文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气施工方案-免费14

电气施工方案-免费14

电气施工方案-免费14
电气施工方案-免费14

下载本文档后,用文档的替换功能,把得替换成的

星辰化工新材料股份有限公司

江西星火有机硅厂50kt/a有机硅单体技改工程之甲基单体街区、硅粉加工工程

电气工程施工方案

中国化学工程第六建设公司

二○○○年十一月六日

目录

1、编制说明

2、编制依据

3、工程概况

4、施工程序

5、施工方法及技术要求

6、质量保证措施

7、劳动力计划

8、工机具计划

9、安全技术措施

1 编制说明

本方案为江西星火有机硅厂50Kt/a有机硅单体技改工程甲基单体街区、硅粉加工工程,待设计图纸和详细设计资料齐全,依具体工程特点再对此方案加以补充,关键工序由技术交底形式详细补充。

本方案仅依据有关规范并参考我公司以往承建工程得施工方案进行编制。 2 编制依据

2.1 江西星火有机硅厂50Kt/a有机硅单体技改工程甲基单体街区、硅粉加工工程施工《招标文件》。

2.2 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-90)。

2.3 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GBJ148-90)。

2.4 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91)。

2.5 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)。

2.6 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)。

2.7 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》(GB50170-92)。

2.8 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》(GB50171-92)。

2.9 《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》(GB50259-96)。

2.10 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》(GB50257-96)。

3 工程概况

本项目电气工程内容全面,主要包括高低压变配电系统、车间动力系统、控制系统、照明系统、接地系统等。

本工程施工周期短,工程大,各单位各专业交叉作业,外部条件均给安全、高速得施工带来困难。这样电气将出现施工高峰重叠现象(重叠期约2-3个月),为此要求电气专业务必做好施工人员劳动力平衡、调度工作。

工程实物量(略)

4 施工程序

本工程电气施工程序依下述粗略方框图开展进行。

5 施工方法及技术要求

5.1 变电所得施工

5.1.1 对土建施工得要求及电气配合

5.1.1.1 按设计图纸(含联系单、设计变更)要求,盘柜及电缆室内桥架安装用得预埋铁施工完毕。

5.1.1.2 按设计、施工规范要求完成暗配工作。

5.1.2 配电盘柜安装

5.1.2.1 基础槽钢采用[10,与预埋件焊接,并可靠接地,其允许偏差见表5-1。

5.1.2.2 按设计要求,盘柜成列安装,其允许偏差见表5-2。

5.1.2.3 盘柜与槽钢焊接。

5.1.2.4 抽屉式配电柜安装技术要求:

A、抽屉推拉应灵活轻便,无卡、碰撞现象;

B、动触头与静触头得中心线应一致,触头接触应紧密;

C、抽屉得机械联锁或电气联锁装置应动作正确可靠,断路器分闸后,隔离触头才能分开;

D、抽屉与柜体间得接地触头应接触紧密。当抽屉推入时,抽屉得接地触头应比主触头先接触;拉出时,程序应相反。

5.1.3 变压器安装

5.1.3.1 现场检验

A、变压器油箱及其所有附件应齐全,无锈蚀或机械损伤。

基础槽钢安装允许偏差表5.1

盘柜安装允许偏差表5.2

B、油箱盖密封良好,无渗油现象。

C、应有完整得技术文件,并有合格证。

5.1.3.2 变压器安装就位

A、拟定用吊车将变压器直接吊装到位。安装时,使变压器本体沿瓦斯继电器气流方向有1~1.5%得升高坡度。

B、瓦斯继电器拆下检验后,应水平安装,其顶盖上标志得箭头应指向储油柜,与连通管得连接应密封良好。正确认准阀门方向后,使油路畅通,以免瓦斯继电器误动作。

C、变压器吊装时,另编写《吊装技术交底》。

5.1.3.3 变压器试验方案另外编写。

5.1.3.4 变压器运行

A、运行前,应检查高压对低压及地、低压对高压及地得绝缘。在进行冲击合闸时,其中性点必须接地。接地所用得材料采用-40×4镀锌扁钢。

B、变压器第一次投入时,拟定全电压冲击合闸。

C、第一次受电后,观察电表得指示,待续时间应不少于10分钟,变压器应无异常情况。

D、变压器应进行五次全电压冲击合闸,并应无异常情况,励磁涌流不应引起保护装置得误动作。

E、变压器受电后,所有焊缝和连接面不应有渗油现象。

5.1.3.5 变电所受电前得准备工作

A、所有隔离开关、空气开关都处于分断位置;

B、清扫所有母线及电气设备、元件、柜面得灰尘、杂物,特别是导电体;

C、紧固所有母线连接螺栓、接线端子;

D、摇测母线得相间及相对地得绝缘;

E、准备必要得灭火器材。

5.2 桥架安装方案得确定

5.2.1 对桥架供货得特殊要求

5.2.1.1 大跨距桥架厚度为2.5 cm,其他厚为2cm。

5.2.1.2 所有桥架上均应有接地螺栓,做两段桥架之间接地连接用。

5.2.2 桥架安装得注意事项:

A、在电缆桥架直线段上每隔20米左右应留伸缩缝一处,在伸缩缝两端托臂得距离应尽量缩短。具体按规范执行。

B、电缆桥架及管架应形成良好得接地通路,在电缆桥架各层之间每隔15米用铜导线跨接一次,电缆桥架接地线每隔60米应沿管架引下与地下接地干网连接一次,连接导线用电缆VV-1-1×95。

5.3 电缆敷设

电缆敷设型式以电缆桥架为主,电缆排管为辅得施工形式。

5.3.1 电缆敷设前应进行下列检查:

A、电缆型号、电压、规格应符合设计,若有设计变更,以设计变更为准;

B、电缆相间及相对零绝缘良好。

5.3.2 电缆弯曲半径得规定,电缆最小允许弯曲半径不小于电缆外径得10倍。

5.3.3 由变电所至界区内各工段及工段之间得电缆规格编号排列次序及长度均以图纸为准。

5.3.4 电缆在水平架设得桥架上每隔3米固定一次,在垂直架设得电缆桥架上每隔1 米固定一次,在电缆桥架得始末两端及转角处两端也需固定。

5.3.5 标志牌得装设要求:

A、在电缆终端头、电缆接头处,应装设标志牌;

B、标志牌上应注明线路编号;

C、标志牌得规格宜统一,标志牌应能防腐,且挂装应牢固;

