磐石市宝隆源商品混凝土有限公司

混凝土拌合物性能试验方法标准学习记录

混凝土拌合物性能试验法标准学习记录 学习普通混凝土拌合物性能试验法标准的检测项目、检测法、判定依据、仪器设备、检测环境条件、检测程序等。 2、检测环境条件的变化 制备混凝土拌合物时,试验环境相对湿度不宜小于50%,试验室的温度应保持在20±5℃,所用材料、试验设备、容器及辅助设备的温度宜与试验室温度保持一致。 3、取样与试样的制备 3.1 同一组混凝土拌合物的取样应从同一盘混凝土或同一车混凝土中取样。取样量应多于试验所需量的1.5倍,且宜不小于20L。 3.2 混凝土拌合物的取样应具有代表性,宜采用多次采样的法。一般在同一盘混凝土或同一车混凝土中的约1/4处、1/2处和3/4处之间分别取样,并搅拌均匀;第一次取样和最后一次取样的时间间隔不宜超过15min。 3.3 宜在取样后5min开始各项性能试验。 3.4 试验室制备混凝土拌合物的搅拌应符合下列规定: 3.4.1、混凝土拌合物应采用搅拌机搅拌。拌和前应将搅拌机冲洗干净,并预拌少量同种混凝土拌合物或水胶比相同的砂浆,搅拌机壁挂浆后将剩余料卸出。 3.4.2、应将称好的粗骨料、胶凝材料、细骨料和水(外加剂一般先溶于水)依次加入搅拌机,难溶和不溶的粉状外加剂宜与胶凝材料同时加入搅拌机,液体和可溶外加剂宜与拌合水同时加入搅拌机 3.4.3、混凝土拌合物宜搅拌2min以上,直至搅拌均匀; 3.4.4、混凝土拌合物一次拌和量不宜少于搅拌机公称容量的1/4;不应大于搅拌机容量,且不应少于20L; 3.5 试验室搅拌混凝土时,材料用量应以质量计。骨料的称量精度应为±0.5%;水泥、掺合料、水、 外加剂的称量精度均应为±0.2%。3.6 在试验室制备混凝土拌合物时,拌合时试验室的温度应保持在20±3℃,所用材料的温度宜与试验室温度保持一致。 4 坍落度及经时损失试验试验应按下列步骤进行: 4.1.1)、坍落度筒壁和底板应润湿无明水;底板应放置在坚实水平面上,并把坍落度筒放在底板中心,然后用脚踩住二边的脚踏板,坍落度筒在装料时应保持在固定的位置; 2)、混凝土试样应分三层均匀地装入坍落度筒,捣实后每层高度应约为筒高的三分之一。每装一层,应用捣棒在筒由边缘到中心按螺旋形均匀插捣25次; 3)、插捣底层时,捣棒应贯穿整个深度,插捣第二层和顶层时,捣棒应插透本层至下一层的表面; 4)、顶层混凝土装料应高出筒口,插捣过程中,如果混凝土低于筒口,则应随时添加; 5)、顶层插捣完后,取下装料漏斗,应将混凝土拌合物沿筒口抹平;

普通混凝土拌合物性能试验方法标准

普通混凝土拌合物性能试验方法标准—取样及试样的制备、稠度试验 1总则 1.0.1为进一步规范混凝土试验方法,提高混凝土试验精度和试验水平,并在检验或控制混凝土工程或预制混凝土构件的质量时,有一个统一的混凝土拌合物性能试验方法,制定 本标准。 1.0.2本标准适用于建筑工程中的普通混凝土拌合物性能试验,包括取样及试样制备、稠度试验、凝结时间试验、泌水与压力泌水试验、表观密度试验、含气量试验和配合比分析 试验。 1.0.3按本标准的试验方法所做的试验,试验报告应包括下列内容: 1委托单位提供的内容: 1)委托单位名称; 2)工程名称及施工部位; 3)要求检测的项目名称; 4)原材料的品种、规格和产地以及混凝土配合比; 5)要说明的其他内容。 2检测单位提供的内容: 1)试样编号; 2)试验日期及时间; 3)仪器设备的名称、型号及编号; 4)环境温度和湿度; 5)原材料的品种、规格、产地和混凝土配合比及其相应的试验编号; 6)搅拌方式; 7)混凝土强度等级; 8)检测结果;

2取样及试样的制备 2.1取样 2.1.1同一组混凝土拌合物的取样应从同一盘混凝土或同一车混凝土中取样。取样量应多于试验所需量的1.5倍;且宜不小于20L。 2.1.2混凝土拌合物的取样应具有代表性,宜采用多次采样的方法。一般在同一盘混凝土或同一车混凝土中的约1/4处、1/处和3/4处之间分别取样,从第一次取样到最后一次取样不宜超过15min,然后人工搅拌均匀。 2.1.3从取样完毕到开始做各项性能试验不宜超过5min。 2.2试样的制备 2.2.1在试验室制备混凝土拌合物时,拌合时试验室的温度应保持在20±5℃,所用 材料的温度应与试验室温度保持一致。 注:需要模拟施工条件下所用的混凝土时,所用原材料的温度宜与工现场保持一致。 2.2.2试验室拌合混凝土时,材料用量应以质量计。称量精度骨料为±1%;水、水泥、 掺合料、外加剂均为±0.5%。 2.2.3混凝土拌合物的制备应符合《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55中的有关 规定。 2.2.4从试样制备完毕到开始做各项性能试验不宜超过5min。 2.3试验记录 2.3.1取样记录应包括下列内容: 1取样日期和时间; 2工程名称、结构部位; 3稠度试验 3.1坍落度与坍落扩展度法 3.1.1本方法适用于骨料最大粒径不大于40mm、坍落度不小于10mm的混凝土拌 合物稠度测定。

