一工程概况:

工程名称:娄葑北区临芳苑(一号地块)

监理单位:上海建科监理咨询有限公司

施工单位:苏州建筑工程集团有限公司

建设单位:苏州工业园区娄葑建发房地产有限公司

本工程位于苏州工业园区葑亭大道、跨阳路,规划用地公顷。总建筑面积86244平方米

二塔机的选择

按照本工程的进度要求,结合本工程情况,选用QTZ40塔式起重机1台,臂长37米,

三塔机安装依据:

GB5144-94 塔机安装规程

GB/9642-1999 塔机技术条件

GB5972-86 《起重机机械用钢丝检验和报废标准》

安装现场的实际情况

四塔吊基础计算

根据现场情况我们对一台QTZ40塔式起重机进行验算,其主要参数见下表一:

由此可见,此塔机起重机基本参数能满足现场施工需求。现场具体平面布置图见附图。

五塔吊基础计算

QTZ-40-1,自重F1=287.83KN(包括压重),最大荷载F2=46.6KN,塔身宽度为B=1.4米,混凝土强度为C35

1地基承载力验算

本工程塔吊基础位于地表以下 4.95米左右,双桥静力触探锥尖阻力最大值为

2.20MPa,最小值为0.32MPa

Ps=1.227qc-60,取qc的最小值0.32,混凝土自重取25KN、V为基础混凝土体积

地基承载力最小值为:fak=0.074Ps+29.1=417.3ka,基础自重M=V×2.5×9.8=[1×1.2×5×2+0.4×5×5-1.2×1.2×1]×2.5×9.8=503.72KN

故:需最大基础承台面积S=F1/417.3=287.83+572.72/417.3=2.1㎡

本工程取X型基础梁,S=1.2×5×2-1.2×1.2=10.86㎡,承载力满足要求2不考虑混凝土的抗拉强度,根据已知承载力采用一级钢

As=287.83×103/210=1370.6㎜2选用16根M30地脚螺栓

As=16×3.14×302=45216㎜2>>As满足要求

3承载计算

验算承台斜截面极限承载力

b×h=1.2×1.4 v=?fcb0h0=0.0606×14.3×1400×1200=1351.9KN

r0v=1.2×287.83/4<<1351.9KN

满足要求

六塔吊基础的施工工艺

挖土→→浇筑垫层→→放线定位→→模板安装→→钢筋绑扎→→混凝土浇注

七塔吊基础尺寸及结构见附图

塔式起重机基础设计方案审批表施工单位: 苏州建筑工程集团有限公司

塔吊基础方案

一工程概况:

工程名称:富安臻园住宅小区

施工单位:瑞成建筑工程有限公司

监理单位:浙江经建监理

建设单位:嘉兴富名置业有限公司

本工程位于嘉兴中环东路、南溪路,规划用地公顷,总建筑面积11800平方米,基地用地性质主要为商品房。

二塔机的选择

按照本工程的进度要求,结合本工程情况,选用QTZ40塔式起重机2台,臂长47米,

三塔机安装依据:

1、GB5144-94 塔机安装规程

2、JGJ33-2001 建筑机械使用安全技术规程

3、GB5972-86 《起重机机械用钢丝检验和报废标准》

4、泰州市腾达建筑工程机械有限公司生产的QTZ-40塔式起重机使用说明书

5、安装现场的实际情况

四塔吊基础计算

本工程塔吊基础位于地表以下 1.95米左右,双桥静力触探锥尖阻力最大值为

本工程取X型基础梁,S=1.2×5×2-1.2×1.2=10.86㎡,承载力满足要求5不考虑混凝土的抗拉强度,根据已知承载力采用一级钢

工程名称:张家港汇景豪苑

施工单位:苏州建筑工程集团有限公司

监理单位:张家港市华泰工程建设咨询有限公司

本工程位于张家港市西二环以东、沙洲路以北,规划用地公顷,总建筑面积30000平方米,基地用地性质主要为民用住房。

二塔机的选择

按照本工程的进度要求,结合本工程情况,选用QTZ40塔式起重机1台,臂长47米,

三塔机安装依据:

本工程取X型基础梁,S=1.2×5×2-1.2×1.2=10.86㎡,承载力满足要求8不考虑混凝土的抗拉强度,根据已知承载力采用一级钢

塔式起重机基础设计方案审批表施工单位: 瑞成建筑工程有限公司

桩基础塔吊基础施工方案

金溪湾工程 1#~5#塔吊基础施工方案 一、工程概况: 金溪湾工程位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业区,项目惠州大亚湾宝亿置业有限公司开发,深圳市城建工程设计有限公司设计,山东长箭建设集团有限公司承建。 金溪湾总建筑面积160237.4m2,包括1~7栋高层住宅(1~4栋为29层、5~7栋为32层)。29层建筑高度95.7m,32层建筑高度105.857m,标准层层高2.9m。结构形式为框支剪力墙结构。地下室2层为车库,建筑面积34271.42 m2。基础型式(1~7栋主楼为旋挖桩、桩径800~1200㎜共582根,地下室为独立承台基础)。 二、编制依据 1、塔吊厂家提供的塔式起重机使用说明书: 2、本工程结构施工图: 3、本工程建筑施工图: 4、本工程的《岩土工程勘察报告》: 三、塔吊基础位置 1#塔吊位置位于1-M轴处(主要服务1栋、2栋材料调运和周转),2#塔吊位置位于3-2轴处(3栋、4栋材料调运和周转),3#塔吊位置位于5-29轴处(主要服务5栋材料调运和周转),4#塔吊位置位于7-27轴处(主要服务7栋材料调运和周转),5#塔吊位置于6-16轴处(主要服务6栋材料调运和周转)。 塔吊总平面定位详附图《总平面布置图》

1#、2#、3#、4#、5#塔吊平面图 四、塔吊布置原则 1、最大限度的满足垂直运输的要求和服务半径,满足现场施工需求。 2、两台塔吊之间的距离最大限度的满足安全规范的要求; 3、塔吊附着满足塔吊性能要求 4、满足塔吊安装和拆卸的工作面要求,保证塔吊安装拆卸的可行性。 五、塔吊选择 考虑本工程实际垂直运输工程量及施工总平面布置,拟布置5台塔吊。塔吊布设的位置及型号如下表所示:

QTZ-80塔吊基础施工方案

QTZ80型塔式起重机基础施工方案 一. 工程概况 二.1#塔吊施工方法与技术措施 1. 施工方法 (1)1#塔吊设置在1轴~2 轴、E轴~F轴间,穿过地下一层~地下三层顶板,待塔吊拆除后用掺膨胀剂的C35 混凝土补浇。根据地质报告塔吊基础位于第七层砾砂层,地耐力280kpa,满足塔吊说明书中要求的最低值14 吨/m2。具体位置见下图: 1#塔吊基础位置平面布置图 (2)塔吊基础设置参照QTZ80型塔式起重机基础安装说明,塔吊十字梁高度为1300mm,基础下设150mm厚C15 垫层,垫层混凝土采用商品混凝土。基础十字梁顶标高与本工程基础底板顶标高相同(见下图)。 240 地脚螺栓 Ф20,长7700Ф8@200450mm厚基础底板 Ф22,长1000 90112090 1300 1#塔吊基础位置剖面图 (3)塔吊基础混凝土采用商品砼,强度等级C40,S8 抗渗早强砼,配合比同基础地板混凝土配合比,塔吊基础施工做隐蔽工程验收记录。塔吊基础施工时期正处于冬期施工阶段,在砼内掺入防冻剂,保证塔吊基础混凝土质量。 (4)塔吊基础防水做法与本工程基础防水做法相同,且塔吊基础防水层与基础防水层形成封闭。 2. 施工技术措施 (1)塔吊基础钢筋需复试合格后方可进行绑扎,绑扎完成后,按照塔吊基础施工图埋设地角螺栓,地角螺栓与钢筋焊接在一起,并用钢筋支架焊接牢固。 (2)砼在浇筑前,应清除模板和钢筋上的冰、雪和污垢,先验钢筋,严格控制钢筋保护层厚度,然后浇筑。浇筑时,不得踩钢筋,要用机械振捣,时间为10~30s。 (3)本工程冬期施工所用混凝土均采用商品混凝土,商品混凝土采用加热的方法,保证出罐温度。 (4)砼振捣时,以砼开始泛浆和气泡为准,应避免漏振、欠振和超振,严禁出现峰窝、麻面,表面应抹平。 (5)砼在运输过程中必须覆盖保温材料,在混凝土浇注之后采取覆盖珍珠岩等措施。 (6)设置测温孔,全部测温孔均应编号,并绘制测温孔布置图及测温记录,随时控制混凝土内的温度变化,根据温度变化及时调整保温及养护措施。测温孔平面布置图见下图:

塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案 (QTZ60) 编制单位: 编制: XXXX 审核: XX 批准: XX 编制日期: 2016年10月9日

塔吊基础施工方案 塔吊为QTZ60型基础设计为5800×5800,高度为1350,混凝土强度≥C30配上下两层钢筋,分别为φ25@220,φ25@220 ,拉筋φ12 。地基承载力≥0.2M pa。地基持力层位于第三层粉质沙土,天然地基地基承载力特征值为fak=130kpa。不满足设计要求,经计算基础面积,为5800×5800,其他不变(计算书附后)。 一、布置: 塔吊基础在K轴与6线交叉点为中心线。塔吊基础顶标高+0.500米。 二、基础施工: 1.放线、定位复核无误后,用挖掘机开挖,尺寸按5800×5800直上直下,挖至- 2.95米处。做40㎝厚、面积6.50×6.50二层三七灰土夯实后,再做100厚C10砼垫层,弹出钢筋位置线,上口砌挡土台,高200mm,防止雨水进入。坑底面设集水坑。 2.放入塔吊机座,固定牢固,保证四个固定支脚顶端所组成的平面与水平面的斜度不大于1/1000。绑扎钢筋,底板钢筋保护层按35、侧壁70。φ22主筋钢筋间距220,上下两层共为26×4=100根。上下两层间立筋间距440mm。钢筋安装完毕,验收合格并办理隐蔽工程记录后方可进行下一道工序。 三、混凝土浇筑 混凝土采用泵送商品混凝土,标号C30。混凝土体积45.4立方。 A.混凝土入场后及时检查坍落度,不符合要求时应退回或由搅拌站进行一次搅拌,现场对每车混泥土的出车时间,开始浇筑及持续时间等各时间段进行登记并留置试件。 B.混凝土分层浇筑,第一层500mm,第二层350mm,第三层350mm,用振捣棒振捣。操作时做到快插慢拔,在振捣时应插入下层混凝土中50mm,每一震点时间为20-30s。视其混凝土表面呈水平不再显著下沉,不再出现表面泛浆为宜。插点要均匀排列,移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍,一般为40-50mm,振捣棒距模板边50-100mm为宜,应避免碰撞钢筋模板,预埋基座。 C.混凝土浇筑后表面用刮杆刮平,泌水应及时排除,及时覆盖浇水养护。 D.待混凝土强度达到70%以上时,可进行塔吊安装。

塔吊基础知识设计计算

塔式起重机方形独立基础的设计计算 余世章余婷媛 《内容提要》文章通过对天然基础的塔吊基础设计,详细论述整个基础的设计过程,经济适用,安全可靠、结构合理,思路清晰,论述精辟有据;在现场施工中,有着十分重要的指导意义。 关键词:塔机、偏心距、工况、一元三次方程、核心区、基底压力。 一、序言 随着建筑业迅猛发展,塔式起重机(简称塔机)在建筑市场中是必不可少的一项重要垂直运输机械设备;塔机基础设计,在建筑行业中是属于重大危险源的范畴,正因为如此,塔机基础设计得到各使用单位的高度重视;本人通过网络查阅过许多塔机基础设计方案,除采用桩基外,塔基按独立基础所设计的方形基础,绝大部分都按厂家说明书所提供的基础尺寸进行配筋,按规范设计计算的为数不多,厂家所提供基础大小数据有些是不满足规范要求,而塔机基础配筋绝大多数情况是配筋过大,浪费较为严重;厂家说明书所提供数据表明,地基承载力特征值小的基础外形尺寸就较大,承载力特征值较大,基础尺寸就相应的小点,似乎看起来这种做法是正确的,其实并非如此。 塔机基础型式方形等截面最为普遍,下面通过一些规范限定的条件,对方形截面独立基础规范化的设计,很有参考和实用价值。下面举例采用中联重科的塔吊类型进行论述和阐明。 二、塔吊基础设计步骤 2.1、确定塔吊型号

