文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 污水提升泵站调试方案

污水提升泵站调试方案

污水提升泵站调试方案
污水提升泵站调试方案

赤道几亚马拉博市污水提升泵站调试案

编制

审核

批准

建工集团设备安装工程有限公司

2012-8-18

目录

1 、工程概况 (3)

2 、编制的目的 (3)

3、调试案 (4)

3.1、调试式 (4)

3.1.2清水联动 (4)

3.1.3生产联动调试 (5)

3、2调试前的准备工作 (5)

3.2.1土建及设备安装检查 (5)

3.2.2电气验收 (6)

3.2.3管道阀门检查 (7)

3.2.4其他准备工作 (7)

3.3 设备调试 (7)

3.3.1单体调试 (8)

3.3.2自控仪表系统 (10)

3.4 清水联动试车 (13)

3. 5生产联动调试 (13)

4、机械设备异常及解决对策 (13)

5、调试引用的规及标准 (17)

6、安全措施 (18)

1 、工程概况

本工程为赤道几亚马拉博市城市污水管网及污水处理系统工程项目配套污水提升泵房。主要工程包括格栅井、水泵井、发动机房、配电房、油罐等构筑物。其中:土建安装施工工作已基本完成。

2 、编制的目的

为确保施工质量和安全,降低工程造价,保证本工程项目达到有关施工验收规的标准,特制定本工程项目调试运行案。

在单项设施试运行的基础上,进行整个工程的联合运行和验收。

3、调试案

3.1、调试式

本工程的调试案按设备调试(单项调试)、系统设备调试(清水联动调试、生产联动调试)顺序进行。

在整个工程系统调试前,必须进行各单体设备的试车及构筑物的通水、试压试验。

检查设备安装是否满足要求,包括相关电气安装、控制箱、管道阀门等配套设施是否合乎要求,并填写相关验收记录。经验收合格后,进行单机无负荷点动试车。试车成功,经相关人员确认后进入单机带负荷试车。

如果发现问题,应找出原因,现场整改或调换至运行完全正常再进行系统设备调试。

3.1.2清水联动

在单体调试符合设计要求的基础上,按设计工艺的顺序和设计参数及生产要求,将所有单体设备和构筑物连续性地依次从头到尾进行清水联动试车。联动试车调试流程按设计图纸进行。如运行正常,经确认后则可进入生产联动调试;在调试过程中发现的问题,找出原因,现场即时调整至运行完为止。

在清水试车同时对构筑物的抗压、抗渗进行试验,按照有关规定验收合格后进入联动调试:否则进行相应的措施现场进行修复至合乎要求为止。

3.1.3生产联动调试

清水联动试车正常经确认后,开通污水管道,使污水进入污水处理系统,进行系统工艺总调试。

3、2调试前的准备工作

3.2.1土建及设备安装检查

(1)根据设计图纸,按工艺流程逐一检查,土建是否彻底完工、设备安装是否完好一致,如有不符之处.须立即整改.符合设计要求后可进行单体调试.对所有阀门、仪器、仪表进行外观检查及手动开启,如有不灵活等现象就地即时检修。

(2)对单项设备如格栅、螺旋输送机、闸板闸门、污水提升泵等在单体调试前安装完毕,并按照设计图纸和产品安装说明书检查其他安装情况是否合乎要求,必须做到各自运转正常,为工程系统设备调试作好准备。

3.2.2电气验收

(1)电气装置安装施工及验收,应符合电气、消防等现行的有关标准、规的规定。

(2)电气工程验收时,应对下列项目进行检查:

●漏电开关安装正确,动作正常;

●各回路的绝缘电阻应大于等于10MΩ;保护地线(PE 线)与非带

电金属部件连接应可靠;

●电气器件、设备的安装固定应牢固、平正;

●电器通电试验、灯具试亮及灯具控制性能良好;

●弱电系统功能齐全,满足使用要求,设备安装牢固、平正。

工程验收交接时,宜提交下列资料

●配线竣工图,图中应标明暗管走向(包括高度)、导线截面积和规

格型号。

●漏电开关、灯具、电器设备的安装使用说明书、合格证、保修卡

等。

●仪表、弱电系统的安装使用说明书、合格证、保修卡、调试记录

等。

3.2.3管道阀门检查

(1)检查管道阀门安装情况是否与管道设计一致;

(2)管道与阀门连接紧密程度;

(3)检查跑、冒、滴、漏(关闭阀门时);

(4)进行阀门的开启、关闭,检查阀门的使用情况;

(5)对电动阀先进行手动盘车,再通电进行试车。

3.2.4其他准备工作

(1)三通检查:根据设计图纸及工艺流程,检查水、电、气是否畅通无阻,即生产用水、排水管道、空气管路、照明等是否正常。(2)自控系统必须安装完毕。

(3)检查、检修完毕后,在调试前,对现场全部场地及设备进行清洁工作所有管道阀门也要进行清扫,创造良好的现场环境并防止意外事故发生。

3.3 设备调试

设备调试、清水联动调试和生产联动调试均要求建设单位、监理单位、设计单位、施工单位、调试人员在现场进行。

3.3.1单体调试

(一)格栅机试车

1)作用:格栅分粗,细两级,设在流程的前端,主要用来去除污水中颗粒较大的固体物质和一些漂浮物,以保证后续提升设备及生化处理系统的正常运行。

2)运行式:自动兼手动。手动:就地控制;自动:由现场PLC 自动控制,每台格栅前后装一台液位差计,PLC 根据格栅前后的液位差和时间两个条件控制自动启闭机械栅耙,并联动螺旋输送(压榨)机,水位差控制优于时间控制。

3)调试步骤:

●检查安装牢固程度,固定螺栓连接是否紧固;

●由电气工程师检查设备电气线路是否接线正常;测量绝缘电

阻,进行模拟实验;

●检查润滑油是否注满;

●点动设备,观察转向是否与标识一致;

●当前期工作完成无误后,进行通电正式试车;

●进行通电试车,观察电压、电流是否符合设备要求(电流牌上

标出的额定电压±10%);

●观察设备的振动、噪音是否正常;

