文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 管线敷设符号

管线敷设符号

管线敷设符号
管线敷设符号

我收集的电气安装符号表示方法一、电线穿线管一般有:

PVC管:PC20、

焊接钢管:SC20、

扣压式镀锌薄壁电线管:KBG20、

紧定式镀锌薄壁电线管:JDG20、

二、电气设计施工图中常用线路敷设方式:

SR:沿钢线槽敷设

BE:沿屋架或跨屋架敷设

CLE:沿柱或跨柱敷设

WE:沿墙面敷设

CE:沿天棚面或顶棚面敷设

ACE:在能进入人的吊顶内敷设

BC:暗敷设在梁内

CLC:暗敷设在柱内

WC:暗敷设在墙内

CC:暗敷设在顶棚内

ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内

FC(DA):暗敷设在地面内

SCE:吊顶内敷设,要穿金属管

一,导线穿管表示

SC-焊接钢管

MT-电线管

PC-PVC塑料硬管

FPC-阻燃塑料硬管

CT-桥架

MR-金属线槽

M-钢索

CP-金属软管

PR-塑料线槽

RC-镀锌钢管

二,导线敷设方式的表示

DB-直埋

TC-电缆沟

BC-暗敷在梁内

CLC-暗敷在柱内

WC-暗敷在墙内

CE-沿天棚顶敷设

CC-暗敷在天棚顶内

SCE-吊顶内敷设

F-地板及地坪下

SR-沿钢索

BE-沿屋架,梁

WE-沿墙明敷

三,灯具安装方式的表示

CS-链吊

DS-管吊

W-墙壁安装

C-吸顶

R-嵌入

S-支架

CL-柱上

沿钢线槽:SR

沿屋架或跨屋架:BE

沿柱或跨柱:CLE

穿焊接钢管敷设:SC

穿电线管敷设:MT

穿硬塑料管敷设:PC

穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC

电缆桥架敷设:CT

金属线槽敷设:MR

塑料线槽敷设:PR

用钢索敷设:M

穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP

直接埋设:DB

电缆沟敷设:TC

导线敷设部位的标注

沿或跨梁(屋架)敷设:AB

暗敷在梁内:BC

沿或跨柱敷设:AC

暗敷设在柱内:CLC

沿墙面敷设:WS

暗敷设在墙内:WC

沿天棚或顶板面敷设:CE

暗敷设在屋面或顶板内:CC

吊顶内敷设:SCE

地板或地面下敷设:FC

PA——暗设在屋面内或顶棚内

DA——暗设在地面或地板内

QA—暗设在墙内

PNA—暗设在不能进入的吊顶内

PA——暗设在屋面内或顶棚内

DA——暗设在地面或地板内

QA—暗设在墙内

本文来自: 电气中国(https://www.wendangku.net/doc/455675766.html,/) 详细出处参考:https://www.wendangku.net/doc/455675766.html,/Article/2007-09-01/29431.html

电气配管敷设方式的符号

在线路敷设方式的标注好有几符号,简单的归纳一下有: 1、(最近)标注文字符号;另用符号: 2、新的; 3、旧的 7-01穿焊接钢管敷设1、SC 2、无3、G 穿水煤气管(厚壁)1、无2、RC 3、GG 7-02 穿电线管敷设1、MT 2、TC 3、DG 7-03 穿硬塑料管敷设1、PC 2、无3、VG 7-04 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设1、FPC 2、无3、RVG 穿PVC管敷设1、PC 2、GY 3、SG 7-05 用桥架敷设1、CT 7-06 金属线槽敷设1、MR 钢线槽敷设2、SR 7-07 塑料线槽敷设1、PR 3、XC 7-08 沿钢索敷设1、M 3、S 7-09 穿聚氯乙烯塑料波汶电线管敷设1、KPC 7-10 穿金属软管敷设1、CP 3、SPG 7-11 直接埋设1、DB 7-12 电缆沟敷设1、TC 7-13 混凝土排管敷设1、CE 扣压式薄壁镀锌钢管KBG,紧定式薄壁电气管JDG。 SC为焊接钢管,在明敷设时(包括地埋)内外壁要做防腐处理,SC是规范上的焊管,而且是厚壁的,壁厚通常不小于3mm,SC 是厚壁镀锌钢管,用于地下室电气敷管,TC 是电工管,用于地上电气敷管,以上两种管在混凝土暗敷时均不用做内防腐. KBG套接扣压式电冷镀锌钢导线管,采用优质冷轧带钢,经高精度焊管机高频焊接而成,双面镀锌保护,壁厚均匀,焊缝光滑,管口边缘. KBG适用于明敷设的薄壁金属管材,它不同以往的SC管材在进行接地跨接是要进行焊接而且做防腐处理。而这类管材只需在两管连接处卡管螺丝连接即可,它不像有的人所说是在地下层(隐蔽曾)用的,这是因为它的最大壁厚不超过1毫米。所以不适用隐蔽层的埋管。这一点在施工的时候一定要注意。隐蔽层尤其是混凝土浇灌层一定要用厚壁管材。 sc:焊接钢管 tc:电线管薄钢管 pc:硬质塑料管 ct:电缆桥架 cp:金属软管 SR:钢线槽 RC:水煤气管 sc管是钢导管的英文单词steel conduit 的开头字母缩写. SC新的标准标注,同于原来的G,应该是电线管,(也就是通常说的厚壁电线管) 新标注为RC,通于原来标注的GG,是通常说的水水煤气管。 新标注的TC,指的是薄壁电线管。 以上通称焊接钢管。