混凝土配合比原始记录

共3页第1页 校核: 主检: 配比名称 (设计、施工要求) 抗渗混凝土(泵送) C30及P6,坍落度100~120mm 委托编号 HP0700001 样品编号 HP0701001 试验环境条件 温度20±5℃ 湿度>50% 检验类别 委托检验 施工方法 机械振捣 收样日期 2007.01.06 检测依据 JGJ55-2000 试配日期 2007.01.08 材料情况 水泥 砂 石子 外加剂 水 膨胀剂 粉煤灰 山东水泥厂 P.O32.5R 安定性合格 预测强度合格 泰安 中砂 μx=2.7 含泥量0.5% 泥块含量0.3% 济南 碎石 符合5~25mm 含泥量0.5% 泥块含量0.3% 针片状0.7% 省建科院 NC -4泵送剂 液状 掺量2.5% 饮用水 省建科院 PNC 膨胀剂 粉状 掺量8% 黃台电厂 Ⅱ级 配合比 计算式 1、计算配制强度f cu ,o =f cu ,k +1.645σ=30.0+1.645×4.0=36.6 (MPa) 2、确定水泥28d 抗压强度实测值ce f =32.5×1.10 ≈36 (MPa) 3、计算水灰比W/C=a α.ce f /(f cu ,o +a α.b αce f )=0.46×36/(36.6+0.07×0.46×36)=0.44 4、确定用水量m wa =180(kg/m 3) 5、计算水泥用量1c m =180/0.44=409( kg/m 3 ) 6、确定粉煤灰用量:取代率f =15%,超量系数K =1.3 mf =409×15%×1.3=80( kg/m 3 ) 7、计算膨胀剂用量p m =409(1-15%)×8.0%=28( kg/m 3 ); 8、计算外加剂用量j m =[409(1-15%)+409×15%×1.3] ×2.5%=11( kg/m 3 ) 9、实际水泥用量1co m =409(1-15%)×(1-8%)=320 ( kg/m 3 ) 10、确定砂率βs=35% 11、假定混凝土的重量2420 kg/m3得:mg=1171 ( kg/m 3 ) ms=631-(409×15%×1.3/2.2-409×15%/3.1)×2.6=588( kg/m 3 ) 试件尺寸 100×100×100 (mm ) 试配体积 25L/35 L 试配方法 机械搅拌、振实 计 算 配合比 材料名称 水泥 砂 石子 外加剂 水 膨胀剂 粉煤灰 每m 3 砼材料用量(kg) 320 588 1171 11 180 28 80 重量配合比 1 1.84 3.66 0.03 0.56 0.09 0.25 试配重量(kg) 8.00 14.70 29.28 0.28 4.50 0.70 2.00 拌合物 性 能 坍落度 105 mm 保水性 良好 粘聚性 良好 表观密度 2410 kg/m 3 / / / / 调整情况 不需调整(若调整,写明如何调整?调整后拌合物性能?) 备 注:此计算配合比可作为强度试验用基准配合比。(若经调整,写明调整后配合比) 主要设备 名称、型号 搅拌机 振动台 / / / 设备编号 SB/H-01 SB/H-02 设备状态 正常 正常

混凝土拌合物性能试验方法标准学习记录

混凝土拌合物性能试验方法标准学习记录 学习普通混凝土拌合物性能试验方法标准的检测项目、检测方法、判定依据、仪器设备、检测环境条件、检测程序等。 2、检测环境条件的变化 制备混凝土拌合物时,试验环境相对湿度不宜小于50%试验室的温度应保持在20±5C, 所用材料、试验设备、容器及辅助设备的温度宜与试验室温度保持一致。 3、取样与试样的制备 3.1 同一组混凝土拌合物的取样应从同一盘混凝土或同一车混凝土中取样。取样量应多于试验所需量的 1.5 倍,且宜不小于20L。 3.2 混凝土拌合物的取样应具有代表性,宜采用多次采样的方法。一般在同一盘混凝土或同一车混凝土中的约1/4 处、1/2 处和3/4 处之间分别取样,并搅拌均匀;第一次取样和最后一次取样的时间间隔不宜超过15min。 3.3 宜在取样后5min 内开始各项性能试验。 3.4 试验室制备混凝土拌合物的搅拌应符合下列规定: 3.4.1 、混凝土拌合物应采用搅拌机搅拌。拌和前应将搅拌机冲洗干净,并预拌少量同种混凝土拌合物或水胶比相同的砂浆,搅拌机内壁挂浆后将剩余料卸出。 3.4.2 、应将称好的粗骨料、胶凝材料、细骨料和水(外加剂一般先溶于水)依次加入搅拌 机,难溶和不溶的粉状外加剂宜与胶凝材料同时加入搅拌机,液体和可溶外加剂宜与拌合水 同时加入搅拌机 3.4.3 、混凝土拌合物宜搅拌2min 以上,直至搅拌均匀; 3.4.4 、混凝土拌合物一次拌和量不宜少于搅拌机公称容量的1/4 ;不应大于搅拌机容量, 且不应少于20L; 3.5 试验室搅拌混凝土时,材料用量应以质量计。骨料的称量精度应为±0.5%;水泥、掺 合料、水、 外加剂的称量精度均应为±0.2 %。 3.6 在试验室制备混凝土拌合物时,拌合时试验室的温 度应保持在20± 3C,所用材料的温度宜与试验室温度保持一致。 4 坍落度及经时损失试验试验应按下列步骤进行: 4.1.1) 、坍落度筒内壁和底板应润湿无明水;底板应放置在坚实水平面上,并把坍落度筒放在底板中心,然后用脚踩住二边的脚踏板,坍落度筒在装料时应保持在固定的位置; 2) 、混凝土试样应分三层均匀地装入坍落度筒内,捣实后每层高度应约为筒高的三分之 一。每装一层,应用捣棒在筒内由边缘到中心按螺旋形均匀插捣25 次; 3) 、插捣底层时,捣棒应贯穿整个深度,插捣第二层和顶层时,捣棒应插透本层至下一 层的表面;

