文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 630公斤无机房电梯

630公斤无机房电梯

630公斤无机房电梯

无机房电梯安装施工方案

电梯安装施工方案 (无机房有脚手架) 编制:日期:年月日审核:日期:年月日审批:日期:年月日 目录

一、编写依据 二、项目简介 三、质量保证措施及工艺流程 四、施工进度计划及保证措施 五、现场安装的安全保证措施 六、劳动力安排计划及措施 七、安装,调试中所用工具和测试设备 八、现场文明施工措施 一、编制依据 1.1电梯安装尺寸的设计依据 本安装工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格依据下列文件进行编写,文件包括: a) 项目电梯招标文件;

b) 项目建筑施工图,包括: ①机房建筑平面图,图纸设计单位:; ②井道建筑平面图,图纸设计单位:; 1.2 电梯技术规格的设计依据 本安装工程施工方案中电梯质量与安全控制依据下列文件进行编写,文件包括: ① GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》 ② GB50310-2002 《电梯工程施工质量验收规范》 ③ JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规范》 ④《特种设备安全监察条例》(国务院549号令) ⑤《电梯监督检验规程》(国质检锅[2002]1号) 1.3本工程的台电梯全部由有限公司制造,施工方案中的电梯施工方法依据下列文件进行编写,文件包括: ①安装工艺手册; ②机房布置图; ③井道布置图; ④部件安装图; ⑤电气接线图; ⑥电气原理图; 二、项目简介 本项目共有电梯台(型号:)根据用户需求,该电梯全部由制造,电梯的安装工程全部由 负责安装。 1、根据项目的特点我司将根据业主方面的要求完成该项目,并根据现场实际情况制定施工方案。 2、电梯的安装工期由业主方提供合格井道吊装塔棚完毕之日起天完工,我方将根据业主方的工程进度作适当调整,按期、按质完成安装。

无机房曳引驱动电梯年度自检记录2017版

编号: 无机房曳引驱动电梯年度自检记录 (2017年10月版) 使用单位名称: 设备代码: 设备类别:曳引与强制驱动电梯 设备品种:□曳引驱动乘客电梯□曳引驱动载货电梯维保单位 : (盖章) 自检日期:年月日 自检结论:□合格□不合格 自检员(签字): 审核(签字): 批准(签字): 武汉市特种设备安全与节能促进会制

填写说明及注意事项 1、本记录依据《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001-2009)及其第1号修改单和第2号修改单编制,由武汉市特种设备安全与节能促进会发布。 2、本检验记录应用钢笔、黑色炭素墨水笔填写,字迹应工整;由于笔误需要更改的只允许杠改,并且更改人应在更改处附近签字确认。 3、标记说明: ①自检结果栏:自检结果为“符合”的项目,在自检结果栏填“√”;自检结果为“不符合”的项目,在 自检结果栏填“×”;部分不符合的分项目,在其不符合的分项自检结果栏填“×”,并在不符合内容 与要求下,划一横线。“无此项”或不适用的项目,在自检结果栏填“/”。 ②结论栏:结论为“合格”的项目,在结论栏填“√”;结论为“不合格”的项目,在结论栏填“×”; “无此项”或不适用的项目,在结论栏填“/”。 4、数据填写要求 ①、要求测试数据的项目,必须填写实测数据。有最大值或最小值要求的,填最大或最小数据,有范围 要求的填范围。 ②、无测试数据要求但是需要说明情况的项目,应当用简单的文字予以说明,例如“×层门锁失效”。 ③、既有测试数据要求又有定性要求的项目,按以下要求填写:1)定性要求部分自检为合格的,按要 求填实测数据;2)定性要求部分自检为不合格的,既要填定性要求不合格的内容,又要按要求填实测数据。 5、“ 6

