一、单选题(489题)

【单选题】任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经()后方可恢复作业。

A.上级领导同意

B.处罚

C.批评教育

D.纠正

答案:D配电《安规》1.2

【单选题】()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。

A.工作人员

B.管理人员

C.作业人员

D.任何人

答案:C配电《安规》1.2

【单选题】在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的(),经本单位批准后执行。

A.组织措施

B.技术措施

C.安全措施

D.应急措施

答案:C配电《安规》1.3

【单选题】配电线路系指()及以下配电网中的架空线路、电缆线路及其附属设备等。

A.6k V

B.10k V

C.20k V

D.35k V

答案:C配电《安规》1.6

【单选题】从事配电相关工作的()应遵守并严格执行配电《安规》。

A.运维人员

B.检修人员

C.施工人员

D.所有人员

答案:D配电《安规》1.7

【单选题】作业人员应经医师鉴定,无妨碍工作的病症,体格检查每()至少一次。

A.半年

B.一年

C.两年

D.三年

答案:C配电《安规》2.1.1

【单选题】作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。

A.创伤急救

B.触电急救

C.溺水急救

D.灼伤急救

答案:B配电《安规》2.1.2

【单选题】作业人员应接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训,掌握配电作业必备的电气知识和业务技能,并按工作性质,熟悉本规程的相关部分,经()合格上岗。

A.培训

B.口试

C.考试

D.考核

答案:C配电《安规》2.1.3

【单选题】作业人员应(),经考试合格上岗。

A.接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训

B.掌握配电作业必备的电气知识

C.掌握配电作业必备的业务技能

D.并按工作性质,熟悉本规程的相关部分

答案:ABCD配电《安规》2.1.3

【单选题】参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉本规程;经考试合格,并经()认可后,方可参加工作。

A.工程管理单位

B.设备运维管理单位

C.公司领导

D.安监部门

答案:B配电《安规》2.1.4

【单选题】作业人员应被告知其作业现场和()存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。A.办公地点 B.生产现场 C.工作岗位 D.检修地点

答案:C配电《安规》2.1.5

【单选题】进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员还应穿()、绝缘鞋。

A.绝缘服

B.屏蔽服

C.防静电服

D.全棉长袖工作服

答案:D配电《安规》2.1.6

【单选题】作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续()及以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方可恢复工作。

A.一个月

B.两个月

C.三个月

D.六个月

答案:C配电《安规》2.1.9

【单选题】作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续三个月及以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方可恢复工作。

A.每月

B.每半年

C.每年

D.每两年

答案:C配电《安规》2.1.9

【单选题】新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过()后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。

A.专业技能培训

B.安全生产知识教育

C.考试合格

D.电气知识培训

答案:B配电《安规》2.1.10

【单选题】在多电源和有自备电源的用户线路的()处,应有明显断开点。

A.低压系统接入点

B.分布式电源接入点

C.高压系统接入点

D.产权分界点

答案:C配电《安规》2.2.1

【单选题】在多电源和有自备电源的用户线路的高压系统接入点,应有明显()。

A.电气指示

B.机械指示

C.警示标识

D.断开点

答案:D配电《安规》2.2.1

【单选题】在绝缘导线所有电源侧及适当位置(如支接点、耐张杆处等)、柱上变压器高压引线,应装设()或其他验电、接地装置。

A.验电环

B.接地环

C.带电显示器

D.验电接地环

答案:D配电《安规》2.2.2

【单选题】封闭式高压配电设备()应装设带电显示装置。

A.进线电源侧

B.出线线路侧

C.进线电源侧和出线线路侧

D.进线侧

答案:C配电《安规》2.2.5

【单选题】柱上断路器应有分、合位置的()指示。

A.机械

B.电气

C.仪表

D.带电

答案:A配电《安规》2.2.9

【单选题】封闭式组合电器引出电缆备用孔或母线的终端备用孔应用()封闭。

A.绝缘挡板

B.防火泥

C.专用器具

D.遮栏

答案:C配电《安规》2.2.10

【单选题】待用间隔(已接上母线的备用间隔)应有(),并纳入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应能加锁。

A.名称

B.编号

C.名称、编号

D.名称、编号、电压等级

答案:C配电《安规》2.2.11

【单选题】高压手车开关拉出后,()应可靠封闭。

A.绝缘挡板

B.柜门

C.箱盖

D.隔离挡板

答案:D配电《安规》2.2.12

【单选题】作业现场的()和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,作业人员的劳动防护用品应合格、齐备。

A.安全装置

B.环境卫生

C.生产条件

D.技术措施

答案:C配电《安规》2.3.1

【单选题】作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,作业人员的()应合格、齐备。

A.劳动防护用品

B.工作服

C.安全工器具

D.施工机具

答案:A配电《安规》2.3.1

【单选题】经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放(),并应指定专人经常检查、补充或更换。

A.防蚊虫药品

B.医用绷带

C.创可贴

D.急救用品

答案:D配电《安规》2.3.2

【单选题】地下配电站过道和楼梯处,应设()和应急照明等。

A.防踏空线

B.逃生指示

C.防绊跤线

D.挡鼠板

答案:B配电《安规》2.3.3

【单选题】装有SF6设备的配电站,应装设强力通风装置,风口应设置在(),其电源开关应装设在门外。

A.室内中部

B.室内顶部

C.室内底部

D.室内电缆通道

答案:C配电《安规》2.3.4

【单选题】配电站、开闭所户内高压配电设备的裸露导电部分对地高度小于()时,该裸露部分底部和两侧应装设护网。

A.2.8m

B.2.5m

C.2.6m

D.2.7m

答案:B配电《安规》2.3.6

【单选题】配电站、开闭所户外10k V高压配电线路、设备所在场所的行车通道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离为()。

A.0.7m

B.0.95m

C.1.05m

D.1.15m

答案:B配电《安规》2.3.7

【单选题】配电站、开闭所户外20k V高压配电线路、设备所在场所的行车通道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离为()。

A.0.7m

B.0.95m

C.1.05m

D.1.15m

答案:C配电《安规》2.3.7

【单选题】凡装有攀登装置的杆、塔,攀登装置上应设置()标示牌。

A.“止步,高压危险!”

B.“禁止攀登,高压危险!”

C.“从此上下!”

D.“有电危险!”

答案:B配电《安规》2.3.11

【单选题】装设于()的配电变压器应设有安全围栏,并悬挂“止步,高压危险!”等标示牌。A.室外 B.室内 C.柱上 D.地面

答案:D配电《安规》2.3.11

【单选题】装设于地面的配电变压器应设有安全围栏,并悬挂()等标示牌。

A.“止步,高压危险!”

B.“禁止攀登,高压危险!”

C.“从此上下!”

D.“有电危险!”

答案:A配电《安规》2.3.11

【单选题】检修作业,若需将栏杆拆除时,应装设(),并在检修作业结束时立即将栏杆装回。A.临时遮栏 B.固定遮栏 C.安全警示牌 D.安全警示灯

答案:A配电《安规》2.3.12.2

【单选题】检修作业临时遮栏应由上、下两道横杆及栏杆柱组成。上杆离地高度为(),下杆离地高度为500~600mm,并在栏杆下边设置严密固定的高度不低于180mm的挡脚板。

A.1000~1200mm

B.1050~1200mm

C.1000~1250mm

D.1050~1250mm

答案:B配电《安规》2.3.12.2

【单选题】现场勘察工作,对涉及()的作业项目,应由项目主管部门、单位组织相关人员共同参与。

A.多专业、多部门

B.多部门、多单位

C.多专业、多单位

D.多专业、多部门、多单位

答案:D配电《安规》3.2.2

【单选题】开工前,工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况,发现与原勘察情况有变化时,应及时修正、完善相应的()。

A.施工方案

B.组织措施

C.技术措施

D.安全措施

答案:D配电《安规》3.2.5

【单选题】配电工作,需要将高压线路、设备停电或做安全措施者,应填用()。

A.配电线路第一种工作票

B.配电线路第二种工作票

C.配电第一种工作票

D.配电第二种工作票

答案:C配电《安规》3.3.2

【单选题】10k V及以下高压线路、设备不停电时的安全距离为()。

A.0.35m

B.0.6m

C.0.7m

D.1.0m

答案:C配电《安规》3.3.3

【单选题】非连续进行的故障修复工作,应使用()。

A.故障紧急抢修单

B.工作票

C.施工作业票

D.故障应急抢修单

答案:B配电《安规》(3.3.6)

【单选题】工作票票面上若有个别()需要修改、补充时,应使用规范的符号,字迹应清楚。

A.错字

B.漏字

C.错漏字

D.工作任务

答案:C配电《安规》3.3.8.2

【单选题】由工作班组现场操作时,若不填用操作票,应将设备的双重名称,()及操作内容等按操作顺序填写在工作票上。

A.设备名称和编号

B.线路的名称、杆号、位置

C.双重称号

D.设备名称

答案:B配电《安规》3.3.8.3

【单选题】配电工作票由设备运维管理单位签发,也可由经设备运维管理单位审核合格且经批准的()签发。

A.修试及基建单位

B.修试(施工)单位

C.检修及基建单位

D.检修(施工)单位

答案:D配电《安规》3.3.8.5

【单选题】供电单位或施工单位到用户工程或设备上检修(施工)时,工作票应由有权签发的()签发。

A.供电单位

B.用户单位、施工单位或供电单位

C.用户单位或供电单位

D.施工单位或用户单位

答案:B配电《安规》3.3.8.7

【单选题】同一电压等级、同类型、相同安全措施且依次进行的()上的不停电工作,可使用一张配电第二种工作票。

A.不同配电线路或不同工作地点

B.不同配电线路

C.不同工作地点

D.相邻配电线路

答案:A配电《安规》3.3.9.2

【单选题】配电带电作业工作票,对()且依次进行的数条线路上的带电作业,可使用一张配电带电作业工作票。

A.同一电压等级

B.同一电压等级、同类型

C.同一电压等级、相同安全措施

D.同一电压等级、同类型、相同安全措施

答案:D配电《安规》3.3.9.3

【单选题】工作许可时,工作票一份由工作负责人收执,其余留存于()处。

A.工作票签发人或专责监护人

B.工作票签发人或工作许可人

C.工作许可人或用户负责人

D.工作许可人或专责监护人

答案:B配电《安规》3.3.9.6

【单选题】工作期间,工作票应始终保留在()手中。

A.工作票签发人

B.工作负责人

C.工作许可人

D.专责监护人

答案:B配电《安规》3.3.9.6

【单选题】若一张工作票下设多个小组工作,工作负责人应指定每个小组的小组负责人(监护人),并使用()。

A.工作任务单

B.安全措施票

C.派工单

D.工作任务卡

答案:A配电《安规》3.3.9.7

【单选题】若一张工作票下设多个小组工作,()应指定每个小组的小组负责人(监护人),并使用工作任务单(见附录G)。

A.工作票签发人

B.工作许可人

C.工作负责人

D.专责监护人

答案:C配电《安规》3.3.9.7

【单选题】工作任务单一式两份,由工作票签发人或工作负责人签发,一份由()留存,一份交小组负责人。

A.工作许可人

B.工作负责人

C.工作票签发人

D.专责监护人

答案:B配电《安规》3.3.9.8

【单选题】工作任务单由()许可,一份由工作负责人留存,一份交小组负责人。

A.值班调控人员

B.工作许可人

C.工作负责人

D.运维负责人

答案:C配电《安规》3.3.9.8

【单选题】工作结束后,由小组负责人向()办理工作结束手续。

A.工作票签发人

B.工作负责人

C.工作许可人

D.值班调控人员

答案:B配电《安规》3.3.9.8

【单选题】一回线路检修(施工),邻近或交叉的其他电力线路需配合停电和接地时,应在工作票中列入()。

A.安全措施

B.相应的安全措施

C.技术措施

D.相应的技术措施

答案:B配电《安规》3.3.9.10

【单选题】一回线路检修(施工),若配合停电线路属于其他单位,应由()单位事先书面申请,经配合停电线路的运维管理单位同意并实施停电、验电、接地。

A.运维

B.施工

C.检修

D.检修(施工)