桂林市八里街工业园区三号园区污水提升泵站工程施工组织设计方案

桂林市八里街工业园区三号园区污水提升泵站工程施工组织设计 第一章总体概述 第一节总体概况 1、编制依据 1.1、国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程、建筑工程预算定额及建筑施工手册。 1.2、本施工组织设计是根据建设单位发给的本工程设计图纸、图纸答疑。 1.3、本公司《程序文件》及《质量手册》。 1.4、本公司第三层次文件《施工组织设计编制与贯彻执行办法》。 2、编制原则 2.1、坚持质量第一,用户至上的宗旨,严格按照GB/T19001-2000—ISO9001:2000国际标准要求进行施工管理,切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规程和制度,确保工程质量和安全。 2.2、严格执行基建程序,发挥我公司技术优势,利用先进的施工技术,科学管理,加快施工进度,确保业主投资尽快产生效益。 2.3、充分发挥我公司整体实力,大量使用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生产率,加快施工进度。 2.4、加强工程进度的科学性、计划性的管理,合理安排机械、材料、劳动力的进退场,确保现场文明整洁。 2.5、遵循国家及市政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少环境污染,降低噪音。 2.6、严格遵守国家及市政府有关消防要求,做好消防工作。 3、本工程采用的技术规范 3.1、施工期间,我公司将认真贯彻执行现行建筑施工规范要求。对分项、分部及单位工程的质量评定严格按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)进行,确保工程合格。 3.2、应用于本工程的土建施工主要技术规范: 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《建筑地基础基础设计规范》(GB50007-2011) 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)

一体化提升泵站施工方案

一体化提升泵站施工方案 工程名称: 宜宾县工业园区高捷园污水处理厂配套管网(一期)建设单位: 宜宾开源建设投资有限公司 监理单位: 四川省城市建设工程监理有限公司 施工单位: 四川鲁工建设工程有限公司 编制人: 审核人: 二O—六年七月二十日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、主要施工方法及施工工艺 (2) 1、工艺流程图: (2) 2、泵坑开挖 (3) 3、垫层和水泥底板 (3) 4、泵站的放置和吊装 (5) 5、安装井筒 (7) 6、管道接口连接 (9) 7、回填 (9) 8、液位计安装 (11) 9、水泵安装 (11) 10、粉碎性格栅机安装 (11) 四、质量保证措施 (12) 五、工期保证措施 (13) 六、安全措施 (15) 七、环保措施 (16) 、编制依据 1、施工图纸; 2、工程勘察报告; 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB502068-2008

4、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 5、《泵站施工规范》SL234-1999 6、《水利水电工程施工测量规范》SL52-93 7、《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》SL47-94 8、《泵站安装及验收规范》SL 317-2004 9、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 (GB50236-98) 二、工程概况 1 、该污水提升泵站内设置潜污泵:Q=160m3/h,H=20m,N=15kW^ 3台, 2 用1备;粉碎性格栅:B=0.8m,e=20mm,N=3.7KW,台。进水管管中心标高为293.3m, 停泵液位为291.00m,第一台泵启泵液位292.5m,第二台泵启泵液位293.36m.溢流管管径为DN600管中心标高为296.26m。 2 、工期要求:2个月(拟自2016年9月15日至2016年11月13日)。 3 、质量要求:合格。 4 、本工程基础持力层选用中风化砂岩,地基承载力特征值fak >560kpa。

最新设备安装调试方案

目录 单项设备调试方案 (2) 概述 (2) 一、格栅安装调试技术说明 (3) (一)格栅的技术条件 (3) (二) 格栅的安装 (7) (三)格栅的单项调试 (8) 二、不锈钢插板闸门(渠道闸门)安装调试技术说明 (8) (一)闸门主要技术参数 (8) (二) 闸门的安装 (11) (三)闸门的单项调试 (12) 三、泵类安装调试技术说明 (12) (一)安装的技术要求 (12) (二)水泵的单项调试 (13) 四、罗茨风机安装调试技术说明和操作注意事项 (14) (一)安装调试技术说明 (14) (二)风机的单项调试 (14) 五、加药系统的安装调试 (15) (一)安装 (15) (二)调试 (15) 六、电加热器安装调试及相关技术资料 (15) (一)WH-T系列水加热器的技术条件 (15) (二)安装 (18) (三)调试 (19) 七、UASB安装、调试技术说明 (20) (一)UASB 的安装 (20) (二)单体调试 (21)

清水联动调试方案 (22) 概述 (22) 一、格栅及泵站的清水联动调试: (23) 二、UASB的清水联动调试 (23) 三、A/O池的清水联动调试 (23) 四、沉淀池的清水联动调试 (24) 五、其它设备的清水联动调试 (24) 负荷联动安装调试方案 (28) 概述 (28) 一、厌氧生物反应负荷联动调试、运行 (28) (一)、厌氧反应概述: (28) (二)厌氧反应器启动 (32) (三)启动的要点 (33) 二、缺氧好氧生物处理(A/O)负荷联动调试、运行 (34) (一)、缺氧反应概述: (34) (二)好氧生物反应概述: (35) (二)缺氧好氧生物处理(A/O)调试 (36) 出水达标方案 (42) 概述 (42) 一、运动设备的达标调试、运行 (42) 二、池体设备的达标调试、运行 (42) 三、管路的达标调试、运行 (42) 四、水质的稳定达标调试、运行 (43) 五、操作的达标调试、运行 (43) 六、记录、检测的达标调试、运行 (43) 七、竣工验收 (43)

体化污水提升泵站施工方案及注意事项

一体化污水提升泵站施工方案及注意事项 一体化污水提升泵站安装前,必须预先准备好基坑开挖施工及支护方案,地质条件需符合一体化污水提升泵站安装要求,现场需具备安装一体化污水提升泵站所需的工具设备和电源。? 一体化污水提升泵站泵坑开挖方案:按设计要求开挖,开挖时必须密切关注基坑安全,坑底必须是无积水的,如有水需进行排水措施,采取合适的基坑维护方案,防止坍塌。坑底要挖平夯实。 通常挖掘计划的制定必须指派结构工程师。? 水泥基础方案:水泥基础必须按照图纸要求施工,水泥底板平面必须是水平的,预埋件一定要先于泵站放置,预埋地脚螺丝在一圈内一定要均匀分布,数量达到4个以上。? 泵站罐体安装? 一体化污水提升泵站泵站的安装施工需考虑现场的施工条件。? 罐体验收检查? 1、检查是否有运输损坏。? 2、发货清单是否符合定货清单? 3、配件位置和尺寸? 4、检查和拧紧所有螺栓,以防运输时发生松动。? 5、其他设备?

