文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 国家电网安规考试题库(简答题部分)

国家电网安规考试题库(简答题部分)

国家电网安规考试题库(简答题部分)
国家电网安规考试题库(简答题部分)

《安规》复习题.

1、工作过程中,需要变更工作班中的成员时应怎么办理?

须经工作负责人同意,对新工作人员进行安全交底手续后,方可进行工作。

2、所谓运用中的电气设备是指什么?

指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备

3、什么人不许单独留在高压室内外?

所有工作人员(包括工作负责人)。

4、在什么地点严禁用钢卷尺、皮卷尺和线尺进行测量工作?

在带电设备周围。

6、《安规》对高处作业时,使用安全带做了哪些规定?

高处作业必须是用安全带,使用前进行检查,并定期试验;安全带必须挂在牢固的构件上或专为安全带用的钢架或钢丝绳上,并不得低挂高用,禁止系挂在移动或不牢固的物件上〔如避雷器、断路器、刀闸、互感器等瓷件上〕;在在无脚手架或没有栏杆的脚手架上工作,高度超过1.5米时,必须使用安全带或采取其他可靠的安全措施。

7、工作期间,工作负责人若因故离开工作地点,应做好哪些工作?

(1)能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交代清楚,并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,也应履行同样的交接手续。(2)若工作负责人必须长期离开工作现场时,应由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员及工作许可人。原现工作负责人应做好必要的交接。

8、带电水冲洗绝缘子时应注意什么?

应注意风向,必须先冲下风侧,后冲上风侧;对于上、下层布置的绝缘子应先冲下层,后冲上层。注意冲洗角度,严防临近绝缘子在溅射的水雾中发生闪络。

9、《安规》对工作地点必须停电的设备是如何规定的?

(1)检修的设备(2)与工作人员在进行工作中正常活动范围的距离虽大于《安规》表4-1规定,但小于表2-1规定,同时又无绝缘挡板、安全遮拦措施的设备(3)带电部分在工作人员后面、两侧、上下,且无可靠安全设施的设备。

10、对无法进行直接验电的设备,可以进行间接验电。问间接验电怎样进行?

检查刀闸的机械指示位置、电气指示、仪表及带电显示装置指示的变化,且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化;若进行遥控操作,则必须同时检查刀闸的状态指示、遥测、遥信信号及带电显示装置的指示进行间接验电。

11、检修设备停电时的注意事项有哪些?

必须把各方面的电源完全断开(任何运用中的星形接线设备的中性点,必须视为带电设备)。禁止在只经断路器断开电源的设备上工作。必须拉开刀闸,手车开关必须拉至试验或检修位置,应使各方面有一个明显的断开点。与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须将设备各侧断开,防止向停电检修设备反送电。

12、进行线路停电前,应做好哪些安全措施?

(1)断开发电厂、变电站、开闭所、配电所、环网设备(包括用户设备)等线路断路器和刀闸;(2)断开需要工作班操作的线路各端(含分支)断路器、刀闸和熔断器;(3)断开危及该线路停电作业,且不能采取相应安全措施的交叉跨越、平行和同杆架设线路(包括用户线路)的断路器、刀闸和熔断器;(4)断开可能返回低压电源的断路器、刀闸和熔断器

13、绝缘工具的试验项目及标准是如何规定的?

验电器:一年;短携带型短路接地线:4年;绝缘杆、绝缘隔板、绝缘胶垫:1年:绝缘靴、绝缘手套:半年。

14、《安规》总则中对试验和推广新技术、新工艺等做了哪些规定?

应制定相应的安全措施,经本单位总工程师批准后执行。

15、在电气设备(电力线路)上工作,保证安全的技术措施是什么?

停电;验电;装设接地线;使用个人保安线;悬挂标示牌和装设遮拦(围栏)

16、工作监护制度中对专责监护人的监护工作有何要求?

不得兼做其他工作,临时离开时,必须通知被监护人员停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。

17、高、低压电气设备对地电压是如何区分的?

电压等级在1000v及以上者为高压设备;1000v以下者为低压设备。

20《安规》总则中对“作业现场的基本条件”做了哪些规定?

(1)作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动保护用品应合格、齐备;(2)经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救药品,并指定专人经常检查、补充或更换;(3)现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求:(4)各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。

21、工作票所列人员的基本条件有什么?

工作票的签发人:应是熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉《电力安全工作规程》,并具有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本单位主管生产领导批准的人员。工作票签发人员名单应书面公布。

工作负责人;应是具有相关工作经验,熟悉设备情况、熟悉工作班成员工作能力和《电力安全工作规程》,经工区(所、公司)生产

领导书面批准的人员。

工作许可人:应是经工区(所、公司)生产领导书面批准的有一定工作经验的运行人员或经批准的检修单位的操作人员(进行该工作任务操作及做安全措施的人员);用户变、配电站的工作许可人应是持有有效证书的高压电工。

专责监护人:应是具有相关工作经验、熟悉设备情况和《电力安全工作规程》的人员。

22、使用摇表测量绝缘的工作有哪些要求?

(1)测量高压设备绝缘,应由两人进行;(2)测量用的导线,应使用相应的绝缘导线,其端部应有绝缘套;(3)测量绝缘时,应将被试设备从各方面断开,验明无电压,确实证明设备无人工作后,方可进行。在测量中禁止他人接近被试设备。在测量绝缘前后,应将被测设备对地放电。在测量线路绝缘时,应取得许可并通知对侧后方可进行;(4)载有感应电压的线路上测量绝缘时,应将相关线路同时停电,方可进行。雷电时,严禁测量线路绝缘;(5)在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和摇表安放位置,应选择适当,保持安全距离,以免摇表引线或引线支持物触碰带电部分,移动引线时,应注意监护,防止工作人员触电。

23、在带电的电压互感器二次回路上工作时,应采取哪些安全措施?

(1)严格防止短路或接地,应使用绝缘工具,戴手套。必要时,工作前申请停用有关保护装置、安全自动装置或自动化监控系统;(2)接临时负载,应装有专用的刀闸和熔断器;(3)工作时应有专人监护,严禁将回路的安全接地点断开

24、何时办理工作票终结手续?

工作票上的临时遮拦已拆除,标示牌已取下,已恢复常设遮拦,未拉开的接地刀闸、未拆除的接地线已汇报调度,工作票方可终结25、电动机的引出线和电缆头以及外露的转动部分应装设什么?

装设牢固的遮拦或护罩

26、使用带电作业工器具前应作哪些检查?

确认没有损坏、受潮、变形、失灵,否则禁止使用,并使用2500v及以上摇表或绝缘检测仪进行分段绝缘检测(电极宽2cm,极间宽2cm),阻值应不低于700兆欧。操作绝缘工具时应戴清洁、干燥的手套。

27、哪些二次回路上的工作应填用第一种工作票?

(1)在高压室遮拦内或与带电部分小于《安规》表2-1规定的安全距离进行继电保护、安全自动装置和仪表等及其二次回路的检查试验时,需要将高压设备停电的;(2)在高压设备继电保护、安全自动装置和仪表、自动化监控系统等及其二次回路上工作需将高压设备停电或做安全措施者;(3)通讯系统同继电保护、安全自动装置等复用通道的检修、联动试验需将高压设备停电或做安全措施者;(4)在经继电保护出口跳闸的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作需将高压设备停电或做安全措施者。

28、哪些工作可以共用一张工作票?

施工设备属于同一电压、位于同一楼层,同时停、送电,且不会触及带电导体时,则允许在几电气连接部分使用一张工作票。

29、带电作业对天气情况如何要求?

应在良好天气下进行。如遇雷电、雪雹、雨雾不得进行带电作业。风力大于5级时,一般不宜进行带电作业。

30、对带电作业监护人的要求是什么?

监护人不得直接操作。监护的范围不得超过一个作业点。复杂或高杆塔作业必要时应增设(塔上)监护人。

31、带电作业在什么情况下应停用重合闸,并不得强送电?

中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业;中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业;工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸的作业。

32、在带电作业过程中设备突然停电应怎么办?

作业人员应视设备仍然带电。工作负责人应尽快与调度联系,值班调度员未与工作负责人取得联系前不得强送电。

33、对操作绝缘斗臂车人员有何要求?

