三相三线电能表计是两功率元件表计,其有功计量接线图及计算矢量图如下:

有功电能计算公式为:

本次计量差错中C 相电流互感器电流未能接入,即表计计量C 相元件电流I C 为0。表计计算电量为P 0:

P 0=P A +P C =U AB I A cos(030?+)+U CB I C cos(030?-)=U AB I A cos(030?+)

=cos 2

AB A I ?-1 2AB A U I -sin ?.(?为功率因数角) 假定差错计量期间电能表指示使用电量为A ,即P 0=A ,则:

追补系数为

K=P 3Φ/ P 0

=-1

1=

即,应追补电量为K﹡

﹡A

假设差错计量期间内电表指示电量为1000度,用户平均功率因数为0.86,即cos?=0.86,则?= 25.842°,tan?=0.48,带入追补电量公式

﹡1000=1767度,即应再追补1766度电

K﹡

量。

常用(电)计算公式资料

电功率的计算公式 电功率的计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用 于任何情况。 对于纯电阻电路,如电阻丝、灯炮等,可以用“电流的平方乘以电阻”“电压的平方 除以电阻”的公式计算,这是由欧姆定律推导出来的。 但对于非纯电阻电路,如电动机等,只能用“电压乘以电流”这一公式,因为对于电 动机等,欧姆定律并不适用,也就是说,电压和电流不成正比。这是因为电动机在运转时会产生“反电动势”。 例如,外电压为8伏,电阻为2欧,反电动势为6伏,此时的电流是(8-6)/2=1(安),而不是4安。因此功率是8×1=8(瓦)。 另外说一句焦耳定律,就是电阻发热的那个公式,发热功率为“电流平方乘以电阻”,这也是永远正确的。 还拿上面的例子来说,电动机发热的功率是1×1×2=2(瓦),也就是说,电动机的 总功率为8瓦,发热功率为2瓦,剩下的6瓦用于做机械功了。 电工常用计算公式 一、利用低压配电盘上的三根有功电度表,电流互感器、电压表、电流表计算一段时间内的平均有功功率、现在功率、无功功率和功率因数。 (一)利用三相有功电度表和电流互感器计算有功功率 式中 N——测量的电度表圆盘转数 K——电度表常数(即每kW·h转数) t——测量N转时所需的时间S

CT——电流互感器的变交流比 (二)在三相负荷基本平衡和稳定的情况下,利用电压表、电流表的指示数计 算视在功率 (三)求出了有功功率和视在功率就可计算无功功率 (四)根据有功功率和现在功率,可计算出功率因数 例1某单位配电盘上装有一块500转/kW·h电度表,三支100/5电流互感器,电压表指示在400V,电流表指示在22A,在三相电压、电流平衡稳定的情况下,测试电度表圆盘转数是60S转了5圈。求有功功率、现在功率、无功功率、功率因数各为多少? [解]①将数值代入公式(1),得有功功率P=12kW ②将数值代入公式(2);得视在功率S=15kVA ③由有功功率和视在功率代入公式(3),得无功功率Q=8l kVar ④由有功功率和现在功率代入公式(4),得功率因数cosφ= 0.8 二、利用秒表现场测试电度表误差的方法 (一)首先选定圆盘转数,按下式计算出电度表有N转内的标准时间 式中 N——选定转数 P——实际功率kW K——电度表常数(即每kW·h转数) CT——电流互感器交流比 (二)根据实际测试的时间(S)。求电度表误差 式中 T——N转的标准时间s t——用秒表实际测试的N转所需时间(s)

电能表计量错误(接线错误或倍率错误)追补电量计算(15分)

电能表计量错误(接线错误或倍率错误)追补电量计算 1、一客户电能表,经计量检定部门现场校验发现慢10%(非人为)已知该电能表自换装之日起至发现之日止,表计电量为900KWh,应补收多少? 解: △W=W*(-10%)÷(1-10%)= -100(KWh) 按《规则》规定补电量从上次检验到更正之日止的0.5计算为5000KWh。 2、XX工业用户受电容量1630KVA(1000KVA和630各一台), 2009年3月14日暂停1000KVA变压器一台,启用日期为5月月3日,问该户 3、4、5月份如何计收基本电费?(按容量计收基本电费) 解:3月份:1000KVA,使用时间3月1日至3月13日,计13天 计算公式: 1000*()=433(KVA) 630KVA用全月,计费容量为630KVA 3月份基本电费=433+630=1063*28=29764(元) 4月份: 计费容量为630KVA,1000KVA停用 4月份基本电费=630*28=17640(元) 5月份:1000KVA,使用时间5月3日至5月31日,计9天 计算公式: 1000*()=300(KVA) 5月份基本电费=300+630=930*28=26040(元)

3、一客户高供低计变压器400KVA,有功铁损300KWh/月有,无功铁损400KVar/月有,K值=2.3,本月有功抄见电量15000KWh,无功抄见电量6000KVar,求本月有功、无功损耗是多少?本月有功、无功总电量分别是多少? 解: 有功铁损=(300KW ) 315KVA以上0.01;315KVA及以下0.015有功铜损=15000*1%(300KWh) 无功铁损=400(KVarh) 无功铜损=150*2.3=345(KVarh) 有功损耗=345+150=450(KWh) 无功损耗=400+345=745(Kvarh) 有功总电量=15000+450=15450(KWh) 无功总电量=6000+745=6745(KVarh) 4、XX工业用户有三只电流互感器变比低压三相四线有功电能计量表一套, 2007年5月4日过负荷烧坏V相、W相电流互感器.电表示数为20. 2007年5月24日检查时发现V相已被客户私自换为电流互感器,并极性反接,W相被换为电流互感器.到 2007年5月月5日更正时电表示数为260.请计算应退补的电量? 解: 根据已知条件可知: 极性正加,极性反减P0=3UIcosфPx=UIcosф-{(UIcosф*()/()}+{(UIcosф*()/()}= UIcosфф G= P

