文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 牵引变电技术问答题库(2011)

牵引变电技术问答题库(2011)

牵引变电技术问答题库(2011)
牵引变电技术问答题库(2011)

第一章牵引变电一次设备

一、概述

1、什么叫牵引供电系统?牵引供电系统由哪几部分组成?

2、牵引供电系统的供电方式有哪几种?

3、什么叫牵引网?

4、牵引变电所的作用是什么?

5、牵引变电一次设备包括什么?

6、牵引变电所有哪几个电压等级?

7、牵引变电所对接触网的供电方式有哪几种?

8、牵引变电所一次接线方式有哪几种?

9、各级电压的配电装置相别排列是如何规定的?

二、变压器

10、牵引变压器的作用是什么?

11、变压器的工作原理是怎样的?

12、牵引变压器由哪些主要部件组成?各部件的作用是什么?

13、什么是变压器的额定容量(Pe)、额定电压(Ue)、额定电流(Ie)、变比k ?

14、变压器并列运行的条件是什么?当不符合并列条件时会引起什么后果?

15、巡视变压器时,除一般项目和要求外,还应有哪些内容?

16、主变压器有哪些特殊检查项目?

17、新安装或大修后的主变压器投运前应进行哪些检查?

18、出现哪些情况,可不向调度汇报,先将主变压器立即切除?

19、哪些故障可能使变压器重瓦斯保护动作?

20、哪些故障的出现可能导致主变压器差动保护动作?

22、主变压器轻瓦斯保护动作有哪些原因?

23、主变压器过热保护动作有哪些原因?

24、主变压器温度计所指温度是变压器什么部位的温度,多少度时发出“主变

过热”信号?冷却风扇启动、停止各在多少度?

25、变压器声音不正常可能是什么原因?

26、运行中的变压器补油应注意哪些事项?

27、自用变压器高压侧熔断器熔断有哪些原因?

28、自用变压器低压侧熔断器熔断有哪些原因?

29、DWJ无载分接开关的结构及工作原理是什么?

30、怎样调节变压器的无载分接开关?

31、全密封隔膜式储油柜有何优点?

32、隔膜储油柜式变压器发生假油面的原因及处理方法是什么?

33、磁针式油位表有何优点?

34、110KV油纸电容式变压器套管的维护和检修内容有哪些?

三、断路器

35、断路器的作用是什么?

36、高压断路器是如何分类的?

37、断路器的主要结构分哪几部分?

38、什么叫电弧?

39、油在高压断路器中的作用是什么?

40、断路器的操作结构应满足哪些基本要求?

41、什么叫断路器的开断时间?

42、为什么断路器的跳闸辅助接点要先投入后断开?

43、为什么断路器不允许在带电的情况下用“千斤顶”慢合闸?

44、如何根据断路器的合闸电流选择合闸保险?

45、断路器检修时为什么必须断开二次回路电源,应断开的电源包括哪些?

46、巡视断路器时,除一般项目和要求外,还应注意那些问题?

47、断路器在运行中应符合哪些规定?

48、运行中的油断路器缺油应如何处理?

49、运行中的断路器温度过高如何处理?

50、油断路器着火可能是什么原因造成,如何处理?

51、LN1-27.5千伏气体开关爆炸有哪些原因?

52、LN1-27.5千伏开关的灭弧原理是什么?

53、LN1-27.5千伏断路器维护与检修的内容有哪些?

54、真空断路器有哪些优点?

55、ZN-27.5型真空断路器巡视中发现哪些问题必须停运?

56、运行中的ZN-27.5型断路器应进行哪些定期维护?

57、真空断路器的巡视检查项目有哪些?

58、真空断路器定期检修项目有哪些?

59、高压少油断路器的巡视检查项目有哪些?

60、高压少油断路器的小修项目有哪些?

61、电磁操动结构检查维护项目有哪些?

-Ⅲ液压操动结构加油时应注意什么?

62、CY

3

63、CY

-Ⅲ机构在运行中启动频繁是什么原因?如何处理?

3

-Ⅲ操动机构油压异常有哪些原因?如何处理?

64、CY

3

65、CY

-Ⅲ机构液压系统油压建立不起来或太慢应检查哪些地方?

3

-Ⅲ液压操动结构拒合具体检查哪些方面?

66、CY

3

67、CY

-Ⅲ液压操动结构拒分主要检查哪些方面?

3

68、CY

-Ⅲ液压操动结构拒动或误动应检查哪些方面?

3

-Ⅲ液压操动结构巡视检查项目有哪些?

69、 CY

3

四、隔离开关

70、隔离开关的作用是说明?

71、隔离开关是如何分类的?

72、隔离开关可用来进行哪些操作?

73、对隔离开关有哪些基本要求?

74、隔离开关为什么不能用来接通或切断负载电流或短路电流?

75、操作隔离开关有哪些注意事项?

76、操作中发生带负荷错拉、错合隔离开关时怎么办?

77、为什么停电时要先拉负荷侧隔离开关,再拉电源侧;送电时先合电源侧,再合负荷侧?

78、隔离开关接触部分发热是什么原因?应采取什么措施?

79、隔离开关拉不开怎么办?

80、发现隔离开关瓷瓶裂纹、崩缺怎么办?

五、互感器

81、什么叫电压互感器?其作用是什么?

82、电压互感器的工作原理是什么?

83、电压互感器一、二次保险的保护范围是怎样规定的?

84、为什么110kv电压互感器一次侧不装设保险?

85、为什么中央信号盘,控制盘表用电压互感器电源都装有保险?保护盘的电

压互感器都不装保险?

85、切换27.5kv电压互感器转换小开关时,时间为什么不能过长?应控制在几秒?

86、出现什么情况应立即将电压互感器停运?

87、变电所使用的电压互感器一般接有哪些保护?停运时电压互感器应注意什么?

88、电压互感器断线有哪些现象?如何处理?

89、电压互感器二次侧为什么不许短路?

90、什么是电流互感器?其作用是什么?

91、电流互感器二次为什么不许开路?开路后有什么现象?如何处理?

92、短路电流互感器为什么不许用保险丝?

93、变压器差动保护用的电流互感器应接在开关的母线侧还是接在开关的变压

器侧,为什么?

94、当各项保护和仪表共用一套电流互感器时,表计回路有工作时如何短接?注意什么?

95、电流互感器有哪些常见故障?如何处理?

96、在互感器二次回路上作业应注意哪些问题?

97、互感器二次为什么必须接地?

98、互感器在运行时要注意哪些事项?

99、互感器有哪些巡视检查项目?

六、电容器与电抗器

100、什么是无功功率?

101、牵引变电所并联电容补偿装置的作用是什么?

102、摇测电容器绝缘用多大摇表合适?如何摇测?

103、当全所停电后,为什么必须将电容器断路器断开?

104、电容器的投入和退出有哪些规定?

105、发生什么情况,应将电容器立即切除?

106、新装的电容器在投运前应做好什么检查?

107、电容器断路器跳闸后如何处理?找不到原因怎么办?

108、电容器保险熔断如何处理?

109、处理电容器故障时应注意哪些安全事项?

110、巡视电容器时,除一般项目及要求外还应注意那些问题?

111、电抗器在变电所中起什么作用?

112、电抗器是如何限制线路短路电流的?

七、熔断器

113、熔断器的作用是什么?

114、熔断器有何优缺点?

115、RM10型低压熔断器是如何灭弧的?

116、RN2/型高压管式熔断器是如何实现灭弧的?

117、为什么说RN2/型高压管式熔断器具有限流作用?

八、防雷与接地

118、电力系统的过电压有哪两种形式?

119、大气过电压有哪两种基本形式?

120、雷电有哪些危害性?

121、变电所避雷装置的作用是什么?

122、变电所防雷设备有哪些种类?

123、110kv阀型避雷器上部均压环起什么作用?

124、避雷器故障如何处理?

125、发现阀型避雷器磁套管裂纹如何处理?

126、避雷器爆炸如何处理?

127、避雷器正常巡视项目有哪些?

128、特殊天气对避雷器设备有哪些巡视内容?

129、我国对安全电压如何规定?

130、什么叫接地?

131、什么叫接地装置?

132、接地装置的作用是什么?

133、什么叫接触电压?什么叫跨步电压?

134、什么叫工作接地?

135、什么叫保护接地?

136、什么叫保护接零?接零的目的是什么?。

137、为什么在同一系统中,一般只宜采用同一种保护方式?

九、母线、电缆和瓷瓶

138、什么叫母线?母线的作用是什么?

139、母线为什么要涂色?颜色标志有何规定?

140、铜线与铝线连接会有什么后果?怎样防止?

141、为什么室内高压母线都采用矩形的?而室外高压母线都采用多股绞线?142、运行中导线接头的允许温度是多少?

143、判断导线接头发热的方法有几种?

144、母线运行有何规定?

145、母线有哪些正常与特殊巡视项目?

146、瓷瓶的作用是什么?

147、为什么瓷瓶表面做成波纹形?

148、瓷瓶在什么情况下容易损坏?

149、如何正确判断瓷瓶的裂纹?

150、正常巡视检查瓷瓶的项目有哪些?

151、电力电缆有哪几部分组成?

152、为什么有的电缆头容易漏油?

153、全部敷设电缆的配电线路为什么一般不装设自动重合闸?掉闸后为什么不能试送?

154、电缆线路停电后用验电笔验电,为什么短时间还有电?是否不经放电就可以用手接触?

155、电缆有哪些检查项目?

第三章牵引变电二次回路

一、二次回路

1、什么叫一次回路?什么叫二次回路?

2、变电所二次回路的作用是什么?

3、二次设备由哪些部分组成?二次回路由哪些部分组成?

4、控制室安装有哪些二次设备用盘?

5、二次接线图按其用途可以分为几种?

6、对二次回路电缆截面有什么要求?

7、更换电缆的注意事项有哪些?

8、清扫二次回路应注意什么?

9、二次回路工作有什么要求?

10、二次原理图有什么特点?

11、二次展开图有什么特点?

12、展开接线图回路标号的目的是什么?

13、二次接线端子的用途是什么?

14、二次连接端子有哪几种?

15、断路器的控制回路应满足什么要求?

16、控制回路为什么要采取电气防跳措施?

17、断路器分合闸控制回路为什么要用其辅助接点?

18、断路器跳闸辅助接点为什么先投入后切开?

19、开关合不上有哪些原因?

20、什么叫“死区”?

21、开关合不上,不发“控制回路断线”光子牌,如何尽快判断是“死区”故

障,还是HM回路与机构故障?

22、接触器HC保持不释放有什么现象?是什么原因造成的?

23、开关分不下有哪些原因?

24、开关误跳闸有哪些原因?处理原则是什么?

25、更换合闸接触器HC和跳闸线圈TQ时应注意什么?

26、断路器电动合闸一般常见的故障现象有哪些?其原因是什么?

27、断路器电动分闸一般常见的故障现象有哪些?其原因是什么?

28、HC、HQ、TQ线圈并联反向二极管的目的是什么?

29、运行中的二极管击穿或短路会有什么危害?

30、110kv与27.5kv开关的合闸电流各是多少?

31、BCJ为什么有自保持回路?且电压线圈为启动线圈,电流线圈为保持线圈?