普通混凝土拌合物性能试验方法标准 50080-2016

混凝土拌合物性能试验 6普通混凝土拌合物性能试验方法标准(GB/T50080-2016) 6.1目的要求及适用范围为规范和统一普通混凝土拌合物性能试验方法,提高实验技术水平,保证混凝土拌合物性能,满足预制混凝土构件和现浇混凝土工程的质量要求。本细则适用于普通混凝土拌合物性能的试验 6.2混凝土拌合物的取样及试样制备 6.2.1同一组混凝土拌合物的取样,应在同一盘混凝土或同一车混凝土中取样。取样量应多于试验所需量的1.5倍,且不易小于20L。 6.2.2混凝土拌合物的取样应具有代表性,宜采用多次采样的方法。宜在同一盘混凝土或同一车混凝土中的约1/4处、1/2处和3/4处之间分别取样,并搅拌均匀;从第一次取样到最后一次取样时间间隔不宜超过15min。宜在取样后5min内开始各项性能试验。 6.2.3试验室制备混凝土拌合物的搅拌,应符合下列规定: 1)混凝土拌合物应采用搅拌机搅拌,搅拌前应将搅拌机冲洗干净,并预拌少量同种混凝土拌合物或水胶比相同的砂浆,搅拌机内壁挂浆后将剩余料卸出; 2)称好的粗骨料、细骨料、胶凝材料和水应依次加入搅拌机,难溶和不溶的粉状外加剂宜与胶凝材料同时加入搅拌机,液体和可溶外加剂宜与拌合水同时加入搅拌机; 3)混凝土拌合物宜搅拌2min以上,直至搅拌均匀; 4)混凝土拌合物一次搅拌量不宜少于搅拌机公称容量的1/4,不应大于搅拌机公称容量,且不应少于20L。 6.2.4试验室拌制混凝土时,材料用量以质量计,骨料的称量精度应为±0.5%;水泥、掺合料、水、外加剂的称量精度均应为±0.2%。 6.2.5取样应记录下列内容并写入试验或检测报告 1)取样日期、时间和取样人; 2)工程名称、结构部位; 3)混凝土加水时间和搅拌时间; 4)混凝土标记; 5)取样方法;拌合物性能试验 6)取样编号; 7)试样数量; 8)环境温度及取样的天气情况; 9)取样混凝土的温度。 6.2.6在试验室制备混凝土拌合物时,除本章第6.2.5条规定的内容之外,尚应记录下列内容并写入试验或检测报告: 1)试验环境温度; 2)试验环境湿度; 3)各种原材料品种、规格、产地及性能指标; 4)混凝土配合比和每盘混凝土的材料用量。 6.3混凝土拌合物的和易性 6.3.1表示混凝土拌合物的施工操作难易程度和抵抗离析作用的性质称为和易性。和易性是由流动性、粘聚性、保水性等性能组成的一个总的概念。 6.3.2流动性:流动性也称稠度,是指混凝土拌合物在本身自重或施工机械振捣作用下,能产生流动并且均匀密实的填满模板在各个角落的性能。流动性好,则操作方便,易于振捣、成型。

混凝土拌合物含气量试验原始记录

参赛统一试验原始记录3 混凝土抗冻性能试验原始记录 试验编号:试验日期:年月日第1页共1页 样品配合比编号 原材料 样品编号水泥 样品名称及等级 C 混凝土拌合物掺合料样品数量 L 砂样品来源( )石搅拌方式外加剂 样品描述混凝土拌合物搅拌均匀 原材料 型号规格水泥 混凝土使用部位掺合料 试验依据GB/T50080-2002 普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 砂 ( )石 试验条件温度:℃湿度: % 外加剂主要仪器设备 慢冻法达规定冻融循环试验次数时的检测 检测项目 冻融循环试验次数N(次) 第一组第二组 1 2 3 平均值 1 2 3 平均值 冻融循环试验前试件质量G0(g) 冻融循环试验后试件质量G n (g) N次冻融循环试验后试件质量损失率Δωn (%) 试件承压面积A(mm2) 对比试件破坏荷载P0(kN) 对比试件抗压强度f c0(MPa) 冻融循环试验后试件破坏荷载P n(kN) 冻融循环试验后试件抗压强度f cn(MPa) N次冻融循环试验后抗压强度损失率Δfc(%) 确定抗冻等级 快冻法达规定冻融循环试验次数时的检测 检测项目 冻融循环试验次数N(次) 第一组第二组 1 2 3 平均值 1 2 3 平均值 冻融循环试验前试件质量G0(g) 冻融循环试验后试件质量G n(g) N次冻融循环试验后试件质量损失率ΔW n (%) 冻融循环试验前试件横向基频初始值f0(Hz) N次冻融循环试验后试件横向基频值f n(Hz) N次冻融循环试验后试件相对动弹性模量P(%) 混凝土耐久性系数K=P×N/300 确定抗冻等级 备注本表格填写完整后加盖单位试验室公章技术负责人:复核人:试验人:

混凝土拌合物含气量检测作业指导书

混凝土拌合物含气量检测作业指导书 1、检测频率 50m3/次 2、检测仪器 含气量测定仪、混凝土震动台 3、检测依据 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》(GB/T 50080-2002) 4、试验步骤 ⑴、用湿布擦拭量钵内壁,将混凝土拌合物分3层装入,每层捣实后高度约为1/3容器高度;每层装料后由边缘向中心均匀地插捣25次,捣棒应插透本层高度,再用橡皮锤沿量钵外壁重击10~15次,使插捣棒留下的插孔填满。最后一层装料应避免过满。 ⑵、把仪器水平放置,用刮尺把多余的混凝土拌合物刮去,使其表面光滑无气泡,用洁布擦干净量钵边缘,盖好上盖,均匀拧紧固定上盖和量钵的卡子。 注意注水测量时,装入的混凝土拌合物表平面与量钵边缘稍有不一致而导致的误差较小可以忽略,而无注水测定时所导致的误差较大。 ⑶、打开注水阀,宁松排气阀,用注水器从注水口注水,