三相电机的电流计算公式

三相电机的电流计算公式 如果一台排风扇是三相电机,它的标签上只写了电压380V,功率是4KW,还有转速,那么怎么计算它的电流呢? 公式是什么呢 A=KW/(1.732*0.38*COS) COS=功率因数 第 2.0.1条电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定: 一、符合下列情况之一时,应为一级负荷: 1.中断供电将造成人身伤亡时。 2.中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。 3.中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经

常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。 在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。 二、符合下列情况之一时,应为二级负荷: 1.中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。 2.中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱。 三、不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。 第2.0.2条一级负荷的供电电源应符合下列规定: 一、一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。 二、一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急供电系统。 第2.0.3条下列电源可作为应急电源:

超级电容电量简易计算

超级电容电量简易计算 2011-05-21 00:49:18| 分类:默认分类 | 标签: |字号大中小订阅 电压(V) = 电流(I) x 电阻(R) 电荷量(Q) = 电流(I) x 时间(T) 功率(P) = V x I = 能量(W) = P x T = Q x V 容量 F= 库伦(C) / 电压(V) 将容量、电压转为等效电量 电量 =电压(V) x 电荷量(C) 实例估算: 电压5.5V 1F(1法拉电容)的电量为5.5C(库伦),电压下限是3.8V,电容放电的有效电压差为5.5-3.8=1.7V,所以有效 电量为1.7C。 1.7C=1.7A*S(安秒)=1700mAS(毫安时)=0.472mAh(安时) 若电流消耗以10mA计算,1700mAS/10mA=170S=2.83min(维持时间 分钟)。 转 电荷量 通常,正电荷的电荷量用正数表示.负电荷的电荷量用负数表示. 任何带电体所带电量总是等于某一个最小电量的整数倍 这个最小电量叫做基元电荷 它等于一个电子所带电量的多少,也等于一个质子所带电量的多少 而库仑是电量的单位 1库仑=1安培·秒 库仑是电量的单位,符号为C。它是为纪念物理学家库仑而命名的。若导线中载有1安培的稳恒电流,则在1秒内通过导线横截面积的电量为1库仑。 库仑不是国际标准单位,而是国际标准导出单位。一个电子所带负电荷量e= 1.6021892×10^19库仑(元电荷), 也就是说1库仑相当于6.24146×10^18个电子所带的电荷总量。 电荷量的公式: C=It(其中I是电流,单位A ;t是时间,单位s) 电量 电量表示物体所带电荷的多少。

电能表在不同失压状态运行时电量追补系数的计算

电能表在不同失压状态运行时电量追补系数的计算 摘 要:电能表是供电部门最重要的计量表计,也是用户缴纳电费的依据,因此,保证电能 表的准确计量是供电部门的重要职责。但运行中的电能表,由于种种不同的原因而 造成电能表部分元件失压运行却是很常见的。 因此此类电能表合理、准确和快速 地求算出实际的使用电量,这不仅是供电部门规范化管理和更好地为用户服务的一 部分,也便于用户能予理解和接受。本文通过不同类型的电能表在不同的失压状态 下运行时的分析和数学运算,从而为此类电能表提供了一个简单而又普遍适用的计 算电量追补系数的公式,以及相应的电量追补系数速查表,以供供电部门相关人员 使用。 关键词:电能表 失压 电量 计算 电能表是供电部门向用户收取电费的依据,因此确保电能表的 准确计量,是供电部门的重要职责。同时电能表在运行中,由于种种不同的原因而使电压互感器保险熔断、或节点松脱,从而造成电能表部分元件的失压运行和电能表的错计量,也是常有发生的。这时如何根据电能表已记录电量来确定用户的实际用电量,过去大多是由业务人员按同期比照方法来确定的,这不仅不科学,且人为的因素也较大。随着电能表断线记录仪的应用,虽能及时记录到相应的失压相别和时间,给电量追补的计算提供了依据,但因缺乏统一的计算公式,以致成为供用双方容易扯皮的部分。因此,根据电能表不同的失压运行状态和相应的时间,求算出电能表相应的电量追补系数,不仅是体现供电部门规范化管理的一项举措,同时也为用电服务人员提供了方便、用户也便于接受,因此是很有必要的。 1 单相电能表失压运行时追补电量系数的计算 单相电能表它只有一个由电压线圈和电流线圈所组成的计量元件,在正常运行时,其计量的电功率P 和电量A 可表示如下: 1cos A U I T P T φ=?=?