答案:D配电《安规》3.3.9.10

【单选题】需要进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作时,应增填工作票份数(按许可单位确定数量),分别经()许可,并留存。

A.变电站或发电厂等设备运维管理单位的工作许可人

B.调度

C.设备运维管理单位负责人

D.变电站或发电厂负责人

答案:A配电《安规》3.3.9.11

【单选题】检修(施工)单位的工作票签发人和工作负责人名单应事先送()备案。

A.调度控制中心

B.安全监督部门

C.设备运维管理单位

D.工区(车间)

答案:C配电《安规》3.3.9.11

【单选题】若需变更或增设(),应填用新的工作票,并重新履行签发、许可手续。

A.安全条件

B.施工范围

C.工作任务

D.安全措施

答案:D配电《安规》3.3.9.12

【单选题】配电第一种工作票,应在工作()送达设备运维管理单位(包括信息系统送达)。

A.前两天

B.前一天

C.当天

D.前一周

答案:B配电《安规》3.3.9.15

【单选题】需要()操作设备的配电带电作业工作票和需要办理工作许可手续的配电第二种工作票,应在工作前一天送达设备运维管理单位。

A.带电作业人员

B.运维人员

C.监控人员

D.值班调控人员

答案:B配电《安规》3.3.9.15

【单选题】不需要办理许可手续的配电第二种工作票,由工作负责人向()提出申请,得到同意后给予办理。

A.值班调控人员

B.工作票签发人

C.工作许可人

D.运维人员

答案:B配电《安规》3.3.10.2

【单选题】工作票只能延期()。

A.一次

B.两次

C.三次

D.四次

答案:A配电《安规》3.3.10.3

【单选题】()不得延期。

A.配电第一种工作票

B.配电第二种工作票

C.带电作业工作票

D.低压工作票

答案:C配电《安规》3.3.10.4

【单选题】工作负责人应由有本专业工作经验、熟悉工作范围内的设备情况、熟悉本规程,并经()批准的人员担任。

A.工区(车间)

B.单位

C.上级单位

D.公司

答案:A配电《安规》3.3.11.2

【单选题】专责监护人应由具有相关专业工作经验,熟悉工作范围内的()情况和本规程的人员担任。

A.设备

B.现场

C.接线

D.运行

答案:A配电《安规》3.3.11.4

【单选题】专责监护人的安全责任包含:明确被监护人员和()。

A.许可工作的命令正确

B.工作必要性

C.监护范围

D.安全注意事项

答案:C配电《安规》3.3.12.4

【单选题】填用配电第一种工作票的工作,应得到()的许可,并由工作负责人确认工作票所列当前工作所需的安全措施全部完成后,方可下令开始工作。

A.现场工作许可人

B.配电运维人员

C.全部工作许可人

D.值班调控人员

答案:C配电《安规》3.4.4

【单选题】所有许可手续(工作许可人姓名、许可方式、许可时间等)均应记录在()上。

A.工作票

B.值班日志

C.作业指导书

D.记录簿

答案:A配电《安规》3.4.4

【单选题】带电作业需要停用重合闸(含已处于停用状态的重合闸),应向()申请并履行工作许可手续。

A.运行人员

B.设备运维管理单位

C.调控人员

D.运行值班负责人

答案:C配电《安规》3.4.5

【单选题】填用配电()工作票的配电线路工作,可不履行工作许可手续。

A.第一种

B.第二种

C.低压

D.带电作业

答案:B配电《安规》3.4.6

【单选题】填用配电第二种工作票的配电线路工作,可不履行()手续。

A.工作票

B.工作许可

C.工作监护

D.工作交接

答案:B配电《安规》3.4.6

【单选题】用户侧设备检修,在电网侧设备停电措施实施后,由电网侧设备的运维管理单位或调度控制中心负责向()许可。

A.用户负责人

B.用户技术部门人员

C.用户电工

D.用户停送电联系人

答案:D配电《安规》3.4.7

【单选题】禁止()停、送电。

A.同时

B.约时

C.分时

D.按时

答案:B配电《安规》3.4.11

【单选题】专责监护人临时离开时,应通知()停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。

A.工作班成员

B.作业人员

C.小组负责人

D.被监护人员

答案:D配电《安规》3.5.4

【单选题】专责监护人需长时间离开工作现场时,应由()变更专责监护人,履行变更手续,并告知全体被监护人员。

A.工作票签发人

B.工作许可人

C.工作负责人

D.工作票签发人与工作负责人

答案:C配电《安规》3.5.4

【单选题】工作期间,工作负责人若需暂时离开工作现场,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知()。

A.被监护人员

B.部分工作班成员

C.全体工作班成员

D.专责监护人

答案:C配电《安规》3.5.5

【单选题】工作班成员的变更,应经()的同意,并在工作票上做好变更记录。

A.工作票签发人

B.工作许可人

C.工作负责人

D.工作票签发人与工作许可人

答案:C配电《安规》3.5.6

【单选题】使用同一张工作票依次在()转移工作时,若工作票所列的安全措施在开工前一次做完,则在工作地点转移时不需要再分别办理许可手续。

A.同一工作地点

B.不同工作地点

C.邻近工作地点

D.同一平面

答案:B配电《安规》3.6.4

【单选题】一条配电线路分区段工作,若填用一张工作票,经()同意,在线路检修状态下,由工作班自行装设的接地线等安全措施可分段执行。

A.工作票签发人

B.工作许可人

C.工作负责人

D.专责监护人

答案:A配电《安规》3.6.5

【单选题】接地线拆除后,()不得再登杆工作或在设备上工作。

A.工作班成员

B.任何人

C.运行人员

D.作业人员

答案:B配电《安规》3.7.1

【单选题】工作完工后,应清扫整理现场,工作负责人(包括小组负责人)应检查()的状况。

A.停电地段

B.检修地段

C.工作地段

D.杆塔上

答案:C配电《安规》3.7.1

【单选题】工作地段所有由工作班自行装设的接地线拆除后,工作负责人应及时向相关工作许可人(含配合停电线路、设备许可人)报告()。

A.工作票结束

B.工作票终结

C.工作结束

D.工作终结

答案:D配电《安规》3.7.2

【单选题】()报告应简明扼要,并包括下列内容:工作负责人姓名,某线路(设备)上某处(说明起止杆塔号、分支线名称、位置称号、设备双重名称等)工作已经完工等。

A.工作间断

B.工作许可

C.工作终结

D.工作转移

答案:C配电《安规》3.7.5

【单选题】工作许可人在接到所有工作负责人(包括用户)的终结报告,并确认所有工作已完毕,所有()已撤离,所有接地线已拆除,与记录簿核对无误并做好记录后,方可下令拆除各侧安全措施。

A.工作许可人

B.小组负责人

C.工作票签发人

D.工作人员

答案:D配电《安规》3.7.6

【单选题】()在接到所有工作负责人(包括用户)的终结报告,并确认所有工作已完毕,所有工作人员已撤离,所有接地线已拆除,与记录簿核对无误并做好记录后,方可下令拆除各侧安全措施。

A.值班调控人员

B.工作票签发人

C.工作许可人

D.变电站值班负责人

答案:C配电《安规》3.7.6

【单选题】作业人员工作中正常活动范围与10k V高压线路、设备带电部分的安全距离为()米A.0.35 B.0.6 C.0.7 D.1.0

答案:A配电《安规》4.2.1.3

【单选题】任何运行中星形接线设备的中性点,应视为()设备。

A.大电流接地

B.不带电

C.带电

D.停电

答案:C配电《安规》4.2.2

【单选题】停电线路、设备的断开点,应有能够反映线路、设备运行状态的电气和机械等指示。无明显断开点也无电气、机械等指示时,应断开()。

A.同级电源

B.下一级电源

C.上一级电源

D.断路器(开关)

答案:C配电《安规》4.2.3

【单选题】对难以做到与电源完全断开的检修线路、设备,可()其与电源之间的电气连接。A.断开 B.拆除 C.隔离 D.拉开

答案:B配电《安规》4.2.4

【单选题】高压开关柜前后间隔没有可靠隔离的,工作时应()。

A.同时停电

B.加强监护

C.装设围栏

D.加装绝缘挡板

答案:A配电《安规》4.2.6

【单选题】电气设备()在母线或引线上的,设备检修时应将母线或引线停电。

A.直接连接

B.间接连接

C.可靠连接

D.连接

答案:A配电《安规》4.2.6

【单选题】室外低压配电线路和设备验电宜使用()。

A.绝缘棒

B.工频高压发生器

C.声光验电器

D.高压验电棒

答案:C配电《安规》4.3.1

【单选题】高压验电前,验电器应先在有电设备上试验,确证验电器良好;无法在有电设备上试验时,可用()高压发生器等确证验电器良好。

A.工频

B.高频

C.中频

D.低频

答案:A配电《安规》4.3.2

【单选题】雨雪天气室外设备宜采用间接验电;若直接验电,应使用(),并戴绝缘手套。

A.声光验电器

B.高压声光验电器

C.雨雪型验电器

D.高压验电棒

答案:C配电《安规》4.3.3

【单选题】禁止作业人员越过()的线路对上层线路、远侧进行验电。

A.未停电

B.未经验电、接地

C.未经验电

D.未停电、接地

答案:B配电《安规》4.3.4

【单选题】当验明确已无电压后,应立即将检修的高压配电线路和设备接地并()短路。

A.单相

B.两项

C.三相

D.中相和边相

答案:C配电《安规》4.4.1

【单选题】配合停电的交叉跨越或邻近线路,在交叉跨越或邻近线路处附近应装设()接地线。

A.一组

B.两组

C.相应

D.三组

答案:A配电《安规》4.4.3

【单选题】禁止作业人员擅自变更工作票中指定的接地线位置,若需变更,应由工作负责人征得()同意,并在工作票上注明变更情况。

A.工作许可人或专责监护

B.工作许可人或小组负责人

C.工作票签发人或专责监护人

D.工作票签发人或工作许可人

答案:D配电《安规》4.4.6

【单选题】配电《安规》要求,装设、拆除接地线均应使用()并戴绝缘手套,人体不得碰触接地线或未接地的导线。

A.绝缘绳

B.专用的绝缘绳

C.绝缘棒

D.软铜线

答案:C配电《安规》4.4.8

【单选题】装设接地线应(),拆除接地线的顺序与此相反。

A.先接母线侧、后接负荷侧

B.先接负荷侧、后接母线侧

C.先接导体端、后接接地端;

