文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 房屋建筑给排水施工技术与措施探究

房屋建筑给排水施工技术与措施探究

房屋建筑给排水施工技术与措施探究
房屋建筑给排水施工技术与措施探究

房屋建筑给排水施工技术与措施探究

[摘要]:给排水系统是房屋建设中非常重要的方面,它甚至可以称为房屋建设中的“血管”,本文主要论述给排水系统施工中经常出现的问题、给排水噪音出现的问题与解决的办法。

[关键词]:房屋建筑给水系统排水系统给排水系统

建筑的给排水系统包含给水系统和排水系统两个方面,给水系统主要包含生活给水管、高压消防给水管、泡沫消防管;排水系统主要包括生产污水排水管、生活污水管、雨水及清净下水排水管。建筑的给排水系统必须要加强质量的管理,同时保证施工上管道材料的质量。这是因为给排水系统安装是预埋在地下,如果出现安全的问题,产生的问题非常严重,它需要得到很大的重视。

1 建筑给排水系统施工问题分析

1.1 给水施工中应注意问题

建筑给水施工中,经常会出现以下一些问题:

(1)给水立管的安装问题,若距离太近,给水系统的安装过程里,立管安装如果太近,会让水表安装后没有办法第二次装修或者根本无法安装水表,使水表的使用寿命缩段,目前的建筑过程里,给排水工程完成后,一般开始粗装修,卫生间的墙面还是毛墙如果给水管道安装得过近,既使用户的装修发生后续问题。

(2)管道支架的问题,现在建筑施工过程中,给排水使用的是ppr管,这种管道在刚性方面容易达不到施工的质量标准,而在施工的过程中不注意安装方法极容易造成变形或弯曲,甚至出现渗漏

建筑给排水工程施工方案

建筑给排水工程施工方案 1.建筑给排水工程概况 包括给水系统、排水系统、消防系统、雨水系统。 1.1 给水系统 水源为室外给水管网接出一根DN150引入管,接人大楼地下1层。根据水压,给水竖向分高低两个区,高区为地上4~16层,由屋顶水箱供给;低区为地下2层至地上3层,该区利用场区给水管网直接供水。 1.2 排水系统 室内排水系统为污水、废水合流系统,地上部分直接排出室外;首层单独排出室外;地下部分分区设置集水坑汇集地下室污、废水,然后用潜水泵提升排出室外,潜水泵由集水坑水位自动控制;粪便污水经室外化粪池处理后,排人市政管道。 1.3 消防系统 1.3.1 本楼消防系统由消火栓系统、自动喷水灭火系统及气体灭火系统组成。 1.3.2 消火栓系统水源为地下1层的消防水池,其贮水量432m3。平时由屋顶水箱供水,屋顶水箱贮存消防水量18m3。系统上、下成环,除水箱间、变配电间外,其他各层均设有消火栓保护。室外设有三套消防水泵接合器,供消防车向系统供水。 1.3.3 自动喷水灭火系统水源为地下1层的消防水池,自动喷洒用水量93.6 m3。地下1层设2台喷洒泵(一台备用)、5套湿式报警阀和1套干式报警阀,干式报警阀主要用于地下2层。室外设有4套水泵接合器,供消防车向系统供水。 1.3.4 卤代烷1301气体灭火系统,用于地下室变配电间,采用5个药剂钢瓶。 1.4 雨水系统 采用内排水系统排至室外。 1.5 空调冷却水系统 空调用冷却水由超低噪声冷却塔冷却后循环使用,冷却塔设在大楼北侧空地上,冷却塔补水补由市政自来水直接供给,共设2台横流式冷却塔。 2.施工准备 施工道路、办公设施、生活设施、库房由土建经理部统一规划并提供,施工用水、施工用电采用土建提供的临时上水、临时用电。 2.1 技术准备 认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 2.2 现场准备 2.2.1 现场应安排好适当的工作场地、工作棚和料具。 2.2.2 民工住房、食堂及办公室的准备:水源应接通,要有电源,同时还应设立消防设施,如灭火器等。 2.3 机具准备 机具应在施工人员进场之后、施工之前运人现场,按施工平面图布置定位.,如电焊机、砂轮割机、台钻、套丝机等应分开放里,相互间留出操作空间。本工程所使用的机具名称、数量及进场时间详见表11-1。

给排水工程技术措施

仅供参考[整理] 安全管理文书 给排水工程技术措施 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共5 页

给排水工程技术措施 本住宅为二单元五层(住宅)、高架空(储藏室、车库)2.19m,平屋面,层高3m砖混结构。 住宅给排水管道设计为:给水管线地下部分采用镀锌钢管,丝扣连接,镀锌钢管埋地部分作环氧煤沥青加强级防腐;地上部分采用PEx管交联连接。排水管线采用硬聚氯乙烯管,粘连连接;室外管网压力不低于0.3Mpa。 给排水管道施工及验收要求按《给排水管道施工及验收规范》 GB5026897、《建筑排水硬聚氯乙烯管道技术规程》CJJ/T29-98执行。 1、给水管线施工 1.1给水管线地下部分施工 1.1.1给水管线地下部分管材为镀锌钢管,主要规格:21.3 2.75、26.82.75,连接方式为丝扣连接; 1.1.2镀锌钢管螺纹加工时,采用手工套丝扳牙加工,要求螺纹端正、光滑、无毛刺、不断丝、不乱丝,符合标准; 1.1.3管螺纹加工后,可以用手拧入23扣,再用管钳继续上紧,最后螺纹留出距离连接处12扣; 1.1.4管螺纹与连接件选用聚四氟乙烯膜为填料,以保证其严密性; 1.1.5管道安装完毕后,将管子表面清理干净,在均匀涂抹环氧煤沥清,用玻璃布包层(多层),缠绕时应严密平整,防止起鼓。 1.2给排水管线地上部分施工。 1.2.1给排水管线地上部份材质为PEx管,主要规格标准为DN15、DN20; 1.2.2PEx管切割采用专用工具,接头型式按标准选择连接方式交联 第 2 页共 5 页