D、设备得终端处,标志牌挂在防尘挠性管上。

5.4 电机施工

5.4.1 配合设备安装专业进行电机安装。安装前对电机进行外观检查,电机应完好,附件、备件齐全,并无损伤。

5.4.2 检查电机得引出线端子焊接或压接应良好,编号齐全。

5.4.3 当电机出厂日期超过保证期,经外观检查或电气试验,质量可疑及有其它异常情况时,应作抽芯检查。

5.4.4 对绝缘不符合要求得电机需进行干燥,直至满足规程要求为止。一般采用直流或低压交流通电法干燥,需编写干燥方案。

5.4.5发电机组施工需编写安装与调试方案,按方案有程序安装及进行电气特性试验、保护试验、系统试验。

5.5 配管及管内配线

5.5.1 所有得电气配管都必须采用镀锌焊接钢管,并形成良好得通路,并与接地网连接。

5.5.2 一般环境下得钢管连接得技术要求:

A、所有明配管均应丝扣连接,管端套丝长度不应小于管接头长度得1/2,连接后螺纹宜外露2-3扣。在管接头两端应焊跨接线,焊接处涂银粉;

B、暗配管可采用套管连接,套管得长度为连接管外径得3倍,连接管得对口处应在套管得中心,焊口应焊接牢固、严密,焊接处涂防腐漆;

C、明配管应排列整齐,固定点得距离应均匀;

D、配管弯曲半径得要求见下表

注:R为管外径

E、所有管口应用密封胶泥密封。

5.5.3 管内穿线时,导线在管内不得有接头和扭结、破损,其接头应在接线盒内连接。

5.6 接地施工

5.6.1 接地材料均采用铜材或钢材,接地系统要完善、连续,不得遗漏。

5.6.2 电气设备得每个接地部分均以单独得接地线连到接地干线上,不得串联。

5.6.3 避雷设施及其接地装置施工,采取自下而上得施工程序。首先安装集中接地装置,后装引下线,最后安装接闪器。

5.6.4 在规定得气候条件下,及时测量其接地装置得接地电阻,应做隐蔽工程记录,并做好联结点得防腐工作。

5.7 电气设备得试验及投运。

5.7.1 认真做好电气安装和调试两个工序得交接。

5.7.2 电气设备得试验必须严格执行电气试验规程规定得试验项目和标准以及制造厂家得要求,认真完成每一个试验项目,认真查对每一个元器件,每一个接线头。真实记录每个试验数据,对每台设备、每条一、二次回路得绝缘检查及试验必须有明确得结论。

5.7.3 变配电站(室)受送电须编写施工技术方案和技术交底,受送电前应完成所有单体试验项目及系统试验项目,全部设备和回路绝缘良好。

5.7.4 电气传动设备投运前,应对其控制回路、联锁线路进行假动作试验(空投)。

5.7.5 选派有经验、长期工作在一线得调试人员担任调试工作,同时由主管工程师亲自参加。

5.7.6 设置有空调得集装箱,便于在校验台上集中调校。采用精度高、读数准、速度快、功能全得数字式电测仪表,及时、准确地记录、整理施工记录。

5.8 照明施工

5.8.1 所用得材料、灯具、开关应符合设计要求,照明器具到现场后应作认真得检查,应有铭牌、标志、出厂合格证。特殊器材应有使用说明书。灯具应

配套齐全、无机械损伤、无变形、油漆脱落、灯罩破裂现象。

5.8.2 根据专业进度情况,在总图、土建和工艺专业施工不再损坏电气配管时,可进行电气照明配管、电缆沟、路灯杆组立等施工。灯位盒、导管位置准确,固定牢靠,固定导管得距离应符合要求。

5.8.3 土建装饰工作全面完成后或配合土建装饰工作进行灯具得安装。

5.8.4 安装灯具时应注意其标高,与管道、设备得相对位置,注意灯具光线所照得位置,特殊灯具得安装必须按使用说明书进行。

5.8.5 照明器具安装前应认真检查。结构复杂得灯具在试照后再安装,检查灯具内得布线及绝缘情况。

5.8.6 导管与接线盒联结应符合设计及规范要求,接线盒及灯具多余得孔应进行封堵,接线盒得密封面和密封圈应完好,封盖时要涂上密封剂。

6 质量保证措施

6.1 仔细审阅图纸和出厂技术资料,严格遵照《施工技术准备程序控制》QP0901-1997,做好施工准备,力争在施工前发现解决问题,备好材料计划等,扫清施工过程中各种障碍。

7.2 做好与其它各专业得配合工作。

7.3 认真检验电机一、二次电气设备及电缆电线质量,保证工程用料为合格品,严格执行施工方案和技术交底,按照《施工过程控制程序》QP0902-1997,做好施工质量控制。

6.4 选择合适得天气和环境制作电缆头及作耐压试验。

6.5 合理选用检测、试验器具,尽可能采用数字显示仪表,保证试验数据得可靠性和准确性。

6.6 强化工程质量得监督检查工作和工程保护工作,及时记录和整理工程资料。比照执行建设单位得有关质量控制与保证规定,做到工程记录与施工同步。

6.7 质量记录必须与工程同步进行,交工技术文件应按《工程建设交工、技术文件规定》要求执行。

6.8 所有得实验数据,技术交底资料一定交甲方审核。

6.9 严格工序交接,上道工序质量不合格,不得移交下一工序。

6.10 强调施工管理人员和工人认真熟悉图纸和规范,举办有关得培训班。

6.11 施工中相互密切配合,高压配电室、控制室和现场均有专人严格把关,试车时明确分工,统一指挥。

6.12 严格按设计图纸和有关标准规范施工,对施工人员进行长期得质量教育,提高质量意识,树立“百年大计、质量第一、预防为主”得指导思想。

7 劳动力计划

劳动力需用量计划

8 工机具计划

主要施工机具仪器仪表需用量

9 安全技术措施

严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)及现场相关管理制度。

9.1 一般措施

9.1.1 进入施工现场必须戴安全帽,遵守现场一切安全规章制度。

9.1.2 登高作业人员必须体检合格,参加专业得安全教育,系好安全带,并遵守“高挂低用”得原则。

9.1.3 凡调试工作与通电试车,均应有两个或两个以上人员共同进行,并做到分工明确,密切配合。

9.1.4 任何电气设备元件及线路,未经必要得检查和试验,不得送电。

9.1.5 在调整试车中,对带电得盘箱与开关应挂上“有电”指示牌。在停电设备与线路工作时,应在断开得电源开关及按钮上挂一“有人工作”、“禁止合闸”等安全指示牌。

9.1.6 凡临时使用得各种短接线、电源线和其他绝缘物,在调整试验后必须立即拆除。

9.1.7 试验用得仪表设备得容量及量程应事先选择好,不允许超容量和超量程使用。

9.1.8 防火、防爆等危险区域动火,应先申请动火证,许可后方可进行,同时配备灭火器材。如泡沫灭火器、砂、水等,并派人监护。

9.2 特殊措施

9.2.1 高压设备耐压前得安全准备工作:

A、应查明被试设备得额定电压,确定耐压标准值;

B、应选择好试验设备得容量;

C、必须得安全保护用具应齐全。如绝缘拉杆、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘垫等,并经检查合格;

D、选择良好得接地用导线(用5.5mm2以上得多股软导线)和接地体,将

高压试验设备与放电棒可靠接地。

9.2.2 在进行高压试验时,应注意下列安全事项:

A、接上电源前,试验变压器得电源开关应拉开,将调压器放于零位,并将接地线挂在试验变压器得高压端。耐压时,取下接地线;

B、高压试验操作人员应穿高压绝缘鞋,带绝缘手套,操作人员应站在绝缘垫上;

C、耐压试验后,立即将调压器调到零位,然后切除电源,禁止在高于1/3试验电压下切除电源;

D、升压速度应均匀,并应符合相应标准,不可带电合闸,进行冲击式升压;

E、在试验中如果发现被试物或试验设备产生火花放电,应立即停电检查,查明原因经处理后,方可继续进行耐压试验。

电气施工方案(范本)

深圳田厦国际中心 电气安装工程施工方案 审批: 审核: 编制:

中建二局第二建筑工程有限公司 2012年9月 目录 一、工程概况 (1) 1.1工程简介 (1) 1.2工程特点. (1) 二、编制的依据 (2) 三、电气工程概况 (2) 四、施工准备及组织 (3) 4.1施工准备 (3) 4.2施工组织 (3) 五、电气工程主要施工方法 (5) 5.1电气配管 (5) 5.2配电箱安装 (7) 5.3电缆桥架及金属线槽的安装 (10) 5.4管内及金属线槽内配线工程 (11) 5.5电缆敷设的施工方法 (12) 5.6母线槽安装 (12)

5.7灯具安装 (13) 5.8开关、插座安装 (15) 5.9防雷及接地安装 (17) 六、送电调试 (19) 6.1系统调试前检查 (19) 6.2电气工程系统调试 (21) 七、质量保证措施 (24) 7.1技术管理 (24) 7.2施工质量保证措施 (25) 7.3质量通病防治措施 (27) 八、安全保证措施 (27) 8.1一般规定 (28) 8.2分项工程安全技术要求 (28) 九、成品保护措施 (30) 十、消防保卫措施 (31) 十一、雨季施工措施 (31) 十二、质量要求 (31)

一、工程概况 1.1工程简介 ⑴工程建设概况 工程名称:田厦国际中心 建设单位:深圳市田厦房地产开发有限公司 设计单位:中国建筑科学研究院 勘察单位:深圳地质建设工程公司 监理单位:中国建筑技术集团有限公司 ⑵工程概述 本工程总用地面积15334.60平方米,建筑总面积约190730.71平方你,总共由3栋塔楼组成,1栋为40层超高层,2、3栋为30层公寓,(其中1~4层集中商业),地下1~4层为车库及设备用房,其中地下4层设有两个六级二等人员掩蔽所。结构类型为框剪结构。 ⑶自然条件 气象条件: 本工程所处地带为亚热带季风气候,夏季高温多雨,台风气候。 周边道路及交通条件: 本工程位于桃园路路与南光路交汇,交通便利。 1.2工程特点. a、施工技术、质量要求高,比较复杂 本工程质量标准和质量目标高,电气系统布线比较复杂。需要与消防、土建、暖通相互配合。

小区电力外网施工方案

施工组织设计方案 编制单位:长春星宇集团 编制: 审核: 编制时间:二○○四年四月二十七日

1.工程概况 1.1工程概述 1.1.1工程名称:2004住宅小区综合整治工程铁人小区低压电力 外网及住宅楼内电气改造工程 1.1.2建设地点:铁人小区 1.1.3承包方式:包工不包料 1.1.4计划工期:2004年4月30日开工,2004年10月15日 竣工 1.1.5要求质量标准:合格 1.2主要工程量 铁人小区低压电力改造(器低压箱出口至住宅楼内3#配电箱)路灯改造。 1.3工程特点 该施工项目为住宅小区电力外网维修改造工程,电路老化严重,施工难度比较大,是管理局推出的民心工程,因此,加强安全环保意识、保证工程进度、提高工程质量是关键之所在。2.施工部署和施工方法 2.1施工部署 2.1.1施工组织机构 2.1.1.1《项目经理部》见附图一。 2.1.1.2项目经理部 项目经理:赵景林(二级项目经理资质)

技术负责人:赵国玉质量负责人:李俊峰HSE负责人:马磊预算负责人:孟庆国材料负责人:潘喜平 安装队队长:朱喜干电仪队队长:赵英杰土建队队长:赵子武 2.1.1.3技术管理机构 技术负责人:赵国玉质量负责人:李俊峰 工艺技术员:左龙设备技术员:赵春山 电气技术员:刘先军仪表技术员:孙海双土建技术员:宋士力 2.1.1.4质量保证体系 项目经理:赵景林 技术负责人:赵国玉质量负责人:李俊峰材料负责人:潘喜平质检员:商玉龙保管员:吕丽 安装队队长:朱喜干电仪队队长:董维福土建队队长:赵子武 2.1.1.5HSE组织机构 项目经理:赵景林HSE负责人:马磊技术负责人:赵国玉安全员:刘俊生 安装队队长:朱喜干电仪队队长:赵英杰土建队队长:赵子武 2.2 10KV及以下输电线路设备安装施工技术标准 2.2.1检查设备的规格及型号是否符合设计中的要求。按厂

电气工程专项施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (5) 三、施工准备 (5) 四、电气工程主要施工方法及质量要求 (9) 五、电气安装各分项、检验批工程质量要求及电气通病的预防措施 (14)