32、BCJ电压线圈并联电阻的目的是什么?

33、信号继电器XJ为什么要有自保持回路?

34、信号继电器为什么要由电流线圈启动而由电压线圈保持?

35、信号回路中,为什么XJ电压线圈与信号灯并联,而又串入电阻?

36、合闸控制回路中,为什么要用TBJ两对常闭接点并联?

37、位置指示灯的作用是什么?为什么要串入电阻?

38、位置指示灯不亮有哪些原因?有什么危害?如何查找?应注意哪些安全措施?

39、分闸位置继电器(TWJ)与HC线圈哪个阻抗大为什么?

40、合闸位置继电器(HWJ)TQ

41、如何查找具体回路的“控制回路断线”?

三、中央信号装置

42、中央信号装置的作用是什么?

43、中央信号装置应完成的任务有哪些?

44、中央信号装置包括哪几个部分?各部分的作用是什么?

45、变电所常见的预告信号有哪些?

46、预告信号哪些接瞬时,哪些接延时?

47、预告信号发出从接通信号到电铃响共延时几秒?

48、1YBM与2YBM正常与试验时各带什么极性的电位?有预告信号时各带什么

极性的电位?

49、变电所试验时不允许亮的光子牌有哪些?为什么?

50、掉牌未复归信号的作用是什么?通过什么信号反映?

51、光子牌灯泡为什么用两个?

52、光子牌灯泡在正常、异常。试验时两端所承受的电压各是多少?

第一章牵引变电一次设备

一、概述

1、什么叫牵引供电系统?牵引供电系统由哪几部分组成?

铁路从地方引入110kv电源,通过牵引变电所降压至27.5kV送至电力机车的整个系统叫牵引供电系统。

牵引供电系统由以下几部分组成:地方变电站、110Kv(220Kv)输电线、牵引变电所、27.5kv馈电线、接触网、电力机车、轨回流线、地回流线。2、牵引供电系统的供电方式有哪几种?

有以下三种: 直供加回流线方式---以同杆架设的回流线、钢轨与大地做为回流;

BT方式---电流通过吸流变压器与回流线再返回变电所,限

制对通信线路的干扰;

AT方式---利用自耦变压器对接触网供电,以减少对通信线路的干扰。

3、什么叫牵引网?

通常将接触网、钢轨回路(包括大地)、馈电线和回流线组成的供电网称为牵引网。

4、牵引变电所的作用是什么?

牵引变电所从地方引入110kv高压,通过牵引变压器降至适合电力机车运行的27.5kv电压,送至接触网,供给电力机车运行。其作用是接受、分配、输送电能。

5、牵引变电一次设备包括什么?

牵引变电一次设备由以下几部分组成:牵引变压器、断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器、母线、避雷器、电抗器、电容器、接地装置等。

6、牵引变电所有哪几个电压等级?

交流:110kv 27.5kv 10kv 380v 220v 110v

直流:220v(110v)\36V\24V\12V\5V

7、牵引变电所对接触网的供电方式有哪几种?

牵引变电所对接触网的供电有两种方式:单边供电和双边供电。

接触网通常在相邻两牵引变电所的中央断开,将两牵引变电所间两个供电臂的接触网分为两个供电分区。每以供电分区的接触网只能从一端的牵引变电所获得电能,称为单边供电。

如果在中央断开处设开关设备时可将两供电分区连通,此处称为分区亭。将分区亭的断路器闭合,则相邻牵引变电所间的两个接触网供电分区可同时从两变电所获得电能,此方式称为双边供电。

8、牵引变电所一次接线方式有哪几种?

牵引变电所一次接线主要有桥式接线和双T型接线两种。

(1)桥式接线:在通过式变电所中,有电力系统的穿过功率通过,桥断路器应经常处于闭合状态,这种接线称为桥式接线。桥式接线有外桥式和内桥式两种:

a)外桥式接线:连接桥设在线路侧时,为外桥式接线。外桥式接线适用于线路较短或变压器需要经常切换的情况。

b)内桥式接线:连接桥设在变压器侧时,为内桥式接线。内桥式接线适用于线路较长或变压器不需要经常切换的情况。

(2)双T型接线:也叫分支接线,它于外桥式接线相似,区别是用桥隔离开关代替了原来的桥断路器。双T型接线设置了桥隔离开关目的是当某一因故障或检修退出运行时,另一输电线路可借助桥隔离开关向两台变压器同时供电。

母联隔离开关经常是闭合的,两组进线只有一组向变电所供电的是工作电源(主电源),另一组输电线则是备用电源(副电源),与桥式接线相比,省去一台断路器,隔离开关也减少了。因此屋外配电装置的结构简化,占地面积减小,相应的以桥断路器为作用的保护装置也随之取消,控制室内的二次接线大为减化。

牵引变电所一次接线大多采用双T型接线。

9、各级电压的配电装置相别排列是如何规定的?

顺着电能传输的方向,一般从左到右、由远及近、从上而下按A、B、C 相别排列,并用黄、绿、红三种颜色标明。

二、变压器

10、牵引变压器的作用是什么?

牵引变压器是牵引变电所最主要的设备之一。其作用是将电压从高压变为低压,把发电厂输送的110kv高压通过降压线圈变为适合电力机车运行的27.5kv电压。

11、变压器的工作原理是怎样的?

我们把变压器接电源的一侧叫一次侧,也叫原边;一次侧线圈叫一次线圈,也叫原线圈。把变压器接负载的一侧叫二次侧,也叫副边;二次侧线圈叫二次线圈,也叫副线圈。

变压器是一种按电磁感应原理工作的静态电器设备。一个单相变压器的两个线圈绕在一个铁芯上,副边开路原边施加交流电压U1,则原线圈中流过电流I1,在铁芯中产生磁通。磁通穿过副线圈在铁芯中闭合,在副边感应一个电动势E2。当变压器副边接上负载后,在电动势E2的作用下将有电流I2通过,这样负载两端会有一个电压降U2,U2约等于E2,U1约等于E1,所以U1/U2=E1/E2=n1/n2=K

式中U1、U2为原副线圈的端电压,n1、n2为原副线圈的匝数,K为变压器的变比。由上式可以看出,由于变压器原副线圈匝数不同,因而起到了变换电压的作用。

12、牵引变压器由哪些主要部件组成?各部件的作用是什么?

牵引变压器是油浸式变压器,它主要是由铁芯、线圈、油箱、高低压套管、油枕、防爆管(压力释放器)、净油器、散热器、呼吸器、温度计(散热风机及控制回路、温度量\电量变换装置)、瓦斯继电器(气体采集器)、油位计、油、分接开关(有载调压装置)等组成。

(1)铁芯:是变压器最基本的组成部分之一,它由硅钢片叠装而成,变压器的一、二次线圈都绕在铁芯上。

(2)线圈:用铜线或铝线绕成圆筒形的多层线圈,有一次侧线圈和二次侧线圈,都绕在铁芯上,导线外边用纸或沙包绝缘。

(3)油箱:是变压器的外壳,内部充满变压器油,使铁芯与线圈浸在变压器油内。变压器油的作用是绝缘与散热。

(4)绝缘套管:变压器各侧引线必须使用绝缘套管,为了线圈的引出线从油箱内引到油箱外,使带电的引线穿过油箱时与接地的油箱绝缘。绝缘套管作用是绝缘和支持。

(5)油枕:变压器油因温度的变化会发生热胀冷缩的现象,油面也会由于温度的变化而发生上升和下降。油枕的作用就是储油和补油,使油箱内保证充满油,同时油枕缩小了变压器与空气的接触面,减少油的劣化速度。油枕侧面的油位计还可以监视油的变化

(6)呼吸器:油枕内空气随变压器油的体积膨胀或缩小,排除或吸入的空气都经过呼吸器。呼吸器内装有干燥剂(硅胶)来吸收空气中的水分,过滤空气,从而保持油的清洁。

(7)防爆管:装于变压器顶盖上管口用薄膜封住。变压器内部故障时,油箱内温度升高,产生大量气体,压力也增大,油和气体便冲破防爆管口薄膜向外喷出,防止变压器油箱爆炸或变形。(注:本所变压器无防爆管装置)

(8)散热器:当变压器上层油温和下层油温产生温差时,通过散热器形成油的对流,经散热器冷却后流回油箱以降低变压器温度。为提高冷却效果可采用风冷、强迫油循环风冷、强迫油循环水冷等措施。

(9)瓦斯继电器:装在油箱与油枕的连接管上。当变压器内部严重故障时,接通跳闸回路,当变压器内部不严重故障时,接通信号回路。瓦斯保护是变压器内部故障的主保护。

(10)温度计:用来测量油箱内上层油温,监视变压器是否正常运行。13、什么是变压器的额定容量(Pe)、额定电压(Ue)、额定电流(Ie)、变比k ?

额定容量---指变压器在厂家铭牌规定的条件下,在额定电压、电流连续运行时所输送的容量。

三相变压器 Pe=√3(UeIecosΦ)

单相变压器 Pe=UeIecosΦ

额定电压---指变压器长时间运行时能承受的工作电压。

三相变压器 Ue=Pe/IecosΦ

单相变压器 Ue=Pe/Ie

额定电流---变压器在额定容量下,允许长时间通过的电流。

变比---即变压器电压比,指变压器各侧的额定电压比。

14、变压器并列运行的条件是什么?当不符合并列条件时会引起什么后果?

变压器并列运行必须满足的条件是:

(1)连接组别相同;

(2)一、二次侧额定电压分别相等(变比相等);

(3)阻抗电压相等。

连接组别不同时,各台变压器二次线电压相位不同,至少相差30度,由于存在这个相位差将会产生很大的电压差,这个电压差将会在线圈中产生很大的环流,会使变压器严重损伤甚至烧坏。因此连接组别不同的变压器绝对不能并联。

变比不等的变压器并联时,其二次侧线圈感应的电动势不等,会产生电势差,变压器二次线圈间也会有环流存在,因此要求并联变压器的变比相等。

两台阻抗电压不等的变压器并联时,阻抗电压大的负载分配少。当这台变压器满载时,另一台阻抗电压小的变压器就要过载,因而要求并联变压器阻抗相等。

15、巡视变压器时,除一般项目和要求外,还应有哪些内容?

还应有以下内容:

(1)防爆管口薄膜无破裂,密封良好;

(2)呼吸器内应无油,干燥剂颜色应正常;

(3)冷却装置、风扇电机应齐全,运行正常;

(4)回流线要连接良好,零序系统应无异常。

16、主变压器有哪些特殊检查项目?

(1)大风时,检查变压器高压引线线头有无松动,变压器顶盖及周围有无杂物可能吹上设备;

(2)雾天、阴雨天应检查套管瓷瓶有无电晕、闪络、放电现象;

(3)雷雨、暴雨后应检查套管瓷瓶有无闪络、放电痕迹,避雷器及保护间隙的动作情况;

(4)下雪天应检查套管积雪是否融化,并检查其融化速度;

(5)夜间应检查套管引线接头有无发红、发热现象;

(6)大修及新装的变压器投运后几小时应检查散热器排管的散热情况;

(7)天气趋冷应检查油面的下降情况;

(8)瓦斯保护动作时要对变压器进行全面检查。

17、新安装或大修后的主变压器投运前应进行哪些检查?