常用的电气导管、线路敷设标注方法

常用的电气导管、线路敷设标注方法 序号敷设方式标注名称旧代号新代号 1 用瓷瓶或瓷柱敷设 CP K 2 用塑料线槽敷设 XC PR 3 用金属线槽敷设 MR 4 穿水煤气管敷设 RC 5 穿焊接钢管敷设 SC 6 穿电线管敷设 DG MT 7 穿聚氯乙烯硬质管敷设 VG PC 8 穿聚氯乙烯半硬质管敷设 RVG FPC 9 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设 KPC 10 用电缆桥架敷设 CT 11 用瓷夹敷设 CJ PL 12 用塑料夹敷设 VJ PCL 13 穿金属软管敷设 SPG CP 14 直接埋设 DB 15 电缆沟埋设 TC 16 混凝土排管埋设 CE 17 沿钢索敷设 SPG M 18沿屋架或跨崖架敷设 LM AB 19 沿柱或跨柱敷设 ZM AC 20 沿墙面敷设 QM WE 或WS 21 沿天棚面或顶板面敷设 PM CE 22 在能进人的吊顶内敷设 PEM SCE 23 暗敷设在梁内 LA BC 24 暗敷设在柱内 ZA CLC 25 暗敷设在墙内 QA WC 26 暗敷设在地面内 DA FC 27 暗敷设在屋面或顶板内 PA CC 28 暗敷设在不能进人的吊顶内 PNA SCE 29 线吊式 SW 30 自在器线吊式 X SW 31 固定线吊式 X1 SW1 32 防水线吊式 X2 SW2 33 吊线器式 X3 SW3 34 链吊式 L CS 35 管吊式 G DS 36 壁装式 B W 37 吸顶式 D C 38 嵌入式 R R 39 顶棚内安装 DR CR 40 墙壁内安装 BR WR 41 台上安装 T T 42 支架上安装 J S 43 柱上安装 Z CL 44 座装 ZH HM PR 塑料线槽敷设PC 硬制塑料管敷设 FPC 半硬制塑料管敷设SC 薄电线管敷设 RC 水煤气管敷设MR 封闭式金属线槽敷设 CT 电线桥架或托盘敷设K 瓷瓶或拄式绝缘子敷设 PCL 塑料夹敷设CP 蛇皮管/金属软管敷设 QR 铝合金线槽敷设PL阻燃半硬聚乙烯管敷设

电气敷设符号

电气敷设符号 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

电气敷设符号 一、电线穿线管的表示: PVC管:PC20、 焊接钢管:SC20、 扣压式镀锌薄壁电线管:KBG20、 紧定式镀锌薄壁电线管:JDG20、二、电气设计施工图中常用线路敷设方式: SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁

WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为 3 极开关,额定电流为 63A(3 联开关)DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流 32A,2 极开关

线管敷设代号及方式

线管的代号及敷设方式 一、线管的代号 SC:焊接钢管,TC:电线管,PC:硬质塑料管, CT:电缆桥架,CP:金属软管,SR 钢线槽RC:水煤气管 二、导线敷设部位: SR:沿钢索敷设,CLE:沿柱或跨柱敷设,WE:沿墙面敷设,CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入的吊顶在敷设,BC:暗敷设在梁内,CLC:暗敷设在柱子内,WC:暗敷设在墙内 FC:预埋在地面内,CC:暗敷设在顶板内 中国建筑标准设计研究所出版的00DX001 《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》规定: 线路敷设方式标注: 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 混凝土排管敷设:CE 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE

地板或地面下敷设:F JDG--紧定式电线管,KBG--扣压式电线管一,导线穿管表示 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷

管线的代号及敷设方式

管线的代号及敷设方式 一、线管的代号 SC:焊接钢管TC:电线管PC:硬质塑料管 CT:电缆桥架CP:金属软管SR:钢线槽 RC:水煤气管 二、线管敷设部位: SR:沿钢索敷设CLE:沿柱或跨柱敷设WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设ACE:在能进入的吊顶在敷设BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱子内WC:暗敷设在墙内FC:预埋在地面内 CC:暗敷设在顶板内 三、导线敷设方式标注: SC:穿焊接钢管敷设MT:穿电线管敷设PC:穿硬塑料管敷设 FPC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设CT:电缆桥架敷设MR:金属线槽敷设 PR:塑料线槽敷设M:用钢索敷设KPC:穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设CP:穿金属软管敷设DB:直接埋设TC:电缆沟敷设 CE:混凝土排管敷设: 四、导线敷设部位的标注 AB:沿或跨梁(屋架)敷设BC:暗敷在梁内AC:沿或跨柱敷设 CLC:暗敷设在柱内WS:沿墙面敷设WC:暗敷设在墙内 CE:沿天棚或顶板面敷设CC:暗敷设在屋面或顶板内SCE:吊顶内敷设 F:地板或地面下敷设 备注:JDG--紧定式电线管,KBG--扣压式电线管 一、导管种类表示方式 MT:电线管PC-PVC:塑料硬管FPC:阻燃塑料硬管 CT:桥架MR:金属线槽M:钢索 CP:金属软管PR:塑料线槽RC:镀锌钢管 二、导管敷设方式的表示方式 DB:直埋TC:电缆沟BC:暗敷在梁内 CLC:暗敷在柱内WC:暗敷在墙内CE:沿天棚顶敷设 CC:暗敷在天棚顶内SCE:吊顶内敷设F:地板及地坪下 SR:沿钢索BE:沿屋架,梁WE:沿墙明敷 三、灯具安装方式的表示 CS:链吊DS:管吊W:墙壁安装 C:吸顶R:嵌入S:支架 CL:柱上 四、导线敷设方式 SC:穿焊接钢管敷设MT:穿电线管敷设PC:穿硬塑料管敷设 FPC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设CT:电缆桥架敷设MR:金属线槽敷设 PR:塑料线槽敷设M:用钢索敷设KPC:穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设CP:穿金属软管敷设DB:直接埋设TC:电缆沟敷设 五、导线敷设部位的标注 AB:沿或跨梁(屋架)敷设BC:暗敷在梁内AC:沿或跨柱敷设 CLC:暗敷设在柱内WS:沿墙面敷设WC:暗敷设在墙内 CE:沿天棚或顶板面敷设CC:暗敷设在屋面或顶板内SCE:吊顶内敷设 FC:地板或地面下敷设