浅谈无机房电梯紧急救援方式

浅谈无机房电梯紧急救援方式 发表时间:2016-06-06T15:32:23.597Z 来源:《电力设备》2016年第4期作者:何新 [导读] 无机房电梯由于其结构与有机房电梯存在较大的差异,因此出现紧急情况时,紧急救援难度很大。 (江苏省特种设备安全监督检验研究院镇江分院 212000) 摘要:无机房电梯由于其结构与有机房电梯存在较大的差异,因此出现紧急情况时,紧急救援难度很大。本文分析了现在较常见的几种无机房电梯的紧急救援方式的原理及各自存在的问题。提出以应急平层装置作为无机房电梯救援的辅助方式,并提出在相关检验方面的一些注意点。 关键词:无机房,电梯,紧急救援 一、引言 当今社会,随着城市的立体发展,电梯作为重要的垂直交通工具在人们日常生活中的应用越来越广泛。新建的高楼大厦给电梯留下的井道空间越来越窄,迫使更多的电梯制造厂商和电梯的使用者选择电梯时选择无机房电梯,无机房电梯一般采用变频控制技术和永磁同步电机技术,因而节能、环保。然而与传统的有机房电梯相比,由于其结构与有机房电梯存在着较大差异,因而无机房电梯不能使用传统的手动松闸加盘车的方式移动轿厢来实施救援,应急救援的难度很大。如何安全、迅速的进行救援成为了无机房电梯面临的问题之一。本文对无机房电梯的集中常见的紧急救援方式的原理和可能存在的问题进行了分析,提出了停电应急平层装置作为补充救援方式的可行性,并提出在相关检验方面的一些注意点。 二、无机房电梯常见紧急救援方式 常见的无机房电梯困梯的紧急救援方式有以下三种:机械释放抱闸救援、电动释放抱闸救援和紧急电动运行救援。 1、机械释放抱闸救援 根据GB7588中12.5.1规定“如果向上移动装有额定载重量的轿厢所需的操作力不大于400N,电梯驱动主机应装设手动紧急操作装置”。对于无机房电梯操作过程为:在断电的情况下,借助主机上或者紧急操作装置内的松闸扳手,用机械方式打开主机抱闸,依靠轿厢和对重的不平衡,使轿厢移动,并通过观察窗监视轿厢的位置,直至达到平层区,解救人员。救援工作主要依靠轿厢和对重的不平衡力矩的作用。在实际检验过程中要十分注意在紧急操作装置内的松闸扳手的拉线钢丝与主机的松闸是否可靠联动,基本同步。 2、电动释放抱闸救援 该方式主要是由备用电源、电气安全开关以及抱闸线圈组成,其原理是紧急情况下,动作电气安全开关,备用电源供电使得释放抱闸回路导通,主机抱闸线圈得电后松开,轿厢的移动主要靠轿厢和对重的重力差来实现,同时配合轿厢平层位置观察窗口、指示灯或语音提示来判断轿厢是否到达平层区,然后利用紧急开锁装置打开厅门和轿门,释放被困乘客。但是需要注意的是,这一救援方式却常常因蓄电池、电解液泄露而致使蓄电池形同虚设,在紧急情况下不能释放抱闸线圈所需的电源。下面我们以某使用单位一台5层5站5门无机房电梯定期检验结果为例来分析:检验结果中除7.5项紧急操作与动态试验不符合要求外,其余检验项目全部合格。检验时,检验人员按照《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》要求在模拟停电的情况下,维护保养人员通过操作屏上的应急救援程序来操作,结果无法移动电梯,不符合检规要求。经过查找原因是应急电源的蓄电池已老化,电解液发生泄漏造成蓄电池没电。经询问维护保养人员在检验前的自检也没有做这项操作实验。所以在实际检验过程中要十分注意蓄电池无电、蓄电池电解液泄漏而造成电动松闸的失效。 以上两种救援方法由于均要依靠轿厢和对重的不平衡力矩,所以存在一定的救援盲区,即当轿厢和对重两边重量恰好达到平衡或者不平衡力矩较小、当电梯轿厢冲顶或者蹲底时,仅仅通过手动或电动松开抱闸,轿厢无法运动救援也就无法进行。 3 紧急电动运行救援 根据GB7588中14.2.1.4规定“对于人力操作提升装有额定载重量的轿厢所需力大于400N的电梯驱动主机,其机房内应设置一个符合14.1.2的紧急电动运行开关”。对于无机房电梯,目前大多数采用的是永磁同步无齿轮曳引机,其向上移动装有额定载荷的轿厢所需力大于400N,必须设置紧急电动运行装置,且配备备用电源。目前,无机房紧急电动运行装置有停电后依靠备用电池供电,手动揿压按钮移动轿厢至平层再手动开门的;也有停电后靠备用电源,无需任何人工操作,电梯自动找平层自动开门并保持开门状态,数秒后停电并切断所有操作。这种形式的救援装置当外电网断开后,电梯仍由控制柜控制,所以安全可靠。但UPS提供的电源一般是单向220伏交流电,所以只有具有特定功能的变频器能适用。其原理:当电梯限速器、安全钳、上行超速保护装置的电气开关动作或者电梯冲顶、蹲底导致缓冲器电气开关,极限开关等动作时,可以利用紧急电动运行装置,短接上述电气开关,将电梯方便、快速、安全开到平层位置,从而达到解救人员的目地。然而在实际应用中,这种救援方法也存在一定的救援盲区,比如蓄电池无电、蓄电池电解液泄漏、没有平层观察窗,轿厢到达平层区指示灯不亮等问题时有发生,因此,采用紧急电动运行救援装置的无机房电梯尤其需要加强日常的维保和管理,否则,紧急电动运行装置形同虚设,而达不到应急救援的真正功用。笔者在前几年的实际检验过程中还发现有些制造厂家将紧急电动运行与检修运行混为一谈;或者不分优先次序;更有甚者居然认为紧急电动运行就是检修运行加上一个安全回路短接开关。 三、无机房电梯断电应急平层装置 笔者在近年的实际检验中,也发现了越来越多的电梯安装了一种新兴的断电再平层装置,甚至有的无机房电梯在安装过程中仅设置了这种断电平层装置以取代机械释放抱闸救援装置、电动释放抱闸救援装置和紧急电动运行救援装置。 电梯断电应急平层装置,也称为电梯应急电源装置,一般是由控制电路和蓄电池组成。控制电路负责检测电梯主电源,在外电网失电时检测电梯安全回路、门锁回路是否正常和电梯检修回路是否处于非检修位置。其作用是在外电网出现异常情况(例如停电、跳闸、电压持续不稳定)时,如果轿厢处在开门区,则直接打开轿门和层门;若轿厢不在开门区,则逆变电路将蓄电池逆变为低频的交流电,供曳引机工作并松开抱闸。轿厢将能够自动运行至正常的平层位置,并自动打开轿门和层门让乘客在最短的时间内得以安全撤离。 目前国家对断电应急平层装置没有相关的标准进行要求,但它也应该符合GB7588中关于控制部分的要求。主要有如下几项: 1、主电源开关:GB7588第13.4.1要求:“在机房中,每台电梯都应单独装设一个能切断该电梯所有供电电路的主开关。”根据规定,

无机房电梯安装施工组织设计

电梯安装施工方案(无机房有脚手架)

编制:日期:年月日 审核:日期:年月日 审批:日期:年月日 目录 一、编写依据 二、项目简介 三、质量保证措施及工艺流程 四、施工进度计划及保证措施 五、现场安装的安全保证措施 六、劳动力安排计划及措施 七、安装,调试中所用工具和测试设备

八、现场文明施工措施 一、编制依据 1.1电梯安装尺寸的设计依据 本安装工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格依据下列文件进行编写,文件包括: a) 项目电梯招标文件; b) 项目建筑施工图,包括: ①机房建筑平面图,图纸设计单位:; ②井道建筑平面图,图纸设计单位:; 1.2 电梯技术规格的设计依据 本安装工程施工方案中电梯质量与安全控制依据下列文件进行编写,文件包括: ① GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规》 ② GB50310-2002 《电梯工程施工质量验收规》 ③ JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规》