三相电流计算公式1

三相电流计算公式 相电流计算公式 阻类电功率的计算公式= 1.732*线电压U*线电流I (星形接法) = 3*相电压U*相电流I(角形接法) 三相电机类电功= 1.732*线电压U*线电流I*功率因数COSΦ(星形接法) = 3*相电压U*相电流I... 相电流的计算公式: 额定电流计算公式发布者:admin 发布时间:2009-7-17 阅读:89次电力变压器变压器额定电流 I1N/I2N,单位为A、正常运行时所能承担的电流,在三相变压器中均代表线电流。信息来自:输配电设备网 I1N... 相电机功率计算公式里面的电流电压指的到底是什么? 流电三相四线供电而言,线电压是380,相电压是220,线电压是根号3相电压对于电动机而言一个绕组的电压就线的电压是线电压(指A相 B相 C相之间的电压,一个绕组的电流就是相电流,导线的电流是线电流当电机星接. 相四线电流计算公式 流相量计算公式: IN*=IA*+IB*+IC* =IA∠0+IB∠-120+IC∠120 =IA+IB(cos-120+jsin-120)+IC(cos120+jsin120) C)+j0.866... 相电电流计算公式 比较复杂。首先,电流分为相电流和线电流。其次,三相短路有多种接法,最常见的是星接(Y)和角接(D)。Y接时,相电,D接时,线电流等于相电流的1.732倍。所以,只要知道了接法,可以先求出相电流,再求出线电流。而相电流... 三相电电流计算公式。 的额定电流都是指线电流,额定电压都是指线电压。若已知电压U、负载视在功率S(三相电输出视在功率)和功率因可以先求出负载的有功功率P,然后在求电流I。其具体求法如下: 1、负载的有功功率P为:P=S×cosφ 2、线电流.

供电局电量电费计算算法

供电局电量电费计算算法 电量电费计算算法 电费计算总体计算顺序: 注:以上有两个追补电量的过程,主要考虑到有些追补电量需要参与到变损和线损的计算,而有些追补电量不需要参与变损和线损的计算。到底采用哪种电量追补方式,视标志而定。 1 计算抄见电量 [分时表不能在计量点设置中设置成不执行分时电价] 对于普通表和执行分时电价的总段,如下处理: 电能表度差=(本月表码—上月表码),根据度差进行数据溢出安全保护。 如果度差大于等于零,则有:抄见电量=度差*综合倍率 如果度差小于零,则有:抄见电量=(最大量程+度差)*综合倍率 总电量=抄见电量+换表电量+增减电量 对于执行分时电价的峰谷表,则如下处理: 峰段抄见电量 = 峰度示差*综合倍率 谷段抄见电量 = 谷度示差*综合倍率 总段抄见电量 = 总度示差*综合倍率 如果度差小于零,则有: 峰段抄见电量 = (最大峰量程+峰度示差)*综合倍率 谷段抄见电量 = (最大谷量程+谷度示差)*综合倍率 总段抄见电量 = (最大总量程+总度示差)*综合倍率 平段抄见电量 = 总段抄见电量–峰段抄见电量–谷段抄见电量 峰段电量=峰段抄见电量+峰增减电量+峰换表电量 谷段电量=谷段抄见电量+谷增减电量+谷换表电量 平段电量=平段抄见电量+平增减电量+平换表电量 总电量=抄见电量+换表电量+增减电量 其中:综合倍率=PT倍率*CT倍率 注意: 1)如果本月起码大于上月止码,注意更新满码标志,以便数据溢出保护 2)对于换表电量,在抄表初始化时进行计算 3)对于增减电量,分为两类,一类是在计算抄见电量时进行处理,直接合计到相应的表计和时段上。 4)对于正常表码和需量表要求保留四位小数 5)对于分时表,其中的总段电量为机械总段 追补电量的说明:通过工作单追补电量,则追补电量只对本月有效,通过追补界面,则对每个月都有效,对于分时表,追补应对峰、平、谷分别追补,不能将电量放置在总段,非分时表只能在总段进行追补,表前追补参与表的套扣和变损计算,表后则不参与。 2套表处理 套表分为用户内套表和用户与用户间的套表两种情况,其中用户间的套表也称为过表。 说明: 1.本系统要求每块子表最多可以有两块父表。套表层数允许4层套表的情况。 2.存在三种套表类型,真实子表,定量表和定比表,所有统称为子表。在进行套表处理时,按照真实子表,定量和定比的顺序进行处理。 3.将所有套表子表的电量相加,累加到父表的扣减电量中,对于有两块父表的情况,在第一块父表扣完的情况下,将剩余电量放在第二块父表上套扣,当所有的父表都不够减时, 见第7点处理方式。 4.对于父表分时,子表分时的情况,对应时段的电量做相应扣减。当子表电量大于父表电量

三相电流计算公式

三相电流计算公式 I=P/(U*1.732)所以1000W的线电流应该是1.519A。 功率固定的情况下,电流的大小受电压的影响,电压越高,电流就越小,公式是I=P/U 当电压等于220V时,电流是4.545A,电压等于380V时,电流是2.63A,以上说的是指的单相的情况。380V三相的时候,公式是I=P/(U*1.732),电流大小是1.519A 三相电机的电流计算I= P/(1.732*380*0.75) 式中:P是三相功率(1.732是根号3) 380 是三相线电压(I是三相线电流) 0.75是功率因数,这里功率因数取的是0.75 ,如果功率因数取0.8或者0.9,计算电流还小。电机不是特别先进的都是按0.75计算。按10kW计算:I=10kW/(1.732*380*0.75) =10kW/493.62 =20.3 A 三相电机必须是三相电源,10KW电动机工作时,三根电源线上的工作电流都是20.3 A 实际电路计算的时候还要考虑使用系数,启动电流等因素来确定导线截面积、空开及空开整定电留。 三相电中,功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S 三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率P、无功功率Q,斜边是视在功率S。三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在:S2=P2+Q2 S=√(P2+Q2) 视在功率S=1.732UI 有功功率P=1.732UIcosΦ 无功功率Q=1.732UIsinΦ 功率因数cosΦ=P/S 根号3,没有软件写不上,用1.732代替 系统图 Pe:额定功率Pj:计算有功功率Sj:计算视在功率Ij:计算电流Kx:同时系数cosφ:功率因数Pj=Kx*Pe Sj=Pj/cosφ 单相供电时,Ij=Sj/Ue 三相供电时,Ij=Sj/√3Ue 电气系统图里的符号是有标准的 KM表示交流接触器