运输和起吊? 一体化污水提升泵站泵站罐体运输必须水平放置,而且必须有固定和防护措施。 在安装和起吊至垂直位置之前,必须去掉罐体运输时固定的连接附件。? 在施工区域,客户必须自行提供起吊设施。? 罐体的运输及起吊请严格按照以下步骤:? 用吊带水平移动泵站,将泵站移动至地面。此时禁止使用吊耳,禁止使用钢丝绳或链条来提升罐体,用吊带把罐体从水平位置起吊到竖直位置。竖直起吊的时候,使用吊耳,并且要把重量均匀分配到所有吊耳上。? 安装管路前,必须检查并确保泵站内所有连接处已经紧固(运输途中会松动)进出口管按如下项检查, 1、管路和密封圈必须清洁? 2、进出水管必须通过补偿器对准连接? 3、密封条件(确保密封严实)? 4、对准管(无压力)? 5、对称均匀紧固? 其它附件? 其他附件,比如通风管是散装提供和发货的,在现场进行安装。? 安装常见的错误?

污水泵站专项施工方案---专家论证

施工组织设计(方案)审批表 年月日 浙建监A2 。

施工组织设计(专项方案)报审表 工程名称:椒江区(洪家、东山、栅浦)一二级污水管线及泵站工程(沙王污水泵站施工总

本表一式三份,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。 、 椒江区(洪家、东山、栅浦)一二级污水管线及泵站工程(沙王污水泵站施工总承包) 泵 池 沉 井 施 、 工 组 织 设 计 编制:

审核: 审批: ` 浙江恒越建设工程有限公司 二0一三年二月二十八日 目录 第一章、编制依据 (1) 第二章、工程概况 (2) 设计概况 (2) : 各方主体概况 (4) 第三章、施工条件及特点分析 (5) 、施工现场条件 (5) 、工程特点分析 (5) 第四章、人员及设备组织 (6) 、组织机构设置 (6) 、劳动力安排计划 (6) 机械设备计划 (7) - 第五章、现场施工总平面布置 (8) 、总平面布置位置安排 (8) 、施工用水方案 (9)

第六章、主要施工方案及技术措施 (15) 、测量控制方案 (15) 、水泥搅拌桩施工方案 (16) 、沉井制作施工方案 (18) } 、泵池沉井分节高度确定 (19) 、顶管施工方案 (19) 、模板工程技术措施 (30) 、钢筋制作安装 (31) 、预留孔施工方案 (32) 、混凝土施工方案 (32) 、沉井挖土下沉 (35) 、沉井下沉监测方案 (38) ; 、下沉到位后沉井封底 (38) 、沉井防偏斜、超沉、底涌措施 (39) 、水池满水管道闭水试验方案 (39) 、附房围墙砌体工程施工方案 (40) 、建筑装修工程施工方案.…………………………………………………….,,,,,.42 、脚手架工程施工方案 (46) 、安装工程施工方案 (48) 、绿化工程施工方案 (58) ~

一体化污水泵站施工方案

崇明体育中心训练基地项目 预制式一体化污水提升泵站安装 施 工 方 案 2016年10月9日 第一节、工程概况 本项目位于上海市崇明区体育中心训练基地内,项目范围为预制式一体化提升泵站的设备采购及配套的土建施工。 预制式一体化污水泵站为成套供应产品,泵站主体由井筒、潜水泵、提升链、管道、阀门、提篮格栅、液位传感器、控制系统、通风系统、泵站进出水口系统等部件组成,并承担运输、安装、运行前整体调试和售后服务。所有部件在工厂内整体装配调试完成后整体交付至现场。 泵站设计流量320m3/h、设计扬程12m,地面绝对标高4.9m,出水管管径200mm,水泵参数Q=120m3/d,H=12m,功率=17Kw/台,水泵台数和运行方式4台(3用1备) 第二节、主要项目的施工方法 一、施工程序 根据泵站工程的施工特点,结合现场实际施工条件,为加强现场施工管理,确保工程顺利进行,

我们拟按以下程序进行,精心组织专业施工队伍进行泵站的土建和设备安装施工。 预降水—→基坑围护—→基坑挖土—→底板施工—→回填—→平整场地 二、工期及进度计划 1、泵房基础测量定位、开挖样槽需用2个工作日; 2、预降水需用7个工作日; 3、拉森桩进厂打桩施工需用2个工作日; 4、井内挖土、支撑加固5个工作日; 5、底板制作2个工作日; 6、设备安装、调试3个工作日; 7、平整场地1个工作日; 8、竣工验收、队伍退场3个工作日。 在工期计划和安排中,合理搭配工序、有效配置资源,根据实际需要既可进行流水作业,也可进行交叉作业。既要保证质量也要确保人员安全。 三、施工技术方案 (一)、施工准备 1、生产准备 平整好施工区域场地,布置搭建料场、工棚、看守房等现场临用设施,做好工作区域、基坑、料场、路口的封闭及围护,设置明显的警示、警告牌、夜间警示灯等安全警示标志(牌),做到安全先行、确保文明施工。 2、技术准备 在公司总工程师的主持下,组织施工技术人员,质量管理人员熟悉图纸,结合有关施工规范和技术操作规程,在充分了解施工图纸和设计意图的基础上,编制详尽的施工技术专项方案并呈报公司技术负责人,经审核后报监理部门审批。 3、材料、设备准备 根据图纸中构筑物、设备的设计尺寸及数量表,编制详尽的材料计划表,和设备采购计划。并将材料、设备购置费预算按月报公司经营部。 (二)、预降水 本工程预降水采用轻型井点降水, 1、施工操作工艺 (1).井点布置根据基坑平面形状与大小、地质和水文情况、工程性质、降水深度等而定。当基坑(槽)宽度小于6m,且降水深度不超过6m时,可采用单排井点,设在地下水上游一侧;当基坑(槽)宽度大于6m或土质不良、渗透系数较大时,宜采用双排井点,设在基坑(槽)的两侧;

一体化污水泵站施工组织设计

一体化污水泵站施工方案 工程名称:团结西路污水临时排放工程 建设单位:宁浦房地产开发责任有限公司 施工单位:嘉盛建设集团有限公司 编制人: 审核人: 二○一八年十一月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、主要施工方法及施工工艺 (2) 1、工艺流程图: (2) 2、基坑围护 (2) 3、泵坑开挖 (4) 4、垫层和混凝土底板 (4) 5、泵站的放置和吊装 (6) 6、安装井筒 (9) 7、管道接口连接 (10) 8、回填 (10) 9、液位计安装 (12) 10、水泵安装 (12) 11、粉碎性格栅机安装 (13) 四、质量保证措施 (13) 五、工期保证措施 (15) 六、安全措施 (17) 七、环保措施 (19)