首先根据施工总平面图,根据建筑物外形尺寸(长、宽、高)、及材料堆放场地和钢筋加工场地,根据塔机覆盖率情况,按塔机说明书中的主要参数确定塔机型号。 2.2、根据塔机型号确定荷载 厂家说明书中都有荷载说明,按塔吊自由独立高度条件提供两组数据(中联重科),一组为工作状态(工况)荷载,另一组为非工作状态(非工况)荷载,确定出一组最不利的工况荷载。 2.3、确定塔吊基础厚度h 根据说明书中塔机安装说明,基础固定塔基及有两种形式,一种是地脚螺栓,另一种是埋入固定支腿式;因此根据塔机地脚螺栓锚固长度和支腿的埋深,可以确定塔机基础厚度h。 2.4、基础外形尺寸的确定 根据荷载大小和基础厚度h,确定独立方形基础的边长尺寸。 2.5、基础配筋计算 求出内力进行基础配筋计算,并根据《规范》的构造要求进行配筋和验算。 2.6、基础冲切、螺杆(支腿)受拉或局部受压的验算 三、方形独立基础尺寸的确定 3.1方形基础宽度B的上限值 根据上面塔机基础计算步骤可以看出,塔机基础尺寸的确定是方形基础的计算关键。利用偏心距限定条件,可求出基础最小截面尺寸。根据偏心距e(荷载按标准组合):

塔吊基础方案桩基础

项目名 称: 天汇?蓝色港湾 E 区 单位工程: 1#楼、2#楼、3#楼、26#楼 QTZ63塔吊基础施工方案

施工单位: 江苏省苏中建设集团股份有限公司编制人: 洪锡金 编制日期:2012 年 4 月 2 日 目录 第一章工程概况 (3) 1.1 工程概况 (3) 1.2 编制依据 (3) 1.3 塔吊的选择 (4) 第二章塔吊技术性能参数 (5) 2.1 QTZ63 型塔吊技术性能参数 (5) 第三章塔吊基础定位及施 3.1 塔吊基础位置的确定 (6) 3.2 塔吊基础结构 (8) 3.3 塔吊基础的保护 (8) 3.4 塔吊基础施工工艺 (10)

概况章工程第一况程.1 工概 1 楼、3#、26#1、工程名称:天汇蓝色港湾E区1#、2#、工程地点:长春市二道区广德路以西,惠工路以北,东丰路以 2 南,滨河路以东、建设单位:吉林省天汇房地产有限责任公司 3 、设计单位:吉林北银规划建筑设计有限责任公司 4 、勘察单位:长春有色勘察设计院 5 、监理单位:长春市忠承工程建设监理有限责任公司 6 7 、施工单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司2,其中地下建筑面积、建筑概况:本工程总建筑面积74508.8 m82,建28层)住宅楼及地下车库(一层)3#1#、2#、13540m (,地上分为 1.7 米。筑总高度88m。地基土标准冻深,上、结构概况:本工程主楼地下一层,地上二十八层,总高88M9部结构为框架剪力墙结构,抗震设防类别为标准设防,合理使用年限为。度。本 工程± 0.000 相当于黄海高程197.6m50年,抗震设防烈度为7 据编制依 1.2

QTZ80塔吊基础施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、QTZ80(ZJ6010)塔式起重机技术性能表 (3) 四、塔吊基础布置 (4) 五、抗台风要求 (4) 六、基础承台及桩基的设计验算 (5) (一)塔机属性 (5) (二)塔机荷载 (5) (三)桩顶作用效应计算 (8) (四)桩承载力验算 (9) (五)承台计算 (12) (六)配筋示意图 (14) 七、施工人员组织 (15) 八、施工机具、材料准备 (16) 九、塔吊基础施工 (17) 十、安全环保措施 (18)

附:塔吊现场布置图

QTZ80(ZJ6010)型塔吊基础施工方案 一、工程概况 1、工程名称:三门核电项目场外应急指挥实验室 2、建设单位:三门核电有限公司 3、勘察单位:郑州中核岩土工程有限公司 4、设计单位:上海核工程研究设计院 5、监理单位:北京四达贝克斯工程监理有限公司 6、施工单位:华亿生态建设有限公司 7、建筑高度:16.5m。 本工程共设置1台塔吊。主要技术指标如下: 1、塔吊功率:31.7KW; 2、塔吊臂长:55m; 3、塔吊自重:32.2t; 4、塔吊最大起重量:6t;最大幅度:57m; 5、塔吊标准节尺寸:1.6m×1.6m×3.0m; 6、塔吊平衡配重:12.26t; 7、塔吊最大独立高度:40.5m 8、塔吊安装高度:约30m。 本案塔吊基础尺寸为5000×5000×1000,基础埋深1.0m,基础上标高为-0.5m,基础混凝土等级为C35。采用4根直径为800混凝土灌注桩基础作为塔吊及其承台基础的承重构件,灌注桩的混凝土强度为C35。 二、编制依据 1、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 5、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 三、QTZ80(ZJ6010)塔式起重机技术性能表

塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案 一、塔吊基础参数 1、塔吊基础基本尺寸为6m*6m*1.40m,塔吊基础垫层选用C20砼,厚100mm,四周每边超出塔基400mm。塔吊基础严禁超挖。 塔吊基础选用强度不低于C35的商品砼浇筑,混凝土抗渗等级为P6。 2、6m*6m*1.4m 承台配筋。 塔吊基础配筋:T:X&Y25@200mm,B:X&YC25@200mm(即纵横向均31根钢筋),底保护层厚度100mm,四周及面保护层50mm,拉筋采用三级钢,直径14纵横间距400m m,马凳采用三级钢,直径25,纵横间距1000mm,马凳采用几字型马凳。 二、塔吊基础施工 2.1 放线定位 塔吊基础须根据方案塔吊定位图、平面布置图放线。 2.2 基础承台施工 1、塔吊基础承台施工时土方开挖采用自然放坡,坡度为1:1,考虑工作面上部坑边土方2. 0高采用台阶式挖除,确保坑壁的安全。塔吊基础严禁超挖,在施工塔吊基础时及后续塔楼承台施工时均需额外注意。 2、在土方开挖前,由项目施工员对挖土人员详细的技术交底。放好坡顶线,坡底线经复测及验收合格后开始挖土。 3、承台土方开挖用机械开挖至承台垫层底标高以上0.3m后停止,剩余土方采用人工开挖。 4、挖土过程要注意保护好工程桩,挖土机械不得碰撞,防止破坏桩体。 5、挖至基底后应及时进行基槽验收,合格后及时进行垫层等下一道工序施工,尽量避免土体暴露,防止土体水分蒸发损失,导致土体积膨胀或因下雨侵泡土体,必要时基底覆盖塑料薄膜,帆布等措施。 6、基坑顶离坑边500左右做临边防护栏杆,栏杆用黄黑相间的钢管搭设,栏杆高度为1.5米,设三道水平横向杆,并在围护栏杆四周用密目网封闭围护。 7、塔吊均在地下室底板上,均需要在基础施工阶段做好地下室的排水即可。 8、承台施工前,进行桩基检测及管桩桩顶与承台构造处理。 9、塔吊基础承台砖胎膜采用灰砂砖砌筑370mm 厚并用15 厚防水砂浆两边抹面,砖胎膜出地下室底板面500mm。 10、按塔吊说明书准确预埋件,防雷引下线一并预埋。基础模板要牢固,混凝土一次浇筑成型,振捣密实、砼面抄平。做好隐蔽验收记录及影像资料。基础浇筑完成后,要进行养护。

塔吊基础计算

塔吊基础方案 一、工程概况 1、本工程位于松江区九亭镇,地块南临蒲汇塘河,东临沪亭路,西临横泾河,北临沪松公路并与地铁9#线车站一墙之隔,与9#线车站物业开发管理为一个整体。地块面积41162㎡,由3#、4#、5#、6#、7#、8#公寓楼及9#酒店、10#办公楼组成。 2、因地块面积巨大,根据塔吊平面布置应最大程度满足施工区域吊装需要,尽可能减少吊装盲区的原则,以及地下室工程施工中能充分利用塔吊来满足施工需要,按照施工组织总设计要求拟搭设6台附墙式塔吊,其中QTZ80B(工作幅度60M,额定起重力矩800KN.M)2台,QTZ80A(工作幅度55M,额定起重力矩800KN.M)4台,平面位置详附图。 3、拟建建筑物高度及层数 4、根据建筑物高度,1#塔吊位于3#楼西北侧位置,搭设高度为86M;2#塔吊位于9#楼南侧位置,搭设高度为114M;3#塔吊位于5#楼西北侧位置,搭设高度为77M,设水平限位装置;4#塔吊位于10#楼东南侧位置,搭设高度为114M;5#塔吊位于6#楼西北侧位置,搭设高度为100M,6#塔吊位于8#楼西北侧位置,搭设高度为100M。其中5#、6#塔吊为QTZ80B,其余4台为QTZ80A。 5、塔吊应在土方开挖前安装完毕,故采用型钢格构式非塔吊标准节插入钻孔灌注桩内,以保障塔吊安全、稳定和牢固可靠,且不妨碍地下室顶板混凝土的整体浇筑施工,有利于加快施工进度和确保工程质量。 6、本工程采用钻孔灌注桩筏板基础,基坑底标高为-8.000、-8.800、-9.100,本工程±0.000相当于绝对标高6.150M,自然地坪标高相对于绝对标高-1.45M。

7、根据本工程地质勘察报告,各土层极限摩阻力、端阻力标准值指标见下表: 8、塔式起重机主要技术性能表 二、塔吊布置原则 本工程作业面积大,综合考虑塔吊的作用半径、起吊重量、基础工程桩位布置、围檩支撑结构设计、房屋结构设计、经济性比较后,作出以下布置原则。

不打桩塔吊基础方案

塔吊基础方案 一工程概况: 工程名称:娄葑北区临芳苑(一号地块) 监理单位:建科监理咨询 施工单位:建筑工程集团 建设单位:工业园区娄葑建发房地产 本工程位于工业园区葑亭大道、跨阳路,规划用地公顷。总建筑面积86244平方米 二塔机的选择 按照本工程的进度要求,结合本工程情况,选用QTZ40塔式起重机1台,臂长37米, 三塔机安装依据: GB5144-94 塔机安装规程 GB/9642-1999 塔机技术条件 GB5972-86 《起重机机械用钢丝检验和报废标准》 安装现场的实际情况 四塔吊基础计算 根据现场情况我们对一台QTZ40塔式起重机进行验算,其主要参数见下表一: 由此可见,此塔机起重机基本参数能满足现场施工需求。现场具体平面布置图见附图。 五塔吊基础计算 QTZ-40-1,自重F1=287.83KN(包括压重),最大荷载F2=46.6KN,塔身宽度为B=1.4米,混凝土强度为C35 1地基承载力验算 本工程塔吊基础位于地表以下 4.95米左右,双桥静力触探锥尖阻力最大值为 2.20MPa,最小值为0.32MPa

