文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 关于断路器的3P还是4P的选择

关于断路器的3P还是4P的选择

关于断路器的3P还是4P的选择
关于断路器的3P还是4P的选择

关于断路器的3P还是4P的选择

《民规》第二稿

7.5.4 三相四线(0.4/0.23KV)电力系统中四极开关的选用原则:

1 正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应用四极开关。

2 带剩余电流动作保护的双电源转换开关应采用四极开关。在同一接地系统中,两个电源转换开关带剩余电流动作保护其下级的电源转换开关应采用四极。

3 在两种不同接地系统间电源切换开关应采用四极开关。

4 TN-C系统严禁采用四极开关。

5 保证电源转换的功能性开关电器必须作用于所有带电导线,且必须不可能使这些电源并联,除非该装置是为这种情况特殊设计的。在有总等电位联结的情况下,TN-S、TN-C-S 系统一般不需要设四极开关。

6 TT系统的电源进线开关应采用四级开关。

7 IT系统中当有中性线时应采用四极开关。

附4P断路器四种类型:

①N极不安装过流脱扣元件,N极一直接通,且N极不与其他三极一起合分;

②N极不安装过流脱扣元件,N极与其他三极一起合分;

③N极安装脱扣元件,且N极与其他三极一起合分;

④N极安装脱扣元件,且N极一直接通,不与其他三极一起合分

TN-C的系统不适用漏电保护开关,TN-C系统中的N线和PE线合并为PEN线,当发生设备外壳对PEN线的漏电故障时,漏电保护开关无法检测到漏电故障。

3极的漏电开关用于三相四线制的场合,只要有不平衡负载电流流过就会跳闸。这这种场合下必须使用4极的漏电开关

TT-采用4P

TN-采用3P

IT-采用3P

1P、2P、3P、4P指断路器的极数,电相序的排序是A、B、C、N。ABC指三相电的火线,N指三相四线的零线。1P断路器可接任意一相火线,2P断路器可接任意一相火线和一零线,3P断路器接三相火线,但前后相序要正确,即ACB。

如果你负载的设备额定电压是220V时,就可以用1P或2P的断路器,如果是380V,就需要3P或4P了,对负载设备不需要零的就只选3P就可以了,如电动机、风机、水泵等只用3P断路器;如是380V的开水器、热水器之类的设备,就需要4P了,而且还要带漏电保护功能的断路器,这是为防止漏电事故,保障人身安全是必须的要用的。

接线时需要注意的是:如果在同一个楼层里面,需要引出的1P及2P断路器较多的话,注意保持A、B、C相电的平衡,从总开关所引出的断路器ABC相要均衡引出,否则就会使总断路器使用寿命下降。

低压断路器的选择(分断能力)

低压断路器的选择:95%的人都不曾了解的东东! 如何正确选择低压断路器?以下五大步骤必不可少: (1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。 (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。 (3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。 (4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。 (5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。(大概有1%的设计者注意到了这一条)。 “第3~5条只是厂家的事”这也是大部分设计人人的误区。就最常见的DZ20而言,断路器的分断能力一般可分高、中、低(H、M、L)三档,如果设计人选择了错误的档次,就可能造成分断能力不足,而这显然不是厂家的事情,而是必须由设计人运算后才可作出正确选择的。我们不宜把设计责任推到厂家或盘厂身上,呵呵。 开关厂家可以提供额定短路运行(或极限)分断能力值,也许还可以提供额定短路接通能力值,但是它一般不会给你提供具体系统及线路的短路电流值呀——该你算的,还得算,不可偷懒,也无法偷懒啊。 比如1600KV A变压器的低压母线上,短路全电流峰值可达100KA!这不是一般开关所能胜任的,也不是什么开关厂家可以替你分忧解难的。呵呵,万一出了事,设计还是唯一责任。——因为厂家已经提供了几十KA到上百KA的接通能力,可是你当时只是选择了较低接通能力的开关。出事了怎么还可以牵扯到开关厂家呢? 《工业与民用设计手册里》,第二版1995年才出来,第一版是1983年的事了,那时候我还不知道自己将来会搞电气,呵呵![/quote] 呵呵,我好像没说第几版吧;不过,第一版我手头曾经也有(名字似乎是《工厂配电设计手册》),要比第二版薄不少。 这本书确实有一些细节问题尚待研究。

断路器型号选择

低压断路器型号的含义是什么? 举例: HUM18-63C32/1 HU-----企业代号(环宇),M18---产品型号,63-----壳架等级, C------使用类别:照明电路(或者一般电路) 32-----额定电流,1-------1P(1极) 断路器DW17-400/3:DW-万能自动空气断路器; 17-设计代号;“-400”-额定电流(A);“/3”-3极。 (1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。 (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。 (3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。 (4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了一条)。 (5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。 问:空气开关(断路器)的极性和表示方法是怎样的? 单极220V 切断火线(小型断路器) 双极220V 火线与零线同时切断(DPN零线火线双进双出断路器) 三级380V三相线全部切断 四级380V三相火线一相零线全部切断。 断路器极数选用 对于微型断路器来说,1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。 1P------单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线); 1P+N----单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能;2P------单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能。 所以,可以得出以下结论: 1、为减少成本,用1P就可以,但上级断路器必须有漏电脱扣功能,检修时为防止火、零错乱造成事故,必须切断上级电源; 2、为检修时避免1条的问题,可用1P+N(即DPN); 3、用2P的理由:对于同样是18mm模数的断路器壳体而言,内部装1P和装1P+N 是有区别的,前者在短路事故状态下的“极限分断能力”肯定要高于后者,毕竟空间是影响分断能力的一个重要因素。所以,对于比较重要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路,最好还是用2P(成本高些)。 1P+N=一极+零线保护的(如室内用电保护),常用于室内;1P=单极的,常用于单相小负荷(如室内照明回路);2P=二级,常用于较大负荷(如室外照明回路)。P---极。1P就是一个单个的开关,2P就是俩开关,1P+N就是开关内部一个