电气管线敷设方式

电气管线敷设方式

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

管线敷设方式 sc:焊接钢管 tc:电线管 pc:硬质塑料管 ct:电缆桥架 cp:金属软管 SR:钢线槽 RC:水煤气管 导线敷设部位: SR:沿钢索敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入的吊顶在敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱子内 wc:暗敷设在墙内 FC:预埋在地面内 cc:暗敷设在顶板内 RC管与SC管的区别: RC管镀锌焊接钢管,俗称白铁管,SC管是焊接钢管,俗称黑铁管,都是厚壁钢管,壁厚应该基本一致,就差一层薄的镀锌层而已。RC管用在埋地比较多,SC管用在楼板墙内比较多。 在工程平面图中标注的各种符号与代表名称 在用电设备或电动机出线口处标写格式在电力或照明设备一般 的标注方法 在配电线路上的标写格 式 a-----设备编号; b-----额定功率(千瓦); c-----路线首端熔断片或自动开关释放的电流(安); d-----标高(米); a-----设备编号; b-----设备型号; c-----设备功率(千瓦); d-----导线型号; e-----导线根数; f-----导线截面(毫米2); 末端支路只注编号时为: a-----回路编号; b-----导线型号; c-----导线根数; d-----导线截面; e-----敷设方式及穿管管

g-----导线敷设方式及部位径; f-----敷设部位; 交流电对照明灯具的表达格式 m-----交流系统电源第三相; f-----交流系统设备端第一相; U-----交流系统设备端第二相; 例:交流三相带中性线表示如下: 3N~50赫,380伏 N-----中性线a-----灯具数; b-----型号或编号; c-----每盏灯的灯泡数或灯管数; d-----灯泡容量(瓦); L-----光源种类; e-----安装高度(米); f-----安装方式 注:1.安装高度:壁灯时,指灯具中心与地距离;吊灯时,为灯具底部与地距离。 2.灯具符号内已标注编号者,不再注明型号 标注照明变压器规格的格式在电话交接箱上 标写的格式 标注相序的代号 a-----一次电压(伏); b-----二次电压(伏); c-----额定容量(伏.安) a-----编号; b-----型号; c-----线序; d-----用户数 L1-----交流系统电源第一相; L2-----交流系统电源第二相; L3-----交流系统电源第三相; U-----交流系统设备端第一相; V-----交流系统设备端第二相; W-----交流系统设备端第三相; N-----中性线 标注线路的代号标写计算用的代 号 在电话线路上标写的格式 PG-----配电干线; LG-----电力干线; MG-----照明干线; PFG-----配电分干线; LFG-----电力分干线; MFG-----照明分干线; KZ-----控制线Pe-----设备容量 (千瓦); Pis-----计算负荷 (安); Iis-----计算电流 (安); Iz-----整定电流 (安); Kx-----需要系数; ΔU%-----电压损 失; cosφ-----功率因素 a-----编号; b-----型号; c-----导线对数; d-----导线芯径(毫米); e-----敷设方式和管径; f-----敷设部位

电气管线符号

电气管线符号 SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内

ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管

导线敷设方式的表示DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设CC-暗敷在天棚顶内SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 灯具安装方式的表示

CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC

导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A (3联开关) DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关电缆的组成 用途代码—不标为电力电缆,K为控制电缆,P为信号电缆 绝缘代码—Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙烯,YJ铰链聚乙烯 导体资料代码—不标为铜,L为铝 内互层代码—Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙烯护套 派生代码—D不滴流,P干绝缘

-管路敷设标注方法

管路敷设标注方法cc:暗敷设在顶板内sc:焊接钢管SR:沿钢线槽敷设 tc:电线管薄钢管BE:沿屋架或跨屋架敷设pc:硬质塑料管CLE:沿柱或跨柱敷设ct:电缆桥架WE:沿墙面敷设 cp:金属软管CE:沿天棚面或顶棚面敷设 SR:钢线槽ACE:在能进入人的吊顶内敷设 RC:水煤气管BC:暗敷设在梁内 导线敷设部位:CLC:暗敷设在柱内CT:电缆桥架敷设WC:暗敷设在墙内SR:沿钢索敷设CC:暗敷设在顶棚内CLE:沿柱或跨柱敷设ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 WE:沿墙面敷设FC:暗敷设在地面内CC:沿现浇板内暗敷设SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 AC:吊顶内敷设 ACE:在能进入的吊顶在敷设

BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱子内 wc:暗敷设在墙内 WE:沿墙明敷设 FC:预埋在地面内 一,导线穿管表示WE-沿墙明敷 MT-电线管三,灯具安装方式的表示PC-PVC塑料硬管CS-链吊 FPC-阻燃塑料硬管DS-管吊 CT-桥架W-墙壁安装 MR-金属线槽C-吸顶 M-钢索R-嵌入 CP-金属软管S-支架 PR-塑料线槽CL-柱上 RC-镀锌钢管穿焊接钢管敷设:SC 二,导线敷设方式的表示穿电线管敷设:MT DB-直埋穿硬塑料管敷设:PC TC-电缆沟穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC BC-暗敷在梁内电缆桥架敷设:CT

