文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 低压备自投双电源切换装置的应用

低压备自投双电源切换装置的应用

低压备自投双电源切换装置的应用
低压备自投双电源切换装置的应用

1、BZT03系列自动电源转换系统概述

BZT03系列自动电源转换系统是能保电气在低压多电源可靠供电领域多年经验积累的基础上,结合BZT02低压备自投多年运行经验,升级推出的一款多电源快速切换产品,与传统BZT01低压备自投相比,采样集成一体化设计,各组成部件之间通过预制电缆连接,极大的简化了接线,提高安全性。

BZT03系列自动电源转换系统主要用于AC415V以下配电系统,专为电源进线侧快速切换设计,提供完善的转换控制功能和可靠的保护功能。

BZT03系列自动电源转换系统适用于绝大多数进线方案,可提供“两进线、一进线一发电机、两进线一母联、三进线”等多种电源转换系统,内嵌PLC模块,具有多种逻辑功能选择,可根据现场运行调节各种时间参数,满足不同场合的需求;并可以提供独一无二的多电源转换系统定制。

BZT03系列自动电源转换系统具有检测电源电压、频率、相位等功能,除常规切换外,还提供并联切换功能,全面保证特殊场合的持续无扰供电及负载供电的安全稳定,保障生产运营的连续性。

BZT03系列自动电源转换系统广泛用于智能建筑、轨道交通、电厂站、厂矿企业等场合。

参考标准

GB 14048.1-2012 低压开关设备和控制设备 第1部分 总则

GB 14048.2-2008 低压开关设备和控制设备 第2部分 断路器

GB/T 14048.11-2008 低压开关设备和控制设备 第6-1部分 多功能电器 转换开关电器

电磁兼容: EN50081-2, EN50082-2

环境条件: IEC 68-2-1, IEC68-2-2 和 IEC 68-2-3

EN-IEC 61000-4-2:电磁兼容-第 4-2 部分:试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

EN-IEC 61000-4-3:电磁兼容-第 4-3 部分:试验和测量技术:射频电磁场辐射抗扰度试验(等级 3) EN-IEC 61000-4-4: 电磁兼容-第 4-4 部分:试验和测量技术: 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 (等级 2/3) EN-IEC 61000-4-5:电磁兼容-第 4-5 部分:试验和测量技术:浪涌(冲击)抗扰度试验(等级 1/2) EN-IEC 61000-4-6:电磁兼容-第 4-6 部分:试验和测量技术:射频场感应的传导骚扰抗扰度(等级 3) EN-IEC 61000-4-8:电磁兼容-第 4-8 部分:试验和测量技术:工频磁场抗扰度试验(等级 5)

EN-IEC 61000-4-11:电磁兼容-第 4-11 部分:试验和测量技术:电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验( 100ms/5S ,B, C 准据)

CISPR/IEC61000-6-3: 电磁兼容-第 6-3 部分: 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射标准

IEC 60068-2-2: 电工电子产品环境试验,第 2 部分:试验方法 .试验 B:高温

IEC 60068-2-6: 电工电子产品环境试验,第 2 部分:试验方法 .试验 Fc:振动(正弦)

IEC 60068-2-27: 电工电子产品环境试验,第 2 部分:试验方法 试验 Ea 与导则:冲击

IEC 60068-2-30: 电工电子产品环境试验,第 2 部分:试验方法 试验 Db:交变湿热( 12h+12h 循环) IEC 60068-2-1: 电工电子产品环境试验,第 2 部分:试验方法 试验 A:低温

3

4

BZT03系列自动电源转换系统由控制器、适配器、执行断路器构成。除系统配套执行断路器外,也可采用国内外主流厂家断路器(如MMT,EMax,3WT,EW45,CW1,RMW2);执行断路器加装适配器后通过控制连接电缆与控制器连接,控制器检测进线电源电压等参数,根据设定的逻辑程序自动完成相应转换过程。

控制器

对进线电源幅值、频率、相位等各项电参数进行监测 当电源状态超出预设阈值,进行电源转换动作 支持自动转换和手动转换 B 型支持手动并联转换

宽电压输入,可长期过压稳定工作 提供逻辑锁,确保安全转换 支持AC220V、AC380V 控制电源 支持定制动作逻辑

适配器

对供电电源的采样电压信号进线调理,供控制器比较判断之用 电气联锁的重要组成部分

控制信号调理,保证系统运行高可靠性 可长期过压稳定工作 支持AC220V、AC380V 控制电源

执行断路器

CB 级标准产品配套框架断路器,PC 级标准产品配套负荷开关; 系统兼容国内外主流厂家断路器,如MMT,EMax,3WT,EW45,CW1,RMW2。

5

注1:BZT03自动电源转换系统执行断路器可兼容国内外主流产品。

注2:BZT03控制器及配套适配器可单独提供,用户自选执行断路器,我司提供技术支持协助完成适配器和执行断路器的适配。

2、 B ZT03系列控制器功能

2.1 控制器概述

BZT03自动电源转换系统配置有6种高性能的控制器—2A/2B/3A/3B/TA/TB 型

自动/手动转换

控制器运行在自动模式下按照预设流程进行电源开关自动转换控制,6种控制器对应三种常见接线形式;同时控制器还允许用户退出自动运行模式,通过控制器进行手动操作转换电源;

B 型控制器在手动操作时还可以进行手动并联操作,保证重要负载在切换过程中不停电,保证供电连续性。

测量/显示功能

控制器内置高性能AD 转换芯片,可测量电源的各项参数,并通过显示屏显示查看;同时监测供电电源的运行状态, 通过单线图等直观的展现给用户,方便用户现场管理。

通信功能

控制器提供1路通信接口,可选配多种通信协议,具备四遥功能,支持远程启动转换。

辅助功能

控制器提供卸载接口,在转换过程中断开次要负载,确保重要负载的可靠供电; 控制器提供最大32条运行报警记录,可本地查看和通过通信接口远传; 2A/2B/TA/TB

控制器还支持发电机启停控制。

6

2.2 BZT03系列控制器安装

浪涌保护

浪涌保护

如果在电力质量比较差的地区使用本产品,建议在电源回路安装浪涌抑止保护器以防雷击。

安装方式

BZT03系列控制器可嵌入式安装或通过专用支架安装在配电盘内。

嵌入式安装

7

BZT03

控制器开孔尺寸图

2.3 BZT03 2A 型控制器

2A 型控制器主要应用于双电源系统的自动/手动转换,通过对两路供电电源的状态检测,自动控制执行断路器进行转换操作,提供逻辑锁和电气联锁双重保护保证两路电源不并联。支持自投自复、自投不自复、手动操作等运行模式,可选配AC220V 或AC380V 控制电源。

测量功能

2A 型控制器测量两路电源进线S1/S2的三相线电压—Uab/Ubc/Uca;

显示功能

S1/S2电源状态和QF S1/QF S2执行断路器状态; S1/S2电源电压; 参数查看及修改; 当系统报警发生时,报警指示灯点亮; 当有通信连接时,

通信指示灯闪烁;

当系统充电准备就绪时,

充电状态指示灯点亮;

电源转换功能

自动转换

自投自复 自投不自复 手动转换

非并联 远程通信转换

1- 状态指示灯区

2- 自动操作选择区:工作方式选择 3- 手动操作区:手动转换操作 4- 显示区 5- 按键区 6- 手动方式选择区 7- 系统单线图显示区

8

参数设置

在非锁定状态下长按设置键2s 进入参数设置页面;

辅助功能

发电机启停控制功能 负荷卸载功能 故障锁定转换功能 按键锁定功能 事件记录

实时时钟

自动转换功能

2A 型控制器有自投自复/自投不自复两种自动转换功能,通过自动操作选择区选择。控制器实时检测S1/S2电源的状态,当判断电源状态异常时,按预设流程执行转换操作。 工作方式

自投自复-S1为主供电源,S2为备用电源,详见图1; 自投不自复-S1和S2互为备用,详见图2。

图1 2A 型控制器自投自复流程 图2 2A 型控制器自投不自复流程

自动转换电源检测条件 检测条件 检测项 设定范围 设置步长 欠压转换 S1/S2三相电压 280-360V 1V 过压转换 S1/S2三相电压 400-480V 1V 缺相 S1/S2三相电压

自动转换延时设定 延时 描述 设定范围 设置步长 自投延时 自投延时 0-64S 0.1S 自复延时 自复延时

0-64S 0.1S 开关延时 两台开关动作间隔时间

0-1S 0.1S 充电延时 控制器满足正常运行状态条件允许转换动作延时

0-10S

1S

9

手动转换功能

通过手动方式选择区退出自动转换功能,在非锁定状态下,可以在手动操作区手动转换电源,支持手动非并联操作; 故障闭锁功能,任意开关故障不能执行手动转换; 所有转换过程均含有电气联锁,确保两路电源不并联。 手动操作区按键和开关状态对应如下

