文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 常用电力电缆规格型号

常用电力电缆规格型号

电力电缆规格型号

0.6/1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆

本产品适用于交流额定电压0.6/1kV的线路中,供输、配电能用。

一、生产执行标准

GB12706.2等同采用国际电工委员会IEC60502。

二、使用特点

1.电缆导体长期允许工作温度不超过70℃;

2.短路时(最长持续时间不超过5秒),电缆导体的最高温度不超过160℃;

3.敷设电缆时的环境温度应不低于0℃。

三、电缆的型号、名称及适用场合:

1、普通阻燃型:在原型号前加“ZR”,如ZR-VV

2、低烟低卤阻燃型:

a、在原型号前加“DDZ”,如DDZ-VV

b、在原型号前加“ZR”,并将型号中字母“V”改写为“VD”如ZR-VDVD

3、低烟无卤阻燃聚烯烃型:在原型号前加“ZR”并将型号中字母“V”改写为“E”,如ZR-EE

四、型号、芯数、标称截面

金属屏蔽电力电缆

适用于额定电压0.6/1kV及以下的电力线路中作输送电能用。本产品具有较强的抗电磁干扰、抗雷击及均匀电场,改善供电品质的特性,特别适用具有精密电子装置的场所,如计算机中心、航空航天监控中心、智能大厦等。

一、产品用途

适用于额定电压0.6/1kV及以下的电力线路中作输送电能用。本产品具有较强的抗电磁干扰、抗雷击及均匀电场,改善供电品质的特性,特别适用具有精密电子装置的场所,如计算机中心、航空航天监控中心、智能大厦等。

二、执行标准

本产品按Q/HX-15设计制造

烯绝缘电力电缆有所不同,在型号上以“-P”后缀加以区分,如:VV-P、YJV-P、YJLV22-P 等等。

五、使用条件

1、线缆导体长期工作温度应不超过70℃

2、短路时,电缆导体的最高温度应不超过160℃

3、敷设时的环境温度不低于0℃,低于0℃应预先加热电缆敷设时的最小弯曲半径

4、单芯电缆不小于电缆外径的20倍

5、多芯电缆不小于电缆外径的15 倍

6、敷设时,应将屏蔽层两端可靠接地,并不使屏蔽层断裂或松散,否则会降低屏蔽效果

电缆绝缘线芯:1—5芯,标称截面:1.5—300mm2,单芯截面为:1.5--1000 mm2

交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

5芯(4+1)芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

一、产品标准

本产品按GB12706《额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》和GB12666《电线电缆燃烧实验方法》标准生产,同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐的IEC标准、英国BS标准、德国DIN标准、美国ICEA标准及日本JIS标准生产。

二、用途

本产品适用于35KV及以下电力输配电系统中、供输配电能之用。广泛用于电力、建筑、工矿、治金、石油、化工、交通等部门,已完全替代了油浸纸绝缘电力电缆和部分替代聚氯乙烯绝缘电力电缆。

三、使用特性及主要技术性能

1.额定电压U0/U分为0.6/1KV、1.8/3KV、3.6/6KV、6/6KV、6/10KV、8.7/15KV、12/20KV、21/35KV、26/35KV。

2.导体长期允许的最高工作温度为90度,短路时(最长持续时间不超过5秒),电缆导体的最高温度不超过250度

3.导体直流电阻符合GB/T3956的规定。

4.敷设时的环境温度不低于0度,低于0度时应先加热,最小弯曲半径不小于电缆外径的15倍。

5.电缆敷设不受落差限制。

6.工频电压试验:U0为3.6KV及以下电缆:2.5 U0+2KV/5min不击穿,U0为3.6K及上电缆:2.5 U0/5min不击穿。

7.局部放电实验:U0为1.8KV以上和18KV及以下时1.5 U0下放电量不大于20PC;U0为18KV以上,1.5 U0下放电量不大于10PC。

8.阻燃特性:阻燃电缆能经受GB18380规定的成束燃烧试验。低烟低卤阻燃电缆能经受GB18380规定的成束燃烧试验,且燃烧时烟浓度应符合GB18380的规定,燃烧析出气体中HCL含量应≤100mg/g,并符合IEC754-1的要求。低烟无卤阻燃电缆能经受GB18380规定的成束燃烧试验、且燃烧时的烟浓度应符合GB18380的规定,燃烧析出气体水溶液的PH值≥4.3,导电率≤10μs/mm并符合IEC754-2的要求。

四、电缆的型号、名称及适用场合(选型服务电话:0550-*******)

注:还可根据用户需要,生产钢丝铠装型结构,如:YJV32、YJLV32型等。

阻燃型电缆,订货时在原型号前加“ZR-”。

五、电缆的额定电压、标称截面及芯数

YJV22、YJLV22(4+1芯) 0.6/1KV5

芯(4+1)芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

七、型号规格表示

例1:0.6/1KV铜芯聚氯乙烯绝缘和护套、3芯120mm2 交联电力电缆表示为:YJV0.6/1KV 3×120mm

例2 :8.7 /10KV铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套、3芯70mm2 高压交联电力电缆表示为:YJV22 8.7/10KV 3×70

相关文档
相关文档 最新文档