至水从排气口平稳流出,一边继续注水一边关闭注水阀,然后关闭排气阀和微调阀。 ⑷、拧开手泵,用手泵打气加压使指针指到稍稍超过初压点位置,4~5秒后用手指轻轻敲打表盘外侧,使指针稳定地指到初压点上。如果加压时指针超过太多可以用微调阀配合手泵使指针稳定在初压点上,拧紧手泵。 初压点:注水测定时读黑色刻度盘,初压点为表盘右下方0点以下“1”的位置,无注水测定时读红色刻度盘,初压点为表盘右下方“0”点的位置。 ⑸、平稳地按下平衡阀手柄,使气室里的压缩空气往量钵里流动,4~5秒钟后,再按一下平衡阀手柄,用手指轻轻弹击表盘的边缘使指针稳定下来,此时表针所指示的即是所要测定的含气量。 例:注水测量时表针指示在黑色刻度盘的“4”时,即表示含气量为4%。 ⑹、拧松排气阀排出量钵内的压力,松开卡子倒出量钵内的混凝土并清理干净。可按上述步骤测定下一组混凝土的含气量。 ⑺、使用完后,拧松微调阀,排出气室内压力空气,使表针退回到垂直向下位置,否则会缩短仪器的使用寿命影像测定精度。用水将注水口和量钵内外的混凝土冲洗干净,然

普通混凝土拌合物性能试验要点

普通混凝土拌合物性能试验 一、目的要求及适用范围 检验混凝土拌合物的各种性能及质量和流变特征,要求统一遵循混凝土拌合物性能试验方法,从而对工业与民用建筑和一般构筑物中所适用普通混凝土 拌合物的基本性能进行检验。 二、拌合物取样及试样制备 1.混凝土拌合物试验用料取样应根据不同要求,从同一盘搅拌或同一车运送的混凝土中取 出;或在试验室用机械或人工拌制。 2.混凝土工程施工中取样进行混凝土拌合物性能试验时,其取样方法和原则应按 GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》及其他有关规定执行。 3.在试验室拌制混凝土拌合物进行试验时,混凝土拌合物的拌合方法按下列方法步骤进行:(1)试验室温度应保持在(20±5)℃,并使混凝土拌合物避免遭受阳光直射和风吹(当需 要模拟施工所用的混凝土时,试验室和原材料的质量、规格和温度条件应与施工现场相同)。(2)所用材料应符合有关技术要求。在拌合前,材料的温度应保持与试验室温度相同。 (3)各种材料应拌合均匀。水泥如有结块而又必须使用时,应过0.90mm方孔筛,并记录筛余物。 (4)在决定用水量时,应扣除原材料的含水量,并相应增加其各种材料的用水量。 (5)拌制混凝土的材料用量以重量计。称量精确度:骨料为± 1.0%;水、水泥和外加剂为 ±0.5%。 (6)掺外加剂时,掺入方法应按照有关规定。 (7)拌制混凝土所用的各种用具(入搅拌机、拌合铁板和铁铲、抹刀等),应预先用水湿润,使用完毕后必须清晰安静,上面不得有混凝土残渣。 (8)使用搅拌机半只混凝土时,应在拌合前预拌适量的砂浆进行刷膛(所用砂浆或混凝土 配合比应与正式拌合的混凝土配合比相同),使搅拌机内壁粘附一层砂浆,以避免正式拌合 时水泥砂浆的损失。机内多余的砂浆或混凝土倒在铁板上,使拌合铁板也粘附薄层砂浆。 (9)设备:1)搅拌机:容积30~100L,转速为18~22r/min。)磅秤:称量100kg,感量50g;台磅:称量10kg,感量5g;天平:称量1kg,感量0.5g(称量外加剂用)。3)铁板:拌合用铁板,尺寸不宜小于 1.5m*2.0m,厚度3~5mm。4)铁铲、抹刀、坍落度筒、刮尺、 容器等。 (10)操作步骤 1)人工拌合法:将称好的砂料、水泥放在铁板上,用铁铲将水泥和砂料翻拌均匀,容后加 入称好的粗骨料(石子),再将全部拌合均匀。将拌合均匀的拌合物堆成圆锥形,在中心作 一个凹坑,将称量好的水(约一半)倒入凹坑中,勿使水溢出,小心拌合均匀。再将材料堆 成圆锥形作一凹坑,倒入剩余的水,继续拌合。每翻一次,用铁铲在全部拌合物面上压切一 次,翻拌一版不少于6次。拌合时间(从加水算起)随拌合物体积不同,宜接如下规定控制:拌合物体积在30L以下时,拌合4~5min;体积在30~50L时,拌合5~9min;体积超过50L 时,拌合9~12min。混凝土拌合物体积超过50L时,应特别注意拌合物的均匀性。 2)机械拌合法:按照所需数量,称取各种材料,分别按石、水泥、砂依次装入料斗,开动 机器徐徐将定量的水加入,继续搅拌2~3min(或根据不同情况,按规定进行搅拌),将混凝土拌合物倾倒在铁板上,再经人工翻拌两次,使拌合物均匀一致后用做实验。 4.混凝土拌合物取样后应立即进行试验。试验前混凝土拌合物应经人工略加翻拌,以保证质量均匀。 三、混凝土拌合物的和易性

关于新标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GBT50080-2016培训试题3月答案

关于新标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T50080-2016培训试题 姓名:单位:分数: 填空题(每空4分,共100分) 1.坍落度筒提离时间应控制在( 3-7s );从开始装料到提坍落度筒的整个过程应连续进行,并应在( 150s )内完成。 2.混凝土拌合物坍落度值测量应精确至( 1mm ),结果应修约至( 5mm )。 3.混凝土扩展度试验中应使用钢尺测量混凝土拌合物展开扩展面的(最大直径)以及与其呈(垂直方向)的直径。 4.当扩展度两直径之差小于( 50mm )时,应取其算术平均值作为扩展度试验结果。 5.扩展度试验从开始装料到测得混凝土扩展度值得整个过程应连续进行,并应在 ( 4min )内完成。 6.倒置坍落度筒排空试验,当倒置坍落度筒放于台架上时,其小口端距底板不应小于(500mm ),且坍落度筒中轴线应垂直于底板。 7.凝结时间试验试验筛应为筛孔公称直径为5.00mm的(方孔筛)。 8. 凝结时间试验取样混凝土坍落度不大于( 90mm )宜用振动台振实砂浆,大于(90mm )宜用人工插捣,振实或插捣后,砂浆表面宜低于砂浆试样筒口 ( 10mm ),并应立即加盖。 9.泌水试验用电子天平最大量程为20Kg,感量不应大于( 1g )。 10.压力泌水试验,压力泌水仪安装完毕后应在( 15s )以内给混凝土拌合物试样加压至(3.2MPa ),并应在(2s )内打开泌水阀门。 11.表观密度试验用电子天平最大量程应为50kg,感量不应大于(10g )。 12. 表观密度试验容量筒填满密实后,称取混凝土拌合物试样与容量筒总质量,精确至(10g )。 13.含气量试验两次测量结果大于( 0.5% )时,应重新试验。 14.均匀性试验砂浆密度法,从搅拌机口分别取先出机和最后出机的混凝土试样各一份,每份混凝土试样量不应少于( 5L )。砂浆拌合物振实或插捣密实后,称出砂浆与容量筒总质量,精确至( 1g )。