2.4 BZT03 2B 型控制器

2B 型控制器主要应用于双电源系统的自动/手动转换,通过对两路供电电源的状态检测,自动控制执行断路器进行转换操作,支持自投自复、自投不自复、手动非并联、手动并联等运行模式,可选配AC220V 或AC380V 控制电源。

2B 型控制器在手动操作模式下具备检同期并联转换功能。

测量功能

2B 型控制器测量两路电源进线S1/S2的三相线电压—Uab/Ubc/Uca;同期并联转换时还检测S1/S2的压差、频差、相角差。

显示功能

S1/S2电源状态和QF S1/QF S2执行断路器状态; S1/S2电源电压、频率、相位; 参数查看及修改; 当系统报警发生时,报警指示灯点亮; 当有通信连接时,

通信指示灯闪烁;

当系统充电准备就绪时,充电状态指示灯点亮; 当并联压差满足条件时,压差指示灯点亮; 当并联频差满足条件时,频差指示灯点亮; 当并联相角差满足条件时,相角差指示灯点亮;

电源转换功能

自动转换

自投自复 自投不自复 手动转换

非并联 并联 远程通信转换

按键 QF

S1开关状态 QF S2

开关状态 合闸

合闸

分闸 合闸

分闸

分闸

1- 状态指示灯区

2- 自动操作选择区:工作方式选择 3- 手动操作区:手动转换操作 4- 显示区 5- 按键区 6- 手动方式选择区 7- 系统单线图显示区 8- 同期参数状态显示区

10

参数设置

在非锁定状态下长按设置键2s 进入参数设置页面;

辅助功能

发电机启停控制功能 负荷卸载功能 故障锁定转换功能 按键锁定功能 事件记录 实时时钟

自动转换功能

2B 型控制器有自投自复/自投不自复两种自动转换功能,通过自动操作选择区选择;控制器实时检测S1/S2电源的状态,当判断电源状态异常时,按预设流程执行转换操作。 工作方式

自投自复-S1为主供电源,S2为备用电源,详见图3; 自投不自复-S1和S2互为备用,详见图4。

图3 2B 型控制器自投自复流程 图4 2B 型控制器自投不自复流程

自动转换电源检测条件 检测条件 检测项 设定范围 设置步长 欠压转换 S1/S2三相电压 280-360V 1V 过压转换 S1/S2三相电压 400-480V 1V 缺相 S1/S2三相电压

自动转换延时设定 延时 描述 设定范围 设置步长 自投延时 自投延时 0-64S 0.1S 自复延时 自复延时

0-64S 0.1S 开关延时 两台开关动作间隔时间

0-1S 0.1S 充电延时 控制器满足正常运行状态条件允许转换动作延时

0-10S

1S

11手动转换功能

通过手动方式选择区退出自动转换功能,在非锁定状态下,可以在手动操作区手动转换电源,支持手动并联和非并联操作;故障闭锁功能,任意开关故障不能执行手动转换;

手动非并联转换 – 在电源转换过程中,控制器按先分后合的原则进行转换;

手动并联转换 – 在电源转换过程中,先判断 S1/S2 电源是否满足并联条件,如果满足并联条件,QF S1/QF S2按照先合后分的原则进行转换,保证转换过程中不断电( S1/S2 电源并联时间不大于 200ms) ; 如果不满足并联条件, QF S1/QF S2不动作,控制器锁定并发出报警。具体流程可参照图5。

图5 2B 型控制器手动并联流程

并联转换参数设定 参数 描述

设定范围 设置步长 推荐值 电压差 S1与S2的电压差值 0~20V 1V 20V 频率差 S1与S2的频率差值 0-0.5Hz 0.1Hz 0.1Hz 相角差 S1与S2的相角差值

0-5°

0.1°

手动操作区按键和开关状态对应如下

按键 QF S1开关状态 QF S2开关状态 合闸 合闸 分闸 合闸

分闸

分闸

2.5BZT03 3A型控制器

3A型控制器主要应用于两进线一母联系统的自动/手动转换,通过对两路供电电源的状态检测,自动控制执行断路器进行转换操作,提供逻辑锁和电气联锁双重保护保证两路电源不并联。支持自投自复、自投不自复、手动操作等运行模式,可选配AC220V或AC380V控制电源。

测量功能

3A型控制器测量两路电源进线S1/S2的三相线电压—Uab/Ubc/Uca;

显示功能

S1/S2电源状态和QF S1/QF S2/QF3执行断路器状态;

S1/S2电源电压;

参数查看及修改;

当系统报警发生时,报警指示灯点亮;

当有通信连接时,通信指示灯闪烁;

当系统充电准备就绪时,充电状态指示灯点亮;

电源转换功能

自动转换

自投自复

自投不自复

手动转换

非并联

远程通信转换

参数设置

在非锁定状态下长按设置键2s进入参数设置页面;

辅助功能

选配负荷卸载功能

故障锁定转换功能

按键锁定功能

事件记录

实时时钟

1-状态指示灯区

2-自动操作选择区:工作方式选择

3-手动操作区:手动转换操作

4-显示区

5-按键区

6-手动方式选择区

7-系统单线图显示区

12

13

自动转换功能

3A 型控制器有自投自复/自投不自复两种自动转换功能,通过自动操作选择区选择。控制器实时检测S1/S2电源的状态,当判断电源状态异常时,按预设流程执行转换操作。 工作方式

自投自复-S1、S2分为负载供电优先,母联开关默认分闸,详见图6;

自投不自复-S1或S2单独为负载供电优先,需手动恢复至S1、S2分别供电,详见图7。

图6 3A 型控制器自投自复流程 图7 3A 型控制器自投不自复流程

自动转换电源检测条件 检测条件 检测项 设定范围 设置步长 欠压转换 S1/S2三相电压 280-360V 1V 过压转换 S1/S2三相电压 400-480V 1V 缺相 S1/S2三相电压

自动转换延时设定 延时 描述 设定范围 设置步长 自投延时 自投延时 0-64S 0.1S 自复延时 自复延时

0-64S 0.1S 开关延时 两台开关动作间隔时间

0-1S 0.1S 充电延时 控制器满足正常运行状态条件允许转换动作延时

0-10S

1S

手动转换功能

通过手动方式选择区退出自动转换功能,在非锁定状态下,可以在手动操作区手动转换电源,支持手动非并联操作; 故障闭锁功能,任意开关故障不能执行手动转换; 所有转换过程均含有电气联锁,确保两路电源不并联。 手动操作区按键和开关状态对应如下

按键

QF S1开关状态 QF 3 开关状态 QF S2开关状态按键 QF S1开关状态QF 3 开关状态 QF S2开关状态 合闸 合闸 分闸 合闸 分闸 分闸 合闸 分闸 合闸 分闸 分闸 合闸 分闸

合闸

合闸

分闸

分闸

分闸

当S1和S2都正常时,只能通过手动转换恢复至初始运行状态。

2.6BZT03 3B型控制器

3B型控制器主要应用于两进线一母联系统的自动/手动转换,通过对两路供电电源的状态检测,自动控制执行断路器进行转换操作,支持自投自复、自投不自复、手动非并联、手动并联等运行模式,可选配AC220V或AC380V控制电源。 3B型控制器在手动操作模式下具备检同期并联转换功能。

测量功能

3B型控制器测量两路电源进线S1/S2的三相线电压

—Uab/Ubc/Uca;同期并联转换时还检测S1/S2的压差、频差、相角差。

显示功能

S1/S2电源状态和QF S1/QF S2/QF3 执行断路器状态;

S1/S2电源电压、频率、相位;

参数查看及修改;

当系统报警发生时,报警指示灯点亮;

当有通信连接时,通信指示灯闪烁;

当系统充电准备就绪时,充电状态指示灯点亮;

当并联压差满足条件时,压差指示灯点亮;

当并联频差满足条件时,频差指示灯点亮;

当并联相角差满足条件时,相角差指示灯点亮;

电源转换功能

自动转换

自投自复

自投不自复

手动转换

非并联

并联

远程通信转换

参数设置

在非锁定状态下长按设置键2s进入参数设置页面;

辅助功能

选配负荷卸载功能

故障锁定转换功能

按键锁定功能

事件记录

实时时钟

1-状态指示灯区

2-自动操作选择区:工作方式选择

3-手动操作区:手动转换操作

4-显示区

5-按键区

6-手动方式选择区

7-系统单线图显示区

8-同期参数状态显示区

14

15

3B 型控制器有自投自复/自投不自复两种自动转换功能,通过自动操作选择区选择;控制器实时检测S1/S2电源的状态,当判断电源状态异常时,按预设流程执行转换操作。 工作方式

自投自复-S1、S2分为负载供电优先,母联开关默认分闸,详见图8;

自投不自复-S1或S2单独为负载供电优先,需手动恢复至S1、S2分别供电,详见图9。

图8 3B 型控制器自投自复流程 图9 3B 型控制器自投不自复流程

自动转换电源检测条件 检测条件 检测项 设定范围 设置步长 欠压转换 S1/S2三相电压 280-360V 1V 过压转换 S1/S2三相电压 400-480V 1V 缺相 S1/S2三相电压