如何正确选择低压断路器

如何正确选择低压断路器?以下五大步骤必不可少: (1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。 (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。 (3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。 (4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。 (5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。 首先,按1条选择的断路器,再区分A,B,C,D型的适用场所。 3,4,5条都是厂家的事了,现在的微断分断能力都达到15KA,主要是第4条,施耐德等产品也给出了配电长度表。

查表! 不可以无条件用在低压屏上。 “第3~5只是厂家的事”?这也是大部分设计人人的误区。就最常见的DZ20而言,断路器的分断能力一般可分高、中、低(H、M、L)三档,如果设计人选择了错误的档次,就可能造成分断能力不足,而这显然不是厂家的事情,而是必须由设计人运算后才可作出正确选择的。我们不应把设计责任推到厂家或盘厂身上,如果说第4条还可以由厂家提供简化表格来勉强解决问题的话,第3、5条是厂家无法提供什么表格的。 开关厂家可以提供额定短路运行(或极限)分断能力值,也许还可以提供额定短路接通能力值,但是它一般不会给你提供具体系统及线路的短路电流值呀——该你算的,还得算,不可偷懒,也无法偷懒。

比如1600kVA变压器的低压母线上,短路全电流峰值可达100KA!这不是一般开关所能胜任的,也不是什么开关厂家可以替你分忧解难的。呵呵,万一出了事,设计还是唯一责任。——因为厂家已经提供了几十kA到上百kA的接通能力,可是你当时只是选择了较低接通能力的开关。出事了怎么还可以牵扯到开关厂家呢? 低压屏上不要用微断的,宁可用熔断器! 现在的民用设计除了算负荷,算电流,其他的校验很少有人做,如此设计,却也没出什么大事,原因何在呢?即使出了问题,也很难找到设计身上,因为使用方经常更改引结负荷。 设计者一般宁可选大,整定大。。。分断能力大。。。至少在近期不会出事,很少去管灵敏度。与电力设计的严禁态度相比,建筑电气设计十分混乱。 我敢说,民用建筑电气设计者有一半不会短路电流计算,包括所谓的高工。。。。 其实小容量的变压器低压母线上,甚至可以使用15KA微断的。 “出事了很少找到设计头上”?那大多是因为“事故调查组组长”,往往就是属于设计之列的!

(完整)低压配电断路器选择

(完整)低压配电断路器选择 编辑整理: 尊敬的读者朋友们: 这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望((完整)低压配电断路器选择)的内容能够给您的工作和学习带来便利。同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。 本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为(完整)低压配电断路器选择的全部内容。

低压配电断路器选择 摘要介绍低压供配电系统中断路器的选择方法,断路器的主回路额定值的选取依据,断路器的选择性配合,三相短路电流与断路器脱扣电流间的对应关系 关键词断路器选择选择性配合三相短路电流极限分断能力运行分断能力 1、断路器的特性 断路器的特性包括断路器的型式(极数、电流种类)、主电路的额定值和极限值(包括短路特性)、控制电路、辅助电路、脱扣器型式(分励脱扣器、过电流脱扣器、欠电流脱扣器等)、操作过电压等。 现重点讨论断路器主电路的额定值和极限值的选择方法。 2、配电型断路器选择方法 配电线路保护的低压断路器选择方法可依据(《工业与民用配电设计手册》(第三版)P631) 1)、断路器额定电流的确定.断路器壳架等级额定电流I rQ和断路器反时限过电流脱扣器的额定电流I rt的确定如下 I rQ>= I rt >=I c 式中 I rQ-—断路器壳架等级的额定电流;I rt—反时限过电流脱扣器的额定电流; I c-线路的计算负荷电流,A; 2)、反时限过电流脱扣器的整定值(I set1)。 I z〉= I set1>=I c 式中 I c—线路的计算负荷电流,A;I z—导体的允许持续载流量,A; 另可参照《技术措施》,配电型断路器长延时过电流脱扣器的整定值应大于线路的计算电流,不考虑线路的尖峰电流。 I set1>= K zd1 I c 式中 K zd1—可靠系数,取1.1; 该式在现有设计中成为主要依据。 3)、定时限过电流脱扣器的整定值(I set2)。定时限过电流脱扣器主要用于保证保护

开关电源各模块原理实图讲解

开关电源原理 一、开关电源的电路组成: 开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM F3、FDG1组成的电路进行保护。当加在压敏电阻两端的电压超过其工作电压时,其阻值 降低,使高压能量消耗在压敏电阻上,若电流过大,F1、F2、F3会烧毁保护后级电路。 ②输入滤波电路:C1、L1、C2、C3组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及 杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。 当电源开启瞬间,要对C5充电,由于瞬间电流大,加RT1(热敏电阻)就能有效的防止浪 涌电流。因瞬时能量全消耗在RT1电阻上,一定时间后温度升高后RT1阻值减小(RT1是 负温系数元件),这时它消耗的能量非常小,后级电路可正常工作。 ③整流滤波电路:交流电压经BRG1整流后,经C5滤波后得到较为纯净的直流电压。若C5 容量变小,输出的交流纹波将增大。

时Q2导通。如果C8漏电或后级电路短路现象,在起机的瞬间电流在RT1上产生的压降增 大,Q1导通使Q2没有栅极电压不导通,RT1将会在很短的时间烧毁,以保护后级电路。 三、功率变换电路: 1、MOS管的工作原理:目前应用最广泛的绝缘栅场效应管是MOSFET(MOS管),是利用半导 体表面的电声效应进行工作的。也称为表面场效应器件。由于它的栅极处于不导电状态,所以输入电阻可以大大提高,最高可达105欧姆,MOS管是利用栅源电压的大小,来改变半导体表面感生电荷的多少,从而控制漏极电流的大小。 2、常见的原理图: 3、工作原理: R4、C3、R5、R6、C4、D1、D2组成缓冲器,和开关MOS管并接,使开关管电压应力减少,EMI减少,不发生二次击穿。在开关管Q1关断时,变压器的原边线圈易产生尖峰电压和尖峰电流,这些元件组合一起,能很好地吸收尖峰电压和电流。从R3测得的电流峰值信号参与当前工作周波的占空比控制,因此是当前工作周波的电流限制。当R5上的电压达到1V时,UC3842停止工作,开关管Q1立即关断。 R1和Q1中的结电容C GS、C GD一起组成RC网络,电容的充放电直接影响着开关管的开关速度。R1过小,易引起振荡,电磁干扰也会很大;R1过大,会降低开关管的开关速度。Z1通常将MOS管的GS电压限制在18V以下,从而保护了MOS管。 Q1的栅极受控电压为锯形波,当其占空比越大时,Q1导通时间越长,变压器所储存的能量