连接; 1.2.3管道按设计的座标或标高安装后必须将管道固定(支、托架); 1.2.4管道穿越楼板时,楼板应予埋套管,套管两面应露出20mm,管线安装完毕后用油麻石棉水泥封口; 1.2.5管道安装完毕后,应进行强度及严密性试验,并在竣工验收前冲冼消毒; 2、排水管线施工 2.1排水管线材质为硬聚氯乙烯管,主要规格为DN100、DN75、DN50。 2.2管道安装前应进行检查,对管子弯曲部分进行调直,方法为:将管子放在调直平台上,在管内通入蒸汽使管子加热变软,在自重作用下自行冷却调直。 2.4管道连接采用粘接连接,接口型式为承插连接,如图所示。承插口的间隙0.150.3mm,施工方法为:承口与插口配合好后,其间隙用粘接剂胶合,然后在接合缝处用焊条连接。要求胶合面干燥清洁,涂粘结剂前先用丙酮或二氯乙烯烷擦干净;承口应无歪斜或厚度不均,并无裂纹等缺陷。 2.5管线穿越楼板时,楼板应预埋套管,套管两边应露出20mm,管线安装完毕后用油麻石棉水泥封口。 2.6同一单元两户排水管线对称安装。 2.7管道安装完毕经复核无误后,必须进行灌水试验,灌水高度应不低于底层地面高度。满水15min后,若水面下降,再灌满延续5min,以液面不下降为合格。 3、硬聚氯乙烯排水管道安装允许偏差 ②5mm以内,全高不大于10mm; 第 3 页共 5 页

幕墙冬雨季施工技术措施

编号:AQ-JS-07428 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 幕墙冬雨季施工技术措施Technical measures for curtain wall construction in winter and rainy season

幕墙冬雨季施工技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 1、冬雨季施工技术措施 当室外平均的气温低于5℃时,即转入冬季施工阶段。建筑装饰工程和建筑结构工程一样,也须考虑冬季施工及雨季施工,以加快施工进度,提高经济效益。 要根据冬、雨季施工任务的特点,在保证竣工投产的前提下,考虑均衡施工。其原则是: a、对冬季施工有影响的分项工程或工序,如耐候胶施工避免在低于5℃的环境温度下进行施工,对刚打完耐候胶遇5℃以下低温时可采取塑料薄膜覆盖加以妥善保护; b、多雨季节施工,应合理安排施工项目,可利用雨天做一些制作性项目,晴天才做室外施工,尤其是雨天应停止电焊作业,避免安全事故,如遇到赶工需要时应设置挡雨条件。 c、雨季或雨天结构胶打胶室要关闭门窗,防止过量潮湿空气流

入。 d、在工期紧迫的情况下确须赶工且温度较低时,尤其是打耐候胶施工时应争取利用总包的热源及采暖设备,经验收合格后准使用; e、作好冬施技术培训工作。为了加强管理,施工单位在冬施前应作好冬施技术人员的培训工作; f、作好冬雨季施工期间材料、工具的储备。施工单位的技术部门应根据技术措施要求,编制冬、雨季施工材料、工具计划,由供应部门分期分批进场。 g、冬、雨季施工检查。项目部要根据施工任务特点,在进入冬施、雨施前,对各项准备工作计划进行一次全面检查。 2、冬、雨季施工的安全工作。 a、施工单位要加强冬、雨季施工安全生产的宣传教育,严格贯彻安全生产责任制,并制定有关安全措施; b、脚手架及机电设备在风雪或雨后要及时进行检查,及时清扫积雪,机械设备要注意防止雨雪淋湿,必须装置漏电保安器及安全接地,高度很大的井架要设置避雷装置,脚手架必须注意避免发生

建筑给排水节水新技术

建筑给排水节水新技术 随着我国经济的不断发展,给排水业也有着长足的进步,在充分满足用户用水的要求时,我们也需要考虑对水资源的节约和对能源的节约。这是每一个给排水工作人员在设计时所必须考虑的问题。 1.节水新技术 1.1推广应用新型节水设备 1.1.1推广使用优质管材、阀门 由于镀锌钢管容易生锈,会造成水质污染,长时间闲置后再使用时会有锈水放出导致浪费。同时接头处如果锈蚀也会漏水渗水。如果采用新型管材如铝塑复合管、钢塑复合管、不锈钢管、铜管、PP-R 管、PE 管、PVC-U管等就能很好的解决此类浪费问题。 阀门也是建筑给排水中最常用的配件之一,其类型和质量的好坏也能影响用水的质量。一般的,截止阀比闸阀关的严,闸阀比蝶阀关得严。当同等条件时,我们就应当选用更能够节水的阀门。 1.1.2推广使用节水型卫生器具和配水器具 一套好的设备能够对水资源的节约产生非常大的作用。例如,通常淋浴喷头每分钟喷水20多升,而节水型喷头则每分钟只需要9L水左右,节约了一半的水量。可见卫生器具和配水器具的节水性能直接影响着整个建筑节水的效果。所以在选择节水型卫生器具和配水器具时,除了要考虑价格因素和使用对象外,还要考察其节水性能的优劣。大力推广使用节水型卫生器具和配水器材是建筑节水的一个重要方面[1]。

1.1. 2.1以瓷芯节水龙头和充气水龙头代替普通水龙头。在水压相同的条件下,节水龙头比普通水龙头有着更好的节水效果,节水量为3%~50%,大部分在20%~30 %之间。且在静压越高、普通水龙头出水量越大的地方,节水龙头的节水量也越大。因此,应在建筑中(尤其在水压超标的配水点)安装使用节水龙头,以减少浪费[2]。 1.1. 2.2使用小容积水箱大便器。目前我国正在推广使用6 L 水箱节水型大便器。设计人员应在保证排水系统正常工作的情况下建议用户使用小容积水箱大便器。也可以参考国外(以色列)的做法,采用两档冲洗水箱:两档冲洗水箱在冲洗小便时,冲水量为4 L(或更少);冲洗大便时,冲水量为9 L(或更少)。 1.1. 2.3采用延时自闭式水龙头和光电控制式水龙头的小便器、大便器水箱。延时自闭式水龙头在出水一定时间后自动关闭,可避免长流水现象。出水时间可在一定范围内调节,但出水时间固定后,不易满足不同使用对象的要求,比较适用于使用性质相对单一的场所,比如车站,码头等地方。光电控制式水龙头可以克服上述缺点,且不需要人触摸操作,可用在多种场所,但价格较高。目前,光电控制小便器已在一些公共建筑中安装使用。 1.2完善热水供应循环系统 随着人们生活水平的提高,小区集中热水供应系统的应用也得到了充分的发展,建筑热水循环系统的质量也逐渐变得越来越重要了。大多数集中热水供应系统存在严重的浪费现象,主要体现在开启热水装置后,不能及时获得满足使用温度的热水,而是要放掉部分冷水之后才能