自动转换延时设定 延时 描述 设定范围 设置步长 自投延时 自投延时 0-64S 0.1S 自复延时 自复延时

0-64S 0.1S 开关延时 两台开关动作间隔时间

0-1S 0.1S 充电延时 控制器满足正常运行状态条件允许转换动作延时

0-10S

1S

当S1和S2都正常时,只能通过手动转换恢复至初始运行状态。

通过手动方式选择区退出自动转换功能,在非锁定状态下,可以在手动操作区手动转换电源,支持手动并联和非并联操作;故障闭锁功能,任意开关故障不能执行手动转换;

手动非并联转换 – 在电源转换过程中,控制器按先分后合的原则进行转换;

手动并联转换 – 在电源转换过程中,先判断 S1/S2 电源是否满足并联条件,如果满足并联条件,QF S1/QF S2/QF3按照先合后分的原则进行转换,保证转换过程中不断电( S1/S2 电源并联时间不大于 200ms);如果不满足并联条件,QF S1/QF S2/QF3不动作,控制器锁定并发出报警。具体流程可参照图10。

图10 3B型控制器手动并联流程

并联转换参数设定

参数描述设定范围设置步长推荐值

电压差S1与S2的电压差值 0~20V 1V 20V

频率差S1与S2的频率差值 0-0.5Hz 0.1Hz 0.1Hz

相角差S1与S2的相角差值 0-5° 0.1° 5°

手动操作区按键和开关状态对应如下

按键

QF S1开关状态 QF3 开关状态 QF S2开关状态按键 QF S1开关状态QF3 开关状态 QF S2开关状态合闸合闸分闸合闸分闸分闸

合闸分闸合闸分闸分闸合闸

分闸合闸合闸分闸分闸分闸

16

2.7BZT03 TA型控制器

TA型控制器主要应用于三电源系统的自动/手动转换,通过对三路供电电源的状态检测,自动控制执行断路器进行转换操作,提供逻辑锁和电气联锁双重保护保证两路/三路电源不并联。支持自投自复、自投不自复、手动操作等运行模式,可选配AC220V或AC380V控制电源。

测量功能

TA型控制器测量两路电源进线S1/S2/S3的三相线电压—Uab/Ubc/Uca;

显示功能

S1/S2/S3电源状态和QF S1/QF S2/QF S3执行断路器状态;

S1/S2/S3电源电压;

参数查看及修改;

当系统报警发生时,报警指示灯点亮;

当有通信连接时,通信指示灯闪烁;

当系统充电准备就绪时,充电状态指示灯点亮;

电源转换功能

自动转换

自投自复

自投不自复

手动转换

非并联

远程通信转换

参数设置

在非锁定状态下长按设置键2s进入参数设置页面;

辅助功能

发电机启停控制功能

选配负荷卸载功能

故障锁定转换功能

按键锁定功能

事件记录

实时时钟

1-状态指示灯区

2-自动操作选择区:工作方式选择3-手动操作区:手动转换操作

4-显示区

5-按键区

6-手动方式选择区

7-系统单线图显示区

17

自动转换功能

TA型控制器有自投自复/自投不自复两种自动转换功能,通过自动操作选择区选择。控制器实时检测S1/S2/S3电源的状态,当判断电源状态异常时,按预设流程执行转换操作。

工作方式

自投自复-S1为第一优先,S2分第二优先,S3为第三优先,详见图11;

自投不自复-S1/S2互为备用,S1、S2优先于S3,详见图12。

图11 TA型控制器自投自复流程 图12 TA型控制器自投不自复流程

自动转换电源检测条件

检测条件检测项设定范围设置步长

欠压转换S1/S2/S3三相电压 280-360V 1V

过压转换S1/S2/S3三相电压 400-480V 1V

缺相S1/S2/S3三相电压

自动转换延时设定

延时描述设定范围设置步长

自投延时自投延时0-64S 0.1S

自复延时自复延时0-64S 0.1S

开关延时两台开关动作间隔时间0-1S 0.1S

手动转换功能

通过手动方式选择区退出自动转换功能,在非锁定状态下,可以在手动操作区手动转换电源,支持手动非并联操作;故障闭锁功能,任意开关故障不能执行手动转换;

所有转换过程均含有电气联锁,确保两路电源不并联。

手动操作区按键和开关状态对应如下

按键

QF

S1

开关状态 QF S2开关状态 QF S3开关状态

合闸分闸分闸

分闸合闸分闸

分闸分闸合闸

分闸分闸分闸

18

2.8BZT03 TB型控制器

TB型控制器主要应用于两进线一母联系统的自动/手动转换,通过对两路供电电源的状态检测,自动控制执行断路器进行转换操作,支持自投自复、自投不自复、手动非并联、手动并联等运行模式,可选配AC220V或AC380V控制电源。 TB型控制器在手动操作模式下具备检同期并联转换功能。

测量功能

TB型控制器测量两路电源进线S1/S2/S3的三相线电压

—Uab/Ubc/Uca;同期并联转换时还检测S1/S2/S3的压差、频差、相角差。

显示功能

S1/S2/S3电源状态和QF S1/QF S2/QF3 执行断路器状态;

S1/S2/S3电源电压、频率、相位;

参数查看及修改;

当系统报警发生时,报警指示灯点亮;

当有通信连接时,通信指示灯闪烁;

当系统充电准备就绪时,充电状态指示灯点亮;

当并联压差满足条件时,压差指示灯点亮;

当并联频差满足条件时,频差指示灯点亮;

当并联相角差满足条件时,相角差指示灯点亮;

电源转换功能

自动转换

自投自复

自投不自复

手动转换

非并联

并联

远程通信转换

参数设置

在非锁定状态下长按设置键2s进入参数设置页面;

辅助功能

发电机启停控制功能

选配负荷卸载功能

故障锁定转换功能

按键锁定功能

事件记录

实时时钟

1-状态指示灯区

2-自动操作选择区:工作方式选择3-手动操作区:手动转换操作

4-显示区

5-按键区

6-手动方式选择区

7-系统单线图显示区

8-同期参数状态显示区

19

TB 型控制器有自投自复/自投不自复两种自动转换功能,通过自动操作选择区选择;控制器实时检测S1/S2电源的状态,当判断电源状态异常时,按预设流程执行转换操作。

工作方式

自投自复-S1为第一优先,S2分第二优先,S3为第三优先,详见图13;

自投不自复-S1/S2互为备用,S1、S2优先于S3,详见图14。

图13 TB型控制器自投自复流程 图14 TB型控制器自投不自复流程

自动转换电源检测条件

检测条件 检测项 设定范围 设置步长

欠压转换 S1/S2/S3三相电压 280-360V 1V

过压转换 S1/S2/S3三相电压 400-480V 1V

缺相 S1/S2/S3三相电压

自动转换延时设定

延时 描述 设定范围 设置步长

自投延时 自投延时 0-64S 0.1S

自复延时 自复延时 0-64S 0.1S

开关延时 两台开关动作间隔时间 0-1S 0.1S

20

通过手动方式选择区退出自动转换功能,在非锁定状态下,可以在手动操作区手动转换电源,支持手动并联和非并联操作;故障闭锁功能,任意开关故障不能执行手动转换;

手动非并联转换 – 在电源转换过程中,控制器按先分后合的原则进行转换;

手动并联转换 – 在电源转换过程中,先判断 S1/S2/S3 中待并两侧电源是否满足并联条件,如果满足并联条件,QF S1/QF S2/QF S3按照先合后分的原则进行转换,保证转换过程中不断电( S1/S2/S3 电源并联时间不大于 200ms);如果不满足并联条件, QF S1/QF S2/QF S3不动作,控制器锁定并发出报警。具体流程可参照图15。

图15 TB型控制器手动并联流程

并联转换参数设定

参数 描述 设定范围 设置步长 推荐值

电压差 S1/S2/S3的电压差值 0~20V 1V 20V

频率差 S1/S2/S3的频率差值 0-0.5Hz 0.1Hz 0.1Hz

相角差 S1/S2/S3的相角差值 0-5° 0.1° 5°

手动操作区按键和开关状态对应如下

按键

QF S1

开关状态 QF

S2开关状态 QF S3开关状态合闸 分闸 分闸

分闸 合闸 分闸

分闸 分闸 合闸

分闸 分闸 分闸

21

2.9BZT03控制器通信功能

BZT03自动电源转换系统提供一路RS485通信接口,默认使用Modbus协议,可选配多种通信协议,具备四遥功能,支持远程启动转换。

通信协议详情请参考《BZT03自动电源转换系统通信协议》。

2.10BZT03控制器辅助功能

BZT03自动电源转换系统除转换功能外还包括一些辅助功能

BZT03控制器 2A 2B

3A 3B

TA

TB

辅助功能 单线图状态显示

单线图状态显示 单线图状态显示

实时时钟 实时时钟 实时时钟

按键锁定功能 按键锁定功能

按键锁定功能

发电机启停控制 发电机启停控制

负荷卸载 负荷卸载

故障闭锁 故障闭锁 故障闭锁

报警功能 报警功能 报警功能

事件记录 事件记录 事件记录

单线图状态显示

S1/S2 - 供电电源状态,常亮表示正常,秒闪表示欠压,频闪表示过压

I – 表示断路器合位

O – 表示断路器分位

Trip – 表示断路器脱扣

- 表示系统锁定,无法转换;