施工现场临时用电计算(方式)

施工现场临时用电计算 一、计算用电总量 方法一: P=1.05~1.10(k1∑P1/Cosφ+k2∑P2+ k3∑P3+ k4∑P4)公式中:P——供电设备总需要容量(K V A)(相当于有功功率Pjs) P1——电动机额定功率(KW) P2——电焊机额定功率(KW) P3——室内照明容量(KW) P4——室外照明容量(KW) Cosφ——电动机平均功率因数(最高为0.75~0.78,一般为0.65~0.75) 方法二: ①各用电设备组的计算负荷: 有功功率:P js1=Kx×ΣPe 无功功率:Q js1=P js1×tgφ 视在功率:S js1=(P2 js1 + Q2 js1)1/2 =P js1/COSφ

=Kx×ΣPe /COSφ 公式中:Pjs1--用电设备组的有功计算负荷(kw) Qjs1--用电设备组的无功计算负荷(kvar) Sjs1--用电设备组的视在计算负荷(kVA) Kx--用电设备组的需要系数 Pe--换算到Jc(铭牌暂载率)时的设备容量 ②总的负荷计算: P js=Kx×ΣP js1 Q js=P js×tgφ S js=(P2 js + Q2 js)1/2 公式中:Pjs--各用电设备组的有功计算负荷的总和(kw) Qjs--各用电设备组的无功计算负荷的总和(kvar) Sjs--各用电设备组的视在计算负荷的总和(KVA) Kx--用电设备组的最大负荷不会同时出现的需要系数 二、选择变压器 方法一: W=K×P/COSφ 公式中:W——变压器的容量(KW) P——变压器服务范围内的总用电量(KW) K——功率损失系数,取1.05~1.1 Cosφ——功率因数,一般为0.75 根据计算所得容量,从变压器产品目录中选择。 方法二: Sn≥Sjs(一般为1.15~1.25Sjs)公式中:Sn --变压器容量(KW) Sjs--各用电设备组的视在计算负荷的总和(KVA)

关口电量追补方法

关口表运行主要问题分析 宋晓林 (西北电力试验研究院,陕西省西安市 710054) 摘要:关口表在电网电能计量中承担着重要责任,其在现场运行中出现的问题影响到关口电能计量的准确性和可靠性。这些问题主要与关口电能计量的特殊性、关口表功能的复杂性以及关口表运行维护管理工作有关。为解决并避免这些问题,应该严格遵守《电能计量装置现场检验作业指导书》等有关规程的要求,加强关口表的运行管理维护工作,同时发挥和完善关口表和电能计量系统的功能,从而确保关口表的正常运行。 关键词:关口表;电能计量装置;电能量计量系统 中图分类号: TM930.7 关口表是指安装运行在发电企业上网、跨区联络线、省网联络线及省内下网等关口电能计量装置中的电能表,用于贸易结算和内部经济指标的考核,大多为进口的0.2S级多功能电能表,在整个电网的电能计量中承担着重要责任,其运行中出现的问题主要与关口电能计量的特殊性和现场运行维护管理工作有关,以下对关口表在现场运行中出现的主要问题进行了分析并提出了解决方法。 1 关口表的现场实负荷检验 关口表现场实负荷检验是关口表运行管理中的一项重要工作,但是由于某些电网交换关口点的潮流大小和方向变化快、负荷较低,并且关口表基本采用功能复杂的国外电能表,给现场误差检验和功能检查增加了困难,在国家电网公司颁发的《电能计量装置现场检验作业指导书》中详细规定了关口表现场实负荷检验的安全工作要求、检验项目、检验条件、检验方法等内容,对现场检验具有重要的指导作用[1]。在现场检验中应特别注意以下几点: (1)必须严格执行DL 409—1991《电业安全工作规程》。电压互感器二次严禁短路,电流互感器二次严禁开路。接通和断开电流端子时必须用仪表进行监视。标准表和试验端子之间的连接导线中间不允许有接头。标准表的电流连接端子应具有自锁功能。 (2)现场检验前应首先检查工作条件是否具备。当负荷电流低于被检电能表标定电流的10%(对于S级的电能表为5%)或功率因数低于0.5时,或者负荷变化较大时不宜进行误差测定; (3)检查关口表和计量用互感器二次接线是否正确,可以采用相位表或带接线检查功能的现场校验仪检查接线。检查应在电能表接线端进行。此项工作即使在现场不具备误差检验条件时也应酌情进行。 (4)检查关口表的主要功能是否正常。最好使用关口表抄表设置软件检查。检查前先用标准时钟(GPS时间或北京时间)校准笔记本电脑时钟。用软件读取并保存关口表的电量底度值、时钟、电池状态、失压记录、事件记录、负荷曲线、瞬时量、冻结或结算时间、费率时段(在采用多费率结算时)等数据,然后逐项检查是否正常。关口表时钟误差较大时应校准时钟,电池故障时应及时更换电池。