主变压器投运前必须经过全面检查,检查内容大致包括以下几点:

(1)检查变压器保护系统。

a)检查继电保护装置,确保变压器本身及系统发生故障时,能准确迅速

并有选择性地切除故障。

b)检查变压器瓦斯保护;

c)检查防雷装置。

(2)检查仪表及监视装置。

(3)检查冷却系统是否正常运行。

(4)外观检查。

a)检查油枕上的油位计是否完好,油位是否能清晰方便地观察到,是

否在当时的环境温度相符的油位线上;

b)检查油枕与瓦斯继电器之间连通的平面阀门是否已打开,检查油枕与瓦斯继电器有无渗油漏油现象,呼吸器非干燥剂是否失效油封是否完好,呼吸器及其连接管是否有阻塞的现象;

c)检查防爆管的防爆膜是否完好,有无破损;

d)检查净油器是否正常;

e)检查变压器出线套管及与引出线的电气连接是否良好,检查其相序颜色是否正确;

f)校对变压器铭牌上的电压等级、接线组别、分接头位置及规定的运行方式、冷却条件等是否与实际情况相符合;

g)检查接地部分是否与外壳连接牢固可靠。

变压器投运前,值班人员除应进行上述详细的检查外还应检查各级电压一次回路中的设备,即从母线开始检查到变压器的出线为止。然后测定变压器绕组的绝缘电阻,合格后方可对其充电投入试运行,试运行需几小时的严密监视,确定各方面皆运行正常方可进入正常运行。

18、出现哪些情况,可不向调度汇报,先将主变压器立即切除?

变压器出现下列情况之一者,可不向调度汇报,立即将其切除:

(1)变压器音响很大且不均匀或有爆炸声; (2)油枕或防爆管喷油;

(3)冷却及油测量系统正常,但油温较平常相同条件下运行时高出10℃以上或不断上升;

(4)套管严重破损或放电; (5)由于漏油导致使油位不断下降或低于下限;

(6)油色不正常或油内有碳质或等杂物;(7)变压器着火;

(8)重瓦斯保护动作; (9)由于变压器内部故障引起差动保护动作。

19、哪些故障可能使变压器重瓦斯保护动作?

(1)变压器内部线圈发生匝间或层间严重短路;

(2)变压器油面下降太快;

(3)变压器新装或大修后,大量气体排出是重瓦斯保护动作;

(4)重瓦斯动作流速整定值较小,在外部短路时引起的油流冲动,使保护动作;

(5)保护装置二次回路故障引起的误动作。

20、哪些故障的出现可能导致主变压器差动保护动作?

(1)母线、套管及引出线短路; (2)变压器内部线圈发生层间或匝间短路;

(3)变压器不同相间短路; (4)由于保护装置二次回路故障引起差动保护误动作。

21、哪些故障的出现可能导致主变压器低电压启动过电流保护动作?

(1)母线短路; (2)变压器内部故障时,其主保护(瓦斯保护和差动保护)拒动;

(3)接触网线路故障时,馈线保护拒动; (4)保护装置二次回路故障引起保护误动作。

22、主变压器轻瓦斯保护动作有哪些原因?

(1)油面下降到瓦斯继电器上开口杯处; (2)变压器内部发生轻微故障;

(3)变压器内部有空气未净。

23、主变压器过热保护动作有哪些原因?

(1)变压器油温受气候影响超过整定值; (2)变压器长时间过负荷;

(3)油循环障碍,风冷装置故障; (4)油温计或温度表性能

不好。

24、主变压器温度计所指温度是变压器什么部位的温度,多少度时发出”主变过热”信号?冷却风扇启动、停止各在多少度?

温度计指示的温度是变压器上层油温,在70摄氏度时发”主变过热”信号,冷却风扇在55摄氏度时启动,在45摄氏度时停转。

25、变压器声音不正常可能是什么原因?

变压器正常运行时,应是均匀的”嗡嗡”声,这是变压器自身振动发出的音响。如果声音不均匀或有其它异音,都属不正常,产生异音可能有以下原因:

(1)因为过负荷引起; (2)变压器个别零件松动;

(3)变压器内部接触不良,放电打火; (4)铁磁谐振;

(5)大动力启动,负荷变化大; (6)系统有接地或短路处。

26、运行中的变压器补油应注意哪些事项?

(1)新补入是油应试验合格,以防混油;

(2)补油前应将重瓦斯保护改接信号位置,防止误动作跳闸;

(3)补油后注意检查瓦斯继电器,及时放出气体,24小时无问题,再将重

瓦斯接入跳闸位置;

(4)禁止从变压器下面截门补油,以防将变压器底部沉淀冲到线圈内,影响变压器绝缘和散热。

27、自用变压器高压侧熔断器熔断有哪些原因?

(1)自用变压器内部发生匝间或层间短路;

(2)自用变压器本体及高电压侧引出线间电器绝缘破坏;

(3)自用变压器低压侧熔断器选择不当,不先熔断;

(4)熔断器性能不好。

28、自用变压器低压侧熔断器熔断有哪些原因?

(1)380v母线及其引出线路接地或短路;

(2)负荷线路的熔断器选择不当,不先熔断

(3)熔断器接触不良或性能不好。

29、DWJ无载分接开关的结构及工作原理是什么?

DWJ列分接开关是由6个定触头,在定触头一端焊有变压器分接线,固定

在长绝缘纸板上的上下支撑,在中间绝缘丝杠上装有由绝缘螺母铆装的两个动触片及两个圆柱形弹簧。当需要调分接头时,打开手柄罩,操动手柄,转轴旋转,绝缘丝杠由接头、绝缘管带动一起旋转,转轴每转动四圈,则螺母沿着转轴螺纹移动一定的距离,则螺母上的标记对准位置指示件,标志号即完成一次分接。

DWJ系列分接开关适用于油浸变压器单相在无负荷的情况下进行电压调节。

30、怎样调节变压器的无载分接开关?

变压器的无载分接开关一般由动触头片、定触头及传动机构等组成。调整分接开关位置时由箱盖上手动机构来完成。无载分接开关必须在变压器高低压两侧都从电网中断开才能进行调整。

当变压器检修时或需要调压时应将分接开关正反转各不少于4圈,相当于每个定触头与动触头分接不少于4次,以便消除触头上的油污及氧化膜,保证运行中接触良好。

变压器检修后,回装分接开关时,应将开关动触头放在第一位置,同时将操动结构也放至第一位置。再把操动杆打在开关接头上在固定操动结构前,将整个操动结构按顺时针方向旋转,如转动角度在90度以内,则证明操动结构已与开关连上,然后将整个操动结构转到运行位置,用螺栓将整个操动结构固定在箱盖法兰上。

分接开关调整后,要测量各位置的直流电阻及变比,并于原始数据一致,变压器方可投入运行。

31、全密封隔膜式储油柜有何优点?

大型牵引变压器容量日益增大,绝缘裕度日趋降低,如何加强对绝缘油的保护,提高油的使用寿命,成为一个非常重要的问题,采用密封储油柜的优点是当环境温度和变压器负荷发生变化而使油箱内油体积发生胀缩,可在联到油箱顶上储油柜内进行,而隔膜式储油柜利用隔膜将油面和大气隔离,使油和空气不直接接触,防止油的氧化和吸收水分,提高了变压器油的绝缘性能,增加变压器油的使用寿命。

32、隔膜储油柜式变压器发生假油面的原因及处理方法是什么?

隔膜储油柜是由两个半圆储油柜组成,储油柜中间装一个半圆式隔膜,隔膜周边固定在柜沿处,上下用密封垫压紧,隔膜浮在油面上,随着计油面的变动而浮动,使油面与大气分开,在变压器安装或大修补油后,如果隔膜下面的气体没有排放或排放不干净就会造成假油面。处理方法是在变压器退出运行,确认高低压两侧都从电网中切断以后,将隔膜上放气嘴打开,从加油阀口继续注油直到放气嘴冒油为止,将放气嘴拧紧再从油门放油,使储油柜油面降至正常位置为止,在变压器刚投入运行时,油中气体较多需经常从集气盒导气管放气,以便消除假油面现象。

33、磁针式油位表有何优点?

磁针式油位表是我国延用的连通式油位表的更新换代产品。在变压器容量日益增大,绝缘裕度日趋降低的情况下,加强绝缘油的保护是一个非常重要的问题,采用全密封式储油柜匹配磁针式油位表,把空气与绝缘油隔开,防止了油的氧化,从而提高了绝缘油的使用寿命。磁针式油位表不仅可现场指示,而且能够远距离输出信号,做到高低油位报警,便于实施集中控制,从而确保安全运行。

34、110KV油纸电容式变压器套管的维护和检修内容有哪些?

(1)在运行中观察油面,当周围温度为40摄氏度时,油位不能超过+90摄

氏度标线。如果油面过高,可以从取油孔放油,如果油面太低,可以从

注油孔加油。加入的油应与套管铭牌上的油标号相同,同时符合变压器

油标准的要求;

(2)经常清除套管上的油污,难以清除时可用四氯化碳等去污液清洗。禁止

用尖锐工具刮擦套管;

(3)每年从套管中取油样一次,检查油的质量变化,取油时先让油流去0.1

升,然后再取油样,取油样后需用相同标号的油加入套管;

(4)套管的油表玻璃损坏时,必须用相同规格的有机玻璃制成。油表及各油

塞处渗油,入继续拧紧无效,需更换耐油橡皮垫;

(5)套管内油质下降时,要换油,方法是从放油孔把油放干净,在放油孔处

接上送油管,注油孔上接抽真空装置,检查各处密封可靠后,先抽真空

3~4小时,真空度不低于755毫米,然后每送油一分钟。(送油管内径

不大于4毫米)抽真空两小时,如此循环,最后注满油后再抽真空6小

时以上。

三、断路器

35、断路器的作用是什么?

断路器又叫高压开关,它是变电所的重要设备之一,它不仅可以切断与闭合高压电路的空载电流和负载电流,而且当系统发生故障时,它和保护装置、自动装置相配合,迅速地切除故障电流,以减少停电范围,防止事故扩大,保证系统安全运行。

36、高压断路器是如何分类的?

按灭弧装置,灭弧介质可分为:

(1)油断路器(少油断路器和多油断路器); (2)空气断路器;

(3)磁吹断路器; (4)真空断路器;

(5)六氟化硫断路器.

按操作机构性质可分为:

(1)电动操动结构断路器; (2)液压操动结构断路器;

(3)气动操动结构断路器; (4)弹簧储能操动结构断路器;

(5)手动操动结构断路器.

按安装地点可分为:

(1)户内式断路器; (2)户外式断路器; (3)防爆式断路器,

37、断路器的主要结构分哪几部分?

(1)导流部分; (2)灭弧部分; (3)绝缘部分; (4)操作机构部分.

38、什么叫电弧?

断路器切除电路时,触头虽已分开,但电流靠触头间的电弧维持,电流仍处于接通状态,电弧产生的高温会烧损触头,使其附近的绝缘遭到破坏,电弧长久不熄,还会引起断路器爆炸。因此断路器在制造过程中,要采用各种灭弧方法,以达到灭弧目的。

目前牵引变电所用的灭弧装置有油灭弧,六氟化硫灭弧,真空灭弧等。39、油在高压断路器中的作用是什么?