一、工程概况 本工程项目占地面积约34000平方米,总建筑面积约136580万平方米,由4栋29层高层住宅、12栋5层多层住宅、整体地下车库组成。 1、工程名称:华润二十四城二期-1施工总承包第二标段 2、工程地点:沈阳市经济技术开发区沈海路8号 3、施工工期: 该工程项目总施工工期为2017 年04 月150日开工、2019 年06月20 日竣工,其中砌筑工程施工工期为2017年08 月15 日开始、至2018年6月1 日结束。 4、工程质量标准: 首先,满足施工合同要求,达到国家施工验收规范合格标准; 其次,确保至少一个单位工程获得“沈阳市玫瑰杯”; 第三,力争“辽宁省建设工程世纪杯(辽宁省优质工程)奖”,争创国家奖项。 5、安全、环境及文明施工标准: (1)执行国家、辽宁省、大连市现行安全生产文明施工、华润公司验评标准,达到“合格”标准。 (2)环境保护达到国家、辽宁省、沈阳市相关法规及规定要求。

6、工程所在地自然环境条件 ①、现场概貌 施工现场自然地坪基本平整。 ②、施工现场自然气候 沈阳属于北温带半湿润的季风性气候,同时受海洋、大陆性气候控制。特点明显,其特征是冬季漫长寒冷,春季干燥多风,夏季炎热多雨,秋季凉爽湿润,春秋季短,冬夏季长。 从搜集到的以往历年气象资料看:沈阳历年平均气温为7~8 摄氏度,七月平均气温24.6 摄氏度,1 月平均气温-11.4 摄氏度,极端最高气温38.7 摄氏度,极端最低气温-33.1 摄氏度。每年11 月中旬开始封冻,翌年3 月初解冻。由于受全球气候的影响,近几年封冻时间略有推迟,冻结深度略有减小。 降水量:沈阳历年平均降水天数为106 天,多集中在6~9 月份,年平均降水量为720 毫米。 蒸发量:年平均蒸发量为1420 毫米,每年4~9 月份蒸发量最大,占全年蒸发量的67.4% 。 湿度:历年月平均湿度为9.1 毫巴,6~9 月份湿度最大为21.37 毫巴,一、二、十二月份湿度小,月平均为1.92 毫巴。 风向:冬季多为西北风、北风,夏季多为西南风、南风,春秋季风力较大,最大风速为12~15米/秒。 日照:日照时间历年平均为2588.7 小时,日照率为58%,全年平均晴天136.7 天,云天145.3天,阴天为83 天。

电气工程样板施工方案

电气工程样板施工方案 1、电气工程施工方法 基础接地及引下线,避雷网安装。 基础接地装置焊接。 本项目的基础接地装置是利用基础地梁底部两主钢筋(大于Φ16采用二根,大于Φ10采用四根)连续焊接成一环状闭合的自然接地体。断接处采用搭接焊;双面焊:焊缝长大于6倍主筋直径;单面焊:焊缝长大于12倍主筋直径,焊接应饱满,无咬边,气孔,夹渣。安装方法如下: (1)、按设计要求将地梁底部两主筋焊接成一完整的电气通路。同时地梁底部主筋分别与设计位置的引下线跨接焊接,并用防锈漆刷上标记。 (2)、按设计要求复核需从接地装置引出做为接地或其余接地干线的位置是否正确。 (3)、体焊接处应饱满、焊渣清除干净,自检合格后请质检站、甲方、质检员进行隐蔽检查验收,并做好记录。 (4)、底筋与底筋叉接处应采用Φ16的圆钢作搭接焊,焊接采用双面焊,焊缝长大于6倍主筋直径。 (5)、接地体遇桩基处应采用Φ16的圆钢作搭接焊(与桩基两主筋),焊接采用双面焊,焊缝长大于6倍主筋直径。 2、防雷引下线焊接 1)、引下线是利用柱内φ≧16两对角主筋连续焊接,采用双面焊,焊缝长大于6倍主筋直径。引下线与接地体采用Φ12的圆钢作可靠搭接焊与桩基的连接如操作不方便,也应采用Φ12的圆钢作搭接焊,,焊接采用双面焊。焊接过程中,焊缝应饱满,无咬边、气孔、夹渣。 2)、按设计要求在指定的柱位,用40*4镀锌扁铁直接与柱内引下线两主筋焊接,引出墙外不少于1m距地面标高0.8m作为防雷接地测试点,为求美观测试点距地0.8m处埋86盒暗设,引下线与避雷带连接明露部分测试点及测试点暗装盒面板应刷黑色漆以便标识。 3、屋面避雷带焊接 本工程屋面避雷带采用Φ12热镀锌圆钢沿屋顶女儿墙压顶敷设成一环状闭合体,沿屋顶四周设置Φ12热镀锌圆钢作避雷小针,针高300m,水平安装间距不大于2m,连接处采用搭接焊,焊接采用双面焊,焊缝长大于6倍钢筋直径,与引下线连接处采用搭接

外网工程施工组织设计

目录 1、编制依据 2、编制说明 3、工程概况 4、工程特点分析 5、工程质量目标 6、电气施工方法 7、给水施工方法 8、排水施工方法 9、现场组织机构及质量保证体系 10、保证质量的技术措施计划与施工过程的质量管理计划 11、安全保证措施 12、雨期施工措施 1、编制依据 1、1设计图纸、招标文件、投标文件与合同文件 1、2相关规范、标准 《室外电缆工程》05D4 《排水工程》05S7 《给水工程》05S2 《消防工程》05S4 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《工程测量规范》GB50026-93 《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-93 2、编制说明: 本施工组织设计为河北振发工业园二期厂房外网工程的依据性技术文件,主要包括施工技术方法与质量保证措施等内容。 3、工程概况 河北振发工业园二期厂房外网工程包括给水、污水、雨水、消防工程管道及附件的供货、室内外管线连接、室外管线系统敷设安装、调试及质保期内维修;电气预留管、管线敷设、调试及质保期内维修;各类构筑物、道路、路灯工程施工。 4、工程特点分析: 本工程特点:管线交叉施工多,需合理组织协调不同项目的交叉流水施工,以保证工程高质量进行。工程的质量控制重点就是地下构筑物的轴线位置与标高。 5、工程的质量目标 5、1本公司的质量方针: 我公司质量方针执行一航局的质量方针,即:质量就是本局的生命,优良的质量就是全局企业职工永恒的追求。 5、2我公司的质量目标: 建造一流工程,提供一流服务,满足顾客与规范要求,合同工期履约率100%,单位工程交工一次合格率达100%,单位工程优良品率:港口水工工程、路桥工程85%。 5、3本工程质量目标:

电气工程施工方案范文

.电气工程施工方案 1.编制依据 1.1.1施工图纸:行政办公楼电施图 1.1.2《建筑电气工程施工质量验收规范》:(GB50303-2002); 1.1.3《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2002); 1.1.4《建筑电气通用图集》92DQ1-13 1.1.5《建筑电气工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-006-2003) 1.1.6《室内管线安装》D301-1~2 1.1.7《接地装置安装》03D501-4 1.1.8《等电位联结安装》02D501-2 1.1.9《封闭式母线及桥架安装》D701-1~2: 1.2编制范围: 照明系统、动力系统,公共及应急照明、防雷与接地系统。 2.工程概况: 本工程为框架结构,地上6层,地下1层,积3353.36m ,建筑高度23.90米(从室外地面消防车登高地面至主体顶层屋面), 属于多层办公楼,采用钢筋混凝土框剪结构,建筑耐火等级为一级。 3.供电系统方式、方法: 3.1电源 由市网引入两回路10KV高压电源,预留2(8*SC150)、3(8*125)钢管,于±0.000、—0.8m 处埋设进户,穿过建筑物外墙处设置防水挡板,做法参见《建筑通用图集》92DQ5.5-4。本工程中预留引入管。变电室电缆夹层设在地下一层。 3.2供电系统: 采用金属铠装封闭中置式柜,真空断路器,弹簧储能电动操作机构,直流操作电源110V。 高压电源两路,同时运行互为备用、母联断路器为手投加联锁,防止误操作。进线断路器装设三相过流、速断、零序、低电压保护;出线断路器(变压器柜)装设三相过流、速断、零序保护及两段(警告、跳闸)温度保护。进线隔离车与进线断路器有机械锁; 计量柜与进线断路器有电气锁;高压进线断路器与母联断路器有电气锁,确保两路电源不并列运行。配电系统的接地开形式为TN-C-S系统。 3.3照明系统 正常照明.包括住宅安装双管荧光灯;吸顶灯、壁灯:应急照明包括出口指示灯:疏散指示灯,应急壁灯,事故下继续工作照明。应急照明灯具选用镍镉电池作备用电源、应急电源。备用电源、应急电源为双电源末端互投疏散照明不小于20min,继续工作照明为连续。 3.4动力系统 本工程动力系统包括生活水泵、消防水泵、污水泵、消防喷淋泵、排风机、送风机、电梯等,其中与消防有关水泵、风机、电梯为一类负荷,采用双电源双回路末端互投,其余为二、三类负荷。 3.5电缆桥架、线槽 消防用线槽采用钢制涂防火涂料,电缆桥架的安装做法见《建筑电气通用图集》成电路92DQ5.50-59。 3.6弱电系统

外网电气工程施工方案

外网电气工程施工 方案

电力外线工程施工组织设计方案 编制单位:************* 编制时间:*************

目录 第一章编制说明 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章施工准备 (4) 第四章施工技术错施 (6) 第五章质量保证措施 (8) 第六章安全保证措施 (10) 第七章成品保护 (11)

第一章编制说明 一编制目的 根据建设单位要求,结合项目施工生产实际情况,为确保优质、安全出众的完成本工程施工任务,特此编制此施工方案,用以明确、指导该项工程的施工管理。 二编制依据 1、本工程设计图纸及相关技术资料。 2、相关的技术规范及标准图集: 《电缆敷设》D101-1-7() 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91)《建设电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303- ) 《管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 三计划目标 1、质量标准:确保整个工程质量合格。 2、安全目标:杜绝重大伤亡及火灾、机械事故,伤亡频率控制 在3‰以下,创立“**市文明工地”。 3、工期目标:本工程工期为83天。 第二章工程概况 本工程地点位于**市****街道丘号40-340-21号;工作内容为

**电力外线工程;工程范围包括:挖填土、电缆管槽敷设、电缆敷设、终端头制作安装、电源箱接线等;电缆敷设线路包括 1、变电所到 2、5、6#个配电室的电源电缆。 2、变电所到扶梯总电源箱的电缆。 3、配电室到各个楼内的电源电缆。 4、扶梯电源箱到各个扶梯电源电缆。 第三章施工准备 一作业条件 1、作业条件要求 (1)电缆线路的安装工程应按施工图进行施工。 (2)与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的土建工程质量,应符合国家现行 的建筑工程施工及质量验收规范中的有关规定。 (3)电缆安装前,土建工作应具备下列条件: a、电缆沟开挖前,土建应完成的工作必须完成、电缆沟槽线路 无障碍。 b、有较宽的操作场地,施工现场干净,并备有 220V 交流电源。 2、施工前准备 (1)各分项工程的技术准备已完成。 (2)敷设管、槽、电缆施工机具及施工用料已准备好,支架已

电气仪表安装工程专项施工方案

目录 一、编制说明 (2) 1.1 编制依据 (2) 1.2 工程概况 (2) 二、施工工艺流程与主要施工方法 (3) 2.1 施工工艺流程 (3) 2.2 主要施工方法 (5) 2.3 主要施工技术措施 (14) 三、质量保证措施 (15) 3.1 质量目标 (15) 3.2质量保证措施 (15) 四、施工机械机具计划及施工作业用料计划 (16) 4.1 施工机械、机具计划 (16) 4.2施工作业用料计划 (18) 五、安全保证措施及文明施工措 (19) 5.1 安全保证措施 (19) 5.2 文明施工措施 (19) 一、编制说明 1.1 编制依据 1.1.1施工图纸 1.1.2现行国家(或行业)、企业施工验收规范与标准 GBJ147-90 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ148-90 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GB149-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50170-2006 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》 GB50171-92 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工验收规范》 GB50168-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB254-96 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GB50255-96 《电气装置安装工程电力交流设备施工及验收规范》 GB5170-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50256-96 《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》

电气施工技术方案

第一章综合说明 1 主要图集、规范、法律、法规依据 主要图集一览表 1 《利用建筑物金属作防雷及接地装置安装》 主要国家标准规范一览表 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 2设备安装概况一览表 本工程电源由室外箱变提供 220v/380v低压电源,经一层后 分配至各用电点;消防水泵、消 防风机、消防控制室、消防应急 照明、生活水泵,排污泵等为二