一、编制依据 1、施工图纸; 2、《给水排水管道工程施工及验收规》GB502068-2008 3、《给水排水构筑物工程施工及验收规》GB50141-2008 4、《泵站施工规》SL234-1999 5、《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201) 6、《泵站安装及验收规》SL 317-2004 7、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规》(GB50236-98) 二、工程概况 1、本工程为巩固3、4、6号地块临时污水排放施工图,其中3、4号地块污水接入原团结西路d400现状污水管,设计在浦云路西侧新增一体化污水泵站,将污水提升后,通过DN250压力管道过浦云路,接入团结西路下游d400污水管。在团结西路下游污水管道新增一体化泵站,将污水抽排至芝麻河东侧现状d51500污水主管,过河管道采用DN300钢管。 2、工期要求:18天(拟自2018年11月12日至2018年11月30日)。 3、质量要求:合格。

某污水处理厂自控系统调试方案

1、综述 某污水处理厂(一期)自控及仪表系统待各工艺、电气和自控仪表系统安装结束,检验无误,满足设计要求后,逐级分层和分区的原则进行调试。分层:就是从现场工艺设备单体调试→现场PLC控制柜调试→厂区中控室上位机调试,逐级自下而上进行调试;分区:就是从各现场六个PLC分站(PLC100、1-RTU、2-RTU1、2-RTU2、2-RTU3、4-RTU)分别进行调试,在上述调试工作完成,并符合设计文件,技术资料要求,单体设备调试合格的基础上进行系统联动调试。 2、自控系统调试范围 2.1调试工作包括: PLC控制柜的电气调试;对各受控设备的信号校验;PLC控制柜与各独立工艺设备系统通讯调试,PLC控制逻辑编程软件组态调试;厂区光纤以太网通讯联网调试;中控室上位机监控操作软件调试、数据服务器、WEB服务器调试等;共计调试19套仪表,58台(套)设备及脱水机、鼓风机、消毒池PLC系统通讯联调。 2.2调试按照以下区域进行: 1、预处理系统(粗格栅、细格栅、电动闸门、旋流沉砂系统、进水流量、 液位计、PH计仪表调试)计4套仪表、10台工艺设备。 2、生物反应系统(生化池水下搅拌器、曝气系统空气调节阀、进泥污泥泵、 DO\MLSS在线分析仪表)计8套仪表、24台工艺设备。 3、污泥泵站及污泥脱水系统(剩余污泥泵、回流污泥泵、剩余污泥流量) 计2套仪表、14台工艺设备。 4、紫外消毒池系统(电动闸门、深井泵、出水流量、PH计、COD、NH3、在 线分析仪表)计3套仪表、3台工艺设备。 5、变配电间控制系统(电力监控系统、二沉池刮泥机、进水提升泵)计2 套仪表、7台工艺设备。 6、与脱水机系统、鼓风机系统、消毒系统的通讯联调。 3、调试目的、要求 3.1系统调试对凡属自控仪表系统范围的受控设备、工艺链路、网络通讯均进行 联动调试;通过调试使自控仪表系统达到设计要求。 3.2各受控设备通过调试达到就地手动、PLC中控室远控能够正常运行。 3.3污水处理过程控制能够满足工艺设计的要求和生产实际的需要。 3.4受控设备的单体调试运行时间为12小时(根据设计文件、设备技术资料要

2019年最新污水提升泵站施工方案

污水提升泵站施工方案 一、编制依据 1、施工图纸; 2、工程勘察报告; 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》 4、《工业金属管道工程施工及验收规范》 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 二、工程概况 1、该污水提升泵站为地埋式泵站,设有2台潜污泵,一用一备,单台流量50m3/h,扬程H=12.5m。 2、工期要求:2个月(拟自2012年2月15日至2012年4月15日)。 3、质量要求:合格。 4、本工程基础持力层选用②层粘土层,地基承载力特征值fak=220kpa。 三、施工流程 准备工作→基坑开挖→基坑降水→垫层浇筑→泵房底板浇筑(至15.500高程,墙浇30cm,内置钢板止水)→一次墙体浇筑(15.500~18.000,钢套管预埋)→土方填筑(至18.000)→水泵基础及格栅基础混凝土浇筑→二次墙体(18.000~20.550,钢套管预埋)及15cm梁板浇筑→土方填筑(至18.85)→出水控制间混凝土浇筑。 四、施工准备

1、技术准备 1.1、熟悉和审查施工图纸; 1.2、准备与本工程有关的规范、图集; 1.3、测量人员根据建设单位提供的水准高程及坐标位置,做好工程控制网桩的测量定位,同时做好定位桩的闭合复测工作,并做好标识加以保护. 2、现场准备 按设计范围及泵站外地面高程进行场地平整。施工用水、用电参见胜利东路施工组织设计。 五、主要项目施工方法 5.1测量方案 1、编制依据 (1)施工图纸及招标文件。 (2)《工程测量规范》GB50026-2007。 2、人员组织 测量放样控制是贯穿工程施工全过程的关键的工作,为此项目部成立专门测量小组,根据工程各部位特点由专职测量队员实施,并及时做好有关工程记录。人员配备:测量员2人。 3、测量器具配备表 表5—1 测量器具配备表

污水泵站工程施工组织设计方案

东营西郊服务区W1污水泵站工程 施 工 组 织 设 计 金茂建设集团 第三分公司

东营西郊服务区W1污水泵站工程施工组织设计 编制人: 年月日审核人: 年月日监理单位代表:(公章) 年月日 建设单位代表:(公章) 年月日

目录第一章开竣工日期 第二章工程质量等级 第三章施工方案 第一节施工方案措施 第二节工期计划、工期保证措施 第三节工序衔接措施 第四节冬、雨季施工技术保证措施 第五节现场总平面布置图 第六节机械、设备安排计划 第七节主要管理人员及劳动力安排 第八节质量、安全、环保保证体系

第一章计划开竣工日期 计划本工程开工日期为:2014年3月10日,竣工日期为2014年5月15日,总工期日75历天。 第二章工程质量等级 本工程质量标准为合格。

第三章施工方案 第一节施工方案措施 一、土建施工 1.施工准备 1.1技术准备 1)组织公司有关技术人员熟悉设计图纸,参加技术交底,进一步明确施工技术要求和质量标准,提出有利于施工或更合理的建议。 2)组织现场管理人员进一步勘察现场、学习熟悉图纸、向施工班组进行施工技术、验收标准交底。 3)和业主办理好交桩手续,在现场建立符合精度要求的高程控制网和平面控制网,设置临时水准点和轴线控制桩。 4)编制分部、分项工程施工方案,划分施工任务,明确施工质量目标。 5)进一步深化施工技术方案,使方案更可行,更具有操作性,更节省成本,提高功效。 6)进一步制定施工工序,编制出详细的施工进度计划,以满足总进度规定的节点工期,确保关键工序安排达到总进度工期的要求。 2.施工物资和机械设备准备 2.1 施工物资准备 1)施工用常规物资,如搭建临设用各种建材,临时办公室、办公椅、各类施工工具,测量定位仪器、消防器材等,均提前3天进场,合理分类,派专人看护。 2)施工用建筑材料视施工阶段进展情况,计划材料进场,并均保证