Ps=1.227qc-60,取qc的最小值0.32,混凝土自重取25KN、 V为基础混凝土体积地基承载力最小值为:fak=0.074Ps+29.1=417.3ka,基础自重M=V×2.5×9.8=[1×1.2×5×2+0.4×5×5-1.2×1.2×1]×2.5×9.8=503.72KN 故:需最大基础承台面积S=F1/417.3=287.83+572.72/417.3=2.1㎡ 本工程取X型基础梁,S=1.2×5×2-1.2×1.2=10.86㎡,承载力满足要求2不考虑混凝土的抗拉强度,根据已知承载力采用一级钢 As=287.83×103/210=1370.6㎜2选用16根M30地脚螺栓 As=16×3.14×302=45216㎜2>>As满足要求 3承载计算 验算承台斜截面极限承载力 b×h=1.2×1.4 v=?fcb0h0=0.0606×14.3×1400×1200=1351.9KN r0v=1.2×287.83/4<<1351.9KN 满足要求 六塔吊基础的施工工艺 挖土→→浇筑垫层→→放线定位→→模板安装→→钢筋绑扎→→混凝土浇注 七塔吊基础尺寸及结构见附图

塔吊基础专项施工方案(3)

塔吊基础专项施工方案 一、工程概况 本工程位于深圳市福田区福强路金地工业区,总用地面积为5687.80m2,总建筑面积33771.27m2;地下室建筑面积:6831.91 m2 ,其中:人防地下室建筑面积787 m2 ,非人防地下室建筑面积6044.91m2,地上部分建筑面积26939.36m2。其中:住宅建筑面积25083m2 商业建筑面积1300m2,其他建筑面积556.36m2。使用年限为50年,建筑耐火等级为一级,屋面防水等级为II级,防水耐用年限为15年。桩基为静压预应力管桩(¢500及¢400),¢500单桩竖向承载力特径值为2500KN。 二、编制依据 2.1、《塔式起重机使用说明书》 2.2《岩土工程勘察报告》 2.3《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 2.6《地基与基础施工及验收规范》(GBJ202-83) 2.7《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 2.8《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 2.9《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 2.10《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95) 2.11广东省《预应力砼管桩基础技术规程》(DBJ\T15-22-98)

三、塔吊选型 根据本工程特点及吊装施工及施工现场材料垂直运输的要求,采用中联建设机械产业公司生产的TC5613型塔式起重机。该型塔吊臂长56M,末端起重2.63T。TC5613型塔吊随机《使用说明书》,塔吊基础地耐力要求不低于110000Pa,结合本工程地质勘察资料及塔吊的高度进行分析,塔吊若直接采用整体式钢筋混凝土基础较难满足承载力,尤其是沉降方面的要求,故研究决定设计采用增加桩基础,桩径500mm的摩擦桩4根,桩间距4m,设计单桩承载力R=2500KN (250t),桩上面设置整体式钢筋混凝土基础,基础长和宽a\b=6000/6000mm,高h=1350mm。 (详见塔吊基础尺寸及配筋图) 四、塔吊基础设计计算书 参考信息:详见塔式起重机使用说明书(见附页) 塔吊型号:TC5613型。自重(包括压重):1300KN,最大起重荷载8T, 塔吊倾覆力距:1096KN.M,塔吊起重(最大)高度:180.4M。砼强度等级:C30,钢筋级别:Ⅱ级。承台的长度及宽度:6000MM. 承台厚度:1350MM。 1、塔吊基础承台顶面的竖向力与弯距计算 ⑴塔吊自重(包括压重)F1=1300 KN (130t) ⑵塔吊最大起重荷载:F2=80 KN 作用于桩基承台面顶面的竖向力:F=1.2*(F1+F2)=1656

塔吊基础施工方案(最终版)

高层塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、本工程施工组织设计; 2、本工程岩土工程勘察报告; 3、GB50202-2013《地基与基础施工质量验收规范》; 4、GB50205-2015《钢结构工程施工质量验收规范》; 5、GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》; 6、GB50017-2014《钢结构设计规范》; 7、JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》; 8、本工程设计图纸; 9、TC5610型塔式起重机和TCT5013型塔式起重机使用说明书及其他相关规范。 二、工程概况 海博星都工程;工程建设地点:衡阳市高新技术产业开发区34号街区01号地块,东临光辉街,南临潭衡西连接线,总建筑面积:240000平方米;总工期:1000天。 本工程由衡阳恒勘房地产开发有限公司投资建设,深圳市物业国际建筑设计有限公司设计,湖南核工业建设有限公司地质勘察,友谊国际工程咨询有限公司监理,湖南湘江工程建设有限公司组织施工;由王建平担任项目经理。 工程说明:海博星都(衡勘花苑)住宅小区规划总用地面积为:45255.7m2(合67.88亩)(其中:代征道路绿化用地面积:1000.2平方米,净建设用地面积:44255.5平方米),总建筑面积:230042.4平方米,容积率为3.96,建筑密度为:22.71%,居住总户数:1151户,绿地率为:36.52%,机动车位:1709个。 本项目由两栋30层纯住宅(1#、2#)、三栋31层纯住宅(4#、5#、6#)、一栋30层商住楼(3#)、两栋18层商住楼(7#、8#)、一栋28层综合楼(9#)和一座两层地下室(其中1#楼建筑面积为21144.9m2, 2#楼建筑面积为31728.9m2,3#楼建筑面积为24849.8m2,

