实验一电流互感器特性实验

一.实验目的

1.熟悉电流互感器的结构和工作原理。

2.掌握电流互感器的使用方法。

二.实验原理及说明

1.结构和工作原理

电流互感器的结构和基本原理如图1-1所示,它由铁芯、一次线圈、二次线圈、接线端子及绝缘支持物组成,它的铁芯是由硅钢片叠制而成的。电流互感器的一次线圈与电力系统的线路相串联,能流过较大的被测电流I1,它在铁芯内产生交变磁通,使二次线圈感应出相应的二次电流(通常互感器的二次线圈为5A或1A)。若忽略励磁损耗,一次线圈与二次线圈有相等的安匝数:I1W1=I2W2。

图1-1 电流互感器的结构和基本原理图

其中,W1为一次线圈的匝数,W2为二次线圈的匝数。电流互感器的电流比K=I1/I2=W2/W1。电流互感器的一次线圈直接与电力系统的高压线路相连接,因此电流互感器的一次线圈对地必须采用与线路的高压相应的绝缘支持物,以保证二次回路的设备和人身安全。二次线圈与仪表、继电保护装置的电流线圈串联成二次回路。

2.电流互感器的极性

在直流电路中,电源的两个端子有正、负之分,而在交流电路中,电流的方向随时都在改变,因此,很难确定哪是正极,哪是负极。但是,我们可以假定在某一瞬间,线圈的两个头必定有一个是电流流入,另一个头流出,二次线圈按感应出来的电流也同样有流出和流入的方向,所谓电流互感器的极性,就是指他的一次线圈和二次线圈间的方向的关系。按照规定,电流互感器的首端标为P1,末端标为P2,二次线圈的首端标为S1,末端标为S2。在接线图中,P1和S1称为同极性端,P2和S2称为同极性端。

假定一次电流I1从首端P1流入,从末端P2流出时,感应出的二次电流是从首端S1流出,从尾端S2流入;或者当电流互感器一、二次线圈同事在同性极性端子流入时,它们在铁芯中产生的磁通方向是一致的,这样,电流互感器的极性标志称为减极性。(见图1-2)反之,将S1和S2的标志调换一下就称为加极性。我们使用的电流互感器,除特殊情况外,均采用减极性标志。

如果电流互感器的极性错误预先没有检查出来,或者在接线时将其极性弄错,那么,将它用在继电保护回路中,将会引起继电保护装置的误动作,如果用在仪表计量回路中,就会影响测量仪表指示的正确性和计量的准确性。例如,对于不完全醒醒界限的电流互感器,若其中任何一相电流互感器的极性接线有错误,电流回路中就会出现一相电流(合成电流)大于其他两相电流的3倍。若两相电流互感器的二次极性端子的极性都接错,那么,虽然二次侧的三相电流仍然保持着平衡,但是,与相应的一次电流的相位相差了180°,这会使电度表反转。因此,电流互感器的极性必须接线正确。

3.电流互感器二次线圈不能开路

运行中的电流互感器其二次侧所接的负荷均为仪表或继电器的电流线圈等,阻抗非常小,基本上运行于短路状态。这样,由于二次电流产生的磁通和一次电流产生的磁通方向相反,故能使铁芯中的磁通密度维持在一个较低的水平,通常在0.1T之下。此时电流互感器的二次电压也很低。

当运行中电流互感器的二次线圈开路,一次侧的电流仍然维持不变,而二次电流等于零,则二次电流产生的去磁磁通也消失了。这样,一次电流就会全部变成励磁电流,使电流互感器的铁芯骤然饱和,此时铁芯中的磁通密度高达1.8T以上。由于铁芯的严重饱和,将产生一下几种后果:

(1)由于磁通饱和,电流互感器的二次侧将产生数千伏的高压,而且磁通的波形变成了平顶波,因此,使二次产生的感应电动势出线了尖顶波,对二次绝缘构成了威胁,对于设备运行人员有危险;

(2)由于铁芯的骤然饱和使铁芯损耗增加,严重发热,绝缘有烧坏的可能;

(3)将在铁芯中产生剩磁,使电流互感器的比差和角度增大,影响了计量的准确性;

所以,电流互感器在运行中是不能开路的。

4.电流互感器的误差

在理想的电流互感器中,励磁损耗电流为零,由于一次线圈和二次线圈被同一交变磁通所交链,则在数值上一次线圈和二次线圈的安匝倍数相等,平且一次电流和二次电流的相位相同。但是,在实际的电流互感器中,由于有励磁电流存在,所以,一次线圈和二次线圈的安匝数不相等,平且一次电流和二次电流的相位也不相同。一次,实际的电流互感器通常有电流比误差和相位上的角度误差。所以,根据这一特性,我们可以通过对比电流一次侧和二次侧的电流数据,分析电流互感器的误差。

三.实验内容和步骤

实验接线图1-3接线。

图1-3 实验接线图

1. 按照实验接线图接线,检测其中一项,这里我们选择B相。B相的主线路串联一个交流电流表,B相互感器串联一个交流表。(用电流互感器测量电流时,没有进行测量的其他两相电流互感器的出口一定要短接,不能开路。)

2. 将电流表打在2A档。

3. 将三相调压器左旋到底,AB段和BC段故障设置旋钮右旋到底。在确认无误之后上电。将保护转换开关打在B站保护,模拟BC段短路故障。

4.将三相调压器调节到110V,模拟三相短路故障,调节BC段故障设置旋钮从II段缓慢旋转到I段,观察主线路的电流数据,根据电流变化记录6组数据,将数据记入表中,记录完成后检测其他相的电流。