BZT03控制器设置按键描述

BZT03控制器参数可通过显示面板设置,具体按键描述如下

- 表示取消设定或返回上级页面;

- 表示上翻或设置值加1;

- 表示下翻或设置值减1;

- 表示选中或确认修改;

- 系统设置键,按键锁定时长按设置键2S解锁,按键解锁状态下长按2S进入参数设置页面。

按键闭锁功能

未防止误操作,BZT03控制器在无任何操作后120S自动锁定按键操作,此时不能进线手动转换操作,解锁请通过长按设置键2S以上。

22

DPT双电源自动转换开关

我们首先来看看PC级和CB级双电源的区别:PC级采用隔离开关作为执行机构,能够接通和承载但不能分断短路电流,当负载过载时仍可保持供电连续性。CB级采用断路器作为执行机构,配备过电流脱扣器,自身具有对负载侧用电设备和电缆的过载保护功能,它能够接通、承载和分断短路电流,当负载出现过载或短路时会断开负载。总的来说,双电源特别适用于对需要高可靠性的持续供电和突然停电可能导致严重问题的场合,例手术室、机场、宾馆、银行、通信系统和生产线等。 双电源自动转换开关使用注意事项有哪些及安装方法。 一、作用:当因事故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,须启用备用电源。 步骤: 1.切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器)拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。 2.启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。 3.逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各负载送电。

4.备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理。 二、市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电。 步骤: 1.按顺序逐个断开自备电源各断路器,顺序是:双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配电柜各断路器→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。 2.按柴油机停机步骤停机。 3.按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器,将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。 如果您想了解更多有关DPT双电源自动转换开关方面的资讯,推荐您联系南京首科机电咨询详情。 南京首科机电有限公司集生产、贸易、技术、服务于一体的机电专业性公司。公司经营广泛、品种繁多,主营批发零售各国知名低压电器、电工器材、工业用通风及抽风系统。公司以“诚信铸就品牌,服务带来效益”的经营理念。推行“VIP”式的营销服务机制,努力做好售前、售中、售后服务,并为用户建立档案,定期开展大客户综合回访,赢来了越来越

双电源切换装置改造技术规范标准

1.热控电动门低压电源柜双电源切换装置技术改造规 1.1总则 1.1.1 本规书适用于华电热电热控电动门低压电源柜双电源自动切换装置改造项目的有关方面的要求,其中包括技术指针、性能、结构、试验等要求,还包括数据交付及技术文件要求等。 1.1.2本规书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,供方应保证提供符合国家或国际标准和本规书的优质产品。若供方所使用的标准与本规书所使用的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.3 如供方没有以书面形式对本规书的条文提出异议,那么招标方就可以认为供方提供的产品完全满足本规书的要求。 1.1.4本规书为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 1.1.5在签订合同之后,到供方开始制造之日的这段时间,招标方有权提出因规、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,供方应遵守这个要求。 1.1.6本规书未尽事宜,双方协商解决。 1.2 供方的工作围 供方至少必须按下列项目提供双电源及其配套设备和相应服务: a. 设计 b. 装配 c. 材料试验 d. 设计试验 e. 生产试验 f. 包装 g. 检验 h. 运输及现场交货 i. 安装 j. 调试 i.安装结束,投入生产前相关试验合格。 2、技术要求

2.1 技术要求: a. 额定电压:400V b. 额定绝缘电压690V c. 额定频率:50HZ d. 额定工作电流:80A、125A e. 极限短路分断能力:Icu≥65KA f. 运行短路分断能力:Icu≥65KA g. 断电时间<100ms 2.2 使用说明 本技术规书中的低压开关柜用于华电热电热控电动门低压电源柜自动双电源切换装置改造项目,其中装有必要的控制、保护设备。 2.3 双电源装置选用国际品牌应具有瞬时、超载、短延时、缺相保护等功能 对现有电气回路进行修改,现场能够显示投切状态,失电、缺相等故障声光报警。DCS远程监控投切状态,失电、缺相等故障信号,远程控制投切 2.4 所有导体接触面进行镀银处理 母线支持件和母线绝缘物,应为不吸潮、阻燃、长寿命的并能耐受规定的环境条件产品。在设备的使用寿命,其机械强度和电气性能应基本保持不变。 所有导体的支持件,应能耐受相当于它所接的断路器的最大额定开断电流所引起的应力。 2.5 接线 控制、测量表计和继电器等端子排均应为防潮、防过电压、阻燃、长寿命端子排。端子排的额定值不小于20A,500V,并具有隔板、标志牌和接线螺钉,每个端子应标上需方KKS的编号。 端子选用菲尼克斯系列端子。 应提供适当数量的备用端子,每排端子应有不少于15%的备用量。 供招标方外部连接用的端子,应按能连贯地连接一根电缆的所有缆芯来布置,一根外部联机应接至各自的引出端子桩头上。在所有端子的正前方,应留出足够的、无阻挡的接近空间。 由供方提供的控制线应为不小于1.5mm2交联聚乙烯绝缘线,额定耐压为600V,并具有耐热、防潮、阻燃性能。要求有挠性的地方,应采用多股导线。布线应没有磨损

双电源自动转换开关说明书

双电源自动转换开关说明书 相信大家一定都购买过双电源自动转换开关,顾名思义它是在用电突然断电时通过双电源切换开关,自动连接到备用的电源上,使我们的运作不至于停断,仍能继续运作。这种开关在我们生活的很多地方都有用到,许多公司和小区都有,那么让装修界为您具体的讲解通过双 电源切换开关的原理以及说明书。双电源自动切换开关电器主要用在紧急供电系统,将负载

电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。因此,常常应用在重要用电场所,其产品可靠性尤为重要。转换一旦失败将可能造成以下二种危害之一,其电源间的短路或重要负荷断电(甚至短暂停电),其后果都是严重的,这不仅仅会带来经济损失(使生产停顿、金融瘫痪),也可能造成社会问题(使生命及安全处于危险之中)。因此,工业发达国家都把自动转换开关电器的生产、使用列为重点产品加以限制与规范。双电源自动切换开关一般由两部分组成:开关本体(ats)+控制器。而开关本体(ats)又有pc级(整体式)与cb级(断路器)之分,双电源自动转换开关电器(atse)质量的好坏关键取决于开关本体(ats)。1.pc级ats:一体式结构(三点式)。它是双电源切换的专用开关,具有结构简单、体积小、自身连锁、转换速度快(0.2s内)、安全、可靠等优点,但需要配备短路保护电器。 2.cb级ats:配备过电流脱扣器的ats,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。它是由两台断路器加机械连锁组成,具有短路保护功能控制器的工作状况控制器主要用来检测被监测电源(两路)工作状况,当被监测的电源发生故障(如任意一相断相、欠压、失压或频率出现偏差)时,控制器发出动作指令,开关本体则带着负载从一个电源自动转换至另一个电源,备用电源其容量一般仅是常用电源容量的20%~30%。图1是典型ats应用电路。控制器与开

一种直流双路电源无扰动切换装置电源

一种直流双路电源无扰动切换装置电源 直流双路电源被广泛运用在电厂、变电所、机场、备用电源、风力发电、太阳能发电等领域,传统的直流双路电源直接采用晶闸管并联工作模式,虽然体积比较小、但隔离效率低,存在环流弊端,两点接地直流短路,引起设备重大事故。 (某发电厂热工直流电源改造前现场图,采用二极管模式并联双路直流电源)

这里介绍的一款轻型高效率、完全电气隔离的智能型直流双电源切换装置ZJ-ATSDC型,体积只有480x130x300厘米,可以将两路220/110伏直流电源在完全正负隔离的情况下并联在一起给负载供电,不管哪路直流电源突然消失或者不正常都可以平稳切换到另外一路备用电源工作,负载不会失电。可以带动3OKW的负载稳定工作,瞬间允许50KW峰值功率!正常使用时需要留有一定的余地。装置转换效率很高,采用高低频斩波方式,空载电流只有180毫安,整机效率高达99%左右,并且重量较轻,有效地解决了传统二极管并联的缺点,是一种较理想的直流双路无缝切换产品。 切换原理: 这里提供的ZJ-ATSDC220/110V直流双路电源无扰动切换装置输入端,输出端都有保护电路,确保整流逆变电路不会损坏。 装置通过单片机控制两个日本共立原装进口直流接触器切换,切换原理判据过压,欠压,过流等,程序自动设定控制。内部旁路直流电通过高频振荡电路成AC220/110V 50HZ交流电源,通过隔离变压器再转换成DC220/110V并联一起运行,平时工作电流全部经过直流接触器,隔离电路不工作,只有在发出切换命令时候工作,通过触发电路控制工作,负载的失电时间相当于单片机触发时间,所以几乎可以忽略不计,小于