操作人员应熟悉带电作业的有关规定,并经专门培训,考试合格、持证上岗;服从工作负责人的指挥,作业时应注意周围环境及操作速度。在工作过程中,绝缘斗臂车的发动机不应熄火。接近和离开带电部位时,应由斗臂车中人员操作,但下部操作人员不得离开操作台。

34、进行低压带电作业有何要求?

(1)应设专人监护;(2)使用有绝缘的工具,其裸露的导电部位应采取绝缘措施,防止操作时相间或相对地短路。工作时应穿绝缘鞋和全棉长袖工作服,并戴手套、安全帽和护目镜,站在干燥的绝缘物上进行。严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具;(3)高低压同杆架设,在低压带电线路上工作时,应先检查与高压线的距离,采取防止误碰带电高压设备的措施。在低压带电线路未采取措施时,工作人员不得穿越。在带电的低压配电装置上工作时,应采取防止相间短路和单相接地的绝缘隔离措施;(4)上杆前,应先分清相、中性线,选好工作位置。断开导线时,应先断开相线,后断开中性线。搭接导线时,顺序应相反。人体不得同时接触两根线头。

35、验电必须注意什么?

(1)使用相应等级而且合格的接触式验电器,在装设接地线或合接地刀闸处各相分别验电。验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用高压发生器等确证验电器良好。(2)高压验电应戴绝缘手套。验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足,验电时手应握在手柄处不得超过护环,人体应与验电设备保持安全距离,雷雨天气时不得进行室外直接验电。(3)对无法进行直接验电得设备,可以进行间接验电。即检查刀闸的机械指示位置、电气指示、仪表及带电显示装置指示的变化,且至少应

有两个及以上指示已同时发生变化;若进行遥控操作,则应同时检查刀闸的指示、遥测、遥信信号及带电显示装置的指示进行间接验电。

36、进行气体采样和处理一般渗漏时,应做哪些安全措施?

要戴防毒面具并进行通风

37、遇有电气设备着火时,应采用什么措施和使用什么灭火器?

应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火,使用干粉或1211灭火器

38、SF6设备发生紧急事故应怎么办?

人员应迅速撤出现场,开启所有排风机进行排风。未佩戴隔离式防毒面具人员禁止入内。只有经过充分的自然排风或恢复排风后,人员才准进入,发生设备防暴膜破裂时,应停电处理,并用汽油或丙酮擦拭干净。

39、SF6设备检修结束后,检修人员应做哪些清洗工作?

检修人员应洗澡,把用过的工器具、防护用具清洗干净。

40、继电保护人员在现场工作过程中,遇到异常情况时怎么办?

如遇到直流接地断路器跳闸时,不论与工作是否有关,应立即停止工作,保持现状,待查明原因,确定与本工作无关时方可继续工作;若异常情况或断路器跳闸是本身工作引起,应保留现场并立即通知运行人员,以便及时处理。

41、在二次回路上工作,现场工作开始前,应做哪些检查工作?

应检查已做好的安全措施是否符合要求,运行设备和检修设备之间的隔离措施是否正确完成,工作时还应仔细核对检修设备名称,严防走错位置

42、在二次回路上工作,工作前应做好哪些准备工作?

了解工作地点、工作范围、一次设备及二次设备运行情况、安全措施、试验方案,上次试验记录、图纸、整定值通知单是否齐备并附合实际,检查仪器、仪表等试验设备是否完好,核对微机保护及安全自动装置的软件版本号等是否符合实际。

43、保护装置二次回路变动时,应做哪些工作?

应按经审批后的图纸进行,无用的接线应隔离清楚,防止误拆或产生寄生回路。

44、对试验装置的有关规定是什么?

(1)试验装置的金属外壳应可靠接地;高压引线应尽量缩短,并用专用的高压试验线,必要时用绝缘物支持牢固;(2)试验装置的电源开关,应使用明显断开的双极刀闸。为了防止误合刀闸,可在刀闸上加绝缘罩;(3)试验装置的低压回路中应有两个串联电源开关,并加装自动跳闸装置。

45、加压前应做好哪些准备工作?

加压前应认真检查试验接线,使用规范的短路线,表机倍率、量程、调压器零位及仪表的开始状态均正确无误,经确认后,通知所有人员离开被试设备,并取得试验负责人许可,方可加压。加压过程中应有人监护并呼唱。高压试验人员在全部加压过程中,应精力集中,随时警戒异常现象发生,操作人应站在绝缘垫上。

47、钳形电流表如何保存?

保存在干燥的室内,使用前要擦拭干净。

48、对工作票的填写是怎样规定的?

使用兰(黑)色钢笔或圆珠笔填写,不得使用红色笔和铅笔,一式两份,内容正确、清楚,不得任意涂改,特别是对拉、合、停、送、投、退等关键字和断路器、刀闸、接地刀闸等设备编号不得涂改,如涂改原票作废。如有个别错字、漏字需要修改,应使用规范的符号,字迹应清楚,但一张票内修改不得超过两处。

48、高压试验工作应怎样进行?

不得少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任,开始试验前,试验负责人应向全体实验人员详细布置试验中的安全注意事项,交待邻近间隔的带电部位,以及其他安全注意事项。

49、值班调度员在线路停电后,送电前应做哪些工作?

应得到工作负责人(包括用户)的工作结束报告,确认所有工作班组均已竣工,接地线已拆除,工作人员全部撤离线路,并与记录薄核对无误后,方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施,向线路送电。

51、在运用中的高压设备上的工作工分哪几类?

(1)全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻近高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内);(2)部分停电的工作,系指高压设备部分停电,或室内虽全部停电,而通至邻近高压室的门未全部闭锁。(3)不停电工作系指,工作本身不需要停电并且没有偶然触及导电部分的危险;许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。

52、哪些项目应填入操作票内?

(1)应拉合的设备(开关、刀闸、接地刀闸等),验电,装拆接地线,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器,切换保护回路和自动化装置及检验是否有电;(2)拉合设备(开关、刀闸、接地刀闸等)后检查设备的位置;(3)进行停、送电操作时,在拉、合开关、刀闸,手车式开关拉出、推入前,检查开关确在分闸位置;(4)在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行情况及负荷分配情况;(5)设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸已拉开,接地线已拆除。

53、倒闸操作应怎样进行?

应按照开关-负荷侧刀闸-电源侧刀闸的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。严禁带负荷拉合刀闸。开始操作前,应先进行模拟预演,无误后再进行操作,操作前应先核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制度,全过程录音,按操作票填写顺序逐项操作。每操作一步,应检查无误后打钩,全部操作完毕后进行复查。

55、高压室的钥匙应如何管理?

钥匙至少应有三把,有运行人员负责保管,按值移交。一把专供紧急时使用,一把专供运行人员使用,其他可以借给经批准的巡视高压设备人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用,但应登记签名,巡视或当日工作结束后交还。

56、对高压设备的巡视是如何规定的?

(1)经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮拦;(2)雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷针和避雷器;(3)火灾、地震、台风、洪水等灾害发生时,如要对设备进行巡视时,应得到设备运行管理单位有关领导批准,巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。

57、填用第一种工作票的工作有哪些?

(1)高压设备上需要全部停电或部分停电者;(2)二次系统和照明回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者,(3)高压电力电缆需停电的工作;(4)其他工作需将高压设备停电或做安全措施者;

58、填用第二种工作票的工作有哪些?

(1)控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作;(2)二次系统和照明等回路上的,无需将高压设备停电或做安全措施者;(3)转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;(4)非运行人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳型电流表测量高压回路的电流;(5)大于《安规》表2-1距离的相关场所和带电设备外壳上的工作以及无可能触及带电设备导电部分的工作;(6)高压电力电缆不需停电的工作。

59、对工作票的有效期与延期是如何规定的?

(1)第一、二种工作票和带电作业工作票的有效时间,以批准的检修期限为限;(2)第一、二中工作票需要办理延期手续,应在工期尚未结束以前由工作负责人向运行值班负责人提出申请,由运行值班负责人通知工作许可人给予办理。第一、二种工作票只能延期一次。

60、工作票签发人的安全责任有哪些?

(1)工作必要性和安全性(2)工作票上所列安全措施是否正确完备(3)所派工作负责人和工作班人员是否适当充足。

61、工作负责人的安全责任有哪些?