D.先接接地端、后接导体端

答案:D配电《安规》4.4.9

【单选题】电缆及电容器接地前应()充分放电。

A.逐相

B.保证一点

C.单相

D.三相

答案:A配电《安规》4.4.11

【单选题】电缆及电容器接地前应逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地,串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应()。

A.全部接地

B.单只接地

C.充分放电

D.逐个充分放电

答案:D配电《安规》4.4.11

【单选题】()及电容器接地前应逐相充分放电。

A.避雷器

B.电缆

C.导线

D.变压器

答案:B配电《安规》4.4.11

【单选题】接地线截面积应满足装设地点短路电流的要求,且高压接地线的截面积不得小于()。

A.16mm2

B.25mm2

C.36mm2

D.20mm2

答案:B配电《安规》4.4.13

【单选题】成套接地线应由有()的多股软铜线和专用线夹组成。

A.绝缘护套

B.护套

C.透明护套

D.橡胶护套

答案:C配电《安规》4.4.13

【单选题】低压接地线和个人保安线的截面积不得小于()mm2。

A.12

B.16

C.25

D.36

答案:B配电《安规》4.4.13

【单选题】接地线应使用专用的线夹固定在导体上,禁止用()的方法接地或短路。

A.压接

B.缠绕

C.固定

D.熔接

答案:B配电《安规》4.4.13

【单选题】杆塔无接地引下线时,可采用截面积大于190mm2(如φ16mm圆钢)、地下深度大于()的临时接地体。

A.0.6m

B.0.8m

C.1.0m

D.1.2m

答案:A配电《安规》4.4.14

【单选题】若由于设备原因,接地刀闸与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀闸和断路器(开关)合上后,应有保证断路器(开关)不会()的措施。

A.拉闸

B.损坏

C.分闸

D.合闸

答案:C配电《安规》4.4.15

【单选题】低压配电设备、低压电缆、集束导线停电检修,无法装设接地线时,应采取()或其他可靠隔离措施。

A.停电

B.悬挂标示牌

C.绝缘遮蔽

D.装设遮栏

答案:C配电《安规》4.4.16

【单选题】在工作地点或检修的配电设备上悬挂()标示牌;

A.“在此工作!”

B.“从此进出!”

C.“禁止合闸,有人工作!”

D.“止步,高压危险!”

答案:A配电《安规》4.5.1

【单选题】工作地点有可能误登、误碰的邻近带电设备,应根据设备运行环境悬挂()等标示牌。A.“禁止攀登,高压危险!” B.“在此工作!” C.“止步,高压危险!” D.“当心触电!”

答案:C配电《安规》4.5.2

【单选题】由于设备原因,()与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀闸和断路器(开关)合上后,在断路器(开关)的操作处或机构箱门锁把手上,应悬挂“禁止分闸!”标示牌。

A.停电设备

B.隔离开关

C.接地刀闸

D.非检修设备

答案:C配电《安规》4.5.4

【单选题】高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板应可靠封闭,禁止开启,并设置()标示牌。

A.“止步,高压危险!”

B.“禁止合闸,有人工作!”

C.“禁止合闸,线路有人工作!”

D.“当心触电!”

答案:A配电《安规》4.5.5

【单选题】配电线路、设备检修,在显示屏上断路器(开关)或()的操作处应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸!”标记。

A.接地刀闸

B.母线刀闸

C.隔离开关(刀闸)

D.保护压板

答案:C配电《安规》4.5.6

【单选题】配电站户外高压设备部分停电检修或新设备安装,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌应朝向()。

A.围栏里面

B.围栏外面

C.围栏入口

D.围栏出口

答案:A配电《安规》4.5.8

【单选题】部分停电的工作,小于表3-1规定距离以内的未停电设备,应装设临时遮栏,临时遮栏可用坚韧绝缘材料制成,装设应牢固,并悬挂()标示牌。

A.“止步,高压危险!”

B.“禁止合闸,有人工作!”

C.“在此工作!”

D.“禁止合闸,线路有人工作!”

答案:A配电《安规》4.5.9

【单选题】配电设备检修,若无法保证安全距离或因工作特殊需要,可用与带电部分直接接触的()隔板代替临时遮栏。

A.绝缘

B.木质

C.塑料

D.泡沫

答案:A配电《安规》4.5.11

【单选题】城区、()或交通道口和通行道路上施工时,工作场所周围应装设遮栏(围栏),并在相应部位装设警告标示牌。

A.山区

B.郊区

C.有人区域

D.人口密集区

答案:D配电《安规》4.5.12

【单选题】巡视工作应由()的人员担任。

A.工作负责人

B.工作许可人

C.值班负责人

D.有配电工作经验

答案:D配电《安规》5.1.1

【单选题】单独巡视人员应经()批准并公布。

A.公司领导

B.工区领导

C.工区

D.安质部门

答案:C配电《安规》5.1.1

【单选题】电缆隧道、偏僻山区、夜间、事故或恶劣天气等巡视工作,应至少()人一组进行。

A.两人

B.三人

C.四人

D.五人

答案:A配电《安规》5.1.2

【单选题】正常巡视应()。

A.穿绝缘鞋

B.穿纯棉工作服

C.穿绝缘靴

D.戴手套

答案:A配电《安规》5.1.3

【单选题】夜间巡线应携带足够的()。

A.干粮

B.照明用具

C.急救药品

D.防身器材

答案:B配电《安规》5.1.3

【单选题】灾害发生后,若需对配电线路、设备进行巡视,应得到()批准。

A.设备运维管理单位领导

B.设备运维管理单位

C.工作负责人

D.值班调控人员

答案:B配电《安规》5.1.7

【单选题】巡视中发现高压配电线路、设备接地或高压导线、电缆断落地面、悬挂空中时,室内人员应距离故障点()以外。

A.2m

B.4m

C.6m

D.8m

答案:B配电《安规》5.1.9

【单选题】进入SF6配电装置室,应()。

A.先检测

B.先通风

C.使用防护用品

D.先散热

答案:B配电《安规》5.1.11

【单选题】配电站、开闭所、箱式变电站等的钥匙至少应有()。

A.一把

B.二把

C.三把

D.四把

答案:C配电《安规》5.1.12

【单选题】具备条件的设备可进行()操作,即应用可编程计算机进行的自动化操作。

A.就地

B.远方

C.程序

D.遥控

答案:C配电《安规》5.2.1.2

【单选题】经设备运维管理单位考试合格、批准的检修人员,可进行配电线路、设备的监护操作,监

护人应是同一单位的()。

A.检修人员

B.设备运维人员

C.工作负责人

D.检修人员或设备运维人员

答案:D配电《安规》5.2.2.1

【单选题】检修人员操作的设备和接、发令程序及安全要求应由()批准,并报相关部门和调度控制中心备案。

A.公司

B.工区

C.设备运维管理单位

D.安质部

答案:C配电《安规》5.2.2.1

【单选题】若有可靠的确认和自动记录手段,可实行()操作。

A.远方单人

B.远方

C.单人

D.程序

答案:A配电《安规》5.2.2.2

【单选题】有与现场高压配电线路、设备和实际相符的系统模拟图或()(包括各种电子接线图)。A.模拟图 B.电气图 C.地理图 D.接线图

答案:D配电《安规》5.2.3.1

【单选题】配电设备的防误操作闭锁装置不得随意退出运行,停用防误操作闭锁装置应经()批准。

A.工区领导

B.工作负责人

C.公司

D.工区

答案:D配电《安规》5.2.3.3

【单选题】短时间退出防误操作闭锁装置,由()批准,并应按程序尽快投入。

A.工区

B.配电运维班班长

C.调度控制中心

D.防误专责人

答案:B配电《安规》5.2.3.3

【单选题】设备检修时,回路中所有()刀闸的操作手柄,应加挂机械锁。配电《安规》

A.来电侧

B.受电侧

C.两侧

D.负荷侧

答案:A配电《安规》5.2.3.4

【单选题】发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时,()应录音并做好记录。

A.低压指令

B.高压指令

C.所有指令

D.单项指令

答案:B配电《安规》5.2.4.2

【单选题】倒闸操作时,对指令有疑问时应向()询问清楚无误后执行。

A.工作负责人

B.发令人

C.工作许可人

D.现场监护人

答案:B配电《安规》5.2.4.3

【单选题】高压电气设备倒闸操作一般应由()填用配电倒闸操作票(见附录J,以下简称操作票)。每份操作票只能用于一个操作任务。

A.操作人员

B.工作负责人

C.工作监护人

D.检修人员

答案:A配电《安规》5.2.5.1

【单选题】已操作的操作票应注明()字样。操作票至少应保存1年。

A.已操作

B.已执行

C.合格

D.已终结

答案:B配电《安规》5.2.5.5

【单选题】操作票至少应保存()。

A.6个月

B.1年

C.2年

D.1个月

答案:B配电《安规》5.2.5.5

【单选题】倒闸操作中发生疑问时,()。待发令人再行许可后,方可继续操作。

A.不得更改操作票,应立即停止操作,并向发令人报告

B.应立即停止操作,并向发令人报告

C.不得更改操作票,应立即停止操作

D.应立即向发令人报告

答案:A配电《安规》5.2.6.4

【单选题】停电拉闸操作应按照()的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关(刀闸)。

A.断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)—电源侧隔离开关(刀闸)

B.负荷侧隔离开关(刀闸)——断路器(开关)——电源侧隔离开关(刀闸)

C.断路器(开关)—电源侧隔离开关(刀闸)—负荷侧隔离开关(刀闸)

D.负荷侧隔离开关(刀闸)——电源侧隔离开关(刀闸)——断路器(开关)

答案:A配电《安规》5.2.6.6

【单选题】用间接方法判断操作后的设备位置时,至少应有两个()指示发生对应变化,且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化,方可确认该设备已操作到位。