油断路器中的油主要是用来熄灭电弧的,当断路器切断电流时,动触头与静触头之间产生的电弧,由于电弧的高温作用,使油剧烈分解、气化,气体中氢占70%左右,它能够迅速地降低弧柱温度和提高极间的绝缘强度,这一特性对熄灭电弧是极为有利的,所以用油作熄灭电弧是介质。

40、断路器的操作结构应满足哪些基本要求?

为了可靠的完成断路器的分合闸操作,操作机构应满足以下基本条件:

(1)具有足够的操作功,即要有使断路器的动触头作分合闸运动时,所要作

的功;

(2)具有高度的可靠性,操作机构不应拒绝动作或误动作;

(3)动作迅速,即断路器分合闸动作要求要快;

(4)结构简单,尺寸小,重量小,价格低廉。

41、什么叫断路器的开断时间?

断路器开断时间是指保护装置发出跳闸脉冲到断路器触点间电弧完全熄灭的时间。

42、为什么断路器的跳闸辅助接点要先投入后断开?

串联在跳闸回路中的断路器辅助常开接点,叫做断路器的跳闸辅助接点。

断路器在合闸过程中,动触头与静触头未接通前,跳闸辅助接点就已经接通,做到跳闸准备,一但开关合入故障电路时能迅速断开。

断路器在跳闸过程中,动触头离开静触头之后,跳闸辅助接点再断开以保证开关可靠跳闸。

43、为什么断路器不允许在带电的情况下用“千斤顶”慢合闸?

因为用千斤顶合闸速度缓慢,在高压的作用下,动触头缓慢地靠近静触头,到达一定距离时,就会将油击穿放电,早晨和触头严重烧伤。如果是在线路有故障的情况下就更为严重,若遇断路器脱扣失灵和跳闸辅助接点未接通,将导致断路器起火爆炸,所以不允许断路器在带电的情况下用“千斤顶”慢合闸。

44、如何根据断路器的合闸电流选择合闸保险?

合闸保险的选择与断路器的型式有关。由于断路器型式不同,合闸时间也不一样,合闸时间短的选用较小的保险(一般保险在一秒钟过载能力为三倍额定电流,0.2秒的过载能力为四倍额定电流)。

断路器的合闸线圈是按瞬时通过额定合闸电流设计的,根据保险特性合闸保险电流可按额定电流的1/4左右来选择,或通过试验来准确地选择合闸保险的大小。

45、断路器检修时为什么必须断开二次回路电源,应断开的电源包括哪些?

断路器检修时,二次回路如果有电,会危及人身和设备安全,可能造成人身触电、烧伤、挤伤和打伤;对设备可能造成二次回路接地、短路,甚至造成继电保护装置误动或拒动,引起系统事故。

应断开的电源有:

(1)控制回路电源; (2)合闸电源; (3)信号回路电源;

(5)重合闸回路电源; (5)远动装置电源; (6)事故音

响回路电源;

(7)保护闭锁回路电源; (8)自动装置回路电源; (9)指示灯

回路电源。

46、巡视断路器时,除一般项目和要求外,还应注意那些问题?

巡视油断路器时,除一般项目和要求外还应注意:

(1)排气管及其隔膜,防爆装置应正常;

(2)分合闸指示器应与实际状态相符.

巡视气体断路器时,除一般项目和要求外还应注意:

(1)防爆口膜片平整,箱体应无变形无异状;

(2)分合闸指示器应与实际状态相符,导簧杆、闭锁杆、凸轮位置正确,隔

离触头接触良好。

47、断路器在运行中应符合哪些规定?

(1)严禁将拒绝跳闸的断路器投入运行;

(2)电动合闸时,应监视直流屏放电电流表的摆动情况,以防烧坏合闸线圈;

(3)电动跳闸后,若发现绿灯不亮而红灯已灭时,应立即拔掉该断路器的操作

小保险,以防烧坏线圈;

(4)在带电情况下,严禁用千斤顶进行慢合闸;

(5)断路器负荷电流,一般不应超过其额定值,在事故情况下,断路器负荷不

超过10%,时间不得超过四小时;

(6)断路器在事故跳闸后,应进行全面,详细地检查,入排气管、安全阀是否

完好,是否有喷油情况;

(7)断路器在检修后,应进行继电保护和自动装置整组传动试验,以保证分

合良好,信号正确。

48、运行中的油断路器缺油应如何处理?

运行的油断路器缺油时,以不能安全地切断电路,因此必须立即拔掉该断路器的操作保险,并挂“不准分闸”标示牌,尽一切办法停运断路器,例如以旁路断路器代之,或通知用户停电等。在不带负荷的情况下,断路器可当作隔离开关使用。

49、运行中的断路器温度过高如何处理?

断路器温度过高,可能是触头导电部分接触不良,应加强监视,如果是温度继续上升的趋势,则应按事故进行处理,停止其运行并进行检查,多油断路器可用手摸油箱,少油断路器可以油色油位来进行判别。

50、油断路器着火可能是什么原因造成,如何处理?

油断路器着火可能是以下原因造成:

(1)油断路器外部套管污秽受潮,而造成对地闪络或相间闪络及油断路器内

部闪络;

(2)油断路器分闸时动作缓慢或遮断容量不足;

(3)油断路器内油面上的缓冲空间不足;

(4)在切断强大电流发生电弧时会形成强大的压力使油喷出.

油断路器着火而未自动跳闸时,应立即用远方操作切断燃烧着的油断路器,并将油断路器两侧的隔离开关拉开,使其与可能涉及到的运行设备隔开,并用干式灭火机灭火.如不能扑灭时再用泡沫灭火器扑灭。

51、LN1-27.5千伏气体开关爆炸有哪些原因?

(1)开关爆炸的原因有以下几方面:

a)跳闸次数超过额定数而未按时大修;

b)气体溶解不纯,气箱内白雾现象严重并有重渗物,灭弧性能不强

c)气箱内机械部分松动或脱落;

d)动静触头接触不好,放电。

(2)处理方法:

运行中的气体开关,值班人员手动分合闸或保护动作跳闸,重合闸有时会引起开管爆炸,使主断路器跳闸,值班人员应按如下顺序进行处理:

a)打开高压室门并启动通风机;

b)戴绝缘面具和绝缘手套将爆炸小车拉出;

c)通知电力调度,若是馈线开关应立即投入备用,是主变二次开关应

设法用馈线开关代替,尽快恢复送电。

(3)防止的措施:

a)按跳闸次数规定,及时进行大修,并要试验合格;

b)充气时应将充气管内的空气排净,不得将充气管内的空气充入箱

内,以免引起气体溶解;

c)值班人员要详细检查,若发现气箱内白雾现象严重,并有重渗物或

机械部分松动或脱落,动静触头接触不好,放电等情况时,应立即

通知电力调度员,将开关撤出运行大修。

52、LN1-27.5千伏开关的灭弧原理是什么?

气体,在断路器跳闸时,动静触头刚六氟化硫断路器的灭弧室内充有SF

6

分离,触头之间产生电弧,随着动触头向外运动,使电弧拉长,在此运动的同

气体高速向外喷出,吹时,压气筒内的压气活塞向前压紧,将储气筒内的SF

6

熄电弧。

53、LN1-27.5千伏断路器维护与检修的内容有哪些?

(1)断路器在使用时应保证断路器的表压在(2±0.2)105 帕的压力下方可使用。

(2)每年定期检查和校正低压报警继电器的灵敏度,其动作值整定在

1.5*105帕。

气体为无色无味,无害气体,如断路器已大量开断故

(3)正常情况下,SF

6

障电流,气体已成雾白色,或灰黄色则表示该气体有毒,此时应防止人身吸入气体。

(4)断路器带负荷操作2000安电流30次,当开断超过额定极限非正常电流时,如气体是呈灰黄色或大量白色分解物,则应开箱壳清扫,开箱排气时,应将真空泵接入,将气体排户外大气中,抽真空到表压为-1*105帕时,应保持30分钟再充入SF

气体到表压为2*105帕后,方能投入使用。开箱时应取出活性

6

氧化铅,在烘箱内加热烘300度两小时。

(5)对运行中的断路器要定期巡视断路器的动静触头,动静触头要接触良好,不能有烧伤痕迹。

54、真空断路器有哪些优点?

真空断路器是利用真空作为灭弧与绝缘介质的,其优点主要有以下四点:

(1)真空断路器利用真空扩散灭弧,有很高的断路能力(又称为自能灭弧方式),断路器位于分闸位置时,若触头间发生击穿,无论何时都具有与断路器分闸时相同的开断能力。所以发展性故障与多次雷击的情况对真空断路器不会构成威胁,仍能断开。

(2)真空断路器的电弧电压很低,触头间的电磨损很轻微。只要触头烧损不大于允许的烧损量,但能满足规定的耐压要求,断路器则仍然具有开断电弧的能力。

(3)不产生有害气体,装配容易,维护简单。

(4)灭弧室采用对电弧有强大的电磁推力的触头结构,以驱使电弧高速旋

转,防止电弧集中燃烧,迫使电弧在电流自然过零时熄灭,灭弧室结构

具有散热效果好,电场分布均匀,不受其它因素影响,外形尺寸小的优

点。

55、ZN-27.5型真空断路器巡视中发现哪些问题必须停运?

在巡视中发现下列问题之一的必须停止运行:

(1)断路器未合闸而一端带电时,真空灭弧室出现红色或乳白色的辉光;

(2)真空断路器内部零件氧化变色或失去铜的光泽;

(3)玻璃上有大片的金属沉积物;

(4)真空灭弧室内部零件脱落;

(5)真空灭弧室裂纹破损;

(6)波纹管受破损。

对于(1)(2)(3)所述的情况以工频耐压法检验。

如无击穿,闪络现象,可继续使用,否则应报废,对于后三种情况无法继

续使用,应报废。

56、运行中的ZN-27.5型断路器应进行哪些定期维护?

运行中的ZN-27.5型断路器的维护周期不超过半年,维护的项目有:

(1)检查断路器总行程,触头开距,接触行程与油缓冲器行程应符合要求;

(2)检查接触压力弹簧的固定螺母是否松动;

(3)给油缓冲器注满油变压器油;

(4)给断路器与操作机构各机械摩擦部分注油。

57、真空断路器的巡视检查项目有哪些?

(1)断合指示器应位于指示器的中部;

(2)计数器显示数字与操作次数一样;

(3)检查断路器是否有异常的放电声或异常的噪声;

(4)检查断路器周围是否有异常的气味;

(5)检查断路器的绝缘部件是否有变色。

58、真空断路器定期检修项目有哪些?

(1)断路器操作检测:手动进行断路操作数次,断合状态正确,计

数器动作良好;

(2)主触头:确认弹簧状态,清除灰尘,旧油脂,然后以新油脂薄

薄均匀地涂抹;

(3)外部总体:各紧固件紧固,清扫压制的绝缘材料和绝缘体;

(4)操作机构及控制部件:控制电路导线的联接是否紧固,螺栓及

螺母的联接是否松脱,检查轴和锁之间的联接是否变干,若油

变干,则加少量的机油;

(5)检查可见的辅助开关的动作及接触情况是否良好,若出现异常

则查出原因,修理或更换;

(6)绝缘电阻的测量:使用1000v兆欧表,主接触部位对地的绝缘

电阻参考值为500兆欧以上。

59、高压少油断路器的巡视检查项目有哪些?