④《特种设备安全监察条例》(国务院549号令) ⑤《电梯监督检验规程》(国质检锅[2002]1号) 1.3本工程的台电梯全部由制造,施工方案中的电梯施工方法依据下列文件进行编写,文件包括: ①安装工艺手册; ②机房布置图; ③井道布置图; ④部件安装图; ⑤电气接线图; ⑥电气原理图; 二、项目简介 本项目共有电梯台(型号:)根据用户需求,该电梯全部由制造,电梯的安装工程全部由 负责安装。 1、根据项目的特点我司将根据业主方面的要求完成该项目,并根据现场实际情况制定施工方案。 2、电梯的安装工期由业主方提供合格井道吊装塔棚完毕之日起天完工,我方将根据业主方的工程进度作适当调整,按期、按质完成安装。 3、本工程人员的投入全部是具有年安装工作经验以上的员工,全部持证工程的施工人员。

无机房电梯安装施工方案教学文案

无机房电梯安装施工 方案

电梯安装施工方案(无机房有脚手架) 编制:日期:年月日 审核:日期:年月日 审批:日期:年月日 目录

一、编写依据 二、项目简介 三、质量保证措施及工艺流程 四、施工进度计划及保证措施 五、现场安装的安全保证措施 六、劳动力安排计划及措施 七、安装,调试中所用工具和测试设备 八、现场文明施工措施 一、编制依据 1.1电梯安装尺寸的设计依据 本安装工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格依据下列文件进行编写,文件包括:

a) 项目电梯招标文件; b) 项目建筑施工图,包括: ①机房建筑平面图,图纸设计单位:; ②井道建筑平面图,图纸设计单位:; 1.2 电梯技术规格的设计依据 本安装工程施工方案中电梯质量与安全控制依据下列文件进行编写,文件包括: ① GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》 ② GB50310-2002 《电梯工程施工质量验收规范》 ③ JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规范》 ④《特种设备安全监察条例》(国务院549号令) ⑤《电梯监督检验规程》(国质检锅[2002]1号) 1.3本工程的台电梯全部由有限公司制造,施工方案中的电梯施工方法依据下列文件进行编写,文件包括: ①安装工艺手册; ②机房布置图; ③井道布置图; ④部件安装图; ⑤电气接线图; ⑥电气原理图; 二、项目简介 本项目共有电梯台(型号:)根据用户需求,该电梯全部由制造,电梯的安装工程全部由

负责安装。 1、根据项目的特点我司将根据业主方面的要求完成该项目,并根据现场实际情况制定施工方案。 2、电梯的安装工期由业主方提供合格井道吊装塔棚完毕之日起天完工,我方将根据业主方的工程进度作适当调整,按期、按质完成安装。 3、本工程人员的投入全部是具有年安装工作经验以上的员工,全部持证工程的施工人员。 我司制定具体施工计划后,各部门按施工方案严格执行,使该工程高质,高效完成,对于施工方案中未能提出的一些细节仍会在施工中不断完善和补充。 三、工艺流程及质量保证措施 3.1、安装工艺流程 1)设备进场 2)开箱检验 3)搭设脚手架4)制作样板、防线、测量5)井道设备安装 6)层门、地坎安装 7)导轨安装 8)组装轿厢9)制作绳头、挂钢丝绳10)对重装置 11)拆除脚手架 12)调试 13)维保查收 14)特种设备检验所查梯 15)移交客户 3.2质监组经常对安装质量进行检查,将不符合安装工艺项目作记录并限制小组整改。 3.3、整梯调试必须由调试人员进行,确保施工质量。 3.4、当安装过程中出现技术问题时,技术组及时跟进处理,若技术问题涉及客户与 土建时,项目负责人将与三方协商解决。 四、施工进度计划及保证措施 工期时按货到地盘甲方提供合格井道起计算,我司就

无机房电梯安装工艺-无机房电梯配电箱安装

无机房电梯安装工艺 无机房电梯,把原来机房内的拖动设备放置在电梯井道内, 且除电梯运行的井道外, 没有独立的机房。其与有机房电梯安装工艺主要区别于曳引机安装、轿厢安装和曳引绳的安装,其他过程与有机房电梯安装工艺无异。在安装施工时,必须使用脚手架施工。 1 曳引机的安装 1. 1 脚手架的搭设 无机房电梯安装时需在井道内搭设脚手架。脚手架应搭成井字形, 由四根立柱支撑, 每800mm 搭设水平横架,脚手架应前、后、左、右都顶在墙上, 横杆既要避开主导轨和副导轨的安装位置, 又要避开厅门门头及地坎的安装位置, 脚手架搭设前需绘出脚手架布置平面图, 经现场质量监督工程师批准后方可搭设。搭设完成后,经质量监督工程师验收后方可进行下一工序安装施工。 1. 2 放线 按照电梯制造厂的电梯井道布置图, 测量土建井道尺寸, 用150mm*150 mm 的方木制作两个井字型放线架,在上放线架上确定导轨的安装位置后,将上放线架用膨胀螺栓固定在井道顶端, 一般距顶部200mm。采用0.5mm 的细钢丝下挂5kg 线坠放四根导轨线, 根据井道各个方向的尺寸, 保持导轨间距不变的情况下,全面统筹考虑反复调整导轨线位置,根据各层门位置最终确定导轨安装位置,按垂线将尺寸延伸至井道底,固定下放线架,在线不摆动、垂直情况下,固定导轨垂线、门垂线。 1. 3 导轨安装 按照导轨支架尺寸, 在井道内画出位置, 支架应控制在一个水平面上, 在导轨上端安装两档加强支架, 支撑曳引机和曳引绳头重量和冲击力。支架安装好后, 将导轨编号, 逐一吊装连接, 固定。然后在导轨正面和侧面各放一条钢线, 对导轨进行粗校, 再用钢线和找道尺精校, 校时应有三人参加, 两人校正, 一人纪录, 反复校正, 直到符合规范要求为止。 1. 4 曳引机安装位置 曳引机安装位置如图1、图2 所示。导轨安装校准固定可靠后, 将曳引机紧固在对中导轨上端。 1