A.非同样构造或非同源的

B.同样原理或同源的

C.非同样原理或非同源的

D.非同样原理或非同期的

答案:C配电《安规》5.2.6.7

【单选题】若遇特殊情况需解锁操作,应经设备运维管理部门防误操作装置专责人或()指定并经公布的人员到现场核实无误并签字。

A.公司

B.调控部门

C.设备运维管理部门

D.设备检修管理部门

答案:C配电《安规》5.2.6.8

【单选题】断路器(开关)与隔离开关(刀闸)无机械或电气闭锁装置时,在拉开隔离开关(刀闸)前应()。

A.确认断路器(开关)操作电源已完全断开

B.确认断路器(开关)已完全断开

C.确认断路器(开关)机械指示正常

D.确认无负荷电流

答案:B配电《安规》5.2.6.9

【单选题】()时,禁止就地倒闸操作和更换熔丝。

A.大风

B.雷电

C.大雨

D.大雪

答案:B配电《安规》5.2.6.12

【单选题】实行远方遥控操作,程序操作的设备、项目,需经()批准。

A.工作负责人

B.工作签发人

C.本单位

D.监护人

答案:C配电《安规》5.2.7.1

【单选题】()断路器(开关)前,宜对现场发出提示信号,提醒现场人员远离操作设备。

A.远方遥控操作

B.远方程序操作

C.就地操作

D.拉开

答案:A配电《安规》5.2.7.2

【单选题】远方遥控操作继电保护软压板,至少应有()指示发生对应变化,且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化,方可确认该压板已操作到位。

A.两个

B.三个

C.四个

D.一个

答案:A配电《安规》5.2.7.3

【单选题】装设柱上开关(包括柱上断路器、柱上负荷开关)的配电线路停电,应()。送电操作顺序与此相反。

A.先断开柱上开关,后拉开隔离开关(刀闸)

B.先拉开隔离开关(刀闸),后断开柱上开关

C.先停主线开关,后停支线柱上开关

D.先停支线柱上开关,后停主线开关

答案:A配电《安规》5.2.8.1

【单选题】配电变压器停电,应()。送电操作顺序与此相反。

A.先拉开高压侧熔断器,后拉开低压侧开关(刀闸)

B.先拉开低压侧开关(刀闸),后拉开高压侧熔断器

C.先拉开低压侧分路开关,后拉开低压侧总开关

D.先拉开低压侧总开关,后拉开低压侧分路开关

答案:B配电《安规》5.2.8.2

【单选题】摘挂跌落式熔断器的熔管,应使用(),并派人监护。

A.绝缘棒

B.验电器

C.操作杆

D.专用工具

答案:A配电《安规》5.2.8.5

【单选题】砍剪靠近带电线路的树木,()应在工作开始前,向全体作业人员说明电力线路有电。

A.工作负责人

B.工作许可人

C.工作票签发人

D.专业室领导

答案:A配电《安规》5.3.2

【单选题】砍剪靠近带电线路的树木,工作负责人应在工作开始前,向全体作业人员说明电力线路有电;人员、树木、绳索应与导线保持10k V()米规定的安全距离。

A.0.7

B.1.0

C.1.5

D.3.0

答案:B配电《安规》5.3.2

【单选题】为防止树木(树枝)倒落在线路上,应使用绝缘绳索将其拉向与线路()的方向,绳索应有足够的长度和强度,以免拉绳的人员被倒落的树木砸伤。

A.相反

B.60度

C.90度

D.相同

答案:A配电《安规》5.3.4

【单选题】上树时,应使用安全带,安全带不得系在待砍剪树枝的()附近或以上。不得攀抓脆弱和枯死的树枝;不得攀登已经锯过或砍过的未断树木。

A.茎部

B.断口

C.枝丫

D.根部

答案:B配电《安规》5.3.7

【单选题】挖坑前,应与有关地下管道、电缆等设施的()取得联系,明确地下设施的确切位置,做好防护措施。

A.主管单位

B.运行单位

C.维护单位

D.建设单位

答案:A配电《安规》6.1.1

【单选题】在超过()深的基坑内作业时,向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内,并做好防止土层塌方的临边防护措施。

A.1m

B.1.5m

C.2m

D.2.5m

答案:B配电《安规》6.1.3

【单选题】不得站在()传递土石或放置传土工具;禁止由下部掏挖土层。

A.挡板上

B.撑木上

C.挡板、撑木上

D.脚手架上

答案:C《配电安规》6.1.4

【单选题】在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖坑时,应设()。

A.工作负责人

B.工作许可人

C.监护人

D.工作班成员

答案:C配电《安规》6.1.5

【单选题】在挖深超过()的坑内工作时,应采取安全措施,如戴防毒面具、向坑中送风和持续检测等。

A.1m

B.1.5m

C.2m

D.2.5m

答案:C配电《安规》6.1.5

【单选题】在居民区及交通道路附近开挖的基坑,应设坑盖或可靠遮栏,加挂警告标示牌,夜间挂()。

A.黄灯

B.绿灯

C.红灯

D.红外灯

答案:C配电《安规》6.1.6

【单选题】塔脚检查,在不影响铁塔稳定的情况下,可以在()两个塔脚同时挖坑。配电《安规》A.对角线 B.同一侧 C.四个角中任选 D.相邻

答案:A配电《安规》6.1.7

【单选题】登杆塔前,应做好以下工作:核对()。

A.杆号

B.线路名称和杆号

C.杆基

D.线路名称

答案:B《配电安规》6.2.1

【单选题】遇有冲刷、起土、上拔或导地线、拉线松动的杆塔,登杆塔前,应先(),打好临时拉线或支好架杆后,再行登杆。

A.培土加固

B.三交待

C.两穿一戴

D.测量接地电阻

答案:A配电《安规》6.2.1

【单选题】遇有()或导地线、拉线松动的杆塔,登杆前应先培土加固,支好架杆或打好临时拉线后,再行登杆。

A.上拔

B.下沉

C.起土

D.冲刷

答案:ACD《配电安规》6.2.1

【单选题】攀登杆塔过程中应检查()和金具锈蚀情况。

A.纵向裂纹

B.横向裂纹

C.裂纹

D.绝缘子污染

答案:B配电《安规》6.2.1

【单选题】在人员密集或有人员通过的地段进行杆塔上作业时,()下方应按坠落半径设围栏或其它保护措施。

A.杆塔

B.杆上人员

C.作业点

D.横担

答案:C配电《安规》6.2.3

【单选题】作业人员攀登杆塔时,手扶的构件应()。

A.牢固

B.方便

C.灵活

D.耐用

答案:A配电《安规》6.2.3

【单选题】在杆塔上使用梯子或临时工作平台,应将两端与固定物可靠连接,一般应由()人在其上作业。

A.一

B.二

C.三

D.四

答案:A配电《安规》 6.2.4

【单选题】立、撤杆应设专人统一指挥。开工前,应交待施工方法、指挥信号和()。

A.安全措施

B.技术措施

C.组织措施

D.应急措施

答案:A配电《安规》6.3.1

【单选题】立、撤杆塔时,禁止基坑内有人。除指挥人及指定人员外,其他人员应在杆塔高度的()倍距离以外。

A.1.1

B.1.2

C.1.3

D.1.4

答案:B配电《安规》6.3.3

【单选题】使用临时拉线时,一个锚桩上的临时拉线不得超过()。

A.一根

B.两根

C.三根

D.四根

答案:B《配电安规》6.3.6

【单选题】利用已有杆塔立、撤杆,应检查杆塔()及拉线和杆塔的强度,必要时应增设临时拉

线或采取其他补强措施。

A.基础

B.根部

C.中部

D.上部

答案:B配电《安规》6.3.7

【单选题】使用吊车立、撤杆塔,钢丝绳套应挂在电杆的()以防止电杆突然倾倒。

A.中间位置

B.根部

C.上部

D.适当位置

答案:D配电《安规》6.3.8

【单选题】使用倒落式抱杆立、撤杆时,主牵引绳、尾绳、杆塔中心及抱杆顶应在一条直线上,抱杆下部应固定牢固,抱杆顶部应设临时拉线控制,临时拉线应均匀调节并由()控制。

A.安全监护人

B.技术人员

C.工作负责人

D.有经验的人员

答案:D配电《安规》6.3.9

【单选题】在带电线路、设备附近立、撤杆塔,杆塔、拉线、临时拉线、起重设备、起重绳索应与带电线路、设备保持表6-1所规定的安全距离,且应有防止()接近带电导线的措施。

A.立杆过程中拉线跳动和杆塔倾斜

B.立、撤杆过程中拉线跳动和杆塔倾斜

C.立、撤杆过程中拉线跳动

D.撤杆过程中拉线杆塔倾斜

答案:B配电《安规》6.3.12

【单选题】在110k V带电设备附近立、撤杆,杆塔、拉线与临时拉线、起重设备与起重绳索应与带电设备保持的最小安全距离为()米。

A.3

B.4

C.5

D.6

答案:C配电《安规》6.3.12

【单选题】在35k V带电设备附近立、撤杆,杆塔、拉线与临时拉线、起重设备与起重绳索应与带电设备保持的最小安全距离为()米。

A.3

B.4

C.5

D.6

答案:B配电《安规》6.3.12

【单选题】在交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等地方放线、撤线,应先取得有关主管部门同意,做好跨越架搭设、封航、封路、在路口设专人持()看守等安全措施。

A.信号旗

B.警示标志

C.对讲机

D.荧光棒

答案:A《配电安规》6.4.2

【单选题】交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等放、撤线时,应先取得()同意,做好安全措施,如搭好可靠的跨越架、封航、封路、在路口设专人持信号旗看守等安全措施。

A.主管部门

B.上级部门

C.经信部门

D.交通部门

答案:A《配电安规》6.4.2

【单选题】拆除杆上导线前,应检查(),做好防止倒杆措施,在挖坑前应先绑好拉绳。

A.卡盘

B.拉线

C.埋深

D.杆根

答案:D配电《安规》6.4.5

电力建设安全工作规程 第1部分:火力发电厂

DL5009.1-2002电力建设安全工作规程第1部分:火力发电厂中华人民共和国国家经济贸易委员会2002-09-16批准 2002-12-01实施 前言 本部分的全部技术内容为强制性。 DL 5009《电力建设安全工作规程》分为三个部分: ——第1部分:火力发电厂; ——第2部分:架空电力线路; ——第3部分:变电所。 本部分为DL 5009的第1部分,是DL 5009.1—1992《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》的修订。颁发十年来,DL 5009.1—1992为电力建设的安全施工确保电建职的安全与健康起到了积极的作用。但是随着大容量、高参数机组的出现和新工艺、新技术的迅速发展,原“标准”的部分内容已不适用或已被淘汰,故在这次修订中作了大量的删改与增容。 本部分结合火力发电厂施工的特点,对安全、文明施工提出了全面的要求。 本部分代替DL 5009.1—1992《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》。 本部分与DL 5009.1—1992相比主要变化如下: ——强调从技术上确保作业点的环境安全,个人防护用品只能作为第二道防护。 ——增加“文明施工”一章(见第5章)。 ——增加原电力工业部颁发的《火电工程施工安全设施规定》中的各种安全施工设施。 ——删除原标准中有关制氧站和乙炔站内容(原标准第485条~第514条)。 ——删除“修配加工”中有关锻工作业、铸工作业、热镀锌作业等内容(原标准第613条~659条)。 ——增加“角向磨光机”(见13.2.4)。 ——增加“人工挖孔桩”、“振冲桩施工”、“深层搅拌(旋喷)桩施工”、“强夯”四节(见16.3、16.4、16.5、16.6)。 ——增加“桩基及地基处理工程”(见第16章)。 ——部分条文的词句及严格用词的修改和顺序变更。 本部分由国家电力公司电源建设部提出并归口。 本部分由中国电机工程学会电力建设安全技术分委会起草。 本部分起草人员:李岗、翟焕民、周柯、宋宝成、李强、林镇周、高艳彬、张天华、刘用霖。 本部分委托中国电机工程学会电力建设安全技术分委会负责解释。 1 范围 本部分规定了火力发电厂(包括核电站的常规岛部分)建筑、安装施工过程中,为确保施工人员的生命安全和身体健康而应采取的措施和应遵守的安全施工、文明施工要求。 本部分适用于新建、扩建和改建的火力发电厂(包括核电站的常规岛部分)的建筑、安装、现场加工、调试、启动等工作。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过DL 5009的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。 GB 3608 高处作业分级