电量计算怎么算

电量计算怎么算 主体结构施工与装修相比结构施工时用电量比较大,因此按照主体结构施工用电量计算。 1 施工机械用电 PC= K1∑P1 其中:PC为施工用电容量 K1为设备同时使用系数,取0.6 P1为设备同时使用最大容量 2 照明用电 P0= 1.10(K2∑P2+ K3∑P3) 其中:P0为照明用电容量 K2为室内照明同时使用系数,取0.8 P2为室内照明容量 P3为室外照明容量 K3为室外照明同时使用系数,取1.0 最大用电量 P=PC + P0 施工用电总容量 PR= 1.10*P/0.8 其中PR=为用电总容量 0.8=为功率因数 临时施工用电现场电量怎么计算 [ 标签:施工用电,电量 ] 所有机械的功率相加(用电总荷),然后呢 施工现场用电方案

1、工程概况 2、用电总平面布置 详见施工用电平面布置图 3、使用施工动力情况 名称数量(台)额定功率 (KW)名称数量(台)额定功率 (KW) 混凝土搅拌机 1 10 弯曲机1 5.5 插入式振捣器 3 3.3 镝灯2 10.5 平板振捣器 3 6.6 塔吊1 20.9 电焊机 1 15 碰焊机1 100 切割机 1 15 蒸饭箱1 9 钢筋切断机 1 5.5 开水炉1 9 经计算施工现场全部动力设备总功率∑P=210.3KW,根据常规估算,施工计划用电计算为: P动=K×∑P / COSφ =0.7×210.3/0.75=196.28KW 考虑到照明及生活用电按10% P动,则实际需用电量为: P总 =1.1×P动 =215.9KW 现场业主提供总电源,提供的施工用电能满足施工机械要求,我公司进场后将按照施工要求临时用电线路布置。 4、配电线路布置: 4.1 施工现场临时用电总电源是由业主提供的低压电系统380/220电压的总配电箱,整个施工现场按三级配电内容形式布置,即总配电箱→分配电箱→用电设备。对各施工用电配电箱、分配箱、开关箱按现场线路逐一编号,“一机、一闸、一漏、一箱”。箱内所用开关,用明显的标志注明其回路和所控用设备等,开关箱有专人负责,周围无杂物并定期有持证电工按时检查,整个施工现场供电线路严禁非电工擅自装、安用电器、拉高电线,以防发生触电伤害。 4.2现场在配电间中布置一台总电箱ZX1,下设FX1、FX2、FX3、FX4、由各分电箱接至各用电设备。 4.3配电线路采用三相五线制覆盖施工现场,架零线离地面4米以上,在各配电箱处打地钻进行重复接地,零线应与其他各导线颜色区别开来。 4.4施工现场中使用的配电箱、开关箱、对固定式的安装高度要求箱底与地面和垂直距离均为1.3M,配电箱、开关箱进出线口一律高在箱体的下底而且防绝缘损坏。整个施工用电实行分级保护,装设漏电保护器具分路匹配,有门有锁有防雨措施,箱内严禁有杂物及工具。 4.5照明有专用漏电保护箱,镝灯、小太阳灯等金属外壳接零保护,室内线路及灯具安装高度不得低于2.5M,如低于需使用36V安全电压供电。 4.6熔断器、闸具参数与设备容量需匹配,严禁使用金属丝。 4.7进场后按机械设备设置位置,生产用电设置位置和临时用房设置位置,满足施工和施工管理线路配置。 5、导线截面的选择 5.1为了保证供电线路安全、可靠、经济的运行,导线截面选择如下: 1、总电箱至FX1导线选择: ①根据FX1主要负责钢筋切断机、弯曲机、电焊机用电。故假定用电量为45KW。 取K=1 、COSφ=0.75、∑P=45KW I=P/ *V*COSφ=1*45*1000/1.7*380*0.75=91.17A 故选择16㎜2截面BX型铜芯橡皮线。 ②FX1至下各用电设备线路计算: FX1下各用电机械单体最大功率为15KW,按安全载流量选择: 取K=1 、COSφ=0.75、∑P=15KW I=P/ *V*COSφ=1*15*1000/1.7*380*0.75=30A 故选择6㎜2截面BX型铜芯橡皮线。 2、总电箱至FX2导线选择: ①根据FX2主要负责塔吊用电。故假定用电量为20.9KW。