5.由于选用的电流互感器的变比是1:1,主回路的电流应该和电流互感器的电流一致,但由于存在误差,所以允许少量偏差。

6.实验结束后,将故障设置旋钮右旋到底,三相调压器左旋到底,切换电源。

四.实验报告

实验中,请同学们认真记录数据。在实验结束后,要认真分析实验数据,熟练掌握电流互感器的正确接线,按实验报告编写的格式和要求写出实验报告和实验体会。

电流互感器检测报告

编号:DY-GY-01-CF-0101 干式固体结构电流互感器试验报告设备名称001 1BBA01 #1发电机出线 1.设备参数 型号LZZBJ9-12/175b/4 短时热电流31.5/4 kA/s 额定动稳定电流80 kA 额定绝缘水平值 E 二次绕组1S1-1S2 2S1-2S2 3S1-3S2 / 准确等级5P30 5P30 0.2S / 额定容量(VA) 20 20 20 / 变比1000/1 1000/1 1000/1 / 相别A相B相C相 产品编号170400559 170400558 170400555 制造厂中国大连第一互感器有限公司出厂日期2017.04 2.试验依据 GB 50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 3.绕组的绝缘电阻及交流耐压试验 测试绕组 出厂耐 压值 (kV) 耐压 值 (kV) 耐压 时间 (min) A相(MΩ)B相(MΩ)C相(MΩ) 耐压前耐压后耐压前耐压前耐压后耐压前一次绕组对二次绕组、末 屏及外壳 / 33 1 6430 5370 5230489052804980一次绕组间/ / / / / / / / / 1S1-1S2对2S1-2S2、 3S1-3S2、4S1-4S2及地 / 2 1 1670 1520 16901580 1590 1890 2S1-2S2对1S1-1S2、 3S1-3S2、4S1-4S2及地 / 2 1 1580 1670 14801350 1460 1570 3S1-3S2对1S1-1S2、 2S1-2S2、4S1-4S2及地 / 2 1 1690 1590 15701470 1540 1680 4S1-4S2对1S1-1S2、 2S1-2S2、3S1-3S2及地 / / / / / / / / / 末屏对二次绕组及地/ / / / / / / / / 备注二次绕组回路耐压采用 2500V 兆欧表代替,试验持续时间为 1min 试验环境环境温度: 34 ℃,湿度:45%RH 试验设备FLUKE1550C 电动兆欧表/量程(250V-5000V); FBG-6kVA/50kV 试验变压器(含操作箱) 试验人员试验日期年月日4.测量绕组直流电阻 相别A相B相C相最大差值(%)一次绕组(μΩ)53.5 53.9 53.6 0.75

互感电路实验报告结论

竭诚为您提供优质文档/双击可除互感电路实验报告结论 篇一:互感器实验报告 综合性、设计性实验报告 实验项目名称所属课程名称工厂供电 实验日期20XX年10月31日 班级电气11-14班 学号05姓名刘吉希 成绩 电气与控制工程学院实验室 一、实验目的 了解电流互感器与电压互感器的接线方法。 二﹑原理说明 互感器(transformer)是电流互感器与电压互感器的统称。从基本结构和工作原理来说,互 感器就是一种特殊变压器。电流互感器(currenttransformer,缩写为cT,文字符号为TA),是一种变换电流的互感器,其二次侧额定电流一般为5A。电压互

感器(voltagetransformer,缩写为pT,文字符号为TV),是一种变换电压的互感器,其二次侧额定电压一般为100V。(一)互感器的功能主要是:(1)用来使仪表、继电器等二次设备与主电路(一次电路)绝缘这既可避免主电路的高电压直接引入仪表、继电器等二次设备,有可防止仪表、继电器等二次设备的故障影响主回路,提高一、二次电路的安全性和可靠性,并有利于人身安全。(2)用来扩大仪表、继电器等二次设备的应用范围通过采用不同变比的电流互感器,用一只5A量程的电流表就可以测量任意大的电流。同样,通过采用不同变压比的电压互感器,用一只100V量程的电压表就可以测量任意高的电压。而且由于采用互感器,可使二次仪表、继电器等设备的规格统一,有利于这些设备的批量生产。 (二)互感器的结构和接线方案 电流互感器的基本结构和接线电流互感器的基本结构 原理如图3-2-1-1所示。它的结构特点是:其一次绕组匝数很少,有的型式电流互感器还没有一次绕组,而是利用穿过其铁心的一次电路作为一次绕组,且一次绕组 导体相当粗,而二次绕组匝数很多,导体很细。工作时,一次绕组串联在一次电路中,而二次绕组则与仪表、继电器等电流线圈相串联,形成一个闭合回路。由于这些电流线圈的阻抗很小,因此电流互感器工作时二次回路接近于短路状

(完整版)电流互感器伏安特性试验

电流互感器伏安特性试验 阿德 一试验目的 CT伏安特性是指电流互感器一次侧开路,二次侧励磁电流与所加电压的关系曲线,实际上就是铁芯的磁化曲线,因此也叫励磁特性。试验的主要目的是检查互感器的铁芯质量,通过鉴别磁化曲线的饱和程度,计算10%误差曲线,并用以判断互感器的二次绕组有无匝间短路。 二试验方法 试验接线如图所示: SVERKER650 二次 接线比较复杂,因为一般的电流互感器电流加到额定值时,电压已达400V以上,单用调压器无法升到试验电压,所以还必须再接一个升压变(其高压侧输出电流需大于或等于电流互感器二次侧额定电流)升压和一个PT读取电压。(如果有FLUKE87型万用表,由于其可测最高交流电压为4000V,可用它直接读取电压而无需另接PT。) 试验前应将电流互感器二次绕组引线和接地线均拆除。试验时,一次侧开路,从电流互感器本体二次侧施加电压,可预先选取几个电流点,逐点读取相应电压值。通入的电流或电压以不超过制造厂技术条件的规定为准。当电压稍微增加一点而电流增大很多时,说明铁芯已接近饱和,应极其缓慢地升压或停止试验。试验后,根据试验数据绘出伏安特性曲线。 三注意事项 1.电流互感器的伏安特性试验,只对继电保护有要求的二次绕组进行。 2.测得的伏安特性曲线与过去或出厂的伏安特性曲线比较,电压不应有显著降低。若有显著降低,应检查二次绕组是否存在匝间短路。当有匝间短路时,其曲线开始部分电流较正常的略低,如图中曲线2、3所示(指保护CT有匝间短路,曲线2为短路1匝,曲线3为短路2匝),因此,在进行测试时,在开始部分应多测几点。 3.电流表宜采用内接法。 4.为使测量准确,可先对电流互感器进行退磁,即先升至额定电流值,再降到0,然后逐点升压。 四典型U-I特性曲线