低压断路器的选择浅析

摘要:随着我国现代化建设的飞速发展,新建住宅、商业、工业等项目越来越多,功能也越来越复杂,其对用电要求也越来越高。而对工程实际运用来说,低压断路器是直接保证供电回路安全的重要设备,低压断路器如何选用得安全、经济、合理显得尤为重要。 关键词:低压断路器;电子脱扣器;热磁脱扣器;电磁脱扣器 中图分类号:tu855 文献标识码:a 断路器是一种能够接通、承载以及分段正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路(例如短路)下接通、承载一定时间和分段电流的一种机械开关电器。低压断路器广泛地应用于低压配电系统各级馈电回路,各种机械设备的电源控制和用电终端的控制和保护。在使用低压断路器的过程中如何科学地选型,避免因断路器选型不当及安装不合理,造成其不能发挥应有控制与保护作用,并在运行中存在一定安全隐患,既降低系统保护运行的可靠性,又对使用人员的人身安全构成相应威胁。所以如何科学合理地选择使用低压断路器是保证系统安全有效运行关键。 一、低压断路器的特性 1.低压断路器的基本特性主要体现在 (1)额定电压ue:这是断路器在正常(不间断的)的情况下工作的电压; (2)额定电流in:配有专门的过电流脱口继电器的断路器在制造厂家规定的环境温度下所能无限承受的最大电流值,不会超过电流承受部件规定的温度限值; (3)额定极限短路分断能力icu:是断路器能够分断而不被损害的最高(预期的)电流值; (4)过载保护(ir或irth)和短路保护(im)的脱扣电流整定范围。 2.低压断路器的脱扣器类型有 (1)电磁脱扣器:只提供磁保护,也就是短路保护。 (2)热磁脱扣器:提供磁保护和热保护,热保护也就是过载保护。一般来说,电路中都用热磁脱扣器来提供短路和过载保护,只有一些特殊场合用电磁脱扣器提供短路保护,而由其他元件(如热继电器)来提供过载保护。但其只能提供二段保护;动作值误差比较大,不可以调节。 (3)电子脱扣器可以有以上所有功能,并可以方便地进行整定,且能够提供三段甚至四段保护,动作比较精准,可以调节。 二、低压断路器的选择 低压断路器的选择需要考虑如下因数:断路器所在设备系统的电气特性;断路器的使用环境(如周围环境温度、罩棚或开关柜的外护物,当地气候条件等);短路电流分断和接通能力;断路器操作要求(如分级跳闸、遥控要求和指示及相关辅助触点,辅助跳闸线圈以及它们间的连接要求);安装规定,特别是对人身的保护;负荷特性(如电动机、荧光灯、低压变压器等),本文主要从短路电流计算和热稳定校验等方面探讨低压断路器的选择。 《低压配电设计规范》gb50054-2011第3.1.1条要求:“电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流;电器应满足短路条件下的动稳定与热稳定的要求;用于断开短路电流的电器应该满足短路条件下的接通能力和分段能力”。第6.2.1条要求:“配电线路的短路保护电器,应在短路电流对导体和连接处产生的热作用和机械作用造成危害之前切断电源”。第6.2.4条要求:“当短路保护电器为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍”。 下面通过案例进行相关分析: 在以上计算结论的前提下,现对单元配电总箱的出线开关进行校验。由于通常甲方要求不标示所选断路器型号,只用代号mccb表示塑壳断路器,现选取常熟开关厂和施耐德电气有

选择低压断路器应注意的几个问题

选择低压断路器应注意的几个问题 摘要:断路器广泛应用于低压配电系统中,是一种常用保护电器元件。在进行低压配电系统设计时,要正确选择断路器,对断路器过流脱扣器额定电流进行选择和整定,确保充分发挥断路器的保护作用。本文简要介绍选择低压断路器应注意的几个问题。 1.低压断路器的一些参数 断路器的额定电流:是指脱扣器能长期通过的电流。 断路器壳架等级额定电流:用基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中所装的最大脱扣器额定电流表示。它决定了所能安装的脱扣器的最大额定电流值。 过电流脱扣器可分为过载脱扣器和短路(电磁)脱扣器,有长延时动作电流、短延时动作电流和瞬时动作电流之分。 断路器的额定极限短路分断能力:按规定的试验程序所规定的条件,不包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力;也就是断路器规定的试验电压及其它规定条件下的极限短路分断电流值,不考虑断路器继续承载它的额定电流。 额定运行短路分断能力:是指断路器在规定的试验电压及其它规定条件下的一种比额定极限短路分断电流小的分断电流值。 2.选择低压断路器的原则 2.1 额定工作电压和额定电流 额定工作电压不能低于线路额定电压,额定电流不能低于线路计算电流。应明确,断路器的额定电压与通断能力及使用类别有关,同一台断路器可以有几个额定工作电压和相对应的通断能力及使用类别。 2.2 长延时脱扣器整定电流Ir1 所选断路器的长延时脱扣器整定电流Ir1要大于或等于线路的计算负载电流,可按计算负载电流的1~1.1倍确定;同时应不大于线路导体长期许电流的0.8~1倍。 2.3 瞬时或短延时脱扣器的整定电流Ir2 所选断路器的瞬时或短延时时脱扣器整定电流应大于线路尖峰电流。配电断路器可按不低于尖峰电流1.35倍的原则确定;电动机保护电路,当动作时间不

