)系列消防高温排烟轴流通风机经“国家消防装备质量监督检验中心”检测合格,其性能达到国内领先水平,经全国三十多个省市的消防部门认可。该风机畅销北京、天津、上海、重庆、浙江、广东、江苏、山东、河南、河北、安徽、湖南、四川、辽宁、湖北、陕西、吉林、内蒙古、山西、贵州、黑龙江、福建、江西、云南、深圳等全国各省(市)、自治区。 3.耐高温性能优良:风机测试符合GBJ45-82消防规范标准要求,风机采用独特设计,耐高温 电机内置,配置电机冷却系统,能在300℃高温下连续运行100分钟以上、100℃温度条件下连续20小时/次不损坏,广泛应用于高级民用建筑、烘箱、地下车库、隧道等场合; 4.适用范围广:可以根据高级民用建筑的不同要求,采用变速或多速驱动形式,以达到一机两用(即常用通排风和消防时高温排烟)的目的;叶型分为轴流式(HTF(A)-Ⅰ、Ⅱ)和混流式HTF(A)-IG,亦可制作屋顶式、消音式。 5.效率高:本系列风机采用先进的CAD软件经多目标优化设计研制开发的新产品,经实测表明风机效率大于80%,部分大机号大于85%,并具有效率曲线平坦的特点,有利于节能; 6.安装方便,占地较离心风机少:该风机基本形式为轴流风机或混流式风机,可直接与风管连接或墙壁安装,安装形式可采用直式或水平式。很大程度上节省了占地面积。 1、HTF型消防高温排烟轴流风机概述 ??℃高温条件下连续运转60分钟以上,100℃温度条件下连续运转20小时/次不损坏,可用于通风排烟两用。 ?? 1.2.产品分类 ?? ●按安装方式分:卧式和屋顶式(W型)。 ?? ●按风量风压分:常压型有I型、II型(双速);中压型(叶轮为斜流式)有Ⅲ、Ⅳ型(双速);低压型有D 1、D2型。 ?? ●按调速方式分:单速、双速、变频(采用变频电机,配变频控制器,实行无级调速,以适应不同工况,建议调节频率锁定在25Hz~50Hz)。 ?? 1.3.为适应不同场所噪声要求,风机均可配不同长度消声器,也可做成包覆式。 2、HTF型消防高温排烟轴流风机工作条件 ?? 工作温度:-20~+60℃(可连续运转);

风机盘管机组系统及其维护方法介绍

1概念 风机盘管机组系统,就是将风机和盘管组成的机组直接置于空调房间,风机吸进空气,过滤后再经盘管加热或冷却,就地进入空调房间,以达到空调的目的。房间所需的新鲜空气通常是将室外空气经新风处理机组集中处理后由管道送入。风机盘管所用冷媒集中供应,属半集中式空调系统。在此系统中,冷量(或热量)分别由空气和水带入空调房间,属空气-水系统。 风机盘管机组因其布置灵活、各房间可以独立调节而广泛用于宾馆、公寓、医院和办公楼等高层多室小空间的建筑物。这种空调方式也较适用于旧建筑,因为它所占空间小,不需大拆大改,易于安装施工。 2系统简介 风机盘管机组的风机一般为前倾镀锌叶片式、低噪声、大风量的离心风机或贯流风机。配有低噪声电机,通过调节电机的输入电压以改变风机转速,使之能变换成高、中、低3档风量。盘管为高效翅片式换热管,采用波纹、铝质翅片和优质紫铜管,经液压或机械胀管,确保翅片与铜管紧密接触,提高换热效率。盘管的承压强度好,有981kPa和1715kPa两种。风机盘管一般容量围为风量0.007~0.236m3/s(250~850m3/h);冷量2.3~7kW(2000~6000kcal/h);风

机电机功率一般在30~100W围;水量约为0.14~0.22L/s(500~800L/h);盘管水压损失10~35kPa(1~3.5mmH2O)。 室冷负荷主要由机组盘管承担,所以盘管容量较大(排数为3~4排),同时通常考虑湿工况运行,所以必须敷设排凝水的管路。 机组一般分为立式和卧式两种,可按室安装位置选定。同时根据室装修需要可做成明装或暗装。近年来由于风机盘管系统的广泛采用,进一步开发了多种形式,如立柱式、顶棚式等,分别专用于酒店客房、办公室和商业建筑中。 3风机盘管机组的控制(二管制系统) 3.1定流量水系统常用于二管制系统,其控制方式有2种。一种为盘管中的水是常通的,水量依靠阀门一次性调整,室温度的高低由手动选择风机的3档转速加以调节;另一种为盘管中的水是常通的,水量依靠阀门一次性调整,室温度控制器控制风机启停,手动3档开关调节风机的转速。 3.2变流量水系统其控制形式为:手动3档开关选择风机的转速;手动季节转换开关,风机和水路阀门联锁;由室温度控制电动二通阀的启闭。当二通阀断电后,能自动切断水路。近年来由于功能要求和制造厂商产品不同,出现了许多其他控制方法。 4产生吊顶渗水的原因及解决办法