荧光灯或紧凑型荧光灯、LED 走道、楼梯间、电梯前室及主要出入口处设置自带蓄电池供电式

3 工程施工范围 机电工程施工范围包括:待定(界定土建总包和精装修工程范围)。

第二章工程特点、重点分析及对策 根据工程图纸,对本工程特点、重点部分的认识和拟采取的施工对策如下: 1 厂区内有多家在施单位,计划管理是本工程的重点和难点 本工程为公建项目,工期紧、施工作业面小、品质要求高且施工中厂区有多家单位交叉施工。与各承包商积极进行工作界面的协调是保证本工程顺利进行的重点。 施工对策: (1)互通进度计划,联合制定总体进度计划。绘制出现场各施工单位的临时设施及材料堆场的平面位置图。 (2)本工程与室外各种专业管线有多处接驳点,施工过程将需要相互接驳的部位和工序确定,采用列表的形式一一列明,并附总图一张,图中表明上述所有部位和工序,确保按照设计无遗漏并及时做好室内外管道的接驳。 第三章主要施工方案 1预留预埋 1.1电气工程预留预埋 (1)所有配管工程以设计图纸为依据,暗配管应沿最近的路线敷设管路。 (2)管路超过下表长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线。 30米 米 (3)暗配电线管路与其它管道最小距离,如下表所示。

环网柜施工方案模板

西安绿德置业有限公司 10KV电缆专线及电气工程 施 工 组 织 方 案 陕西秦港电力建设工程有限公司

目录 一、工程概况 二、工程质量及工期 三、工程成本控制措施 四、施工现场组织机构 五、设备安装 六、电缆敷设及电缆头制作安装 七、施工进度计划 八、质量保证措施 九、安全目标、安全保证体系技术组织措施 十、环境保护及 十一、文明施工 十二、协调配合及其他

一、工程概况 1.1工程概况 1.1.1 工程名称和地址 工程名称:西安绿德置业有限公司10KV电缆专线及电气工程 工程地址:黄渠头南路 1.1.2 职能单位 建设单位:西安绿德置业有限公司 设计单位:陕西超越电力科技有限责任公司 施工单位:陕西秦港电力建设工程有限公司 1.1.3 工程规模 1.1.3.1 新设立10KV环网单元; 1.1.3.2 系统试验; 1.1.3.3 围挡8m*6m,开挖5m*2m,均位于人行道。 1.2 工程范围 1.2.1工程施工范围 1.2.1.1.完成施工图纸及全部施工内容; 1.3 工程特点 1.3.1工程特点 a、为确保工程进度,要求施工人员与建设单位代表以及其他施工单位密切配合,共同搞好工程建设。 b、施工过程中应根据施工进度,分批合理地安排材料,设备的进场。 二、工程质量及工期 2.1工程质量 按照国家、省有关部门颁发的施工质量与验收规范和金地公司统一安排的专业管

线位置图组织施工,确保工程质量符合国家电力相关标准,最终通过供电部门验收并送电。 2.2工程工期 本公司对工程工期作出以下承诺:20天。 三、工程成本控制措施 3.1、及时做好各项工作,减少因电气安装要求的返工。 3.2、施工准备要充分,保证施工材料、设备、机具、劳动力、图纸能及时进场,保证施工能有序开展。 3.3、通过调研,编制切实可行的施工计划,尽可能缓解施工高峰率,充分发挥机械化装备施工的能力。 3.4、及时解决工程对人员、设备、材料、资金等方面的需求,及时安排好采购、检验、运输、仓储,保障供应,避免窝工,做好合同管理工作,努力降低工程造价。 四、施工现场组织机构

室外外网电气施工方案287(建文)

目录 第一章编制说明……………………………………………… 第二章工程概况……………………………………………… 第三章施工准备……………………………………………… 第四章施工技术措施………………………………………… 第五章质量保证措施………………………………………… 第六章安全保证措施………………………………………… 第七章成品保护……………………………………………… 第一章编制说明 一、编制追求 根据甲方要求,结合项目施工生产实际情况,为确保优质、安全出色的完成本工程施工任务,特此编制此施工组织技术指导文件,用以明确知道此项工程的施工管理。 二、编制依据 、本工程设计图纸及相关技术资料。 、相关的技术规范及标准图集: 《电缆敷设》() 《电气装置安装工程电气设备交接实验标准》() 《建设电气安装工程施工质量验收规范》() 《管道工程施工及验收规范》()

三、计划目标 、质量标准:确保整个工程质量合格。 、安全目标:杜绝重大伤亡及火灾、机械事故。 、工期目标:本工程工期为天。 第二章工程概况 乌审旗教育局乌审旗一中外网工程位于乌审旗嘎鲁图镇,我公司承担外网工程的第二标段,工程范围包括:挖填土、电缆管槽敷设、电缆敷设、终端头制作安装、电源箱接线等。 电力系统电缆敷设由市政引入,进出各子项工程强电供电电源电缆敷设、院区庭院灯。 第三章施工准备 一、作业条件 、作业条件要求 ()、电缆线路的安装工程应按施工图进行施工。 ()、与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的土建工程质量应符合国家现行的建筑工程施工及质量验收规范中的相关要求。()、电缆安装前,土建工作应具备下列条件: 、电缆沟开挖前,土建应完成的工作必须完成、电缆沟槽线路无障碍。 、有较宽的操作场地,施工现场干净,并备有交流电源。