三相电功率.电流快速算法

第一章按功率计算电流的口诀之一 1.用途: 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。 电流的大小直接与功率有关,也与电压,相别,力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220 伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。 2.口诀:低压380/220 伏系统每KW 的电流,安。 千瓦,电流,如何计算? 电力加倍,电热加半。 单相千瓦,4.5A 单相380 ,电流2.5A 3. 说明:口诀是以380/220V 三相四线系统中的三相设备为 准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设 备,其每千瓦的安数.口诀中另外作了说明。 ①这两句口诀中,电力专指电动机.在380V 三相时(力率 0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一 倍”( 乘2)就是电流, 安。这电流也称电动机的额定电流. 【例1 】5.5 千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11 安。 【例2 】4 0 千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为8 0安。 电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热 设备,每千瓦的电流为1.5安.即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是电流,安。 【例1】3 千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5 安。 【例2】1 5 千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为2 3 安。 这口诀并不专指电热,对于照明也适用.虽然照明的灯泡 是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。 只要三相大体平衡也可以这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整 流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即是说,这后半句虽 然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位 的电热和照明设备。 【例1 】1 2 千瓦的三相( 平衡时) 照明干线按“电热加半”算得电流为1 8 安。 【例2】30 千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45 安。(指380 伏三相交流侧) 【例3 】3 2 0 千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480 安(指 380/220 伏低压侧)。 【例4】100 千乏的移相电容器(380 伏三相)按“电热加半”算得电流为150 安。 ②.在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220 伏用电设备。这种设备的力率大多为1,因此,口诀便直接说明“单相(每) 千瓦4.5 安”。计算时, 只要“将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千伏安为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流。 【例1】500 伏安(0.5 千伏安)的行灯变压器(220 伏电源侧)按“单相( 每)千瓦4.5 安”算得电流为2.3 安。 【例2 】1000 瓦投光灯按“单相千瓦、4.5 安”算得电流为4.5 安。对于电压更低的单相,口诀中没有提到。可以取220 伏为标准,看电压降低多少,电流就反过来增大多少。比如36伏电压,以220 伏为标准来说,它降低到1/6,电流就应增大到6倍,即每千瓦的电流为6 ×

电机的耗电量的公式计算

电机的耗电量的公式计 算 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

电机的耗电量以以下的公式计算:耗电度数=(根号3)X 电机线电压 X 电机电流 X 功率因数) X 用电小时数/1000 电机的额定功率是750W,采用星形接法,接在三相380伏的电源上,用变频器监测电流是1.1A;我又用钳形电流表进行测量,测得每相电流为1.1A,这就说明变频器和钳形电流表测得的电流是一致的。因为电机是星形接法,线电压是相电压的倍,线电流等于相电流,电机实际消耗的功率:380×× = 724 W,这样电机实际消耗的功率就接近于电机的额定功率。如果电机是三角形接法,线电压等于相电压,线电流是相电流的倍,电机实际消耗功率的计算是一样的。 这就说明:三相交流电机实际消耗的功率就等于线电压 × 线电流。 电机额定功率为450kW,功率因数为,电机效率为%,现运行中发现电流为40A,电压为6000V,那么怎么正确计算电机的各项功率以及电机有功及无功的损耗 高压电机一般为三相电机. 视在功率=×6000×40= 有功功率 =×6000×40×= 无功功率=(视在功率平方减有功功率平方开根二次方) 有功损耗=有功功率×%)=×= 无功损耗=无功功率×%)=×= 注明:

电机不运行于额定状况,效率及功率因数是有偏差的,上述数值只能为理论值,可能与实际会有点小偏差。 因为铭牌上所标的额定功率是电机能输出的机械功率,所以不等于电压和电流的乘积就象一个10KW的电动机,他能输出的机械功率是10KW,但它所消耗的电功率要大于10KW,三相电动机的功率计算公式:P=*U*I*cosΦ . 三相异步电动机功率因数 异步电动机的功率因数不是一个定数,它与制造的质量有关,还与负载率的大小有关。为了节约电能,国家强制要求电机产品提高功率因数,由原来的到提高到了现在的到,但负载率就是使用者掌握的,就不是统一的了。过去在电机电流计算中功率因数常常取,现在也常常是取。 2.实际功率和额定功率 三相异步电动机的功率计算公式就是*线电压*线电流*功率因数。那你的实际电压是395V,实际电流是140A,那么它的实际功率就是: *395*140*=81kw 如果是空载,功率因数还要小,功率也就还要少,消耗电能也就少。

如何准确计算追补电量

如何准确计算追补电量 在我们电力部门的日常检查工作中,经常会遇到因电能计量装置引起误差电量的情况,在这种情况下,如何正确地进行电量的退补就显得尤为重要。为此本人根据自己在学习和工作中积累的一些经验,结合实例总结了一些追补电量的计算方法,提供给大家参考。 1 引起误差电量的可能性对于电能计量装置而言,其引起误差 电量的可能性: (1)电能表本身误差超出范围; (2)由于表内故障电能表停转、慢转、快转; (3)接线接触电阻较大; (4)接线错误。当电能计量装置误差超过规定值,则必须进行电量的退补。 2 退补电量的计算方法 2.1相对误差法。原有的电能表接线保持原状运行,再按正确接线方式接入一只相对误差合格的电能表,选择常用负载同时运行一段时间,则原计量装置的总体相对误差为: Y= (W / x-W z 0)/W z ox 100% (—) 式中W x――试验期间,原电能表计量的电量,kWh W 0――试验期间,正确接线电能表计量的电量,kWh Y――原电能计量装置的整体相对误差,%

当原电能计量装置的抄见电量为Wx时,对应的正确电量为 wo= wxi + Y 退补电量为 △W= Wk W0= Wx-(Wx/ 1+Y) = (Y/1+Y) Wx (二) 式中Wx原电能表计量的电量,kWh W0实际用电的电量,kWh △W 退补电量。 应该说明的是,y 不仅包含了被试电能表的元件误差,还包括了接线引起的计量误差。 例:某用户电能表经校验慢5%抄表电量20000kWh问应补多少电量? 解:应补电量为 2.2更正系数法。更正系数的定义为 (三) 式中Wx电能表错误接线期间的抄见电量,kWh W0错误接线期间的正确电量,kWh 则实际电量为WO=GXWX 所以,只要得知GX便可根据错误的抄见电量WX求出实际用量W0求更正系数GX —般有以下两种方法: 2.2.1 实测电量法。利用测相对误差的方法,在试验期间(如一天)内,测得标准表和误接线电能表计量的电量W'0 和W'x,再 由式(三)即可求出更正系数GX。 2.2.2功率比值法。由于电能表计量的电量与它的反映的功率