电力安全工作规程 完整版

电 气 安 全 工 作 规 程 二○一二年二月

目录 1 总则 (3) 2 高压设备工作的基本要求 (3) 2.1 一般安全要求 (3) 2.2 高压设备的巡视 (5) 2.3 倒闸操作 (5) 2.4 高压设备工作 (9) 3 保证安全的组织措施 (10) 3.1 电气设备上安全工作的组织措施 (10) 3.2 工作票制度 (10) 3.3 工作许可制度 (15) 3.4 工作监护制度 (15) 3.5 工作间断、转移和终结制度 (16) 4 保证安全的技术措施 (18) 4.1 电气设备上安全工作的技术措施 (18) 4.2 停电 (18) 4.3 验电 (19) 4.4 接地 (20) 4.5 悬挂标示牌和装设遮栏(围栏) (21) 5 线路作业时变电站和发电厂的安全措施 (23) 6 带电作业 (24) 6.1 一般规定 (24) 6.2 一般安全技术措施 (26) 6.3 等电位作业 (27) 6.4 带电断、接引线 (29) 6.5 带电短接设备 (30) 6.6 带电水冲洗 (31) 6.7 带电清扫机械作业 (33) 6.8 感应电压防护 (33) 6.9 高架绝缘斗臂车作业 (33) 6.10 保护间隙 (34) 6.11 带电检测绝缘子 (35) 6.12 低压带电作业 (35) 6.13 带电作业工具的保管、使用和试验 (36) 7 发电机、同期调相机和高压电动机的检修、维护工作 (40) 8 在六氟化硫电气设备上的工作 (43) 9 在停电的低压配电装置和低压导线上的工作 (45) 10 二次系统上的工作 (46) 11 电气试验 (50) 11.1 高压试验 (50) 11.2 便用携带型仪器的测量工作 (52)

(完整版)人教版一年级下册《分类与整理》教学设计

分类与整理 教学内容:教科书第27页例1及相关练习。 教学目标: 1.从解决问题的角度出发,让学生初步理解分类的含义,掌握简单的分类计数的方法,体验分类结果在单一标准下的一致性和不同标准下的多样性。 2.经历简单的数据整理过程,能够用自己的方式(文字,图画,表格等)呈现分类的结果,初步体会统计的完整过程。。 3.养成爱整理,爱劳动的好习惯。 教学重点:让学生经历完整的分类和收集、整理、描述数据的过程。 教学难点:体验分类标准的多样化,会自己定标准对物体进行分类。 教学准备:多媒体,气球卡片。 教学过程: 一、创设情境 1、师:同学们,老师今天接到了动物王国的一个担任评委的邀请,他们准备动物森林里开展一个有“我是勤劳小少年”的比赛,比比看谁是爱劳动,爱干净的。想跟老师一起去看看吗?你们也来担一下评委,谁会赢? 学生回答,教师进行引导让孩子进行房间的整理。 2、揭示课题:分类与整理。 二、出示课本情境图 师:我准备了一些气球想送给大家,,它们太乱了,我想知道这每种气球都有多少个,我可以用什么方法又快又准确的知道呀! 引导孩子对其进分类标准进行思考。 三、操作探究,充分交流 (一)操作活动1:按给定标准分类计数

1.说明活动要求 要求:先分一分,再数一数,然后把数出的结果记录在学习单上。2.开展操作活动 教师巡视指导,了解学生活动情况。 3. 教师把学生分类的结果有选择性的呈现在黑板上。 学生的分类结果可能有: 学生呈现分类计数的结果的方式可能有:图画式、简单的统计图式(纵向或横向)、图文并茂式、表格式等。 4.在充分观察的基础上开展对比与交流活动 (1)引导学生充分观察,并评价所展示的不同作品。 (2)教师适时修正或调整学生作品中的一些问题,例如纵向或横向排列不整齐,排列时没有一一对应,图文结合时没有表格等,使之更接近于较为标准的实物统计图,象形统计图或统计表的形式。 (3)表扬优秀的作品。

《电力建设安全工作规程》 第1部分火力发电厂

《电力建设安全工作规程》第1部分火力发电厂 目次 前言 1 范畴 2 规范性引用文件 3 施工现场 4 防火防爆 5 文明施工 6 施工用电 7 季节性施工 8 高处作业及交叉作业 9 脚手架及梯子 10 起重与运输 11 焊接、切割与热处理 12 修配加工 13 小型施工机械及工具 14 土石方工程 15 爆破工程 16 桩基及地基处理工程 17 混凝土结构工程 18 专门构筑物 19 砖石砌体及装饰工程 20 拆除工程 21 其他工程 22 建筑施工机械 23 热机安装 24 机组试运行 25 金属检验 26 电气设备全部或部分停电作业

27 电气设备安装 28 母线安装 29 电缆 30 热控设备安装 31 电气试验、调整及启动带电 32 热控装置试验、调整与投入使用 附录A(规范性附录)本部分用词讲明 前言 本部分的全部技术内容为强制性。 DL 5009《电力建设安全工作规程》分为三个部分: ——第1部分:火力发电厂; ——第2部分:架空电力线路; ——第3部分:变电所。 本部分为DL 5009的第1部分,是DL 5009.1—1992《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》的修订。颁发十年来,DL 5009.1—1992为电力建设的安全施工确保电建职的安全与健康起到了主动的作用。然而随着大容量、高参数机组的显现和新工艺、新技术的迅速进展,原“标准”的部分内容已不适用或已被剔除,故在这次修订中作了大量的删改与增容。 本部分结合火力发电厂施工的特点,对安全、文明施工提出了全面的要求。 本部分代替DL 5009.1—1992《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》。 本部分与DL 5009.1—1992相比要紧变化如下: ——强调从技术上确保作业点的环境安全,个人防护用品只能作为第二道防护。 ——增加“文明施工”一章(见第5章)。 ——增加原电力工业部颁发的《火电工程施工安全设施规定》中的各种安全施工设施。 ——删除原标准中有关制氧站和乙炔站内容(原标准第485条~第514条)。 ——删除“修配加工”中有关锻工作业、铸工作业、热镀锌作业等内容(原标准第613条~659条)。 ——增加“角向磨光机”(见13.2.4)。 ——增加“人工挖孔桩”、“振冲桩施工”、“深层搅拌(旋喷)桩施工”、“强夯”四节(见16.3、16.4、16.5、16.6)。 ——增加“桩基及地基处理工程”(见第16章)。 ——部分条文的词句及严格用词的修改和顺序变更。 本部分由国家电力公司电源建设部提出并归口。 本部分由中国电机工程学会电力建设安全技术分委会起草。 本部分起草人员:李岗、翟焕民、周柯、宋宝成、李强、林镇周、高艳彬、张天华、刘用霖。

电力安全工作规程(完整版)

电力安全工作规程(完整版) 电气安全工作规程二○一二年二月目录1 总则12 高压设备工作的基本要求3 2、1 一般安全要求3 2、2 高压设备的巡视4 2、3 倒闸操作5 2、4 高压设备工作93 保证安全的组织措施10 3、1 电气设备上安全工作的组织措施10 3、2 工作票制度10 3、3 工作许可制度15 3、4 工作监护制度15 3、5 工作间断、转移和终结制度164 保证安全的技术措施18 4、1 电气设备上安全工作的技术措施18 4、2 停电18 4、3 验电19 4、4 接地19 4、5 悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)215 线路作业时变电站和发电厂的安全措施236 带电作业24 6、1 一般规定24 6、2 一般安全技术措施25

6、3 等电位作业27 6、4 带电断、接引线29 6、5 带电短接设备30 6、6 带电水冲洗30 6、7 带电清扫机械作业32 6、8 感应电压防护32 6、9 高架绝缘斗臂车作业33 6、10 保护间隙33 6、11 带电检测绝缘子34 6、12 低压带电作业35 6、13 带电作业工具的保管、使用和试验357 发电机、同期调相机和高压电动机的检修、维护工作398 在六氟化硫电气设备上的工作429 在停电的低压配电装置和低压导线上的工作4410 二次系统上的工作4511 电气试验491 1、1 高压试验491 1、2 便用携带型仪器的测量工作501 1、3 使用钳形电流表的测量工作511 1、4 使用兆欧表测量绝缘的工作5112 电力电缆工作531 2、1 电力电缆工作的基本要求531 2、2 电力电缆作业时的安全措施5313 一般安全措施56 附录58 附录A 变电站(发电厂)倒闸操作票格式58 附录B 变电站(发电厂)第一种工作票格式59 附录C 电力电缆第一种工作

电力建设安全工作规程(变电部分)