关于富士施乐6050工程复印机的参数和简介

富士施乐6050工程复印机简介/参数 富士施乐6050工程复印机其在图形质量上实现重大突破。富士施乐6050工程复印机是目前世界上分辨率最高的数码工程文件系统(输出600×1200 dpi图像质量)。同时,富士施乐独具的微区动态背景抑制技术,可以使背景不均匀的蓝图原稿得到清晰的复印件,这对于仍大量采用蓝图的中国市场具有特殊的价值。 富士施乐6050工程复印机怎么样?该机是富士施乐当年向中国市场推出的新一代数码工程文件系统。在OA161湖湘文印联盟看到,该机其不仅具有每分钟5张A0的输出速度实现超高级生产能力,还有精度高、控制器速度快、采用不均匀背景抑制技术、体积小等特点,使工程制图行业转向求精、求细、求快,并首次全面解决不均匀蓝图复印背景去除问题,从而成为数码工程文件系统发展史上划时代的旗舰产品。 在网络环境应用上,OA161湖湘文印联盟富士施乐6050工程复印机不但快捷方便,而且安全可靠。它具有同类产品中速度最快的控制器,基于频率为1GHz的CPU和20GB的大容量硬盘,它不但可以轻松节省2/3的打印时间,还可以完成高速图像处理、多任务同时接收等众多“高难度动作”。 富士施乐6050工程复印机怎么样?与一些将控制器搭载于标准NT Windows平台的网络打印机不同,富士施乐6050工程复印机采用的是嵌入式控制器,不但抗病毒侵入能力极强,安全性高,而且不影响与整个操作系统的兼容性。 富士施乐6050工程复印机参数细节 基本参数: 绘图仪类型激光打印 接口: Ethernet100BASE-TX/10BASE-T、RS232C 系统兼容: Microsoft Windows95,98,NT 4.0,2000,Me 内存: 512MB 其他参数: 系统要求硬盘500MB以上的可用空间 随机软件: 打印机驱动程序 打印性能: 最高分辨率600×1200 打印幅面: 841 供纸方式: 自动进纸/手动进纸 打印介质: 普通纸、再生纸、硫酸纸、胶片 电气规格: 电源电压(V) AC220V、12A 电源频率(Hz) 50-60 功率(W) 2900 环境参数: 工作温度(℃) 10-35 工作湿度: 20-80% 存储温度(℃) -20-60 存储湿度: 5-80% 外观参数: 颜色银白 重量: 260Kg 随机附件: 数据线、电源线、保修卡、使用手册、CD-ROM光盘 宽度(mm) 640 深度(mm) 1250 高度(mm) 940

风机盘管机组选型手册卧式暗装E系列

选 型 手 册 目 录 风机盘管机组 (卧式暗装 E 系列)