建筑给排水施工技术交底

(一)、材料要求 1、供水系统所选用的管材和管件,应有质量检验部门的产品合格证,卫生防疫部门的检验合格证,有关部门的检测报告。 2、管材和管件上应标明规格、公称压力、生产厂名或商标等标识,包装上应标有批号、数量、生产日期和检验代号。 3、热(电)熔连接的管道,应由生产厂提供专用配套的热(电)熔焊接机进行热熔连接。 4、管材和管件的外观质量应符合下列规定: (1)、管材和管件的内外壁应光滑平整,不允许有气泡、裂口、裂纹、脱皮、分解变色线和明显的痕纹、槽沟、凹陷、杂质等,且色泽一致。 (2)、管材的端面应垂直于管材的轴线。 (3)、管件应完整,无缺损,无变形,合模缝浇口应平整、无开裂。嵌有金属螺纹接头的管件应镶嵌牢固、无松动,金属接头丝扣应无毛刺、缺扣。 (4)、管材规格用D。表示其公称外径,管材的规格、壁厚及管件承口尺寸的允许偏差见表。

Ⅴ、(5)、管材和管件的物理力学性能见表。

同一工程的管材、管件应使用同一品牌、同一批原料生产的产品。 (二)、主要机械工具 1、机具:管道切割机、热熔焊机、电熔焊机、电气焊机。 2、工具:断管器、管子剪、锯弓、刮刀、钢卷尺、角尺、水平尺、线坠、扳手、钳子、螺丝刀、錾子、手锤、工作台等。 (三)、作业条件 1、施工现场应有封闭的材料堆放场地或库房。 2、土建已提供施工作业面;预留的孔洞、沟槽已预检合格。 3、室内标高线已测放完成。 (四)、施工工艺 1、工艺流程 测量放线→预制加工→管道敷设→管道连接→卡件固定→压力试验→冲洗消毒 2、测量放线 (1)、管道安装应测量好管道坐标、标高、坡度线。 (2)、管道安装时(热水、采暖管道埋地不应有接头),应复核冷、热水管的公称压力、等级和使用场合。管道的标识应面向外侧,处于明显位置。 3、预制加工 管材切割前,必须正确测量和计算好所需长度,用铅笔在管表面画出切割线

给排水安装工程施工方案及主要技术措施

给排水安装工程施工方案及主要技术措施 一、重庆涪陵锦华雅苑给排水安装工程介绍 本工程给排水安装工程,主要包括生活给水管道系统、排水管道系统、雨水排水系统。本工程为综合区住宅小区,生活给水立管及横管采用内衬宿外热镀锌钢管,丝扣连接,室内用PPR管,采用热熔连接;雨水排水管道采用UPVC排水管,承插胶水粘接;卫生间立管道采用G系列漩流降噪型特殊配件单立管排水系统。室内排水横支管采用内壁光面的UPVC排水塑料管;高层废污水底排出户横管采用柔性接口铸铁排水管;空调冷凝管采用UPVC排水管。 1、给排水安装工程施工顺序 给排水管道安装施工顺序为:从下向上进行施工,主管→干管→支管 →试压。 2、给排水安装施工前准备 ○1资料的准备:认真收集与给排水安装工程有关的施工及验收规范、施工图纸、标准图集、质量验评标准等。 ○2给排水施工技术员,开工前认真熟悉施工图纸,核对管道的标高、坐标有无矛盾,并形成读图记录,作为图纸会审的记录。 ○3做好施工技术交底,针对给排水工程特点,在操作方法、安全事项、质量要求、自检记录、限额领料等方面,编制详细的施工技术方案,以保证暖卫安装工程施工顺利进行。

操作方法:班组在施工过程中,按设计图纸的要求、技术变更通知书、给排水安装工程施工及验收规范、质量检验评定标准等要求进行施 工。 安全注意事项:施工人员必须严格遵守国家安全劳动保护法,所有进入施工现场人员,要接受安全教育、防火教育,学习安全法规,并做 好记录。 质量要求:给施工班组和施工人员下达月生产任务时,同时下达质量要求和技术标准,写明所做工作的安装规范及验收标准,并作为考核 安装工人的标准。 自检记录:对施工班组应下达自检记录要求。施工班组生产的产品,要依据设计图、施工规范、质量检验评定标准进行自检,并写明工作部位,以便施工员复检,自检记录由施工班组长交施工员存档。 限额领料:是专业施工人员依照设计图、损耗量对班组实行材料领用的控制手段,并用专业表格反映出来。专业施工人员根据当月的生产情况,将班组当月所需的主材、辅材下达限额领料单给材料部门,以 控制材料浪费。 3、UPVC承压塑料排水管道安装的施工方法和技术措施 ○1工艺流程 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→封堵洞口→闭水试验→通水试验→通球试验→竣工验收。 ○2安装准备

雨期施工技术措施及控制要点

雨期施工技术措施及控制要点

府河名居5、6、7#房在主体施工阶段,即将装饰,各班组穿插施工较多。为此,项目部管理人员及各班组,应提高认识,做好各种准备工作,以确保雨季的安全生产工作。 一、雨期施工准备工作 1、雨期施工前认真查阅施工图纸、施工方案以及相关质量安全规范等,掌握雨期要进行的分项工程及所要求的人、机、料、施工工艺、质量安全施工注意点等,做到重点突出,心中有数。 2、项目经理部要积极做好雨期的各项施工准备工作,针对各自工程的施工内容编制切实可行的雨期施工方案,并付诸实施。从公司到项目经理部均应成立各级防汛领导小组,成立防汛抢险队,并制定防汛计划和紧急预案措施。 3、各项目夜间均应设责任值班人员,保证昼夜有人值班并做好值班记录,同时要设置天气预报员,负责收听和发布天气情况,随时掌握天气变化,合理安排预防工作,防止暴雨突然袭击造成损失。 4、项目经理部应在雨期之前开展一次安全防汛自查工作,检查施工现场及生产、生活基地的排水设施,疏通各种排水渠道,清理雨水排水口,保证雨水的顺利排除。 5、现场道路应将路基碾压密实,并铺炉渣、夹砂石等防滑材料。道路要起拱,两旁设排水沟,保证不滑、不陷、不积水。清理现场的障碍物,保持现场道路畅通。道路两旁一定范围内不要堆放物品,需要堆放时堆放高度不宜超过1.5m,保证视野开阔,道路畅通。 6、检查塔吊和外用电梯的基础是否牢固,塔基四周或轨道两侧均应设置排水沟,轨道中间挖纵向排水沟。