断路器在运行时应经常巡视检查,巡视检查的内容有以下六点:

(1)灭弧断口的油面位置:应保证油位在油标红线圈之上;

(2)断路器与液压机构有无渗漏油; (3)分合闸指针的指示

位置正确;

(4)磁套无破损和严重脏污; (5)断路器内部无异常响声;

(6)断路器无自动喷冒油气和其它异常现象。

60、高压少油断路器的小修项目有哪些?

高压少油断路器小修时要对断路器进行必要的检查,试验和调整,并进行少量的拆装,以便确认和保证断路器处于良好状态,小修项目有以下七项:

(1)取油样,进行耐压理化试验,检查有无进水,并补油;

(2)清扫磁套上的脏污;

(3)检查灭弧室零部件:灭弧片中心孔要符合技术要求,对轻微烧损处用细砂轻轻擦净;检查保护环内孔直径要符合要求,铜钨合金无成块脱落现象;检查动触头端部,轻微烧损时,锉修光滑;铜钨合金烧损达1/3以上应更换;检查静触头与导电杆接触的面积烧损达50%以上,烧损深度达1~2mm时应更换;

(4)复核回路电阻:R

允许=〔1200/I

实际工作

〕*180(微欧)

复核导电杆行程:390±10mm

导电杆超行程:33.5±1.5mm

(5)检查底架下的水平传动拉杆及其连接的零件,开口销等有无锈蚀、损坏,连接处的防松螺母有无松动,若影响强度需更换时,导电杆的行程和允许行程必须复核;

(6)安装基础的地脚螺栓有无松动,基础上焊缝有无开裂等;

(7)断路器有无渗漏油,表面油漆脱落而产生锈蚀,应去锈、涂漆

以保护。

61、电磁操动结构检查维护项目有哪些?

操动结构应定期进行下列检查:

(1)检查擎子表面及其它零件的表面有无磨损、毛刺、锈蚀及其它缺陷;

(2)检查接触器及组合开关的动作情况;

(3)操作机构所有摩擦部分均应涂上由50%变压器油及50%工业凡

士林组成的润滑油;

(4)检查所有机械盖动作的正确性;

(5)检查操动结构电动分合闸情况;

(6)检查所有接线端子的各接线螺钉是否由于操作而松动。

62、CY

3

-Ⅲ液压操动结构加油时应注意什么?

CY

3

-Ⅲ液压操动结构采用10号航空液压油作为传动介质,油液的清洁度直接影响液压系统的工作特性,特别是球阀和锥阀的密封性能。同时,在使用中不能渗入水分和其它油液(如汽油、煤油等)否则将导致其理化性能的改变和液压系统零部件的锈蚀。

注油前,应仔细清洗油箱和滤油器,然后将经过用网孔为20~40u的干燥滤纸过滤后的10号航空液压油注入油箱至规定油位,严防水分,灰砂等杂质等渗入,注油后要注意封闭油箱。

63、CY

3

-Ⅲ机构在运行中启动频繁是什么原因?如何处理?

运行中,操动结构频繁启动,说明液压系统内部有泄漏:

(1)蓄压器内高压进入氮气腔,判断方法是根据蓄压器活塞杆是否有下降来判断;

(2)分、合闸阀体各泄油孔,高压放油阀的排油孔及滤油器等部位有泄漏,判断方法是通过观察油箱内各阀来判断的。在油箱内观察漏点时,可将油箱油面下降到滤油器顶部,再启动油泵机组建立压力过程中来观察,若泄漏较小,

可使液压系统油压升高到额定电压,再切断油泵机组电源,然后利用油箱底部的放油阀将有排尽,仔细观察各泄油孔有无泄漏来判断。

在测量漏点时,必须同时注意消除造成密封失效的因素,如清理有关零部件的毛刺,提高液压系统清洁度,更换损坏的密封圈等。

-Ⅲ操动机构油压异常有哪些原因?如何处理?

64、CY

3

机构液压系统的储能,是通过高压油推动蓄压器活塞压缩氮气而在蓄压器内和蓄有一定油压值的油量来完成的。当油压为278*105帕时,油泵机组自动启动,开始储能;当油压力为285*105帕时,油泵机组自动停车,蓄能完毕。油压异常升高的原因只要是,蓄压器活塞密封损坏,高压油进入氮气腔,油压异常降低的原因则是氮气泄漏而引起,发生油压异常时必须将蓄压器解体检查,对症处理,决不允许任意改变行程开关位置来降低或升高油压。

-Ⅲ机构液压系统油压建立不起来或太慢应检查哪些地方?

65、CY

3

(1)放油阀是否关闭或有泄漏; (2)油箱内油面是否低于滤油器顶部;

(3)滤油器和油泵过油管是否堵塞; (4)液压系统有无明显泄漏;

(5)滤油网有无脏污堵塞; (6)吸油阀钢球,封垫密封是否良好。

-Ⅲ液压操动结构拒合具体检查哪些方面?

66、CY

3

(1)合闸电磁铁行程调整是否合适; (2)合闸保持腔所属油路有无泄漏;

(3)二级球阀是否打开; (4)合闸控制油路有无堵塞。

-Ⅲ液压操动结构拒分主要检查哪些方面?

67、CY

3

(1)分闸电磁铁行程调整是否合适; (2) 二级球阀是否复位;

(3)合闸一级球阀是否复位。

68、CY

-Ⅲ液压操动结构拒动或误动应检查哪些方面?

3

(1)辅助开关没有切换,接点不通; (2)二次线圈有松脱或虚焊;

(3)分,合闸线圈断线; (4)分合闸线圈一级球阀没有打

开,或打开过小。

-Ⅲ液压操动结构巡视检查项目有哪些?

69、 CY

3

(1)检查大气压油箱的油位要符合规定;

(2)检查记录电接点压力表读数,观察蓄压器活塞杆位置,并记录观察时

的环境温;

(3)记录油泵机组启动频率;

(4)检查油泵机组建立油压所需时间;

(5)蓄压器活塞杆行程:油泵机组自动启动时为172mm,自行停车为183±

3mm;

(6)油压油油色正常,无泄漏。

四、隔离开关

70、隔离开关的作用是说明?

(1)隔离电源,将需要检修的电气设备与带电的电网可靠地隔离,以保证检修工作人员的安全;

(2)倒闸作业(倒母线作业),在双母线制的电路中,用隔离开关将电气设备或供电线路从一组母线切换到另一组母线;

(3)用以连通或切断小电流电路。

71、隔离开关是如何分类的?

(1)按绝缘支柱数目,可分为单柱式、双柱式和多柱式隔离开关;

(2)按闸刀的运行方式,可分为水平旋转式、垂直旋转式、摆动式和插入式

四种;

(3)按有无接地闸刀,可分为有接地闸刀和无接地闸刀两种;

(4)按装设地点不同,可分为户内式和户外式两种;

(5)按操作机构不同,可分为手动、电动和气动等类型。

72、隔离开关可用来进行哪些操作?

(1)分、合电压互感器和避雷器及系统无接地的消弧线圈;

(2)拉、合母线及直流连接在母线上的设备的电容电流;

(3)拉、合变压器中性点的接地线;

(4)拉、合闭路开关的旁路电流。

73、对隔离开关有哪些基本要求?

(1)隔离开关应有明显的断开点,以易于鉴别电气设备是否与电源断开;

(2)隔离开关断开点间有足够的绝缘距离,以保证在过电压及相间闪络的情

况下,不至引起击穿而危机工作人员的安全;

(3)应具有足够的短路稳定性,不能因电动力的作用而自动断开,否则将引

起严重事故;

(4)要求结构简单,动作可靠;

(5)主隔离开关与接地隔离开关间要相互联锁,以保证先断开隔离开关,后

闭合接地闸刀;先断开接地闸刀,后闭合隔离开关的操作顺序。

74、隔离开关为什么不能用来接通或切断负载电流或短路电流?

隔离开关因为没有专门的灭弧装置,所以不能用来接通或切断负载电流和短路电流。

75、操作隔离开关有哪些注意事项?

合闸时要迅速而果断,但在合闸终了时不能用力过猛,使合闸终了时不发生冲击。操作完毕后,应检查是否已合上,合好后应使刀闸完全进入固定触头,并检查接触的严密性。

拉闸时开始要慢而谨慎,当刀片刚离开固定触头时应迅速。特别是切断变压器的空载电流,架空线路及电缆的充电电流,架空线路的小负荷电流,以及切断环路电流时,拉刀闸更应迅速果断,以便能迅速消弧,拉闸操作完毕后应检查刀闸每相确实已在断开位置,并应使刀片尽量拉到头。

76、操作中发生带负荷错拉、错合隔离开关时怎么办?

错拉隔离开关在触头刚分开时便产生电弧,这时应立即合上,可以熄灭电弧,避免事故,但如刀闸已全部拉开,则不允许将误拉的刀闸再合上,若是单级刀闸,操作一相后发现错拉对其它两相则不应继续操作。

错合隔离开关时,即使在合闸时发生电弧,也不准将隔离开关再拉开。因为带负荷拉隔离开关将造成弧光放电,烧损设备。

77、为什么停电时要先拉负荷侧隔离开关,再拉电源侧;送电时先合电源侧,再合负荷侧?