低压断路器选用规则及示例

(1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流; (2)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力; (3)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍; (4)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流; (5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。 低压断路器的选用,应根据具体使用条件选择使用类别,选择额定工作电压、额定电流、脱扣器整定电流和分励、欠压脱扣器的电压电流等参数,参照产品样本提供的保护特性曲线选用保护特性,并需对短路特性和灵敏系数进行校验。当与另外的断路器或其他保护电器之间有配合要求时,应选用选择型断路器。 1、额定工作电压和额定电流低压断路器的额定工作电压Ue。和额定电流Ie。应分别不低于线路,设备的正常额定工作电压和工作电流或计算电流。断路器的额定工作电压与通断能力及使用类别有关,同一台断路器产品可以有几个额定工作电压和相对应的通断能力使用类别。 2、长延时脱扣器整定电流Ir1 所选断路器的长延时脱扣器整定电流Ir1应大于或等于线路的计算负载电流,可按计算负载电流的1~1.1倍确定;同时应不大于线路导体长期允许电流的0.8—1倍。 3、瞬时或短延时脱扣器的整定电流Ir2所选断路器的瞬时或短延时脱扣器整定电流Ir2应大于线路尖峰电流。配电断路器可按不低于尖峰电

流1.35倍的原则确定,电动机保护电路当动作时间大于0.02s时可按不低于1.35倍起动电流的原则确定,如果动作时间小于0.02s,则应增加为不低于起动电流的1.7—2倍。这些系数是考虑到整定误差和电动机起动电流可能变化等因素而加的。 4、短路通断能力和短时耐受能力校验低压断路器的额定短路分断能力和额定短路接通能力应不低于其安装位置上的预期短路电流。当动作时间大于0.02s时,可不考虑短路电流的非周期分量,即把短路电流周期分量有效值作为最大短路电流;当动作时间小于0.02s时,应考虑非周期分量,即把短路电流第一周期内的全电流作为最大短路电流。如校验结果说明断路器通断能力不够,应采取如下措施。 a)在断路器的电源侧增设其他保护电器(如熔断器)作为后备保护。 b)采用限流型断路器,可按制造厂提供的允通电流特性或限流系数(即实际分断电流峰值和预期短路电流峰值之比)选择相应的产品。 c)可改选较大容量的断路器。各种短路保护断路器必须能在闭合位置上承载未受限制的短路电流瞬态值,还须能在规定的延时范围内承载短路电流。这种短时承载的短路电流值应不超过断路器的额定短时耐受能力,否则也应采取措施或改变断路器规格。断路器产品样本中一般都给出产品的额定峰值耐受电流和额定短时耐受电流(1s电流)。当为交流电流时,短时耐受电流应以未受限制的短路电流周期分量的有效值为准。 5、灵敏系数校验所选定的断路器还应按短路电流进行灵敏系数校验。灵敏系数即线路中最小短路电流(一般取电动机接线端或配电线路末端的两相或单相短路电流)和断路器瞬时或延时脱扣器整定电流之比。两相短

低压断路器的选择和应用

低压断路器的选择和应用 1电灯(白炽灯)、电热器回路 这些回路基本上是电阻负载,选用的是小型断路器(MCB)。断路器的额定电流理论上是In≥IL(In为断路器额定电流,IL为线路或电气设备的额定电流)。若In取≤IL,MCB可能发生误动作,所以国际上很多国家将用于白炽灯、电热回路的断路器In选为(1.1~1.15)IL。 白炽灯和电热回路在通电的瞬间都可能产生闪流(由冷态电阻逐渐形成热态电阻的过程),最大闪流可达10IL,故在选用小型断路器时应选用C型(瞬动电流整定值5~10倍In)。 2高压汞灯、钠灯、金属卤化灯等的回路 小型断路器的In≥(1.2~1.4)IL 水银灯等的特点是电流的畸变率(系数)达15%,起动时,因镇流器电感因素,将产生冲击电流,但起动的时间也较长。为此,水银灯等的保护用断路器,其瞬动电流应选用C型。 3电动机回路 作为电动机回路直接保护的断路器可采用电动机保护型断路器,它的过载保护有1.2In、1.5In、7.2In(可返回特性),短路瞬动为12In。这种断路器的额定电流In=I M(I M为电动机的额定电流)。如果无法找到电动机保护型断路器,也可使用一般配电保护型断路器,但这种配电型断路器仅能作电动机的短路保护(线路的过载保护采用热继电器)。 由于这种配电型断路器无躲过电动机起动电流的可返回特性,为了避免电动机起动时断路器动作(包括电动机采用Y-Δ起动器等,在起动、运转瞬间的过渡性冲击电流),所以它的额定电流取得较高。日本有关标准(包括一些公司的产品样本介绍)规定:当电动机额定电流I M≤50A时,断路器的额定电流In≤3I M,当I M>50A时,In≤2.5I M,而瞬动电流仍取10In(倘额定电流不放大,则瞬动电流必须大于14I M),断路器的额定短路分断能力≥电动机的短路电流。 4电容器回路 国际电工委员会IEC和德国DIN标准都规定,电容器单元必须长期在这样的电流下工作,即:它的有效值不会超过在正弦电压和额定频率时流过电流的1.3倍,对于大多数使用场合中的电容器单元可不采用过载保护,它可使上一级电网通过滤波回路进一步消除谐波。 对于短路保护,最普遍的是采用熔断器(此时熔断器的额定电流应是电容器额定电流的1.6~1.7倍),也有很多使用电容器的地方,它的短路保护选择塑料外壳式断路器(MCCB)。 电容器的保护开关(熔断器、断路器)必须符合以下三条要求。 (1)应能承受电容器产生的涌流; (2)保护开关、电器应有不重燃性; (3)熔断器或断路器的短路分断能力应大于电容器的短路故障电流。 电容器合闸投入运行时,由于端电压不能发生突变(由零变到额定电压),其情况有如短路,因此有较高的频率和较大幅值的浪涌电流(涌流)。 单个电容器的涌流峰值按公式(1)计算 Im=Ic(1) 式中: Im--涌流峰值A; S--电容器安装处的短路容量,kVA; Q--电容器的无功功率,kVAR; Ic--电容器电流,A。 为了抑制电容器开断时的过电压和合闸涌流,集中补偿的电容器一般是装切合电阻的。要求加装切合电阻后,将Im降下来。加装切合电阻后,涌流(峰值)可降到16Ic,有效值为11.3Ic,因选用的断路器额