一、单选题 1.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),高处作业人员应配带工具袋,较大的工具应系保险绳。传递物品应用传递绳,()抛掷。 A.不应B.严禁C.可以D.没有危险情况下可以 答案: b 答案要点:高处作业人员应配带工具袋,较大的工具应系保险绳。传递物品应用传递绳,严禁抛掷。 2.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),储存易燃、易爆液体或气体仓库的保管人员,()穿用丝绸、合成纤维等易产生静电的材料制成的服装入库。 A.不应B.严禁C.可以D.没有危险情况下可以 答案: b 答案要点:储存易燃、易爆液体或气体仓库的保管人员,严禁穿用丝绸、合成纤维等易产生静电的材料制成的服装入库。 3.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),新架设的导线与带电母线靠近或平行时,新架设的母线应接地,并保持安全距离。安全距离不够时应采取()措施。在此类母线上工作时,应在工作地点母线上再挂临时地线。A.组织B.技术C.隔离D.施工 答案: c 答案要点:新架设的导线与带电母线靠近或平行时,新架设的母线应接地,并保持安全距离。安全距离不够时应采取隔离措施。在此类母线上工作时,应在工作地点母线上再挂临时地线。 4.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),低压架空线路采用绝缘线时,架设高度不得低于()m;交通要道及车辆通行处,架设高度不得低于()m。 A.1.5、3 B.2.5、4 C.2.5、5 D.3.5、4 答案: c 答案要点:低压架空线路采用绝缘线时,架设高度不得低于2.5m;交通要道及车辆通行处,架设高度不得低于 5m。 5.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),凡参加高处作业的人员每()应进行体格检查。经医生诊断患有不宜从事高处作业病症的人员不得参加高处作业。 A.月B.季度C.年D.两年 答案: c 答案要点:凡参加高处作业的人员每年应进行体格检查。经医生诊断患有不宜从事高处作业病症的人员不得参加高处作业。 6.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),建筑材料的堆高高度,成材堆高限高为()m。 A.1 B.2 C.3 D.4 答案: d 答案要点:建筑材料的堆高高度,成材堆高限高为4m。 7.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),乙炔气橡胶软管着火时,应先将火焰熄灭,然后停止供气。氧气软管着火时应先将氧气的供气阀门关闭,停止供气后再处理着火胶管,()使用弯折软管的处理方法。 A.不须B.不得C.可以D.无危险情况下可以 答案: b 答案要点:乙炔气橡胶软管着火时,应先将火焰熄灭,然后停止供气。氧气软管着火时应先将氧气的供气阀门关闭,停止供气后再处理着火胶管,不得使用弯折软管的处理方法。 8.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),工作人员至少每()进行一次体格检查,不适宜电气安装及调试工作的病症者不得参加工作。 A.半年B.壹年C.两年D.叁年 答案: c 答案要点:工作人员至少每两年进行一次体格检查,不适宜电气安装及调试工作的病症者不得参加工作。 9.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),在软母线上作业前应检查金具连接是否良好,横梁是否牢固。只能在截面积不小于()mm2 的母线上使用竹梯或竹杆横放在导线上骑行作业并应系好安全带。 A.120 B.100 C.80 D.60 答案: a 答案要点:在软母线上作业前应检查金具连接是否良好,横梁是否牢固。只能在截面积不小于120mm2 的母线上使用竹梯或竹杆横放在导线上骑行作业并应系好安全带。 10.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),机具应按其出厂说明书和铭牌的规定使用。使用前必须进行检查,()使用已变形、破损、有故障等不合格的机具。 A.不应B.严禁C.可以D.没有危险情况下可以 答案: b 答案要点:机具应按其出厂说明书和铭牌的规定使用。使用前必须进行检查,严禁使用已变形、破损、有故障等不合格的机具。 11.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),起重机工作时,臂架、吊具、辅具、钢丝绳及重物等与220kV 带电体的最小安全距离不得小于()m。 A.2 B.4 C.5 D.6 答案: d 答案要点:起重机工作时,臂架、吊具、辅具、钢丝绳及重物等与220kV带电体的最小安全距离不得小于6m。 12.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),()应按施工总平面布置规定的地点堆放整齐并符合搬运及消防的要求。堆放场地应平坦、不积水,地基应坚实。现场拆除的模板、脚手杆以及其他剩余器材应及时清理回收,集中堆放。

《分类与整理》一年级(下册)

第三单元分类与整理 第一课时单一标准 总课时数:2 授课时间:第五周 【教材分析:】 本节课教材安排了一个学生熟悉的玩具——气球的情景图,让学生按照不同的形状给气球进行分类。这是一个用单一标准进行分类的例子,通过让学生自己按不同形状的标准进行分类,并记录每种气球的数量,学会单一标准下分类的方法以及用简单的条形统计图进行整理分类的结果。例题除了让学生选择以不同形状为分类标准外,还让学生思考还可以按其他标准给气球进行分类的方法。教师在教学中要注意引导学生在实践活动的过程中,先找出分类的标准,再按照这个标准对物体进行分类,培养学生的自主探索意识和动手操作能力。 【学情分析:】 分类这个单元的知识,对学生来说看起来像是一个全新的一块知识,但在上一册教材的有关容中,已经渗透看分类的思想。在认识物体和图形时,要求学生把形状相同的放在一起,就是要学生运用分类的方法,把“形状”作为分类的标准,把不同形状的物体划归为不同的类。在实际生活中,分类思维也有着广泛的应用。例如,商店里的物品要分类摆放,便于顾客很快找到想买的东西;学生也要学会对自己的学习用品和生活用品进行分类整理,是自己的学习和生活有规律。 因此在教学中,教师要注重将知识与实际生活联系起来;注重培养学生的实际操作,让学生在实际活动中找出分类的标准,掌握分类的方法。 【教学目标:】 知识目标:1、培养学生能按照给定的标准或者选择某个标准对物体进行分类,能选择不同的分类标准对物体进行不同的分类。 2、填写分类结果,培养学生收集数据的能力。 1、让学生通过给不同事物进行分类,体验不同的的分类标准,分出的结果也不一样。 能力目标: 2、通过在统计表中填写分类的结果,积累收集数据的经验。

电力安全工作规程完整

铁路电力安全工作规程 铁道部铁路电力安全工作规程 (铁道部1983年7月 [83]铁机字1000号) 第一章基本要求 第1条运行中的供电设备系指全部带有电压,或部分带有电压及一经操纵即可带有电压的设备。铁路供电设备一般可分为高压和低压两种: 高压:设备对地电压在250伏以上者; 低压:设备对地电压在250伏及以下者。 第2条电力工作职员必须具备下列条件方能参加作业: 1.经医生诊断无妨碍从事电力工作的病症,如:心脏病、神经病、癫痫病、聋哑、色盲症、高血压等,如经体格检查(一般两年一次)发现有上述病症,应及时调换其工作。 2.具备必要的电力专业知识,熟悉本规程有关容,并经考试合格。 3.应会触电急救法(见附录一)。 第3条对电力工作职员必须按下列规定进行技术安全考试:

1.定期考试;每年一次。 2.临时考试: (1)新参加工作已满六个月者; (2)工作连续中断三个月以上又重新工作者; (3)工种或职务改变者。 铁路局负责组织对水电段长、分局和段技术职员、电力调度、试验职员的定期考试。铁路分局负责组织对供电所主任、技术职员和各站、段、厂的电力工作职员的定期考试。对考试合格者发给“电力安全合格证”(见附录二)。 第4条新参加电力工作的职员、实习职员和临时参加劳动的职员(干部、临时工等),必须经过安全知识教育后方可随同参加工作,但不得单独工作。 外单位支援、学习职员参加工作时,应由工作执行人介绍设备情况和有关安全措施。 第5条本规程所指的安全用具应按《电力设备试验标准》进行试验,并合格者。 第二章保证安全工作的组织措施 第6条在运行中的高压设备上作业按下列分类: 1.全部停电作业,系指电力线路全部中断供电或变、配电设

电力建设安全工作规程

安徽电力建设第一工程公司 安全“三基”管理培训 电力建设安全工作规程第1部分:火力发电厂 DL5009.1-2002 选读(11焊接、切割与热处理 ~ 17混凝土结构工程) 考试题(共110题、162空) 每空1分 项目部名称: 单位名称: 姓名: 得分: 要求:开卷考试、独立完成 2011年9月11日 1 从事焊缝、切割与热处理的人员应经专业安全技术教育、考试合格、取得合格证,并应熟悉

()。 2 从事焊接、切割与热处理操作的人员,每年应进行一次职业性身体检查。对准备从事焊接、切割与热处理操作的人员,应经身体检查,双目裸视力均在0.4以上,且矫正视力在1.0以上,无()等妨碍本作业的其他疾病及生理缺陷。 3 进行焊接、切割与热处理作业时,作业人员应穿戴专用()等符合专用防护要求的劳动防护用品。 4 在焊接、切割地点周围()m的范围内,应清除易燃、易爆物品;确实无法清除时,必须采取可靠的隔离或防护措施。 5 严禁在储存或加工易燃、易爆物品的场所周围()m的范围内进行焊接、切割与热处理作业。 6 不宜在雨、雪及大风天气进行露天焊接或切割作业。如确实需要时,应采取( )的措施。 7 在高处进行焊接与切割作业时:严禁随身携带电焊导线、气焊软管登高或从高处跨越,应在切断电源和气源后用()。 8在金属容器及坑井内进行焊接与切割作业时:在金属容器内作业时,应设(),内部温度不得超过40℃;严禁用()作为通风的风源。 9 在容器或坑井内作业时,作业人员应系(),绳的一端交由()。 10下坑井、隧道、深沟内作业前,必须先检查其内是否存有(),如有异常,应认真排除,在确认可靠后方可进入作业。 11施工现场的电焊机应采用集装箱形式统一布置,保持通风良好。电焊机及其外接头均应有相应的()。 12 露天装设的电焊机应设置在干燥的场所并应有(),装设地点距易燃易爆物品应有一定的安全距离。 13 电焊机裸露的导电部位和转动部分必须装设()。 14 电焊机一次侧电源线应绝缘良好,长度一般不得大于();超长时,应架高布设。 15 电焊机的外壳必须(),接地电阻不得大于()。严禁多台电焊机()接地。 16 在使用长期停用的电焊机前必须测试其(),电阻值不得低于(),接线部分不得有腐蚀和受潮现象。 17 电焊机二次线应布设整齐、固定牢固,并使用()。电焊导线通过道路时,必须将其架高或穿入防护管内埋设在地下;通过铁道时,必须将其从轨道下面穿过。 18 倒换电焊机接头、转移作业地点、发生故障或电焊工离开作业场所时,必须()。 20 气瓶应每( )年检验一次,盛装惰性气体的气瓶应每( )年检验一次。定期技术检验项目应包括:内、外表检验,水压试验(使用中的乙炔气瓶只做气压试验);必要时应测量气瓶的最小厚度。 21 气瓶上必须装( )。 22 不得将气瓶与带电物体接触。氧气瓶不得沾染( )。 23 严禁直接使用不装减压器的气瓶或装设不合格减压器的气瓶。乙炔气瓶必须装设专用的( )。 23乙炔气瓶的使用压力不得超过( ),输气流速不得大于(1.5~2.0)m3(h·瓶)。

《电力建设安全工作规程》施工用电部分

6 施工用电 6.1 总则 6.1.1 施工用电的布设应按已批准的施工组织设计进行,并符合当地供电部门的有关规定。 6.1.2 施工用电设施应有设计并经有关部门审核批准方可施工,竣工后应经验收合格方可投入使用。 6.1.3施工用电设施安装完毕后,应有完整的系统图、布置图等竣工资料。施工用电应明确管理机构并由专业班组负责运行及维护。严禁非电工拆、装施工用电设施。 6.1.4参加施工用电设施运行及维护的人员应熟练掌握触电急救法和人工呼吸法。 6.2施工用电设施 6.2.1 35KV及以下施工用变压器的户外布置: 1变压器采用柱上安装时,其底部距地面的高度不得小于2.5m;变压器安装应平稳牢固,腰栏距带电部分的距离不得小于0.2m。 2. 变压器在地面安装时,应装设在不低于0.5m的高台上,并设置高度不低于1.7m的栅栏。带电部分到栅栏的安全净距,