电流互感器试验报告

电流互感器试验报告 电气设备试验报告大唐淮南洛河发电厂一期烟气脱硫工程 电流互感器试验报告 安装环境 安装位置电控楼一楼6KVII段2#脱硫增压风机旁路电流互感器设备名称电流互感器试验性质交接试验日期 2008-06-13 天气睛温度 26.2? 湿度66% 试验标准 GB 50150-1991-8 铭牌 型号 LZZBJ9-10A2G 额定电压 6KV 次级线圈编号准确度级容量,VA, 生产日期 2008.4 电流比 200/5 1S-1S0.5 20 12 生产厂家中国.大连第一互感器有限公司 2S-2S 5P20 15 12 A C 出厂编号 080480448 080480499 绝缘电阻测量:,MΩ, 仪器:2500V兆欧表(PC27-5G) 500兆欧表(PC27-1G) 试验项目 A C 初级对次级及地 2500 2500 次级对地 500 500 直流电阻测量及极性检查仪器:直流电阻快速测试仪、HQ2000互感器特性综合测试仪试验项目 A C 直流电阻(mΩ) 0.154 0.120 极性减极性减极性 励磁特性测量仪器:HQ2000互感器特性综合测试仪、标准电压表(0.5级 D26-V 805.60) 标准电流表(0.5级 D26-A 1130.5) 试验项目 A C 电流(A) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1S-1S 23.7 23.9 24.2 24.8 25.2 23.5 23.8 24.9 25.0 25.1 12电压(V) 2S-2S 85.2 88.4 91.8 93.6 95.0 82.6 87.9 92.8 95.7 96.2 12 电流比测量仪器:HQ2000互感器特性综合测试仪标准电流表(0.5级 D26-A 1130.5) 试验项目 A C 初级加电流(A) 40 80 120 160 200 40 80 120 160 200

电流互感器检测项目及试验

一、电压、电流互感器的概述 典型的互感器是利用电磁感应原理将高电压转换成低电压,或将大电流转换成小电流,为测量装置、保护装置、控制装置提供合适的电压或电流信号。电力系统常用的电压互感器,其一次侧电压与系统电压有关,通常是几百伏~几百千伏,标准二次电压通常是100V和100V/ 两种;而电力系统常用的电流互感器,其一次侧电流通常为几安培~几万安培,标准二次电流通常有5A、1A、0.5A等。 1.电压互感器的原理 电压互感器的原理与变压器相似,如图1.1所示。一次绕组(高压绕组)和二次绕组(低压绕组)绕在同一个铁芯上,铁芯中的磁通为Ф。根据电磁感应定律,绕组的电压U与电压频率f、绕组的匝数W、磁通Ф的关系为: 图1.1电压互感器原理 2.电流互感器的原理 在原理上也与变压器相似,如图1.2所示。与电压互感器的主要差别是:正常工作状态下,一、二次绕组上的压降很小(注意不是指对地电压),相当于一个短路状态的变压器,所以铁芯中的磁通Ф也很小,这时一、二次绕组的磁势F (F=IW)大小相等,方向相反。 即电流互感器一、二次之间的电流比与一、二次绕组的匝数成反比。

图1.2电流互感器的原理 3.互感器绕组的端子和极性 电压互感器绕组分为首端和尾端,对于全绝缘的电压互感器,一次绕组的首端和尾端可承受的对地电压是一样的,而半绝缘结构的电压互感器,尾端可承受的电压一般只有几kV左右。常见的用A和X分别表示电压互感器一次绕组的首端和尾端,用a、x或P1、 P2表示电压互感器二次绕组的首端或尾端;电流互感器常见的用L1 、L2分别表示一次绕组首端和尾端,二次绕组则用K1、K2或S1、S2表示首端或尾端,不同的生产厂家其标号可能不一样,通常用下标1表示首端,下标2表示尾端。 当端子的感应电势方向一致时,称为同名端;反过来说,如果在同名端通入同方向的直流电流,它们在铁芯中产生的磁通也是同方向的。标号同为首端或同为尾端的端子而且感应电势方向一致,这种标号的绕组称为减极性,如图1.3a 所示,此时A-a端子的电压是两个绕组感应电势相减的结果。在互感器中正确的标号规定为减极性。 4.电压互感器和电流互感器在结构上的主要差别 (1)电压互感器和电流互感器都可以有多个二次绕组,但电压互感器可以多个二次绕组共用一个铁芯,电流互感器则必需是每个二次绕组都必需有独立的铁芯,有多少个二次绕组,就有多少个铁芯。 (2)电压互感器一次绕组匝数很多,导线很细,二次绕组匝数较少,导线稍粗;而变电站用的高压电流互感器一次绕组只有1到2匝,导线很粗,二次绕组匝数较多,导线的粗细与二次电流的额定值有关。 (3)电压互感器正常运行时,严禁将一次绕组的低压端子打开,严禁将二次绕组短路;电流互感器正常运行时,严禁将二次绕组开路。 5.电压互感器型号意义 第一个字母:J—电压互感器。 第二个字母:D—单相;S—三相;C—串级式;W—五铁芯柱。 第三个字母:G—干式,J—油浸式;C—瓷绝缘;Z—浇注绝缘;R—电容式;S—三相;Q-气体绝缘 第四个字母:W—五铁芯柱;B—带补偿角差绕组。连字符后的字母:GH—高海拔地区使用;TH—湿热地区使用。

电流互感器检测项目及试验

电流互感器检测项目及 试验 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

一、电压、电流互感器的概述 典型的互感器是利用电磁感应原理将高电压转换成低电压,或将大电流转换成小电流,为测量装置、保护装置、控制装置提供合适的电压或电流信号。电力系统常用的电压互感器,其一次侧电压与系统电压有关,通常是几百伏~几百千伏,标准二次电压通常是100V和100V/ 两种;而电力系统常用的电流互感器,其一次侧电流通常为几安培~几万安培,标准二次电流通常有5A、1A、等。 1.电压互感器的原理 电压互感器的原理与变压器相似,如图所示。一次绕组(高压绕组)和二次绕组(低压绕组)绕在同一个铁芯上,铁芯中的磁通为Ф。根据电磁感应定律,绕组的电压U与电压频率f、绕组的匝数W、磁通Ф的关系为: 图电压互感器原理