低压断路器选型原则和整定原则

低压断路器选型原则和整定原则 低压断路器在设计选型时,需要考虑地通用性原则主要有:①根据低压配电系统地负载性质、故障类别和对线路保护地要求,来确定选用地断路器类型,并符合国家现行地有关标准.②断路器地额定电压、额定频率应与所在回路地标称电压及标称频率相适应.③断路器地额定电流不应小于所在回路地负载计算电流.④断路器应适应所在场所地环境条件.⑤断路器应满足短路条件下地动稳定和热稳定要求.用于断开短路电流时,应满足短路条件下地通断能力. 低压断路器应根据不同故障类别和具体工程要求,选择相适应地保护形式.其整定原则一般来说主要包括:①断路器在正常使用中和用电设备正常起动时,所装设地保护不应动作.②断路器地最根本任务就是起到保护作用,必须在规定地时间内能有效地切断故障电路,满足规范最基本地要求.③低压配电系统各级断路器地保护动作特性应能彼此协调配合,要有选择性地动作,即发生故障时,应使靠近故障点地断路器保护首先切断,而其靠近电源侧地上一级保护不应动作,尽可能地缩小断电范围. 在低压配电系统中,主要设计任务就是合理地选择保护电器,根据断路器地整定原则要求,通过正确地整定其参数来实现各种保护功能,但这些整定原则又可能相互发生矛盾.例如:断路器额定电流或整定

电流大小受到整定原则第①和第②项地限定,而保护动作时间地快慢又受到整定原则第②和第③项地制约,所以必须经过准确地计算和认真地校验,协调相互之间地矛盾,实现对立地统一,以符合规范规定地动作特性、动作时间和有选择性保护地有关要求. 低压断路器进行设计选型时,首先要遵照国家标准中对于电气设计地规范如—《低压配电设计规范》及手册类如《工业与民用配电设计手册》等.海格电气作为低压断路器制造商,希望换个角度谈这个话题. 低压断路器地制造是以国家标准—(等同—) 《低压开关设备和控制设备低压断路器》以及(等同 )《家用及类似场所用过电流保护断路器》为依据地,当设计师选用了我们地产品后,实际上就是承认了上述地两个国家产品标准.从这个角度看地话,设计师了解一下这两个标准非常有必要,简单介绍几点容易忽略地问题: ) 用以上两个产品标准制造地低压断路器通俗地说即通用型断路器.我对产品标准中条款适用范围:“对于某些特定用途(例如牵引、轧钢机及船用)地断路器,可做一些必要地特殊规定和补充要求”及附录“提交制造厂与用户协商地项目”这两条款地认识是,对于某些特殊用途地断路器超出产品标准时,需要用户与制造商共同协商确认断路器地性能及电气参数,来满足用户需求. ) 断路器最重要地功能是在线路故障时提供及时地脱扣保护,设计师十分关心断路器是否能在选定地脱扣电流值发生时确保正确切断故障线路.这就需要了解按照—第条款标准制造地断路器出厂时脱扣

低压断路器常用型号及应用

低压断路器常用型号及应用 引言:低压断路器旧称低压自动开关或空气开关。它既能带负电荷通断电路,又能在短路、过负荷和低电压(或失压)时自动跳闸,其功能与高压断路器类似当线路上出现短路故障时,其过流脱扣器动作,使开关跳闸;如出现过负荷,其串联在一次线路的加热电阻丝加热,使双金属片弯曲,也使开关跳闸;当线路电压严重下降或电压消失时,其失压脱扣器动作,同样使开关跳闸;如果按下按钮脱扣按钮,使分励脱扣器通电或使失压脱扣器失压,则可使开关远距离跳闸。 低压断路器按灭弧介质分类,有空气断路器和真空断路器等;按用途分类,有配电用断路器、电动机保护用断路器、照明用断路器和漏电保护断路器等。 配电用低压断路器按保护性能分,有非选择型和选择型两类。非选择型断路器,一般为瞬时动作,只作短路保护用;也有的为长延时动作,只作过负荷保护用。选择型断路器,有两段保护、三段保护和智能化保护。两段保护为瞬时或短延时与长延时两段。三段保护为瞬时、短延时与长延时特性三段。其中瞬时和短延时特性适于短路保护,而长延时特性适于过负荷保护。而智能化保护,其脱扣器由微机控制,保护功能更多,选择性更好,这种断路器称为智能型断路器。 DZ5系列塑料外壳式断路器适用于交流50hz、380v、额定电流自0.15至50a的电路中。保护电动机用断路器用来保护电动机的过载和短路,配电用断路器在配电网络中用来分配电能和作线路及电源设备的过载和短路保护之用,亦可分别作为电动机不频繁起动及线路的不频繁转换之用。 DZ10系列塑壳断路器适用于交流50hz、380v或直流220v及以下的配电线路中用来分配电能和保线路及电源设备的过载、欠电压和短路,以及在正常工作条件下不频繁分断和接通线路之用。 DZ12系列塑料外壳式断路器,体积小巧,结构新颖、性能优良可靠。主要装在照明配电箱中,用于宾馆、公寓、高层建筑、广场、航空港、火车站和工商企业等单位的交流50hz 单相230v,三舷00v及以下的照明线路中,作为线路的过载,短路保护以及在正常情况下作为线路的不频繁转换之用。 DZ15系列塑料外壳式断路器适用于交流50hz、额定电压380v、额定电流至63a(100)的电路中作为通断操作,并可用来保护线路和电动机的过载及短路保护之用,亦可作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。 DZ20系列塑料外壳式断路器适用于交流50hz,额定绝缘电压660v,额定工作电压380v(400v)及以下,其额定电流至1250a 。一般作为配电用,额定电流200a和400y型的断路器亦可