10KV以下的应不小于1m,35KV的应不小于1.2m。在栅栏的明显部位就悬挂“止步、高压危险”的警告牌。 3.变压器中性点及外壳接地的连接点的导电接触面应接触良好,连接牢固可靠,接地电阻不得大于4Ω。 6.2.2 变压器可就近装设防雨型的密闭配电柜;当馈电回路多或容量大时应设配电室。 6.2.3 钢筋混凝土电杆不得掉灰露筋,不得有环裂或弯曲。木杆、木横担不得腐朽、劈裂。组立后的电杆不得有倾斜、下沉及杆基积水等现象。 6.2.4 用电线路及电气设备的绝缘必须良好,布线应整齐,设备的裸露带电部分应有防护措施。架空线路的路径应合理选择,避开易撞、易碰的场所,避开易腐蚀场所及热力管道。 6.2.5低压架空线路一般不得采用裸线;采用铝或铜绞线时,导线截面积不得小于16mm2。 6.2.6低压架空线路采用绝缘线时,架设高度不得低于2.5m;交通要道及车辆通行处,架设高度不得低于5m;其他情况下的架设高度应满足表6.2..6–1表6.2.6–3的要求。 表6.2..6–1 线路交叉时的最小垂直距离

国家电网公司电力安全工作规程电力线路部分

国家电网公司电力安全工作规程 (电力线路部分) (试行) 1 总则 1.1为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 1.2作业现场的基本条件 ,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 ,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。 1.3作业人员的基本条件 ,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。 ,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。 ,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 1.4教育和培训 ,经考试合格上岗。 ,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 ,应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。,方可参加工作。工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。 1.5任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 1.6在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的安全措施,经本单位总工程师批准后执行。 1.7电气设备分为高压和低压两种: 高压电气设备:对地电压在1000V及以上者; 低压电气设备:对地电压在1000V以下者。 1.8本规程适用于运用中的发、输、变、配电和用户电气设备上的工作人员(包括基建安装、农电人员),其他单位和相关人员参照执行。 所谓运用中的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 各单位可根据现场情况制定本规程补充条款和实施细则,经本单位主管生产的领导(总工程师)批准后执行。 2 保证安全的组织措施

2020年整合电力建设安全工作规程(火电厂部分)考试卷名师精品资料

火电厂工程安全规范试题 《电力建设安全工作规程》(火电厂部分) 一、填充题(50题) 1、施工现场及其周围的悬崖、陡坎、深坑及高压带电区等危险区域均应有及; 2、现场设置的各种安全设施严禁或。 3、室外消防栓应根据建筑物的耐火等级和密集程度布设,一般每隔应设置一个。仓库、宿舍、加工场地及重要设备旁应有相应的,一般按建筑面积每㎡设置灭火器一个 4、在油库、木工间及易燃、易爆物品仓库等易燃、易爆场所严禁吸烟,设“”的明显标志,并采取相应的。 5、在易燃、易爆区周围动用明火或进行可能产生火花的作业时,必须办理,经有关部门批准,并采取相应措施方可进行 6、装过挥发性油剂及其他易燃物质的容器,应及时退库,并保存在距建( 构) 筑物不小于m 的单独隔离场所

7、施工组织设计中必须有明确的施工内容和要求。 8、施工场所应保持整洁,垃圾和废料应及时清除,做到“”。 9、施工用电设施安装完毕后,应有完整的图等竣工资料 10、现场直埋电缆的走向应按施工总平面布置图的规定,沿主道路、组合场、固定的构筑物等的边缘 直接埋设,埋深不得小于m 11、配电箱必须装设漏电保护器,做到。 12、用电设备的电源引线长度不得大于m 。距离大于m 时应设便携式电源箱或卷线轴; 13、便携式电源箱或卷线轴至固定式开关柜或配电箱之间的引线长度不得大于m ,且应用橡胶软电缆。 14、在有爆炸危险的场所及危险品仓库内应采用电气设备和照明灯具,开关必须装在室外。 15、行灯的电压不得超过V ,潮湿场所、金属容器及管道内的行灯电压不得超过V 。 16、锅炉燃烧室内的工作照明采用220V 的临时性固定灯具时,必须装设。 17、各种高层建筑及高架施工机具的避雷装置均应在雷雨季前进行全面检查,并进行测定。 19、高处作业的平台、走道、斜道等应装设由上下两道栏杆,上道栏杆高,下道栏杆高和

一年级分类与整理

教学目标: 1、学生通过分一分的活动,初步体会分类的思想,培养初步的分类能力。 2、通过操作学会分类方法,能选择一定的标准对物体进行分类,并对分好的物体进行简单的统计。初步养成有条理地思考问题、整理物品的习惯。 3、让学生体会到生活中处处有数学,养成有条理的生活习惯,能用学到的知识解决生活中的实际问题。 重难点: 学会对问题进行分类的方法,并进行简单的统计。让学生体会到生活中处处有数学。 教具准备:课件、一些铅笔、气球卡片。 学具准备:气球卡片,白纸 教学过程: 一、创设情境,导入新课。 展示礼物 师:今天老师给你们带来了一些礼物,看看一共有多少件礼物?想一想你是怎么知道的?师:谁还有不同的意见? 师:那老师有一个疑问,同样都是为了解决一共有几个礼物的问题?为什么方法都不一样啊? 其实不管是按大小来分,还是颜色来分,你们都是把这些礼物进行分类? (板书:分类) 二、教学互动。 1、描述感知分类的标准。 师:你知道3月8日是什么节日?一年级的小朋友决定为我们亲爱的女老师举行一场联欢会。看他们准备了什么来布置教室。 师:仔细观察,都有哪些气球呢?(颜色和形状) 引出问题:是啊!这些各式各样的气球可真漂亮啊!可老师想知道每种气球都有几个?该怎么办呢?(分类)可以怎么分类呢? 生答略(按形状,按颜色) 师:真了不起!你们有这么多分类的方法。(在黑板上板书:按形状分,按颜色分) 2、操作体会分类过程,尝试整理、分析数据 师:那这样吧,今天我们就按形状来给这些气球分分类。接下来你们要完成三件事,请看这是老师对你们的要求。(读要求) 师:听清楚了吗,那气球呢?现在陈老师就来变个魔术,闭上眼睛,一、二、三,它们已经在你的抽屉里的1号信封里,快动手分一分吧!(多巡视) 学生动手操作 ①展示先分再数的方法 师:老师发现很多同学都整理的特别好,现在咱们一起来看一看小朋友们都是怎么做的。生:我先把圆形的放在一起,它有5个…… 师:他是按形状把气球分成3堆,你数了吗?这样摆成一堆一堆的,好数吗?(贴出作品)②展示象形统计图的方法。 师:还有一位同学的方法和他的不太一样,请你上来给我们摆一摆,(直接在黑板上摆)老师特别想问你一个问题:刚才的同学它是分成一堆一堆的,你为什么要排成一列列的呢?生:整齐、清楚 生:这种方法(第一种)它们容易叠在一起,数的时候不是特别方便,而排成一列一列的清楚的多?

一年级数学下册分类与整理公开课教案

一年级数学下册分类与整理公开课教案 教学目标: 1.能按照某一给定的标准或选择某个标准对物体进行分类,并对分好的的物体进行简单的统计和数据分析。 2.在分类活动中,体验分类结果在单一标准下的一致性和在不同标准下的多样性。 3.让学生通过操作和活动体会分类的思想,掌握选择分类标准及正确的分类方法。 4.通过学习活动,让学生体会到生活中处处有数学,并养成有条有理的生活习惯,培养他们用学到的知识解决生活中实际问题的能力。 教学重点: 学会对物体进行分类的方法,并进行简单的统计。 教学难点: 体验分类标准的多样化,会自定标准对物体进行分类。 教学准备: 课件,气球卡片,纽扣卡片。 教学设计: 一、创设情境,体会分类整理的意义。 课件出示:凌乱的书柜和整齐的书柜。(本班的书柜) 谈话:小朋友们,请看一看这两幅图,如果老师请你们在这书柜上帮我拿一本故事书. 师:你会选择在哪个书柜上拿书呢? 生:(2号书柜) 师:为什么你们会选择2号书柜呢? 生回答 师:哦!原来2号书柜的书分类摆放的整整齐齐的,我们很容易找到自己需要的书。是啊!像2号书柜这样把同类的东西放在一起就叫做分类。(板书:分类)在我们生活中,也有很多这样的分类现象,小朋友们你们见过吗? 师:老师也收集了一些这样的分类现象 师:超市里货架物品也是分类摆放的整整齐齐的哦(饮料、食物),还有哦,分类垃圾桶也是将我们的生活垃圾分类回收的。 教师课件出示:超市的货架,分类垃圾桶等等。 二、分类计数,认识象形统计图和统计表。 (一)借助情境,提出问题。 师:分类的知识在我们的生活中到处可见哦,看,它来到了游乐园,小朋友们想去看看吗? 生:想。 课件出示动态主题图。

电力建设安全工作规程

电力建设安全工作规程(火力发电厂部分) 时间: 2003-12-10 10:15:43 | [<<][>>] 电力建设安全工作规程 (火力发电厂部分) DL 5009.1-92 主编部门:中国电机工程学会电力建设安全技术分委会 批准部门:中华人民共和国能源部 施行日期:1992 年9 月1 日 中华人民共和国能源部 关于颁发DL5009.1-92《电力建设安全工作(火力发电厂部分)》的通知 能源基[1992]129 号 原水利电力部于1982 年颁发的《电力建设安全工作》(以下简称安规)热机安装篇 SDJ62-82、电气和热控篇SDJ63-82、建筑工程篇SDJ64-82 和架空输电线路篇SDJ65-82,自1983 年1 月执行以来对加强和促进电力建设的安全施工起到了重要的保证作用。但随着电力工业的迅速发展,该“安规”已不适用。为此,原水利电力部基建司于1987 年提出了修 订“安规”的任务,并组织有关人员着手进行全面修订工作。现热机安装篇、电气和热控篇及建筑工程篇已定稿,并将三篇合并成一本,改名为《电力建设安全工作(火力发电厂部分)》。 该规程适用于火力发电厂的施工,也适用于110kV 及以上电压等级的变电所的施工。 《电力建设安全工作(火力发电厂部分)》电力行业标准编号为DL5009.1-92,自1992 年 9 月1 日起开始,原水利电力部颁发的《电力建设安全工作规程》同时废止。 对本规程在执行中发现的问题和意见,请随时告能源部基建司。 1992 年2 月21 日 第一篇通则 第一章总则 第1 条为了正确贯彻执行“安全第一、预防为主”的安全生产方针,为了适应发展大 容量机组、采用新工艺及新技术的需要,确保职工在施工中的安全与健康,根据国家有关规 定,并结合火电建设施工的具体情况,制定本规程。 第2 条本规程适用于新建、扩建和改建的火力发电厂、变电所(站)及其附属工程的建筑、 安装、加工配制和启动试运等工作。 第3 条施工单位应根据本规程的规定,结合本单位的实际情况,编制实施细则或补充