HSQ1系列双电源自动切换装置剖析

HSQ1系列双电源自动切换装置 ? ? 点击浏览大图收藏此产品 ?公司名称: ?更新时间: ?所在地: ?生产地址: ?已获点击: ?杭申控股集团有限公司 ?2014-07-03 20:17:24 ? ?浙江 2950 ? 【详细说明】 HSQ1 系列 双电 源自 动切

换装 置(以 下简 称切 换装 置)适 用于 交流 50Hz, 额定 绝缘 电压 690V, 额定 工作 电压400V及以下, 额定工作电流从 6A到3200A,具有 常用电源(电网) 和备用电源(电网 或发电机)的供 电系统中,因其中 一路发生故障而 进行电源之间的 自动切换,以保证 供电的可靠性和 安全性,本产品符 合 IEC60947-6-1 (1998)《自动转 换开关电器》、 GB/T14048.11-20 02《自动转换开关 电器》等标准。 切换装 置适用于紧急供 电,在转换电源期 间中止向负载供 电。 二、产品特点 本切换 装置是全新一代 的产品。控制器方

面,应用微处理机 智能控制,不但检 测精度、可靠性 高,而 且许多参数(切换 延时,电压阈值 等)由用户现场可 调;自投自复和自 投不自复现场可 调,还有遥控分闸 功能,用于消防控制。HSQ1的电网-发电机型控制器,在上述功能基础上还有一 个信号输出,用于启/停发 电机。在开关本体方面,配用了最新式的电动操作机构,开关本体的体积小,高 度低,机械联锁的可靠性 好。本切换装置与国内外其它厂家的同类产品相比,具有以下特点: ▲采用智能型控制器,对两路电源的三相都进行检测,检测精度高,保证负载 获得符合使用要求的电源。 ▲开关本体带“0"位,即具有两台断路器同时处于分闸状态的位置,便于下级 线路的检修。 ▲控制器可接受消防信号,将两台断路器同时分闸。 ▲电网—发电机型控制器带有自动启、停发电机信号。 ▲断路器具有过载、短路保护功能,切换装置是CB级的ATSE。 ▲具有可靠的机械和电气联锁,保证两台断路器不能同时合闸。 ▲装置的二次回路在出厂前已全部接好,用户只须将一次线接好即可投入使用。 三、产品规格 1、按不同的使用场合及用户对切换装置的功能要求,有下列3种型号的控制器 可供选择。 电子控制器的型号及控制功能见表1。 表1 电子控制器的型号及功能

双电源自动切换开关工作原理

双电源自动切换开关工作原理 双电源自动切换开关工作原理是怎样的呢?很多人对于这个都不理解,因为觉得工作原理这些都是很复杂的,不会过多去了解。一般家庭里也不会应用到这种开关,所以我们都是相对有一点陌生的。不过我们唯有对开关工作原理理解了,我们才能更好地利用好它哦。 双电源自动切换开关指的就是一种由微处理器控制,适用于电网系统内部,网电与网电、网电与发电机电源之间的切换装置,当遭遇到常用电突然故障或停电情况时可以通过双电源自动转换开关使其自动转换到备用电源状态下继续运行,是一种使用范围广、性能完善、自动化程度高、安全可靠的双电源自动转换开关。 双电源自动转换开关在设计制作上采用双列复合式触头、微电机预储能、横接式机构、微电子控制技术、电气联锁技术、可靠的机械联锁、过零位技术等先进技术基本实现零飞弧,同时实现了电源与负载间的隔离可靠性极高,使用寿命在8000次以上,全自动型不需外接任何控制元器件,具有体积小、外形美观、重量轻等优势。 在了解双电源自动转换开关工作原理之前,我们先来认识一下双电源自动转换开关的结构部分,在市面上比较常见的双电源自动转换开关一般是由:开关本体和控制器组成,开关本体由整体式和断路器之分,是双电源自动转换开关质量好坏关键决定因数,控制器主要用于检测电源工作状况,当被检测电源发生故障时,控制器发出指令,开关本体则从一个电源转换至另一电源。 切除常用电源供电各断路器拉开双投防倒送开关到自备电源一侧,保持双电源自动转换开关箱内自备电供电断路器处于断开状态,然后启动备用电源,待机组运转到正常情况下时,闭合发电机空气开关、自备电源控制柜中各断路器,最后逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各需要的负载送电,以满足用电需要。 当常用电源处于正常情况下时,对电源进行恢复正常供电,其顺序为:首先断开双电源切换箱自备电源断路器,其次断开自备电源配电柜各断路器,然后断开发电机总开关,最后将双投开关拨至市电供电一侧。从常用供电总开关逐个闭合各断路器,将双电源自动转换开关箱内自市电供电断路器置于闭合位置,一定要检查各仪表及指示灯指示是否正常。 在双电源自动转换开关使用上用具备一些条件,要保持周围空气温度上限为40℃以下,空气温度下限-5℃,周围空气温度在24小时内平均值不能超过35℃以上,在使用地点上海拔不能超过2000m以上,大气相对湿度在周围空气温度为40℃时不能超过50%,在较底温度下可以有较高的相对湿度,最大相对湿度为90%,同时平均最低温度为25℃以上。 原来双电源自动切换开关的工作原理也不是很复杂,我们看了上文以后都应该有些了解了。以后要是再遇到这种开关,自己也懂得了一点,再加上专业人士的指导,就很快会使用了。

双电源自动转换开关装置

双电源转换开关,主要有ATS及STS两种。 ATS也称ATSE,是Automatic transfer Switching equipment的英文缩写,国家标准中文全称为自动转换开关电器,俗称双电源自动转换开关。A TS产品的国标标准定义为由一个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器组成,用于检测电源电路,并将一个或多个负载电路从一个电源自动转换到另一个电源的电器 STS静态转换开关(Static Transfer Switch)为电源二选一自动切换系统,正常工作状态下,在主电源处于正常的电压范围内,负载一直连接于主电源。在主电源发生故障时,负载自动切换到备用电源,主电源恢复正常后,负载又自动切换到主电源。STS静态转换开关(Static Transfer Switch)采用先断后通(Break before Make)的切换方式,可以实现不同输入电源之间的不间断切换,为单电源负载提供双母线供电,如:非并联UPS系统的n+1冗余、不同容量UPS系统的n+1冗余、不同型号UPS系统的n+1冗余、不同市电的冗余、市电与发电机的冗余。 STS与A TS的区别 STS用于在两个独立的AC电源之间转换供电,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电,第二路故障的话STS自动切换到第一路给负载供电。与传统的自动转换开关ATS不同,静态转换开关提供快速负载转换(一般为1/4周期),保证精密的电子设备不间断工作。负载重新转换到主输入电源实际上是瞬时的(≤8ms)。适合用于UPS与UPS,UPS 与发电机,UPS与市电,市电与市电等任意两路电源的不断电转换。 STS静态切换开关主要由智能控制板,高速可控硅,断路器构成。其标准切换时间为≤8ms,不会造成IT类负载断电。既对负载可靠供电,同时又能保证STS在不同相切换时的安全性。STS的基本应用包括电力工业的自动化系统,石化工业的电源系统,计算机和远程通讯中心,大楼的自动化和安全系统,以及其他对电源中断敏感的设备。 ATS(Automatic Transfer Switch)自动转换开关的简称。ATS主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。ATS为机械结构,以接触器为切换执行部件,切换功能用中间继电器或逻辑控制模块组成二次回路完成控制功能,缺点是主回路接触器工作需要二次回路长期通电,容易产生温升发热、触点粘结、线圈烧毁等故障。同时如果是大负载情况下,转换时间相对比较长,为100毫秒以上,会造成负载断电。 ATS双电源自动转换开关

移动机房机柜双路电源改造实施方案精选文档

移动机房机柜双路电源改造实施方案精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

XX移动机房机柜电源改造设计实施方案 一、现状分析: XX移动数据机房的交流供电网络设备机柜主要分布14楼机房,主要有8个机柜,都是使用220V AC电源。每个机柜均配备三个电源插座, 每个电源插座有8个电源插孔为设备供电。机柜下方安装了空开控制面板,每个空开控制一个PDU的通断。 此部分机柜的电源来源于机房墙上的UPS输出配电箱,该输入配电箱由机房UPS系统供电。从目前使用情况看,改部分机柜利用率较大,机柜内设备数量众多,绝大部份为单路交流供电设备,双路输入设备较少。整体来看,机柜内设备负载功率并不大。 目前存在的问题是: 1、该机房内机柜内做到一个空开控制一个PDU,但没有做到单个断路器控制单个电源插孔。这就容易由于单台设备过载或短路造成此回路断路器开关跳闸,造成同一PDU或电源回路内的其它正常工作的设备掉电,业务中断。 2、UPS未能使用双机并联等高可性方案,UPS存在单点故障的隐患。现用户已有整改计划,准备近期完成UPS双机改造,并在机房内增加一个相应的UPS输出配电柜。 3、该机房的机柜是单路供电,未能充分发挥双路供电设备的安全性。如果此路供电的UPS系统出现故障,或者虽然UPS工作正常,但是此路供电回路断路器跳闸、线路接头打火等诸多原因都可能造成机柜供电中止,设备掉电,业务中断。