停电时先拉负荷侧隔离开关,送电时先合电源侧隔离开关,都是为了在发生错误操作时,缩小事故范围,避免人为扩大事故。

(1)在停电时,可能出现的误操作情况有:断路器开关尚未断开电源,先拉隔离开关刀闸,造成带负荷拉隔离开关刀闸。

《供配电技术》第三版习题答案

第 1章 电力系统概论 1-1 什么叫电力系统?为什么要建立电力系统? 电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电 能用户组成的一个整体。 为了充分利用动力资源, 降低发电成本, 发电厂往往远离城市和电能用户, 因此, 这就需要 输送和分配电能,将发电厂发出的电能经过升压、输送、降压和分配,送到用户。 1-2 供配电系统由那些部分组成?在什么情况下应设总降压变电所或高压配电所? 供配电系统 由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。 总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将 35kV ~ 110kV 的外部供电电源电压降为 6~ 10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受 6~10kV 电压, 再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。 一般负荷分散、 厂区大的大型 企业设置高压配电所。 1-3 发电机的额定电压、用电设备的额定电压和变压器额定电压是如何规定的?为什么? 用电 设备的额定电压等于电力线路的额定电压; 发电机的额定电压较电力线路的额定电压要 高 5% ;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压 (升压变压器 )或电力线路的 额 定电压 (降压变压器 );二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高 10%或 5%(视线路的 电压等级或线路长度而定 )。 额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压, 它是国家根据经济发展的需要及 电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的。 1-4 电能的质量指标包括哪些? 电能的质量指标是指电压质量、频率质量、供电可靠性。 1-5 什么叫电压偏移,电压波动和闪变?如何计算电压偏移和电压波动? 电压偏差是电压偏离 额定电压的幅度。 电压波动是指电压的急剧变化。 周期性电压急剧变化 引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即 U% U U N 100 ,式中 U %为电压偏差百分数; U 为实际电压; U N 为额定电压。 U N 电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即 U% U max U min 100 U N 式中, U 为电压波动; U% 为电压波动百分数; U max , U min 为电压波动的最大值和最 小值( kV );U N 为额定电压( kV )。 1-6 电力系统的中性点运行方式有哪几种?中性点不接地电力系统和中性点直接接地系统 发生 单相接地时各有什么特点? 点直接接地系统。 中性点不接地电力系统发生单相接地时, 为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大 对称平衡。 中性点直接接地系统发生单相接地时, 通过中性点形成单相短路, 产生很大的短 路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。 U max U min 电力系统的中性点运行方式有三种: 中性点不接地系统、 中性点经消弧线圈接地系统和中性 接地相对地电压为零, 电容电流 倍,但各相间电压(线电压)仍然

安规考试题库含答案

变电运维安规考试题库 班级姓名得分_______ 一、选择题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。 A. 聘用单位 B.设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业。 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室 11. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。 A. 总工程师 B. 防误操作装置负责人 C. 正职 12. 倒闸操作时要求操作( )应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。 A. 机构 B. 设备 C. 系统 D. 间隔13. 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入( )管辖范围。 A. 运行 B. 检修 C. 调度 14. 倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。 A. 检修人员 B. 运行人员 C. 操作人员 15. 换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为( )。 A. 非带电体 B. 带电体 C. 部分带电体

供配电技术习题答案第4章

1.供配电一次设备有哪些? 答:一次设备按功能分为如下几类: (1)生产和变换设备:包括将机械能转换为电能的电动机,变换电压等级的变压器,将高电压,大电流转换为低电压或小电流以供二次设备测量的互感器等。 (2)开关设备:用来控制一次回路的接通和断开,包括高电压断路器·隔离开关·负荷开关·离合器·分断器磁力启动器等。 (3)保护设备:用来对一次回路过压或过电流进行保护的设备,包括限制短路电流的电抗器·高低压熔断器·避雷器等。 (4)载流导体:传输电流的软·硬导体,如各种类型的架空线路和电力线缆等。 (5)补偿设备:用来补偿无功功率,如并联电容器等。 (6)成套设备:将有关一次设备及二次设备安电路接线方案的要求,组合为一体的电气装置,如高低压开关柜,低压配电箱等。 2.供配电一次设备的选择有哪些原则?如何选择变压器容量和台数? 答:电气设备不管用途和工作环境有何差异,他们的选择原则都遵循一下的三个原则: 1按正常工作条件选择原则 2按短路条件效验原则 3开关设备断流能力效验原则 1)变压器容量的确定 a 应满足用电负荷对可靠性的要求。在一二级负荷的变电所中,选择两台主变压器,当在技术上,经济上比较合理时,主变器选择也可多于两台; b 对季节性负荷或昼夜负荷比较大的宜采用经济运行方式的变电所,技术经济合理时可采用两台主变压器 c 三级负荷一般选择一台猪变压器,负荷较大时,也可选择两台主变压器。(2)变压器容量的确定 装单台变压器时,其额定容量SN应能满足全部用电设备的计算负荷Sc,考虑负荷发展应留有 一定的容量裕度,并考虑变压器的经济运行,即SN>=(1.15~1.4)Sc 装有两台主变压器时,其中任意一台主变压器容量)SN应同时满足下列两个条件: a 任一台主变压器运行时,应满足总计算负荷的60%~70%的要求,即SN=(0.6~0.7)Sc b 任一台变压器单独运行时,应能满足全部一二级负荷Sc(I+II)的要求,即SN>=Sc(I+II) 3.SF6高压断路器和真空断路器各自有哪些优点?适用于哪些场合? 答:SF6高压断路器的主要优点是:开断速度快,适用于需频繁操作的场所; 真空断路器的优点在于:灭弧室密封,电弧和金属热蒸汽不外泄,且不容易因潮湿,灰尘,有害气体等影响而降低他的性能;操作结构简单,整体体积小,重量轻;开断能力较强;灭弧时间短,触头消耗小,寿命长,适合于需要频繁开断的场合。 4-11.氧化锌避雷器比传统的避雷器有哪些优点?其主要技术参数有那些阿? 答:与由SiC阀片和串联间隙构成的传统避雷器相比,氧化锌无间隙避雷器具有下述优点:①结构简单,适合大规模自动化生产,尺寸小,重量轻,造价低廉。②保护性能优越。由于ZnO阀片具有优异的伏安特性,残压更低;在整个过电压作用期间均能释放能量,没有火花,所以不存在放电时延,具有很好的陡波响应特性,特别适用于GIS气体绝缘变电站、直流系统的保护。③耐重复动作能力强,只吸收过电压能量,不需吸收续流能量。④通流容

精编新版国家电网安规完整考试题库500题(含标准答案)

国家电网安规考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.高压试验应填用()。 A.变电站(发电厂)带电作业工作票 B.变电站(发电厂)第一种工作票 C.变电站(发电厂)第二种工作票 D.变电站(发电厂)电力电缆工作票B 2.所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,应装设不低于()mm高的栏杆和不低于100mm高的护板。 A.900 B.950 C.1000 D.1050 D 3.通信系统同继电保护、安全自动装置等复用通道(包括载波、微波、光纤通道等)的检修、联动试验,需将高压设备停电或做安全措施者,应该填用变电站(发电厂) ()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.事故紧急抢修单A 4.在经继电保护出口跳闸的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作,需将高压设备停电或做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第二种工作票 B.第一种工作票 C.带电作业工作票 D.事故紧急抢修单B 5.继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时,不影响一次设备正常运行的工作,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.安全措施票B

6.对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.工作任务单B 7.在继电保护、安全自动装置、自动化监控系统等及其二次回路,以及在通信复用通道设备上检修及试验工作,可以不停用高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.带电作业工作票 C.第二种工作票 D.工作任务单C 8.二次系统上工作,监护人由技术水平较高及有经验的人担任,执行人、恢复人由 ()担任,按二次工作安全措施票的顺序进行。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作班成员D 9.工作人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸、阀闭锁时,不论与本身工作是否有关,应立即(),保持现状,待查明原因,确定与本工作无关时方可继续工作。 A.停止工作 B.报告运维人员 C.报告领导 D.报告调控人员A 10.工作人员在现场工作过程中,若因本身工作所引起异常情况或断路器(开关)跳闸、阀闭锁,应保留现场并立即通知(),以便及时处理。 A.工作负责人 B.工区领导 C.调控人员 D.运维人员D

供配电技术试题A优选稿

供配电技术试题A 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

2016—2017第一学期期末考试试卷(机电系) 供配电技术(A) 注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在密封线内。 2.用黑色字迹的钢笔或圆珠笔将答案写在试卷上相对应的区域。 3. 请仔细阅读试题要求,把你所选的正确答案填在指定的表格内。 一、单项 选择题(每小题 2分,共14分) 1、高压断路器的文字符号为()。 A. QS B. QL C. QF D. QK 2、电流互感器二次额定电流一般为()。 A .5A B. 10A C. 15A D. 20A 3、在我国,110 kV及以上的电力系统通常都采取()的运行方式。 A. 中性点不接地 B. 中性点经消弧线圈接地 C. 中性点直接接地 4. 车间变电所的电压变换等级通常为()。 A. 把220~550kV降为35~110kV B. 把220~550kV降为35~110kV C. 把6~10kV降为220/38kV 5、对共有大量一、二级负荷的变电所,宜采用()主变压器。 A. 一台 B. 两台 C. 三台 6、电力变压器属于()。 A.控制类电器设备 B.保护类电器设备 C.变换类电器设备 D.补偿类电器设备 7、对于中性点不接地系统,其架空线路发生单相接地故障后,一般最多可以连续运行()。 A. 0小时 B. 1小时 C. 2小时 D. 3小时 二、填空题(每空2分,共40分) 1、水力发电厂主要分为水力发电厂、 水力发电厂和水力发电厂。 2、电压偏差是指电气设备的与其之差,通常用它对 的百分比来表示。 3、低压刀开关是一种最普通的低压开关电器,适用于交流、额定电 压、直流、额定电流为及以下的配电系统中,作不频繁手动接通和分段电路或作隔离电源保证安全检修之用。 4、高压熔断器(FU)是人为在电网中设置的环节,其功能主要是对电路 及其设备进行保护。 5、型号T(L)J的含义为。 6、电力变压器按绕组绝缘和冷却方式分,有、和 等变压器。 7、对居住小区变电所,一般采用变压器,如采用变压 器,单台容量不宜超过800kVA。

安规考试试题题库答案

一、填空 1、在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业,应填用动火工作票,动火工作票有下列两种:填用一级动火工作票、填用二级动火工作票。 2、设备不停电时的安全距离10KV就是 0.7 米,35KV 1 米,110KV_1、5______米,220KV___3___米。 3、一级动火工作票提前办理。一级动火工作票的有效期为 24 h,二级动火工作票的有效期为 120 h。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。 4、如送电操作需由电气值班人员进行时,应使用“送电联系单”。 5、长期停用或新领用的电动工具应用 500 V 的绝缘电阻表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到 2 MΩ,应进行维修处理。 6、所谓运用中的电气设备,指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 7、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或指定临时负责人 ,待专责监护人回来后方可恢复工作。 8、凡在离地面(坠落高度基准面) 2 米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 9、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源 ,越快越好。因为电流作用的时间越长 ,伤害越大。 10、所有升降口、大小孔洞、楼梯与平台,必须装设不低于 1050 MM高栏杆与不低于 100 MM高护板。 11、“两票三制”当中的两票就是指工作票与操作票。 12、储存气瓶仓库周围 10米距离以内,不准堆放可燃物品,不准进行锻造、焊接、等工作,不准吸烟。 13、设备检修前,应放尽系统内的汽、水、油等介质,确认已泄压与温度符合工作条件后,方可开始工作。

14、在有火灾、爆炸、中毒、窒息、灼烫伤等危险以及粉尘危害的地点或设备内工作,应做好通风措施。 15、在盛装易燃易爆与有毒有害介质的设备上工作,应做好吹扫与清洗的置换措施。 16.坚决贯彻安全生产安全第一、综合治理、预防为主的方针。 17.几台锅炉排污系统合用一根总排污管时,不应有 2 台或以上的锅炉同时排污。 18.一级动火工作票经批准后由工作负责人递送值长 ,二级动火工作票经批准后由工作负责人送运行值班员。 19.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋 ,并不准靠近避雷器与避雷针。 20.生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用防火材料严密封闭。 21.锅炉吹灰前,应适当提高燃烧室负压 ,并保持燃烧稳定 ,吹灰时工作人员应戴手套。 22.清扫烟道、省煤器、再热器时,应打开所有的人孔门,以保证足够的通风。 23.电除尘器运行中,禁止清理阴极振打及大梁加热保温瓷瓶。 24.一级动火工作过程中,应每隔 2-4 h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度就是否合格。 25.在锅炉运行中,禁止将安全阀解列。安全阀门应按照《电力工业锅炉压力容器监察规程》的规定,定期进行放汽试验。 26.任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责运行的值班员外,其她任何人员不准移动。 27.工作负责人在试运前将全体工作人员撤至安全地点,将所持工作票交给工作许可人人。