一年级《分类与整理》教学设计

一年级《分类与整理》教学设计 教学内容:人教版小学数学一年级下册27页。 教学目标: 1、通过具体操作,掌握分类的方法,体会分类的标准不同分类结果也不同。 2、尝试运用自己的方式把整理数据的结果记录下来,感受图表的简洁。 3、在与实际生活的联系中,体会分类的目的和作用。 教学重点:学会对物体进行分类的方法。 教学难点:能选择不同的标准对物体进行不同的分类。 教具:多媒体课件、 教学过程: 一、激趣引入。 师:同学们,春天到了,春暖花开,是适合出游的好季节。几个小朋友和他们的爸爸、妈妈一起去游玩。去游玩的路上,打算买些气球,正好在路上看到了小咕咚超市。同学们,你们认识“小咕咚”吗?我们在什么节目里面认识的“小咕咚”呢?今天,我们就到“小咕咚”开的超市去看一看,同学们看屏幕。(课件出示:师说:小朋友们到小咕咚超市去买气球,超市里各种商品杂乱地放在柜台上,“小咕咚”东找找、西找找,忙得满头大汗。师:看到这儿,同学们,你们有什么话要对“小咕咚”说吗?生回答。(东西摆得乱) 师:同学们提醒的太对了,“小咕咚”一定会感谢你们的,那么,是不是应该按照一定的方法把这些凌乱的货物整理好呢?使“小咕咚” 能马上找到

小朋友需要的气球呢?这也就是我们今天要学习的内容——板书课题。这节课我们就和“小咕咚”一起来学习分类与整理,那我们和“小咕咚”来比一比,看谁学得好,好吗? 二、探究新知。 1、描述感知分类的标准。 师:小咕咚在他的超市里终于找到了气球。我们一起去看一看,他们买的什么样的气球呢?(课件出示:小朋友手里拿着漂亮的气球)。这么多漂亮的气球,你能把这些气球分分类吗?可以怎么分? 2、操作体会分类过程,尝试记录分类结果 老师给每个小组的同学都准备了跟气球一样的图片,听清老师说的要求。下面就请同学们先按照形状分一分,看看每种气球各有几个,把你分的结果用你喜欢的方法记录在你的练习本上。 3、学生汇报。 ①展示先分再数的方法,师:你分了几类?每类有几个?生:圆形一类,心形一类,糖葫芦形一类。分的很好。教师贴图片板书。 ②展示象形统计图的方法。 除了这种分法,还有其他的方法吗?刚才老师看到有的同学分类的时候是一推一堆放的,还有的同学和他们小组的不一样的吗?到前面学生板贴,你为什么要排成一列呢?生:整齐、清楚 师:你能看出谁最多吗?师:你怎么知道的?生:这一排最长 师:看来这一行他是来记录葫芦形状的气球,我们在下面画上一个葫芦形,表示这一行记录的项目。有一个葫芦形气球就画一个。另外两行是记录心

新版电力安全工作规程(电气部分)

电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分 GB26860-2011 2011-07-29发布,2012-06-01实施 目??次 前言 2 1范围 3 2规范性引用文件 3 3术语和定义 3 4作业要求 4 5安全组织措施 5 6安全技术措施 9 7电气设备运行 11 8 线路作业时发电厂和变电站的安全措施 13 9 带电作业 14 10 发电机和高压电动机的检修、维护 16 11 在六氟化硫(SF6)电气设备上的工作 17

12 在停电的低压配电装置和低压导线上的工作 17 13 二次系统上的工作 17 14 电气试验工作 18 15 电力电缆工作 19 16 其他安全要求 19 附录A(资料性附录)电气第一种工作票格式 20 附录B(资料性附录)电气第二种工作票格式 24 附录C(资料性附录)电气带电作业工作票格式 26 附录D(资料性附录)电气事故应急抢修单格式 27 附录E(资料性附录)绝缘安全工器具试验项目、周期和要求 28 附录F(规范性附录)标示牌式样 33 附录G(规范性附录)电气倒闸操作票格式 34 前??言 本标准的第5章和7.3.4为推荐性,其余为强制性。 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准由中国电力企业联合会提出。 本标准由全国高压电气安全标准化技术委员会(SAT/TC226)归口。

本标准起草单位:国家电网公司、中国南方电网有限责任公司、中国大唐集团公司、浙江省能源集团有限公司。 本标准主要起草人:陈竟成、蔡崇积、刘亨铭、张雷、陆懋德、戴克铭、王尚顺、胡翔、聂宇本、林勇刚、何沿锟、赵亚维、李智勇、卢建明、葛乃成。 电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分 1.范围 本标准规定了从事电力生产单位和电气工作人员在电力工作场所中的基本安全要求。 本标准适用于具有66kV及以上电压等级设施的发电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有35kV及以上电压等级设施的输电、变电和配电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有220kV及以上电压等级设施用电单位运用中的电气设备及其相关场所。其他电力企业和用电单位的可参考使用。 2.规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 2900.20-1994 电工术语高压开关设备(IEC 60050(IEV) 1994,NEQ) GB/T 2900.50-2008 电工术语发电、输电及配电通用术语(IEC 60050-601-1985,MOD)

DL5009.2_94电力建设安全工作规程完整

电力建设安全工作规程 (架空电力线路部分) Regulation of safety operation in pomer engineering construction (Part if pomer transmission line) DL 5009 ·2-94 主编部门:中国电机工程学会电力建设安全技术分委会 批准部门:中华人民国电力工业部 水利电力 1995 第一章总则 第 1 条为贯彻执行“安全第一、预防为主”的安全生产方针,确保职工在施工中的 安全和健康,根据国家有关规定,结合架空电力线路施工的具体情况,制定本规程。 第 2 条本规程适用于 110 ~ 500kV 架空电力线路的施工;35 ~ 63kV 架空电力线路 施工可参照执行。 第 3 条施工单位可根据本规程的规定,结合本单位的实际情况,编制补充规定或实施 细则,经总工程师批准后执行。 第 4 条施工单位的各级领导和工程技术人员必须熟悉并严格遵守本规程;工人必须 熟悉和严格遵守本规程的有关规定并经考试合格后上岗。 第 5 条对从事电气、起重、焊接、爆破、爆压、高处作业、汽车驾驶、机械操作等 特种作业的人员,必须进行专业操作技术培训和安全规程的学习,并经有关部门考试合格取证后方可上岗独立操作。对上述人员应定期进行考核,不合格者应收回证件、停止作业,待重新考试合格后方可上岗。 第 6 条新进企业的人员(包括学徒工、合同工、临时工、协议工、实习人员)在分配 工作前必须进行公司、工区、班组三级安全教育。民工必须在施工前由施工负责人讲解安全注意事项和操作方法,并做好安全监护工作。 第 7 条试验和应用新技术、新工艺、新设备、新材料之前,必须先制定安全技术措 施,经总工程师批准后执行。 第 8 条在执行本规程的同时,必须贯彻执行《电力建设安全施工管理规定》。 第二章基本规定 第 9 条施工作业必须有安全技术措施,并在施工前进行交底。已交底的措施,未经技术负责人同意,不得擅自变更。 第 10 条主要工器具应符合技术检验标准,并附有许用荷载标志;使用前必须进行外观检查,不合格者严禁使用,并不得以小代大。 第 11 条各种锚桩应按技术规定布设,规格和埋深应根据土质经受力计算确定。立锚 桩应有防止上浮或转动的措施。 第 12 条施工人员严禁违章作业;不得影响他人安全作业;有权制止他人违章作业。 第 13 条对无安全措施或未经安全技术交底的施工项目,施工人员有权拒绝施工。 第 14 条施工人员严禁酒后作业。 第 15 条进入施工作业区的人员必须正确佩戴安全帽。 第 16 条施工人员应正确配用个人劳动防护用品。 第 17 条遇有雷雨、暴雨、浓雾、六级及以上大风时,不得进行高处作业、水上运输、 露天吊装、杆塔组立和放紧线等作业。 第三章工程材料、设备的堆放和保管 第 18 条材料、设备应按平面布置的规定堆放。露天堆放场地应平整,并应符合装卸、

《电力建设安全工作规程》(施工用电部分-)

6 施工用电 6.1 总则 6.1.1 施工用电的布设应按已批准的施工组织设计进行,并符合当地供电部门的有关规定。 6.1.2 施工用电设施应有设计并经有关部门审核批准方可施工,竣工后应经验收合格方可投入使用。 6.1.3施工用电设施安装完毕后,应有完整的系统图、布置图等竣工资料。施工用电应明确管理机构并由专业班组负责运行及维护。严禁非电工拆、装施工用电设施。 6.1.4参加施工用电设施运行及维护的人员应熟练掌握触电急救法和人工呼吸法。 6.2 施工用电设施 6.2.1 35KV及以下施工用变压器的户外布置: 1 变压器采用柱上安装时,其底部距地面的高度不得小于 2.5m;变压器安装应平稳牢固,腰栏距带电部分的距离不得小于0.2m。 2. 变压器在地面安装时,应装设在不低于0.5m的高台上,

并设置高度不低于1.7m的栅栏。带电部分到栅栏的安全净距,10KV以下的应不小于1m,35KV的应不小于1.2m。在栅栏的明显部位就悬挂“止步、高压危险”的警告牌。 3.变压器中性点及外壳接地的连接点的导电接触面应接触良好,连接牢固可靠,接地电阻不得大于4Ω。 6.2.2 变压器可就近装设防雨型的密闭配电柜;当馈电回路多或容量大时应设配电室。 6.2.3 钢筋混凝土电杆不得掉灰露筋,不得有环裂或弯曲。木杆、木横担不得腐朽、劈裂。组立后的电杆不得有倾斜、下沉及杆基积水等现象。 6.2.4 用电线路及电气设备的绝缘必须良好,布线应整齐,设备的裸露带电部分应有防护措施。架空线路的路径应合理选择,避开易撞、易碰的场所,避开易腐蚀场所及热力管道。 6.2.5 低压架空线路一般不得采用裸线;采用铝或铜绞线时,导线截面积不得小于16mm2。 6.2.6低压架空线路采用绝缘线时,架设高度不得低于2.5m;交通要道及车辆通行处,架设高度不得低于5m;其他情况下的架设高度应满足表6.2..6–1表6.2.6–3的要求。 表6.2..6–1 线路交叉时的最小垂直距离