三相电流计算公式演示教学

三相电流计算公式

精品文档 三相电流计算公式 I=P/(U*1.732)所以1000W的线电流应该是1.519A。 功率固定的情况下,电流的大小受电压的影响,电压越高,电流就越小,公式是I=P/U 当电压等于220V时,电流是4.545A,电压等于380V时,电流是2.63A,以上说的是指的单相的情况。 380V三相的时候,公式是I=P/(U*1.732),电流大小是1.519A 三相电机的电流计算 I= P/(1.732*380*0.75) 式中: P是三相功率 (1.732是根号3) 380 是三相线电压 (I是三相线电流) 0.75是功率因数,这里功率因数取的是0.75 ,如果功率因数取0.8或者0.9,计算电流还小。电机不是特别先进的都是按0.75计算。按10kW计算: I=10kW/(1.732*380*0.75) =10kW/493.62 =20.3 A 三相电机必须是三相电源,10KW 电动机工作时,三根电源线上的工作电流都是20.3 A 实际电路计算的时候还要考虑使用系数,启动电流等因素来确定导线截面积、空开及空开整定电留。 三相电中,功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S 三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率P、无功功率Q,斜边是视在功率S。三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在: S2=P2+Q2 S=√(P2+Q2) 视在功率S=1.732UI 有功功率 P=1.732UIcosΦ无功功率Q=1.732UIsinΦ功率因数cosΦ=P/S 根号3,没有软件写不上,用1.732代替 系统图 Pe:额定功率 Pj:计算有功功率 Sj:计算视在功率 Ij:计算电流 Kx:同时系数 cosφ:功率因数 Pj=Kx*Pe Sj=Pj/cosφ单相供电时,Ij=Sj/Ue 三相供电时,Ij=Sj/√3Ue 电气系统图里的符号是有标准的 KM表示交流接触器 KA表示中间继电器, 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

电费计算公式(教学备用)

大工业用电电费计算公式 以功率因数0.90为基数,低于该数时罚款(每低于0.01 点罚款1%)高于该数时奖励(每高于0.01点奖励0.5%) 1:罚款数= (基数功率因数—实际功率因数)×1%×总电费 2:奖励数=(基数功率因数—实际功率因数)×0.5%×总电费 3:倍率=电压互感器倍率X电流互感器倍率 4:有功电量=(本月有功表数—上月有功表数)×倍率 5:无功电量=(本月无功表数—上月无功表数)×倍率 6:峰段电量=(本月峰段表数—上月峰段表数)×倍率 7:谷段电量=(本月谷段表数—上月谷段表数)×倍率 8:平段电量=有功电量-峰段电量-谷段电量-照明电量 9:峰段电费=差数×倍率×电价 10:谷段电费=差数×倍率×电价 11:应收电费=电度电费+基本电费+力率电费 12:电度电费=有功电量×电价 13:力率电费=(基本电费+峰段电费+谷段电费+平段电费)×力率考核百分比 14:动力电费=(峰段电费+谷段电费+平段电费)+力率电费 15:照明电费=照明电量×照明电价 16:应收电费合计=基本电费+动力电费+照明电费 17:有功电量=峰段电量+谷段电量+平段电量+照明电量 18:力调电费=峰段+谷段+平段+基本电费

19:平段电量=大工业有功总-峰段电量-谷段电量 20:基本容量:暂停部分容量的基本电费按50%计算收取=(容量+容量)×使用天数/30+现使用容量×未使用天数/30天×0.5 21:或(基本电费=使用容量/使用天数+现使用容量) 22:城市附加及其他费用的电量以使用的容量分别计量: a:使用30KV A变压器城市附加、可再生能源附加、库区移民基金、重大水利基金的计算电量=非居有功总。 b:在当月使用30KV A、400KV A变压器时,城市附加分别为:非居有功、大工有功(总),而可再生能源附加、库区移民基金、重大水利基金=非居有功+大工有功(总)。 公司的力调标准为:90%,依据实际测算出的力率给予相应的罚款和奖励,主要依据《功率因数调整电费办法》。功率因数=有功用电量/√(有功用电量的平方+无功用电量的平方) 有功:P、无功:Q 视在功率S=√P2+Q 2 功率因数COS&=P/S 税率为17%

常用(电)计算公式

盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人。 电功率的计算公式 电功率的计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用于任何情况。 对于纯电阻电路,如电阻丝、灯炮等,可以用“电流的平方乘以电阻”“电压的平方除以电阻”的公式计算,这是由欧姆定律推导出来的。 但对于非纯电阻电路,如电动机等,只能用“电压乘以电流”这一公式,因为对于电动机等,欧姆定律并不适用,也就是说,电压和电流不成正比。这是因为电动机在运转时会产生“反电动势”。 例如,外电压为8伏,电阻为2欧,反电动势为6伏,此时的电流是(8-6)/2=1(安),而不是4安。因此功率是8×1=8(瓦)。 另外说一句焦耳定律,就是电阻发热的那个公式,发热功率为“电流平方乘以电阻”,这也是永远正确的。 还拿上面的例子来说,电动机发热的功率是1×1×2=2(瓦),也就是说,电动机的总功率为8瓦,发热功率为2瓦,剩下的6瓦用于做机械功了。 电工常用计算公式 一、利用低压配电盘上的三根有功电度表,电流互感器、电压表、电流表计算一段时间内的平均有功功率、现在功率、无功功率和功率因数。 (一)利用三相有功电度表和电流互感器计算有功功率 式中 N——测量的电度表圆盘转数 K——电度表常数(即每kW·h转数) t——测量N转时所需的时间S CT——电流互感器的变交流比