CLC-暗敷在柱内金属线槽敷设:MR WC-暗敷在墙内塑料线槽敷设:PR CE-沿天棚顶敷设用钢索敷设:M CC-暗敷在天棚顶内穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC SCE-吊顶内敷设穿金属软管敷设:CP F-地板及地坪下直接埋设:DB SR-沿钢索电缆沟敷设:TC BE-沿屋架,梁 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC

水电计算方法 识图 符号表示SC

水电计算方法识图符号表示SC:钢管PC:PVC 聚乙烯阻燃性塑料管 CT:桥架WC:沿墙暗敷设 WS:沿墙明敷设CC:沿顶板暗敷设 F:暗敷在地板内CE:沿顶板明敷 YJV:电缆SYV:电视线 PE:接地(黄绿相兼)PEN:接零(蓝色) 3项线(火线):A项(黄) B项(绿) C项(红) KV:(电压)千伏BV:散线MEB:总等电位LEB:局部等电位 线路敷设方式代号 PVC——用阻燃塑料管敷设 DGL——用电工钢管敷设 VXG——用塑制线槽敷设 GXG——用金属线槽敷设 KRG——用可挠型塑制管敷设 ⑦线路明敷部位代号 LM—沿屋架或屋架下弦敷设 ZM——沿柱敷设QM——沿墙敷设PL——沿天棚敷设③线路暗敷部位代号 LA——暗设在梁内ZA—暗设在柱内QA—暗设在墙内PA——暗设在屋面内或顶棚内DA—暗设在地面或地板内PNA—暗设在不能进入的吊顶内

④照明灯具安装方式代号 D——吸顶式L——链吊式G———管吊式B——壁装式R———嵌入式BR———墙壁内安装 (4)设备标注方法’ ⑦配电线路的标注方法 a——b(c×d)e——f 其中:a--回路编号b--导线型号c--导线根数 d--导线截面e--敷设方式及穿管管径f--敷设部位 表示2根导线表示3根导线表示n根导线 ⑦照明灯具标注方法 一般标注方法: 灯具吸顶安装标注方法: 其中:a--灯数b--型号或编号 c--每盏照明灯具的灯泡个数d--灯泡容量,W e--灯泡安装高度,m f--安装方式 L--光源种类,白炽灯或荧光灯 一、室内电气工程的组成:指供电和用电工程 外线工程、变配电工程、室内配线工程、电力工程、照明工程、防雷工程、接地工程、发电工程和弱点工程(消防报警|广播、电话|闭路电视、互联网等) 二、室内电气施工图的作用、组成、特点 1、图纸的作用:说明电气工程的构成和功能,描述电气

电气图纸中那些管线及敷设的字母符号表示.doc

电气图纸中那些管线及敷设的字母符号表示电气图纸中那些管线及敷设 符号名称符号解释 一、电线穿线管一般有 PC PVC 管 SC KBG JDG 焊接钢管 扣压式镀锌薄壁电线管紧定式镀锌薄壁电线管 二、电气设计施工图中常用线路敷设方式 SR BE CLE WE CE ACE BC CLC WC CC ACC FC SCE 沿钢线槽敷设 沿屋架或跨屋架敷设 沿柱或跨柱敷设 沿墙面敷设 沿天棚面或顶棚面敷设 在能进入人的吊顶内敷设暗敷设在梁内 暗敷设在柱内 暗敷设在墙内 暗敷设在顶棚内 暗敷设在不能进入的顶棚内暗敷设在地面内 吊顶内敷设 , 要穿金属管 三、导线穿管表示 SC 焊接钢管

MT PC-PVC FPC CT MR M CP PR RC 电线管 塑料硬管 阻燃塑料硬管桥架 金属线槽 钢索 金属软管 塑料线槽 镀锌钢管 四、导线敷设方式的表示 DB TC BC CLC WC CE CC SCE F SR BE WE 直埋 电缆沟 暗敷在梁内 暗敷在柱内 暗敷在墙内 沿天棚顶敷设暗敷在天棚顶内吊顶内敷设 地板及地坪下沿钢索 沿屋架,梁 沿墙明敷 五、灯具安装方式的表示 CS DS W C 链吊 管吊 墙壁安装吸顶

R S CL SR BE CLE SC MT PC FPC CT MR PR M KPC CP DB TC 嵌入 支架 柱上 沿钢线槽 沿屋架或跨屋架 沿柱或跨柱 穿焊接钢管敷设 穿电线管敷设 穿硬塑料管敷设 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设 电缆桥架敷设 金属线槽敷设 塑料线槽敷设 用钢索敷设 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设穿金属软管敷设 直接埋设 电缆沟敷设 六、导线敷设部位的标注 AB BC AC CLC WS WC CE CC 沿或跨梁(屋架)敷设暗敷在梁内 沿或跨柱敷设 暗敷设在柱内 沿墙面敷设 暗敷设在墙内 沿天棚或顶板面敷设暗敷设在屋面或顶板内