新标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GBT培训试题月答案

关于新标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080- 2016培训试题 姓名:单位:分数: 填空题(每空4分,共100分) 1.坍落度筒提离时间应控制在( 3-7s );从开始装料到提坍落度筒的整个过程应连续进行,并应在( 150s )内完成。 2.混凝土拌合物坍落度值测量应精确至( 1mm ),结果应修约至( 5mm )。 3.混凝土扩展度试验中应使用钢尺测量混凝土拌合物展开扩展面的(最大直径)以及与其呈(垂直方向)的直径。 4.当扩展度两直径之差小于( 50mm )时,应取其算术平均值作为扩展度试验结果。 5.扩展度试验从开始装料到测得混凝土扩展度值得整个过程应连续进行,并应在( 4min )内完成。 6.倒置坍落度筒排空试验,当倒置坍落度筒放于台架上时,其小口端距底板不应小于(500mm ),且坍落度筒中轴线应垂直于底板。 7.凝结时间试验试验筛应为筛孔公称直径为5.00mm的(方孔筛)。 8. 凝结时间试验取样混凝土坍落度不大于( 90mm )宜用振动台振实砂浆,大于(90mm )宜用人工插捣,振实或插捣后,砂浆表面宜低于砂浆试样筒口( 10mm ),并应立即加盖。 9.泌水试验用电子天平最大量程为20Kg,感量不应大于( 1g )。 10.压力泌水试验,压力泌水仪安装完毕后应在( 15s )以内给混凝土拌合物试样加压至 (3.2MPa ),并应在(2s )内打开泌水阀门。 11.表观密度试验用电子天平最大量程应为50kg,感量不应大于(10g )。 12. 表观密度试验容量筒填满密实后,称取混凝土拌合物试样与容量筒总质量,精确至(10g )。 13.含气量试验两次测量结果大于( 0.5% )时,应重新试验。 14.均匀性试验砂浆密度法,从搅拌机口分别取先出机和最后出机的混凝土试样各一份,每份混凝土试样量不应少于( 5L )。砂浆拌合物振实或插捣密实后,称出砂浆与容量筒总质量,精确至 ( 1g )。 15.均匀性试验混凝土稠度法,从搅拌机口分别取先出机和最后出机的混凝土试样各一份,每份混凝土试样量不应少于( 10L ),混凝土稠度法主要测试先后出机混凝土拌合物(坍落度值之差)和(扩展度值之差)。

全新混凝土配合比设计原始记录

南通天和建设工程质量检测有限公司 混凝土配合比设计原始记录 JC-4036-HP №: 砼设计强度等级施工工艺机械搅拌 要求坍落度(mm)使用部位 任务单编号样品状态符合(不符合)标准要求 检测依据JGJ55-2011 环境条件℃ 试验日期年月日检测用主要设备一览表 名称规格型号量程准确 度 编号 使用状况 使用前使用后 搅拌机HJW-60 QT-07 正常(非正常) 正常(非正常) 振动台HCZT-1 QT-2 正常(非正常) 正常(非正常) 压力试验机TY A-2000D 0-2000kN ±1% FM-04 正常(非正常) 正常(非正常) 电子计价称ACS14LE 0-30kg FM-24 正常(非正常) 正常(非正常) 一.原材料 1:水泥:任务单编号品种等级复测强度(Mpa)(3天) 2:黄砂:任务单编号细度模数含泥量(%) 3:石子1:任务单编号级配含泥量(%) 石子2:任务单编号级配含泥量(%) 4:外加剂:品种产地减水率(%)掺量(%) 5:粉煤灰:级别超量系数取代水泥百分率(%) 6:矿粉:级别掺量 二.试验室配合比计算: 1、确定试配强度(Mpa):f cu。0=f cu。k+1.645σ 2、计算水胶比:W/C=αa×f ce /f cu。0 +αa×αb×f ce 3、单位用水量(kg): 4、单位水泥用量(kg): 5、选定砂率: 6、取单位容重: 7、计算粗细集料用量(kg):砂= ;石子1= ;石子2= 8、粉煤灰用量(kg): 9:外加剂掺量(kg): 三.试验室初步配合比 水胶比砂率水水泥黄砂石子1 石子2 粉煤灰外加剂 四.试配检验 1、试拌(0.025m3)用料量(kg):砂的含水率:%;石子的含水率:% 水水泥黄砂石子1 石子2 粉煤灰外加剂

铁路工程土工试验规程、普通砼拌合物性能试验方法标准试题

土工试验和砼拌合物性能试验标准 姓名: 得分: 一、单选题 1、K30试验是用直径为30cm的刚性承压板测定下沉量为, A ,mm时的地基系数的试验方法。 A、1.25 B、5 C、10 2、土样保管应将原状土样和需要保持天然含水率的扰动土样置於阴凉处~原状 C ,d。土样上下方向不得倒置~从取土样之日起至开始试验的时间不宜超过, A、10 B、15 C、20 3、根据力学试验项目要求~制备同一组试样的密度差值不应大于0.03g/cm3,含水率差值不应大于, A ,。 A、1% B、2% C、2.5% 4、土的含水率是土在, C ,温度下烘至恒量时所失去水的质量与恒量后干土质量的比值(以百分数表示)。 A、95,100? B、100,105? C、105,110? 5、适用于不含有机质的砂类土)粉土和黏性土的含水率为哪种方法, A ,。 A、酒精燃烧法 B、碳化钙减量法 C、核子射线法 6、现场原位测定填料为细粒土和砂类土的含水率采用哪种方法( C ) A、酒精燃烧法 B、碳化钙减量法 C、核子射线法 7、烘干法测定含水率~当土中有机质含量即灼失量超过5%或土中含石膏和硫酸盐时#应控制温度在, B ,将试样烘至恒量。 50? B、65,70? C、95,100? A、45, 8、核子射线法测定含水率中~操作人员应退到离仪器, B ,以外区域。 A、1m B、2m C、3m