污水泵站施工方案1

目录 第一章工程概况 (1) 一、工程项目综合概述 (1) 二、工程特点 (1) 第二章确保工程质量保证体系及技术组织措施 (1) 一、项目质量目标 (1) 二、工程质量保证体系 (2) (一)施工质量管理体系 (2) (二)施工质量控制体系 (2) (三)施工质量控制手段 (5) 三、工程质量组织保证措施 (9) 四、主要分部分项工程质量的技术保证措施 (10) (一)工程检测试验手段及措施 (10) (二)原材料质量保证措施 (11) (三)对隐蔽工程的质量保证措施 (12) (四)测量工程 (12) (五)土方工程 (13) (六)沉井工程 (14) (七)电气工程 (18) (八)管道工程 (19) (九)泵房及附属工程 (21) (十)设备安装工程 (24) (十一)各专业及设备电气安装施工配合管理措施 (25) 第三章施工组织部署、确保安全生产文明施工技术组织措施;突发事件应急措施 (28) 一、施工组织部署 (28) (一)施工阶段部署 (28) (二)项目施工管理机构 (29) (三)施工总平面布置 (30) 二、确保安全生产、文明施工的措施组织措施 (31) (一)确保安全生产的技术组织措施 (31) (二)确保文明施工的技术组织措施 (35) 三、突发事件应急措施 (36) (一)应急准备 (36) (二)突发事件应急措施 (37) 第四章投标工期,施工网络进度总体规划,施工顺序流程,形象进度控制及确保工期技术保证及管理的组织措施等 (38) 一、投标工期 (38) 二、施工网络进度总体规划 (38) 三、施工顺序流程 (39) 四、形象进度控制 (39) 五、确保工期技术保证及管理的组织措施等 (40) (一)工期保证体系 (40) 第五章工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划 (43) 一、工程投入的施工机械设备情况 (43)

污水提升泵站混凝土施工方案

污水提升泵站混凝土施工方案

目录 1、编制依据 (3) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、施工重难点 (4) 4、施工部署 (5) 4.1工期要求 (5) 4.2施工安排原则 (5) 4.3施工流水段划分 (5) 5、施工准备 (6) 5.1施工人员组织 (6) 5.2材料、机具准备 (7) 5.3技术准备 (7) 5.4混凝土供应方式及技术要求 (7) 6、主要施工工艺和方法 (9) 6.1工艺流程 (9) 6.2混凝土浇筑前的要求 (10) 6.3混凝土运输 (10) 6.4浇筑方式 (10) 6.5浇筑顺序 (11) 6.6浇筑 (12) 6.7混凝土养护 (13) 7、质量要求 (14) 7.1混凝土浇筑前质量保证措施 (14) 7.2混凝土现浇质量验收标准 (14) 8、混凝土质量通病及预防技术措施 (16) 9、安全、消防、环保措施 (18) 9.1安全要求 (18) 9.2消防措施 (18) 9.3环境保护措施 (19)

1、编制依据 1.1编制目的 混凝土工程质量是主体结构内在质量中的最关键要素,为有效控制混凝土施工中搅拌、运输、浇筑、振捣、养护各环节,确保混凝土密实、表面平整光滑、线条顺直,色泽一致,感观精美,使混凝土工程质量达到规范、设计质量要求,特编制本方案。 1.2编制依据 (1)施工图纸 (2)施工组织总设计 (3)主要规范、规程 1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 2)《混凝土结构工程施工规范》(GB_50666-2011) 3)《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 4)《混凝土泵送技术规程》GB50203-2002 5)《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003 6)《混凝土质量控制标准》GB50164-92 其他相关规范、规程及标准 2、工程概况 4#污水提升泵站位于阳逻开发区柴泊大桥以南、领港城以北、平江路以东,为阳逻开发区2015年度建设计划中的续建项目。 本项目占地红线面积约1626.86平方米。本工程主要是修建一座设备运行为1.0m3/s的中途污水提升泵站。 本工程全部采用预拌混凝土。预拌混凝土供应商将选用资信等级高且具有相应生产规模、技术实力和具有可靠质量保证能力且能提供良好服务的混凝土供应商二家,选二备一,保证混凝土连续浇筑。根据施工现场拟浇筑混凝土部位特点、天气状况及施工方法,在合同中明确混凝土初凝时间落实供货速度、运输方式及其他技术、安全、环保要求。 场内构筑物统计表

某污水处理厂设备调试方案

九佛污水处理系统一期工程厂区设备安装及工艺管道制安工程 污水处理整体运行调试方案 九佛污水处理系统一期工程厂区设备安装及工艺管道制安工程污水系统管道已安装完备,我工程部将进行整体运行调试,为了保证运行调试顺利进行,特制定此方案。 工程简况 1.九佛污水处理厂机电安装工程中标价为543.2万,该污水厂采用氧化沟工艺。工艺流程如下: (污水流向)粗格栅、提升泵房、细格栅、旋流沉砂池、氧化沟、二沉池、接触池、凤凰河。主要设备有:粗格栅机、细格栅机、旋流沉砂及砂水分离器、转碟、搅拌器、二沉池吸刮泥机、加氯加药设备、污泥脱水机、螺旋输送机、提升泵、回流泵等。 2.编制依据 1)设计图纸 2)设备说明书 3)相关污水厂验收规范 第一章:调试前的准备工作 一、调试过程人员安排表:1.负责人1人。 2.电工3人、安装钳工3人、管道工3人。 污水厂接受小组、业主代表、监理。3. 联动调试可邀请污水公司运行人员到场参加,由供应商及安装人员进

行现场培训。 二、调试工具及仪器(所有量具检验合格,且在有效期限内) 1.接地电阻表1个、万用表1 个; 2.绝缘电阻表1个、钳表1个; 3.内六角2把; 4.梅花板手2套; 5.2磅榔头8把、8磅榔头4把、大榔头3把; 6.绝缘手套三双,绝缘鞋三双,防护眼镜一个; 各种型号的润滑油7.潜水排污泵一台(参数如下) 8. 型号功率流量扬程150QW25022m 30kw 250 /h 22-30 9.测温仪、测振仪 三.调试前期准备工作及计划 1.先电气调试,后设备调试。(联动前外电已经验收) 先单机调试,2.后联动调试。 工艺管道清理检查。(有无漏、坏、堵等) 3.四、调试的安全措施 1. 准备一辆汽车在现场备用,以备紧急情况发生时急用。 2. 保持现场通讯畅通。(电话及对讲机)