无机房电梯检验标准

无机房电梯检验标准. 报告编号: 电梯施工自行检查报告(适用:曳引驱动电梯)

位使用单 门理部管使用单位地址 电话人联系联系 施工类别□重大维修?安装□改造 工单位施 话系电联联系人 维护保养单位 话保电维系联人 填写说明 1、本报告适用于无机房曳引驱动电梯的施工自行检查。由检查人员按照《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》要求,正确、真实填写各个项目的检查情况及检查结果。各栏应当填写齐全,不得出现空栏。对于电梯改造、重大维修施工自行检查,应对改造和重大维修涉及的相关项目及其内容进行检查,

其他项目按照定期检查要求进行,未涉及项目按“无此项”处理。 2、本报告可由计算机打印输出,也可用黑色或蓝色钢笔、签字笔填写,还可用印章填写。单页内各种填写方式不得混用。字迹应清晰、工整,语言应规范通顺,术语要标准,按法定的计量单位填写有关数据。 3、当报告中出现错误时允许扛改:将正确内容填写在其旁边,并在改动处由改动人签名和日期。不可涂改、刮改,不可使原字迹模糊或者消失。 “□”可选项,可根据具体情况划√选取,也可根据实际情况、依据有关安全技报告中带、4术规范填写,或通过扛改在旁进行修正。计算机打印输出时,应删除未选取项。 5、检查信息、设备参数应严格依照实际情况完整、详细选取、填写。 6、检查项目“检查结果”栏的填写: a、栏内注明计量单位的项目为要求测试数据项目,应在栏内记录实际测量数据,或在附表记录实际测量数据,并在栏内记录统计数据;数据填写值最少修约至标准要求的最小位数; b、未要求测试数据但有需要说明的项目,应当以简明扼要的文字说明;未要求测试数据且无需说明的项目,根据检查情况分别填写“符合”、“不符合”、“/”(表示无此项); c、既有测试数据要求又有定性要求的项目,除按a款要求填写数据外,还要按b款要求填写定性部分检查结果; d、遇特殊情况,可填写“因……(原因)未检”、“待检”、“见附表”等;有需要说明的项目,用简单文字说明现场检查状况;内容过多时,可填写“见附页XX”,并增加附页填写,附页至少应有一名检查人员签字确认。 7、检查项目“检查结论”栏根据“检查结果”分别填写“合格”、“不合格”、“/”(表示无此项)。 8、“其他”栏根据设备具体情况、按照设计制造单位的要求填写需增加检查的内容要求与检查结果。 9、“备注”栏填写检查人员认为应记载的事项和制造单位特殊要求的需说明的事项。改造、重大维修监督检查应填写改造、重大维修主要内容,并说明按照监督检查性质和定期检查性质进行检查的项目编号。 10、本报告无检查、审核、批准、确认人员的签字和施工、使用单位签章无效。“检查日期”填写检查工作完成日期。 11、本报告的填写还应同时符合我单位质量保证体系相关作业指导书有关填写规定。 12、本报告一式三份,由检验机构、使用单位、施工单位分别保存 曳引驱动电梯施工自行检查报告结论页 设备型式设备类型载货电梯□?乘客电梯

浅谈无机房电梯应急救援方法

无机房电梯在发生困人故障时,无法使用传统的手动松闸盘车来移动轿厢,因此无机房电梯的救援实施要复杂和困难得多。本文对几种无机房电梯的救援方法进行了探讨,作为发生困人故障时,实施救援的参考。 关键词:无机房 ,机房 , 应急 , 救援 中图分类号:TU857 文献标识码:A 文章编号: 随着城市的立体发展,电梯作为重要的垂直交通工具在人们日常生活中的应用越来越广泛。与传统电梯相比,无机房电梯的最大特点就是没有机房,为建筑商降低成本。此外无机房电梯一般采用变频控制技术和永磁同步电机技术,因而节能、环保。这些独特优势使无机房电梯逐渐成为建筑市场的宠儿。据统计,浦东新区无机房电梯的保有率已经超过20%,绝对数量超过6000台。然而不能使用传统的手动松闸盘车移动轿厢来实施救援,却成为无机房电梯幸福的烦恼。对管理部门来说,指导维修单位、使用单位制定符合实际情况的应急预案和救援方法,使被困乘客能够得到及时解救。避免因恐慌、非理性操作、不合理救援而导致更大伤亡事故,最大限度的保障乘客的安全已经成为当务之急。 一、无机房电梯主机的布置方式

1、主机上置式:主机置于在井道顶层轿厢和电梯井道壁之间的空间。大多数无机房电梯(奥的斯、三菱、通力等)采用这种布置方式。其主要优点是驱动主机和限速器与有机房电梯受力工况相同以及控制柜调试维修方便。缺点是电梯额定载重量、额定速度和最大提升高度受驱动主机外形尺寸限制。一旦轿厢冲顶,救援和维修均十分困难。 2、主机下置式:主机置于井道的底坑或在底坑轿厢和对重之间的投影空间上(日立、富士达)。其最大优点是增加电梯额定载重量和额定速度,最大提升高度不受驱动主机外形尺寸限制。只要进入底坑就可以操作应急盘车装置,但也带来了一个致命缺陷,一旦轿厢蹲底,工作人员无法进入底坑,救援和维修将无法操作。 3、主机置于轿厢的顶部(爱登堡)。咋一看好像这类无机房电机解决上述两种形式的问题,但实际上应急救援并不简单。 无论主机采用何种布置方式,传统意义的松闸盘车都几乎无法实施。那么无机房电梯是如何应急救援的呢?二、无机房电梯的常规应急救援方法 1、机械释放抱闸救援装置 根据GB7588中12.5.1规定“如果向上移动装有额定载重量的轿厢所需的操作力不大于400N,电梯驱动主机应装设手动紧急操作装置”。对于无机房电梯操作过程为:在断电的情况下,借助主机上或者紧急操作装置内的松闸扳手,用机械方式打开主机抱闸,依靠轿厢和对重的不平衡,使轿厢移动,并通过观察窗监视轿厢的位置,直至达到平层区,解救人员。救援工作主要依靠轿厢和对重的不平衡力矩的作用。在实际检验过程中要十分注意在紧急操作装置内的松闸扳手的拉线钢丝与主