9、, A ,适用于粉土和黏性土的密度试验。 A、环刀法 B、蜡封法 C、灌砂法 10、, B ,适用于环刀难以切削并易碎裂的土的密度试验。 A、环刀法 B、蜡封法 C、灌砂法 11、, C,适用于现场测定最大粒径小于20mm的土的密度试验。 A、环刀法 B、蜡封法 C、灌砂法 B ,适用于现场测定最大粒径小于60mm的土的密度试验。 12、, A、环刀法 B、灌水法 C、灌砂法 13、, C ,适用于现场测定填料为细粒土、砂类土的压实密度试验。 A、气囊法B、灌水法C、核子射线法 14、测定砂的最大干密度采用的方法, C , A、漏斗法 B、量筒法 C、振动锤击法 15、测定碎石类土的最大干密度采用, C , A、固体体积法 B、振动锤击法 C、振动台振动加重物法 16、重型击实试验单位体积击实功宜为, C ,。 A、600kj/m3 B、1200kj/m3 C、2700 kj/m3 17、坍落度试验中~每层用捣棒插捣的次数为, B , A、20 B、25 C、30 18、含气量试验适用于骨料最大粒径不大于, B ,的砼拌合物测定。、 A、 30mm B、40mm C、50mm 19、, B ,是黏性土从可塑状态过渡到半固体状态时的界限含水率。 A、液限 B、塑限 C、缩限

混凝土拌合物性能检验备查表电子版

单位工程名称工序编号 分部工程名称施工单位 单元工程名称、 部位 施工日期年月日~年月日 项次检验项目 质量标准检查(测)记录 检验结论合格优良检验时间检验数据 1 最少拌合时间符合规范要求 2 原材料称量符 合规范要求的 频率(%) ≥70 ≥85 3 砂子表面含水 率不大于6%频 率(%) ≥70 ≥85 4 坍落度 合格率(%) ≥70 ≥85 5 含气量(有抗 冻要求时)合 格率(%) ≥70 ≥85 6 出机口温度 (有温控要求 时)合格率(%) ≥70 ≥85 注1:坍落度以设计要求的中值为基准,变化范围以水工混凝土施工规范的允许偏差为准。注2:含气量以设计要求的中值为基准,允许偏差范围为±0.5%、±0.2%。 注3:砂子、小石的含水率宜分部控制在±0.5%、±0.2%。 试验室负责人:质量负责人:监理工程师:

单位工程名称工序编号 分部工程名称施工单位 单元工程名称、 部位 施工日期年月日~年月日 项次检验项目 质量标准检查(测)记录 检验 结论合格优良检验时间检验数据 1 设计龄期抗渗性满足设计要求 2 抗压强 度保证 率(%) 无筋 (或少 筋)混 凝土 P≥80 P≥85 结构混 凝土 P≥90 P≥95 3 混凝土 强度最 低值 ≤C20 ≥0.85设计龄 期强度标准值 >C20 ≥0.90设计龄 期强度标准值 4 抗压强 度标准 值差 (MPa) ≤C20 ≤4.5 ≤3.5 C20~ C35 ≤5.0 ≤4.0 >C30 ≤5.5 ≤4.5 5 设计龄期抗拉项目满足设计要求 6 设计龄期抗冻性合 格率(%) 80 100 试验室负责人:质量负责人:监理工程师:

6.混凝土拌合物性能试验方法

6 普通混凝土拌合物性能试验方法标准(GB/T50080-2016) 6.1目的要求及适用范围 为规范和统一普通混凝土拌合物性能试验方法,提高实验技术水平,保证混凝土拌合物性能,满足预制混凝土构件和现浇混凝土工程的质量要求。本细则适用于普通混凝土拌合物性能的试验 6.2混凝土拌合物的取样及试样制备 6.2.1同一组混凝土拌合物的取样,应在同一盘混凝土或同一车混凝土中取样。取样量应多于试验所需量的1.5倍,且不易小于20L。 6.2.2混凝土拌合物的取样应具有代表性,宜采用多次采样的方法。宜在同一盘混凝土或同一车混凝土中的约1/4处、1/2处和3/4处之间分别取样,并搅拌均匀;从第一次取样到最后一次取样时间间隔不宜超过15min。宜在取样后5min内开始各项性能试验。 6.2.3试验室制备混凝土拌合物的搅拌,应符合下列规定: 1)混凝土拌合物应采用搅拌机搅拌,搅拌前应将搅拌机冲洗干净,并预拌少量同种混凝土拌合物或水胶比相同的砂浆,搅拌机内壁挂浆后将剩余料卸出; 2)称好的粗骨料、细骨料、胶凝材料和水应依次加入搅拌机,难溶和不溶的粉状外加剂宜与胶凝材料同时加入搅拌机,液体和可溶外加剂宜与拌合水同时加入搅拌机; 3)混凝土拌合物宜搅拌2min以上,直至搅拌均匀; 4)混凝土拌合物一次搅拌量不宜少于搅拌机公称容量的4/1,不应大于搅拌机公称容量,且不应少于20L。 6.2.4试验室拌制混凝土时,材料用量以质量计,骨料的称量精度应为±0.5%;水泥、掺合料、水、外加剂的称量精度均应为±0.2%。 6.2.5取样应记录下列内容并写入试验或检测报告 1)取样日期、时间和取样人; 2)工程名称、结构部位; 3)混凝土加水时间和搅拌时间; 4)混凝土标记; 5)取样方法;