【JZ】污水提升泵站专项方案

污水提升泵站施工组织技术指导文件 一、编制依据 、施工图纸。 、工程勘察报告。 、《给水排水管道工程施工及验收规范》 、《工业金属管道工程施工及验收规范》 、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 二、工程概况 、该污水提升泵站为地埋式泵站,设有台潜污泵,一用一备,单台流量50m3,扬程12.5m。 、工期要求:个月(拟自年月5日至年月5日)。 、质量要求:合格。 、本工程基础持力层选用②层粘土层,地基承载力特征值。 三、施工进程安排 准备工作→基坑开挖→基坑降水→垫层浇筑→泵房底板浇筑(至高程,墙浇30cm,内置钢板止水)→一次墙体浇筑(~,钢套管预埋)→土方填筑(至)→水泵基础及格栅基础混凝土浇筑→二次墙体(~,钢套管预埋)及15cm梁板浇筑→土方填筑(至)→出水控制间混凝土浇筑。 四、施工准备 、技术准备 、熟悉和审查施工图纸。

、准备与本工程有关的规范、图集。 、测量人员根据甲方提供的水准高程及坐标位置,做好工程控制网桩的测量定位,同时做好定位桩的闭合复测工作,并做好标识加以保护. 、现场准备 按设计范围及泵站外地面高程进行场地平整。施工用水、用电参见胜利东路施工组织设计。 五、主要项目施工方法 测量技术指导文件 、编制依据 ()施工图纸及招标文件。 ()《工程测量规范》。 、人员组织 测量放样控制是贯穿工程施工全过程的关键的工作,为此工程部成立专门测量小组,根据工程各部位特点由专职测量队员实施,并及时做好有关工程记录。人员配备:测量员人。 、测量器具配备表 表—测量器具配备表

、测量内容及要求 工程开工前根据业主或监理人提供的平面控制网点及水准网点,按照三角网及导线网测量的要求,建立供施工使用的平面控制网及采用四等水准测量建立的高程控制网。测量控制网报经监理人审核后,作为以后施工测量放线的依据。 、控制桩布设 为防止差错,作为项目建设周期中控制中心线桩及水准点等测量重要标点,必须至少设置二组可供相互检查核对,并作测量和检查核对记录,布置的控制桩均稳固可靠,并保留至工程结束。 基坑施工 、基坑开挖与回填 ()基坑开挖 ①本污水泵站的地址在园区公园的软质驳岸的坡上,以上都杂填土,先大开挖进行挖除后场地平整。由于基坑底高程,先开挖到高程设置一个平台,可采用挖掘机一次开挖到设计高程,在坡中间设置米宽平台。 ②预留20cm保护层,再由人工进行修坡及开挖到设计高程,按照规范要求边坡控制在:,中间设1m工作平台。如果土质差,含水量高,开挖深,:边坡满足不了施工需要,调整坡比报监理确认后实施。

污水提升泵房联动调试运行方案

1 工程概况 本工程为******污水提升泵房改造工程。地理位置位于**********路与团结路交叉口西北侧,污水处理站院内,主要工程包括泵房和值班室及室外配套工程等。其中:土建施工单位工作任务已基本完成具备初步验收的条件,安装施工单位设备已单机试运行正常具备验收的条件。 2 编制的目的 为确保施工质量和安全,降低工程造价,保证本工程项目达到国家有关施工验收规范的标准,特制定本工程项目联动调试运行方案。 2.1通过试运行检验土建、设备和安装工程的质量,建立相关设备的档案材料,对相关机械、设备及仪表的设计合理性、运行操纵留意事项等提出建议。 2.2对某些通用或专用设备进行带负荷运转,并测试其能力。如水泵的提升流量与扬程、轴流风机的出风风量、压力、温度、噪音与振动等,刮(排)泥机械的运行稳定性、保护装置的效果、刮(排)泥效果等。 2.3在单项设施试运行的基础上,进行整个工程的联合运行和验收。确保污水处处理能够达标排放。 3 设备单机安装试运行方案 3.1 悬挂起重机安装调试 起重机试运转包括试运前检查、空负荷试运行、静负荷试验和动负荷试运行,在上一步骤未合格前,不得进行下一步骤的试运转。

3.1.1 试运行前的检查 3.1.1.1 电气系统、安全联锁装置、止动器、控制器、照明和信号系统等安装符合要求,其动作灵敏和准确 3.1.1.2 负荷试验前应有钢丝绳刚度试验合格报告。钢丝绳端的固定及其在吊钩、滑轮组和卷筒上的缠绕正确、可靠 3.1.1.3 各润滑点和减速器所加的油、脂的性能、规格和数量符合技术文件的规定 3.1.1.4 盘动各运动机械的制动轮,均使转动系统中最后一根轴旋转一周不得有阻滞现象 3.1.2 空负荷试运转,符合下列要求 3.1.2.1 操纵机构的操作方向与起重机的各机构动转方向相符; 3.1.2.2 分别开动各机构的电动机,其运转正常,大、小车运行时不卡轨;各制动器能准确、及时地动作,和限位开关及安全动作准确、可靠; 3.1.2.3 当吊钩下放到最低位置时,卷筒上钢丝绳的圈数不少于3.1圈 3.1.2.4 用电缆导电时,放缆和收缆的速度与相应的机构速度相协调,并能满足工作极限位置的要求; 3.1.2.5 以上各项试验均不少于五次。且动作准确无误。 3.1.3 静负荷试验 3.1.3.1 起重机停在厂房柱子处。 3.1.3.2 先对各起升机构分别进行静负荷试验;再做起升机构联

矿区污水处理厂污水处理调试方案

矿区污水处理厂污水处理调试方案 编制单位: 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:

目录 一、工程的施工组织 二、人员配置计划 三、单机调试技术措施 四、生物污泥培养驯化 五、安全管理措施 六、费用

一、工程的施工组织 石家庄市矿区污水处理二期工程是矿区污水治理的重点工程。我公司将其列为本公司在建施工项目的重中之重,全力以赴地投入本工程的调试工作。本项目管理实行技术骨干人员定岗定责,专家动态指导相结合。安全以“预防为主,安全第一”为指导,常抓不懈。整个项目以“高效优质求企业发展,安全文明树行业样板”为指导思想,做好有关各方面的协调工作,优质、安全、文明、按期完成本工程的调试工作。 二、人员配置计划 为了建设市民满意的工程,根据本工程的特点,我公司挑选一批有市政给排水工程施工经验、年富力强、责任心强的工程技术人员作为骨干,成立“石家庄市矿区污水处理厂项目组”,直接对现场进行统一管理,实施本工程的施工和调试,我公司将在人、机、物、料及资金方面给予重点支持。 人员配备表