2.电流互感器的原理 在原理上也与变压器相似,如图所示。与电压互感器的主要差别是:正常工作状态下,一、二次绕组上的压降很小(注意不是指对地电压),相当于一个短路状态的变压器,所以铁芯中的磁通Ф也很小,这时一、二次绕组的磁势F(F=IW)大小相等,方向相反。 即电流互感器一、二次之间的电流比与一、二次绕组的匝数成反比。 图电流互感器的原理 3.互感器绕组的端子和极性 电压互感器绕组分为首端和尾端,对于全绝缘的电压互感器,一次绕组的首端和尾端可承受的对地电压是一样的,而半绝缘结构的电压互感器,尾端可承受的电压一般只有几kV左右。常见的用A和X分别表示电压互感器一次绕组的首端和尾端,用a、x或 P1、 P2表示电压互感器二次绕组的首端或尾端;电流互感器常见的用L1 、L2分别表示一次绕组首端和尾端,二次绕组则用K1、K2或S1、S2表示首端或尾端,不同的生产厂家其标号可能不一样,通常用下标1表示首端,下标2表示尾端。 当端子的感应电势方向一致时,称为同名端;反过来说,如果在同名端通入同方向的直流电流,它们在铁芯中产生的磁通也是同方向的。标号同为首端或同为尾端的端子而且感应电势方向一致,这种标号的绕组称为减极性,如图所示,此时A-a端子的电压是两个绕组感应电势相减的结果。在互感器中正确的标号规定为减极性。 4.电压互感器和电流互感器在结构上的主要差别 (1)电压互感器和电流互感器都可以有多个二次绕组,但电压互感器可以多个二次绕组共用一个铁芯,电流互感器则必需是每个二次绕组都必需有独立的铁芯,有多少个二次绕组,就有多少个铁芯。

电压电流互感器的试验方法

电压电流互感器的常规试验方法 一、电压、电流互感器的概述 典型的互感器是利用电磁感应原理将高电压转换成低电压,或将大电流转换成小电流,为测量装置、保护装置、控制装置提供合适的电压或电流信号。电力系统常用的电压互感器,其一次侧电压与系统电压有关,通常是几百伏~几百千伏,标准二次电压通常是100V 和100V/ 两种;而电力系统常用的电流互感器,其一次侧电流通常为几安培~几万安培,标准二次电流通常有5A、1A、0.5A等。 1.电压互感器的原理 电压互感器的原理与变压器相似,如图1.1所示。一次绕组(高压绕组)和二次绕组(低压绕组)绕在同一个铁芯上,铁芯中的磁通为Ф。根据电磁感应定律,绕组的电压U与电压频率f、绕组的匝数W、磁通Ф的关系为: 图1.1 电压互感器原理

2.电流互感器的原理 在原理上也与变压器相似,如图1.2所示。与电压互感器的主要差别是:正常工作状态下,一、二次绕组上的压降很小(注意不是指对地电压),相当于一个短路状态的变压器,所以铁芯中的磁通Ф也很小,这时一、二次绕组的磁势F(F=IW)大小相等,方向相反。 即电流互感器一、二次之间的电流比与一、二次绕组的匝数成反比。 图1.2 电流互感器的原理 3.互感器绕组的端子和极性 电压互感器绕组分为首端和尾端,对于全绝缘的电压互感器,一次绕组的首端和尾端可承受的对地电压是一样的,而半绝缘结构的电压互感器,尾端可承受的电压一般只有几kV左右。常见的用A和X分别表示电压互感器一次绕组的首端和尾端,用a、x或P1、 P2 表示电压互感器二次绕组的首端或尾端;电流互感器常见的用L1 、

L2分别表示一次绕组首端和尾端,二次绕组则用K1、K2或S1、S2 表示首端或尾端,不同的生产厂家其标号可能不一样,通常用下标1表示首端,下标2表示尾端。 当端子的感应电势方向一致时,称为同名端;反过来说,如 果在同名端通入同方向的直流电流,它们在铁芯中产生的磁通也是同方向的。标号同为首端或同为尾端的端子而且感应电势方向一致,这种标号的绕组称为减极性,如图1.3a所示,此时A-a端子的电压是 两个绕组感应电势相减的结果。电压电流互感器的试验方法(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 电压电流互感器的常规试验方法 一、电压、电流互感器的概述 典型的互感器是利用电磁感应原理将高电压转换成低电压,或将大电流转换成小电流,为测量装置、保护装置、控制装置提供合适的电压或电流信号。根据电磁感应定律,绕组的电压U与电压频率f、绕组的匝数W、磁通Ф的关系为: 图1.1 电压互感器原理 2.电流互感器的原理 在原理上也与变压器相似,如图1.2所示。与电压互感器的主要差别是:正常工作状态下,一、二次绕组上的压降很小(注意不是指对地电压),相当于一个短路状态的变压器,所以铁芯中

的磁通Ф也很小,这时一、二次绕组的磁势F(F=IW)大小相等,方向相反。 即电流互感器一、二次之间的电流比与一、二次绕组的匝数成反比。 图1.2 电流互感器的原理 3.互感器绕组的端子和极性 电压互感器绕组分为首端和尾端,对于全绝缘的电压互感器,一次绕组的首端和尾端可承受的对地电压是一样的,而半绝缘结构的电压互感器,尾端可承受的电压一般只有几kV左右。常见的用A和X分别表示电压互感器一次绕组的首端和尾端,用a、x或P1、P2表示电压互感器二次绕组的首端或尾端;电流互感器常见的用L1 、L2分别表示一次绕组首端和尾端,二次绕组则用K1、K2或S1、S2表示首端或尾端,不同的生产厂家其标号可能不一样,通常用下标1表示首端,下标2表示尾端。 当端子的感应电势方向一致时,称为同名端;反过来说,如果在同名端通入同方向的直流电流,它们在铁芯中产生的磁通也是同方向的。标号同为首端或同为尾端的端子而且感应电势方向一致,这种标号的绕组称为减极性,如图1.3a所示,此时A-a端子的电压是两个绕组感应电势相减的结果。在互感器中正确的标号规定为减极性。