精选安规考试题库500题(含参考答案)

安规通则考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.对于中断工作连续()以上人员,必须重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 (A) 1个月 (B) 2个月 (C) 3个月 (D) 6个月 答案:C 2.凡在热力.机械和热控设备.系统上进行安装.检修.维护或试验的工作, 必须填用() (A)热力机械工作票或外包热力机械工作票 (B)生产区域工作联系单或生产区域外包工程工作联系单 (C)事故紧急抢修单或动火安全措施票 (D)特殊作业安全措施票或热继作业安全措施票 答案:A 3.关于气(风)动工具的使用,说法错误的是() (A)更换工具附件前或工作结束时,应首先关闭供气管路阀门,并排尽余气 (B)在梯子或移动平台上使用风动工具,必须将梯子或平台固定牢固 (C)修理后的工具应进行试运转,试运转应在有防护的封闭区域内进行 (D)使用氧气瓶等高压气源作为风动工具的气源时,应遵从先缓后急逐步加压的方式 答案:D 4.喷灯的加油.放油以及拆卸喷火嘴或其他零件等工作,必须待喷火嘴( )后再进行。 (A)熄火泄压 (B)熄火冷却 (C)冷却泄压 答案:C 5.各级人员应牢记" ( ) "的安全生产方针,全面树立"安全就是信誉,安全就是效益,安全就是竞争力"的华能安全理念。 (A)安全第一,预防为主,综合治理 (B)安全第一,预防为主 (C)预防为主,重在救援 (D)救援为主,综合治理

答案:A 6.遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对可能带电的电气设备以及发电机.电动机等,不应使用()灭火。 (A)干式灭火器 (B)二氧化碳灭火器 (C)六氟丙烷灭火器 (D)泡沫式灭火器 答案:D 7.电梯在使用前应经有关部门检验合格,取得( )并制定安全使用规定和定期检验维护制度。电梯应有专责人负责维护管理。电梯的安全闭锁装置.自动装置.机械部分.信号照明等有缺陷时必须停止使用,并采取必要的安全措施,防止高空摔跌等伤亡事故。 (A)使用证 (B)操作证 (C)合格证 答案:C 8.企业必须对()和()进行三级安全教育培训,考试合格后方可上岗作业 (A) 所有新进入员工新入厂外来作业人员 (B) 所有员工所有外来作业人员 (C) 所有新参加工作员工新入厂外来作业人员 (D) 所有新进入员工所有外来作业人员 答案:A 9.热力设备检修需要断开电源时,在已拉开的开关.刀闸和检修设备控制开关的操作把手上,应悬挂()的警告牌,并取下操作保险。 (A)"危险,请勿靠近!" (B)"禁止合闸,有人工作!" (C)"正在检修!" (D)"有电,危险!"。 答案:B 10.下列不属于工作联系人的职责是:() (A)协助工作负责人检查工作票所填安全措施是否正确完备和运行人员所做安全措施是否符合现场实际条件。 (B)负责该项工作的全过程安全.质量监督 (C)必须经常到现场检查工作是否安全地进行。 (D)负责对工作负责人进行安全技术交底

供配电技术习题答案第6章(DOC)

第六章 电力线路 6-1 高压和低压的放射式接线和树干式接线有哪些优缺点?分别说明高低压配电系统各宜首先考虑哪种接线方式? 答:(1)① 高压放射式接线的优点有:界限清晰,操作维护方便,保护简单,便于实现自动化,由于放射式线路之间互不影响,故供电可靠性较高。 缺点是:这种放射式线路发生故障时,该线路所供电的负荷都要停电。 ② 高压树干式接线的优点有:使变配电所的出线减少。高压开关柜相应也减少,可节约有色金属的消耗量。 缺点有:供电可靠性差,干线故障或检修将引起干线上的全部用户停电。 配电系统的高压接线往往是几种接线方式的组合,究竟采用什么接线方式,应根据具体情况,对供电可靠性的要求,经技术,经济综合比较后才能确定/一般来说,高压配电系统宜优先考虑采用放射式,对于供电可靠性要求不高的辅助生产区和生活住宅区,可考虑采用树干式。 ③ 低压放射式接线的优点有:供电可靠性高。 缺点是:所用开关设备及配电线路也较多。 ④ 低压树干式接线的优点有:接线引出的配电干线较少,采用的开关设备自然较少。 缺点是:干线故障使所连接的用电设备均受到影响,供电可靠性差。 (2)实际低压配电系统的接线,也往往是上述几种接线的在综合。根据具体情况而定。一般在正常环境的车间或建筑内,当大部分用电设备容量不大而且无特殊要求是,宜采用树干式。 6-2 试比较架空线路和电缆线路的优缺点。 答:电力线路有架、空线路和电缆线路,其结构和敷设各不相同。架空线路具有投资少,施工维护方便,易于发现和排除故障,受地形影响小等优点;电缆线路具有运行可靠,不易受外界影响,美观等优点。 6-3导线和电缆截面的选择原则是什么?一般动力线路宜先按什么条件选择?照明线路宜先按什么条件选择?为什么? 答:(1)导线和电缆截面的选择必须满足安全,可靠和经济的条件。 ①按允许载流量选择导线和电缆截面. ②按允许电压损失选择导线和电缆截面. ③按经济电流密度选择导线和电缆截面. ④按机械强度选择导线和电缆截面. ⑤满足短路稳定的条件. (2)一般动力线路宜先按允许载流量选择导线和电缆截面,再校验电压损失和机械强度。 (3)照明线路宜先按允许电压损失选择导线和电缆截面,再校验其他条件。因为照明线路对电压要求较高。 6-4 三相系统中的中性线(N 线)截面一般情况下如何选择?三相系统引出的两相三线制线路和单相线路的中线截面又如何选择?3次谐波比较严重的三相系统的中性线截面又如何选择? 答:(1)一般三相四线制线路中的中性截面0S ,应不小于相线截面?S 的一半,即 ?S S 5.00≥ (2)由三相系统引出的两相三线制线路和单相线路,因中性线电流和相线电流相等,故中性截面与相线截面相同,即

安规考试题库及答案

一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、一年,3个月 B、半年,6个月 C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个 B、三个 C、四个 D、一个 3、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A、工作许可人 B、工作票签发人 C、工作负责人 D、工作班成员 4、()不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。 A、工作班成员 B、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人 D、所有工作人员(包括工作负责人) 5、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,_________。 A、不必履行同样的交接手续 B、也应履行同样的交接手续 C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 6、在未办理工作票终结手续以前,______不准将停电设备合闸送电。 A、运行人员 B、检修人员 C、调度员 D、任何人员 7、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行______。 A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、带电作业工作票 8、在所有的措施完成后,必须经过()的共同现场检查和认可。 A、工作负责人和许可人 B、工作负责人和签发人 C、工作负责人和工作班成员 9、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。 A、2m B、 1.5m C、 1.9m D、3m 10、操作票和工作票均应保存____。 A、三个月 B、半年 C、一年 D、一个月 11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A、线路电压等级和线路名称 B、线路停电变电站 C、线路停电开关 13、在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 A、三人 B、两人 C、四人 D、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 A、特种作业人员 B、工作班全体人员 C、被监护人员 D、高空作业人员 15、第一、二种工作票的有效时间,以()为限。 A、批准的检修期 B、工作申请时间 C、工作所需最长时间 16、工作票签发人不在工作现场时,工作票的修改可由工作负责人进行,但必须经()同意。 A、工作许可人 B、工作班人员 C、工作票签发人 17、工作监护制度规定,工作负责人在( )时,可以参加工作班工作。 A、一经操作即可停电 B、邻近设备已停 C、全部停电 D、部分停电 18、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过( )时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A、1.0m B、1.5m C、2.0m D、2.5m 19、建筑工、油漆工等非电气人员工作时,工作票发给() A、工作票负责人 B、工作票许可人 C、监护人 20、在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型工作() A、可以发给一张一种工作票

安规考试题库含参考答案精编版

安规考试题库含参考答 案 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

变电运维安规考试题库 班级姓名得分_______ 一、选择题 1.外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经()认可,方可参加工作。A.聘用单位B.设备运行管理单位C.发包单位D. 用工单位 2.各类作业人员有权()违章指挥和强令冒险作业。A.制止B.拒绝C. 举报 3.电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应()考试一次。A.两年B.每年C.三年 4.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。A.穿戴B.劳动防护用品C.器材D.工具 5.各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及()。A.事故紧急处理措施B.紧急救护措施C.应急预案D.逃生方法 6.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、()和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。A.施工B.电网C.网络D.电力 7.作业人员的基本条件之一:经()鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。A.领导B.医疗机构C.医师D.专业机构 8.作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每()至少一次。A.三年B.四年C.两年D.一年 9.高压电气设备:电压等级在()伏及以上者。 A.1000 B.250 C.500 D.380 10.高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括

架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接()的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。 A.工具室 B.控制室 C.高压室 D.蓄电池室 11.倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或()批准。A.总工程师B.防误操作装置负责人C.正职12.倒闸操作时要求操作()应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。A.机构B.设备 C.系统 D.间隔 13.待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入()管辖范围。A.运行 B.检修 C.调度 14.倒闸操作时要求单人操作、()在倒闸操作过程中严禁解锁。A.检修人员B.运行人员C.操作人员15.换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为()。A.非带电体B.带电体C.部分带电体 16.高压室的钥匙至少应有(),由运行人员负责保管,按值移交。 A.三把 B.五把 C.四把 17.遥控操作、程序操作的设备必须满足有关()。 A.安全条件 B.技术条件 C.安全要求 18.10千伏、20千伏、35千伏户外配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.7m、2.8m、2.9m,该()两侧和底部须装设护网。A.导电部分B.裸露部分C.配电装置 19.倒闸操作要求操作中应认真执行监护()制度(单人操作时也必须高声唱票),宜全过程录音。A.录音B.复查C.复诵