水电计算方法识图符安装大全

水电计算方法识图符号安装大全SC:钢管 PC:PVC聚乙烯阻燃性塑料管 CT:桥架 WC:沿墙暗敷设 WS:沿墙明敷设 CC:沿顶板暗敷设 F:暗敷在地板内 CE:沿顶板明敷 YJV:电缆 SYV:电视线 PE:接地(黄绿相兼) PEN:接零(蓝色) 3项线(火线): A项(黄) B项(绿)C项(红) KV:(电压)千伏 BV:散线 MEB:总等电位 LEB:局部等电位 ①线路敷设方式代号 PVC——用阻燃塑料管敷设 DGL——用电工钢管敷设 VXG——用塑制线槽敷设 GXG——用金属线槽敷设 KRG——用可挠型塑制管敷设 ②线路明敷部位代号 LM—沿屋架或屋架下弦敷设 ZM——沿柱敷设 QM——沿墙敷设 PL——沿天棚敷设 ③线路暗敷部位代号 LA——暗设在梁内 ZA—暗设在柱内QA—暗设在墙内 PA——暗设在屋面内或顶棚内 DA—暗设在地面或地板内

PNA—暗设在不能进入的吊顶内 ④照明灯具安装方式代号 D——吸顶式L——链吊式 G———管吊式 B——壁装式R———嵌入式BR———墙壁内安装 ⑤设备标注方法 配电线路的标注方法 a—b(c×d)e—f 其中:a--回路编号 b--导线型号c--导线根数 d--导线截面e--敷设方式及穿管管径f--敷设部位 照明灯具标注方法 一般标注方法: 灯具吸顶安装标注方法: a-b(c×d×L)/e f 其中:a--灯数 b--型号或编号 c--每盏照明灯具的灯泡个数d--灯泡容量, e--灯泡安装高度, f--安装方式 L--光源种类,白炽灯或荧光灯 一、室内电气工程的组成:指供电和用电工程 外线工程、变配电工程、室内配线工程、电力工程、照明工程、防雷工程、接地工程、发电工程 和弱点工程(消防报警|广播、电话|闭路电视、互联网等) 二、室内电气施工图的作用、组成、特点 1、图纸的作用:说明电气工程的构成和功能,描述电气工程的工作原理,提供安装技术数据和使用维护的依据。 2、图纸的组成:设计说明、电气系统图、电气平面图、设备布置图、安装接线图、电气原理图、详图等。 3、图纸的特点: 各种装置或设备中的元部件都不按比例绘制它们的外形尺寸,而是用图形符号表示,同时用文字符号、安装代号来说明电气装置和线路的安装位置、相互关系和敷设方法。

0.电气符号大全、电缆型号表示含义、线路敷设字母标示

电缆敷设方式与代号 线管的代号及敷设方式 一、线管的代号 根据中国建筑标准设计研究所出版的《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 73页规定: 1、电缆电线穿管,先计算要穿的导线总截面积(电线、电缆的外径的平方 x0.7854x电线根数)计算结果应小于或等于管·子截面的40%。一般电气设计都在电气说明书上一穿管表供参考。其它电工书或电线电缆产品介绍的册子也有表供查阅。 2、还有先算导线的总截面积,然后留出约1/3的余量,例如:0.666平方毫米 的导线,用1平方毫米管内径的穿管。 3、在什么情况下,应将电缆加上穿管保护?管子直径怎样选择? ①、电缆引入引出建筑物,隧道处,楼板及主要墙壁; ②、引出地面两米高,地下 250mm 深; ③、电缆与地下管道交叉或接近时距离不合规定者;

④、电缆与道路,电车轨道和铁路交叉时; ⑤、厂区可能受到机械损伤及行人易接近的地点。 4、选择管径时,内径要比外径大 50 %。 5、W(无拼音首)D(低)Z(阻)B级--YJ(交联聚乙烯)Y(聚烯烃) W(无拼音首)D(低):无卤低烟(习惯称低烟无卤) WDZB-YJY---低烟无卤B级阻燃--交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆 WDZBN-YJY--低烟无卤B级阻燃耐火--交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆WDZC-BYJ---低烟无卤C级阻燃--铜芯交联聚乙烯绝缘电线 如有F:WDZC-BYJ(F)---低烟无卤C级阻燃--铜芯辐照交联聚乙烯绝缘电线四、线路敷设方式代号 PVC——用阻燃塑料管敷设 DGL——用电工钢管敷设 VXG——用塑制线槽敷设 GXG——用金属线槽敷设 KRG——用可挠型塑制管敷设 五、线路明敷部位代号 LM—沿屋架或屋架下弦敷设 ZM——沿柱敷设 QM——沿墙敷设 PL——沿天棚敷设 六、线路暗敷部位代号 LA——暗设在梁内 ZA—暗设在柱内 QA—暗设在墙内 PA——暗设在屋面内或顶棚内 DA——暗设在地面或地板内 PNA—暗设在不能进入的吊顶内 七、配电线路的标注方法

管道敷设的方式及要求

管道敷设的方式及要求 1、室外管道的敷设 室外管道一般的敷设方式有两种即架空敷设和埋地敷设,埋地敷设又分为直埋敷设和管沟敷设。 a)管道架空敷设 将管道敷设于地面上的独立支架、桁架以及建筑物的墙壁上的方式就是架空敷设。架空敷设适用于地下水位较高,地下土质差,年降雨量大,或地下管线较多以及采用地下敷设而需大量开挖土石方的地方。架空敷设所用的支架按材料分为砖砌体、毛石砌体、钢筋混凝土预制或现场浇注、钢结构、木结构等类型。按支架的高低可分为低支架、中支架和高支架三种敷设类型。 管道架空敷设的施工工序:按设计图纸放线定位-管道支架施工-按设计要求安装支架上的支座-吊装管道-管道与管件的连接-管道压力实验-气密性实验-实验合格后除表面锈迹、刷防锈漆、面漆、保温。 b)管道直埋敷设 直埋敷设是将管道直接埋地的一种敷设方式,在室外管道工程中常用。 管道直埋施工程序是:测量-打桩-放线-挖管沟-垫层处理-下管前管道装配-防腐-下管-连接-管道压力实验-气密性实验-实验合格后对接口进行防腐处理-管沟回填。 c)管道管沟敷设 管沟敷设是将管道敷设于地面下的混凝土或砖(石)砌筑而成的地沟内。按人在地沟内通行情况可分为不通行地沟、半通行地沟和通行地沟三种形式。