普通混凝土拌合物性能试验方法

-、适用范围: 本方法适用于测定骨料最大粒径不大于40毫米的混凝土拌合物坍落度。 符合GB/T50080-2002《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》要求。 二、仪器设备: 1、坍落度筒一一用铸铁或薄钢板焊成的截头圆锥体筒, 上下面须平行并与锥体轴线垂直,筒外两侧焊两只把手, 近下端两侧焊脚踏板,锥筒内面应光滑且无凹陷或凸岀,坍落度筒的内部尺寸为:底部直径为200±2mm,顶部直径为100±2mm,高为300±2mm,筒壁厚度不应小于 1.5mm o 2、捣棒:直径为16mm,长600mm,端部磨圆。 3、小铲、钢尺等。 三、试验步骤: 1、湿润坍落筒,并把它放在一块刚性的、平坦的、湿润且不吸水的底板上,然后用脚踩两个脚踏板,使坍落度筒在装料 时固定位置,把按要求取得的栓试样分三层装

入筒内,每层捣实后的高度约为坍落度筒高的三分之一。 2、每层用捣棒插捣25次,插捣应沿螺旋方向由外向中心 进行,各次插捣应在每层截面上均匀分布。插捣筒边混凝土时,捣棒可以稍稍倾斜。插捣底层时,捣棒应贯穿整个深度,插捣第二层和顶层时,捣棒应插透本层,并使之刚刚插入下一层,插捣顶层前,应将混凝土灌满到高出坍落度筒,如果插捣使混凝土沉落到低于筒口,且应随时添加混凝土,使它自始至终都保持高岀坍落度筒顶。顶层插捣完后,刮去多余的碇并用抹刀抹平。 3、刮净底板,垂直平稳地向上提起,坍落度筒的提离过程 应在5-10s内完成,并注意栓试体不受碰撞或震动。 试验时从开始装料到提起坍落筒的整个过程应不间断地进行,并应在150s内完成。 4、提起坍落度筒后,立即测量筒高与坍落后栓试体最高点 之间的高度差以得到其坍落度值。(在测量坍落度值的同时,应目测检查栓的粘聚性及保水性)粘聚性的检查方 法,是用捣棒在已坍落的栓锥体一侧轻打,如果轻打后锥体渐渐下沉,表示粘聚性良好,如果锥体突然倒塌, 部分崩裂或发生石子离析,即表示粘聚性不好。保水性是以栓拌合物中稀浆析出的程度来 评定,坍落度筒提起后,如有较多稀浆从底部析岀,而碇试体则因失浆而骨料外露,则表示此盘栓拌合物的保水性

T水泥混凝土拌合物凝结时间试验方法

T 0527-2005 水泥混凝土拌合物凝结时间试验方法 1、目的、适用范围和引用标准 本方法规定了测定水泥混凝土拌合物凝结时间的方法,以控制现场施工流程。 本方法适用于各通用水泥和常见外加剂以及不同水泥混凝土配合比、坍落度值不为零的水泥混凝土拌合物的凝结时间测定。 引用标准: GB/T50080-2002 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T6005-1997 《试验筛金属丝编织网、穿孔板和电成型薄板筛孔的基本尺寸》 JG 3021-1994 《水泥混凝土坍落度仪》 T 0521-2005 《水泥混凝土拌合物的拌和与现场取样方法》 2、仪器设备 (1)贯入阻力仪:最大测量值不小于1000N,刻度盘分度值为10N。 (2)测针:长约100mm,平面针头圆面积为100mm2、50mm2和20mm2三种,在距离贯入端25mm处刻有标记。 (3)试模:上口径为160mm,下口径为150mm,净高150mm的刚性容器,并配有盖子。 (4)捣棒:直径16mm,长650mm,符合JG 3021的规定。 (5)标准筛:孔径4.75mm,符合GB/T6005-1997《试验筛金属丝编织网、穿孔板和电成型薄板筛孔的基本尺寸》规定的金属方孔筛。 (6)其他:铁制拌合板、吸液管和玻璃片。 3、试样制备 3.1 取混凝土拌合物代表样,用 4.75mm筛尽快地筛出砂浆,再经人工翻拌后,装入一个试模。每批混凝土拌合物取一个试样,共取三个试样,分装三个试模。 3.2 对于坍落度不大于70mm的混凝土宜用振动台振实砂浆,振动应持续到表面出浆为止且应避免过振;对于坍落度大于70mm的宜用捣棒人工捣实,沿螺旋方向由外向中心均匀插捣25次,然后用橡皮锤轻击试模侧面以排除在捣实过程中留下的空洞。进一步整平砂浆的表面,使其低于试模上沿约10mm,砂浆试样筒应立即加盖。

新标准普通混凝土拌合物性能试验方法标准T培训试题答案

新标准普通混凝土拌合物性能试验方法标准T 培训试题答案 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

关于新标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080- 2016培训试题 姓名:单位:分数: 填空题(每空4分,共100分) 1.坍落度筒提离时间应控制在( 3-7s );从开始装料到提坍落度筒的整个过程应连续进行,并应在( 150s )内完成。 2.混凝土拌合物坍落度值测量应精确至( 1mm ),结果应修约至 ( 5mm )。 3.混凝土扩展度试验中应使用钢尺测量混凝土拌合物展开扩展面的(最大直径)以及与其呈(垂直方向)的直径。 4.当扩展度两直径之差小于( 50mm )时,应取其算术平均值作为扩展度试验结果。 5.扩展度试验从开始装料到测得混凝土扩展度值得整个过程应连续进行,并应在( 4min )内完成。 6.倒置坍落度筒排空试验,当倒置坍落度筒放于台架上时,其小口端距底板不应小于(500mm ),且坍落度筒中轴线应垂直于底板。 7.凝结时间试验试验筛应为筛孔公称直径为的(方孔筛)。 8. 凝结时间试验取样混凝土坍落度不大于( 90mm )宜用振动台振实砂浆,大于(90mm )宜用人工插捣,振实或插捣后,砂浆表面宜低于砂浆试样筒口( 10mm ),并应立即加盖。 9.泌水试验用电子天平最大量程为20Kg,感量不应大于( 1g )。