无机房电梯安装施工方案

电梯安装施工方案 (无机房有脚手架) 年月日编制:日期: 一 审核:日期:年月日

一、编写依据 二、项目简介 三、质量保证措施及工艺流程 四、施工进度计划及保证措施 五、现场安装的安全保证措施 六、劳动力安排计划及措施 七、安装,调试中所用工具和测试设备 八、现场文明施工措施

、编制依据 1.1电梯安装尺寸的设计依据 本安装工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格依据下列文件进行编写,文件包括:a)__________ 项目电梯招标文件; b)__________ 项目建筑施工图,包括: ①机房建筑平面图,图纸设计单位:_____________________ ; ②井道建筑平面图,图纸设计单位:_____________________ ; 1.2电梯技术规格的设计依据 本安装工程施工方案中电梯质量与安全控制依据下列文件进行编写,文件包括: ①GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》 ②GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》 ③JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规范》 ④《特种设备安全监察条例》(国务院549号令) ⑤《电梯监督检验规程》(国质检锅[2002]1号) 1.3本工程的______ 台电梯全部由____________ 有限公司制造,施工方案中的电梯施工 方法依据下列文件进行编写,文件包括: ①安装工艺手册; ②机房布置图; ③井道布置图; ④部件安装图; ⑤电气接线图; ⑥电气原理图; 二、项目简介 本项目共有电梯—台(型号:_______________________ )根据用户需求,该电梯全部由________________________ 制造,电梯的安装工程全部由__________

(整理)ELENESSA无机房电梯电气系统原理与功能介绍.

ELENESSA无机房电梯电气系统原理与功能介绍 1.电气系统 电气系统构成见图 1。 ELENESSA系列电梯的电气系统按照空间位置大致可以分为以下几个子系统:机器设备区间子系统、轿厢子系统、层站与井道子系统。电气部件布置情况见下图: 1)机器设备区间子系统 在机器设备区间子系统中,主要由控制屏与 电动机组成。 控制屏主要由电梯控制模块、逆变器与主回 路模块等模块构成。而控制模块主要分管理部分、 控制部分、驱动部分和输入输出接口电路以及其它 一些控制电路。管理部分负责处理电梯的各种运行 方式,主要通过软件实现。控制部分的主要工作是 产生电梯的运行速度图形、进行选层运算和安全检 查等三方面。驱动部分主要根据控制部分来的运 行速度图形,通过PWM(脉冲宽度调制)和矢量变 换控制技术,实现对曳引电动机的变压变频调速, 最终达到电梯具有良好的舒适感,平层精度高, 快速、高效、节能等特点。输入输出接口电路是 系统中各CPU电路与外部电路之间的信息传递,分 输入和输出两大类电路,包括安全检测回路的输 入、主回路接触器的驱动输出等电路。 ELENESSA系列电梯的电动机使用的是VVVF变 压变频驱动的三相交流永磁同步电动机。 2)轿厢子系统 在轿厢子系统中,由轿顶站(主要是门机系 统)和轿内操纵箱组成。 轿顶站实际上包括了门机控制系统和串行处 理模块等。 门机系统就是控制电梯轿厢门与层门开启与关闭的系统。ELENESSA的门电动机使用的是VVVF变压变频驱动的三相交流永磁同步电动机。门机控制系统主要由速度控制、电流控制和安全逻辑等组成。主回路用1个IPM模块驱动,使得门机按照一定的速度图形平稳地开启与关闭。

浅谈无机房电梯应急救援方法

浅谈无机房电梯应急救援方法 作者:安全管理网来源:安全管理网点击: 3667 评论:0更新日期:2013年02月16日 摘要:无机房电梯在发生困人故障时,无法使用传统的手动松闸盘车来移动轿厢,因此无机房电梯的救援实施要复杂和困难得多。本文对几种无机房电梯的救援方法进行了探讨,作为发生困人故障时,实施救援的参考。 关键词:无机房,机房,应急,救援 中图分类号:TU857文献标识码:A文章编号: 随着城市的立体发展,电梯作为重要的垂直交通工具在人们日常生活中的应用越来越广泛。与传统电梯相比,无机房电梯的最大特点就是没有机房,为建筑商降低成本。此外无机房电梯一般采用变频控制技术和永磁同步电机技术,因而节能、环保。这些独特优势使无机房电梯逐渐成为建筑市场的宠儿。据统计,浦东新区无机房电梯的保有率已经超过20%,绝对数量超过6000台。然而不能使用传统的手动松闸盘车移动轿厢来实施救援,却成为无机房电梯幸福的烦恼。对管理部门来说,指导维修单位、使用单位制定符合实际情况的应急预案和救援方法,使被困乘客能够得到及时解救。避免因恐慌、非理性操作、不合理救援而导致更大伤亡事故,最大限度的保障乘客的安全已经成为当务之急。 一、无机房电梯主机的布置方式 1、主机上置式:主机置于在井道顶层轿厢和电梯井道壁之间的空间。大多数无机房电梯(奥的斯、三菱、通力等)采用这种布置方式。其主要优点是驱动主机和限速器与有机房电梯受力工况相同以及控制柜调试维修方便。缺点是电梯额定载重量、额定速度和最大提升高度受驱动主机外形尺寸限制。一旦轿厢冲顶,救援和维修均十分困难。 2、主机下置式:主机置于井道的底坑或在底坑轿厢和对重之间的投影空间上(日立、富士达)。其最大优点是增加电梯额定载重量和额定速度,最大提升高度不受驱动主机外形尺寸限制。只要进入底坑就可以操作应急盘车装置,但也带来了一个致命缺陷,一旦轿厢蹲底,工作人员无法进入底坑,救援和维修将无法操作。 3、主机置于轿厢的顶部(爱登堡)。咋一看好像这类无机房电机解决上述两种形式的问题,但实际上应急救援并不简单。 无论主机采用何种布置方式,传统意义的松闸盘车都几乎无法实施。那么无机房电梯是如何应急救援的呢? 二、无机房电梯的常规应急救援方法 1、机械释放抱闸救援装置 根据GB7588中12.5.1规定“如果向上移动装有额定载重量的轿厢所需的操作力不大于