(1)正确安全地组织工作(2)负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和工作许可人所做的安全措施是否符合现场实际条件,必要时予以补充(3)工作前对工作班成员进行危险点告知,交待安全措施和技术措施,并确认每一个工作班成员都以知晓(4)严格执行工作票所列安全措施(5)督促、监护工作班成员遵守《安规》,正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施(6)工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。

62、工作许可人的安全责任有哪些?

(1)负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件(2)工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充(3)负责检查检修设备有无突然来电的危险(4)对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。

63、专责监护人的安全责任有哪些?

(1)明确被监护人员和监护范围(2)工作前对被监护人员交待安全措施,告知危险点和安全注意事项(3)监督被监护人员遵守《安规》和现场安全措施,及时纠正不安全行为。

64、工作班成员的安全责任有哪些?

(1)明确工作任务、工作流程、安全措施、工作中的危险点,并履行确认手续(2)严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,正确使用安全工器具和劳动防护用品(3)相互关心工作安全,并督促《安规》的执行和现场安全措施的实施。

65、倒闸操作的基本条件有哪些?

(1)有与现场一次设备和实际运行方式相符的一次系统模拟图(2)操作设备应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等(3)高压电气设备都应安装完善的防误闭锁装置。防误闭锁装置不得随意退出运行,听用防误闭锁装置应经本单位总工程师批准;短时间推出时,应经变电站站长或当班值长批准,并应按程序尽快投入(4)有值班调度员、运行值班负责人正式发布的指令,并使用经事先审核合格的操作票(5)下列三种情况应加机械闭锁:a、未装防误闭锁装置或闭锁装置失灵的刀闸手柄和网门;b、当电气设备处于冷备用且网门闭锁失去作用时的有电间隔网门;c、设备检修时,回路中的各来电侧刀闸操作手柄和电动操作刀闸机构箱的箱门。

66、哪些工作可以不用操作票?

(1)事故应急处理(2)拉合开关的单一操作(3)拉合或拆除全站唯一的一组接地刀闸或接地线。但应做好记录

67、对邻近高压线路感应电压的防护有哪些规定?

(1)在330kv及以上电压等级的带电线路赶塔上及变电站架构上作业,应采取穿着静电感应防护服、导电鞋等防静电感应措施(2)带电更换架空地线或架设耦合地线时,应通过金属滑车可靠接地(3)绝缘架空地线应视为带电体。作业人员与架空地线的距离不小于

0.4m。如需在架空地线上作业时,应用接地线或个人保安线将其可靠接地或采用等电位方式进行(4)用绝缘绳索传递大件金属物品时,杆塔或地面上作业人员应将金属物品接地后再接触,以防电击。

68、对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,应怎样进行?

先验低压、后验高压,先验下层、后验上层,先验近侧、后验远侧。禁止工作人员穿越未经验电、接地的10kv及以下线路对上层线路进行验电。线路的验电应逐项进行,检修联络用的开关、刀闸或其组合时,应在其两侧验电。

69、工作中如何正确使用安全带?

70、什么是高处作业?高处作业应遵守哪些规定?

凡在离地面2m及以上的地点进行的工作,都应视为高处作业。

高处作业时,安全带应挂在牢固的构件上或专为挂安全带

72、在高处作业时工具如何规定?

使用工具袋,较大的工具应固定在牢固的构件上,不准随便乱放,上下传递应用绳索栓牢传递,严禁上下抛掷。

77、气瓶的搬运应遵守哪些规定?

避免气瓶受到剧烈振动和碰撞冲击,使用专门的抬架或小车不得直接用肩膀扛或用手搬运,轻装轻卸,严禁从高处滑下或在地面上滚动。禁止使用起重设备直接吊运钢瓶,禁止使用电磁吸盘、钢绳、链条等吊用,严禁把氧气瓶及乙炔瓶放在一起,也不准与易燃易爆物品或装有可燃气体的容器一起运送,乙炔气瓶搬运、使用都应竖立放稳,严禁在地面上卧放并直接使用。气瓶不得在烈日下暴晒等87、对成套接地线有何要求?

应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面不得小于25mm(平方),同时应满足装设地点短路电流的要求。禁止使用其他导线作接地线或短路线,接地线应使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地或短路

88、关于加强安全生产工作的决定的内容是哪些?

坚“持安全第一、预防为主”的方针;切实加强对安全生产工作的领导;全国面落实各级安全生产责任制;加强全过程安全管理;加强事故的超前防范;加强现场安全监督管理;加强基建、农电、多经和非生产类的安全工作;加强安全生产培训工作;加强电力设施保护工作;严格事故调查和责任追究

89、当前,要重点做好三个层面的“对照检查”。问三个层面是指哪三个层面?“对照检查”的内容各是什么?

领导层、管理层、执行层。管理层:是否掌握安全生产规程规定;是否贯彻落实了上级有关安全监督与管理的各项要求和规定;是否制定、完善了有关规程制度,并组织落实;是否组织开展了安全性评价、危险电分析与预控、设备运行分析等工作,对事故隐患清楚,并采取了应对措施;是否组织落实安全生产检查及整改工作;是否落实了各项反事故措施。

91、“四不放过”是指哪四不放过?

事故原因不清楚不放过;事故责任责者和应受教育者没有受到教育不放过;没有采取防范措施不放过;事故责任者没有受到处罚不放过。

93、通过反事故斗争,要杜绝什么?确保什么?保证什么?

杜绝人身死亡及重伤事故;杜绝恶性误操作事故。确保电网安全稳定运行;保证电力有序供应。

97、保护的“三误”是指的哪三误?

误接线、误整定、误碰

103、制定安规的目的是什么?

为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。

105、“两票三制”?

交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制;工作票、操作票。

110、装设接地线的原则及注意事项是什么?

(1)应由两人进行(2)当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路。电缆及电容器接地前应逐项充分放电,星形接线电容器的中心点应接地,串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个放电,装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电,

111、作业人员基本条件有哪些内容?

(1)经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体检每两年一次)(2)具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉安规的相关部分,并经考试合格(3)具备必要的安全知识,学会紧急救护法,特别是触电急救。

(完整版)电力安规试题及答案

电力安规试题及答案 一、单项选择题: 1、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:(A ) A、高压配电室 B、控制室 C、检修班组办公室 D、非生产区域 2、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”均应用强制性的装置:( D ) A、防止带负荷拉(合)隔离开关 B、防止带电挂(合)接地线(接地开关) C、防止带地线(接地开关)合断路器 D、防止误分(误合)断路器 E、防止误入带电间隔 3、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应:(A ) A、穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针; B、无任何安全措施,可单独巡视; C、穿绝缘靴,可靠近任何设备; D、穿绝缘靴,但可靠近避雷器和避雷针。 4、生产性企业对车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员,应几年进行一次安全生产规章制度的考试:( A ) A、一年 B、两年 C、2—3年 D、1—2年

5、经企业领导批准允许巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时:(A ) A、不得进行其它工作不得移开或越过遮栏 B、可以进行其它工作 C、可以越过遮栏进行巡视 D、无具体规定 6、“两票三制”中的“三制”是指:(A ) A、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制; B、交班制、接班制、巡回检查制; C、班前会制、班后会制、巡回检查制; D、设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制 7、新入厂的生产人员,必须经什么考试合格,方可进入生产现场工作:(D ) A、经班组考试合格; B、经车间考试合格; C、经厂(局、公司)考试合格; D、经厂(局、公司)、车间和班组三级安全教育,经《电业安全工作规程》考试合格。 8、对于临时工,下列正确的是:(A ) A、临时工的安全管理、事故统计、考核以及安全防护用品的发放与固定职工同等对待; B、临时工的安全管理与固定职工相同,但不考核、不统计;

南方电网安规考试题目整合土建类“两种人”(输电或配电工作票2017年度2月修编)