1.概述 FP系列卧式暗装风机盘管是奥克斯吸取以往卧式暗装风机盘管设计特点,引进欧美先进技术,推出的新一代卧式暗装风机盘管机组:凭借先进的技术、生产设备及工艺水平,具有高效节能、健康环保、运转宁静、安装灵活、外观美观等特点,并有多种型式的选择。以其严谨的专业设计,精湛的制造经验和卓越的产品性能,该产品已被广泛运用于中国建筑工程的各个领域,如:宾馆,酒店,办公大楼等各种场所的中央空调系统中。 风机盘管作为中央空调系统的末端设备,在众多的公共场所采用,主要有如下优点: 自成单元,调节灵活。风机盘管为三档变速,且水路系统可根据用户室温设定情况,采取冷热水自动控制温度调节阀调节,从而使各房间可独立调节室温,以满足不同空调使用客户的需求。房间无人使用时可手动关机或自动定时关机,并且可以使开发商避免一次投入过大,便于其滚动开发,可根据入住客户的情况开通不同的房间,从而降低了整体系统的运行费用。 ◇品种齐全,应用广泛:机组采用先进的设计方法,具有变负荷特性强,性能优越,可广泛应用半集中式的空调系统上,如宾馆、医院、公寓、别墅、办公大楼等处。 ◇品质优良:机组选用优质的部件以保证产品品质,在生产制造过程中的严格检验和100%的出厂测试,是质量稳定可靠的保证。 ◇运转噪声低:低噪声永久电容电机与独特设计的风机相结合,每个部件逐一经动平衡检验,确保机组宁静而高效地工作。 ◇高能效比:对机组进行优化设计,采用了高效换热器,将大风量、低噪声风机与电机精心匹配,来强化传热,使机组有优越的能效比。 ◇外形美观,坚固耐用:机组选用优质板材,冷凝水盘采用模压工艺一体成型,无焊缝、焊点,符合防火规范的保温材料整体粘结于水盘,机体结构对称,线条明快。暗装机组适用于一般设计工程,在设计规划中预留卧式暗装风机盘管机组安装空间,并搭配出风口与室内装璜,可使冷(热)房内景协调雅致。 ◇调整容易,维护方便:按钮式三速开关或外配温控无级调速器操作简单,可任意调整室内风量和冷量。电机使用的轴承,能自动填注润滑油。电机轴采用调质钢,表面均经镀铬或镀镍磷防锈特殊处理,经久耐用,维护保养费用低。 ◇灵活性高、安装费用低:机体设计轻巧,总厚度为245mm。排水管及线路安装简便,左右接管及回风方向可随时变换,以配合现场情况。机组能安装于任何空间场所。 ◇结构设计灵活、安装简易:为配合现场施工的需要,该卧式暗装风机盘管在设计时就考虑到各零部件的通用性。使接管方向可依现场需要而改变。另外回风口位置也可以方便地现场转换,保证安装省时省力。 产品命名规则 命名示例: FP-51WAZ/E3R:表示第4代卧式暗装风机盘管左式3排管机组,名义风量为510m3/h; FP-85WAY/HE3R:表示第4代卧式暗装风机盘管右式后回风3排管机组,名义风量为850 m3/h; FP-136KM/B:表示第2代四面出风嵌入式风机盘管,名义风量为1360 m3/h; 功能介绍

施乐(Xerox)复印机复杂故障30例

施乐(Xerox)复印机复杂故障30例 1、施乐1025型复印机复印件全黑 故障现象:复印件全是一片黑色,无任何字符。 分析与检修:开机复印,观察发现曝光灯不亮,由此判断曝光灯及其控制电路有故障。拆下曝光灯检查,发现其灯丝已断。 处理方法:更换为同规格曝光灯后试机,故障排除。 检修提示:施乐1025型复印机采用发绿光的荧光灯,其灯管外面有一个加热槽和夹子,作用是为灯管预热。在待曝光时,灯管处于预热状态。按下“复印”键后,灯管立即点亮进行扫描。当扫描曝光结束后,灯管又回到预热状态。 2、施乐1025型复印机不能正常工作 故障现象:加电开机后,按下“复印”键,机器不能正常工作。 分析与检修:开机检查,发现主电动机转速慢,分析其原因主要有:1)主电动机负载过重; 2)主电动机及其驱动电路有问题。 首先用万用表测主电动机线圈电阻,在正常范围内。再用手转动电动机转子,未发现有阻力感。进一步检查主电动机驱动电路Q8、Q11、D7、D8等相关元器件,发现检测二极管D7已击穿。 处理方法:更换为同型号二极管D7后试机,故障排除。 3、施乐1025型复印机复印件全白(二) 故障现象:复印件全白,无任何图像。

分析与检修:引起此类故障的原因主要有: 1)曝光异常; 2)充电或转印电极丝断; 3)显影组件工作不良; 4)光导体未工作。 打开稿台盖板,在稿台上不放任何东西进行复印,结果复印出全黑纸,由此说明故障系曝光灯过亮所致。重新调整曝光灯亮度,具体作法如下: 1)进入诊断状态; 2)按记忆设置程序输入代码“20-2”,复印数量显示屏上显示“1 5”; 3)按“反差”键,使显示屏上的数字显示为“09”; 4)退出诊断状态,复印一张,如不理想,则重复1)、3)步骤。反复按上述方法调整后,故障仍不能排除。据用户介绍,该机曝光灯曾更换赤。经仔细检查,发现此曝光灯不符合要求。 处理方法:用同规格曝光灯更换后试机,故障排除。 4、施乐1025型复印机复印件上有黑点 故障现象:复印件有规律的小黑点。 分析与检修:引起图像黑点的原因主要有: 1)光路系统脏污; 2)充电电晕丝氧化; 3)显影磁粉不均匀;