无机房电梯紧急救援指导说明

无机房电梯紧急救援指导说明 一、日立UAX电梯电动松闸 1、关闭厅、轿门; 2、断开主电源; 3、连接手柄A、B、XX插件; 4、插件用专用插头短接; 5、将松闸钥匙插入手柄钥匙孔,转动钥匙; 6、间歇性按动手柄上运行按钮; 7、电梯缓慢根据重量平衡上(下)移动; 8、平层指示灯亮后停止操作,打开厅轿门救出被困人员; 9、完毕后拔下所以此次连接插件。 二、OTIS GEN2电梯电动松闸(otis、xiziotis) 1、关闭厅、轿门; 2、检查SPBC板上的MAINTENANCE指示灯是否亮起; 3、断开主电源; 4、一只手将钥匙开关转到ON; 5、另一只手按住BRB1按钮; 6、电梯间歇性释放抱闸,轿厢缓慢根据重量平衡上(下)移动; 7、至平层时,蜂鸣器会响起,停止操纵,打开厅轿门救出被困人员。 8、如果要短接厅门操作,可将P5T上的插件插入P6T上,只能检修操作,结束必须恢复。 三、蒂森MC2电梯手动松闸 1、关闭厅、轿门; 2、断开主电源; 3、先将红色松闸扳手拉下一根; 4、再将另一根扳手拉下,并间歇性释放扳手; 5、看指示灯是否闪烁,电梯缓慢根据重量平衡上(下)移动; 6、平层指示灯亮后停止操作,打开厅轿门救出被困人员; 四、通力MONO3000无机房电梯手动松闸 1、关闭厅、轿门; 2、断开主电源(最下端红色开关); 3、将红色松闸扳手向左平移再拉下,并间歇性释放扳手; 4、观察电子板上四个指示灯,亮起轿厢即到平层区。 5、停止操作,打开厅轿门救出被困人员; 五、三菱ELENESSA无机房电梯电动松闸 1、关闭厅、轿门;

2、打开顶层检修面板(外呼盒),切断主电源开关: 3、紧急松闸模式开关RSO—on; 4、紧急照明开关EMR-LIGHT打开,用于观察限速器钢丝绳上的标记; 5、按压紧急松闸按钮,观察轿厢移动至开门区,立即松开: 6、紧急松闸模式开关RSO —off,打开厅轿门救出被困人员; 六、三洋SANY—VF330手动松闸 1、关闭厅、轿门; 2、切断主电源开关,拧下松闸扳手的限位螺栓; 3、将松闸扳手扳下,并间歇性释放扳手; 4、观察门区指示灯,灯亮轿厢即到平层区; 5、停止操作,将松闸扳手的限位螺栓复位; 6、打开厅轿门救出被困人员;

VGE家用电梯安装调试说明书

技密AA (工场) 前言 本资料介绍新开发的无机房家用电梯VGE,该梯种依据GB21739家用电梯安装和制造规范,全新开发设计,以降低土建条件,拓展规格功能,提高市场竞争力。无机房电梯VGE 以一体化控制板ELSC04及新开发1.5KW薄型变频器进行设计,应对载重范围为250kg、320kg 和400kg,梯速为24m/min,最大层站为5层。 资料编写目的:随着VGE家用电梯的批量出货,在工程安装方面需要提供安装、调试、维修和保养等各项工作的技术说明。本资料是根据VGE家用电梯的技术特点,列出安装和调试电梯所需资料,为工程部门编写VGE家用电梯工程技术资料提供参考。 本资料基本内容: (1) VGE家用电梯构成和技术特点。 (2)安装部分:电气回路图的使用说明;控制柜及轿顶电器箱等重要电气部分的名称、功能介绍;工程大细线及地线的安装。 (3)调试部分:运行前需进行检查的电梯各项安装情况,控制柜绝缘测试、低速试运行、变频门机的调试运行、层高测定操作、高速运行调试、平层精度调整等。

目录 一、VGE家用电梯的技术概述 (1) 1.技术构成及特点 (1) 2.VGE家用电梯的规格 (1) 二、VGE家用电梯机械部分的安装 (1) 三、VGE家用电梯电气部分的安装 (1) 1.电气回路图的说明 (1) 1.1 电气回路图的类别和内容 (1) 1.2 控制柜&厅外检修柜对外的接线说明 (2) 1.3 电气回路图的读图方法 (2) 2.电源参数 (3) 2.1大楼变压器及线径选取 (3) 2.2电梯电源参数 (3) 3.控制柜概要 (3) 3.1 控制柜尺寸及主要部件安装图 (4) 3.2 控制柜内主要器件功能说明 (4) 4.电源柜概要 (5) 4.1 电源柜尺寸及主要部件安装图 (5) 4.2 电源柜内主要器件功能说明 (6) 5.厅外检修柜概要 (5) 5.1 检修柜尺寸及主要部件安装图 (5) 5.2 检修柜内开关功能说明 (6) 6.轿顶电器箱元件布置图 (7) 6.1轿顶电器箱元件布置 (7) 6.2门机板箱元件布置 (7) 7.操纵箱概要 (8) 7.1操纵箱元件布置 (8) 8.电缆的安装与接线 (8) 9.井道器件接线作业 (8) 10.厅外召唤箱的安装、接线 (8) 四、运行调试 (11) 1.运行前准备 (11) 1.1 运行前检查 (11) 1.2 绝缘测试 (11) 2.变频门机的调整 (13) 2.1 机械调整 (13) 2.2 SF-2A门机电气系统介绍 (16)