10.压力泌水试验,压力泌水仪安装完毕后应在( 15s )以内给混凝土拌合物试样加压至(),并应在(2s )内打开泌水阀门。 11.表观密度试验用电子天平最大量程应为50kg,感量不应大于(10g )。 12. 表观密度试验容量筒填满密实后,称取混凝土拌合物试样与容量筒总质量,精确至(10g )。 13.含气量试验两次测量结果大于( % )时,应重新试验。 14.均匀性试验砂浆密度法,从搅拌机口分别取先出机和最后出机的混凝土试样各一份,每份混凝土试样量不应少于( 5L )。砂浆拌合物振实或插捣密实后,称出砂浆与容量筒总质量,精确至( 1g )。 15.均匀性试验混凝土稠度法,从搅拌机口分别取先出机和最后出机的混凝土试样各一份,每份混凝土试样量不应少于( 10L ),混凝土稠度法主要测试先后出机混凝土拌合物(坍落度值之差)和(扩展度值之 差)。

普通混凝土力学性能试验方法.

普通混凝土力学性能试验方法GBJ81—85 主编部门:城乡建设环境保护部 批准部门:中华人民共和国国家计划委员会 施行日期:1986年7月1日 关于发布《普通混凝土拌合物性能试验方法》等三本国家标准的通知 计标〔1985〕1889号 根据原国家建委(78)建发设字第562号通知的要求,由城乡建设部中国建筑科学研究院会同有关单位共同编制的《普通混凝土拌合物性能试验方法》等三本标准,已经有关部门会审。现批准《普通混凝土拌合物性能试验方法》GBJ80-85、《普通混凝土力学性能试验方法》GBJ81-85和《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GBJ82—85等三本标准为国家标准,自一九八六年七月一日起施行。 该三本标准由城乡建设部管理,其具体解释等工作由中国建筑科学研究院负责。出版发行由我委基本建设标准定额研究所负责组织。 国家计划委员会 一九八五年十一月二十五日 编制说明 本标准是根据原国家建委(78)建发设字第562号通知的要求,由中国建筑科学研究院会同各有关单位共同编制而成的。 在编制过程中,作了大量的调查研究和试验论证工作,收集并参考了国际标准和其它国内外有关的规范标准,经过反复讨论修改而成的。在编制过程中曾多次征求全国各有关单位的意见,最后才会同有关部门审查定稿。 本标准为普通混凝土基本性能中有关力学性能的试验方法。内容包括立方体抗压强度、轴心抗压强度、静力受压弹性模量、劈裂抗拉强度以及抗折强度等五个方法。由于普通混凝土力学性能试验涉及范围较广,本身又将随着仪器设备的改进和测试技术的提高而不断发展,故希望各单位在执行本标准过程中,注意积累资料、总结经验。如发现有需要修改补充之处,请将意见和有关资料寄中国建筑科学研究院混凝土研究所,以便今后修改时参考。 城乡建设环境保护部 一九八五年七月

混凝土检测实施细则

混凝土配合比设计实施细则 一、依据标准: JGJ55—2011 《普通混凝土配合比设计规程》 GB/T50080—2002 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T50081—2002 《普通混凝土力学性能试验方法标准》 二、仪器设备: 1、混凝土单卧轴强制式搅拌机 2、混凝土振动台 3、恒温恒湿全自动设备 4、坍落度筒 5、压力试验机 6、天平 7、容量筒 三、适用范围: 适用于工业与民用建筑以及一般构筑物中的普通混凝土的配合比设计。 四、设计原则: 满足结构设计所规定的标号,并符合施工上对和易性的要求,在保证混凝土工程质量的前提下,减少水泥用量,以取得良好的技术经济效果。 五、设计所需的基本资料: 1、2、3、4、5、砼设计强度等级(包括特殊要求) 工程特征(工程所处环境、结构断面、钢筋最小净距等)水泥品种及强度等级 砂、石的基本情况 施工方法及施工要求等 六、材料选择: 水泥强度等级和品种的选择:A、水泥强度等级的选用,不仅要能使所配的混凝土强度达到要求,而且和易性和耐久性也必须满足施工和规范要求。如果用低强度等级水泥配制高强度等级的混凝土,由于水泥用量大,该混凝土的成本相对比较高,

不能达到经济合理的要求,且水泥用量大的混凝土其砂浆体积也大,会造成混凝土收缩性大,耐久性差;如果用高强度等级水泥配制低强度等级的混凝土,从强度考虑,用少量水泥高能满足混凝土强度要求,但由于水泥用量少,浆体在混凝土中所占的比例较小,混凝土的和易性和密实度较差,从而导致混凝土耐久性不能满足规定要求,为了满足要求,必须增加水泥用量,造成水泥有浪费,也不能达到经济合理的要求。所以必须选择适宜强度等级的水泥配制。 七、设计方法与步骤: 首先按照原始资料进行初步计算,得出“理论配合比”;经试验室试拌调整,提出一个满足施工和易性要求的“基准配合比”;然后根据基准配合比进行表观密度和强度的调整,确定出满足设计和施工要求的“试验室配合比”;最后根据现场砂石实际含水率,将试验室配合比换算成“施工配合比”。 〈一〉、按照原始资料进行初步计算,得出“理论配合比”。 1、计算时,所有数值均以干燥状态(是指含水率小于0.5%的细骨料或含水率小0.2%的粗骨料)为基准,用量以质量计算。 2、混凝土配合比应按下列步骤进行计算: 2.1、计算砼配制强度f cu,o,并求出相应的水灰比w/c。 f cu, o ≥f cu,k+1.645σ 式中f cu,o——砼配制强度(MPa); f cu,k——砼立方体抗压强度标准值(MPa);其值可按表1查取 σ——砼强度标准差(MPa)。 w/c=(αa ×f b)/(f cu, o +αa×αb×f b) 式中f b——水泥28天抗压强度实测值(MPa) A、当无水泥28天抗压强度实测值时,按f ce=γc×f ce,g确定; γc——水泥强度等级值的富余系数,其值可按表2查取