电压电流互感器的试验方法完整版

电压电流互感器的试验 方法 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

电压电流互感器的常规试验方法 一、电压、电流互感器的概述 典型的互感器是利用电磁感应原理将高电压转换成低电压,或将大电流转换成小电流,为测量装置、保护装置、控制装置提供合适的电压或电流信号。电力系统常用的电压互感器,其一次侧电压与系统电压有关,通常是几百伏~几百千伏,标准二次电压通常是 100V和100V/ 两种;而电力系统常用的电流互感器,其一次侧电流通常为几安培~几万安培,标准二次电流通常有5A、1A、0.5A等。 ? 1.电压互感器的原理 电压互感器的原理与变压器相似,如图1.1所示。一次绕组(高压绕组)和二次绕组(低压绕组)绕在同一个铁芯上,铁芯中的磁通为Ф。根据电磁感应定律,绕组的电压U与电压频率f、绕组的匝数W、磁通Ф的关系为: ? 图1.1 电压互感器原理 2.电流互感器的原理 在原理上也与变压器相似,如图1.2所示。与电压互感器的主要差别是:正常工作状态

下,一、二次绕组上的压降很小(注意不是指对地电压),相当于一个短路状态的变压器,所以铁芯中的磁通Ф也很小,这时一、二次绕组的磁势F(F=IW)大小相等,方向相反。4.电压互感器和电流互感器在结构上的主要差别

电流互感器伏安特性试验的说明

一试验目的 CT伏安特性是指电流互感器一次侧开路,二次侧励磁电流与所加电压的关系曲线,实际上就是铁芯的磁化曲线,因此也叫励磁特性。试验的主要目的是检查互感器的铁芯质量,通过鉴别磁化曲线的饱和程度,计算10%误差曲线,并用以判断互感器的二次绕组有无匝间短路。 二试验方法 试验接线如图所示: 接线比较复杂,因为一般的电流互感器电流加到额定值时,电压已达400V以上,单用调压器无法升到试验电压,所以还必须再接一个升压变(其高压侧输出电流需大于或等于电流互感器二次侧额定电流)升压和一个PT读取电压。 试验前应将电流互感器二次绕组引线和接地线均拆除。4.为使测量准确,可先对电流互感器进行退磁,即先升至额定电流值,再降到0,然后逐点升压. 典型的U-I特性曲线 附:<<电力设备预防性试验规程>>(DL/T 596-1996)中关于CT二次保护绕组的伏安发生的规定:与同类型互感器特性曲线或制造厂提供的特性曲线比较,就无明显差别。

电流互感器试验报告正式

电流互感器试验报告 一、工程概况: 安装位置:110kV 电铁线 试验日期:2006年10月29日 试验人员: 二、铭牌数据: A相编号:06L05304-17 B相编号:06L05304-19 C相编号:06L05304-11 产品型号:LB6-110W2 额定电压:110 kV 额定频率:50HZ 出线端子1S1-1S2 2S1-2S2 3S1-3S3 4S1-4S3 3S1-3S24S1-4S2 电流比(A)2x 750/5 2x 300/5 额定输出(V A)60 50 50 30 30 准确级10P20 0.5 0.2S 0.5 0.2S 大连第一互感器有限责任公司2006年7月 三、试验数据 1、绝缘电阻:(MΩ) 试验设备:2500V兆欧表 t= 20°C s= 67 %相别一次对二次及地二次之间二次对地末屏对二次及地 A 25002500 2500 2500 B 25002500 2500 2500 C 25002500 2500 2500 规程标准:末屏对二次及地的绝缘电阻不宜小于1000 MΩ。 结论:合格 2、极性检查: 一次 二次 端子 A B C P1 S1减减减 结论:合格 3、介损及电容量测试: 试验设备:上海思创HV9001型介损测试仪 t= 20°C s= 67 % 相别tgδ% 出厂值tgδ% 测量值 C X 出厂值(pF) C X测量值(pF) 误差(%) A 0.26 0.33 855.7 854.3 -0.16 B 0.25 0.30 817.6 815.8 -0.22 C 0.26 0.27 848.0 847.1 -0.10 规程标准:油纸电容式63—220kV,tgδ(%)不应大于 1.0。 220kV及以上主绝缘电容值,实测值与出厂试验值相比,其差值宜在+10%范围内 结论:合格 4、变比试验:

35kV电流互感器试验报告

接地变出线柜电流互感器检测报告 校验日期:2014年3月12日 检测结果 型号规格LZZBJ9-35 出厂日期2013年9月出厂编号断路器侧: A:13098184 B:13098185 C:13098186 生产厂家大连华夏泰克有限公司 安装具体位置35kV A段接地变出线柜 一、极性检查:减极性 二、绝缘电阻测量(MΩ) 相别一次对二次一次对地二次对地二次之间 A 80000 60000 100000 100000 B 75000 70000 100000 100000 C 90000 80000 100000 100000 三、变比测试 相别一次通入 电流(A) 二次实测电流及变比(A) 保护 1S 1 -1S 2 保护 2S 1 -2S 2 保护 3S 1 -3S 2 测量 4S 1 -6S 2 计量 5S 1 -5S 2 A 125 0.50.50.50.50.5 B 1250.50.50.50.50.5 C 1250.50.50.50.50.5 A 变比250/1250/1250/1250/1250/1 B 变比250/1250/1250/1250/1250/1 C 变比250/1250/1250/1250/1250/1备注:准确级次 5S:0.2S 级 4S:0.5级(1--3)S:5P30级四、交流耐压试验 相别一次耐 前绝缘 (MΩ) 一次耐 后绝缘 (MΩ) 一次 耐压 时间 二次耐 前绝缘 (MΩ) 二次耐 后绝缘 (MΩ) 二次 耐压 时间 A 80000 80000 95kV 1min 60000 60000 3kV 1min