无机房电梯型式试验附加内容、要求与方法

可编辑 无机房电梯型式试验附加内容、要求与方法 一、概述 ⒈本部分适用于曳引或强制驱动式无机房乘客电梯、病床电梯、载货电梯、观光电梯、汽车电梯,在具体内容上只是规定了无机房电梯与有机房电梯有区别的部分。 ⒉把本部分内容和“曳引和强制驱动电梯型式试验内容、要求与方法”结合起来,并去掉“曳引和强制驱动电梯型式试验内容、要求与方法”中与机房有关的部分后,就是无机房电梯型式试验的完整内容。具体结合方法是: ⑴用本文件的第56至59大项,完全代替“曳引和强制驱动电梯型式试验内容、要求与方法”中的第56至59大项; ⑵用本文件其它项目,代替“曳引和强制驱动电梯型式试验内容、要求与方法”中编号相同的项目; ⑶除上述两种情况以外的“曳引和强制驱动电梯型式试验内容、要求与方法”中的其余所有项目,全部作为本文件所说的无机房电梯的型式试验项目。 二、型式试验所需的技术文件和资料 在正式试验之前,型式试验申请单位除应向型式试验机构提供“曳引和强制驱动电梯型式试验内容、要求与方法”第二项要求的文件资料外,还应提供下列技术文件和资料: ⒈整体结构布置说明及图示 内容包括:如曳引机的布置位置与安装方式,曳引悬挂系统的布置,控制柜的安装位置,限速器系统的布置等;机器设备区间和维修保养作业空间的位置和尺寸计算示意图。 ⒉紧急运行、紧急救援的措施与步骤 内容包括:应分析在电源故障或设备故障使轿厢停在任意位置时的救援,以及救援后电梯本身的恢复问题。(此部分内容可以放在使用、维保说明书中)。 ⒊安装和维修保养的操作方案 内容包括:安装在井道内的曳引机、控制柜和限速器的安装、维保作业方案。(此部分内容可以放在安装、使用和维保说明书中)。 ⒋井道外紧急操作和动态试验的操作装置(检查屏)、轿顶检修操作装置和底坑检修操作装置(如果有的话)的示意图以及各开关、按钮的代号标志、功能说明。 三、试验样品 一台安装调试完毕、能够正常运行的完整电梯,该电梯已通过安装验收或试验申请方的自检。 四、型式试验内容、要求与方法 无机房电梯型式试验内容、要求与方法具体内容见下表和第一、⒉条的说明。