塔吊基础设计

一、工程概况 工程地点位于,总建筑面积为40326m2,框架结构5层,建筑物总高度22.4m (算至天面)。 本工程为框架结构,砼量大,模板、钢筋用量多;为保证工程质量,确保工程能按时完成。计划安装一台广西建筑机械厂生产的QT80A型附墙式塔式起重机。 二、塔吊的平面布置、塔吊的安装高度 1、塔吊的平面布置: 根据建筑物现场情况,经公司总工办及项目经理部有关工程技术人员确定,塔吊安装在10轴与11轴之间,位置详见施工平面图。 2、塔吊的起吊高度: 以现场地面标高为基点,桩承台标高与基础标高齐平,为-0.5m (0.00为室内地坪),塔吊的安装高度为37m,起重臂长为50m。 三、塔吊基础设计 1、塔吊的有关技术参数 起重臂长50m,整机重46T(标准高44m时) 底座压重50T,平衡配重10.2T 最大起重量6T(距中心15.2m),臂端最大起重量1.4T 2、塔吊基础处理: 根据工程地质勘察报告的资料显示,地面以下分别为杂填土、淤泥质土、粉质粘土、细砂等。由上部土层厚度低,不具备天然基础的条件,且由于工期较紧,经多方面考虑,本工程选用PHC预应力管桩,且便于施工。 3、单桩承载力的验算: 根据地质资料的钻孔平面图及塔吊的平面布置,塔吊基础在钻孔位于ZK3附近。可参照钻孔的数据进行单桩的容许承载力计算。(各孔土样指标见附图) 每根桩承受塔吊荷载:N1=66.4t (1)塔吊基础1(ZK3): 考虑桩的自重,假定桩入强风化岩1m,桩长为24m,选取φ400

PHC预应力管桩,则桩自重为N2=0.236×24=5.66t 则总重N=N1+N2=66.4+5.66=72.06t 单桩的容许承载力:Pa=εp q pk A p+μ∑εsi q sik l i=1.2×8000×π0.22 +π0.4×1.0×200×1=1457Kpa=145.7 t 单桩竖向承载力设计值R=1.1P a=1.1×145.7=160.27t>72.06t 4、承台板配筋 桩承台采用单桩承台,用连梁连接,承台尺寸长×宽×高=1000×1000×800,砼标号为C25,配筋见详图。 5、连系梁 采用300×500梁,上下各配3φ20。钢筋为φ8@200,离支座750范围内φ8@100。 6、承台基础面要保持水平,倾斜度不大于1/1000。 7、预埋螺栓大样见附图。 8、防雷装置:用三根φ16圆钢将塔吊底座与塔吊基础桩头钢筋焊连。 四、安装准备工作 1、按照上述要求,预埋底座螺栓及浇注与养护凝土基础。 2、准备容量足够的电源及配电箱。 3、平整清理安装场地,保证进出场道路畅通,顺利安装。 4、准备25t和30t汽车吊各一台,以及枕木、索具、绳扣等常用工具。 5、在安装前,对本台塔吊进行转场维修,并对零部件进行保养和检查,对塔机各机构、各部位结构焊缝、重要部位螺栓、卷扬机、钢丝绳、吊钩、吊具进行保养并仔细检查,发现问题立即解决。对液压顶升系统的油管油缸、接头、顶升套架结构,导向轮间隙、挂靴爬爪进行检查。保养完毕应进行验收。 五、安装程序 1、将底架安装在已浇注并养护好的混凝土基础上。 2、将基础节安装在底架上,装好4根斜撑杆,安装内套架。 3、装配紧固后,用经纬仪检测基础节四根主弦杆的垂直度,其垂直度允许偏差必须≤1‰,否则必须重新调整直到满足上述要求为止。 4、在地上把活动平台组合成整体,并装上防护栏杆,利用吊车进行安装。

塔吊桩基基础专项施工方案

目录 一、基本情况介绍 (1) 二、塔吊基础设计 (3) 三、塔吊基础施工技术措施及质量验收 (3) 四、塔吊基础的计算书 (5) 附图:塔吊基础平面布置图

@@@@经营用房工程塔吊基础专项施工方案 一、基本情况介绍 1、工程名称:@@@@管理经营用房工程 2、建设单位:@@@@ 3、建设地点:@@@@ 4、塔吊覆盖大部分主要单体的垂直运输,包括办公楼,班组办公楼,辅助用房,沿街商铺。 5、塔吊设计参数

6、工程地质情况:根据塔吊平面位置,塔吊位置的探孔为ZK10孔附近,具体土层情况如下: 7、编制依据:

1)、本工程施工组织设计; 2)、@@@@办公用房岩土工程勘察报告; 3)、GB50202-2002地基与基础施工质量验收规范; 4)、GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》 5)、JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》; 6)、JGJ33-2001建筑机械使用安全技术规程。 7)、本工程设计文件 8)、山东大汉建设机械有限公司QTZ63塔吊使用说明书。 二、塔吊桩基础设计 根据塔吊安装要求及现场实际情况,塔吊基础采用预应力混凝土管桩。桩型为PC500(100)入土40米,桩端进入土层5为粉土,基础为钢筋砼独立承台,按照塔吊说明书设置,长×宽×高=5×5×1.35m。(塔吊平面位置见附图) 其中塔吊的建筑物高度为28米,因此独立高度即可。 塔吊接地利用2Ф10与建筑物避雷系统连接。 三、塔吊基础施工技术措施及质量验收 1、混凝土强度等级为C35; 2、基础表面平整度允许偏差1/1000;

3、埋设件的位置、标高和垂直度以及施工工艺符合出厂说明书要求。 4、起重机的混凝土基础应验收合格后,方可使用。 5、起重机的金属结构、及所有电气设备的金属外壳,应有可靠的接地装置,接地电阻不应大于4Ω。 6、按塔机说明书,核对基础施工质量关键部位。 7、检测塔机基础的几何位置尺寸误差,应在允许范围内,测定水平误差大小,以便准备垫铁。 8、机脚螺丝应严格按说明书要求的平面尺寸设置,允许偏差不得大于5mm。 9、基础砼浇筑完毕后应浇水养护,达到砼设计强度方可进行上部结构的安装作业。如提前安装必须有同条件养护砼试块试验报告,强度达到安装说明书要求。 10、塔吊基础砼浇筑后应按规定制作试块,基础内钢筋必须经质检部门、监理部门验收合格方可浇筑砼,并应作好、隐检记录。以备作塔吊验收资料。 11、钢筋、砼应具有出厂合格证或试验报告。 12、塔吊基础底部土质应良好,开挖经质检部门验槽,符合设计要求及地质报告概述方可施工。 13、塔吊基础施工后,四周应排水良好,以保证基底土质承载力。 14、塔机的避雷装置宜在基础施工时首先预埋好,塔机的避雷针可用圆钢直接与基础底板钢筋焊接相连,基础底板钢筋与主厂房垃圾坑避雷接地连接,焊接长度不小于10d,圆钢