_ 土建类“两种人”(输电或配网工作票)(2017年2月修编) 一、选择题 1. 公司系统内部作业人员及其直接管理人员间断现场工作连续()以上者,应重新学习本规程并考试合格后方能参加工作。 A.3个月B.1个月C.6个月D.5个月 答案:C 2. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,凡装有攀登装置的杆塔、变压器、融冰装置等,攀登装置上应设置()标示牌。 A.禁止攀登,高压危险!B.止步,高压危险!C.在此工作!D.禁止合闸,线路有人工作!答案:A 3.请选出下列哪一项为线路不规范票:()。 A、错用工作票 B、工作票上使用的技术术语不规范 C、工作任务填写不明确 D、工作范围填写不明确 答案:B 4、工作票填写的设备名称、编号应与()的设备名称和编号相符合。 A、图纸 B、现场实际 C、询问所了解 D、一次接线图 答案:B 5. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,安全带的使用及()应符合安全带GB 6095—2009(安全带)和GB/T 6096—2009 (安全带测试方法)的规定。 A.保管B.运输C.检验D.储存答案:C 6、外单位在运行中线路进行基建、大修、改造施工前,必须向运行部门提交批准的施工方案和安全、技术、组织措施,由运行部门对施工单位进行()。 A、书面安全技术交底 B、委派工作负责人 C、进行安全技术培训 D、口头安全技术交底 答案:A 7、保证安全的技术措施的是:()。 A、停电、验电、挂接地线 B、工作许可 C、工作监护 D、工作间断 答案:A 8. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,施工用电设施应由()安装维护,严禁私拉乱接,严禁将电线直接钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用。 A.安全员B.工作负责人C.取得资质的人员D.任何人 答案:C 9. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,()配电设备是指1kV 以上、20kV 及以下,设置于配电站、开关站等室内或封闭空间内的,完成电力分配功能的电气装置。 A.高压B.特高压C.低压D.用户 答案:A 10. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,承包商开工前,项目具体管理单位应组织承包商进行现场详细勘察,制定具有针对性的(),明确双方各自的安全责任。 A.承包协议B.承包合同C.安全协议D.服务协议

(完整word版)国家电网公司新版安规题库.doc

国家电网公司新版安规题库(综合部分)附答案 一、单选题共40题 1.工作终结和恢复送电制度规定,工作终结的报告应简明扼要,并包括下列内 容:()姓名,某线路上某处 (说明起止杆塔号、分支线名称等 )工作已经完工 等。答案: C 《线路安规: 2.7.3》 A.工作许可人 B.工作票签发人 C.工作负责人 D.工作班成员 2. 已终结的 ( )、事故应急抢修单、工作任务单应保存一年。答案:A《线 路安规: 2.7.5》 A.工作票 B.带电作业票 C.安全措施票 D.线路倒闸操作票 3.线路停电检修,工作许可人应在线路可能受电的各方面 (含变电站、发电厂、环 网线路、分支线路、用户线路和配合停电的线路 )都拉闸停电,并 ( )后,方 能发出许可工作的命令。答案: D《线路安规:2.4.2》 A.停电操作完毕 B.核实停电 C.完成验电 D.挂好操作接地线 4.工作终结和恢复送电制度规定,完工后,工作负责人 (包括小组负责人 )应检 查 ( )的状况。答案:C《线路安规:2.7.1》 A.线路运行地段 B.线路 C.线路检修地段 D.线路部分地段 5.工作票制度规定,其他工作需将高压设备停电或要做安全措施者应填用 ( ) 工作 票。答案: D 《变电安规: 3.2.2.7》 A.事故应急抢修单 B.第二种 C.带电作业 D.第一种 6. 在 110 千伏设备上带电作业与邻近带电设备距离小于()m 的工作应执行带

电作业工作票。答案: D《变电安规:3.2.4》 A.0.7 B.3.0 C.1.0 D.1.5 7. 成套接地线应用有透明护套的( )组成。答案:C《变电安规:4.4.10》 A.多股铜线 B.多股铝线 C.多股软铜线 D.多股铝铜线 8.专责监护人临时离开时,应通知 ( )停止工作或离开工作现场,待专责监护 人回来后方可恢复工作。答案: C《变电安规:3.4.3》 A.特种作业人员 B.工作班全体人员 C.被监护人员 D.高空作业人员 9.对难以做到与电源完全断开的检修设备, ( )拆除设备与电源之间的电气连 接。答案: D 《变电安规: 4.2.4》 A.必须 B.不可 C.禁止 D.可以 10.抢救过程中,要每隔数分钟对伤员呼吸和心跳是否恢复再判定一次,每次 判定时间均不得超过 ( )。答案:B《紧急救护法:2.6.1》 A.30s B.5~10s C.15~20s D.15s 11.在高压设备上工作,应至少由 ( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术 措施。答案: B 《变电安规: 2.4.2》 A.三人 B.两人 C.四人 D.一人 12.工作地点中, 10 千伏设备带电部分与工作人员在进行工作中正常活动范围 的距离小于 ( )m 时,设备应停电。答案:C《变电安规:4.2.1》

电力安规考试试卷A卷精编版

电力安规考试试卷A卷公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

湖南易高水电科技有限公司安 规考试试卷 一、 分。把正确答案的字母填在对应空格内) 1. ()可根据本规程的规定,结合本单位及工程的特点,编制专项实施细则或补充规定,经本单位()批准后执行。 A. 参建单位、分管领导; B. 业主项目部、分管领导; C. 参建单位、主要领导; D. 参建单位、主管领导 2. 施工分包规定描述错误的是 ()。 A. 应同时签订分包合同及安全协议; B. 劳务分包人员安全教育培训不必纳入承包单位统一管理; C. 专业分包工程的重要临时设施工程作业时,承包单位应派员监督; D. 劳务分包人员不得独立承担危险性较大的分部分项工程施工 3. 专项安全施工方案应由()组织编制,并经施工单位技术、质量、安全等管理部门审核,施工单位技术负责人批准。 A. 项目部技术负责人; B. 施工项目部技术人员; C. 公司技术负责人; D. 项目经理4. 近电作业,当作业人员或机械器具与66~110kV带电设备的最小距离小 于()m风险控制值时,施工项目 部应编写安全施工方案,并将安全施 工方案提交运维单位备案。 A. 7.5; B. ; C. ; D. 用统一的票面格式,由()审核, 手工或电子签发后方可执行。 A. 施工负责人; B. 作业票签发人; C. 监理工程师; D. 项目经理 7. 下面不属于作业人员责任的是()。 A. 熟悉作业范围、内容及流程,参加作业前的安全交底; B. 掌握并落实安全措施; C. 正确组织施工作业; D. 正确使用 施工机具、安全工器具和劳动防护用 品 8. 作业票应保存至()。 A. 工程项目竣工; B. 工作票作业项 目完工;C. 单位工程竣工;D. 工程 结算 9. 机动车辆行驶沿途应设交通指示标志,危险区段应设“危险”或“禁止 通行”等安全标志,夜间应设警示 灯。场地狭小、运输繁忙的地点应设()。 A. 警示标志; B. 交警指挥; C. 交通指示灯; D. 临时交通指挥 10. 易燃、易爆及有毒有害物品等应 分别存放在与普通仓库隔离的危险品 仓库内,危险品仓库的库门应 (),按有关规定严格管理。

电力安规考试试题题库完整

安规考试试题题库 一、填空题 1、《电力安全工作规程》是依据国家有关法律、法规,结合(电力生产的实际)制定的。 2、作业人员的基本条件之一:具备必要的安全生产知识,学会(紧急救护法),特别要学会触电急救。 3、因故间断电气工作连续(三个月)以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 4、外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、(危险点)和安全注意事项。5(各类作业人员)有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 6、雷雨天气,需要巡视(室外)高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。 7、室高压设备发生接地时,不得接近故障点(4m)以;室外高压设备发生接地时,不得接近故障点(8 m)以。 8、一个(工作负责人)只能发给一工作票。 9、所有工作人员(包括工作负责人)不许(单独)进入、滞留在高压室和室外高压设备区。 10工作人员工作中正常活动围与10kV带电设备的安全距离应不小于(0.35 )m。

11、“五防”是指:(防止误分(合)断路器)、(防止带负荷拉(合)隔离开关)、(防止带电挂(合)接地线(接地开关)),(防止带地线(接地开关)合断路器)、(防止误入带电间隔)。 12、倒闸操作可以通过(就地操作)、(遥控操作)、(程序操作)完成。 13、所谓运用中的电气设备,系指(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带有电压)的电气设备。 14、可以不用填写操作票的工作有:(事故应急处理)、(拉合断路器(开关)的单一操作)、(拉开接地刀闸或拆除全站仅有的一组接地线)。 15、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电听见雷声、看见闪电、雪雹、雨雾等不得进行带电作业。风力(大于5级)时,或湿度(大于80%)时,不宜进行带电作业。 16、带电作业工具使用前应根据工作负荷校核(机械强度),并满足规定的(安全系数)。 17、安全标志的种类有:禁止标志、(警告标志)、指令标志、(提示标志)、文字标志。 18、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员(停止工作)或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。