室外电气工程施工方案

第一章工程概况 一、项目状况 工程位于海南省海口市三江镇,总用地面积362962吊,总建筑面积106148吊,建筑占地面积18733n i,本工程由6层防逃防暴中心,3层民警活动用房,6层备勤楼宿舍,4 层综合会见楼,1 号至7号4层普通监舍楼及8号艾滋病监舍楼,半地下室设备房,4 层文化教学楼,1 层伙房,2 层医院禁闭室组成的室外电气工程。 二、地形地貌与季节状况 本地段地势平坦开阔,属褐红色粘土性土地区。 但施工期正是多小雨季节,1 天下雨,3 天都无法正常工作,机械与材料无法进入施工现场,施工难度大,会因为多雨而延迟施工。 三、工程特点 1、工期紧:竣工期为2012年4月12日,市政工程必须于2011年12月12日开工,绝对工期为120天,这个工期是比较紧的。 2、任务重:工程包含雨水管、污水管、弱电、给水、消防、强电、道路及路灯等项目,任务相当重。 3、难度大:每年的1 至3 月份是海南的寒流期,连续不断的小雨,给施工造成很大的影响。这是工程的难点。 四、编制依据 按照建筑电气工程施工现场的质量管理要求,符合现行国家相关标准: 《建筑工程施工验收统一标准》GB50300-2001 《民用建筑电气设计与施工—室外布线》08D800-7 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 等电位联结安装》02D501-2 接地装置安装》03D501-4 第二章施工方案 一、施工准备 1. 施工技术准备 全面理解施工图纸,并对施工组织设计进行交底。 2. 主要设备、材料、成品、半成品进场验收主要设备、材料、成品、半成品进行验收是 十分重要的工作,必须认真做好。 检验结论有记录,确保符合GB50303-2002规范的规定才能在施工中运用; 1)采用的设备和器材必须具有国家颁发的生产许可证,3C 认证证书,是否符合国家现行技术标准的合格产品,并有各项合格证书和质量保证证书。设备有铭牌,铭牌为金属材料印制和安装,塑料印制的铭牌不能安装; 2)上述材料如有异议送国家有资质的试验室进行抽样检测,试验室出具检测报 告,确保符合GB50303-2002和相关的技术标准规定方能在施工中运用; 3)经批准的免检产品和认定的名牌产品当进场验收时,一般不做抽样检测。 3. 主要设备、材料、成品、半成品进场验收规定 1)电线电缆符合下列规定 a. 按批次查阅合格证,合格证上有安全许可证编号,按相标准生产的产品有安全认证标志; b. 外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘完整无损,厚度均匀,电缆无压扁、扭曲。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标; c. 按制造标准,现场抽样检测绝缘层和圆形线芯的直径;线芯直径误差不大于标称直径的1%; d. 对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质试验室检测。 2)导管符合下列规定:

电气工程施工组织设计方案通用范本

目录 一、编制依据**************************************************1 二、工程概况**************************************************1 三、进度计划**************************************************1 四、施工准备与布置********************************************2 五、材料供应及进场验收****************************************3 六、主要分部分项工程施工方法及要求****************************5 七、施工质量控制措施*****************************************33 八、质量通病控制措施*****************************************34 九、质量检查程序*********************************************36 十、成品保护措施*********************************************37 十一、文明施工***********************************************38 十二、安全措施***********************************************39 十三、作业证*************************************************40 电气工程施工组织设计 一、编制依据 1、某小区二标段招、投标文件。 2、本工程施工图及图纸会审内容 3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)。

电气工程施工方案中英文

电气工程 Electric Works 一、工艺流程图 Technological process Diagram 二、电气安装质量控制点及控制措施 Quality Control Point and Control Measure on Electric Installation 三、关键工序技术及质量控制保证措 Key Working Procedure and Quality Control Guarantee Measure 1、镀锌钢管明敷设 Open Lay of Galvanized Steel Pipe 本工程明敷设钢管均采用了镀锌钢管明敷设工艺。 All open-lay steel pipes in the project adopt the open-lay technology of galvanized steel pipe. (1)工艺流程 Technological process : (2)可上人的吊顶内以及不封闭式竖井通道内的配管为明配管,其管路走向及支架固定均应按明配管要求施工。 The distributing pipe in suspended ceilings that can be entered into and shaft passages that are not closed is open. Both its pipeline direction and support fixture should construct according to

requirements of open distributing pipes. (3)按设计要求用冷煨法把管子煨出所需的弯度,20mm以下管径的管子用手板煨管器,25mm以上管径用液压煨管器(或专用煨管器),煨弯处凹扁度应符合规范规定。 Use the simmering method to simmer pipes with a necessary bend according to design requirements. Pipes that the pipe diameter is less than 20mm may adopt a palm simmer pipe machine. Pipes that the pipe diameter is more than 25mm may use a hydraulic simmer pipe machine (or special simmer pipe machine). The concavity at simmering bends should accord with specifications and regulations. (4)断管采用钢锯或无齿锯,需断切的管子尺寸准确,将管子置于压力钳口中心卡紧,断口平齐。断口处用锉将管口内外锉光,无毛刺,管内铁屑清除干净。 Broken pipes adopt a hacksaw or a saw without teeth. The size of pipe needing to cut should be exact. Put pipes on the center of pressure jaw, and keep fractures even. At fracture, fill the inner or outer of pipe orifice smoothly without any burr. The scrap iron in pipe should be cleaned clearly. (5)管子套丝采用套丝机,根据管子外径及扣距选用相应板牙,将管子用台虎钳或龙门压架钳紧牢固,再把绞板套在管端,均匀用力,不得过猛,随套随浇冷却液。丝扣不乱且干净清晰,管箍上好后,管口应对严,外露丝扣不应过长。(外露丝扣不得超过3扣) The mantle fiber of pipe may adopt a mental fiber machine. Select corresponding dies according to the outer diameter and of pipe the pitch. Clamp the pipes firmly by using a vice or planer pressing pliers. Then cover the capstan on pipe ends. Exert evenly not too strongly, and pour the cooling fluid on it while covering. The clasp is not in disorder and cleaned clearly. After pipes are hoped well, pipe orifices should be aimed at accurately. And the exposed clasp should not be too long. (6)镀锌钢管必须采用通丝管箍连接。不得采用熔焊跨接地线,应在连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线,(镀锌钢管丝扣连接也可以直接用导电膏不采用跨接)如下图所示:Galvanized steel pipes must adopt harness cord pipe hoops to connect. Do not adopt fusion-welding bridge ground wires. Use the special ground card at two ends of joints to fix and bridge the ground wires. The connection of galvanized steel pipes is shown in the following figure. (7)严格按图纸要求敷设管线,坐标与标高准确,固定牢固。管路敷设按规范要求加装接线盒,管箍连接处采用专用接地线卡跨接地线,线管进入盒、箱处,按设计要求预留孔、洞,待稳住盒、箱后再进行下道工序,需加装护口处应及时加装护口。 Lay pipelines strictly according to requirements in drawing. Both coordinates and levels are accurate and the pipelines should be fixed firmly. The pipe lay is asked to add a terminal box according to specification requirements. The joint of pipe hoop adopts special ground wire cards to bridge the ground wire. Spools are put into boxes. And holes and orifices are asked to pre-leave according to design requirements. Only after boxes have been stable, carry out the next working procedure. A protective orifice should be added in time at the position that needs to add. (8)钢管沿墙过沉降缝敷设,按照下图进行敷设: Lay steel pipes through settlement joints along with wall, and carry out laying according to the following figure. (9)管路固定及接地线做法详见下图: Pipeline fixture and ground wire are shown in the following figure.