1、目的 (1)检验各个构筑物中的细部结构尺寸、闭水情况、熟悉各部位功能,测定构筑物及其设备性能; (2)检查各设备机组运转情况,并做好详细的检测记录。 (3)对试车过程发现的存在问题逐一分析解决。 2、范围

电气工程师一名,机械工程师一名,电气技术员一名,机械技术员一名,电气技工两名,机械技工两名。 4、空载试车 (1)严格按照其设备说明及运行手册进行; (2)检查格栅安装尺寸、角度,开启格栅除污机进行空载试验,检查格栅空载运行情况;

(3)检查水泵机组各处螺栓连接的完好程度,轴承中润滑油是否充足、干净,检查出水阀、压力表及真空表上的阀门是否处于合适位置,供配电设备是否完好; (4)检查砂水分离器安装尺寸,供配电是否完好,开启砂水分离器,进行空载试验,检查砂水分离器运行情况; (5)鼓风机空载试车严格按其运行手册进行,完毕后再与系统串联进行:打开曝气系统空气管路上的所有闸、阀门,首先逐台开启鼓风机,开启时先点动,后正式启动,记录各鼓风机运行参数,并检查空气管路各闸、阀门气密性。鼓风机进行并网试验,记录各鼓风机运行参数; (6)沉淀池刮泥机进行空载试车,在无水情况下逐台启动刮泥机,检查刮泥机安装情况,主要检验刮板与池底有无阻卡部位,配合是否严密,刮泥机导轮行走是否平稳; 5、负载试车 (1)提升泵站:将进水渠道和泵前池注满水,启动机械格栅,检查格栅运转情况,检查闸、阀门开启是否灵活,检查皮带输送机运转情况,启动进水泵,检查进水泵、止回阀(单向阀)是否运转正常,检查电磁流量计是否准确,检查格栅前后的液位差是否准确可靠,监测格栅、皮带输送机驱动电机的电流、电压以及轴温是否正常; (2)旋流沉砂池:注水至设计水位,然后开启可调速旋转桨板,检查旋转桨板运行情况,启动抽砂泵和砂水分离器,检查砂水混合液提升情况,注水后,检查池体结构有无漏水,各闸、阀门是否启闭自如,并无漏水现象; (3)综合处理池:向池中注水至淹没曝气头高度并打开供气干管供气阀门,先少量打开综合处理池布气管路调节阀门。此时,开一台鼓

红旗河污水提升泵站-电器设备、水电安装施工方案

红旗河污水提升泵站 ------- 电器设备、水电安装 施 工 方 案 编制人:_______________ 审核人:________________ 江苏华泰道路桥梁工程有限公司 二零零四年十一月五日

一、 工程概况 红旗河污水提升泵站是扬州市经济开发区位于扬子江南 路与南绕城公路交汇的南端,隶属于扬州开发区管辖,西临扬 子江南路,交通便利。该泵站下部为钢筋砼沉井,上部为砖混 结构,房屋建筑面积144.65m 2,檐高▽ 11.20m ,沉井内设4 台潜水排污泵型号统一为300QW900-6-30 ,另设一台备用。该 泵站设计规模为一期旱季0.84万m 3/d ,雨季2.5万m 3/d ,。 二、 金属结构制作安装及机电设备安装 劳动力组合计划和施工机具设备 机械工程师 1 电气工程师 1来自 丹灾3722皿资料捜索惘 机械质量保证工程师 电气质量保证工程师 机械安装工 电气安装工 起重工 电焊工 普工 施工机具设备 根据工程项目特点及施工需要,配有以下机具, 设备参加施工: 设备名称 规格 数量 汽车吊 12T 1 汽车 5T 1 型材切割机 1 套丝机 1/2〃-2 〃 1 电焊机 交、直流 2 1 1 5 1 1 2 5

专用工具自制若干 卷扬机3T 1 其它试验设备机电设备的交接验收 机电设备的交接验收是安装前一项十分重要的工作,本工程机电设备中水泵,电机及配套电控箱,格栅及配套电控箱,电动自行车、葫芦、配电箱等,这些机电设备到工地后的验收工作将由业主、监理工程师和我方共同参加,验收时对设备的外表、数量、规格型号、配套专用工具、技术文件等进行检查,设备本身的内在质量问题,将由订货商负责与制造厂家联系,并采取补救措施。 (一)格栅除污机安装 (1 )安装前准备工作 A、土建尺寸检查: 格栅孔中心线及栅底砼底板高程。拦污栅机孔砼壁墙垂直度及孔宽应满 足安装要求。预埋基础板高程、中心线。 B、设备检查及保管: 设备验收:待设备到工地后,会同设备供货商,现场监理工程师对到工地设备按清单进行清点检查,若发现小件、缺件及设备质量有缺陷,及时通知供货商予以解决(尤其应检查其平面度w 2)。 设备保管:设备存放时,下方应垫以木方,以防格栅结构变形,堆放应平衡整齐,对于零部件应入库妥为保管(有防雨要求时,还应采取防雨措施)。 设备基础放样:根据设计图纸、说明书以及实际设备测量尺寸,对设备基础中心线及高程进行放样,同时利用线锤、水准仪、墨斗、水平尺等采取直角三角形法在拦污栅井孔侧墙上放样栅条70o。

污水提升泵站施工组织设计

污水提升泵站施工案 一、编制依据 1、施工图纸; 2、工程勘察报告; 3、《给水排水管道工程施工及验收规》 4、《工业金属管道工程施工及验收规》 5、《混凝土结构工程施工质量验收规》 二、工程概况 1、该污水提升泵站为地埋式泵站,设有2台潜污泵,一用一备,单台流量50m3/h,扬程H=12.5m。 2、工期要求:2个月(拟自2012年2月15日至2012年4月15日)。 3、质量要求:合格。 4、本工程基础持力层选用②层粘土层,地基承载力特征值fak=220kpa。 三、施工流程 准备工作→基坑开挖→基坑降水→垫层浇筑→泵房底板浇筑(至15.500高程,墙浇30cm,置钢板止水)→一次墙体浇筑(15.500~18.000,钢套管预埋)→土填筑(至18.000)→水泵基础及格栅基础混凝土浇筑→二次墙体(18.000~20.550,钢套管预埋)及15cm 梁板浇筑→土填筑(至18.85)→出水控制间混凝土浇筑。