电厂、供电公司安规考试试题及答案

电厂、供电公司安规考试试卷 姓名:考试时间: 90分钟成绩: 一、单项选择题:(共40题,每题1.5分,共60分) 1、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此( D )。 A、一样 B、过程 C、工作 D、相反 2、装设接地线( A )单人进行。 A、严禁 B、必须 C、不宜 3、在高压回路上工作,需要拆除部分接地线应征得( B )或值班调度员的许可,工作完毕后立即恢复。 A、领导 B、工作许可人 C、运行人员 D、工作负责人 4、工作票一份应保存在工作地点,由( C )收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。 A、工作票签发人 B、当值调度 C、工作负责人 5、装设接地线应( A )。 A、先接接地端,后接导体端 B 先接导体端,后接接地端 C、顺序随意 6、电压等级10千伏及以下时,工作人员在进行工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离为( )。 7、在高压设备上工作需要全部停电或部分停电者,应填用( A )工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 8、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点( B )m以内。 A、 2.0 B、 4.0 C、 6.0 D、 8.0 9、检查检修( C )的危险,是工作许可人的安全责任之一。 A、人员有无误入带电间隔 B、人员有无碰触带电部分 C、设备有无突然来电 10、 ( C )是在电气设备上工作保证安全的组织措施。 A、停电申请 B、交接班制度 C、工作许可制度 11、验电前,应先在( D )设备上进行试验。 A、运用中的 B、待用 C、检修 D、有电 12、电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作,应( D )。 A、使用一种工作票 B、使用二种工作票 C、执行口头或电话命令 D、使用事故应急抢修单 13、工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还需完成的手续包括( A ),工作班方可开始工作。 A、对工作负责人指明带电设备的位置注意事项。 B、确认检修设备不会突然来电 C、检查操作票正确性 14、装、拆接地线,应做好记录,交接班时应( C )。 A、重新记录 B、移交记录 C、交待清楚15、操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的( C )。 A、操作票 B、操作范围 C、操作项目 16、工作许可人应对工作负责人指明带电设备的( C )和工作过程中的注意事项。 A、电压等级 B、距离 C、接线方式 D、位置 17、一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电,开工前工作票内的全部安全措施( A )。 A、应一次完成 B、可分两次完成 C、可在工作许可后分批完成 18、倒闸操作由( C )填用操作票 A、调度员 B、班长 C、操作人员 D、运行人员 19、高压电气设备:电压等级在( D )伏及以上者。 A、250.0 B、380.0 C、500.0 D、1000.0 20、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应( B )经常检查、补充或更换。 A、由安全员 B、指定专人 C、指定班长 21、作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( C )至少一次。 A、三年 B、四年 C、两年 D、一年 22、检修设备停电,应使各方面有一个( B )断开点。 A、确认已断开的 B、明显的 C、可视的 23、高压验电必须戴( B )。 A、护目眼镜 B、绝缘手套 C、纱手套 24、雨雪天气时不得进行室外( C )。 A、验电 B、间接验电 C、直接验电 25、监护操作:由( B )进行同一项的操作。 A、一人 B、二人 C、三人 26、在室外高压设备上工作,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌必须朝向围栏( A )。 A、里面 B、外面 C、侧面 27、对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能( B )时,必须加装接地线或工作人员使用个人保安线。 A、安全距离不够 B、产生感应电压 C、触及 28、在电气设备上工作保证安全的技术措施之一是,当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并( A )。 A、悬挂标示牌 B、许可工作 C、三相短路 29、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿( C ),并不得靠近避雷器和避雷针。 A、雨靴 B、胶鞋 C、绝缘靴 30、在一经合闸即可送电到( B )的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。 A、检修地点 B、工作地点 C、工作现场 D、停电设备

国家电网公司新版安规题库(线路部分)附答案

一、单选题共53题 1. 所谓( )的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。答案:C 《线路安规:1.8》 A. 试验中 B. 检修中 C. 运用中 2. 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备( ),存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。答案: A 《线路安规:1.2.2》 A. 急救箱 B. 材料箱 C. 工具箱 3. 各类作业人员应被告知其作业现场和( )存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。答案:C 《线路安规:1.2.4》 A. 办公地点 B. 生产现场 C. 工作岗位 4. 第一种工作票,每张只能用于一条线路或( )电气连接部位的几条供电线路或同(联)杆塔架设且同时停送电的几条线路。答案:B 《线路安规:2.3.8.1》 A. 不同 B. 同一个 C. 临近 5. 工作许可人在确认全部工作已经完毕,所有( )已由线路上撤离,接地线已经全部拆除,与记录簿核对无误并作好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。答案:D 《线路安规:2.7.4》 A. 工作许可人 B. 小组负责人

6. 工作票所列人员中的工作负责人还应熟悉工作班成员的工作( )。答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 能力 B. 习惯 C. 条件 7. 工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定( )经验、熟悉电力安全工作规程、熟悉工作范围内的设备情况,并经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 工作 B. 作业 C. 检修 8. 在线路停电时进行工作,工作负责人在工作班成员( )的条件下,可以参加工作班工作。答案:A 《线路安规:2.5.1》 A. 确无触电等危险 B. 有急事离开现场 C. 身体状况良好 9. ( )的报告应简明扼要,并包括下列内容:工作负责人姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。答案:C 《线路安规:2.7.3》 A. 工作间断 B. 工作许可 C. 工作终结 D. 工作转移 10. 完工后,工作负责人(包括小组负责人)应查明全部工作人员确由( )撤下后,再命令拆除工作地段所挂的接地线。答案:B 《线路安规:2.7.1》 A. 作业点

电力安规题库

一、单项选择题 1、制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范()工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。 A、检修 B、运行 C、管理 D、各类 2、因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 A、三个月 B、半年 C、一年 3、()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A、各类作业人员 B、工作负责人 C、工作班人员 4、16、各单位可根据()制定《安规》补充条款和实施细则,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后执行。 A、有关规定 B、现场情况 C、过去的经验 5、室内高压设备发生接地时,不准接近故障点()以内。 A、2m B、3m C、4m D、5m 6、倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操作的设备应满足有关()。 A、安全要求 B、安全条件 C、技术条件 7、操作设备的命名、编号、(),旋转方向、切换位置的指示及设备相色等的标志应清晰明显。 A、接地标识 B、分合指示 C、禁止标志 8、操作票要事先由()连续编号,按编号顺序使用。 A、计算机生成 B、工区专责管理人员 C、变电站 9、供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由()签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。 A、可以 B、指定 C、有权 10、变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人无法当面办理,应(),并在工作票登记簿和工作票上注明。 A、经调度值班员同意 B、经运行值班负责人同意 C、经工作许可人同意 D、通过电话联系 11、工作期间,若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应()。原、现工作负责人应做好必要的交接。 A、由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员及工作许可人 B、经原工作票签发人同意后告知全体工作人员及工作许可人 C、经工作许可人同意,并告知全体工作人员 12、在电气设备上工作,保证安全的技术措施由()或有权执行操作的人员执行。 A、检修人员 B、试验人员 C、运行人员 13、在显示屏上进行操作的开关和刀闸的(),均应相应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸!”的标记。 A、操作处 B、操作把手上 C、操作机构上 14、在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于(),同时应开启通风系统。 A、70% B、80% C、90% 15、一级动火在首次动火时,各级审批人和动火()均应到现场检查防火安全措施

南方电网安规考试题库土建类“两种人”(输电或配电工作票年2月修编)复习课程

南方电网安规考试题库土建类“两种人”(输电或配电工作票2017年2月修编)