塔吊基础施工方案46979

目录 第一章编制依据 ........................................................... 错误!未指定书签。第二章工程概况 ........................................................... 错误!未指定书签。第三章塔吊选型及相关参数信息............................................... 错误!未指定书签。 3.1塔吊选型......................................................... 错误!未指定书签。 3.2塔吊技术参数...................................................... 错误!未指定书签。 3.3塔吊自重......................................................... 错误!未指定书签。第四章塔吊基础型式........................................................ 错误!未指定书签。第五章QTZ80塔吊基础的计算书.............................................. 错误!未指定书签。 5.1四桩承台计算书.................................................... 错误!未指定书签。 5.2五桩承台计算书.................................................... 错误!未指定书签。第六章基础制作 ........................................................... 错误!未指定书签。 6.1管理机构及劳动力计划.............................................. 错误!未指定书签。 6.2施工部署......................................................... 错误!未指定书签。 6.3质量保证措施...................................................... 错误!未指定书签。 6.4安全保证措施...................................................... 错误!未指定书签。第七章附图............................................................... 错误!未指定书签。 7.1塔吊基础平面定位图................................................ 错误!未指定书签。 7.2承台剖面图、配筋表错误!未指定书签。

塔吊基础设计及施工方案-

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章塔吊技术要求 (2) 第四章塔吊布置 (3) 第五章工程地质条件及土层物理力学指标 (4) 第六章塔吊桩基础的计算书 (6) 第九章抗倾覆验算 (12) 第十章预制桩插筋抗拔计算 (13) 第十一章承台受冲切、受剪切承载力验算 (13) 第十二章承台配筋计算 (14) 第十三章计算结果 (15) 第十四章塔吊基础一般构造要求 (16)

第一章编制依据 1、广东省华城建筑设计有限公司的结构及建筑施工图纸; 2、太阳城御园工程《岩土工程地质勘察报告》; 3、现行工程质量验收规范和有关工艺技术规程; 4、国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 5、行业标准《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94); 6、广东省标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ15-31-2003)。 第二章工程概况 太阳城御园工程位于广州增城市新塘镇永和辖区内,本工程由广东省华城建筑设计有限公司设计,广东省湛江地质勘察院提供《岩土工程勘察报告》,由广州市港龙实业有限公司投资兴建。本工程地下1层,地上18层,总建筑面积42000m2,总建筑高度为57.0m。 本工程总施工工期为400天。根据本工程特点及实际布置情况,拟安装二台由佛山市南海高达建筑机械有限公司生产制造的型号为QTZ80(6012)和QTZ63A(5510)两台自升塔式起重机。 第三章塔吊技术要求 地基土质要求均匀,土质承载力不低于35.5Mpa;混凝土强度不低于C35。 塔机安装,基础混凝土强度不应低于90%,并做好基础的排水工作。 必须用φ25圆钢穿过相邻两族地脚螺栓。 塔机独立式使用自由高度为42米、35米。 基础必须做好接地措施,要求接地电阻≤4Ω。

塔吊桩基础施工方案

河西莲花村中低价商品房项目Ⅲ标段工程 塔吊桩基础专项方案 编制人: 审批人: 中冶成工南京河西莲花村中低价房工程项目经理部 2010年3月9日

目录 塔吊桩基础设计 (1) 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、地质地貌情况 (1) 四、塔吊基础设计 (5) 塔吊桩基础的计算书(QTZ—63) (19) A08桩基基础计算书 (19) A09桩基础计算书 (26) A10桩基础计算书 (34) C01桩基础计算书 (63) 商业一桩基础计算书 (70)

塔吊桩基础设计 一、工程概况 拟建场地位于江苏省南京市建邺区河西新城区沙洲街道莲花村,西邻南京绕城公路,北邻南京市建邺区河西新城区沙洲街道莲花村经济适用住房A组团,东邻南河和205国道,南邻规划的黄河路,±0.00相当于绝对高程8.10m,场地自然地面相对标高-0.80m,基础类型为钻孔灌注桩;为满足平面垂直运输及施工需要,我司在拟建场地投入8台QTZ-63(5510)型号塔吊,;每台主架安装最高高度为120m,起升高度110m,最大倾覆力矩设计为2454.08KN.m.承台底面相对标高-3.30m,-5.400m(后附剖面图)。由于建筑物四周均有5.2m的水泥搅拌桩围护,考虑到基坑维护整体安全性以及围护桩水平位移的影响,塔吊均考虑布置在基坑围护桩以外。具体安装具体位置详见塔吊安装平面布置图以及相关位置剖面图。 二、编制依据 1、《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002) 2、《建筑桩基础设计规范》(JGJ94-2008) 3、本工程地质勘测报告 4、产品使用说明书 三、地质地貌情况 1、拟建场地地貌单元属于长江右岸河漫滩,鱼塘、河沟密布。根据土性特征和物理力学性质,土层自上而下分述如下:

QTZ80塔吊基础施工方案

濉芜现代产业园双创孵化园建设项目SWC0202地块-A工程塔吊基础施工方案 编制:————————— 审核:————————— 审批:————————— 中冶十七局有限公司 公寓工程项目经理部 2020年05月

产业园SWC0202-A公寓工程 塔吊基础施工方案 一、工程概况 工程名称:产业园SWC0202-A公寓工程 工程地点:濉溪县濉芜现代产业园内,牡丹路南,翠柳路西,银桦路北 建设单位:安徽濉芜现代产业园投资有限公司 设计单位:中国十七冶集团有限公司 勘察单位:中国十七冶集团有限公司 施工单位:中国十七冶集团有限公司 该工程位于濉溪县濉芜现代产业园内,牡丹路南,翠柳路西,银桦路北,总建筑面积(计容)约11万平方米。本工程包含1-10#公寓共10栋,另有一酒店。一层为架空层二至十一层为公寓,总高度约44.55米;钢筋混凝土框架结构,室内地面标高±0.000相当于黄海标高30.65米。 二、编制依据 1、工程项目建筑总平面图及其它相关图纸; 2、《工程项目勘察岩土工程勘察报告》(勘察阶段:详勘); 3、《QTZ80(TC5810)自升式塔式起重机使用说明书》; 4、《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-2017); 5、《地基基础设计规范》(GB50007-2011); 6、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012); 7、《建筑安全检查标准》(JGJ59-2011); 8、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010); 9、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2018; 10、《建筑结构静力计算手册》(第二版)。 三、工程地质情况 本工程场地土层分布如下: 4、本工程场地地址条件如下(具体参数见地质报告):