供变电技术

供变电技术 一、填空 1.导体,绝缘介质,导体 2.增强电弧的因素作用的结果,我们称为游离,而削弱电弧的因素作用的结果,我们称为去游离。 3.我国牵引供电系统为工频单相交流制供电制式 4电气主结线设计一般分为以下几个阶段:方案论证和确定、初步设计、施工设计。 5、在变电所中,一般装设两类电气参数表计:测量监视仪表和计量仪表。 二、名词解释 1、分区所:交流电气化铁道上为了增加供电的灵活性,提高运行的可靠性,在两个牵引变电所的牵引供电区间加设分区所 7、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。 8、一次设备:是用于完成电能变换、输送、分配等功能的设备,如高压开关、输电线路、母线、避雷器等,可以用一句话来理解:接触高电压的电气设备。 9、母线是从变电所的变压器或配电所的电源进线到各条馈出线路之间的电气主干线,它起着从电源接收电能和给各馈出线分配电能的作用。母线的作用是汇集、分配和传送电能。 10、 GIS :是指六氟化硫封闭式组合电器,国际上称为“气体绝缘金属封闭开关设备”, 它将一座变电站中除变压器以外的一切设备,包括断路器、隔离开关、接地开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、母线、电缆终端、进出线套管等,经优化设计有机地组合成一个整体 三、简答题 1、答①答:1)单母线接线的优点:结构简单、清晰、设备少、投资小、运行操作方便且有利于扩建。隔离开关仅在检修电气设备时作隔离电源用,不作为倒闸操作电器。从而避免因用隔离开关进行大量倒闸操作而引起的误操作事故。特点:1)结线简单、设备少、投资省;2)母线失效,检修母线、断路器和隔离开关都会造成不同范围的停电。因此,这种接线只适用于小容量和用户对供电可靠性要求不高的发电厂或变电所中。2)双母线接线,它有两组母线,一组为工作母线,一组为备用母线。两组母线之间通过母线联络断路器(简称母联断路器)连接。采用两组母线后,使运行的可靠性和灵活性大为提高,其特点如下:(1)运行方式灵活。(2)检修母线时,电源和出线都可以继续工作,不会中断对用户的供电。这种接线适用于大容量和用户对供电可靠性要求高的发电厂或变电所中。 ②单母线分为单母线无分段、单母线有分段、单母线分段带旁路母线等形式 2、电力牵引供电系统与电力系统有什么关系? 答:电力牵引供电系统是指从电力系统或一次供电系统接受电能,通过变压、变压或换流后,向电力机车负荷提供所需电流制式(交流或直流)的电能,并完成牵引电能传输、配电等全部功能的完整系统。 工频交流单相电力牵引供电系统主要由牵引变电所、牵引网、分区所、开闭所等部分组成;

供配电技术期中考试题解析

《供配电技术》2019-2020(1)期中考试题解析 成绩:班级:学号:姓名: 一、填空题:(每空1分,共30分) 1.电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电能用户组成的一个整体。 2.互感器的作用:高电压或大电流按比例变换成低电压或小电流、使仪表和继电器标准化和二次设备与一次主电路隔离。 3.电力系统的电能质量是指电压、频率和波形的质量。 4. 日负荷曲线是按时间的先后绘制的,年负荷曲线是按负荷的大小和累计时间绘制的。 5.倒闸操作的顺序应该是:设备和线路投入运行时,应先闭合高压隔离开关,再闭合高压断路器;退出运行时应先分断高压断路器,再分断高压隔离开关。 6.短路分单相短路、两相短路、两相接地短路和三相短路四种类型,其中三相短路属对称短路。 7.短路冲击电流流过瞬间,较大的电动力会造成设备的机械损伤;短路发热是一个绝热过程。 8.用相对值表示元件的物理量,称为标幺制,其中近似计算法中的基准容量通常取100 MVA;系统标称电压为10kV时,基准电压取10.5 kV;标称电压为35kV时,基准电压取37 kV。 9.变配电所常用的主接线形式:线路-变压器组接线、单母线接线和桥式接线。 二、判断正误题:(每小题2分,共20分) 1.Ⅲ级供电负荷应必需采用两个电源供电。(错) 2.变电所与配电所的区别是变电所有变换电压的功能。(对) 3. 发电厂与变电所距离较远,一个是电源一个是负荷中心,所以它们的频率不同。(错) 4.中性点不接地系统发生单相接地时三相设备的正常工作关系并未受到影响,不必进行处理。(错) 5. 装有两台主变时,任一台变压器均应满足总计算负荷的70%~90%的要求。(错) 6. 供配电系统中三相短路发生的几率最大,因此被用来作为短路电流计算的依据。(错) 7.高压负荷开关可以带负荷分合控制电路。(对) 8. 中性点经消弧线圈接地的系统,在发生单相接地故障后,允许继续运行不超过2小时。(错) 9. 无限大容量电力系统,发生两相短路时的短路电流为三相短路时的2/3倍。(错) 10. 电压互感器一次侧有一端必需接地。(错) 三、选择题(每小题2分,共14分) 1. 在配电设计中,通常采用_______ 的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。(B) A.20min B.30min C.60min D.90min 2. 用电设备台数较少且各台设备容量相差很大时,宜采用_______计算负荷。(A) A.二项式系数法 B.标幺制法 C.需要系数法 D.欧姆法 3. 小接地电流系统所用的电气设备的相对地绝缘水平应按_____考虑。(B) A. 相电压 B. 线电压 C.过电压 D. 都可以

安规考试题库及标准答案

--- 一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。A、一年,3个月B、半年,6个月C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、 仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个B 、三个C、四个D 、一个 )填写,由技术人员或班长审核并签发。、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由(3 A、工作许可人B 、工作票签发人C 、工作负责人D、工作班成员 )不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。、(4 A、工作班成员B 、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人D 、所有工作人员(包括工作负责人) 、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,5 _________。并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时, A、不必履行同样的交接手续B 、也应履行同样的交接手续

C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 ______不准将停电设备合闸送电。、在未办理工作票终结手续以前,6 A、运行人员B 、检修人员C、调度员D 、任何人员 ______。、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行7 A、第一种工作票B 、第二种工作票C 、带电作业工作票 )的共同现场检查和认可。、在所有的措施完成后,必须经过(8 A、工作负责人和许可人C 、工作负责人和工作班成员、工作负责人和签发人B ___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过9 A、B 、 1.5mC 、D、3m1.9m2m 10、操作票和工作票均应保存____。 C 、一年A、三个月 D 、一个月、半年B11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 C、工作票签发人A、工作负责人B、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A 、线路电压等级和线路名称B、线路停电变电站C、线路停电开关 )、在高压设备上工作,应至少由(13进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 、四人BA、三人、两人DC、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知() 停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 BA、特种作业人员、工作班全体人员

《供配电技术》课后答案

第一章 1-1: 电力系统——发电厂、变电所、电力线路和电能用户组成的一个整体。 1-2:供配电系统--由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将35kV ~110kV 的外部供电电源电压降为6 ~10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受6 ~10kV 电压,再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。一般负荷分散、厂区大的大型企业设置高压配电所。 1—3.发电机的额定电压,用电设备的额定电压和变压器的额定电压是如何规定的?为什么? 答(1)用电设备的额定电压等于电力线路的额定电压;发电机的额定电压较电力线路的额定电压要高5%;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压(升压变压器)或电力线路的额定电压(降压变压器);二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高10%或5%(视线路的电压等级或线路长度而定). (2.)额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压,它是国家根据经济发展的需要及电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的. 1-4,电能的质量指标包括哪些? 答:电能的质量指标有电压.频率.供电可靠性. 1-5什么叫电压偏移,电压波动和闪变?如何计算电压偏移和电压波动? 答:电压偏差是电压偏离额定电压的幅度。电压波动是指电压的急剧变化。周期性电压急剧变化引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即 △U%=(U-UN)/UN ×100 电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即 &U=Umax-Umin &U%=(Umax-Umin)/UN ×100 式中,&U为电压波动;&U%为电压波动百分数;Umax ,Umin为电压波动的最大值和最小值(KV);UN为额定电压(KV)。 1—6 电力系统的中性点运行方式有哪几种?中性点不接地电力系统和中性点直接接地系统发生单相接地时各有什么特点? 电力系统的中性点运行方式有三种:中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统和中性点直接接地系统。中性点不接地电力系统发生单相接地时,接地相对地电压为零,电容电流为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大倍,但各相间电压(线电压)仍然对称平衡。中性点直接接地系统发生单相接地时,通过中性点形成单相短路,产生很大的短路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。 1-7电力负荷按对供电可靠性要求分几类?对供电各有什么要求? 答:电力负荷按对供电可靠性可分为三类,一级负荷,二级负荷和三级负荷。对供电的要求:一级负荷要求最严,应由两个独立电源供电,当一个电源发生故障时,另一电源应不同时受到损坏,在一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个独立电源外,还必须增设应急电源。为保证对特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。二级负荷要求比一级负荷低,应由两回线路供电,供电变压器亦应有两台,从而做到当电力变压器发生故障或电力线路发生常见故障时,不致中断供电或中断后能迅速恢复。三级负荷要求最低,没有特殊要求,一般有单回路电力线路供电。 1-8 试确定图所示供电系统中发电机G和变压器1T,2T和3T的额定电压。 解: 发电机的额定电压U = 1.05*10KV = 10.5KV;

最新供配电技术复习题及答案

供配电技术复习题及答案 第一章 1、平均额定电压的应用场合为 A.受供电设备 B.线路 C.变压器 D.以上全部 2、电能的质量标准是 A.电压、频率、波形 B.电压、电流、频率 C.电压、电流、波形 D.电压、电流、功率因数 3、国家标准GB12325-90《电能质量?供电电压允许偏差》规定:10kV及以下三相供电电压允许偏差为 A.?10% B.?7% C.?5% ,7%,,10% 4、人们俗称的“地线”实际上是 A.中性线 B.保护线 C.保护中性线 D.相线 5、如果系统中的N线与PE线全部分开,则此系统称为( )系统。 A.TN-C B.TN-S C.TN-C-S D.TT 6、中性点不接地的电力系统当发生单相接地时,正常相对地电压 A.升高为原来的3倍 B.降低为原来的3倍 C.降低为原来的倍 D.升高为原来的倍 7、我国110kV及以上的超高压系统的电源中性点,通常采用运行方式为 A.不接地 B.直接接地 C.经消弧线圈接地 D.随便 8、我们通常以( )为界线来划分高压和低压。 A.1000V B.220V C.380V D.1000KV 9、从供电的角度来说,凡总供电容量不超过( )的工厂,可视为小型工厂。 A.500kVA B.100kVA C.5000kV D.1000kV

第二章测试题: 1、如果中断供电将在政治、经济上造成较大损失的称为 A.一级负荷 B.二级负荷 C.三级负荷 D.保安负荷 2、南方某厂的夏日负荷曲线上P占的时间为10h,冬日负荷曲线上P占的时间11为2h,则年负荷曲线上P占的时间为 1 A.12h B.2330h C.2050h D.4380h 3、某厂的年最大负荷为1752kW,T为4000h则年平均负荷为 max A.800kW B.19200kW C.1752kW D.159.87kW 4、某电焊变压器铭牌额定容量S=42KVA暂载率ε%=60功率因数N N COSφ=0.62,η=0.85,给该电焊变压器供电的支线负荷P为 N C A.20.2kW B.40.34kW C.23.76kW D.47.46kW 5、某工厂全年用电量为:有功电度600万度,无功电度7480万度,则该厂的平均功率因数为 A.0.78 B.0.62 C.0.56 D.0.44 46、某厂全年用电量为800×10kW.h,原功率因数为0.67,现欲补偿到0.9,则装设BW--10.5--14--1型电容器个数为 A.41个 B.35.6个 C.36个 D.42个 7、变压器的有功功率损耗由___两部分组成 A.有功损耗和无功损耗 B.铁损和铜损 C.电阻损耗和电抗损耗 D.以上都不对 8、满负荷的负荷指的是。 A.动力负荷 B.耗用电能的用电设备 C.耗用电能的用电单位 D.用电设备所耗用的电功率 9、负荷持续率表征___设备的工作特性 A.连续工作制 B.短时工作制 C.断续同期工作制 D.长期工作制

相关文档