土建类“两种人”(输电或配网工作票)(2017年2月修编) 一、选择题 1. 公司系统内部作业人员及其直接管理人员间断现场工作连续()以上者,应重新学习本规程并考试合格后方能参加工作。 A. 3个月 B. 1个月 C. 6个月 D. 5个月 答案: C 2. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,凡装有攀登装置的杆塔、变压器、融冰装置等,攀登装置上应设置()标示牌。 A.禁止攀登,高压危险! B.止步,高压危险! C.在此工作! D.禁止合闸,线路有人工作! 答案: A 3.请选出下列哪一项为线路不规范票:()。 A、错用工作票 B、工作票上使用的技术术语不规范 C、工作任务填写不明确 D、工作范围填写不明确 答案:B 4、工作票填写的设备名称、编号应与()的设备名称和编号相符合。 A、图纸 B、现场实际 C、询问所了解 D、一次接线图 答案:B 5. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,安全带的使用及()应符合安全带GB 6095—2009(安全带)和 GB/T 6096—2009 (安全带测试方法)的规定。 A.保管 B.运输 C.检验 D.储存 答案:C 6、外单位在运行中线路进行基建、大修、改造施工前,必须向运行部门提交批准的施工方案和安全、技术、组织措施,由运行部门对施工单位进行()。 A、书面安全技术交底 B、委派工作负责人 C、进行安全技术培训 D、口头安全技术交底 答案:A 7、保证安全的技术措施的是:()。 A、停电、验电、挂接地线 B、工作许可 C、工作监护 D、工作间断 答案:A 8. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,施工用电设施应由()安装维护,严禁私拉乱接,严禁将电线直接钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用。 A.安全员 B.工作负责人 C.取得资质的人员 D.任何人 答案: C 9. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,()配电设备是指1kV 以上、20kV 及以下,设置于配电站、开关站等室内或封闭空间内的,完成电力分配功能的电气装置。 A.高压 B.特高压 C.低压 D.用户 答案: A 10. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,承包商开工前,项目具体管理单位应组织承包商进行现场详细勘察,制定具有针对性的(),明确双方各自的安全责任。 A.承包协议 B.承包合同 C.安全协议 D.服务协议 答案: B 11、第一、二种工作票的有效时间,以()为限。 A、批准的检修期 B、工作申请时间 C、工作所需最长时间 D、工作完成时间 答案:A 12. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》工作许可的相关规定,厂站内已许可的工作票,一份应保存在工作地点并由()收执,另一份由()收执和按值移交。 A.工作负责人;工作许可人 B.值班负责人;工作许可人 C.专责监护人;工作许可人 D.工作负责人;工作票签发人 答案: A 13. 若属多天工作且每天间断时,应清理现场,办理工作间断手续并将工作票交回( )持存;复工时,应由工作负责人和工作许可人办理工作许可手续。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作监护人 D.工作负责人 答案: B 14. 工作期间,工作负责人因故暂时离开工作现场时,应暂停工作或指定有资质的人员临时代替,并交代清楚工作任务、现场安全措施、工作班人员情况及其他注意事项,并告知()。 A.工作票签发人和工作许可人 B.工作票签发人和值班负责人 C.工作许可人和工作班人员 D.工作许可人和值班负责人 答案: C 15、乙炔气瓶使用时必须()放置。 A、水平 B、直立 C、45°角斜立 D、60°角斜立 答案:B 16、( )对有触电危险、施工复杂容易发生事故的工作,应增设专责监护人。 A、工作许可人 B、工作负责人 C、值班调度员 D、工作签发人 答案:B 17. 进入下水道、疏水沟和()作业前,应采取关闭汽水门、上锁等防止蒸汽或水流入工作地点的措施。 A.高压室 B.井下 C.地下室 D.配电房 答案: B

国家电网建设安规题库

第一部分通用部分 一、单选题(共77题) 1. 《国家电网公司电力安全工作规程》(电网建设部分)适用于公司系统( )kV及以上新(扩、改)建及公司所属单位承揽的公司系统以外的电网工程。 B. 35 答案:B(电网建设《安规》) 2. 下列选项不符合施工分包规定的是()。 A.分包单位不得超越资质范围承揽工程 B.劳务分包人员安全教育培训纳入承包单位统一管理 C.先签订分包合同,待人员全部进场后方可签订安全协议 D.施工分包应依据施工承包合同的约定 答案:C(电网建设《安规》) 3. 安全施工方案交底应由()负责完成。 A. 技术负责人 B. 编制人 C. 审核人 D. 安全负责人 答案:B(电网建设《安规》) 4. 当作业人员或机械器具与220kV带电设备的最小距离小于( )米时,施工项目部应进行现场勘察,编写安全施工方案,并将安全施工方案提交运维单位备案。 答案:A(电网建设《安规》) 5. 作业票由()填写,安全、技术人员审核,作业票A由施工队长签发,作业票B由施工项目经理签发。 A. 安全负责人 B.现场监护人 C.施工队长 D.作业负责人 答案:D(电网建设《安规》) 6. 已签发或批准的作业票应由()收执,签发人宜留存备份。

A.作业负责人 B.专责监护人 C.技术负责人 D.安全负责人 答案:A(电网建设《安规》) 7. 作业票签发人是负责该项作业的()。 A.技术负责人 B.安全责任人 C.安全监护人 D.施工负责人 答案:B(电网建设《安规》) 8. 根据现场安全条件、施工范围和作业需要,增设(),并明确其监护内容。 A.作业人员 B.作业负责人 C.监理人员 D.专责监护人 答案:D(电网建设《安规》) 9. 下列选项不符合作业监护规定的是()。 A.作业负责人要及时纠正作业人员的不安全行为 B.根据现场安全条件、施工范围和作业的需要,增设专责监护人,并明确其监护内容 C.专责监护人不得兼做其他工作 D.专责监护人需长时间离开作业现场时,可以指派专人代替 答案:D(电网建设《安规》) 10. 需要变更作业成员时,应经()同意,在对新的作业人员进行安全交底并履行确认签字手续后,方可进行工作。 A.作业票签发人 B.作业负责人 C.作业许可人 D.专责监护人 答案:B(电网建设《安规》) 11. 作业票工作内容完成后,应清扫整理作业现场,作业负责人应检查作业地点状况,落实现场安全防护措施,并向()汇报。 A.安全监护人 B.监理工程师

2020电力安全工作规程考试试题及答案

精选考试类文档,如果您需要使用本文档,请点击下载! 祝同学们考得一个好成绩,心想事成,万事如意! 本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 2020电力安全工作规程考试试题及答案 第一部分单项选择题 1、带电作业结束后应及时向(D )汇报 A、工作票签发人 B、工作许可人 C、工作负责人 D、值班调度员 2、带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与(C )联系。 A、工作票签发人 B、工作许可人 C、调度值班员

3、等电位作业一般在(B )kV及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。 A、35KV B、63(66)KV C、110KV D、220KV 4、等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,一般在(B )kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。 A、110 B、220 C、330 D、500 5、等电位作业人员在电位转移前,应得到(A )的许可。 A、工作负责人 B、工作许可人 C、值班调度员 6、若分裂导线间距小于(B)m,应设法加大距离或采取保护措施。 A、0.3 B、0.4 C、0.5 D、0.6 7、在气温低于零下10℃时,不宜进行高处作业。确因工作需要进行作业时,高处连续工作时间不宜超过(C)h。 A、3 B、2 C、1 D、0.5 8、电容型验电器起动电压试验的试验周期为(C) A、1月 B、1季度 C、1年 9、安全带静负荷试验的试验周期为:(C) A、1月 B、1季度 C、1年 10、10、35kV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于(B)m,该裸露部分两侧和底部须装设护网。 A、2.6 、2.8 B、2.7、2.9 C、2.8、3.0 11、户外35KV、110kV高压配电装置场所的行车通道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离分别为(A)m。 A、1.15、1.65(1.75) B、0.7、1.5 C、0.6、1.5 12、如因工作需要变更工作负责人,(C)将变动情况记录在工作票。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作许可人 13、当SF6气体钢瓶内压力降至(A)个大气压时,应停止引出气体 A、1 B、2 C、3 14、使用钳形电流表测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在(C)mm以上。 A、200 B、250 C、300 15、核相器电阻管泄漏电流试验周期为(B) A、1季度 B、半年 C、一年 16、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续(A )以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、一年3个月 B、半年6个月 C、两年3个月

新版精编国家电网安规完整考试题库500题(含答案)

国家电网安规考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.二次工作安全措施票应随工作票归档保存()。 A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.1年D 2.继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时,不影响一次设备正常运行的工作,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.安全措施票B 3.对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.工作任务单B 4.在经继电保护出口的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作,可以不停用高压设备的或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.带电作业工作票 C.工作任务单 D.第二种工作票D 5.二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.专责监护人C