综上所述,此类问题会造成严重安全隐患,应该尽快实施双路供电改造,彻底解决问题。 二、方案设计: 机房机柜电源改造方案如下: 1、建议在该机房网络机柜旁边增加一台落地式UPS输出配电柜。为提高 用电安全性,建议从UPS并机系统同时引2组相互独立的同型号电缆到该 UPS输出配电柜,分别接到2个同型号总开关上,此双回路同时使用,互为备份。同时为每个机柜提供2个独立的空气开关(此部分内容由UPS并机系统改造施工方完成)。 2、从新增UPS输出配电柜的两个空开上分别引输出电源回路到每个机柜 内,每机柜增加2路供电回路,形成每个机柜均为相互独立的双回路供电。 3、在全部8个机柜内均分别安装一台STS双路电源切换器,该切换器的 二路输入分别来源于UPS输出配电柜内不同的空开上。STS双路切换器输出直接连接机柜内新增的2个机柜专用PDU,设备通过PDU供配电。 4、每机柜配备2个机柜专用PDU,竖排安装在机柜后面左右两侧,不占 用机柜设备空间。每个PDU配备10个电源插座,每个电源插座均带独立的空开保护,单台设备过载或短路时,该电源插座对应的空开断开,不影响同一PDU或电源回路内的其它正常工作的设备。。 5、单路电源输入设备(如网络交换机,协议转化器等)就近连接机柜内 PDU,由二路相互独立配电回路经STS双路电源切换器供电,正常情况下由

智能型双电源自动切换开关应用

智能型双电源自动切换开关应用 来源:工控商务网 随着科学技术的进步,各行业对供电可靠性的要求越来越高。很多场合必须采用两路电源来保证供电的可靠性。过去的两路电源用户,在低压侧采用手动操作的双向隔离开关进行倒闸操作,因此常出现误操作而引起事故。随着供电可靠性要求的提高,反事故措施的日趋完善,越来越多的先进设备投入应用到供电系统中。 一、高可靠性双电源切换装置 一种能在两路电源之间进行可靠切换双电源的装置,不会出现误操作而引起事故的全系列智能化双电源自动切换开关,就是为了满足高可靠性要求。目前投入使用的专用智能化设备,具有自投自复、自投不自复和电网发电机三种切换功能,对两路供电电源的三相电压有效值及相位进行实时检测,当任一相发生过压、欠压、缺相,能自动从异常电源切换到正常电源,这是一种性能完善、安全可靠、操作方便、智能化程度高、使用范围广泛的双电源控制系统的设备。 全系列智能型双电源自动切换开关的紧急供电系统,可实现当一路电源发生故障时,可以自动完成常用与备用电源间切换,而无需人工操作,以保证重要用户供电的可靠性。其主要用于医院、商场、银行等不允许断电的重要场所。 二、智能型双电源自动切换开关 智能型双电源自动切换开关特点 智能型双电源自动切换开关是由两台三极或四极的塑壳断路器及其附件(辅助、报警触头)、机械联锁传动机构、智能控制器等组成。分为整体式与分体式两种结构。整体式是控制器和执行机构同装在一个底座上;分体式是控制器装在柜体面板上,执行机构装在底座上,由用户安装在柜体内,控制器与执行机构用约2m长的电缆连接。其特点是: 两台断路器之间具有可靠的机构联锁装置和电气联锁保护,彻底杜绝了两台断路器同时合闸的可能性; 智能化控制器采用以MOTOROLA单片机为控制核心,硬件简洁,功能强大,扩展方便,可靠性高; 具有短路、过载保护功能,过压、欠压、缺相自动切换功能与智能报警功能; 自动切换参数可在外部自由设定; 具有操作电机智能保护功能; 装置带有消防控制电路,当消防控制中心给一控制信号进入智能控制器,两台断路器都进入分闸状态; 留有计算机联网接口,以备实现遥控、遥调、遥信、遥测等四遥功能。

内容10KV双电源自动切换装置

内容:10KV双电源自动切换装置 产品名称:10KV双电源自动切换装置(2009-08-24 21:48:45) 产品规格:GYATS-12-630A 产品编号:LJ-001 10KV中压智能双电源自动切换装置 GYATS-12-630A 双电源装置负荷切换开关性能:FTK操动机构、带电显示器、二次仪表、2~3P.T(TV)或P.T 加电源变压器、监控保护、故障指示器、电磁锁、手动/自动闭锁。双电源装置负荷切换开关柜体积小,耐候性强,维护简单,这种介质绝缘强度高,灭弧性能极好;安全可靠。 正常使用环境条件 a 、海拔不超过2000m b 、环境温度:-25℃--+55℃ c 、相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90% d 、安装地点:安装在没有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所 e 、地震裂度不大于8度 适用范围 10KV智能双电源自动切换装置,是本公司采用最新技术开发的产品,适用于交流50/60Hz、额定工作电压6KV~10KV,额定电流从630A-1250A的双电源供电系统。在常用电源发生故障时,切换装置可以实现与备用电源或发电机的自动切换,以保证供电的可靠性和安全性。也可根据负载的需要进行两路电源之间的选择性切换。产品具有过载、欠压、短路、断相保护功能。特别适用于消防、机场、电视台、医院、商场、银行、化工、冶金、高层建筑和军事设施等不允许断电的重要场所,作为保证连续供电的重要电气装置。 符合标准 ? IEC 60947-1总则

? IEC 60947-6-1(1989)《自动转换开关电器》 ? GB 14048.11 ? IEC 60947-2 GB14048.2《断路器》 正常工作条件 ?周围空气湿度上限值不超过+40℃,下限值不超过-5℃,24h的平均值不超过+35℃。 ?安装地点的海拔高度不超过2000m。 ?大气的相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%,在较低的温度下,可以有较高的湿度;最湿月的月平均最低温度为+25℃时,平均最大相对湿度为90%,并考虑到因湿度变化发生在产品表面的凝露。 ? 污染等级为Ⅲ级。 ? 运行地点无强烈振动和冲击,无腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体,无严重尘埃,无导电微粒和爆炸危险物质,无强电磁场干扰。 产品特点 采用高性能单片机程序控制、大屏幕背光LCD显示; 抗干扰能力强、精度高; 保护功能齐全具有过载、欠压、短路、断相保护,具有故障报警等功能 切换时间延时可调、动作时间准确; 无噪音运行,节能降耗,安装方便操作简单、稳定性能高。 性能特点 控制器对两路电源的各相电压同时进行在线检测,当电源电压低于额定电压的70-80%时,控制器经过比较判断,将检测结果直接送到控制器面板上LCD显示出来,并通过延时电路延时后向电操机构发出切换指令. 对于自投自复的切换装置,其控制功能见表1:在自动控制状态下,在电源正常时应由常用电源供电,当常用电源出现异常(任意一相发生欠压或缺相)时,经一定的延时后自动切换至备用电源供电;当常用电源恢复正常后,经一定的延时后自动返回到常用电源供电;如果正在使用的电源出现异常时,控制器将发出报警声,以提示操作人员及时修复,确保电源长期处于热备份状态。该报警声按控制模式中的“分断”键可关闭。

双电源切换装置改造专业技术规范

双电源切换装置改造技术规范

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

1.热控电动门低压电源柜双电源切换装置技术改造规范 1.1总则 1.1.1 本规范书适用于华电淄博热电有限公司热控电动门低压电源柜双电源自动切换装置改造项目的有关方面的要求,其中包括技术指针、性能、结构、试验等要求,还包括数据交付及技术文件要求等。 1.1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合国家或国际标准和本规范书的优质产品。若供方所使用的标准与本规范书所使用的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.3 如供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么招标方就可以认为供方提供的产品完全满足本规范书的要求。 1.1.4本规范书为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 1.1.5在签订合同之后,到供方开始制造之日的这段时间内,招标方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,供方应遵守这个要求。 1.1.6本规范书未尽事宜,双方协商解决。 1.2 供方的工作范围 供方至少必须按下列项目提供双电源及其配套设备和相应服务: a. 设计 b. 装配 c. 材料试验 d. 设计试验 e. 生产试验 f. 包装 g. 检验 h. 运输及现场交货 i. 安装 j. 调试 i.安装结束,投入生产前相关试验合格。 2、技术要求