管道管沟埋设施工程序是:除与管道直埋施工的相同点之外,管沟及管沟内的管道支架都是由土建施工完成的。 2、室内管道的敷设 根据建筑物的用途和对美观的要求不同,室内管道敷设可分为明装和暗装两种形式。 管道沿墙、梁、柱及楼板暴露敷设称为明装。明装具有施工、维修方便、造价低、但室内不美观等特点,适用于要求不高的民用及公共建筑、工业建筑等。 管道布置在管道竖井、吊顶、墙上的预留管槽内部隐藏设置称为暗装。暗装具有室内美观、但造价高、维修不便等特点,适用于美观性要求高的星级宾馆、酒店等建筑。 无论是室内管道还室外管道,在施工的过程中还应注意管道的设计坡度要求。 3、常用管道图例 国家为了规范画图,对于图纸图例的标注制定了相关的国家标准。熟悉管道工程各个部件的图纸表示方式,对于安装工程预算的工程量计算和准确计价十分有帮助。给水排水制图标准 GB/T 50106-2001中规定管道类别应以汉语拼音字母表示,并符合表2-1-1的要求: 表1-2-1 管道图例: (二)给排水、采暖、消防、燃气管道的敷设 建筑给水系统的主要任务是将市政管网的给水引入建筑物内部,供人们生活、生产使用。建筑给水系统根据用途的不同可以分为:生活给水、生产给水消防给水等。

管线标识

电器符号大全 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR

用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关)DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关 其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下 ************************************************** 型号含义: R-连接用软电缆(电线),软结构。 V-绝缘聚氯乙烯。V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套 B-平型(扁形)。 S-双绞型。A-镀锡或镀银。 F-耐高温 P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装 Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套 FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同YJ—交联聚乙烯绝缘 V—聚氯乙烯绝缘或护套 ZR—阻燃型 NH—耐火型 WDZ—无卤低烟阻燃型 WDN—无卤低烟耐火型 例如:SYV 75-5-1(A、B、C) S: 射频Y:聚乙烯绝缘V:聚氯乙烯护套A:64编B:96编C:128编 75:75欧姆5:线径为5MM 1:代表单芯 SYWV 75-5-1 S: 射频Y:聚乙烯绝缘W:物理发泡V:聚氯乙烯护套 75:75欧姆5:线缆外径为5MM 1:代表单芯 例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR

电气配管敷设方式模板

sc:焊接钢管 tc:电线管薄钢管 pc:硬质塑料管 ct:电缆桥架 cp:金属软管 SR:钢线槽 RC:水煤气管 sc管是钢导管的英文单词steel conduit 的开头字母缩写. SC新的标准标注,同于原来的G,应该是电线管,(也就是通常说的厚壁电线管) 新标注为RC,通于原来标注的GG,是通常说的水水煤气管。 新标注的TC,指的是薄壁电线管。 以上通称焊接钢管。 新标注, PC聚氯乙烯硬管 FPC半硬管 KPC 波纹管 CT,为桥架敷设 KBG,JBG是薄壁电线管的一个变种,属于行业标准标注,不是国标,和SC等不是一回事 SC是规范上的焊管,而且是厚壁的,壁厚通常不小于3mm KBG---扣压式电气导管,用专用的压钳将套接管与导管压接紧固;JBG---紧固式电气导管,套管与导管 使用用螺丝紧固. JDG、KBG管成为扣压式镀锌钢管,不用防腐、不用跨接。是黄色的。壁厚为1.2mm。。。。2.5左右。广泛应用,节省钢材。安装简便,功效高。但要用正规厂家的,否则弯曲时,易扁、开裂。要用配 套的弯曲工具和弹簧。

JDG导管及系列产品是我公司在吸收国内外同类先进技术的改进型,与日本JIS工业标准相一致,并与GB50303、GB50300相吻合,即改变了传统熔焊和套丝复杂的施工工艺,也弥补了国内市场同类产 品易滑扣等不良现象。 选材精当 JDG导管及系列产品均采用优质钢材,经精密加工而成,双面镀锌,既美观,又有良好的防腐性能。 施工方便 无需电焊机和套丝设备,也不需做跨接地线,无须刷漆,省去了传统熔焊和套丝等复杂的施工工序。 只需将直管接头连接管与管,螺纹管接头连接管与接线盒,定位后用专用工具拧紧(拧断)螺钉即可,与接线盒连接处用锁母紧定即可。管路转弯处用弯管器可现场弯曲相应的弧度。 适用范围广 JDG导管有超轻型管和轻管两种,超轻型管可用于明敷,轻型管既可明敷亦可暗敷。适用于工业与民用建筑及市政管线中电线电缆的穿线保护,尤其适用于日趋推崇的智能写字楼的综合布线系统。 性能优越 JDG导管相对国产镀锌管、SC管等市场同类产品,在综合性能方面具有十分显著的优势。 工程验收 JDG导管已形成行业(CECS)规范,施工验收遵照中国工程建设标准化协会所制定的CECS120:2000《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》。进行工程验收。 价格便宜 价格相对低廉是JDG的一个突出优点。以100米为评估单元与其它同类产品比较,JDG具有附件少, 材料及施工成本低等优点。 KBG为套接扣压式镀锌薄壁电线管,其连接是用扣压钳子,将管道和管件压出小坑,紧密连接。 JDG为紧定式镀锌薄壁电线管,其连接靠管件顶丝顶紧管道,达到紧密连接。 其以上两种产品,全国各省市均有不同厂家,不同品牌在生产。 扣压紧定与套接紧定 KGB管壁厚与JDG有很大区别,JDG除了16的管壁厚为1.2以外,其余全部为1.6。KGB管壁厚和管大小有关。大于16的也有1.2的,更有的1.0的也有 一、管子的成型工艺。