6.二次系统上工作,监护人由技术水平较高及有经验的人担任,执行人、恢复人由 ()担任,按二次工作安全措施票的顺序进行。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作班成员D 7.工作人员在现场工作过程中,若因本身工作所引起异常情况或断路器(开关)跳闸、阀闭锁,应保留现场并立即通知(),以便及时处理。 A.工作负责人 B.工区领导 C.调控人员 D.运维人员D 8.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备误动作的措施,必要时向调控中心申请,经()同意,将保护暂时停用。 A.值班调控人员或工作负责人 B.值班调控人员或工作票签发人 C.值班调控人员或运维负责人 D.值班调控人员或专责监护人C 9.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备()的措施。 A.倾倒 B.振动 C.误动作 D.误操作C 10.在继电保护、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,不能阻塞通道,要与()保持一定距离,防止事故处理时通道不畅,防止误碰运行设备,造成相关运行设备继电保护误动作。 A.检修设备 B.运行设备 C.相邻设备 D.其他试验设备B 11.继电保护、安全自动装置及自动化监控系统做传动试验或一次通电或进行直流输电系

南方电网安规考试题库-“变电类工作班成员”

南方电网安规考试题库-“变电类工作班成员”

变电类工作班成员(2017年2月修编) 一、单选题 1. 任何工作人员发现有违反《电业安全工作规程》,并足以危及人身和设备安全者,应( B )。 A.立即报告B.立即制止C.立即提醒D.不用提醒 2. 高处作业人员应衣着灵便,衣袖、裤脚应扎紧,穿(A )。 A.软底鞋B.硬底鞋C.凉鞋D.布鞋3. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,使用砂轮磨工具时应使火星( D )。禁止用砂轮的侧面研磨。 A.向内B.向外C.向上D.向下 4. 施工现场危险处所夜间应设( A )示警。 A.红灯B.黄灯C.绿灯D.白灯 5. 在室外构架上工作时,应在工作地点邻近带电部分的横梁上悬挂(B )的标示牌。 A.禁止合闸,有人工作B.禁止攀登,高压危险!C.在此工作!D.有电危险! 6. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,电气工具的电线不应接触热体,不应放在( D )上,并避免载重车辆和重物压在电线上。 A.绝缘胶垫B.水泥地面C.干燥地面D.湿地 7. 在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将电容器( A )并接地后,方可进行。 A.逐个多次放电B.全部一次放电C.全部多次放电D.短接放电 8. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,电动工具应接地或( C )。 A.接地不良B.接零不良C.接零良好D.绝缘不良 9. 不应使用有( A )、电源线护套破裂、保护线脱落、插头插座裂开或有损于安全的机械损伤等故障手持电动工器具。 A.绝缘损坏B.外观残旧C.包装损坏D.绝缘良好 10. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,用凿子凿坚硬或脆性物体时,应戴防护镜,必要时装设( C ),以防碎片打伤旁人。

2018年电力安全工作规程考试题库

2018年电力安全工作规程考试题库 一、单项选择题 1.《安规》(热力和机械部分)规定,各级领导人员都不准发布违反安规的命令,工作人员接到违反安规的命令,应( A )。 A 拒绝执行 B坚决执行 C商量执行 D先不执行 2.《安规》(热力和机械部分)规定,任何工作人员除自己严格执行本规程外,还应督促周围的人员遵守本规程,如发现有违反本规程,并足以危及人身和设备安全者,应立即( C ) A 上报 B 离开 C 制止 D 警告 2.《安规》(热力和机械部分)规定,所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050毫米高栏杆和不低于( B )mm高的护板。 A 90 B 100 C 110 D 120 3.《安规》(热力和机械部分)规定,运行中所需小量的润滑油和日常需用的油壶、油枪、必须存放在在指定地点的( B ) A 现场 B 储藏室内 C 设备间 D 油区 4.《安规》(热力和机械部分)规定,生产厂房的取暖如用较高压力的热源时,必须装有减压装置,并装( D ) A 疏水阀 B 逆止阀 C 放气阀 D 安全阀 5.《安规》(热力和机械部分)规定,油管道不宜用法兰盘连接,在热体附近的法兰盘,必须装金属罩壳,热管道或其他热体保温层外必须再包上金属皮,如检修时发现保温有渗油,应( A )保温 A 更换 B 拆除 C 清理 D 恢复

6.《安规》(热力和机械部分)规定,冬季室外作业采用临时取暖实施时,必须做好相应的防火措施,高处作业的场所必须设置( D ) A 安全隔离装置 B 防火报警装置 C 警示标志 D 紧急疏散通道 7.《安规》(热力和机械部分)规定,电梯的安全闭锁装置、自动装置、机械部分、信号照明等有缺陷时( B )停止使用,并采取必要的( B ),放置高空坠落的事故。 A 必须、手段 B 必须、安全措施 C 可以、应急措施 D 可以、措施 8.《安规》(热力和机械部分)规定,生产厂房装设的电梯,在使用前应经有关部门检查合格,取得合格证并制订安全使用规定和( B )。 A 操作规程 B 定期检验维护制度 C 应急措施 D 检修标准 9.《安规》(热力和机械部分)规定,油管应尽量少用法兰盘连接,在热体附近的法兰盘,必须装金属罩壳,禁止使用( D)或(D)。 A 塑料垫、钢垫 B 胶皮垫、石棉垫 C 金属垫、石棉垫 D 塑料垫、胶皮垫 11.《安规》(热力和机械部分)规定,在楼板和结构上打孔或规定地点以外安装起重滑车或堆放重物等,必须事先经过本单位( A )的审核许可。 A有关技术部门B安监部C总工程师D安全员 12.《安规》(热力和机械部分)规定,使用可燃物品(如乙炔、氢气、油类、瓦斯等)的人员,必须熟悉这些材料的( C )。 A 特性 B 品质 C 特性及防火防爆规则 D 防火防爆规则 13.《安规》(热力和机械部分)规定,使用有放射性( B )的人员,必须熟悉放射防护及应急处理常识。 A设备B物质C产品D工具

南方电网公司安规考试复习题《防止人身伤亡事故十项重点措施》部分

南方电网公司安规考试复习题《防止人身伤亡事故十项重点措施》部分 公共知识 一、填空题 1. 防止触电措施中规定:在办理手续之前,任何作业人员及车辆都不准进入工作现场。工作许可 2. 电气设备送电前,必须确认工作人员已经全部撤离、所有安全措施已经解除、工作票已经终结。调度人员(值班人员) 3. 电气设备和各类电动工具(机械),特别是检修现场临时安装使用的砂轮机、电钻、电风扇等,其电机外壳必须有良好的。接地 4. 防止触电措施中规定:在办理许可手续后至工作终结前,现场工作严格执行制度。监护 5. 施工作业需占用机动车道时,必须在来车方向前米的机动车道上设置交通警示牌,并将工作现场围蔽。夜间不能恢复道路原来状态时,应在警示牌上方悬挂红色警示灯。50 6. 手持式或移动式电动工具的临时电源,应使用装有和插座的携带式电源架(放线盘)。漏电保安器 7. 油漆工、土建工等非电气人员或外单位人员进入生产现场必须经过安全教育培训和 交底,并按规定办理进站施工手续和。安全技术工作票

8. 防止触电措施中规定:恶劣及雷雨天气时应停止作业。户外露天 9. 在带电设备周围严禁使用钢卷尺、夹有金属丝的皮卷尺、线尺等导电体进行工作。测量 10. 防止车辆伤害措施中规定:驾驶员和乘坐人员在车辆行驶途中应按规定使用。安全带 11. 防止车辆伤害措施中规定:乘车人员严禁在车上玩耍、吵闹或与司机闲聊,影响司机驾驶,严禁向车外。抛杂物 12. 驾驶员实行车辆“”制度,没有取得企业准驾资格证严禁驾驶本单位车辆。准驾证 13. 严禁驾驶员一边开车一边打手机或一边查看信息。必要时,应选择安全地点,电话联系结束后,再集中精神驾驶。靠右暂停 14. 机动车在保证安全的情况下,在没有限速标志的厂站内行驶时,车速不得超过每小时公里。15 二、判断题: 1. 严禁用导线直接插入插座取得电源,插座与插头应配套、完好无损。(√) 2. 生产现场内部使用的特殊车辆,如微型工具车、吊车、翻斗车、铲车等机械车辆,应按国家规定进行年检,由国家有关部门核发机动车辆牌照。( √) 3. 氧气瓶和乙炔气瓶放在一起运送。( ×) 4. 运行人员在巡视设备时,不得一边步行走动一边使用移动电话,防止精神不集中误碰带电设备。( √) 5. 在SF6气体的设备工作(如巡视、检修)中如闻到刺激性或不舒服的气味,应立即停止工作,迅速跑到有新鲜空气的环境中。(√)