B 100000 100000 95kV 1min 100000 100000 3kV 1min C 90000 90000 95kV 1min 100000 100000 3kV 1min 五、励磁特性测量 相 别 电流(A ) 0.025 0.05 0.075 0.1 0.15 电压(V ) A 1S 1-1S 2 609.5 660.7 689.3 722 757.7 2S 1-2S 2 635.5 79.1 756.4 767.9 791.2 3S 1-3S 2 605.6 686.9 701.5 724.9 770.3 B 1S 1-1S 2 547.7 665.9 710.1 740.4 766.4 2S 1-2S 2 643.3 715.3 736.1 747.4 780.5 3S 1-3S 2 576 647.1 705.1 716.8 748.8 C 1S 1-1S 2 659.5 715.4 741 765.2 788.8 2S 1-2S 2 598 673 722.2 752.1 781 3S 1-4S 2 611.7 664.3 710.7 733.6 780.4 六、一次线圈直阻测量(m Ω) 相 别 A B C 误差% 阻 值 0.0965 0.0946 0.1021 7.7 0.0834 0.0841 0.0769 8.8 七、二次线圈直阻测量(Ω) 抽头号 A B C 误差% 1S 1-1S 2 9.1 8.8 8.6 3.3 2S 1-2S 2 9.2 8.8 8.7 4.6 3S 1-3S 2 8.7 9.2 8.5 4.3 4S 1-4S 2 9.3 8.9 8.7 3.1 5S 1-5S 2 4.7 4.2 4.3 9.4 八、励磁特性曲线图

电流互感器试验报告

电流互感器试验报告

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

电流互感器试验报告 工程名称:济宁市兖州区诚佳新能源可就有限公司海天国际物流2.3兆瓦屋顶光伏发电项目 并网工程 测试日期天气晴温度℃28 湿度% 35 使用仪器HCBB-Ⅲ全自动变比测试仪,HCFA-I伏安特性测试仪、HCM2012绝缘电阻测试仪; HCXZ-135/108变频串联谐振耐压装置 设备铭牌: 型号JZZBJ9-12 制造厂大连市第二互感 器集团有限公司 出厂日期2017.05 额定电流比200/5 安装位置SVG出线柜级次0.5 绝缘电阻测量:(单位:MΩ) 试验项目 相别 A B C 一次对二次及地2500+ 2500+ 2500+ 二次绕组之间及地1000+ 1000+ 1000+ 伏安特性: 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 0.8 1 2 3 4 A 1S11S2 18.81 18.97 19.07 19.10 19.20 19.37 19.41 19.54 19.71 19.98 B 1S11S2 17.99 18.16 18.25 18.30 18.37 18.47 18.50 18.69 18.97 19.15 C 1S11S2 18.81 18.97 19.07 19.10 19.20 19.37 19.41 19.54 19.71 19.98 A 2S12S2 30.94 54.29 66.83 74.13 78.91 80.13 83.12 84.77 85.51 85.95 B 2S12S2 38.11 59.78 70.15 73.33 76.90 80.01 81.29 84.75 85.54 86.23 C 2S12S2 35.94 59.11 71.01 74.50 77.00 80.67 81.95 85.01 85.85 85.91 变比极性: 标准100 600 实测100.1 599.7 误差(%)+0.1 0.05 极性减极性 交流耐压试验:

干式电流互感器的结构及现场试验

干式电流互感器的结构及现场试验 1、前言 九十年代,随着新技术新材料的发展,为了适应高压设备无油化的要求,国内开发了有机复合绝缘干式高压电流互感[1]。这种干式电流互感器基本上免维护的,在全国各地已取得丰富的运行经验。今年,梧州局开始应用几台110KV互感器。验收试验中取得一些经验,供有关方面参考。 2、结构简介 该电源互感器的结构如图1所示,主要由一次绕组、联接器、二次绕组和外壳等部分组成。 一次绕组由载流体、接线端子、骨架、绝缘层、电容屏、外护套、伞裙及地屏引出线构成。载流体是用铜线或钢棒制成,可以是单匝或多匝结构,其导电截面应满足额定电流和短路电流的要求。接线端子与载流体连接,并用来连接外导线,可选用与额定电流相适应的定型产品。骨架是由不导磁的刚性管状材料制成,弯成“U”形。绝缘层由聚四气氟乙稀薄膜缠绕而成,电容屏用金属箔铺设在绝缘层上作为极楹,两者多次交替包绕形成同轴圆形形电容结构,使沿径向和轴向的电场分布均匀,提高了一次绕组的击穿电压和沿面放电电压。外护套及伞裙构成一次绕组的外绝缘,伞裙的直径及个数由使用地点的环境污秽程度决定。地屏引出线是与最末一层电容屏相连的金属线或金属片,把它与地电位连接,使最末层电容屏处于地电位,并被称为地屏。 联接器是连接电压引线的2个端子之间的构件,用于增强电流互感器的机械强度,它还具有一定的绝缘强度,以阻止电流分流。对于多匝的电流互感器,在联接器的空心内装设接线板,通过改变线圈的串并联关系,改变互感器的变化。 二次绕组绕在环形铁心上,套装在一次绕组的地屏范围内,处于地电位。二次绕组的个数由用户提出。每个二次线圈都做了防潮处理,以防潮气侵入。

电流互感器试验方法

电流互感器试验方法 一.测量绝缘电阻 测量方法与变压器类似 1.工具选择 一次绕组:2500V兆欧表 二次绕组:1000V兆欧表或2500V兆欧表 2.步骤 ⑴断开互感器外侧电源; ⑵用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放电; ⑶擦拭变压器瓷瓶; ⑷摇测高压侧对地绝缘电阻 ①所有二次侧短接,并接地; ②拆开一次侧中性点接地端; ③短接一次侧,并对地遥测绝缘值; ④记录数据。 ⑤用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放电; ⑸用放电棒分别对ABC接地充分放电; ⑹摇测低压侧对地绝缘电阻(一般有星形和开口三角) ①短接一次侧,并接地; ②拆开二次侧中性点接地端; ③短接二次侧,并对地遥测绝缘值; ④记录数据。 ⑤用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放电; ⑺用放电棒分别对二次侧接地充分放电; ⑻摇测高压对低压绝缘电阻 ①拆开一次侧中性点接地端; ②拆开二次侧中性点接地端; ③分别短接一次和二次侧,并遥测高压对低压间的绝缘值; ④记录数据。 ⑤用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放电; ⑼摇测低压对低压绝缘电阻 ①拆开二次侧中性点接地端; ②分别短接星形二次侧和开口△二次侧; ③一次侧短接,并接地;