第三章 格力 ZG系列柜式风机盘管机组参数

第三章 ZG系列柜式风机盘管机组 一、产品概述 格力G系列柜式风机盘管机组是中央空调系统末端使用的空气处理机组,该系列机组采用模数化设计,包含表冷器、电机、风机、过滤网和保温箱体等部分。机组将进入表冷器的冷(热)水和室内循环空气(室外新风)进行冷(热)交换,根据需要对空气进行降温冷却(加热升温)、去湿干燥和过滤净化等处理,并通过风管将处理后的空气送到各空调区域,达到空气调节的目的。机组皆具有以下优点: 1、高效热交换采用进口专用设备、模具加工的高效二次翻边铝翅片与铜管经机械胀管后紧密结 合,配合不同的表冷器流程设计和风速设计,确保机组热交换效率高。 2、电机、风机效率高机组选用优质电机和低噪高效离心风机,通过优化设计使其工作在性能稳定 的区域。 3、表冷器防冻设计新型防冻增效换热器,利用重力学与传热学原理,在提高换热效率的同时更利 于将存水放尽,防止冬季冻裂。 4、皮带传送便于工程调试,降低工程造价。 该系列机组外形美观、重量轻、安装方便,节约建筑面积,控制简单、易操作,广泛适用于宾馆、商场和工业应用建筑空调工程,既可作为新风机组使用又可作为回风机组使用。 二、产品命名规则 说明:面向机组回风口,进出水管在机组左侧为左,反之为右(Y)。

三、安装注意事项 设计选用机组时应根据用户要求的冷(热)量、噪音及各种空调参数,并按照制冷空调行业相关标准的规定,做好风道设计和隔音、消音设计,满足用户的需求。 为确保机组的正确选用和使用时的维修、保养方便,工程设计和施工时必须遵守以下要求: ◆机组出风口与风道采用软接。 ◆机组不得承担外接的阀门、管道、及设备的重量。 ◆外接的配电容量应满足机组电机的要求。 ◆不可安装在有易燃、易爆气体或有腐蚀性气体、严重油烟、盐雾的地方。 ◆连接机组的进出水管应采用防震软接及活接头,并安装水过滤器。 ◆冷凝水管连接采用下图方式: 冷凝水管应保持一定倾斜,有利冷凝水的排放。 H≥ 10 ) (Pa 机内负压+20 (mm) P—设备内该段的工作压力,单位Pa

轴流风机型号参数

轴流风机型号参数

轴流风机轴流风机型号、用途、性能及轴流风机参数——(浙江聚英风机工业有限公司提供) 一、轴流风机型号名称、用途、性能 ■管道加压轴流风机 ●JSF轴流通风机(SDF) ●大风量轴流风机(JSF-Z) JSF轴流通风机是一种高轮毂比设计的新型节能管道加压风机,具有噪声低、风压适中、气动性能范围广、安装简单等特点,广泛应用于民用、商业及工业厂矿企业建筑工程的管道加压送排风系统。 JSF风机有两种叶轮结构形式,JSF-A采用模压

圆柱形轮毂式叶轮,具有效率高、风压大等特点。JSF-Z采用压铸铝合金叶轮,机翼型前掠扭曲可调叶片,具有噪声低、外形美观、铝质叶轮的防腐防爆性能优等优点,常用于机组设备冷却、机械生产线的工艺送风。 本系列风机一般为电机内置直联传动形式,也可做成电机外置皮带传动结构形式,用于输送特殊气体介质的场所,如厨房排油烟、工业热气等。 ■边墙壁式轴流风机 ●DFBZ低噪声方形壁式轴流风机 DFBZ系列风机采用高效低噪声轴流叶轮、风机专用电机直联传动,方形消音型外壳(可进一步降低风机噪声;整机制成方形,墙体预留方孔简单,安装方便)。出风口装有铝合金自垂百叶(可

防止室外雨水、灰尘和自然风向室内倒灌);具有明显的外形美观,噪声低、运行平稳、安装牢固等优点,广泛适用于民用商用建筑工程和厂矿企业车间的低噪声壁式排风。可根据使用场合要求制成防爆防腐型风机。 本系列风机一般配用三相电机,按用户要求可对 0.55kW以下配用单相电机。 ●DWEX边墙风机(WEX) DWEX系列风机采用先进的前掠型叶片、低噪音的外转子或内转子风机专用电机直联传动,方形外壳设计可以方便地安装在混凝土墙、砖墙或轻钢压型墙板上,方形防雨罩结构牢固,外形美观。具有噪声低、风量大、运行可靠、性能参数范围广、安装简便等特点,广泛应用于厂矿企业车间和民用、商用建筑工程的边墙壁式通风换气。根据输送介质