低压系统短路电流计算与断路器选择

低压系统短路电流计算与断路器选择 低压系统短路电流计算是电气设计中的一项重要组成部分,计算数据量大,过程繁琐,设计人员大多以经验估算,常常影响设计质量,甚至埋下安全隐患。本文拟在通过对低压短路电流的计算简述以及实例介绍,说明低压断路器的选择及校验方法。 在设计中,短路电流计算与断路器选择的步骤如下: ①简单估算低压短路电流; ②确定配电中心馈出电缆满足热稳定的最小截面; ③选择合适的低压断路器; ④合理选择整定值,校验灵敏度及选择性。 1.低压短路电流估算 1.1短路电流的计算用途 短路电流的计算用途主要有以下几点: ①校验保护电器的整定值,如断路器、熔断器的分断能力应大于安装处最大预期短路电流。 ②确定保护电器的整定值,使其在短路电流对开关电器及线路器材造成破坏之前切断故障电路。 ③校验开关电器及线路器材的动热稳定是否满足规范和实际运行的要求。 1.2短路电流的计算特点 短路电流计算的特点:

①用户变压器容量远小于系统容量,短路电流周期分量不衰减。 ②计入短路各元件有效电阻,但不计入元件及设备的接触电阻和电抗。 ③因线路电阻较大,不考虑短路电流非周期分量的影响。 ④变压器接线方式按D、yn11考虑。 1.3短路电流的计算方法 短路电流计算的方法: ——三相短路电流或单相短路电流kA; 式中 I k Z ——短路回路总阻抗mΩ(包括系统阻抗、变压器阻抗、母 k 线阻抗及电缆阻抗等,其中阻抗还包括电阻、电抗、相保电阻、相保电抗) U——电压V(用于三相短路电流时取230,用于单相短路电流时取220) 1.4短路电流的计算示例 下面通过范例来叙述低压短路电流的计算过程。

低压断路器及选型

低压断路器 一、低压断路器得分类 低压断路器(曾称自动开关)就就是一种不仅可以接通与分断正常负荷电流与过负荷电流,还可以接通与分断短路电流得开关电器。低压断路器在电路中除起通断控制作用外,还具有保护功能,如过负荷、短路、欠压与漏电保护等。低压断路器可以手动直接操作与电动操作,有得还可以实现远方遥控操作。 低压断路器得分类:低压断路器得分类方式很多 按结构形式可分为: 框架式断路器(ACB)又称开启式、万能式断路器。比如ABB得F、Emax系列、施耐德得M、MT系列、穆勒得IZM系列、西门子得WL系列、国产得DW系列等。框架式断路器所有零件都装在一个绝缘得金属框架内,常为开启式,可装设多种附件,更换触头与部件较为方便。有手操动、储能式、非储能式以及电动式等操动形式。按安装方式可分为固定式与抽屉式两种,固定式外壳采用金属材料,外形尺寸较大,防护等级较低;抽屉式采用工程塑料外壳,结构较为紧凑,防护等级高,检修方便,多用在电源端总开关。过电流脱扣器有热磁式、电磁式(单磁)、电子式与智能化脱扣器等几种。断路器具有长延时、短延时、瞬时三段保护及接地保护,每种保护整定值均根据其壳架等级在一定范围内可选择或调整。随着微电子技术得发展,现在部分智能型断路器具有区域选择联锁功能,充分保证了动作得灵敏性与选择性。ACB得最大特点就就是容量大、极限短路分断能力高与足够得短时耐受电流,有得断路器得额定电流高达5000A,额定短时耐受(允许)电流Icw高达100kA (1S)。这使得ACB得有很好得选择性与稳定性。ACB得功能完善但价格贵,多用于作为低压配电系统得主开关,以及重要得、负载较大得主干线得保护。 塑壳式断路器(MCCB)又称装置式断路器,比如ABB得lsomaxS、Tmax系列、施耐德得NS、NSX系列、国产得DZ20系列等。所有零件都密封于外壳中,辅助触点、欠压脱扣器以及分励脱扣器等多采用模块化,由于结构非常紧凑,MCCB基本不能检修。MCCB多为手动操作,大容量也有选择电动操作。由干电子式保护脱扣器得应用,MCCB也具备了三段保护特性,但由于价格因素,采用热磁式或电磁式脱扣器得断路器用量更大。MCCB得特点就就是体积小、接触防护好、安装使用方便、价格相对便宜。但与ACB比,MCCB得容量小,短路分断能力低,选择性与短时耐受能力差。近年来新型MCCB容量已经做到3000A,极限短路分断能力高达150kA以上,但因结构上得原因,短时耐受能力就就是最大短板,使选择型MCCB 得应用受到局限。由于上述原因,MCCB主要用于未端线路与一些分干线,主要作电动机、小容量配电线路。 还有一类叫微型断路器(MCB)又称微断,比如ABB得S250系列、施耐德得C65系列、国产得DZ47系列等。实际上也就就是塑壳断路器得一种,因其体积很小把它另列,微断得特点就就是结构紧凑、接触防护好、安装使用方便、价格便宜,与塑壳式断路器相比容量更小,短路分断能力更低,短时耐受能力更差,主要做微小型电动机、小容量配电线路与照明保护与家用。 按保护负载性质与特性可分为:配电保护型、电动机保护型与家用保护型断路器。 按脱扣器类型可分为:电磁(单磁)脱扣器、热磁脱扣器与电子脱扣器,电子脱扣器还可分为拨动开关式、智能数显式。 按使用类别分为非选择型(A类)与选择型(B类)。 A类,这类断路器不设置任何脱扣延时,只要达到定值立即跳闸。承受短路得时间就就就是瞬时脱扣器动作得时间。此时选择断路器可按Ics或Icu满足短路预期电流,考虑到更严格一些得使用条件,一般我们习惯按Ics满足短路预期电流选择。