四、施工准备 1、技术准备 1.1、熟悉和审查施工图纸; 1.2、准备与本工程有关的规、图集; 1.3、测量人员根据建设单位提供的水准高程及坐标位置,做好工程控制网桩的测量定位,同时做好定位桩的闭合复测工作,并做好标识加以保护. 2、现场准备 按设计围及泵站外地面高程进行场地平整。施工用水、用电参见胜利东路施工组织设计。 五、主要项目施工法 5.1测量案 1、编制依据 (1)施工图纸及招标文件。 (2)《工程测量规》GB50026-2007。 2、人员组织 测量放样控制是贯穿工程施工全过程的关键的工作,为此项目部成立专门测量小组,根据工程各部位特点由专职测量队员实施,并及时做好有关工程记录。人员配备:测量员2人。 3、测量器具配备表 表5—1 测量器具配备表 名称规格型号数量精度备注

污水处理场(一体化设备)调试方案说明

WORD格式可编辑 某县某镇污水处理 一体化埋地式处理设备项目 (处理量1000T/D) 调试方案 *****环保工程有限公司 二O一七年四月

目录 第一章:概述 (2) 第二章:调试步骤 (3) 2.1单机调试 (3) 2.2空载试车 (3) 2.3负载试车 (3) 2.4设备常见问题汇总 (4) 2.5整体联动调试 (5) 第三章、活性污泥系统管理手册 (9) 1、原理 (9) 2、活性污泥的形、色、嗅 (9) 3、培菌前的准备工作 (9) 4、培菌方法 (9) 5、运行管理 (10) 6、污泥性状异常及分析 (11) 第四章、竣工验收 (13)

第一章:概述 市镇领导十分重视环境保护,本着经济建设和环境保护同时进行的原则来治理污水处理工程。我公司在城镇生活污水处理工程成功经验的基础上,根据污水处理厂的工艺及现场实际情况编制以下调试方案,来进行污水处理厂的调试工作。 级B标准。 1.2工艺流程 工艺流程: 生活污水----格栅----调节池----缺氧池----接触氧化池----沉淀池----消毒池----巴氏计量槽----达标排放 污泥----污泥干化池----外运

第二章:调试步骤 2.1单机调试 2.1.1目的:检验各个构筑物中细部结构尺寸、闭水情况、熟悉各部位功能,测定构筑物及其设备的性能。 (1)严格按照设备说明及运行手册进行; (2)检查格栅安装尺寸、角度,开启格栅进行空载实验,检查格栅空载运行情况。 (3)检查水泵机组各处螺栓连接的完好程度,轴承中润滑油是否充足、干净,检查出水阀、压力表及真空表上的阀门是否处于合适位置,供配电设备是否完好; (4)鼓风机空载试车严格按其运行手册进行,完毕后再与系统串联进行:打开曝气系统空气管路上的所有闸、阀门,首先逐台开启鼓风机,开启时先点动,后正式启动,记录各鼓风机运行参数,并检查空气管路各闸、阀门气密性。鼓风机进行并网试验,记录各鼓风机运行参数; 2.3负载试车 (1)调节池:将调节池注满水,启动机械格栅,检查机械格栅运转情况,检查阀门,闸开启是否灵活,启动水泵,检查水泵、止回阀是否运转正常。检查调节池中各仪器仪表是否准确,检查格栅前后液位差是否准确可靠,监测格栅等电机的电流、电压及轴温度是否正常。 (2)一体化处理设备(缺氧池、接触氧化池、沉淀池):将一体化处理设备中注水,将整个曝气装置浸没。启动风机,打开曝气阀门进行曝气,检查曝气装置有无损坏,阀门是否正常。启动污泥回流泵,检查水泵、阀门是否运转正常。检查一体化设备中中各仪器仪表是否准确。

污水泵站施工方案

污 水 泵 站 工 程 施工方案2019年月日

目录 第一章、工程概况及合同概况 (1) 第二章、主要项目的施工方法 (8) 第三章、各项保证措施 (5) 第四章、工程施工用机械设备和人员安排 (2) 第五章、施工组织机构建立 (2) 第六章、施工进度计划 (1)

第一章、工程概况及合同概况 一、工程概况 本工程为预制式污水处理泵站,设备采购及配套的土建施工。预制式污水泵站为成套供应产品,泵站主体由井筒、潜水泵、提升链、管道、阀门、泵站进出水口系统等部件组成。 泵站设计流量xxL/s、设计扬程m,地面绝对标高m,出水管管径mm,水泵参数Q=400m3/h,H=10m,功率=18.5Kw/台,水泵台数和运行方式:2台(交替运行,轮值工作) 二、合同概况开工日期:2019年月日;完工日期:2019年月日。 质量目标:符合《城镇给排水技术规范》、《给排水管道工程施工及验收规范》和《一体化预制泵站应用技术规程》的要求。一体化泵站规、内部构造及自控设备符合图纸设计 第二章、主要项目的施工方法 一、施工程序 根据泵站工程的施工特点,结合现场实际施工条件,为加强现场施工管理,确保工程顺利进行,我们拟按以下程序进行,精心组织专业施工队伍进行泵站的土建和设备安装施工。 工程定位及场地清理→降方开挖→基坑围护→基坑挖土→底板施工→预制泵站及管线安装→回填→平整场地→泵房安装

二、工期及进度计划 在工期计划和安排中,合理搭配工序、有效配置资源,根据实际需要既可进行流水作业,也可进行交叉作业。既要保证质量也要确保人员安全。 三、施工技术方案 (一)、施工准备 1、生产准备 平整好施工区域场地,布置搭建料场、工棚、看守房等现场临用设施,做好工作区域、基坑、料场、路口的封闭及围护,设置明显的警示、警告牌、夜间警示灯等安全警示标志(牌),做到安全先行、确保文明施工。 2、技术准备 在公司总工程师的主持下,组织施工技术人员,质量管理人员熟悉图纸,结合有关施工规范和技术操作规程,在充分了解施工图纸和设计意图的基础上,编制详尽的施工技术专项方案并呈报公司技术负责人,经审核后报监理部门审批。 3、材料、设备准备 根据图纸中构筑物、设备的设计尺寸及数量表,编制详尽的材料计划表,和设备采购计划。并将材料、设备购置费预算按月报公司经营部。 4、原有泵站污水处理 因施工需求现将原有污水泵站中污水外排处理

相关文档