电气工程总体施工方案

泸天化绿源醇业有限责任公司 年产40万吨甲醇10万吨二甲醚工程 电气工程总体 施工方案 中国化学工程第六建设公司 二○○四年三月三十一日

目录 1 编制说明 2 编制依据 3 工程概况 4 工程特点 5 电气工程施工技术措施 6 施工程序 7 主要分项工程施工方法及技术要求 8 施工进度及劳动力安排 9 主要施工机具计划 10 计量器具选择配备计划 11 质量保证措施 12 安全保证措施

1 编制说明 本施工技术方案针对泸天化绿源醇业有限责任公司年产40万吨甲醇、10万吨二甲醚项目投标片区电气分部工程主要分项工程主要工序编制,编写重点突出施工方法和技术要求。编写目的是让技术人员和电气工人在施工中有章可循,有条不紊,全面达到施工和验收标准,让业主满意。 2 编制依据 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GBJ50254-96 《电气装置安装工程起重电气装置施工及验收规范》 GB50256-96 《电气设备交接试验标准》 GB50150-91。 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 GB50257-96。 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002。 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-92。 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-92。 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》 GB50170-92。 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 GB50171-92。 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50166-92。 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88。 泸天化年产40万吨甲醇、10万吨二甲醚施工招标文件。 3 工程概况 根据招标文件《5.1装置片区介绍及范围界定》,我公司拟投空分片区和转化片区。查看成达工程公司提供的本工程初步设计文件,空分片区有明确的电气内容说明,转化片区电气施工内容必定有,但工程量可能标在别的装置区。 空分装置的6kW负荷由甲醇变电所6kV系统直接供电,装置内设一6.3/0.4Kv低压

电气工程施工方案(20210213090140)

1、编制依据: 1.1. 施工图纸强电施01—67,弱电网施01—18,火警施01—17,控施01—20。 1.2. 《建筑电气工程施工质量验收规范》 ( GB50303-2002) 1.3. 《建筑电气通用图集》92DQ1-Q13、02D501-2。 1.4.《建筑安装分项工程施工工艺规程》第七分册 ( DBJ/T01-26-2003 ) 1.5.《建筑电气安装工程图集》 1.6. 《建设工程施工合同》 (京第04-1882 号) 2. 工程概况:本工程位于北京市海淀区财经学院东侧路西,北四环路 南, 由主楼和裙房两部分组成。地下三层连为一体,建筑面积为 21635吊。地上各自独立,主楼23层高88.05m。裙房5层高44.05m, 建筑面积为54875甫,总建筑面积为76510吊,是以全现浇钢筋混凝土框架剪力墙为结构形式的一类办公、商业综合建筑,是集办公、酒店、娱乐、体育等功能于一体的综合大厦。 建设单位:北京海淀区蓟门农工商公司设计单位:中外建工程设计与顾问公司监理单位:中建恒基建设投资有限公司 3. 电气概况: 3.1. 电力配电系统: 本系统只涉及低压配电系统,采用?220/380V放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式 供电。对于一级负荷(消防设备用电、保安监控系统、应急照明、

疏散指示、地下 3 层车库机械停车位设备等)及一些较重要二级 负荷(如电梯、生活泵)采用双电源供电并在末端互投,对于其它负荷采用单电源供电。 3.2. 照明配电系统: 3.2.1.本系统一般照明采用树干式、用插接母线混合配电,应急照明、及疏散指示照明,采用区域集中蓄电池式供电系统,灯具内不另设浮充蓄电池,要求区域集中蓄电池式供电系统的持续时间应大于30 分钟;事故照明灯和疏散指示标志灯,应设玻璃或其他非燃烧材料制作的保护罩。 3.2.2.光源:一般场所为荧光灯,金属卤化物灯或其他节能灯具,有装修要求的场所视装修要求商定。 3.2.3.照度要求:商业、办公室、电脑机房、羽毛球场、水冰场:300—500LX;冷热机房、泵房、走道、库房等:50—100LX;餐厅、大厅:100—300LX;娱乐用房:150—500LX;汽车库:75 —100LX。 3.2. 4.照明配线:照明、插座分别由不同支路供电。照明除应急 照明支路采用NH-BV-2X 2.5mm导线外,其他均为BV-2X2.5mn n 导线,插座除应急支路采用NH-BV-3X 2.5mm导线外,其他均为ZR-BV-3X 2.5mm导线。灯具安装高度低于 2.4米时,需增加一根PE 线。 3.2.5.应急照明:变配电所、消防控制室、电话机房、水泵房、消防楼 梯、前室、大面积娱乐、餐厅、大堂等场所设置应急照明。 3.2.6.疏散指示照明:在大空间用房、走廊、楼梯及其前室、电梯间及 其前室,主要出口等场所设置疏散指示照明。 3.2.7.室外及立面照明:本工程的室外及立面照明仅预留到配电箱。

室外外网电气工程施工组织设计方案

目录 第■章编制说明............................. 1?...第二章工程概况............................. 2?...第三章施工准备............................. 2?...第四章施工技术措施........................ ......第五章质量保证措施.. (10) 第六章安全保证措施......................... 1-2第七章成品保护............................ 14…

第一早编制说明 、编制目的 根据建设单位要求,结合项目施工生产实际情况,为确保优质、安全出色的完成本工程施工任务,特此编制此施工方案,用以明确知道此项工程的施工管理。 、编制依据 1、本工程设计图纸及相关技术资料。 2、相关的技术规范及标准图集: 电缆敷设》D101-1-7(2002) 电气装置安装工程电气设备交接实验标准》(GB50150-91) 建设电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 管道工程施工及验收规范》GB50268-97) 三、计划目标 1、质量标准:确保整个工程质量合格。

2、安全目标:杜绝重大伤亡及火灾、机械事故。 3、工期目标:本工程工期为60天。 第二章工程概况 106、107、108住宅楼室外电气工程位于邢台矿工人村,工程范围包括:参照设计图纸要求挖电缆沟,铺设电缆及接头,施工完毕恢复路面等。 第三章施工准备 -、作业条件 1、作业条件要求 (1)、电缆线路的安装工程应按施工图进行施工。 (2)、与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的土建工程质量应符合国家现行 的建筑工程施工及质量验收规范中的相关规定。 (3)、电缆安装前,土建工作应具备下列条件: a、电缆沟开挖前,土建应完成的工作必须完成、电缆沟槽线路无障碍。 b、有较宽的操作场地,施工现场干净,并备有220V交流电源。 2、施工前准备 (1 )、各分项工程的技术准备已完成。 (2)、敷设管、槽、电缆施工机具及施工用料已准备好,支架已搭设完毕,

相关文档