7、按照常州市文明工地施工现场管理规定,对施工现场的工棚、仓库、食堂、临时住房等暂设工程进行全面调整检查和整修,保证基础、道路不塌陷,房间干燥、通风、防蚊蝇设施齐全并不漏雨,场区不积水。 8、项目经理部应做好施工人员的雨期施工培训工作,组织相关人员进行全面检查施工现场的准备工作,其中应包括临时设施、临时用电、机械设备防护等项工作。 9、原材料的储存和堆放 (1)水泥全部存入仓库,没有仓库的应搭设专门的棚子,保证不漏、不潮,下面应架空通风,四周设排水沟,避免积水。现场可充分利用在施结构首层堆放材料。 (2)砂、石料一定要有足够的储备,以保证工程的顺利进行。场地四周要有排水出路(保证一定的排水坡度),防止淤泥渗入。 (3)混凝土加气块等砌块堆放场地应做好明沟排水,并应在底部用木方垫起,上部用防雨材料覆盖。 (4)装修材料、保温材料、机电设备等应尽量运入楼层内的仓库,否则应采取防雨措施。 10、雨期所需材料、机具、设备,如水泵、抽水软管、草袋、塑料布、苫布等由材料部门提前准备,及时组织进场。水泵等设备应提前进行检修。 11、雨期施工前应对现场配电箱、闸箱、电缆临时支架等仔细检查,需加固的要及时加固,缺盖、罩、门的要及时补齐,确保用电安全。 12、大风天气,要做好大型高耸物件的防风加固措施,外用电梯必须按要求做好附墙。 13、楼层露天的预留洞口均应作防漏水处理;地下室人防出入口,管沟口等应加以封闭并设防水门槛;室外采光井应全部用盖板盖严并固定,同时铺上塑料薄膜。 14、晴天派专人进行开窗通风换气,以防室内潮气过大。

给排水工程施工质量要求和技术措施

给排水工程施工质量要求和技术措施 5.2.1给排水工程 5.2.1.2套管制作、安装: 本工程现浇混凝土楼板留洞采用复用钢制套管,混凝土墙留洞采钢套管一次予埋到位,外墙采用钢性防水套管。复用钢套管直径:穿保温管的复用钢套管直径=管路直径+2*保温层厚度+外缠保护层厚度,不保温管的复用钢套管直径比相应管路直径大2号,套管长=楼板厚+300mm。加工完成后,套筒底壁打磨光滑,且刷沥青油,使用时,外涂机油,缠紧油毡两层,用铅丝绑紧,放至洞位,待混凝土凝结后拔出,用钢刷刷去表面的混凝土渣,涂沥青,以备再用。穿混凝土墙钢套管直径同复用钢套管,长度=墙体厚度+两面抹灰层厚度,钢套管内壁防腐刷漆。 (1)放置套管部位:室内给水、热水管道,凡穿过楼板、墙体基础等处,必须设置套管。 (2)根据图纸要求:管道穿外墙,水池壁时,应预埋防水套管。给排水详见91SB3-36,采暖详见91SB1-22。 (3)管道穿过间墙、隔墙和楼板处的套管采用钢管套管。翼环及钢套管加工完成,内壁刷红丹一遍,埋设的套管内部填满废牛皮纸。(4)套管制作:套管管径应比穿墙板的干管、立管管径大2号。过楼板套管长度=楼板厚度+板底抹灰厚度+地面抹灰厚度+20mm(卫生间50mm)。套管两端平齐,管内外应刷防锈漆一道。穿墙面套管两端应与墙面平齐。穿楼板套管下端应与楼板面平齐,上端高出地面20-30mm(厨厕间50mm)。 (5)套管安装:应在立管安装时及时套入,放于指定位置,过楼板处宜用钢筋棍绑以铅丝临时固定,待立管安装校正无误后调整位置,随后固定。 (6)穿楼板的套管应在套管与管子之间的空隙用油麻和防水油膏填实封闭,穿墙套管可用石棉绳填实。 5.2.1.2管道安装: 流程:预制——干、立管安装——闭水、试压——支管、卫生洁具安装——连接卫生洁具与支管——通水、油漆

雨期施工安全技术措施(最新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 雨期施工安全技术措施(最新版)

雨期施工安全技术措施(最新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、工程概况: 本工程位于新民市铁道北北侧,建筑面积5880平方米,建筑高度14.7米,结构高度5层,基础底标高为16.9米。,结构形式为框混结构。6#、7#楼地上5层和2层。为了保证工程的质量及生产安全特制定此措施如下,望有关人员严格执行。 二、雨期施工准备工作,施工部署: 在雨期施工期间主要的项目是土方开挖、钢筋绑扎、模板安装与拆除及砼的浇筑,均属于露天作业,其中土方开挖工程做为主要突击对像,力争在晴天将垫层打完,以最快的速度将基槽人工清理完毕,尽可能的不因为地基土或边坡被雨浇而返工。并及时掌握天气预报、天气变化情况。水泥应存放在经过加垫且不漏雨的库房里,油类易燃易爆品要设专人妥善保管,远离水源存放。并要准备好充足的塑料布、雨衣等。施工现场、基坑顶周边、基坑内、办公区及生活区设置排水沟。现场成立雨期防汛、防暑紧急事件处理小组(详见成员表),并