电气符号及含义汇总

1、管路敷设标注方法(导线敷设部位、方式) AB:沿或跨梁(屋架)敷设AC:吊顶内敷设 ACC:暗敷设在不能进人的顶棚内ACE:在能进人的吊顶在敷设 AL铝皮线卡敷设 BC:在梁内暗敷BE:沿屋架或跨屋架敷设 DB-直埋CC:暗敷设在屋面或顶板内: CC:沿现浇板内暗敷设CC:暗敷设在顶棚内 CP:穿蛇皮管/金属软管敷设CT:电缆桥架敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设CE:混凝土排管敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设CLC:柱子内暗敷 SC:穿焊接钢管敷设SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 SR:沿钢索(钢线槽)敷设TC:电缆沟敷设 F:地板及地坪下敷设FC:暗敷设在地面内 WE(WS):沿墙面敷设WC:暗敷设在墙内 PC:硬塑料管敷设PCL:塑料夹敷设 PL:阻燃半硬聚乙烯管敷设QR:铝合金线槽敷设 MT:穿电线管敷设MR:封闭式金属线槽敷设 M:用钢索敷设:PR:塑料线槽敷设 FPC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设K:瓷瓶或拄式绝缘子敷设 KPC:穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设RC:水煤气管 2、导线穿管表示 MT-电线管PC-PVC塑料硬管FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架MR-金属线槽M-钢索 CP-金属软管PR-塑料线槽RC-镀锌钢管 SC-焊接钢管 3、灯具安装方式的表示 CS-链吊DS-管吊W-墙壁安装C-吸顶 R-嵌入S-支架CL-柱上 电线常用的表示法:RVB:平行多股软线(扁的);RVS:对绞多股软线;RVV:多股软线……

4、BV-2*2.5-TC20-CC这个最后的CC是什么意思啊? 答:铜芯聚氯乙烯绝缘电线-2条2.5平方毫米电线—穿直径20电线管—在天花内或者顶棚敷设,最后的CC是暗敷在顶板内的意思。 说明:BV电线:1.分类和用途是用来分布电流用的,属于布电线类,用字母“B”表示; 2.导体材料是铜,用字母“T”表示,布电线中铜芯导体省略表示; 3.绝缘材料为聚氯乙烯,用字母“V”表示;电线型号及名称; 4.布电线结构简单,除上 面三点,有的还有护套,护套材料为聚氯乙烯也用字母“V”表示;护套材料为橡胶就用字母“X”表示。没有护套以及后面没有的就不用表示。如BVV 表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线。 1、电气图中符号意思 AP:动力配电箱 AL:照明配电箱 ALE:应急照明配电箱 AT:双电源切换箱 AW:电表箱。 在前面加数字表示楼层,后面加数字表示序号 2、建筑水电安装中BV-3X10-PVC25-WC-CC/MR是什么意思 BV(塑料铜芯线)-3X10(3根10平方毫米的电线)-PVC25(用PVC管,管径是25即1寸)-WC(敷设方式--沿墙敷设)-CC(敷设方式--沿地敷设)-MR在金属线槽内敷设 3、ZR-BV-3*4~CT是什么意思 ZR表示阻燃;BV表示塑料铜芯线;3*4表示3根4平方的线;CT表示敷设方式为电缆桥架敷设。 4、PC20-WC,CC是什么意思 PC20表示材质为管径为20的塑料管;WC表示敷设方式为暗敷设在墙内;CC表示敷设方式为暗敷设在顶板内。 5、NH-BV-7x6 SC32 CE WE是什么意思 耐火铜芯电线7根6MM2的穿在DN32的钢管内沿顶板和沿墙暗敷设。 6、NHBVR-2*1.5-SC15-CE WE是什么意思 耐火铜芯软线2根1.5MM2的穿在DN15的钢管内沿顶板和墙内暗敷设。 Sc**:直径为**的焊接钢管敷设 CE-沿顶板面明敷设 CC-沿顶板面暗敷设 WE-沿墙面明敷设 WC-沿墙面暗敷设 WE/FC:沿墙面敷设/暗敷在地面内

电气管线敷设方式

管线敷设方式 sc:焊接钢管 tc:电线管 pc:硬质塑料管 ct:电缆桥架 cp:金属软管 SR:钢线槽 RC:水煤气管 导线敷设部位: SR:沿钢索敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入的吊顶在敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱子内 wc:暗敷设在墙内 FC:预埋在地面内 cc:暗敷设在顶板内 RC管与SC管的区别: RC管镀锌焊接钢管,俗称白铁管,SC管是焊接钢管,俗称黑铁管,都是厚壁钢管,壁厚应该基本一致,就差一层薄的镀锌层而已。RC管用在埋地比较多,SC管用在楼板墙内比较多。 在工程平面图中标注的各种符号与代表名称 在用电设备或电动机出线口处标写格式在电力或照明设备一般 的标注方法 在配电线路上的标写格 式 a-----设备编号; b-----额定功率(千瓦); c-----路线首端熔断片或自动开关释放的电流(安); d-----标高(米); a-----设备编号; b-----设备型号; c-----设备功率(千瓦); d-----导线型号; e-----导线根数; f-----导线截面(毫米2); g-----导线敷设方式及部 位 末端支路只注编号时为: a-----回路编号; b-----导线型号; c-----导线根数; d-----导线截面; e-----敷设方式及穿管管 径; f-----敷设部位;