ABB低压断路器的选择

ABB低压断路器的选择 1进线及分段开关的选择 1.1保护的配置 用于变压器低压侧的进线开关,由于高压侧已经有较完善的保护,通常只需配置过载保护和短路短延时保护;因为与下级配合问题,不能设速断保护; 选用PR122/P 有L、S、I三段保护的电子脱扣器完全满足要求。 分段开关的过载保护已没有意义,可设定与进线相同,便于与进线开关互换;短延时保护动作值与进线同,但时间定值要改短,以便与进线开关配合; 1.2应用举例:1000kV A,4.5% ,6/0.4kV, 96.2/1443A, 低压母线最大短路电流26.81kA,最小24.5kA 选用E2N断路器配PR122/P电子脱扣器(也可选PR121/P,但没有显示窗,整定用拨盘且级差大) I u=2000A,I n=2000A 评论:本例也可以选用EIB,50kA,I u=1600A,I n=1600A,但没有发展余地,当变压器改为1250kV A,E2N(2000A)仍然可用,只需改变I1、I2设定值。 1.2.1进线开关 (1)过载保护的设定-L功能: I1=(1.05*1.05*I tn)/I n=(1.1025*1443)/2000=1590.9=0.795I n 取I1=0.80I n=1600A (步长为0.01) 设t1=12s (3倍I1时)-整定范围3-144s,步长3s 验算是否满足: a与短延时保护相配合,即当低压母线最大三相短路时,动作时间不小于0.4s b躲过大型电动机起动时间和电机群自起动时间。 k=(3I1)2*12=108I12当二次侧最大短路时,I k=26810A/1600=16.75I1 t=108I12/(16.75I1)2=0.385s<0.4s 不满足 取t1=15s,k=(3I1)2*15=135I12 , 当低压母线最大三相短路时保护动作时间t t=135I12/(16.75I1)2=0.48s>0.4s 满足要求 低压电动机起动时间一般在5-10s,且此时过载倍数远不会超过变压器额定电流的3.3倍(3I1/1443=3*0.8*2000/1443=3.3)满足要求 当变压器过载1.2倍时,保护动作时间t=135I12/(1.2*1443/1600)2I12=115s (2)短路短延时保护设定-S功能: I2=(1.2*2.5* I tn)/I n=(1.2*2.5*1443)/2000=2.16I n 取I2=2.2I n=4400A(步长为0.1) I2的整定要躲过大型电动机起动电流或电机群自起动电流(过负荷系数2.5就是考虑上述因素); t2=0.4s t=k,定时限 校验灵敏度: 二次侧最小短路时,I k=24.5 kA, 所以,K L=0.866*24500/2.2*2000=4.8>1.3 满足要求 (3)短路瞬动-I功能:关断 如果设定,则要大于二次侧最大三相短路电流,即:使该保护不起作用 I3=(1.5*I k)/I n=(26810*1.5)/2000=20.1 取I3=15I n,(设定范围最大为15倍),所以 必须关断,否则将失去选择性。 式中,I k为低压母线最大三相短路电流(假定一次侧短路容量为300MV A)

低压断路器及选型

低压断路器 一、低压断路器的分类 低压断路器(曾称自动开关)就是一种不仅可以接通与分断正常负荷电流与过负荷电流,还可以接通与分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起通断控制作用外,还具有保护功能,如过负荷、短路、欠压与漏电保护等。低压断路器可以手动直接操作与电动操作,有的还可以实现远方遥控操作。 低压断路器的分类:低压断路器的分类方式很多 按结构形式可分为: 框架式断路器(ACB)又称开启式、万能式断路器。比如ABB的F、Emax系列、施耐德的M、MT系列、穆勒的IZM系列、西门子的WL系列、国产的DW系列等。框架式断路器所有零件都装在一个绝缘的金属框架内,常为开启式,可装设多种附件,更换触头与部件较为方便。有手操动、储能式、非储能式以及电动式等操动形式。按安装方式可分为固定式与抽屉式两种,固定式外壳采用金属材料,外形尺寸较大,防护等级较低;抽屉式采用工程塑料外壳,结构较为紧凑,防护等级高,检修方便,多用在电源端总开关。过电流脱扣器有热磁式、电磁式(单磁)、电子式与智能化脱扣器等几种。断路器具有长延时、短延时、瞬时三段保护及接地保护,每种保护整定值均根据其壳架等级在一定范围内可选择或调整。随着微电子技术的发展,现在部分智能型断路器具有区域选择联锁功能,充分保证了动作的灵敏性与选择性。ACB的最大特点就是容量大、极限短路分断能力高与足够的短时耐受电流,有的断路器的额定电流高达5000 A,额定短时耐受(允许)电流Icw 高达100kA (1S)。这使得ACB的有很好的选择性与稳定性。ACB的功能完善但价格贵,多用于作为低压配电系统的主开关,以及重要的、负载较大的主干线的保护。 塑壳式断路器(MCCB)又称装置式断路器,比如ABB的lsomaxS、Tmax系列、施耐德的NS、NSX系列、国产的DZ20系列等。所有零件都密封于外壳中,辅助触点、欠压脱扣器以及分励脱扣器等多采用模块化,由于结构非常紧凑,MCCB基本不能检修。MCCB多为手动操作,大容量也有选择电动操作。由干电子式保护脱扣器的应用,MCCB也具备了三段保护特性,但由于价格因素,采用热磁式或电磁式脱扣器的断路器用量更大。MCCB的特点就是体积小、接触防护好、安装使用方便、价格相对便宜。但与ACB比,MCCB的容量小,短路分断能力低,选择性与短时耐受能力差。近年来新型MCCB容量已经做到3000A,极限短路分断能力高达150kA以上,但因结构上的原因,短时耐受能力就是最大短板,使选择型MCCB的应用受到局限。由于上述原因,MCCB 主要用于未端线路与一些分干线,主要作电动机、小容量配电线路。 还有一类叫微型断路器(MCB)又称微断,比如ABB的S250系列、施耐德的C65系列、国产的DZ47系列等。实际上也就是塑壳断路器的一种,因其体积很小把它另列,微断的特点就是结构紧凑、接触防护好、安装使用方便、价格便宜,与塑壳式断路器相比容量更小,短路分断能力更低,短时耐受能力更差,主要做微小型电动机、小容量配电线路与照明保护与家用。 按保护负载性质与特性可分为:配电保护型、电动机保护型与家用保护型断路器。 按脱扣器类型可分为:电磁(单磁)脱扣器、热磁脱扣器与电子脱扣器,电子脱扣器还可分为拨动开关式、智能数显式。 按使用类别分为非选择型(A类)与选择型(B类)。 A类,这类断路器不设置任何脱扣延时,只要达到定值立即跳闸。承受短路的时间就就是瞬时脱扣器动作的时间。此时选择断路器可按Ics或Icu满足短路预期电流,考虑到更严格一些的使用条件,一般我们习惯按Ics满足短路预期电流选择。 B类,这类断路器为了实现选择性在小于Icw的短路时延时一定时间脱扣。此时选择断路器就必须按Icw满足短路预期电流。