2.1 技术要求: a. 额定电压:400V b. 额定绝缘电压690V c. 额定频率:50HZ d. 额定工作电流:80A、125A e. 极限短路分断能力:Icu≥65KA f. 运行短路分断能力:Icu≥65KA g. 断电时间<100ms 2.2 使用说明 本技术规范书中的低压开关柜用于华电淄博热电有限公司热控电动门低压电源柜自动双电源切换装置改造项目,其中装有必要的控制、保护设备。 2.3 双电源装置选用国际品牌应具有瞬时、超载、短延时、缺相保护等功能 对现有电气回路进行修改,现场能够显示投切状态,失电、缺相等故障声光报警。DCS远程监控投切状态,失电、缺相等故障信号,远程控制投切 2.4 所有导体接触面进行镀银处理 母线支持件和母线绝缘物,应为不吸潮、阻燃、长寿命的并能耐受规定的环境条件产品。在设备的使用寿命内,其机械强度和电气性能应基本保持不变。 所有导体的支持件,应能耐受相当于它所接的断路器的最大额定开断电流所引起的应力。 2.5 接线 控制、测量表计和继电器等端子排均应为防潮、防过电压、阻燃、长寿命端子排。端子排的额定值不小于20A,500V,并具有隔板、标志牌和接线螺钉,每个端子应标上需方KKS号码的编号。 端子选用菲尼克斯系列端子。 应提供适当数量的备用端子,每排端子应有不少于15%的备用量。 供招标方外部连接用的端子,应按能连贯地连接一根电缆内的所有缆芯来布置,一根外部联机应接至各自的引出端子桩头上。在所有端子的正前方,应留出足够的、无阻挡的接近空间。 由供方提供的控制线应为不小于1.5mm2交联聚乙烯绝缘线,额定耐压为600V,并

双电源自动转换开关基本常识

双电源自动转换开关基本常识 符合标准 IE60947-6-1:1998(1.2版)《低压开关设备和控制设备第六部份、自动转换开关电器》GB14048.11-2002 《低压开关设备和控制设备、自动转换开关电器》名词术语双电源自动转换开关(ATSE)分为CB 级和PC级两个级别。 CB级:配备过电流脱扣器的ATSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。 PC级:能够接通、承载,但不用于分断短路电流的ATSE。使用类别:AC-33B,适用电动机混合负载,即包含电动机,电阻负载和30%以下白炽灯负载,接通与分断6le,cosφ=0.5。使用类别:AC-31B,适用无感或微感负载,接通与分断电流为1.5le,cosφ=0.8。 双电源自动转换开关的选择与使用当市电与发电机电源转换时,首先应考虑发电机的特殊性,确认市电断电后,发电机自动启动,待发电机电源各项指标达到稳定值后才能输出,并具有互联装置。按转换时间选择和使用ATS 1 根据国家与行业有关规范要求,对于消防设备的双电源转换,其转换时间越快越好,但考虑目前我国的供电技术条件,规定在30s以内。当消防设备处于运转期间,若突然出现断电,势必引起电源的转换,由于转换时间长会使消防设备停止运转而影响使用,因此必须增加二次控制环节保证消

防设备继续工作,故在选择ATS时应优先选择转换时间快的产品。 2 对于应急照明,根据目前我国设计的时间做法,一般采用城市电网的电源作为应急照明供电。为了满足使用需要和利于安全,允许使用城市电网供电,但是采用ATS作为应急照明时,在正常电源断电后,其电源转换时间应当满足:疏散照明≤15s(有条件时宜缩短转换时间),备用照明≤15s (金融商品交易场所≤1.5s),安全照明≤0.5s。 3 当采用发电机组作为应急照明电源时,发电机的启动和转换的全部时间不应大于15s。四极型ATS的选择与使用⑴根据IEC465.1.5条规定,正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应用四极型开关。 ⑵带漏电保护的双电源转换开关应采用四极型开关。两个电源开关带漏电保护时,其下级电源转换开关应采用四极型开关。 ⑶两种不同接地系统间的电源转换开关应采用四极型开关。 ⑷TN-S、TN-C-S系统一般不需要设四极型开关。根据上述要求,在选择ATS时,应按具体使用功能和要求确定是否采用四极型ATS。带漏电保护ATS的选择 ATS是否要加装漏电保护,主要取决于负载的使用性质和特点,为了防触电和确保人身安全,需要加装漏电保护,但在消防负载时为了保证电源的连续性和可靠性,又不希望加装漏电保护,这两者

双电源切换装置说明(DPT-CB010,011)

DP0418007
CB 级双电源自动转换开关 DPT-CB010/CB011 安装使用说明书
使用前请仔细阅读本说明书,并妥善保存以备日后参考 本说明书中使用的图例仅供参考,请以实物为准
ABB


目录
1. 简介……………...…………………………...…………………….1 2. 产品概述…………………...………………….….……….……….2 3. 安装方式及安装尺寸……………...…….…….………….……….3 3.1 安装方式………….……………….……………………………3 3.2 DPT63 系列…….…………....…………………………………3 3.3 DPT160 系列.………..….……....……….….……….…………4 3.4 DPT250 系列.....……..…………..…….……..……….………..5 4. 控制器与转换开关本体连接………..……..……………………...6 5. 自动转换开关操作……………...……………..………….……….7 5.1 手动操作…………………………………..…………….……..7 5.2 电动操作……………………………………………………….8 5.3 自动操作…………………………………..………….………..8 5.4 挂锁…………………………………….………….….………..9 6. 控制器……….…………………….….………………..…......…..10 6.1 控制器功能概述…………….…..…..….…………………….10 6.2 控制器界面………………..…..….……….………………….10 6.3 控制器工作模式设定………...........................…..…………..11 6.4 控制器功能及门限值设定…….….………….......…………..12 7. 接线图……….……………………………………………………15 7.1 主回路接线图……….……………….…..…………….……..15 7.2 控制器回路连接端子图…..………….……………..….…….15 8. 维护及故障排除……….…..…….…….………………….…...…15 8.1 维护….…….…………………..…...….………..…………….15 8.2 常见故障及排除………….………...…….….….…..………..16

双电源自动切换开关

双电源自动切换开关 双电源自动切换开关就是因故停电自动切换到另外一个电源的开关,双电源自动切换开关可以咨询厦门日华机电成套有限公司购买,各种档次各种价位应有尽有。一般双电源切换开关是广泛应用于高层建筑、小区、医院、机场、码头、消防、冶金、化工、纺织等不允许停电的重要场所。双电源切换开关包含STS(静态转换开关),为电源二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电,第二路故障的话STS自动切换到第一路给负载供电。ATS(自动转换开关),主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。双电源切换开关采用双列复合式触头、横接式机构、微电机预储能及微电子控制技术,基本实现零飞弧,双电源切换开关还采用可靠的机械联锁和电气联锁技术,过零位技术。双电源切换开关两台断路器之间具有可靠的机械联锁装置和电气联锁保护,彻底社绝了两台断路器同时合闸的可能性。 随着科学技术的进步,各行业对供电可靠性的要求越来越高。很多场合必须采用两路电源来保证供电的可靠性。过去的两路电源用户,在低压侧采用手动操作的双向隔离开关进行倒闸操作,因此常出现误操作而引起事故。随着供电可靠性要求的提高,反事故措施的日趋完善,越来越多的先进设备投入应用到供电系统中。 双电源自动切换开关是一种能在两路电源之间进行可靠切换双电源的装置,不会出现误操作而引起事故的全系列智能化双电源自动切换开关,就是为了满足高可靠性要求。目前投入使用的专用智能化设备,具有自投自复、自投不自复和电网发电机三种切换功能,对两路供电电源的三相电压有效值及相位进行实时检测,当任一相发生过压、欠压、缺相,能自动从异常电源切换到正常电源,这是一种性能完善、安全可靠、操作方便、智能化程度高、使用范围广泛的双电源控制系统的设备。