交流电对照明灯具的表达格式 m-----交流系统电源第三相; f-----交流系统设备端第一相; U-----交流系统设备端第二相; 例:交流三相带中性线表示如下: 3N~50赫,380伏 N-----中性线a-----灯具数; b-----型号或编号; c-----每盏灯的灯泡数或灯管数; d-----灯泡容量(瓦); L-----光源种类; e-----安装高度(米); f-----安装方式 注:1.安装高度:壁灯时,指灯具中心与地距离;吊灯时,为灯具底部与地距离。?????2.灯具符号内已标注编号者,不再注明型号 标注照明变压器规格的格式在电话交接箱上 标写的格式 标注相序的代号 a-----一次电压(伏); b-----二次电压(伏); c-----额定容量(伏.安) a-----编号; b-----型号; c-----线序; d-----用户数 L1-----交流系统电源第一相; L2-----交流系统电源第二相; L3-----交流系统电源第三相; U-----交流系统设备端第一相; V-----交流系统设备端第二相; W-----交流系统设备端第三相; N-----中性线 标注线路的代号标写计算用的代 号 在电话线路上标写的格式 PG-----配电干线; LG-----电力干线; MG-----照明干线; PFG-----配电分干线; LFG-----电力分干线; MFG-----照明分干线; KZ-----控制线Pe-----设备容量 (千瓦); Pis-----计算负荷 (安); Iis-----计算电流 (安); Iz-----整定电流 (安); Kx-----需要系数; ΔU%-----电压损 失; cosφ-----功率因素 a-----编号; b-----型号; c-----导线对数; d-----导线芯径(毫米); e-----敷设方式和管径; f-----敷设部位 表达照明灯具安装方式标注的文字代号 表达内容标注代号对照 英文代? 号 汉语拼音代号本图集代号 线吊式 自在器线吊式固定线吊式CP CP CP1 X X1 X2 X X1 X2

CAD各种管线敷设方式及标注(精校版本)

序号敷设方式标注名称旧代号新代号 1 用瓷瓶或瓷柱敷设CP K 2 用塑料线槽敷设XC PR 3 用金属线槽敷设MR 4 穿水煤气管敷设RC 5 穿焊接钢管敷设SC 6 穿电线管敷设DG MT 7 穿聚氯乙烯硬质管敷设VG PC 8 穿聚氯乙烯半硬质管敷设RVG FPC 9 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设KPC 10 用电缆桥架敷设CT 11用瓷夹敷设CJ PL 12用塑料夹敷设VJ PCL 13 穿金属软管敷设SPG CP 14 直接埋设DB 15 电缆沟埋设TC 16 混凝土排管埋设CE 17 沿钢索敷设SPG M 18沿屋架或跨崖架敷设LM AB 19 沿柱或跨柱敷设ZM AC 20 沿墙面敷设QM WE 或WS 21 沿天棚面或顶板面敷设PM CE 22 在能进人的吊顶内敷设PEM SCE 23 暗敷设在梁内LA BC 24 暗敷设在柱内ZA CLC 25 暗敷设在墙内QA WC 26 暗敷设在地面内DA FC 27 暗敷设在屋面或顶板内PA CC 28 暗敷设在不能进人的吊顶内PNA SCE 29 线吊式SW 30 自在器线吊式X SW 31 固定线吊式X1 SW1 32 防水线吊式X2 SW2 33 吊线器式X3 SW3 34 链吊式L CS 35 管吊式G DS 36 壁装式 B W 37 吸顶式 D C 38 嵌入式R R 39 顶棚内安装DR CR 40 墙壁内安装BR WR 41 台上安装T T 42 支架上安装J S

43 柱上安装Z CL 44 座装ZH HM PR 塑料线槽敷设 PC 硬制塑料管敷设 FPC 半硬制塑料管敷设 SC 薄电线管敷设 RC 水煤气管敷设 MR 封闭式金属线槽敷设 CT 电线桥架或托盘敷设 K 瓷瓶或拄式绝缘子敷设 PCL 塑料夹敷设 CP 蛇皮管/金属软管敷设 QR 铝合金线槽敷设 PL阻燃半硬聚乙烯管敷设 AL 铝皮线卡敷设 SR 沿钢索敷设 BE 沿屋架或跨屋架敷设 CLE 沿柱或跨柱敷设 WE 沿墙面敷设 ACE 能进入的吊顶内敷设 CE 沿顶棚面或顶板面敷设 BC 暗敷设在梁内 CLC 暗敷设在柱内 WC 暗敷设在墙内 FC 暗敷在地面 CC 暗敷在顶板内 ACC 暗敷在不能进人的吊顶内要穿金属管SCE 在吊顶内敷设要穿金属管 管路敷设标注方法 SC:焊接钢管 TC:电线管镀锌或非镀锌薄钢管 PC:硬质塑料管 CT:电缆桥架 CP:金属软管 SR:钢线槽 MR: 金属线槽 RC:水煤气管 KBG:管为套接扣压式镀锌薄壁钢导管,JDG:为套接紧定式镀锌薄壁钢导管 导线敷设部位: CT:电缆桥架敷设