(二)在三相负荷基本平衡和稳定的情况下,利用电压表、电流表的指示数计算视在功率 (三)求出了有功功率和视在功率就可计算无功功率 (四)根据有功功率和现在功率,可计算出功率因数 例1某单位配电盘上装有一块500转/kW·h电度表,三支100/5电流互感器,电压表指示在400V,电流表指示在22A,在三相电压、电流平衡稳定的情况下,测试电度表圆盘转数是60S转了5圈。求有功功率、现在功率、无功功率、功率因数各为多少? [解]①将数值代入公式(1),得有功功率P=12kW ②将数值代入公式(2);得视在功率S=15kVA ③由有功功率和视在功率代入公式(3),得无功功率Q=8l kVar ④由有功功率和现在功率代入公式(4),得功率因数cosφ= 0.8 二、利用秒表现场测试电度表误差的方法 (一)首先选定圆盘转数,按下式计算出电度表有N转内的标准时间 式中 N——选定转数 P——实际功率kW K——电度表常数(即每kW·h转数) CT——电流互感器交流比 (二)根据实际测试的时间(S)。求电度表误差 式中 T——N转的标准时间s t——用秒表实际测试的N转所需时间(s)

能实现电量追补的用电系统的研究

附件一: 编号 陕西省电力公司科学技术项目 建议书 项目名称:实现电量追补的用电系统的研究 申请单位: 起止时间: 项目负责人: 通信地址: 邮政编码: 联系电话: 传真: 申请日期:

简表 项目名称实现电量追补的用电系统的研制 项目负责人姓名单位X 性别年龄 4 专业职称 项目分类 技术 攻关 新技术 开发 新产品 试制 技术引进 消化吸收 应用理论 基础研究 软科学 研究 推广是是是是是 项目组 人数其中 高级职称中级职称 研究生初级职称 协作单位 珠海国测电能仪表科技有限公司 协作形式合作申请金额(万元) 研究起止年月 其中资助自筹 项目内容、意义和预期成果摘要[项目内容] 目前,电力系统中存在多种需要对电量进行追补的情况。例如电压互感器、电流互感器的故障造成电表一相或多相不计量,或者电能表本身故障造成不计量,以及接线错误等原因造成少计量。但是目前电表安装比较分散,抄表不及时,造成当电表出现故障的时候,不能及时发现。同时由于电能表记录的现场数据不够充分,给电量追补的工作带来很大的困难。为了企业经济效益和社会效益的双赢,提升供电企业的生产管理水平,该课题研发一种新型的电能表以及专门的后台管理软件,来克服电量追补的困难。并能对电网的运行状态进行智能的诊断,提出有效的建议来降低线损。 [项目意义] 电量追补系统不仅能及时发现线路和设备故障,还能根据丰富的现场数据快速,准确地对电量进行追补。可以最大限度地避免供电部门的损失。并且可以减少或避免供用电双方的纠纷。同时,该系统还能给反窃电的工作有力的支持,和真实详细的证据。对于维护全社会电网的安全和稳定将起到重大的作用。在城乡电网中

临时用电计算公式及计算实例[1]1[1]

施工现场临时用电计算 P=1.05~1.10(K1∑P1/Cosφ+K2∑P2+ K3∑P3+ K4∑P4) 其中:P——供电设备总需要容量(KVA); P1——电动机额定功率(KW); P2——电焊机额定功率(KW); P3——室内照明容量(KW); P4——室外照明容量(KW); Cosφ——电动机平均功率因数(最高为0.75~0.78,一般为0.65~0.75); K1、K2、K3、K4——需要系数,如下表: 用电名称数量需要系数 备注K 数值 电动机 3~10台 K10.7 如施工中需要 电热时,应将其用 电量计算进去。为 使计算结果接近实 际,式中各项动力 和照明用电,应根 据不同工作性质分 类计算 11~30 台 0.6 30台以 上 0.5 加工厂动 力设备 0.5 电焊机 3~10台 K2 0.6 10台以 上 0.5 室内照明K30.8 室外照明K4 1.0 按电流来进行选择(三相四线制线路) I线=K X*P / [31/2*(U线*cos?)]

其中: I线——电流值 K X——同时系数(取0.7~0.8) P——总功率 U线——电压(380V或220V) cos?——功率因素,临时网线取0.85 查表可得,当I线=301.41总线路采用以下截面为70mm2的裸铜线 施工用电计算 各机械用电量一览表 序号 机械或 设备名称 型号或规格 数 量 单机功 率(KW) 合计 功率(KW) 备 注 1 升降机SCD200/200AJ 3 2×10.5 63.0 2 插入式 振动器 ZN42 7 1.2 8.4 3 平板振 动器 ZW10 5 1.1 5.5 4 钢筋切 断机 GQ40F 3 3 9.0 5 钢筋弯 曲机 GW40D 3 3 9.0 6 钢筋调 直机 LGT6/14 3 15 45.0 7 钢筋对UN1-75 1 75.0KVA 75.0

相关文档