建筑给排水实用新技术的应用与发展

建筑给排水实用新技术的应用与发展 在现阶段科学技术日益更新的大背景下,建筑行业获得了极大的发展,新技术层出不穷,其中给排水技术也迎来了很多实用的新型技术,为我国的建筑行业,乃至整个社会的可持续发展都起着巨大的推动作用,基于此,文章重点分析了建筑给排水实用新技术的应用及未来的发展方向,希望能够为建筑行业和社会的更大发展提供借鉴。 标签:建筑给排水;实用新技术;节水新技术 1 建筑给排水的技术概况 随着城市高层建筑的增多,有的城市的供水能力渐渐显现出不足的问题,我国建筑给水中,增压设施中的加压设备使用得较为广泛。常用的储水装置设于屋顶的调节贮水水箱,应该说水箱的制作工艺有了大幅度的提高,旧有的水箱很容易受到二次污染,而玻璃或是不锈钢材质的水箱与水接触时不会对箱内的水质产生污染,也不会发生锈蚀现象。组合式水箱、装配式水箱等水箱的成型方式和形状以材质的改变而改变,这能够促进工厂化生产,还能提高水箱质量,提高工作效率。供水方式主要有桶装供应和管道分支供应两种,用桶装送至居民家中或到那些设置集中的优质水供应站自取,这样能够在一定程度上去除对人体有害的有机物质的臭氧氧化和活性炭吸附等,而且还能够很好的保留那些对人体有益的物质。 1.1 给水 现阶段我国比较常用的增压设施有水泵、气压及变频调速给水设备,并且已经得到了比较广泛的应用。水箱的样式和材质也在花样翻新,如搪瓷、涂塑、复合钢板及不锈钢等,清洁是它们的一大共性,对水资源的质量影响较小,也不会生锈,还能够有效地解决实际中的各类问题。人们的生活水平越来越高,对生活的品质也有了更高的要求,人们想要喝到放心水,通过净化处理后采用变频恒压供水系统,管道末端循环方式来向每家输送,这样的方式能够最大限度地保证水质安全。我国属于水资源严重缺乏的国家,再加上水资源受到不同程度的污染,各地发生了不同程度的饮用水量减少的情况,甚至会影响经济的持续发展。所以节水措施在给排水中显现出了极为重要的意义。 1.2 排水技术 现代化的生活使得人们对生命品质越来越关注,对卫生器具的功能性要求在不断提高,为了顺应这一发展趋势,卫生器具的可靠性、舒适性、节能性在日益完善。排水中的气体能够在排水同期中有效地散逸,实践证明透气效果良好;有效避免排水系统中产生水封负压虹吸及正压喷溅现象,空气能够正常循环,使排水保持通畅。热水供应技术是建筑给排水技术中相对薄弱的环节,在建筑标准日益提高,热水供应工程不断普及的促进下,热水供应技术发展迅速。热水多采用

建筑给排水施工技术交底

建筑给排水施工技术交底 供水系统施工技术交底 材料要求 供水系统所选用的管材和管件,应有质量检验部门的产品合格证,卫生防疫部门的检验合格证,有关部门的检测报告。 管材和管件上应标明规格、公称压力、生产厂名或商标等标识,包装上应标有 批号、数量、生产日期和检验代号。 热(电)熔连接的管道,应由生产厂提供专用配套的热(电)熔焊接机进行热 熔连接。 管材和管件的外观质量应符合下列规定: 管材和管件的内外壁应光滑平整,不允许有气泡、裂口、裂纹、脱皮、分解变色线和明显的痕纹、槽沟、凹陷、杂质等,且色泽一致。 管材的端面应垂直于管材的轴线。 管件应完整,无缺损,无变形,合模缝浇口应平整、无开裂。嵌有金属螺纹接头的管件应镶嵌牢固、无松动,金属接头丝扣应无毛刺、缺扣。 管材规格用D。表示其公称外径,管材的规格、壁厚及管件承口尺寸的允许偏差 见表。

Ⅴ、管材和管件的物理力学性能见表。

镶嵌有金属螺纹接头的管件,其金属应耐腐蚀,其螺纹应符 合有关规定。 同一工程的管材、管件应使用同一品牌、同一批原料生产的 产品。 主要机械工具 机具:管道切割机、热熔焊机、电熔焊机、电气焊机。 工具:断管器、管子剪、锯弓、刮刀、钢卷尺、角尺、水平尺、线坠、扳手、钳子、螺丝刀、錾子、手锤、工作台等。 作业条件 施工现场应有封闭的材料堆放场地或库房。 土建已提供施工作业面;预留的孔洞、沟槽已预检合格。 室内标高线已测放完成。 施工工艺 工艺流程 测量放线→预制加工→管道敷设→管道连接→卡件固定→压力试验→冲洗消毒 测量放线 管道安装应测量好管道坐标、标高、坡度线。 管道安装时(热水、采暖管道埋地不应有接头),应复核冷、热水管的公称压力、等级和使用场合。管道的标识应面向外侧,处于明显位置。 预制加工 管材切割前,必须正确测量和计算好所需长度,用铅笔在管表面画出切割线和热熔连接深度线,连接深度应符合规定。 热熔连接深度及时间

建筑给排水工程施工方案

一、给水热水部分: 1.供水系统分二个区,系统供水方式见下表 服务楼层及供水方式 服务楼层及供水方式 一层至六层市政管网供水压力不足时 由小区加压泵房无吸程增压稳流给水 设备供水 一层至六层小区热水管网供水压力不足时由小区加 压泵房热水水泵供水 六层至十二层减压供水 由小区加压泵房无吸程增压稳流给水设备供水 六至十二层减压供水由小区加压泵房热水水泵供 水 十三至十四层 由小区加压泵房无吸程增压稳流给水设备供水 十三——十四层 由小区加压泵房热水水泵供水 2.管道安装: 室内给水管道,水表前给水热水管采用内筋嵌入衬塑钢管,卡环连接。管道保温 采用3cm橡塑外缠铝箔。水表后给热水管全部采用NF-PPR给水。