④遥测低压对低压间的绝缘值 ⑤记录数据。 ⑥用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放电; 二.测量介质损失tan δ(有关内容见《进网作业电工培训教材》P346) 只对35KV 及以上互感器的一次绕组连同套管,测量tan δ 1.工具选择 QS1型或QS2型高压交流平衡电桥,又称为“西林电桥”。 QS1电桥的技术特性:额定电压10KV ;tan δ测量范围0.5~60%;试品测量范围Cx30pF ~0.4μF (当C N =50 pF 时);测量误差tan δ=0.5~3%时≤±0.3%,tan δ=0.3~6%时≤±10%;Cx 测量误差≤±5%。 2.高压测量(常见的二种方法) ⑴正接线方法,如下图所示 正接线是按照电桥设计的绝缘状态,高压部分接试验高压,低压部分接试验低压,接地部分接地。 桥体引线“C X ”、“C N ”、“E ”处于低压,该引线可任意放置,不需使其“绝缘”。 ⑵反接线方法,如下图所示 反接线与电桥设计的绝缘状态成反相接线,高压部分接地,接地部分接试验高压。 桥体引线“C X ”、“C N ”、“E ”处于高压,同时标准电容C N 外壳处于高压,因此在试验时,该引线须“绝缘”。这种接法适用于被试品一极接地的情况。 倒相开关 调压变压器 试验变压器 低压 高压 E C N C x C C x 桥体 V ~220V C x

电流互感器试验报告.doc

电流互感器试验报告 电试 -04 工程名称:阳谷祥光热电装置地点: 1# 机试验日期: 2007 年 10 月 3 日 设备编号:主变低压侧温度: 20 ℃湿度: 65 %RH 委托单位:迪尔集团第四公司执行标准: GB50150-2006 一、铭牌数据: 型号LMZD-2 6000/5 额定负荷50VA 功率因数0 变流比 额定电压24 KV 5P20 级 5P20 制造厂大连出厂日期 07年8 级别 级月 二、绝缘电阻、直流电阻、接线组别及极性检查: 使用仪器:兆欧表型号: ZC-7 编号: 01120126 项目绝缘电阻 (M Ω) 直流电阻 (Ω) 接线组 一次对二二次对一铁芯加紧螺 一次绕组二次绕组别及极 厂号(相别)次及外壳次及外壳栓对外壳性检查 A 7866 1s1 1s2 2500 500 1.613 2s1 2s2 2500 500 1.325 B 7859 1s1 1s2 2500 500 1.625 正确2s1 2s2 2500 500 1.328 C 7862 1s1 1s2 2500 500 1.621 2s1 2s2 2500 500 1.326 三、变比、密封性能检查: 使用仪器 : D26-A 216.95 T51-A 09342 厂号(相别)名称一次电流值(A )二次实测值变比与铭牌是密封性能( A )否符合检查 A 7866 1s1 1s2 3000 2.50 符合2s1 2s2 3000 2.51 符合 B 7859 1s1 1s2 3000 2.49 符合2s1 2s2 3000 2.49 符合 C 7862 1s1 1s2 3000 2.50 符合2s1 2s2 3000 2.50 符合 四、励磁特性曲线试验及介质损失角正切值:单位:V 使用仪器 : D26-A 216.95 T15-V 4072 相别(厂号) I(A)0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 tg δ(% )0.8 (℃) A 7866 5P20 级335 358 362 364 369 375 382 B 7859 5P20 级360 365 370 374 380 388 396 C 7862 5P20 级370 376 381 387 394 401 410

电流互感器伏安特性试验及数据分析

电流互感器伏安特性试验及数据分析 一、CT伏安特性试验概述 CT伏安特性:是指在电流互感器一次侧开路的情况下,电流互感器二次侧励磁电流与电流互感器二次侧所加电压的关系曲线,实际上就是铁芯的磁化曲线,即该曲线在初始阶段表现为线性,当铁芯磁化饱和拐点出现时,该曲线表现为非线性。 试验的主要目的:一是检查新投产互感器的铁芯质量,留下CT原始实验数据;二是运行CT停运检验维护时(通常配合机组大修时进行)通过鉴别磁化曲线的饱和程度即拐点位置,以判断运行一定时期后互感器的绕组有无匝间短路等缺陷,以便及时发现设备缺陷,确保设备安全运行。三是对差动保护CT 精度有要求的进行10%误差曲线校核。 二、原理接线 (1)通常情况下电流互感器的电流加到额定值时,电压已达400V以上,用传统试验设备试验时,调压器无法将220V电源升到试验电压,必须使用一个升压变(其高压侧输出电流需大于电流互感器二次侧额定电流)升压,一个PT或万用表读取电压。由于万用表可测最高交流电压为5000V,故可用它直接读取电压而无需另接PT。 (2)利用CT伏特性测试仪试验时,CT伏安特性测试仪一般电压可升至2500V,且具备数字电压、电流显示功能,部分测试仪具备数据处理功能,可直接打印出CT特性曲线。 三试验过程及注意事项 (1)试验前,应将电流互感器二次绕组引线和CT接地线均应拆除,做好防止接地的可靠安全措施,即保证试验时CT各相别可靠独立于应用设备,否则可能造成设备的损坏。 (2)试验时,一次侧可靠开路,从CT二次侧施加电压,参考CT额定电流预先选取几个电流点,一般取10个电流点,即每10%额定电流为一个电流点,逐点读取记录或储存相应电压值、电流值,每个点必须从零开始升压升流,以消除互感器内的剩磁,保证测量数据的准确性。