电力安规考试试卷A卷

湖南易高水电科技有限公司安规考试试卷 题型单选题多选题判断题填空题简答题案例分析题总分改卷人签字 分值 14.6 9.9 12.6 12.5 36 14.4 100 得分 一、选择题(共73题,每题0.2分,共14.6分。把正确答案的字母填在对应空格内) 1. ()可根据本规程的规定,结合本单位及工程的特点,编制专项实施细则或补充规定,经本单位()批准后执行。 A. 参建单位、分管领导; B. 业主项目部、分管领导; C. 参建单位、主要领导; D. 参建单位、主管领导 2. 施工分包规定描述错误的是()。 A. 应同时签订分包合同及安全协议; B. 劳务分包人员安全教育培训不必纳入承包单位统一管理; C. 专业分包工程的重要临时设施工程作业时,承包单位应派员监督; D. 劳务分包人员不得独立承担危险性较大的分部分项工程施工 3. 专项安全施工方案应由()组织编制,并经施工单位技术、质量、安全等管理部门审核,施工单位技术负责人批准。 A. 项目部技术负责人; B. 施工项目部技术人员; C. 公司技术负责人; D. 项目经理 4. 近电作业,当作业人员或机械器具与66~110kV带电设备的最小距离小于()m风险控制值时,施工项目部应编写安全施工方案,并将安全施工方案提交运维单位备案。 A. 7.5; B. 6.5; C. 5.5; D. 4.5 5. 近电作业,当作业人员或机械器具与±660kV 带电设备的最小距离小于()m风险控制值时,施工项目部应编写安全施工方案,并将安全施工方案提交运维单位备案。 A. 13.5; B. 14.5; C. 15.5; D. 16.5 6. 用计算机生成或打印的作业票应使用统一的票面格式,由()审核,手工或电子签发后方可执行。 A. 施工负责人; B. 作业票签发人; C. 监理工程师; D. 项目经理 7. 下面不属于作业人员责任的是()。 A. 熟悉作业范围、内容及流程,参加作业前的安全交底; B. 掌握并落实安全措施; C. 正确组织施工作业; D. 正确使用施工机具、安全工器具和劳动防护用品 8. 作业票应保存至()。 A. 工程项目竣工; B. 工作票作业项目完工; C. 单位工程竣工; D. 工程结算 9. 机动车辆行驶沿途应设交通指示标志,危险区段应设“危险”或“禁止通行”等安全标志,夜间应设警示灯。场地狭小、运输繁忙的地点应设()。 A. 警示标志; B. 交警指挥; C. 交通指示灯; D. 临时交通指挥 10. 易燃、易爆及有毒有害物品等应分别存放在与普通仓库隔离的危险品仓库内,危险品仓库的库门应(),按有关规定严格管理。 A. 向内开; B. 向外开; C. 横拉开; D. 封闭 11. 器材堆放整齐稳固。长、大件器材的堆放有()的措施。 A. 防滚动; B. 防倾倒; C. 防移动; D. 防火 12. 施工用电发电机组禁止设在以下()场所。 A. 基坑里; B. 场地内; C. 设备间内; D. 施工区 13. 在散发大量蒸汽、气体或粉尘的场所,应采用()型电气设备。 A. 抗腐蚀; B. 防爆; C. 密封; D. 抗氧化 14. 使用于潮湿或有腐蚀介质场所的剩余电流动作保护装置(漏电保护器)应采用防溅型产品,其额定动作电流不应大于()mA,额定动作时间不应大于0.1s。A. 10;B. 15;C. 20;D. 30 15. 在防火重点部位或易燃、易爆区周围动用明火或进行可能产生火花的作业时,应办理()。 A. 第一种工作票; B. 第二种工作票; C. 抢修单; D. 动火工作票 16. 关于临时建筑错误的有()。 A. 临时建筑不宜建在电力线下方; B. 如必须在110kV及以下电力线下方建造时,应经线路运维单位同意; C. 屋顶采用耐火材料; D. 线路电压为110kV时,在导线最大计算弧垂情况下,临时库房与电力线导线之间的垂直距离不小于6m 17. 高处作业人员衣着穿戴要求描述错误的是()。 A. 衣着灵便; B. 扎紧衣袖、裤脚; C. 穿软底防滑鞋; D. 衣着宽松 18. 进行交叉作业时做法正确的是()。 A. 作业现场设置专责监护人; B. 上层物件未固定前,下层继续作业; C. 上下抛掷工具、材料、边角余料; D. 在吊物下方接料 19. 山区抬运笨重物件或钢筋混凝土电杆的道路,其宽度不宜小于()m。 A. 1; B. 1.2; C. 1.5; D. 1.6 20. 进行焊接或切割作业时,操作人员应穿戴()、绝缘鞋、防护手套等符合专业防护要求的劳动保护用品。衣着不得敞领卷袖。 A. 棉质服装; B. 静电防护服; C. 防化服; D. 专用工作服 21. 电焊机倒换接头,转移作业地点或发生故障时,应()电源。 A. 切断; B. 更换; C. 远离; D. 控制 22. 下列不得与氧气瓶同车运输的物品有()。 A. 易燃品; B. 油脂; C. 带油污的物品; D. 以上都对 23. 施工现场用后的气瓶应关紧其阀门并标注“()”字样。 A. 氧气; B. 乙炔; C. 氮气; D. 空瓶 24. 对取暖设施应进行全面检查。用火炉取暖时,应采取防止()中毒措施;加强用火管理,及时清除火源周围的易燃物;根据需要配备防风保暖帐篷、取暖器等防寒设施。 A. 一氧化氮; B. 一氧化碳; C. 二氧化碳; D. 硫化氢 25. 高海拔地区施工在进行高处作业时,作业人员应随身携带小型氧气瓶或袋,高处作业时间不应超过()h。 A. 1; B. 2; C. 3; D. 4 26. 卷筒应与牵引绳保持垂直。牵引绳应从卷筒下方卷入,且排列整齐,通过磨芯时不得重叠或相互缠绕,在卷筒或磨芯上缠绕不得少于()圈,绞磨卷筒与牵引绳最近的转向滑车应保持5m以上的距离。 A. 3; B. 4; C. 5; D. 6 27. 使用装载机规定描述正确的是()。 A. 起步前,应先鸣声示意,宜将铲斗提升离地1.0m; B. 行驶中,应避免突然转向; C. 运载物料时,宜保持铲臂下铰点离地面1m左右; D. 将铲斗提升到最高位置运输物料 28. 操作时,应一人打夯,一人调整电源线。电源线长度不应大于50m,夯实机前方不得站人,夯实机四周1m 范围内,不得有非操作人员。多台夯实机械同时工作时,其平列间距不得小于5m,前后间距不得小于()m。 A. 3; B. 5; C. 10; D. 15 29. 混凝土泵车规定描述错误的是()。 A. 使用布料杆送料时,机身倾斜度不宜大于10°; B. 不得在地面上拖拉布料杆前端软管; C. 禁止延长布料配管和布料杆; D. 泵车不得停放在斜坡上 30. 关于除锈机规定描述错误的是()。 A. 操作除锈机时应戴口罩; B. 操作除锈机时应戴手套; C. 操作时操作人员应站在钢丝刷的后面; D. 带钩的钢筋不得上机除锈 31. 点焊机规定描述错误的是()。 A. 焊机应可靠接地; B. 作业前应清除上下两极油渍和污物; C. 工作棚应用防火材料搭设; D. 焊接操作时应戴眼镜及手套 32. 机动翻斗车料斗内()。料斗不得在卸料工况下行驶或进行平整地面作业。 A. 允许上人卸料; B. 可以载人; C. 不得装料; D. 不应载人 33. 以下()情况,滑车将报废。

相关文档