双电源自动转换开关的选用

收稿日期:2009-07-17作者简介:刘 庭(1977-),男,安全技术及工程专业硕士,主要从事电源系统设计及安全性研究。 文章编号:1009-3664(2009)06-0057-03技术交流 双电源自动转换开关的选用 刘 庭 (北京中网华通设计咨询有限公司,北京100027) 摘要:双电源系统是重要电力负荷安全运行的有效保障,而电源转换开关是连接两个电源的重要枢纽。由于双电源自动转换开关(A T SE)具有使用安全、转换迅速、无需值守的特点,近年来得到了广泛的应用。新建双电源系统基本都选用A T SE,一些早期的双电源系统也逐步将手动转换开关改造成了A T SE 。因电源系统容量、接地形式的不同,在对A T -SE 选型时也有所不同。文中阐述了A T SE 的概念、分类、性能特点以及为交换局双电源系统选择A T SE 时应考虑的因素,重点分析了三极开关和四极开关的适用范围和选择依据,并通过工程实例予以说明。 关键词:双电源;自动转换开关;三极开关;四极开关;安全中图分类号:T M 930.1文献标识码:A Selection of A utomat ic Transfer Sw itching Equipment for Dual Pow er Supply LI U T ing (Beijing China Co mmunication Design and Consulting Co.,L td.Beijing 100027,China) Abstr act:System of dual pow er supply is the effective guar antee o f safety operatio n fo r some impor tant po wer users.Pow er t ransfer switch is an impor tant co nnecting device betw een tw o po wer supplies.Recently,automatic transfer sw itc -hing equipment (A T SE)is widely a pplied because of its safety ,fast switching and w ithout man on dut y.Selectio n of A T SE is different because t he capacity and g ro unding for m o f po wer supply are different.In this paper,the definitio n,classifica -t ion and characterist ics o f A T SE are descr ibed and factor s influencing it s applicatio n in ex changing bur eaus are consider ed.T he application scope and gist o f three -pole and four -pole sw itch are emphasized with an engineer ing ex ample. Key wo rds:dual po wer supply;A T SE;thr ee -pole swit ch;four -pole sw itch;safety 0 概 述 根据5供配电系统设计规范6(GB 50052-1995)的 有关规定:/电力负荷根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响分为一级、二级和三级0,/一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏0。根据这一规定,通信交换局的供电负荷属于一级负荷。通信行业标准5通信电源设备安装工程设计规范6(YD/T 5040-2005)4.1.1条也规定/市电发生异常情况时,为保证仍能对通信负荷和重要动力负荷可靠供电,应配置自备发电机组为自备电源。0电源转换开关是连接双电源的纽带,既要保证在双电源之间进行及时、准确地切换,又要防止双电源同时并列运行。5通信电源设备安装工程设计规范63.1.2条规定/低压市电间切换、市电与油机之间的切换应采用具有电气和机械联锁的切换开关。0 目前,各电信运营商早期局房大都配备了手动转换开关。近年来,随着配电自动化水平的提高,部分局房将手动转换开关更换成了自动转换开关,而各地后 期新建的局房(综合楼)也大多采用了自动转换开关,以减少维护工作量,提高供电安全系统。 自动转换开关电器(Auto matic tr ansfer sw itching equipment)简称为AT SE,有时也简称为AT S 。它由一个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器(转换控制器)组成,用于检测电源电路,并将一个或多个负载电路从一个电源转换至另一个电源的自动电器。当存在常用电源和备用电源两个电源的情况时,AT SE 应指定一个常用电源位置,其操作程序则由两个自动转换过程组成。如果常用电源被检测到出现偏差时,则自动将负载从常用电源转换至备用电源;如果常用电源恢复正常时,则自动将负载返回换接到常用电源。换接时间可有预定的延时或无延时,并可处于一个断开位置。ATSE 主要适用于交流不超过1000V 的紧急供电系统。 表1 手动转换开关和自动转换开关综合比较表序号比较项目手动转换开关 自动转换开关 1结构简单复杂2可靠性很高较高3反应时间慢极快4自动化水平低高 5价格低较高 6 应用场合 任意 1000V 以下的供电系统 手动转换开关和自动转换开关各有其优缺点,其 # 57#

ATS是双电源自动切换装置

ATS是双电源自动切换装置,一般只涉及2个开关之间的切换,常用于低压供电系统的用电终端。 备自投是备用电源自动投入装置,一般涉及2个进线和一个母联共3个开关之间的配合,常用于各电压等级母线的电源进线和母联。 ATS常见的是PC级的,即采用双掷负荷开关实现一段母线两个电源之间的切换。主要差别: 1、A TS是专用的一、二次一体化设备,尺寸较小,常用于负荷末端,如建筑电梯电源控制。它含有一个判断电源状况的控制器和一个双位置负荷开关。而备自投是一个单纯的控制器,它与断路器配合使用,且电源侧和负荷末端都可以用。其实,ATS的控制器就是一个简单的备自投。 2、A TS的特点是动作速度较快,综合造价较低。它的最大不足是由于尺寸紧凑,开关散热不易,所以不能长时间忍受短路电流,因此,在工业系统很少用,主要是用在短路电流较小的建筑电气上。实际上,A TS最常见的故障就是烧触头。 静态开关目前还没有在工业配电推广使用,主要原因是技术还没有过关,不能用在感性负责场合。他实现的是无扰动切换,适合对电压波动高度敏感的场合。目前在DC-BANK 系统、机房等场合使用,与A TS、备自投属于不同类型技术。 ATS的切换是秒级切换,切换过程中负载电源会断电。在消防应急供电中高等级要求的场所实用EPS静态开关,两路供电要求小于<=5ms的不间断切换。 静态开关又称静止开关,它是一种无触点开关,是用两个可控硅(SCR)反向并联组成的一种交流开关,其闭合和断开由逻辑控制器控制。分为转换型和并机型两种。转换型开关主要用于两路电源供电的系统,其作用是实现从一路到另一路的自动切换;并机型开关主要用于并联逆变器与市电或多台逆变器。 STS静态切换开关主要有切换时间8MS和4MS两种,满足DCS的一般8MS的也可以,主要是DCS输入电如果是同一个电网那样就简单很多,说白了就是两个输入源之间的相位差问题,如果相位差很大,在输入源之间很容易形成环流!我公司有两种机器可以分别满足不同的需求!

双电源自动转换开关ATS的现状、选择与应用

双电源自动转换开关ATS的现状、选择与应用 一、国内外ATS产品现状 双电源自动转换开关(ATS)主要用在紧急供电系统,是将负载电路从一个(常用)电源自动换接至另一个(备用)电源的开关,以确保重要负荷连续、可靠运行。因此,ATS常常应用在重要用电场所,其产品可靠性尤为重要。转换一旦失败将会造成以下两种危害之一:电源间的短路或重要负荷断电(甚至短暂停电),其后果都是严重的。这不仅仅会带来经济损失(使生产停顿、金融瘫痪),也可能造成社会问题(使生命及安全处于危险之中)。因此,工业发达国家都把双电源自动转换开关以及配套的转换开关电器的生产、使用列为重点加以限制与规范。 我国双电源自动转换开关的研制和生产在90年代初还处于空白状态,也无国家标准。国内所需的双电源转换装置往往由设计、成套部门用接触器、断路器等产品组合而成来替代。这种方案性产品往往因没有经过测试检验,其可靠性、安全性存在较大隐患(尤其是用两台接触器作为两路电源转换,电气连锁极不可靠,锁极一旦失败,将造成两台电源变压器并联,电源并联的后果严重的可催毁整个供电系统。之后由天津低压电器公司开发了由断路器+机械连锁+控制器构成自动转换开关电器。它的进步是由产品替代方案,并按一定技术规范进行产品试验验证,产品的可靠性、安全性大大提高。90年代中期,针对国内市场急需高性能、高可靠自动转换开关电器产品的现状,日本、法国、德国、美国等自动转换开关先后打入中国市场,在一定程度上缓解了我国市场需求。 近几年,我国的双电源自动转换开关生产企业(尤其是生产CB级ATS企业)迅速增加,其产品性能及产品质量不一,给设计、使用部门选用造成一定困难,也由于对ATS使用和选用不当,给国家财产造成很大损失。为了规范双电源自动转换开关(ATS)及配套电器产品的生产与选用,国家质检总局于2002年12月颁布了GB/ T14048.11-2002《自动转换开关电器》(等同IEC60947.6.1-1998)国家标准,2003年4月1日实施。该标准将是今后ATS生产制造企业、设计使用单位、商业活动共同遵循的一部技术性法规文件,也将是3C认证依据的技术法规。 双电源自动转换开关(ATS)分PC有与CB级两种。代表PC级的具有世界先进水平的产品有美国的ASCO及日本共立。 代表CB级的有法国的施耐德等。 目前,国内生产CB级ATS产品的企业约几十家,如天津低压电器公司、天津万高、等公司。生产PC级ATS 产品的企业有无锡韩光、北京第一低压电器、上海超韩等。生产电动式刀开关(用于双电源切换)产品的企业也有5-6家,如法国朔高美等。 自动转换开关电器(ATSE)一般由两部分组成:①自动转换开关本体;②控制器。 1.1自动转换开关本体又分两类: 第一类为CB级。它是由两台断路器加机械连锁组成,具有短路保护功能; 第二类为PC级,一体式结构(三点式)。它是双电源切换的专用开关,具有结构简单、体积小、自身连锁、转换速度快(0.2s内)、安全、可靠等优点,但需要配备短路保护电器。 1.2控制器 控制器也有两种形式:一种由传统的电磁式继电器构成;另一种是数字电子型智能化产品。它具有性能好,参数可调及精度高,可靠性高,使用方便等优点。  二、产品结构分析对比及ATS的选择 目前,国内市场上用于两路电源切换的大致有三种开关:①CB级ATS;②PC级 ATS;③刀开关(电动)。 下面从产品结构、性能及所遵循的标准三个方面,分别将CB级与PC级ATS;PC级ATS与刀开关(电动)进

相关文档
相关文档 最新文档