浅谈无机房电梯控制柜噪声的控制

浅谈无机房电梯控制柜噪声的控制 发表时间:2019-05-05T14:45:58.687Z 来源:《基层建设》2019年第4期作者:厉朋朋 [导读] 摘要:随着我国无机房电梯技术的迅猛发展,建筑市场对于建筑工程空间利用效率提升的根本需求,全世界的电梯制造厂商都开始进行了无机房电梯的设计,这些电梯目前已经广泛的应用在住宅楼、商务楼以及其他无法进行机房设计的地区,减少了电梯的占用空间,提升了建筑工程的空间利用效率。 杭州优迈科技有限公司浙江省杭州市 311300 摘要:随着我国无机房电梯技术的迅猛发展,建筑市场对于建筑工程空间利用效率提升的根本需求,全世界的电梯制造厂商都开始进行了无机房电梯的设计,这些电梯目前已经广泛的应用在住宅楼、商务楼以及其他无法进行机房设计的地区,减少了电梯的占用空间,提升了建筑工程的空间利用效率。然而,无机房电梯控制柜在应用过程之中,会产生一定的噪声,降低用户的居住体验,因此如何对于无机房电梯控制柜的噪声进行有效控制,就成为了目前电梯制造行业应该思考的重点问题。本文作者根据自身研究无机房电梯控制柜多年的实际经验,以相关法规对于无机房电梯噪声的要求入手,详细分析了无机房电梯控制柜的噪声源以及噪声控制的有效对策,从而使无机房电梯控制柜的噪声得到有效控制,全面提升无机房电梯控制柜的建设质量,促进我国电梯制造行业的全面发展。 关键词:无机房电梯;控制柜;噪声;控制 一、相关法规对于无机房电梯噪声的要求 无机房电梯的噪声应该满足在《住宅设计规范》GBJ118-1998之中,对于建筑设计标准提出了白日里的噪音不能超过50分贝、夜里噪音不能超过40分贝的具体要求;满足《民用建筑隔声设计规范》之中室内安静程度的规定;符合《声音环境质量标准》之中一类区A类房间的噪声值,要求白日的噪音小于或等于40dB(A),夜间噪音小于等于30dB(A)的相关标准。同时由于固体对于声音的传输低频的特性,要求无机房电梯的噪声在满足国家环境噪声A声级的标准之外,还要对于低频部分进行精细化标准的建立,要求A声级小于40dB(A),同时整个噪音的频带声级小于NR-30号曲线[1]。 二、无机房电梯控制柜的噪声源 目前我国无机房控制柜的放置方法一般分为两种,第一种方法在于将控制柜放置在井道内驱动主机的周围或者井道的底部,这种放置方法在电梯的安装过程之中,由于井道狭窄空间的限制导致安装困难的提升,同时对于井道环境状况的影响较大,对于控制柜的总体影响也较大。而第二种方法是将控制柜放置在厅门的旁边,这就需要在厅门的侧墙处进行开孔作业。这种放置方法在调试时较为方便和灵活,而且控制柜的总体环境较为优良,然而由于控制柜放置位置在厅门的附近,因此其噪声的产生会对建筑物内的居民生活造成一定的不良影响。随着近几年,建筑物内的用户对于这种放置方法噪音过大的反馈不断提升,我国对于无机房电梯控制柜的噪声的控制也提出了多种标准和相关规定,对于无机房电梯控制柜噪声的综合控制也成为当前建筑行业之内必须进行综合考虑的问题之一[2]。 无机房电梯控制柜的噪声主要是来自在电梯的运行过程之中,控制柜内部的电气元件在进行工作时所发出的声音,其中声音最大的在于控制柜之中的接触器以及相应的变频装置。变频装置在工作过程之中,产生的声音一般都低于标准的要求值,而从目前交流接触器的使用情况来看,噪声的产生原因为以下几点:首先,在进行交流接触器的吸合过程之中,动态触头与静态触头在撞击时会发出一定的声音,同时在交流接触器的释放过程之中,动态触头的结构会与接触器上的盖撞击从而发出声音。而当接触器发生动作时,会与整个控制柜发生共振效果,从而提升声音的分贝。其次,交流接触器在运行过程之中,会产生一定的电磁噪声与机械振动的噪声,电磁噪声是由于交变磁场使铁芯硅钢片发生磁致伸缩,进而产生噪音,是一种受迫振动而发出的声音,其声音的频率与磁通的频率相等。而机械振动的噪声能够在衔铁进行振动时,一旦衔铁的状态处于一个交流电磁的体系之中,期限圈的电磁吸力会具备脉动性,进而发出噪声。根据对于无机房电梯控制柜的噪声源分析我们可以看出,这些噪声产生的原因之中,对于住宅居民影响最大的就是电梯运行过程之中,接触器进行动作时冲击到了控制柜的柜体从而发出的一连串噪声,很多无机房电梯控制柜的噪声过大的主要原因也在于此。 三、无机房电梯控制柜噪声的控制对策 (一)从设计角度出发进行控制 在进行无机房电梯控制柜噪声的控制分析之中,应该对于无机房电梯控制柜进行优化设计,改进以往设计之中控制柜体的整体结构,优化接触器的安装方式。当前我国的很多电梯厂家,为了能够节省电梯控制柜内部的空间,都是采用接触器的安装卡轨设计,将其直接安装在柜体的比班上。这种设计使接触器在动作过程之中会将能量直接冲击和传递到控制柜的壁板之上,从而发出过大的撞击声音和壁板震荡的声音。如果想要有效的控制由于以上原因产生的噪声,在设计之中可以采取通过一个安装支架将接触器与控制柜的整体板壁进行有效隔离的设计,防止接触器在动作时过程之中与控股柜壁发生撞击,起到一个有效缓冲的作用,从而全面地降低无机房电梯控制柜产生的噪声。同时在控制柜体中安装接触器的壁板也可以起到有效的冲压,并能够在壁板上形成一个凹槽,从而有效的减少放置控制柜壁板收到冲击时产生的振荡以及发生共振的现象。在进行无机房电梯控制柜噪声控制的过程之中,从设计角度出发能够从根源上解决无机房电梯控制柜的噪声问题,防止由于设计因素、结构因素以及放置环境因素而发生的过大噪音的产生,达到对于电梯控制柜噪声有效调控的根本目的[3]。 (二)从器件型号选取上进行优化 (三)从后期处理上进行噪声控制 在无机房电梯控制柜之中,可以对于发出噪声较大的部件进行防震橡胶的添加处理,从而从根源上防止噪声的产生,同时也可以在电梯控制柜的墙体内安装有效的隔音材料进行噪声的控制。这里要注意的是,后期处理上进行噪声控制,一般是采用隔音手段来进行噪声源噪声的有效削弱,而从我们之前分析的内容来看,无机房电梯控制柜噪声的噪声来源多半在于电梯系统运行过程之中主要元件产生的噪音,因此,在后期处理过程之中,不能顾此失彼,单单为了减少噪声而进行主要元件的过度处理,造成主要元件的损伤或者电梯无法正常运行的情况。后期处理进行噪声控制应该更加深化和具体,从而在无机房电梯控制柜能够正常运行的前提之下,对于无机房电梯控制柜的噪声进行有效的控制。 四、结束语 随着建筑工程的深入发展,高层建筑的建筑形式也得到了广泛应用。然而在近几年的用户反馈之中,很多用户对于高层建筑物电梯控制柜的噪声问题提出了反馈。噪声的存在会干扰和影响建筑物使用者正常的生产生活。作为电梯的制造企业,更应该从电梯的设计源头入

无机房电梯紧急救援操作程序

无机房电梯紧急救援操作 程序 The document was prepared on January 2, 2021

★无机房电梯紧急救援操作程序 一、救援人员须为专门培训的合格人员,参与救援须2人以上; 二、救援人员到达现场后,首先确认轿厢所在位置,安抚被困人员;告知已采取救 援措施;不要惊慌;不要靠近轿门,不要试图自行离开轿厢;救援时轿厢可能多次移动和停止;应听从救援人员指挥,耐心等待。 三、打开控制柜,切断主电源开关,并确认井道内无人,层门和轿门关闭; 四、启动手动松闸装置,撤出被困人员;按住操纵面板上的“运行”按钮,此时操 纵面板上的指示灯闪烁,抱闸打开,借助轿厢侧与对重侧重量差,轿厢慢速移动,直至操纵面板上的指示灯由闪烁转变为常亮时,表明轿厢已进入平层开门区,则释放按钮轿厢停止,这时采用三角钥匙打开层门和轿门,放出被困人员。 五、查询如有被困人员受伤,协助送医治疗。 六、完成救援后,重新关闭轿门和层门。 ★上行超速保护试验步骤说明 一、将电梯停靠底层。空载、关门,轿内无人,切断主开关。 二、手动松闸,轿厢向上滑行,永磁电机自生反向电流制动曳引机; 轿厢保持在不大于检修速度状态下匀速滑行。 三、以上动作实现,则验证上行超速保护装置合格。 ★限速器安全钳联动试验步骤说明 一、动作:将电梯以检修速度运行至中下部位置时,点动限速器“动作”按钮, 则限速器工作,安全钳制动。碰撞安全回路,电梯继续以检修速度下行,直 至曳引绳与曳引轮打滑,验证联动有效。 二、复位:电梯以检修速度上行,使安全钳锲块自动脱落,点动限速器“复位”按钮,

则限速器复位。

相关文档