热水管道及相同管件。热熔连接。并在楼板垫层铺设。给水立管穿过楼板处均设比管径大二号塑料管作套管高出面层10公分,缝隙填塞麻油并用水泥砂浆封口抹平L03S003-5-90.给水、热水管上的阀门,DN32及以上的采用H牌不锈钢球阀,DN32以上的采用蝶阀。水表采用IC卡式流量计。集中设在户外管道井内。设于地下室。楼梯间及设于管道井内的冷热水管道全部保温。采用3CM橡塑。外缠铝箔。管道穿地下室基础侧墙或剪力墙预埋刚性防水管。 3、所用管材管件等应具有检测报告产品合格证。并应标明生产厂家。材料规格批号和检测代号管道铺设安装前,应将管内污物清理干净。安装中严防杂物落入管内。对已安装好的管道。须包扎封口。在与室外给水管道连接前,必须将室外管道冲洗干净,方可连接。施工安装完毕后应将管口临时封堵。对暗设管道,在地(墙)内施工完毕后应加墨线并进行备案。以避免后期施工及装修过程中破坏管道。 4、试压:管道安装完毕后,应系统试压后,应系统试压和冲洗。 四、消防系统设计: 小区水加压泵房。蓄水池设在地下停车库内。以保证生活消防用水水量水压要求。 室内消火栓全部采用带消防软管的消火栓箱。 室内消火栓系统由小区集中消防泵房分两路供水,并在室外形成高层区消防环状管网

雨期建筑工程施工技术措施

雨期建筑工程施工技术措施 1模板工程 1.1在大雨和大风后,要严格检查模板架子的以下方面:模板场地地基有无塌陷;模板有无变形;支垫有无破坏;木模受雨淋后有无因膨胀而致使模板变形;模板的隔离剂是否被冲刷掉或还有效;检查如发现有问题及时修复,确定已完全消除隐患后方可继续使用。 1.2大风、大雨期间,不得进行模板吊装就位作业,已就位的模板和架子必须加固。 1.3支好的顶板和墙模,遇大雨时未浇筑混凝土的,要进行覆盖,以免雨水冲刷掉脱模剂,雨后要检查模板的平整度和垂直度,如有问题要整改合格后方可浇筑混凝土。 1.4模板和材料堆放场地要随时检查,支架上的模板和材料不得堆放过重,造成雨期模板支架沉陷,材料倾塌造成危险。 1.5木方和模板、脚手板码放要整齐,雨期要用塑料布覆盖并结扎牢固,以免木料遭受雨淋后,降低其使用性能。 2钢筋工程 2.1由于雨期空气比较潮湿,因此要根据施工现场的需要和气候条件组织钢筋进场,避免钢筋进场后长时间放置而锈蚀。 2.2钢筋在施工现场进行堆放时,放置于地势较高,不受雨水侵蚀的位置,同时钢筋下部采用木方等材料垫高不小于200mm。对于进场后的钢筋及加工成型的钢筋,尽量放置于钢筋加工棚内的避雨水处,防止钢筋被雨水腐蚀生锈。 2.3若遇到连续时间较长的阴雨天,对钢筋及其半成品等采用塑料薄膜进行覆盖。 2.4对于需要进行焊接连接的钢筋或其它结构钢筋或配件,尽可能避免在雨天进行施焊,以免钢筋在施焊过程中被雨水淬火,从而降低钢筋的焊接质量,若无法避开雨天施工,应当采取必要的挡雨措施(搭临时防雨棚)。 2.5钢筋直螺纹加工过程中,必须采用防锈蚀功能的切削液,直螺纹成型后,保证每个螺纹上均安装塑料保护帽,防止雨水冲刷和侵蚀。 3混凝土工程 3.1雨施季节浇筑墙混凝土前,必须检查脚手架和脚手板是否牢固,防滑措施是否可靠。 3.2大雨过后,将楼板模板上的积水清理干净后方可浇筑楼板混凝土。 3.3在混凝土浇筑前应及时准确地掌握天气情况。小雨天气可浇筑墙混凝土,梁板只能在晴天和阴天进行浇筑,尽量避开雨天施工。

建筑工程给排水施工工艺

给排水工程施工工艺 给水施工工艺流程图 排水施工工艺流程图 一管道安装 1)支架选型 单根角钢支架,倒小圆角或切小斜角 角钢门字型吊架,下方切大斜角或小斜角

说明: (1)整个工地风格需统一 (2)落地门型支架需煨弯,门字型吊架可煨弯或焊接连接 2)垂直管道安装 单管安装 1.槽钢 2.管码 3.管道 多管安装 1.角钢 2.连接板 3.管码 4.管道 说明:支架的槽钢或角钢规格根据荷载计算确定,支架形式也会根据承重有所变化 3)水平管道安装 单管安装(DN50~DN200)

1.角钢 2.连接板(8mm) 3.管码 4.管道 单管安装(DN100?DN300) 1.角钢 2.连接板(10mm,做为承重支架,当使用80以上的角钢时采用) 3.管码 4.管道 单管安装(DN25~DN80) 1.角钢 2.连接板(6mm) 3.管码 4.管道喷淋系统防晃支架

多管安装 1.支架横担 2.镀锌螺杆 3.管码 4.管道 5.顶爆螺栓 6.紧固螺栓 4)管道安装实例 垂直安装:管道安装前支架上下采用铁丝作垂直吊线,保证立管垂直度 水平安装:在施工前须在砼结构下弹控制线,保证支架在一直线上,管道平行敷设,安装牢固,间距合理,标识清晰,穿板封堵美观 5)管道部件安装 检查口安装:排水立管检查口中心高度距操作地面为1m,朝向应便于检修,铸铁排水立管检查口之间的距离不宜大于10m,塑料排水立管每六层设置一个检查口 连接:用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接,应采用45°三通或45°四通和90°斜三通或90°斜四通,封堵止水环 6)水井安装 装表前应排净管内杂物,以防堵塞,水表应水平安装,箭头方向与水流方向一致 二管道封堵 1)管道封堵选型