塔吊基础施工方案(正式)

1.编制依据 1、成都珠江新城国际A区工程提供的相关图纸及数据。 2、现行国家及成都市政府有关部门相关标准及规范、规定: (1)《塔式起重机》(5031-2008); (2)《塔式起重机安全规程》(5144-94); (3)《塔式起重机技术条件》(9462-1999); (4)《建筑地基基础设计规范》(50007-2002); (5)《混凝土结构设计规范》(50010-2002); (6)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(50202-2002); (7)《电气安装工程施工及验收规范》(232); (8)《塔式起重机操作使用规程》(100—1999); (9)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-2005); (10)《建筑机械使用安全技术规程》(33-2001); (11)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-88); (12)《70/30塔式起重机安装使用说明书》(塔吊厂家提供的技术资料以及数据和图纸); (13)现场勘察报告《珠江新城A区工程岩土工程详细勘察报告》(中南勘察设计院(湖北)有限责任公司); (14)城乡建设环境保护部关于加强塔式起重机安全使用管理的若干规定; (15)其它成都市相关文件要求。 2.工程概况 2.1工程项目基本概况

2.2工程概况 由我局承建的成都珠江新城国际A区工程(以下简称“本工程”),其一期工程为A0和A4#楼,在结构施工阶段需用5台塔式起重机配合施工;二期工程为A1、A1.5、A2、A3#楼,在结构施工阶段需用3台塔式起重机配合施工。为确保安全顺利地完成塔吊施工,项目部技术人员经过对施工现场的实际勘察及与塔吊安装技术人员会研,编制《成都珠江新城国际A区工程1#塔吊基础施工方案》(以下简称《方案》),用以指导塔吊基础的施工作业。 本工程总建筑面积达72.3万㎡,地下室总面积约为21.7万㎡,地上建筑总面积约为50.6万㎡;其中,一期地上建筑面积约19万㎡,地下建筑面积约为13万㎡;二期地上建筑面积约31.6万㎡,地下建筑面积约为8.7万㎡。整个地块主要配置由四栋超高层办公塔楼和商业组成,依次从地块的西侧沿南北走向依次布置,高度从南往北降低,与用地北面D地块的塔楼共同构成一个高层带,以A1塔楼(230m)为起点标志。地块的东侧为大型商业,是包含大型百货商场、影院、零售商业、餐饮、娱乐为一体的商业综合体。 本工程的高层部分为A1、A2、A3、A4#塔楼,A1#楼为办公楼,高度为229.50m,地上总层数为53层,标准层高为4.250m;A2#楼为公寓楼,高度为190.15m,地上总层数为53层,标准层高为3.50m;A3#楼为公寓楼,高度为172.50m,地上总层数为48层,标准层高为3.50m;A4#楼为办公楼,高度为146.50m,地上总层数为35层,标准层高为3.90m。本工程的商业部分为A0、A1.5#楼,A0高度为29.50m,地上总层数为4层,局部为5层;A1.5高度为12.80m,地上总层数为2层;地下室为3层,基底标高为-18~22米。 2.3 1#塔吊基础定位情况说明 本工程总基地面积约为7.6万㎡,建筑体量相当巨大,根据本工程料场位置、

塔吊基础设计方案一

塔吊基础设计方案 一.工程概况: 金领广场主体采用框架—剪力墙结构,地下一层,地上十八层,最大高度约为60.8米。工程分A、B、C、D四区及裙 房部分。拟采用2台QTZ5012型塔式起重机,两台塔吊高度 错开3米,安装位置详平面布置图。 本方案依据《QTZ5012塔式起重机安装使用说明书》编制,有关荷载抄自《QTZ5012塔式起重机安装使用说明书》 P62第17.2条。 二.塔吊基础受力图: N1:础所受垂直力 N2:基础所受水平力 、M2:基础所受倾翻力矩N2 M3:基础所受扭矩

三、桩基础布置图及承台要求: 根据工程地质勘探报告,场地内淤泥层较厚且埋深较浅,工程受 力性能不好。塔吊基础决定采用桩基承重以满足荷载要求。 桩基础布置如下: 1600(3200) 1600 (3200) ()内数字为东侧塔吊基础尺寸;()外数字为西侧塔吊基础尺寸; 基础承台尺寸要求: 根据现场实际情况,结合厂家要求,塔吊基础采用固定式整体基 础,基础尺寸选择如下:东侧塔吊基础尺寸为5 .6米X5.6米X1.4米,西侧塔吊基础尺寸为4.5米X4.5米X1.4米。 根据荷载最不利原则,选择西侧塔吊基础进行各项验算。基础混 凝土等级为C35,采用二级钢,fcm=19N/mm2,ft=1.65N/mm2, fy=310N/mm2。 基础平面受力图如下:(计算模型)

M1=1796KN.M N2=73.5KN N1=513KN 1400 R=1000X2KN T=840X2KN T=840X2KN 1600 其中:R为管桩提供的抗压强度;T为管桩提供的抗拔强度,G 为承台钢筋混凝土自重;G=4.5X4.5X1.4X25=708KN。所有强度由压桩记录和静载试验所得,由于承台基础为4桩对称布置,每边两根,所以乘2。 1、基础抗压承载力验算: 由∑B=0,求得A点处 [R]=(M1+G*0.8+N1*0.8+N2*1.4)/1.6 =(1796+566.4+410.4+102.9)/1.6 =1797.3KN

相关文档