QBZ-80N开关原理详解培训资料

Q B Z-80N开关原理详 解

本教程为《防爆磁力启动器原理与维修》系列教程之一 QBZ-80N 开关的作用 QBZ-80开关的原理与维修讲完啦,我们现在讲QBZ-80N开关。这两种开关在型号上,只差了一个N字,那么这个N字代表什么意思哪。 N:代表可逆。即80N开关可以方便的使所控制的电机正转和反转。 举个例子: 上图中的绞车,是在上山的时候牵引矿车常用的设备。当牵引矿车上坡时,电机要正转。当下放矿车时,电机要反转。 电机正转与反转是通过换相实现的。 如上图,左图,假如电机按照U、V、W的相续接线电机正转,那么,你只要随便调换两根线的位置如V、U、W进行接线,电机就会反转。当然,我们不可能每改变一次电机的旋转方向,就到电机接线柱上去改接线,这也太麻烦了。 我们是通过两个接触器的切换来实现电机的正反转的。

上图中,当KM1吸合时,L1与U相连,L2与V相连、L3与W相连。当KM2吸合时,L1变为与W相连、L2不变,还是与V相连,L3变为与U相连。这就相当于改变了U与W的接线位置。从而改变了电机的旋转方向。 这就是80N开关的换相原理,他主要应用于控制需要频繁改变电机旋转方向的设备。 对于不经常改变电机旋转方向的设备,当偶尔需要改变一下旋转方向时,可以使用80、120等开关的隔离换向开关进行换向。 QBZ-80N开关原理 在上一贴,我们讲了QBZ-80N开关主电路换相的原理: 这一贴,我们来讲控制电路:

第一张图是QNZ-80N开关的原理图,第二张图是一个开关的本体,第三张是一个双联控制按钮。 主回路中的ZC、FC 接触器换相的原理,上一贴已经讲了,这里不再赘述。HK 是隔离开关,JDB-80电动机综合保护器与RC阻容保护等原理都与前几贴讲的80开关的原理是一样的,在这里也不讲了。 说说控制电路:

低压断路器的选用原则

断路器的选用原则 断路器的短路分断能力≥线路的预期短路电流。 假设某电源(SL7 10/0.4kV变压器)的容量为1600kV A,二次电流为2312A,其出线端5m 处的短路电流为42.96kA。某一支路的额定电流为125A,由于此支路离变压器很近,如在10m处,则此支路的断路器需要考虑采用HSM1_125H型塑壳式断路器(它的极限短路分断能力为400 V、50kA)。但是离变压器50m处,由于汇流排等的电阻和电抗值影响,50m处的短路电流已经降到34.5kA,而100m处,降为28.8kA。对此就可选择HSM1_125M型塑壳式断路器(它的极限短路分断能力为400V、35kA)。 现在国内许多断路器生产厂家,对同一壳架等级电流的短路分断能力分为E、S、M、H、L (杭州之江开关厂的HSM1系列)或C、L、M、H(常熟开关厂的CM1系列)或S、H、R、U(天津低压电器公司的TM30系列)等级别。其中,E为经济型,S为标准型,M为中短路分断型,H为高分断型,L为限流型;C为经济型,L为低分断型;M为高分断型,H为超高分断型;S为标准型,H为高分断型,R为限流型,U为超高分断型。 以HSM1_125型塑壳断路器为例,E型的极限短路分断能力为400V、15kA,S型为400V、25kA,M型为400V、35kA,H型为400V、50kA。 三、关于断路器的极限短路分断能力、运行短路分断能力和短时耐受电流 极限短路分断能力(Icu),是指在一定的试验参数(电压、短路电流、功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,不再继续承载其额定电流的分断能力。它的试验程序为0—t(线上)C0 (“0”为分断,t 为间歇时间,一般为3min,“C0”表示接通后立即分断)。试检后要验证脱扣特性和工频耐压。 运行短路分断能力(Ics),是指在一定的试验参数(电压、短路电流和功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,还要继续承载其额定电流的分断能力,它的试验程序为0—t(线上)C0—t (线上)C0。 短时耐受电流(Icw),是指在一定的电压、短路电流、功率因数下,忍受0.05、0.1、0.25、0.5或1s而断路器不允许脱扣的能力,Icw 是在短延时脱扣时,对断路器的电动稳定性和热稳定性的考核指标,它是针对B类断路器的,通常Icw的最小值是:当In≤2500A时,它为12In或5kA,而In>2500A时,它为30kA(DW45_2000的Icw为400V、50kA,DW45_3200的Icw为400V、65kA)。 运行短路分断能力的试验条件极为苛刻(一次分断、二次通断),由于试后它还要继续承载额定电流(其次数为寿命数的5%),因此它不单要验证脱扣特性、工频耐压,还要验证温升。IEC947_2(以及1997新版IEC60947_2)和我国国家标准GB14048 2规定,Ics可以是极限短路分断能力Icu 数值的25%、50%、75%和100%(B类断路器为50%、75%和100%,B类无25%是鉴于它多数是用于主干线保护之故)。 上文提到的选择断路器的一个重要原则是断路器的短路分断能力≥线路的预期短路电流,这

相关文档