给排水施工技术措施与施工方案

给排水施工技术措施与施工方案 1.给排水工程施工程序 (一)给水系统工艺流程: 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→管道防腐和保温→管道冲洗→管道通水。 (二)排水系统工艺流程: 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→封口堵洞→闭水试验→通水试验→通球试验。 2.给水及热水管道及配件安装 2.1自来水管道、热水管道及配件安装工艺流程及具体安装内容 1、主要工艺流程 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→管道冲洗和消毒→系统调试→管道通水。 2、安装准备: 认真熟悉图纸,对施工人员进行技术交底,组织施工人员学习相应的施工工艺标准规范要求,为安装工作做好准备。 3、预制加工: 按设计图纸画出管路分支、变径、预留管口、阀门及其它配件位置的施工草图,在实际安装位置做好标记,按分段量出管道实际尺寸,按此进行预制加工。铜管支吊架应作防腐处理。 4、干管安装: 安装时从总入口开始操作。安装前应清扫管膛,安装后找直、找正,符合甩口位置、方向及变径无误。地下给水管道标高必须符合设计要求。引入管直埋地下时应在最大冰冻线以下150mm,穿越基础的应按有关规定进行施工,管道敷设在地沟内时,管道与地沟侧壁和沟底的净距不小于150mm为宜,其支、吊架应按规定间距安装好。有防腐要求的给水管道,应按相应工艺要求进行防腐处理。 5、立管安装: 竖井内立管安装卡件时,宜上下统一吊线安装卡件。立管卡子的安装高度为1.5~1.8m。给水立管与排水立管并行时,应置于排水立管外侧;与热水立管并行时应置于热水立管右侧。安装在墙内的立管应在结构施工时预留管槽,立管安装后吊直找正,应卡件牢固。支管的甩口应出墙面并加好临时丝堵。 6支管安装: 1)支管明装: 将预制好的支管从立管甩口依次逐段进行安装,根据管道长度加好固定卡,核定预留口高度、位置是否正确,找平找正后栽支管卡、架,支立临时固定卡,上好临时封堵。 2)支管暗装: 确定支管安装位置后画线定位,剔出管槽,将预制好的支管敷在槽内,找平找正定位后用勾钉固定。卫生器具的冷热水预留口要做在明处,加好丝堵。

雨季施工技术措施

目录 一、工程概况 (2) 1、工程简介 (2) 2、自然环境 (2) 二、气象情况 (2) 三、组织管理机构及职责分工 (2) 四、排水方式及平面布置 (3) 五、防洪抢险队伍的组织及物资准备 (3) 六、施工用电、机械等的安全使用及管理要求 (3) 七、材料堆放 (4) 八、雨季施工主要技术措施 (5) 1、土方工程 (5) 2、混凝土工程 (6) 3、吊装工程 (6) 4、砌筑工程 (6) 5、架子工程 (7) 6、防水工程 (7) 7、装修工程 (8) 8、临建工程 (8) 9、以上未尽事项,均参照国家现行规范及工长、安全员的交底执行。 (8)

一、工程概况 1、工程简介 工程名称:翡翠绿洲森林半岛二期工程 工程地点:广州市增城区新塘陈家林地段 建设单位:增城香江房地产有限公司 勘察单位:广东省地质建设工程勘察院 设计单位:广东省国际工程建筑设计有限公司, 广州军区司令部建筑工程设计院(地下室人防设计)监理单位:广州市恒茂建设建立有限公司 施工单位:中国建筑二局第三建筑公司 用地面积:29411.49m2 建筑面积:175379.7m2 2、自然环境 本工程地处广州市增城新塘镇陈家林地段,邻近广深高速公路和107国道,属锦绣香江翡翠绿洲森林半岛二期工程,现场东侧紧邻源章大道,西南二侧为已成型的小区建筑,北侧为农田。工程唯一进出施工现场道路位于场地东侧,紧靠源章大道,路宽5m。 二、气象情况 广州地区一年四季雨水较多,特别是夏季多暴雨且降雨量较大。本工程施工单位多,均含半地下车库,基础施工时间相对较长,故做好施工场地的排水是本工程雨季施工技术措施的重点。 三、组织管理机构及职责分工 成立以项目经理为首的防洪抢险领导小组,组员由各栋号工长及项目安全

131751_建筑给排水节水新技术

建筑给排水节水新技术 张怡 ?简介:介绍了建筑给排水行业中节水及节能新技术。节水方面,主要介绍了新型节水设备,新型热水循环系统,超压出水的控制,中水回用,雨水回用,消防水池的设置新方法,新型水表及管理方法,真空节水技术。关于节能,主要介绍了在给水管网水头的利用方面,减压节流问题方面,生活与消防系统设置方面,水泵方面,开水供应方面的节能新方法、新技术。 ?关键字:建筑给排水,节水,节能 前言: 随着我国经济的不断发展,给排水业也有着长足的进步,在充分满足用户用水的要求时,我们也需要考虑对水资源的节约和对能源的节约。这是每一个给排水工作人员在设计时所必须考虑的问题。 1.节水新技术 1.1推广应用新型节水设备 1.1.1推广使用优质管材、阀门 由于镀锌钢管容易生锈,会造成水质污染,长时间闲置后再使用时会有锈水放出导致浪费。同时接头处如果锈蚀也会漏水渗水。如果采用新型管材如铝塑复合管、钢塑复合管、不锈钢管、铜管、PP-R 管、PE 管、PVC-U管等就能很好的解决此类浪费问题。 阀门也是建筑给排水中最常用的配件之一,其类型和质量的好坏也能影响用水的质量。一般的,截止阀比闸阀关的严,闸阀比蝶阀关得严。当同等条件时,我们就应当选用更能够节水的阀门。 1.1.2推广使用节水型卫生器具和配水器具 一套好的设备能够对水资源的节约产生非常大的作用。例如,通常淋浴喷头每分钟喷水20多升,而节水型喷头则每分钟只需要9L水左右,节约了一半的水量。可见卫生器具和配水器具的节水性能直接影响着整个建筑节水的效果。所以在选择节水型卫生器具和配水器具时,除了要考虑价格因素和使用对象外,还要考察其节水性能的优劣。大力推广使用节水型卫生器具和配水器材是建筑节水的一个重要方面[1]。 1.1. 2.1以瓷芯节水龙头和充气水龙头代替普通水龙头。在水压相同的条件下,节水龙头比普通水龙头有着更好的节水效果,节水量为3%~50%,大部分在20%~30 %之间。且在静压越高、普通水龙头出水量越大的地方,节水龙头的节水量也越大。因此,应在建筑中(尤其在水压超标的配水点)安装使用节水龙头,以减少浪费[2]。