风机盘管温控系统说明书

前言 重庆德易安科技发展有限公司专业从事消防、建筑节能与环境控制产品的研发、生产和销售,同时开展消防及建筑智能化领域的成套设备供应,工程方案设计、施工,设备的维护和保养服务等业务,是智能能建筑领域从产品、方案设计、到安装服务的一体化方案解决商。 风机盘管节能控制系统是传统的中央空调系统中应用最广的设备,也是社会保有量最大的空调设备。传统上风机盘管系统的控制比较简单,最原始的产品是机械式的三速开关温控器。随着技术的进步,电子式温控器逐步得到应用,控制精度有了较大改进,并且增加了许多实用功能,外观造型也更美观。随着对控制精度和节能要求的提高,出现了电子式联网型温控器,电子式温控器通过联网实现集中控制,解决了楼宇自控系统长期以来管理上的一个盲区。随着节能控制日益成为现代建筑中一个重要的管理内容,采用联网的电子温控器实现对风机盘管系统的控制,成为越来越多的新建项目和改造项目的首选。 重庆德易安科技发展有限公司生产的风机盘管控制系统能够和本公司的楼控产品集成在一起,实现多种节能管理措施,是中央空调系统的最佳配套产品。 本手册详细介绍了德易安公司风机盘管控制系统的产品特点、技术指标及应用设计方法,可作为广大设计人员,系统集成公司工程设计人员的参考资料。 由于水平所限,文中难免错误及不妥之处,请广大专家批评指正或提出宝贵意见。欢迎您到德易安公司来指导工作,让我们共同为推进行业发展和技术进步做出更大的贡献。 编写: 审定: 本公司保留产品性能和功能改进的权利,本手册内容若有变动,恕不另行通知。未经重庆德易安科技发展有限公司明确的书面许可,不得为任何目的、以任何形式或手段(电子的或机械的)复制或传播本手册的任何部分。 本手册提及的其他产品和公司名称均可能是各自所有者的商标。 --版权所有-- 目录

柜式风机盘管安装使用说明书

柜式风机盘管安装使用说明书

安装使用说明书 柜式风机盘管机组/新风机组 广东申菱空调设备有限公司 (获 ISO9001质量体系认证) 请在机组安装,调试,使用前仔细阅读 从您购买申菱公司的产品之日起,您将会得到申菱公司一流的售后服务,为了便于联络,我们提供本公司的地址、电话如下: 广东省佛山市顺德区陈村镇机械装备园邮编:528313 电话:086-75723832888 传真:086-75723353300

机组到货后15天内须进行验收,卸货前检查机组外观是否损坏,并按装箱清单检查所有零部件是否均已收到,如发现任何缺件,请于72小时内以书面形式通知承运公司和本公司当地办事处。 机组存放 客户对机组签收后,须承担对机组进行正确保管及正确安装的责任。 机组搬运、吊装 机组搬运或吊装过程中,应保持机体平衡,确保缆绳牢固,且与水平夹角不小于60度。(详见机组包装运输标识) 机组安装及安装空间 应确保机组安装位置周围有足够的空间,以备操作、维修之用,同时保证气流畅通,不受阻碍并且没有短路。 1) 检查起重系统的性能,确保可以承受本机重量。 ※ 注意: 如果机组在安装之前需要存放,应采取如下预防性措施。 注意 Notice

(机组重量参见铭牌) 2) 确保机组周围有足够空间供维修门和过滤网的拆卸,以便维护。 3) 确保机组周围有足够空间(机组离墙壁距离L≥700mm)供连接进出水管用。 4) 确保机组周围有足够空间,以便更换皮带轮,电机,盘管等。 5) 机组安装基础的高度,应可提供冷凝水存水弯的安装。 6) 检查本机安装基础平台是否能承受本机正常运行时的重量,另外基础平台应保持适当的平整度和水平度。 7) 吊顶式机组安装要确保吊架的强度,确保安装牢靠。 8) 对于吊顶式机组,机组采用天花板内水平吊装,吊杆与机组底吊架垂直,并必须锁紧上下螺母。安装后应调整好机组水平度,机组不得承受外装水管和风管的重量,具体请参照工程安装标准。 管路连接 1) 水盘管和蒸汽盘管均为标准配件,附外螺纹式盘管接头。