(完整)高压电流互感器试验报告.doc

高压电流互感器试验报告 工程名称:山西临县华烨煤业有限公司35KV变电站改造标号: 5401 高压柜型号LZZBJ9-10 额定电压10KV 额定电流比1000/5 A 额定绝缘水平12/42/75KV 频率50 HZ 动稳电流120KA 铭 1S,63KA 出厂日期2013.10 热稳电流 制造厂家浙江前州电器有限公司 二次绕组准确度等级二次负荷准确极限系数牌 0.2S 10 / 1S1,1S2 2S1,2S2 0.5 10 / 相别及编号 A 相: 313232 B 相: 313230 C 相: 313235 一 . 测量绕组的绝缘电阻:温度: 3℃ 各相 CT绕组的绝缘电阻 ( МΩ ) 标准被测绕组 A B C 仪表电压结论 ( МΩ ) L—1S、2S 100000 100000 100000 1S—L、2S 50000 50000 50000 ≮102500V 合格2S—L、1S 50000 50000 50000 二. 极性检查:减极性。 三 . 测量互感器的耐压试验: 各相 CT 绕组的试验电压 (kV) 时间绝缘电阻 (MΩ) 试验部位 A 相 B 相 C 相(min) 结论 耐压前耐压后 L— 1S、2S 及地33 1 100000 100000合格四 . 检查变流比: 二次绕组额定变比 各相 CT的变比误差 % 结论A 相 B 相 C 相 1S1、1S2 1000/5 0.04 0.04 0.02 合格2S1、2S2 1000/5 -0.05 -0.04 -0.01 合格五.结论: 调试员:孙杰、孟大伟、李玉龙日期:2013-11-22

高压电流互感器试验报告 工程名称:山西临县华烨煤业有限公司35KV变电站改造标号: 5401-3 高压柜型号LZZBJ9-10 额定电压10KV 铭额定电流比1000/5 A 额定绝缘水平12/42/75KV 频率50 HZ 动稳电流120KA 热稳电流1S,63KA 出厂日期2013.10 制造厂家浙江前州电器有限公司 二次绕组准确度等级二次负荷准确极限系数 牌 1S1,1S2 10P30 10 / 2S1,2S2 10P30 10 / 相别及编号 A 相: 313240 B 相: 313245 C 相: 313244 一 . 测量绕组的绝缘电阻:温度: 3℃ 被测绕组各相 CT绕组的绝缘电阻 ( МΩ ) 标准 仪表电压结论 A B C ( МΩ ) L—1S、 2S 100000 100000 100000 1S—L、 2S 50000 50000 50000 ≮102500V 合格2S—L、 1S 50000 50000 50000 二 . 极性检查:减极性 , 三 . 测量互感器的耐压试验: 试验部位各相 CT 绕组的试验电压 (kV) 时间绝缘电阻 (MΩ) 结论A 相 B 相 C 相(min) 耐压前耐压后 L— 1S、2S 及地33 1 100000 100000 合格四 . 检查变流比: 二次绕组额定变比 各相 CT的变比误差 % 结论A 相 B 相 C 相 1S1、1S2 1000/5 -0.60 -0.60 -0.60 合格2S1、2S2 1000/5 -0.48 -0.54 -0.50 五 . 伏安特性试验 电流 (A) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 结论相别 A(V) 123 130 133 137 138 1S B(V) 120 125 128 131 133 C(V) 122 128 129 134 138 合格A(V) 123 131 134 136 137 2S B(V) 123 130 133 138 139 C(V) 125 130 136 138 140 五.结论: 调试员:孙杰、孟大伟、李玉龙日期: 2013-11-22

电流互感器变比检查试验方法

电流互感器变比检查试验方法 马继先郭东升 文摘根据电流互感器的等值电路图,讨论了2种电流互感器变比检查试验方法(电流法和电压法)的原理和特点,推荐一种简便可靠的电流互感器变比检查现场试验方法——电压法。 关键词电流互感器变比检查电流法电压法 不管是老标准还是新规程,都把电流互感器交接时和更换绕组后的现场变比检查试验列为重要试验项目。虽然电流互感器变比的准确度应由制造部门保证,但由于种种原因,现场试验时偶而也能检查出错误(大多是抽头引错)。因此现场变比检查试验成为多年不变的项目。 电流互感器工作原理大致与变压器相同,不同的是变压器铁心内的交变主磁通是由一次线圈两端交流电压所产生,而电流互感器铁心内的交变主磁通是由一次线圈内电流所产生,一次主磁通在二次线圈中感应出二次电势而产生二次电流。 从电流互感器工作原理可知:决定电流互感器变比的是一次线圈匝数与二次线圈匝数之比,影响电流互感器变比误差的主要原因有:(1)电流的大小,比差和角差随二次电流减小而增大;(2) 二次负荷的大小,比差和角差随二次负荷减小而减小;(3)二次负荷功率因数,随着二次负荷功率因数的增大,比差减小而角差增大;(4) 电源频率的影响;(5)其它因素。电流互感器内部参数也可能引起变比误差,如二次线圈内阻抗、铁心截面、铁心材料、二次线圈匝数等,

但这是由设计和制造决定的。 电流互感器变化的误差试验应由制造厂在出厂试验时完成或在试验室进行。而电流互感器变比现场试验属于检查性质,即不考虑上述影响电流互感器变比误差的原因而重点检查匝数比。根据电工原理,匝数比等于电压比或电流比之倒数。因此测量电压比和测量电流比都可以计算出匝数比。 1 试验方法分析 现根据试验接线图和等值电路图分别讨论电压法和电流法检查电流互感器变化试验的原理和特点。 1.1 电流法 1.1.1试验原理 电流法检查电流互感器变比试验接线图如图1所示。 图1 电流法的试验接线 ——电流源包括 1 台调压器、1 台升流器;L1、L2——电流 互感器一次线圈2 个端子;K1、K2——电流互感器二 次线圈2个端子;A1——电流表(测量电流互感器 一次电流);A2——电流表(测量电流互感器二次电流)

相关文档