论建筑给排水施工技术

论建筑给排水施工技术 发表时间:2017-07-21T12:02:43.783Z 来源:《基层建设》2017年第9期作者:张政慧 [导读] 摘要:给排水系统在现代建筑行业中的一个关键构成部分,其质量会对整个建筑工程的质量造成直接影响。 身份证号码:32128419891001xxxx 江苏泰州 225300 摘要:给排水系统在现代建筑行业中的一个关键构成部分,其质量会对整个建筑工程的质量造成直接影响。建筑工程对给排水系统的设计、施工、完善等各项内容变得越来越重要。因此,相关工作人员在具体施工中,要加强对该方面内容的分析,提高工程质量,使其能够更好的为人们服务。 关键词:建筑;给排水施工;工程质量 随着建筑行业的不断发展,现代建筑的功能变得越来多样,结构也变得更加复杂,这增加了工程的施工难度。在具体施工中,要对建筑中给排水系统进行科学分析与设计,确保其运行质量能够达到人们的期望标准。 1 给排水施工前的准备工作 1.1图纸审查 施工图纸是施工开展的依据其要满足地方和国家的双重规定,并且要在此基础下,做好协调管线涉及到的专业和部门工作,针对工程具体施工中,需要采用特殊施工技术的区域,要依据实际情况,对工程的施工技术难度加以确认,从而确保整个施工过程的安全性[1]。与此同时,要在设计图纸上,将施工中涉及到的坐标、尺寸、标高等各项与工程有着密切联系的数据标出,数据必须准确,从而确保整个施工的顺利。 1.2施工组织设计 给排水施工不仅具有很强的专业性,而且在具体施工中面临较大难度。因此,在具体施工中,要想确保整个施工的合理性与顺利性,在进行施工组织设计编制时,必须要确保各项内容的合理性与科学性,只有这样才能保证整个施工过程的顺利。 1.3做好材料质量控制 建筑工程给排水施工中需要使用大量的材料,材料的质量会对工程施工的整体质量产生一定影响,因此施工中,对于使用的材料要统一采购与管理。采购部门针对施工过程中使用的材料的具体特点,分配量采购,材料进场时,要对材料的具体质量情况进行验收,从而保证材料性能的良好性。此外,需要注意,进入施工现场的材料都必要具有合格证书,质量验收报告,以及相关政府部门颁发的产品质量合格证书[2]。同时,在具体施工中,还要对材料的生产批次加以注意,一般来说,不同批次的产品的质量会存在一定的差异性,在完成对材料的验收工作后,要采取抽样检查的方式,对将要使用在工程施工中的材料进行检查,检查合格的产品,才可以在施工中使用。 2 给排水施工关键技术分析 2.1给水管道施工技术分析 给水管道施工中使用的材质、管径、管道接口等各项内容都必须与设计要求相符,在具体施工中,要做好以下几项内容。 (1)管道连接, 从目前的具体情况来看,管道连接连接方式主要有以下两种:①螺纹管连接,在采取该连接方式时,要做好质量控制。第一,在对螺纹进行加工前,要做好搅拌和管端两者的检查工作,板牙要保持完整,并且在安装上不得出现错误;管子外径大小必要符合要求,端部要平齐、圆整;机械套丝时,要采用低速切削,若采用手工套丝,整个操作过程中,必须要确保用力均匀;套丝将要结束前,需要缓慢的放松板牙,整个过程需要确保螺纹锥度都保持在合理范围内。第二,螺纹连接时,要掌握螺纹松紧度,在拧紧管件后,螺纹要预留足够的装配预留,从而为拧紧操作,预留一定空间;填料操作需要顺时针方向簿而均匀紧贴缠绕在外螺纹上,上管件时应当取保填料能够吃进螺纹间隙,整个操作过程,填料都不得被挤出,确保施工的合理性;紧管件操作需要通过管子钳完成,该工具选择必须要依据实际情况,上紧螺纹操作一次完成,不得出现倒回情况,完成拧紧操作后,螺纹根部外露螺纹必须与规定相符[3]。②法兰连连接,采用该该连接方式,在质量控制上要做好以下工作,具体安全前,要将法兰以及螺纹封面上的铁锈清除,同时还要做好灰尘及油污的清理,以及密封线的清除操作;装上的管螺纹法兰中心线与管中心应当保持垂直,两片法兰间需要保持平行;放置好垫片,并且要在此基础上,拧紧螺栓。(2)管道安装 管道安装的质量控制要点主要包括定位准确,很管坡度的具体设计要符合要求,并且在具体施工中,要适当的引入横管坡向泄水装置,管道的安装要确保横平竖直,管道垂直、纵横方向弯曲的偏差都要与相关的规定要求相符。 2.2排水管道施工技术分析 建筑排水管道安装质量控制要点如下: (1)承插黏结接口用的胶黏剂必须配套,在进行具体连接前,需要做好相应的清洁处理,把胶黏涂于承插口连接面10s左右内要立即将管插入承口,并使管子插入后有60s定位时间。 (2)排水管的坡度设置要符合施工规范和设计要求,施工中涉及到的坡度必要均匀,不能出现倒坡情况。 (3)标高和坐标两者的允许偏差、立管的垂直误差、水管管道纵横等各项内容误差,都要与标准规范相符,避免排水管道出新严重的质量问题,对工程的性能造成不良影响。 (4)清扫口和检查口是排水管道施工中关键内容,其位置要符合设计和规范的具体规定,检查口方向的设置,应当要便于检修[4]。需要施工人员特别注意的是,污水管起点清扫口与管道相垂直墙面之间的距离要超过0.2m,如果在污水管道的起点设置堵头,用起取代清扫口时,其与墙面之间的距离要大于0.4m。 3 给排水管道施工后期的质量保证措施 工程施工大体完成后,要做好工程施工后期的质量控制工作,要做好相应的检查工作。管道工程质量检查工作的主要内容有以下几点: (1)管道的标高、平面位置、管材等各项内容都要与设计的要求相符,确保工程质量能够达到要求标准。 (2)检查支架、管道、卫生器等各项装置安装的牢固性。 (3)确定水表、阀件、水泵等各个部位是否存在漏水现象,以及管道中涉及到的保温设置和与管道油气的喷涂是否与设计要求相

相关文档
相关文档 最新文档